夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

3月23日-技术-提分宝第二章1_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_24-2026年安全技术-本质教育-提分宝直播-宋晓婷_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 28 页PDF · 572.5KB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《3月23日-技术-提分宝第二章1_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_24-2026年安全技术-本质教育-提分宝直播-宋晓婷_讲义》第1页预览
2
《3月23日-技术-提分宝第二章1_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_24-2026年安全技术-本质教育-提分宝直播-宋晓婷_讲义》第2页预览
3
《3月23日-技术-提分宝第二章1_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_24-2026年安全技术-本质教育-提分宝直播-宋晓婷_讲义》第3页预览
4
《3月23日-技术-提分宝第二章1_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_24-2026年安全技术-本质教育-提分宝直播-宋晓婷_讲义》第4页预览
5
《3月23日-技术-提分宝第二章1_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_24-2026年安全技术-本质教育-提分宝直播-宋晓婷_讲义》第5页预览
6
《3月23日-技术-提分宝第二章1_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_24-2026年安全技术-本质教育-提分宝直播-宋晓婷_讲义》第6页预览
7
《3月23日-技术-提分宝第二章1_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_24-2026年安全技术-本质教育-提分宝直播-宋晓婷_讲义》第7页预览
8
《3月23日-技术-提分宝第二章1_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_24-2026年安全技术-本质教育-提分宝直播-宋晓婷_讲义》第8页预览
9
《3月23日-技术-提分宝第二章1_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_24-2026年安全技术-本质教育-提分宝直播-宋晓婷_讲义》第9页预览
10
《3月23日-技术-提分宝第二章1_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_24-2026年安全技术-本质教育-提分宝直播-宋晓婷_讲义》第10页预览

本文档共 28 页 剩余 18 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

安全生产技术基础
主讲老师:宋晓婷《提分宝》点睛直播
第二章-1目录
电气伤害分类
人体电阻特性
直接接触触电防护
间接接触触电防护一、电气伤害分类
【例1】某化工企业安全部门对近5年的电气事故进行了
统计分析,发现电气事故具有多样性和复合性特征。安全工
程师在进行事故分类时,需要考虑事故的成因和危害特征。
关于电气事故的分类特征,以下说法正确的有( )。P18
A.触电死亡事故中的电击通常都不包含电伤因素
B.高频焊接设备产生的电磁辐射是指频率超过10 kHz的
辐射波
C.静电事故的主要危害是容易成为点火源
D.电击是电流直接作用于人体或电流转换为其他形态的能
量作用于人体造成的伤害
E.雷击事故造成的危害既包括直击雷,也包括二次放电一、电气伤害分类
【答案】CE P89
【解析】 触电死亡事故基本都是既有电击又有电伤的因
素,电磁辐射波是指频率超过100 kHz的辐射波,静电主要
危害是使易燃易爆环境成为点火源,还有可能影响生产。一、电气伤害分类
【例2】某电气安全培训机构收集了多起电击事故案例用于
教学。以下事故案例中,属于直接接触电击的有( )。P18
案例1:维修工在未切断电源的情况下更换配电箱内的接线
端子时,手部触及了带电导线。
案例2:工人在使用手持式电钻时,因设备绝缘老化,外壳
带电导致触电。
案例3:电工在检修高压开关时,误触带电铜排。
案例4:操作人员在使用金属外壳的电焊机时,因设备接地
故障,外壳带电导致触电。
案例5:工人在拆除废旧电缆时,误将带电电缆当作已断电
电缆处理,发生触电。
A.案例1 B.案例2 C.案例3
D.案例4 E.案例5一、电气伤害分类
【答案】ACE P89
【复习】 (1)发生电击时电气设备的状态
