夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2026二建《机电实务》大V精训(1221)下载打印_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_13-2026年二建基地那-优路教育-强化精训班-王建波

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 103 页PDF · 4.1MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《2026二建《机电实务》大V精训(1221)下载打印_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_13-2026年二建基地那-优路教育-强化精训班-王建波》第1页预览
2
《2026二建《机电实务》大V精训(1221)下载打印_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_13-2026年二建基地那-优路教育-强化精训班-王建波》第2页预览
3
《2026二建《机电实务》大V精训(1221)下载打印_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_13-2026年二建基地那-优路教育-强化精训班-王建波》第3页预览
4
《2026二建《机电实务》大V精训(1221)下载打印_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_13-2026年二建基地那-优路教育-强化精训班-王建波》第4页预览
5
《2026二建《机电实务》大V精训(1221)下载打印_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_13-2026年二建基地那-优路教育-强化精训班-王建波》第5页预览
6
《2026二建《机电实务》大V精训(1221)下载打印_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_13-2026年二建基地那-优路教育-强化精训班-王建波》第6页预览
7
《2026二建《机电实务》大V精训(1221)下载打印_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_13-2026年二建基地那-优路教育-强化精训班-王建波》第7页预览
8
《2026二建《机电实务》大V精训(1221)下载打印_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_13-2026年二建基地那-优路教育-强化精训班-王建波》第8页预览
9
《2026二建《机电实务》大V精训(1221)下载打印_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_13-2026年二建基地那-优路教育-强化精训班-王建波》第9页预览
10
《2026二建《机电实务》大V精训(1221)下载打印_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_13-2026年二建基地那-优路教育-强化精训班-王建波》第10页预览

本文档共 103 页 剩余 93 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
2026 年全国二级建造师《机电工程管理与实务》
大 V 精 训
目 录
第1章 机电工程常用材料与设备...........................................................................................................................1
1.1机电工程常用材料.................................................................................................................................................1
1.2机电工程常用设备.................................................................................................................................................1
第2章 机电工程专业技术........................................................................................................................................2
2.1机电工程测量技术.................................................................................................................................................2
2.2机电工程起重技术.................................................................................................................................................3
2.3机电工程焊接技术.................................................................................................................................................5
第3章 建筑机电工程施工技术.................................................................................................................................5
3.1建筑给水排水与供暖工程施工技术....................................................................................................................5
3.2建筑电气工程施工技术........................................................................................................................................6
3.3通风与空调工程施工技术................7..8..................................................................................................................9
1
9
3.4智能化系统工程施工技术...........8. 4 ......................................................................................................................12
3
信
3.5电梯工程安装技术................微..............................................................................................................................14
系
3.6消防工程施工技术...........联...................................................................................................................................14
题
第4章 工业机电工程安装技 准 术押 ...............................................................................................................................15
精
4.1机械设备安装技术..............................................................................................................................................15
4.2工业管道施工技术..............................................................................................................................................17
4.3电气装置安装技术..............................................................................................................................................18
4.4自动化仪表工程安装技术..................................................................................................................................20
4.5防腐蚀与绝热工程施工技术..............................................................................................................................20
4.6石油化工设备安装技术......................................................................................................................................21
4.7发电设备安装技术..............................................................................................................................................23
4.8冶炼设备安装技术..............................................................................................................................................23
8
第5章 相关法规...............................................................................................................1.7......................................24
9
4
5.1计量的规定...........................................................................................................3.. 8 ..............................................24
信
微
5.2建设用电及施工的规定...............................................................................系.......................................................24
联
5.3特种设备的规定......................................................................................一.............................................................25
唯
第6章 相关标准......................................................................................................................................................25
第7章 机电工程企业资质与施工组织...................................................................................................................26
第8章 施工招标投标与合同管理...........................................................................................................................28
第9章 施工进度管理..............................................................................................................................................28
第10章 施工质量管理............................................................................................................................................30
第11章 施工成本管理............................................................................................................................................32
第12章 施工安全管理............................................................................................................................................32
第13章 绿色施工及现场环境管理.........................................................................................................................34
第14章 机电工程施工资源与协调管理.................................................................................................................35
第15章 机电工程试运行及竣工验收管理..............................................................................................................37
第16章 机电工程运维与保修管理.........................................................................................................................37
参考答案...................................................................................................................................................................39
第 1 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
第 1 章 机电工程常用材料与设备
1.1 机电工程常用材料
1.【单选】下列金属材料中,属于有色金属的是( )。
A.锰合金 B.镍合金 C.不锈钢 D.铁基高温合金
2.【单选】Q235AF碳素结构钢中的字母Q所代表的含义是( )
A.屈服强度 B.脱氧方法
C.强度数值 D.质量等级
3.【单选】下列关于电力电缆说法不正确的是( )。
A.在油罐区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用氧化镁电缆。
B.耐火电缆在建筑物燃烧时,伴随着水喷淋的情况下,电缆仍可保持线路完整
C.阻燃电缆分A、B、C三个类别,A类最低
D.电力电缆主要用于输变电线路中,工作 电流在几十安至几千安,额定电压在220V~500kV及以上。
8
7
1
9
4.【单选】下列塑料管材料中,主要用于4地板辐射供暖的是( )
8
3
信
A.硬聚氯乙烯管 微 B.无规共聚聚丙烯管
系
联
C.交联聚乙烯管 题 D.氯化聚氯乙烯管
押
准
5.【单选】以下关于树脂浇注母线槽说法错误的是( )
精
A.树脂浇注母线槽采用环 氧树脂全封闭浇注工艺
B.防护等级高达IP68
C.具有防水、阻燃、耐腐蚀等特性 ,适用于潮湿、多尘、高防火要求的工业与民用场景
D.散热性较好、成本低
6.【单选】下列材料中,不属于无机绝缘材料 的是( )。
A.云母 B.橡胶 C.石棉 D.玻璃
7.【多选】下列金属材料的性能中,属于工艺性能的 有 ( )。
1
7 8
9
8
4
A.铸造性能 B.可焊性
信
3
微
C.可锻性 D.密度 系
联
一
E.氧化抗力 唯
8.【多选】下面关于非金属风管使用特点说法正确的是( )
A.酚醛复合风管适用高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统
B.聚氨酯复合风管对酸碱性环境和防排烟系统不适用。
C.有机玻璃钢风管相对湿度80%以上的系统不适用
D.无机玻璃钢风管相对湿度95%以上的系统不适用
E.硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统
1.2 机电工程常用设备
9.【单选】下列泵的分类中,属于按工作原理分类的是( )
A.清水泵 B.双吸泵 C.多级泵 D.离心泵
10.【单选】下列按照工作原理分不属于速度式风机的是( )
第 1 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
A.罗茨式鼓风机 B.轴流式风机
C.离心式风机 D.混流式风机
11.【单选】下列发电设备中,不包含汽轮机设备的是( )
A.火力发电设备 B.核电发电设备
C.塔式光热发电设备 D.风力发电设备
12.【多选】下列参数中,属于风机性能参数的是( )
A.风速 B.全风压
C.动压 D.静压
E.容积
13.【多选】下列选项中,属于轧机设备的是( )。
A.开坯轧机 B.矫直机
C.剪切机 D.高炉设备
E.连续铸钢机械设备
8
7
1
9
14.【多选】下面属于断路器技术参数的8有4( )
3
信
A.额定电流 微 B.额定电压
系
联
C.最大短路电流 题 D.操作方式
押
准
E.动作时间
精
15.【多选】下列属于电力电子设备的有( )
A.变频器 B.整流器
C.逆变器 D.软启动器
E.断路器
第 2 章 机电工程专业技术
2.1 机电工程测量技术
8
1
7
9
8
4
16.【单选】高程控制点布设,说法错误的是( )。 信
3
微
A.一个测区及其周围至少应有3个水准点 联
系
一
B.两次观测高差较大且超限时应重测。当重测结果与原测结果 分别比唯较,其较差均不超过限值时,应取三
次结果的平均数
C.设备安装过程中,只能使用2个水准点作为高程起算点
D.水准仪视准轴与水准管轴的夹角应符合规定
17.【单选】关于长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量的说法正确的是( )。
A.钢塔架基础中心桩一般采用十字线法或平行基线法进行控制
B.架空输电线路钢塔之间的弧垂综合误差应超过确定的裕度值
C.一段架空送电线路,其测量视距长度,不宜超过500m
D.大跨越档距测量,在大跨越档距之间,通常采用极坐标法测量
18.【多选】机电安装工程测量的基本程序中的工序内容包括( )。
A.设置纵横中心线 B.设置纵横交叉点
C.设置标高基准点 D.设置施工控制桩
第 2 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
E.设置沉降观测点
19.【多选】下列关于管线的起点位置的设定说法中正确的有( )
A.给水管道以水源作为起点
B.排水管道以下游出水口为起点
C.排水管道以上游进水口为起点
D.煤气、热力管道以供气方向作为起点
E.煤气、热力管道以供气方向的反方向作为起点
20.【多选】水准仪由望远镜、水准器和基座等部件组成广泛用于( )
A.大型设备基础沉降观察 B.建筑工程测量控制网标高基准点的测设
C.建立安装测量控制网 D.对设备安装标高的控制测量
E.测量纵向、横向中心线
21.【多选】以下关于综合管廊施工测量中正确的是( )
A.综合管廊施工平面控制网的精度不应低 于一级,高程控制网的精度不应低于三等
8
7
1
9
B.底部中线点位置及高程测量的间隔8 4不宜大于60m
3
信
C.测量综合管廊各个舱室的位置微、内底高程及形状、尺寸
系
联
D.入廊管线测量可通过量测题管线与综合管廊内壁的相对位置关系进行,量测时,可使用手持测距仪、钢尺、
押
准
投点尺等工具。
精
E.应测量地面出入口、通风口、投料口等附属设施的位置及高程。
2.2 机电工程起重技术
22.【单选】以下关于流动式起重机的使用 特点中错误的是( )
A.汽车起重机吊装时靠支腿将起重机支撑 在地面上
B.汽车起重机不可在360°范围内进行吊装作业,吊装区域受到限制,对基础要求也更高
8
C.履带起重机对基础的要求相对较低,并可在一定 程度上带载行走
1
7
9
8
4
D.较大的履带起重机转移场地时不需进行拆卸、运输、 组装 信 3
微
23.【单选】下面关于压重法地耐力测试说法正确的是( ) 系
联
一
A.选择起重机吊装作业时对地压强最大的位置,叠放压重块 唯
B.确定一个基准点,均布找出压重块上的2个位置作为测量点,并做好标志
C.压重块静置12h
D.最大沉降量不大于100mm,则证明处理的地基合格。
24.【多选】下列起重机中,属于桥架型起重机的有( )。
A.装卸桥 B.塔式起重机
C.悬臂起重机 D.桥式起重机
E.门式起重机
25.【多选】起重吊装工程中,履带式起重机吊装载荷的组成有( )。
A.起重臂重量 B.可分吊具质量
C.固定吊具质量 D.臂架头部垂下的钢丝绳重量
E.吊挂在吊具上起升的重物质量
第 3 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
26.【多选】下面关于吊装计算载荷的说法正确的是( )
A.采用单台起重机吊装设备时,需考虑起升动载荷系数的影响
B.双机抬吊时,计算每台起重机承受的载荷时不需考虑动载荷影响,但应考虑不平衡的影响。
C.吊索受力、桅杆起重机或缆索起重机设计计算时不应考虑动载荷的影响
D.两台及以上起重机械共同抬吊一个重物时,一般取不均衡载荷系数k₂ =1.1~1.25
E.采用多台起重机抬吊时,多台起重机抬吊所受合力不应超过各台起重机单独操作的额定载荷的80%
27.【多选】下面关于合成纤维吊装带使用要求说法正确的是( )
A.吊装带目测损坏时应修复后使用
B.不允许交叉或扭转使用吊装带
C.在移动吊装带和货物时不得拖曳
D.当物品有尖角、棱边时应有保护措施,宜采用护套或护角来保护吊装带
E.采用丙纶吊装带时环境温度宜为-40~100℃,不得在超高温环境中使用
【案例】
8
7
1
9
【背景资料】 8 4
3
信
某安装公司承接了20万t/年环微氧丙烷联产、45万t/年苯乙烯单体(共氧化法)搬迁改造项目。工程内容
系
联
包括设备安装、工艺管道和电气题仪表的安装。1612乙苯氧化单元、1613丙烯环氧化单元的反应器体积超大、重
押
准
量超重,都为卧式安装。大型设备参数见表1
精
表1设备参数表
设备位号 设备名称 数量 设备形式 规格(mm) 重量
RM-1240 一级氧化反应器 1台 卧式 φ9010×39290 639.93t
RM-1250 二级氧化反应器 1台 卧式 φ9010×39990 649.96t
RM-1310 环氧化反应器(第一级) 1台 卧式 φ3550×47026 300.91t
安装公司有GC1级压力管道安装许可证,无压力 容器安装许可证。
8
安装公司进场后编制了“施工组织设计”“大型设 备吊装专项施工方案”“160107t履带起重机安拆专项方
9
8
4
案”等报监理工程师审批。大型设备吊装方案中,计划采用 1600t履带起重机主信吊
3
一级/二级氧化反应器和环氧
微
化反应器(第一级),80t汽车起重机配合 联
系
一
方案吊装计算:3台设备采用相同的索具进行吊装,钢丝绳校 核计算唯时以吊装重量最重的RM-1250二级氧
化反应器为例来进行计算。绳扣的规格为:钢芯钢丝绳φ136-6×61-1960、φ90-6×61-1960,纤维芯钢丝绳φ
60-6×37-1670;吊装时均为一弯两股使用。计算结果:φ136、φ90、φ60的安全系数分别为5.44、5.56和
7.79。
方案编制依据为大型设备吊装工程规范,安全系数规定:系挂绳扣安全系数必须大于或等于5,捆绑绳扣
安全系数必须大于或等于6。设备原设计不带吊耳,后经协商,施工单位确定吊耳位置,由制造厂随设备同时
加工、进行热处理。
【问题】
【问题28】设备进场时,设备吊耳检查验收的内容是什么?
【问题29】大型设备吊装专项施工方案中三种绳扣的安全系数能否满足规范要求?说明理由。
【问题30】该项目中的压力容器安装是否要分包给专业安装队伍?说明理由。
【问题31】简述吊装参数表的主要内容?
第 4 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
2.3 机电工程焊接技术
32.【单选】焊条电弧焊的代号为( )。
A.GTAW B.SMAW C.SAW D.GMAW
33.【多选】下列焊接检验方法中,属于破坏性检验的有( )。
A.硬度试验 B.拉伸试验
C.渗透检测 D.泄漏性试验
E.疲劳试验
34.【多选】下面关于焊条的分类及选用中正确的是( )
A.焊条库房中应装有温度计和湿度计,库房内温度不得低于5℃,湿度不得大于60%
B.摆放在距离地面、墙面200mm以上的架子上
C.焊条可以堆放在一起
D.酸性焊条的烘干温度为300~400℃,保温时间为1~2h
8
7
1
E.焊条应随烘随用,并存放在保温桶4 9内
8
3
信
35.【多选】下列对焊接工艺评定和焊微接工艺评定报告的说法中,正确的有( )
系
联
A.焊接工艺评定用于验证所拟定的焊接工艺的正确性
题
押
B.对拟定的焊接工艺进行准评价的报告称为焊接工艺评定报告
精
C.焊接工艺评定报告可直 接指导焊工施焊
D.焊接工艺评定报告是编制 焊接作业指导书的依据
E.一个焊接工艺评定报告只能作为编制一份焊接作业指导书的依据
第 3 章 建筑机电工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
8
1
7
9
8
4
36.【单选】室内给水系统施工程序中防腐绝热的紧前工序 是( )
信
3
微
A.压力试验 B.系统冲洗 消毒 系
联
一
C.管道配件安装 D.给水设备安装 唯
37.【单选】散热器进场时,应对其进行现场见证取样检验的性能是( )。
A.供回水温度 B.散热器片数
C.单位散热量 D.表面漆厚度
38.【单选】下面关于建筑管道绝热施工说法正确的是( )。
A.管道绝热按热流方向可分为保温、保冷两种类型
B.绝热结构应由绝热层、防潮层、内保护层组成
C.水平管道金属保护层的纵向接缝应位于管道的侧上方
D.立管金属保护层的环向接缝必须下搭上。
39.【多选】下面关于建筑管道安装要求正确的是( )
A.压力管线宜避让重力流管线
B.当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装和主体结构沉降结束前再进行安装
第 5 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
C.管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结构缝两侧采取柔性连接
D.冷、热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方
E.冷、热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道右侧
40.【多选】室内给水金属管道立管的管卡设置的做法中,正确的是( )
A.楼层高度小于或等于5m,每层必须设置不少于1个
B.管道支架高度距地面为1.2m
C.管道支架高度距地面为1.6m
D.管道支架高度距地面为1.8m
E.楼层高度大于5m时,每层不得少于2个
41.【多选】建筑管道工程中,关于管道阀门试验的说法,正确的是( )
A.阀门应按规范要求进行强度和严密性试验
B.试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查20%,且不少于一个
C.阀门的强度试验压力为公称压力的1. 5倍,阀门的严密性试验压力为公称压力的1.1倍
8
7
1
9
D.设备及管道上的安全阀应由施工单8 4位进行整定
3
信
E.安装在主干管上起切断作用的微闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验
系
联
题
3.2 建筑电气工程施工押技术
准
精
42.【单选】某台变压器采用铜导线绕组,施工单位进行变压器直流电阻测试时环境温度为25℃,直流电阻为
15Ω,如果换算20℃的直流电阻值为( )
A.10Ω B.15Ω C.14.7Ω D.10.2Ω
43.【单选】额定电压10kV的三相干式电 力变压器的交流耐受电压值应为( )。
A.16kV B.28kV C.30kV D.40kV
44.【单选】柜(箱)内电涌保护器(SPD)安装要求。SPD的型号、规格、安装布置及接线形式应符合设计要求;
8
接地导线的位置不宜靠近出线位置;SPD的连接导线应 平直、足够短,且不宜大于(
1
7 )m
9
8
4
A.0.5m B.0.8m C.1.0m D.2.0信m3
微
45.【单选】互感器安装要求不正确的是( ) 系
联
一
A.互感器安装就位后,应该将各接地引出端了良好接地 唯
B.互感器二级线圈应开路
C.暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地
D.除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V;铜芯绝缘导线的导体
截面积,电流回路不应小于2.5mm²,其他回路不应小于1.5mm²。
46.【多选】干式变压器交接试验中,测量绕组连同套管的直流电阻说法正确的是( )
A.1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%
B. 1600kVA及以下三相变压器,无中性点引出的绕组,线间各绕组相互间差别不应大于4%
C.1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于4%
D.1600kVA以上变压器,无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于1%
E.变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%
47.【多选】下面关于干式变压器冲击合闸试验要求正确的是( )
第 6 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
A.变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验
B.在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min
C.其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于20min,其后每次合闸后
带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min
D.冲击合闸宜在变压器低压侧进行
E.无电流差动保护的干式变压器可冲击3次
【案例】
【背景资料】
A公司承包某项目的机电安装工程,工程主要内容有:建筑给水排水、建筑电气工程、通风空调工程和建
筑智能化工程等。合同约定:电力变压器、空调机组、配电柜、控制柜和水泵等设备由业主采购;阀门、灯具、
风口、管材、电线电缆等由A公司采购。A公司因人力资源的问题,经业主同意后,将给水排水及照明工程分
包给B公司施工
B公司按施工总进度计划,编制了给水排 水及照明工程施工作业进度计划(见表1-2),工期需120天,被
8
7
1
9
A公司项目部否定,要求B公司修改作业8 4进度计划,减少工期。B公司在工作持续时间不变的情况下,将照明管
3
信
线施工开始时间移到3月1日,并及微时增加施工人员,进行安装技术交底,重点对单相三孔插座的接线进行了
系
联
培训。因作业进度计划修改合理题,技术交底到位,给水排水及照明工程按A公司要求完工。
押
准
在工程施工质量验收时,监理人员指出单相三孔插座的接线存在质量问题(见下图1-3),要求施工人员
精
返工,返工后质量验收合格。给水排水及照明工程施工作业进度计划表1-2
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
单相三孔插座接线示意图
第 7 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
灯具安装前,B公司项目部根据设计文件,进行灯具的采购,并制定了灯具安装的技术方案,灯具列表如下。
灯具类型 I类 Ⅱ类 Ⅲ类
5kg 1100个 880个 560个
12kg 350个 200个 100个
20kg 300个 190个 200个
【问题】
【问题48】公司编制的给水排水及照明工程施工作业进度计划为什么被A公司项目部否定?修改后的进度
计划工期为多少天?
【问题49】上图中单相三孔插座的接线有哪些问题?使用中会有哪些不良后果?
【问题50】本照明工程有多少个灯具的固定装置、悬吊装置需进行恒定均布载荷强度试验?写出试验的要
求。本照明工程有多少个灯具的外壳必须与保护导体连接?写出连接要求。
【问题51】简述非镀锌钢导管接地跨接要求
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第 8 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
3.3 通风与空调工程施工技术
52.【单选】关于风管的试验压力的要求,正确的是( )。
A.低压风管的强度试验压力为1.3倍的工作压力
B.中压风管的强度试验压力为1.25倍的工作压力
C.高压风管的强度试验压力为1.2倍的工作压力
D.排烟风管的严密性试验压力为1.15倍的工作压力
53.【单选】矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于( )
A.80mm B.100mm C.150mm D.200mm
54.【单选】下面关于洁净度等级说法不正确的是( )
A.电子厂房等工业洁净室,分N1级至N9级的9个洁净度等级
B.N1级洁净度的水平最高。
C.洁净手术部按空态或静态条件下的细菌 浓度,I级手术室的洁净水平要求最高。
8
7
1
9
D.药品生产环境的洁净度分为A、B8、4C、D四个级别,其中D级洁净度标准最高,主要用于高风险操作区。
3
信
55.【多选】下面关于风管制作技术要微求说法正确的是( )
系
联
A.镀锌钢板采用焊接连接 题
押
准
B.板厚小于或等于1.5mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接
精
C.中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应小于等于150mm
D.高压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应小于等于100mm
E.排油烟系统采用不锈钢风管法兰 连接时,风管与法兰应采用满焊。
56.【多选】风管穿越建筑物变形缝的安装 技术要求正确的有( )
A.无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难 燃的柔性短管连接风管
B.有一道隔断墙时,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管
8
C.有一道隔断墙时,隔断墙另一侧安装一个150℃ 防火阀
1
7
9
8
4
D.风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实 信 3
微
E.有两道隔断墙时,在两道隔断墙的外侧300mm处各装一 个70℃防火阀系
联
一
57.【多选】下面关于风机盘管安装技术要求说法正确的是( ) 唯
A.风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证取样检
验
B.同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应增加抽检2台
C.安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应
为5min
D.风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属软管柔性连接
E.风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管,长度不宜大于200mm
58.【多选】通风与空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容包括( )。
A.系统风量的测定和调整 B.空调水系统的测定和调整
C.风机振动值的测定和调整 D.室内空气参数的测定与调整
E.风管漏风量的测定和调整
第 9 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【案例】
【背景资料】
A公司承接某生物医药车间项目,包含1000m²的洁净室。A公司将净化空调系统工程分包给B公司。
B公司项目部依次完成了风管系统安装、风机与净化空调机组安装、中高效过滤器安装、新风过滤器安装、
风管与设备绝热、系统严密性检验、系统清理及系统调试。在洁净度检测时因存在不合规被制止,图1为洁净
度检测现场图,检测人员按规定进行了重新检测。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
表 1净化空调系统施工方案(部分)
序号 项目内容 技术方案
风管系统制作与安装一风机与净化空调机组安装→消声器等设备安装→高效过滤
1 风系统施工流程 器安装流程→新风过滤器安装一风管与设备绝热→系统严密性检验一系统清理→
8
1
7
系统调试检测
8
4 9
信
3
风管及部件制作完成后,用 无腐蚀性清洗液微将内表面清洗干净,干燥后经检
A
系
查达到要求即进行封口,安装 前再拆除一封
联
口
唯
2 风管制作技术方案 B 矩形风管边长600mm,有纵向接缝
C 风管的所有咬口缝处涂密封胶
D 净化空调系统进行风管严密性检验时,洁净度等级N3级
项目竣工验收后,对暖通空调进行了调试,重点检查了暖通空调系统能耗中冷源能耗、热源能耗。监理工
程师认为不完整,要求补充。
【问题】
【问题59】图1中存在哪些不符合规定之处?写出正确做法?
【问题60】表1中风系统施工流程存在哪些错误?并说明理由?净化空调系统的检测和调整应在系统正常
运行多少小时及以上,达到稳定后进行。
【问题61】风管制作技术方案中有哪些错误?并说明理由?风管还有哪些部位需要涂密封胶水?净化空调
洁净度等级为N3按哪个系统风管制作要求?
【问题62】净化空调系统的碳排放计算包括哪些能耗?暖通空调系统能耗还包括哪些?
