夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

22-2026注安-化工-第二章章讲义-徐冲_0e0409f89f2fa50230dbdd4deb88dfca818a3838(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 104 页PDF · 10.9MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《22-2026注安-化工-第二章章讲义-徐冲_0e0409f89f2fa50230dbdd4deb88dfca818a3838(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐》第1页预览
2
《22-2026注安-化工-第二章章讲义-徐冲_0e0409f89f2fa50230dbdd4deb88dfca818a3838(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐》第2页预览
3
《22-2026注安-化工-第二章章讲义-徐冲_0e0409f89f2fa50230dbdd4deb88dfca818a3838(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐》第3页预览
4
《22-2026注安-化工-第二章章讲义-徐冲_0e0409f89f2fa50230dbdd4deb88dfca818a3838(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐》第4页预览
5
《22-2026注安-化工-第二章章讲义-徐冲_0e0409f89f2fa50230dbdd4deb88dfca818a3838(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐》第5页预览
6
《22-2026注安-化工-第二章章讲义-徐冲_0e0409f89f2fa50230dbdd4deb88dfca818a3838(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐》第6页预览
7
《22-2026注安-化工-第二章章讲义-徐冲_0e0409f89f2fa50230dbdd4deb88dfca818a3838(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐》第7页预览
8
《22-2026注安-化工-第二章章讲义-徐冲_0e0409f89f2fa50230dbdd4deb88dfca818a3838(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐》第8页预览
9
《22-2026注安-化工-第二章章讲义-徐冲_0e0409f89f2fa50230dbdd4deb88dfca818a3838(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐》第9页预览
10
《22-2026注安-化工-第二章章讲义-徐冲_0e0409f89f2fa50230dbdd4deb88dfca818a3838(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐》第10页预览

本文档共 104 页 剩余 94 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

学员专用请勿外泄
第二章化工运行安全技术
分值分布
各章节考点名称 考试年份 考频
2025 2024 2023 2022 2021
第二章 化工运行安全技术 31 22 38 33 33 考频
18种危险化工工艺 14 1 14 13 11 高频
精细化化工工艺 0 6 0 0 1 中频
制定开停工方案 0 0 0 0 2 低频
开停工过程安全管理 3 5 2 12 12 高频
化工设备分类 0 0 0 0 0 低频
特种设备 0 0 0 0 4 低频
安全附件 1 1 0 1 1 高频
化工运行安全技术
动火作业安全技术 3 1 22 2 0 高频
受限空间作业安全技术 1 0 0 1 0 中频
临时用电作业安全技术 0 0 0 1 0 低频
盲板抽堵作业安全技术 1 0 0 0 0 低频
检测报警设施安全技术 7 6 0 1 0 高频
安全仪表系统 1 2 0 2 2 高频
个体防护 0 0 0 0 0 低频
第一节危险化工工艺及安全技术
知识概览
重点监管危险化工工艺
1-光气、电解、氯化(必会)
2-硝化、合成氨、裂解(必会)
3-氟化、加氢、重氮、氧化、过氧化(必会)
4-胺基化、磺化、聚合、烷基化(必会)
5-新型煤化工、电石、偶氮化(必会)
6-精细化工安全管理(掌握)
考点1光气、电解、氯化
一、重点监管危险化工工艺
国家安全生产监督管理总局明确了18种重点监管危险化工工艺及其工艺安全控制措施,如表。
国家重点监管18种危险化工工艺
首批重点监管危险化工工艺目录 第二批重点监管危险化工工艺目录
一、光气及光气化工艺 九、重氮化工艺 一、新型煤化工工艺
二、电解工艺 二、电石生产工艺
十、氧化工艺
(吸热) (吸热)
三、氯化工艺 十一、过氧化工艺(吸热或放热) 三、偶氮化工艺
四、硝化工艺 十二、胺基化工艺
五、合成氨工艺 十三、磺化工艺
六、裂解(裂化)工艺
十四、聚合工艺
(吸热)
七、氟化工艺 十五、烷基化工艺
八、加氢工艺
口诀:电、裂、电吸热;过氧化吸或放;其余全部放热
(一)光气及光气化工艺
1.工艺介绍
光气的性质:光气,又称碳酰氯,剧毒,是一种强刺激、窒息性气体。吸入光气引起肺水肿、肺
扫码关注更多
第1页共104 内容
页学员专用请勿外泄
炎等,具有致死危险;化学性质不稳定,遇水迅速水解,生成氯化氢。
光气及光气化工艺包含光气的制备工艺,以及以光气为原料制备光气化产品的工艺路线,光气化
工艺主要分为气相和液相两种。
2.典型工艺
(1)一氧化碳与氯气的反应得到光气。
(2)光气合成双光气、三光气。
(3)采用光气作单体合成聚碳酸酯。
(4)甲苯二异氰酸酯(TDI)的制备。
(5)4,4′-二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)的制备。
(6)异氰酸酯的制备等。
Cl2+CO==COCl2(光照、活性炭或Pt)
光气及光气化工艺
3.反应类型
放热反应。
4.工艺危险特点
(1)反应介质具有燃爆性。
(2)在储运、使用过程中一旦发生泄漏,易造成大面积污染、中毒事故。
(3)副产物氯化氢具有腐蚀性,能够造成设备或管线泄漏,导致中毒事故发生。
口诀:危险特性集中在
1.燃爆性(原料燃爆、产物燃爆、放热反应失控燃爆、氧化导致燃爆)
2.毒性
3.腐蚀性
5.重点监控单元
光气化反应釜、光气储运单元
口诀
重点监控的单元:
反应单元
毒气储运单元
爆炸物后处理单元(硝化、裂解、重氮、偶氮)
易燃气体压缩机(合成氨、裂解、加氢)
6.重点监控工艺参数
反应釜的温度、压力;反应物料配比;光气进料速度;冷却介质的压力、温度、流量等;氯气、
一氧化碳含水量。
口诀:(共性答案)
重点监控的工艺参数:温度和压力;搅拌速率;反应物料的配比、进料流量、液位料位;冷却介
质的温度、压力、流量等;杂质含量;气相氧含量;酸碱 PH 值(硝化、过氧化、偶氮、重氮);可
燃有毒气体(尾气)含量等
口诀:温压搅拌反应物,冷却杂氧酸碱浓
7.安全控制的基本要求
反应釜温度、压力报警联锁;事故紧急切断阀;紧急冷却系统;自动泄压装置;光气、氯气、一
氧化碳监测及超限报警;局部排风设施;有毒气体回收、处理系统;自动氨或碱液喷淋装置;双电源
扫码关注更多
第2页共104 内容
页学员专用请勿外泄
供电。
口诀:(共性答案)
(1)温度、压力报警联锁
(2)搅拌的稳定控制
(3)反应物料的比例控制和联锁
(4)紧急切断、紧急冷却、紧急泄放、紧急通入惰性气体、紧急停车
(5)配备安全阀、爆破片等安全泄放系统
(6)可燃和有毒气体检测报警
口诀:温压搅拌反应物,三紧二泄一检测
8.宜采用的控制方式
光气及光气化生产系统一旦出现异常现象,或者发生光气及剧毒产品泄漏事故时,应通过自动控
制联锁装置启动紧急停车,同时自动切断所有进出生产装置的物料,并将反应装置迅速冷却降温,同
时将事故设备内的剧毒物料导入事故槽中,并开启氨水或稀碱液喷淋,启动通风排毒系统,将有毒气
体排至处理系统。
泄露后应急处置:
紧急停车→切断物料→冷却降温→事故储槽→碱液喷淋→通风排毒
【模拟题】简述光气泄漏之后如何进行应急处置
【答案】发生光气及剧毒产品泄漏事故时,应通过自动控制联锁装置启动紧急停车,同时自动切
断所有进出生产装置的物料,并将反应装置迅速冷却降温,同时将事故设备内的剧毒物料导入事故槽
中,并开启氨水或稀碱液喷淋,启动通风排毒系统,将有毒气体排至处理系统。
同时立即启动应急预案,按照预案要求进行人员疏散和报警。
(二)电解工艺(氯碱工艺)
1.工艺介绍
电流通过电解质溶液或熔融电解质时,在两极上引起的化学反应称为电解反应,涉及电解反应的
工艺为电解工艺。
2.典型工艺
(1)氯化钠(食盐)水溶液电解生产氯气、氢氧化钠、氢气。
(2)氯化钾水溶液电解生产氯气、氢氧化钾、氢气。
3.反应类型
吸热反应。
4.工艺危险特点
(1)电解食盐水过程中产生的氢气是易燃气体,氯气是氧化性极强的剧毒性气体,两种气体混合
易发生爆炸,当氯气中含氢量达到5%以上,在光照或受热情况下随时可发生爆炸。
(2)如果盐水中存在的铵盐超标,在适宜的条件下,铵盐和氯可生成氯化铵,浓氯化铵溶液与氯
还可生成油状的三氯化氮。该物质是一种爆炸性物质,与许多有机物接触或者加热至90℃以上时被撞
击、摩擦等,可发生剧烈的分解反应产生爆炸。
(3)电解质溶液腐蚀性强。
扫码关注更多
第3页共104 内容
页学员专用请勿外泄
(4)液氯的生产、包装、储存、运输可能发生液氯的泄漏,造成人员、设备、环境危害。
5.重点监控单元
电解槽、氯气储运单元
6.重点监控工艺参数
电解槽的温度和压力;电解槽物料流量;电解槽内液位;氯气杂质含量(水、氧气、氢气、三氯
化氮等);可燃和有毒气体浓度;电解槽内电流和电压;原料中铵含量;
口诀
重点监控的单元:反应单元;毒气储运单元
爆炸物后处理单元(硝化、裂解、重氮、偶氮)
易燃气体压缩机(合成氨、裂解、加氢)
重点监控工艺参数:温压搅拌反应物,冷却杂氧酸碱浓
6.安全控制基本要求
电解槽温度、压力、流量、液位报警和联锁;紧急联锁切断装置;可燃和有毒气体检测报警装置
等;电解供电整流装置及电解槽供电的报警和联锁;事故状态下的氯气吸收中和系统。
8.宜采用的控制方式
设立联锁停车系统。安装安全设施,包括安全阀、紧急排放阀、高压阀、单向阀及紧急切断装置、
液位计等;将电解槽内压力、槽电压等形成联锁关系。
【单选】氯化钠水溶液电解生产氯气、氢氧化钠、氢气,属于典型的化工工艺,在电解过程中要
对电解槽温度、压力、液位、流量采取报警和联锁,实现安全控制。下列氯化钠水溶液电解过程的技
术措施中,不属于安全控制措施的是()。【2020】
A.设置事故状态下氯气吸收中和系统
B.设置供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁
C.氯气含水量检测
D.设置氢气检测报警装置
【答案】C
【解析】电解工艺安全控制的基本要求有:
(1)电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁。
(2)电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁。
(3)紧急联锁切断装置。
(4)事故状态下氯气吸收中和系统。
(5)可燃和有毒气体检测报警装置等。
【单选】根据《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》
(安监总管三[2009]116号),关于氯碱电解典型工艺的说法,正确的是()。【2025】
A.电解熔融氯化钠生成Cl2和NaOH
B.电解反应在阴极区生成Cl2
C.电解食盐水生成Cl2、H2和NaOH
D.电解反应在阳极区生成O2
【答案】C
【解析】熔融电解质的电解不属于典型的电解氯碱工艺;氯碱工艺正极氯气负极氢气CD错。
(三)氯化工艺
1.工艺介绍
氯化是将氯原子引入化合物的分子中的反应,包含氯化反应的工艺过程称为氯化工艺,主要包括
取代氯化、氧氯化、加成氯化等。
2.典型工艺(与氯或氯化氢反应产物名字中带氯)
(1)取代氯化:氯取代烷烃的氢原子制备氯代烷烃;氯取代苯的氢原子生产六氯化苯;氯取代萘
的氢原子生产多氯化萘;甲醇与氯反应生产氯甲烷;乙醇和氯反应生产氯乙烷(氯乙醛类);醋酸与
氯反应生产氯乙酸等。
(2)加成氯化:乙烯与氯加成氯化生产1,2-二氯乙烷;乙炔与氯加成氯化生产1,2-二氯乙烯;
乙炔和氯化氢加成生产氯乙烯等。C2H4+Cl2→Cl-CH2-CH2-Cl
(3)氧氯化:乙烯氧氯化生产二氯乙烷;丙烯氧氯化生产1,2-二氯丙烷;甲烷氧氯化生产甲烷
扫码关注更多
第4页共104 内容
页学员专用请勿外泄
氯化物;丙烷氧氯化生产丙烷氯化物等。
CH2=CH2+2HCl+(1/2)O2→Cl-CH2-CH2-Cl+H2O
(4)其他工艺硫与氯反应生成一氯化硫;四氯化钛的制备;黄磷与氯气反应生产三氯化磷、五
氯化磷等。
3.反应类型
放热反应。
4.工艺危险特点
(1)所用的原料大多具有燃爆性。
(2)氯化反应的尾气可能形成爆炸性混合物。
(3)氯化反应是放热反应,在较高温度下进行氯化,反应更剧烈,速度快,放热量大。
(4)常用的氯化剂氯气为剧毒化学品,强氧化性,储存压力高,液氯泄漏危险性较大。
(5)生成的氯化氢气体遇水后腐蚀性强
(6)氯气中的杂质(水、氢气、氧气、三氯化氮等)在使用中易发生危险,特别是三氯化氮积累
后,容易引发爆炸
总结危险特性集中在:1.燃爆性(原料燃爆、产物燃爆、放热反应失控燃爆、氧化导致燃爆)2.
毒性3.腐蚀性
5.重点监控单元
氯化反应釜、氯气储运单元
6.重点监控工艺参数
氯化反应釜温度和压力;氯化反应釜搅拌速率;反应物料的配比;氯化剂进料流量;冷却系统中
冷却介质的温度、压力、流量等;氯气杂质含量(氢气、氧气、水、三氯化氮等);氯化反应尾气组
成等。
7.安全控制的基本要求
反应釜温度和压力的报警和联锁;搅拌的稳定控制;反应物料的比例控制和联锁;紧急进料切断
系统;紧急冷却系统;安全泄放系统;可燃和有毒气体检测报警装置等;进料缓冲器;事故状态下氯
气吸收中和系统。
注:凡是有毒气体均不会直接排放会有类似吸收中和
光气化局部排风、有毒气体回收处理和氨稀碱液喷淋
电解、氯化事故状态下的氯气吸收中和系统
8.宜采用的控制方式
将氯化反应釜内温度、压力与釜内搅拌、氯化剂流量、氯化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关
系,设立紧急停车系统。
安全设施,包括安全阀、高压阀、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。
总结控制方式:(1)将反应釜内温度、压力与釜内搅拌、流量、夹套冷却水进水阀形成联锁关系
(2)设立紧急停车系统,反应釜内参数超标或装置系统发生故障,能自动报警并停止加料。
(3)安全设施,包括安全阀、高压阀、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。
【单选】醋酸与氯反应生成一氯乙酸,属于重点监管的危险化工工艺中的氯化工艺。关于该工艺
危险特点,说法正确的是()【2023】
A.醋酸有腐蚀性,无燃爆危险性
B.氯气作为氯化剂,无氧化性
C.反应速度快,需热量大
D.尾气可能形成爆炸性混合物
【答案】D
【解析】醋酸有燃爆危险性,氯气有氧化性,氯化反应放热量大。(1)氯化反应是放热反应,在
较高温度下进行氯化,反应更剧烈,速度快,放热量大。(2)所用的原料大多具有燃爆性。(3)常
用的氯化剂氯气为剧毒化学品,强氧化性,储存压力高,液氯泄漏危险性较大。(4)氯气中的杂质
(水、氢气、氧气、三氯化氮等)在使用中易发生危险,特别是三氯化氮积累后,容易引发爆炸。(5)
生成的氯化氢气体遇水后腐蚀性强。(6)氯化反应的尾气可能形成爆炸性混合物。
章节回顾总结
吸热反应:电、裂、电(电解、裂解、电石生产)
扫码关注更多
第5页共104 内容
页学员专用请勿外泄
吸或放:过氧化
放热:其余14种全部
2.工艺危险特性集中在:
(1)燃爆性
①原料燃爆
②产物、尾气燃爆
③放热反应失控燃爆
④氧化导致燃爆
(2)毒性
(3)腐蚀性
3.重点监控的单元:反应单元、毒气储运单元、爆炸物后处理单元、易燃气体压缩机
4.重点监控的工艺参数:温压搅拌反应物,冷却杂氧酸碱浓
5.宜采用的控制要求:温压搅拌反应物,三紧二泄一检测
6.宜采用的控制方式:(1)温度、压力与搅拌、流量、冷却水形成联锁关系;(2)设立紧急停
车系统,参数超标或搅拌故障,能自动报警并停止加料;(3)安全设施,包括安全阀、高压阀及紧急
切断装置等。
工艺 危险特性 单元 工艺参数 基本要求 控制方式
(1)反应介质
具有燃爆性。
(2)在储运、
紧急停车
使用过程中一 反应釜的温度、压 反应釜温度、压力报警联锁;
→切断物
一、光 旦发生泄漏,易 光气化 力;反应物料配 事故紧急切断阀;紧急冷却系
料→冷却
气 及 造成大面积污 反 应 比;光气进料速 统;自动泄压装置;光气、氯
降温→事
光 气 染、中毒事故。 釜、光 度;冷却介质的压 气、一氧化碳监测及超限报
故储槽→
化 工 (3)副产物氯 气储运 力、温度、流量等; 警;局部排风设施;有毒气体
碱液喷淋
艺 化氢具有腐蚀 单元 氯气、一氧化碳含 回收、处理系统;自动氨或碱
→通风排
性,能够造成设 水量。 液喷淋装置;双电源供电。
毒
备或管线泄漏,
导致中毒事故
发生。
单
工艺 危险特性 工艺参数 基本要求 控制方式
元
(1)氢气、氯气
混合易发生爆炸
(2)铵盐超标,
铵盐和氯可生成 电解槽温度、压力、流 设立联锁停车系
电 电解槽的温度和压
氯化铵,浓氯化 量、液位报警和联锁; 统。安装安全设
解 力;电解槽物料流量;
铵溶液与氯还可 紧急联锁切断装置; 施,包括安全阀、
二、电 槽 电解槽内液位;氯气
生成油状的三氯 可燃和有毒气体检测 紧急排放阀、高压
解 工 、 杂质含量(水、氧气、
化氮,可发生剧 报警装置等;电解供 阀、单向阀及紧急
艺(吸 氯 氢气、三氯化氮等);
烈的分解反应产 电整流装置及电解槽 切断装置、液位计
热) 气 可燃和有毒气体浓
生爆炸。 供电的报警和联锁; 等;将电解槽内压
储 度;电解槽内电流和
(3)电解质溶液 事故状态下的氯气吸 力、槽电压等形成
运 电压;原料中铵含量;
腐蚀性强。 收中和系统。 联锁关系。
(4)液氯的泄
漏,造成人员、设
备、环境危害。
扫码关注更多
第6页共104 内容
页学员专用请勿外泄
工艺 危险特性 单元 工艺参数 基本要求 控制方式
(1)所用
的原料大
多具有燃
爆性。
(2)尾气
可能形成
爆炸性混
合物。
(3)放热 将氯化反应釜
反应,反应 内温度、压力与
更剧烈,速 反应釜温度和压力的报 釜内搅拌、氯化
度快,放热 氯化反应釜温度和压力; 警和联锁;搅拌的稳定 剂流量、氯化反
量大。 氯 化 氯化反应釜搅拌速率;反 控制;反应物料的比例 应釜夹套冷却
(4)氯气 反 应 应物料的配比;氯化剂进 控制和联锁;紧急进料 水进水阀形成
三 、
为剧毒化 釜、氯 料流量;冷却系统中冷却 切断系统;紧急冷却系 联锁关系,设立
氯 化
学品,强氧 气 储 介质的温度、压力、流量 统;安全泄放系统;可燃 紧急停车系统。
工艺
化性,泄漏 运 单 等;氯气杂质含量(氢气、 和有毒气体检测报警装 安全设施,包括
危险性较 元 氧气、水、三氯化氮等); 置等;进料缓冲器;事故 安全阀、高压
大。 氯化反应尾气组成等。 状态下氯气吸收中和系 阀、紧急放空
(5)生成 统。 阀、液位计、单
的氯化氢 向阀及紧急切
气体遇水 断装置等。
后腐蚀性
强
(6)氯气
中的杂质
特别是三
氯化氮积
累后,容易
引发爆炸
考点2硝化、合成氨、裂解
(四)硝化工艺
1.工艺介绍
硝化是向有机化合物分子中引入硝基(-NO2)的反应,常见的是取代反应。硝化方法可分成直接
硝化法、间接硝化法、亚硝化法。涉及硝化反应的工艺过程称为硝化工艺。
2.典型工艺(名字中带硝基x\硝酸x\苦味酸)
(1)直接硝化法:丙三醇与混酸反应制备硝酸甘油;氯苯硝化制备邻硝基氯苯、对硝基氯苯;苯
硝化制备硝基苯;蒽醌硝化制备 1-硝基蒽醌;甲苯硝化生产三硝基甲苯(俗称梯恩梯,TNT);丙烷
等烷烃与硝酸通过气相反应制备硝基烷烃;硝酸胍、硝基胍的制备;浓硝酸、亚硝酸钠和甲醇制备亚
硝酸甲酯等。
(2)间接硝化法:苯酚采用磺酰基的取代硝化制备苦味酸(2,4,6三硝基苯酚)等。
扫码关注更多
第7页共104 内容
页学员专用请勿外泄
(3)亚硝化法:2-萘酚与亚硝酸盐反应制备1-亚硝基-2-萘酚;二苯胺与亚硝酸钠和硫酸水溶液
反应制备对亚硝基二苯胺等。
3.反应类型
放热反应。
4.工艺危险特点
(1)反应物料具有燃爆性。
(2)硝化产物、副产物具有爆炸危险。
(3)反应速度快,放热量大。多数硝化反应是在非均相中进行的,反应组分分布不均匀,容易引
起局部过热导致危险。停止搅拌或搅拌叶片脱落等造成搅拌失效是非常危险的,搅拌再次开动,会突
然引发局部激烈反应,瞬间释放大量热量,引发爆炸事故。
(4)硝化剂具有强氧化性,与油脂、有机化合物接触能引起燃烧或爆炸。
(4)硝化剂具有强腐蚀性
5.重点监控单元
硝化反应釜、分离单元
6.重点监控工艺参数
硝化反应釜内温度、搅拌速率;硝化剂流量;冷却水流量;硝化产物中杂质含量;塔釜杂质含量;
pH值;精馏分离系统温度。
7.安全控制的基本要求
反应釜温度的报警和联锁;搅拌的稳定控制和联锁系统;自动进料控制和联锁;紧急冷却系统;
安全泄放系统;分离系统温度控制与联锁;塔釜杂质监控系统。
总结:特殊单元→特殊监控参数→特殊控制要求
注:没有压力参数的只有硝化、磺化和过氧化
pH值在硝化、过氧化、重氮、偶氮
8.宜采用的控制方式
将硝化反应釜内温度与硝化剂流量、釜内搅拌、硝化反应釜夹套冷却水进水阀等形成联锁关系;
在硝化反应釜处设立紧急停车系统;反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障,能自动报警并停止加料;
硝化反应系统应设有泄爆管和紧急排放系统。
分离系统温度与冷却系统、加热系统形成联锁,温度超标时,能够停止加热并紧急冷却。
【单选】有机化合物分子中加入硝基取代氢原子而生成硝基化合物的反应,称为硝化反应。用硝
酸根取代有机化合物中的羟基的化学反应,是另一种类型的硝化反应。下列关于硝化反应及其产物的
说法中,错误的是()。
A.硝酸酯具有火灾、爆炸危险性
B.硝酸盐和氧化氮可以作为硝化剂
C.硝化反应是吸热反应
D.多硝基化合物具有火灾、爆炸危险性。
【答案】C
【解析】C选项错误,硝化反应是放热反应;A、B、D选项正确;所以本题选C选项。
(五)合成氨工艺介绍
扫码关注更多
第8页共104 内容
页学员专用请勿外泄
1.工艺介绍
氮气和氢气两种组分按一定比例(1:3)组成的气体(合成气),在高温、高压下(400~450℃,
15~30MPa)经催化反应生成氨气的工艺过程。
氨气危害:灼伤、燃烧、爆炸,吸入过多导致中毒、死亡。
N2+3H2⇌2NH3(高温、高压、催化剂,可逆反应)
合成氨
2.典型工艺
(1)节能AMV法。
(2)德士古水煤浆加压气化法。
(3)凯洛格法。
(4)甲醇与合成氨联合生产的联醇法。
(5)纯碱与合成氨联合生产的联碱法。
(6)采用变换催化剂、氧化锌脱硫剂和甲烷催化剂的“三催化”气体净化法等。
3.反应类型
放热反应。
合成氨
注:天然气和氧气产生工艺气CO、CO2、H2
4.工艺危险特点
(1)高温、高压使可燃气体爆炸极限变宽,气体一旦过氧(亦称透氧),容易在设备或管道内发
生爆炸。
(2)高温、高压气体物料一旦从设备管线泄漏会迅速膨胀并与空气混合形成爆炸性混合物,遇到
明火或因摩擦产生静电火花可引起着火或空间爆炸。
(3)气体压缩机等转动设备在高温下运行会导致润滑油挥发裂解,附近管道内造成积炭,可能
导致积炭燃烧或爆炸。
(4)高温、高压可加速设备金属材料改变金相组织、发生蠕变,还会加剧氢气对钢材的氢蚀,加
剧设备的疲劳腐蚀,降低机械强度,引发物理爆炸。
(5)液氨大规模泄漏会形成低温云团引起大范围中毒,遇明火还会发生空间爆炸。
5.重点监控单元
合成塔、氨储存系统、压缩机
扫码关注更多
第9页共104 内容
页学员专用请勿外泄
6.重点监控工艺参数
压缩机、合成塔、氨储存系统的基本控制参数,包括液位、温度、压力、比例及物料流量等。
7.安全控制的基本要求
合成氨装置温度、压力报警和联锁;物料比例控制和联锁;紧急冷却系统;紧急切断系统;安全
泄放系统;可燃、有毒气体检测报警装置;压缩机的温度、压力、入口分离器液位报警联锁。
合成氨
8.宜采用的控制方式
(1)将合成氨装置内温度、压力与物料流量、冷却系统构成联锁关系;将压缩机压力、温度、入
口分离器液位与供电系统构成联锁关系;设置紧急停车系统。
(2)合成单元自动控制回路:①氨分、冷交液位;②循环量控制;③废锅液位;④废锅蒸汽流量;
⑤废锅蒸汽压力。
(3)安全设施:包括安全阀、紧急放空阀、爆破片、单向阀、液位计、紧急切断装置等。
【2025案例】根据《国家安全监管局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录通知》(安监总
管三 12009716 号),判定水电解工艺是否属于重点监管的危险化工工艺,说明理由。合成氨工艺属
于重点监管的危险化工工艺,说明合成氨工艺安全控制的基本要求。
【解析】(1)不属于。理由:绿氢的电解水制氢系统属于电解工艺范畴下的“电解水制氢工艺”,
但不属于《首批/第二批重点监管的危险化工工艺目录》中的重点监管工艺。
(2)合成氨工艺的安全控制的基本要求:
1)合成氨装置温度、压力报警和联锁。
2)物料比例控制和联锁。
3)压缩机的温度、入口分离器液位、压力报警联锁。
4)紧急冷却系统。
5)紧急切断系统.
