夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

01.2026二建《机电》简答200问(填空版)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_31-2026年二建机电-学天教育-直播带学班-唐鹤_--配套讲义--

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 30 页PDF · 952.0KB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《01.2026二建《机电》简答200问(填空版)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_31-2026年二建机电-学天教育-直播带学班-唐鹤_--配套讲义--》第1页预览
2
《01.2026二建《机电》简答200问(填空版)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_31-2026年二建机电-学天教育-直播带学班-唐鹤_--配套讲义--》第2页预览
3
《01.2026二建《机电》简答200问(填空版)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_31-2026年二建机电-学天教育-直播带学班-唐鹤_--配套讲义--》第3页预览
4
《01.2026二建《机电》简答200问(填空版)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_31-2026年二建机电-学天教育-直播带学班-唐鹤_--配套讲义--》第4页预览
5
《01.2026二建《机电》简答200问(填空版)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_31-2026年二建机电-学天教育-直播带学班-唐鹤_--配套讲义--》第5页预览
6
《01.2026二建《机电》简答200问(填空版)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_31-2026年二建机电-学天教育-直播带学班-唐鹤_--配套讲义--》第6页预览
7
《01.2026二建《机电》简答200问(填空版)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_31-2026年二建机电-学天教育-直播带学班-唐鹤_--配套讲义--》第7页预览
8
《01.2026二建《机电》简答200问(填空版)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_31-2026年二建机电-学天教育-直播带学班-唐鹤_--配套讲义--》第8页预览
9
《01.2026二建《机电》简答200问(填空版)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_31-2026年二建机电-学天教育-直播带学班-唐鹤_--配套讲义--》第9页预览
10
《01.2026二建《机电》简答200问(填空版)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_31-2026年二建机电-学天教育-直播带学班-唐鹤_--配套讲义--》第10页预览

本文档共 30 页 剩余 20 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
2026 年全国二级建造师执业资格考试
8
7
1
9
4
8
3
信
机微电工程管理与实务
系
联
题
押
准
精
案例 200 问
(填空版)
资料整理:杨杨
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
学天教育教学研究院 机联电组
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
模块一:三大专业技术
1.问:检核分为哪些?★
答:检核分为:仪器检核、资料检核、计算检核、放样检核和验收检核。
速记:燕姿放计算器
2.问:高程测量的方法有哪些?★
答:高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距法、三角高程测量法,常用的是水准测量法。
速记:三点水
3.问:选用卷扬机的主要参数有哪些?★
答:选用卷扬机的主要参数有额定载荷、 容绳量和额定速度。
8
7
1
9
4
8
3
信
4.问:起重机选用的基本参数主要微有哪些?★★★
系
答:起重机选用的基本参数主要联有:吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度等,这些参数
题
押
是制定吊装技术方案的重要准依据。
精
5.问:吊装计算载荷如何计算?★★★
答:①单台吊装设备:Qj(计 算载荷)=Q(吊装载荷)。
②双机及以上抬吊时:Qj=k1×k 2×Q(吊装载荷)。
③动载荷系数k1=1.1;不均衡载荷系 数k2=1.1~1.25。
6.问:一般双主吊抬吊时,每台起重机的负载率不得超过其额定起重量的多少?★★★
8
答:一般双主吊抬吊时,每台起重机的负载率不得 超过其额定起重量的80%9。1
7
8
4
信
3
微
7.问:设备吊装所需最小起升高度应满足什么要求?★★ ★ 系
联
一
答:最小起升高度应满足下式要求:Hm>H1+H2+H3+H4 唯
式中Hm——设备吊装所需最小起升高度(m);
H1——设备基础或地脚螺栓高度(m);
H2——设备腾空高度(就位时设备底部高出地脚螺栓或基础的距离)(m)(最小值200mm);
H3——吊点至设备底部的距离(m);
H4——吊点至起重机吊钩的垂直距离(m);
b——吊钩与起重机臂头滑轮组间的安全距离(m)。
8.问:流动式起重机选用步骤有哪些?★★★
答:(1)确定站车位置、幅度:根据被吊装设备或构件的就位平面位置、现场具体情况等确定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
(2)确定臂长:根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等确定设备吊装的最小起
升高度,再由起重机的起升高度曲线确定起重机臂长
(3)通过起重机的起重量性能表,查阅起重机在同一幅度时不同臂长的额定起重量
(4)如果起重机的额定起重量大于计算载荷,则起重机选择合格,否则重新选择
(5)计算吊臂与设备、吊臂与附近构筑物、设备与构筑物等之间的安全距离(≥500mm),若计算结
果符合规范要求则选择合格,否则应重选。
9.问:钢丝绳安全系数取值应符合哪些规定?★★★
(安全系数=拉断力÷钢丝绳的最大允许拉力)
答:做拖拉绳(缆风绳)时,应≥3.5;
做卷扬机走绳时,应≥5;
做系挂绳扣时,应≥5;
做捆绑绳扣使用时,应≥6;
做载人吊篮时,应≥14。
8
7
1
9
4
8
3
10.问:合成纤维吊装带的使用要求信?★★★
微
系
答:(1)不允许交叉或扭转使联用吊装带,使用过程中,不得打结、打拧。
题
(2)吊装带目测损坏时不得押使用。
准
精
(3)在移动吊装带和货物时不得拖曳。
(4)当物品有尖角、棱边时应有保护措施,宜采用护套或护角来保护吊装带。
(5)起吊时不得使吊装带本体挂碰其他物体,以免损坏。
(6)吊装带的使用环境温度为-40~100℃,当采用丙纶吊装带时环境温度宜为-40~80℃,
不得在超高温环境中使用。
11.问:起重吊装作业的失稳类型有哪些?★★★
8
答:起重机械的失稳、吊装系统的失稳、被吊设备 或构件的失稳。 1 7
9
8
4
信
3
微
12.问:起重机械失稳的主要原因和预防措施有哪些?★ ★★ 系
联
一
答:(1)主要原因:超载、支腿不稳定、机械故障、起重臂 杆仰唯角超限等。
速记:鸡腿超咸
(2)预防措施:严禁超载;打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定;严格机械检查;
起重臂杆仰角 45°~78°
13.问:吊装系统失稳的主要原因和预防措施有哪些?★★
答:(1)主要原因:多机吊装的不同步;不同起重能力的多机吊装荷载分配不均;多动作、多岗位
指挥协调失误,桅杆系统缆风绳、地锚失稳
(2)预防措施:多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的吊车,并通过主副指挥来实现
多机吊装的同步;通过计算机控制来实现多吊点的同步;制定周密指挥和操作程序并进行演练,达到
指挥协调一致;缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算设置,设置完成后进行检查并做好记录。
14.问:被吊设备或构件失稳的主要原因和预防措施有哪些?★★★
答:(1)主要原因:由于设计与吊装时受力不一致、设备或构件的刚度偏小。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
(2)预防措施:对于细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;薄壁设备进行加固加强;对型钢结
构、网架结构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截面,提高刚度。
15.问:吊装方案的主要内容有哪些?★★★
答:主要内容:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作
业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸。
速记:话术一概应验,书纸备份
16.问:吊装参数表主要包括哪些内容?★★★
答:主要包括:设备规格尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。若采用分
段吊装法,应注明设备分段尺寸、分段重量。
速记:三重+一吊点、一尺寸
17.问:吊装方案的施工安全保证措施有8哪些?★★★
7
1
9
4
答:施工安全保证措施:组织保障措3 8施、技术措施、监测监控措施等。
信
微
系
联
18.问:吊装方案的验收要求题有哪些?★★★
押
准
答:验收要求:验收标准精、验收程序、验收内容、验收人员等。
19.问:吊装方案审批要求是怎样 的?★★★
答:(1)专项施工方案应当由总承 包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单
位公章。由总监理工程师审查签字、加 盖执业印章后方可实施。
(2)对于超过一定规模的危大工程,施工 单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
与本工程无利害关系的专家人数不得少于5 名 。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总
