P123~131 2.7 城市桥梁工程安全质量控制要点
2.7.2 城市桥梁工程质量控制要点
3. 大体积混凝土浇筑施工质量控制
大体积混凝土是指结构物实体最小尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计混凝土中胶
凝材料水化引起温度变化和收缩导致有害裂缝产生的混凝土。在城市桥梁中基础、墩台、
盖梁、索塔、锚锭及桥跨承重结构等常涉及大体积混凝土。
1)控制混凝土裂缝
(1)裂缝分类 ★ 选择题考点
大体积混凝土出现的裂缝按深度不同,分为表面裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝三种:
① 表面裂缝主要是温度裂缝,8一般危害性较小,但影响外观质量。
7
1
9
4
8
② 深层裂缝部分地切断信了3结构断面,对结构耐久性产生一定危害。
微
系
③ 贯穿裂缝由混凝联土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝,它切断了结构的
题
押
断面,可能破坏结准构的整体性和稳定性,危害性较为严重。
精
(2)裂缝发生原因
① 水泥水化热影响:
水泥在水化过程中产生了大量的热量,因而使混凝土内部温度升高,当混凝土内部与
表面温差过大时,就会产生温度应力和温度变形。温度应力与温差成正比,温差越大,温
度应力就越大,当温度应力超过混凝土内外的约束力时,就会产生裂缝。混凝土内部的温
8
7
1
度与混凝土的厚度及水泥用量有关,混凝土越厚,水泥用量越大,内部温4 9度越高。
8
3
信
微
② 内外约束条件的影响:
系
联
一
③ 外界气温变化的影响: 唯
④ 混凝土的收缩变形:
混凝土中80%的水分要蒸发,只有约20%的水分是水泥硬化所必需的。最初失去的30%
自由水分几乎不引起收缩,随着混凝土的逐渐干燥使20%的吸附水逸出,此时就会出现干
燥收缩——由于表面干燥收缩快,中心干燥收缩慢,表面的干缩将受到中心部位混凝土的
约束,故而会在表面产生拉应力并导致裂缝。在设计上为混凝土表层布设抗裂钢筋网片,
可有效地避免混凝土收缩时产生干裂。
⑤ 混凝土的沉陷裂缝:
支架、支撑变形下沉会引发结构裂缝,过早拆除模板支架易使未达到强度的混凝土结
构发生裂缝和破损。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【2014年一建案例真题一】
背景资料:A公司承建城市道路改扩建工程,其中新建设一座单跨简支桥梁,桥台施
工完成后在台身上发现较多裂纹,裂缝宽度为0.1mm~0.4mm,深度3mm~5mm,经检测鉴定
这些裂缝危害性较小,仅影响外观质量,项目部按程序对裂缝进行了处理。
【问题】
3. 按裂缝深度分类背景材料中的裂缝属哪种类型?试分析裂缝形成的可能原因。
4. 给出背景材料中裂缝的处理方法。
3. 按裂缝深度分类背景材料中的裂缝属哪种类型?试分析裂缝形成的可能原因。
【参考答案】
(1)按裂缝深度分类,背景材8料中的裂缝属于表面裂缝。
7
1
9
4
8
(2)裂缝形成的可能原信因3是:水泥水化热高、内外约束影响、外界气温变化影响、混
微
系
凝土收缩变形、养护措联施不当。
题
押
4. 给出背景材准料中裂缝的处理方法。
精
【参考答案】
缝宽不大于0.2mm时采用表面密封法,缝宽大于0.2mm时采用嵌缝密闭法。
2)质量控制要点
(3)质量控制主要措施
① 选用水化热低的水泥,利用中后期 强度降低水泥用量。
8
1
7
② 严格控制集料级配及含泥量。
8
4 9
信
3
微
③ 掺加缓凝剂、减水剂等适配外加剂。
系
联
一
④ 控制混凝土坍落度≤180mm。 唯
⑤ 分层浇筑(层厚300~500mm),采用二次振捣;及时清除泌水,浇筑面多次抹压。
