夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

精讲20第三节-化工消防技术_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_08-2026年安全化工-本质教育-考点精讲班-宋晓婷_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 10 页PDF · 918.7KB
下载

文档在线预览

公开展示前 5 页
100%
1
《精讲20第三节-化工消防技术_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_08-2026年安全化工-本质教育-考点精讲班-宋晓婷_讲义》第1页预览
2
《精讲20第三节-化工消防技术_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_08-2026年安全化工-本质教育-考点精讲班-宋晓婷_讲义》第2页预览
3
《精讲20第三节-化工消防技术_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_08-2026年安全化工-本质教育-考点精讲班-宋晓婷_讲义》第3页预览
4
《精讲20第三节-化工消防技术_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_08-2026年安全化工-本质教育-考点精讲班-宋晓婷_讲义》第4页预览
5
《精讲20第三节-化工消防技术_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_08-2026年安全化工-本质教育-考点精讲班-宋晓婷_讲义》第5页预览

本文档共 10 页 剩余 5 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

本质筑安 考注安 更简单
2026 中级注册安全工程师
化工安全实务
@注安宋晓婷
精讲班
第三章 化工防火防爆安全技术
目录
化工防火防爆基本要求
主要化工防火防爆技术
化工消防技术
考点1 化工消防技术要求
一、火灾分类
1、火灾分类如下:
(1)A类火灾:固体物质火灾。如木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾。
(2)B类火灾:液体或可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、
乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。
(3)C类火灾:气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾。
(4)D类火灾:金属火灾。如钠、锌、镁、铝等燃烧的火灾。
(5)E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。
(6)F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。
2、灭火基本原理和方法
(1)原理:主要是消除可燃物和助燃物。
(2)灭火方法
根据物质燃烧原理及与火灾扑救的实践经验,灭火的基本方法:窒息灭火法、冷却灭火
法、隔离灭火法、化学抑制灭火法等。
1)窒息灭火法:窒息灭火法即阻止空气流入燃烧区,或用惰性气体稀释空气,使燃烧
物质因得不到足够的氧气而熄灭。适用于扑救空间较小、容易堵塞的封闭房间,且燃烧区域
没有氧化剂存在。
2)冷却灭火法:将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上,将可燃物质的温度降到燃点以
下以终止燃烧。如用水灭火主要是冷却。
3)化学抑制灭火法:通过灭火剂参与燃烧链式反应,从而切断了自由基与自由基的联
锁反应链,使燃烧停止。干粉灭火器、1211灭火器、1202灭火器。
4)隔离灭火法:将燃烧物质与附近未燃的可燃物质隔离或疏散开,使燃烧因缺少可燃
物质而停止。用泡沫覆盖已着火的易燃液体表面;关闭阀门,阻止可燃液体流出;拆除与燃
烧物相连的易燃建筑物等。
【例题】(模拟)某化工厂储罐区发生油品火灾,火势较大且呈流淌状态。在选择灭火
方法时,下列说法正确的是( )。
A.应首选冷却灭火法,直接用大量水流冲击着火油品表面
B.应首选窒息灭火法,在密闭空间内使用惰性气体稀释空气
C.应首选化学抑制灭火法,使用干粉灭火器直接喷射