监理工程师审查。
8
1
7
9
8
4
信
3
20.问:简述起重吊装及起重机械安装拆卸工程划分范围 是怎样规定的微?★★★
系
答: 联
一
唯
起重吊装及起重机械安装拆卸工程 划 分范围
(1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
危大工程
(2)采用起重机械进行安装的工程。
(3)起重机械安装和拆卸工程
超 过 一 定 (1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工程。
规 模 的 危
(2)起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m 及以
大工程
上的起重机械安装和拆卸工程
21.问:方案交底以吊装方案的内容和设计图纸为依据,重点讲解?★★★
答:重点讲解工程特点、吊装程序、工艺方法、技术关键和安全措施。
22.问:在重大的设备吊装前,试吊的意义?如何进行试吊?★★★
答:(1)试吊的意义
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
①在重大的设备吊装前,应对新设计制作的吊装机械、自制的吊梁、吊具等进行起重
能力试验(试吊),以确定其最大负荷能力。如埋置式地锚的拉力试验、基础的承压试
验、卷扬机的运转和制动试验等。
②试吊既能检验所使用的机索具的安全性和设置的正确性,又是对吊装组织工作的全
面考核,还可验证信号和指挥系统的灵活可靠性。
(2)试吊操作
试吊装的时间不宜过长,一般控制在 10min 左右。试吊时设备离开地面的距离不应超
过100mm。试吊后要对各吊装机索具进行一次全面的检查。对所发生的异常情况,应采取
措施加以解决,必要时应再进行一次试吊装。
23.问:焊缝表面不允许存在的缺陷包括哪些?★★★
答:焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满。
模块二:工业机电 8
7
1
9
4
8
3
信
微
24.问:简述机械设备安装的一般系程序。★★★
联
题
答:开箱检查→基础验收→押测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→设备固定与灌浆→零部件
准
清洗与装配→润滑与加油精→设备试运行→工程验收。
25.问:垫铁的设置要求有哪些?★★★
答:①每个地脚螺栓旁边至少应有一 组垫铁,并应设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部
位下方。
②设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁,每组垫铁的块数不宜超过5块。
③放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于 2mm。设备
调平后,每组垫铁均应压紧。
8
1
7
④垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出910~50mm,垫
8
4
铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的 中心。 信
3
微
⑤除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定 位 焊焊牢。联
系
一
⑥斜垫铁应成对使用,成对的斜垫铁应采用同一斜度。 (补)唯
⑦相邻两组垫铁之间的距离为 500~1000mm。(补)
⑧垫铁的施工方法:坐浆法和压浆法。
26.问:设备找正常用方法有哪些?★★
答:设备找正常用方法:钢丝挂线法,检测精度为1mm;放大镜观察接触法,检测精度为0.05mm;导
电接触讯号法,检测精度为0.05mm;高精度经纬仪、精密全站仪测量法可达到更精确的检测精度。
27.问:有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法有哪些?★★★
答:常用紧固方法:加热法(一般小于 400℃)、液力拉伸法、扭角法(转角法)、扭断螺母法、定
扭矩法。
速记:热力扭扭腚
28.问:过盈配合件的装配方法有哪些?安装现场主要采用什么方法?★★★
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
答:过盈配合件的装配方法,一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,而在安装现场,主要采
用加热装配法。
29.问:对开式滑动轴承的装配过程包括哪些?★★★
答:包括轴承清洗、检查、刮研、装配、间隙调整和压紧力的调整。
30.问:轴承间隙测量类型和方法有哪些?★★★
答:(1)顶间隙:轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3 倍。
(2)侧间隙:轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3。
(3)轴向间隙:对受轴向负荷的轴承需检查轴向间隙,检查时将轴推至极限位置,用塞尺或千分表测
量。
31.问:联轴器装配时,需测量哪些参数? ★★★
8
7
1
9
答:联轴器装配时,需测量两轴心径8向4位移、两轴线倾斜和端面间隙。
3
信
微
系
联
32.问:两个半联轴器一起转题动,应每转多少度测量一次?记录几个位置的位移?★★★
押
准
答:将两个半联轴器一起精转动,应每转90°测量一次,并记录5 个位置的径向位移测量值和位于同一
直径两端测点的轴向测量值 。
33.问:解体设备的装配精度包括 哪些?★★★
答:解体设备的装配精度包括:各运动部 件之间的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量。
34.问:现场组装大型设备各运动部件之间的 相对运动精度包括哪些?★★★
答:相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。
8
1
7
9
8
4
信
3
35.问:机械设备安装精度控制的影响因素有哪些?★★ ★ 微
系
答: 联
一
唯
机械设备安装精度控制
设备基础 强度、沉降
垫铁埋设 承载面积、接触情况
设备灌浆 强度、密实度
地脚螺栓 紧固力、垂直度
测量误差 仪器精度、基准精度、技能水平和责任心
设备制造与装配 加工精度、装配精度
环境因素 基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所
速记:鸡蛋灌脚,制造温凉
36.问:简述油浸式电力变压器的施工程序。★★
答:开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→交接试验→验收。
速记:二舅心腹游街
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
37.问:吊芯检查内容有哪些?★★
答:吊芯检查内容:铁芯、绕组检查;绝缘围屏、引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置、有载调压
切换装置检查;绝缘屏障检查;强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
38.问:干式变压器的交接试验有哪些?★★★
答:(1)测量绕组连同套管的绝缘电阻
(2)检查所有分接的电压比
(3)有载调压切换装置试验
(4)测量绕组连同套管的直流电阻
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验
39.问:变压器送电试运行要求有哪些?7 8★★★
1
9
4
8
答:(1)变压器第一次投入时,可全3压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。
信
微
(2)变压器应进行5次空载全压系冲击合闸,每次间隔时间宜为5min 应无异常情况。全压冲击合闸时,
联
题
励磁涌流不应引起保护装置的误动作。
押
准
(3)试运行要注意冲击电精流、空载电流、一、二次电压、温度,并做好试运行记录。
(4)变压器空载运行24h, 无异常情况,方可投入负荷运行。
40.问:断路器目前市面上常用的操动机构类型有哪些?真空断路器多采用哪种形式?★★
答:操动机构分为液压机构、气动机构、 弹簧机构。真空断路器多采用弹簧机构。
41.问:电动机干燥方法有哪些?★★
8
答:干燥方法:外部加热干燥法;电流加热干燥法 。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
42.问:电机干燥时不能使用什么温度计?应采用什么温度 计?★★联★
一
唯
答:干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、 电 阻温度计或温差热电偶。
43.问:电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同,可接成什么形式?★★
答:可接成星形(Y)或三角形(△)两种形式。
44.问:电动机试运行中检查内容有哪些?★★
答:(1)电动机旋转方向不符合要求时,可在电源侧或电动机接线盒内对调任意两根导线。
(2)检查电动机的轴承温升不应超过规定值。
(3)检查电动机振动(双振幅值)不应大于标准规定值。
(4)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间一般为2h,并记录电动机空载电流。
45.问:导线架设的握着强度试验要求是如何规定的?★★★
答:液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设
计使用拉断力的90%;钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
46.问:架空线路敷设完毕后,正式使用前应做哪些测试?★★★
答:(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。
(2)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。
(3)用红外线测温仪测量导线接头的温度,来检验接头的连接质量。
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3 次。
47.问:电缆敷设及接头防护的要求有哪些?★★★
答:①直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10
Ω。高压电缆敷设前应进行交接试验。
②开挖的沟底是松软土层时,可直接敷设电缆,一般电缆埋深应不小于 0.7m,穿越农
田时应不小于 1m。如果沟底有石块或硬质杂物要铺设 100mm 厚的软土或细沙。
③直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处8、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置