第 10 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【案例】
【背景资料】
A公司承接某办公楼通风与空调工程,该项目冷源采用螺杆式冷水机组,办公区域采用风机盘管加新风系
统,会议室及公共大厅采用变风量(VAV)空调系统。
开工前,项目技术负责人组织召开安全技术交底会议,结合施工现场平面图(见图4),重点说明本项目施
工过程中可能出现的违反安全规定的行为。
某厂家供应的一批风机盘管(400台)进场时,A公司随机独取1台送检。复验参数包括:功率、供冷量、
供热量和风量。监理单位审核复验报告后,指出此次抽样复验不符合规范要求,责令整改,风机盘管重新复验
后通过验收。
阀门安装前,A公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现缺失主干管阀门试验记录,
被要求补充完善。A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。
通风与空调系统安装完成后,A公司委托具有调试资质的B公司进行系统试运行与调试。变风量空调系统
调试的测定数据见表4,经调整风阀开度,系 统风量达到规范要求。
8
7
1
9
在竣工档案编制阶段,A公司借助A8I4技术辅助资料分类归档及合规性检查,发现一份竣工图章签字不完整
3
信
(仅有编制人、审核人、现场监理签微字),A公司立即整改。针对应用AI技术可能存在的信息泄露风险,A公司
系
联
实施信息安全管理措施,成立信题息安全岗位,明确职责分工,实施信息安全教育,确保信息安全状态。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
表4变风量空调系统测定数据 (部分)联
一
① ③ 唯 ④
测量项目
总风量 风口1 风口2
测量风量(m2/h) 4320 560 354
设计风量(m2/h) 4000 500 300
【问题】
【问题63】指出图4中存在的施工安全隐患。
【问题64】A公司重新复验时,应抽取多少台风机盘管送检?还应复验哪些参数?
【问题65】补检的闸阀应做哪些试验?设有补偿器的管道应设置哪几种支架?管道系统水压试验后应该如
何调整波纹补偿器,使它处于什么状态?
【问题66】计算表4中的测量风量与设计风量的偏差(%)。哪几项测定数据不符合规范要求?说明理由。
第 11 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
3.4 智能化系统工程施工技术
67.【单选】下面符合建筑监控设备安装要求的是( )
A.风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行
B.水管型传感器开孔工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
C.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在传感器侧接地
D.电磁流量计的上游应有4~5倍管径长度的直管段
68.【多选】下列检测的内容中,属于紧急广播应检测的有( )
A.具有最高级别的优先权 B.实时指挥语声响应时间
C.向相关广播区域播放警示信号 D.广播音量自动调节功能
E.广播系统声场不均匀度
69.【多选】在走廊吊平顶上安装监控摄像机应与( )施工协调确认
A.建筑装饰 B.建筑给水排水
8
7
1
9
C.建筑结构 8 4 D.建筑电气
3
信
E.通风与空调 微
系
联
70.【多选】下面关于系统调试检题测的一般技术要求错误的是( )
押
准
A.已编制完成调试方案、设备平面布置图、线路图以及其他技术文件
精
B.系统调试检测应在系统试运行合格前进行
C.系统检测不合格时,应限期对不合格项进行整改,并重新检测,直至检测合格
D.智能化集成系统调试检测应在被 集成系统调试检测完成后进行
E.检测联动配置及管理功能时,应抽 检模拟触发信号
【案例】
8
【背景资料】:
1
7
9
8
4
A安装公司承包某大楼空调设备监控系统的施工,主要 监控设备有:现场控信制3器、电动调节阀、风阀驱动
微
器、温度传感器(铂电阻型)等。大楼的空调工程由B安装公司 施工。合同约系定:全部监控设备由A公司采购,
联
一
电动调节阀(装在冷热水管道上)、风阀驱动器由B公司安装,A 公司检唯查接线,最后由二家公司实施对空调
系统的联动试运行调试。
A公司项目部进场后,依据B公司提供的空调工程施工方案、空调工程施工进度计划(见下表),设计单
位提供的空调机组监控方案(见下图),编制了监控系统施工方案,A公司项目部在制定监控设备采购计划中,
采取集中采购、分批到货,使设备采购进度与施工进度合理搭接,在监控系统的施工过程中,A公司及时与B
公司协调,使监控系统施工进度符合空调工程的施工进度,监控系统和空调工程安装完成后,AB公司进行了空
调系统的联动试运行调试,空调工程和监控系统按合同要求竣工。
第 12 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
【问题71】公司采购的电动调节阀最迟的到货时间是哪天?并说明理由?
【问题72】依据空调工程施工进度计划,指出温度传感器可以安装的起止时间,说明温度传感器的接线电
阻的要求。
【问题73】通风空调设备系统调试检测内容包括哪些
【问题74】德国进口的恒温恒湿空调进场验收应提供哪些资料?
第 13 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
3.5 电梯工程安装技术
75.【单选】运行速度为5.0m/s的电梯属于( )
A.低速电梯 B.中速电梯 C.高速电梯 D.超高速电梯
76.【单选】液压电梯的组成结构中不包括( )。
A.曳引系统 B.导向系统 C.轿厢系统 D.电气控制系统
77.【单选】电梯安装单位自检试运行结束后,由( )负责进行校验和调试
A.制造单位 B.安装单位 C.使用单位 D.监督单位
78.【单选】下列电梯的设备中,不需要型式试验证书的设备是( )。
A.选层器 B.层门锁 C.限速器 D.缓冲器
79.【单选】下面符合电梯层门系统安装要求的是( )
A.层门关闭后,层门下端与地坎的间隙,乘客电梯不应大于8mm
B.层门与轿厢门地坎之间水平距离偏差为 2~5mm,最大距离不应超过35mm。
8
7
1
9
C.层门无论因何种原因开启,其强迫8 4关门装置都能使层门自动关闭。
3
信
D.由动力操纵的水平滑动门,在微关门1/3行程之后,阻止关门的力严禁超过100N。
系
联
题
3.6 消防工程施工技术押
准
精
80.【单选】细水雾灭火系统的施工工序中不包括( )。
A.储气瓶组的安装 B.减压装置的安装
C.泵组及控制柜安装 D.细水雾喷头安装
81.【单选】石油库地上卧式储油罐的灭火 系统宜设置( )灭火系统。
A.固定水炮 B.消火栓给水 C.自动喷水 D.低倍数泡沫
82.【单选】下面符合泡沫灭火系统施工技术要求的是( )
8
A.常压钢质泡沫液储罐应进行盛水试验,试验压力 应为储罐装满水后的静压力的
1
71.2倍
9
8
4
B.管道安装完毕应进行水压试验,试验压力为设计压力 的1.2倍; 信 3
微
C.试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离 系
联
一
D.地上式泡沫消火栓应垂直安装,其大口径出液口应背向消防 车道。唯
83.【多选】自动喷水灭火系统的调试应包括( ).
A.水源测试 B.报警阀调试
C.联动试验 D.消火栓调试
E.排水设施调试
84.【多选】细水雾灭火系统喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。与管道的连接宜采用( )
A.聚四氟乙烯密封 B.麻丝密封
C.端面密封 D.0型圈密封
E.胶粘剂密封
85.【多选】消防设计审查验收主管部门对备案的其他建设工程实行抽查管理。抽查工作推行“二随机、一公开”
制度包括( )
A.随机抽取检查对象 B.随机选派检查人员
第 14 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
C.向所有抽检对象公开 D.向社会公示
E.随机抽检地点
第 4 章 工业机电工程安装技术
4.1 机械设备安装技术
86.【单选】机械设备典型零部件装配不包括( )
A.螺纹连接件装配 B.过盈配合件装配
C.联轴器装配 D.设备管路安装
87.【单选】机械设备联轴器装配的测量的项目不包括( )。
A.两轴心径向位移 B.外径光洁度
C.联轴器端面间隙 D.两轴线倾斜
88.【单选】下图关于螺纹连接的紧固力矩及紧固顺序错误的是( )
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
89.【单选】下面不符合预埋地脚螺栓检查验收的是( )
A.直埋地脚螺栓中心距应在其根部和顶部沿纵、横两个方向测量,
B.直埋地脚螺栓标高应在其顶部测量。
C.活动地脚螺栓锚板的水平度符合设计或规范要求
D.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于16MPa
90.【单选】关于影响设备安装精度的因素的说法,错误的是( )。
A.设备灌浆对安装精度的影响主要是二次灌浆和养护时间
B.垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况
C.测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度、技能水平和责任心。
D.设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度
91.【单选】离心泵试运行后,需要完成的工作不正确的是( )
A.放净泵内积存的液体
第 15 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
B.输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵,停泵后及时用清水冲洗泵和管道
C.应打开泵的入口阀门
D.待泵冷却后再依次关闭附属系统
【案例】
【背景资料】
某安装公司中标一机床厂的钢结构厂房制作安装及机电安装工程,在编制质量预控措施时,安装公司重点
进行工序质量控制
在设备螺纹连接件装配时,施工班组遇到有预紧力规定要求的紧固螺纹连接,经过技术交底和反复实践,
施工人员熟练掌握各种紧固方法的操作技能,圆满完成螺纹连接的紧固工作
疏水泵联轴器为过盈配合件,在装配时,将两个半联轴器一起转动,每转180°测量一次,并记录2个位
置的径向位移值和位于同一直径两端测点的轴向位移值。质量部门对此提出异议,认为不符合规范要求,要求
重新测量。
安装后期,在制冷机组油管冲洗前,项目 部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求。按计划冲洗后,
8
7
1
9
除一路直管外,其余油管路全部冲洗合格8 4,针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取冲洗措施:将其他支管及
3
信
主管的连接处加设隔离盲板,加大不微合格支管的冲洗流量,采取措施后,冲洗合格。
系
联
制冷机组进行对开式滑动轴题承间隙检测后,采用百分表对该轴承径向进行测量(图2-1所示),专业监理
押
准
工程师对某设备的渐开线圆柱齿轮检查接触精度时,发现齿轮的轴向错位为10mm(齿宽为150mm),不满足精度要
精
求,要求整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
试车时,主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元,经查,在隔离挡板拆除过程中,通往主轴承的油
路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故
报告书。
【问题】
【问题92】有预紧力规定要求的螺纹连接常用的紧固方法有哪几种?
【问题93】项目部是采用了哪种过盈装配方法?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要求?
【问题94】制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量?合格标准是什么?
【问题95】用哪种方法检查齿轮啮合间隙?有什么具体要求?用哪种方法检查传动齿轮啮合的接触斑点?
圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于哪个位置?
第 16 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
4.2 工业管道施工技术
96.【单选】当对管道的质量证明文件的数据有异议时,正确的使用方法是( )。
A.在异议未解决前不得使用 B.做好标识并能追溯可使用
C.压力试验合格后可以使用 D.设计为无压管道可以使用
97.【单选】关于管道安装要求,错误的是( )
A.管道试压、吹扫和清洗合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验
B.伴热管与主管应平行安装,并应能自行排液
C.安装管道时,应及时固定和调整支吊架
D.弹簧的临时固定件,应待系统安装、试压、绝热完毕前拆除。
98.【多选】下列管道元件的检查项目中,属于外观质量的有( )
A.裂纹 B.直径
C.凹陷 D.壁厚
8
7
1
E.重皮 4 9
8
3
信
微 【案例】
系
联
【背景资料】
题
押
某工程使用三台热管蒸汽准发生器提供蒸汽,产生的蒸汽经集汽缸汇集后,由一条蒸汽管道输送至用汽车间。
精
热管蒸汽发生器部分数据见表 3-1。蒸汽管道采用无缝钢管,材质为20号钢;蒸汽管道设计压力为1.0MPa,设
计温度为190℃,属GC2级压力管 道;管道连接方式为氩电联焊,焊缝按照设计要求进行射线检测;管道阀门
采用法兰连接;管道需保温。蒸汽集汽缸数据见表3-2。工程所有设备、工艺管道、电气系统及自控系统等安
装工程由A安装公司承担,B工程咨询 公司担任工程监理。
表 3-2蒸汽集汽缸数据
产品名称 集汽缸
产品编号 压力容器类型 Ⅱ类 制造
1
7日8期
9
设计压力 1.6MPa 耐压试验压力 2.2MPa 最高
信
允3 8
4
许工作压力 —
微
设计温度 203℃ 容器净重 2 96kg 系 主体材料 Q345R
联
一
容积 0.28m3 工作介质 水蒸 汽 唯 产品标准
管道水压试验记录显示:试压时共使用3块精度为1.0级的压力表,使用时均校验合格且在有效期内,检定
记录完备。
由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许A安装公司对
管道环向对接焊缝和组成件连接焊采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计单位对工艺管道系统进
行了分析,符合质量要求。
【问题】
【问题99】背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析
【问题100】计算蒸汽管道的水压试验压力。蒸汽集汽缸能否与管道作为一个系统按管道试验压力进行试
验?说明理由。
【问题101】管道水压试验时压力表的使用是否正确?说明原因。
【问题102】指出安装公司在蒸汽管道安装施工中的危险源。
第 17 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
4.3 电气装置安装技术
103.【单选】六氟化硫断路器的安装程序中,断路器本体安装的紧后工序是( )。
A.操作机构安装 B.调整检查
C.充加六氟化硫 D.调整试验
104.【单选】关于GIS设备充装六氟化硫的说法,错误的是( )
A.GIS设备可充高度纯氮气来进行检漏
B.GIS设备可抽真空来进行内部的净化
C.GIS设备的充气管路可用浓盐酸冲洗
D.GIS设备充气时应复检六氟化硫湿度
105.【单选】变压器的交接试验不正确的是( )
A.变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%
B.测量铁芯及夹件的绝缘电阻采用500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象
8
7
1
C.用2500V摇表测量各相高压绕组对4 9外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻
8
3
信
值 微
系
联
D.变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
题
押
106.【单选】10kV的真空断准路器的交接试验内容不包括()。
精
A.测量断路器的分、合闸 速度 B.交流耐压试验
C.测量断路器合闸时触头弹 跳时间 D.分合闸同期性
107.【单选】不符合交流母线的相序排列L1、L2、L3的情形是( )
A.上下布置时,交流母线应由上到下 排列为L1、L2、L3相
B.水平布置时,由盘后向盘面排列为L1、 L2、L3相
C.交流母线的引下线应从左至右排列为L3、 L2、L1相
D.三相交流母线的L1相为黄色,L2相为绿色,L 3相为红色;中性线N应为淡蓝色8
1
7
9
108.【单选】关于架空导线的连接要求,错误的是( ) 。
信
3 8
4
微
A.不同绞制方向的架空导线严禁在一个耐张段内连接 系
联
一
B.架空导线的连接应使用配套接续管及耐张线夹进行
唯
C.架空地线的连接强度应与架空导线连接强度相对应
D.液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%
【案例】
【背景资料】
A公司承保一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期150天,位于北方某草原,光伏板金属
支架采用工厂制作现场安装,每个光伏发电回路(660VDC,5kW)用二芯电缆接至直流汇流箱,由逆变器转换成
0.4KV三相交流电,通过变电站升至35KV,用架空线路与电网连接
A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和
绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工进度计划(见表4)审批时,A公司总工程师指出项目部编制的进度
计划中某两项施工内容的工作时间安排不合理,不符合安全技术措施要求,重点是防止触电的安全技术措施和
草原绿色施工(环境保护)要点。
第 18 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
A公司因施工资源等因素的制约,将35KV变电站和35KV架空线路分包B公司和C公司,并要求B公司和C
公司依据10MW光伏发电工程的系统送电验收。
依据A公司项目部的进度要求,B公司按计划完成35KV变电站的安装调试工作,C公司在9月10日前完成
了导线的架设连接(见图4架空线路),在开始35KV导线测量、试验时,被A公司项目部要求暂停整改,导线
架设连接返工后检查符合规范要求。
光伏发电工程、35KV变电站和35KV线路在9月30日前系统发送验收合格,按合同要求将工程及竣工资料
移交给建设单位。
表4 10MW光伏发电工程施工进度计划
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
【问题】 一
唯
【问题109】项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的 制约?
【问题110】项目部应如何调整施工进度计划(表4)中施工内容的工作时间?为什么说该施工安排容易造
成触电事故?
【问题111】说明架空导线(图4)在测试时被叫停的原因。35KV架空输电线路一个档距内不得超过几个
接续管和几个补修管?35KV电力电缆应做哪些交接试验?
【问题112】C公司在9月20日前应完成35kV架空线路的哪些测试内容?
第 19 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
4.4 自动化仪表工程安装技术
113.【单选】仪表设备安装应遵循的原则是( )
A.先里后外;先高后低;先重后轻。
B.先土建后安装;先地下后地上;
C.先安装设备再配管布线;先两端后中间
D.先取证后校验;先单校后联校;先单回路后复杂回路;先单点后网络。
114.【单选】关于物位检测仪表安装的说法,正确的是( )。
A.浮筒液位计安装应使浮筒呈垂直状态
B.差压计安装高度应高于下部的取压口
C.超声波物位计应安装在进料口的上方
D.雷达物位计的安装应在进料口的上方
115.【单选】温度取源部件与管道呈倾斜角度 安装时,取源部件轴线与管道轴线的空间位置是( )。
8
7
1
9
A.垂直 B.重合 8 4 C.相交 D.平行
3
信
116.【多选】仪表试验包括( )微
系
联
A.单台仪表的校准和试验 题 B.仪表电源设备的试验
押
准
C.仪表管路的试验 D.综合控制系统的试验
精
E.回路试验
117.【多选】仪表工程中,气动信号管道应采用( )
A.紫铜管 B.镀锌钢管
C.无缝钢管 D.不锈钢管
E.聚乙烯、尼龙管
118.【多选】下列关于取源部件安装的做法,正确的是( )
8
A.设备上的取源部件应在设备制造的同时进行安装
1
7
9
8
4
B.当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝 热层外 信 3
微
C.取源阀门与设备或管道的连接宜采用卡套式接头 系
联
一
D.取源部件安装完毕后,应采取保护措施,不得参与设备和管 道的压唯力试验
E.在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用气割扩孔的方法
4.5 防腐蚀与绝热工程施工技术
119.【单选】下列关于绝热层施工的做法,不正确的是( )。
A.其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不
得小于40mm。
B.保温设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,应进行保温,当设计无规定时,可
不必保温
C.保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷
D.设备裙座里外均不应进行保冷
120.【单选】设备绝热施工要求不正确的是( )
第 20 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
A.垂直管道采用硬质绝热制品施工时,应从支承件开始,自下而上拼装,
B.垂直管道保冷应采用镀锌铁丝或包装钢带进行环向捆扎。
C.当卧式设备有托架时,绝热层应从托架开始拼装
D.当卧式设备有托架时,保温宜采用镀锌铁丝网状捆扎
121.【多选】涂料进场时的产品质量证明文件应包括( )。
A.产品质量合格证 B.质量技术指标
C.材料检测报告 D.技术鉴定文件
E.施工工艺等要求
122.【多选】现场施工管段,在水泥砂浆衬里施工前应完成的工作包括( )。
A.完成清扫、组对 B.焊接、无损检测完成
C.保温施工验收合格 D.外防腐层补口补伤并验收合格
E.强度试验、严密性试验合格
123.【多选】下面不符合绝热层施工要求的是 ( )
8
7
1
9
A.硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为8 4保温层时,不应大于2mm
3
信
B.绝热层施工时,同层应错缝,微上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。
系
联
C.球形容器的伸缩缝,当设题计无规定时,当作浇注或喷涂的绝热层不可用嵌条留设。
押
准
D.每块绝热制品上的捆扎件不得少于一道;对有振动的部位应加强捆扎。
精
E.双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎
4.6 石油化工设备安装技术
124.【单选】金属结构制作要求符合要求 的是( )
A.低合金结构钢在环境温度低于-16℃时, 不应进行冷矫正和冷弯曲;
B.碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热温度应超过900℃
8
C.低合金结构钢在加热矫正后应强制冷却
1
7
9
8
4
D.矫正后的钢材表面划痕深度不得大于0.5mm,且不应 大于该钢材厚度允许负信 3偏差的1/2
微
125.【多选】塔器安装程序中,“找正”到“垫铁点固”之间 工作包括( 系)
联
一
A.地脚螺栓第一次拧至要求力矩的50% 唯
B.地脚螺栓第一次拧至要求力矩的100%
C.第二次达到100%要求力矩
D.用0.25kg的小锤敲击各组垫铁,不应有松动的情况
E.检查合格后,24h内进行垫铁层间点焊
126.【多选】塔器气压试验要点包括( )。
A.试压方案经审批且现场采取了相应的安全措施后,才可进行气压试验
B.缓慢升至试验压力的20%,且不超过0.05MPa,保压时间不少于5min;对所有焊缝和连接部位进行初次泄漏
检查
C.初次泄漏检查合格后,继续升压至试验压力的30%,观察有无异常现象
D.继续按规定试验压力的10%逐级升压,直到试验压力,保压10min后将压力降至设计压力
E.对标准抗拉强度下限值大于或等于540MPa的塔器,泄压后进行表面无损检测抽查未发现裂纹
第 21 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
127.【多选】金属拱顶储油罐倒装法施工中矫正焊接变形技术措施包括( )
A.机械矫正 B.液压拉伸
C.火焰加热矫正 D.气焊校正
E.气割校正
【案例】
【背景资料】
E公司中标某煤化工程项目中的合成气净化装置的洗涤塔安装工程,其中洗涤塔重量690t(上段220t、下
段470t),属于第二类压力容器,分两段制造、进场。根据合同约定,E公司负责洗涤塔的安装(吊装、就位),
F公司负责洗涤塔现场组焊。
E公司持有GC1级压力管道安装许可证、A级起重机械安装许可证。根据现场条件及E公司装备情况,洗涤
塔采用“正装法”进行安装。考虑洗涤塔对口及焊接操作,F公司提前在洗涤塔下段塔体合缝处下方内外搭设
了作业平台,外部平台设置踢脚板及防护栏杆。
洗涤塔吊装采用“单主机抬吊递送法”吊 装工艺,主吊车选用1250t履带起重机,辅助吊车(溜尾吊车)
8
7
1
9
选用260t履带起重机,主吊车按部件进8场4现场组装后使用。洗涤塔上段吊装索具配置示意图如图1-7所示,洗
3
信
涤塔下段安装就位示意图如图1-8所微示。上段塔筒就位时,腾空高度以500mm计算。
系
联
题
押
准
精
8
工程准备阶段,项目部施工组织技术人员按计划编 制完成各项施工方案,并按规9 1定
7
完成方案的审批、论证。
8
4
信
3
洗涤塔吊装前,E公司进行了基础验收。基础的混凝土强度、预埋地脚螺栓中心距等验收项目全部符合要求。E
微
系
公司按方案要求对吊装机索具、主辅吊车站位处地面承载能力等 条件进行安联全验收并合格后,实施了洗涤塔吊
一
唯
装就位工作。
施工准备阶段编制了各种施工方案,对基础混凝土强度,预埋地脚螺栓中心距等内容进行了检查验收。洗
涤塔安装完成、各项准备工作就绪,准备开始水压试验,项目部准备了两块在周检期内的压力表,其量程满足
试验要求。试验过程中,项目部在最低点选取了两处便于观察的位置安装了压力表,压力表的精度等级为2.0
级,遭到了项目技术负责人的制止,经整改后继续进行水压试验,试验过程中进行检查符合要求,放水后进行
表面无损检测抽查未发现裂纹。
【问题】
【问题128】本工程中哪些方案需要组织论证?说明理由。方案论证应由哪个单位组织?
【问题129】指出图4-1中序号1、2、3代表的部件名称。计算洗涤塔吊装时,设备吊装所需最小起升高
度。
【问题130】洗涤塔基础验收项目还有哪些?
【问题131】针对洗涤塔水压试验存在的问题应如何整改?简述洗涤塔水压试验的合格标准?
