文档文本内容
第二节 化工建设项目工程质量安全保障
★考点一 工程中间交接
(一)单项工程中间交接应具备的条件
1.按设计文件内容施工完成。
2.工程质量初验合格。
3.工艺和动力管道的耐压试验、系统清洗、吹扫完成、隔热施工基本完成,工业炉煮炉完成。
4.静设备耐压试验、无损检测、清扫完;安全附件(安全阀、防爆门、爆破片)调试合格。
5.大机组用空气、氮气或其他介质负荷试运转完,机组保护性连锁和报警等自控系统调试联
校合格。
6.电气、仪表、计算机及防毒、防火、防爆等系统调试联校合格。
7.施工临时设施已拆除,竖向工程施工完成。
8.未完工程尾项的责任已经确认,完成时间已经明确,且不影响联动试车。
9.现场满足安全管理规定的试车要求。
(二)单项工程中间交接内容
1.按设计文件内容对工程实物量的核实。
2.工程质量的初验资料及有关调试记录的审核验证。
3.安装专用工具和剩余随机备件、材料的清点。
4.尾项项目清单与实施方案的确认。
5.随机技术资料完整性的核查。
【例题-单选】(2019)某石化企业根据建设项目工程进度研究、讨论新建柴油加氢改质项目
中的加氢装置中间交接工作,下列工程建设管理内容中,不属于单项工程中间交接内容的是
( )。
A.按设计文件内容对工程实物量的核实
B.安装专用工具和剩余随机备件、材料的清点
C.拆除安装施工的临时设施
D.随机技术资料完整性的核查答案:C
解析:单项工程中间交接的内容:
(1)按设计文件内容对工程实物量的核实。
(2)工程质量的初验资料及有关调试记录的审核验证。
(3)安装专用工具和剩余随机备件、材料的清点。
(4)尾项项目清单与实施方案的确认。
(5)随机技术资料完整性的核查。
★★考点二 压力容器质量检验
外观检测 1.壳体和封头的外观与几何尺寸
2.焊接接头的表面质量:不得有表面裂纹、
未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑、未填满
和肉眼可见的夹渣等缺陷。
无损检测 1.无损检测包括射线、超声、磁粉、渗透和
涡流检测。
2.对接接头应当采用射线检测或者超声检
测,有色金属压力容器对接接头应当优先采
用X射线检测。
3.铁磁性材料制压力容器焊接接头的表面检
测应当优先采用磁粉检测。
【内部缺陷】——对接接头→射线/超声;有
色金属容器→优先X射线
【表面缺陷】——铁磁性材料(碳钢等)→
优先磁粉;
非铁磁性/有
色金属→渗透“冯”人就说
1.射线检测(RT)
原理:用X射线或γ射线穿透焊缝或材料。有缺陷的地方射线容易穿过去,底片上更黑,没
缺陷的地方挡得多,底片更白。
看:内部缺陷(气孔、夹渣、裂纹、未焊透)
适用:对接焊缝、压力容器、压力管道
特点:能留底片,最常用
2.超声检测(UT)
原理:向材料里发高频超声波,遇到缺陷会反弹回来,仪器根据回声判断缺陷位置和大小。
看:内部缺陷(裂纹、未焊透、分层、白点)
适用:对接焊缝、板材、锻件、钢管
特点:对平面裂纹特别灵敏
3.磁粉检测(MT)
原理:把铁磁性材料磁化,表面有裂纹时,裂纹处会漏出磁场,撒上磁粉就会被吸到裂纹上,
形成痕迹。
看:铁磁性材料表面、近表面缺陷
适用:碳钢、低合金钢等铁磁性材料
特点:表面裂纹首选,不能测有色金属
4.渗透检测(PT)
原理:喷带颜色渗透液,靠毛细作用渗进表面开口裂缝里,
擦掉表面多余的,再喷显像剂,裂纹里的颜色被吸出显形。
看:非多孔性材料表面开口缺陷
适用:不锈钢、铝、铜、钛等有色金属
特点:只能测开口到表面的缺陷
5.涡流检测(ET)
原理:探头通电产生磁场,在导电材料表面感应出涡流,有缺陷时涡流大小、分布会变,仪器就能发现。
看:导电材料表面、近表面缺陷
适用:管材、棒材、焊缝
特点:不用耦合剂,速度快
耐压试验 压力容器制成后,应当进行耐压试验。耐压
试验分为液压试验、气压试验以及气液组合
压力试验。试压时不得超压。
(1)保压期间不得采用连续加压来维持试验
压力不变,过程中不得带压紧固螺栓或者向
