文档文本内容
化工安全实务
主讲老师:宋晓婷《提分宝》点睛直播
第三四章目录
第三四章选择题
第三四章案例题一、选择题部分
【例1】某化工企业在以下三个场所需选用防爆电气设备:
(1)油浸变压器室,需要安装大功率变压器,要求能有
效散热且具有良好的绝缘性能。 P33
(2)易爆气体环境下的检测仪表间,需安装微电流信号
传感器,要求在任何状态下都不会产生引燃能量。
(3)防爆配电室,需安装低压开关设备,要求通过结构
加强等措施提高安全性。
以上三个场所最适合选用的防爆电气设备型式及其标志依
次为()。
A.充油型(o)、本质安全型(i)、增安型(e)
B.隔爆型(d)、浇封型(m)、充油型(o)
C.增安型(e)、本质安全型(i)、隔爆型(d)
D.浇封型(m)、增安型(e)、本质安全型(i)一、选择题部分
【答案】A P119
【解析】解析防爆电气设备使用分类:
(1)隔爆型(d):能承受内部的爆炸性混合物发生爆炸而
不致受到破坏。
(2)增安型(e):在正常时不产生火花、电弧或高温的设
备上采取加强措施以提高安全水平的电气设备。
(3)充油型(o):将可能产生电火花、电弧或危险温度的
带电零部件浸在绝缘油里,使之不能点燃油面上方爆炸性混合物
的电气设备。
(4)本质安全型(i):正常状态下和故障状态下产生的火
花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备。
(5)浇封型(m):将可能产生点燃混合物的电弧、火花及
高温部件浇封在环氧树脂等封剂里面,使其不能点燃周围混合物。一、选择题部分
【例2】某化工企业在进行防爆电气设备更新改造,涉及
以下场所:
P33
(1)粉尘加工车间内部(持续存在可燃粉尘)配备Da级
设备。
(2)液体储罐呼吸阀周边(偶尔出现易燃蒸气)配备Gb
级设备。
(3)固体原料取样点附近(短时出现粉尘)配备Ga级设
备。
关于以上设备防爆等级的选择分析,正确的是()。
A.第一处正确,第二处正确,第三处错误
B.第一处正确,第二处错误,第三处正确
C.第一处错误,第二处正确,第三处错误
D.第一处错误,第二处错误,第三处正确一、选择题部分
【答案】A P119
【解析】解析第一处正确,第二处正确,第三处错误。
爆炸性环境内电气设备保护级别(EPL)的选择,见下表。一、选择题部分
【例3】某化工企业拟建设一座消防水泵房,服务于甲类
仓库和乙类厂房。设计方案如下:泵房位于全年最小频率风
向的上风向;地坪高于油罐区0.5 m;采用三级耐火等级建筑;
设计流量按两座建筑物分别计算后取和值确定;冷却水泵和
消防水泵共设一台备用泵。关于该方案,分析不合理的是
()。 P34
A.泵房位置选择不当,应设在最小频率风向的下风侧
B.设计流量计算方法错误,应取单座建筑最大值
C.耐火等级选择过低,应选择二级耐火等级
D.备用泵配置合理,符合性能要求相同的规定一、选择题部分
【答案】D P120
【解析】解析消防水泵房:
(1)设计流量:按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计
流量之和确定。两座及以上建筑合用时,按其中一座设计流量最
大者确定。
(2)其位置宜设在被保护区域(化工装置区、油罐区)全年
最小频率风向的下风侧,其地坪宜高于油罐区地坪标高,并应避
开油罐破裂可能波及的部位。
(3)消防冷却水供水泵和泡沫供水泵均应设备用泵,其性能
应与各自最大一台操作泵相同。
(4)独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级,水泵房