⑥ 浇筑初凝前立即覆盖 / 喷雾保湿,专人养护,保湿养护≥14d。
⑦ 内部预埋冷却水管通冷却水,外部覆盖保温材料(塑料薄膜、土工布、棉被等)。
⑧ 布置测温点,监测内部温升、里表温差及降温速率,异常及时处理。
⑨ 拆模时里表温差、表面与环境温差≤20℃;拆模后立即回填或二次覆盖保温。
⑩ 保温覆盖层需分层逐步拆除(温差<20℃可全拆)。
4. 预应力张拉施工质量控制
按照设计要求,编制专项施工方案和作业指导书,并按相关规定审批。对预应力筋、
锚夹具、连接器、预应力管道等原材料进场检验。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
施工过程控制主要有以下内容:
(1)下料与安装
⑤ 预应力筋穿束宜用卷扬机整束牵引,应依据具体情况采用先穿法或后穿法。但必须
保证预应力筋平顺,没有扭绞现象。
(3)压浆与封锚
① 张拉后,应及时进行孔道压浆,宜采用真空辅助法压浆,并使孔道真空负压稳定保
持在0.08~0.1MPa。
② 压浆时排气孔、排水孔应有水泥浓浆溢出。应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有
不实,应及时处理。
③ 孔道灌浆应填写灌浆记录。8
7
1
9
4
8
④ 压浆后应及时浇筑封信锚3混凝土。封锚混凝土的强度应符合设计要求,不宜低于结构
微
系
混凝土强度等级的80%,联且不得低于30MPa。
题
押
5. 现浇混凝土准连续梁施工质量控制
精
(1)模板、支架 和拱架质量控制:
② 模板制作与安装应符合设计及有关规范要求。固定在模板上的预埋件、预留孔内模
不得遗漏,且应安装牢固。
(2)支架上浇筑箱梁结构表面 不得出现超过设计要求的受力裂缝且应无孔洞、露筋、
蜂窝、麻面和宽度超过0.15mm的收缩裂缝 。轴线偏位、梁板顶面高程、断面尺寸、长度、
8
1
7
横坡、平整度应符合设计要求。
8
4 9
信
3
微
(3)悬臂浇筑必须对称进行,桥墩两侧平衡偏差不得大于设计要求,轴线挠度必须在
系
联
一
设计要求范围内。梁体表面不得出现超过设计要求的受力 裂缝唯。悬臂合龙时,两侧梁体的
高差必须在设计要求允许范围内。
6. 钢梁制作安装质量控制
(1)梁段出厂前在加工厂胎架上进行预拼装,采用连续匹配组装的工艺,每次组装的
梁段不少于3段,检测时要避开日照,预拼装允许偏差要符合规范要求。
(2)定位码板的装焊顺序为桥面板、底板、腹板。由桥轴线向两边进行,腹板由上而
下对称进行。箱梁节段对接环缝先焊底板,再焊纵腹板,最后焊桥面板。焊接采用对称施
焊,从中轴线向两侧展开,纵腹板从下向上施焊。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)工地焊接严格按已审批的焊接工艺进行焊接。焊接前对焊缝区除锈,并在24h内
进行焊接,环焊缝必须连续焊完。风力<5级,温度>5℃,湿度<85%的环境才能施焊。雨天
不能施焊(箱内除外),有露水、潮气时要先烘干再焊接。 ——焊接环境
(4)焊接时严禁有震动,在箱内焊接时要有通风排尘措施,使用安全电压设施。焊接
接头要进行100%超声检测,并按规范要求进行X光检测及试件检查。
8
7
1
9
7. 钢—混凝土组合梁施工8 4质量控制
3
信
微
对大跨度钢—混凝土系组合连续梁中的钢梁,制造时应根据设计及施工控制的要求设置
联
题
相应的预拱度。 押
准
精
安装钢—混凝土 组合梁中的钢构件之前,应对桥梁的墩台顶面高程、中线及各孔跨径
进行复测;安装钢—混凝 土接头中的钢构件之前,应对混凝土结合面的高程、纵横向轴线
和表面平整度等进行复测。各项误差在允许偏差内方可进行安装。
8. 钢管混凝土浇筑施工质量控 制
1)基本要求
