文档文本内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
第七节 危险化学品企业重大生产安全事故隐患判定
AQ3067-2026《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》
一、范围
本文件适用于危险化学品生产、经营(有储存)企业,化工(含医药)企业(以下简称“企
业”)。
二、术语定义
高危工艺:具有较高危险性的危险化工工艺的统称。
注:包括硝化工艺、氯化工艺、氟化工艺、重氮化工艺、过氧化工艺等。【口诀:氟氯硝,
重过氧】
判定情形一、重点从业人员
新-AQ3067 旧-试行版
5.1.1危险化学品生产、经营企业主要负责 同
人、专职安全生产管理人员未依法经考核合
格。
5.1.2涉及“两重点一重大”生产装置或储存 新增
设施的企业(加油站除外)主要负责人,主 【注】相关专业大专和中级职称都不具备才
管生产、设备、技术、安全的负责人,专职 能判定重大事故隐患
安全生产管理人员不具备化学、化工、安全
等相关专业大专及以上学历,且不具备化工
类中级及以上职称。
新AQ3067 旧试行版
5.1.3涉及危险化学品重大危险源(以下简称 新增
“重大危险源”)或重点监管的危险化工工艺 【注】高中学历和中等职业教育水平都不具
生产装置、储存设施操作人员,不具备高中 备才能判定
及以上学历且未达到化工类中等及以上职业[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
教育水平;
涉及爆炸危险性化学品的生产装置或储存设
施的操作人员,不具备化工类大专及以上学
历。
5.1.4特种作业人员未持证上岗。 同
5.1.5重大危险源主要负责人、技术负责人、 新增
操作负责人未按照AQ3072的要求履责。
判定情形二、设计与规划
新AQ3067 旧试行版
5.2.1化工生产装置或储存设施未经正规设 十、在役化工装置未经正规设计且未进行安
计且未按照要求开展安全设计诊断; 全设计诊断。
建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、
产品方案或者装置规模发生重大变化未重新
进行安全设施设计;
设计单位资质不满足相关规定要求。
5.2.2涉及“两重点一重大”的生产装置或储 同
存设施外部安全防护距离不符合GB36894、
GB/T37243要求。
判定情形二、设计与规划
新AQ3067 旧试行版
5.2.3输送甲、乙类火灾危险性、急性毒性(类 新增
别1、类别2)的物料管线或全厂性的公共管
廊穿(跨)越与其无关的生产装置、储罐组。
5.2.4光气、氯气、硫化氢气体管道穿(跨) 同
越厂区(包括化工园区、工业园区)外的公[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
共区域。
5.2.5地区架空电力线路穿越生产区且不符 同
合标准规范要求。
判定情形二、设计与规划
新AQ3067 旧试行版
5.2.6涉及爆炸危险性化学品的生产装置控 十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸
制室、交接班室布置在装置区(厂房)内; 危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防
涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置(厂房) 爆的要求。
控制室、交接班室未按照要求布置,或布置
在装置区内时未按照GB/T50779的要求进行
抗爆设计、建设。
判定情形二、设计与规划
新AQ3067 旧试行版
5.2.7涉及甲、乙类火灾危险性、爆炸危险性、 新增
急性毒性(类别1、类别2)化学品或构成爆
炸性粉尘环境的厂房(含装置或车间)或仓
库内设置办公室、休息室、外操室(含人员
固定操作岗位)、巡检室等人员聚集场所。
5.2.8涉及硝酸铵的企业未按照GB44022的 新增
要求核算硝酸铵最大储存量; 针对硝酸铵
固体硝酸铵仓库周边50m内存放易燃易爆物
品或建有涉及易燃易爆物品的生产装置或储
存设施。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
新AQ3067 旧试行版
5.2.9液化烃储罐区的液化烃专用泵布置在 新增
管廊下,不符合AQ3059的要求。
5.2.10硝化工艺装置未按照AQ3062的要求 新增
实现全流程自动化控制;硝化反应器未设置
紧急冷却系统(绝热硝化、微通道反应器除
外);
热媒温度超过物料TD24的,涉及硝化物的蒸
馏(精馏)釜、蒸馏(精馏)塔再沸器未配
备紧急冷却系统。
注:TD24为绝热条件下最大反应速率到达时
间为24h对应的温度。
AQ3059:《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》2024-04-01 实施