受压件施加外力。
2.试验用压力表应安装在被试验压力容器安
放位置的顶部。
(2)试验过程中,不得进行与试验无关的工
作、无关人员不得在试验现场停留。
(3)进行耐压试验时,监检人员应当到现场
进行监督检验。
(4)耐压试验后,由于焊接接头或者接管泄
漏而进行返修的,或者返修深度大于1/2厚
度的压力容器,应当重新进行耐压试验。
泄漏试验 耐压试验合格后,对于介质毒性程度为极度、
高度危害或者设计上不允许有微量泄漏的压
力容器,应当进行泄漏试验。
【规范拓展补充】GB/T150.4—2024压力容器
气密性试验
1.气密性试验所用气体应为干燥洁净的空气、氮气或其他惰性气体。
2.气密性试验压力为压力容器的设计压力。3.试验时压力应缓慢上升,达到规定压力后保持足够长的时间,对所有焊接接头和连接部位
进行泄漏检查。小型压力容器亦可浸入水中检查。
4.试验过程中,无泄漏合格;如有泄漏,应在修补后重新进行试验。
【例题-简答】(2025)【案例背景】省略……
【问题】C企业制造的液氯储罐为三类压力容器,在出厂前除外观检查外,还应进行哪些质
量检测?
解析:(1)焊接质量无损检测:采用射线或超声检测及表面无损检测;
(2)耐压试验:包含液压试验,气压试验,气液组合压力试验;
(3)泄漏性试验:包含气密性试验与氯检漏试验;
(4)材质验证与厚度检测;
(5)几何尺寸与形状公差检测;
(6)安全附件校验;
(7)内壁防腐检测。
【例题-单选】(2024)压力容器质量检验主要包括外观检查、无损检测、耐压试验和泄漏试
验等,关于耐压试验和泄漏试验的说法,正确的是( )。
A.试验用压力表应安装在被试验容器安放位置的顶部
B.耐压试验保压期间应连续加压以维持试验压力不变
C.容器需经泄漏试验合格后方可进行耐压试验
D.气密性试验压力为容器的设计压力的1.2倍
答案:A
解析:根据GB 150.4压力容器:
11.4.1.4试验用压力表应安装在被试验压力容器安放位置的顶部。A正确;
11.4.1.5耐压试验保压期间不得采用连续加压以维持试验压力不变,试验过程中不应带压
拧紧紧固件或对受压元件施加外力。B错误;
答案:A解析:
11.5.2泄漏试验时机:作为最终检验项目的泄漏试验,应在压力容器经耐压试验合格后或热
气循环试验后(当要求压力容器进行热气循环试验时)进行。C错误;
11.5.3.2气密性试验压力为压力容器的设计压力。D错误。
【例题-单选】(2021)管道工程质量检验与压力容器质量检验的内容有不同之处,也有很多
相同之处,实施中可相互参照。关于管道工程与压力容器质量检验的说法,错误的是( )。
A.两者的质量检验均包含外观检查、无损检测、耐压试验、泄漏试验
B.管道工程与压力容器的无损检测均可用射线探伤、磁粉探伤等方法
C.介质毒性程度为极度、高度危害的管道工程与压力容器均应进行泄漏试验
D.管道工程和压力容器的耐压试验均包括替代试验、液压试验和气压试验
答案:D
解析:选项A正确,管道工程质量检验主要包括外观检查、无损检测、压力试验、泄漏性试
验、硬度检验、力学性能检验及其他检验等;压力容器质量检验主要包括外观检查、无损检
测、耐压试验、泄漏试验等。
选项B正确,管道工程,焊缝内部质量的检验通过无损检测方法来判别。外观检验合格后,
应按要求对焊缝进行射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤和渗透探伤,探伤比例、方法、部位、
评判标准及合格级别必须符合设计文件及有关规范的要求。压力容器的无损检测方法包括射
线、超声、磁粉、渗透和涡流检测等。
解析:选项C正确,耐压试验合格后,对于介质毒性程度为极度、高度危害或者设计上不允
许有微量泄漏的压力容器,应当进行泄漏试验;设计图样要求作气压试验的压力容器,是否
需要再作泄漏试验,依据设计图样上的规定要求。
选项D错误,管道工程耐压试验包含替代试验、液压试验、气压试验。压力容器耐压试验分
为液压试验、气压试验以及气液组合压力试验。