夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

26.第三章第三节考点1化工消防技术(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 5 页PDF · 334.8KB
下载

文档在线预览

公开展示前 3 页
100%
1
《26.第三章第三节考点1化工消防技术(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲》第1页预览
2
《26.第三章第三节考点1化工消防技术(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲》第2页预览
3
《26.第三章第三节考点1化工消防技术(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲》第3页预览

本文档共 5 页 剩余 2 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

学员专用 请勿外泄
第三节化工消防技术
知识概览
化工消防技术
1-化工消防技术基本原理(掌握)
2-消防设施(了解)
考点1化工消防技术
一、化工消防技术基本原理
(一)灭火基本原理和方法
1.灭火基本原理
所有灭火方法只要失去燃烧条件中任何一个条件,燃烧就会停止。但在灭火时,主要是消除可燃
物和助燃物两个条件。
2.灭火方法
灭火的基本方法有窒息灭火法、冷却灭火法、隔离灭火法、化学抑制灭火法等。
(三)灭火剂
1.水灭火剂
(1)不能够用水扑救的火灾情况
①一般情况下不能够用水扑救带电物体火灾。虽然纯净的水电导率很低一般认为是不良导体,但
由于通常条件下的饮用水或河水都不是纯净的具有一定的导电性。
化工消防技术基本原理
②不能用水扑救遇水易燃品和金属(铜粉、铝粉、镁粉、锌粉等)火灾。如碱金属、碱土金属和
一些轻金属着火时,能产生高温,水遇高温后会分解水放出氢气和氧气,并放出大量热,使氢气自燃
或爆炸。
③不能用水扑救高温物体火灾。水在高温作用下会迅速蒸发并分解出氢和氧,有爆炸危险。也不
能扑救高温设备火灾。
④不能用直流水扑救浓硫酸、浓硝酸和盐酸火灾和可燃粉尘(如面粉、煤粉、糖粉)聚集处的火
灾。可形成爆炸性混合物而发生粉尘爆炸。
化工消防技术基本原理
⑤贵重设备、精密仪器、图书、档案火灾和遇水可风化的物品火灾不能用水扑救,因为易引起水
渍损失,损坏设备。
⑥非水溶性可燃液体的火灾,原则上不能用水扑救,但原油、重油可以用雾状水流扑救。
2.泡沫灭火剂
泡沫灭火剂是指能够与水混溶,并可通过化学反应或机械方法产生灭火泡沫的灭火剂。泡沫灭火
剂一般由发泡剂、泡沫稳定剂、降黏剂、抗冻剂、助溶剂、防腐剂及水组成。泡沫灭火剂主要用于扑
救非水溶性可燃液体及一般固体火灾。特殊的泡沫灭火剂还可以扑灭水溶性可燃液体火灾。泡沫灭火
剂是可扑救可燃易燃液体的有效灭火剂,它主要是在液体表面生成凝聚的泡沫漂浮层,起窒息和冷却
作用。泡沫灭火剂分为化学泡沫、空气泡沫、氟蛋白泡沫、水成膜泡沫和抗溶性泡沫等。
泡沫灭火剂按发泡倍数不同还可以分为低倍数泡沫液、中倍数泡沫液和高倍数泡沫液。其中低倍
数泡沫液按性质不同还可以分为蛋白泡沫液、氟蛋白泡沫液、水成膜泡沫液、抗溶性泡沫液等。
①蛋白泡沫灭火剂是以动物性蛋白质或植物性蛋白质的水解浓缩液为基料,加入适当的稳定剂、
防腐剂和防冻剂等添加剂的起泡性液体。
蛋白泡沫灭火剂主要用于扑救各种石油产品、油脂等不溶于水的可燃液体火灾,也可用于扑救木
材等一般可燃固体的火灾;在油罐灭火中被广泛应用。
蛋白泡沫不能用于扑救水溶性可燃液体、电器和遇水发生反应物质的火灾。
②氟蛋白泡沫灭火剂是指含有氟碳表面活性剂的蛋白泡沫灭火剂。它是在蛋白泡沫液中加人适量
的预制液,预制液是由氟碳表面活性剂、异丙醇和水按3:3:4的质量比配制成的水溶液,又称为FCS
溶液。
氟蛋白泡沫灭火剂主要用于扑救各种非水溶性可燃液体和一般可燃固体火灾,尤其被广泛用于扑
救非水溶性可燃液体的大型储罐、散装仓库、输送中转装置、生产工艺装置、油码头的火灾及飞机火
灾。氟蛋白泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性可燃液体和遇水发生化学反应物质以及带电设备的火灾。
③水成膜泡沫灭火剂又称轻水泡沫灭火剂或氟化学泡沫灭火剂,由氟碳表面活性剂、碳氢表面活
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
性剂和改进泡沫性能的各种添加剂及水组成,灭火原理主要靠泡沫和水膜的双重作用。
水成膜泡沫灭火剂主要用于扑救一般非水溶性可燃、易燃液体火灾,是一种理想的灭火剂。水成
膜泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性可燃液体及电气和具有遇湿易燃性物质的火灾。
④抗溶性泡沫灭火剂。
