1 
2026 中级注安-煤矿安全-考点精讲-第33 讲 
第二节  矿井供电三大保护及防爆安全技术 
【知识概览】 
【考点】矿井供电三大保护 
三大保护 
内容 
过流保护 
流过电气设备和电缆的电流超过额定值 
故障 
短路 
过负荷 
断相 
保护措施 
短路保护 
过负荷保护 
断相保护 
过负荷是井下烧毁中小型电动机的主要原因之一 
漏电保护 
当电气设备或导线的绝缘损坏或人体触及一相带电体时,电源和大地形成回路,
有电流流过的现象 
集中性漏电 
指漏电发生在电网的某一处或某一点,其余部分的对地绝缘
水平仍保持正常 
分散性漏电 
指某条电缆或整个网络对地绝缘水平均匀下降或低于允许
绝缘水平 
接地保护 
将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属
部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的
一种保护接线方式 
【单选】掘进工甲在煤巷使用煤电钻打钻时,由于掘进工作面地质条件复杂,顶板岩块冒落造成煤电
钻一根芯线导线裸露。关于该煤电钻漏电故障的说法,正确的是(   )。【2019】 
  A.煤电钻漏电是线路短路造成的 
  B.煤电钻漏电是集中性漏电 
  C.裸露的芯线简单包扎后,煤电钻可以继续使用 
  D.煤电钻漏电是由于整个电缆对地绝缘水平下降造成 
【答案】B 
【解析】短路是指电流不流经负载,而是两根或三根导线直接短接形成回路。 
漏电是指当电气设备或导线的绝缘损坏或人体触及一相带电体时,电源和大地形成回路。漏电故障可
分为集中性漏电和分散性漏电。集中性漏电是指漏电发生在电网的某一处或某一点,其余部分的对地
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
精准押题联系微信3849178 
唯一联系微信3849178
2 
 
绝缘水仍保持正常;分散性漏电是指某条电缆或整个网络对地绝缘水平均匀下降成低于允许绝缘水平。 
煤电钻打钻时,由于掘进工作面地质条件复杂,顶板岩块冒落造成煤电钴一根芯线导线裸露,因此为
集中性漏电。 
【考点】井下防爆电气设备基础知识 
1. 防爆电气设备分类 
【目标】能从防爆电气设备的外观上能明显了解其类型 
防爆 
型式 
隔
爆
型 
增安
型 
本质 
安全型 
正压
型 
油浸
型 
充砂
型 
无火
花型 
浇封
型 
气密
型 
特殊
型 
防爆
型式
标志 
d 
e 
i 
p 
o 
q 
n 
m 
h 
s 
(1)标志:防爆电气设备的总标志为Ex,安全标志为MA。 
(2)型式:即各种类型的防爆电气设备的标志。 
(3)类别:按使用环境的不同,将防爆电气设备分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 
类别 
适用 
Ⅰ类 
用于煤矿瓦斯气体环境 
Ⅱ类 
用于除煤矿瓦斯气体环境之外的其他爆炸性气体环境 
ⅡA 类 
代表性气体是丙烷 
ⅡB 类 
代表性气体是乙烯 
ⅡC 类 
代表性气体是氢气和乙炔 
(4)温度组别:基于Ex 设备最高表面温度的分类方法,与Ex 设备拟用于的具体爆炸性气体环境有
关。对于Ⅱ类设备,分为T1~T6 共6 组。 
(5)设备保护级别(EPL) 
根据设备成为点燃源的可能性和爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境及煤矿瓦斯爆炸性环境所具有的不
同特征而对设备规定的保护等级。 
Ma 级(很高的保护等级)、Mb 级(“高”的保护等级) —煤矿瓦斯爆炸性环境。 
(6)保护等级 
与设备保护级别相关联的防爆型式的再分,用于区别设备成为点燃源的可能性。 
如:本质安全型“i”再分为保护等级“ia”“ib”“ic”。与EPL Ga、 Gb、Gc(用于爆炸性气体环境)
相关联。 
【示例】 
① Ex db Ⅰ Mb 
煤矿瓦斯气体环境用隔爆外壳“d”(EPL Mb) 
② Ex db eb Ⅰ Mb 
使用隔爆外壳“d”(EPL Mb)和增安型“e”(EPL Mb)的设备,用于煤矿瓦斯气体环境。 
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3 
 