7
1
9
明显的方位标志或标桩。 8 4
3
信
④埋地敷设的电缆严禁平行敷微设于地下管道的正上方或正下方。
系
联
题
押
准
48.问:电力电缆的交接试验的内容?★★
精
答:
项目 交接试验的内容
(1) 测量绝缘电阻。
(2)测量直流电阻。
除橡塑电缆以外的其他电缆 (3)线路相位检查。
(4)交流耐 压试验。
(5)直流耐压试 验及泄漏电流测量
8
1
7
(1)测量绝缘电阻。 9
8
4
(2)测量直流电阻。 信
3
6kV 以上的橡塑电缆 微
(3)线路相位检查。
系
联
一
(4)交流耐压试验或直流耐 压试验唯及泄漏电流测量
(1)用2500V兆欧表测量绝缘电阻(顺便代替耐压试验)。
1kV 及以下的橡塑电缆 (2)测量直流电阻。
(3)线路相位检查
49.问:接闪器的检测内容有哪些?★★
答:(1)测量接闪器的绝缘电阻。
(2)测量接闪器的泄漏电流、磁吹接闪器的交流电导电流、金属氧化物接闪器的持续电流。
(3)测量金属氧化物接闪器的工频参考电压或直流参考电压,测量FS型阀式接闪器的工频放电电
压。
50.问:简述工业管道施工程序。★★
答:工业管道施工程序:测量定位→支架制作安装→管道加工(预制)、安装→管道试验→防腐绝热
→管道吹扫、清洗→系统调试及试运行→竣工验收。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
51.问:工业管道阀门检验内容和要求有哪些?★★★
答:(1)阀门外观检查。
(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验,试验不合格者不得使用。
1)壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超
过 25ppm。
2)①阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的 1.5 倍,②密封试验压力应为阀门在
20℃时最大允许工作压力的 1.1 倍,试验持续时间不得少于5min。无特殊规定时,试验介质温度应为
5~40℃,当低于 5℃时,应采取升温措施。
52.问:法兰连接时不能出现什么缺陷?对法兰密封垫拼接有什么要求?★★★
答:法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片需要拼接时,应采用斜口搭
接或迷宫式拼接,不得采用平口对接
8
53.问:弹簧的临时固定件什么时候可以7拆除?★★
1
9
4
8
答:弹簧的临时固定件,如定位销信(3块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
微
系
联
题
54.问:工业管道试验用的压押力表要求有哪些?★★★
准
精
答:试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6 级,表的满刻度值应为被测最大压力
的1.5~2 倍,压力表不得少 于两块。其中至少1块压力表安装于液位最高点,且以安装于液位最高
点的压力表读数为准。
55.问:现场条件不允许工业管道进行 液压和气压试验时,可同时采用哪些方法代替?★★★
答:经过设计和建设单位同意,可同时采用 下列方法代替:
①所有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝应进行 100%射线检测或100%超声检测。
②其他焊缝(包括管道支承件与管道组成件连接 的焊缝)应进行100%渗透检测8或100%磁粉检测。
1
7
9
③由设计单位进行管道系统的柔性分析。
信
3 8
4
微
④管道系统采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏试验 。 系
联
一
唯
56.问:压力试验前建设单位应复查哪些资料?★★★
答:①进场文件:管道元件的质量证明文件、管道元件的检验记录。
②过程文件:设计变更及材料代用文件、管道加工和安装记录、焊接检查记录/检验报告、热处理
记录。
③结论文件:管道轴测图。
57.问:工业管道气压试验实施要点有哪些★★★
答:(1)承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的 1.15 倍,真空管道的试验压力应为
0.2MPa。
(2)试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
(3)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不高于试验压力的1.1 倍。
(4)试验前,应用空气进行预试验,压力试验宜为0.2MPa。
(5)试验时,应缓慢升压,当升压至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力的
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采
用发泡剂检验无泄漏为合格。
58.问:管道酸洗钝化应按什么顺序进行?★★
答:管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。
速记:脱酸水炖水鸭
59.问:起重机空载试运行应分别进行什么动作试验?次数不少于几次?★★
答:起重机空载试运行应分别进行各档位下的起升、小车运行、大车运行和取物装置的动作试验,次
数不应少于3次。
60.问:简述设备试运行的验收要求是怎样的?★
答:(1)机械设备试运行的验收程序一般8 按单机试运行、联动试运行和负荷试运行三个步骤进行。
7
1
9
(2)无须联动试运行的工程,在单机试4运行合格后即可办理工程验收手续;须经联动试运行的工程,则
8
3
信
在负荷试运行合格后方可办理工程微验收手续。
系
联
题
押
61.问:工业管道水冲洗的准合格标准是怎样的?★
精
答:水冲洗应连续进行,当 设计无规定时,排出口的水色和透明度应与入口处目测一致。管道冲洗合
格后,应及时将管内积水排净并吹干。
62.问:油清洗合格的工业管道,应采 取什么保护措施?★★
答:油清洗合格的管道,采取封闭或充氮保护措施。
63.问:温度取源部件与管道安装要求有哪些? ★★
8
答:(1)在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流 向,取源部件轴线应与管道1
7
轴线相重合。
9
8
4
(2)与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取 源部件轴线应与管信道
3
轴线相交。
微
系
(3)温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与 管道轴线联垂直相交。
一
唯
64.问:压力取源部件在水平和倾斜的管道上的取压点安装要求是怎样的?★★
答:(1)测量气体压力时,取压点的方位在管道的上半部。
(2)测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成0~45°夹角的范围内。
(3)测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成0~45°夹
角的范围内。
65.问:节流装置在水平和倾斜的管道上的取压口方位安装要求是怎样的?★★
答:(1)测量气体流量时,取压口应在管道的上半部。
(2)测量液体流量时,取压口在管道的下半部与管道水平中心线成0~45°角的范围内。
(3)测量蒸汽流量时,取压口在管道的上半部与管道水平中心线成0~45°角的范围内。
66.问:工具处理和喷射处理的质量等级是如何划分的?★★
答:(1)工具处理分为St2 级、St3 级两个质量等级。
(2)喷射处理分为Sa1 级、Sa2 级、Sa2.5 级、Sa3级四个质量等级。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
67.问:涂料产品质量证明文件包括哪些?★
答:应包括产品质量合格证、质量技术指标及检测方法、材料检测报告或技术鉴定文件。
68.问:绝热层施工的一般技术要求有哪些?★★
答:(1)当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm,保冷层厚度≥80mm 时,应分为两层或多层逐层
施工。
(2)硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于5mm,当作为保冷层时,不应大于
2mm。
(3)绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。
(4)水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线 45°范围内。
69.问:捆扎法施工的一般要求有哪些?8★★
7
1
9
4
答:(1)捆扎间距:对硬质绝热制品3 8不应大于400mm;对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质绝
信
微
热制品宜为200mm。
系
联
(2)每块绝热制品上的捆扎件题不得少于两道;对有振动的部位应加强捆扎。
押
准
(3)不得采用螺旋式缠绕精捆扎。
(4)双层或多层绝热层的绝 热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处理。
70.问:金属拱顶储油罐倒装法施 工中矫正焊接变形技术措施?★★
答:
矫正方法 矫正原理 操作方法
机械矫正
施加外力产生反向塑性变形,或 锤击使 材 ①用龙门架、千斤顶对局部变形处加压。
料延伸,补偿焊接收缩变形 ②用锤击法使材料
1
7 8延伸
9
高温下材料热膨胀受刚性制约产生压 缩 塑 ①火焰加热后
信
3急8
4
冷。
火焰加热矫
性变形,冷却收缩后抵消伸长变形 ②矫正壁板微时采用梅花点状加热
正 系
联
一
唯
71.问:钢材切割面应无哪些缺陷?★★
答:钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层等缺陷和大于 1mm的缺棱,并应全数检查。
72.问:钢架安装找正要求有哪些?★★
答:钢架安装找正主要是用拉钢卷尺检查立柱中心距离和对角线长度;用经纬仪检查立柱垂直度;锅
炉板梁挠度使用水准仪进行测量,挠度变化值不大于L/850(L为两立柱承力点之间板梁的长度)。
73.问:转子测量应包括哪些内容?★★
答:转子测量应包括:轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏)、转子
弯曲度测量、联轴器端面止口配合间隙测量。
速记:弯着腰连跳,不妥
74.问:某工程300MW超临界机组,轴系中心找正要进行哪些?★★
答:轴系初找;汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的复找;基础二次灌浆后的复找;轴系联结时的
