夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

29.第四章第二节考点1罐区安全技术(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 5 页PDF · 470.6KB
下载

文档在线预览

公开展示前 3 页
100%
1
《29.第四章第二节考点1罐区安全技术(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲》第1页预览
2
《29.第四章第二节考点1罐区安全技术(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲》第2页预览
3
《29.第四章第二节考点1罐区安全技术(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲》第3页预览

本文档共 5 页 剩余 2 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

学员专用 请勿外泄
第二节罐区安全技术
知识概览
罐区安全技术
1-安全管理要求(掌握)
2-防火堤要求(掌握)
3-管道(了解)
4-电气管理(了解)
5-防雷、防静电(必会)
6-罐区安全检查内容和要求(掌握)
考点1罐区安全技术
一、安全管理要求
1.封闭管理:
(1)石油库及远离炼化企业的独立罐区应设置围墙,实施封闭化管理。入口处应设置明显的警
示标识,严禁将香烟、打火机、火柴和其他易燃易爆物品带入库区和罐区。
(2)进入石油库、罐区的机动车辆应佩戴有效的防火罩和小型灭火器材;装卸油品的机动车辆
应有可靠的静电接地措施;各种外来机动车辆装卸油后,不准在石油库内停放和修理。
2.制度管理
企业应健全罐区规章制度及操作规程。包括储罐使用管理、现场操作管理、防止人员中毒伤害、
事故应急管理、职业安全教育、培训等管理制度。
3.防火防爆
储存、收发甲、乙、丙类易燃、可燃液体的场所应设可燃气体报警器,并按规定定期进行检测标
定。靠山修建的石油库、覆土隐蔽库应在库区周围修筑防火沟、防火墙或防火带,防止山火侵袭。 每
年秋季应对防火墙内的枯枝落叶、荒草等进行清除。
记忆思路:封闭管理+制度管理+防火防爆
二、防火堤要求
《储罐区防火堤设计规范》(GB 50351)
1.地上储罐组应设防火堤。地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于罐壁高度的
一半。卧式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于3m。依山建设的储罐,可利用山体兼作防
火堤,储罐的罐壁至山体的距离最小可为1.5m。
2.防火堤内的有效容量,不应小于罐组内一个最大储罐的容量。地上储罐组的防火堤实高应高于
计算高度 0.2m,防火堤高于堤内设计地坪不应小于 1.0m,高于堤外设计地坪或消防车道路面(按较
低者计)不应大于3.2m。
地上卧式储罐的防火堤应高于堤内设计地坪不小于0.5m。
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
了解防火提有效体积V=AHj-(V1+V2+V3+V4)≥Vmax(最大储罐容积)
3.防火堤宜采用土筑防火堤,其堤顶宽度不应小于0.5m。不具备采用土筑防火堤条件的地区,可
选用其他结构形式的防火堤。
4.防火堤应能承受在计算高度范围内所容纳液体的静压力且不应泄漏;防火堤的耐火极限不应低
于5.5h。
5.管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。在雨水沟(管)穿越防火堤处,应采取排水控