①直接接触电击:触及正常状态下带电的带电体时(如误触
接线端子)发生的电击。
②间接接触电击:触及正常状态下不带电,而在故障状态下
意外带电的带电体时(如触及漏电设备的外壳)发生的电击,又
称为故障状态下的电击。
案例2中,绝缘设备老化设备外壳带电,属于故障状态下带电;
案例4中,设备接地故障导致的触电也是故障状态下的触电,二
者都属于间接接触电击。一、电气伤害分类
【例3】日常生活和工作中触电事故难以避免。按照电流
对人体造成伤害的方式,触电事故可分为电击和电伤。下列
触电事故中,属于电伤事故的有( )。P18
A.作业人员甲使用手枪钻时,由于手枪钻漏电造成甲触电
后摔伤
B.维修人员乙未按规定穿戴护目镜,焊接时因强烈放射的
弧光导致失明
C.作业人员丙带电维修L1时,转身拿工具触碰到L2而死
亡
D.维修人员丁维修电气设备时,碰触带电体后,手臂强烈
收缩造成骨折
E.作业人员戊抢修高压电塔时,由于工具绝缘强度不够,
在接触高压电流时绝缘熔化击穿,其触电死亡一、电气伤害分类
【答案】BD P90
【解析】 B选项是弧光导致的电光性眼炎,D选项描述的是电
气机械性伤害的情形,故本题D选项属于电伤事故。一、电气伤害分类
【例4】某电气安全事故调查组对近期发生的触电事故进行
分析。以下事故案例中,属于单线电击的有( )。P19
A.电工穿着绝缘鞋,双手分别接触380 V配电箱内相线时发
生触电
B.工人站在潮湿的混凝土地面上,用金属卷尺测量带电设
备外壳时发生触电
C.维修人员站在木梯上,一只手扶着金属管道,另一只手
触及220 V带电导线
D.清洁工赤脚站在湿滑的地面上,手持金属拖把碰到配电
箱外露带电部位
E.技术员穿着绝缘鞋,使用双手持握的金属尺测量带电母
线与零线之间的距离时发生触电一、电气伤害分类
【答案】BCD P90
【解析】A选项中,穿着绝缘鞋两只手分别接触两根相线,不
会发生触电事故。C选项中,人虽然站在木梯子上,处于和大地
绝缘状态下,但另一只手触摸了金属管道,金属管道必定有接地
状态,故实际上人体手部接地了,另一只手触摸到220 V的导线
触电,属于接地状态下的触电,属于单线电击。E选项中,技术
员穿着绝缘鞋,使用双手持握的金属尺测量带电母线与零线之间
的距离时发生触电是典型的两线触电。二、人体电阻特性
【例1】某化工企业一名电工在潮湿环境下检修设备时发
生触电事故。事故调查发现,该工人双手沾有导电性金属粉
尘,且设备外壳带有220 V电压。以下关于该事故中人体电阻
特性的分析,错误的是( )。P20
A.潮湿环境和金属粉尘的双重影响会显著降低工人的人体
电阻
B.触电瞬间,人体表面电容最大,随着通电时间延长电容
逐渐降低
C.接触电压为220 V,此时的人体电阻会比接触36 V时明
显降低
D.如果工人用力抓握带电设备,接触压力增大会导致人体
电阻降低二、人体电阻特性
【答案】B P91
【解析】通电瞬间人体的电阻为初始电阻,各部分电容尚未充电,
相当于短路状态。
人体标准阻抗:2000~3000 Ω。人体皮肤阻抗是皮肤电阻和皮肤
电容并联而成的。人体电容只有数百皮法,工频条件下可以忽略不计。
(1)接触电压升高,人体电阻急剧降低。
(2)皮肤越湿润,电阻越低。金属粉、煤粉等导电性物质污染
皮肤,也会大大降低人体电阻。
(3)电流持续时间延长,人体电阻下降。
(4)接触面积增大、接触压力增大、温度升高时,人体电阻也
会降低。
(5)通电瞬间人体的电阻为初始电阻,各部分电容尚未充电,
相当于短路状态。此时人体阻抗近似于体内阻抗。电容充满电后相当
于电源,断路状态。三、直接接触触电防护
【例1】某化工企业电气工程师在检查变压器设备时,需
要分析不同绝缘介质的击穿特性。以下关于绝缘击穿特性的
分析,错误的是( )。P21
A.变压器油受潮后,由于水分杂质增加,其绝缘击穿强度
会降低,但经过净化处理后可在一定程度上恢复绝缘性能
B.空气间隙中的电场分布越不均匀,其平均击穿场强越高,
因此尖端放电比平板电极间更容易发生击穿
C.变压器绕组的绝缘材料长期在高温下运行,更容易发生
热击穿,且一旦击穿就无法恢复原有性能
D.相比气体绝缘,液体绝缘的击穿强度更高,但其恢复能
力介于气体和固体绝缘之间三、直接接触触电防护
【答案】B P92
【解析】 绝缘击穿
(1)气体绝缘击穿是由碰撞电离导致的电击穿。气体击
穿后绝缘性能会很快恢复。
(2)液体绝缘击穿,绝缘性能只在一定程度上恢复,液
体的密度越大越难击穿,击穿强度比气体高。
(3)固体绝缘的击穿有电击穿、热击穿,固体绝缘击穿
后将失去其原有性能。热击穿电压作用时间较长,击穿电压
较低;电击穿作用时间短、击穿电压高。三、直接接触触电防护
【例2】某企业电气工程师在检查配电室安全防护设施时,发现
以下情况:
①配电室内设置金属遮栏,高1.65 m,下沿离地0.12 m;
②室外配电装置区域的栅栏高1.45 m;
③低压配电柜前方的遮栏距离裸导体0.75 m,栏条间距0.18 m;
④网眼遮栏与裸导体的距离为0.16 m。
以上防护措施中,下列说法准确的是( )。P21
A.室外配电装置区域的栅栏高度和网眼遮栏与裸导体的距离均
不合格
