夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

02.2026年二建《机电》基础学习阶段测试卷_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-2026年二建机电-学天教育-阶段测试卷-杨杨_01.2026二建基础学习阶段测试卷机电

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 17 页PDF · 996.4KB
下载

文档在线预览

公开展示前 9 页
100%
1
《02.2026年二建《机电》基础学习阶段测试卷_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-2026年二建机电-学天教育-阶段测试卷-杨杨_01.2026二建基础学习阶段测试卷机电》第1页预览
2
《02.2026年二建《机电》基础学习阶段测试卷_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-2026年二建机电-学天教育-阶段测试卷-杨杨_01.2026二建基础学习阶段测试卷机电》第2页预览
3
《02.2026年二建《机电》基础学习阶段测试卷_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-2026年二建机电-学天教育-阶段测试卷-杨杨_01.2026二建基础学习阶段测试卷机电》第3页预览
4
《02.2026年二建《机电》基础学习阶段测试卷_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-2026年二建机电-学天教育-阶段测试卷-杨杨_01.2026二建基础学习阶段测试卷机电》第4页预览
5
《02.2026年二建《机电》基础学习阶段测试卷_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-2026年二建机电-学天教育-阶段测试卷-杨杨_01.2026二建基础学习阶段测试卷机电》第5页预览
6
《02.2026年二建《机电》基础学习阶段测试卷_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-2026年二建机电-学天教育-阶段测试卷-杨杨_01.2026二建基础学习阶段测试卷机电》第6页预览
7
《02.2026年二建《机电》基础学习阶段测试卷_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-2026年二建机电-学天教育-阶段测试卷-杨杨_01.2026二建基础学习阶段测试卷机电》第7页预览
8
《02.2026年二建《机电》基础学习阶段测试卷_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-2026年二建机电-学天教育-阶段测试卷-杨杨_01.2026二建基础学习阶段测试卷机电》第8页预览
9
《02.2026年二建《机电》基础学习阶段测试卷_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-2026年二建机电-学天教育-阶段测试卷-杨杨_01.2026二建基础学习阶段测试卷机电》第9页预览

本文档共 17 页 剩余 8 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
年全国二级建造师执业资格考试
2026
机电工程管理与实务
8
7
1
9
4
8
3
基础信 学习阶段测试卷
微
系
联
题
押
准
精
试卷总分:120 分
资料整理:杨芳
学天教育教学研究院 机电组
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
一、单项选择题(共 20题,每题 1分。每题的备选项中,只有一项是最符合题目要求的,把
所选项前的字母填在题后的括号内)
1. 下列不属于变压器的主要技术参数的是( )。
A.额定容量 B.短路阻抗
C.操作方式 D.短路损耗
2. 下列输送设备中,属于无挠性牵引件输送设备的是( )。
A.螺旋输送机 B.板式输送机
C.刮板式输送机 D.带式输送机
3. 关于水准测量原理,下列说法错误的是( )。
A.在工程测量中仪高法被广泛地应用
B.仪高法只需计算一次水准仪高程,就可以简便地测算几个前视点高程
C.水准测量原理的利用工具有水准仪和水准标尺
D.测定待测点高程的方法有仪高法和解 析法
8
7
1
4. 关于导管内穿线和槽盒内敷线技术要4 9求,说法错误的是( )。
8
3
信
A.绝缘导线的接头应设置在导微管内
系
B.同一交流回路的绝缘导线联不应穿于不同金属导管内
题
押
C.不同回路、不同电压准等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内
精
D.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆
5. 关于工业管道泄漏性试验说法错误的是( )。
A.输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验
B.泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用二氧化碳
C.泄漏性试验压力为设计压力
D.泄漏性试验可结合试车一并进行
6. 以下关于预埋地脚螺栓检查验收的要求,错误的是( )。
A.直埋地脚螺栓中心距应在其根部和顶部沿纵 、 横两个方向测量
1
7 8
9
B.直埋地脚螺栓标高应在其顶部测量
信
3 8
4
微
C.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于7MPa 系