8
(1)钢管上应设置混凝土压注孔、倒流 截止阀、排气孔等。
1
7
9
8
4
(2)钢管混凝土应具有低泡、大流动性、补 偿收缩、延缓初凝和信早
3
强的性能。
微
系
(3)混凝土浇筑泵送顺序应按设计要求进行,宜 先钢管后腹一
联
箱。
唯
(4)钢管混凝土的质量检测应以超声检测为主,人工敲 击为辅。
3)钢管拱混凝土浇筑
(2)浇筑作业
① 应采用泵送顶升压注施工,由两拱脚至拱顶对称均衡地连续压注一次完成。
② 应先泵入适量水泥浆再压注混凝土,直至钢管顶端排气孔排出合格的混凝土时停
止。压注混凝土完成后应关闭倒流截止阀。
④ 钢管混凝土的泵送顺序宜先钢管后腹箱。
9. 支座施工质量控制
(1)支座在安装前应复核线位、高程及安装方向。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)对先安装后填灌浆料的支座,其垫石的顶面应预留出足够的灌浆料层的厚度。
(3)支座安装完成后,其顺桥方向的中心线应与梁顺桥方向的中心线水平投影重合或
者平行,且支座应保持水平,不得有偏斜、不均匀受力和脱空等现象。支座与梁底及垫石
之间必须密贴,间隙不得大于0.3mm。
(4)支座锚栓应在其位置调整准确后固结,锚栓与孔的间隙必须填捣密实。
2.7.3 城市桥梁工程季节性施工措施
1. 冬期施工措施
1)钢筋工程
(1)冬期施工时钢筋调直冷拉温度不宜低于-20℃。预应力钢筋张拉温度不宜低于-
15℃。 8
7
1
9
4
8
(2)钢筋负温焊接应符信合3下列要求:
微
系
① 雪天焊接或施焊联现场风速超过三级时,应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避
题
押
免碰到冰雪。 准
精
② 钢筋负温焊接 ,可采用电弧焊、电渣压力焊等方法。当采用细晶粒热轧钢筋时,其
焊接工艺应经试验确定。当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊。
③ 钢筋负温电弧焊宜采取 分层控温施焊。热轧钢筋焊接的层间温度宜控制在
150~350℃。
④ 钢筋负温电弧焊可根据钢筋牌号、 直径、接头形式和焊接位置选择焊条和焊接电
8
1
7
流。焊接时应采取防止过热、烧伤、咬肉和裂缝 等措施。
8
4 9
信
3
微
2)混凝土工程
系
联
一
(1)冬期施工应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥 配制混唯凝土。当混凝土掺用防冻剂
时,其试配强度应较设计强度提高一个等级。
(2)冬期混凝土宜选用较小的水灰比和较小的坍落度。拌制混凝土应优先选用加热水
的方法,水加热温度不宜高于80℃,骨料加热不得高于60℃。骨料不得混有冰雪、冻块及
易被冻裂的矿物质。
(3)冬期混凝土的浇筑应符合下列要求:
① 混凝土浇筑前,应清除模板及钢筋上的冰雪。当环境气温低于-10℃时,应将直径
大于或等于25mm的钢筋和金属预埋件加热至0℃以上。
② 当旧混凝土面和外露钢筋暴露在冷空气中时,应对距离新旧混凝土施工缝1.5m范
围内的旧混凝土和长度在1m范围内的外露钢筋,进行防寒保温。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
③ 在非冻胀性地基或旧混凝土面上浇筑混凝土,加热养护时,地基或旧混凝土面的温
度不得低于2℃。
④ 当浇筑负温早强混凝土时,对于用冻结法开挖的地基,或在冻结线以上且气温低于
-5℃的地基应做隔热层。
⑤ 混凝土拌合物入模温度不宜低于10℃。
⑥ 混凝土分层浇筑的厚度不得小于20cm。
(4)冬期混凝土的养护应符合下列要求:
冬期混凝土可采用蓄热法和综合蓄热法、蒸汽法、电加热法、暖棚法、负温养护法等