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
复找。
速记:讲讲初恋扣钱
75.问:发电机转子穿装前有哪些要求?★★
答:发电机转子穿装前进行单独气密性试验,消除泄漏后,应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气
量应符合制造厂规定。
76.问:发电机穿转子常用的方法有哪些?★★
答:滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。
77.问:配电系统送电试运行应该如何操作?★
答:安全警示标志和消防设施已布置到位,绝缘和一次回路耐压试验符合要求,电流无开路,电压
无短路,断路器手动/电动跳合闸正常,7 8回路是先二次回路,后一次回路,先高后低、先主后支正
1
9
4
式通电 8
3
信
微
系
联
78.问:施工人员进入GIS内部题维修时,应满足什么要求?★
押
答:对于预充氮气的箱体应准先排氮,然后充干燥空气,箱体内空气中的氧气含量必须达到 18%以上
精
时,才允许进入内部进行检 查或安装。
79.问:电动机试运行前检查内容 有哪些?★★
答:(1)用500V 兆欧表测量电动机绕组绝缘电阻。380V的异步电动机的绕组绝缘电阻应不低于0.5MΩ。
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓 是否全部拧紧。
(3)电动机保护接地线必须连接可靠,接地 线(铜芯)的截面积不小于4mm²。
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良 好 。
1
7 8
9
8
4
(5)绕线式异步电动机还应检查滑环和电刷。 信 3
微
系
联
一
80.问:不同电压等级的架空输电线路的接续管和补修管数量 是如唯何规定的?★★
答:66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补
修管,当张力放线时不应超过两个补修管;110kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线
上不应超过一个接续管和两个补修管。
81.问:母线在支柱绝缘子上的固定方法有哪些?★
答:母线在支柱绝缘子上的固定方法有:螺栓固定、夹板固定和卡板固定。
82.问:三相交流母线的相线颜色怎么规定的?★
答:L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色;三相电路的中性线均应为淡蓝色。
83.问:简述塔器气压试验过程?★★
答:缓慢升至试验压力的 10%(保压时间 5min;观察所有焊缝和连接部位)→试验压力的 50%
(观察)→10%逐级升压,直到试验压力(保压 10min)→设计压力(观察所有焊缝和连接部位)→
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
试验过程中用肥皂液检查无漏气、无可见变形、无异常的响声为合格。对标准抗拉强度下限值≥
540MPa 的塔器,泄压后进行表面无损检测抽查未发现裂纹。
84.问:塔器找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固的要求有哪些?★
答:(1)以塔本体任意相邻的方位线作为垂直度找正基准;
(2)地脚螺栓分两次对称拧紧,第一次拧至要求力矩的50%,第二次达到100%要求力矩;
(3)用0.25千克的小锤敲击各组垫铁,不应有松动的情况;
(4)检查合格后,24 小时内进行垫铁层间点焊;
(5)若是卧式设备,其滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,位置偏差应偏向补偿温度变化所
引起的伸缩方向;
(6)设备配管结束后,松动螺母,使其与支座板面间留有1~3mm 间隙,并紧固锁紧螺母。
85.问:塔器水压试验要求有哪些?★★
8
7
1
9
答:(1)压力表要求:在塔器最高与8 4最低点且便于观察的位置,各设置一块压力表;两块压力表的
3
信
量程应相同、校验合格且在校验有效微期内,压力表精度不低于1.6级;压力表量程不低于1.5 倍且不高于
系
3倍试验压力;压力表的直径不联应小于100mm;试验压力以装设在设备最高处的压力表读数为准;
题
押
(2)试验过程:塔体充液准后缓慢升至设计压力,确认无泄漏后继续升压至试验压力,保压时间不少
精
于30min,然后将压力降至设计压力,对所有焊接接头和连接部位进行检查,无渗漏、无可见变形、
试验过程中无异常的响声为合格。
86.问:锅炉水压试验要求是怎样的? ★★
答:锅炉水压试验:锅炉受热面及其汽水系统设备安装完毕后应进行水压试验,试验压力为汽包设计
工作压力的1.25 倍。锅炉的主汽阀、出水 阀、排污阀和给水截止阀一起进行水压试验,而安全阀应
隔离开。系统的最低处应装设排水管道,系统的 最高处装设放空阀。水压试验后,应对锅炉设备进行带
8
压湿养护或充氮养护。立式过热器内的水不能放尽 时,冬季施工应采取防冻1措7施。
9
8
4
信
3
微
87.问:发电机定子吊装方法通常有哪些?★ 系
联
一
答:通常采用液压提升装置吊装、专用吊架吊装和行车改装 系统唯吊装三种方案。
88.问:轧机机架吊装方法有哪些?★
答:吊装方法有桥式起重机吊装法、移动式起重机吊装法、专用起重装置吊装法等。
89.问:轧机机架垂直度测量时,有哪些要求?★
答:机架垂直度测量时,应在轧机机架窗口面和侧面测量,可用激光跟踪仪或全站仪检测,或用吊
垂线、内径千分尺、耳机或灯光检查,以保证检测的精确度,I级精度允许偏差为0.05/1000,Ⅱ级精度允
许偏差为0.10/1000。
90.问:轧机地脚螺栓的紧固通常采用什么方法?★★
答:轧机地脚螺栓的紧固通常采用液压螺母拉伸法。
91.问:轧机轧辊的齿轮传动及蜗轮蜗杆传动减速机的哪些参数应符合设计文件的要求?★★
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178教学研究院——机电组
答:齿轮传动及蜗轮蜗杆传动减速机的齿侧间隙、齿顶间隙、齿啮合接触面积和传动轴轴向窜动量应
符合设计文件的要求,减速机各部件应密封严密。
92.问:轧机传动装置的中心线调整和标高调整分别以什么为基准?★
答:传动装置中心线的调整应以轧制中心线和轧机机列中心线为基准,其标高调整应以轧机底座的实
际标高为基准。
模块三:建筑机电
93.问:散热器进场时,应对哪些性能进行复验?★★
答:散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。
94.问:绝热材料进场时,应对哪些性能进行复验?★★
答:绝热材料进场时,应对其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验。
95.问:风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装,有哪些要求?★★
答:
穿越的情况 设置的要求
变形缝无隔断
在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管
墙时
墙上设钢制防护套管,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔断墙另
变形缝有一道
一侧安装一个 70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管
隔断墙
之间采用不燃柔性材料填实
两道隔断墙上各设一个钢制防护套管;在两道隔断墙的外侧 200mm 处各装一个 70℃
变形缝有两道 防火阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接;在其中一道隔断墙
隔断墙 外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防护套管之间采用不燃柔性材
料填实
补充:柔性短管要求:长度为150~250mm,不应为异径管,不应采用抱箍连接,当为排烟系统时应为
不燃材料。
第
96.问:室内给水金属立管管道支架设置要求是什么?★★
答:(1)楼层高度≤5m每层必须设置≥1个;
(2)楼层高度>5m每层设置≥2 个,安装位置匀称,管道支架高度距地面为1.5~1.8m,同一区域内
管架设置高度应一致。
97.问:供暖管道安装坡度是怎样规定的?★★
答:供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应利于管道的排气和泄水。
(1)汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得
小于2‰;
(2)汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;
(3)散热器支管的坡度应为1%。
3
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4 8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
彐
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
98.问:建筑管道的防腐方法有哪些?★★
答:管道的防腐方法主要有涂漆、衬里、静电保护和阴极保护等。
99.问:建筑水平管道的金属保护层接缝应如何设置?★★
答:(1)水平管道金属保护层的环向接缝应顺水搭接,
(2)纵向接缝应位于管道的侧下方,并顺水;
(3)立管金属保护层的环向接缝必须上搭下。
100.问:整体安装的泵和解体安装的泵各自的纵向、横向安装水平偏差分别是多少?★★
答:(1)整体安装的泵安装水平,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大
于0.20/1000;
速记:横2纵1
8
7
1
(2)解体安装的泵的安装水平,应在4 9水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上纵、横向放
8
3
置水平仪进行检测,其偏差均不应大信于0.05/1000。
微
系
联
题
押
101.问:建筑管道阀门、建准筑给水管道和供暖系统各自的水压试验压力分别是怎样的?★★★
精
答:
种类 试验名称 试验压力
强度试验 公称压力的1.5倍
建筑阀门
严密性试验 公称压力的1.1倍
建筑给水管道水压试验 工作压力的1.5倍且≥0.6PMa
蒸汽、热水供暖系统水压试验 顶点工作压力+0.1MPa,且≥0.3MPa
8
高温热水供暖系统水压试验压力 最高 点工作压力+0.4MPa 1 7
9
8
4
塑料管及复合管热水供暖系统水压试验压力 最高点 工作压力+0.2MPa,信
3
且≥0.4MPa
微
系
速记:热13、塑24、高温被烫4 联
一
唯
102.问:干式变压器施工程序是怎样的?★★
答:开箱检查→二次搬运→本体安装→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。