6)安全泄放系统。
7)可燃、有毒气体检测报警装置
【单选】根据《合成氨生产企业安全标准化实施指南》(AQ/T3017),下列合成氨生产装置的合
成压缩系统安全设施的配置情况中,符合要求的是()。【2025】
A.设置液氨储槽压力低限报警及联锁冰机停车设施
B.设置冰机液氨贮槽区遮阳棚和应急喷淋设施
C.设置液氨蒸发器、液氨储槽压力低限报警设施
D.设置压缩机润滑油系统油压高限报警、联锁装置
【答案】B
【解析】液氨储槽的核心风险是压力过高(如受热导致液氨气化,压力骤升引发泄漏或储罐超压),
需设置压力高限报警及联锁泄压/冰机启动设施(冰机的作用是冷凝氨气,降低系统压力,压力高时应
启动冰机,而非停车),A错误;
合成、压缩系统应设置冰机液氨贮槽区遮阳棚和应急喷淋设施,B正确;
应设置液氨蒸发器、液氨储槽压力高限报警设施(液氨蒸发器压力过高可能导致氨蒸气泄漏,需
扫码关注更多
第10页共 内容
104页学员专用请勿外泄
设置压力高限报警及联锁切断进料阀设施),C错误;
应设置压缩机润滑油系统油压低限报警、联锁装置(润滑油系统的核心风险是油压过低,油压不
足会导致压缩机轴承润滑失效,引发过热、磨损甚至设备卡死,进而导致工艺中断或火灾,需设置油
压低限报警及联锁压缩机停机装置),D错误。
【单选】合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨,为一种基本无机化工流程。
关于合成氨工艺宜采用的控制方式的描述中,不正确的是()。【2019】
A.将合成氨装置内温度、压力与物料流量、冷却系统构成联锁关系
B.将压缩机压力、温度、入口分离器液位与供电系统构成联锁关系
C.设置紧急停车系统
D.将反应釜的温度与搅拌系统、冷却水进水阀构成联锁关系
【答案】D
【解析】合成氨工艺宜采用的控制方式:
(1)将合成氨装置内温度、压力与物料流量、冷却系统构成联锁关系;将压缩机压力、温度、入
口分离器液位与供电系统构成联锁关系;设置紧急停车系统。
(2)合成单元自动控制回路:①氨分、冷交液位;②废锅液位;③循环量控制;④废锅蒸汽流量;
⑤废锅蒸汽压力。
(3)安全设施:包括安全阀、紧急放空阀、爆破片、单向阀、液位计、紧急切断装置等。
合成氨工艺不需要搅拌,所以本题选D选项。
(六)裂解(裂化)工艺
1.工艺介绍
裂解是石油系的烃类原料在高温条件时,发生碳链断裂或脱氢反应,生成烯烃和其他产物的过程。
产品以乙烯、丙烯为主,同时副产丁烯、丁二烯等烯烃和裂解汽油、柴油、燃料油等产品。
2.典型工艺(名称带裂解裂化)
(1)热裂解制烯烃工艺。
(2)重油催化裂化制汽油、柴油、丙烯、丁烯。
(3)乙苯裂解制苯乙烯。
(4)二氟一氯甲烷热裂解制得四氟乙烯(TFE)。
(5)二氟一氯乙烷热裂解制得偏氟乙烯(VDF)。
(6)四氟乙烯和八氟环丁烷热裂解制得六氟乙烯(HFP)等。
3.反应类型
高温吸热反应
4.工艺危险特点
(1)在高温(高压)下进行反应,装置内的物料温度一般超过物料自燃点,一旦泄漏会立即引起
火灾甚至爆炸。
(2)炉管内壁结焦会增加流体阻力,影响传热,原料中通常加入稀释蒸汽,防止结焦。当结焦层
达到一定厚度时,必须进行清焦,否则会烧穿炉管,导致裂解气外泄,引起裂解炉爆炸。
裂解工艺
(3)如果由于引风机机械故障而使引风机突然停转,炉膛内很快变成正压,会从窥视孔或烧嘴
处向外喷火,严重时可引起炉膛爆炸。
(4)如果燃料系统大幅度波动,导致燃料气压力过低,可能造成裂解炉烧嘴回火,烧坏烧嘴,甚
至会引起爆炸。
(5)有些裂解产生的单体会自聚或者爆炸,需向生产的单体中加阻聚剂或稀释剂。
扫码关注更多
第11页共 内容
104页学员专用请勿外泄
5.重点监控单元
裂解炉、分离单元、压缩机、制冷系统、引风机
6.重点监控工艺参数
裂解炉温度;裂解炉进料流量;主风流量控制、引风机电流;燃料油进料流量、燃料油压力;稀
释蒸汽比及压力;外取热器控制、机组控制、锅炉控制等。
注:裂解监控风、油、汽
7.安全控制的基本要求
紧急裂解炉温度报警和联锁;裂解炉进料压力、流量控制报警与联锁;紧急切断系统;紧急冷却
系统;反应压力与压缩机转速及入口放火炬控制;再生压力的分程控制;温度的超驰控制;滑阀差压
与料位;再生温度与外取热器负荷控制;外取热器汽包和锅炉汽包液位的三冲量控制;锅炉的熄火保
护;机组相关控制;可燃和有毒气体检测报警装置。
裂解工艺
8.宜采用的控制方式
(1)将引风机电流与燃料油进料阀、裂解炉进料阀、稀释蒸汽阀之间构成联锁关系,一旦引风机
故障停车,裂解炉自动停止进料并紧急切断燃料供应,但需继续供应稀释蒸汽,以带走炉膛余热。(二
停一供)
(2)将燃料油压力与裂解炉进料阀、燃料油进料阀之间构成联锁关系,如果燃料油压力降低则
需切断燃料油进料阀,并切断裂解炉进料阀。
(3)分离塔应当安装安全阀和放空管,低压系统与高压系统之间需有逆止阀,同时配备固定的
蒸汽灭火装置。
(4)将裂解炉电流与稀释蒸汽流量、锅炉给水流量之间做成联锁关系;一旦水、电、蒸汽等公用
工程发生故障,裂解炉能够自动停车。
(5)反应压力正常情况下由压缩机转速控制,开工及非正常情况时由压缩机入口放火炬控制。
【单选】二氟一氯甲烷热裂解制四氟乙烯,属于重点监管的危险化工工艺中的裂解工艺。关于此
工艺宜采用的控制方式正确的是()。【2023】
A.将裂解压力与锅炉给水流量、稀释蒸汽流量之间形成连锁关系
B.将裂解炉温度与锅炉给水流量、稀释蒸汽压力之间形成连锁关系
C.将裂解炉进料流量与锅炉给水流量、稀释蒸汽数量之间形成连锁关系
D.将裂解炉电流与锅炉给水流量、稀释蒸汽流量之间形成连锁关系
【答案】D
【解析】将裂解炉电流与稀释蒸汽流量、锅炉给水流量之间做成联锁关系
章节回顾总结
工艺 危险特性 单元 工艺参数 基本要求 控制方式
(1)反应物 硝化反应釜内 反应釜温度的报警 将硝化反应釜内温度与硝
料具有燃爆 硝 化 温度、搅拌速 和联锁;搅拌的稳 化剂流量、釜内搅拌、硝化
四 、 性。 反 应 率;硝化剂流 定控制和联锁系 反应釜夹套冷却水进水阀
硝 化 (2)硝化产 釜、分 量;冷却水流 统;自动进料控制 等形成联锁关系;在硝化反
工艺 物、副产物 离 单 量;硝化产物中 和联锁;紧急冷却 应釜处设立紧急停车系统;
具有爆炸危 元 杂质含量;塔釜 系统;安全泄放系 反应釜内温度超标或搅拌
险。 杂质含量;pH 统;分离系统温度 系统发生故障,能自动报警
扫码关注更多
第12页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(3)反应速 值;精馏分离系 控制与联锁;塔釜 并停止加料;硝化反应系统
度快,放热 统温度。 杂质监控系统。 应设有泄爆管和紧急排放
量大。非均 系统。
相 中 不 均 分离系统温度与冷却系统、
匀,容易引起 加热系统形成联锁,温度超
局部过热导 标时,能够停止加热并紧急
致危险。 冷却。
(4)硝化剂
具有强氧化
性,与油脂、
有机化合物
接触能引起
燃烧或爆炸。
(4)硝化剂
具有强腐蚀
性
工艺 危险特性 单元 工艺参数 基本要求 控制方式
(1)高温、高
压使可燃气 (1)将合成氨装置内
体爆炸极限 温度、压力与物料流
变宽过氧爆 量、冷却系统构成联锁
炸 关系;将压缩机压力、
(2)气体压 温度、入口分离器液位
缩机等转动 合成氨装置温度、压力报 与供电系统构成联锁
压缩机、合成
设备润滑油 警和联锁;物料比例控制 关系;设置紧急停车系
合 成 塔、氨储存系
挥发裂解,可 和联锁;紧急冷却系统; 统
五、合 塔、氨 统的基本控制
能导致积炭 紧急切断系统;安全泄放 (2)合成单元自动控
成 氨 储存系 参数,包括液
燃烧或爆炸 系统;可燃、有毒气体检 制回路:①氨分、冷交
工艺 统、压 位、温度、压
(4)高温、高 测报警装置;压缩机的温 液位;②循环量控制;
缩机 力、比例及物
压加剧氢气 度、压力、入口分离器液 ③废锅液位;④废锅蒸
料流量
对钢材的氢 位报警联锁 汽流量;⑤废锅蒸汽压
蚀引发物理 力
爆炸 (3)安全设施:包括安
(5)液氨中 全阀、紧急放空阀、爆
毒,遇明火还 破片、单向阀、液位计、
会发生空间 紧急切断装置等
爆炸
工艺 危险特性 单元 工艺参数 基本要求 控制方式
(1)反应, 裂解炉温度; 紧急裂解炉温度报警和 (1)将引风机电流与燃料
温度超过 裂 解 裂解炉进料流 联锁;裂解炉进料压力、 油进料阀、裂解炉进料
物料自燃 炉、分 量;主风流量 流量控制报警与联锁;紧 阀、稀释蒸汽阀之间构成
六 、
点,泄漏立 离 单 控制、引风机 急切断系统;紧急冷却系 联锁关系,一旦引风机故
裂 解
即引起火 元、压 电流;燃料油 统;压缩机转速及入口与 障停车,裂解炉自动停止
工 艺
灾甚至爆 缩机、 进料流量、燃 反应压力放火炬控制;再 进料并紧急切断燃料供
( 吸
炸。 制冷系 料油压力;稀 生压力的分程控制;温度 应,但需继续供应稀释蒸
热)
(2)炉管 统、引 释蒸汽比及压 的超驰控制;滑阀差压与 汽,以带走炉膛余热。(2)
内壁结焦 风机 力;外取热器 料位;再生温度与外取热 将燃料油压力与裂解炉
影响传热, 控制、机组控 器负荷控制;外取热器汽 进料阀、燃料油进料阀之
扫码关注更多
第13页共 内容
104页学员专用请勿外泄
达到一定 制、锅炉控制 包和锅炉汽包液位的三 间构成联锁关系,如果燃
厚度时,会 等。 冲量控制;锅炉的熄火保 料油压力降低则需切断燃
烧穿炉管。 护;机组相关控制;可燃 料油进料阀,并切断裂解
(3)引风 和有毒气体检测报警装 炉进料阀。(3)分离塔应
机故障而 置 当安装安全阀和放空管,
导致正压, 低压系统与高压系统之间
会向外喷 需有逆止阀,同时配备固
火,引起炉 定的蒸汽灭火装置。(4)
膛爆炸。 将裂解炉电流与稀释蒸
(4)燃料 汽流量、锅炉给水流量之
气压力过 间做成联锁关系;一旦水、
低,造成裂 电、蒸汽等公用工程发生
解炉回火 故障,裂解炉能够自动停
爆炸。 车。(5)反应压力正常情
(5)有些 况下由压缩机转速控制,
裂解产生 开工及非正常情况时由
的单体会 压缩机入口放火炬控制。
自聚或者
爆炸,需向
生产的单
体中加阻
聚剂或稀
释剂。
考点3氟化、加氢、重氮、氧化、过氧化
(七)氟化工艺
1.工艺介绍
氟化反应是指向化合物的分子中引入氟原子的反应,凡涉及到氟化反应的工艺过程称为氟化工艺。
氟与有机化合物作用是强放热反应。氟化剂通常有氟气、卤族氟化物、高价金属氟化物、惰性元素氟
化物、氟化钾、氟化氢等。
2.典型工艺(反应原料和产物名字里面有氟)
(1)直接氟化:黄磷氟化制备五氟化磷等。
(2)金属氟化物或氟化氢气体氟化:SbF₃、AgF₂、CoF₃等金属氟化物与烃反应制备氟化烃;氟化
氢气体与氢氧化铝反应制备氟化铝等。
(3)置换氟化:三氯甲烷氟化制备二氟一氯甲烷;2,4,5,6-四氯嘧啶与氟化钠制备2,4,6-
扫码关注更多
第14页共 内容
104页学员专用请勿外泄
三氟-5-氟嘧啶等。
(4)其他氟化物的制备:浓硫酸与氟化钙(萤石)制备无水氟化氢等,三氟化硼的制备。
3.反应类型
放热反应。
4.工艺危险特点
(1)反应物料具有燃烧爆炸危险。
(2)氟化反应为强放热反应,如不及时排除反应热量,易导致超温、超压,引发爆炸事故。
(3)多数氟化剂具有强腐蚀性、剧毒性,在生产、运输、贮存、使用过程中,容易因泄漏、误接
触、操作不当及其他意外而造成危险。
5.重点监控单元
氟化剂储运单元
6.重点监控工艺参数
氟化反应釜内温度、压力;氟化反应釜内搅拌速率;氟化物流量;助剂流量;反应物的配料比;
氟化物浓度。
7.安全控制的基本要求
反应釜内温度和压力与反应进料、紧急冷却系统的报警和联锁;搅拌的稳定控制系统;安全泄放
系统;可燃和有毒气体检测报警装置等。
8.宜采用的控制方式
(1)将氟化反应釜内压力、温度与釜内氟化物流量、搅拌、氟化反应釜夹套冷却水进水阀形成联
锁,并在氟化反应釜处设立紧急停车系统,一旦氟化反应釜内温度或者压力超标或者搅拌系统发生故
障时,系统自动停止加料并紧急停车。
(2)氟化反应操作中,需严格控制氟化物浓度、投料比、进料速度、反应温度等。并设置自动比
例调节装置和自动联锁控制装置。
(3)安全泄放系统。
(八)加氢工艺
1.工艺介绍
加氢是在有机化合物分子中加入氢原子,涉及加氢反应的工艺过程为加氢工艺,主要有不饱和键
加氢、含氮化合物加氢、芳环化合物加氢、含氧化合物加氢、氢解等。
2.典型工艺
(1)不饱和炔烃、烯烃的三键和双键加氢:环戊二烯加氢生产环戊烯等。
(2)芳烃加氢:苯加氢生成环己烷;苯酚加氢生产环己醇等。
(3)含氧化合物加氢:一氧化碳加氢生产甲醇;丁醛加氢生产丁醇;辛烯醛加氢生产辛醇等。
(4)含氮化合物加氢:己二腈加氢生产已二胺;硝基苯催化加氢生产苯胺等。
(5)油品加氢:馏分油加氢裂化生产石脑油、柴油和尾油;渣油加氢改质;减压馏分油加氢改
质;催化(异构)脱蜡生产低凝柴油、润滑油基础油等。
3.反应类型
扫码关注更多
第15页共 内容
104页学员专用请勿外泄
放热反应。
4.工艺危险特点
(1)反应物料具有燃爆性,氢气爆炸极限为4%-75%,具燃烧爆炸危险。
(2)加氢反应尾气中有未完全反应的氢气和其他杂质在排放时易引发着火或爆炸。
(3)加氢反应为强烈的放热反应,高温高压下,氢气与钢材内的碳分子易发生反应生成碳氢化
合物,降低钢制设备强度,发生氢脆。
(4)催化剂再生和活化过程易引发爆炸。(如雷尼镍)
总结:两个氢脆的反应,合成氨和加氢
5.重点监控单元
加氢反应釜、氢气压缩机
6.重点监控工艺参数
加氢反应釜或催化剂床层压力、温度;搅拌速率;加氢反应釜内氢气流量;反应物质的配料比;
冷却水流量;系统氧含量;加氢反应尾气组成;氢气压缩机运行参数。
7.安全控制的基本要求
温度和压力的报警和联锁;搅拌的稳定控制系统;反应物料的比例控制和联锁系统;紧急冷却系
统;氢气紧急切断系统;加装安全阀、爆破片等安全设施;氢气检测报警装置;循环氢压缩机停机报
警和联锁等。
8.宜采用的控制方式
将加氢反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流、氢气流量、加氢反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁
关系,设立紧急停车系统。
设立紧急停车系统,加氢反应釜内压力或温度超标或搅拌系统发生故障时,自动停止加氢,泄放
压力,并进入紧急状态。
安全泄放系统。
加入急冷氮气或氢气的系统。
【单选】某化工企业以苯为原料通过加氢工艺生产环己烷,根据《首批重点监管的危险化工工艺
安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》(安监总管三【2009】116 号),下列监控工艺参
数中,不属于加氢工艺重点监控的是()。【2019】
A.加氢反应釜或催化剂床层温度、压力、冷却水流量
B.加氢反应釜内搅拌速率、氢气流量、氢气压缩机运行参数
C.反应物质的配料比、系统氧含量、加氢反应尾气组成
D.反应物质的物料中氢含量、苯含量、加氢反应釜内氮含量
【答案】D
【解析】加氢工艺重点监控参数:
(1)加氢反应釜或催化剂床层温度、压力。
(2)加氢反应釜内搅拌速率。
(3)氢气流量。
(4)反应物质的配料比。
(5)系统氧含量。
(6)冷却水流量。
(7)氢气压缩机运行参数、加氢反应尾气组成等。
(九)重氮化工艺
1.工艺介绍
一级胺与亚硝酸(亚硝酸钠与盐酸制备)在低温下生成重氮盐的反应。芳香族、脂肪族和杂环的
一级胺都可进行重氮化反应。涉及重氮化反应的工艺为重氮化工艺。通常重氮化试剂由亚硝酸钠和盐
酸作用临时制备。
扫码关注更多
第16页共 内容
104页学员专用请勿外泄
2.典型工艺(生产重氮xx、染料)
(1)顺法:对氨基苯磺酸钠与2-萘酚制备酸性橙-Ⅱ染料;芳香族伯胺与亚硝酸钠反应制备芳香
族重氮化合物等。
(2)反加法:间苯二胺生产二氟硼酸间苯二重氮盐;苯胺与亚硝酸钠反应生产苯胺基重氮苯等。
(3)亚硝酰硫酸法:2-氰基-4-硝基苯胺、2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺、2,4-二硝基-6-溴苯胺、
2,6-二氰基-4-硝基苯胺和 2,4-二硝基-6-氰基苯胺为重氮组分与端氨基含醚基的偶合组分经重氮
化、偶合成单偶氮分散染料;2-氰基-4-硝基苯胺为原料制备蓝色分散染料等。
(4)硫酸铜触媒法:邻、间氨基苯酚用弱酸(醋酸、草酸等)或易于水解的无机盐和亚硝酸钠反
应制备邻、间氨基苯酚的重氮化合物等。
(5)盐析法:氨基偶氮化合物通过盐析法进行重氮化生产多偶氮染料等。
3.反应类型
绝大多数为放热反应。
4.工艺危险特点
(1)反应原料具有燃爆危险性。
(2)重氮盐在温度稍高或者光照的作用下,尤其是含有硝基的重氮盐极易分解,有些甚至在室
温时即可分解,活性强,受热、摩擦、撞击等作用能发生分解甚至爆炸。
(3)重氮化生产过程中的亚硝酸钠是无机氧化剂,易发生分解,与有机物反应可能导致着火、
爆炸。
5.重点监控单元
重氮化反应釜、后处理单元
6.重点监控工艺参数
重氮化反应釜内温度、压力;重氮化反应釜内搅拌速率;亚硝酸钠流量、反应物质的配料比、重
氮化反应釜内液位;pH值;后处理单元温度等。
7.安全控制的基本要求
反应釜温度和压力的报警和联锁;反应物料的比例控制和联锁系统;紧急冷却系统;紧急停车系
统;安全泄放系统;后处理单元配置惰性气体保护、温度监测的联锁装置等。
注:pH值在硝化、过氧化、重氮、偶氮
8.宜采用的控制方式
(1)将重氮化反应釜内压力、温度与釜内亚硝酸钠流量、搅拌、重氮化反应釜夹套冷却水进水阀
形成联锁关系,在重氮化反应釜处设置紧急停车系统,若重氮化反应釜内温度超标或者搅拌系统发生
故障,可自动停止加料并紧急停车,设置安全泄放系统。
(2)安全设施,包括安全阀、紧急放空阀、爆破片等。
(3)重氮盐后处理设备应配置温度检测、冷却、搅拌联锁、自动控制调节装置,干燥设备应当
配置加热热源开关、温度测量、惰性气体保护联锁装置。
【单选】重氮化工艺指一级胺与亚硝酸在低温下生产重氮盐的反应,重氮盐在温度稍高或者光照
的作用下,尤其是含有硝基的重氮盐极易分解,有些甚至在室温时即可分解,活性强,受热、摩擦、
撞击等作用能发生分解甚至爆炸而且重氮化生产过程中的亚硝酸钠是无机氧化剂,易发生分解,与有
机物反应可能导致着火、爆炸,整个反应有极强的燃爆危险性,下列对其安全控制要求中错误的是()。
A.反应釜温度压力的联锁和报警
B.紧急停车系统
C.可燃有毒气体检测报警系统
D.后处理单元设置温度检测、惰性气体保护的联锁装置
【答案】C
【解析】重氮化工艺重点监控的工艺参数包括:反应釜温度和压力的报警和联锁;紧急冷却系统;
紧急停车系统;反应物料的比例控制和联锁系统;安全泄放系统;后处理单元配置惰性气体保护、温
度监测的联锁装置等。
(十)氧化工艺
1.工艺介绍
氧化反应为有电子转移的化学反应中失去电子的过程,即氧化数升高的过程。涉及氧化反应的工
艺为氧化工艺。常用的氧化剂有:氧气、空气、双氧水、氯酸钾等。
扫码关注更多
第17页共 内容
104页学员专用请勿外泄
2CH3CH2OH+O2→2CH3CHO+2H2O
2CH3CHO+O2→2CH3COOH
2.典型工艺(主要氧气参与反应,制醛、制酸、制烯、制炔)
(1)乙烯氧化制环氧乙烷。
(2)甲醇氧化制备甲醛。
(3)对二甲苯氧化制备对苯二甲酸。
(4)异丙苯经氧化-酸解联产苯酚和丙酮。
(5)环己烷氧化制环己酮。
(6)天然气氧化制乙炔。
(7)丁烯、丁烷、C4馏分或苯的氧化制顺丁烯二酸酐。
(8)邻二甲苯或萘的氧化制备邻苯二甲酸酐
(9)均四甲苯的氧化制备均苯四甲酸二酐。
(10)范的氧化制1,8-萘二甲酸酐。
(11)3-甲基吡啶氧化制3-吡啶甲酸(烟酸)。
(12)4-甲基吡啶氧化制4-吡啶甲酸(异烟酸)。
(13)2-乙基己醇(异辛醇)氧化制备2-乙基己酸(异辛酸)。
(14)对氯甲苯氧化制备对氯苯甲醛和对氯苯甲酸。
(15)甲苯氧化制备苯甲醛、苯甲酸。
(16)对硝基甲苯氧化制备对硝基苯甲酸。
(17)环十二醇/酮混合物的开环氧化制备十二碳二酸。
(18)环已酮/醇混合物的氧化制己二酸。
(19)乙二醛硝酸氧化法合成乙醛酸。
(20)丁醛氧化制丁酸。
(21)氨氧化制硝酸等。
(22)克劳斯法气体脱硫。
(23)一氧化氮、氧气和甲(乙)醇制备亚硝酸甲(乙)酯。
(24)以双氧水或有机过氧化物为氧化剂生产环氧丙烷、环氧氯丙烷。
3.反应类型
放热反应。
4.工艺危险特点
扫码关注更多
第18页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(1)反应原料及产品具有燃爆危险特性。
(2)反应气体容易达到爆炸极限,具有闪爆危险性。
(3)氧化剂具有燃爆危险性,如氯酸钾、铬酸酐、高锰酸钾等都属于强氧化剂,高温或受撞击、
摩擦以及与酸类、有机物接触,均可引起火灾或者爆炸。
(4)产物中易生成过氧化物,其化学稳定性差,受高温、摩擦或者撞击作用易分解、燃烧甚至爆
炸。
口诀:危险特性集中在
1.燃爆性(原料燃爆、产物燃爆、放热反应失控燃爆、氧化导致燃爆)
2.毒性3.腐蚀性
5.重点监控单元
氧化反应釜
6.重点监控工艺参数
氧化反应釜内温度和压力;氧化反应釜内搅拌速率;反应物料的配比;氧化剂流量;气相氧含量;
过氧化物含量等。
7.安全控制的基本要求
反应釜温度和压力的报警和联锁;反应物料的比例控制和联锁;紧急切断动力系统;紧急断料系
统;紧急冷却系统;紧急送入惰性气体的系统;安全泄放系统;气相氧含量监测、报警和联锁;可燃
和有毒气体监测报警装置等。
8.宜采用的控制方式
(1)将氧化反应釜内温度及压力与反应物的配比、流量、氧化反应釜夹套冷却水进水阀紧急冷
却系统做成联锁,在氧化反应釜处设立紧急停车系统,若氧化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障,
应当自动停止加料并紧急停车。
(2)配备安全阀、爆破片等安全设施。
(十一)过氧化工艺
1.工艺介绍
向有机化合物分子中引入过氧基(—0—0—)的反应称为过氧化反应,得到的产物为过氧化物的
工艺为过氧化工艺。
过氧化氢里的H被烃基取代如生成过氧乙酸
2CH3CH2OH+O2→2CH3CHO+2H2O
2CH3CHO+O2→2CH3COOH
CH3COOH+H2O2⇌CH3COOOH+H2O
2.典型工艺(产物名字带过氧化,原料多为双氧水)
(1)双氧水的生产。
(2)乙酸在硫酸存在下与双氧水作用,制备过氧乙酸水溶液。
(3)酸酐与双氧水作用直接制备过氧二酸。
(4)苯甲酰氯与双氧水的碱性溶液作用制备过氧化苯甲酰。
(5)异丙苯经空气氧化生产过氧化氢异丙苯。
(6)叔丁醇与双氧水制备叔丁基过氧化氢等。
3.反应类型
扫码关注更多
第19页共 内容
104页学员专用请勿外泄
吸热反应或放热反应。
4.工艺危险特点
(1)过氧化物都含有过氧基(-O-O-),属于含能物质,过氧键结合力弱,断裂时所需的能量不
大,对振动、热、冲击或者摩擦等都极为敏感,易分解甚至爆炸。
(2)过氧化物与有机物、纤维等接触时易发生氧化,甚至产生火灾。
(3)反应气相组成容易达到爆炸极限,具有燃爆危险特性。
5.重点监控单元
过氧化反应釜
6.重点监控工艺参数
过氧化反应釜内温度;过氧化反应釜内搅拌速率;参加反应物质的配料比;(过)氧化剂流量;
气相氧含量;pH值;过氧化物浓度等。
注:没有压力参数的只有硝化、磺化和过氧化
注:pH值在硝化、过氧化、重氮、偶氮
7.安全控制的基本要求
反应釜温度和压力的报警和联锁;反应物料的比例控制和联锁、紧急切断动力系统;紧急冷却系
统;紧急断料系统;紧急送入惰性气体的系统;紧急停车系统;安全泄放系统;气相氧含量监测、报
警和联锁;可燃和有毒气体检测报警装置等。
8.宜采用的控制方式
(1)将反应釜内温度与釜内过氧化物流量、搅拌电流、反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系,
并设置紧急停车系统;
(2)反应系统应设置泄爆管和安全泄放系统。
【2023案例】该项目涉及过氧化危险化工工艺,说明该工艺的危险特点
【答案】
(1)过氧化物都含有过氧基,属含能物质,由于过氧键结合力弱,断裂时所需的能量不大,对热、
振动、冲击或摩擦等都极为敏感极易分解甚至爆炸。
(2)过氧化物与有机物、纤维接触时易发生氧化、产生火灾
(3)反应气相组成容易达到爆炸极限,具有燃爆危险。
章节回顾总结
单
工艺 危险特性 工艺参数 基本要求 控制方式
元
(1)反应物料 (1)将氟化反应釜内压力、温
具有燃烧爆炸 度与釜内氟化物流量、搅拌、
氟化反应釜内 反应釜内温度和
危险。 氟 氟化反应釜夹套冷却水进水
温度、压力;氟 压力与反应进料、
(2)氟化反应 化 阀形成联锁,并在氟化反应釜
化反应釜内搅 紧急冷却系统的
七 、 为 强 放 热 反 剂 处设立紧急停车系统,一旦氟
拌速率;氟化物 报警和联锁;搅拌
氟 化 应,如不及时 储 化反应釜内温度或者压力超
流量;助剂流 的稳定控制系统;
工艺 排 除 反 应 热 运 标或者搅拌系统发生故障时,
量;反应物的配 安全泄放系统;可
量,易导致超 单 系统自动停止加料并紧急停
料比;氟化物浓 燃和有毒气体检
温、超压,引发 元 车
度 测报警装置等
爆炸事故。 (2)氟化反应操作中,需严格
(3)氟化剂具 控制氟化物浓度、投料比、进
扫码关注更多
第20页共 内容
104页学员专用请勿外泄
有强腐蚀性、 料速度、反应温度等。并设置
剧毒性 自动比例调节装置和自动联
锁控制装置。
(3)安全泄放系统
工艺 危险特性 单元 工艺参数 基本要求 控制方式
(1)反应物
料具有燃爆
将加氢反应釜内
性,氢气具
温度、压力与反
燃烧爆炸危
应釜内搅拌氢气
险。
流量、加氢反应
(2)尾气中
釜夹套冷却水、
有未完全反 加氢反应釜或催化剂 温度和压力的报警和联
电流进水阀形成
应的氢气和 床层压力、温度;搅拌 锁;搅拌的稳定控制系统;
联锁关系。
其他杂质引 加 氢 速率;加氢反应釜内 反应物料的比例控制和联
设立紧急停车系
八 、 发着火或爆 反 应 氢气流量;反应物质 锁系统;紧急冷却系统;
统,加氢反应釜
加 氢 炸。 釜、氢 的配料比;冷却水流 氢气紧急切断系统;加装
内压力或温度超
工艺 (3)强烈的 气 压 量;系统氧含量;加氢 安全阀、爆破片等安全设
标或搅拌系统发
放热反应, 缩机 反应尾气组成;氢气 施;氢气检测报警装置;
生故障时,自动
高 温 高 压 压缩机运行参数。 循环氢压缩机停机报警和
停止加氢,泄放
下,发生氢 。 联锁等。
压力,并进入紧
脆。
急状态。
(4)催化剂
安全泄放系统。
再生和活化
加入急冷氮气或
过程易引发
氢气的系统。
爆炸。(如
雷尼镍)
工艺 危险特性 单元 工艺参数 基本要求 控制方式
(1)将重氮化反应釜内压
力、温度与釜内亚硝酸钠流
量、搅拌、重氮化反应釜夹
(1)反应原
套冷却水进水阀形成联锁
料具有燃爆
反应釜温度和压力 关系,在重氮化反应釜处设
危险性。 重氮化反应釜内
的报警和联锁;反 置紧急停车系统,若重氮化
(2)重氮盐 温度、压力;重氮
重 氮 应物料的比例控制 反应釜内温度超标或者搅
极易分解, 化反应釜内搅拌
九 、 化 反 和联锁系统;紧急 拌系统发生故障,可自动停
爆炸。 速率;亚硝酸钠
重 氮 应釜、 冷却系统;紧急停 止加料并紧急停车,设置安
(3)亚硝酸 流量、反应物质
化 工 后 处 车系统;安全泄放 全泄放系统。
钠是无机氧 的配料比、重氮
艺 理 单 系统;后处理单元 (2)安全设施,包括安全
化剂,易发 化反应釜内液
元 配置惰性气体保 阀、紧急放空阀、爆破片等。
生分解,与 位;pH值;后处
护、温度监测的联 (3)重氮盐后处理设备应
有机物反应 理单元温度等。
锁装置等。 配置温度检测、冷却、搅拌
可能导致着
联锁、自动控制调节装置,
火、爆炸。
干燥设备应当配置加热热
源开关、温度测量、惰性气
体保护联锁装置。
单
工艺 危险特性 工艺参数 基本要求 控制方式
元
扫码关注更多
第21页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(1)反应原
料及产品具
有燃爆危险
特性。
(2)反应气
(1)将氧化反应釜内温度
体容易达到
反应釜温度和压力的报 及压力与反应物的配比、
爆炸极限,闪 氧化反应釜内
警和联锁;反应物料的比 流量、氧化反应釜夹套冷
爆危险性。 温度和压力;
例控制和联锁;紧急切断 却水进水阀紧急冷却系统
(3)强氧化 氧 氧化反应釜内
动力系统;紧急断料系 做成联锁,在氧化反应釜
十 、 剂,高温或受 化 搅拌速率;反
统;紧急冷却系统;紧急 处设立紧急停车系统,若
氧 化 撞击、摩擦以 反 应 物 料 的 配
送入惰性气体的系统;安 氧化反应釜内温度超标或
工艺 及与酸类、有 应 比;氧化剂流
全泄放系统;气相氧含量 搅拌系统发生故障,应当
机物接触引 釜 量;气相氧含
监测、报警和联锁;可燃 自动停止加料并紧急停
起火灾或者 量;过氧化物
和有毒气体监测报警装 车。
爆炸。 含量等。
置等。 (2)配备安全阀、爆破片
(4)产物中
等安全设施。
过氧化物,受
高温、摩擦或
者撞击易分
解、燃烧甚至
爆炸。
单
工艺 危险特性 工艺参数 基本要求 控制方式
元
(1)过氧化
物,对振动、
热、冲击或者
摩擦等都极 (1)将反应釜内
为敏感,易分 反应釜温度和压力的报警 温度与釜内过氧
过氧化反应釜内温
解甚至爆炸。 和联锁;反应物料的比例控 化物流量、搅拌
十一、 过 度;过氧化反应釜
(2)过氧化 制和联锁、紧急切断动力系 电流、反应釜夹
过氧化 氧 内搅拌速率;参加
物与有机物、 统;紧急冷却系统;紧急断 套冷却水进水阀
工 艺 化 反应物质的配料
纤维等接触 料系统;紧急送入惰性气体 形成联锁关系,
(吸热 反 比;(过)氧化剂流
时易发生氧 的系统;紧急停车系统;安 并设置紧急停车
或 放 应 量;气相氧含量;pH
化,甚至产生 全泄放系统;气相氧含量监 系统;
热) 釜 值;过氧化物浓度
火灾。 测、报警和联锁;可燃和有 (2)反应系统应
等。
(3)反应气 毒气体检测报警装置等。 设置泄爆管和安
相组成容易 全泄放系统。
达到爆炸极
限,具有燃爆
危险特性。
考点4胺基化、磺化、聚合、烷基化
(十二)胺基化工艺
1.工艺介绍
胺基化是在分子中引入胺基(RN-)的反应。包括R-CH₃烃类化合物(R:氢、烷基、芳基)在催化
2
剂存在下,与氨和空气的混合物或氨水进行高温氧化反应,生成腈类(R—CN,R—O—CN)等化合物的
反应。
丙烯制备丙烯腈
扫码关注更多
第22页共 内容
104页学员专用请勿外泄
2.典型工艺(原料有氨或胺,产物带胺或氨基)
(1)邻硝基氯苯与氨水反应制备邻硝基苯胺。
(2)对硝基氯苯与氨水反应制备对硝基苯胺。
(3)间甲酚与氯化铵的混合物在催化剂和氨水作用下生成间甲苯胺
(4)甲醇在催化剂和氨气作用下制备甲胺。
(5)1-硝基蒽醌与过量的氨水在氯苯中制备1-氨基蒽醌。
(6)2,6-蒽醌二磺酸氨解制备2,6-二氨基蒽醌。
(7)苯乙烯与胺反应制备N-取代苯乙胺。
(8)环氧乙烷或亚乙基亚胺与胺或氨发生开环加成反应,制备氨基乙醇或二胺。
(9)甲苯经氨氧化制备苯甲腈。
(10)丙烯氨氧化制备丙烯腈。
(11)氯氨法生产甲基肼等。
3.反应类型
放热反应。
4.工艺危险特点
(1)在常温常压下,氨气的爆炸极限为较窄15%-27%,随着温度、压力升高,爆炸极限的范围变
宽,因此,在一定压力、温度、催化剂的作用下,由于氨的氧化反应放出大量热,一旦氨气与空气比
例失调,可能发生爆炸事故。
(2)反应介质具有燃爆危险特性。
(3)由于氨水呈现碱性,具有较强腐蚀性,在混有少量水分或者湿气的情况下,无论是气态还是
液态氨都会与锡、铜、银、锌及其合金发生化学反应。(可补充氨气毒性)
(4)氨易与氧化银或氧化汞反应生成爆炸性化合物(雷酸盐)。
5.重点监控单元
胺基化反应釜
6.重点监控工艺参数
胺基化反应釜内温度、压力;胺基化反应釜内搅拌速率;物料流量;反应物质的配料比;气相氧
含量等。
7.安全控制的基本要求
反应釜温度、压力的报警和联锁;反应物料的比例控制和联锁系统;紧急冷却系统;紧急停车系
统;紧急送入惰性气体的系统;安全泄放系统;气相氧含量监控联锁系统;可燃和有毒气体检测报警
装置等。
8.宜采用的控制方式
(1)将胺基化反应釜内温度和压力与胺基化物料流量、胺基化反应釜夹套冷却水进水阀、反应
釜内搅拌速度形成联锁关系,并设置紧急停车系统。
(2)安全设施,包括爆破片、安全阀、单向阀及紧急切断装置等。
(十三)磺化工艺
1.工艺介绍
磺化是向有机化合物中引入磺酰基(-SOH)的反应。涉及磺化反应的工艺过程为磺化工艺。
3
2.典型工艺(产物内带磺字)
(1)三氧化硫磺化法:
①气体三氧化硫和十二烷基苯等制备十二烷基苯磺酸钠。②硝基苯与液态三氧化硫制备间硝基苯
磺酸。
③甲苯磺化生产对甲基苯磺酸和对位甲酚。④对硝基甲苯磺化生产对硝基甲苯邻磺酸等。
(2)共沸去水磺化法:
扫码关注更多
第23页共 内容
104页学员专用请勿外泄
①苯磺化制备苯磺酸。②甲苯磺化制备甲基苯磺酸等。
(3)氯磺酸磺化法:
①芳香族化合物与氯磺酸反应制备芳磺酸和芳磺酰氯。
②乙酰苯胺与氯磺酸生产对乙酰氨基苯磺酰氯等。
(4)烘焙磺化法:苯胺磺化制备对氨基苯磺酸等。
(5)亚硫酸盐磺化法:
①2,4-二硝基氯苯与亚硫酸氢钠制备2,4-二硝基苯磺酸钠。
②1-硝基蒽醌与亚硫酸钠作用得到α-蒽醌硝酸等。
3.反应类型
放热反应。
4.工艺危险特点
(1)反应原料具有燃爆危险特性;磺化剂具有强腐蚀性、氧化性;如果投料顺序颠倒或者投料速
度过快、搅拌不匀、冷却效果不佳等,可能造成反应温度异常升高,导致磺化反应变为燃烧反应,引
起火灾或者爆炸事故。
(2)三氧化硫易冷凝堵塞管道,泄漏后容易形成酸雾,危害性大。
5.重点监控单元
磺化反应釜
6.重点监控工艺参数
磺化反应釜内温度、搅拌速率;磺化剂流量;冷却水流量。
7.安全控制的基本要求
反应釜温度的报警和联锁;搅拌的稳定控制和联锁系统;紧急停车系统;紧急冷却系统;安全泄
放系统;三氧化硫泄漏监控报警系统。
8.宜采用的控制方式
(1)将磺化反应釜内温度与磺化反应釜夹套冷却水进水阀、磺化剂流量、釜内搅拌电流形成联
锁,紧急断料系统,若磺化反应釜内各参数偏离工艺指标,能自动报警、停止加料,或者紧急停车。
(2)磺化反应系统应当设有泄爆管和紧急排放系统。
总结:三个不带压力的控制方式硝化、磺化、过氧化
(十四)聚合工艺
1.工艺介绍
聚合是一种或者几种小分子化合物变成大分子化合物(也称聚合物或高分子化合物)的反应,涉
