文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第六节 化工过程控制和检测技术
考点1:化工过程检测技术
考点2:安全仪表系统
考点1:化工过程检测技术
一、仪表的设计、选型和安装的总体要求(选择,1分)★
(一)仪表控制系统
控制系统机房
控制系统机房环境必须满足控制系统设计规定的要求,消防设施应配备齐全,有防小动物措施;
进入机房作业人员宜采取静电释放措施,消除人身所带的静电;
在装置运行期间,控制系统机房内7 8应控制使用移动通信工具,并张贴警示标志;
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.控制系统的日常维护
严禁在控制系统上使用无关的软件,系统软件和应用软件必须有双备份;
控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管;
8
系统软件和主要应用软件修改应经使用单位主管部门批准后方可进行;1 7
9
4
DCS操作站的鼠标、键盘、显示器严禁私自更换。 3 8
信
3.控制系统检修管理控制系统的大修,原则上随装置停工大修同步微进行。
系
4.控制系统变更管理严禁随意更改工艺报警定值、控制方案或增联加仪表回路,已投用的系统如需
一
要修改,必须通过主管部门审批,由仪表维护人员实施。 唯
【例题·单选】关于化工过程控制系统的日常维护如下描述不符合要求的有()
A.控制系统的大修,原则上随装置停工大修同步进行。
B.控制系统运行发现工艺报警值设置有偏差,维护人员应立即调整过来。
C.DCS操作站的显示器严禁私自更换
D.控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管.
【答案】B
【解析】严禁随意更改工艺报警定值、控制方案或增加仪表回路,已投用的系统如需要修改,必
须通过主管部门审批,由仪表维护人员实施。
(二)就地式工业压力表管理
1、压力表的选用
工作压力<2.45MPa的锅炉及低压容器,压力表精度不得低于2.5级;
工作压力≥2.45MPa的锅炉及中高压容器,压力表精度不得低于1.5级;
压力表的量程应与设备工作压力相适应,通常为工作压力的1.5~3.0倍。
--小245选25;大245选15
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【注意】目前国内压力表等级同国际接轨。为1.6级,没有1.5级
2.压力表分级
用于锅炉及三类压力容器设备的工业压力表列入A级管理,A类压力表需要划红线,检定周期半
年。
用于工艺过程压力控制回路的工业压力表(已列入A级的除外)列入B级管理,B类压力表需要
划红线,随装置大检修周期进行检定。
其余用于监视用的工业压力表列入C级管理,一次性故障更换。
二、检测报警设施安全技术(选择 +简答,3-4分)★★★★
8
7
(一)概念 9 1
4
8
1、可燃气体:又称易燃气体信,3甲类气体或甲、乙 A 类可燃液体汽化后形成的可燃气体或可燃蒸
微
气; 系
联
2、有毒气体:是指劳动题者在职业活动过程中,通过皮肤接触或呼吸可导致死亡或永久性健康伤害
押
的毒性气体或毒性蒸气,准常见的有毒气体有:一氧化碳、氯乙烯、硫化氢、氯、氰化氢、丙烯腈、二
精
氧化氮、苯、氨、 碳酰氯、二氧化硫、甲醛、环氧乙烷、溴等。
概念补充:
1、爆炸下限(LEL):可 燃气体发生爆炸时的下限浓度(V%)值。
2、职业接触限值(OEL)
劳动者在职业活动中长期反复 接触,不会对绝大多数接触者的健康引起有害作用的容许接触水平。
化学因素的职业接触限值分为最高容许 浓度、短时间接触容许浓度和时间加权平均容许浓度三种。
3、最高容许浓度(MAC):工作地点在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。
化工过程控制和检测技术
4、时间加权平均容许浓度(PC-TWA):以 时间为权数规定的 8h工作日、
8
40h 工作周的平均容许
1
7
接触浓度。 9
8
4
5、短时间接触容许浓度(PC-STEL):在遵守时 间加权平均容许浓度信(
3
PC-TWA)前提下容许短时
微
间(15min)接触的浓度。 系
联
6、直接致害浓度(IDLH):在工作地点,环境中空气污染物浓一度达到某种危险水平,如可致命或
唯
永久损害健康,或使人立即丧失逃生能力。
(二)可燃气体和有毒气体检测报警系统
1、目的是检测泄漏的可燃气体和有毒气体的浓度并及时报警,预防人身伤害以及火灾与爆炸事
故的发生。
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2、设置可燃气体和有毒气体检测报警系统的基本规定:
在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内:
泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时,应设置可燃气体探测器;
泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时,应设置有毒气体探测器;
既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探测器;
可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同
时达到报警设定值,应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。
3、可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时,
有毒气体的报警级别应优先。
4、可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报
警;可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防
控制室。
5、可燃气体检(探)测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性
能认证和消防认证的产品。国家法规有要求的有毒气体检(探)测器应采用经国家指定机构或其授权
检验单位的计量器具制造认证的产品。防爆型有毒气体检(探)测器还应采用经国家指定机构或其授
权检验单位的防爆性能认证的产品。
6、可燃气体和有毒气体检(探)8测 器,应采用固定式。
7
1
7、可燃气体和有毒气体检测报4警9系统宜独立设置。
8
3
8、可燃气体和有毒气体检测信报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷,
微
应按一级用电负荷中特别重要系的负荷考虑,宜采用UPS电源、装置供电。
联
9、确定有毒气体的职题业接触限值时应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容
押
准
许浓度的优先次序选用。
精
---最高加权短时间
【例题·单选】某使用可燃气体及有毒气体的储运设施的区域内,对可能发生可燃气体和有毒气
体的泄漏进行探测,如可燃气 体浓度可能达到 25%爆炸下限,有毒气体也可能达到最高容许浓度时,
应设置()检(探)测器。
A.可燃气体