103.问:配电柜安装垂直度、柜间缝隙、相邻两柜面各自的允许偏差分别是多少?★★
答:配电柜安装垂直度允许偏差1.5‰,柜间缝隙允许偏差2mm,相邻两柜面允许偏差1mm。
104.问:防火型母线槽应具有什么报告文件?★★
答:防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告、由国家认可的检验机构出具的试验报告。
105.问:母线槽施工技术要求有哪些?★★★
答:(1)安装前应做电气试验,用 1000V 兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于
20MΩ。高压母线槽必须做交流耐压试验,测试结果符合产品技术文件要求。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。重
力不小于150N/m 的母线槽应设置抗震支架。
(3)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯 0.4~0.6m 处应设置支吊架,支吊架不应设置在母线
槽的连接处或分接单元处;垂直安装时应设置弹簧支架。
(4)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳手。在通过建筑变形缝(伸缩缝、沉降
缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段超过80m时,应在50~60m 处设置伸缩节。
(5)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连
接。低压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ,交流耐压试
验按支柱绝缘子的交接试验标准执行。
(6)母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接地不少于2 处,分支母线槽的末端需
保护接地,在可靠接地前,不得进行通电试运行。
(7)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
8
7
1
9
4
8
3
106.问:梯架、托盘和槽盒施工技信术要求有哪些?★★
微
系
答:(1)水平安装的支架间距宜联为1.5~3m;垂直安装的支架间距1~1.5m。
题
押
(2)采用金属吊架固定时,准圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3~0.5m 处
精
应有固定支架。
(3)全长不大于30m时,不应少于2 处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20~30m 应增加
一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
107.问:导管施工技术要求有哪些?★★★
答:(1)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀 锌钢导管或壁厚≤2mm 的钢导管,不得采用套管熔焊连
接。按每个检验批的导管连接头总数抽查20%, 且不得少于1处。
8
(2)金属导管应与保护导体可靠连接 1 7
9
8
4
①非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊 焊接保护联结导体信;
3
保护联结导体宜为圆钢,直
微
径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。 系
联
一
②镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端 宜用唯专用接地卡固定保护联结导体;保
护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。
③按每个检验批的导管连接头总数抽查10%,且不得少于1处。
(3)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工
程中不宜大于1.2m。
(4)明敷导管支架安装应牢固,支架圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。
108.问:灯具安装固定要求有哪些?★★★
答:(1)①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于 2个,灯具应紧贴饰面。
②灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时按每检
验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
(2)质量大于10kg 的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5 倍恒定均布载荷做强度试验,且持
续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验
记录;应全数检查。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
109.问:Ⅰ类灯具外露可导电部分的接地要求是怎样的?★★★
答:Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;铜芯
软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪
锡连接。
110.问:建筑防雷接地连接要求是怎样的?★★★
答:(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2 倍,不少于三面施焊;
(2)圆钢(铜杆)之间的搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊;
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊;
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊;
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
8
7
1
9
4
111.问:接闪带(网)的施工技术要3 8求有哪些?★★★
信
微
答:(1)接闪带一般使用40mm×系4mm 镀锌扁钢或φ12mm镀锌圆钢制作。镀锌层厚度应不小于65μm。
联
题
(2)接闪带固定支架高度不押宜小于150mm。接闪带采用镀锌扁钢,支架的间距为0.5m;接闪带采用
准
镀锌圆钢,支架的间距为精1m。每个固定支架应能承受49N 的垂直拉力。
(3)接闪带在过建筑物变形 缝处的跨接应采取补偿措施。
112.问:垂直埋设的金属接地体的 长度、埋深、相邻水平间距分别是多少?★★
答:垂直埋设的金属接地体的长度一般 为2.5m。埋设后接地体的顶部距地面不小于0.6m,为减小相
邻接地体的屏蔽效应,接地体的水平间距 应不小于5m。
113.问:风管按工作压力是如何分类的?★★★
1
7 8
9
8
4
答: 信 3
微
系
风管工作 压力P(P联a)
一
等级类别 唯
管内正压 管内负压
微压 P≤125 P≥-125
低压 125<P≤500 -500≤P<-125
中压 500<P≤1500 -1000≤P<-500
高压 1500<P≤2500 -2000≤P<-1000
114.问:风管制作用的镀锌钢板板材有哪些要求?★★★
答:镀锌钢板板材的镀锌层不应低于 80g/m²所选用的成品风管,应提供产品合格证书、性能检验报
告或进行强度和严密性的现场复验。
115.问:金属风管板材的拼接方法有哪些?风管与风管连接方法有哪些?★★★
答:(1)金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法。
(2)风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
116.问:风管板材拼接的咬口缝应如何设置?★★★
答:风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝。
117.问:镀锌钢板及含有各类复合保护层的采用什么方法拼接?★★★
答:镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。
118.问:中、低压风管系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距是如何规定的?★★★
答:中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应小于等于150mm,高压系统应小于等于1OOmm。
119.问:风管穿过需要封闭的防火、防爆楼板或墙体时采取的措施有哪些?★★★
答:(1)必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封
堵严密。 8
7
1
9
(2)穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼8 4板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
3
信
微
系
联
120.问:风管安装就位的程序题通常有哪些?★★
押
准
答:风管安装就位的程序精通常为先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管。
121.问:风管系统安装时,有哪些部件需要单独设置支吊架?★★★
答:(1)边长(直径)≥630mm的防 火阀或边长(直径)>1250mm 的弯头和三通应设置独立的支吊架。
(2)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。
122.问:风管的检验与试验要求有哪些?★★ ★
8
答:(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行 检测或检验时,应进行风管
1
7强度与严密性试验。
9
8
4
(2)强度试验压力:①低压风管为1.5 倍的工作压力;
信
3
微
②中压风管为1.2 倍的工作压力,且不低于 750Pa; 系
联
一
③高压风管为1.2 倍的工作压力。 唯
合格标准:风管在试验压力保持5min 及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等
永久性变形及损伤为合格。
123.问:空调水系统管道穿楼板和墙体处的要求有哪些?★★
答:(1)空调水系统管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管。设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面