第 22 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
4.7 发电设备安装技术
132.【单选】关于锅炉试运行的说法,错误的是( )。
A.锅炉在烘炉煮炉前应完成试运行工作
B.锅炉在试运行启动时应缓慢升压
C.发现锅炉法兰有泄漏时及时处理
D.仔细观察各联箱、汽包、钢架、管道及支吊架等的热膨胀及其位移是否正常
133.【单选】下列发电设备中,不属于光热发电设备的是( )
A.集热器 B.热交换器 C.逆变器 D.汽轮发电机
134.【单选】下列设备中,属于塔式光热发电的集热设备的是( )。
A.集热管 B.吸热塔 C.逆变器 D.光伏组件
135.【多选】锅炉受热面组合形式是根据( )来决定的
A.设备重量 B.现场施工条件
8
7
1
C.施工人员素质 4 9 D.工程复杂程度
8
3
信
E.设备结构特征 微
系
联
136.【多选】锅炉水压试验符合要求的有( )
题
押
A.试验压力为汽包设计工准作压力的1.5倍
精
B.锅炉的主汽阀、出水阀 、排污阀和安全阀一起进行水压试验
C.系统的最低处应装设排水 管道
D.水压试验后,应对锅炉设备进行带压湿养护或充氮养护
E.立式过热器、再热器管排内的水不 能放尽时,冬季施工应采取防冻措施
137.【多选】转子测量应包括()
A.轴径椭圆度和不柱度的测量 B.转子跳动测量
C.同轴度测量 D. 转子弯曲度测量 8
1
7
9
E.联轴器端面止口配合间隙测量
信
3 8
4
微
系
4.8 冶炼设备安装技术 联
一
唯
138.【单选】机架水平度测量时,一般选用框式水平仪检测机架窗口底 面,沿轧制方向及垂直于轧制方向各测
一组数据,I级精度允许偏差为()
A.0.05/1000 B.0.10/1000 C.0.02/1000 D.0.05/100
139.【多选】下列高炉炼铁设备中,属于高炉本体设备的是( )
A.冷却设备 B.焦槽设备
C.炉喉钢砖 D.炉前设备
E.炉体框架
140.【多选】下列关于高炉冷却壁压力试验的说法,符合规定的有( )
A.通球试验合格后应进行压力试验 B.试验压力应为工作压力的1.1倍
C.试验压力下的稳压时间为30min D.工作压力下应停压10min
E.压力不降、无渗漏为合格
141.【多选】属于转炉吹炼、精炼与出钢系统的设备有( )。
第 23 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
A.转炉本体 B.氧枪升降设备
C.钢水精炼设备 D.托圈
E.混铁炉
142.【多选】按轧机设备安装精度等级可分为I、Ⅱ两级,Ⅱ级精度项目包括( )
A.开坯机 B.钢坯轧机
C.焊管轧机 D.平整机
E.穿孔机
143.【多选】机架垂直度测量时,可用( )检查,以保证检测的精确度,
A.吊垂线 B.内径千分尺
C.块规 D.框式水平仪
E.灯光检查
第 5 章 相关法规
8
5.1 计量的规定 1 7
9
4
8
3
信
微
144.【多选】下列计量器具中,属系于A类计量器具的是( )
联
A.接地电阻测量仪 题 B.声级计
押
准
C.水准仪 精 D.水平仪
E.千分表
145.【多选】下列施工计量器具中 ,属于C类计量器具的有( )
A.游标塞尺 B.弯尺
C.钢直尺 D.压力表
E.温度计
146.【多选】列入强制检定的工作计量器,其用途主 要包括( )
8
A.工程测量 B.贸 易结算 1 7
9
8
4
C.安全防护 D.施工检 测 信
3
微
E.环境监测 联
系
一
唯
5.2 建设用电及施工的规定
147.【单选】施工现场临时供电系统的相导体截面面积为50mm²时,保护接地导体的最小截面面积应为( )
A.10mm2 B.16mm2 C.25mm2 D.35mm2
148.【单选】下面关于临时用电配电装置的设置要求说法错误的是( )
A.分配电箱与开关箱的距离不应超过30m
B.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
C.每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含插座)
D.配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器安装板做电气连接;PE
端子板必须与金属电器安装板绝缘。
149.【多选】关于杆塔周围禁止取土的说法,正确的有( )。
A.35kV禁止取土范围为3m B.110kV禁止取土范围为4m
第 24 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
C.220kV禁止取土范围为5m D.330kV禁止取土范围为6m
E.500kV禁止取土范围为8m
150.【多选】下面关于临时用电配电线路施工技术要求说法正确的是( )
A.架空线应采用绝缘导线或电缆,不得架设在脚手架及其他设施上
B.架空导体的计算负荷电流不得小于其长期连续负荷允许载流量
C.线路末端电压允许偏移值应为其额定电压的±5%
D.绝缘铜线截面面积不应小于16mm²
E.架空线路在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线最多只允许有一个
接头
5.3 特种设备的规定
151.【单选】关于电梯制造单位责任说法正确的是( )
A.拒绝参与调试 B.有偿提供安全指导
8
7
1
9
C.对电梯的安全性能负责 8 4 D.不必负责电梯的校验
3
信
152.【单选】特种设备生产单位质量微安全主体责任监督管理说法错误的是( )
系
联
A.特种设备使用单位应当建题立基于特种设备使用安全风险防控的动态管理机制
押
准
B.安全总监对本单位特种设备使用安全全面负责
精
C.特种设备使用单位建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制
D.市场监督管理部门应当将特种设备使用单位建立并落实特种设备安全责任制等管理制度
153.【多选】关于锅炉安装(含修理、 改造)许可的说法,正确的有( )。
A.B级参数级别可覆盖A级许可参数级 别
B.A级锅炉安装覆盖GC2级压力管道安装
C.A级锅炉安装覆盖GCD级压力管道安装
8
D.B级锅炉安装覆盖GC2级压力管道安装
1
7
9
8
4
E.GCD级压力管道安装覆盖A级锅炉安装 信 3
微
154.【多选】关于压力管道施工资质的说法,正确的有( ) 系
联
一
A.安装城市热力管道的施工单位应取得GB1资质 唯
B.安装城市燃气管道的施工单位必须取得GA2资质
C.安装输送6MPa液化烃管道的施工单位应取得GC1资质
D.安装输送8MPa蒸汽温度460℃管道的施工单位应取得GC1资质
E.安装设计压力为12MPa原油长输管道的施工单位必须取得GA1资质
第 6 章 相关标准
155.【单选】以下《供配电系统设计规范》说法不正确的是( )
A.应急电源与非应急电源之间可以并列运行
B.导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%;电缆槽盒内控制
线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒截面面积的50%
C.备用电源应满足用电设备连续供电时间和供电容量的要求
第 25 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
D.室外灯具防护等级不应低于IP54,埋地灯具防护等级不应低于IP67,水下灯具的防护等级不应低于IP68。
156.【多选】下面关于《装配式建筑评价标准》说法正确的是( )
A.装配率为60%~80%时,评价为A级装配式建筑
B.装配率为91%及以上时,评价为AAA级装配式建筑。
C.装配式建筑的装配率评分项包括主体结构(满分50分)、围护墙和内隔墙(满分20分)、装修和设备管线(满
分30分)3项。
D.装配率计算和装配式建筑等级评价应以群体建筑作为计算和评价单元
E.装配式建筑的评价,应同时满足的基本条件:主体结构部分的评价分值不低于20分;围护墙和内隔墙部
分的评价分值不低于10分;采用全装修;装配率不低于50%。
157.【多选】建筑运行期间,碳排放计算范围包括的有( )。
A.材料运输的碳排放量 B.锅炉生产的碳排放量
C.暖通空调的碳排放量 D.照明系统的碳排放
E.可再生能源的排放量
8
7
1
9
158.【多选】承重结构所用钢材的合格保8 4证性能应具有()。
3
信
A.抗拉强度 微 B.断后伸长率
系
联
C.屈服强度 题 D.硫、磷含量
押
准
E.冲击韧性
精
159.【多选】电弧炉的水冷系统安装完成后,必须进行的试验有( )。
A.水压试验 B.真空试验
C.通水试验 D.灌水试验
E.严密性试验
第 7 章 机电工程 企业资质与施工组织
8
160.【单选】石油化工工程施工总承包资质标准要求不 包括( ) 9 1
7
8
4
信
3
A.企业的净资产 B.企业的流动资金
微
系
C.企业的主要人员配置 D.企业的工程 业绩 联
一
唯
161.【单选】建筑业企业发生下列变化,不需要办理资质变更手续的 是 ( )。
A.法定代表人 B.注册资本 C.公司名称 D.机构规划
162.【单选】竣工档案按规定分保管期限正确的是( )。
A.永久保管指工程档案无限期地保存下去 B.长期保管指工程档案保存50年
C.短期保管指工程档案保存12年 D.短期保管指工程档案保存15年
163.【多选】下列的变更内容中,属于重大设计变更的有( )。
A.工艺方案变化 B.扩大设计规模
C.灯具位置改变 D.增加主要工艺设备
E.管道走向更改
【案例】
【背景资料】
某安装公司承接一个干熄焦发电项目。工程内容:干熄焦系统、工业炉系统、热力系统、电站、电气、仪
第 26 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
表及自动化控制系统。电站主厂房设计有1台供检修用电动双桥梁式起重机(起重量32/5t,跨距16.5m)。
干熄焦的动力驱动设备:电机车、焦罐台车和提升机(提升负荷87t,提升高度37.5m)。电机车负责将焦罐
及焦罐台车运至提升框架正下方,提升机负责焦罐提升并横移至干熄炉炉顶,通过装入装置将焦炭装入干熄炉
内。
工程中配置1套高温高压自然循环锅炉及辅助系统,同时配套发电机组及辅助系统,利用锅炉产生的高温
高压蒸汽发电,锅炉的部分设计参数见下表
项目 单位 数值
蒸发量 t/h 1025
过热蒸汽出口压力 MPa 17.65
汽包设计工作压力 MPa 20.00
(汽包)锅炉安装后进行整体水压试验:
水压试验时,在汽包和过热器出口联箱处各安装了一块精度为1.0级的压力表,量程符合要求;在试压泵
出口也安装了一块同样精度和规格的压力表8。
7
1
9
4
在试验压力保持期间,压力降△P=08.2MPa,压力降至汽包工作压力后全面检查:受压元件金属壁和焊缝无泄
3
信
微
漏及湿润现象,受压元件没有明显系的残余变形。
联
安装公司项目部进场后,进题行各项准备工作。根据施工图纸及相关资料,对工程中可能涉及的特种设备及
押
准
危险性较大的分部分项工程精进行了识别,由项目经理组织相关技术人员编制了项目施工组织设计和分部分项工
程专项施工方案。
提升机安装在提升框架顶部主 梁轨道上。提升框架主梁是钢制焊接箱型结构,框架中部设有水平支撑及剪
刀撑,钢结构连接采用扭剪型高强度螺 栓。
冷焦排出装置重量8.98t,安装于干熄 炉底部。由于场地原因,冷焦排出设备卸车后只能放在距离干熄炉炉
底中心8m距离的地方,无法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕木及手拉葫芦等工具,完成
了冷焦排出装置的水平运输工作。
8
为了确保安装质量,机电安装公司的项目部委派了 技术熟练、经验丰富的钳工班1 7组负责此次汽轮发电机组
9
8
4
的轴系对轮中心的找正。施工方案中只对中低压对轮中心找 正,监理工程师认为信不
3
全,要求补充
微
【问题】 联
系
一
【问题164】本工程有哪几台设备安装需编制安全专项施工方 案并进唯行专家论证?说明理由
【问题165】高强度螺栓连接副在安装前需做哪些试验?简述扭剪型高强度螺栓的组成?
【问题166】计算汽包锅炉的水压试验压力。压力表的精度和数量是否满足要求?本次水压试验是否合格?
【问题167】轴系对轮中心的找正还包括哪些内容?轴系对轮中心的找正除了一次初找外还包括哪几次复
找?
第 27 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
第 8 章 施工招标投标与合同管理
168.【单选】下列内容,不属于机电工程施工分包方职责的是( )
A.满足总承包合同的要求
B.编制分包工程施工方案
C.编制分包工程的施工进度计划、预算、结算
D.联系业主申请索赔事项
169.【多选】下列条件中,不属于机电工程索赔成立的前提条件是( )。
A.事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出或直接工期损失
B.承包商按规定时限提交索赔意向和报告
C.造成费用或工期损失原因不属于承包商的责任
D.承包商履约过程中发现合同的管理漏洞
170.【多选】下列情形中,合同履行过程时应进行合同变更的有( )
A.增加合同工作 7 8 B.提高工程质量标准
1
9
4
C.改变完工时间 3 8 D.设备安装位置改变
信
微
E.施工天气变化 系
联
题
171.【多选】下面关于投标报押价澄清或说明说法正确的是( )
准
A.投标报价澄清或说明精应在工程开标前进行
B.澄清或说明文件不可变更 招标文件规定的工程范围、工期要求及合同条件,也不可对投标总价和投标工
期进行修改
C.投标函(投标总价扉页)内填报的投标总价大写金额与小写金额不一致的,应以小写金额为准,修正相应
大写金额。
D.所报的已标价工程量清单项目的合价与其 清单项目数量乘以综合单价计算结果不一致的,应以清单项目
综合单价为准,修正合价。
8
E.要求澄清或说明的文件应以书面形式发出给相关 投标人,投标人应以书面形式9 1
7
予以回复
8
4
172.【多选】下面关于机电工程的施工合同的选择正确的有 ( )。 信
3
微
系
A.机电工程的施工合同可采用单价合同、总价合同、成本加 酬金合同等联
一
唯
B.紧急抢险、救灾或特别复杂的工程宜采用成本加酬金合同
C.采用单价合同的工程,合同总价应包括按招标文件规定完成合同图纸及合同标准要求的合同工程所需的
全部费用
D.采用总价合同的工程,合同总价应包括按招标文件规定,完成合同工程量清单所需的全部费用。
E.采用成本加酬金合同的工程,合同总价为暂定价
第 9 章 施工进度管理
173.【单选】下列因素中,会影响施工图纸提供不及时的因素是( )。
A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订
C.现场的管控能力 D.新施工技术交底
174.【单选】下列影响施工计划进度的原因,属于施工单位的原因是( )。
A.工程款不能按时交付 B.设计图纸提供不及时
C.施工计划编制的失误 D.设备材料验收不合格
第 28 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
175.【多选】施工进度控制措施组织措施包括( )
A.落实各层次的进度控制人员的任务和责任。
B.实施进度计划的检查分析制度。
C.加强索赔管理,公正地处理索赔。
D.施工前应加强图纸审查,严格控制随意变更。
E.建立机电工程图纸会审、工程变更和设计变更管理制度。
【案例】
【背景资料】
某安装公司承包一商务楼(地上20层,地下2层,地上1~5层为商场)的变配电安装工程。工程主要设
备:三相干式电力变压器(10/0.4kV)、配电柜(开关柜)设备由业主采购,已运抵施工现场。其他设备、材
料由安装公司采购。因1~5层的商场要提前开业,变配电工程需配合送电。
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图纸及施工总进度计划,编制了变配电工程的施工方案、施工进
度计划(见图4-1),报建设单位审批时被否 定,要求优化进度计划,缩短工期,并承诺赶工费由建设单位承
8
7
1
9
担。项目部依据公司及项目所在地的资源8 4情况,优化施工资源配置,列出进度计划可压缩时间及费用增加表(见
3
信
表1)。 微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第 29 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
项目部施工准备充分,落实资源配置,依据施工方案要求向作业人员进行技术交底,明确变压器、配电柜
等主要分项工程的施工程序,明确各工序之间的逻辑关系、技术要求、操作要点和质量标准;变压器施工中的
某工序示意图(见图4-2)。
变配电工程完工后,供电部门检查合格送电,经过验电、校相无误。分别合高、低压开关,变压器空载运
行24h,无异常,办理验收手续。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系图4-2变压器施工中的某工序示意图
联
【问题】 题
押
准
【问题176】项目部编精制的施工进度计划(图4-1)的工期为多少天?最多可压缩工期多少天?需增加多少
费用?
【问题177】劳动力的优化配 置的依据是什么?
【问题178】图4-2是变压器施工 程序中的哪个工序?图中(高压绕组对外壳的绝缘电阻)测量用的兆欧
表电压等级应选择多少伏?
【问题179】变压器空载运行24h,是否满足要求?整理的技术资料应该包括哪些内容?
8
第 10 章 施 工质量管理 9 1
7
8
4
信
3
180.【单选】下列施工质量控制内容中,属于事中控制的是( ) 微
系
A.施工图纸会审 B.施工技术交 底
联
一
唯
C.设计变更审查 D.联动试车及运行
181.【多选】施工技术准备阶段,由( )组织相关人员编制各专业质量控制点及控制措施,报监理工程师、
业主批准后执行。
A.项目技术负责人 B.监理工程师
C.项目负责人 D.业主
E.质量经理
182.【多选】工程专项验收包括( )。
A.消防验收 B.环境保护验收
C.建筑给排水管道验收 D.建筑防雷验收
E.建筑节能专项验收
【案例】
【背景资料】
第 30 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
某安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:冷水机组、配电柜、水泵等设备的安装
和冷水管道、电缆排管及电缆施工。分布式能源中心的冷水机组、配电柜、水泵等设备由业主采购,金属管道、
电力电缆及各种材料由安装公司采购。质检员在进行检查时,发现冷冻水泵进出管道布置如图1所示,遂要求
施工班组进行整改。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
图1水泵主管和立管示意图
题
押
安装公司项目部进场后,准编制了施工方案、施工进度计划及质量预控方案。对业主采购的冷水机组、水泵
精
等设备进行检查,核对技术参 数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将冷水机
组二次搬运、吊装就位,安装中 设置了质量控制点,做好施工记录,保证了安装质量,达到了设计及安装说明
书的要求。项目部在冷冻水管道施工中,发现冷冻水泵出口管道的设计不符合规范,项目部向设计单位提出设
计变更,要求更改冷冻水泵出口管道的设 计。最后,在各相关方的协同配合下,工程按期通过验收。
【问题】
【问题183】图1中管道的连接方式是否正确 ?应该如何整改?
【问题184】质量保证措施包括哪些? 8
1
7
9
【问题185】项目部在验收水泵时应认真核对哪些技 术 参数?
信
3 8
4
微
【问题186】现场质量检查的内容包括哪些? 系
联
一
【问题187】请说明项目部将管道沟槽开挖标高控制设置为B 级控制
唯
点,管道水压试验及冲洗设置为A级
控制点的理由。
第 31 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
第 11 章 施工成本管理
188.【单选】下列施工资料中,不属于施工图预算编制依据的是( )
A.施工图纸
B.统一的工程量计算规则
C.人工、材料和施工机具台班市场询价价格
D.概算指标
189.【多选】其他项目清单中暂列金额包括( )
A.材料暂估单价 B.专业工程暂估价
C.计日工 D.合同价款调整的暂列金额
E.未确定工程、服务的暂列金额
190.【多选】机电工程施工阶段项目成本控制要点的是( )。
A.编制成本计划
B.加强施工任务单和限额领料单的管理7 8
1
9
4
C.分析月度预算成本与实际成本的3差8异
信
微
D.及时办理工程结算 系
联
题
E.经常检查对外经济合同押的履行情况
准
191.【多选】以下属于降低精施工成本的经济措施有( )
A.控制人工费用
B.控制材料费用
C.控制机械费用
D.采用BIM技术辅助进行管线复杂部位 的深化设计和图纸审核
E.控制间接费及其他直接费
第 12 章 施工安全管理
8
1
7
9
192.【单选】施工单位应当制定本企业的综合应急预案演 练计划,根据本单位的事
8
4故预防重点,每年至少组织
信
3
( )次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。 微
系
联
A.1 B.2 C.3 一D.4
唯
193.【多选】生产经营单位应急预案分为( )。
A.综合应急预案 B.专业应急预案
C.综合处置措施 D.专项应急预案
E.现场处置方案
194.【多选】以下属于施工生产事件的有( )。
A.坍塌事件 B.触电事件
C.起重吊装事件 D.突发重大食物中毒
E.破坏性地震
195.【多选】安全事故报告内容有( )
A.事故发生单位概况 B.事故发生的时间
C.事故的简要经过 D.已经采取的措施
E.直接经济损失
第 32 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【案例】
【背景资料】
A公司在山区峡谷中建设洞内油库,工程内容包括:罐室及6台金属油罐、输油管道、铁路装卸油站等建
筑与安装工程。A公司与B公司签订了施工总承包合同,B公司拟与C公司签订长输输油管道安装工程(设计压
力8.0Mpa)施工专业分包合同,A公司不同意B公司分包给C公司,认为C公司具有的GB、GC1压力管道安装
许可项目不能满足要求。
油罐布置在一条主巷道两侧的罐室中,罐室尺寸见图3所示,由支巷道进入罐室,支巷道剖面尺寸为
3.6m*3.9m(宽*高),安装操作空间相当狭小,另支巷道地面不平坦,运输和吊装困难,且罐室内无通风竖井,必
须通过支巷道通风换气。
B公司成立了以项目经理任组长的安全领导小组,设置了安全生产监督管理部门,配齐了专职安全员,制
定了各级安全责任制,明确了HSE经理对本项目安全生产负全面责任,项目总工程师对本项目部分安全生产工
作和安全生产技术工作负责。
项目部对现场职业健康安全危险源辨识后 ,确认存在的危险源有:爆炸、坍塌、有限空间作业、吸入烟雾(尘
8
7
1
9
粒)等。 8 4
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
图金属油罐及罐室立 面图 系
联
一
在旧油罐的改造工程中,作业人员进入罐内作业前,采取自然 通风方
唯
式对罐内进行了空气置换。当日下午
作业人员进入罐内施工,作业中发生罐内残余气体爆燃,造成1名工人 死亡、3名工人受伤的事故。事故发生
后项目部采取了应急措施,并按“四不放过”原则进行事故处理。
【问题】
【问题196】A公司不同意B公司分包给C公司是否正确?并说明理由?
【问题197】本项目金属油罐的制作安装还存在哪些危险源?
【问题198】B公司项目部制订安全生产责任制是否符合规定?写出项目经理和项目总工程师对本项目的安
全管理职责
【问题199】单位负责人接到报告后,应当于多长时间内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部
门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告?事故处置应坚持“四不放过”原则的具体内容是什么?
第 33 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
第 13 章 绿色施工及现场环境管理
200.【多选】绿色施工总体上涵盖( )等
A.绿色施工管理 B.组织管理
C.环境保护 D.技术创新
E.人力资源节约和保护
201.【多选】机电工程绿色施工方案应包括内容的是( )
A.工程概况 B.环境保护
C.合同管理 D.资源节约
E.人力资源节约和保护及创新
202.【多选】下列属于绿色施工指标评价的是( )。
A.优等项 B.优选项
C.控制项 8 D.一般项
7
1
9
4
E.主控项 8
3
信
微
系 【案例】
联
【背景资料】 题
押
准
某安装公司承包一光伏精发电输电项目的施工总承包合同,主要工作内容:光伏场区发电设备及线路(包括光
伏阵列设备、逆变及配电设备、 箱式变压器、35kV电缆集电线路等)安装工程、110kV架空线路安装工程、开关
站安装工程(包括一次设备、母线和 二次设备)等。
安装公司项目部进场后,认真开展 项目开工前的各项准备工作,项目经理组织编制了机电安装工程施工组
织总设计,技术人员编制了主要施工方案,方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。
施工前,施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底。光伏场区集电线路设计为110kV直埋电缆,
根据施工方案要求,采用机械开挖电缆沟,由于沟底 有少量碎石,施工人员在沟底铺设一层细沙,完成直埋电
8
缆工程的相关工作。 1 7
9
8
4
在施工过程中,公司总部多次对项目部进行综合检查, 发现现场作业人员使信用
3
的经纬仪检定合格证超过有
微
系
效期,电气试验人员使用的兆欧表检定合格证丢失,项目部计量 管理员对施联工使用的计量器具没有进行跟踪管
一
理。存在施工质量问题,并监督项目部进行了整改。 唯
施工完成后,项目部按要求对绿色施工评价资料进行了收集、整理、分析、总结、存档、备案。
【问题】
【问题203】本工程在绿色施工管理中,对草原土壤保护的要求有哪些?
【问题204】沟底铺设一层细沙后,直埋电缆工程的相关工作还有哪些?
【问题205】如何预防光污染和噪声污染?
【问题206】单位工程绿色施工评价由谁组织?按评价标准应该填写哪些评价表?
第 34 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
第 14 章 机电工程施工资源与协调管理
207.【单选】下列施工协调内容,属于施工单位内部协调的是( )。
A.施工图纸设计交底 B.监理要求的施工整改
C.施工机具优化配置 D.业主提供的设备验收
208.【多选】机电工程施工进度计划安排中的协调制约因素有( )。
A.工程实体现状 B.设备材料进场时机
C.机电安装工艺规律 D.施工机具和作业人员配备
E.施工组织设计
209.【多选】同一工作面实行两个专业以上的搭接作业,则应协调好( )
A.开始搭接的作业时间
B.开始搭接的作业内容
C.在同一场所施工时对因作业可能危害他人安全而采取防护措施
8
7
1
D.各专业施工用公用安全设施的设立9、使用和维修
4
8
3
信
E.作业完成后现场的清理工作 微
系
联
210.【多选】下面关于发包人提供材料的说法正确的是( )
题
押
A.因承包人原因,实际领准用数量超过施工图纸计算的实际(合理)数量及合同约定的材料有效损耗时,超出
精
部分的材料费用应由发包人承 担
B.应明确材料的有效损耗率,有效损耗率可按类似工程同类项目材料损耗率合理确定
C.发包人提供材料,承包人负责安 装,交货时发包人应与供货人办理交货验收手续
D.合同中约定为发包人提供材料的, 变更为承包人负责采购,发包人应征得承包人的书面同意,承包人有
权对其变更提出合理反对意见
E.由于发包人原因发生交货日期延误、交货地点 及交货方式变更等情况的,承包人应协助发包人协调供货
8
人将不符合合同要求的材料撤出现场,如引起工期延长的 ,应按相关规定合理延长承包1
7
人受影响的工期,并赔偿
9
8
4
承包人的损失。 信
3
微
系
联
一
唯
【案例】
【背景资料】
某单位中标北方沿海10台20万m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道系统分包给具有资
质的A公司,无损检测工作由独立第三方B公司承担。
总包单位负责工程主材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后,船运至本原油库区的自备码头,
然后用汽车运至施工现场。
施工过程中,项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书,按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材
仅进行了数量和质量检查,发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符
B公司派出I级无损检测人员进行该项目的无损检测工作,其签发的检测报告显示,一周内有20条管道焊
缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查,这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作
该焊机的焊工是一名自动焊焊工,无手工焊资质,未能及时发现焊机的异常情况。
第 35 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
经调换焊工,更换焊机,返修焊缝后,重新检测结果为合格。该事件未耽误工期,但造成费用损失15000
元。
储罐建造完毕,施工单位编制了充水试验方案,检查罐底的严密性和罐壁的强度。监理工程师认为检查项
目有遗漏,要求补充。
经历12个月的艰苦工作,项目顺利完工。
【问题】
【问题211】总包单位在材料运输中,需协调哪些单位?
【问题212】简述材料保管的要求
【问题213】储罐充水试验中,还要检查哪些项目?