③ Ex d Ⅱ B T3 Gb ,表示该设备为隔爆型"d" ,保护级别(EPL) 为Gb ,用于ⅡB 类T3 组爆炸性
气体环境的防爆电气设备。 
【2023.案例】2021 年7 月5 日夜班,根据工作安排,掘进队除正常掘进外还要完成以下工作:(1)
更换损坏的调度绞车控制开关;(2)安装2 台KXJ127(A)可编程控制箱(外壳印有Ex d ibⅠ)。当
班队长甲下井后,随即同掘进工乙、跟班电工丙共同找来绞车备用开关准备更换。 
【单选】KXJ127(A)可编程控制箱的防爆类型是(   )。【2023】 
  A.矿用隔爆型                    B.矿用增安型 
  C.隔爆本安型                    D.隔爆无火花型 
  E.本质安全型 
【答案】C 
【解析】Ex d ib,d 表示隔爆型防爆电气设备,i 表示本安型,故应为隔爆本安型。 
2. 相关标准规定 
(1)电气设备(Ⅰ类设备)的允许最高表面温度,表面可能堆积粉尘时为150℃,采取防尘堆积措施
时为450℃,防爆电气设备的使用环境为-20〜40℃。 
(2)电气设备与电缆的连接应采用防爆电缆接线盒,电缆的引入引出必须用密封的电缆引入装置,并
应具有防松动、防拔脱措施。 
(3)防爆电气设备如果采用塑料外壳,须用不燃性或难燃性材料制成,并保证塑料表面的绝缘电阻不
大于1×10
9Ω,以防积聚静电,还必须承受冲击试验和热稳定试验。 
(4)防爆电气设备限制使用铝合金外壳,防止其与铁锈摩擦产生大量热能,避免形成危险温度。 
(5)防爆电气设备必须经国家认定的防爆试验单位鉴定。 
【考点】失爆现象 
电缆不合格接头:“鸡爪子”“羊尾巴”、明接头和电缆破口,与电气失爆同等对待。 
类型 
内容 
“鸡爪子” 
橡套电缆的连接不采用硫化热补或同
等效能的冷补 
 
电缆(包括通信、照明、信号、控制电
缆)不采用接线盒的接头 
高压铠装电缆的连接不采用接线盒或
不灌注绝缘充填物,或绝缘充填物没
有灌到三岔口以上,或绝缘胶有裂纹,
或充填物不严密漏出芯线的接头 
电缆不合格接头:“鸡爪子”“羊尾巴”、明接头和电缆破口,与电气失爆同等对待。 
类型 
内容 
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4 
 
“羊尾巴” 
电缆的末端未接装防爆电气设备或
防爆元件,电气设备接线嘴(包括五
小电器元件)2m 内有不合格接头或明
线破口 
 
明接头 
电气设备与电缆有裸露的导体或未
经审批且安全措施不到位、条件不允
许而进行明火操作的接头 
 
电缆破口 
橡套电缆的护套破损、露出芯线或露出屏蔽线网 
橡套电缆护套破损伤痕深度达到电缆护套厚度1/2 以上,长度达20mm,或沿围长
达1/3 以上 
(5)电缆护套伸入器壁长度小于5mm,大于15mm。 
(6)隔爆开关接线腔由电源侧进出线至负荷侧接线或负荷侧进出线至电源侧接线,控制用小喇叭嘴
引出动力线的均属于失爆。 
 
【单选】“鸡爪子”“羊尾巴”、明接头和电缆破口均称为不合格接头,它是电气安全隐患点,与电气失
爆同等对待。下列属于“鸡爪子”的是(   )。 
  A.电缆的末端未接装防爆电气设备或防爆元件 
  B.电气设备与电缆有裸露的导体 
  C.电缆(包括通信、照明、信号、控制电缆)不采用接线盒的接头 
  D.橡套电缆的护套破损、露出芯线或露出屏蔽线网 
【答案】C 
【解析】“鸡爪子”: 
① 橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补。 
② 电缆(包括通信、照明、信号、控制电缆)不采用接线盒的接头。 
③ 高压铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物,或绝缘充填物没有灌到三岔口以上,或
绝缘胶有裂纹,或充填物不严密漏出芯线的接头。 
【章节回顾】 
1.矿井供电三大保护含义【选择题】 
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5 
 
过流保护(短路、过负荷和断相保护)、漏电保护和接地保护 
2.井下防爆电气设备的识别【案例考点】 
能够识别符号含义。 
3.各类失爆现象的识别【熟悉即可】 
 
 
 
 
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178