的疏散门应直通室外或安全出口,并采用甲级防火门。一、选择题部分
【例4】化工防火防爆可以从可燃物、助燃剂、点火源、
工艺参数等几个方面入手。下列关于控制点火源的措施中,
错误的是()。 P36
A.该地区全年最小频率风向为西南风,最大频率风向为东
北风,全厂性的高架火炬布置在生产区的西南侧,厂区边缘
B.可能携带可燃性液体的高架火炬与相邻居住区保持110
m的防火间距,与厂区内装置、储罐、设施保持100 m的防
火间距
C.倾倒或抽取可燃液体时,应用铜锡合金或铝皮将容易摩
擦的部位覆盖起来
D.在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,热水采暖不超过130
℃,蒸汽采暖不超过110 ℃一、选择题部分
【答案】B
P124
【解析】解析A项正确:全厂性的高架火炬应布置在生
产区全年最小频率风向的上风侧,即西风的上风侧,生产
区西侧。B项错误:可能携带可燃性液体的高架火炬与相
邻居住区、工厂应保持不小于120 m的防火间距,与厂区
内装置、储罐、设施保持不小于90 m的防火间距。C项正
确:在倾倒或抽取可燃液体时,由于铁制容器或工具与铁
盖相碰撞能产生火花并引起可燃蒸汽爆炸,应用铜锡合金
或铝皮等不易产生火花的材料将容易磨碰的部位覆盖起来。
D项正确:在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,热水采暖不
超过130 ℃,蒸汽采暖不超过110 ℃。一、选择题部分
【例5】某企业拟建设以下储罐: P41
3
(1)储存乙B类液体的120 m 储罐;
(2)直径52 m的固定顶储罐,配备固定式泡沫灭火系统;
(3)储存Ⅱ级毒性甲B类液体的内浮顶罐。
关于储罐设计要求,说法正确的是()。
A.(1)号储罐可选用卧式储罐
B.(2)号储罐直径超过48 m,应采用固定式泡沫灭火系
统
C.(3)号储罐可不设置惰性气体保护系统
D.(1)号储罐必须采用浮顶式设计,其他形式均不允许一、选择题部分
【答案】B P127
3
【解析】(1)容量小于或等于100 m 的储罐,可选
用卧式储罐。
(2)储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的内浮顶储罐和直径大于
40 m的甲B、乙A类液体内浮顶储罐,不得用易熔材料制
作的内浮顶。
(3)储存乙B和丙类液体可选用浮顶储罐、内浮顶储
罐、固定顶储罐和卧式储罐。
(4)②号罐直径超过48 m,应采用固定泡沫灭火系
统,B项表述正确。Ⅱ级毒性甲B类液体储罐必须设置惰
性气体保护系统。一、选择题部分
P41
【例6】轻质油属黏度小、质量轻、易挥发的油品,盛装
这类油品的储罐,都装有符合它们特性并满足生产和安全需
要的各种储罐专用附件。下列关于轻质油储罐安全附件的说
法正确的是()。
A.储罐呼吸阀可以减少油品的蒸发损耗,压力阀开启,外
界空气进入储罐内,真空阀开启,气体从罐内排至大气
B.液压安全阀有“紧急通气”的功能,机械呼吸阀未失效,
安全阀不开启通气功能
C.阻火器安装在机械呼吸阀或液压安全阀上部,使用波纹
板式金属板
D.喷淋冷却装置需兼防消防冷却紧急降温和日常防日晒冷
却一、选择题部分
【答案】D
P127
【解析】(1)储罐呼吸阀由真空阀和压力阀两部分组成,
通过两个阀使储罐平时保持密闭状态,并可以控制罐内的最
大正、负工作压力,当罐内的压力达到储罐设计的允许压力
时,压力阀开启,气体从罐内排至大气,当罐内压力降至允
许的真空度时,真空阀开启,外界空气进入储罐内。
(2)阻火器安装在呼吸阀或液压安全阀下面。