1
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
D.应首选隔离灭火法,用泡沫覆盖着火油品表面并筑堤拦截
【答案】D
【解析】A:错误。油品火灾属于B类火灾,直接用水流冲击会导致油品飞溅,扩大火
势。B:错误。储罐区属于开放空间,窒息灭火法难以实现效果。
C:错误。虽然干粉灭火器可用于油品火灾,但面对大面积流淌火灾效果有限。D:正确。
对于流淌火灾,应采用泡沫覆盖隔离空气,同时筑堤拦截防止火势蔓延,这属于隔离灭火法
的典型应用。
3、灭火剂
(1)水灭火剂
1)能够用水扑救的火灾包括以下几种情况:
①一般固体火灾。如棉花、棉布、木材、麦秸、稻草。
②爆炸品、易燃固体(金属粉末类除外)、氧化剂、有机过氧化物、自燃物品(有机金
属类除外)黄磷、二硫化碳等危险品火灾。
2)不能够用水扑救的火灾包括以下几种情况:
①一般情况下不能够用水扑救带电物体火灾。
②遇水易燃品和同水反应的物质,如金属(铝粉、锌粉、镁粉等)火灾,金属氢化物(NaH、
KH等)。
③不能用水扑救高温物体火灾。如熔化铁水或钢水引起的火灾。
④不能用直流水扑救浓硫酸、浓硝酸和盐酸火灾和可燃粉尘(如面粉、煤粉、糖粉) 聚
集处的火灾。
⑤贵重设备、精密仪器、图书、档案火灾。
⑥非水溶性可燃液体的火灾,原则上不能用水扑救,但原油、重油可以用雾状水流扑救。
2
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
【例题】(2021)水是一种天然的灭火剂,可以单独使用,也可以与其他灭火剂组成混
合液使用。下列火灾情景中,可以用水扑救的是( )。
A.电气火灾
B.铝粉火灾
C.橡胶火灾
D.熔化的钢水引起的火灾
【答案】C
【解析】不能使用水扑灭的火灾包括:①密度小于水和不溶于水的液体;②遇水产生燃
烧物的火灾;③硫酸、盐酸、硝酸引起的火灾;④电气火灾未切断电源前;⑤高温状态下的
化工设备。
(2)泡沫灭火剂
泡沫灭火剂是指能够与水混溶,并可通过化学反应或机械方法产生灭火泡沫的灭火剂。
1)灭火机理
①隔氧窒息,灭火泡沫在燃烧物表面形成的泡沫覆盖层;且泡沫混合液受热蒸发产生的
水蒸气降低燃烧物附近氧气浓度的作用。
②阻隔热辐射的作用。泡沫层封闭了燃烧物表面,可以遮断火焰的热辐射,具有防止燃
烧物本身和附近可燃物质蒸发的作用。
③冷却作用。泡沫混合液中含有水,使燃料表面被冷却到可燃物闪点或燃点以下。
2)范围
①蛋白泡沫灭火剂主要用于扑救各种石油产品、油脂等不溶于水的可燃液体火灾,也可
用于扑救木材等一般可燃固体的火灾。
②水成膜泡沫灭火剂,主要用于扑救一般非水溶性可燃、易燃液体火灾,是一种理想的
灭火剂。
③氟蛋白泡沫灭火剂主要用于扑救各种非水溶性可燃液体和一般可燃固体火灾。
④用于扑救水溶性可燃液体火灾的泡沫灭火剂称为抗溶性泡沫灭火剂。
⑤高倍数泡沫灭火剂主要适用于非水溶性可燃液体火灾和一般固体物质火灾。特别适用
于扑灭可燃气体机房、油品厂房和库房、洞室油库、锅炉房的燃料油泵房等有限空间火灾。
⑥发泡倍数低于20—低倍数泡沫灭火剂;发泡倍数20-200—中倍数泡沫灭火剂;发泡
倍数200以上—高倍数泡沫灭火剂。
(3)干粉灭火剂
1)灭火机理
①化学抑制作用。阻断链式反应自由基。
②“烧爆”作用。干粉与火焰接触时,其粉粒受高热的作用可以爆裂成为许多更小的颗
3
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
粒,增加了与火焰的接触面积。
③冷却和窒息的作用。干粉灭火剂受热发生分解作用,属于吸热反应;产生的水蒸气及
二氧化碳等气体起到一定的窒息作用。
④隔离:干粉附着到可燃物质的表面,起到隔离氧气的作用。
2)干粉灭火剂的分类
①普通干粉灭火剂。主要是全硅化碳酸氢钠干粉。这类灭火剂适用于扑灭B类火灾、C
类火灾、E类火灾,又称为BC类干粉。
②多用途干粉灭火剂。主要是磷酸铵盐干粉,具有抗复燃的性能,不仅适用于扑救液体
火灾、气体火灾,还适用于扑救一般固体物质的火灾(A类),因此又称为ABC类干粉。
③D类干粉。D类干粉是指适用于扑救D类火灾的干粉。其基料目前主要有氯化钠、碳
酸氢钠和石墨等。
3)应用范围
①干粉灭火剂适用于扑救A类可燃固体(ABC干粉)、B类可燃液体、C类可燃气体和E
类电气设备的火灾。
②不适于扑救轻金属和碱金属火灾。
③不能扑救精密仪器设备火灾。
4
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
(4)惰性气体灭火剂
1)灭火机理:是通过降低防护区的氧气浓度,使火势不能持