及聚合反应的工艺为聚合工艺。聚合工艺的种类繁多,按聚合方法可分为本体聚合、乳液聚合、悬浮
聚合、溶液聚合等。
2.典型工艺(生产聚x、纤维、橡胶、乳液、涂料)
(1)聚烯烃生产:
①聚乙烯生产。②聚丙烯生产。③聚苯乙烯生产等。
(2)聚氯乙烯生产。
(3)合成纤维生产:
①涤纶生产。②锦纶生产。③维纶生产。④腈纶生产。⑤尼龙生产等。
(4)橡胶生产:
①丁苯橡胶生产。②顺丁橡胶生产。③丁腈橡胶生产等。
(5)乳液生产:
①醋酸乙烯乳液生产。②丙烯酸乳液生产等。
(6)涂料黏合剂生产(常压生产工艺除外):
①醇酸油漆生产。②聚酯涂料生产。③环氧涂料黏合剂生产。④丙烯酸涂料黏合剂生产等。
扫码关注更多
第24页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(7)氟化物聚合:
①四氟乙烯悬浮法、分散法生产聚四氟乙烯。②四氟乙烯(TFE)和偏氟乙烯(VDF)聚合生产氟
橡胶和偏氟乙烯-全氟丙烯共聚弹性体(俗称26型氟橡胶或氟橡胶-26)等。
3.反应类型
放热反应。
4.工艺危险特点
(1)聚合原料具有自聚和燃爆危险特性。
(2)如果反应过程中热量不能及时移出,物料温度上升,发生裂解和暴聚,产生的热量使得裂解
和暴聚过程进一步加剧,从而引发反应器爆炸。
(3)部分聚合助剂危险性较大。(多采用过氧化物作为助剂)
危险性:暴聚+助剂
5.重点监控单元
聚合反应釜、粉体聚合物料仓
6.重点监控工艺参数
聚合反应釜内温度、压力;聚合反应釜内搅拌速率;冷却水流量;可燃气体(浓度)监控;引发
剂流量;料仓静电等。
7.安全控制的基本要求
反应釜温度和压力的报警和联锁;搅拌的稳定控制和联锁系统;紧急切断系统;紧急冷却系统;
紧急可燃气体置换系统;高压聚合反应釜设有防爆墙和泄爆面等;可燃和有毒气体检测报警装置;料
仓静电消除;紧急加入反应终止剂系统。
单元:除反应单元+粉体料仓
参数:料仓静电+引发剂流量
控制要求:静电消除+终止剂
8.宜采用的控制方式
将聚合反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流、聚合单体流量、聚合反应釜夹套冷却水进水阀、引
发剂加入量形成联锁关系,在聚合反应釜处设立紧急停车系统;当反应超温、搅拌失效或冷却失效时,
能及时加入聚合反应终止剂;安全泄放系统。
总结:聚合反应两大特殊性1.暴聚2.粉料
危险性:暴聚+助剂
单元:除反应单元+粉体料仓
参数:料仓静电+引发剂流量
控制要求:静电消除+终止剂
控制方式:温压与搅拌流量冷却加引发剂联锁+紧急停车加终止剂
【单选】若聚合工艺反应过程中热量不能及时移出,随着温度上升可能发生裂解和暴聚,严重时
会引发爆炸。下列聚合工艺安全控制的要求中,正确的()。
A.反应釜压力升高时联锁紧急切断进料
B.反应釜附近应设置可燃和有毒气体检测报警装置
C.反应釜搅拌系统无须设置转速联锁系统
D.反应釜有正常冷却系统时可不设置紧急冷却系统
【答案】B
【解析】反应釜温度和压力的报警和联锁;紧急切断系统;紧急冷却系统;搅拌的稳定控制和联
锁系统;紧急加入反应终止剂系统;可燃和有毒气体检测报警装置;料仓静电消除、可燃气体置换系
统;高压聚合反应釜设有防爆墙和泄爆面等。
(十五)烷基化工艺
1.工艺介绍
扫码关注更多
第25页共 内容
104页学员专用请勿外泄
把烷基引入有机化合物分子中的碳、氧、氮等原子上的反应称为烷基化反应。涉及烷基化反应的
工艺为烷基化工艺,可分为C-烷基化反应、N-烷基化反应、O-烷基化反应等。
2.典型工艺(产物名称带甲基、乙基等烷基)
(1)C-烷基化反应:①乙烯、丙烯以及长链α一烯烃,制备乙苯、异丙苯和高级烷基苯。②苯
系物与氯代高级烷烃在催化剂作用下制备高级烷基苯。③用脂肪醛和芳烃衍生物制备对称的二芳基甲
烷衍生物。④苯酚与丙酮在酸催化下制备2,2-对(对羟基苯基)丙烷(俗称双酚A)。⑤乙烯与苯发
生烷基化反应生产乙苯等。
(2)N-烷基化反应:
①苯胺和甲醚烷基化生产苯甲胺。②苯胺与氯乙酸生产苯基氨基乙酸。③苯胺和甲醇制备 N,N-
二甲基苯胺。④苯胺和氯乙烷制备 N,N-二烷基芳胺。⑤对甲苯胺与硫酸二甲酯制备 N,N-二甲基对
甲苯胺。⑥环氧乙烷与苯胺制备 N-(β-羟乙基)苯胺。⑦氨或脂肪胺和环氧乙烷制备乙醇胺类化合
物。⑧苯胺与丙烯腈反应制备N-(β-氰乙基)苯胺等。
(3)O-烷基化反应:
①对苯二酚、氢氧化钠水溶液和氯甲烷制备对苯二甲醚。②硫酸二甲酯与苯酚制备苯甲醚。③高
级脂肪醇或烷基酚与环氧乙烷加成生成聚醚类产物等。
3.反应类型
放热反应。
4.工艺危险特点
(1)反应介质具有燃爆危险特性。
(2)烷基化反应需要在加热条件下进行,催化剂、原料、烷基化剂等加料顺序颠倒、加料速度过
快或搅拌中断停止等异常现象可引起局部剧烈反应,容易造成跑料,引发火灾或者爆炸事故。
(3)烷基化的催化剂具有自燃危险,遇到水剧烈反应,放出大量热,容易引起火灾或者爆炸。
(催化剂风险加氢、聚合、烷基化)
注:烷基化催化剂如下吸湿自燃或水化放热可爆炸
5.重点监控单元
烷基化反应釜
6.重点监控工艺参数
烷基化反应釜内温度和压力;烷基化反应釜内搅拌速率等;反应物料的流量及配比。
7.安全控制的基本要求
反应物料的紧急冷却系统;紧急切断系统;安全泄放系统;可燃及有毒气体检测报警装置等。
8.宜采用的控制方式
(1)将烷基化反应釜内压力和温度与烷基化物料流量、反应釜内搅拌速度、反应釜夹套冷却水
进水阀形成联锁关系,如果烷基化反应釜内温度超标或者搅拌系统发生故障应自动停止加料并紧急停
车。
(2)安全设施包括安全阀、紧急放空阀、爆破片、单向阀及紧急切断装置等。
【2022案例】中间体生产工艺具有烷基化工艺危险特点,生产原料包括丙烯酸、过硫酸铵、过氧
化苯甲酰等;烷基化反应是在导热油加热条件下进行。反应过程放热。
请说明高温生产线中间体合成工艺应采取的安全控制措施。
【答案】
(1)将烷基化反应釜内压力和温度与烷基化物料流量、反应釜内搅拌速度、反应釜夹套冷却水进
水阀形成联锁关系,如果烷基化反应釜内温度超标或者搅拌系统发生故障应自动停止加料并紧急停车。
(2)安全设施包括安全阀、紧急放空阀、爆破片、单向阀及紧急切断装置等。
章节回顾总结
扫码关注更多
第26页共 内容
104页学员专用请勿外泄
单
工艺 危险特性 工艺参数 基本要求 控制方式
元
(1)氨气随着
温度、压力升
高,爆炸极限的
范围变宽 (1)将胺基化反应釜内
反应釜温度、压力的报
(2)反应介质 胺基化反应釜 温度和压力与胺基化物
警和联锁;反应物料的
具有燃爆危险 胺 内温度、压力; 料流量、胺基化反应釜
比例控制和联锁系统;
十二、 特性。 基 胺基化反应釜 夹套冷却水进水阀、反
紧急冷却系统;紧急停
胺 基 (3)由于氨水 化 内搅拌速率; 应釜内搅拌速度形成联
车系统;紧急送入惰性
化 工 呈现碱性,具有 反 物料流量;反 锁关系,并设置紧急停
气体的系统;安全泄放
艺 较强腐蚀性(可 应 应物质的配料 车系统。
系统;气相氧含量监控
补充氨气毒性) 釜 比;气相氧含 (2)安全设施,包括爆
联锁系统;可燃和有毒
(4)氨易与氧 量等。 破片、安全阀、单向阀及
气体检测报警装置等。
化银或氧化汞 紧急切断装置等。
反应生成爆炸
性化合物(雷酸
盐)。
单
工艺 危险特性 工艺参数 基本要求 控制方式
元
(1)将磺化反应釜内温
(1)反应原料
度与磺化反应釜夹套冷
具有燃爆危险
却水进水阀、磺化剂流
特性;磺化剂具
反应釜温度的报警和联 量、釜内搅拌电流形成
有强腐蚀性、氧 磺 磺化反应釜内
锁;搅拌的稳定控制和 联锁,紧急断料系统,若
十三、 化性;引起火灾 化 温度、搅拌速
联锁系统;紧急停车系 磺化反应釜内各参数偏
磺 化 或者爆炸事故。 反 率;磺化剂流
统;紧急冷却系统;安全 离工艺指标,能自动报
工艺 (2)三氧化硫 应 量;冷却水流
泄放系统;三氧化硫泄 警、停止加料,或者紧急
易冷凝堵塞管 釜 量。
漏监控报警系统。 停车。
道,泄漏后容易
(2)磺化反应系统应当
形成酸雾,危害
设有泄爆管和紧急排放
性大。
系统。
工艺 危险特性 单元 工艺参数 基本要求 控制方式
(1)聚合原
料具有自聚
和燃爆危险
特性。 反应釜温度和压力的报 将聚合反应釜内温度、压
聚合反应釜
(2)热量不 警和联锁;搅拌的稳定控 力与釜内搅拌电流、聚合
内温度、压
及时移出, 聚 合 制和联锁系统;紧急切断 单体流量、引发剂加入
力;聚合反应
十 物料温度上 反 应 系统;紧急冷却系统;紧 量、聚合反应釜夹套冷却
釜内搅拌速
四 、 升,发生裂 釜、粉 急可燃气体置换系统;紧 水进水阀形成联锁关系,
率;冷却水流
聚 合 解和暴聚, 体 聚 急加入反应终止剂系统; 在聚合反应釜处设立紧
量;可燃气体
工艺 从而引发反 合 物 高压聚合反应釜设有防 急停车系统;当反应超
监控;引发剂
应器爆炸。 料仓 爆墙和泄爆面等;可燃和 温、搅拌失效或冷却失效
流量;料仓静
(3)部分聚 有毒气体检测报警装置; 时,能及时加入聚合反应
电等。
合助剂危险 料仓静电消除。 终止剂;安全泄放系统。
性较大。(多
采用过氧化
物 作 为 助
扫码关注更多
第27页共 内容
104页学员专用请勿外泄
剂)
单
工艺 危险特性 工艺参数 基本要求 控制方式
元
(1)反应介质具有
燃爆危险特性。
(2)加热条件下进 (1)将烷基化反应釜内压力
行异常现象可引起 和温度与烷基化物料流量、反
烷基化反应釜 反应物料的紧
局部剧烈反应,容 烷 应釜内搅拌速度、反应釜夹套
内 温 度 和 压 急冷却系统;紧
十五、 易造成跑料,引发 基 冷却水进水阀形成联锁关系,
力;烷基化反 急切断系统;安
烷 基 火灾或者爆炸事 化 如果烷基化反应釜内温度超
应釜内搅拌速 全泄放系统;可
化 工 故。 反 标或者搅拌系统发生故障应
率等;反应物 燃及有毒气体
艺 (3)催化剂具有自 应 自动停止加料并紧急停车。
料的流量及配 检测报警装置
燃危险,遇到水剧 釜 (2)安全设施包括安全阀、
比。 等。
烈反应,放出大量 紧急放空阀、爆破片、单向阀
热引起火灾或者爆 及紧急切断装置等。
炸。(催化剂风险加
氢、聚合、烷基化)
考点5新型煤化工、电石、偶氮化
(十六)新型煤化工工艺
1.工艺介绍
以煤为原料,经化学加工使煤直接或间接转化为气体、液体或固体燃料、化工原料或化学品的工
艺过程。包括煤制烯烃、煤制油、煤制甲醇、煤制二甲醚、煤气(一氧化碳)等工艺。
2.典型工艺(以煤为原材料都归为新型煤化工)
(1)煤制油(甲醇制汽油、费-托合成油)。
(2)煤制烯烃(甲醇制烯烃)。
(3)煤制二甲醚。
(4)煤制乙二醇(合成气制乙二醇)。
(5)煤制甲烷气(煤气甲烷化)。
(6)煤制甲醇。
(7)甲醇制醋酸。
3.反应类型
放热反应。
4.工艺危险特点
(1)反应介质包含一氧化碳、甲烷、氢气、乙烯、丙烯等,具有燃爆危险性,反应多为高温、高
压反应,易发生工艺介质泄漏,可引发火灾、爆炸。
(2)反应过程可能形成爆炸性混合气体;反应中间产物不稳定,可造成分解爆炸。
(3)多数新型煤化工工艺反应速度快,放热量大,容易造成反应失控。
(4)工艺介质泄漏,引起一氧化碳中毒事故。
5.重点监控单元
煤气化炉
6.重点监控工艺参数
扫码关注更多
第28页共 内容
104页学员专用请勿外泄
进料介质温度、压力与流量;反应器温度和压力;烟气压力与温度;外取热器蒸汽温度与压力;
反应物料的比例控制、液位、料位;H2、H2S、CO2含量;氧含量;风压和风温;压降;H2/CO比;NO/O2
比;NO/醇比等。
口诀:温压搅拌反应物,冷却杂氧酸碱浓
进料、反应器、烟气、蒸汽四组温压
风压风温,压降
H2/CO比;NO/O2比;NO/醇比
7.安全控制的基本要求
反应器温度和压力报警与联锁;进料介质流量控制与联锁;料位控制回路;液位控制回路;反应
系统紧急切断进料联锁;紧急冷却系统;安全泄放系统;可燃和有毒气体检测报警装置;H2/CO比例
控制与联锁;NO/O2比例控制与联锁;主风流量联锁。
8.宜采用的控制方式
将进料流量、外取热蒸汽包液位、外取热蒸汽流量、H2/CO比例与反应器进料系统设立联锁关系,
若发生异常工况启动联锁,紧急切断进料,并开启事故蒸汽阀或者氮气阀迅速置换反应器内物料,并
将反应器进行冷却和降温。(紧急切断+紧急置换+紧急冷却)
安全设施,包括安全阀、爆破片、紧急切断阀及紧急排放系统等。
【单选】根据案例描述,煤化工装置的反应类型及主要危险性应为()。【2020】
A.吸热反应,爆炸、腐蚀、中毒等危险性
B.放热反应,火灾、中毒、腐蚀等危险性
C.吸热反应,火灾、爆炸、中毒等危险性
D.放热反应,火灾、爆炸、中毒等危险性
E.吸热反应或放热反应,火灾、爆炸等危险性
【答案】D
【解析】煤化工工艺属于放热反应,煤化工工艺可能发生的危害有:火灾、爆炸、一氧化碳中毒
等危害。
【2025 案例】B 公司以煤、原盐和丙烯等化学品为主要原料,生产甲醇、合成氨、醋酸、纯碱、
氯化铵等系列化工产品。
该公司新建 40 万 t/a 醋酸项目,建设内容包括:醋酸装置、甲醇储罐、醋酸储罐、一氧化碳膜
制气单元、控制楼及装卸栈台。消防系统及制冷设施等依托现有公用工程。
醋酸生产工艺采用低压甲醇液相羰基合成技术,使用碘-铑体系催化剂,甲醇和一氧化碳在190℃、
2.9MPa及催化剂条件下反应生成醋酸。
1.说明甲醇制醋酸属于哪种重点监管的危险化工工艺并说明该危险化工工艺的危险特点。
【解析】甲醇制醋酸属于新型煤化工工艺;
工艺危险特点:
(1)反应介质包含一氧化碳、甲烷、氢气、乙烯、丙烯等,具有燃爆危险性,反应多为高温、高
压反应,易发生工艺介质泄漏,可引发火灾、爆炸。
(2)反应过程可能形成爆炸性混合气体;反应中间产物不稳定,可造成分解爆炸。
(3)多数新型煤化工工艺反应速度快,放热量大,容易造成反应失控。
(4)工艺介质泄漏,引起一氧化碳中毒事故。
(十七)电石生产工艺
1.工艺介绍
电石生产工艺是以石灰和炭素材料(焦炭、石油焦、白煤等)为原料,在电石炉内依靠电弧热和
电阻热在高温下进行反应,生成电石的工艺过程。
2.典型工艺
石灰和碳素材料(焦炭、兰炭、石油焦、冶金焦、白煤等)反应制备电石。
扫码关注更多
第29页共 内容
104页学员专用请勿外泄
3.反应类型
吸热反应。
4.工艺危险特点
(1)电石炉工艺操作具有燃烧、爆炸、中毒、烧伤、触电等危险性。
(2)电石的冷却、破碎过程具有人身伤害、烫伤等危险。
(3)电石遇到水能发生激烈反应,生成乙炔气体,有燃爆危险性。
(4)反应产物一氧化碳有强毒性,且爆炸极限范围大,在12.5%~74%会引起燃烧爆炸。
2设备
2材料
5.重点监控单元
电石炉
6.重点监控工艺参数
炉气温度;炉气压力;料仓料位;冷却水温度、压力;电极压放量;有功功率;一次电流;一次
电压;电极电流;电极电压;液压箱油位、温度;变压器温度;净化过滤器入口温度、炉气组分分析
等。
电石:
电(电极压放量、有功功率、一次电压、一次电流、电极电压、电极电流)、液压箱、变压器、
净化过滤器
7.安全控制的基本要求
电石炉炉压调节、控制;原料称重和输送系统控制;设置紧急停炉按钮;设置紧急停车按钮;可
燃和有毒气体检测和声光报警装置;炉气组分在线检测、报警和联锁;电极升降控制;电极压放控制;
液压泵站控制;电炉运行平台和电极压放视频监控、输送系统视频监控和启停现场声音报警等。
电石:
电极控制、液压泵控制、视频监控
8.宜采用的控制方式
(1)将炉气组分氢、氧含量高与净化系统形成联锁;
将净化总阀、炉气压力与放散阀形成联锁关系;
将料仓超料位、氢含量与停炉形成联锁。
(2)安全设施,包括安全阀、紧急放空阀、重力泄压阀、爆破片等。
【单选】电石生产工艺是在电石炉内依靠电弧热和电阻热将石灰和碳素材料生产电石的工艺过程,
在工艺过程中需要重点监控的工艺参数不包括()。
A.料仓料位
B.液压箱油位温度
C.电极电压
D.二次电流
【答案】D
【解析】炉气温度;炉气压力;料仓料位;电极压放量;一次电流;一次电压;电极电流;电极
电压;有功功率;冷却水温度、压力;液压箱油位、温度;变压器温度;净化过滤器入口温度、炉气
组分分析等。
(十八)偶氮化工艺
1.工艺介绍
扫码关注更多
第30页共 内容
104页学员专用请勿外泄
合成通式为R-N=N-R的偶氮化合物的反应称为偶氮化反应,R为脂肪烃基或芳烃基。涉及偶氮化
反应的工艺为偶氮化工艺。
2.典型工艺(产物名称内带偶氮)
(1)脂肪族偶氮化合物合成:水合肼和丙酮氰醇反应,再经液氯氧化制备偶氮二异丁腈;次氯酸
钠水溶液氧化氨基庚腈,或者甲基异丁基酮和水合肼缩合后与氰化氢反应,再经氯气氧化制取偶氮二
异庚腈;偶氮二甲酸二乙酯(DEAD)和偶氮二甲酸二异丙酯(DIAD)的生产工艺。
(2)芳香族偶氮化合物合成:由重氮化合物的偶联反应制备的偶氮化合物。
3.反应类型
放热反应。
4.工艺危险特点
(1)反应原料具有燃爆危险特性。
(2)某些偶氮化合物不稳定、活性强,受热、摩擦、撞击等能发生分解或爆炸。
(3)偶氮化生产过程所使用的肼类化合物,具有高毒、腐蚀性,易发生分解爆炸,遇氧化剂能
自燃。
重氮化与偶氮化工艺区别总结:重氮亚硝酸钠是无机氧化剂能发生分解、与有机物反应导致着火
或爆炸。
偶氮肼类化合物,具有高毒、腐蚀性,易发生分解爆炸,遇氧化剂能自燃。
5.重点监控单元
偶氮化反应釜和后处理单元
6.重点监控工艺参数
偶氮化反应釜内温度、压力;偶氮化反应釜内搅拌速率;肼流量、液位;反应物质的配料比、pH
值;后处理单元温度等。
7.安全控制的基本要求
反应釜温度和压力的报警和联锁;反应物料的比例控制和联锁系统;紧急冷却系统;紧急停车系
统;安全泄放系统;后处理单元配置温度监测、惰性气体保护的联锁装置等。
注:pH值在硝化、过氧化、重氮、偶氮
8.宜采用的控制方式
(1)将偶氮化反应釜内压力、温度与反应釜搅拌、肼流量、偶氮化反应釜夹套冷却水进水阀形成
联锁。偶氮化反应釜处设立紧急停车系统,如果偶氮化反应釜内温度超标或者搅拌系统发生故障,自
动停止进料,并紧急停车。
(2)安全设施,包括安全阀、紧急放空阀、爆破片等。
(3)后处理设备应配置温度检测、冷却联锁自动控制调节装置;对于干燥设备应配置加热热源
开关、温度测量、惰性气体保护的联锁装置。
章节回顾总结
单
工艺 危险特性 工艺参数 基本要求 控制方式
元
十六、 (1)反应 煤 进料介质温度、压力 反应器温度和压力报警 将进料流量、外取热
新 型 介质,具有 气 与流量;反应器温度 与联锁;进料介质流量 蒸汽包液位、外取热
煤 化 燃 爆 危 险 化 和压力;烟气压力与 控制与联锁;料位控制 蒸汽流量、H2/CO比例
工 工 性 炉 温度;外取热器蒸汽 回路;液位控制回路;反 与反应器进料系统设
扫码关注更多
第31页共 内容
104页学员专用请勿外泄
艺 (2)反应 温度与压力;反应物 应系统紧急切断进料联 立联锁关系,若发生异
过 程 可 能 料的比例控制、液位、 锁;紧急冷却系统;安全 常工况启动联锁,紧急
形 成 爆 炸 料位;H2、H2S、CO2含 泄放系统;可燃和有毒 切断进料,并开启事
性 混 合 气 量;氧含量;风压和风 气体检测报警装置; 故蒸汽阀或者氮气阀
体;反应中 温;压降;H2/CO比; H2/CO比例控制与联锁; 迅速置换反应器内物
间 产 物 不 NO/O2比;NO/醇比等。 NO/O2比例控制与联锁; 料,并将反应器进行
稳定,可造 主风流量联锁。 冷却和降温。
成 分 解 爆 安全设施,包括安全
炸。 阀、爆破片、紧急切断
(3)反应 阀及紧急排放系统等。
速度快,放
热量大,容
易 造 成 反
应失控。
(4)工艺
介质泄漏,
引 起 一 氧
化 碳 中 毒
事故。
单
工艺 危险特性 工艺参数 基本要求 控制方式
元
2设备+2原
料
(1)电石
炉 工 艺 具 (1)将炉气
有燃烧、爆 组分氢、氧
炸、中毒、 含量高与
烧伤、触电 净化系统形
等危险性 成联锁;
(2)电石 电石炉炉压调节、控制;原料称 将 净 化 总
炉气温度;炉气压力;
的冷却、破 重和输送系统控制;设置紧急停 阀、炉气压
料仓料位;冷却水温
碎 过 程 具 炉按钮;设置紧急停车按钮;可 力与放散阀
十七、 度、压力;电极压放量;
有 人 身 伤 燃和有毒气体检测和声光报警 形成联锁关
电石生 电 有功功率;一次电流;
害、烫伤等 装置;炉气组分在线检测、报警 系;
产工艺 石 一次电压;电极电流;
危险。 和联锁;电极升降控制;电极压 将料仓超料
( 吸 炉 电极电压;液压箱油
(3)电石 放控制;液压泵站控制;电炉运 位、氢含量
热) 位、温度;变压器温度;
遇 到 水 能 行平台和电极压放视频监控、输 与停炉形成
净化过滤器入口温度、
发 生 激 烈 送系统视频监控和启停现场声 联锁。
炉气组分分析等
反应,生成 音报警等。 (2)安全设
乙炔气体, 施,包括安
有 燃 爆 危 全阀、紧急
险性。 放空阀、重
(4)反应 力泄压阀、
产 物 一 氧 爆破片等。
化 碳 有 强
毒性,且爆
炸
工艺 危险特性 单元 工艺参数 基本要求 控制方式
扫码关注更多
第32页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(1)将偶氮化反应釜内压
(1)反应原料
力、温度与反应釜搅拌、肼
具有燃爆危险
流量、偶氮化反应釜夹套
特性。
冷却水进水阀形成联锁。
(2)某些偶氮
偶氮化反应釜处设立紧急
化 合 物 不 稳 反应釜温度和压力
偶氮化反应釜 停车系统,如果偶氮化反
定、活性强,受 的报警和联锁;反应
偶氮 内温度、压力; 应釜内温度超标或者搅拌
热、摩擦、撞击 物料的比例控制和
十八、 化反 偶氮化反应釜 系统发生故障,自动停止
等能发生分解 联锁系统;紧急冷却
偶 氮 应釜 内搅拌速率;肼 进料,并紧急停车。
或爆炸。 系统;紧急停车系
化 工 和后 流量、液位;反 (2)安全设施,包括安全
(3)偶氮化生 统;安全泄放系统;
艺 处理 应物质的配料 阀、紧急放空阀、爆破片
产过程所使用 后处理单元配置温
单元 比、pH值;后处 等。
的 肼 类 化 合 度监测、惰性气体保
理单元温度等。 (3)后处理设备应配置温
物,具有高毒、 护的联锁装置等。
度检测、冷却联锁自动控
腐蚀性,易发
制调节装置;对于干燥设
生分解爆炸,
备应配置加热热源开关、
遇氧化剂能自
温度测量、惰性气体保护
燃。
的联锁装置。
18种危险化工工艺共性总结:(★★★)
1.工艺危险特性集中在:
1.燃爆性
(1)原料燃爆
(2)产物、尾气燃爆
(3)放热反应失控燃爆
(电、裂、电吸热;过氧化吸或放,其余全部放热)
(4)氧化导致燃爆
2.毒性
3.腐蚀性
2.重点监控的单元:反应单元、毒气储运单元、爆炸物后处理单元、易燃气体压缩机
(1)反应单元特例(不叫釜):电解槽、合成塔、裂解炉、煤气化炉、电石炉
(2)毒气储运单元:光气储运、氯气储运、氨储运(合成氨)、氟化剂储运
(3)爆炸物后处理单元:硝化产物分离、裂解分离、重氮化后处理、偶氮化后处理
(4)易燃气体压缩机:合成氨压缩机、裂解工艺压缩机、加氢氢气压缩机
另需注意
①只有氟化反应重点监控氟化剂储运单元而无反应部位
②聚合反应有粉体聚合物料仓
③裂解除裂解炉、分离单元、压缩机还有制冷单元和引风机
3.重点监控的工艺参数:温度和压力;搅拌速率;反应物料的进料流量、配比、液位料位;冷却
介质的温度、压力、流量等;杂质含量;气相氧含量;酸碱PH值(硝化、过氧化、偶氮、重氮);可
燃有毒气体浓度(尾气含量浓度)等
口诀:温压搅拌反应物,冷却杂氧酸碱浓
4.宜采用的控制要求(共性答案)
(1)温度、压力报警联锁
(2)搅拌的稳定控制
(3)反应物料的比例控制和联锁
(4)紧急切断、紧急冷却、紧急泄放、紧急停车、紧急通入惰性气体
(5)配备安全阀、爆破片等安全泄放系统
(6)可燃和有毒气体检测报警
口诀:温压搅拌反应物,三紧二泄一检测
扫码关注更多
第33页共 内容
104页学员专用请勿外泄
5.宜采用的控制方式
(1)将反应釜内温度、压力与搅拌、流量、冷却形成联锁关系
(2)设立紧急停车系统,反应釜内温度超标或系统发生故障,能自动报警并停止加料。
(3)安全设施,包括安全阀、高压阀、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。
4.特性工艺:
如有特殊的监控单元必有特殊监控参数必有特殊控制要求
如:
硝化:监控分裂单元→监控分离系统温度→分离系统温度控制与联锁;
重氮、偶氮:监控后处理单元→后处理温度→后处理单元温度控制及惰性气体保护;
合成氨、加氢:监控压缩机→压缩机参数→压缩机的温度、入口分离器液位、压力报警联锁;
聚合工艺:粉体料仓→料仓静电→料仓静电消除;
5.各工艺特例
光气化——碱液喷淋、双电源、吸收中和
电解——电解槽电压电流、铵含量
裂解工艺——风油汽(主风流量控制、引风机电流;燃料油进料流量、燃料油压力;稀释蒸汽比
及压力)
煤化工——重点工艺参数:四组温压:进料、反应器、烟气、蒸汽
三组配比:H2/CO比;NO/O2比;NO/醇比
风压风温,压降
控制要求:H2/CO、NO/O2比例控制与联锁;主风流量联锁
电石:重点工艺参数:电(电极压放量、有功功率、一次电压、一次电流、电极电压、电极电流)、
液压箱、变压器、净化过滤器
控制要求:电极控制、液压泵控制、视频监控
考点6精细化工安全管理
二、精细化工
以基础化学工业生产的初级或次级化学品、生物质材料等为起始原料,进行深加工而制取具有特
定功能、特定用途、小批量、多品种、附加值高和技术密集的化工产品的工业。
注:精细化工产品分为,农药、染料、涂料(油漆)和油墨、颜料、试剂和高纯物、食品添加剂、
黏合剂、催化剂、日用化学品和防臭防霉剂(包括香料、化妆品、肥皂和合成洗涤剂、芳香防臭剂、
杀菌防霉剂)、汽车用化学品、纸及纸浆用化学品、脂肪酸、稀土化学品、精细陶瓷、医药、兽药和
饲料添加剂、生物制品和酶、其他助剂(包括表面活性剂、橡胶助剂、高分子絮凝剂、石油添加剂、
塑料添加剂、金属表面处理剂、增塑剂、稳定剂、混凝土外加剂、油田助剂等)、功能高分子材料、
摄影感光材料、有机电子材料21类。
(一)《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》
有以下情形之一的,要开展反应安全风险评估:
1.国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应
安全风险评估的;
2.现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更,且没有反应安全风险评估报告的;
3.因反应工艺问题,发生过生产安全事故的。
总结:首次使用+发生变更+发生事故
反应安全风险评估工作专业性强,技术要求高,各有关企业要高度重视,聘请具备相关专业能力
的机构组织开展评估。企业要加大对工艺反应测试分析条件的投入,培育专业工程技术人员,逐步形
成自身开展反应安全风险评估工作的能力。
有关企业要确保列入评估范围的新建装置在编制可行性研究报告或项目建议书前,完成反应安全
风险评估。对相关在役装置要制定计划逐步开展,根据评估结果完善风险控制措施,努力降低安全风
险。从 2020 年开始,凡列入评估范围,但未进行反应安全风险评估的精细化工生产装置,不得投入
运行。
【2024 案例】2023 年 5 月,该精细化工企业扩建一条 1.5 万 t/aR32 生产线和 2 座无水氟化氢
罐。该企业曾于2022年做过反应安全风险评估、HAZOP和SIL分析。
扫码关注更多
第34页共 内容
104页学员专用请勿外泄
根据《精细化工反应安全风险评估规范》(GB/T42300),判断该企业扩建后是否需要进行反应安
全风险评估,并说明理由。
【解析】(1)应进行反应风险评估。
(2)理由:氟化工艺属于重点监管的危险化工工艺并且属于精细化工工艺,现有的工艺路线、工
艺参数或装置能力发生变更,且没有反应安全风险评估报告的,需要进行反应安全风险评估。
(二)《精细化工反应安全风险评估规范》
精细化工反应安全风险评估方法
1.单因素反应安全风险评估
依据反应热、失控体系绝热温升(△T )、最大反应速率到达时间(又名致爆时间,TMR )进行
ad ad
单因素反应安全风险评估。
(1)反应热(分解热):一定温度和压力下,物料全部分解时放出或吸收的热量,对物料潜在的
燃爆危险性进行评估。单位-焦/克、J/g
分解热评估
等级 分解热/(J·g-1) 说明
1 分解热<400 潜在爆炸危险性
2 400≤分解热≤1200 分解放热量较大,潜在爆炸危险性较高
3 1200<分解热<3000 分解放热量大,潜在爆炸危险性高
4 分解热≥3000 分解放热量很大,潜在爆炸危险性很高
(2)绝热温升:体系与环境没有热交换的条件下,反应放出的热量完全释放导致物料的温升值,
用于对风险导致的严重程度进行评估。单位-开尔文、K
绝热温升失控反应严重度评估
等级 △Tad/K 后果
1 ≤50且无压力影响 单批次的物料损失
2 50<△Tad<200 工厂短期破坏
3 200≤△Tad<400 工厂严重损失
4 ≥400 工厂毁灭性的损失
(3)最大反应速率到达时间(致爆时间):体系与环境没有热交换的条件下,放热反应从起始至
达到最大反应速率所需要的时间,对风险发生的可能性进行评估。单位-小时、h
致爆时间失控反应发生可能性评估
等级 TMRad/h 后果
1 TMRad≥24 很少发生
2 8<TMRad<24 偶尔发生
3 1<TMRad≤8 很可能发生
4 TMRad≤1 频繁发生
2.混合叠加因素反应安全风险评估
(1)以最大反应速率到达时间作为风险发生的可能性,失控体系绝热温升作为风险导致的严重
程度,进行混合叠加因素反应安全风险评估。
扫码关注更多
第35页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(2)风险分级原则如下
I级风险为可接受风险:可以采取常规的控制措施,并适当提高安全管理和装备水平。
Ⅱ级风险为有条件接受风险:在控制措施落实的条件下,可以通过工艺优化、工程、管理上的控
制措施,降低风险等级。
Ⅲ级风险为不可接受风险:应当通过工艺优化、技术路线的改变,工程、管理上的控制措施,降
低风险等级,或者采取必要的隔离方式,全面实现自动控制。
3.反应工艺危险度评估
(1)依据4个温度参数(即工艺温度(TP)、技术最高温度(MTT)、最大反应速率到达时间为
24h对应的温度(Td24),以及失控体系能达到的最高温度(MTSR))进行反应工艺危险度评估。
①工艺温度(TP):目标工艺的操作温度。
②技术最高温度(MTT):反应体系温度允许的最高值。(技术最高温度MTT常压体系指沸点;密
封体系为反应体系允许的最大压力对应的温度)
精细化工
③失控体系能达到的最高温度(MTSR):冷却失效情况下,反应体系温度能够达到的最高值。(越
低越好)
④最大反应速率到达时间为24h对应的温度(Td24):致爆时间是受温度影响的,温度越高,致
爆所需时间越短,Td24即致爆恰好需要24h时对应的温度。(越大越好)
扫码关注更多
第36页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(2)反应工艺危险度评估评估准则见表
主要原则:MTT<MTSR会冲料,TD24<MTSR会爆炸
等级 温度 后果
1 Tp<MTSR<MTT<TD24 反应危险性较低
2 Tp<MTSR<TD24<MTT 潜在分解风险
3 Tp≤MTT<MTSR<TD24 存在冲料和分解风险
4 Tp≤MTT<TD24<MTSR 冲料和分解风险较高,潜在爆炸风险
5 Tp<TD24<MTSR<MTT 爆炸风险较高
(3)反应工艺危险度评估建议采用的安全技术措施
危险度等级 控制措施
1 应配置常规的自动控制系统,对主要反应参数进行集中监控及自动调节
级 (DCS或PLC)。
2
设置偏离正常值的报警和联锁控制,在非正常条件下有可能超压的反应
3 级
4 级、5 系统,应设置爆破片和安全阀等泄放设施。根据评估建议,设置相应的
级
级 安全仪表系统。
设置紧急切断、紧急冷却降温、紧急终止反应等控制设施。根据评估建
议,设置相应的安全仪表系统。
要努力优先开展工艺优化或改变工艺方法降低风险。
补充:对于反应工艺危险度达到5级并必须实施产业化的项目,在设计时,应设置在防爆墙隔离的
独立空间中,并设置完善的超压泄爆设施,实现全面自控,除装置安全技术规程和岗位操作规程中
对于进入隔离区有明确规定的,反应过程中操作人员不应进入所限制的空间内。
口诀
一常规
二联泄
三紧急
四五还得努努力
【例解反应安全风险评估】已知某精细化工企业反应安全风险度评估工艺参数如下
工艺描述:A+B→升温至60℃+C→60℃保温1h→工艺温度Tp=60℃
常压反应,体系沸点75℃→技术最高温度MTT=75℃
热参数测试结果:合成反应绝热温升△Tad=78.2℃=78.2K(注开式度=摄氏度+273.15,但是开式
度与摄氏度的差值是一致的)→失控体系能达到的最高温度MTSR=Tp+△Tad=60+78.2=138.2℃
起始放热分解温度118℃,分解放热量130J/g
致爆时间24h对应温度TD24=75.6℃;TMRad=1.1h
自分解反应初期活化能75kJ/mol,中期活化能50kJ/mol
其他参数(最大放热速率,最大温升速率,最大压升速率…略)
已知:
扫码关注更多
第37页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(1)根据上述案例说明该反应失控严重性等级、失控可能性等级,当采用混合因素矩阵评估时其
风险等级及控制要求。
【答案】△Tad=78.2K,属于50<△Tad<200→失控严重度为“2级”;
TMRad=1.1h,属于1<TMRad≤8→失控可能性为“3级”;
根据矩阵评估失控严重度2级,可能性3级→风险等级II级(有条件可接受风险)
控制要求:在控制措施落实的条件下,可以通过工艺优化、工程、管理上的控制措施,降低风险
等级。
(2)根据《精细化工反应安全风险评估规范》该反应的反应工艺危险度评估属于几级风险,应采
取哪些控制措施
【答案】Tp(60℃)<MTT(75℃)<Td24(75.6℃)<MTSR(138.2℃)→工艺危险度4级,冲料和
分解风险较高,潜在爆炸风险。
应工艺危险度4级应①配置常规的自动控制系统,对主要反应参数进行集中监控及自动调节(DCS
或 PLC)。②设置偏离正常值的报警和联锁控制,在非正常条件下有可能超压的反应系统,应设置爆
破片和安全阀等泄放设施。根据评估建议,设置相应的安全仪表系统。③设置紧急切断、紧急终止反