方式养护。
② 蒸汽法养护: 8
7
1
9
4
8
混凝土蒸汽养护法通常信采3用棚罩法。
微
系
③ 电加热法养护:联
题
押
电加热法分为准电极加热法、电热毯法、工频涡流法、线圈感应加热法、电热红外线加
精
热法。
④ 暖棚法养护:
暖棚法指混凝土在暖棚内 施工和养护的方法。暖棚可以是小而可移动的,在同一时间
只加热几个构件;也可以很大,足以 覆盖整个工程或者大部分。暖棚法施工适用于地下结
构工程和混凝土构件比较集中的工程。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑤ 负温养护法:
混凝土负温养护法适用于不易加热保温,且对强度增长要求不高的一般混凝土结构工
程。负温养护法施工的混凝土,应以浇筑后5d内的预计日最低气温来选用防冻剂,起始养
护温度不应低于5℃。
(5)冬期混凝土拆模应符合下列要求:
① 当混凝土达到规范规定的拆模强度及抗冻强度后,方可拆除模板。
② 拆模时混凝土与环境的温差不得大于15℃。当温差在10~15℃时,拆除模板后的
混凝土表面应采取临时覆盖措施。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
③ 采用外部热源加热养护的混凝土,当环境气温在0℃以下时,应待混凝土冷却至
5℃以下后,方可拆除模板。
2. 雨期施工措施
(1)雨期施工应通过当地气象部门提前获取气象预报资料,制定切实可行的施工组织
计划、施工技术方案及应急预案,做好防范各种自然灾害的准备工作。应提前准备必要的
防洪抢险器材、机具及遮盖材料,对水泥、钢材等工程材料应有防雨防潮等措施;施工场
地和生活区应设置排水设施;同时应制定安全用电措施,严防漏电、触电;雷区应有防雷
措施。
(2)雨期施工桥面系时工作面不宜过大,宜逐段、分片、分期施工。应避开大风大雨
天气,遇暴风雨或受洪水危害时应8停止施工作业。
7
1
9
4
8
(3)雨期进行基坑开挖信时3,应设挡水埂、截水沟、排水沟,防止地面水流入;基坑内
微
系
应设集水井、排水沟,联并应配备足够的抽排水设备。应加强边坡支护,对地基不良地段的
题
押
边坡应加强观测,准发现异常应及时分析原因,采取处理措施。基坑开挖后应及时进行垫层
精
和基础的施工,防止 被水浸泡;若被浸泡,应挖除被浸泡部分,采用砂砾材料回填。
(4)雨期进行结构混凝土施工时,模板支架的地基和基础应满足强度和稳定性要求,
且应采取必要的安全技术措施 ,避免地基软化导致的沉降及支架失稳。钢筋的加工、焊接
应在防雨棚内进行。结构外露的钢筋 、钢绞线及预埋钢件等应采取覆盖或缠裹等防护措
施。
8
1
7
(5)新浇筑的混凝土在终凝前,不得遭受 雨淋。
8
4 9
信
3
微
3. 高温施工措施
系
联
一
1)混凝土的配制 唯
高温期混凝土拌合时,应掺加减水剂或磨细粉煤灰。施工期间应对原材料及拌合设备
采取防晒措施,并根据混凝土坍落度检测情况,在保证配合比不变的前提下,调整水的掺
量。
2)混凝土的运输与浇筑
(1)尽量缩短运输时间,宜采用混凝土搅拌运输车。
(2)混凝土的入模温度应控制在30℃以下,宜选在一天中温度较低的时间内进行。
(3)浇筑场地宜采取遮阳、降温措施。
3)混凝土的养护
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
混凝土浇筑完成后,表面宜立即覆盖塑料膜,终凝后覆盖土工布等材料,并应洒水保
持湿润。
小结:
本节课程涵盖桥梁桩基以外的质量控制要点与季节性施工两大板块。质量控制板块以
大体积混凝土为核心案例考点,其余要点多为记忆性内容,且与前期技术章节存在重叠;
季节性施工板块,考点以混凝土冬期施工为核心,且与其他章节的季节性施工内容存在诸
多相通知识点。