相平,设置在楼板的套管,其底部与楼板底部平齐,顶部应高出装饰面20~50mm,且不得将套管作为管
道支撑。
(2)当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃材
料堵塞紧密。
124.问:冷凝水排水管的坡度设置要求是怎样的?★★★
答:冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜≥8‰,且应坡向出水口。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
125.问:设有补偿器的管道,应设置什么支架?其结构形式和固定位置是如何规定的?管道系统水压
试验后,对补偿器有哪些要求?★★★
答:(1)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架;
(2)其结构形式和固定位置应符合设计要求;
(3)管道系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。
126.问:空调水系统的强度和严密性试验压力,当设计无要求时,应符合哪些规定?★★★
答:(1)当工作压力≤1.0MPa 时,金属管道及金属复合管道应为 1.5 倍工作压力,最低不应小于
0.6MPa;
(2)当工作压力>1.0MPa时,应为工作压力加 0.5MPa。
(3)严密性试验压力应为设计工作压力。
127.问:制冷剂管道系统安装完毕,应进 行哪些试验?★★★
8
7
1
9
答:制冷剂管道系统安装完毕,外观检4查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
8
3
信
微
系
联
128.问:风机盘管机组进场时,应对哪些性能进行复验?复验比例是多少?★★★
题
押
答:风机盘管机组进场时,准应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证
精
取样检验,同一厂家的风机 盘管机组数量在 500 台及以下时,抽检 2台,每增加 1000 台时应增加
抽检 1 台,复验合格后再进行安装。
129.问:风机盘管安装前,应进行什 么试验?★★★
答:安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5 倍,试验观察
时间应为2min,不渗漏为合格。
8
1
7
9
130.问:空调水系统管道与水泵、制冷机组的接口是 什么接口?★★★
8
4
信
3
答:接口应为柔性连接管,且不得强行对口连接。与其 连接的管道应设微置独立支架。
系
联
一
唯
131.问:风机盘管与凝结水管连接时有何要求?★★
答:风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度≤150mm。
132.问:建筑智能化设备、材料应附有什么文件?进口设备还应提供什么文件?★★
答:(1)设备、材料应附有产品合格证,质检报告,安装、使用及维护说明书等;
(2)进口设备还应提供原产地证明、商检证明、质量合格证明、检测报告、安装使用及维护说明书
的中文文本。
133.问:建筑智能系统调试检测的一般技术要求?★★
答:(1)已编制完成调试方案等。
(2)系统调试检测应在系统试运行合格后进行。
(3)需先完成被集成系统的调试检测,再进行智能化集成系统的调试检测(先单再总 的顺序)。
智能化集成系统调试检测应在服务器和客户端分别进行。
(4)检测报警监视及处理功能时,应模拟报警信号,报警信息显示应正确,信息显示 响应时间应
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
符合设计要求。
(5)检测控制和调节功能时,应在服务器和客户端分别输入设置参数,调节和控制效 果应符合设
计要求。
(6)各被集成系统应全部检测,全部符合设计要求的应为检测合格。
(7)检测联动配置及管理功能时,应逐项模拟触发信号,所有被集成系统的联动动作 均应安全、
正确、及时和无冲突。
134.问:智能化系统的检测汇总记录由谁填写?由谁做结论?由谁签字确认?★★
答:智能化系统的分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写,检
测负责人做出检测结论,由监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认。
135.问:电梯安装单位提供的资料有哪些?★★
答:(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。
8
7
(2)审批手续齐全的施工方案。 1
9
4
8
3
(3)施工现场作业人员持有的特种信设备作业证。
微
系
联
题
136.问:消防水泵出水管上应押安装什么部件?系统的总出水管上还应安装什么部件?安装压力表时应
准
精
加设什么装置?★★★
答:消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压
力开关;安装压力表时应加设缓 冲装置。
137.问:室内消火栓安装完成后,应取什 么位置消火栓进行试射试验?★★
答:室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或 水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验,达
到设计要求为合格。
8
1
7
9
8
4
信
3
138.问:防烟排烟系统施工技术要求有哪些?★★★
微
系
答:(1)排烟防火阀的安装位置、方向应正确,阀门应顺 气流方向联关闭,防火分区隔墙两侧的防火
一
唯
阀,距墙表面应不大于200mm。排烟防火阀宜设独立支吊架。
(2)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共
用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
(3)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
139.问:配电柜交接试验中,一次回路与二次回路的交接试验项目及具体要求分别有哪些?★★
答:
回路类型 交接试验项目 具体要求
①回路中的电子元件(如一次回路内的传感器等)不参加交流工频
交接试验基础
耐压试验。
要求
一次回路 ②50V及以下的一次回路可不做交流工频耐压试验
(馈电回路)
①低压馈电线路(一次回路) : 线间和线对地间绝缘电阻值
绝缘电阻测试 ≥0.5MΩ。
②需根据一次回路电压等级选择对应等级的兆欧表。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
回路类型 交接试验项目 具体要求
③若需测量极化指数:兆欧表短路电流≥2mA。(评估绝缘稳定性,由
表输出直流电流检测绝缘,属于进阶版绝缘测试)
高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验,新型高压电气设备应
交流耐压试验
按产品技术文件要求进行交接试验
交接试验基础 ①二次回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验。
要求 ②48V及以下的二次回路可不做交流工频耐压试验
①二次回路:线间和线对地间绝缘电阻值≥1MΩ。
二次回路 绝缘电阻测试 ②需根据二次回路电压等级选择对应等级的兆欧表。
(控制回路) ③若需测量极化指数:兆欧表短路电流≥2mA
①常规要求:耐压试验电压为 1000V,持续时间 1min。
交流耐压试验 ②简约试验:若提前测得二次回路绝缘电阻>10MΩ时,可用 2500V
兆欧表代 替耐压试验
8
7
1
9
4
8
3
信
140.问:多联机系统安装程序是怎微样的?★★
系
联
答:多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊运→设备减振安装→室外机安装→室内机安装→管道
题
押
连接→管道强度及真空试验准→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试运行→质量检查。
精
141.问:高效过滤器安装前,有哪些要求?★★
答:高效过滤器安装前,洁净室的 内装修工程必须全部完成,系统中、末端过滤器前的所有空气过滤
器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭, 系统连续试运行12h 以上。
142.问:净化空调系统的检测和调整应在什 么时候进行?工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在
什么状态下进行?检测时有哪些要求?★★
8
答:净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行 24h 及以上,达到稳定后1 7进行。工程竣工洁净室
9
(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测 时 ,室内人员不宜多
信
于3 8
4
3 人,并应穿着与洁净室等
微
级相适应的洁净工作服。 系
联
一
唯
143.问:曳引式电梯的曳引能力试验时,有哪些要求?★★
答:曳引式电梯的曳引能力试验时,轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有 125%额定载
重量下行,分别停层3 次以上,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。
144.问:气体灭火系统的调试项目应包括哪些?★★
答:气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。
145.问:特殊建设工程消防验收所需资料有哪些?★★
答:(1)消防验收申报表;(备案改为备案表)
(2)工程竣工验收报告;
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
模块四:实物与操作专项
(本模块为实操题专项,无简答)
模块五:合同进度管理
146.问:总承包方对分包方及分包工程施工,应从哪些方面进行全过程的管理?★★★
答:总承包方对分包方及分包工程施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修
以及技术、质量、安全、环保、进度、工程款支付、工程资料等进行全过程的管理。
147.问:总承包方或其主管部门应及时检查、审核分包方提交的哪些文件资料?★★
答:总承包方或其主管部门应及时检查、审核分包方提交的分包工程施工组织设计、施工技术方案、
8
质量保证体系和质量保证措施、安全保1 7证体系及措施、施工进度计划、施工进度统计报表、工程款
9
4