应、紧急冷却降温等控制设施。根据评估建议,设置相应的安全仪表系统。④要努力优先开展工艺优
化或改变工艺方法降低风险。
【2023 案例】根据《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》
(安监总管三 20171 号)和安全评价报告的描述,提出过氧化反应工艺过程(3级风险)风险管控的
措施建议。
【解析】反应工艺危险度为“3级”时(1)应配置常规的自动控制系统,对主要反应参数进行集
中监控及自动调节(DCS或PLC)(2)设置偏离正常值的报警和联锁控制,在非正常条件下有可能超
压的反应系统,应设置爆破片和安全阀等泄放设施。根据评估建议,设置相应的安全仪表系统(3)设
置紧急切断、紧急冷却降温、紧急终止反应等控制设施。根据评估建议,设置相应的安全仪表系统。
(三)精细化工企业安全管理规范AQ3062-2025
企业不应在已建成投用的生产装置上进行中试和工业化试验。除国家法律法规另有规定外,中试
或工业化试验装置不应直接进行工业化生产。
建设项目采用自主开发的工艺技术或转让的新开发工艺技术时,应经过小试、中试、工业化试验。
当工业化装置的规模与中试装置相当时,工业化试验可与中试合并开展。
项目涉及的生产工艺在下列情形的,应开展反应安全风险评估,完成热力学和动力学测试与分析;
(1)国内首次使用并投入工业化生产的新工艺,新配方,或者从国外首次引进且未进行过反应
安全风险评估的:
(2)涉及重点监管的危险化工工艺或金属有机物合成反应(包括格氏反应)的;
(3)因反应工艺原因发生过生产安全事故的。
对比:《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》2.现有的工艺
路线、工艺参数或装置能力发生变更,且没有反应安全风险评估报告的。
高危工艺的生产装置应完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估。全流程满盖从原料投
入生产开始,到最终产品产出为止,包括原料预处理、分步化学反应、产品分离及精制等
涉及反应安全风险评估工艺危险度3级及以上高危工艺的建设项目,除采用回流蒸循反应工艺且
过程危险性分析结果为安全风险可接受的外,应优先采用微通道、管式反应器等新装备、新技术;暂
不具备新技术新装备应用条件的,应采取将反应器放置在符合防爆设计的建构筑物内等安全风险削减
措施并进行安全可靠性论证。
扫码关注更多
第38页共 内容
104页学员专用请勿外泄
企业不应在厂区内设置员工宿舍(含倒班宿舍)。
办公管理区与生产区之间应采用围栏等设施隔离,并设置智能化二道门或门禁系统,做好人员和
车辆的管控。
中试和工业化试验装置应在独立区域单独设置,不应与生产装置设置在同一建构筑物内,不同试
验装置应处于独立的防火分区内、并满足防火防爆等安全要求。
涉及“两重点一重大”的大型危险化学品建设项目和涉及高危工艺的危险化学品建设项目,其设
计单位应具有工程设计综合资质或化工石化医药行业专业甲级资质。
企业应向设计单位提供建设项目的工艺技术来源、反应安全风险评估报告以及其具备工业化设计
条件的完整工艺设计包等资料。
精细化工
高危工艺反应釜不应用于反应后的蒸馏、结晶等其他用途。
顶部最高操作压力超过 0.1Mpa 的反应设备应设置安全泄放装置,并根据过程危险性分析结果确
定是否设置压力控制回路。安全泄放要置应根据反应物料的燃爆性、毒性及物质形态,在安全阀或者
爆破片装置的出口装设导管,将泄放物料引至安全地点,并进行妥善处置。
涉及有毒气体的设备、管道泄压排放应采取密闭形式,并保持应急吸收系统的正常有效;涉及可
燃气体的设备、管道泄压,应泄放至火炬、焚烧系统或引至安全地点。
涉及黏性胶状物、固体物料和易凝固、易结晶物料的反应设备需要安装安全阀时,应在安全阀入
口侧串联安装爆破片,或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施;涉及金属腐蚀物和急
性毒性属于类别 1、类别 2 介质的反应设备需要安装安全阀时,应在安全阀入口侧串联安装爆破片。
安全阀和爆破片串联式安装时,应在爆破片与安全阀之间设置放空阀、压力表(或压力开关)。
扫码关注更多
第39页共 内容
104页学员专用请勿外泄
可燃液体储罐和急性毒性属于类别1、类别2液体储罐应设置液位高、高高报警,高高报警值应
与进料阀门联锁,储罐应设置两套远传式液位测量仪表,且其中应至少有一套具有连续测量功能。
企业生产运行和作业过程中现场人员的数量符合下列要求:
1)危险化学品生产厂房(装置)、储存场所不应有与相关操作、作业无关的人员进入
2)涉及易燃易爆、毒性气体、毒性粉尘、爆炸性粉尘的作业现场成厂房(装置)的最大人数(包
括交接班时)不应超过9人;
3)涉及高危工艺和工艺危险座 4 级及以上的其他危险化工艺的装置区内同一时间现场人员不应
超过2人,厂房(装置)内采用防爆墙分隔的,两侧应按照不同区域处理(危化品风险防控指南3级
及以上不超过3人)
涉及重大变更的,企业应在风险辨识基础上重新进行安全设施设计。以下情形之一的,应作为重
大变更进行管理:
(1)周边条件发生重大变化的,包括周边防护目标发生重大变化,导致安全防护距离、防火间距
等不符合要求的;
(2)生产、储存、使用危险化学品的厂房(装置)、仓库、罐区等场所的总图布局发生变化的;
(3)主要技术、工艺路线、产品方案(含中间产品、副产品、溶剂回收或者主要装置规模、主要
功能布局发生重大变化的。
精细化工
企业使用密闭生产工艺,加料、出料、转料、分离、取样各环节均应密闭。
原料、辅料、产品、中间产品、副产品、包装物等应定点存放,存放量不应超过单班或单批次使
用(生产)量,超量应设中间仓库。
危险化学品槽罐车不应直接在厂区内进行卸车装桶作业。
扫码关注更多
第40页共 内容
104页学员专用请勿外泄
【案例】根据《精细化工企业安全管理规范AQ3062-2025》,
简述企业哪些变更属于重大变更,并说明出现重大变更应如何管理。
【解析】1.以下情形之一的,应作为重大变更进行管理:
(1)周边条件发生重大变化的,包括周边防护目标发生重大变化,导致安全防护距离、防火间距
等不符合要求的;
(2)生产、储存、使用危险化学品的厂房(装置)、仓库、罐区等场所的总图布局发生变化的;
(3)主要技术、工艺路线、产品方案(含中间产品、副产品、溶剂回收或者主要装置规模、主要
功能布局发生重大变化的。
2.涉及重大变更的,企业应在风险辨识基础上重新进行安全设施设计。
章节回顾总结
精细化工
需要开展反应安全风险评估 (1)首次使用(2)发生变更(工艺)(3)发生事故(工艺)
单因素 反应热、失控体系绝热温升、最大反应速率到达时间
以最大反应速率到达时间作为风险发生的可能性,失控体系绝热温
混合叠加
升作为风险导致的严重程度
I级可接受(常规控制、适当提高)
反应安全风 Ⅱ级有条件可接受(在控制措施落实的条件下,可以通过优化、控
混合叠加三
险评估 制措施,降低风险等级)
个等级
Ⅲ级风险不可接受(应当通过优化、路线改变、控制措施,降低风
险等级,或者隔离自控)
工艺危险度 5个等级
评估 一常规二联泄三紧急四五还得努努力
精细化工企业安全管理规范
新工
艺 应经过小试、中试、工业化试验。当工业化装置的规模与中试装置相当时,工业化试验可与
新技 中试合并开展
术
企业不应在已建成投用的生产装置上进行中试和工业化试验。中试或工业化试验装置不应直
工艺 接进行工业化生产。
来源 中试和工业化试验装置应在独立区域单独设置,不应与生产装置设置在同一建构筑物内,不
同试验装置应处于独立的防火分区内、并满足防火防爆等安全要求
2)涉及易燃易爆、毒性气体、毒性粉尘、爆炸性粉尘的作业现场成厂房(装置)的最大人数
操作 (包括交接班时)不应超过9人;
安全 3)涉及高危工艺和工艺危险座 4 级及以上的其他危险化工艺的装置区内同一时间现场人员
不应超过2人
第二节工艺安全风险分析技术
知识概览
工艺安全风险分析技术
1-预先危险性分析(了解)
2-故障假设分析(了解)
考点1工艺安全风险分析技术
一、预先危险性分析法(PHA)
预先危险性分析是在设计、施工、生产等活动之前,预先对系统可能存在的危险的类别、事故出
现的条件以及导致的后果进行概略地分析,从而避免采用不安全的技术路线、使用危险性物质、工艺
和设备,防止由于考虑不周而造成的损失。其目的在于辨识和罗列出系统一直存在的和有可能存在的
各种危险,并能进一步了解确保系统安全的关键点以及相应危险可能造成的事故,所有系统在其生命
扫码关注更多
第41页共 内容
104页学员专用请勿外泄
周期初始阶段都可采用该方法。
分析人员应该是系统所涉及的各专业的工程师或专家,采用头脑风暴法按照系统的功能结构逐一
辨识系统的危险所在。
预先危险性分析法(PHA)分析流程。
第一步:熟悉系统,确定系统将要保护的对象,通常为人、机、环三个方面。
第二步:建立PHA计划,确定风险可接受水平。
第三步:确定PHA小组成员,由所涉及的各专业专家、工程师以及操作人员组成。
第四步:收集资料。
第五步:辨识系统中存在的危险,分析每一个危险将要危及的对象。
第六步:评估每一个危险对每一个目标影响的严重程度以及发生概率
第七步:根据风险评估结果决定风险可否接受,如果风险不可接受,是否提出风险控制措施,风
险控制措施的优先顺序也应确定。
第八步:提出风险控制措施后,要对系统重新进行评估已确定采用控制措施过程是否出现新的危
险,如新风险不可接受,则需重新制定控制措施,重新评估。
第九步:汇总分析结果并形成文件,通常以工作表形式体现,在此基础上形成PHA报告。
二、故障假设分析(WI)
故障假设分析方法故障假设分析与检查表相似,旨在对生产系统进行检查,但该方法在进行危险
辨识时常采用一种固定的模式进行提问,假设某处出现故障后的情况,即“如果某某出现了问题会出
现什么情况”。分析小组在提出这样的问题后,再通过回答、分析这些问题可能导致的后果、已采用
的安全措施以及还应补充的措施等对整个生产系统进行全面、系统的分析。
故障假设分析(WI)分析过程
①首先要熟悉系统,确定要分析的范围,然后提出要分析的问题。
②分析的过程仍旧采用头脑风暴的方法,分析中应确定假设出现某故障时可能导致的最坏的后果,
列出所有的后果。
③检查和分析系统在设计初始阶段针对该故障已经采取的安全措施,判断其是否能够真正阻止危
险或风险降低到可接受的水平。
④若上一步不足以保证生产安全,则需要进一步的控制措施。
【单选】故障假设分析方法可辨识检查设计、安装、技改或操作过程中可能产生的危险。关于故
障假设分析方法的说法,正确的是()。【2024】
A.采用头脑风暴的方法,分析中应确定假设出现某故障时可导致的最坏的后果,列出所有的后果
B.熟悉系统,确定系统将要保护的对象,通常为人、机、环三个方面
C.辨识系统中存在的危险,分析每一个危险将要危及的对象
D.根据风险评估结果决定风险可否接受,如果风险不可接受,是否提出风险控制措施,风险控制
措施的优先顺序也应确定
【答案】A
【解析】B.熟悉系统,确定系统将要保护的对象,通常为人、机、环三个方面;C.辨识系统中存
在的危险,分析每一个危险将要危及的对象;D.根据风险评估结果决定风险可否接受,如果风险不可
接受,是否提出风险控制措施,风险控制措施的优先顺序也应确定均为预先危险性分析过程。
章节回顾总结
风险分析总结
时
预先危险性分析是在设计、施工、生产等活动之前
间
方
头脑风暴
法
预先危险性分
第一步:熟悉系统,确定对象;第二步:建立 PHA 计划,确定风险可接受
析
水平
流
第三步:确定成员;第四步:收集资料
程
第五步:辨识危险;第六步:评估每一个危险的严重程度以及发生概率
第七步:根据结果决定风险可否接受并提出控制措施
扫码关注更多
第42页共 内容
104页学员专用请勿外泄
第八步:重新评估重新制定措施;第九步:形成PHA报告。
①熟悉系统,提出问题。
流 ②分析假设故障导致的最坏的后果,列出所有的后果
程 ③检查已经采取的措施,判断其是否足够
故障假设
④若上一步不足以保证生产安全,则需要进一步的控制措施。
方
头脑风暴
法
第三节化工装置开停工安全技术
知识概览
1-开停工过程风险识别和对策措施(了解)
2-停工过程安全技术要点(必会)
3-开工过程安全管理(了解)
4-停工检修条件联合检查确认(掌握)
5-开工条件联合检查确认(掌握)
考点1化工装置开停工安全技术
开停工过程风险识别和对策措施
一、开停工过程风险识别和对策措施
新建(含改建、扩建)装置、大修装置或多套装置的开停工,由企业主管生产、技术的领导担任
总指挥;其他类型的装置开停工,一般由车间主任或副主任担任总指挥,其他主任分工负责把关,技
术人员按照专业或生产单元分工。
口诀: 新大多 生产技术领导
其他 车间主任
(1)开停工过程中可能产生的安全风险包括可能引起的超温、超压,停工时的硫化亚铁自燃和
开工时的冲塔、满(冒)罐等。
(2)明确物料及公用工程系统的隔离措施和状态,对于联合装置不同步开停工或未退料设备,要
有防止物料互串的隔离和防范措施。隔离措施要符合有关规定,如《盲板管理规定》等。
(3)制定吹扫过程中防止吹出物伤人和烫伤的措施,开工试压过程中防止超压的措施,试验压力
的检测不能少于两块压力表。如果进行爆破吹扫、打靶吹扫,要制定专项安全措施。
停工过程安全技术要点
二、停工过程安全技术要点
(一)停工过程注意事项
1.控制好降温降压降量的速度。
2.开关阀门的操作要缓慢。开蒸汽阀门时要注意管线的预热、排凝和防水击。
3.停炉操作需要严格按照工艺规程规定的降温曲线进行,注意各部位火嘴对炉膛降温均匀性的影
响。
扫码关注更多
第43页共 内容
104页学员专用请勿外泄
4.运行装置停车时,系统内的物料需尽可能抽净、倒空、降温后,送出装置,可燃、有毒气体应
当排至火炬烧掉,等到退净介质后,才可进行下一步的吹扫置换步骤。
5.化工装置停车后,作业应使用不产生静电或者火花的材料,例如铜、铝或非金属材料,避免使
用铁质材料。
(二)吹扫
设备和管线内没有排净的可燃、有毒液体,通常采用惰性气体或蒸汽进行吹扫。吹扫介质压力不
能过低,以防止被吹扫介质倒流至氮气管网,需做到扫得净、放得空、不超压、无死角,不用错吹扫
介质、吹扫一次合格。吹扫合格后,应先关闭有关阀门,再停气,以防止系统介质倒回,同时及时加
盲板与有物料系统隔离。低沸点物料倒空置换一定要先排液后放压,防止液态烃排放过程大量汽化。
(三)置换
可燃、有毒气体置换,大多采用氮气、蒸汽、二氧化碳等惰性气体为置换介质,也可以采用注水
排气法。置换和被置换介质进出口及取样部位的确定,应根据置换与被置换介质密度的不同进行选择,
若置换介质的密度大于被置换介质,取样点易设置在顶部及易产生死角的部位;反之,则改变其方向。
用惰性气体置换过的设备,如需进入其内部作业,还必须采用自然通风或者强制通风的方法将惰性气
体置换掉,化验分析合格后方可进入作业,防止窒息。
补充考点: H-1;C-12;O-16;N-14;S-32;Cl-35.5、空气29
扫码关注更多
第44页共 内容
104页学员专用请勿外泄
烷类CnH 烯类CnH 炔类CnH
2n+2 2n 2n-2
例如N(分子量28)置换CH(丙烷液化石油气,分子量44)、HS(硫化氢分子量34)等下左
2 3 8 2
图
N(分子量28)置换H(氢气分子量2)、NH(氨气分子量17)、CH(甲烷分子量16)等下右
2 2 3 4
图;
【多选】对可燃、有毒气体进行置换,大多采用氮气、蒸汽等惰性气体为置换介质,也可以采用
注水排气法,将可燃、有毒气体排尽,下列置换方法中,正确的有( )。
A.对氨气储罐用氦气做置换介质将被置换介质氨气排净
B.用惰性气体置换过的设备,若需进入其内部作业时,必须采用强制通风措施将惰性气体置换掉
C.储存氢气的塔设备采用注水排气法置换,将可燃、有毒气体排净
D.当用氮气置换丙烯精馏塔中的丙烯时,氮气的进口选在丙烯塔的顶部
E.当用氩气置换氢气储罐中的氢气时,氢气的取样点选在储罐的顶部
【答案】ACDE
【解析】对可燃、有毒气体的置换,大多采用蒸汽、氮气等惰性气体为置换介质,也可采用注水
排气法,将可燃、有毒气体排净。置换和被置换介质进出口和取样部位的确定,应根据置换和被置换
介质密度的不同来选择,若置换介质的密度大于被置换介质,取样点宜设置在顶部及易产生死角的部
位;反之,则改变其方向,以免置换不彻底。用惰性气体置换过的设备,若需进入其内部作业,还必
须采用自然通风或强制通风的方法将惰性气体置换掉,化验分析合格后方可进入作业,以防窒息。置
换介质的进口通常根据相对密度确定,若置换介质密度大,通常从设备的底部通入;反之则从顶部通
入。故A、C、D、E选项符合题意。
(四)蒸煮和清洗
对吹扫和置换都无法清除的沉积物、残渣等,可用蒸汽、溶剂、热水、洗涤剂或酸、碱溶液进行
蒸煮或者清洗。蒸煮或者清洗时,应当根据积附物的性质,选择不同的方法,例如水溶性物质可用水
洗或者热水蒸煮,黏稠性物料可以先用蒸汽吹扫,再用热水煮洗,对于那些不溶于水或者在安全上有
特殊要求的积附物,可以用化学清洗的方法除去,如积附硫化铁、氧化铁类沉积物的管线、设备等,
采用化学清洗时,应注意采取措施以防止可能产生的硫化氢等气体危害人体。
(五)盲板抽堵
抽加盲板做到由专人统一负责编号并登记管理、检查核定、现场挂牌。未经吹扫处理的管道、设
备、容器与系统隔离,设置明显标志,并向职工、检修施工人员交底。严禁使用关闭阀门的措施代替
盲板实现系统隔离,盲板应按管道内介质的性质、压力、温度选用适合的材料。
(六)其他
做好下水系统和其他相关系统的安全处理。在完成装置停车、倒空、吹扫、置换、蒸煮、清洗及
隔离等工作后,装置停车即告完成。正式转入检修施工之前,要对地面、明沟内的油污进行清理,并
对装置及其周围的所有下水井、泄露进行封堵,对于转动设备或者其他有电源的设备,检修前切断所
有电源,必要时悬挂警示牌或者上锁。
【单选】化工企业在停工过程中涉及高温可燃介质管线打开作业,如操作不慎可能会出现灼烫、
火灾等事故。下列管线打开操作中,正确的是( )。【2025】
A.为避免高温物料伤人应快速降低物料温度,打开管线
扫码关注更多
第45页共 内容
104页学员专用请勿外泄
B.缓慢松开法兰螺栓,观察无喷溅等异常情况,打开管线
C.观察到管线上两个压力表同时显示为零时,打开管线
D.打开排凝口使物料排入下水道,无介质残留后打开管线
【答案】C
【解析】A错误,快速错误。
B错误,松开螺丝之前应确认体系已经泄压至常压,且设置了相应的安全措施。
D 错误,打开排凝口使物料排入下水道错误,需通过专用收集罐(如废油桶、废液槽)回收残余
介质,经处理合格后再处置。
【单选】在化工企业生产装置停工过程中,生产装置工况处于不稳定。工艺参数时刻变化的状态,
需要不断进行调整操作。关于现场操作人员的操作方法,正确的是( )。【2022】
A.装置停车时,高温高压条件下快速打开物料阀门降温降量
B.装置停车使用蒸汽吹扫时,直接打开高压蒸汽阀门进行吹扫
C.装置停车排放可燃气体时,使用空气进行置换
D.装置停车排放可燃气体时,通过火炬系统管网排至火炬烧掉
【答案】D
【解析】D 正确;装置停车时,系统内的物料应尽可能倒空、抽净、降温后,送出装置,可燃、
有毒气体应排至火炬烧掉,对残存物料的排放,不得就地排放或排入下水道中,退净介质后,才能进
行下一步的吹扫置换步骤。A 错误;控制好降温降量降压的速度。降温降量的速度不宜过快,尤其在
高温条件下,温度骤变会造成设备和管道变形、破裂,引起易燃易爆、有毒介质泄漏而发生着火爆炸
或人员中毒。B错误;设备和管线内没有排净的可燃、有毒液体,一般采用蒸汽或惰性气体进行吹扫。
C 错误;对可燃、有毒气体的置换,大多采用蒸汽、氮气等惰性气体为置换介质,也可采用注水排气
法,将可燃、有毒气体排净。
三、开工过程重点注意以下事项。
(1)开工前至少必须确认:
① 已经对员工进行了开工方案的培训和考试,员工已熟练掌握。
② 已经完成系统试压并做到气密性良好。
③ 系统的空气已经彻底吹扫完成、置换干净合格,不会产生爆炸性混合气体。
④ 所有管线、设备上的盲板已经全部拆除并做到销号和记录。
开工过程安全管理
(2)开工过程中至少应当做到:
① 使用蒸汽前已经脱净冷凝水。
② 当管线、容器内有介质存在时,不带压进行更换垫片、压盘根等操作。
③ 各类塔、容器恒温脱水时操作人员不得离开。
④ 针对开工阶段产生毒物的过程,现场人员全部佩戴合适的空气呼吸器和便携式有毒气体检测
报警仪。
四、停工检修条件联合检查确认
生产装置或设施在停工处理后,交付检修施工单位前,需对检修条件进行确认,不仅是对停工结
果的检查确认,也是为了防止在检修过程中发生事故。此项工作一般由安全管理部门牵头组织,相关
职能部门和单位参加。
(1)承包商施工准备情况:① 提供证明材料,签订施工HSE 合同,购买保险。②制定检修施工
方案,进行了危害识别并制定安全措施。③有健全的HSE 管理体系并专职安管。④ 所有参加检修人
员已进行两级安全教育并与所在单位签订HSE 承诺书。 ⑤ 配备合格的个体防护用品。⑥特种作业持
证。
扫码关注更多
第46页共 内容
104页学员专用请勿外泄
停工检修条件联合检查确认
(2)施工主管部门负责检查承包商单位和人员资质、特种设备安全等情况,并对承包商施工准
备情况进行审核,组织对检修施工方案及HSE方案审核。
(3)生产管理部门组织对盲板抽堵情况进行检查,对停工装置(设施)区域标识情况进行检查。
(4)安全生产监督管理部门负责检查承包商人员入厂安全教育,检查下水系统安全防护、安全
气采样分析等情况,并对承包商安全准备情况进行审核。
停工检修条件联合检查确认
(5)环保监督管理部门负责检查承包商环保措施制定情况、废弃物处置准备情况等。
(6)消防气防监督管理部门负责现场消防、气防措施和设施落实。
(7)电气、仪表等参加检修的单位负责对现场电气仪表设备设施进行安全防护,检 查专业安全
管理措施落实情况。
(8)生产装置(设施)所在单位负责二级安全教育、盲板抽堵、下水系统处理、应急措施准备、
监护人安排等。
【单选】某化工企业按计划进行大检修,生产装置在停工处理后,交付检修施工单位前,企业组
织相关职能部门和单位开展停工检修条件联合检查确认。关于此联合检查确认工作的说法,正确的是
( )。【2024】
A.生产管理部门组织对气防准备情况进行检查,对承包商施工准备情况进行审核
B.施工主管部门负责对盲板拆装和下水系统处理情况进行检查
C.安全监督管理部门负责检查承包商人员入厂安全教育,安全气采样分析等
D.生产装置所在单位负责对特种设备安全、停工装置区域标识情况进行检查
【答案】C
【解析】A选项不正确,消防气防监督管理部门负责现场消防、气防措施和设施落实;
B 选项不符合要求,生产管理部门组织对盲板抽堵情况进行检查,对停工装置(设施)区域标识
情况进行检查;
C 正确,安全生产监督管理部门负责检查承包商人员入厂安全教育,检查下水系统安全防护、安
全气采样分析等情况,并对承包商安全准备情况进行审核
D 选项不符合要求,施工主管部门负责检查承包商单位和人员资质、特种设备安全等情况,并对
承包商施工准备情况进行审核,组织对检修施工方案及HSE方案审核。
开工条件联合检查确认
五、开工条件联合检查确认
对于新建生产装置或者大修装置,通常分两次进行开工条件确认,即中间交接前进行“三查四定”、
装置引料前进行开工条件检查。
(一)“三查四定”
“三查四定”,即查设计漏项、查未完工程量、查工程质量及隐患,定任务、定人员、定措施、
定时间,限期完工。
(二)中间交接
按中间交接的标准进行“三查四定”,并完成问题整改后,可进行中间交接。中间交接后,施工
进入收尾阶段,生产单位人员可进入现场,开始熟悉现场、吹扫试压等工作。
开工条件联合检查确认
(三)开工条件确认
这项工作一般由生产管理部门牵头组织。开工条件确认至少包括下列内容(注:停机检修安管牵
头;开工条件生产牵头)
(1)施工完成情况,由施工管理部门和设计管理部门组织施工单位、设计单位、监理单位、生产
单位等,对设计的符合性、完整性、施工质量、特种设备取证情况等进行检查确认。
(2)生产单位准备情况,由生产管理部门组织生产单位检查开工方案、操作规程、工艺标准等开
工文件是否审核批准,检查操作人员是否培训考核合格,检查原材料、助剂等是否准备到位等。
开工条件联合检查确认
(3)安全仪表、电气系统调校情况,由设备管理部门组织仪表、电气等单位对仪表联锁、报警、
电气保护、电气安全、机泵试运情况进行检查。
(4)公共系统准备情况,由生产管理部门组织有关单位对原材料和水电气风供应、产品和中间
扫码关注更多
第47页共 内容
104页学员专用请勿外泄
产品储存、火炬排放系统等进行检查。
(5)专项安全消防情况,由安全和消防部门组织有关单位对劳动保护设施、消防道路、消防气
防设施、应急通信、应急预案等情况进行检查。
(6)专项环境保护情况,由环保部门组织有关单位对“三废”排放和治理、环境应急预案和应
急设施等情况进行检查。
上述内容需要进一步细化分解,防止遗漏,逐项明确负责单位,确认后签字,强化责任落实。
【总结】
开工条件确认(停工检修条件确认)施生调教公安环
由施工管理部门和设计管理部门组织施工单位、设计单位、监理单位、生产单
(1)施工完成情况 位等,对设计的符合性、完整性、施工质量、特种设备取证情况等进行检查确
认。
由生产管理部门组织生产单位检查开工方案、操作规程、工艺标准等开工文件
(2)生产单位准备
是否审核批准,检查操作人员是否培训考核合格,检查原材料、助剂等是否准
情况
备到位等。
(3)安全仪表、电 由设备管理部门组织仪表、电气等单位对仪表联锁、报警、电气保护、电气安
气系统调校情况 全、机泵试运情况进行检查。
(4)公共系统准备 由生产管理部门组织有关单位对原材料和水电气风供应、产品和中间产品储
情况 存、火炬排放系统等进行检查。
(5)专项安全消防 由安全和消防部门组织有关单位对劳动保护设施、消防道路、消防气防设施、
情况 应急通信、应急预案等情况进行检查。
(6)专项环境保护 由环保部门组织有关单位对“三废”排放和治理、环境应急预案和应急设施等
情况 情况进行检查。
【2022案例】公司安排安全环保部门牵头组织开工条件确认,确认的具体内容主要包括装置区施
工临时设施拆除、“三查四定”、公共系统准备、施工完成、开工方案和操作规程的审核批准等情况。
该公司开工条件确认工作中,错误的做法有哪些?请补充开工条件确认的内容。
【答案】(1)安全环保部门牵头组织错,应由生产管理部门牵头组织(2)安全环保部门检查确
认施工临时设施拆除“三查四定”、施工完成错,应由施工管理部门检查确认施工临时设施拆除“三
查四定”、施工完成(3)安全环保部门检查公共系统准备,开工方案和操作规程的审核批准等情况
错,应由生产管理部门组织公共系统准备,开工方案和操作规程的审核批准等情况。
补充:(1)安全仪表、电气系统调校情况,由设备管理部门组织仪表、电气等单位对仪表联锁、
报警、电气保护、电气安全、机泵试运情况进行检查。(2)专项安全消防情况,由安全和消防部门组
织有关单位对劳动保护设施、消防道路、消防气防设施、应急通信、应急预案等情况进行检查。(3)
专项环境保护情况,由环保部门组织有关单位对"三废"排放和治理、环境应急预案和应急设施等情况
进行检查。
章节回顾总结
开停工安全措施
1、控制好降温降压降量的速度
2、蒸汽阀门预热、排凝和防水击
3、可燃、有毒气体应当排至火炬烧掉
4、作业应使用不产生静电或者火花的材料,例如铜、铝或非金属材料,避免使用铁质材料
吹扫安全措施
1、采用惰性气体或蒸汽进行吹扫
2、吹扫介质压力不能过低,以防止被吹扫介质倒流至氮气管网
3、吹扫合格后,应先关闭有关阀门,再停气,以防止系统介质倒回,同时及时加盲板与有物料系统
隔离
4、低沸点物料倒空置换一定要先排液后放压,防止液态烃排放过程大量汽化。
置换安全措施
扫码关注更多
第48页共 内容
104页学员专用请勿外泄
1、采用氮气、蒸汽、二氧化碳等惰性气体为置换介质,也可以采用注水排气法
2、若置换介质的密度大于被置换介质应下进上出;反之则改变方向
3、若置换介质的密度大于被置换介质,取样点易设置在顶部及易产生死角的部位;反之,则改变
其方向
4、惰性气体置换过的设备,如需进入其内部作业,还必须采用自然通风或者强制通风的方法将惰
性气体置换掉,化验分析合格后方可进入作业
停工检修确认(安全管理部门牵头组织)
①签订施工HSE 合同,购买保险。②制定检修施工方案,进行了危害识别并制定安
(1)承包商
全措施。③有健全的HSE 管理体系并专职安管。④ 所有参加检修人员已进行两级安
施工准备情
全教育并与所在单位签订HSE 承诺书。 ⑤ 配备合格的个体防护用品。⑥特种作业
况
持证。
(2)施工部 负责检查承包商单位和人员资质、特种设备安全等情况,并对承包商施工准备情况进
门 行审核,组织对检修施工方案及HSE方案审核。
(3)生产部
盲板抽堵情况进行检查,对停工装置(设施)区域标识情况进行检查。
门
(4)安监部 检查承包商人员入厂安全教育,检查下水系统安全防护、安全气采样分析等情况,并
门 对承包商安全准备情况进行审核。
停工检修确认(安全管理部门牵头组织)
(5)环保监督管理
检查承包商环保措施制定情况、废弃物处置准备情况等。
部门
(6)消防气防监督
现场消防、气防措施和设施落实。
管理部门
(7)电气、仪表等 负责对现场电气仪表设备设施进行安全防护,检查专业安全管理措施落实情
参加检修的单位 况
(8)生产装置(设
负责二级安全教育、盲板抽堵、下水系统处理、应急措施准备、监护人安排
施)所在单位
开工条件确认(停工检修条件确认)施生调教公安环
由施工管理部门和设计管理部门组织施工单位、设计单位、监理单位、生产单
(1)施工完成情况 位等,对设计的符合性、完整性、施工质量、特种设备取证情况等进行检查确
认。
由生产管理部门组织生产单位检查开工方案、操作规程、工艺标准等开工文件
(2)生产单位准备
是否审核批准,检查操作人员是否培训考核合格,检查原材料、助剂等是否准
情况
备到位等。
(3)安全仪表、电 由设备管理部门组织仪表、电气等单位对仪表联锁、报警、电气保护、电气安
气系统调校情况 全、机泵试运情况进行检查。
(4)公共系统准备 由生产管理部门组织有关单位对原材料和水电气风供应、产品和中间产品储
情况 存、火炬排放系统等进行检查。
(5)专项安全消防 由安全和消防部门组织有关单位对劳动保护设施、消防道路、消防气防设施、
情况 应急通信、应急预案等情况进行检查。
(6)专项环境保护 由环保部门组织有关单位对“三废”排放和治理、环境应急预案和应急设施等
情况 情况进行检查。
第四节主要化工机械设备
知识概览
1-特种设备(掌握)
2-阀门(必会)
考点1化工机械设备
扫码关注更多
第49页共 内容
104页学员专用请勿外泄
一、特种设备
(一)特种设备定义
特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、
起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆。
特种设备分为承压类特种设备、机电类特种设备。承压类特种设备包括锅炉、压力容器、气瓶、
压力管道;机电类特种设备包括电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车
辆。
特种设备:4高压4高空1专车
特种设备
(二)特种设备登记与检验
特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内,向直辖市或设区的市负
责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的
显著位置。
特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检
验机构提出定期检验要求。
(三)特种设备安全技术档案
(1)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文
件和资料。(出厂文件)
(2)特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。
(3)特种设备的日常使用状况记录。
(4)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养
记录。
(5)特种设备运行故障和事故记录。
(6)高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。
【案例】D企业的主要建筑物有:生产车间、制冷站、冷库、油料库、配电室、锅炉污水处理站、
宿舍楼等,主要设备有:4t/h的燃气/燃油蒸汽钢炉2台,0.15MW导热油锅炉1台,1000kVA变压器
2台,宿舍楼客用电梯2部,制冷成套设备1套(制冷剂为20氨)叉车10台,冷藏车20辆,肉制品
专用设备若干以及蒸汽、制冷管网等。
根据以上场景,回答下列问题。
1.列出D企业的特种设备清单。
【解析】
锅炉:4t/h的燃气/燃油蒸汽钢炉2台,0.15MW导热油锅炉1台。
电梯:宿舍楼客用电梯2部。
场(厂)内专用机动车辆:叉车10台。
压力管道:蒸汽、制冷管网。
压力容器:液氨储罐。
二、阀门
(一)安全阀
1.定义
安全阀是一种自动阀门,它不借助任何外力而利用介质本身的力来排除一额定数量的液体,以防
扫码关注更多
第50页共 内容
104页学员专用请勿外泄
止压力超过额定的安全值。当压力恢复正常后,阀门再自行关闭并阻止介质继续流出。
2.安装
(1)安装位置
安全阀的安装位置基本要求:
①在设备或者管道上的安全阀竖直安装。
②一般安装在靠近被保护设备,安装位置易于维修和检查。
③蒸汽安全阀装在锅炉的锅筒、集箱的最高位置,或者装在被保护设备液面以上气相空间的最高
处。
④液体安全阀装在正常液面的下面。
(2)进出口管道
安全阀的进出口管道应当符合的要求:
①安全阀的进出口管道直径不小于安全阀的进口直径,如果几个安全阀共用一条进口管道时,进
口管道的截面积不应小于这些安全阀的进口截面积总和。
②安全阀的出口管道直径不小于安全阀的出口直径,安全阀的出口管道接向安全地点。
口诀:
进出口管道的直径不应小于安全阀进出口直径
③安全阀出口的排放管上如果装有消声器,必须有足够的流通面积,以防止安全阀排放时所产生
的背压过高而影响安全阀的正常动作及其排放量。
④安全阀的进出口管道一般不允许设置截断阀,必须设置截断阀时,需要加铅封,并且保证锁定
在全开状态,截断阀的压力等级需要与安全阀进出口管道的压力等级一致,截断阀进出口公称直径不
小于安全阀进出口法兰的公称直径。
扫码关注更多
第51页共 内容
