本质筑安 考注安 更简单
2026 中级注册安全工程师
化工安全实务
@注安宋晓婷
精讲班
第五章 化工建设项目安全技术
目录
第一节 化工建设项目安全设计技术
第二节 化工建设项目工程质量安全保障
第一节 化工建设项目安全设计技术
考点2 化工装置设置要求
一、化工厂布局要求
(一)厂区功能分区
1、总体要求
(1)化工企业厂区总平面进行功能明确、分区合理的布置。厂区的长轴与主导风向最
好垂直或不小于45°夹角,可利用穿堂风,加速气流扩散。
(2)发震断层和抗震设防烈度为9度以上地区不得选为化工厂。
(3)生活饮用水源保护区,国家划定的森林、农业保护及发展规划区,自然保护区不
可选为化工厂厂址。
2、通道布置
(1)同一条通道可按照实际需要,分段设置为不同宽
度的通道。
(2)当与装置区相邻的工厂系统管廊宽度超过 20m
时,管廊与装置区之间可设置检修车道。
(3)管廊应与所在通道的道路或建筑红线平行,应布
置在其用户较多的道路一侧。
(4)管线布置应减少与铁路、道路交叉,若交叉时,
交叉角不宜小于45°。
(5)在符合技术、安全要求的条件下,地下管线宜共
沟或同槽敷设,地上管线宜共架、多层布置。
(6)输送具有高毒或强腐蚀性介质的管道,应采用地
上敷设方式。
(7)压力管道宜采用架空敷设方式。
(8)输送具有易燃易爆、高毒及腐蚀性介质的管道,
严禁穿越与其无关的生产装置、储罐组和建(构)筑物。
(9)严禁在铁路线路下平行敷设地下管线、管沟;不
宜在道路下平行敷设地下管线、管沟;直埋式地下管线不
得平行上下重叠敷设。
(10)地下管线不应敷设在有腐蚀性物料的包装、灌装、堆存及装卸场地的下面,且距
上述场地边界的水平距离不应小于2.0m。
1
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
(11)有易燃易爆、腐蚀性及有毒介质的管道,除使用该管道的建(构)筑物外,均不得
采用建筑物支撑式的敷设方式。
(12)架空电力线路不应跨越用可燃材料建造的屋顶及生产火灾等级属于甲、乙、丙类
的生产装置和建(构)筑物以及储存可燃性、爆炸危险性物料的储罐区和仓库区。
(13)引入厂区的35kV及以上的架空高压输电线路,应沿厂区的边缘布置,避免长距
离跨越厂区。
(14)消防道路路面上净空高度不得小于5m,装置、设施内道路路面宽度不宜小于4m,
供消防车通行的道路转弯半径不得小于12m。
3、生产车间及生产工艺装置区
(1)工艺装置区,一般布置在厂区的中央部分。
(2)工艺装置区宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的
上风侧;在山区或丘陵地区,并应避免布置在
窝风地带。
(3)要求洁净的工艺装置应布置在大气含
尘浓度较低、环境清洁的地段,并应位于散发
有害气体、烟、雾、粉尘的污染源全年最小频
率风向的下风侧。
(4)不同过程单元间可能会有交互危险性,
过程单元间要隔开一定的距离。当厂区采用阶
梯布置,阶梯间应有防止液体泄漏措施。
4、储罐区布置
(1)避免各装置之间的原料、中间产品和制成品之间的交叉运输,且应按烃类气体、
粉尘场所全年最小风频来规划最短运输路线;
(2)储存甲、乙类物品的库房、罐区、液化烃
储罐宜归类分区布置在厂区边缘地带;
(3)液化烃或可燃液体罐组,不应毗邻布置在
高于装置、全厂性重要设施或者人员集中场所的位
置上,不宜紧靠排洪沟。
(4)沸溢性储罐和非沸溢性储罐不应同组布置。
5、公用工程及辅助生产区
(1)公用设施区应该远离工艺装置区、罐区和其他危险区;
(2)锅炉设备、总配变电所和维修车间等,要设置在处
理可燃流体设备的上风向。
(3)全厂性污水处理场及高架火炬等设施,宜布置在人
员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小风频风向的上
风侧。
(4)架空电力线路进出厂区的总变电所,应布置在厂区
