第六节 化工过程控制和检测技术
★★★考点一 检测报警设施安全技术
一、可燃气体和有毒气体检测报警系统设置要求
(一)基本规定
1.探测器的设置要求
生产或使用可燃及有毒气体区域内 设置要求
泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定 可燃气体探测器
值时
泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定 有毒气体探测器
值时
既属于可燃气体又属于有毒气体单组分气体 有毒气体探测器
介质
既可燃又有毒多组分混合气体,泄漏时可燃 分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器
气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报
警设定值
2.可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警
时,有毒气体的报警级别应优先。【一级低浓度预警巡查、二级高浓度告警联动】
3.可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示
报警;可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号
应送至消防控制室。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
4.控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警;控制室内可燃气体和有毒气体声、
光警报器的声压等级应满足设备前方1m处不小于75dBA,声、光警报器的启动信号应采用
第二级报警设定值信号。
5.可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位提供的计量器具型式批准证书、
防爆合格证和消防产品型式检验报告。
6.需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所,宜采用固定式探测器;需要临时检测可燃气
体、有毒气体的场所,宜配备移动式气体探测器。
7.进入爆炸性气体环境或有毒气体环境的现场工作人员,应配备便携式可燃气体和(或)有
毒气体探测器。进入的环境同时存在爆炸性气体和有毒气体时,便携式可燃气体和有毒气体
探测器可采用多传感器类型。
8.可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。【GDS是独立保护层】
9.可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负
荷,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源、装置供电。
10.确定有毒气体的职业接触限值时应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接
触容许浓度的优先次序选用。
【记忆:高加短】[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
小课堂
最高容许浓度(MAC):在特定环境中,任何时间、地点职业病危害因素均不应超过的浓度。
时间加权平均容许浓度(PC-TWA):一个工作日内,各时段接触职业性化学物浓度与时间乘
积的和,除以规定工作时间(8小时),不应超过的接触水平。
短时间接触容许浓度(PC-STEL):在遵守时间加权平均容许浓度前提下,容许短时间(15
分钟)接触的浓度。
二、检(探)测点的确定
选择气体易于积聚和便于采样检测之处布置。
(一)一般规定
1.判别泄漏气体介质是否比空气重,以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量(29)的
比值为基准,按下列原则判别:
比值≤0.8时 泄漏的气体轻于空气
0.8<比值<1.0时 泄漏的气体略轻于空气
1.0≤比值<1.2时 泄漏的气体略重于空气
比值≥1.2时 泄漏的气体重于空气
“冯”点必记
【常考气体】
CO、H2S、SO2、甲烷、氢气、氨气、液化石油气、氯气、光气和氰化氢。
比空气轻:氨气、氢气、甲烷;[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
比空气略轻:CO、氰化氢;
比空气略重:H2S
比空气重:液化石油气、油气、SO2、氯气、氯化氢、光气;
2.下列可燃气体和(或)有毒气体释放源周围布置检测点:
(1)气体压缩机和液体泵的动密封。
(2)液体采样口和气体采样口。
(3)液体(气体)排水(气)口和放空口。
(4)常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。
3.生产过程中可能导致环境氧气浓度变化,出现欠氧、过氧的有人员进入活动的场所,应设
置氧气探测器。当相关气体释放源为可燃气体或有毒气体释放源时,氧气探测器可与相关的
可燃气体探测器、有毒气体探测器布置在一起。
(二)生产设施(生产区域设置要求)
释放源的位置 要求(距离任一释放源)
露天或敞开式厂房 可燃气体探测器:≤10m
有毒气体探测器:≤4m
封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房 可燃气体探测器:≤5m
有毒气体探测器:≤2m
比空气轻的可燃气体或有毒气体,除应在释
放源上方设置探测器外,还应在厂房内最高
点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体
探测器。
(三)储运设施
释放源的位置 要求(距离任一释放源)
液化烃、甲B、乙A类液体储罐的防火堤内 可燃气体探测器:≤10m
有毒气体探测器:≤4m
液化烃、甲B、乙A类液体 铁路装卸车口、汽车装卸车鹤位:≤10m[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
可能散发可燃气体装卸码头,距输油臂 水平10m范围内应设一台探测器
三、测量范围及报警值设定
(一)测量范围
1.可燃气体的测量范围应为0~100%LEL;
2.有毒气体的测量范围应为0~300%OEL;当现有探测器的测量范围不能满足上述要求时,
有毒气体的测量范围可为0~30%IDLH;环境氧气的测量范围可为0~25%VOL;
3.线型可燃气体测量范围为0~5LEL·m。
【注】LEL浓度—爆炸下限;VOL—体积分数;
OEL浓度—职业接触限值;
IDLH—立即威胁生命和健康浓度;
(二)报警值设定
可燃气体探测器 一级报警设定值 ≤25%LEL
二级报警设定值 ≤50%LEL
有毒气体探测器 一级报警设定值 ≤100%OEL
测量范围不能满足要求:≤
5%IDLH
二级报警设定值 ≤200%OEL
测量范围不能满足要求:≤
10%IDLH
【注】低浓度预警、高浓度联动