联
D.基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓 一
唯
7. 下列关于排水通气管安装要求中,说法正确的是( )。
A.可以与烟道连接
B.通气管应高出屋面500mm,且必须大于最大积雪厚度
C.在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m
D.在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶500mm
8. 以下关于工业管道阀门试验的要求,说法错误的是( )。
A.密封试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍
B.试验持续时间不得少于5min
C.无特殊规定时,试验温度为5~40℃
D.壳体压力试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.15倍
9. 关于排水管道安装要求,说法正确的是( )。
A.严禁无坡或倒坡,管径110 mm的生活污水塑料管道的坡度为4‰
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
B.设计没有要求时,排水塑料管伸缩节间距不得大于4m
C.在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面600 mm
D.排水通气管可与风道或烟道连接
10. 锅炉吹管范围不包括( )。
A.减温水管系统 B.冷凝器系统
C.锅炉过热器、再热器 D.过热蒸汽管道吹洗
11. 设计未注明时,关于管道系统压力试验,说法错误的是( )。
A.热水供应系统试验压力,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa,且不小于0.3MPa
B.高温热水供暖系统试验压力,应以系统最高点工作压力加0.4MPa
C.塑料管热水供暖系统试验压力,应以系统最高点工作压力加0.2MPa,且不小于0.4MPa
D.蒸汽、热水供暖系统试验压力,应以系统顶点的工作压力加0.2MPa,且不小于0.4MPa
12. 关于通风机单机试运转要求,说法正确的是( )。
A.对于具有滑动轴承的大型风机(离心通风机),试运行1h后应停机检查轴承
8
7
B.离心通风机轴承振动速度有效值不9 1得超过7.3mm/s
4
8
3
C.一般轴流式通风机轴承表面的信温度不得高于环境温度50℃
微
系
D.一般轴流式通风机滚动轴联承的正常工作温度不应超过70℃
题
13. 关于设备绝热层的施工技押术要求的说法,正确的是( )。
准
精
A.保冷层拼缝宽度不应大于10mm
B.保温设备的支座,当设 计无规定时,可不必保温
C.保冷层不能将设备铭牌处 覆盖
D.保冷设备的裙座不进行保冷
14. 关于建筑管道系统试验的说法,正确 的是( )。
A.室内埋地排水管道投用前必须做灌水 试验
B.室外排水管网应按系统进行整体试验
C.排水主立管及水平干管管道均应做通球试验 8
1
7
9
D.室内给水系统,当设计未注明试验压力时,应按 类似工程经验数据进行压8 4力试验
信
3
15. 下列建设工程项目中,不需要申请消防设计审核的是( )。 微
系
A.建筑总面积30000m²的电力调度楼 一
联
唯
B.建筑总面积800m²的中小学教学楼
C.生产易燃易爆危险物品的工厂
D.建筑总面积16000m²的民用机场航站楼
16. 现场质量检查的方法不包括( )。
A.目测法 B.实测法
C.试验法 D.感官法
17. 下列设备中,不属于风力发电设备组成部件的是( )。
A.塔架 B.机舱
C.汇流箱 D.发电机
18. 关于垂直埋设的人工接地体的施工技术要求,说法错误的是( )。
A.垂直接地体的水平间距应不小于5m
B.镀锌圆钢的直径一般为12mm
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
C.垂直接地体的长度一般为2.5m
D.接地体的顶部距地面不小于0.6m
19. 关于锅炉安装(含修理、改造)许可的说法,错误的是( )。
A.B级许可参数级别覆盖A级许可参数级别
B.A级锅炉安装覆盖GC2级压力管道安装
C.A级锅炉安装覆盖GCD级压力管道安装
D.B级锅炉安装覆盖GC2级压力管道安装
20. 光伏发电汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于( )。
A.20MΩ B.10MΩ
C.5MΩ D.2MΩ
二、多项选择题(共 10题,每题 2分。每题的备选项中,有2个及 2个以上符合题意,至少
有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
21. 焊接时,可用作焊接保护气体的有( )。
8
7
1
A.丙烷(C3H8) 9 B.氧气(02)
4
8
3
信
C.乙炔(C2H2) D.氩气(Ar)
微
系
E.二氧化碳(CO2) 联
题
22.设备基准件的安装精度包押括( )
准
精
A.标高差 B.水平度
C.铅垂度 D.弯曲度
E.平行度
23.关于变压器安装技术,说法错误的 是( )。
A.充干燥气体运输的变压器,油箱内 的气体压力应保持在0.01~0.2MPa
B.变压器吊装时,索具必须检查合格, 钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上
C.吊芯检查时,吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°
D.当利用机械牵引变压器时,运输倾斜角不得 超 过15°
1
7 8
9
E.当利用机械牵引变压器时,牵引着力点应在变压 器 重心以上并符合制造