【问题214】材料进场时的验收工作应按哪些规定进行?并写出材料数量和质量验收的根据
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第 36 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
第 15 章 机电工程试运行及竣工验收管理
215.【单选】公共建筑照明系统通电连续试运行时间应为( )
A.8h B.16h C.24h D.32h
216.【多选】下面关于系统非设计满负荷条件下的联合试运行说法正确的是( )
A.通风系统的连续试运行应不少于8h
B.空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于2h
C.联合试运行及调试不在制冷期时,仅做热源的试运行及调试,并在第一个制冷期内补做。
D.改变各空调区域运行工况或室内温度设定参数时,该区域变风量末端装置的风阀(风机)动作(运行)应正
确
E.改变室内温度设定参数时,空气处理机组应自动正确地改变风量。
217.【多选】下面关于建筑节能验收说法正确的是( )
A.建筑节能分部工程验收应由建设单位项目负责人组织并主持
B.建筑节能分部工程验收资料应单独组7 8卷
1
9
4
C.外墙节能构造现场实体检验结果3应8符合设计要求
信
微
D.由施工单位委托具有相应资系质的检测机构进行系统节能性能检验并出具报告
联
题
E.受季节影响未进行的节押能性能检验项目,应在保修期内补做。
准
218.【多选】工程竣工结算精价款确认后,承包人应根据竣工结算文件向发包人提交竣工结算价款支付申请,办
理竣工结算。支付申请内容包括 ( )
A.工程竣工结算价款总额 B.累计已实际支付的金额
C.预付款 D.预留的质量保证金
E.实际应支付的竣工结算款金额
第 16 章 机电 工程运维与保修管理
8
1
7
9
219.【单选】系统维护工作中常规维护保养不包含( )。
8
4
信
3
A.系统运行效果检查 B.设备运行 状态检查 微
系
联
C.安全检查 D.设备的全面清理 一
唯
220.【单选】下列建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期 限说法错误的是( )。
A.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算
B.电气管线、给水排水管道、设备安装工程最低保修期为3年
C.供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期
D.其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定
221.【多选】工程回访工作计划内容有( )。
A.回访对象及其工程名称 B.回访时间安排和主要内容
C.回访收费项目和标准 D.回访保修的执行单位
E.主管回访保修业务的部门
222.【多选】机电安装工程回访的方式一般有( )。
A.季节性回访 B.技术性回访
C.保修期满后回访 D.投入生产前的运转情况
第 37 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
E.巡回式回访
223.【多选】项目的安全运行管理内容包括( )
A.人员安全 B.职业健康
C.环境安全 D.信息安全
E.应急演练
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第 38 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
参考答案
第 1 章 机电工程常用材料与设备
1.1 机电工程常用材料
1.【答案】B
【解析】本题考查金属材料的分类(区分黑色金属和有色金属)
金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料
纯铁 含碳量≤0.0218%,且杂质总量<0.2%
黑色金属
钢 含碳量为0.0218%~2.11%(含结构钢、不锈钢、耐热钢等);
又称
铸铁 含碳量>2.11%
钢铁材料
特殊用途合金 铁基高温合金、精密合金等
分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属
除铁、铬、锰以外的所有金属
8
有色金属 7 等,有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,电阻大、电阻温
1
及其合金 4 9
8
信 3 度系数小。故不选ACD,故选B
微
2.【答案】A 系
联
题
【解析】本题考查 碳素结构钢押
准
精
碳素结构钢主要用于一般工程结构和普通机械零件。
通常热轧成各种型材(如圆 钢、方钢、工字钢等),一般不经热处理而直接使用。其价格低廉,工艺性能
(如焊接性和冷成型性)优良。
牌号表示:
Q 屈服强度字母Q、屈服强度 数值(单位为MPa)
质量等级符号 A、B、C、D,质量依次提高
脱氧方法符号 F—沸腾钢,Z—镇静钢,TZ—特殊镇静钢
8
1
7
例如Q235AF 表示碳素结构钢,σs≥235MPa,质量等 级为A级,脱氧方法为沸
8
4腾9钢
信
3
3.【答案】C 微
系
【解析】本题考查电力电缆的分类和用途 一
联
唯
电力电缆主要用于输变电线路中,工作电流在几十安至几千安, 额 定电压在220V~ 500kV 及以上。
例如:YJFE-26/35-3×240, 表示辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆, 额定电压为26/35kV,3
芯,截面积为240mm²。
线芯材质 分为铜芯和铝芯
聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、橡胶绝缘电力电缆和纸绝缘电力电缆等
绝缘材料
阻燃电缆是指残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。
阻燃电缆分A、B、C三个类别,A类最高。故选C
无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂,氢氧化物又称为碱,其特性是容易
(1)阻燃电缆
吸收空气中的水分(潮解)。潮解会导致绝缘层的体积电阻系数大幅下降,可由原来的17MΩ
/km降至0.1MΩ/km。
耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。分A、B 两种类别 ,
第 39 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
(2)耐火电缆 A类是在火焰温度950~1000℃时,能持续供电90min;
B类是在火焰温度750~ 800℃时,能持续供电90min。
耐火电缆广泛应用于高层建筑、地铁、地下商场、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和
消防救生有关的场所。
耐火电缆在建筑物燃烧时,伴随着水喷淋的情况,电缆仍可保持线路完整运行。故不选B
氧化镁电缆是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成。
氧化镁材料是无机物,铜和氧化镁的熔点分别为1083℃和2800℃,防火性能特佳;耐高
(3)氧化镁电 温(电缆、允许长期工作温度达250℃,短时间或非常时期允许接近铜熔点温度)、防爆、载流
缆 量大、机械强度高、寿命长、具有良好的接地性能等优点,但价格贵、工艺复杂、不适合潮湿
(2026年教材 环境、施工难度大
修改) 在①油灌区、②重要木结构公共建筑、③高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场
合,可采用氧化镁电缆。故不选A
4.【答案】C 8
7
1
9
【解析】本题考查塑料管材料的分类和适8 4用范围
3
信
微
类型 特点 适用范围
系
联
(1)硬聚氯乙烯 内壁光滑、阻题力小、不结垢,无毒、无污染,耐腐蚀。 主要用于给水管道、排水管道和雨水
押
准
管 使用温度精不大于40℃。抗老化性能好、难燃 管道。
(2)氯化聚氯乙 冷热水管、消防水管系统和工业管道
高温机械强度 高,适于受压的场合
烯管 系统。
无毒、无害,具有高 度的耐酸性和耐氯化物性。适合
(3)无规共聚聚 饮用水管、冷热水管
采用嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷方式,水流阻力小
丙烯管
饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁、
(4)丁烯管 有较高的强度、韧性好、无毒 8
小口径压力1
7
管道
9
8
4
(5)交联聚乙烯 信
3
微
无毒、卫生、透明 主要用于地板辐射供暖系统的盘管。
系
管 联
一
唯
5.【答案】D
【解析】本题考查树脂浇注母线槽(2026年教材新增)。树脂浇注母线槽采用环氧树脂全封闭浇注工艺,防护等
级高达IP68,具有防水、阻燃、耐腐蚀等特性,适用于潮湿、多尘、高防火要求的工业与民用场景(如化工、地
铁、数据中心)。缺点是散热性较差、成本高。故选D
6.【答案】B
【解析】本题考查绝缘材料的分类
绝缘材料(按化学性质分类)
无机绝缘材料 有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃和硫黄等。故不选ACD
有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造丝等,大多用于制造绝缘漆、绕
有机绝缘材料
组和导线的被覆绝缘物等。故选B
混合绝缘材料 绝缘材料和有机绝缘材料经加工后制成的各种成型绝缘材料,主要用作电器的底座、外壳等
7.【答案】ABC
第 40 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【解析】本题考查金属材料的性能(区分工艺性能和使用性能)
是指机械零件在加工制造过程中,即在冷、热加工条件下表现出来的性能。
(1)工艺性能
如铸造性能、可焊性、可锻性、热处理性能、切削加工性等。故选ABC
金属材料的机械性能(力学性能)是零件设计和选材时的主要依据常用的
①机械性能 机械性能包括:强度、塑性、硬度、冲击韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等
②物理性能。 主要包括密度、熔点、热膨胀性、磁性、电学性能等。故不选D
(2)使用性能
在实际应用中主要考虑金属的耐腐蚀性、抗氧化性(又称作氧化抗力),
以及不同金属之间、金属与非金属之间形成的化合物对机械性能的影响等。
③化学性能。
故不选E
8.【答案】BE
【解析】本题考查非金属风管材料的分类和适用范围
1.2 机电工程常用设备
8
7
1
9
4
9.【答案】D 8
3
信
微
【解析】本题考查泵的类型
系
联
(1)按照泵的工作原理和结题构形式可分为容积式泵和叶轮式泵。
押
准
往复泵 精 活塞泵、柱塞泵
①容积式泵
回转泵 齿轮泵、螺杆泵和叶片泵
②叶轮式泵 根据泵的叶轮和 流道结构特点的不同,叶轮式泵分为离心泵、轴流泵和旋涡泵等,故选D
(2)按照输送介质可分为清水泵 、杂质泵、耐腐蚀泵等。故不选A
(3)按照吸入方式可分为单吸泵和双吸泵。故不选B
(4)按照叶轮数目可分为单级泵和多级泵 。故不选C
10.【答案】A
8
【解析】风机的类型 9 1
7
8
4
气体在旋转叶轮内部流动方向 轴流式风机、 离心式风机、混流式风信
3
机。
微
系
①速度式(包括轴流 式风机、离联心式风机、混流式风机)②容
工作原理可分为
唯
一
积式(包括回转式鼓风 机、 罗茨式鼓风机)
按照结构形式 单级风机、多级风机。
按照排气压强 通风机、鼓风机、压气机。
11.【答案】D
【解析】电力设备(2026年教材修改)
电力设备包括:火力发电设备、核电设备、风力发电设备、太阳能发电设备等。
分类 组成
主要由锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、辅助系统设备和控制系统设备等组成。故
(1)火力发电设备
不选A
包括:核岛设备、常规岛设备、辅助系统设备。
常规岛设备包括:汽轮机、发电机、凝汽器、汽水分离再热器、给水加热器、除氧器、
(2)核电设备
阀门、水泵、输变电设备、起吊设备、高压电动机。故不选B
(3)风力发电设备 主要包括:塔架、机舱、发电机、轮毂、叶片和电气设备等,故选D
第 41 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
①光伏
光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器等
发电设备
塔式光热 镜场设备(包括反射镜和跟踪设备)、集热塔(吸热塔)、
(4)太阳能发电设
发电 设备 热储存设备、热交换设备和发电常规岛设备。故不选C
备 ②光热
槽式光热 集热器支架、集热器系统设备、换热器系统设备和发电
发电设备
发电设备 常规岛设备
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第 42 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
12.【答案】BCD
【解析】本题考查泵、风机和压缩机的参数对比
设备 性能参数
泵 扬程、功率、转速、效率、流量
风机 流量(风量)、全风压、动压、静压、功率、效率、转速、比转速。故选BCD,故不选A
压缩机 吸气压力、排气压力、流量、工作效率、容积、噪声。故不选E
13.【答案】ABC
【解析】本题考查冶金设备的分类(2026年教材修改)
(1)选矿设备 破碎设备、筛分设备、磨矿设备、选别设备等。
高炉设备、冷却设备、炉顶装料设备、矿槽设备、焦槽设备、鼓风设备、热风炉设备、煤气除
(2)炼铁设备
尘器设备等。故不选D
(3)炼钢设备 转炉、电弧炉、钢包精炼炉、钢包真空精炼炉、真空吹氧脱碳炉、连续铸钢机械设备。故不选E
开坯轧机、板材轧机、线材轧8机、无缝钢管轧机、型材轧机、矫直机、剪切机、卷取机等。故
7
(4)轧机设备 9 1
4
选ABC 3 8
信
微
14.【答案】ABC 系
联
题
【解析】本题考查断路器的技押术参数(26教材修改)
准
名称 精 作用 参数
能带负荷连接或断 开电路,使设备正常工作,在过 额定电流、额定电压、脱扣器整定电流、最
断路器 载或短路时能自动跳闸 ,保护设备和人身安全。 大短路电流、操作特性等。故选ABC
15.【答案】ABCD
【解析】本题考查电力电子设备
电力电子设备是指用于电力系统中电能的调 节、变换和控制的设备,可提高电力系统的效率和稳定性,包
括变频器、整流器、逆变器、软启动器、功率放大器 等,性能特点包括工作频率、效率、响应速度等,故选ABCD
8
排除法,E选项属于控制设备,故不选E 9 1
7
8
4
信
3
第 2 章 机电工程 专业技术 微
系
联
一
2.1 机电工程测量技术 唯
16.【答案】C
【解析】本题考查高程控制点布设的方法
(1)水准测量法的技术要求:
①各等级的水准点,应埋设水准标石
水准点应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点。
墙面水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找、保存和引测。
②一个测区及其周围至少应有3个水准点。故不选A
③水准观测应在标石埋设稳定后进行。两次观测高差较大且超限时应重测。将重测结果与原测结果分别比
较,当其较差均不超过限值时,应取三次结果的平均数。故不选B
(2)设备安装过程中的测量应注意:最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时,可以增设水准
点,但其观测精度应提高。故选C
第 43 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
(3)水准测量仪器精度要求:水准仪视准轴与水准管轴的夹角应符合规定。故不选D
17.【答案】A
【解析】本题考查长距离输电线路钢塔架(铁塔)施工的测量
(1)长距离输电线路定位后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,
其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基
线法进行控制。故选A
8
7
十字9 1线法 平行基线法
4
8
3
(2)架空输电线路钢塔之间的弧垂综信合误差不应超过确定的裕度值,故不选B
微
系
对于一段架空输电线路,其测联量视距长度不宜超过400m。故不选C
题
押
在大跨越档距之间,通常准采用电磁波测距法或解析法测量。故不选D
精
8
电磁波测距 解析法 9 1
7
8
4
信
3
18.【答案】ACE
微
系
【解析】本题考查工程测量的程序:设置纵横中心线→设置标高 基准点→设联置沉降观测点→安装过程测量控制
一
唯
→实测记录等。故选ACE,故不选BD
19.【答案】ABD
【解析】本题考查管线的起点
管线的起点
给水管道 以水源作为起点,故选A
排水管道 以下游出水口作为起点,故选B,故不选C
煤气、热力管道 以供气方向作为起点,故选D,故不选E
20.【答案】ABD
【解析】本题考查测量仪器的分类及用途
分类 用途
水准仪 标高、沉降、高差故选ABD
(1)主要应用于机电工程建(构)筑物建立平面控制网的测量以及厂房车间柱安装垂直度的控制测
第 44 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
经纬仪 量。经纬仪的主要功能是测量水平角和竖直角
(2)在机电安装工程中,用于测量纵向、横向中心线,建立安装测量控制网并对安装全过程进行测
量控制。故不选C和E
全站仪 (1)水平角测量(2)距离(斜距、平距、高差)测量(3)水平距离测量(4)三维坐标测量
21.【答案】CDE
【解析】本题考查综合管廊施工测量(2026年教材新增)
A选项,综合管廊施工平面控制网的精度不应低于一级,高程控制网的精度不应低于四等,故不选A
B选项,测量综合管廊两端、坡度或走向变化处的内壁角点坐标和高程、横断面形状与尺寸、底部中线位
置及高程,底部中线点位置及高程测量的间隔不宜大于30m,故不选B
故选CDE
2.2 机电工程起重技术
22.【答案】D 8
7
1
9
【解析】本题考查流动式起重机的使用特8 4点(2026年教材新增)
3
信
微
吊装时靠支腿将起重机支撑在地面上。该起重机具有较大的机动性,其行走速度快,可达到
系
(1)汽车 联
60km/h,不会破坏题公路路面。但不可在360°范围内进行吊装作业,其吊装区域受到限制,对基
押
起重机
准
础要求也更高精。故不选AB
履带起重机对基 础的要求相对较低,并可在一定程度上带载行走,但其行走速度较慢,履带会破
(2)履带
坏公路路面。故不选 C
起重机
转移场地需要用平板拖 车运输。较大的履带起重机转移场地时需进行拆卸、运输、组装。故选D
23.【答案】A
【解析】本题考查压重法地耐力测试(2026年教材新增)
①根据起重机械作业对地压强的要求,计算每个测试 点需要压重块的数量n。压重块对地压强应按下式计算
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
式中:
S—压重块接地面积(m²); G—每块压重质量(t);
f—压重块对地压强(t/m²); f—路基箱对地压强(t/m²);
C
n—每个测试点压重块的数量。
②选择起重机吊装作业时对地压强最大的位置,叠放压重块,确定一个基准点,均布找出压重块上的4个
位置作为测量点,并做好标志。故选A,故不选B
③压重块静置24h,测量记录压重块4个位置的沉降量,若4个点最大沉降量不大于50mm,则证明处理的地
基合格。故不选C和D
24.【答案】ADE
【解析】本题考查起重机的分类
起重机可分为:桥架型起重机、臂架型起重机、缆索型起重机三大类。
①桥架型起重机主要有:梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机、装卸桥。故选ADE
第 45 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
排除法,B选项和C选项属于臂架型起重机,故不选B和C
25.【答案】BCDE
【解析】本题考查吊装载荷(起升载荷)(2026年教材修改)
流动式起重机的吊装载荷,为吊挂在起升钢丝绳或起升链条下端起升的重物质量。包括:①固定吊具质量、
②可分吊具(或无此类吊具)质量和③吊挂在吊具上起升的重物质量之和。
流动式起重机的起升载荷为起重机挠性件(起升钢丝绳或链条)下的起升重物质量。
履带起重机的起升载荷还包括挠性件的质量。
【备注】起重挠性件是指从起重机上垂下,例 如从起重小车或臂架头部垂下,并有起升机构等设备驱动,使挂
8
7
1
9
在其下端的重物升降的钢丝绳、链条或其8 4他设备。
3
信
26.【答案】BD 微
系
联
【解析】本题考查吊装计算载荷题
押
准
单台 因在起精重机设计时已考虑动载荷对起重机的影响,故计算载荷等于吊装载荷,不需考虑动
起重机吊 载荷影响。在选用起重机和滑车的定型产品时可不考虑起升动载荷系数的影响,直接按实
吊装 装设备时 际静载荷选用即 可。
计算 计算每台起重机承 受的载荷时不需考虑动载荷影响,但应考虑不平衡的影响,计入动载荷
双机
载荷 系数。
抬吊时
在进行吊索受力、桅杆起重机或缆索起重机设计计算时应考虑动载荷和不平衡载荷的影响。
Qj=k₁ ×k₂ ×Q式中:
8
Qj—计算载荷; 1 7
9
8
4
K₁ —动载荷系数;一般取动载荷系数k₁ =1.1。 信 3
微
K₂ —不均衡载荷系数;一般取不均衡载荷系数k₂ =1.1~ 1 .25。
联
系
一
Q—分配到一台起重机的吊装载荷,包括设备及索(吊)具重量 。 唯
(3)采用多台起重机抬吊时,多台起重机抬吊所受合力不应超过各台起重机单独操作的额定载荷。
(4)双主吊抬吊时,每台起重机的负载率不得超过其额定起重量的80%
27.【答案】BCD
【解析】本题考查合成纤维吊装带使用要求(2026年教材新增)
(1)不允许交叉或扭转使用吊装带,使用过程中,不得打结、打拧。故选B
(2)吊装带目测损坏时不得使用。故不选A
(3)在移动吊装带和货物时不得拖曳。故选C
(4)当物品有尖角、棱边时应有保护措施,宜采用护套或护角来保护吊装带。故选D
(5)起吊时不得使吊装带本体挂碰其他物体,以免损坏。
(6)吊装带的使用环境温度为-40~100℃,当采用丙纶吊装带时环境温度宜为-40~80℃,不得在超高温环境
中使用。故不选E
第 46 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【案例】
【问题28】设备进场时,设备吊耳检查验收的内容是什么?
【答案】设备进场时,吊耳检查验收的内容有:
(1)吊耳出厂检测报告
(2)外观质量
(3)对吊耳焊接位置及尺寸进行复测
【解析】本题考查吊耳使用要求
(1)设备出厂前应按设计要求做吊耳检测,并出具检测报告,设备到场后应对吊耳外观质量进行检查,必要
时进行无损检测。
(2)现场焊接的吊耳,其与设备连接的焊接部位应做表面渗透检测。
(3)设备到场后,技术人员要对吊耳焊接位置及尺寸进行复测
【问题29】大型设备吊装专项施工方案中三种绳扣的安全系数能否满足规范要求?说明理由。
【答案】
8
7
1
9
(1)只有φ60的钢丝绳扣的安全系8 4数满足规范要求,其他两种不满足。
3
信
(2)理由如下: 微
系
联
三种吊装绳扣都是一弯两股题使用,属于捆绑绳扣,安全系数应该大于或等于6
押
准
【解析】本题考查吊索使用要求
精
钢丝绳安全系数为标准规定的钢丝绳在使用中允许承受拉力的储备拉力,即钢丝绳在使用中破断的安全裕度。
拖拉绳 应大于或等于3.5
卷扬机走绳 应大于或等于5
安全系数 捆绑绳扣 应大于或等于6
系挂绳扣 应大于或等于5
载人吊篮 应大于或等于14
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第 47 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【问题30】该项目中的压力容器安装是否要分包给专业安装队伍?说明理由。
【答案】
(1)不需要分包。
(2)安装公司已经取得了GC1级压力管8 道安装许可证,固定式压力容器安装不单独进行许可,任一级别安
7
1
9
4
装资格的锅炉安装单位和压力管道安装单8位均可以进行压力容器的安装。安装公司具有GC1级压力管道安装许
3
信
微
可证,可以进行压力容器的安装 系
联
【解析】本题考查特种设备安装题、改造、修理许可
押
准
(1)固定式压力容器精安装不单独进行许可,各类气瓶充装无需许可。
(2)压力容器制造单位可 以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的工业管
道(易燃易爆有毒介质除外,且不 受长度、直径限制);任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单
位均可进行压力容器安装。
(3)压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
【问题31】简述吊装参数表的主要内容?