104页学员专用请勿外泄
3. 选用
安全阀的选用应当符合如下要求:
①安全阀适用于清洁、无颗粒、低黏度的流体。
②全启式安全阀适用于排放气体、蒸汽或者液体介质,微启式安全阀一般适用于排放液体介质,
排放有毒或者可燃性介质时必须选用封闭式安全阀。
【单选】关于超压泄放装置安装的说法,正确的是( )。【2024】
A.超压泄放装置应当安装在压力容器内的气相和液相交界处
B.压力容器与超压泄放装置之间的连接管和管件的通孔,其截面积应小于超压泄放装置的进口截
面积,其接管应当尽量短而直
C.压力容器一个连接口上安装两个或者两个以上的超压泄放装置时,该连接口入口的截面积,应
当小于这些超压泄放装置的进口截面积总和
D.超压泄放装置与压力容器之间一般不宜安装截止阀门
【答案】D
【解析】超压泄放装置是指超压后自动排放介质、降低压力并保护设备及其系统免受破坏的装置。
通常采用安全阀、爆破片装置或两者的组合。
A选项错误:安装在压力容器的气相空间
B选项错误:安全阀的进出口管道直径不小于安全阀的进口直径
C 选项错误:如果几个安全阀共用一条进口管道时,进口管道的截面积不应小于这些安全阀的进
口截面积总和。
(二)爆破片安全装置
1.定义
爆破片又称防爆片,是一种断裂型的超压防护装置,用来装设在压力容器上,当压力容器内的压
力超过正常工作压力并达到设计压力时,即自行爆破,使压力容器内的物料经爆破片断裂后经流出口
向外排出,避免压力容器本体发生爆炸,泄压后断裂的防爆片不能继续使用,压力容器也被迫停止运
行。
2.爆破片分类
类型 特点 示意图
凹面处于高压侧,爆破片承受拉伸张力,爆破压
正拱形
力由材质的拉伸张力决定,耐疲劳性能差,适用
爆破片
压力不太高,适用常规保护
扫码关注更多
第52页共 内容
104页学员专用请勿外泄
凸面处于高压侧,爆破压力由材质厚度和拱径决
反拱形
定,是一种失稳破坏,抗疲劳性、耐波动、无碎
爆破片
片,一般优先使用,粘性物料避免采用
平板型
结构简单经济,用于大口径低压场合
爆破片
与石墨
强腐蚀性介质场合,抗疲劳和抗压力波动差
爆破片
3.应用
(1)一般要求
①爆破片安全装置的应用除满足本部分的要求外,还应符合安全技术规范的规定。
②爆破片安全装置可以单独使用,也可作为组合泄放装置的一部分与安全阀组合使用。
阀门
(2)爆破片安全装置单独使用
符合下列条件之一的被保护承压设备,应单独使用爆破片安全装置作为超压泄放装置:
①容器内压力迅速增加,安全阀来不及反应的。
②设计上不允许容器内介质有任何微量泄漏的。
③容器内介质产生的沉淀物或黏着胶状物有可能导致安全阀失效的。
④由于低温的影响,安全阀不能正常工作的。
⑤由于泄压面积过大或泄放压力过高(低)等原因安全阀不适用的。
移动式压力容器的相关标准有特殊规定的,如长管拖车和管束式集装箱等被保护承压设备可使用
爆破片安全装置作为单一超压泄放装置。
使用于经常超压或温度波动较大场合的被保护承压设备,不应单独使用爆破片安全装置作为超压
泄放装置。
(3)爆破片安全装置与安全阀组合使用
根据爆破片安全装置与安全阀的连接方式及相对位置的不同可分为下列三种组合形式:爆破片安
全装置串联在安全阀入口侧、爆破片安全装置串联在安全阀出口侧、爆破片安全装置与安全阀并联使
用。
扫码关注更多
第53页共 内容
104页学员专用请勿外泄
1)爆破片安全装置串联在安全阀入口侧
①为避免因爆破片的破裂而损失大量的工艺物料或盛装介质的。
②安全阀不能直接使用场合(如介质腐蚀、黏度高、不允许泄漏等)的。
③移动式压力容器中装运毒性程度为极度、高度危害或强腐蚀性介质的。
当爆破片安全装置安装在安全阀的入口侧时,应满足下列要求:
①爆破片在爆破时不应产生碎片、脱落或火花,以免妨碍安全阀的正常排放功能。
②爆破片安全装置与安全阀组合装置的泄放量应不小于被保护承压设备的安全泄放量。
③爆破片安全装置公称直径应不小于安全阀入口侧管径;爆破片爆破后的泄放面积应大于安全阀
的进口截面积。
④爆破片安全装置与安全阀之间的腔体应设置压力指示装置、排气口及合适的报警指示器。
扫码关注更多
第54页共 内容
104页学员专用请勿外泄
2)爆破片安全装置串联在安全阀出口侧
①若安全阀出口侧有可能被腐蚀或存在外来压力源的干扰时,应在安全阀出口侧设置爆破片安全
装置,以保护安全阀的正常工作。
②移动式压力容器设置的爆破片安全装置不应设置在安全阀的出口侧。
注:至少要有个爆破片直接接触移动式压力容器。
当爆破片安全装置设置在安全阀的出口侧时,应满足下列要求:
①爆破片爆破后的泄放面积应足够大,以使流量与安全阀的额定排量相等,爆破片安全装置与安
全阀组合装置的泄放量应不小于被保护承压设备的安全泄放量,
②爆破片安全装置与安全阀之间的腔体应设置压力指示装置、排气口及合适的报警指示器,
③在爆破温度下,爆破片设计爆破压力与泄放管内存在的压力之和应不超过下列任一条件:
a) 安全阀的整定压力。
b) 在爆破片安全装置与安全阀之间的任何管路或管件的设计压力。
c) 被保护承压设备的设计压力。
3)爆破片安全装置与安全阀并联使用
①属于下列情况之一的被保护承压设备,可设置一个或多个爆破片安全装置与安全阀并联使用:
a)防止在异常工况下压力迅速升高的。
b)作为辅助安全泄放装置,考虑在有可能遇到火灾或接近不能预料的外来热源需要增加泄放面
积的。
②安全阀及爆破片安全装置各自的泄放量均应不小于被保护承压设备的安全泄放量。
③爆破片的设计爆破压力应大于安全阀的整定压力。
(4)爆破片更换
检查:爆破片定期检查可自行确定周期最长不得超过1年。
定期更换:一般更换周期为2-3年,苛刻条件或重要场合下应每年定期更换,
爆破片安全装置出现以下情况时,应当立即更换:
(1)安装错误、型号选项错误、有明显损失、变形、泄漏。
(2)设备运行中出现超过最小爆破压力而未爆破。
(3)设备运行中出现使用温度超过爆破片装置材料允许使用温度范围。
(4)设备检修中拆卸。
(5)设备长时间停工后(超过6个月),再次投入使用。
【单选】某化工企业的一台反应釜属于特种设备,反应介质中含有高黏度浆料,在正常运行时偶
尔会因操作波动导致压力骤升。根据《爆破片装置安全技术监察规程》(TSGZF003),关于该反应釜
超压泄放装置选用方案的说法,正确的是( )。【2025】
A.只选用安全阀装置
B.可选用反拱形爆破片装置
扫码关注更多
第55页共 内容
104页学员专用请勿外泄
C.选用脱落型爆破片装装置与安全阀装置串联
D.选用无碎片型爆破片装置与安全阀装置串联
【答案】D
【解析】A错,安全阀不适用于高黏度浆料;B错,4.1.2(2)反拱形爆破片装置不适用于高黏度
或者可能在拱面大面积产生结晶介质的。爆破片不能用于正常运行波动导致压力骤升;C 错,与安全
阀串联时,爆破片爆破时不应产生碎片。
【单选】根据《爆破片装置安全技术监察规程》(TSGZF003)。关于爆破片适用场景和使用方式
的说法,正确的是( )。【2022】
A.适用于经常超压或者温度波动过大的场合
B.超过最小爆破压力但未达到最大爆破压力且未爆破,可继续使用
C.不适用于介质腐蚀性较强的场合
D.适用于设备运行中不允许介质有任何微量泄露的场合
【答案】D
【解析】AC选项错误:爆破片装置适用场合(1)设备操作异常时,压力增加速度过快,安全阀不
适用的;⑵设备运行中不允许介质有任何微量泄漏的;3 介质易产生沉淀物、黏性胶状物等有可能导
致安全阀失效的(4)介质腐蚀性较强的。B 选项错误:超过最小爆破压力但未达到最大爆破压力且未
爆破,应立即更换。D正确:《爆破片装置安全技术监察规程》(TSGZF003);B41.1.1爆破片适用场
合;设备运行中不允许介质有任何微量泄露的。
章节回顾总结
安全阀使用范围 爆破片使用范围
排放有毒或者可燃性介质时必须选用封 容器内压力迅速增加,安全阀来不及反应的
闭式安全阀 设计上不允许容器内介质有任何微量泄漏的
容器内介质产生的沉淀物或黏着胶状物有可能导致安
清洁、无颗粒、低黏度的流体
全阀失效的。
由于低温的影响,安全阀不能正常工作的
3经常超压或温度波动较大 由于泄压面积过大或泄放压力过高(低)等原因安全阀
不适用的
安全阀技术要求
在设备或者管道上的安全阀竖直安装
蒸汽安全阀装在最高位置,或者气相空间的最高处;
液体安全阀装在正常液面的下面。
安全阀的进出口管道一般不允许设置截断阀,必须设置截断阀时,需要加铅封,并且保证锁定在全
开状态
进出口管道的直径不应小于安全阀进出口直径
消声器、截断阀流通面积也不应影响泄放
爆破片串联在安全阀入口侧 爆破片串联在安全阀出口侧
为避免因爆破片的破裂而损失大量的工 若安全阀出口侧有可能被腐蚀或存在外来压力源的干
艺物料或盛装介质的 扰时
安全阀不能直接使用场合(如介质腐蚀、 移动式压力容器设置的爆破片安全装置不应设置在安
高黏度、不允许泄漏等)的 全阀的出口侧
移动式压力容器中装运毒性程度为极度、 爆破片爆破后的泄放面积应足够大,以使流量与安全阀
高度危害或强腐蚀性介质的 的额定排量相等
爆破片在爆破时不应产生碎片、脱落或火 爆破片设计爆破压力与泄放管内存在的压力之和应不
花 超过下列任一条件:
爆破片安全装置公称直径、泄放面积应不 a)安全阀的整定压力 b)在爆破片安全装置与安全阀之
小于安全阀入口侧管径、安全阀的进口截 间的任何管路或管件的设计压力 c)被保护承压设备的
面积 设计压力。
扫码关注更多
第56页共 内容
104页学员专用请勿外泄
组合装置的泄放量应不小于被保护承压设备的安全泄放量
之间的腔体应设置压力指示装置、排气口及合适的报警指示器
安全阀与爆破片并联使用
防止在异常工况下压力迅速升高的
需要增加泄放面积的
安全阀及爆破片安全装置各自的泄放量均应不小于被保护承压设备的安全泄放量
爆破片的设计爆破压力应大于安全阀的整定压力
爆破片更换
1、检查周期最长不得超过1年,更换一般2-3年一次,苛刻条件1年换一次,以下立即更换
2、安装错误、型号选项错误、有明显损失、变形、泄漏
3、设备运行中出现超过最小爆破压力而未爆破
4、设备运行中出现使用温度超过爆破片装置材料允许使用温度范围
5、设备检修中拆卸
6、设备长时间停工后(超过6个月),再次投入使用
第五节特殊作业环节安全技术
知识概览
通用要求、动火作业
1-通用要求(掌握)
2-动火作业(必会)
3-进入受限空间(必会)
4-盲板抽堵(必会)
5-高处作业(掌握)
6-吊装(掌握)
7-临时用电(掌握)
8-动土(掌握)
9-断路(掌握)
考点1通用要求、动火作业
危险化学品企业生产经营过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、
临时用电、动土、断路等,对作业者本人、他人及周围建(构)筑物、设备设施可能造成危害或损毁
的作业。
一、通用要求
1.作业前,危险化学品企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进
行辨识,开展作业危害分析,制定相应的安全风险管控措施。
2.作业前,危险化学品企业应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理,确保满足相应作业
安全要求:
1)对设备、管线内介质有安全要求的特殊作业,应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处
理;
扫码关注更多
第57页共 内容
104页学员专用请勿外泄
2)对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施;
3)对放射源采取相应安全处置措施。
进入作业现场的人员应正确佩戴满足要求的个体防护装备。
3.作业前,危险化学品企业应对参加作业的人员进行安全措施交底,主要包括:
1)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;(纸面
交底)
2)会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠
性,熟悉应急救援器材的位置及分布;(现场交底)
3)涉及断路、动土作业时,应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。(隐蔽交底)
4.作业前,危险化学品企业应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行
检查,并使之符合如下要求:
1)作业现场消防通道、行车通道应保持畅通,影响作业安全的杂物应清理干净;
2)作业现场的梯子、栏杆、平台、箅板、盖板等设施应完整、牢固,采用的临时设施应确保安全
3)作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好;
4)设置安全警示标志;
5)配备应急设施;
6)腐蚀性介质的作业场所应在现场就近(30m内)配备人员应急用冲洗水源。
7)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,并设警示标志;需要检修
的设备上的电器电源应可靠断电,在电源开关处加锁并加挂安全警示牌;
8)作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊(割)用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安
全要求,超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关;
5.作业前,危险化学品企业应组织办理作业审批手续,并由相关责任人签字审批。同一作业涉及
两种或两种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。
作业时,审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。
同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业,最大限度避免交叉作业。交叉作业应由危
险化学品企业指定专人统一协调管理,作业前要组织开展交叉作业风险辨识,采取可靠的保护措施,
并保持作业之间信息畅通,确保作业安全。
注:务必压实危化品企业的责任!(辨识管控风险、处理设备管线、安全措施交底,办理审批票
据,交叉协管)
6.当生产装置或作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应立即停止作业,迅速
撤离,并及时通知相关单位及人员。
7.特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书,持证上岗。
作业期间应设监护人。监护人应由具有生产(作业)实践经验的人员担任,并经专项培训考试合
格,佩戴明显标识,持培训合格证上岗。
8.监护人的通用职责要求:
扫码关注更多
第58页共 内容
104页学员专用请勿外泄
作业前:
1)作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内;核查安全作业票中各
项安全措施已得到落实。(软件:票)
2)确认相关作业人员持有效资格证书上岗。(软件:证)
3)核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。 (硬件)
作业中:
4)对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督,负责作业现场的安全协调与联系。
(正常)
5)当作业现场出现异常情况时应中止作业,并采取安全有效措施进行应急处置;当作业人员违
章时,应及时制止违章,情节严重时,应收回安全作业票、中止作业。(非正常)
特殊规定:
6)作业期间,监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时,
应收回安全作业票,中止作业。(自我要求)
记忆思路:作业前(软硬件)、作业中(正常+非正常)+自我要求
9.作业审批人的职责要求:
1)应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况,各项审批环节符合企业管
理要求情况;(级别合规)
2)应在作业现场完成审批工作;(现场审批)
3)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。(检查票据)
安全作业票一式三联,其持有和存档部门参见表
安全作业票应至少保存一年,作业过程影像记录应至少留存一个月。
持有及保存情况
安全作业票种类 第 一
第二联 第三联(存档)
联
特级和一级 监
动火安全作 作业单位(动火人) 安全管理部门
动火 护
业票
二级动火 人 作业单位(动火人) 所在基层单位
扫码关注更多
第59页共 内容
104页学员专用请勿外泄
受限空间安全作业票 作业单位负责人 所在基层单位
盲板抽堵安全作业票 作业单位实施人 所在基层单位
高处安全作业票 作业单位实施人 所在基层单位
吊装安全作业票 吊装指挥 所在基层单位
作业单位(作业时)配送电执行人(作业结
临时用电安全作业票 电气管理部门
束后注销)
所在单位专业
动土安全作业票 作业单位负责人
部门
所在单位专业
断路安全作业票 作业单位负责人
部门
说明:安全作业票的持有及保存部门根据危险化学品企业具体管理机构设置情况参照执行。
10.作业现场照明系统配置要求:
1)作业现场应设置满足作业要求的照明装备;
2)受限空间内使用的照明电压不应超过36V,并满足安全用电要求;在潮湿容器、狭小容器内作
业电压不应超过 12V;在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具;在可燃性
粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具;
3)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围,夜间应设警示红灯;
4)动力和照明线路应分路设置。
11.作业完毕,应及时恢复作业时拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功
能,恢复临时封闭的沟渠或地井,并清理作业现场,恢复原状。
作业完毕,应及时进行验收确认。(双方验收)
作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时,应重新办理安全作
业票。
工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时,应重新进行作业危害分析,核对风险管控措
施,重新办理安全作业票。
安全作业票应规范填写,不得涂改。
通用要求
☆八大作业通用简答模板: (这是一贴狗皮膏药)
作业前,
(1)危险有害因素进行辨识,开展安全风险管控
(2)对参加作业的人员进行培训和安全措施交底
(3)检查作业现场的人员应正确佩戴个体防护装备
(4)办理作业许可证
(5)对设备、设施、工器具等进行检查
(6)作业设备隔离、倒空、置换
作业时
(1)作业期间应设监护人
(2)出现异常,立即停止作业,迅速撤离
作业完毕
(1)应及时恢复拆移的安全设施,恢复临时封闭的,并清理现场
(2)应及时进行验收确认。
二、动火作业
1.在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常
规作业。
注:包括使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等进行的作业。
2.作业分级
固定动火区外的动火作业分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别;遇节假日、公休日、夜
间或其他特殊情况(五级风及以上),动火作业应升级管理。
扫码关注更多
第60页共 内容
104页学员专用请勿外泄
特级动火作业:①在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部
位上进行的动火作业(包括带压不置换动火作业) ;②存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤
内的动火作业。
一级动火作业:①在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业;②管廊上的动火
作业按一级动火作业管理。
二级动火作业:除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。生产装置或系统全部停车,装
置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,根据其火灾、爆炸危险性大小,经危险化学品企
业生产负责人或安全管理负责人批准,动火作业可按二级动火作业管理。
总结
级别 动火位置(动火作业区外)
1、火灾爆炸危险性场所处生产运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上动
特级
火。【燃爆带压不置换】
动火
2、存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内动火。
一级 1、在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火。
动火 2、厂区管廊上动火。
除特级、一级动火以外的。
二级
另:生产装置或者系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施,经主
动火
要负责人或安全管理负责人审批后,可按二级动火处理。【失去火灾危险性】
升级 遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况(如五级及以上大风天气露天),动火作业应升级
管理 管理。
例:某制药企业星期天在吡啶提取车间进行部分停产维修改造作业,改造过程中拆除提取母液送
管道需要进行动火作业,属于几级动火?
3.作业基本要求
动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效安全防火措
施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求。
凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火
灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业,应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离,不应以水
封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。
拆除管线进行动火作业时,应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向,并根据所要拆除
管线的情况制定安全防护措施。
动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等,应检查
扫码关注更多
第61页共 内容
104页学员专用请勿外泄
分析并采取清理或封盖等措施;对于动火点周围 15m 范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,
应采取隔离措施;对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所,应进行风险分析并采取清理
或封盖等防护措施。
在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措施。
在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时,动火前应进行风
险分析,并采取有效的防范措施,必要时应连续检测气体浓度,发现气体浓度超限报警时,应立即停
止作业;在较长的物料管线上动火,动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。
在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过23.5%(体积分数)。
在油气罐区防火堤内进行动火作业时,不应同时进行切水、取样作业。
动火期间,距动火点30m内不应排放可燃气体;距动火点15m内不应排放可燃液体;在动火点10m
范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业;在动火点10m范围内不应进行可
燃性粉尘清扫作业。
在厂内铁路沿线25m以内动火作业时,如遇装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止作
业。
特级动火作业应采集全过程作业影像,且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。
使用电焊机作业时,电焊机与动火点的间距不应超过10m,不能满足要求时应将电焊机作为动火
点进行管理。
动火作业
使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气瓶与乙炔的间距不应小于
5m,二者与动火点间距不应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。
作业完毕后应清理现场,确认无残留火种后方可离开。
遇五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业;因生产确需动火,动火作业应升级管理。
动火作业前应进行气体分析,要求如下:
a)气体分析的检测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下(左、中、右)各部位
进行检测分析;
b)在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火点 10m 范围内进行气体分析,同时还应检
测设备内气体含量;在设备及管道外环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析;
口诀
15m隔离 ;10m采样分析
【总结】
动火要求 距离规定
不应排放可燃气体 30m内
不应排放可燃液体 15m内
10m内
不应进行可燃溶剂清洗或喷漆作业
动火点上方及下方
不应进行可燃性粉尘清扫作业 10m内
扫码关注更多
第62页共 内容
104页学员专用请勿外泄
有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施 至少15m范围内
检测位置 最大10m范围内
氧气瓶与乙炔瓶距离 ≥5m
氧气瓶、乙炔瓶与动火点距离 ≥10m
≤10m
电焊机与动火点
超过做两处动火点
铁路沿线不动火 ≤25m
c)气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min;
d)特级、一级动火作业中断时间超过30min,二级动火作业中断时间超过60 min,应重新进行
气体分析;每日动火前均应进行气体分析;特级动火作业期间应连续进行监测。
动火分析合格判定指标为:
a)当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5% (体积分数) ;
b)当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)。
口诀:
以4%作分界线
上5下2
特级动火作业还应符合以下规定:
a)应预先制定作业方案,落实安全防火防爆及应急措施;
b)在设备或管道上进行特级动火作业时,设备或管道内应保持微正压;
c)存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火作业;
d)生产装置运行不稳定时,不应进行带压不置换动火作业。
4.固定动火区管理
固定动火区的设定应由危险化学品企业审批后确定,设置明显标志;应每年至少对固定动火区进
行一次风险辨识,周围环境发生变化时,危险化学品企业应及时辨识、重新划定。
固定动火区的设置应满足以下安全条件要求:
a)不应设置在火灾爆炸危险场所;
b)应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向,并与相邻企业火灾爆炸危
险场所满足防火间距要求;
c)距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于
30m;
扫码关注更多
第63页共 内容
104页学员专用请勿外泄
口诀:
危险的在不危险的小上或主下
d)室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开,门窗外开,室外道路畅通;
e)位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器;
f)固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物,应制定并落实完善的防火安全措施,明确防火责任
人。
【总结】
注:
动火安全措施除通用模板外
1.隔离:与系统盲板隔离;对于动火点周围 15m 范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,
应采取隔离措施,周边配备消防设施
2.气体采样分析:动火点10米范围内气体分析,时间动火前30min,合格后作业。
3.周边管理:动火期间,距动火点30m内不应排放可燃气体;距动火点15m内不应排放可燃液体;
在动火点10m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业;在动火点10m范围
内不应进行可燃性粉尘清扫作业。
扫码关注更多
第64页共 内容
104页学员专用请勿外泄
【单选】化工企业为提高大检修工作效率,通常在检修现关于化工企业设置固定动火区的说法,
正确的是( )。【2024】
A.为方便大检修属地管理,在火灾爆炸危险场所设置固定动火区
B.固定动火区距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、客井、排水沟、水封设施
等不应小于30m
C.固定动火区应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向上风或侧风方向,并与相邻企业火灾
爆炸危险场所满足防火间距要求
D.落实并完善防火安全措施,明确防火责任人后,可在固定动火区内存放可燃物及其他杂物
【答案】B
【解析】A 固定动火作业区不得设置在火灾爆炸危险场所;C 错,固定动火区应设置在火灾爆炸
危险场所全年最小频率风向下风或侧风方向;D错,固定动火区不得设可燃物。
【单选】动火作业前需要进行气体采样分析,下列气体采样分析的要求中,错误的是( )。
A.当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%
B.特级动火作业期间应每隔30min进行气体采样分析
C.气体分析的检测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下(左、中、右)各部位
进行检测分析
D.在设备及管道外环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析
【答案】B
【解析】动火作业前应进行气体分析,要求如下:a)气体分析的检测点要有代表性,在较大的设
备内动火,应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析;b)在管道、储罐、塔器等设备外壁
上动火,应在动火点10m范围内进行气体分析,同时还应检测设备内气体含量;在设备及管道外环境
动火,应在动火点 10m 范围内进行气体分析;c)气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超
过30min;d)特级、一级动火作业中断时间超过30min, 二级动火作业中断时间超过60 min,应重
新进行气体分析;每日动火前均应进行气体分析;特级动火作业期间应连续进行监测。动火分析合格
判定指标为:a)当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5% (体积分
数);b)当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)。
序 确 认
安全措施
号 人
1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 丁
扫码关注更多
第65页共 内容
104页学员专用请勿外泄
2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板(2)块。 丁
动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等己清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、
3 丁
水封等手段进行隔离。
4 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业。 丁
5 高处作业已采取防火花飞溅措施。 丁
6 动火点周围易燃物已清除。 丁
7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接。 丁
8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m。 丁
9 现场配备消防水带(1)根,灭火器(2)台,石棉布(/)块,其他个体防护设施。 丁
10 其他安全措施 丁
【2023案例】补充该公司动火作业要中“安全措施”缺少的内容
【解析】(1)拆除管线进行动火作业时,应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向,并