支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工3 8交验报告等文件资料,提出审核意见并批复。
信
微
系
联
148.问:承包人的正式索赔文题件包括哪些?★★★
押
准
答:承包人的正式索赔文精件包括:索赔申请表、批复的索赔意向书、编制说明及与本项施工索赔有
关的证明材料及详细计算资料等附件。
149.问:索赔的分类有哪些?★★
答:(1)按索赔目的分:工期索赔和费 用索赔。
(2)按索赔有关当事人分:总承包方与发包方之间的索赔;总承包方与分包方之间的索赔;总承包
方与供货商之间的索赔;总承包方向保险公司 的索赔。
8
(3)按索赔业务范围分:施工索赔;商务索赔。
1
7
9
8
4
(4)按索赔处理方法和处理时间不同分:单项索赔和 总索赔。 信 3
微
(5)按索赔发生的原因分:延期索赔、工程范围变更索 赔 、施工加联速
系
索赔和不利现场条件索赔。
一
唯
(6)按索赔的合同依据分:合同内索赔、合同外索赔等。
150.问:机电工程项目索赔的处理过程是怎样的?★
答:机电工程项目索赔的处理过程:意向通知→资料准备→索赔报告编写→索赔报告提交→索赔报告
评审→索赔谈判→争端解决。
模块六:协调、绿色施工及现场环境、安全管理
151.问:内部协调管理的分类有哪些?★★
答:(1)与施工进度计划安排的协调
(2)与施工资源分配供给的协调
(3)与施工质量管理的协调
(4)与施工安全管理的协调
(5)与施工作业面安排的协调
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
(6)与工程施工资料形成的协调
152.问:施工资源的五大生产要素有哪些?★★
答:施工资源分为人力资源、施工机具、施工技术资源、设备和材料、施工资金资源,也称五大生产
要素。
153.问:施工资源分配供给协调要注意符合哪些方面?★★
答:施工资源分配供给协调要注意符合施工进度计划安排、实现优化配置、进行动态调度、合理有序
供给、发挥资金效益,尤其是资金资源的调度使用对资源管理协调的成效起着基础性的保证作用。
154.问:内部协调管理的形式有哪些?★★★
答:(1)例行的管理协调会。
(2)建立协调调度室或设置调度员,主要对项目的执行层(包括作业人员)在施工中所需生产资源
8
需求、作业工序安排、计划进度调节等7实行即时调度协调。
1
9
4
8
(3)项目经理或授权的其他领导人信 3指令。
微
系
联
题
155.问:内部协调管理的措施押有哪些?★★★
准
答: 精
项目部建立协调 会议制度,定期组织召开协调会
组织措施
项目部有健全的规章制度;建立由管理层到施工班组的责任制度;建立奖惩制度;建
制度措施
立以项目经理为责任人的 质量问题责任制度
从全局利益出发,服从协调管 理的指示
教育措施
8
经济措施 对协调管理中受益者要按规定收取费 用,给予受损者适当补偿9 1
7
8
4
信
3
微
系
156.问:绿色施工原则有哪些?绿色施工总体上由哪些方 面组成?联★★★
一
答:绿色施工原则:实施目标管理、优化总体方案、过程监 督管唯理。
绿色施工总体上由绿色施工管理、环境保护、资源节约、人力资 源节约和保护、技术创新等组成。
157.问:资源节约技术要点有哪些?绿色施工管理哪五个方面?★★★
答:(1)资源节约技术要点:节材与材料资源、节水与水资源、节能与能源利用技术要点、节地与
施工用地保护技术要点、临时设施资源节约。
(2)绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。
158.问:绿色施工组织设计包括哪些内容?绿色施工方案包括哪些内容?★★★
答:(1)绿色施工组织设计应包括工程概况、编制依据、绿色施工目标、绿色施工管理组织机构及
职责、绿色施工部署、绿色施工具体措施、应急预案措施、附图等。
(2)绿色施工方案应包括工程概况、绿色施工目标、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护及
创新等方面的具体技术细节。
159.问:要素评价应在什么的基础上,对哪些要素分别进行评价?★★★
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
答:要素评价应在指标评价的基础上,对环境保护、资源节约、人力资源节约和保护三个要素分别进
行评价。
160.问:绿色施工评价组织、程序与资料是怎么样的?★★★
答:
单位工程绿色施工评价 建设单位组织,施工单位和监理单位参加
绿色施工阶段评价 由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理单位和施工单位参加
绿色施工批次评价 施工单位组织,建设单位和监理单位参加
单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价
单位工程绿色施工评价应按标准填写:基本规定评价表、要素与批次评价表、技术创新与阶段评价
表及单位工程评价表
8
7
1
9
4
8
3
信
161.问:水污染控制措施有哪些?微★★★
系
联
答:(1)在施工现场应针对不题同的污水,设置相应的处理设施。
押
准
(2)污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告。
精
(3)保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。
(4)对于化学品等有毒材料、油 料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理。
162.问:根据背景分析常见的危险源有 哪些?★★★
答:危险源总结:触电、坍塌、倒塌、高处坠落、火灾、爆炸、中毒、窒息、高处作业、高空坠物、
机械操作伤害、辐射、脚手架搭拆、起重吊装
或者例如:高空坠落、机械伤害、起重吊装、动用 明火、密闭容器、带电调试、8管道和容器的无损检测、
1
7
9
压力试验、清洗吹扫、临时用电、试运行等。
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
模块七:质量管理
163.问:实施项目质量目标和要求采取的措施有哪些?★
答:采取的措施应包括项目所要求的评审、验证、确认、监视、检验和试验活动。
164.问:质量控制点的确定原则有哪些?★★
答:(1)施工过程中的关键工序或环节。
(2)工序的关键质量特性。
(3)施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序。
(4)质量特性的关键因素。
(5)对后续工程(后续工序)施工质量或安全有重大影响的工序、部位或对象。
(6)采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节。
(7)隐蔽工程。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
165.问:A、B、C三级质量控制点是怎样划分的?★★★
答:
影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后出现质量问题时必须停车才可处理或合
A 级控
同协议有特殊要求的质量控制点,必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认
制点
并签证
B 级控
影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证
制点
C 级控 对工程质量影响较小或开车后出现问题可随时处理的次要质量控制点,由施工方质检人
制点 员自行检查确认
8
166.问:质量检验试验计划的编制依据7和主要内容分别有哪些?★★
1
9
4
答:(1)编制依据:设计图纸、施工3 8质量验收规范、合同规定内容。
信
(2)主要内容:检验试验项目名微称;质量要求;检验方法(专检、自检、目测、检验设备名称和精
系
联
度等);检测部位;检验记录名称或编号;何时进行检验;责任人;执行标准。
题
押
准
精
167.问:自检、互检和专检 的责任范围是如何确定的?★★答:
(1)原材料、半成品、成品的 检验以专职检验人员为主;
(2)生产过程的各项作业的检验 以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为
辅;
(3)成品的质量必须进行终检认证。
168.问:隐蔽工程的验收时间要求是多少?通知内容有哪些?★★
8
答:(1)隐蔽工程:在工程具备隐蔽条件时,施工 单位进行自检,并在隐蔽1 7前 48h 以书面形式通知
9
建设单位(监理单位)或工程质量监督、检验单位 进 行验收。
信
3 8
4
微
(2)通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
系
联
一
唯
模块八:招投标、企业资质与施工组织、资源管理
169.问:招投标专业资格审查的内容有哪些?★★
答:专业资格审查是资格审查的重点,主要内容包括:类似工程业绩;人员状况,包括承担本项目所
配备的管理人员和主要人员的名单和简历;履行合同任务而配备的施工装备等;财务状况,包括申请
人的资产负债表、现金流量表等。
170.问:评标委员会组成是怎样的?★★★
答:评标委员会:一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成员人数为5人以上单数。
其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
171.问:施工组织设计编制内容有哪些?施工准备应包括哪些方面?施工组织设计交底的内容包括哪
些?★★★
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
答:(1)施工组织设计编制内容:工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备、劳动力配置计
划、物资配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置、各项施工管理计划等。
(2)施工准备应包括技术准备、现场准备和资金准备等。
(3)交底的内容包括:工程特点、难点;主要施工工艺及施工方法;施工进度安排;项目组织机构
设置与分工;质量、安全技术措施等。
速记:安知法医机构特难进
(工程开工前,施工组织设计的编制人员应向现场施工管理人员做施工组织设计交底)
172.问:施工方案编制内容有哪些?施工准备与资源配置计划分别包括哪些?质量安全保证措施有哪
些?★★★
答:(1)施工方案编制内容:工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配
置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等内容。
(2)施工准备与资源配置计划:
8
7
施工准备包括技术准备、现场准备和资9 1金准备;
4
8
3
信
资源配置计划包括劳动力配置计划和物资配置计划。
微
系
(3)质量保证措施包括制定工联序控制点,明确工序质量控制方法等;
题
押
