文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第二节化工建设项目工程质量安全保障
考点1管道施工过程质量检验(选择,1分)★★
一、过程质量检验
管道工程质量检验主要包括外观检查、无损检测、压力试验、泄漏性试验、硬度检验、力学性能检验
及其他检验等。
在这里我们重点讲解:压力试验、泄漏性试验
化工建设项目工程质量安全保障
1、压力试验
管道安装完毕、热处理和无损检测合格后,应进行压力试验。
1)一般规定
(1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力≤0.6MPa时,也可采用气体为试验介质。
(2)脆性材料严禁使用气体进行压力试验
化工建设项目工程质量安全保障
(3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。
8
7
1
(4)试验过程中发现泄漏时,不得带9压处理。
4
8
3
(5)试验结束后,应及时拆除盲信板、膨胀节临时约束装置。
微
系
(6)压力试验完毕,不得在联管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时,应重新
题
进行压力试验。 押
准
精
2)液压试验
(1)液压试验应使用洁净水。
(2)试验前,注入液体时应排尽空气。
(3)试验时,环境温度不宜低于5℃。当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
(4)承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的 1.5 倍。埋地钢管道的试验压
力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4MPa。
(5)承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力≤0.5MPa时,应为设计压力的2倍;当设计
压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。 8
7
1
9
(6)对位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道8 4的试验压力应以最高点的
3
信
压力为准,最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。 微
系
联
(7)对承受外压的管道,试验压力应为设计内外压力之差的1.5倍一,并不得低于0.2MPa。
唯
(8)夹套管内管的试验压力应按内部或外部设计压力的最高值确定。
(9)液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后稳压 10min,再将试验压力降至设计压力稳压 30min,
应检查压力表无压降、管道所有部位无渗漏。
【汇总】
P:设计压力
承受内压
材质 外压
地上 埋地
钢管/有色金属 1.5P 1.5P(≥0.4Mpa) 1.5倍内外压差(≥0.2Mpa)
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
P≤0.5MPa -- 2P
铸铁
P>0.5MPa -- P+0.5
3)气压试验
(1)承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的 1.15 倍。真空管道的试验压力应为
0.2MPa。
(2)试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
(3)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。
(4)试验前应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
(5)试验时应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,应继续按试验压力的
10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。
应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂检验应无泄漏。
【真题·单选-2019】承受内压钢管及有色金属管在进行气压试验时,其试验压力应为设计压力的1.15
倍,试验介质应采用干燥洁净的空气、 氮气或其他不易燃和无毒的气体,且在试验时应装有压力泄放
8
7
1
装置。下列压力泄放装置的设定压力4 9不得高于试验压力的倍数中,正确的是()
8
3
信
A.1.2倍B.1.15倍 微
系
C.1.5倍D.1.1倍 联
题
押
【答案】D
准
精
【解析】试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍
4.泄漏性试验
泄漏性试验应按设计文件的规 定进行,并应符合下列规定:
(1)对输送极度和高度危害流体 以及可燃流体的管道,必须进行泄漏性试验。
(2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行且试验介质宜采用空气。
(3)泄漏性试验压力应为设计压力。
(4)泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力停压 10min 后,应巡回检查阀门填料、法兰或螺
纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封 点,应以无泄漏为合格。
1
7 8
9
(5)真空系统在压力试验合格后,应按设计文件规 定 进行24h的真空度
信
试3 8验
4
,增压率不应大于5%。
微
【例题·单选】如下关于管道压力试验的描述符合要求的有()。
系
联
A.管道设计压力为0.5Mpa,可以采用气体为试验介质。 一
唯
B.试验过程中发现泄漏时,应在该状态下立即处理。
C.脆性材料使用气体进行压力试验时,应采取相应的加固措施。
D.压力试验完毕,对某处管路进行焊接修补,只要确保焊接质量,不需要重新进行压力试验。