根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。
(2)罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业,还有取样作业。
(3)动火点周围15m范围内的可燃物易燃物已清除
(4)使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气瓶与乙炔的间距不应
小于5m,并应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。
(5)动火期间,距动火点 30m 内不应排放可燃气体;距动火点 15m 内不应排放可燃液体;在动
火点10m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业;在动火点10m范围内不
应进行可燃性粉尘清扫作业。
章节回顾总结
危化品企业组织作业单位:①对危险有害因素进行辨识,②开展危害分析,③制定相应的安
全风险管控措施。④交叉协管
危险化学品企业采取措施倒空、隔绝、清洗、置换;能量隔离措施等安
作
全处置措施。
业
超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和
前 对设施、管线的处理
电源开关。
腐蚀性介质的作业场所应在现场就近(30m 内)配备人员应急用冲洗水
源。
危险化学品企业应对参加作业的人员进行
交底:
①存在的危险、有害因素及采取的具体安全
措施与应急措施;
(纸面交底)
②会同作业单位组织作业人员到作业现场,
作业交底
了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施
作
的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分
业
布;
前
(现场交底)
③涉及断路、动土作业时,应对作业现场的
地下隐蔽工程进行交底。(隐蔽交底)
危险化学品企业应组织办理作业审批手续。
同一作业涉及两种及以上特殊作业时,应同
作业审批
时执行各自作业要求,办理相应的作业审批
手续。
作 生产装置或作业现场出现异常,作业人员应立即停止作业,迅速撤离,并及时通知相关单位
业 及人员。
扫码关注更多
第66页共 内容
104页学员专用请勿外泄
中 作业期间应设监护人。监护人应经专项培训考试合格,持培训合格证上岗。
【注】监护人应为危化品企业人员,作业单位可单独增设监护人。
(1)受限空间内使用的照明电压不应超过36V;在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过
12V;在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具;
(2)动力和照明线路应分路设置。
1)作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相
符并在有效期内;核查安全作业票中各项安全措施已得到
落实。(软件:票)
2)确认相关作业人员持有效资格证书上岗。(软件:证)
3)核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要
求。 (硬件)
4)对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监
监
督,负责作业现场的安全协调与联系。(正常)
护
5)出现异常应中止作业,并采取安全有效措施进行应急
人
处置;当作业人员违章时,应及时制止违章,情节严重时,
应收回安全作业票、中止作业。(非正常)
职责划分
6)作业期间,监护人不应擅自离开作业现场且不应从事
与监护无关的事。确需离开作业现场时,应收回安全作业
票,中止作业。(自我要求)
记忆思路:作业前(软硬件)、作业中(正常+非正常)+
自我要求
1)应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级
别一致情况,各项审批环节符合企业管理要求情况;(级
审
别合规)
批
2)应在作业现场完成审批工作;(现场审批)
人
3)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情
况。(检查票据)
分级 定义 特例 审批
火灾爆炸危险场所处于运行状态
特级 存有易燃易爆介质的重大危险源
下的生产装置设备、管道、储罐、 主管领导
(8h) 罐区防火堤内的动火作业
容器等部位上进行的动火作业
一 级 在火灾爆炸危险场所进行的除特 安全管理部
管廊上的动火作业
(8h) 级动火作业以外的动火作业 门
生产装置或系统全部停车,装置经
二 级 除特级动火作业和一级动火作业 清洗、置换、分析合格并采取安全 所在基层单
(72h) 以外的动火作业。 隔离措施后,可按二级动火作业管 位(车间)
理
遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况,动火作业应升级管理。
升级
五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业;因生产确需动火,应升级管理。
设备内动火 上、中、下(左、中、右)均应分析
作业前动
设备外壁上动火 10m 范围内分析,同时还应检测设备内气体含量
火分析
环境动火 10m范围内分析
扫码关注更多
第67页共 内容
104页学员专用请勿外泄
不早于工作前30min
特级、一级动火作业中断时间超过30min
分析时间
二级动火作业中断时间超过60min
每日动火前均应进行气体分析
特级动火作业期间应连续进行监测,不稳定不进行,进行时要微
特级动火
正压
被测气体或蒸气的爆炸下限≥4% 浓度应≤0.5%(体积分数)
合格标准
被测气体或蒸气的爆炸下限<4% 浓度应≤0.2%(体积分数)
燃爆设备上的动火作业,应将设备与生产系统彻底断开或隔离,不应以水封或仅关闭阀
门代替盲板作为隔断措施
动火安全 对于动火点周围15 m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施
措施 生产、储存、使用氧气设备上动火,含氧量不应超过23.5%
储气罐防火堤内进行动火作业时,不应同时进行切水、取样作业
特级动火作业全程采集作业影像,影像设备为防爆型
动火要求 距离规定
不应排放可燃气体 30m内
不应排放可燃液体 15m内
10m内
不应进行可燃溶剂清洗或喷漆作业
动火点上方及下方
不应进行可燃性粉尘清扫作业 10m内
有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施 至少15m范围内
检测位置 最大10m范围内
氧气瓶与乙炔瓶距离 ≥5m
氧气瓶、乙炔瓶与动火点距离 ≥10m
≤10m
电焊机与动火点
超过做两处动火点
铁路沿线不动火 ≤25m
不应设置在火灾爆炸危险场所,应每年至少对固定动火区进行一次风险辨识
应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向
距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设
施等不应小于30m
固定动火作业区
室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开,门窗外开,室外道路畅通;
管理
位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测
报警器;
固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物,应制定并落实完善的防火安全措施,
明确防火责任人。
考点2受限空间、盲板抽堵
三、受限空间作业
1.定义
进出受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命
安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。
注:包括反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、管沟或其
他封闭、半封闭场所。
扫码关注更多
第68页共 内容
104页学员专用请勿外泄
2.作业前,应对受限空间进行安全隔离,要求如下:
1)与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离;
不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施;
2)与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵;
3)对作业设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,电源开关处应上锁并加挂警示牌。
3.作业前,应保持受限空间内空气流通良好,可采取如下措施:
1)打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;
2)必要时,可采用强制通风或管道送风,管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认;
3)在忌氧环境中作业,通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格
的措施,达到可以通风的安全条件要求。
4.作业前,应确保受限空间内的气体环境满足作业要求,内容如下:
1)作业前30min内,对受限空间进行气体检测,检测分析合格后方可进入;
2)检测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分
析;
3)检测人员进入或探入受限空间检测时,应佩戴规定的个体防护装备;
4)涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应采取强制通风措施;
5)不应向受限空间充纯氧气或富氧空气;
6)作业中断时间超过60min时,应重新进行气体检测分析。
口诀:作业前都是30min,作业中特一级动火30min其余60min
5.受限空间内气体检测内容及要求如下:
1)氧气含量为19.5%一21%(体积分数),在富氧环境下不应大于23.5%(体积分数);
2)有毒物质允许浓度应符合的规定;(GBZ2.1)
3)可燃气体、蒸气浓度要求应符合的规定。(同动火要求)
参考GB46768《有限空间作业安全技术规范》
扫码关注更多
第69页共 内容
104页学员专用请勿外泄
6.作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及
氧气浓度,并 2h 记录 1 次;气体浓度超限报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理,
重新检测合格后方可恢复作业。
口诀:动火作业中特级动火连续监测
受限空间作业连续进行检测
7.进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。进入下列受限空间作业应采取如下防
护措施:
1)缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的,应佩戴满足要求的隔绝式呼吸防护装
备,并正确拴带救生绳;
2)易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的,应穿防静电工作服及工作鞋,使用防爆
工器具;
扫码关注更多
第70页共 内容
104页学员专用请勿外泄
3)存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间,应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备;
4)在受限空间内从事电焊作业时,应穿绝缘鞋;
5)有噪声产生的受限空间,应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具;
6)有粉尘产生的受限空间,应在满足要求的条件下,按要求佩戴防尘口罩等防尘护具;
7)高温的受限空间,应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热等防护措施;
8)低温的受限空间,应穿戴低温防护用品,必要时采取供暖措施;
区别粉尘口罩与防毒面罩
9)在受限空间内从事清污作业,应佩戴隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳;
10)在受限空间内作业时,应配备相应的通信工具。
当一处受限空间存在动火作业时,该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有毒
有害、可燃物质的作业活动。
8.对监护人的特殊要求:
1)监护人应在受限空间外进行全程监护,不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间;
扫码关注更多
第71页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(全程监护)
2)在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间内作业人员保持联络;
(随时联络)
3)监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记,作业完毕后再次进行
清点,防止遗漏在受限空间内。 (进出登记)
受限空间监护特殊要求:全程监护+随时联络+进出登记
9.受限空间作业应满足的其他要求:
1)受限空间出入口应保持畅通;
2)作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间;作业中不应抛掷材料、工器具等物品;在
有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具;
3)难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式;
受限空间作业
4)接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘,应避免与人员出入使用
同一出入口;
5)作业期间发生异常情况时,未穿戴规定个体防护装备的人员严禁入内救援;
6) 停止作业期间,应在受限空间入口处增设警示标志,并采取防止人员误入的措施;
7)作业结束后,应将工器具带出受限空间。
注:
受限空间作业安全措施除通用模板外
1.隔离:管道应采用加盲板;孔洞封堵;断电挂牌
2.通风换气:作业前,应保持受限空间内空气流通良好,可打开孔洞自然通风也可采用强制通风。
3.气体检测:作业前30min内,对受限空间进行气体检测,检测合格进入,作业过程中持续检测,
2h记录一次,中断时间超过60min时,应重新进行气体检测分析,检测氧气、有毒气体、可燃气体均
应合格。
4.特殊监护:全程监护+随时联络+进出登记
受限空间作业
扫码关注更多
第72页共 内容
104页学员专用请勿外泄
【单选】化工企业在进入下辖区域内炉塔釜罐等空间的检修和清理等作业容易发生诸如火灾爆炸、
中毒窒息事故,故需要严格执行作业安全规定,根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-
2022的规定,下列要求中正确的是( )。
A.与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用盲板、水封或关闭阀门作为隔断措施
B.对富含硫化亚铁的场所进行清理作业,需要直接采用自然通风或强制通风后再进入作业
C.作业前60min内,对受限空间进行气体检测,检测分析合格后方可进入
D.二级动火作业中断时间超过60min时,应重新进行气体检测分析
【答案】D
【解析】与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔
离;不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施;在忌氧环境中作业,通风前应对作业环境中与
氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施,达到可以通风的安全条件要求;作业前 30min
内,对受限空间进行气体检测,检测分析合格后方可进入;特级、一级动火作业中断时间超过30min,
扫码关注更多
第73页共 内容
104页学员专用请勿外泄
二级动火作业中断时间超过60 min,应重新进行气体分析。
【单选】一台容积为20m3氢气储罐,经清洗,置换后进行受限空间作业,氢气(H2),爆炸极限
范围为4%~75%(体积分数),下列该储罐气体采样分析数据(体积分数)中,符合《危险化学品企业
特殊作业安全规范》(GB-30871),要求的是( )。【2022】
A.上中下部检测值:氢分别为:0.6%,0.5%,0.3%,氧分别为:18.5%,20.5%,21.0%
B.上中下部检测值:氢分别为:0.5%,0.4%,0.3%,氧分别为:24.5%,21.5%,23.5%
C.上中下部检测值:氢分别为:0.5%,0.4%,0.3%,氧分别为:19.5%,20.5%,20.5%
D.上中下部检测值:氢分别为:0.7%,0.4%,0.3%,氧分别为:24.5%,22.5%,23.5%
【答案】C
【解析】氧气含量为19.5%-21%(体积分数),在富氧环境下不应大于23.5%(体积分数)。当被
测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积分数)。
四、盲板抽堵作业
在设备、管道上安装或拆卸盲板的作业。
作业前,危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人统一指挥作业。
在不同危险化学品企业共用的管道上进行盲板抽堵作业,作业前应告知上下游相关单位。
作业单位应根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、
口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片,高压盲板使用前应经超声波探伤;盲板选用应符合要求。
作业单位应按位置图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板进行标识,标牌编号应与盲板位置图上的
盲板编号一致,危险化学品企业应逐一确认并做好记录。
作业前,应降低系统管道压力至常压,保持作业现场通风良好,并设专人监护。
在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并使用防爆工
具;距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业。
盲板抽堵作业
在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应采取防止酸碱化学灼伤的措施。
在介质温度较高或较低、可能造成人员烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人
员应采取防烫、防冻措施。
在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应按要求选用防护用具。在涉及硫化
氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上进行作业时,除满足上述要求外,还
应佩戴移动式气体检测仪。
盲板抽堵作业
不应在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业。
同一盲板的抽、堵作业,应分别办理盲板抽、堵安全作业票,一张安全作业票只能进行一块盲板
扫码关注更多
第74页共 内容
104页学员专用请勿外泄
的一项作业。
盲板抽堵作业结束,由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。
注:
盲板抽堵作业安全措施除通用模板外
1.按图作业:危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,作业单位应按位置图进行盲板抽堵作业,
每个盲板进行编号,由危化品企业进行确认
2.盲板选用:作业单位应根据介质和设备情况选择盲板及垫片,高压盲板使用前应经超声波探伤
3.特殊要求:作业前,应降低系统管道压力至常压;
燃爆场合防静电,30米不得动火;
扫码关注更多
第75页共 内容
104页学员专用请勿外泄
有毒场合还应佩戴移动式气体检测仪。
不应在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业
【单选】某企业对气化车间高压纯氧管道更换阀门,作业前采用盲板对高压纯氧管道进行能量隔
离,并委托承包商负责该盲板抽堵作业。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871),关
于该盲板抽堵作业的做法,正确的是( )。【2025】
A.由承包商生产技术人员绘制盲板位置图,并对盲板进行统一编号
B.作业前,气化车间将该管道降至常压,保持现场通风良好,并设专人监护
C.作业前,承包商到气化车间为该管道盲板抽堵作业办理了一张安全作业票
D.盲板抽堵作业结束后,气化车间安排专人对作业结果进行了确认
【答案】B
【解析】A 选项错误,7.1 作业前,危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编
号,并设专人统一指挥作业;
C选项错误,4.6作业前,危险化学品企业应组织办理作业审批手续,并由相关责任人签字审批。
另根据 7.11 同一盲板的抽、堵作业,应分别办理盲板抽、堵安全作业票,一张安全作业票只能进行
一块盲板的一项作业。本题办理了一张安全作业票,错误。
D选项错误,7.12盲板抽堵作业结束,由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。
章节回顾总结
事项 具体内容
1)连通的危险管道应采取插入盲板或拆除一段管线进行隔绝。不应以水封或仅关
闭阀门代替盲板作为隔断措施
安全隔绝要求
2)与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵
3)受限空间内用电设备应停止运行并有效切断电源,上锁并加挂警示牌
① 作业前30min内(同动火作业),应对受限空间进行气体分析
② 监测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下各部位进行监测分
析
③ 分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态
气体浓度监测
④ 监测人员深入或探入受限空间监测时应采取符合规定的个人防护措施
要求
⑤ 作业中,连续监测,每2h记录一次
⑥ 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应进行连续分析,并采取强制通风措施
⑦ 作业中断时间超过60min时,应重新进行分析
口诀:作业前都是30,作业中特一级动火30,其余60
事项 具体内容
1)氧气含量为19.5%一21%,在富氧环境下不应大于23.5%
检 测 合
2)有毒物质允许浓度应符合的规定
格标注
3)可燃气体、蒸气浓度要求应符合的规定
1)监护人应在受限空间外进行全程监护,不应在无任何防护措施的情况下探入或进入
受限空间;(全程监护)
特 殊 监 2)在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间内作业人员保持
护要求 联络;(随时联络)
3)监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记,作业完毕后
再次进行清点,防止遗漏在受限空间内。 (进出登记)
①受限空间存在动火作业,不应安排涂刷油漆、涂料等作业活动。
其它 ②接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘,应避免与人员
要求 出入使用同一出入口;
③出入口应畅通
受限空间作业 前置条件 防护措施
缺氧或有毒的受限空间 清洗或置换仍达不到要求的 隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳
扫码关注更多
第76页共 内容
104页学员专用请勿外泄
易燃易爆的受限空间 清洗或置换仍达不到要求的 防静电工作服及工作鞋,使用防爆工器具
电焊作业时 应穿绝缘鞋
有粉尘 防尘口罩
清污作业 隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳
事项 具体内容
作 业
① 同一盲板的抽堵作业,应分别办理盲板抽、堵安全作业票
证
①危化品企业绘制盲板位置图,作业单位应按图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板设标牌
进行标识,危化品企业确认;作业完成双方共同验收确认
②高压盲板使用前应采用超声波检测
作 业 ③ 作业时,作业点压力应降为常压
安全 ④易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时,应穿防静电工作服、工作鞋,并应使用防爆灯具和
防爆工具;有毒作业做好防护,毒气作业配备气体浓度检测仪;
⑤距盲板抽堵作业地点30m内不得有动火作业
⑥不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业
考点3高处作业、吊装、临电、动土、断路
五、高处作业
1.定义在距坠落基准面 2m及 2m以上有可能坠落的高处进行的作业。
注:坠落基准面是指坠落处最低点的水平面。
2.高处作业分级
不存在列出的任一种客观危险因素的高处作业按表规定的A类法分级,存在列出的一种或一种以
上客观危险因素的高处作业按表规定的B类法分级。
作业高度
分类方法
2m≤h≤5m 5m<h≤15 15m<h≤30m h>30m
A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
B Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ
B类分级法的直接引起坠落的客观危险因素主要分为9种:
1)阵风风力五级(风速8.0m/s)以上;
2)平均气温等于或低于5℃的作业环境;
3)接触冷水温度等于或低于12℃的作业;
4)作业场地有冰、雪、霜、油、水等易滑物;
5)作业场所光线不足或能见度差;
6)作业活动范围与危险电压带电体距离小于表的规定;
危险电压带电体的电压等级/kV ≤10 35 63~110 220 330 500
距离/m 1.7 2.0 2.5 4.0 5.0 6.0
7)摆动,立足处不是平面或只有很小的平面,即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm
的圆形平面或具有类似尺寸的其他形状的平面,致使作业者无法维持正常姿势;
8)存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%(体积分数)的作业环境;
9)可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。
3.高处作业要求
高处作业人员应正确佩戴符合要求的安全带及符合要求的安全绳,30m以上高处作业应配备通信
联络工具。
高处作业应设专人监护,作业人员不应在作业处休息。
扫码关注更多
第77页共 内容
104页学员专用请勿外泄
应根据实际需要配备符合安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跣板等;脚手架的搭设、
拆除和使用应符合有关标准要求。
高处作业人员不应站在不牢固的结构物上进行作业;在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料
上作业,应铺设牢固的脚手板并加以固定,脚手板上要有防滑措施;不应在未固定、无防护设施的构
件及管道上进行作业或通行。
在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时,应预先与作业属地生产
人员取得联系,并采取有效的安全防护措施,作业人员应配备必要的符合国家相关标准的防护装备(如
隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具或口罩等)。
雨天和雪天作业时,应采取可靠的防滑、防寒措施;遇有五级风以上(含五级风)、浓雾等恶劣
天气,不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业;暴风雪、台风、暴雨后,应对作业安全设施进
行检查,发现问题立即处理。
作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋,上下时手中不应持物,不应投掷工具、材料及其
他物品;易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时,应采取防坠落措施。
在同一坠落方向上,一般不应进行上下交叉作业,如需进行交叉作业,中间应设置安全防护层,
坠落高度超过24m的交叉作业,应设双层防护。
因作业需要,须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时,应经作业审批人员同意,并采取相
应的防护措施,作业后应及时恢复。
拆除脚手架、防护棚时,应设警戒区并派专人监护,不应上下同时施工。
安全作业票的有效期最长为7天。当作业中断,再次作业前,应重新对环境条件和安全措施进行
确认。
【单选】某煤化工企业,气柜顶部密封损坏,需要进行密封更换,作业审批单位认为属于高处作
业范畴,下列作业票要求中正确的是( )。
A.50m以上高处作业应配备通信联络工具。
B.遇有五级风以上(含五级风)、浓雾等恶劣天气,不应进行高处作业
C.在同一坠落方向上,确需进行交叉作业,中间应设置安全防护层,坠落高度超过30m的交叉作
业,应设双层防护
D.高处安全作业票的有效期最长为15天
【答案】B
【解析】高处作业人员应正确佩戴符合要求的安全带及符合要求的安全绳,30m 以上高处作业应
扫码关注更多
第78页共 内容
104页学员专用请勿外泄
配备通信联络工具。雨天和雪天作业时,应采取可靠的防滑、防寒措施;遇有五级风以上(含五级风)、
浓雾等恶劣天气,不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业;暴风雪、台风、暴雨后,应对作业
安全设施进行检查,发现问题立即处理。在同一坠落方向上,一般不应进行上下交叉作业,如需进行
交叉作业,中间应设置安全防护层,坠落高度超过24m的交叉作业,应设双层防护。安全作业票的有
效期最长为7天。当作业中断,再次作业前,应重新对环境条件和安全措施进行确认。
六、吊装作业
1.定义
利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业。
2.吊装作业分级
吊装作业按照吊物质量状况不同分为:1)一级吊装作业: m>100t;2)二级吊装作业: 40t≤m≤100t;
3)三级吊装作业:m<40t
口诀:
高处作业是5、15、30;I、II、III、IV
吊装是40、100 ;三二一
3.作业要求
一、二级吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长
径比大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,三级吊装作业也应编制吊装作业方案;吊装作业
方案应经审批。
吊装场所如有含危险物料的设备、管道时,应制定详细吊装方案,并对设备、管道采取有效防护
措施,必要时停车,放空物料,置换后再进行吊装作业。
不应靠近高架电力线路进行吊装作业;确需在电力线路附近作业时,起重机械的安全距离应大于
起重机械的倒塌半径并符合要求;不能满足时,应停电后再进行作业。
大雪、暴雨、大雾,六级及以上大风时,不应露天作业。
口诀:高动5吊6
作业前,作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查,确保其处于完好、安全状
态,并签字确认。
指挥人员应佩戴明显的标志,并按规定的联络信号进行指挥。
应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。
不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点;未经土建专业人员审查核算,不应将建筑
物、构筑物作为锚点
起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具、锚点受力情况,发现问题应立即将吊物放回地面,排
除故障后重新试吊,确认正常后方可正式吊装。
扫码关注更多
第79页共 内容
104页学员专用请勿外泄
吊装作业人员应遵守如下规定:
1)按指挥人员发出的指挥信号进行操作;任何人发出的紧急停车信号均应立即执行;吊装过程
中出现故障,应立即向指挥人员报告;
2)吊物接近或达到额定起重吊装能力时,应检查制动器,用低高度、短行程试吊后,再吊起;
3)利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步,各台起重机械所承受的载荷不应超过
各自额定起重能力的80%;
4)下放吊物时,不应自由下落(溜);不应利用极限位置限制器停车;