信
厂3 8
4
规定
微
24.工业管道吹扫与清洗方法应根据对管道的( )确定。
系
联
A.工作介质 一
唯
B.管道内表面的脏污程度
C.系统回路
D.使用特性
E.工作性质
25.关于对开式滑动轴承装配的说法,正确的是( )。
A.厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦
B.刮研应在设备粗平后进行
C.轴瓦与轴颈的接触点数不低于规范的要求
D.薄壁轴瓦接触面不宜刮研
E.轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查
26.下列属于绿色施工管理内容的是( )。
A.规划管理 B.组织管理
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
C.评价管理 D.场容管理
E.质量管理
27.关于导管施工技术要求,正确的是()。
A.钢导管不得采用对口熔焊连接
B.镀锌钢导管保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²
C.导管支架圆钢直径不得小于10mm
D.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于1.2m
E.金属柔性导管可作为保护导体的接续导体
28.关于电缆(本体)敷设要求的说法,正确的是( )。
A.用机械牵引敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过25m/min
B.电缆切断后应在4h之内进行封头
C.电缆施放时必须每隔1.5~2m放置滑轮一个
D.长度在300m以内的大截面电缆,可直接绑住电缆芯线牵引
8
7
E.氧化镁绝缘、刚性矿物绝缘电缆的9 1弯曲半径不随电缆外径变化
4
8
3
信
29.电梯工程安装单位提供的资料包括( )。
微
系
A.安装许可证和安装告知书联
题
B.审批手续齐全的施工方押案
准
精
C.施工现场作业人员持有的特种设备作业证
D.电气原理图
E.安装使用维护说明书
30.下列计量器具中,列入国家强制检 定目录的有( )。
A.声级计 B.千分尺
C.电能表 D.测量互感器
E.压力表
三、实务操作和案例分析题(共4 题,每题 20分) 8
1
7
9
案例 一 8 4
信
3
【背景资料】 微
系
A公司通过招投标EPC总承包一个风力发电变电和输电工程 项目。该项
联
目位于北方某草原,通过风力发
一
唯
电设备发电后,通过变电站升至35kV,用架空线路与电网连接。 A公 司项目部进场后,依据合同、设计要
求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点,包括土壤防护以及水污染
控制等措施。
A公司按照合同要求采购了相关设备和材料,在电缆、导线等材料进场后,按照相关要求,进行了进场
验收。验收合格后进行了妥善地储存与保管。
A公司因施工资源等因素的制约,将35kV变电站和35kV架空线路分包给B公司和C公司,并要求B公
司和C公司依据风力发电工程的系统要求进行送电验收。
依据A公司项目部的要求,B公司按计划完成35kV变电站的安装调试工作,C公司按照进度要求完成
了导线的架设连接如图2-2-1所示,在开始35kV架空导线测量、试验时,被A公司项目部要求暂停整改,
导线架设连接返工后检查符合规范要求。
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
图2-2-1导线的架设连接示意图
风力发电工程、35kV变电站和35kV架空线路在计划工期前系统验收合格,按合同要求将工程及竣工资
料移交给建设单位。
【问题】
8
7
1.电缆材料的进场验收内容有哪些?1
9
4
8
3
2.说明图中架空导线在测试时被信叫停的原因。
微
3.C公司应完成35kV架空线系路的哪些测试内容?
联
题
4.水污染控制措施有哪些押?
准
精
案例二
【背景资料】
A机电安装公司通过招投标中标 某高层住宅楼机电安装工程,工程内容包括:给水排水系统、热水供
暖系统、通风与空调系统和大楼的电气系 统的安装。
通风空调的制冷剂管道系统安装完毕后 ,施工单位对其外观检查合格后,向监理单位报请验收。监理
工程师发现施工单位未进行相应的试验,责令其 整改。施工单位进行了相应的试验,顺利通过验收。
施工中,采购的第一批阀门如表2-2-1所示,按 计 划到达施工现场,施工人员对
1
7 8阀门开箱检查,按规范
9
8
4
要求进行了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的D N400、DN300阀门和
信
3其他规格的阀门抽查均无渗
微
漏,验收合格。 系
联
一
表2-2-1 阀门规格数量 唯
名称 公称压力 DN400 DN300 DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24
球阀 1.6MPa 38 62 84
蝶阀 1.6MPa 16 26 12
合计 4 8 32 50 50 62 84
在水泵电动机接线前,安装人员对泵房的6台电动机进行了抽查,检测不合格,安装人员用电流干燥
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
法对电动机进行了干燥处理,达到要求后进行安装。顺利完成安装后,进行了电动机试运行中的检查:滑
动轴承温升和滚动轴承温升不应超过规定值;电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为
2h,并记录电动机空载电流。
施工单位在单机及联动试运行中,及时与其他各专业工程施工人员配合协调,完成联动试运行,顺利
通过验收。
【问题】
1.通风空调的制冷剂管道系统,还应进行什么试验?