续燃烧而达到灭火的目的。
2)二氧化碳灭火剂:
①灭火机理:窒息(主体:着火物)+冷却
②注意事项:避免引起窒息(主体:人)
3)范围:
适用于扑救各种可燃液体和用水、泡沫、干粉等灭火剂灭火时,容易受到污损的固体物
质火灾。如电气、精密仪器、贵重设备、图书档案等。 还可扑救600V以下的各种电气设备
火灾。
(5)气溶胶灭火剂
以液体或固体为分散相,气体为分散介质所形成的粒径小于5μm的溶胶体系灭火剂,
可以不受方向限制绕过障碍物达到任何角落,并能长时间驻留。
1)热气溶胶灭火剂
2)冷气溶胶灭火剂
(6)卤代烷灭火剂:包括七氟丙烷灭火剂、氟化酮灭火剂、三氟甲烷灭火剂等。
【例题】(模拟)不同灭火器适用的火灾场景不同,下列关于灭火器选择不正确的是()。
A.乙炔气发生火灾时可用干粉、干沙、二氧化碳灭火器来灭火
B.木材、布料等A类火灾可采用水型、泡沫、卤代烷灭火器
C.部分可燃金属如镁、钠等火灾可采用二氧化碳灭火器
D.油脂类火灾可采用泡沫、干粉、二氧化碳灭火器
【答案】C
【解析】二氧化碳灭火器无法扑灭轻金属火灾。
二、消防给水系统
1、消防水泵房:
(1)设计流量:按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。两座及以
上建筑合用消防给水系统时,按其中一座设计流量最大者确定。
(2)当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设
5
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
计流量与生活、生产用水最大时流量之和。
(3)其位置宜设在被保护区域(化工装置区、 油罐区)全年最小频率风向的下风侧,
其地坪宜高于油罐区地坪标高,并应避开油罐破裂可能波及的部位。
(4)独立建造的消防水泵房耐火等级不低于二级,应保证启泵后5min内,泡沫消防用
水能到达任一着火点。
2、消防水泵:
(1)一组消防水泵应设不少于2条吸水管,当一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能
通过全部消防给水设计流量。
(2)消防水泵采取自灌式吸水。
(3)消防水泵应在接到报警后2min内投入运行,设双动力源,当采用内燃机作为备用
动力源时,内燃机的油料储备量应能满足机组连续运转6h。
3、消防水池:
(1)消防水池用水量应满足火灾持续时间内的需水量。补水时间不宜超过48h, 但当
消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h。
(2)供消防车取水的消防水池,应设取水口(井),且吸水高度不应大于6m。取水口
(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的
距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,若有防止辐射热的保护设施时,
可减为40m。
(3)消防水池的容量是单位时间内消防用水量与火灾延续时间的乘积,减去火灾延续
时间内的连续补水量。
6
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
(3)消防用水与生产、生活用水共用的水池,应有确保消防用水量不作他用的技术措
施。当消防水池的容量大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。对寒冷地区的
消防水池,应有防冻设施。
(4)消防水池应设就地水位显示装置,并在消防控制中心或值班室等地点设置指示器,
有最高和最低水位报警。
(5)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,还应设置溢流水管
和排水设施。
4、高位消防水箱:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火
设施最不利点处的静水压力,即高位消防水箱宜设置在建筑物的最高位置。
对于室内消火栓给水系统,建筑高度不超过100m的一类高层公共建筑,其高位消防水
箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压不低于0.10MPa;建筑高度超过100m时不应低于
0.15MPa;其他高层和多层建筑,其高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压不
低于0.07MPa。