5)不应在起重机械工作时对其进行检修;不应在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器;
6)停工和休息时 ,不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中;
7)以下情况不应起吊:
无法看清场地、吊物,指挥信号不明;
起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物;
重物捆绑、紧固、吊挂不牢,吊挂不平衡,索具打结,索具不齐,斜拉重物,棱角吊物与钢丝绳
之间无衬垫;
吊物质量不明,与其他吊物相连,埋在地下,与其他物体冻结在一起。
司索人员应遵守如下规定:
1)听从指挥人员的指令,并及时报告险情;
2)不应用吊钩直接缠绕吊物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用;
3)吊物捆绑应牢靠,吊点设置应根据吊物重心位置确定,保证吊装过程中吊物平衡;起升吊物时
应检查其连接点是否牢固、可靠;吊运零散件时,应使用专门的吊篮、吊斗等器具,吊篮、吊斗等不
应装满;
扫码关注更多
第80页共 内容
104页学员专用请勿外泄
4)吊物就位时,应与吊物保持一定的安全距离,用拉绳或撑杆、钩子辅助其就位;
5)吊物就位前,不应解开吊装索具;
6)与司索人员有关的不应起吊的情况,司索人员应做相应处理。
监护人员应确保吊装过程中警戒范围区内没有非作业人员或车辆经过;吊装过程中吊物及起重臂
移动区域下方不应有任何人员经过或停留。
用定型起重机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时,除遵守本文件外,
还应遵守该定型起重机械的操作规程。
作业完毕应做如下工作:
1)将起重臂和吊钩收放到规定位置,所有控制手柄均应放到零位,电气控制的起重机械的电源
开关应断开;
2)对在轨道上作业的吊车,应将吊车停放在指定位置有效锚定;
3)吊索、吊具收回,放置到规定位置,并对其进行例行检查。
七、临时用电作业
在正式运行的电源上所接的非永久性用电。
在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确需时应
对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合动火作业规定。
各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。
扫码关注更多
第81页共 内容
104页学员专用请勿外泄
在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电、加锁,并挂安全警示标牌,接、拆线
路作业时,应有监护人在场。
临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设
置接地保护。
临时用电作业
临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置、使用;所用的电器元件应符合国家相关
产品标准及作业现场环境要求,临时用电电源施工、安装应符合有关要求,并有良好的接地。
临时用电还应满足如下要求,
1)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件,并采取相应的防爆安全措施;
2)临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝
缘导线;
3)临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温振动、腐蚀积水及产生机械损伤等区域,不
应有接头,并应采取相应的保护措施;
4)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上,其最大弧垂与地面距离,
在作业现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m;
5)沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定:
电缆线路敷设路径应有醒目的警告标志;沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设,穿越
道路或其他易受机械损伤的区域,应采取防机械损伤的措施,周围环境应保持干燥;在电缆敷设路径
附近,当有产生明火的作业时,应采取防止火花损伤电缆的措施;
6)对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越道
路时应加设防护套管;
7)现场临时用电配电盘、箱应有电压标志和危险标志,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭
并上锁管理;
扫码关注更多
第82页共 内容
104页学员专用请勿外泄
8)临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏
电保护器和电源开关。
未经批准,临时用电单位不应向其他单位转供电或增加用电负荷,以及变更用电地点和用途。
临时用电时间一般不超过15天,特殊情况不应超过30天;用于动火、受限空间作业的临时用电
时间应和相应作业时间一致;用电结束后,用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。
总结:特一级动火8h,二级72h
受限空间24h
高处作业7天
临电作业一般15天,特殊30天
【单选】危险化学品企业生产装置大检修期间,特殊作业管理执行不到位,容易导致人身伤害事
故。关于施工现场作业,安全要求的说法,正确的是( )。【2022】
A.临时用电需埋地敷设的电缆,埋地深度不应小于0.7m,穿越道路时应加设防护套管
B.两台起重机吊运同一吊物时,每台起重机所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的90%
C.特级,一级动火安全作业票有效期不应超过24h
D.为减少检修时间,可以在同一管道上同时进行两处以上的盲板加装作业
【答案】A
【解析】B 选项,利用两台或多台起重机械吊运同—重物时应保持同步,各台起重机械所承受的
载荷不应超过各自额定起重能力的80%。C选项,特级、一级动火安全作业票有效期不应超过 8h;二
级动火安全作业票有效期不应超过 72h。D 选项,不得在同一管道上同时进行 2 处及 2 处以上的盲板
抽堵作业。
八、动土作业
挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 0.5m 以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填
土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。
作业前,应检查工器具、现场支撑是否牢固、完好,发现问题应及时处理。
作业现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志,夜间应悬挂警示灯。
在动土开挖前,应先做好地面和地下排水,防止地面水渗入作业层面造成塌方。
作业前,作业单位应了解地下隐蔽设施的分布情况,作业临近地下隐蔽设施时,应使用适当工具
人工挖掘,避免损坏地下隐蔽设施;如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时,应立即停止作业,
妥善加以保护,报告动土审批单位,经采取保护措施后方可继续作业。
机械开挖时,应避开构筑物、管线,在距管道边1m范围内应采用人工开挖;在距直埋管线2m范
围内宜采用人工开挖,避免对管线或电缆造成影响。
动土作业人员在沟(槽、坑)下作业应按规定坡度顺序进行,使用机械挖掘时,人员不应进入机
扫码关注更多
第83页共 内容
104页学员专用请勿外泄
械旋转半径内;深度大于 2m 时,应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施;两人以上
同时挖土时应相距2m以上,防止工具伤人。
动土作业区域周围发现异常时,作业人员应立即撤离作业现场。
挖掘坑、槽、井、沟等作业,应遵守下列规定:
1)挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应采用挖底脚的办法挖掘;使用的材料、挖出的泥土应堆
在距坑、槽、井、沟边沿至少 1m 处,堆土高度不应大于 1.5m;挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井;
2)不应在土壁上挖洞攀登;
3)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走;
4)应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑;作业过程中应对坑、槽、井、沟边
坡或固壁支撑架随时检查,特别是雨雪后和解冻时期,如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位
等异常情况时,应立即停止作业,并采取相应措施;
5)在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时,应保持适当距离,采取有效的固
壁措施,确保安全;
6)在拆除固壁支撑时,应从下而上进行;更换支撑时,应先装新的,后拆旧的;
7)不应在坑、槽 、井、沟内休息。
在生产装置区、罐区等危险场所动土时,监护人员应与所在区域的生产人员建立联系,当生产装
置区、罐区等场所发生突然排放有害物质时,监护人员应立即通知作业人员停止作业,迅速撤离现场。
在生产装置区、罐区等危险场所动土时,遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能
引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险,且挖掘深度超过1.2m时,应执行受限空间作业相关规定。
动土作业结束后,应及时回填土石,恢复地面设施。
扫码关注更多
第84页共 内容
104页学员专用请勿外泄
【单选】在挖土、打桩、开挖、钻探作业中入土深度0.5m以上,以及使用推土机、压路机进行填
土、平整操作可能影响地下隐蔽工程的作业均需执行动土作业相关规定,下列对动土作业要求中正确
的是( )。
A.挖掘土方应自上而下采用挖底脚的办法挖掘
B.使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边沿至少1m处,堆土高度不应大于1.5m
C.在距直埋管线2m范围内宜采用机械开挖,避免人工用力不匀损坏管线
D.两人以上同时挖土时应相距1.5m以上,防止工具伤人
【答案】B
【解析】A错,挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应采用挖底脚的办法挖掘;B对,使用的材料、
挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边沿至少 1m处,堆土高度不应大于1.5m;挖出的泥土不应堵塞
下水道和窨井;C错,机械开挖时,应避开构筑物、管线,在距管道边1m范围内应采用人工开挖;在
距直埋管线 2m范围内宜采用人工开挖,避免对管线或电缆造成影响;D错,动土作业人员在沟(槽、
坑)下作业应按规定坡度顺序进行,使用机械挖掘时,人员不应进入机械旋转半径内;深度大于2m时,
应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施;两人以上同时挖土时应相距 2m 以上,防止
工具伤人。
九、断路作业
生产区域内,交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。
作业前,作业单位应会同危险化学品企业相关部门制定交通组织方案,应能保证消防车和其他重
要车辆的通行,并满足应急救援要求。
作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志,在作业区域附近设置路栏、
道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。
在道路上进行定点作业,白天不超过2h、夜间不超过1h即可完工的,在有现场交通指挥人员指
挥交通的情况下,只要作业区域设置了相应的交通警示设施,可不设标志牌。
扫码关注更多
第85页共 内容
104页学员专用请勿外泄
在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置的道路作业警示灯,应满足以下要求:
1)设置高度应离地面1.5m,不低于1.0m;
2)其设置应能反映作业区域的轮廓;
3)应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。
作业结束后,作业单位应清理现场,撤除作业区域、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标
等交通警示设施,并与危险化学品企业检查核实,报告有关部门恢复交通。
【单选】特殊作业因其危险性大、工况复杂、外来施工人员素质参差不齐,而导致事故高发。下
列关于特殊作业的说法中,正确的是( )。
A.起吊重量最大为8t的集装箱作业时,作业之前应办理作业审批手续,编写吊装作业方案
B.夜间断路应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光
C.在距离正在生产的烷烃放空管25m处进行动火分析,气体取样合格后20min进行
D.在盲板抽堵作业时,由专人指挥,现场盲板编号与盲板位置图上该处盲板编号不一致时,应做
标记
【答案】B
【解析】A 选项错误,吊装质量≥40t 的重物和土建工程主体结构,应编制吊装作业方案。吊装
物体虽不足 40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,也应
编制吊作业方案、施工安全措施和应急救援预案。起吊重量最大为 8t 的集装箱作业无须编制吊装作
业方案。C选项错误,动火期间距动火点30m内不应排放可燃气体;距动火点15m内不应排放可燃液
体;在动火点 10m 范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。D选项错误,每个
盲板应设标牌进行标识,标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。作业结束后,施工单位和生产
车间的专人共同确认。
章节回顾总结
分 作业高度(作业位置至坠落
升级管理
级 基准面)
Ⅰ ①阵风风力五级(风速8.0m/s)以上;
2m≤h≤5m
级 ②平均气温等于或低于5℃的作业环境;
Ⅱ ③ 接触冷水温度等于或低于12℃的作业。
5m<h≤15m
级 ④作业场地有冰、雪、霜、油、水等易滑物;
Ⅲ ⑤作业场所光线不足或能见度差;
15m<h≤30m
级 ⑥摆动立足处不是平面或任一边小于500mm的平面,致使作业
者无法维持正常姿势;
Ⅳ
h>30m ⑦存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%(体积分数)的作
级
业环境。
高处作业要求
高处作业人员应穿戴全身式防坠落安全带及安全绳
扫码关注更多
第86页共 内容
104页学员专用请勿外泄
30m以上高处作业应配备通信联络工具
雨天和雪天作业时,应采取可靠的防滑,防寒措施;
遇有五级风以上(含五级风),浓雾等恶劣天气,不应进行高处作业;
暴风雪、台风、暴雨后,应对作业安全设施进行检查,发现问题立即处理
在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业,应铺设脚手板并加以固定
在同一坠落方向上,一般不应进行上下交叉作业,如需进行交叉作业,中间应设置安全防护层,坠
落高度超过24m的交叉作业,应设双层防护
工具、材料、零件等应装入工具袋,上下时手中不应持物,不应投掷工具、材料及其他物品;易滑
动、易滚动的应采取防坠落措施
拆除脚手架、防护棚时,应设警戒区并派专人监护,不应上下同时施工
吊装作业要求
一、二级吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径
比大、精密贵重,三级吊装作业也应编制吊装作业方案
不应靠近高架电力线路进行吊装作业;确需在电力线路附近作业时,起重机械的安全距离应大于起
重机械的倒塌半径;不能满足时,应停电作业。
大雪、暴雨、大雾,六级及以上大风时,不应露天作业。(高动5吊6)
应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。
不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点;
未经土建专业人员审查核算,不应将建筑物、构筑物作为锚点
起吊前应进行试吊,试吊中检查情况,发现问题应立即放回地面,排除故障后重新试吊,确认正常
后方可正式吊装。
吊装作业要求
1)按指挥人员发出的指挥信号进行操作;
任何人发出的紧急停车信号均应立即执行;
吊装过程中出现故障,应立即向指挥人员报告;
2)吊物接近或达到额定起重吊装能力时,应检查制动器,用低高度、短行程试吊后,
再吊起;质量不明不应起吊。
吊装作业
3)利用两台或多台起重机械吊运同一品物时应保持同步,各台起重机械所承受的载荷
人员
不应超过各自额定起重能力的80%,
4)下放吊物时,不应自由下落(溜);不应利用极限位置限制器停车:
5)不应在起重机械工作时对其进行检修;不应在有载荷的情况下调整起升变幅机构的
制动器;
6)停工和休息时,不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中;
吊装作业要求
1)听从指挥人员的指令,并及时报告险情;
2)不应用吊钩直接缠绕吊物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用;
司 索
3)吊物捆绑应牢靠,吊点设置应根据吊物重心位置确定;吊运零散件时,应使用专门的吊
作员
篮、吊斗等器具,吊篮、吊斗等不应装满;
4)吊物就位时,应与吊物保持一定的安全距离,用拉绳或撑杆、钩子辅助其就位;
临时用电作业要求
(1) 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源。
(2) 各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。
(3) 在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应上锁挂牌。
(4) 临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电
均应设置接地保护。
扫码关注更多
第87页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(5) 所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500 V的绝缘导线。
(6) 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。
其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5 m,穿越机动车道不低于5 m。
(7) 对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。
电缆埋地深度不应小于0.7 m,穿越道路时应加设防护套管。
动土作业要求
(1)挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应采用挖底脚的办法挖掘
使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边沿至少1m处,堆土高度不应大于1.5m;挖出
的泥土不应堵塞下水道和窨井
(2)在拆除固壁支撑时,应从下而上进行;更换支撑时,应先装新的,后拆旧的
(3)在距管道边1m范围内应采用人工开挖;在距直埋管线2m范围内宜采用人工开挖。
(4)深度大于2m时,应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施;两人以上同时挖土
时应相距2m以上,防止工具伤人
断路作业要求
(1)在道路上进行定点作业,白天不超过2h、夜间不超过1h即可完工的,在有现场交通指挥人员
指挥交通的情况下,只要作业区域设置了相应的交通警示设施,可不设标志牌。
(2)在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置的道路作业警示灯,应满足以下要求:
1)设置高度应离地面1.5m,不低于1.0m
2)其设置应能反映作业区域的轮廓
3)应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。
第六节化工过程控制和检测技术
知识概览
化工过程检测技术
1-在线分析仪表管理(了解)
2-基本规定(必会)
3-检测点确定(必会)
4-可燃气体和有毒气体检测报警系统设计(必会)
安全仪表系统
1-安全仪表系统设计基本原则(必会)
2-安全仪表系统的组成、特征(掌握)
3-联锁保护系统技术要求和变更(掌握)
考点1化工过程检测技术
在线分析仪表管理
化工企业仪表设备一般分为常规仪表、仪表控制系统、仪表联锁保护系统、分析仪表、安全环保
仪表及其他仪表。
仪表控制系统包括集散控制系统(DCS)、可编程控制系统(PLC)、机组控制系统(CCS)、工业控制计
算机系统(IPC)、监控和数据采集系统(SCADA)等。
仪表联锁保护系统包括紧急停车系统(ESD)、安全仪表系统(SIS)、安全停车系统(SSD)、安全保护
系统(SPS)、逻辑运算器、继电器等。
分析仪表包括在线分析仪表、化验室分析仪器。
安全环保仪表包括可燃气体检测报警器,有毒气体检测报警器,氨氮分析仪,化学需氧量(COD)分
析仪,烟气排放二氧化硫分析仪,外排废水、废气流量计等
徐老师说核心区别:DCS/PLC等仪表控制系统管生产控制;SIS/ESD等仪表联锁保护系统管安全;
分析仪表采集数据;环保仪表环境检测。
一、在线分析仪表管理
(1)使用管理要求。分析仪器四率达标:仪表使用率≥99%、仪表综合完好率≥99%、静密封点泄
漏率≤0.005%、动密封点泄漏率≤0.02%。(静5动2)
扫码关注更多
第88页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(2)杜绝因维护原因影响生产装置安全稳定运行和产品产量,不发生因人员误操作而导致的生
产非计划性停车。
(3)在维护过程中,确保设备无跑、冒、滴、漏现象的发生。
(4)在进行机械设备常规性维修、一般事故抢修时完成与维护分析仪器有关的工作。
基本规定
二、检测报警设施安全技术
可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体或有毒气体探测器、现场警报器、报警控制单元
等组成。
(一)探测器选用
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T50493》在生产或使用可燃气体及有
毒气体的生产设施及储运设施的区域内,泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时,应设置可
燃气体探测器;泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时,应设置有毒气体探测器;既属于可
燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探测器;可燃气体与有毒气体同时存在的多
组分混合气体,泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值,应分别设置可燃气
体探测器和有毒气体探测器。
老徐说:以硫化氢为例安装可燃气体设置一级可燃报警值是11000ppm,而其有毒报警浓度MAC只
有6.6ppm,故应按有毒探测器设定值探测
气体类型 举例 设置要求
①只可燃 氢气、甲烷、乙炔、乙醇蒸汽等 设置可燃气体探测器
②只有毒 氯、二氧化氮、二氧化硫、光气、溴等 设置有毒气体探测器
③既可燃又有毒单 一氧化碳、氨、氯乙烯、硫化氢、氰化氢、苯、
应设有毒气体探测器
组分 甲醛、环氧乙烷等其他
④可燃与有毒同时 分别设置可燃气体探测器和
同时存在①和②
存在的多组分 有毒气体探测器
1.可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时,
有毒气体的报警级别应优先。
注:①一级报警为气体泄漏警示,提示操作人员及时到现场巡检处理;
②二级报警为气体泄漏紧急报警,提示操作人员采取紧急处理措施;
2.可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警;
可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制
室。
3.现场区域警报器应有声、光报警功能。
4.需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所,宜采用固定式探测器;需要临时检测可燃气体、
扫码关注更多
第89页共 内容
104页学员专用请勿外泄
有毒气体的场所,宜配备移动式气体探测器。
5.进入爆炸性气体环境或有毒气体环境的现场王作人员,应配备便携式可燃气体和(或)有毒气体
探测器。进入的环境同时存在爆炸性气体和有毒气体时,便携式可燃气体和有毒气体探测器可采用多
传感器类型。
6.可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。
7.可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷,
应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电。
8.确定有毒气体的职业接触限值时,应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容
许浓度的优先次序选用。(高加短)
补充:《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493)
(1)职业接触限值occupationalexposurelimit(OEL)
劳动者在职业活动中长期反复接触,不会对绝大多数接触者的健康引起有害作用的容许接触水平。
(2)最高容许浓度(MAC)
工作地点在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。
(3)时间加权平均容许浓度(PC-TWA):以时间为权数规定的 8h 工作日、40h 工作周的平均容
许接触浓度。
(4)短时间接触容许浓度(PC-STEL):在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间(15min)
接触的浓度。
(5)直接致害浓度(IDLH)
在工作地点,环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或永久损害健康,或使人立即
丧失逃生能力。
扫码关注更多
第90页共 内容
104页学员专用请勿外泄
Cppm=22.4/分子量· (环境温度(𝐾) )/273 · 1/(大气压(atm)) ·Cmg/㎥
如在15摄氏度、1个大气压、一氧化碳的的20mg/㎥带入后
22.4/28×288/273×1/1×20=17ppm
忽略温度和气压影响简化Cppm=22.4/分子量·Cmg/㎥
【单选】根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,以下说法正确的是()。【2022】
A.可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送至无人值守的消防控制室
B.既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设置可燃气体探测器
C.可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄漏时可能同时达到报警设定值,应设置有
毒气体探测器
D.确定有毒气体的报警值时,应按职业接触限值的最高容许浓度,时间加权平均容许浓度、短时
间接触容许浓度优先次序选用
【答案】D
【解析】A 错误;可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送至有人值守的消
防控制室。B错误;《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.1条;既属于可燃气体又
属于有毒气体的单组分气体介质,应设置有毒气体探测器C错误;《石油化工可燃气体和有毒气体检
测报警设计标准》3.0.1 条可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄漏时可能同时达到报
警设定值,应分别设置有毒气体探测器和可燃气体探测器。
(二)检测点的确定
1.一般规定
(1)判别泄漏气体介质是否比空气重,应以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量的比值
为基准,并按下列原则判别:
①比值大于或等于1.2时,则泄漏的气体重于空气,如丙烷、丁烷等、甲醇乙醇等液体蒸汽。
②比值大于或等于1.0、小于1.2时,则泄漏的气体为略重于空气,如乙烷、硫化氢。
③比值为0.8~1.0时,则泄漏的气体为略轻于空气,如氰化氢、乙烯。
④比值小于或等于0.8时,则泄漏的气体为轻于空气,如氢气、甲烷、天然气、氨气。
补充考点:H-1;C-12;0-16;N-14;S-32;Cl-35.5、空气29、烷类CnH2n+2烯类CnH2n炔类
CnH
2n-2
轻:氢气H2、甲烷、天然气CH4、氨气NH3
扫码关注更多
第91页共 内容
104页学员专用请勿外泄
略轻:一氧化碳CO、氰化氢HCN、乙烯C2H4
略重:乙烷C2H6、硫化氢H2S
重:丙烷C3H8等、氯气、光气等、液体蒸汽等
2.探测器的安装高度
(1)探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,探测器安装地点与周
边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m。
(2)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3~0.6m;
检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方 2.0m 内(注实际安装注
意满足不小于0.5)。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方
0.5~1.0m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5~1.0m。
(3)环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板1.5~2.0m。
检测点的确定
(4)线型可燃气体探测器宜安装于大空间开放环境,其检测区域长度不宜大于100m。
(5)现场区域警报器应就近安装在探测器所在的报警区域,现场区域警报器的安装高度应高于
现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。
现场区域警报器应安装在无振动无强电磁场干扰、易于检修的场所。
(6)可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。
3.探测器安装位置
(1)下列可燃气体和(或)有毒气体释放源周围应布置检测点:
①气体压缩机和液体泵的动密封。
②液体采样口和气体采样口。
③液体(气体)排(水)口和放空口。
④常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。
(2)检测可燃气体和有毒气体时,探测器探头应靠近释放源,且在气体、蒸气易于聚集的地点。
(3)当生产设施及储运设施区域内泄漏的可燃气体和有毒气体可能对周边环境安全有影响需要
监测时,应沿生产设施及储运设施区域周边按适宜的间隔布置可燃气体探测器或有毒气体探测器,或
沿生产设施及储运设施区域周边设置线型气体探测器。
(4)在生产过程中可能导致环境氧气浓度变化,出现欠氧、过氧的有人员进入活动的场所,应设
置氧气探测器。当相关气体释放源为可燃气体或有毒气体释放源时,氧气探测器可与相关的可燃气体
探测器、有毒气体探测器布置在一起。
扫码关注更多
第92页共 内容
104页学员专用请勿外泄
激光线型 红外气体线型 氧气探测器
4.生产设施探测器设置点(燃十毒四封闭减半)
①释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释
放源的水平距离不宜大于10m,有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于
4m。
②释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的
任一释放源的水平距离不宜大于 5m;有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不
宜大于2m。