2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力
应为多少MPa?
3.电动机试运行中的检查还包括哪些内容?
4.施工单位进行单机试运行的目的何在?
8
7
1 案例三
9
4
8
3
【背景资料】 信
微
系
某安装公司承包商业综合办联公楼工程,内容包括通风空调系统、建筑给排水及供暖系统、建筑电气工
题
押
程和消防工程。工程设备准由安装公司采购。
精
安装公司编制了采购文 件和采购进度计划。签订采购合同后,加强了对设备采购合同履行环节的管理,
对设备进行催交检验,保证了 工程进度和施工质量。安装公司对给排水系统和通风空调系统检查,对存在
的问题进行整改。
给排水工程中,给水管道穿过建筑 物抗震缝进行敷设。
给水泵整体安装,测得泵体纵向水平偏 差0.2/1000,横向水平偏差0.4/1000。
商务楼计算机房采用七氯丙烷灭火系统如图 2-3-1所示,调试合格后,安装公司对系统设备阀门进行标
识,便于维修人员操作。管理竣工验收时,提交了 工程质量保修书及其他文件。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2-3-1 七氯丙烷灭火系统
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
【问题】
1.设备采购合同履行环节包括哪些内容?
2.给水管道在穿过抗震缝时有哪些要求?
3.水泵有哪些检测数据不符合规范要求?正确的规范要求是什么?
4.图中① 、② 、③应分别选用哪种阀门? 阀门的保修期限是多少?从哪一天开始计算?
案例四
【背景资料】
某工程公司承包一供热站钢结构厂房制作安装及机电安装工程。工程内容包括:换热器、凝结水箱、
疏水泵、管道、电气及自动化安装等。工程公司成立采购小组,根据工程施工进度、关键工作和主要设备
进场时间采购设备、材料等物资,保证设备材料采购与施工进度合理衔接。
施工单位项目部进场后策划了绿色施工要点,组织单位工程施工阶段评价。对于预制厂的模块制造进
行了危险识别,识别了触电、物体打击等风8 险,监理工程师要求项目部完善策划。
7
1
9
施工人员在380V疏水泵电动机安8装4接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线。项目部对电动机
3
信
绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足微要求,对电动机进行了干燥处理,绝缘电阻达到规范要求。在电动机干
系
联
燥时,使用了水银温度计测量题温度;监理工程师认为不妥,责令施工单位更换温度计。
押
取源部件到货后,工程准公司进行取源部件的安装。压力取源部件的取压点选择范围如图2-2-2所示,
精
温度取源部件在管道上开孔 焊接安装如图2-2-3所示,在准备系统水压试验时,温度取源部件的安装被监
理要求整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2-2-2压力取源部件安装范围示意图图2-2-3温度取源部件安装示意图
【问题】
1.单位工程施工阶段评价由谁组织?并有哪些单位参加?
2.项目部还应在预制厂识别出模块制造时有哪些风险?
3.电动机干燥方法有哪些?电动机干燥时可以使用哪些温度计?