制措施。防火堤每一个隔堤区域内均应设置对外人行台阶或坡道,相邻台阶或坡道之间的距离不宜大
于60m
6.防火堤内不得种植作物或树木,不得有超过0.15m的草坪。防火堤与消防道路之间不得种植树
木,覆土罐顶部附件周围5m 内不得有枯草。
7.立式储罐罐组内应按下列规定设置隔堤:
(1)多品种的罐组内下列储罐之间应设置隔堤:
①甲B、乙A类液体储罐与其他类可燃液体储罐之间;
②水溶性可燃液体储罐与非水溶性可燃液体储罐之间;
③相互接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间;
④助燃剂、强氧化利及具有腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间。
(2)隔堤内沸溢性液体储罐的数量不应多于2座。
(3)非沸溢性的丙类液体储罐之间,可不设置隔堤。
(4)隔堤应是采用不燃烧材料建造的实体墙,隔堤高度宜为0.5-0.8m。
【单选】某轻柴油储罐区进行防火堤建设,将防火提建设设计文件提交安全评估,评估机构提出
如下整改意见,①防火堤容积应满足所有事故泄漏量②地上储罐组的防火堤实高应高于计算高度0.2m
且防火堤高于堤内设计地坪不应小于 1.0m③防火堤宜采用土筑防火堤④地上立式储罐的罐壁至防火
堤内堤脚线的距离,不应小于 3m⑤防火堤应能承受在计算高度范围内所容纳液体的静压力且不应泄
漏;防火堤的耐火极限不应低于4h应予以采纳的有( )。
A.①③
B.②③
C.②⑤
D.②④
【答案】B
【解析】地上储罐组应设防火堤。防火堤内的有效容量,不应小于罐组内一个最大储罐的容量。
地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于罐壁高度的一半。卧式储罐的罐壁至防火堤
内堤脚线的距离,不应小于3m。依山建设的储罐,可利用山体兼作防火堤,储罐的罐壁至山体的距离
最小可为 1.5m。地上储罐组的防火堤实高应高于计算高度 0.2m,防火堤高于堤内设计地坪不应小于
1.0m,高于堤外设计地坪或消防车道路面(按较低者计)不应大于3.2m。地上卧式储罐的防火堤应高
于堤内设计地坪不小于 0.5m。防火堤宜采用土筑防火堤,其堤顶宽度不应小于 0.5m。不具备采用土
筑防火堤条件的地区,可选用其他结构形式的防火堤。防火堤应能承受在计算高度范围内所容纳液体
的静压力且不应泄漏;防火堤的耐火极限不应低于5.5h。管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填
实。在雨水沟(管)穿越防火堤处,应采取排水控制措施。隔堤内沸溢性液体储罐的数量不应多于 2
座。非沸溢性的丙类液体储罐之间,可不设置隔堤。隔堤应是采用不燃烧材料建造的实体墙,隔堤高
度宜为0.5-0.8m。防火堤内不得种植作物或树木,不得有超过0.15m的草坪。防火堤与消防道路之间
不得种植树木,覆土罐顶部附件周围5m内不得有枯草。
三、管道
1.穿越道路、铁路、防火堤等的管道应有套管保护。
2.管道穿过防火堤处应严密填实。罐区雨水排水阀应设置在堤外,并处于常闭状态。
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
3.石油库内输油管道管沟应全部用砂填实。
4.埋地管道时间5年以上,每年应在低洼、潮湿处开挖检查1次
四、电气管理
1.架空电力线路不得跨越储罐区、桶装油品区、收发油作业区、油泵房等危险区域。
2.电缆穿越道路应穿管保护,埋地电缆地面应设电缆桩标志。
3.架空线路的电杆杆基或线路的中心线与危险区域边沿的最小水平间距应大于1.5倍杆高。
4.在爆炸危险区内,禁止对设备、线路进行带电维护、检修作业;在非爆炸危险区内,因工作需
要进行带电检修时,应按有关安全规定作业。
五、防雷、防静电