【答案】
8
(1)设备规格、尺寸 1 7
9
8
4
(2)设备总重量、吊装总重量、 信
3
微
系
(3)重心标高、吊点方位及标高等 联
一
(4)若采用分段吊装法,应注明设备分段尺寸、分段重量 唯
【解析】本题考查吊装参数表
2.3 机电工程焊接技术
32.【答案】B
【解析】本题考查常用的焊接方法分类及代号,故选B
焊接方法 代号
焊条电弧焊 SMAW
钨极气体保护焊 GTAW
电弧焊 熔化极气体保护焊 GMAW(MAG)
自保护药芯焊丝电弧焊 FCAW
33.【答案】ABE
第 48 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【解析】本题考查焊接检验方法
分类 包括
力学性能试验(弯曲试验、拉伸试验、冲击试验、硬度试验、断裂性试验、疲劳试验)、化学
分析试验(化学成分分析、不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试)、金相试验(宏观组
破坏性检验
织、微观组织)、焊接性试验。故选ABE
外观检验、无损检测(渗透检测、磁粉检测、超声检测、射线检测)、耐压试验和泄漏性试验。
非破坏性检验
故不选C和D
34.【答案】AE
【解析】本题考查焊条的分类及选用(2026年教材新增)
焊条必须存放在干燥通风、整洁的库房中,摆放在距离地面、墙面300mm以上的架子上,保
持上下、左右空气通畅,以免受潮。故不选B
焊条保管 焊条在库房中应按照种类、牌号、批次、规格及入库时间等分类存放,每种焊条应有明确的
标识,避免混放。故不选C
焊条库房中应装有温度计和8 湿度计,库房内温度不得低于5℃,湿度不得大于60%;故选A
7
1
9
4
使用前应按照说明书规8定进行烘干,随烘随用,并存放在保温桶内,以免再次受潮。故选E
3
信
微
焊条烘干 酸性焊条的烘干温系度为70~150℃,保温时间为1~1.5h;故不选D
联
碱性焊条的烘题干温度为300~400℃,保温时间为1~2h
押
准
35.【答案】ABD 精
【解析】本题考查焊接工艺评定 作用(2026年教材修改)
(1)焊接工艺评定是为验证所 拟定的焊接工艺正确性而进行的试验过程及结果评价。记载验证性的数据结
果,对拟定的焊接工艺进行评价的报告 称为焊接工艺评定报告。故选A和B
焊接工艺评定应在本单位进行焊接工艺评定所用设备、仪表应处于正常工作状态,金属材料、焊接材料应
符合相应标准,由本单位操作技能熟练的焊接人员使用本单位满足焊接要求的设备焊接试件。
(2)验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性,并 评定施焊单位在限制条件下,焊接成合格接头的能力。
8
依据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书,用于 指导焊工施焊和焊后热处理工1
7
作,故不选C,故选D
9
8
4
一个焊接工艺评定报告可用于编制多个焊接作业指导书 。故不选E 信
3
微
系
一个焊接作业指导书可以依据一个或多个焊接工艺评定报告 编制。 联
一
焊接工艺评定的流程 唯
第 49 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
第 3 章 建筑机电工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
36.【答案】A
【解析】本题考查室内给水管道施工程序:
材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装→管道安装→压力试验→防腐绝热→通水试验→冲
洗、消毒→取样检验。故选A
37.【答案】C
【解析】本题考查散热器进场验收
散热器进场时 应对其①单位散热量、②金属热强度等性能进行复验。故选C
应对其①导热系数或②热阻、③密度、④吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。
绝热材料进场时
同厂家、同材质的绝热材料,复验次数不得少于2次。
38.【答案】A
8
7
1
9
【解析】本题考查建筑管道绝热施工 8 4
3
信
微
应由绝热层、防潮层(用于保冷结构)、外保护层组成。故不选B
系
①绝热结构 联
题 管道绝热按热流方向可分为保温、保冷两种类型。故选A
押
准
精 应先把保温管用小刀划开,在划口处涂上专用胶水,然后套在管子上,将两
②采用橡塑保温材料进行保温时
边的划口对接
③若保温材料为板材 则直接在接口处涂胶、对接
环向 接缝 应顺水搭接,
④水平管道金属保护层
纵向接缝 应位于管道的侧下方,故不选C
⑤立管金属保护层 环向接缝必须 上搭下,故不选D
39.【答案】ACD
8
【解析】本题考查管道安装(2026年教材修改) 9 1
7
8
4
应按先主管后 支管、先上部后下部信、
3
先里后外的原则进行安装。
微
系
(1)管道安装(的原则) 对于不同材质的管 道应先安装联钢质管道,后安装塑料管道,但压
一
唯
力管线宜避让重力流管 线。 故选A
(2)当管道穿过地下室侧墙时 应在室内管道安装和主体结构沉降结束后再进行安装,故不选B
(3)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降 应在结构缝两侧采取柔性连接,在通过结构缝处做成方形补偿器
缝敷设时 或设置伸缩节。故选C
 2、冷、热水管道 上下平行安装时 热水管道应在冷水管道上方,故选D
上下平行安装时 垂直安装时 热水管道应在冷水管道左侧,故不选E
40.【答案】ACDE
【解析】本题考查室内给水金属立管管道支架设置:
安装位置匀称,管道支架高度距地面为1.5~1.8m,同一区域内管架设置高度应一致。故不选B,故选C和D
楼层高度≤5m 每层必须设置不少于1个,故选A
楼层高度>5m 每层设置不少于2个,故选E
41.【答案】ACE
第 50 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【解析】本题考查建筑给水排水与供暖管道施工技术要求
(1)阀门安装前,应按国家现行相关标准的要求进行强度和严密性试验。
试验类型 检查数量 试验压力
强度试验 试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。 公称压力的1.5倍
严密性试验 安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。 公称压力的1.1倍
(2)设备及管道上的安全阀应按设计文件要求由具备资质的单位进行①压力整定和②密封试验,当有特殊要求
时,还应进行其他性能试验。安全阀校验应③做好记录、铅封,④并应出具校验报告。
3.2 建筑电气工程施工技术
42.【答案】C
【解析】本题考查干式变压器交接试验(2026年教材新增)
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
变压器的直流电阻,与同温下产品出厂8实 测数值比较,相应变化不应大于2%;不同温度下电阻值应按下式
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
计算: 押
准
精
式中:
R₁ —温度在t₁ (℃)时的电阻值(Ω);
R₂ —温度在t₂ (℃)时的电阻值 (Ω);
T—计算用常数,铜导线取235,铝导 线取225。
43.【答案】B
【解析】本题考查绕组连同套管的交流耐压试验 (2026年教材新增),故选B
表3.2-2干式电力变压器交流耐压试验电压值(kV)
8
1
7
系统标称电压 设备最高电压 交流耐受电压 系统标称电压 设备最
8
4 9高电压 交流耐受电压
信
3
≤1 ≤1.1 2 15 微17.5 30
系
3 3.6 8 2 0 一
联
24 40
唯
6 7.2 16 35 40.5 56
10 12 28
44.【答案】A
【解析】本题考查柜(箱)内电涌保护器(SPD)安装要求。SPD的型号、规格、安装布置及接线形式应符合设计要
求;接地导线的位置不宜靠近出线位置;SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m。故选A
45.【答案】B
【解析】本题考查柜(台、箱)内配线(2026年教材新增)
(1)除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V;
铜芯绝缘导线的导体截面积,电流回路不应小于2.5mm²,其他回路不应小于1.5mm²。故不选D
(2)电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。故不选A
暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。故选B;故不选C
第 51 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
电流互感器用于将一次侧大电流转换为二次侧小电流,以供测量和保护装置使用。电流互感器接被测电流
的绕组(匝数为N1),称为一次绕组,接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
在电流互感器中,如果二次绕组开路,即没有电流流过,那么一次侧的电流将全部转变为励磁电流,导致
铁芯饱和。这种情况下,二次绕组会感应出极高的电压,可能高达数千伏甚至上万伏,对人员和设备安全构成
严重威胁。因此,在操作前将备用二次绕组端子短路,可以有效防止这种危险情况的发生。
8
46.【答案】ADE 1 7
9
4
8
【解析】本题考查干式变压器交接试验信 3
微
系
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
联
题
变压器的直流电阻,与同押温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%,故选E
准
精
1600kVA及以下三 各相绕组相互间的差别 不应大于4%,故选A
相变压器 无中性点引出的绕组,线间各绕组相互间差别 不应大于2%,故不选B
1600kVA以上变压 相绕组相互间差别 不应大于2%,不选C
器 无中 性点引出的绕组 线间相互间差别不应大于1%,故选D
47.【答案】ABE
【解析】本题考查额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行 5次,每次间隔时间宜为5min,应
8
无异常现象,其中750kV
1
7
9
变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间 不应少于30min,其后每次8 4合闸后带电运行时间可逐次
信
3
缩短,但不应少于5min。故选B,故不选C 微
系
联
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时一变压器中性点应接地。故不选D
唯
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲 击合闸试验,故选A
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。故选E
【案例】
【问题48】公司编制的给水排水及照明工程施工作业进度计划为什么被A公司项目部否定?修改后的进度计划
工期为多少天?
【答案】
(1)否定的原因:照明工程和给水排水工程施工没有逻辑关系,照明工程和给水排水工程可以同时施工
(2)修改后的进度计划工期为70天
【解析】本题考查施工进度管理
【问题49】上图中单相三孔插座的接线有哪些问题?使用中会有哪些不良后果?
【答案】
(1)单相三孔插座接线存在的问题:
第 52 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
①保护接地导体(PE)在插座之间串联连接;
②相线及中性导体(N)利用插座本体的接线端子转接供电
(2)在使用中的不良后果:
①如果保护接地线在插座端子处虚接或断开会使故障点之后的插座失去保护接地功能;
②相线及中性导体在插座端子处虚接或断开会使故障点之后的插座失去供电功能
【解析】本题考查插座接线要求
(1)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)连
接。单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)
连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)三相四孔插座的上孔应接 保护接地线(PE);插座的保护接地线(PE)端子不得与中性线端子连接;
同一场所的三相插座,其接线的相序应 一致。
(3)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。保护接地线(PE)在插座之间不得
串联连接。
正确做法
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题50】本照明工程有多少个灯具的固定装置、悬吊装置需进行恒定均布载荷强度试验?写出试验的要求。
本照明工程有多少个灯具的外壳必须与保护导体连接?写出连接要求。
【答案】
(1)本照明工程有1340个需进行恒定均布载荷强度试验;
(2)试验要求:质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,
持续时间不得少于15min。
(3)共有1750盏灯具必须与保护导体连接。
第 53 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
连接要求:I类灯具的外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;
铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同
【解析】本题考查灯具安装固定
(1)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续
时间不得少于15min。
(2)灯具的接地要求
灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;
Ⅰ类灯具 铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同导线间的连接应采用导线连接器
或缠绕搪锡连接。
防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护
Ⅱ类灯具
导体连接。
防触电保护是依靠安全特低8电 压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器供电。因此Ⅲ类
7
Ⅲ类灯具 1
9
灯具的外壳不许与保护导8 4体连接。
3
信
微
【问题51】简述非镀锌钢导管接地跨接要求
系
联
【答案】 题
押
准
(1)连接处的两端应熔精焊焊接保护联结导体;
(2)保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
【解析】本题考查非镀锌钢导管的 接地跨接要求
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.3 通风与空调工程施工技术
52.【答案】C
【解析】本题考查通风与空调系统的调试和检测
风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。
低压风管 1.5倍的工作压力,故不选A
强度试验 中压风管 1.2倍的工作压力,且不低于750Pa,故不选B
高压风管 1.2倍的工作压力,故选C
排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准,试验压力
严密性试验
为风管系统的工作压力。故不选D
53.【答案】C
第 54 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【解析】本题考查矩形薄钢板法兰弹簧夹连接
微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于150mm,弹簧夹应一正一反交错卡压固定,不应松动。故选C
54.【答案】D
【解析】本题考查(净化空调)洁净度等级(2026年教材修改)
电子厂房等工业 根据每立方米空气中的7规8定粒径悬浮粒子浓度划分了N1级至N9级的9个洁净度等级,其
1
9
4
8
洁净室 中N1级洁净度的水3平最高。故不选A和B
信
微
按空态或静态系条件下的细菌浓度,分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级,其中I级手术室的洁净水平要
联
洁净手术部 题
求最高。押故不选C
准
精
药品生产环境的 通常分为A、B、C、D四个级别,其中A级洁净度标准最高,主要用于高风险操作区。故选
洁净度 D
55.【答案】CDE
【解析】本题考查风管制作技术
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接 。
联
一
镀锌钢板及含有各类 唯
采用 中、低压系 统 螺栓及铆钉间距 小于等于150mm
复合保护层的钢板 板厚≤1.2mm
翻边铆接 高压系统 小于等于100mm
采用不锈钢风管法 法兰应采用不锈钢材质,风管与法兰应采用满焊,防止油烟泄漏、
排油烟系统
兰连接时 串味和火灾发生。
56.【答案】ABD
【解析】本题考查风管安装技术(2026年教材新增)
(1)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。故选A
第 55 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔断
墙另一侧安装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管之间采用不燃柔性材
料填实。故选B和D,故不选C
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
③变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个 钢制防护套管;
1
7
9
8
4
在两道隔断墙的外侧200mm处各装一个70℃防火阀,并 用钢板制作的短管穿信过3两道隔断墙将两个防火阀连
微
接;在其中一道隔断墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火 阀与风管。风管系与防护套管之间采用不燃柔性材
联
一
料填实。故不选E 唯
57.【答案】AD
【解析】本题考查通风与空调设备安装技术
(1)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证取样检
第 56 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
验,同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应增加抽检1台;复验合格后
再进行安装。故选A,故不选B
(2)安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应
为2min,不渗漏为合格。故不选C
(3)风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属软管柔性连接;故
选D
8
7
风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透9 1明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。故不选E
4
8
3
58.【答案】ABD 信
微
系
【解析】本题考查通风与空调系统联调试
题
押
系统非设计满负荷条件下准的联合试运行及调试内容:
精
①监测与控制系统的检验 、调整与联动运行,主要是进行控制功能和控制逻辑的验证(2026年教材新增)
②系统风量的测定和调整(通 风机、风口、系统平衡)。故选A
③空调水系统的测定和调整。故 选B
④室内空气参数的测定和调整。故选 D
⑤防排烟系统的测定和调整。防排烟系统需测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设
计与消防的规定。
空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→ 空调末端装置→冷冻水泵→制冷机8组;
1
7
9
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷 却水泵→冷却塔→空调末8 4端装置
信
3
【案例】 微
系
联
【问题59】图1中存在哪些不符合规定之处?写出正确做法? 一
唯
【答案】
(1)图1中存在的不符合规定之处:
①错误1:洁净度检测时,检测人员有1位没穿洁净工作服;
正确做法:应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服
②室内人员过多(5人);
正确做法:检测时,室内人员不宜多于3人
③洁净室生产设备正在运行(有工作人员)。
正确做法:工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行
【解析】本题考查净化空调系统调试技术
(1)净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行。工程竣工洁净室(区)
洁净度的检测,应在空态或静态下进行。
检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
第 57 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
(2)洁净空调工程调试应包括单机试运行和系统联动试运行及调试。
【问题60】表1中风系统施工流程存在哪些错误?并说明理由?净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行
多少小时及以上,达到稳定后进行。
【答案】
(1)风系统施工流程存在以下问题
①错误1:安装高效过滤器后安装新风过滤器是错误的;
理由如下:高效过滤器安装前,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕
②问题2:风管与设备绝热之后进行系统严密性检验
理由:风管与设备绝热工程施工应在风管系统严密性试验合格后进行
(2)24小时及以上
【解析】本题考查高效过滤器安装技术
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安
装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运 行12h以上。
8
7
1
9
(2)高效过滤器应在安装现场拆开8包4装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方
3
信
能拆开。 微
系
联
(3)安装前应进行外观检查题,重点检查过滤器有无破损等,并按规范要求进行现场扫描检漏,且应合格。
押
准
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。
精
本题考查防腐绝热施工技术
风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试验合格后进行。
空调水系统和制冷系统管道的绝热 施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。
本题考查净化空调系统调试技术
(1)净化空调系统的检测和调整应在系统 正常运行24h及以上,达到稳定后进行。
【问题61】风管制作技术方案中有哪些错误?并说明理由?风管还有哪些部位需要涂密封胶水?净化空调洁净
8
度等级为N3按哪个系统风管制作要求
1
7
9
8
4
【答案】 信 3
微
(1)错误:矩形风管边长600mm,有纵向接缝是错误的 系
联
一
理由如下:矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。 唯
(2)风管的所有翻边处、铆钉处也必须涂密封胶
(3)N3按高压系统的风管制作要求
【解析】本题考查洁净风管制作技术
(1)加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防腐处理。风管不得有横向接缝,应尽量减少纵
向拼接缝。
矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。
风管的所有①咬口缝、②铆钉处、③翻边处、均必须涂密封胶。
(2)净化空调系统制作风管的①刚度和②严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。
其中,净化空调系统进行风管严密性检验时。
N1级至N5级 按高压系统的风管制作要求
N6级至N9级,且工作压力小于等于1500Pa 按中压系统的风管制作要求
第 58 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【问题62】净化空调系统的碳排放计算包括哪些能耗?暖通空调系统能耗还包括哪些
【答案】
(1)净化空调系统的碳排放计算包括以下能耗:①暖通空调②生活热水③照明及电梯 ④可再生能源⑤建
筑碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量。
(2)暖通空调系统能耗还包括①输配系统能耗②末端空气处理设备能耗
【解析】本题考查《建筑碳排放计算标准》
建筑运行阶段碳排放计算范围应包括:①暖通空调、②生活热水、③照明及电梯、④可再生能源、⑤建筑
碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量。
暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配系统及末端空气处理设备能耗。
【案例】
【问题63】指出图4中存在的施工安全隐患。
【答案】
(1)A在2.5m高脚手架上作业无专人监 护;
8
7
1
9
(2)A安全带固定在活动结构上;8 4
3
信
(3)B在吊装物下面作业,B作微业过程中未戴口罩;
系
联
(4)C未戴安全帽;C边走题边看图纸存在摔倒隐患;
押
准
(5)管道井无安全防护栏杆有跌落隐患
精
【解析】本题考查施工现场的安全隐患
【问题64】A公司重新复验时,应抽取多少台风机盘管送检?还应复验哪些参数?
【答案】
(1)应抽检2台
(2)还应该复验:水阻力、噪声
【解析】本题考查通风与空调设备安装技术
8
风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量 、风量、水阻力、功率及噪声
1
等7性能进行见证取样检验,
9
8
4
同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台; 每增加1000台时应增信 3加抽检1台;复验合格后再进
微
行安装。 系
联
一
【问题65】补检的闸阀应做哪些试验?设有补偿器的管道应设置哪 几种支唯架?管道系统水压试验后应该如何调
整波纹补偿器,使它处于什么状态?
【答案】
(1)补检的闸阀应做壳体强度和阀瓣密封性能的试验
(2)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架
(3)管道系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。
【解析】本题考查空调水系统的施工技术
(1)阀门安装前应进行外观检查,对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运
行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且试验合格
(2)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架。其结构形式和固定位置应符合设计要求;管道系统水压
试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。
【问题66】计算表4中的测量风量与设计风量的偏差(%)。哪几项测定数据不符合规范要求?说明理由。
第 59 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【答案】
(1)总风量偏差=(4320-4000)/4000=8%
(2)风口1偏差=(560-500)/500=12%
(3)风口2偏差=(354-300)/300=18%
(4)风口2数据不符合规范要求。
理由如下:风口2偏差为18%>15%超过了规范要求(各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%)
【解析】本题考查(空调)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试技术要求
系统总风量 调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%
各风口的风量 与设计风量的允许偏差不应大于15%;
空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量 与设计流量的偏差不应大于10%
定流量系统的各空气处理机组的水流量 允许偏差应为15%
3.4 智能化系统工程施工技术
8
7
1
9
4
67.【答案】B 8
3
信
微
【解析】本题考查主要输入设备安系装要求
联
(1)风管型传感器安装应在题风管保温层完成后进行。故不选A
押
准
(2)水管型传感器开精孔与焊接工作,必须在管道压力试验、清洗、防腐和保温前进行。故选B
8
1
7
9
风管型温度传感器 水管型温度 传感器 8
4
信
3
微
(3)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。 系
联
镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应 小于1
唯
Ω一,并在现场控制器侧接地。故不选C
(4)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有1 0倍管径长度的直管段,下游应有4~5
倍管径长度的直管段。故不选D
68.【答案】ABCD
【解析】本题考查公共广播系统检测
①紧急广播具有最高级别的优先权。故选A
(1)紧急广播中包括火灾应急广播功能时还应检 ②紧急广播向相关广播区域播放警示信号。故选C
测的内容包括 ③警报语声或实时指挥语声的响应时间。故选B
④音量自动调节功能。故选D
①声场不均匀度。故不选E
②漏出声衰减。
(2)公共广播系统
③系统设备信噪比符合设计要求。
第 60 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
69.【答案】AD
【解析】本题考查施工深化及采购要求
施工前应做好智能化系统工程与建筑结构、建筑装饰、建筑给水排水、建筑电气、通风空调与供暖和电梯
等工程的工序交接和接口确认工作。
例如:在走廊吊平顶上安装监控摄像机应与建筑装饰和建筑电气施工协调确认。智能照明系统配电箱的位
置、控制回路数量和通信协议需要与建筑电气和供货厂家确认。
故选A和D
70.【答案】BE
【解析】本题系统调试检测的一般技术要求
(1)已编制完成调试方案、设备平面布置图、线路图以及其他技术文件。故不选A
(2)系统调试检测应在系统试运行合格后进行。故选B
系统检测不合格时,应限期对不合格项进行整改,并重新检测,直至检测合格;重新检测时抽检应扩大范
围。故不选C
8
7
1
9
(3)智能化集成系统调试检测应在被8集4成系统调试检测完成后进行。故不选D
3
信
智能化集成系统调试检测应在服微务器和客户端分别进行,检测点应包括每个被集成系统。
系
联
(4)检测报警监视及处理功能题时,应模拟报警信号,报警信息显示应正确,信息显示响应时间应符合设计要求。
押
准
(5)检测控制和调节功能时,应在服务器和客户端分别输入设置参数,调节和控制效果应符合设计要求。各
精
被集成系统应全部检测,全部符合设计要求的应为检测合格。
(6)检测联动配置及管理功能时,应逐项模拟触发信号,所有被集成系统的联动动作均应安全、正确、及时
和无冲突。故选E
【案例】
【问题71】公司采购的电动调节阀最迟的到货 时间是哪天?并说明理由?
【答案】
8
(1)电动调节阀最迟的到货时间是4月11日
1
7
9
8
4
(2)理由如下:由施工进度计划得知,冷热水管道在 4月11日开始安装,信所3以电动调节阀到货的最迟时
微
间是4月11日 系
联
一
【解析】本题考查横道图识图 唯
案例背景中电动调节阀装在冷热水管道上,管道上安装的阀门最迟到货时间为管道开工那天,根据横道图
可知,冷热水管道安装最早开始时间是4月11日,所以电动调节阀到货的最迟时间是4月11日
【问题72】依据空调工程施工进度计划,指出温度传感器可以安装的起止时间,说明温度传感器的接线电阻的
要求。
【答案】
(1)风管型传感器安装时间为5月6日至5月15日;
(2)铂温度传感器与现场控制器之间的接线电阻应小于1Ω
【解析】本题考查主要输入设备安装要求
【问题73】通风空调设备系统调试检测内容包括哪些
【答案】
(1)通过风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。
第 61 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
(2)通过水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值。
(3)通过加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。
(4)通过过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。
(5)监控风机故障报警及相应的安全联锁控制、电气联锁以及防冻联锁控制等。
【解析】本题考查通风空调系统调试检测:
设备名称 调试检测项目
对风阀的自动调节 来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。
对水阀的自动调节 来控制送风温度(回风温度)达到设定值
对加湿阀的自动调节 来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。
对过滤网的压差开关 报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网
监控风机故障报警及相应的安全联锁控制、电气联锁以及防冻联锁控制等
【问题74】德国进口的恒温恒湿空调进场验收应提供哪些资料?
【答案】 8
7
1
9
4
(1)质量合格证明文件 3 8
信
微
(2)性能检测报告 系
联
(3)安装、使用、维修、试题验要求和说明
押
准
(4)商检证明 精
【解析】本题考查《建筑电气工 程施工质量验收规范》
进口电气设备、器具和材料进 场验收时应提供质量合格证明文件、性能检测报告以及安装、使用、维修、
试验要求和说明等技术文件;对有商检 规定要求的进口电气设备,尚应提供商检证明
3.5 电梯工程安装技术
75.【答案】C
8
【解析】本题考查电梯的分类(按运行速度分类) 1
7
9
8
4
低速电梯 信
3
v≤1.0m/s
微
系
中速电梯 联1.0m/s<v≤2.5m/s
运行速度
唯
一
高速电梯 2.5m/s<v≤6.0m/s,故选C
超高速电梯 v>6.0m/s
76.【答案】A
【解析】本题考查电梯的组成
分类 组成
由机房、井道、轿厢、层站四大部分组成。
(1)曳引式电梯组成 从系统功能划分来看,由重量平衡系统、安全保护系统、曳引系统、轿厢系统、
门系统、导向系统、控制系统、驱动系统等组成。故选A
由泵站及液压系统、导向系统、轿厢系统、门系统、电气控制系统、安全保护系
(2)液压电梯组成
统等组成。故不选BCD
(3)齿轮齿条电梯 由轿厢、驱动机构、标准节、附墙、底盘、围栏、电气系统等组成
77.【答案】A
第 62 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【解析】本题考查电梯准用程序
电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。电梯检验和调试符合要求后,并经监
督检验合格,方可交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。故选A
78.【答案】A
【解析】本题考查电梯设备进场验收(电梯进场时的随机文件内容)
检查设备随机文件包括:①土建布置图, ②产品出厂合格证,③门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等
保证电梯安全部件的型式检验证书复印件,故不选BCD,故选A。④设备装箱单,安装、使用维护说明书,⑤动力
电路、控制电路与安全电路的电气原理图。
例如:电梯进场验收时,发现没有限速器的型式检验证书复印件,应在设备验收记录上记录清楚,并要求
电梯供应商提供。
79.【答案】C
【解析】本题考查门系统安装
(1)层门应无变形,门滑轮转动灵活。 层门地坎要高出最终装饰地平面2~5mm。层门关闭后,层门下端
8
7
1
9
与地坎的间隙,乘客电梯不应大于6mm,8 4载货电梯不应大于8mm。故不选A
3
信
(2)层门与轿厢门地坎之间水平微距离偏差为0~+3mm,最大距离不应超过35mm。层门门锁锁紧后,锁紧元
系
联
件啮合深度不应小于7mm。故不题选B
押
准
(3)层门的强迫关门装置必须动作正常。层门强迫关门装置安装应保证层门无论因何种原因开启,其强迫
精
关门装置都能使层门自动关闭。故不选C
(4)开关门过程中不应有振动或撞击声响,由动力操纵的水平滑动门,在关门1/3行程之后,阻止关门的
力严禁超过150N。故选D
3.6 消防工程施工技术
80.【答案】B
8
【解析】本题考查细水雾灭火系统施工程序:储气瓶组 的安装→泵组及控制柜安装→
1
7管道试压、冲洗、吹扫→
9
8
4
细水雾喷头安装→系统调试。排除法,故不选ACD,故选B 信 3
微
81.【答案】D 系
联
一
【解析】本题考查工业项目消防系统的技术要求 唯
石油储备库,地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系
统,以及消防冷却水系统和火灾自动报警系统。故选D
82.【答案】C
【解析】本题考查泡沫灭火系统施工技术要求
(1)常压钢质泡沫液储罐应进行盛水试验,试验压力应为储罐装满水后的静压力,试验前应将焊接接头的
外表面清理干净,并使之干燥,试验时间不应小于1h,目测应无渗漏。故不选A
(2)管道安装完毕后应进行水压试验,试验压力为设计压力的1.5倍;故不选B
试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离。故选C
(3)地上式泡沫消火栓应垂直安装,其大口径出液口应朝向消防车道。故不选D
83.【答案】ABCE
【解析】本题考查自动喷水灭火系统的调试,应包括:①水源测试;②消防水泵调试;稳压泵调试;③报警阀
第 63 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
调试;④排水设施调试;⑤联动试验。
故选ABCE;E选项属于消火栓灭火系统调试,故不选E
84.【答案】CD
【解析】本题考查细水雾灭火系统安装要求。
喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。喷头与管道的连接宜采用端面密封或0型圈密封,不应采用聚
四氟乙烯、麻丝、胶粘剂等密封材料。故选C和D
85.【答案】ABD
【解析】本题考查消防验收抽查(2026年教材新增)
消防设计审查验收主管部门对备案的其他建设工程实行抽查管理。抽查工作推行“二随机、一公开”制度,
随机抽取检查对象,随机选派检查人员;抽取比例由省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门,
结合辖区内消防设计、施工质量情况确定,并向社会公示。故选ABD
第 4 章 工业机电工程安装技术
8
4.1 机械设备安装技术 1 7
9
4
8
3
信
微
86.【答案】D 系
联
【解析】本题考查典型零部件的题装配
押
准
机械设备典型零部件装精配主要包括螺纹连接件装配、过盈配合件装配、齿轮装配、联轴器装配、轴承装配
等。故不选ABC,故选D
87.【答案】B
【解析】本题考查联轴器装配
联轴器装配时,①两轴心径向位移、② 两轴线倾斜和③端面间隙的测量方法;故不选ACD,排除法故选B
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
88.【答案】D
【解析】本题考查螺纹连接的紧固力矩及紧固顺序。成组螺钉、螺母紧固时,要按正确的紧固顺序逐次(一般两
三次)拧紧螺母。
第一次紧固力矩为 25%
第二次紧固力矩 50%
第三次紧固力矩 100%
①长条形零件:从中间开始向两边对称紧固,防止零件变形。紧固顺序为如图所示。故不选A
图4.1-1长条形零件的紧固顺序
第 64 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
②对称零:从对角开始紧固,如方形、圆形零件,紧固顺序为如图所示。故选D
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
③多孔零件:从中心开始紧固,紧固顺序为 如图所示。故不选B和C
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
89.【答案】D
【解析】本题考查预埋地脚螺栓检查验收
(1)预埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度应符合设计或规范要求,中心距应在其根部和顶部沿纵、横
两个方向测量,标高应在其顶部测量。故不选A和B
(2)预埋地脚螺栓的螺母应和垫圈配套,螺纹和螺母保护完好。
(3)活动地脚螺栓锚板的中心位置、标高、带槽或带螺纹锚板的水平度应符合设计或规范要求。故不选C
(4)T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正,地脚螺栓光杆
部分和基础板刷防锈漆。
(5)安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用
胀锚地脚螺栓。故选D
第 65 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
90.【答案】A
【解析】本题考查影响设备安装精度的因素
设备基础 强度和沉降
地脚螺栓 紧固力和垂直度
垫铁埋设 承载面积和接触情况
设备灌浆 强度和密实度。故选A
测量误差 仪器精度、基准精度、技能水平和责任心
设备制造精度和装配精度。装配精度将直接影响设备的运行质量。
设备制造与装配
装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度、配合面之间的配合精度和接触质量。
设备基准件 标高差、水平度、铅垂度、直线度、平行度。设备各部件间的相互位置精度和相对运动精度
环境因素 设备基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所
91.【答案】C
【解析】本题考查离心泵试运行后的工作。8例如:离心泵试运行后,应
7
1
9
4
①关闭泵的入口阀门,故选C 3 8
信
微
②待泵冷却后再依次关闭附属系系统的阀门;故不选D
联
题
③输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵,停泵后应及时用清水或其他介质冲洗泵和管道;故不选B
押
准
④放净泵内积存的液体精。故不选A
【案例】
【问题92】有预紧力规定要求的螺 纹连接常用的紧固方法有哪几种?