(3)液压安全阀当呼吸阀卡住或锈蚀时,可以代替呼吸
阀作用,也兼有“紧急通气”功能,当机械呼吸阀并未失效,
或在油罐收付作业异常而出现罐内超压时,可提供紧急呼气。一、选择题部分
P42
【例7】化工企业汽车装卸主要是指各类化工产品、成品
油、液化石油气等产品的装卸车,危险化学品装卸车等。下
列有关装卸站台的说法,正确的是()。
3
A.油品装车流量不宜小于30 m /h,但装卸车流速不得大
于 3.5 m/s
B.甲、乙、丙类油品不可共用一个装车棚(亭)
C.在鹤管口浸没于液体之前,鹤管内的液体流速不应大于
4.5 m/s
D.甲、乙、丙类液体的装车应采用液下装车鹤管一、选择题部分
【答案】D P128
3
【解析】解析A项错误:液体装车流量不宜小于30 m /h,
但装卸车流速不得大于4.5 m/s。B项错误:甲B、乙、丙A类
液体可共用一个装车棚(亭)。C项错误:鹤管内的液体流速,
在鹤管口浸没于液体之前不应大于1 m/s。一、选择题部分
P47
【例8】油气回收方法有吸收法、吸附法、冷凝法和膜分
离法。下列关于油气回收设施安全技术要求的说法中,正确
的是()。
A.在油气回收装置的入口处应安装切断阀,在油气收集支
管处禁止安装
B.油气回收装置的启停应与装置入口的油气压力进行联锁
C.油气回收装置设置的消防道路路面宽度不应小于4 m
D.油气回收装置宜布置在明火或火花散发地点的全年最小
频率风向的下风侧一、选择题部分
【答案】B
P133
【解析】解析A项错误:在油气回收装置的入口处和油气
收集支管上均应安装切断阀。C项错误:油气回收装置应设置
能保证消防车辆顺利接近火灾场地的消防道路,消防道路路
面宽度不应小于6 m,路面上的净空高度不应小于5 m,道路
内缘转弯半径不宜小于6 m。D项错误:油气回收装置宜布置
在人员集中场所、明火或火花散发地点的全年最小频率风向
的上风侧。一、选择题部分
P47
【例9】油气回收设施是油气收集系统和油气回收装置的
统称。关于油气收集系统安全技术要求的说法,正确的是
()。
A.油气收集支管公称直径比鹤管公称直径大一个规格
B.在油气回收装置的出口处应安装切断阀
C.油气回收装置的启停应与装置入口的油气压力进行联锁
D.吸收液储罐严禁和成品油储罐统一设置一、选择题部分
【答案】C P133
【解析】(1)油气收集支管公称直径宜小于鹤管公称直径
一个规格。
(2)在油气回收装置的入口处和油气收集支管上,均应安
装切断阀。
(3)油气收集支管与鹤管的连接法兰处应设置阻火器。
(4)鹤管与油罐车的连接应严密,不应泄漏油气。
(5)油气收集系统应采取防止压力超高或过低的措施。
(6)油气收集系统应设事故紧急排放管,事故紧急排放管
可与油气回收装置尾气排放管合并设置,并应设阻火措施。
(7)吸收液储罐和成品油储罐统一设置。二、案例简答题
P69
【案例十二】某危险化学品企业主要生产有机化学品,厂区内
设有多个储存罐区和生产车间。在生产过程中会使用到大量如乙醇、
丙酮等挥发性易燃液体。该企业生产车间按照生产工艺和物质特性,
被划分为不同的危险区域。其中,进行液体物料反应和输送的核心
区域,由于易燃液体蒸气连续或长期存在,被定义为0区;核心区
域的法兰连接处同时被划分为0区;紧邻核心区域的周边空间,在
正常运行时极偶尔出现易燃液体蒸气的区域,被划分为2区;而离
核心区域稍远,正常运行时不太可能出现易燃液体蒸气,即便出现
也只是短时存在的区域,则被划分为22区。
在0区和1区,企业使用了标志为ExdIIBT3Gc的电气设备。同
时,在0区违规使用了仅适用于2区环境的普通防爆电气设备。在1