1.石油库和罐区的防雷、防静电接地装置每半年进行一次测试,并做好测试记录,接地线应做可
拆装连接。当防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等设备共用接地
装置时,按最小考虑,其接地电阻不应大于4Ω。
2.铁路罐车装卸设施,钢轨、工艺管道、鹤管、钢栈桥等应按规范作等电位跨接并接地,两组接
地点的间距不应大于20m,每组接地电阻不应大于10Ω,跨接线的截面积不应小于48mm²。
3.罐区不宜装设消雷器。
4.严禁使用塑料桶或绝缘材料制作的容器灌装或输送甲、乙类油品。
5.不准使用两种不同导电性能的材质制成的检尺、测温和采样工具进行作业。使用金属材质时应
与罐体跨接,操作时不得猛拉快提,在爆炸危险场所人员应穿防静电工作服,禁止在爆炸危险场所穿
脱衣服、帽子或类似物,禁止在爆炸危险场所用化纤织物拖擦工具、设备和地面。
6.严禁用压缩空气吹扫甲、乙类油品管道和储罐,严禁使用汽油、苯类等易燃溶剂对设备、器具
擦洗和清洗。
7.储罐、罐车等容器内和可燃性液体的表面,不允许存在不接地的导电性漂浮物;油轮装油时,
不准将导体放入油舱内。
8.储存甲、乙、丙A类油品储罐的上罐扶梯入口处、泵房的门外和装卸作业操作平台扶梯入口处
等应设导除人体静电接地装置。
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
【单选】下列罐区安全管理及相应技术措施的说法中,符合要求的是( )。
A.严禁用压缩空气吹扫甲、乙类油品管道和储罐,可以使用汽油、苯类等易燃溶剂对设备、器具
擦洗和清洗
B.可以使用塑料桶灌装柴油
C.铁路装卸油设施,钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应按规范作等电位跨接并接地,其接地电
阻不应大于4Ω
D.罐区应增设消雷器,利用金属针状电极的尖端放电原理,减弱雷电场,从而防止了被保护物遭
受雷击
【答案】B。
【解析】A 错,严禁用压缩空气吹扫甲、乙类油品管道和储罐,严禁使用汽油、苯类等易燃溶剂
对设备、器具擦洗和清洗;B对,严禁使用塑料桶或绝缘材料制作的容器灌装或输送甲、乙类油品,柴
油属于丙类油品;C 错,铁路罐车装卸设施,钢轨、工艺管道、鹤管、钢栈桥等应按规范作等电位跨
接并接地,两组接地点的间距不应大于20m,每组接地电阻不应大于10Ω,跨接线的截面积不应小于
48mm²;D错,罐区不宜装设消雷器
六、罐区安全检查内容和要求
1.呼吸阀、阻火器每年进行一次检查、校验,清理网罩上的污物,校验呼吸阀片的启、闭压力,
保证灵活好用。
2.安全阀要每年对其定压值校验一次,确保达到起跳压时能起跳泄压,达到回座压力能及时复位。
在使用中,不管什么原因造成安全阀起跳,都要重新定压、校验。检验完后要加铅封标示。
3.储罐的静电接地电阻每半年测试一次,不合格的部位,要立即整改。浮顶罐的静电导出线每月
至少检查一次,发现断裂、缺失,要立即修复。
罐区安全检查内容和要求
4.储罐泡沫发生器每年检查一次,发现网罩缺失、敞开、玻璃破碎等,要立即维修处理;消防快
速接头处的扪盖缺失要及时补齐;储罐消防线底部排渣口每年打开检查,清除管线内的锈渣,保证畅
通。
5.储罐按要求每年进行一次外部检查,每6年进行一次内部全面检查,发现罐壁减薄、穿孔、焊
缝渗漏、基础下沉等问题要及时采取措施,避免扩大化。储罐的防腐涂层起皮、脱落总面积达1/4时,
应立即清除更换,以减缓储罐的腐蚀,延长使用寿命。
6.含硫介质的储罐的检测时间应根据日常对介质的监控情况适当缩短时间。
7.每月对球罐罐底注水设施进行试验,每天对注水泵进行盘车。
【单选】石油库一般指油田、销售企业收发和储存原油、成品油、半成品油、溶剂油、润滑油、
沥青和重油等储运设施。罐区指炼化企业收发和储存原油、成品油、半成品油、溶剂油、润滑油、沥