4.图2-2-2的取压点范围适用何种介质管道?说明图2-2-3温度取源部件的安装被监理要求整改的理
由。
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
参考答案及解析
一、单项选择题
1. 【参考答案】C
【解题思路】本题考查:1.2.3电气设备的类型和性能
变压器的主要技术参数有:额定容量、额定电压、额定电流、绝缘等级、冷却方式、温升限值、调压方式、
空载电流、空载损耗、阻抗、负载损耗、短路损耗,效率、短路阻抗、连接组别等。
2. 【参考答案】A
【解题思路】本题考查:1.2.1通用设备的类型和性能
具有挠性牵引件的输送设备,如带式输送机、板式输送机、刮板式输送机、提升机、架空索道等;无挠性
牵引件的输送设备,如螺旋输送机、辊子输送机、振动输送机、气力输送机等。选项B、C、D属于具有挠
性牵引件的输送设备。
3. 【参考答案】D
8
7
【解题思路】本题考查:2.1.1测量方法
9
与1实施
4
8
3
选项D错误,测定待测点高程的方法信有高差法和仪高法两种
微
4. 【参考答案】A 联 系
题
【解题思路】本题考查: 押
准
选项A错误,绝缘导线接精头应设置在专用接线盒(箱 )或器具内,不得设置在导管内。
5. 【参考答案】B
【解题思路】本题考查:4.3.1管 道试压与吹洗技术
选项B错误,泄漏性试验应在压力试 验合格后进行,试验介质宜采用空气。
6. 【参考答案】C
【解题思路】本题考查:4.1.2机械设备安装 要求及精度控制
安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于1 0MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀
锚地脚螺栓。 8
1
7
9
7. 【参考答案】C 8 4
信
3
【解题思路】本题考查:3.1.2建筑给水排水与供暖管道施 工技术 微
系
选项A错误,排水通气管不得与风道或烟道连接;选项B错误 ,通气管
一
应
联
高出屋面300mm,且必须大于最
唯
大积雪厚度;选项D错误,在通气管出口4m以内有门、窗时,通 气 管 应高出门、窗顶600mm。
8. 【参考答案】D
【解题思路】本题考查:本题考查的是工业管道施工的技术要求。选项D错误,阀门的壳体试验压力应为
阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍。
9. 【参考答案】B
【解题思路】本题考查:本题考查:3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
选项A错误,管径110mm的生活污水塑料管道的坡度为6‰(规律:坡度≥0.6÷管径);选项C错误,在
经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;选项D错误,排水通
气管不得与风道或烟道连接。
10. 【参考答案】B
【解题思路】本题考查:4.7.1锅炉与汽轮发电机设备安装技术
锅炉吹管的临时管道系统应由具有设计资质的单位进行设计;在排汽口处加装消声器,锅炉吹管范围应包
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道吹洗。吹洗过程中,至少有一次停炉冷却(时间12h
以上),以提高吹洗效果。
11. 【参考答案】D
【解题思路】本题考查:3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
选项D错误,当设计未注明时,热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水供暖系统水压试验压力,应以系统顶
点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
12. 【参考答案】D
【解题思路】本题考查:4.1.3机械设备试运行
选项A错误,选项B错误:离心通风机:轴承表面测得的温度≤环 境温度40 ℃:具有滑动轴承的大型风
机,试运行2h后应停机检查轴承,轴承应无异常现象轴承振动速度有效值不得 超过6.3mm/s。选项C错
误,轴流风机:一般轴流式通风机在轴承表面测得的温度不得高于环境温度40℃;滚动轴承的正常工作温度
不应超过70℃,瞬时最高温度不应超过95℃:温升不应超过60℃;滑动轴承的正常工作温度不应超过75℃。
13. 【参考答案】B
8
7
【解题思路】本题考查:4.5.2绝热层施9工1技术
4
8
3
选项A错误,保冷层拼缝宽度不应大信于2mm;选项C错误,施工后的保冷层应将设备铭牌处覆盖,选项D
微
系
错误,裙座、支座、吊耳、仪表联管座、支吊架等附件,应进行保温,当设计无规定时,可不必保温。
题
14. 【参考答案】C 押
准
精
【解题思路】本题考查:3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
选项A错误,必须在隐蔽前灌 水。选项B错误,应按排水检查井分段试验。选项D错误,当设计未注明试
验压力时,应为工作压力的1.5倍 ,但不得小于0.6MPa。
15. 【参考答案】B
【解题思路】本题考查:3.6.3消防工程 验收规定与实施
建筑总面积大于1000m²中小学教学楼,需要 申请消防设计审核,并在竣工后向出具消防设计审核意见的住
建部申请消防验收。
16. 【参考答案】D
1
7 8
9
【解题思路】本题考查:10.2.1施工工序质量检验 8 4
信
3
现场质量检查的方法主要有目测法、实测法、试验法。 微
系
17. 【参考答案】C 一
联
唯
【解题思路】本题考查:1.2.2专用设备的类型和性能
风力发电设备主要包括塔架、机舱、发电机、轮毂、叶片、电气设备等;排除法汇流箱属于光伏发电设备。
18. 【参考答案】B
【解题思路】本题考查:3.2.4建筑防雷与接地施工技术
选项B错误,镀锌圆钢的直径不小于14mm。镀锌钢管的壁厚不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度为4mm,镀
锌圆钢的直径不小于14mm,垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后接地体的顶部距地面不小于0.6m,为
减小相邻接地体的屏蔽效应,接地体的水平间距应不小于5m。
19. 【参考答案】A