抗溶性泡沫灭火剂主要应用于扑救乙醇、甲醇、丙酮、醋酸乙酯等一般水溶性可燃液体的火灾。
口诀:
水溶性液体:醇醛酸酯醚酮等带酉偏旁
非水溶液体:油、苯
水溶液体只能用抗溶性泡沫液
⑤高倍数泡沫灭火剂是以合成表面活性剂为基料、发泡倍数为数百倍乃至上千倍的泡沫灭火剂。
高倍数泡沫灭火剂特别适于用全充满的方式来扑灭汽车库、汽车修理间、可燃液体机房、油品厂
房和库房、洞室油库、锅炉房的燃料油泵房、飞机库、飞机修理库、船舶舱室、油船舱室,地下室、
地下建筑、煤矿坑道等有限空间的火灾。
高倍数泡沫灭火剂不能用于扑救油罐火灾。因为油罐着火时,油罐上方的热气体升力很大,而泡
沫的相对密度很小,不能覆盖到油面上。也不适于扑救水溶性可燃液体火灾,但对室内储存的少量水
溶性可燃液体火灾也可用全充满的方法来扑灭。
3.干粉灭火剂
干粉灭火剂,又称化学粉末灭火剂,是一种易于流动的微细固体粉末。其灭火机理有化学抑制、
“烧爆”作用(即比表面积加大吸热)、降低热辐射、稀释氧浓度
(1)干粉灭火剂的分类
干粉灭火剂按用途分为以下3种:
化工消防技术基本原理
1)普通干粉灭火剂(主要是全硅化碳酸氢钠干粉)
这类灭火剂适用于扑灭B类火灾和C类火灾,又称为BC类干粉。
2)多用途干粉灭火剂(主要是磷酸铵盐干粉)
多用途干粉灭火剂具有抗复燃的性能,不仅适用于扑救液体火灾、气体火灾,还适用于扑救一般
固体物质的火灾(A类火灾),因此又称为ABC类干粉。
3)D类干粉
D类干粉是指适用于扑救D类火灾的干粉。其基料目前主要有氯化钠、碳酸氢钠和石墨等。
(2)应用范围
干粉灭火剂适用于扑救可燃液体、气体和电气设备的火灾,也可与氟蛋白泡沫和轻水泡沫联用扑
灭大面积油类火灾,但扑救大面积油类火灾时需与喷雾水流配合。
干粉灭火剂不适于扑救轻金属和碱金属火灾,且因其灭火后留有残渣,也不能扑救精密仪器设备
火灾。
4.惰性气体灭火剂
惰性气体灭火剂分为1)二氧化碳灭火剂2)惰性混合气体灭火剂(IG-55灭火剂、IG-01灭火剂、
IG-100灭火剂以及IG-541灭火剂。)
惰性气体灭火剂应用范围:
惰性混合气体灭火剂灭火后能很快散逸,不留痕迹。它适用于扑救各种可燃液体和用水、泡沫、
干粉等灭火剂灭火时,容易受到污损的固体物质火灾。如电气、精密仪器、贵重设备、图书档案等。
还可扑救600V以下的各种电气设备火灾。
惰性气体灭火剂不能扑救钠、钾、铝、锂等碱金属和碱土金属及其氢化物火灾,不能扑救在惰性
介质中能自身供氧燃烧物质的火灾(如硝酸纤维)。
5.气溶胶灭火剂
气溶胶灭火剂是一种以液体或固体为分散相,气体为分散介质所形成的粒径小于 5μm 的溶胶体
系的灭火介质,可以不受方向的限制绕过障碍物达到保护空间的任何角落,并能在着火空间有较长的
驻留时间,从而实现全淹没灭火。
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
6.卤代烃灭火剂
卤代烃(哈龙)是以卤素原子取代烷烃分子中的部分或全部氢原子后得到的一类有机化合物的总
称。我国已停止了哈龙(1201、1301)的生产,目前卤代烷替代灭火剂主要有七氟丙烷灭火剂、六氟
丙烷灭火剂、氟化酮、三氟甲烷等
卤代烃灭火机理主要是化学抑制
可用于保护价值昂贵的装置和物品,用于扑灭计算机房、数据中心、电器场合等。
【单选】某石油化工企业一甲类仓库储存有桶装苯,仓库内配置了相应的灭火器扑救笨初起火灾。
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),关于该仓库的火灾分类和灭火器类型选择的说法,正
确的是()。【2024】
A.A类火灾,选择碳酸氢钠干粉灭火器
B.B类火灾,选择水型灭火器
C.B类火灾,选择磷酸铵盐干粉灭火器
D.C类火灾,选择水型灭火器
【答案】C。
【解析】苯是液体,属于B类火灾,采用干粉灭火器可采用BC类(碳酸氢钠类)、ABC(磷酸铵
盐类)类干粉灭火器。故C正确。
【总结】
灭火剂 适用范围 不适用范围
一般固体火灾、爆炸品、易燃固体、有机过氧 带电、活泼金属、高温物体、酸、精密
水
化物、氧化剂、自燃物品黄磷、二硫化碳 仪器、非水溶油品只能雾状水
普通泡沫 非水溶可燃液体、一般固体 水系禁止的、水溶性液体
抗溶性泡
水溶液体 水系禁止的
沫
干粉
(包含气 一般固体、液体、气体、电气 活泼金属(除D类干粉)、精密仪器
溶胶)
惰性气体
600V 以上电气、活泼金属、自供氧物
(包含卤 精密保护
质
代烃)
水溶性液体:醇醛酸酯醚酮等带酉偏旁;
非水溶液体:油、苯
活泼金属:钠钾锂钙锶、电石
二、消防设施
(一)消防设施设置
1.消防水池
有效容积容积 有效容积不应小于100m³
补水时间 不宜大于48h,当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于96h
分格/分座 总有效容积大于500m³时,宜设两格;大于1000m³时,应设两座
储存室外用水 1.应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;