【例题】某化工企业设有消防水池和消防水泵房。消防水池有效容积为2500m³,设计
补水时间为72h。消防水池设有取水口,其与甲类液体储罐的距离为35m,与液化石油气储
罐的距离为55m。消防水泵采用自灌式吸水,设有一条吸水管。消防水泵房位于化工装置区
全年最小频率风向的上风侧,地坪标高低于油罐区。
指出上述设置中的错误,并说明正确做法。
7
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
答:
(1)补水时间72h错误,有效容积大于2000m³时,补水时间不应大于96h。
(2)取水口与甲类液体储罐距离35m错误,不应小于40m。
(3)取水口与液化石油气储罐距离55m错误,不应小于60m。
(4)消防水泵仅设一条吸水管错误,应设不少于2条。
(5)消防水泵房位于最小频率风向上风侧错误,应设在下风侧。
(6)消防水泵房地坪低于油罐区错误,应高于油罐区。
三、消防设施
1、室外消火栓
(1)室外消火栓的作用是为水枪和消防车供水,室外地上式消火栓应有一个直径为
150mm或100mm,两个直径为65mm大栓口;
(2)室外消火栓的保护半径不应超过150m。间距不应大于120m。
(3)消火栓距路边不宜小于0.5m,但不应大于2m;距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5m。
120m
2、室内消火栓
(1)室内消火栓的配置要求。应采用DN65mm栓口,并与消防软管卷盘或轻便水龙设置
在同一箱体内;
(2)距地面高度宜为1.1m,其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的
墙面呈90°或向下;
3、蒸汽灭火系统
(1)蒸汽灭火系统按用途和安装方式可分为全充满固定灭火系统和局部应用式半固定
灭火系统。
(2)蒸汽灭火系统的适用场所:
但由于二硫化碳等挥发性大、闪点低的易燃液体设备,不得采用蒸汽灭火系统。
8
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
4、二氧化碳灭火系统不适用的火灾场所
(1)二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常有人停留场所。
(2)硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。
(3)钾、钠、镁、钛等活泼金属火灾。
(4)氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。
四、火灾报警系统
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置和电源等部分组成的通
报火灾发生的全套设备。
9
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
1、火灾探测器
火灾探测器的基本功能就是对烟雾、温度、火焰和燃烧气体等火灾参量作出有效反应,
通过敏感元件,将表征火灾参量的物理量转化为电信号,送到火灾报警控制器。
(1)感光式火灾探测器
适用于监视有易燃物质区域的火灾发生,如仓库、燃料库、变电所、计算机房等场所,
特别适用于没有阴燃阶段的燃料火灾(如醇类、汽油、煤气等易燃液体、气体火灾)的早期
检测报警。
(2)感烟式火灾探测器
用于探测火灾初期的烟雾,并发出火灾报警讯号的火灾探测器。它具有能早期发现火灾、
灵敏度高、响应速度快、使用面较广等特点。分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。
(3)感温式火灾探测器
1)定温火灾探测器
2)差温火灾探测器
3)差定温火灾探测器
差定温火灾探测器是一种既能响应预定温度报警,又能响应预定温升速率报警的火灾探
测器。
【例题】(模拟)火灾探测器的基本功能是对烟雾、温度、火焰和燃烧气体等火灾参量
做出反应的火灾报警控制器,下列关于火灾探测器适宜使用的情况中,正确的是( )。
A.感烟式火灾探测器适用于A类火灾中后期报警
B.感烟式火灾探测器能够早期发现火灾,灵敏度高,响应快
C.感光式火灾探测器适用于阴燃阶段的醇类火灾
D.感温式火灾探测器不适用于有明显温度变化的室内火灾报警
【答案】B
【解析】A选项中,感烟式火灾探测器适用于A类火灾中初期报警,后期烟雾遮挡光路
影响报警器动作;C选项中,感光式火灾探测器适用于没有阴燃阶段的醇类火灾;D选项中,
感温式火灾探测器适用于有明显温度变化的室内火灾报警。
10
课程咨询请扫码