【解题思路】本题考查:5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
锅炉安装(含修理、改造)许可:A级许可参数级别覆盖B级许可参数级别。A级锅炉安装覆盖GC2、GCD
级压力管道安装。B级锅炉安装覆盖GC2级压力管道安装。
20. 【参考答案】A
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
【解题思路】本题考查:6.2.2电力工程设计与施工标准
光伏发电汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。
二、多项选择题
21. 【参考答案】BDE
【解题思路】本题考查:2.3.1焊接设备和材料的分类及选用
焊接用保护气体:包括二氧化碳( CO2 )、氩气(Ar)、氦气(He)、氮气(N)、氧气(O2)和氢气(H2)。
22. 【参考答案】ABCE
【解题思路】本题考查:4.1.2机械设备安装要求及精度控制
设备基准件的安装精度包括标高差、水平度、铅垂度、直线度、平行度等。设备基准件的安装精度影响:
设备各部件间的相互位置精度和相对运动精度。如龙门刨床的床身导轨直线度和导轨平行度将影响工作台
的直线运动精度。
23. 【参考答案】AE
【解题思路】本题考查:4.3.1变配电装置安装技术
8
7
选项A错误,充干燥气体运输的变压器,
9
1油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa。选项E错误,当利用
4
8
3
机械牵引变压器时,牵引着力点应在信变压器重心以下并符合制造厂规定,运输倾斜角不得超过15°,并采
微
取防滑、防溜措施,牵引速度不
联
应系超过2m/min。
题
24. 【参考答案】ABC 押
准
【解题思路】本题考查:精 4.2.3管道试压与吹洗技术
管道吹扫与清洗方法应根据对 管道的使用要求,工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面脏污程度确
定。
25. 【参考答案】ACDE
【解题思路】本题考查:
选项B错误,刮研应在设备精平后进行。
26. 【参考答案】ABC
【解题思路】本题考查:7.4.1施工组织设计的编制 与实施 8
1
7
9
绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评 价管理和人员安全与健康
8
4管理五个方面。
信
3
27. 【参考答案】AB 微
系
【解题思路】本题考查:3.2.2变配电和配电线路施工技术
一
联
唯
选项C错误,导管支架圆钢直径不得小于8mm;选项D错误,柔性 导管 的长度在动力工程中不宜大于0.8m;
选项E错误,金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。
28. 【参考答案】BCD
【解题思路】本题考查:4.3.3输配电线路施工技术
选项A错误,用机械牵引敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过15m/min,牵引头必须加装钢丝套。
交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层。选项E错误,氧化镁绝缘、刚
性矿物绝缘电缆的弯曲半径随电缆外径变化,其他种类电缆的弯曲半径随电缆形式的不同发生变化。
29. 【参考答案】ABC
【解题思路】本题考查:3.5.1电梯的分部分项工程与安装验收规定
选项DE属于电梯制造厂提供的资料。
30. 【参考答案】ACD
【解题思路】本题考查:5.1.2施工计量器具的使用要求
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的在施工中的工作计量器具。如用于安全防护的压
力表、电能表(单相、三相)、测量互感器(电压互感器、电流互感器)、绝缘电阻测量仪、接地电阻测
量仪、声级计等。
三、实务操作和案例分析题
案例一
【参考答案】
1.(本小题3分)
进场验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等(3分)。
【解题思路】本题考查14.1.2工程材料管理!
1.材料进场验收要求
①根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,
1 进场验收、复检 进行材料的数量和质量验收
②要求复检的材料应有取样送检证明报告
8
7
按验收标准、规定9 1
4
2 3 8 按质量验收规范和计量检测规定进行
验收 信
微
系
3 验收内容联应完整 包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等
题
做好记押录、办理验
准
4 /
精
收
不合格 的材料拒
5 /
绝接收
2.(本小题6分)
(1)图中一个档距之间的架空导 线出现了2个接续管;因为66kV及以下架空输电线路,在一个
档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补修管(3分)。
(2)图中一个测量视距为600m,因为 考虑架空送电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定
的裕度值,一段架空送电线路,其测量视距长 度 ,不宜超过400m(3分)。
1
7 8
9
【解题思路】本题考查4.3.3输配电线路施工技术 !
信
3 8
4
微
修补管与接续管的数量要求 系
联
序 一
电压等级或放线方式 一 个档唯距内的数量要求
号
1 66kV及以下 不应超过一个接续管和三个补修管
2 110~750kV 不应超过一个接续管和两个补修管
3 张力放线 不应超过一个接续管和两个补修管
3.(本小题5分)
(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定(1分);
(2)检查架空线各相的两侧相位应一致(1分);
(3)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次(1分);
(4)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定(1分);
(5)用红外线测温仪测量导线接头的温度,来检验接头的连接质量(1分)。
【解题思路】本题考查4.3.3输配电线路施工技术!