【答案】
(1)定扭矩法
(2)扭角法(转角法)
(3)扭断螺母法
8
(3)液力拉伸法 9 1
7
8
4
(5)加热法 信
3
微
系
【解析】本题考查有预紧力矩要求螺纹连接装配(2026年教材修 改) 联
一
唯
用扭力扳手或扭矩扳手控制,方法简单,但是误 差 较大,扭矩扳手在使用前和使用过程中
①定扭矩法
应注意校核
将螺母拧紧至消除间隙后,再将螺母拧转一定的角度来控制预紧力,不需要专业工具,操
②扭角法(转角法)
作简单,但误差较大。
将螺母上切一定深度的环形槽,扳手套在环行槽上部,以由环行槽处扭断螺母来控制预紧
③扭断螺母法
力,误差较小,操作方便。但螺母制造和修理重装时不方便。
④液力拉伸法 用液力拉伸器使螺栓达到需要的伸长量以控制预紧力,螺栓不受附加力矩,误差较小。
用加热法(一般小于400℃)使螺栓伸长,然后采用一定厚度的垫片或热紧法来控制螺栓的
⑤加热法:
伸长量,借以控制预紧力,误差较小。
【问题93】项目部是采用了哪种过盈装配方法?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要求?
【答案】
(1)加热装配法
第 66 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
(2)质量部门提出异议合理
(3)正确的要求:将两个半联轴器一起转动,每转90°测量一次,共记录5个位置的径向位移值和位于同
一直径两端测点的轴向位移值
【解析】本题考查过盈配合件装配
一般采用①压入装配、②低温冷装配和③加热装配法,在安装现场主要采用加热装配法。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
本题考查联轴器装配 题
押
准
(1)联轴器装配时,①两轴心径向位移、②两轴线倾斜和③端面间隙的测量方法:
精
①将两个半联轴器暂时互相连接,在圆周上画出对准线或装设专用工具,可采用①塞尺直接测量、②塞尺
和专用工具测量或③百分表和专用工具测量。
②将两个半联轴器一起转动,应每 转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两
端测点的轴向测值。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
【问题94】制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么 方法唯测量?合格标准是什么?
【答案】
(1)制冷机组滑动轴承间隙要测量的项目有: ①顶间隙测量、②侧间隙测量、③轴向间隙测量。
(2)测量方法及合格标准如下:
①轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍
②轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
③轴向间隙:用塞尺或千分表测量。
【解析】本题考查(滑动轴承)间隙的测量及调整。
第 67 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
顶间隙 压铅法检查 铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍
侧间隙 塞尺 单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3。
轴向间隙 塞尺或千分表 对受轴向负荷的轴承需检查轴向间隙,检查时将轴推至极限位置
【问题95】用哪种方法检查齿轮啮合间隙?有什么具体要求?用哪种方法检查传动齿轮啮合的接触斑点?圆柱
齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于哪个位置?
8
7
【答案】 1
9
4
8
3
(1)用压铅法检查齿轮啮合间隙,具信体要求如下
微
系
①铅丝直径不宜超过间隙的联3倍
题
押
②铅丝的长度不应小于5个齿距
准
精
③沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
(2)着色法检查传动齿轮啮合的 接触斑点
圆柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑 点,应趋于齿侧面中部
【解析】本题考查齿轮装配
(1)齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用0.05mm塞尺检查不应塞入;基准
端面与轴线的垂直度应符合传动要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
齿轮端面未贴紧轴肩(×) 齿轮歪斜(×)
(2)用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的3倍,铅丝的长度不应小于5个齿距,沿齿
宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
(3)用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点:
将着色材料涂在小齿轮齿侧,并用小齿轮驱动大齿轮,使大齿轮转动3~4转。
圆柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑点,应趋于齿侧面中部;
圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端;
齿顶和齿端棱边不应有接触。
可逆转的齿轮副,齿的两面均应检查。
第 68 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
4.2 工业管道施工技术
96.【答案】A
【解析】本题考查管道元件及材料的检验。
对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批管道元件或材料不得使用。
故选A
97.【答案】D
【解析】本题考查工业管道安装
(1)支吊架安装
①安装管道时,应及时固定和调整支吊架。故不选C
②弹簧支吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临时固定件,
如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。故选D
(2)管道与大型设备或动设备连接
8
7
1
管道与大型设备或动设备连接(如空4 9压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进
8
3
信
行。无论是焊接还是法兰连接,连接微时都不应使动设备承受附加外力。
系
联
连接前 自由状态下法兰的平行度和同轴度应符合设计要求
题
押
最终连准接 应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移。
精
试压、吹扫和清 洗合格后 应对该管道与机器的接口进行复位检验
安装完成、检验合格后 不得承受设计以外的附加荷载
(3)伴热管及夹套管安装
伴热管应与主管平行安装,并能自行 排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相对位置应固
定。故不选B
98.【答案】ACE
【解析】本题考查管道元件及材料的检验
1
7 8
9
8
4
使用前核对管道元件及材料的材质、规格、型号、数量 和标识,进行外观质
信
量3和几何尺寸的检查验收。
微
不存在裂纹、凹陷、孔洞、砂眼、重皮、 焊缝外观不良、系严重锈蚀和局部残损等不允许缺
外观质量
联
一
陷。故选ACE 唯
几何尺寸的检查 例如:直径、壁厚、结构尺寸等。故不选B和D
【案例】
【问题99】背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析
【答案】
(1)管道环向对接焊缝应采用100%的射线检测或100%超声检测
(2)管道组成件的连接焊缝应采用100%的渗透检测或100%磁粉检测
(3)设计单位对工艺管道系统进行柔性分析
【解析】本题考查管道压力试验的替代
替代试验必须取得建设单位和设计单位的同意。现场条件不允许进行管道的液压试验和气压试验时,可同
时采用下述方法代替压力试验:
第 69 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
焊缝种类 检测项目
所有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝 100%射线检测或100%超声检测
其他焊缝(包括管道组成件与管道支承件连接的焊缝) 100%的渗透检测或100%的磁粉检测
设计单位 进行管道系统的柔性分析
【问题100】计算蒸汽管道的水压试验压力。蒸汽集汽缸能否与管道作为一个系统按管道试验压力进行试验?
说明理由。
【答案】
(1)蒸汽管道的水压试验压力
PT=1.5×P=1.5×1.0MPa=1.5MPa
(2)蒸汽集汽缸能与管道作为一个系统按管道试验压力进行试验
(3)理由:蒸汽管道的水压试验压力(1.5MPa)<蒸汽集汽缸的试验压力(2.2MPa),此时应按管道的试
验压力进行试验
【解析】本题考查管道液压试验 8
7
1
9
4
(1)承受内压的地上钢管道及有色8金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为
3
信
微
设计压力的1.5倍,且不得低于0.系4MPa
联
(2)管道的设计温度高于试验题温度时,试验压力按式计算:
押
准
PT=1.5P[σ]T/[σ精]t 式中
PT —试验压力(表压 )(MPa);
P —设计压力(表压)( MPa);
[σ]T —试验温度下,管材的 许用应力(MPa);
[σ]t —设计温度下,管材的许 用应力(MPa);
当比值[σ]T/[σ]t 大于6.5时,应取6.5;;应校核管道在试验压力条件下的应力,当试验压力在试
验温度下产生超过管材屈服强度的应力时,应将 试验压力降至不超过管材屈服强度的应力
8
(3) 当管道与设备作为一个系统进行试验 1 7
9
8
4
管道的试验压力≤设备的试验压力 按管道的试验压力信
3
进行试验
微
系
管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔 联
一
开,以及设备的试验压力大于管道试验压力的77%时 经设 计单 唯位或建设单位同意,可按设备的试验压
100%管道试验压力>设备试验压力>77%管道试验压力 力进行试验。
【问题101】管道水压试验时压力表的使用是否正确?说明原因。
【答案】
(1)正确。
(2)理由如下:管道压力试验中试验用的压力表数量不得少于2块,其精度不得低于1.6级,本工程中使
用了3块精度为1.0级的压力表且压力表已经校验并在有效期内满足要求使用正确。
【解析】本题考查管道试验应具备的条件
试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~
2倍,压力表不得少于2块。其中至少1块压力表安装于液位最高点,且以安装于液位最高点的压力表读数为
准。
第 70 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【问题102】指出安装公司在蒸汽管道安装施工中的危险源。
【答案】蒸汽管道安装中存在的危险源有:
坍塌、倒塌、高处坠落、火灾、爆炸、触电、高空作业、物体打击等。
【解析】本题考查施工现场危险源的识别
4.3 电气装置安装技术
8
7
103.【答案】C 9 1
4
8
3
【解析】本题考察六氟化硫断路器安装信程序
微
系
开箱检查→本体安装→充加六氟化联硫→操作机构安装→检查调整→机械及电气性能试验。故选C
题
押
104.【答案】C 准
精
【解析】本题考查GIS(气体绝 缘金属封闭开关设备)安装要求
(1)GIS设备可采用充高纯 氮气(纯度为99.999%)或抽真空来进行内部的净化和检漏。故不选A和B
抽真空设备可采用带有逆止阀或 电磁阀的抽真空机组或六氟化硫回收装置。充气管路、连接部件可用稀盐
酸或稀碱冲洗,冲净后加热干燥。故选 C
(2)GIS设备充气时,应复检六氟化硫湿度,确认合格后方可使用。充装完毕24h后,对设备中气体进行湿
度测量,若超过标准,必须进行处理,直到合格。 当气室已充有六氟化硫气体,且含水量检验合格时,可直接
补气。故不选D 8
1
7
9
105.【答案】B 8 4
信
3
【解析】本题考查变压器的交接试验和送电试运行 微
系
联
1.变压器的交接试验 一
唯
试验名称 试验项目
(1)绝缘油试验。
(2)SF6气体含水量检验。 气体含水量(20℃的体积分数)不宜大于250μL/L
变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于
(3)绕组连同套管的直流电阻测量。
2%,故不选A
高压绕组 2500V兆欧表,故不选C
(4)绕组连同套管的
低压绕组 500V兆欧表 测量后应将高、低压绕组进行放电处理
绝缘电阻、吸收比测量
吸收比 15s和60s比值就是吸收比
进行耐压试验前,必须用兆欧表检查试验元件的绝缘状况。
(5)绕组连同套管的
大容量 静置12h
交流耐压试验
10kV以下 静置5h以上
第 71 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
2.变压器送电试运行
变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。并联运行应核对好相位。故不选D
(6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量 采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象,故选B
(7)分接开关电压比检查 电压等级35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%
(8)变压器三相连接组别检查 采用直流感应法或交流电压法分别检测变压器三相绕组的极性和接线组别
106.【答案】A
【解析】本题考查 真空断路器交接试验内容:
测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分、合闸时间,测量断路器的分、
合闸同期性,测量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路器合闸时触头弹跳时间,断路器操动
机构试验。故不选BCD
排除法,A选项属于六氟化硫断路器交接试验内容,不属于真空断路器交接试验,故选A
107.【答案】C
【解析】本题考查交流母线相序排列 8
7
1
9
4
L1相 8 黄色
3
信
微
L2相 系 绿色
联
L3相 题 红色
押
准
中性精线 淡蓝色
交流母线上下 布置 由上到下排列为L1、L2、L3相,故不选A
水平布置 由盘后向盘面排列为L1、L2、L3相,故不选B
交流母线的引下线 从左至右排列为L1、L2、L3相,故选C
故不选D
108.【答案】D
【解析】本题考查导线连接要求
8
(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或 架空地线严禁在一个耐张段9 1内
7
连接。故不选A
8
4
信
3
(2)导线或架空地线应使用配套接续管或耐张线夹进行连接。故不选B
微
系
(3)导线采用螺栓式耐张线夹或钳压管连接时,其试件应分 别制作。应联由具有资质的检测单位对试件进行
一
唯
连接后的握着强度试验,握着强度试验的试件不得少于3组。
(4)液压握着强度 不得小于导线设计使用拉断力的95%故选D
钳压管握着强度 不得小于导线设计使用拉断力的95%
螺栓式耐张线夹的握着强度 不得小于导线设计使用拉断力的90%
架空地线 连接强度应与导线相对应。故不选C
【案例】
【问题109】项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约?
【答案】
(1)项目部依据进度计划安排施工时可能受到如下因素的制约:
①作业人员配备、施工机具
②设备材料进场时机
③10MW光伏发电、变电和输电机电安装工艺规律、
第 72 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
④施工场地环境等诸因素的制约
⑤光伏板工程实体现状
【解析】本题考查内部协调管理的类型
【问题110】项目部应如何调整施工进度计划(表4)中施工内容的工作时间?为什么说该施工安排容易造成触
电事故?
【答案】
(1)10MW光伏发电工程施工进度计划调整:应先进行汇流箱安装及电缆接线工作,后进行光伏板电缆接
线工作
(2)施工安排容易造成触电事故的原因分析:
如果先进行光伏板电缆接线,光伏发电回路(660VDC,5kW)就会带电,而如果此时再去连接汇流箱的接线
就是带电作业,在后续的电缆施工和接线中容易造成触电事故
【问题111】说明架空导线(图4)在测试时被叫停的原因。35KV架空输电线路一个档距内不得超过几个接续
管和几个补修管?35KV电力电缆应做哪些交 接试验?
8
7
1
9
【答案】 8 4
3
信
(1)原因:在河流上方出现了导微线接头,不符合导线连接的要求
系
联
(2)35KV架空输电线路一个题档距内不得超过1个接续管和3个补修管
押
准
(3)应做①交流耐压试验或②直流耐压试验及③泄漏电流测试;
精
【解析】本题考查导线连接要求
一个档距内 不应超过一个接续管和三个补修管
66kV及以下架空输电线路
张力放线 不应超过两个补修管
110kV架空输电线路 在一 个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补修管
本题考查电力电缆的交接试验:
电力电缆的交接试验:测量绝缘电阻、测量直流 电阻、交流耐压试验、直流耐压试验及泄漏电流测量、线
8
路相位检查等。 1 7
9
8
4
例如: 信 3
微
6kV以上的橡塑电缆 应做交流耐压试验 或 直流耐压试联
系
验及泄漏电流测试;
一
应用2500V兆欧表测试绝缘电阻代替 耐压唯试验,电缆绝缘电阻无明显变化,并做
1kV及以下的橡塑电缆
好记录。
【问题112】C公司在9月20日前应完成35kV架空线路的哪些测试内容?
【答案】
C公司在9月20日前应完成35kV架空线路的测试内容包括:
(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。
(2)用红外线测温仪测量导线接头的温度,以检验接头的连接质量。
(3)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。
【解析】本题考查架空线路试验
第 73 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
4.4 自动化仪表工程安装技术
113.【答案】A
【解析】本题考查自动化仪表安装原则
先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端后中间。故不选B
自动化仪表施工的原则
和C
仪表设备安装的原则 先里后外;先高后低;先重后轻。故选A
仪表调校的原则 先取证后校验;先单校后联校;先单回路后复杂回路;先单点后网络。故不选D
114.【答案】A
【解析】本题考查物位检测仪表安装
(1)浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态,处于浮筒中心正常操作液位或分界液位的高度。故选A
(2)用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于下部取压口。故不选B
(3)超声波物位计不应安装在进料口的 上方;传感器宜垂直于物料表面;在信号波束角内不应有遮挡物;
8
7
1
9
物料的最高物位不应进入仪表的盲区。故4不选C
8
3
信
(4)雷达物位计不应安装在进料微口的上方,传感器应垂直于物料表面。故不选D
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
115.【答案】C 信 3
微
【解析】本题考查温度取源部件与管道的安装要求
系
联
一
与管道垂直安装 取源部件轴 线应唯与管道轴线垂直相交
与管道呈倾斜角度安装时 宜逆着物料流向 取源部件轴线应与管道轴线相交
在管道的拐弯处安装 宜逆着物料流向 取源部件轴线应与管道轴线相重合
116.【答案】ABDE
【解析】本题考查自动化仪表系统调试要求
1.单台仪表的校准和试验。故选A
第 74 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
2.仪表电源设备的试验。故选B
3.综合控制系统的试验。故选D
4.回路试验和系统试验。故选E
117.【答案】ADE
【解析】本题考查气动信号管道
(1)气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯、尼龙管。故选ADE
(2)气动信号管道不宜设置中间接头,当有中间接头时,应采用卡套式中间接头。
118.【答案】AB
【解析】本题考查取源部件安装的一般规定
C选项,取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头,故不选C
D选项,取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。故不选D
E选项,在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法。故不选E
8
4.5 防腐蚀与绝热工程施工技术7
1
9
4
8
3
信
119.【答案】D 微
系
联
【解析】本题考查(绝热层施工题)附件
押
准
裙座精、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,应进行保温,当设计无规定时,可不必
(1)保温设备及管道
保温。故不选B
裙座、支座 、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷,
(2)保冷设备及管道 其保冷层长度不 得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,
上的 保冷层厚度应为邻 近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。
设备裙座里外均应进行 保冷。故不选A和C,故选D
(3)施工后的保温层不得覆盖设备铭牌。施工后的保冷层应将设备铭牌处覆盖,设备铭牌应粘贴在保冷系统的
8
外表面,粘贴铭牌时不得刺穿防潮层。 1 7
9
8
4
120.【答案】B 信 3
微
【解析】本题考查设备绝热
系
联
一
分类 施工要求 唯
(1)立式设备或垂直管道 应从支承件开始,自下而上拼装。故不选A
的绝热层采用硬质、半硬 保温应采用镀锌铁丝或包装钢带进行环向捆扎;
质绝热制品施工时 保冷应采用不锈钢丝或不锈钢带进行环向捆扎。故选B
绝热层应从托架开始拼装,故不选C
(2)当卧式设备有托架时 保温宜采用镀锌铁丝网状捆扎,故不选D
保冷宜采用不锈钢带环向或纵向捆扎。
121.【答案】ABCD
【解析】本题考查 涂料的产品质量证明文件内容
涂料进场时,供料方除提供产品质量证明文件外,尚应提供涂装的基体表面处理和施工工艺等要求。
产品质量证明文件包括①产品质量合格证、②质量技术指标及检测方法、③材料检测报告或技术鉴定文件。
故选ABCD,故不选E
第 75 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
122.【答案】ABDE
【解析】本题考查水泥砂浆衬里
(1)水泥砂浆衬里可采用单根预制或管道整体涂敷方式。
(2)现场施工的管段中,钢管规格应相同。不同口径的管段应分别组对,分段进行水泥砂浆衬里施工。现场
施工管段,在水泥砂浆衬里施工前应完成清扫、组对、焊接、无损检测、强度试验、严密性试验、外防腐层补
口补伤并验收合格。
123.【答案】ACD
【解析】本题考查绝热层施工技术要求
①当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm
时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。
(1)厚度和宽度
②硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于5mm;
当作为保冷层时,不应大于2mm。故选A
(2)接缝 绝热层施工时,同层8 应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。故不选B
7
1
9
(3)伸缩缝及膨胀间 球形容器的伸缩8 4缝,必须按设计规定留设。当设计对伸缩缝的做法无规定时,浇注或
3
信
微
隙的留设要求 喷涂的绝热层可用嵌条留设。故选C
系
联
本题考查捆扎法施工 题
押
准
(1)捆扎间距: 精
对硬质绝热制品不应大于400mm;对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质绝热制品宜为200mm。
(2)每块绝热制品上的捆扎件 不得少于两道;对有振动的部位应加强捆扎。故选D
(3)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
(4)双层或多层绝热层的绝热制品, 应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处理。故不选E
4.6 石油化工设备安装技术
8
124.【答案】D 1 7
9
8
4
【解析】本题考查金属结构制作要求 信 3
微
(1)钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层等缺陷和大于1mm 的缺棱,并应
系
全数检查。
联
一
(2)碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温 度低唯于-12℃时,不应进行冷矫正和冷弯曲。
故不选A
碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热温度应为700~800℃,最高温度严禁超过900℃,最低温度
不得低于600℃;故不选B
低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却;故不选C
矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm,且不应大于该钢材厚度允许负
偏差的1/2。故选D
125.【答案】ACDE
【解析】本题考查塔器设备安装
设备就位:分两次对称拧紧地脚螺栓,
①第一次拧至要求力矩的50%,故选A,故不选B
②第二次达到100%要求力矩;故选C
第 76 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
③用0.25kg的手锤敲击各组垫铁,不应有松动的情况;故选D
④检查合格后,24h内进行垫铁层间点焊。故选E
126.【答案】ADE
【解析】本题考查(塔器)气压试验
①符合气压试验的情况下,试压方案经审批且现场采取了相应的安全措施后,才可进行气压试验;故选A
②缓慢升至试验压力的10%,且不超过0.05MPa,保压时间5min;对所有焊缝和连接部位进行初次泄漏检查;
故不选B
③初次泄漏检查合格后,继续升压至试验压力的50%,观察有无异常现象;故不选C
④如无异常现象,继续按规定试验压力的10%逐级升压,直到试验压力,保压10min后将压力降至设计压
力,对所有焊接接头和连接部位进行全面检查;故选D
试验过程中用肥皂液检查无漏气、无可见变形、无异常的响声为合格。对标准抗拉强度下限值大于或等于540MPa
的塔器,泄压后进行表面无损检测抽查未发现裂纹。故选E
(2026年教材新增)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
127.【答案】AC
信
3 8
4
微
【解析】本题考查矫正焊接变形技术措施(2026年教材新增) 系
联
一
(1)机械矫正
唯
(2)火焰加热矫正
【案例】
【问题128】本工程中哪些方案需要组织论证?说明理由。方案论证应由哪个单位组织?