安全保证措施包括危险源和环境因素的识别,相应的预防与控制措施等。
准
精
173.问:施工方案优化内容主要包括哪些?施工方案交底内容包括哪些?★★★
答:(1)施工方案优化内容主要 包括:施工方法的优化、施工顺序的优化、施工作业组织形式的优
化、施工劳动组织优化、施工机械组织优化等。
(2)工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。
施工方案交底内容:该工程的施工工艺、操作方法、施工程序和顺序、安全措施、环境保护措施、要
领、质量控制等。
速记:施工方需安静领旨 8
1
7
9
8
4
信
3
174.问:施工单位提出设计变更申请的变更程序是怎样 的?会类推其他微单位提出。★★
系
答:(1)施工单位提出变更,报监理审核;
联
一
唯
(2)审核技术是否可行、施工难易程度和工期是否增减,核 算造 价影响;
(3)审核后报建设单位审批;
(4)建设单位同意后,通知设计单位;
(5)设计单位认可变更方案,实施设计变更,出变更图纸或变更说明。建设单位将变更图纸或变更
说明发至监理、施工单位。
175.问:施工技术文件内容包括哪些?★★★
答:包含的内容:施工组织设计及施工方案、危险性较大施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、
设计交底记录、设计变更通知单、工程洽商记录、技术核定单、工程技术文件报审表等。
(速记:一施组二方案、一交底三设计)
176.问:劳动力优化配置的依据有哪些?★★
答:劳动力优化配置的依据:项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力供给市
场状况,包括劳动力供给方的议价能力和可获得性。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
177.问:进场验收要求有哪些?★★★
答:(1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,
进行材料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样送检证明报告。
(2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。
(3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。
(4)做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。
(5)不合格的材料拒绝接收。
178.问:施工技术交底的依据有哪些?★
答:依据:项目质量策划、施工组织设计、施工方案、工程设计文件、施工工艺及质量标准等。
179.问:技术标编制的主要内容和要求有 哪些?★★
8
7
1
9
答:(1)主要内容包括:施工组织机8 4构及主要成员情况;施工进度计划及保证措施;质量标准及其
3
信
保证措施;职业健康、安全、环境微保证措施;主要施工装备配备计划;主要设备及专业施工方案。
系
(2)运用先进的技术和管理方联法,突出方案在技术、工期、质量、安全保障等方面的创新,有利于
题
押
降低施工成本。
准
精
180.问:商务标编制时,需评估哪些方面?★★
答:评估自身的管理、技术、装备 、资金等能力,当地市场人力、材料、施工机具租赁的价格和走势。
181.问:施工现场平面布置图的绘制内容 有哪些?★
答:绘制内容:施工场地状况,施工设施位 置,办公用房位置;垂直运输设施、供电设施、供水供热
设施、排水排污设施和临时施工道路等。
8
1
7
9
8
4
182.问:施工组织设计的编制与审批要求是怎样的? ★★ 信
3
微
系
答:(1)施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据 需要分阶联段编制和审批。
一
唯
(2)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工 程 施工组织设计应由施工单位技术负
责人审批;专项工程施工组织设计应由项目技术负责人审批。
(3)临时用电组织设计,由电气工程技术人员组织编制经相关部门审核及具有法人资格企业的技术
负责人批准后实施。
模块九:成本、试运行、竣工验收、运维与保修管理
183.问:计划成本降低率与实际成本降低率的计算公式。★★★
答:计划成本降低率=(目标成本一计划成本)/目标成本
实际成本降低率=(目标成本一实际成本)/目标成本
184.问:降低项目施工成本的主要措施有哪些?★★
答:组织措施(组建项目部、流程、制度、责任分解、责任体系)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
技术措施(技术、方案、工艺、技术质量检验)
经济措施(人材机及间接其他等费用)
合同措施(合同模式、条款、控制)
185.问:施工成本控制的方法有哪些?★★
答:以施工图控制成本;安装工程费的动态控制;工期成本的动态控制;施工成本偏差控制。
186.问:单机试运行方案编审流程是怎样的?★★
答:由施工项目总工程师组织编制,经施工企业总工程师审定,报建设单位或监理单位批准后实施。
187.问:单机、联动、负荷试运行分别由哪个单位组织负责?★★
答:
项目试运行组织
8
单机试运行 由施工单位负责 1 7
9
4
8
3
由建设单位(业主)信组织、指挥。调试单位的工作内容:编制联动试运行方案、按照
联动试运行 微
批准后的联动试运系行方案指挥联动试运行
联
题
负荷试运行 由建设单位(押业主)负责
准
精
188.问:试运行准备工作有哪些?技术准备包括哪些方面?★★
答:(1)试运行准备工作有技术 准备,组织准备、物资准备三个方面。
(2)技术准备:确认可以试运行的条 件,编制试运行总体计划和进度计划,制定试运行技术方案,
确定试运行合格评价标准。
189.问:建设工程项目的哪些设施应与主体工 程同时设计、施工、投入生产和使用?★★
8
1
7
答:建设工程项目的消防设施、安全设施及环境保护设施应与主体工程同时9设计、同时施工、同时投
8
4
入生产和使用。 信
3
微
系
联
一
190.问:消防验收和安全设施验收及环境保护验收应分别在 什么时唯间完成?★★
答:(1)消防验收应在建设工程项目投入试生产前完成。
(2)安全设施验收及环境保护验收应在建设工程项目试生产阶段完成。
191.问:系统维护工作包括哪些?★★
答:(1)常规维护保养。日常开展的维护保养工作,主要包括系统运行效果检查、设备运行状态检
查、安全检查以及日常清理工作。
(2)定期维护保养。定期开展维护保养工作,一般半年或一年一次,通常在系统运行的淡季进行,主要
包括系统重要功能及效果的检测、易损部件的更换及设备的全面清理。
192.问:建设工程在正常使用条件下的最低保修期限是怎么规定的?★★★
答:(1)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。
(2)电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。
(3)供热和供冷系统为2个供暖期或供冷期。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
(4)其他项目的保修期由发包方与承包方约定。
193.问:合同价款争议的解决方式有哪些?★
答:工程发生相关争议事项时,发承包双方可按合同约定及下列争议解决方式处理:
(1)委托争议评审委员会(或机构)进行评审。
(2)委托具有调解能力的调解人(或机构)进行调解。
(3)仲裁或诉讼。
模块十:法规与标准
194.问:压力管道安装许可参数级别是如何规定的?★★
8
答: 1 7
9
4
8
3
级别 信 许可范围
微
系
GA1 设计压力大于或者等于联4.0MPa 的长输输油、输气管道
题
押
准
GA2 GA1级以外的长输管道
精
GB1 燃气管道
GB2 热力管道
(1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介
质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道;
GC1 (2)输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体 或者甲类可燃液体,并且设计压力≥4.0MPa 的工艺管道;
(3)输送流体介质,并且设计压力≥10.0M Pa,或者设计压力≥4.0MPa 且8设计温度≥400℃的工艺管
1
7
9
道
8
4
信
3
微
(1)GC1级以外的工艺管道 系
GC2 联
一
(2)制冷管道
唯
GCD 动力管道(GC1级、GCD级覆盖GC2级)
195.问:特种设备安装、改造、维修的施工单位,应办理什么手续?★★★
答:特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况
书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。
196.问:施工告知的目的是什么?★★
答:施工告知的目的:一是让特种设备安全监督管理部门及时获取现场施工的信息,方便开展现场安
全监察,督促施工单位申报监督检验。
197.问:特种设备出厂时,应当随附哪些技术资料和文件?★★
答:特种设备出厂时,应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护
保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院——机电组
198.问:特种设备生产单位及使用单位的质量安全主体责任监督管理的具体要求?★★
答:
项目 要求
人员要求及
应当依法配备质量安全总监和质量安全员,明确质量安全总监和质量安全员 的岗位职责
职责
质量安全员要每日根据《特种设备质量安全风险管控清单》进行检查,形成 《每日特种
建立安全日设备质量安全检查记录》,对发现的质量安全风险隐患,应当立 即采取防范措施,及时
管控制度 上报质量安全总监或者单位主要负责人。未发现问题 的,也应当予以记录,实行零风险
报告
建立安全周
质量安全总监要每周至少组织一次风险隐患排查
排查制度
建立安全月 单位主要负责人要每月至少 1 7 8听取一次情况汇报,并进行总结,对下个月重点 工作作出调
9
调度制度 度安排,形成《每月特种 3 8 4设备质量安全调度会议纪要》
信
微
系
联
199.问:特种设备种类有哪些题?★★
押
准
答:特种设备包括锅炉、精压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、压力管
道元件、安全附件、场(厂)内专用机动车辆等。
200.问:绿色建筑评价应在什么时间进行?在什么文件完成后,可进行预评价?绿色建筑应划分为几
个等级?★★
答:(1)绿色建筑评价应在建筑工程竣工 后进行。
(2)在建筑工程施工图设计完成后,可进行预评价。
8
(3)绿色建筑划分应为基本级、一星级、二星级 、三星级4个等级。 1 7
9
8
4
信