安全生产技术基础
主讲老师:宋晓婷《提分宝》点睛直播
第二章-2目录
间接接触触电防护
电气隔离
漏保和特低电压
危险物质分类和防爆电气一、间接接触触电防护
【例1】某工厂正在进行电气安装工程,安装场所中存在
易燃易爆气体,电气工程师检查时发现以下情况,其中符合
保护导体使用规范的是( )。P25
A.利用厂房内输送液氨的金属管道作为保护导体
B.在保护导体的连接支路上设置了熔断器作为保护装置
C.采用建筑物的金属结构作为自然保护导体
D.使用多芯电缆的芯线作为人工保护导体一、间接接触触电防护
【答案】D P96
【解析】 在非爆炸危险环境下,如自然接地线有足够的截面,
可不再另行敷设人工接地线,液氨属于可燃易爆炸液体。该企业环
境为易燃易爆环境,故不可单独使用自然导体,必须额外敷设人工
导体。
复习 接地装置:接地体(极)和接地线的总称。
(1)自然接地体和人工接地体:优先利用自然导体作接地线。
当自然接地体的接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地体(发电
厂和变电所除外)。
(2)在非爆炸危险环境,如自然接地线有足够的截面,可不再
另行敷设人工接地线,不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或
金属网作接地线。
(3)接地装置地下部分的连接应采用焊接,并应采用搭焊,不
得有虚焊。利用自然导体作接地线时,其伸缩缝或接头处应另加跨
接线。接地线与管道的连接可采用螺纹连接或抱箍螺纹连接,但必
须使用镀锌件。有振动的地方采取防松措施。一、间接接触触电防护
【例2】某工厂需要新建一套接地装置,以下施工方案中,
不符合接地装置安装要求的是( )。P25
A.接地体埋设深度为0.8 m,引出导体在地面以上高度为
0.4 m,距建筑物墙基2 m
B.接地体埋设深度为0.7 m,引出导体在地面以上高度为
0.25 m,距独立避雷针接地体3.5 m
C.利用厂房钢结构作为自然接地线,在建筑物伸缩缝处增
加跨接线连接
D.接地体埋设在冰冻层以下,引出导体地面以上高度为
0.35 m,距建筑物墙基1.8 m一、间接接触触电防护
【答案】B P96
【解析】 B选项引出导体地面高度不足0.3 m。
复习 (1)接地体上端离地面深度不应小于0.6m,并应
在冰冻层以下,引出导体应引出地面0.3 m以上。离独立避雷
针接地体之间的水平距离不得小于3 m。离建筑物墙基之间
的地下水平距离不得小于1.5 m。
(2)接地线与建筑物伸缩缝、沉降缝交叉时,应完成弧
状或另加补偿连接件;利用建筑物的钢结构、起重机轨道、
工业管道等自然导体作为接地线时,其伸缩缝或接头处应另
加跨接线。二、电气隔离
【例1】某施工现场需要使用隔离变压器供电,已知以下
参数:①三相隔离变压器额定容量35 kV·A;②二次侧电压
380 V,供电线路长度180 m;③单相隔离变压器额定容量28
kV·A,空载输出电压950 V;④二次侧回路与PE线采用软接
线连接。以上关于电气隔离安全要求的参数组合判断正确的
是()。P26
A.①②组合符合要求,③④组合不符合要求
B.①③组合符合要求,②④组合不符合要求
C.②③组合符合要求,①④组合不符合要求
D.①④组合符合要求,②③组合不符合要求二、电气隔离
【答案】A P97
【复习】
(1)电源变压器必须是隔离变压器。输入绕组与输出绕组间
没有电气连接,并具有双重绝缘。
(2)二次边保持独立,被隔离回路不得与其他回路及大地有
任何连接。
(3)二次边线路符合要求,不能电压过高或线路过长。
U≤500 V时,L≤200 m,电压与长度的乘积UL≤100000 V·m。
(4)各台设备金属外壳采取等电位联结。
(5)单相隔离变压器的额定容量不应超过25 kV·A,三相隔
离变压器的额定容量不应超过40 kV·A。隔离变压器的空载输出
电压交流不应超过1000 V。二、电气隔离
【例2】某施工现场使用隔离变压器供电,电工在检查时
发现以下几种情况,其中不符合电气隔离安全要求的是( )。
P27
A.隔离变压器的输入绕组与输出绕组之间采用双重绝缘
B.二次边各设备的金属外壳之间采用等电位联结
C.二次边回路的零线直接接地以提高安全性
D.二次边电压为380 V,供电线路长度为150 m二、电气隔离
【答案】C 97