【答案】
(1)本工程中需要组织论证的方案:
①洗涤塔吊装采用“单主机抬吊递送法”
②吊装工艺:主吊车1250t履带起重机现场组装。
(2)理由:
①采用“单主机抬吊递送法”属于2台(或以上)起重设备联合作业属于非常规方法,且吊装重量超过了
100kN;
②“1250t履带起重机现场组装”属于起重量300kN及以上的起重机自身的安装和拆卸,均属于超过一定
规模的危大工程。需要组织专家论证。
第 77 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
(3)方案论证应由:总承包单位(E公司)组织。
【解析】本题考查危大工程安全专项施工方案
①采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;
超过一定规模 ②起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重
的危大工程: 机械安装和拆卸工程;
(专家论证) ③跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程
④重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
【问题129】指出图4-1中序号1、2、3代表的部件名称。计算洗涤塔吊装时,设备吊装所需最小起升高度。
【答案】
(1)1号部件名称:吊耳;
(2)2号部件名称:吊索;
(3)3号部件名称:平衡梁。
(4)设备吊装所需最小起升高度=120080 +24000-6000+54000+500+500=85000mm
7
1
9
【解析】本题考查起升高度 8 4
3
信
设备吊装所需最小起升高度应满足下微式要求:
系
联
H>H+H+H+H 题
m 1 2 3 4 押
准
H——设备吊装所需最精小起升高度(m);
m
H—设备基础或地脚螺栓高度(m);
1
H—设备腾空高度(就位时设 备底部高出地脚螺栓或基础的距离)(m);
2
H—吊点至设备底部的距离(m);
3
H—吊点至起重机吊钩的垂直距离(m );
4
b—吊钩与起重机臂头滑轮组间的安全距离 (m)
【问题130】洗涤塔基础验收项目还有哪些?
8
【答案】 1 7
9
8
4
(1)设备基础混凝土强度的验收 信 3
微
(2)设备基础位置、标高、几何尺寸检查验收 系
联
一
(3)设备基础外观质量检查验收 唯
(4)预埋地脚螺栓检查验收
【解析】本题考查设备基础验收要求
【问题131】针对洗涤塔水压试验存在的问题应如何整改?简述洗涤塔水压试验的合格标准?
【答案】
(1)针对洗涤塔水压试验存在的问题,整改措施如下:
①应在设备最高与最低点且便于观察的位置各设置一块量程相同并经检定合格的压力表
②压力表精度等级应不低于1.6级
(2)洗涤塔水压试验的合格标准:
对所有焊接接头和连接部位进行全面检查,无渗漏、无可见变形、试验过程中无异常的响声为合格。
【解析】本题考查(塔器)水压试验
(1)在设备最高与最低点且便于观察的位置各设置一块量程相同并经检定合格的压力表。
第 78 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
压力表精度等级不低于1.6级;
压力表量程不低于1.5倍且不高于3倍试验压力;
压力表的直径不应小于100mm;
试验压力以装设在设备最高处的压力表读数为准;
8
7
1
9
4
(2)充液后缓慢升至设计压力,确8认无泄漏后继续升压至试验压力,保压时间不少于30min,然后将压力
3
信
微
降至设计压力,对所有焊接接头和系连接部位进行检查,无渗漏、无可见变形、试验过程中无异常的响声为合格。
联
题
4.7 发电设备安装技术 押
准
精
132.【答案】A
【解析】本题考查锅炉试运行
①锅炉试运行必须是在烘炉煮炉或 化学清洗合格的前提下进行。故选A
②在锅炉启动时升压应缓慢。故不选B
③认真检查人孔、焊口、法兰等部件,如发现有泄漏时应及时处理。故不选C
④仔细观察各联箱、汽包、钢架、管道及支吊架 等的热膨胀及其位移是否正常。故不选D
8
⑤试运行完毕后,按规定办理移交签证手续。 1 7
9
8
4
133.【答案】C 信
3
微
系
【解析】本题考查太阳能发电设备的组成 联
一
(1)光伏发电设备主要由光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆 变器、唯电气设备等组成。故选C
(2)光热发电设备包括集热器设备、热交换器、汽轮发电机等设备。故不选ABD
134.【答案】B
【解析】本题考查光热发电设备
包括集热器设备、热交换器、汽轮发电机等设备。
第 79 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
集热器支架(驱动塔架、支架)、集热器系统设备(驱动轴、悬臂、反射镜、集热管、
槽式光热发电的集热器
集热管支架、管道支架等)、换热器系统设备和发电常规岛设备组成。
由镜场设备(包括反射镜和跟踪设备)、吸热塔钢结构、集热塔(吸热塔)、热储存
塔式光热发电的集热设备
设备、热交换设备和发电常规岛设备组成。故选B
排除法,A选项,属于槽式光热发电的集热器,故不选A;C和D选项,属于光伏发电设备,故不选C和D
135.【答案】BE
【解析】本题考查锅炉焊接受热面组合安装技术要点
锅炉受热面组合形式是根据设备的结构特征及现场的施工条件决定的。组件的组合形式包括直立式和横卧
式。故选B和E
136.【答案】CDE
【解析】本题考查锅炉水压试验
锅炉受热面及其汽水系统设备安装完毕后应进行水压试验,试验压力为汽包设计工作压力的1.25倍。故不
选A 8
7
1
9
锅炉的主汽阀、出水阀、排污阀和给8 4水截止阀一起进行水压试验,而安全阀应隔离开。故不选B
3
信
微
系统的最低处应装设排水管道,系统的最高处装设放空阀。故选C
系
联
水压试验后,应对锅炉设备题进行带压湿养护或充氮养护。故选D
押
准
立式过热器、再热器管精排内的水不能放尽时,冬季施工应采取防冻措施。故选E
137.【答案】ABDE
【解析】本题考查转子测量应包括
轴颈 椭圆度、不柱度的测量,故选A和B
转子测量 转子 跳 动测量(径向、端面和推力盘瓢偏)弯曲度测量,故选D
联轴器端面止口配合间隙测量,故选E
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4.8 冶炼设备安装技术
138.【答案】A
【解析】本题考查轧机机架安装
I级精度允许偏差为0.05/1000
机架垂直度测量时
Ⅱ级精度允许偏差为0.10/1000
I级精度允许偏差为0.05/1000,故选A
机架水平度测量时
Ⅱ级精度允许偏差为0.10/1000
139.【答案】ACE
第 80 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【解析】本题考查高炉炼铁系统组成
包括炉体框架、炉壳、冷却设备、炉喉钢砖、炉顶保护板、炉顶装料设备等主要部件。故
(1)高炉本体
选ACE
(2)原料系统设备 包括矿槽设备、焦槽设备、中间料仓设备、料车上料设备、上料主皮带机等。故不选B
(3)送风系统设备 包括鼓风设备、热风炉设备、风口装置等
(4)煤气系统设备 包括煤气除尘器设备、环缝洗涤塔设备等
(5)渣铁系统设备 包括炉前设备、铸铁机、水力冲渣设备等。故不选D
140.【答案】AE
【解析】本题考查炉体冷却设备安装
须进行通球试验。球的材质一般为木球或尼绒球,球径为水管内径的76%±
(1)炉体冷却壁设备安装前
0.2mm。
应进行压力试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,应稳压10min,再将压力
(2)冷却壁通球试验合格后
降至工作压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。
不得碰撞。在吊装过程中发生严重碰撞并留有伤痕时,应单独再次进行水压试
(3)冷却壁在现场安装过程中
验并合格。7 8
1
9
4
(4)固定冷却壁的螺栓安装时 应均匀3 8紧固,并及时焊接封罩。
信
微
排除法,B选项应该是试验压力应为系工作压力的1.5倍。故不选B
联
C选项,试验压力下的稳压题时间为10min。故不选C
押
准
D选项,工作压力下应精停压30min。故不选D
141.【答案】ACD
【解析】本题考查转炉炼钢设备
分类 内容
包括铁水预处 理、铁水倒罐站、混铁炉、废钢间、铁合金供应及石灰供应设备。故
原料供应系统
不选E
吹炼、精炼与出钢系统 包括①转炉本体、②托圈、倾动装置、出钢、出渣及③钢水精炼等设备。故选ACD
包括氧枪、氧枪横移(更换)小车、氧枪升降设备及滑道、氧气阀门间设备、副枪
供氧系统
系统等设备。故不选B 9 1
7 8
8
4
烟气净化与煤气回收系统 包括烟气冷却设备、煤气回收 设备、蒸汽回收设备、信
3
烟气除尘及净化设备。
微
142.【答案】ABCE 联
系
一
【解析】本题考查轧机的分类 唯
按轧机设备安装精度等级可分为Ⅰ、Ⅱ两级
应包含板带轧机、粗轧与精轧的带材连轧机、平整机、管材连轧机、高速线材轧机、棒材轧
Ⅰ级精度项目
机、型材连轧机、中厚板成品轧机等。故不选D
Ⅱ级精度项目 开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机。故选ABCE
143.【答案】ABE
【解析】本题考查轧机机架安装
应在轧机机架窗口面和侧面测量,可用激光跟踪仪或全站仪检测,或用吊垂线、内径千
机架垂直度测量 分尺、灯光检查,以保证检测的精确度,Ⅰ级精度允许偏差为0.05/1000,Ⅱ级精度允
许偏差0.10/1000。故选ABE
一般选用框式水平仪检测机架窗口底面,沿轧制方向及垂直于轧制方向各测一组数据,
机架水平度测量时 Ⅰ级精度允许偏差为0.05/1000,Ⅱ级精度允许偏差为0.10/1000;两机架窗口底面水平
度,可用平尺、块规和框式水平仪检查。故不选C和D
第 81 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
第 5 章 相关法规
5.1 计量的规定
144.【答案】AB
【解析】本题考查A类计量器具范围
①施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具
例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、
自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。
②列入国家强制检定目录的工作计量器具。
例如:用于安全防护的压力表、电能表、接地电阻测量仪、声级计、透射式烟度计、电力测量用互感
器;用于测绘的手持式激光测距仪、全站仪、测地型GNSS接收机;用于有毒有害、易燃易爆气体检测(报
警)的二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分析仪、一氧化碳检测报警器、一氧化碳和二氧化碳红外线烟气
分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪、甲 烷测定器。故选A和B
8
7
1
9
排除法,CDE选项,属于B类计4量器具,故不选CDE
8
3
信
145.【答案】ABC 微
系
联
【解析】本题考查C类计量器具题范围
押
准
(1)如钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺等。故选BC
精
(2)与设备配套,平时不 允许拆装的指示用计量器具。如电压表、电流表、压力表等。
(3)非标准计量器具。如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。故选A
D和E选项,压力表和温度计属于 B类计量器具,故不选D和E
146.【答案】BCE
【解析】本题考查施工计量器具检定划分
检定工作按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为强制检定和非强制检定。
(1)强制检定:强制检定的计量器具范围有:
1
7 8
9
8
4
①社会公用计量标准器具。
信
3
微
②部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。 系
联
一
③用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列 入计量唯器具强制检定目录的工作计量器具。
故选BCE
5.2 建设用电及施工的规定
147.【答案】C
【解析】本题考查配电系统要求
TN-S供电系统中,保护接地导体(PE)应与中性导体(N)分开敷设。保护接地导体(PE)材质与相导体(L)、中
性导体(N)材质相同时,其最小截面面积应符合下表的规定。
相导体截面面积S(mm²) 保护接地导体最小截面面积(mm²)
S<25 S
25≤S≤50 25
S>50 S/2
第 82 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
故选C
148.【答案】D
【解析】本题考查配电装置的设置要求(2026年教材新增)
(1)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关
箱的距离不应超过30m,故不选A
开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。故不选B
(2)每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含插座)。故
不选C
(3)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电。动力开关
箱与照明开关箱必须分设。
(4)金属电器安装板应与保护接地导体(PE)做电气连接。
(5)配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE端子
板必须与金属电器安装板做电气连接。故选 D
8
7
1
9
149.【答案】CE 8 4
3
信
【解析】本题考查电力设施周围挖掘微作业的规定:
系
联
不得取土的范围。根据各电题压等级确定杆塔周围禁止取土的范围。
押
准
精电压等级 禁止取土的范围
35kV 4m
110~220 kV 5m
330~500kV 8m
A选项,35kV禁止取土范围为4m,故 不选A
B选项,110kV禁止取土范围为5m,故不选B
C选项,330kV禁止取土范围为8m,故不选D
8
故选项C和E 1 7
9
8
4
150.【答案】ACE 信
3
微
【解析】本题考查配电线路施工技术要求(2026年教材新增) 联
系
一
架设在 专用电唯杆上,不得架设在脚手架及其他设施
应采用绝缘导线或电缆
上。故选A
架空导体的计算负荷电流不得大于其长期连续 绝缘铜线截面面积不应小于10mm²,故不选D
负荷允许载流量,线路末端电压允许偏移值应
架空线 绝缘铝线截面面积不应小于16mm²。
为其额定电压的±5%;故不选B,故选C
每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,
一个档距内
且一条导线最多只允许有一个接头,故选E
5.3 特种设备的规定
151.【答案】C
【解析】本题考查特种设备生产许可制度
电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的取得许可的单位进行。
第 83 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的,应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监
控,并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。故不选ABD
电梯制造单位对电梯安全性能负责。故选C
152.【答案】B
【解析】本题考查特种设备使用单位安全主体责任监督管理
(1)特种设备使用单位主要负责人对本单位特种设备使用安全全面负责,建立并落实特种设备使用安全主体
责任的长效机制。安全总监和安全员应当按照岗位职责,协助单位主要负责人做好特种设备质量使用安全管理
工作。故选B
(2)特种设备使用单位应当建立基于特种设备使用安全风险防控的动态管理机制,结合本单位实际,落实自
查要求,制定《特种设备质量安全风险管控清单》,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。故不选
A和C
(3)市场监督管理部门应当将特种设备使 用单位建立并落实特种设备安全责任制等管理制度,在日管控、周
8
7
1
9
排查、月调度中发现的特种设备安全风险8 4隐患以及整改情况作为监督检查的重要内容。故不选D
3
信
153.【答案】BCD 微
系
联
【解析】本题考查锅炉安装许可题参数级别
押
准
许可参数 许可范围 精 备注
A级覆盖B级
A 额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉
A级锅炉安装覆盖GC2、GCD级压力管道安装
额定出口压力小于等于2.5 MPa的蒸汽和热水
B B级锅炉安装覆盖GC2级压力管道安装
锅炉;有机热载体锅炉
154.【答案】CDE
【解析】本题考查压力管道安装许可参数级别
8
许可级别 许可范围 备1 7注
9
8
4
设计压力大于或等于4.0MPa(表压,下同)的 长输输油、输气管道信。
3
GA1 微 GA1级覆盖GA2级
系
故选E 联
一
GA2 GA1级以外的长输管道 唯 —
GB1 燃气管道。故不选B —
GB2 热力管道。故不选A —
(2)输送《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》《建筑设计
防火规范(2018年版)》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体
或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于
4.0MPa的工艺管道。故选C GC1级、GCD级覆盖GC2级
GC1
(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计
压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管
道。故选D
GC2 (1)GC1级以外的工艺管道。(2)制冷管道
GCD 动力管道
第 84 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
第 6 章 相关标准
155.【答案】A
【解析】本题考查《供配电系统设计规范》
应急电源与非应急电源之间 应采取防止并列运行的措施。故选A
备用电源 应满足用电设备连续供电时间和供电容量的要求。故不选C
室外灯具防护等级 不应低于IP54,
埋地灯具防护等级 不应低于IP67,
水下灯具防护等级 不应低于IP68。故不选D
导管和电缆槽盒内
配电电线的总截面面积 不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%
控制线缆的总截面面积 不应超过电缆槽盒截面面积的50%,故不选B
8
156.【答案】BCE 1 7
9
4
8
3
【解析】本题考查《装配式建筑评价标信准》(2026年教材新增)
微
系
(1)装配式建筑评价等级应划分联为A级、AA级、AAA级。
题
装配率为60%~75%时,评押价为A级装配式建筑;故不选A
准
精
装配率为76%~90%时,评价为AA级装配式建筑;
装配率为91%及以上时,评价为AAA级装配式建筑。故选B
(2)装配率计算和装配式建筑等级评价 应以单体建筑作为计算和评价单元。故不选D
(3)装配式建筑的装配率评分项包括
主体结构 满分50分
装配式建筑的装配率评分项 围护墙和内隔墙 满分20分
装修和 设备管线 满分
8
30分
1
7
9
故选C 8 4
信
3
(4)装配式建筑的评价,应同时满足的基本条件: 微
系
联
主体结构部分的评价分值不低于20分; 一
唯
围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于10分;
采用全装修;装配率不低于50%。故选E
157.【答案】CDE
【解析】本题考查《建筑碳排放计算标准》
分类 内容
应包括:
建筑运行阶段碳排放计算范围 ①暖通空调、②生活热水、③照明及电梯、④可再生能源、⑤建筑碳汇系统在
建筑运行期间的碳排放量。故选CDE
应包括:
暖通空调系统能耗
①冷源能耗、②热源能耗、③输配系统及④末端空气处理设备能耗
158.【答案】ABCD
【解析】本题考查《钢结构设计标准》
第 85 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
承重结构所用的钢材应具有:①屈服强度、②抗拉强度、③断后伸长率和④硫、磷含量的合格保证,对焊
接结构尚应具有⑤碳当量的合格保证。故选ABCD
159.【答案】AC
【解析】本题考查《炼钢机械设备工程安装验收规范》
电弧炉水冷系统、电极臂及电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的规定进行①水压试验和②通水试验。
第 7 章 机电工程企业资质与施工组织
160.【答案】B
【解析】本题考查施工总承包资质等级标准
(1)施工总承包资质等级分为特级、一级、二级、三级。
(2)施工总承包资质标准要求包括①企业净资产、②主要人员配置、③工程业绩等。故不选ACD
排除法,故选B
161.【答案】D
【解析】本题考查延续与变更 7 8
1
9
4
企业在建筑业企业资质证书有效期3内8①名称、②地址、③注册资本、④法定代表人等发生变更的,应当在
信
微
工商部门办理变更手续后1个月内系办理资质证书变更手续。故不选ABC,故选D
联
题
162.【答案】A 押
准
【解析】本题考查竣工档案精保管规定
应根据卷内文件的保存价值 在永久保管、长期保管、短期保管三种保管期限中选择划定。
分类 保管期限
永久保管 指工程档案无限期地保存下去。故选A
长期保管 指工程档案保存到该工程被彻底拆除。故不选B
短期保管 指工程档案保存10年以下。故不选C和D
163.【答案】ABD
8
1
7
【解析】本题考查设计变更分类
8
4 9
信
3
设计变更分类 微
系
指变更对项目实施总工期和里程碑产生影响;改 变工程质量
联
标准、整体设计功能,增加的费用
一
唯
重大设计变更 超出设计概算,增加了概算中没有列入的单项工程, 工 艺方案变化、扩大设计规模、增加主要
工艺设备等改变基础设计范围等原因提出的设计变更。故选ABD
一般设计变更 一般设计变更不改变工艺流程,不会对总工期产生影响,对工程投资影响较小。
【案例】
【问题164】本工程有哪几台设备安装需编制安全专项施工方案并进行专家论证?说明理由
【答案】
(1)本工程有下列设备安装需编制安全专项施工方案并进行专家论证:
①电动双桥梁式起重机的安装
②提升机的安装
需编制安全专项施工方案并进行专家论证
(2)理由:
第 86 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
电动双桥梁式起重机起重量32t>300kN;提升机提升负荷87t>300kN。属于起重量大于等于300kN的起重机
械安装和拆卸工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要编制专项施工方案并进行专家论证。
【解析】本题考查超过一定规模的危大工程(需要专家论证)
①采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程;
 危大工程
②采用起重机械进行安装的工程;
(不需要专家论证)
③起重机械安装和拆卸工程。
①采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;
②起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的
1.超过一定规模的 起重机械安装和拆卸工程;
危大工程: ③跨度36m及以上的钢结构安装工程,
(需要专家论证) ④跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程
⑤重量1000kN及以上8 的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺
7
1
9
【问题165】高强度螺栓连接副在安装前8 4需做哪些试验?简述扭剪型高强度螺栓的组成?
3
信
微
【答案】
系
联
(1)高强度螺栓连接副在安题装前需做的试验:抗滑移系数试验。
押
准
(2)扭剪型高强度螺栓精连接副应由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。
【解析】本题考查钢结构紧固连接要求
钢结构制作和安装单位,应分 别进行高强度螺栓、连接摩擦面的抗滑移系数试验;
当高强度螺栓连接节点按承压型连 接或张拉型连接进行强度设计时,可不进行摩擦面抗滑移系数的试验。
本题考查高强度螺栓连接要求
分类 组成
高强度大六角头螺栓连接副 应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成
8
扭剪型高强度螺栓连接副 应由一个螺栓、一个螺母和1 7一个垫圈组成
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题166】计算汽包锅炉的水压试验压力。压力表的精度和数量是否满足要求?本次水压试验是否合格?
【答案】
(1)汽包锅炉的水压试验压力=20x1.25=25MPa
(2)压力表的精度和数量满足水压试验要求
(3)本次水压试验合格
【解析】本题考查锅炉水压试验
锅炉水压试验:锅炉受热面及其汽水系统设备安装完毕后应进行水压试验,试验压力为汽包设计工作压力
第 87 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
的1.25倍。
锅炉水压试验合格标准是:受压元件金属壁和焊缝无泄漏及湿润现象,受压元件没有明显的残余变形。【规
范要求】
【问题167】轴系对轮中心的找正还包括哪些内容?轴系对轮中心的找正除了一次初找外还包括哪几次复找?
【答案】
(1)轴系对轮中心的找正还包括以下内容
①高中压对轮中心②低压对轮中心③低压转子-电转子对轮中心的找正
(2)轴系对轮中心的找正还包括以下几次复找
①汽缸扣盖前的复找;②基础二次灌浆前的复找;③基础二次灌浆后的复找;④轴系联结时的复找。
【解析】本题考查轴系对轮中心的找正
(1) 轴系对轮中心找正主要是
①对高中压对轮中心、
②中低压对轮中心、
8
7
1
9
③低压对轮中心和 8 4
3
信
④低压转子-电转子对轮中心的找微正。
系
联
题
押
准
精
(2)在轴系对轮中心找正时,首先,要以低 压转子为基准;其次,对轮找中心通常都以全实缸状态进行调整;
再次,各对轮找中时的圆周偏差和端面偏差应符合 制造厂技术要求;最后,一般在各不同阶段要进行多次对轮
中心的复查和找正。 8
1
7
9
例如:某工程125MW亚临界机组轴系中心找正内容为 : 轴系中心找正要进行
信
多3 8
4
次,即:
微
①轴系初找; 系
联
一
②汽缸扣盖前的复找;③基础二次灌浆前的复找;
唯
④基础二次灌浆后的复找;⑤轴系联结时的复找。
第 8 章 施工招标投标与合同管理
168.【答案】D
【解析】本题考查分包方的履行与管理
(1)分包单位不得再次把工程转包给其他单位。
(2)分包方必须遵守总承包方各项管理制度,保证分包工程的质量、安全、工期及环境保护满足总承包合
同的要求。故不选A
(3)分包方按施工组织总设计编制分包工程施工方案,并报总承包方审核。故不选B
(4)分包方按总承包方的要求,编制分包工程的施工进度计划、预算、结算。故不选C
D选项,分包方不得联系业主申请索赔事项,故选D
169.【答案】D
第 88 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【解析】本题考查索赔成立的三个前提条件(2026年教材修改)
(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出或直接工期损失。故不选A
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的责任。故不选C
(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。故不选B
排除法,故选D
170.【答案】ABCD
【解析】本题考查合同变更范围
合同履行过程中发生以下情形的,应进行合同变更:
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作。故选A
(2)取消合同中任何工作,但转由其他人实施的工作除外。
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。故选B
(4)改变工程的基线、标高、位置或尺寸等设计特性。故选D
(5)改变工程的时间安排或实施顺序。 故选C
8
7
1
9
E选项,施工天气变化不属于合同变8 4更的范围,故不选E
3
信
171.【答案】BDE 微
系
联
【解析】投标报价澄清或说明(题2026年新增)
押
准
A选项,投标报价澄清或说明应在工程开标后至定标前进行,故不选A
精
C选项,投标函(投标总价扉页)内填报的投标总价大写金额与小写金额不一致的,应以大写金额为准,修
正相应小写金额。故不选C
故选BDE
172.【答案】ABE
【解析】本题考查施工合同选择(2026年教材 新增)
1.施工合同选择
8
(1)机电工程的施工合同可采用单价合同、总价合同 、成本加酬金合同等。故选
1
A7
9
8
4
(2)紧急抢险、救灾或特别复杂的工程宜采用成本加酬 金合同。故选B 信 3
微
2.单价合同 系
联
一
(1)采用单价合同的工程,合同总价应包括按招标文件规定,完成合 同工唯程量清单所需的全部费用。故不选C
(2)分部分项工程项目清单存在缺陷的,应按规定调整合同价格。
3.总价合同
采用总价合同的工程,合同总价应包括按招标文件规定,完成合同图纸及合同标准要求的合同工程所需的
全部费用。故不选D
4.成本加酬金合同
采用成本加酬金合同的工程,合同总价为暂定价,应依据招标文件、合同约定的计价规定和施工图纸、相
关国家及行业工程量计算标准,按实确定工程项目及其数量,乘以其项目成本单价,计算合同工程成本,并按
合同的约定计算相应酬金及合同总价。故选E
第 9 章 施工进度管理
173.【答案】B
【解析】本题考查影响施工计划进度的因素
第 89 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
建设单位没有给足工程预付款或拖欠工程进度款,影响承包单位的流动资金周转,
(1)工程资金不落实
影响承包单位的材料采购、劳务费的支付,影响施工进度。故不选A
建设单位对工程提出了新的要求、规范标准的修订、设计单位对设计图纸的变更
(2)施工图纸提供不及时
或施工单位要求施工修改,都会影响施工进度。故选B
工程中新材料、新工艺、新技术、新设备的应用,施工人员的技术培训,影响施
(3)“四新”技术的应用
工进度计划的执行。故不选D
项目部的自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与管控能力的影响。
(4)施工现场管理混乱 例如:施工方法失误造成返工、施工组织管理混乱、处理问题不够及时、各专业
分包单位不能如期履行合同等现象都会影响施工进度计划。故不选C
174.【答案】C
【解析】本题考查影响施工计划进度的原因
建设资金没有落实,工程款不能按时交付,影响设备、材料采购,影响施工人员的工
(1)建设单位的原因
资发放,影响计划进8 度。故不选A
7
1
9
4
(2)设计单位的原因 施工图纸提供不3 8及时或图纸修改,造成工程停工或返工,影响计划进度。故不选B
信
微
供货单位系违约,设备、材料没有按计划送达施工现场,或者送达后验收不合格,影响
(3)供货单位的原因 联
题
计划进度。故不选D
押
准
项精目管理混乱,施工计划编制失误,分包单位违约,施工现场协调不好,施工人员偏
(4)施工单位的原因
少,施 工方案、施工方法不当等,影响计划进度。故选C
175.【答案】ABE
【解析】本题考查(进度控制的)组织措施
(1)确定机电工程施工进度目标,建立进度目标控制体系;明确工程现场进度控制人员及其分工:落实各
层次的进度控制人员的任务和责任。故选A
(2)建立工程进度报告制度,建立进度信息沟 通网络,进度计划的检查分析制度。故选B
8
(3)建立施工进度协调会议制度。 9 1
7
8
4
(4)建立机电工程图纸会审、工程变更和设计变更管 理制度。故选E 信
3
微
系
C选项,加强索赔管理,公正地处理索赔属于合同措施,故不 选C 联
一
唯
D选项,施工前应加强图纸审查,严格控制随意变更属于技术措 施, 故不选D
【案例】
【问题176】项目部编制的施工进度计划(图4-1)的工期为多少天?最多可压缩工期多少天?需增加多少费用?