③比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,除应在释放
源上方设置探测器外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体探测器。
5.储运设施探测器设置点
①液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内,应设探测器。可燃气体探测器
距其所覆盖范围内的任释放源的水平距离不宜大于 10m,有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释
放源的水平距离不宜大于4m。
②液化烃、甲B、乙、类液体(燃)的装卸设施,探测器的设置应符合下列规定:
铁路装卸栈台,在地面上每一个车位宜设台探测器,且探测器与装卸车口的水平距离不应大于10m。
汽车装卸站的装卸车鹤位与探测器的水平距离不应大于10m。
③封闭或半敞开氢气灌瓶间,应在灌装口上方的室内最高点易于滞留气体处设探测器。
扫码关注更多
第93页共 内容
104页学员专用请勿外泄
④可能散发可燃气体的装卸码头,距输油臂水平平面10m范围内,应设一台探测器
6.其他有可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所
①明火加热炉与可燃气体释放源之间应设可燃气体探测器,探测器距加热炉炉边的水平距离宜为
5m~10m。当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时,实体墙靠近释放源的一侧
应设探测器。
②设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间,应设可燃气体和(或)有毒气体探测器,并同
时设置氧气探测器。
③控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入建筑物的地方,应设置可
燃气体和(或)有毒气体探测器。
4.4.4 有人进入巡检操作且可能积聚比空气重的可燃气体或有毒气体的工艺阀井、管沟等场所,
应设可燃气体和(或)有毒气体探测器。
【2025案例】A公司是一家绿氢合成氨产业企业,主要有14万t/a绿氢合成氨系统和2.5亿m³/a
绿氢的电解水制氢系统。
主要工艺流程为:电解水制得的氢气与空气制氮制得的氮气作为原料经压作为原料经压缩后进入
合成塔,产品液氨存于液氨储罐,由罐车汽车方式运出富余氢气进入储罐罐区。
主要工艺设备包括:电解槽成套设备,氢气纯化成套设备,氢气气体储罐、氨合成塔,液氨储罐,
液氧储罐,液氮储罐,氢气压缩机,氢氮气压缩机,循环气压缩机,氨水机及液氨输送泵等。
主要建(构)筑物有:电解水制氢车间、储氢罐区、空压制氮车间、合成氨车间、液氨罐区,氢
气压缩机厂房、氢氮气压缩机和循环气压缩机厂房及公辅设施等。
根据《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》(G817681),说明A公司应设置气体探测器的
场所和所探测气体种类。
【解析】(1)电解水制氢车间:氢气可燃气体探测器、氧气探测器
(2)储氢罐区:氢气可燃气体探测器
(3)空压制氮车间:氧气探测器
(4)合成氨车间:氨气有毒气体探测器、氧气探测器、氢气可燃气体探测器
(5)液氨罐区:氨气有毒气体探测器
(6)氢气压缩机及厂房:氢气可燃气体探测器
(7)氢氮气压缩机和循环气压缩机厂房:氧气探测器、氢气可燃气体探测器
【案例】甲化工厂位于 A 市郊区,距离市区 15km,主要生产合成氨。2015 年企业扩大产能,开
始新建一合成氨项目。在评价及安全检查过程中,发现可燃、有毒气体探测器安装高度距离地坪均在
0.3~0.6m;此外还发现合成氨安全控制未达到相关要求。甲化工厂针对检查出的问题,进行了积极整
改。
根据以上场景,回答下列问题:
甲化工厂合成氨生产装置现场设置的可燃、有毒气体探测器的设置是否符合规定并说明理由。
【答案】现场设置的可燃、有毒气体探测器的设置高度不符合要求。理由:合成氨工艺中涉及的
可燃气体为氢气,有毒气体为氨气,二者均轻于空气。而检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探
测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内,而不是距地坪0.3~0.6m。
(三)可燃气体和有毒气体检测报警系统设计
1.一般规定
可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号,应送至消防控制室进行图形显示和报警。
可燃气体或有毒气体检测信号作为安全仪表系统的输入时,探测器宜独立设置,探测器输出信号
应送至相应的安全仪表系统,探测器的硬件配置应符合现行国家标准《石油化工安全仪表系统设计规
范》GB/T50770有关规定。
2.探测器的选用
常用可燃气体及有毒气体探测器的选用应符合下列规定:
(1)轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体探测器;当使用场所的空气中含有能使催
化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型探测器、
红外气体探测器或激光气体探测器;在缺氧或高腐蚀性等场所,宜选用红外气体探测器或激光气体探
测器;重质烃类蒸气可选用光致电离型探测器;
(2)氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器。
扫码关注更多
第94页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(3)有机有毒气体宜选用半导体型、光致电离型探测器。
(4)无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器。
可燃气体和有毒气体检测报警系统设计
(5)氧气宜选用电化学型探测器。
(6)在气候环境或生产环境特殊,需监测的区域开阔的场所,宜选择线型可燃气体探测器。
(7)在工艺介质泄漏后形成的气体或蒸气能显著改变释放源周围环境温度的场所,可选用红外
图像型探测器。
(8)在高压工艺介质泄漏时产生的噪声能显著改变释放源周围环境声压级的场所,可选用噪声
型探测器。
(9)在生产和检修过程中需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所,应配备移动式气体探测器。
口诀:无机电化学,有机半电离,可燃催燃红热导
常用探测器的采样方式应根据使用场所按下列规定确定:
1可燃气体和有毒气体的检测宜采用扩散式探测器;
2受安装条件和介质扩散特性的限制,不便使用扩散式探测器的场所,可采用吸入式探测器;
3当探测器配备采样系统时,采样系统的滞后时间不宜大于30s。
【总结】
探测器选型
轻 质 烃 类 如:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷以及相 宜选用催化燃烧型或红外气体探测器;可能中毒
可燃气体 应的烯烃和环烷烃 的选用抗毒和激光;缺氧不可催燃
重 质 烃 类 如:煤油、柴油、润滑油、石蜡以及
可选用光致电离型探测器
蒸气 各种重油、沥青和焦油
氢气 - 宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器
氧气 - 宜选用电化学型探测器
无 机 有 毒
氯气、氨气、硫化氢、一氧化碳等 宜选用电化学型探测器。
气体
有 机 有 毒
光气、氯乙烯等氯化气体、苯系蒸汽 宜选用半导体型、光致电离型探测器。
气体
【单选】某化工企业以一氧化碳和氢气为原料生产甲醇,拟在甲醇合成车间设置可燃气体和有毒
气体探测器,根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493)下列可燃气体和
有毒气体探测器的选择中,正确的是()。【2023】
A.一氧化碳检测宜选用半导体型探测器
B.氢气检测宜选用半导体型探测器
C.氢气检测宜选用热传导型探测器
D.一氧化碳检测宜选用光致电离型探测器
【答案】C
【解析】BC选项,氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器。
AD选项,CO无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器。
无机电化学,有机半电离,可燃催燃红热导
【单选】某石化装置区拟安装可燃气体探测器,该区域含有硫化物等有毒气体,根据《石油化工
扫码关注更多
第95页共 内容
104页学员专用请勿外泄
可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493),关于该区域可燃气体探测器选型的说法,正
确的是()。【2025】
A.催化燃烧型探测器或电化学型探测器
B.红外气体探测器或激光气体探测器
C.半导体型探测器或电化学型探测器
D.电化学型探测器或光致电离型探测器
【答案】B
【解析】轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体探测器;当使用场所的空气中含有能使
催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型探测器、
红外气体探测器或激光气体探测器。
3.现场警报器的选用
可燃气体和有毒气体检测报警系统应按照生产设施及储运设施的装置或单元进行报警分区,各报
警分区应分别设置现场区域警报器。区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。区域警报
器的数量宜使在该区域内任何地点的现场人员都能感知到报警。
区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。(110-
120)
有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器,可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,探测
器一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。
4.报警控制单元选用
(1)报警控制单元应采用独立设置的以微处理器为基础的电子产品,并应具备下列基本功能:
1)能为可燃气体探测器、有毒气体探测器及其附件供电。
2)能接收气体探测器的输出信号,显示气体浓度并发出声、光报警。
3)能手动消除声、光报警信号,再次有报警信号输入时仍能发出报警。
4)具有相对独立、互不影响的报警功能,能区分和识别报警场所位号。
(2)在下列情况下,报警控制单元应能发出与可燃气体和有毒气体浓度报警信号有明显区别的声、
光故障报警信号:
1)报警控制单元与探测器之间连线断路或短路。2)报警控制单元主电源欠压。3)报警控制单元
与电源之间的连线断路或短路。
(3)具有以下记录、存储、显示功能:
1)能记录可燃气体和有毒气体的报警时间,且日计时误差不应超过30s;
2)能显示当前报警部位的总数;
3)能区分最先报警部位,后续报警点按报警时间顺序连续显示;
4)具有历史事件记录功能。
控制室内可燃气体和有毒气体声、光警报器的声压等级应满足设备前方1m处不小于75dBA,声、
扫码关注更多
第96页共 内容
104页学员专用请勿外泄
光警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。
可燃气体和有毒气体检测报警系统设计
可燃气体探测器不能直接接入火灾报警控制器的输入回路。可燃气体探测器参与消防联动时,探
测器信号应先送至按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检测报告的专用可燃气体报警控
制器,报警信号应由专用可燃气体报警控制器输出至消防控制室的火灾报警控制器。可燃气体报警信
号与火灾报警信号在火灾报警控制系统中应有明显区别。
【单选】关于可燃气体和有毒气体检测区域报警设施和一体化声、光警报器设置的说法,正确的
是()。【2024】
A.区域警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号
B.有毒气体可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第二级报警设定
值信号
C.区域警报器的报警信号声级不应高于85dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于100dBA
D.可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报
警设定值信号
【答案】D
【解析】根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》区域警报器的启动信号应采用
第二级报警设定值信号;有毒气体可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采
用第一级报警设定值信号;现场区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器 1m 处总声压
值不得高于120dBA。
5.测量范围及报警值设定
(1)测量范围应符合下列规定:
①可燃气体的测量范围应为0-100%LEL(爆炸下限)。
②有毒气体的测量范围应为0-300%OEL(职业暴露/接触限值),当现有有毒气体探测器不能满足
上述要求时,有毒气体的测量范围可为0-30%IDLH(立即威胁生命和健康浓度)
环境氧气的测量范围可为0-25%VOL(体积百分比)。
③线型可燃气体测量范围为0-5LEL•m。
(注:线型可燃气体设定值为爆炸下限值与线型探测器两检测点之间距离之积,单位简写:
LEL·m。)
(2)报警值设定应符合下列规定:
①可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。
②可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。
③有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%0EL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于
200%0EL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,
有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。
④环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。
⑤线型可燃气体测量一级报警设定值应为1LEL·m;二级报警设定值应为2LEL·m。
扫码关注更多
第97页共 内容
104页学员专用请勿外泄
【总结】
气体类型 举例 设置要求
①只可燃 氢气、甲烷、乙炔、乙醇蒸汽等 设置可燃气体探测器
②只有毒 氯、二氧化氮、二氧化硫、光气、溴等 设置有毒气体探测器
③既可燃又有毒单组 一氧化碳、氨、氯乙烯、硫化氢、氰化氢、苯、
应设有毒气体探测器
分 甲醛、环氧乙烷等其他
④可燃与有毒同时存 分别设置可燃气体探测器
同时存在①和②
在的多组分 和有毒气体探测器
欠氧、过氧 应设置氧气探测器
检测报警系统设计要求
可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警
二级是高级别报警
同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时,有毒气体的报警级别应优先
可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警
可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控
制室
现场区域警报器应有声、光报警功能
场所,宜采用固定式;需要临时检测,宜配备移动式
进入爆炸、有毒环境便携式,可以选择多传感器
检测报警系统设计要求
可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置
报警系统供电负荷,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电
确定有毒气体的职业接触限值时,应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓
度的优先次序选用。(高加短)
故障报警信号与报警信号,声光报警有明显区别
探测器选型
扫码关注更多
第98页共 内容
104页学员专用请勿外泄
轻 质 烃 类 如:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷以及相 宜选用催化燃烧型或红外气体探测器;可能中毒
可燃气体 应的烯烃和环烷烃 的选用抗毒和激光;缺氧不可催燃
重 质 烃 类 如:煤油、柴油、润滑油、石蜡以及
可选用光致电离型探测器
蒸气 各种重油、沥青和焦油
氢气 - 宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器
氧气 - 宜选用电化学型探测器
无 机 有 毒
氯气、氨气、硫化氢、一氧化碳等 宜选用电化学型探测器。
气体
有 机 有 毒
光气、氯乙烯等氯化气体、苯系蒸汽 宜选用半导体型、光致电离型探测器。
气体
检测报警系统设计要求
控制室内声、光警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号,声、光警报1m处不小于75dBA
区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号,报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m
处总声压值不得高于120dBA。(110-120)
有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器
可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器
探测器一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号
报警控制单元日计时误差不得超过30s
可燃气体探测器→可燃气体报警控制器→火灾报警控制器
探测器型号 报警设定值 测量范围
一级≤25%LEL
可燃气体 0-100%LEL
二级≤50%LEL
一级≤100%OEL
有毒气体 0-300%OEL
二级≤200%OEL
一级≤5%IDLH
有毒气体现有探测器不能满足测量要求 0-30%IDLH
二级≤10%IDLH
过氧23.5%VOL
氧气 0-25%VOL
欠氧19.5%VOL
一级1LEL·m
线型可燃 0-5LEL·m
二级2LEL·m
考点2安全仪表系统
安全仪表系统设计基本原则
(一)安全仪表系统设计基本原则
(1)安全仪表系统应符合安全完整性等级要求。安全完整性等级可采用计算安全仪表系统的失
效概率的方法确定。
IEC61508《电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全》中规定了4种安全完整性等级,安全完
整性等级 1 为最低,安全完整性等级 4 为最高 GBT50770 规定石油化工企业或装置安全完整性等级不
应高于SIL3级
补充:根据GBT-50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》
扫码关注更多
第99页共 内容
104页学员专用请勿外泄
安全测量仪表、控制阀共用 测量仪表、控制阀冗余 逻辑控制器冗余
SIL等级 逻辑控制器
与否 与否 与否
宜与 DCS 分
SIL1(可) 可与DCS共用 可单一 可冗余型
开
应与 DCS 分
SIL2(宜) 宜与DCS分开 宜冗余 宜冗余型
开
应与 DCS 分
SIL3(应) 应与DCS分开 应冗余 应冗余型
开
DCS指基本过程控制系统
注释
控制阀冗余可一个调节阀和一个切断阀,也可采用两个切断阀。
(2)安全仪表系统应独立于基本过程控制系统,并应独立完成安全仪表功能。安全仪表系统不
应介入或取代基本过程控制系统的工作。基本过程控制系统不应介入安全仪表系统的运行或逻辑运算。
(3)安全仪表系统应设计成故障安全型。当安全仪表系统内部产生故障时,安全仪表系统应能
按设计预定方式,将过程转入安全状态。
安全仪表系统设计基本原则
(4)安全仪表系统的逻辑控制器应具有硬件和软件自诊断功能。安全仪表系统的中间环节应少。
逻辑控制器的中央处理单元、输入输出单元、通信单元及电源单元等,应采用冗余技术。
(5)安全仪表系统逻辑控制器一般规定:逻辑控制器宜采用可编程电子系统。对于输入、输出点
数较少、逻辑功能简单的场合,逻辑控制器可采用继电器系统。逻辑控制器的中央处理单元负荷不应
超过50%。采用以太网的通信负荷不应超过20%。
(6)除旁路信号和复位信号外,基本过程控制系统不应采用通信方式向安全仪表系统发送指令。
除基本过程控制系统外,安全仪表系统与其他系统之间不应设置通信接口。安全仪表系统与其他系统
之间的连接应采用硬接线方式。
(7)紧急停车按钮、开关、信号报警器等与安全仪表系统连接,应采用硬接线方式,不应采用通
信方式。紧急停车按钮应采用红色,旁路开关宜采用黄色,确认按钮宜采用黑色,安全试验按钮宜采
用白色。
口诀:紧红、庞黄、确黑、安白
【单选】根据《过程工业领域安全仪表系统的功能安全第1部分:框架、定义、系统、硬件和应
用编程要求》(GB/T21109.1),关于安全完整性等级SIL2对应的要求时危险失效平均概率(PFDavg)
和要求的风险降低的说法,正确的是()。【2025】
A.PFDavg:10-2<10-1,要求的风险降低:>1000~10000
B.PFDavg:10-3<10-2,要求的风险降低:>100~1000
C.PFDavg:10-4~<10-3,要求的风险降低:>10~100
D.PFDavg:10-5<10-4,要求的风险降低:>1~10
【答案】B
【解析】安全完整性等级 SIL2对应的要求时危险失效平均概率PFDavg:10-3<10-2,要求的风
险降低:>100~1000。
【单选】根据《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB/T50770)关于控制阀的冗余设置说法,错
误的是()。【2023】
A.SIL3级安全仪表功能,不采用冗余控制方式,采用一个切断阀
B.SIL3级安全仪表功能,应采用冗余控制方式,采用两个切断阀
C.SIL2级安全仪表功能,宜采用冗余控制方式,采用两个切断阀
D.SIL1级安全仪表功能,不采用冗余控制方式,采用单一控制阀
【答案】A
扫码关注更多
第100页共 内容
104页学员专用请勿外泄
【解析】根据规范,7.3.1.SIL1级安全仪表功能,可采用单一控制阀。7.3.2.SIL2级安全仪表功
能,宜采用冗余控制阀。7.3.3.SIL3级安全仪表功能,应采用冗余控制阀。7.3.4.控制阀冗余方式可
采用一个调节阀和一个切断阀,也可采用两个切断阀。故A选项说法错误。
【2025案例】该项目液氨罐区构成一级危险化学品重大危险源,储氢罐区构成四级危险化学品重
大危除源,液氧储罐区未构成化学品重大危险源。合成氨生产单元构成二级危险化学品重大危险源,
电解水制氢单元未构成危险化学品重大危险源。
该项目所有SIF回路经SIL分析评估后,确认有SIL1的有12条,SIL2的有5条,SIL3和SIL4
均为0条。
根据以上场景,回答下列问题:
根据《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》(G817681),列出可直接判定配置sis的生产
单元或储存单元,并说明理由,结合上述sil分析评估结果,判断A公司应配备sis系统的sif回路
数量。
【解析】(1)该项目液氨罐区构成一级危险化学品重大危险,应配备SIS;
合成氨生产单元构成二级危险化学品重大危险源,应配备SIS;
理由:涉及有毒气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级危险化学品重大危险源的生产单元储存
单元(仓库除外)应配备SIS。
(2)6.2.1SIL1级安全仪表功能,测量仪表可与基本过程控制系统共用。
6.2.2SIL2级安全仪表功能,测量仪表宜与基本过程控制系统分开。
6.2.3SIL3级安全仪表功能,测量仪表应与基本过程控制系统分开。
故本企业应配备SIS系统的回路数量有:SIL2的5条SIF回路。
(二)安全仪表系统的组成
安全仪表系统由传感器、逻辑运算器、最终执行元件及相应软件等组成。(注:只有逻辑运算器
不需要权威机构认证)
(三)安全仪表系统的特征
SIS 既可以降低事故发生的概率,又能监视生产过程的状态,在危险条件出现时采取相应的保护
措施,以防止危险发生,避免潜在风险损害人身安全、设备损失、环境污染等。
1.安全仪表系统的特征
作为一个安全仪表系统通常应具备以下特征:
(1)独立于其他控制系统。(2)是一套硬件冗余的系统,单点故障不会导致停车。(3)能够带
电热插拔卡件。(4)具有全面的在线自诊断并带有故障报警指示。(5)系统具有故障安全性。(6)
具有相当快的扫描时间。(7)具有在线修改下装功能。(8)具有在线对点的强制功能。(9)具有下
装前的离线仿真及比较功能。(10)具有严格的版本记录功能。(11)具有 SOE 事件顺序记录功能。
(四)安全仪表系统与基本过程控制系统
两者有很大的区别,主要体现在以下三个方面。
基 本 过 程 控 制 系 统
区别 安全仪表系统(SIS)
(PLC\DCS)
安全仪表系统则监视生产过程的状态,判断危险条件,防止风
执行功能 执行基本生产控制功能
险的发生或减轻风险造成的后果
工作状态 主动的、动态的 被动的、休眠的
失效表现 大部分时间是处于“休眠”状态,所以很难觉察它是否出现
失效大多显而易见
形式 了失效或存在问题
联锁保护系统技术要求和变更
扫码关注更多
第101页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(五)联锁保护系统的技术要求
(1)要防止不足设计、过度设计,不得将安全联锁保护系统用于普通的过程控制、两位式控制
或逻辑控制。
(2)联锁保护装置原则上独立设置,检测元件、执行机构、逻辑运算器原则上也独立设置,关键
工艺参数的检测元件常按“三取二”联锁方案配置。
(3)联锁保护系统设置有手动复位开关,当联锁动作后,必须进行手动复位才能重新投运,有
时复位开关还设置在现场或执行器上。
联锁保护系统技术要求和变更
(4)紧急停车的联锁保护系统具有手动停车功能,以确保在出现操作事故、设备事故、联锁失
灵的异常状态时实现紧急停车。
(5)联锁保护系统中的相关设备应设立明显的警示标识。凡是紧急停车按钮、开关,一定要设有
适当护罩。
(6)重要的执行机构要具有安全措施,一旦能源中断,使执行机构趋向并进入的最终(或所处)
位置能确保工艺过程和设备处于安全状态。
联锁保护系统技术要求和变更
(7)联锁保护系统动作时,同时伴有声光报警;灯光显示应采用闪光、平光或熄灭表示报警顺序
的不同状态。红色灯光表示越限报警或紧急状态,黄色灯光表示预报警,绿色灯光表示运转设备或过
程变量正常。联锁报警常与其他工艺变量共用信号报警系统,因此也能进行消声、确认和试验。
(8)部分联锁保护系统设有投入/解除开关(或钥匙型转换开关)。解除位置时,联锁保护系统
则失去保护功能,并设有明显标志显示其状态,系统应有相应记录;联锁保护系统中部分重要联锁参
数通常还设有旁路开关,并设有明显标志显示其状态,系统也应有相应记录。
联锁保护系统技术要求和变更
(六)联锁保护系统使用、故障管理、维护要求
(1)联锁保护系统软件和应用软件至少有两套备份,并异地妥善保管,软件备份要注明软件名
称、版本、修改日期、修改人,并将有关修改设计资料存档。
(2)新装置或设备检修后投运之前、长期解除的联锁保护系统恢复之前,应对所有的联锁回路
进行全面的检查和确认。对联锁回路的确认,由使用单位组织实施并填写联锁保护系统验收单,联锁
保护系统验收单的内容可包括装置名称、验收时间、工艺位号、联锁内容、动作情况等,相关单位人
员共同参加确认并会签。
联锁保护系统技术要求和变更
(3)联锁保护系统所用器件(包括一次检测元件、线路和执行元件)、运算单元应随装置停车周
期检修、校准、标定。新更换的元件、仪表、设备必须经过检验、标定之后方可装入系统,联锁保护
系统检修后必须进行联校。
(4)为杜绝误操作,在进行解除或恢复联锁回路的作业时,必须实行监护操作,作业人员在操
作过程中应与工艺操作人员保持密切联系。
联锁保护系统技术要求和变更
(5)要明确联锁系统的盘前开关、按钮和盘后开关、按钮的操作权限,无关人员不得进入有联锁
回路仪表、设备的仪表盘后。一般盘前开关、按钮由装置的操作工操作,盘后开关、按钮由仪表维护
人员操作。
(6)生产车间及负责仪表维护的单位均需建立工艺联锁台账,台账的内容要包括位号、内容、
一次仪表名称、型号、设定值等。
(七)联锁系统的变更
扫码关注更多
第102页共 内容
104页学员专用请勿外泄
(1)联锁保护系统的变更(包括仪表器件/接线、联锁条件/方式、设定值修改、临时/长期解除、
取消、恢复、新增),必须由使用单位提出并办理审批。解除联锁保护系统时应制定相应的安全防范
措施及应急预案,须经使用单位/生产车间、仪表维护单位、主管部门等相关单位会签审查、审批后
方可实施。
(2)执行联锁保护系统的变更(包括仪表器件/接线、联锁条件方式、设定值修改、临时/长期解
除、取消、恢复、新增)等作业时,建议执行工作票制度,可以制定“仪表联锁工作票”,注明作业
的依据、作业内容、作业执行人、检查/监护人、作业完成工艺确认、时间等,并由仪表维护和使用单
位分别保留归档。
(3)根据工艺生产操作法要求,在开、停工时需要临时切除的联锁,不属于联锁变更管理范围,
但应严格按工艺操作法执行。
新增联锁保护系统或者联锁保护系统变更,必须做到图纸、资料齐全。
【单选】联锁保护系统是保护人身安全和设备资产完好的重要措施,为确保联锁保护系统可靠性
和可用性,需要对联锁保护系统合理地使用和维护。关于联锁保护系统使用、维护的说法,正确的是
()。【2022】
A.联锁保护系统软件和应用软件应有一套备份,妥善保管并注明响应信息
B.解除或恢复连锁回路作业必须在装置停工状态下进行
C.联锁保护系统中更新的元件、仪表、设备可直接装入系统
D.联锁保护系统应建立设备档案,记录联锁保护系统的全寿命运行过程信息
【答案】D
【解析】A选项,联锁保护系统软件和应用软件至少有两套备份,并异地妥善保管。B选项,为杜
绝误操作,在进行解除或恢复联锁回路的作业时,必须实行监护操作,作业人员在操作过程中应与工
艺操作人员保持密切联系。C 选项,新更换的元件、仪表、设备必须经过检验、标定之后方可装入系
统,联锁保护系统检修后必须进行联校。D 选项,联锁保护系统应建立设备档案,记录联锁保护系统
的全寿命运行过程信息。
【单选】投用、解除联锁保护系统必须采取严格的变更审批程序。关于联锁保护系统变更实施的
说法,错误的是()。【2021】
A.联锁保护系统的变更由仪表维护单位提出并办理审批
B.开车停车时需要临时解除的联锁不属于联锁变更管理范围
C.进行联锁保护系统变更作业,应执行工作票制度
D.解除联锁保护系统时应制定相应的安全防范措施及应急预案
【答案】A
【解析】联锁保护系统的变更(包括仪表器件/接线、联锁条件/方式、设定值修改、临时/长期解
除、取消、恢复、新增),必须由使用单位提出并办理审批,选项A错误。
章节回顾总结
安全完整性等级1为最低,安全完整性等级4为最高
石油化工企业或装置安全完整性等级不应高于SIL3级
根据GBT-50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》
安全测量仪表、控制阀共用 测量仪表、控制阀冗余 逻辑控制器冗余
SIL等级 逻辑控制器
与否 与否 与否
宜与 DCS 分
SIL1(可) 可与DCS共用 可单一 可冗余型
开
扫码关注更多
第103页共 内容
104页学员专用请勿外泄
应与 DCS 分
SIL2(宜) 宜与DCS分开 宜冗余 宜冗余型
开
应与 DCS 分
SIL3(应) 应与DCS分开 应冗余 应冗余型
开
DCS指基本过程控制系统
注释
控制阀冗余可一个调节阀和一个切断阀,也可采用两个切断阀。
安全仪表系统与基本过程控制系统
两者有很大的区别,主要体现在以下三个方面。
基 本 过 程 控 制 系 统
区别 安全仪表系统(SIS)
(PLC\DCS)
安全仪表系统则监视生产过程的状态,判断危险条件,防止风
执行功能 执行基本生产控制功能
险的发生或减轻风险造成的后果
工作状态 主动的、动态的 被动的、休眠的
失效表现 大部分时间是处于“休眠”状态,所以很难觉察它是否出现
失效大多显而易见
形式 了失效或存在问题
联锁保护系统使用、故障管理、维护要求
联锁保护系统软件和应用软件至少有两套备份,并异地妥善保管
新装置或设备检修后投运之前、长期解除的联锁保护系统恢复之前,由使用单位组织对所有的联锁
回路进行全面的检查和确认。
新更换的元件、仪表、设备必须经过检验、标定之后方可装入系统,联锁保护系统检修后必须进行
联校
在进行解除或恢复联锁回路的作业时,必须实行监护操作
一般盘前开关、按钮由装置的操作工操作,盘后开关、按钮由仪表维护人员操作
生产车间及负责仪表维护的单位均需建立工艺联锁台账
联锁保护系统变更
联锁保护系统的变更,必须由使用单位提出并办理审批。
解除联锁保护系统时应制定相应的安全防范措施及应急预案,须经使用单位/生产车间、仪表维护
单位、主管部门等相关单位会签审查、审批后方可实施。
执行联锁保护系统的变更等作业时,建议执行工作票制度,并由仪表维护和使用单位分别保留归档
在开、停工时需要临时切除的联锁,不属于联锁变更管理范围,但应严格按工艺操作法执行。
扫码关注更多