或供消防车取 2.取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液
水 体储罐不宜小于40m;与液化石油气储罐不宜小于 60m,采取防止辐射热保护措施
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
时,可为40m。
2.室外消火栓
(1)每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算;
(2)宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数
量不宜少于2个;
(3)与停车场最近一排汽车的距离宜≥7m,距加油站或油库宜≥15m;
(4)甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙
外,距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
(5)工艺装置区的室外消火栓间距应≤60.0m,当工艺装置区宽度>120.0m时,宜在该装置区内
的路边设置室外消火栓;
3.室内消火栓
(1)室内消火栓的配置应符合下列要求:应采用 DN65 室内消火栓;应配置公称直径 65 有内衬
里的消防水带,长度不宜超过25.0m
(2)栓口距地面宜为1.1m;出水方向宜与墙面成90º角或向下;
(3)栓口动压力应≤0.50MPa,当>0.70MPa时必须设置减压装置;
(4)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑,栓口动压应≥0.35MPa,充实水
柱按13m计算;其他场所,栓口动压应≥0.25MPa,充实水柱按10m计算。
(二)消防设施的检查与维护管理
(1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;
(2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检
情况,每月应检测记录;
(3)每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;
(4)每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月
应手动启动柴油机消防水泵运行一次;
(5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;
(6)每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
【单选】关于消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理的说法,正确的是()。【2022】
A.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转—次
B.每周应对稳压泵的启停泵压力和启泵次数等进行检查并记录运行情况
C.每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行一次实验
D.每半年应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
【答案】C。
【解析】A 选项,每周应模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次,且应自动
记录自动巡检情况,每月应检测记录。B 选项,每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检
查和记录运行情况。C 选项,每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验。D 选项,每月应
对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
【章节回顾总结】
灭火剂 适用范围 不适用范围
一般固体火灾、爆炸品、易燃固体、有机过氧 带电、活泼金属、高温物体、酸、精密
水
化物、氧化剂、自燃物品黄磷、二硫化碳 仪器、非水溶油品只能雾状水
普通泡沫 非水溶可燃液体、一般固体 水系禁止的、水溶性液体
抗溶性泡
水溶液体 水系禁止的
沫
干粉
(包含气 一般固体、液体、气体、电气 活泼金属(除D类干粉)、精密仪器
溶胶)
惰性气体
600V 以上电气、活泼金属、自供氧物
(包含卤 精密保护
质
代烃)
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
水溶性液体:醇醛酸酯醚酮等带酉偏旁;
非水溶液体:油、苯
活泼金属:钠钾锂钙锶、电石
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容