架空线路试验:(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定;
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
12
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
(2)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定;
(3)用红外线测温仪测量导线接头的温度,来检验接头的连接质量;
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致;
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。
4.(本小题6分)
(1)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施(1.5分)。
(2)污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告(1.5分)。
(3)保护地下水环境,采用隔水性能好的边坡支护技术(1.5分)。
(4)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理(1.5
分)。
【解题思路】本题考查13.2.1施工现场环境保护!
1.施工现场环境保护
要
7 8 措施
点 9 1
4
8
3
(1)运送土方、垃圾信、设备及建筑材料等时,不应污损道路
微
系
(2)运输容易散联落、飞扬、流漏的物料的车辆,应采取措施封闭严密
扬尘控 题
(3)施工现押场出口应设置洗车设施,保持开出现场车辆的清洁
制 准
精
(4)土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5 m,
不扩散到场区 外
噪声与
进行实时监测与控 制
振动控
尽量使用低噪声、低振 动的机具,采取隔音与隔振措施
制
夜间电焊作业应采取遮挡措 施,避免电焊弧光外泄。大型照明灯应控制照射角度,防
光污染
止强光外泄
控制
采取限时施工、遮光或封闭等防治光 污染措施(新)
1
7 8
9
在施工现场应针对不同的污水,设置相 应 的处理设施。污水排
信
放3 8应
4
委托有资质的单位
微
水污染 进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告 系
联
控制 保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。对于一化学品等有毒材料、油料的
唯
储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和 处理
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
土壤保 (3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污
护 染时应及时进行清理
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被
建筑垃 制订建筑垃圾减量化计划;加强建筑垃圾的回收再利用;施工现场生活区应设置封闭
圾控制 式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运
地下设 施工前应调查清楚地下各种设施,做好保护计划,保证施工场地周边的各类管道、管
施、文 线、建筑物、构筑物的安全
物和资 如发现化石、文物、电缆、管道、爆炸物等,应立即停止施工,及时向有关部门报告,
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
源保护 妥善处理后,方可继续施工
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
14
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
案例二
【参考答案】
1.(本小题6分)
制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,还应进行强度、气密性和抽真空试验(6分)。
【解题思路】本题考查3.3.2通风与空调系统施工技术!
2.(本小题4分)
第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查44个进行强度试验(2分)。
DN300闸阀的强度试验压力应为1.5×1.6MPa=2.4MPa(2分)。
【解题思路】本题考查3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术!
建筑管道阀门检验:(1)主干管上的阀门100%。
(2)其他支路每批(同规格)抽取10%且不少于1个。以上阀门应做强度试验(公称压力的1.5倍)
和严密性试验(公称压力的1.1倍)。
8
3.(本小题6分) 1 7
9
4
8
3
还包括:(1)电动机旋转方向信不符合要求时,可在电源侧或电动机接线盒内对调任意两根(3分)。
微
系
(2)振动(双振幅值)不联应大于标准规定值(3分)。
题
【解题思路】本题考查押4.3.2电动机设备安装技术!
准
精
电动机试运行中的检查
(1)电动机旋转方向不符合要求时,可在电源侧或电动机接线盒内对调任意两根导线。
(2)检查电动机的轴承温升不 应超过规定值;
(3)检查电动机振动(双振幅值 )不应大于标准规定值;
(4)电动机第一次启动一般在空载情 况下进行,空载运行时间一般为2h,并记录电动机空载电流。
4.(本小题4分)
单机试运行主要考核单台设备的机械性能(1分),检验机械设备的制造、安装质量(1分)和设备性
8
1
7
能(1分)等是否符合规范和设计要求(1分)。
8
4 9
信
3
【解题思路】本题考查15.1.3工业机电工程试运行! 微
系
单机试运行的目的:单机试运行主要考核单台设备的机械 性能,检验联机械设备的制造、安装质量和设
一
唯
备性能等是否符合规范和设计要求。
案例三
【参考答案】
1.(本小题5分)
设备采购合同履行的环节包括:到货检验(1分),损害、缺陷、缺少的处理(1分),监造(1分),
施工安装服务(1分),试运行服务(1分)等。
【解题思路】本题考查7.3.1项目管理的任务及施工特点!