区乙醇挥发区域使用的部分防爆电气设备标志为ExmIIAT3Gb。二、案例简答题
P69
【案例十二】企业的消防水泵房设置也存在严重问题。消防水
泵房设置在地下一层,且仅有一个狭窄的疏散通道。消防水泵房内
的水泵型号老旧,额定流量和扬程均无法满足厂区消防用水需求。
此外,水泵的供电线路与其他普通电气线路混在一起铺设,未采取
有效的防火分隔措施,一旦发生火灾,供电线路极易受到影响,导
致消防水泵无法正常运行。
一日,在0区进行物料输送作业时,因违规使用的普通防爆电气
设备内部产生电气火花,瞬间引燃了周围积聚的易燃液体蒸气,火
势迅速蔓延至1区。由于1区的防爆电气设备防爆等级不足,未能有
效阻止火焰传播,火势进一步扩大。而此时,消防水泵房因疏散通
道狭窄,在火灾初期,消防人员无法迅速进入启动消防水泵。同时,
老旧的消防水泵因无法提供足够的水压和水量,无法对火灾进行有
效扑救,导致火势失控,造成了重大财产损失。二、案例简答题
P69
【案例十二】事后调查发现该企业拥有4个高位消防水箱
及2个消防水池,经检查发现缺失消防水池安全管理制度,要
求其完善相应安全管理制度。
根据以上场景,回答下列问题:
1.请简述该企业在防爆电气设备使用方面存在哪些错误,
并说明理由。
2.依据相关标准,说明爆炸危险分区中,该企业的区域划
分是否合理,若不合理请说明原因。
3.分析该企业消防水泵房设置存在哪些问题,并提出相应
的整改措施。
4.请写出该企业消防水池应采取的安全管理要求。二、案例简答题
P154
1.请简述该企业在防爆电气设备使用方面存在哪些错误,
并说明理由。
答:(1)在0区和1区,企业使用了标志为ExdIIBT3Gc
的电气设备。0区和1区危险性较高,应使用设备防护级别为
Ga级别的防爆电气,0区尽量使用本质安全型(i)的防爆电
气设备,隔爆型(d)无法满足要求。
(2)在0区违规使用了仅适用于2区环境的普通防爆电气
设备。0区应采用适用于0区的Ga类防爆电气。
(3)在1区乙醇挥发区域使用的部分防爆电气设备标志
为ExmIIAT3Gb。乙醇属于IIB类可燃液体,IIA类防爆电气等
级太低。二、案例简答题
P155
2.依据相关标准,说明爆炸危险分区中,该企业的区域划
分是否合理,若不合理请说明原因。
答:(1)进行液体物料反应和输送的核心区域,被定义
为0区是合理的,物料核心反应区可燃性物质长期存在,判定
为0区。
(2)核心区域的法兰连接处同时被划分为0区,不合理。
核心区域的法兰连接处应定义为1区。
(3)紧邻核心区域的周边空间定义为2区,划分合理。
周边区域一般不存在可燃气体,即使出现也是极偶然的。
(4)而离核心区域稍远,正常运行时不太可能出现易燃
液体蒸气,划分为22区,不合理。此处可燃物质为可燃气体,
应划分为2区,而非22区。二、案例简答题
P155
3.分析该企业消防水泵房设置存在哪些问题,并提出相应
的整改措施。
答:存在问题:消防水泵房设置在地下一层且疏散通道狭
窄;消防水泵型号老旧,额定流量和扬程无法满足需求;水
泵供电线路与普通电气线路混铺,未采取防火分隔措施。
整改措施:将消防水泵房迁移至地面一层等便于疏散和操
作的位置,拓宽疏散通道,确保消防人员能迅速进入。更换
符合厂区消防用水需求的新型消防水泵,保证其额定流量和
扬程能有效应对火灾。对水泵供电线路进行单独铺设,并采
用防火桥架等进行有效防火分隔,防止火灾时供电线路受影
响,确保消防水泵能正常运行。二、案例简答题
P155
4.请写出该企业消防水池应采取的安全管理要求。
答:(1)消防水池用水量应满足火灾持续时间内的需水
量。
(2)供消防车取水的消防水池,应设取水口(井),且
吸水高度不应大于6 m。