青和重油等储运设施。油田企业石油库应符合《石油和天然气工程设计防火规范》(GB 50183)规定,
下列关于罐区安全技术的说法不正确的是( )。【2019】
A.储罐每1年进行一次外部检查,每6年进行一次内部全面检查
B.管道穿过防火堤处应严密填实。罐区雨水排水阀应设置在堤外,并处于常闭状态。
C.呼吸阀、阻火器每半年进行一次检查、校验,清理网罩上的污物,校验呼吸阀片的启、闭压力,
保证灵活好用
D.安全阀要每年对其定压值校验一次,确保达到起跳压时能起跳泄压,达到回座压力能及时复位
【答案】C。
【解析】呼吸阀、阻火器每年进行一次检查、校验,清理网罩上的污物,校验呼吸阀片的启、闭
压力,保证灵活好用。
【章节回顾总结】
罐区安全管理
独立罐区应设置围墙,实施封闭化管理
1. 封 人:入口处应设置明显的警示标识,严禁将香烟、打火机、火柴和其他易燃易爆物品带入
闭 管 库区和罐区
理 车:进入石油库、罐区的机动车辆应佩戴有效的防火罩和小型灭火器材;装卸油品的机动
车辆应有可靠的静电接地措施;各种外来机动车辆装卸油后,不准在石油库内停放和修理
2. 制 使用管理;现场操作管理、防止人员中毒伤害、事故应急管理、职业安全教育、培训等管
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
度 管 理制度
理
3 防火 易燃场所应设可燃气体报警器;靠山修建的石油库、修筑防火沟、防火墙或防火带; 每年
防爆 秋季应对防火墙内的枯枝落叶、荒草等进行清除。
防火提设计
立式 ≥罐壁一半
罐壁至防火堤内堤脚线的距离 卧式 ≥3m
依山而建 ≥1.5m
防火堤内的有效容量 ≥最大的一个罐
设计高度=计算高度+0.2m
1m(堤内)≤h≤3.2m(堤外)
防火堤高度
h≥0.5m(卧罐)
隔堤高度宜为0.5-0.8m
防火提管理
防火堤宜采用土筑防火堤,其堤顶宽度不应小于0.5m
防火堤的耐火极限不应低于5.5h
管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实
在雨水沟(管)穿越防火堤处,应常闭
防火堤每一个隔堤区域内均应设置对外人行台阶或坡道,相邻台阶或坡道之间的距离不宜大于60m
防火堤内不得种植作物或树木,不得有超过0.15m的草坪,与消防道路间不应有树木
覆土罐顶部附件周围5m 内不得有枯草
罐区防雷防静电
防雷、防静电接地装置每半年进行一次测试
共用接地装置时,按最小考虑,其接地电阻不应大于4Ω
装卸设施,钢轨、工艺管道、鹤管、钢栈桥做等电位跨接并接地,两组接地点的间距不应大于20m,
每组接地电阻不应大于10Ω,跨接线的截面积不应小于48mm²
罐区不宜装设消雷器
严禁使用塑料桶或绝缘材料制作的容器灌装或输送甲、乙类油品
严禁用压缩空气吹扫甲、乙类油品管道和储罐,严禁使用汽油、苯类等易燃溶剂对设备、器具擦洗
和清洗
储罐、罐车等容器内和可燃性液体的表面,不允许存在不接地的导电性漂浮物;油轮装油时,不准
将导体放入油舱内
罐区安全检查
呼吸阀 每年进行一次检查、校验,清理网罩上的污物,校验呼吸阀片的启、闭压力,保证
阻火器 灵活好用
每年对其定压值校验一次,确保达到起跳压时能起跳泄压,达到回座压力能及时复
每 安全阀
位。起跳后要重新校验,校验完加铅封。
年
储罐 储罐按要求每年进行一次外部检查,每6年进行一次内部全面检查
泡 沫 发 每年检查一次,发现网罩缺失等,要立即维修处理;消防快速接头处的扪盖缺失要
生器 及时补齐;竖管底部排渣口每年清理
静 电 接 储罐的静电接地电阻每半年测试一次,不合格的部位,要立即整改。浮顶罐的静电
特
地 导出线每月至少检查一次
例
球罐 每月对球罐罐底注水设施进行试验,每天对注水泵进行盘车
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容