【解析】 二次边保持独立,被隔离回路不得与其他回路及大
地有任何连接。三、漏保和特低电压
【例1】关于特低电压和安全电压的使用要求,以下说法正
确的是( )。P27
A.工频电压有效值的安全限值为50 V,在金属容器内作业
时应使用36 V照明灯
B.潮湿环境中使用电动儿童玩具,直流特低电压限值为35
V,工频特低电压限值为24 V
C.特别危险环境使用手持电钻需采用42 V特低电压,使用
24 V以上特低电压时必须采取直接接触电击防护措施
D. 干燥环境中电动儿童玩具的工频特低电压限值为33 V,
在隧道内应使用24 V照明灯三、漏保和特低电压
【答案】C P98
【复习】 安全电压限值
(1)工频电压有效值的限值为50 V,直流电压的限值为120
V。对于电动儿童玩具及类似电器,当接触时间超过1 s时,推荐
干燥环境中工频特低电压有效值的限值取33 V、直流特低电压的
限值取70 V;潮湿环境中工频特低电压有效值的限值取16 V、直
流特低电压的限值取35 V。
(2)当电气设备采用24 V以上特低电压时,必须采取直接接
触电击防护措施。三、漏保和特低电压
【例2】某工厂需要为不同场所配置漏电保护器,已知以下参数:
①车间配电箱需要防止触电事故,选用动作电流25 mA、动作
时间0.15 s的保护器。
②设备接地故障保护,选用动作电流1200 mA、动作时间0.2 s
的延时型保护器。
③防止漏电火灾,选用动作电流500 mA、动作时间0.1 s的保
护器。
④人身安全保护,选用动作电流15 mA、动作时间1.8 s的保护
器。
以上选型方案中,符合要求的是( )。P28
A.①③符合要求,②④不符合要求
B.②③符合要求,①④不符合要求
C.①②符合要求,③④不符合要求
D.③④符合要求,①②不符合要求三、漏保和特低电压
【答案】B P99
【复习】 (1)瞬时型(又称快速型)漏电保护器,即动
作时间为快捷,一般动作时间不超过0.1 s。
(2)延时型漏电保护器(定时限型):在漏电保护器的控
制电路器增加了延时电路,只能用于动作电流30 mA以上的漏
电保护装置,一般规定动作时间有0.2 s、0.4 s、0.8 s等。
(3)防止触电的触电保护,宜采用高灵敏度、快速型漏电
保护器,其动作电流与动作时间的乘积不应超过30 mA·s。四、危险物质分类
【例1】某工厂需要对不同车间的危险物质进行分类管理,
以下分类判断错误的是( )。P29
A.纺织车间的棉纤维和丝绸纤维属于ⅢA级可燃性飞絮
B.粮食加工车间的玉米粉尘和面粉属于ⅢC级导电性粉尘
C.化工车间的易燃气体和蒸气按危险性从低到高可分为
ⅡA、ⅡB、ⅡC
D.煤矿井下的甲烷气体属于Ⅰ类危险物质四、危险物质分类
【答案】B P100
【解析】危险物质指能与空气形成爆炸性混合物的爆炸危
险物质,可分为三类
(1)Ⅰ类包括矿井甲烷。
(2)Ⅱ类包括爆炸性气体、蒸气、薄雾。危险性是
ⅡA<ⅡB<ⅡC。
(3)Ⅲ类包括爆炸性粉尘、纤维。ⅢA 级包括可燃性飞
絮(棉花纤维、麻纤维、丝纤维等);ⅢB 级包括非导电性
粉尘(聚乙烯、小麦、玉米等);ⅢC 级包括导电性粉尘
(石墨、炭黑、焦炭、铁、锌等)。四、危险物质分类
【例2】某化工厂进行爆炸危险环境分区,以下判断错误
的是( )。P30
A.某储油罐的安全阀在正常运行时会周期性泄漏少量气体,
该安全阀周围区域应划为1区
B.某易燃液体装卸区域偶尔会有少量泄漏,且该区域自然
通风不良,应将此区域划为1区
C.某储罐区内的易燃气体管道接头处偶尔出现泄漏,该区
域可划为0区
D.某油罐区域外3 m范围内偶尔会出现易燃气体,该区域
可划为2区四、危险物质分类
【答案】C P102
【解析】(1)0区,指正常运行时持续出现或长时间出
现或短时间频繁出现爆炸性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸
性混合物的区域。除装有危险物质的封闭空间,如密闭的容
器、储油罐等内部气体空间外,很少存在0区。
(2)1区,指正常运行时可能出现(预计周期性出现或
偶然出现)爆炸性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性混合物
的区域,如油罐顶上安全阀附近。
(3)2区,指正常运行时不出现,即使出现也只可能是