边缘,并位于全年最小风频下风侧。
(5)动力站要求:燃气、燃煤动力设施符合安全要求可
布置在装置内;以煤为燃料的动力设施宜布置在厂区边缘,
以方便运输;以焦炭为燃料的动力设施宜布置在靠近焦化装
置的地方。
2
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
(6)压缩空气站宜布置在空气洁净地段,吸风口应远离乙炔站、
散发烃类及尘埃的设施。
(7)污水处理场:宜位于厂区边缘或厂区外地下水位较低处,布
置在人员集中场所全年最小风频上风侧。
6、化工装置安全布置
(1)塔的布置:塔布置时,应以塔为中心,与塔有关的设备如中
间槽、冷凝器、回流泵、进料泵等就近布置,可在框架上与塔在一起
联合布置。塔和管廊之间应留有宽度不小于1.8m的安装检修通道。管
廊柱中心与塔设备外壁的距离不应小于3m。
(2)反应器的布置:成组的反应器应中心线对齐成排布置在
同一构架内。反应器支座或支耳与钢筋混凝土构件和基础接触的
温度不得超过100℃,钢结构上不宜超过150℃,否则应做隔热处
理。
(3)换热器的布置:换热设备应尽可能布置在地面上,换热
器数量较多时也可布置在框架上。但物料温度超过自燃点的换热设
备不宜布置在框架内的底层。重质油品或污染环境的物料的换热设
备不宜布置在框架上。
(4)泵的布置:泵的布置原则上应尽量接近吸入源,优先考虑
方便操作与检修并且尽量集中、有规律地排列。罐区泵房和露天设
置的泵一般设置在防火堤外,距防火堤外侧的距离不应小于5m。
7、运输装卸区
(1)铁路支线规划在工厂边缘地区,不允许穿过厂区。
(2)在装卸台上可能会发生毒性或易燃物的溅洒,装卸设
施应该设置在工厂的下风区域,最好是在边缘地区。
(3)消防车道宽度≥3.5m。
(4)危化品仓库应远离人员集中场所,位于厂区边缘地带。
8、管理区及生活区
厂前区宜面向城镇和工厂居住区一侧,尽可能与工厂的危险区隔离,
最好设在厂外。管理区、生活区一般应布置在全年最小风频风向的下风侧。
二、车间布局
1、一般要求
(1)储存、装卸区宜布置在厂区边缘地带,有毒有害物质不得布置在窝风低洼地段。
腐蚀性物质应布置在其他建筑物和设备下游。剧毒物品有关设施应布置在原理人员集中场所
的单独地段内,以围墙与其他设施隔开。
2、化工装置
(1)有爆炸危险的生产部位应布置在单层厂房内,并应靠近外墙,多层厂房应布置在
最上层靠外墙处。
(2)生产装置应尽量布置在敞开或半敞开建筑物内。
(3)有火灾危险的厂房,应在易爆部位设置必要的泄压面积,泄压部位不要靠近人员
集中或交通要道。
(4)塔的布置人孔、手孔应朝向检修区一侧。
(5)可燃液体泵房的地面不应有地坑或地沟,防止油气积聚。
3
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
(6)压缩机在室内布置时,比空气轻的可
燃气体厂房顶部应采取通风措施,比空气重的气
体机房地面不应有地沟或地坑。
(7)全厂性工艺及热力管道宜地上敷设。
管道跨越厂内铁路线净空高度不小于5.5m,道
路净空高度不小于5m。
(8)可燃液体、液化烃和可燃液体的金属
管道除需要采用法兰连接外,均应采用焊接连接
【例题】(模拟)某化工厂正在规划新建厂区布局,以下关于运输装卸区和管理生活区
布局的方案,符合安全要求的是()。
A.铁路支线穿过厂区中心,以便于各生产装置区的物料运输
B.危险化学品装卸台设置在厂区上风向,便于物料扩散
C.管理区设在全年最小风频风向的上风侧,远离生产区
D.危化品仓库设在厂区边缘,远离人员集中场所,消防车道宽度4米
【答案】D
【解析】A项错误:铁路支线必须规划在工厂边缘地区,不允许穿过厂区;B项错误:
装卸设施应该设置在工厂的下风区域,最好是在边缘地区,以防止有毒易燃物料溅洒造成危
害;C项错误:管理区、生活区一般应布置在全年最小风频风向的下风侧,而不是上风侧。
4
课程咨询请扫码