(3)消防用水与生产、生活用水共用的水池,应有确保
消防用水量不作他用的技术措施。
(4)对寒冷地区的消防水池,应有防冻设施。
(5)消防水池应设就地水位显示装置,并在消防控制中
心或值班室等地点设置指示器,有最高和最低水位报警。
(6)消防水池补水时间不宜超过48 h,但当消防水池有
3
效总容积大于2 000 m 时,不应大于96 h。二、案例简答题
P70
【案例十三】H公司为石油化工生产经营企业,2018年
公司计划新建一套化工中间体生产装置,建设内容包括:甲
类生产厂房、工艺设备设施、甲类仓库、化学品储罐区、燃
气锅炉房、变配电室、液氮储罐、空压站、消防设施等。
生产过程使用的原辅料有双氧水、醋酸、甲醇、硫酸、天
然气、氮气等化学品。醋酸、甲醇储存在甲类仓库,采用防
爆叉车装卸;双氧水和硫酸储存在化学品罐区,氮气来源于
布置在厂区的液氮储罐,天然气通过管道输入;主要工艺设
备包括过氧化反应釜、中间储罐、分离器、冷凝器、搅拌器、
输送泵等。过氧化反应釜容积为800 L,反应温度为120 ℃,
反应压力为0.6 MPa;主要物料是双氧水、醋酸,生产过程
采用DCS控制;主要控制工艺参数有温度、压力、流量、液
位、组分等;反应釜所在的生产厂房在正常运行时不太可能
存在爆炸性气体混合物,即使存在也仅是短时间的。二、案例简答题
P70
【案例十三】H公司在设计新建生产装置时,存在多处违
反《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB
50160—2008)的问题。其中问题分为两类:
(1)防火间距:甲类生产厂房与南侧甲类仓库的防火间距
仅为8 m。
化学品储罐区(双氧水、硫酸罐)与西侧燃气锅炉房的防
火间距为10 m。
液氮储罐与变配电室的距离为5 m。
(2)消防用水量设计问题:
消防给水系统设计流量为25 L/s。
3
消防水池有效容积仅为200 m 。
仅依靠厂区生活用水管网供水。二、案例简答题
P155
根据以上场景,回答下列问题:
1.请给出过氧化反应釜所在厂房的爆炸性环境的类别及其
分区,并说明理由。
答:爆炸性环境的类别为爆炸性气体环境,为2区。原因
是:反应釜所在的生产厂房在正常运行时不太可能存在爆炸
性气体混合物,即使存在也仅是短时间的。二、案例简答题
P155
2.指出H公司在防火间距设计上存在哪些违规行为?并说
明正确的设计要求。
答:违规行为:
(1)甲类生产厂房与南侧甲类仓库的防火间距为8 m。
(2)化学品储罐区与西侧燃气锅炉房的防火间距为10 m。
(3)液氮储罐与变配电室的防火间距为5 m。
正确要求:
(1)甲类厂房与南侧甲类仓库防火间距应≥12 m。
(2)甲类储罐区与明火地点(西侧燃气锅炉房)的防火
间距应≥15 m。
(3)液氮储罐与变配电室的防火间距应≥7.5 m。
(4)设备、建筑物之间应按功能分区布置,并设置环形
消防车道。二、案例简答题
P156
3.分析H公司消防给水系统存在哪些设计缺陷?并提出整
改措施。
答:设计缺陷:
(1)消防流量25 L/s低于甲类厂房最低30 L/s要求。
3
(2)消防水池容积200 m 不足。
(3)未设置稳高压系统,依赖生活用水管网。
整改措施:
(1)将消防给水系统流量提升至≥30 L/s。
3
(2)扩建消防水池至有效容积≥216 m 。
(3)设置独立稳高压消防给水系统。
(4)增设消防水泵接合器,确保火灾时外部供水可靠。
(备注:消防水池有效容积=设计流量×火灾延续时间
×3.6,民用建筑一般火灾延续时间取2 h,故有效容积
3
=30×2×3.6=216 m )感谢观看
本质教育