B.有毒气体
C.两者均需要设
D.设任一个即可
化工过程控制和检测技术 8
1
7
9
【答案】C
8
4
信
3
【解析】可燃和有毒气体均可能达到限值时两者均设
微
【例题·单选】假如同一种气体,既属可燃气体又属 有毒气体时,
系
应()。
联
一
A.只设置可燃气体探测仪
唯
B.只设置有毒气体检(探)测器
C.两者均需要设
D.设任一个即可
化工过程控制和检测技术
【答案】B
【解析】同一种气体,既属可燃气体又属有毒气体时,应只设置有毒气体检(探)测器。
【真题·单选-2022】根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,如下说法正确的
有( )。
A.可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送至无人值守的消防控制室
B.既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设置可燃气体探测器
C.可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄露时可能同时达到报警设定值,应设置有
毒气体探测器
D.确定有毒气体的报警值时,应按职业接触限值的最高容许浓度,时间加权平均容许浓度、短时
间接触容许浓度优先次序选用
【答案】D
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【解析】A:可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号送至有人值守的消防控制
室
B:既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设置有毒气体探测器
C:可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄露时可能同时达到报警设定值,应分别设
置可燃气体探测器和有毒气体探测器。
(三)检(探)测点的确定
1.一般规定
1)判别泄漏气体介质是否比空气重,应以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量的比值为
基准,并按下列原则判别:
①比值≥1.2时,则泄漏的气体重于空气。
②1.0≤比值<1.2时,则泄漏的气体为略重于空气。
③比值为0.8~1.0时,则泄漏的气体为略轻于空气。
④比值≤0.8时,则泄漏的气体为轻于空气。
常见化学元素的分子量
名称 元素 分子量 名称 元素 分子量
氢 H 1 磷 P 31
碳 C 12 8 硫 S 32
7
1
9
氮 N 14 8 4 氯 Cl 35.5
3
信
氧 O 微16 氩 Ar 40
系
氟 F 联 19 溴 Br 80
题
押
准
常见气体分子量及精相对密度
序号 名称 危险性 分子式 分子量 相对空气密度 描述
1 甲烷 易燃 CH4 16 0.6 轻
2 氨气 易燃+毒性 NH3 17 0.6 轻
3 乙炔 易燃 C2H2 26 0.9 略轻
4 乙烯 易燃 C2H4 28 1.0 略轻
5 一氧化碳 易燃+毒性 CO 28 1.0 略轻
6 乙烷 易燃 C2H6 30 1.0 略重
8
1
7
7 硫化氢 易燃+毒性 H2 S 34 1.2
8
4 9 重
信
3
8 氯化氢 毒性+腐蚀 HCL 36.5 1.3 重
微
系
9 氩 惰性 Ar 40 联 1.4 重
一
10 丙烷 易燃 C3H8 44 唯 1.5 重
11 二氧化碳 惰性 CO2 44 1.5 重
12 二甲胺 易燃+腐蚀 C2H7N 45 1.6 重
13 液化石油气 易燃 混合物 1.7 重
14 二氧化硫 毒性+腐蚀 SO2 64 2.2 重
15 氯气 毒性气体 CL2 71 2.4 重
16 光气 毒性气体 COCL2 99 3.4 重
2)下列可燃气体和(或)有毒气体释放源周围应布置检测点:
①气体压缩机和液体泵的动密封。,
②液体采样口和气体采样口。
③液体(气体)排(水)口和放空口。
④常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。
3)检测可燃气体和有毒气体时,探测器探头应靠近释放源,且在气体、蒸气易于聚集的地点。
2、生产设施
1)释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
释放源的水平距离不宜大于 10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大
于4m。
2)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内。
可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于 5m;有毒气体探测器距其
所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。
3)比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,除应在释
放源上方设置探测器外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体探测器。
【例题·单选】某钢框架厂房,主要用到丙酮作为清洗剂,丙酮清洗区设在清洗间内,则距离某
释放源()m内应设置可燃气体探测仪。
A.5
B.3
C.2
D.10
【答案】A
【解析】释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内。
可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;
3、储运设施 8
7
1
1)液化烃、甲B、乙A、类液体4 9等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内,应设探测器。
8
3
可燃气体探测器距其所覆盖信范围内的任一释放源的水平距离不宜大于 10m。有毒气体探测器距其
微
所覆盖范围内的任一释放源的系水平距离不宜大于4m。
联
2)液化烃、甲B、乙题A、类液体的装卸设施探测器的设置应符合下列规定:
押
准
(1)铁路装卸栈台,在地面上每一个车位宜设一台探测器,且探测器与装卸车口的水平距离不
精
应大于10m;
(2)汽车装卸站的装卸车鹤位与探测器的水平距离不应大于10m。
4、其他场所
1)明火加热炉与可燃气体释 放源之间应设可燃气体探测器。探测器距加热炉炉边的水平距离宜
为5m~10m。当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时,实体墙靠近释放源的一侧
应设探测器。
场所 探测器
可燃气体+有毒气体+氧
爆炸危险区域2区在线分析仪表间
气
1
7 8
9
空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入 建筑物的地方 8可4燃气体+有毒气体
信
3
有人进入及可能积聚比空气重的可燃气体或有毒气体 的工艺阀井、管沟微 可燃气体+有毒气体
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178