【答案】
(1)项目部编制的施工进度计划(图4-1)的工期为90天。
(2)最多可以压缩工期24天。
需增加费用:0.5×2+0.5×4+1.5×1+1.5×6+1×5+1×5+1×4=27.5万元
【问题177】劳动力的优化配置的依据是什么?
【答案】劳动力的优化配置的依据:
(1)项目所需劳动力的种类及数量;
(2)项目的进度计划;
(3)项目的劳动力供给市场状况。
第 90 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【解析】本题考查劳动力的优化配置的依据
【问题178】图4-2是变压器施工程序中的哪个工序?图中(高压绕组对外壳的绝缘电阻)测量用的兆欧表电
压等级应选择多少伏?
【答案】
(1)图4-2是变压器施工程序中变压器的交接试验
(2)图中(高压绕组对外壳的绝缘电阻)测量用的兆欧表电压等级应选择2500V
【解析】变压器的交接试验
高压绕组 2500V兆欧表
绕组连同套管的绝缘电阻、
低压绕组 500V兆欧表
吸收比测量
吸收比 15s和60s比值就是吸收比
【问题179】变压器空载运行24h,是否满足要求?整理的技术资料应该包括哪些内容?
【答案】
(1)满足要求 8
7
1
9
(2)整理的技术资料包括①施工图8纸4②施工记录③产品合格证(说明书)④试验报告单
3
信
微
【解析】本题考查 变压器送电试运行
系
联
(1)变压器第一次投入时,题可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。变压器应进行5次空载全压冲击
押
准
合闸,每次间隔时间宜为5精min,应无异常情况;全电压冲击合闸时,励磁涌流不应引起保护装置的误动作。
(2)试运行要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压,温度,并做好试运行记录。
(3)变压器空载运行24h,无 异常情况,方可投入负荷运行。并联运行应核对好相位。
第 10 章 施工质量管理
180.【答案】C
【解析】本题考查施工过程质量控制过程的区分
8
1
7
施工过程质量控制按全过程分为三个阶段:事前控制、事中控制、事后控制。9
8
4
信
3
控制阶段 内容 微
系
(1)施工准备质量控制
联
一
唯
1.事前控制 (2)严格控制图纸会审及技术交底的质量、施工组 织 设计交底的质量、分项工程技术交底的
质量。故不选A和B
(1)施工过程质量控制
(2)设备监造控制
2.事中控制 (3)中间产品控制
(4)分项、分部工程质量验收或评定的控制
(5)设计变更、图纸修改、工程洽商等施工变更的审查控制。故选C
(1)竣工质量检验控制。联动试车及运行、验收文件审核签认等。故不选D
(2)工程质量评定。单位工程、单项工程、整个项目的质量评定
3.事后控制 (3)工程质量文件审核与建档
(4)回访和保修
181.【答案】AE
第 91 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【解析】本题考查质量控制点策划(2026年教材新增)
施工技术准备阶段,由项目技术负责人或质量经理组织相关人员编制各专业质量控制点及控制措施,报监
理工程师、业主批准后执行。故选A和E
182.【答案】ABDE
【解析】本题考查工程专项验收
工程专项验收主要包括:消防验收、环境保护验收、工程档案验收、建筑防雷验收、建筑节能专项验收、安全
验收和规划验收等。专项验收应在分层质量验收合格的基础上,在工程总体验收前进行。故选ABDE,故不选C
【案例】
【问题183】图1中管道的连接方式是否正确?应该如何整改?
【答案】
(1)不正确。
(2)理由:并联水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,且夹角不应大于60°
【解析】本题考查水泵安装使用要求
8
7
1
9
管道与空调水泵采用金属或橡胶软接8 4头连接,
3
信
与设备连接的管道应设置独立支微架,
系
联
当设备安装在减振基座上时题,独立支架的固定点应为减振基座。
押
准
并联空调循环水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接(或顺水三通)的连接方式,夹角不应大于
精
60°
8
正确接 管示意图
1
7
9
8
4
【问题184】质量保证措施包括哪些? 信 3
微
【答案】 系
联
一
(1)施工人员控制 唯
(2)施工机具和检测器具控制
(3)材料控制
(4)施工方法和操作工艺控制
(5)施工环境控制
【解析】本题考查质量保证措施
【问题185】项目部在验收水泵时应认真核对哪些技术参数?
【答案】
泵的性能参数主要有:扬程、功率、转速、效率、流量
【解析】本题考查泵的性能参数
【问题186】现场质量检查的内容包括哪些
【答案】
第 92 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
(1)开工前的检查
(2)工序交接检查
(3)隐蔽工程的检查
(4)停工后复工的检查,
(5)分项、分部工程完工后检查,
(6)成品保护的检查。
【解析】本题考查现场质量检查的内容
【问题187】请说明项目部将管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点,管道水压试验及冲洗设置为A级控制
点的理由。
【答案】
(1)项目部将管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点的理由是:沟槽开挖标高偏差超过规范规定,将会
影响下道工序管道安装的工程质量;
(2)管道水压试验及冲洗设置为A级控 制点的理由是:
8
7
1
9
管道水压试验及冲洗如达不到规范规8 4定,将影响后续相关机组设备的安全运行
3
信
【解析】本题考查质量控制点等级的微划分
系
联
分级 题 定义 确认
押
准
影响装置、设备的安精全运行、使用功能或运行后出现质量问题 施工、监理和业主三方质检人员共同检
A级
时必须停车才可处理或合同协议有特殊要求的质量控制点 查确认并签证。
由施工、监理双方质检人员共同检查确
B级 影响下道工序 质量的质量控制点
认并签证。
对工程质量影响较小或运行后出现 问题,可随时处理的次要质
C级 由施工方质检人员自行检查确认。
量控制点,
8
第 11 章 施 工成本管理 9 1
7
8
4
信
3
188.【答案】D 微
系
【解析】本题考查施工图预算(的依据)(2026年教材修改) 联
一
唯
施工图预算是依据施工图纸、统一的工程量计算规则、现行工程 造 价信息或企业预算定额,以及人工、材
料和施工机具台班市场询价价格等。故不选ABC,排除法故选D
189.【答案】DE
【解析】本题考查工程量清单(2026年教材新增)
分部分项工程项目清单
措施项清单
合同价款调整的暂列金额,未确定工程、服务的暂列金额;故选
①暂列金额
DE
工程量
其他项目 包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。故不
清单 ②暂估价
清单 选A和B
③计日工,故不选C
④总承包服务费
规费和税金项目清单
第 93 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
190.【答案】BCE
【解析】本题考查施工成本控制的内容
成本管理的关键在于设计阶段,应重点做好设计方案比选、制定适度的设计标准、推行限
(1)设计阶段
额设计、确保设计图纸质量和进度。
(2)投标阶段 成本预测
①制定科学先进、经济合理的施工方案。
②编制明细而具体的成本计划,并按照部门和劳务班组的分工进行分解。故不选A
(3)施工准备阶段
③间接费用的编制与落实。
①按目标成本落实劳务队伍、专业分包和主要材料设备的招标采购
②加强施工任务单和限额领料单的管理;故选B
③优化施工组织程序
④加强施工过程中信息收集
(4)施工阶段 ⑤经常检查对外经济合同8 的履行情况。故选E
7
1
9
⑥定期检查各责任部8 4门和责任者的成本控制情况。
3
信
微
⑦做好月度成本原始资料的搜集和整理,正确计算月度成本,分析月度预算成本与实际成
系
联
本的差异,题充分注意并分析不利差异产生的原因,采取有效的纠偏措施。故选C
押
准
①精心精安排,干净利落地完成工程竣工收尾工作。
(5)竣工验收阶段 ②重视竣工 验收工作
③及时办理工程 结算。故不选D
在工程保修期间, 应由公司管理部门或项目部指定保修工作的责任者,并责成保修责任者
(6)工程保修阶段
根据实际情况提出保修计划(包括费用计划),以此作为控制保修费用的依据。
191.【答案】ABCE
【解析】本题考查降低施工成本的经济措施
8
(1)控制人工费用 1
7
9
8
4
(2)控制材料费用 信
3
微
系
(3)控制机械费用 联
一
(4)控制间接费及其他直接费。故选ABCE 唯
D选项,属于降低施工成本的技术措施,故不选D
第 12 章 施工安全管理
192.【答案】A
【解析】本题考查应急演练的范围与频次
应急预案的演练分为项目部级演练、企业级演练以及配合政府联合演练三个级别。
分类 演练的频次
项目部级现场处置方案演练 每半年至少1次。
企业级综合应急预案演练或者专项应急预案演练 每年至少1次。故选A
企业和政府联合进行的演练 由政府相关部门控制演练的范围和演练的频次。
193.【答案】ADE
【解析】本题考查应急预案的分类及要求
第 94 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
(1)综合应急预案
(2)专项应急预案
(3)现场处置方案。
故选ADE
194.【答案】ABC
【解析】本题考查施工现场的突发事件
坍塌事件、触电事件、起重吊装事件、物体打击事件、高处坠落事件、火灾爆炸事件、
(1)施工生产事件
职业中毒窒息事件、放射性事件、环境事件等。故选ABC
(2)自然灾害事件 破坏性地震、气象灾害等。故不选E
(3)公共卫生事件 突发重大食物中毒、重大公共卫生事件、重大疫情等。故不选D
(4)社会安全事件 群体性事件、恐怖袭击事件、计算机信息系统损害事件等
195.【答案】ABD
【解析】本题考查报告事故的内容 8
7
1
9
4
(1)事故发生单位概况。故选A 8
3
信
微
(2)事故发生的时间、地点以系及施工现场情况。故选B
联
(3)事故的简要经过。故选题C
押
准
(4)事故已经造成或精者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失。故不选E
(5)已经采取的措施。故 选D
(6)其他应报告的情况
【案例】
【问题196】A公司不同意B公司分包给C 公司是否正确?并说明理由?
【答案】
(1)正确
8
(2)理由如下:长输输油管道安装工程(设计压力 8.0Mpa)属于设计压力大于1或7等于4MPa的长输输油管
9
8
4
道,应该具有GA1类资质,C公司只具有GB、GC1压力管道 安装许可项目不能满信足
3
要求
微
【解析】本题考查压力管道安装许可参数级别 联
系
一
唯
许可级别 许可范围 备注
GA1 设计压力大于或等于4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输气管道 GA1级覆盖GA2级
GA2 GA1级以外的长输管道 —
【问题197】本项目金属油罐的制作安装还存在哪些危险源?
【答案】本项目的危险源还有:
(1)有发生火灾、触电风险。
(2)机械伤害风险。
(3)脚手架搭设、使用和拆除风险。
(4)高处作业坠落风险。
(5)机械伤害风险
【解析】本题考查施工现场常见危险源的识别
第 95 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【问题198】B公司项目部制订安全生产责任制是否符合规定?写出项目经理和项目总工程师对本项目的安全管
理职责
【答案】
(1)不符合规定
(2)项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任,是本项目整个执行过程的安全第一责任人。
(3)项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任
【解析】本题考查施工现场安全管理实施
(1)建立健全安全生产责任体系,项目经理应为工程项目安全生产第一责任人
(2)项目部各类人员安全生产职责的规定,项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任
【问题199】单位负责人接到报告后,应当于多长时间内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和
负有安全生产监督管理职责的有关部门报告?事故处置应坚持“四不放过”原则的具体内容是什么?
【答案】
(1)1小时
8
7
1
9
(2)安全管理4不放过原则包括: 8 4
3
信
①事故原因未查清不放过; 微
系
联
②事故责任人未受到处理不题放过;
押
准
③事故责任人和周围群众没有受到教育不放过;
精
④事故没有制定纠正和预防措施不放过。
【解析】本题考查事故处置应坚持“四不放过”原则
第 13 章 绿色施工及现场环境管理
200.【答案】ACDE
【解析】本题考查绿色施工要点(2026年教材修改)
8
总体上涵盖 9 1
7
8
4
信
3
(1)绿色施工 ①绿色施工管理、②环境保护、③资源节约、④人力资源节约和保护、⑤技术创新等。
微
系
故选ACDE 联
一
唯
包括
(2)绿色施工管理 ①组织管理、②规划管理、③实施管理、④评价管理和⑤人员安全与健康管理
五个方面。故不选B
201.【答案】ABDE
【解析】本题考查绿色施工方案(的内容)
绿色施工方案应包括①工程概况、②绿色施工目标、③环境保护、④资源节约、⑤人力资源节约和保护及
⑥创新等方面的具体技术细节。故选ABDE,不选C
202.【答案】BCD
【解析】本题考查(绿色施工)评价框架体系。指标评价。应对控制项、一般项和优选项的条款进行评价。
故选BCD
【案例】
【问题203】本工程在绿色施工管理中,对草原土壤保护的要求有哪些?
第 96 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
【答案】
本工程在绿色施工管理中,对草原土壤保护的要求有:
(1)因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
【解析】本题考查土壤保护的要点
【问题204】沟底铺设一层细沙后,直埋电缆工程的相关工作还有哪些?
【答案】沟底铺设一层细沙后,直埋电缆工程相关工作还有:
(1)电缆敷设
(2)电缆覆盖100mm厚细沙
(3)盖混凝土保护板,覆土分层夯实
8
7
1
9
(4)电缆标桩埋设 8 4
3
信
【解析】本题考查电缆直埋敷设的要微求
系
联
(1)电缆敷设后,上面要铺题100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、红砖或警示带,覆盖宽度应超
押
准
过电缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实。
精
(2)直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志
或标桩。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
【问题205】如何预防光污染和噪声污染? 一
唯
【答案】
(1)光污染控制措施:
①夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
②大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
(2)噪声与振动控制:
①在施工场界对噪声进行实时监测与控制
②现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》
③尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
【解析】本题考查预防光污染和噪声污染的措施
【问题206】单位工程绿色施工评价由谁组织?按评价标准应该填写哪些评价表?
【答案】
(1)单位工程绿色施工评价应由建设单位组织;
第 97 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
(2)单位工程绿色施工评价应按标准填写
①基本规定评价表、 ②要素与批次评价表、 ③技术创新与阶段评价表 ④单位工程评价表。
【解析】本题考查评价组织和评价资料
(1)评价组织
阶段 组织 参加
单位工程绿色施工评价 由建设单位组织 施工单位和监理单位参加
单位工程绿色施工阶段评价 由建设单位或监理单位组织 建设单位、监理单位和施工单位参加。
单位工程绿色施工批次评价 由施工单位组织 建设单位和监理单位参加。
(2)评价资料
单位工程绿色施工评价应按标准填写:①基本规定评价表、②要素与批次评价表、③技术创新与阶段评价
表及④单位工程评价表。
第 14 章 机 7 8电工程施工资源与协调管理
1
9
4
8
207.【答案】C 信 3
微
【解析】本题考查内部协调管理的系类型
联
题
选项ABD属于外部协调的措施押,故不选ABD
准
精
(1)与施工进度计划安排的协调
(2)与施工资源分配供给的协调
施工资源分为人力资源、设备和材料、施工机具、施工技术资源、施工资金资源,也称五大生
内部协调管理 产要素。故选C
的类型 (3)与施工质量管理的协调
(4)与施工安全管理的协调
(5)与施工作业面安排的协调
8
1
7
(6)与施工资料形成的协调
8
4 9
信
3
208.【答案】ABCD 微
系
【解析】本题考查内部协调管理的类型
联
一
唯
(1)与施工进度计划安排的协调
施工进度计划安排受:作业人员配备【人】、施工机具【机】、设备材料进场时机【料】、机电安装工艺
规律【法】、施工场地环境【环】、工程实体现状【实体现状】等诸多的制约。故选ABCD,故不选E
209.【答案】AE
【解析】本题考查与施工作业面安排的协调
如同一工作面实行两个专业以上的搭接作业,则应协调好①开始搭接的作业时间②搭接的初始部位③作业
完成后现场的清理工作。故选A和E
210.【答案】BDE
【解析】本题考查发包人提供材料(26年教材新增)
(1)发包人提供材料的,发包人应明确提供材料的名称、档次、规格、型号、交货方式及地点,并在项目特
征中对提供的材料予以描述。
(2)应明确材料的有效损耗率,有效损耗率可按类似工程同类项目材料损耗率合理确定,材料数量应根据施
第 98 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
工图纸和国家及行业工程量计算标准规定计算。故选B
(3)因承包人原因,实际领用数量超过施工图纸计算的实际(合理)数量及合同约定的材料有效损耗时,超出
部分的材料费用应由承包人承担;故不选A
因发包人提供材料的规格、型号与施工图纸中的规格、型号不同,而引起材料实际消耗超出的,超出部分
应由发包人承担。
(4)发包人提供材料,承包人负责安装,应根据工程进度计划制定材料交货计划并报发包人,承包人应协助
发包人协调供货人,按计划提供相应材料至合同约定的交货地点并完成卸货,交货时承包人应与供货人办理交
货验收手续。故不选C
(5)发包人提供材料需要承包人提供协助协调、材料保管等相应服务的,发生的费用应由发包人承担。
(6)发包人提供的材料(如规格、型号、质量)不符合合同要求或不满足交货计划,或由于发包人的原因发生
交货日期延误、交货地点及交货方式变更等情况的,承包人应协助发包人协调供货人将不符合合同要求的材料
撤出现场,并按交货计划提供符合合同要求的材料,如引起工期延长的,应按相关规定合理延长承包人受影响
的工期,并赔偿承包人的损失。故选E
8
7
1
9
(7)合同中约定为发包人提供材料的8,4变更为承包人负责采购,发包人应征得承包人的书面同意,承包人有
3
信
权对其变更提出合理反对意见。如承微包人接受其变更,承包人应按工程进度计划负责变更材料的采购及供应。
系
联
故选D 题
押
准
【案例】
精
【问题211】总包单位在材料运输中,需协调哪些单位?
【答案】总包单位在材料运输中,需协调集港区的
(1)港务码头管理部门、航道局 、
(2)陆上运输涉及的交管局、货运公 司等单位
【解析】本题考查外部沟通,跟谁接触跟谁沟 通就可以
【问题212】简述材料保管的要求
8
【答案】
1
7
9
8
4
(1)专人管理 信 3
微
(2)标识清楚 系
联
一
(3)安全防护。 唯
(4)分类存放
(5)定期盘点。
【解析】本题考查材料保管的要求
【问题213】储罐充水试验中,还要检查哪些项目?
【答案】储罐充水试验中还要检查
(1)罐壁的严密性
(2)罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性
【解析】本题考查储罐检验
检查部位 试验项目
罐底板 真空箱试漏法进行严密性试验;
罐壁的严密性和强度试验,注水到设计要求的充水高度,静置48h
第 99 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
罐壁 罐壁无异常变形,罐壁、罐底各部分焊缝无渗漏,则罐壁的严密性和强度试验合格
罐顶 罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验
【问题214】材料进场时的验收工作应按哪些规定进行?并写出材料数量和质量验收的根据
【答案】
(1)验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行
(2)根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收
【解析】本题考查材料进场验收要求
在材料进场时必须根据进料计划、
(1)进场验收、复检。 送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收:
要求复检的材料应有取样送检证明报告。
(2)按验收标准、规定验收。 验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。
(3)验收内容应完整。 包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。
(4)做好记录、办理验收。 8
7
1
9
4
(5)不合格的材料拒绝接收。 3 8
信
微
系
联
题
第押15 章 机电工程试运行及竣工验收管理
准
精
215.【答案】C
【解析】本题考查电气照明试运行(2026年教材新增)
公共建筑照明 系统 通电连续试运行时间应为24h。故选C
住宅照明系统 通电连续试运行时间应为8h
所有照明灯具均应同时开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。
216.【答案】CDE
【解析】本题考查系统非设计满负荷条件下的联合试 运行(2026年教材新增)
8
1
7
9
(1)通风系统的连续试运行应不少于2h, 8 4
信
3
空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。 微
系
联
联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试一运行及调试,并在第一个制冷期或供
唯
暖期内补做。故不选A和B,故选C
(2)系统总风量、新风量、建筑内各区域的压差符合设计要求。
(3)变风量末端装置的最大风量调试结果符合设计风量要求。
(4)改变各空调区域运行工况或室内温度设定参数时,该区域变风量末端装置的风阀(风机)动作(运行)应正
确。故选D
(5)改变室内温度设定参数或关闭部分房间空调末端装置时,空气处理机组应自动正确地改变风量。故选E
(6)防排烟系统联合试运行符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
217.【答案】BCE
【解析】本题考查建筑节能验收
建筑节能分部工程验收应由总监理工程师组织并主持。故不选A
建筑节能分部工程验收合格的条件包括:
①分项工程应全部合格。
第 100 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
②质量控制资料应完整,建筑节能分部工程验收资料应单独组卷。故选B
③外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求。故选C
④建筑外窗气密性能现场实体检验结果应符合设计要求。
⑤供暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后,应进行系统节能性能的检测,且由建设单位委托具有
相应资质的检测机构进行系统节能性能检验并出具报告。故不选D
受季节影响未进行的节能性能检验项目,应在保修期内补做。故选E
⑥建筑设备系统节能性能检测结果应合格。
218.【答案】ABDE
【解析】本题考查结算价款支付
工程竣工结算价款确认后,承包人应根据竣工结算文件向发包人提交竣工结算价款支付申请,办理竣工结
算。支付申请内容:
①工程竣工结算价款总额。
②累计已实际支付的金额。
8
7
1
9
③应预留的质量保证金(已提供其他8工4程质量保证方式的除外)。
3
信
④实际应支付的竣工结算款金额微。故选ABDE
系
联
题
押
准
精 第 16 章 机电工程运维与保修管理
219.【答案】D
【解析】本题考查系统维护工作
包括常规维护保养和定期维护保养。
分类 检验时间 保养内容
主要包括①系统运行效果检查、②设备运行状态检查、
常规维护保养 日常开展的维护保养工作。
安全检查③日常清理工作。故不选ABC
8
1
7
定期开展的维护保养工作,一般半年或 主要包括①系统重要功能及9效果的检测、②易损部件
定期维护保养
信
3 8
4
一年一次,通常在系统运行的淡季进行 的更 换③设备的全面微清理故选D
系
220.【答案】B 联
一
唯
【解析】本题考查机电工程保修期限
建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:
(1)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。故不选A
电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年;故选B
供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。故不选C
(2)其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。故不选D
221.【答案】ABDE
【解析】本题考查工程回访计划主要的工作内容
主管回访保修业务的部门;
回访保修的执行单位;
回访的对象(发包人或使用人)及其工程名称;
回访时间安排和主要内容;
第 101 页 共 103 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
优路教育·点亮职业人生 官方网址:www.youlu.com
回访工程的保修期限等。
故选ABDE
222.【答案】ABE
【解析】本题考查回访的方式
分类 内容
(1)冬季回访,如冬季回访锅炉房及供暖系统运行情况。
1.季节性回访
(2)夏季回访,如夏季回访通风空调制冷系统运行情况
2.技术性回访
3.保修期满前的回访。
4.信息传递方式回访 采用邮件、电话、传真或电子信箱等
5.座谈会方式回访 由建设单位组织座谈会或意见听取会。
6.巡回式回访
故选ABE 8
7
1
9
4
223.【答案】ABCD 3 8
信
微
【解析】本题考查项目的安全运行系管理和项目的应急管理(2026年教材新增)
联
题
分类 内容
押
准
项目的安全运行管理 精 包括人员安全、职业健康、环境安全、信息安全。故选ABCD
项目的应急管理 包括风险识别、风险评估、预案制定、应急演练。故不选E
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第 102 页 共 103 页