B.配电室内金属遮栏高度符合要求,但下沿离地高度不合格
C.低压配电柜前方遮栏与裸导体的距离不合格,栏条间距合格
D.仅网眼遮栏与裸导体的距离符合要求,其他均不合格三、直接接触触电防护
【答案】C P92
【解析】(1)遮栏高度不应小于1.7 m,下部边缘离地
面高度不应大于0.1 m。户内栅栏高度不应小于1.2 m;户外
栅栏高度不应小于1.5 m。
(2)对于低压设备,遮栏与裸导体的距离不应小于0.8
m,栏条间距离不应大于0.2 m;网眼遮栏与裸导体之间的距
离不宜小于0.15 m。
(3)凡用金属材料制成的屏护装置,为了防止屏护装置
意外带电造成触电事故,必须接地(或接零)。
(4)遮拦、栅栏等屏护装置上应根据被屏护对象挂上
“止步!高压危险!”“禁止攀登!”等标示牌。
(5)遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和联锁
装置。三、直接接触触电防护
【例3】某电力施工单位在进行带电作业时,需要确保安
全距离。以下关于作业安全距离的说法,正确的是( )。
P22
A.低压作业时,人体及工具与带电体的距离应不小于0.15
m
B.10 kV作业无遮拦时,人体及工具与带电体的距离应不
小于0.7m
C.10 kV作业有遮拦时,遮拦与带电体之间的距离应不小
于0.7m
D.低压作业时,人体及工具与带电体无最小距离要求三、直接接触触电防护
【答案】B P93
【解析】 在低压作业中,人体及其所携带工具与带电体
的距离应不小于0.1 m。在10 kV作业中,无遮拦时,人体及
其所携带工具与带电体的距离应不小于0.7 m;有遮拦时,遮
拦与带电体之间的距离应不小于0.35 m。四、间接接触触电防护
【例1】保护接地和保护接零是防止间接接触电击的基本
技术措施,其中保护接零系统称为TN 系统,包括 TN-S、
TN-C-S、TN-C 三种方式。下列电气保护系统图中存在TT系
统的是( )。P23四、间接接触触电防护
【答案】C P93
【解析】 C选项中PE线从外部引入并接了地,与大地是
等电位连接体,故相当于设备外壳接了地。四、间接接触触电防护
【例2】某电气安全专家在进行供电系统培训时,需要对
IT系统和TT系统的特点进行对比。以下关于两种系统的对比
分析,正确的有( )。P23
A.TT系统比IT系统更容易检测出单相故障接地点
B.IT系统在意外情况下可能产生很高的对地电压
C.TT系统中的漏电故障必须通过短路保护装置切断
D.TT系统受外界杂散电流影响较大,可能导致中性点电
位漂移
E.IT系统适用于大多数类型的配电网络,应用范围比TT
系统广四、间接接触触电防护
【答案】ADE P94
【解析】 IT系统在漏电情况下能将故障电压限制在安全
范围以内,而非产生很高的故障电压,因此B选项错误。TT
系统中应优先装设能自动切断漏电故障的漏电保护装置(剩
余电流保护装置),C选项错误。TT系统中性点接地,容易
受到外界散杂电流的影响,因此可能产生中性点电位漂移。四、间接接触触电防护
【例3】某化工厂需要对其配电系统进行改造,厂区包含
一个独立变电站的易燃易爆车间A,一个厂区配有总变电站的
普通车间B,以及一栋办公楼C。考虑到各区域的特点,关于
不同区域TN系统的选择,以下说法正确的是( )。P24
A.车间A适合采用TN-C系统,车间B和办公楼C适合采用
TN-C-S系统
B.车间A适合采用TN-S系统,车间B适合采用TN-C系统,
办公楼C适合采用TN-C-S系统
C.车间A适合采用TN-S系统,车间B和办公楼C适合采用
TN-C-S系统
D.三个区域均可采用TN-C系统,但需安装漏电保护装置四、间接接触触电防护
【答案】C P95
【解析】 TN-S系统可用于有爆炸危险,或火灾危险性较
大,或安全要求较高的场所,宜用于有独立附设变电站的车
间。TN-C-S系统宜用于厂内设有总变电站,厂内低压配电的
场所及非生产性楼房。TN-C系统可用于无爆炸危险、火灾危
险性不大、用电设备较少、用电线路简单且安全条件较好的
场所。四、间接接触触电防护
【例4】某工厂采用TN系统接零保护,在检查电气安全时
发现以下情况:工作接地在高电阻值土壤地区电阻为8 Ω;
380 V手持式电动工具线路的故障切断时间为0.3 s;220 V固
定式电气设备配电线路的故障切断时间为4 s。以下说法正确
的是( )。P24
A.工作接地电阻和两处故障切断时间均符合要求
B.仅工作接地电阻符合要求,两处故障切断时间均不符合
要求
C.仅380 V手持式电动工具线路的故障切断时间不符合要
求
D.仅工作接地电阻符合要求,380 V手持式电动工具线路
的故障切断时间不符合要求四、间接接触触电防护
【答案】C P95
【解析】安全要求
(1)工作接地电阻一般≤4 Ω,高土壤电阻值地区允许
放宽至≤10 Ω。
(2)在接零系统中,对于配电线路或仅供给固定式电气
设备的线路,故障持续时间不宜超过5 s;对于供给手持式电
动工具、移动式电气设备的线路或插座回路,电压220 V者故
障持续时间不应超过0.4 s、380 V者不应超过0.2 s。否则,
应采取能将故障电压限制在许可范围之内的等电位连接措施。感谢观看