设备采购合同履行内容有设备监造,到货检验,损坏、缺失处理,施工安装,试运行服务等。
【知识拓展】材料采购合同履行内容有产品交付、检验依据、产品数量验收、质量检验等。
2.(本小题5分)
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结构缝两侧采取柔性连接(2分),在通过结构缝
处做成方形补偿器或设置伸缩节(3分)。
【解题思路】本题考查3.1.2建筑给水排水及供暖管道施工技术!考察管道安装的相关要求。
3.(本小题4分)
(1)泵的纵向水平偏差为 0.2/1000不符合要求(1 分);纵向水平偏差不应大于 0.1/1000(1 分)。
(2)横向水平偏差0.4/1000不符合要求(1 分);横向安装水平偏差不应大于0.20/1000(1 分)。
【解题思路】本题考查3.1.3建筑给水排水及供暖管设备安装技术!
泵安装的精度要求。
泵的形 找平基准面 精度要求
式
整体安 纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000
进、出口法兰面
装的泵 横向安装水平偏差不应大于0.20/1000
解体安 水平中分面、轴的外露部分、底 纵、横向放置水平仪进行检测,其偏差均不应大于
装的泵 座的水平加工面 0.05/1000
8
4.(本小题6分) 1 7
9
4
8
(1)①单向阀(止回阀)(1 分3)、②安全阀(1 分)、③选择阀(1 分)。
信
微
(2)保修期限为2年(1 分系)。
联
(3)保修期自竣工验收合题格之日起计算(2 分)。
押
【解题思路】本题考查准14.2.1工程保修!
精
建设工程在正常使用条 件下的最低保修期限为:
1)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。
2)电气管线、给水排水管道、 设备安装工程保修期为2年。
3)供热和供冷系统为2个供暖期 或供冷期。
4)其他项目的保修期由发包方与承 包方约定。
案例四
【参考答案】
8
1
7
1.(本小题5分) 9
8
4
信
3
(1)单位工程施工阶段评价由建设单位或监理单位组 织(2分); 微
系
(2)建设单位、监理单位和施工单位参加(3分)。
一
联
唯
【解题思路】本题考查13.1.1绿色施工要点与评价!
评价组织。
(1)单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,施工单位和监理单位参加。
(2)阶段评价应由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理单位和施工单位参加。
(3)批次评价应由施工单位组织,建设单位和监理单位参加。
2.(本小题5分)
还包括的风险:爆炸风险、倒塌风险、辐射风险、起重吊装风险、高处坠落风险等(5分)。(写出其
中5个即可得满分)
【解题思路】本题考查12.1.2现场危险源识别!
3.(本小题5分)
(1)电动机干燥方法有外部加热干燥法(1分)、电流加热干燥法(1分)。
2026年二级建造师《机电工程管理与实务》基础学习阶段测试卷
16
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-机电组
(2)应用酒精温度计(1分)、电阻温度计(1分)或温差热电偶(1分)。
【解题思路】本题考查4.3.2电动机设备安装技术!
电动机的干燥
(1)电动机绝缘电阻满足下列条件时,必须进行干燥。
1)1kV及以下电动机使用500~1000V兆欧表,绝缘电阻值低于1M Ω/kV的;
2)1kV以上电动机使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻低于1M Ω/kV,转子绕组绝缘电阻低于0.5M
Ω/kV,且吸收比小于1.3的(R60/R15)电动机必须进行干燥处理。
(2)干燥方法:
1)外部加热干燥法。2)电流加热干燥法。
(3)电动机干燥时注意事项:
1)烘干温度缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8 ℃。
2)干燥最高允许温度应按绝缘材料的 等级来确定,一般铁芯和绕组的最高温度应控制在70~80 ℃。
8
7
1
3)干燥时不允许用水银温度计测量4 9温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
8
3
信
4)定时测量并记录绕组的绝缘微电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。当电动机绝缘电
系
阻达到规范要求,在同一
题
温联度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
押
4.(本小题5分) 准
精
(1)蒸汽介质的管道 (1分)。
(2)理由一:温度取源部 件顺着物料流向安装错误(1分)。温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,
宜逆着物料流向(1分),取源部件轴线应与管道轴线相交。
理由二:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接错误(1分)。安装取源部件时,不应在设备或管道的
焊缝及其边缘上开孔及焊接(1分)。
【解题思路】本题考查4.4.1自动化仪表设 备与管线施工技术!
1.温度取源部件与管道安装要求。 8
1
7
9
1)温度取源部件与管道垂直安装时,应与管道轴线 垂直相交。
信
3 8
4
微
2)在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,应与管道 轴线相重合。系
联
一
3)与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,应与管道轴 线相
唯
交。
2.取源部件安装的一般规定
(1)取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。
(2)安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。
(3)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。
(4)在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法。
(5)安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。
(6)当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。