短时间偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性混
合物的区域,如油罐外3 m内。五、雷击和静电
【例1】直击雷防护的主要措施包括装设避雷针、避雷线、
避雷网及避雷带等,关于避雷针设置的说法,正确的是( )。
P33
A.独立避雷针应离开建筑物单独装设,其接地装置与建筑
物接地装置共用
B.在装有避雷针的构筑物上可装设通信线、广播线或低压
线作为接地连接线
C.利用照明灯塔作独立避雷针的支柱时,照明电源线应采
2
用截面不小于4 mm 铜线
D.多支附设避雷针应相互连接,并与建筑物或构筑物的金
属结构连接五、雷击和静电
【答案】D P106
【解析】 A选项中,独立避雷针的接地装置应单独敷设,
不能共用;B选项中,严禁在装有避雷针的构筑物上装设通信
线、广播线或低压线作为接地连接线;C选项中,照明灯塔不
能作为独立避雷针的支柱。五、雷击和静电
【例2】某企业在进行静电安全隐患排查时,发现多个生
产环节存在静电积累风险。关于静电的影响因素和防护措施,
下列说法正确的有( )。P33
A.工艺设备的接触面积越大,产生的静电量越多
B.增湿是消除高温绝缘体静电的最有效方法
C.相对湿度应保持在50%以上以促进静电泄漏
D.静电消除器主要用于消除金属导体上的静电
E.降低摩擦速度和流速可以减少静电的产生五、雷击和静电
【答案】ACE P106
【解析】 接地:接地的主要作用是消除导体上的静电。
金属导体应直接接地。增湿:相对湿度应控制在50%以上,
增湿的方法不宜用于消除高温绝缘体上的静电。静电消除器:
静电消除器主要用来消除非导体上的静电。五、雷击和静电
【例3】某工厂新安装一台额定电流为20 A的三相异步电
动机,采用全压启动方式。电气工程师在进行保护装置选型
和整定时,发现以下情况,以下情况需要整改的是( )。
P33
A.三相电压不平衡度为5%
B.三相电流不平衡度为8%
C.熔断器选用额定电流50 A的熔体
D.热继电器热元件整定值为35 A五、雷击和静电
【答案】D P107
【解析】 热继电器整定分析:
要求范围:额定电流的1~1.5倍。
计算范围:20A×(1~1.5)=20~30 A。
复习 (1)电动机电压、电流、温升参数符合要求,电压
波动不得超过-5%~10%,电压不平衡不得超过5%,电流不
平衡不得超过10%。
(2)电动机保护完善:用熔断器保护时,熔体额定电流
应取异步电动机额定电流的1.5倍(减压启动或轻载启动)或
2.5倍(全压启动或重载启动);用热继电器保护时,热元件
的电流不应大于电动机额定电流的1~1.5倍。五、雷击和静电
【例4】某电气安全检查员在检查企业的手持及移动式电
气设备时,发现存在多种不同类型的设备。关于这些设备的
分类特征和安全要求,下列说法正确的有( )。P33
A. 0类设备可以采用金属外壳,但不设置接地端子
B.Ⅰ类设备的金属外壳必须经PE线接地,但可以不采用
全极开关
C.Ⅱ类设备采用双重绝缘,可以包含Ⅲ类设备结构的部件
D.移动式电气设备的保护线可以单独敷设以提高安全性
E.在爆炸危险环境中,除中性线外必须另设保护零线五、雷击和静电
【答案】ACE P107
【解析】 Ⅰ类设备所用电源全部为全极开关;移动式电
气设备的保护线不应单独敷设,应采用带保护芯线的橡皮套
软线作为电源线。在有火灾爆炸危险环境中,除中性线外,
应另设保护零线。五、雷击和静电
复习 电气设备分类 P107
(1)0类设备:仅靠基本绝缘作为防触电保护。0类设备外壳上和内部
的不带电导体上都没有接地端子。0类设备可以有Ⅱ类、Ⅲ类设备结构的部
件。(其外壳也可用金属材料制成)
(2)Ⅰ类设备:有金属外壳和基本绝缘,同时经过PE线接地。Ⅰ类
设备外壳没有接地端子,但内部有,为全部或部分金属外壳,所用电源全
部为全极开关。Ⅰ类设备可以有Ⅱ类、Ⅲ类设备结构的部件。
(3)Ⅱ类设备:双重绝缘(不接地)。Ⅱ类设备可以有Ⅲ类结构的部件。
(4)Ⅲ类设备:特低电压的设备(不需要有保护接地)。
手持及移动式电气设备的安全要求
(1)单相设备的相线和中性线应装设双极开关,中性线上应装有熔断
器。移动式电气设备的保护线不应单独敷设,应采用带保护芯线的橡皮套
软线作为电源线,其电源插座和插销应有专门的保护线插孔和插头。
(2)在有火灾爆炸危险环境中,除中性线外,应另设保护零线。感谢观看