【答案】A
【解析】B:试验过程中发现泄漏时,不得带压处理。
C:脆性材料严禁使用气体进行压力试验
D:需要
【例题·单选】某企业管道施工完成后,对某段埋地承受内压的铸铁管路进行水压试验,设计压力为
1.0Mpa,则试验压力至少为()Mpa。
A.1.0
B.1.5
C.2
D.1.2
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】B
【解析】当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
【例题·单选】某天然气管道进行气压试验的过程描述正确的有()。
A.试验前应用空气进行预试验,试验压力为0.2MPa。
B.试验介质选甲烷。
C.试验时应缓慢升压至试验压力。
D.应在试验压力下稳压3min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂检验应无泄漏。
【答案】A
【解析】B:选择压缩空气或氮气
C:试验时应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,应继续按试验压力的10%
逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。
D:稳压10min
二、压力容器质量检验
压力容质量检验主要包括外观检查、无损检测、耐压试验、泄漏试验等。
8
7
1
9 设施
4
检测项目 3 8
信
管道检测 压力容器
微
系
外观检查 联 √ √
题
押
无损检测 √ √
准
精
耐压试验 √ √
泄漏试验 √ √
硬度检验 √
力学性能检验 √
【真题·单选】管道工程质量检验与压 力容器质量检验的内容有不同之处,也有很多相同之处,实施
中可相互参照。关于管道工程与压力容器 质量检验的说法,错误的是()。
A.两者的质量检验均包含外观检查、无损检 测、耐压试验、泄漏试验
8
B.管道工程与压力容器的无损检测均可用射线探 伤、磁粉探伤等方法 1 7
9
8
4
C.介质毒性程度为极度、高度危害的管道工程与压力 容器均应进行泄漏
信
试3验
微
D.管道工程和压力容器的耐压试验均包括替代试验、液 压试验和气压系试验
联
【答案】D
唯
一
【解析】管道工程的压力试验包括替代试验、液压试验、气压试 验,压力容器的耐压试验包括液压试
验、气压试验、气液组合压力试验。
1.无损检测
压力容器的无损检测方法包括射线、超声、磁粉、渗透和涡流检测等。
压力容器的对接接头应当采用射线检测或者超声检测;
有色金属制压力容器对接接头应当优先采用X射线检测;
管座角焊缝、管子管板焊接接头、异种钢焊接接头、具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的焊接接头
应当进行表面检测;
铁磁性材料制压力容器焊接接头的表面检测应当优先采用磁粉检测。
2.耐压试验
压力容器制成后,应当进行耐压试验。
耐压试验分为液压试验、气压试验以及气液组合压力试验三种。耐压试验前,应编制试压方案及安全
措施。耐压试验压力系数:
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
压力系数
压力容器材料
液压(水) 气压、气液组合
钢和有色金属 1.25 1.1
铸铁 2 /
1)耐压试验通用要求
(1)保压期间不得采用连续加压来维持试验压力不变,耐压试验过程中不得带压紧固螺栓或者向受压
元件施加外力。
(2)耐压试验过程中,不得进行与试验无关的工作,无关人员不得在试验现场停留。
(3)压力容器进行耐压试验时,监检人员应当到现场进行监督检验。
(4)耐压试验后,由于焊接接头或者接管泄漏而进行返修的,或者返修深度大于1/2厚度的压力容器,
应当重新进行耐压试验。
2)液压试验
(1)液压试验要求如下:
压力容器中应当充满液体,滞留在压力 容器内的气体应当排净,压力容器外表面应当保持干燥。
8
7
1
当压力容器器壁金属温度与液体温度4 9接近时,才能缓慢升压至设计压力,确认无泄漏后继续升压到规
8
3
信
定的试验压力,保压足够时间;然微后降至设计压力,保压足够时间进行检查,检查期间压力应当保持不
系
变。 联
题
押
3)气压试验要求如下:
准
精
①试验所用气体应当为干燥洁净的空气、氮气或者其他惰性气体。
②气压试验时,应当先缓慢升压至规定试验压力的 10%,保压足够时间,并且对所有焊缝和连接部位
进行初次检查;如无泄漏可继续升压到规定试验压力的 50%;如无异常现象,其后按照规定试验压力
的10%逐级升压,直到试验压力,保压足够时间;然后降至设计压力,保压足够时间进行检查,检查期
间压力应当保持不变。
三、质量验收程序和组织(选择,1分)★★
1、单项工程中间交接的内容.
1)按设计文件内容对工程实物量的核实。
1
7 8
9
2)工程质量的初验资料及有关调试记录的审核验证 。
信
3 8
4
微
3)安装专用工具和剩余随机备件、材料的清点。 系
联
4)尾项项目清单与实施方案的确认。 一
唯
5)随机技术资料完整性的核查。
2、设备基础验收不合格处理
当设备基础施工质量不符合要求时,应按下列规定处理:
1)经返工、返修或更换构件、部件的应重新组织验收。
2)经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的,应予以验收。
3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和
使用功能时,可予以验收。
4)经返工或加固处理能够满足结构安全使用的设备基础,可根据技术处理方案和协商文件进行验收。
【真题·单选】某化工企业新建一台立式甲醇储罐(高10m、直径8m),储罐设计壁厚16mm。项目验
收时发现,顶圈壁板 2处纵向焊缝错边量为 1.6mm,要求施工单位进行处理后再验收。下列针对不合
格项的处理措施中,正确的是()。
A.施工单位将焊缝错边处打磨平整后,予以让步接收
B.经检测单位检测鉴定,满足外观和使用要求,予以让步接收
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
C.经原设计单位核算,满足安全和使用功能的要求,予以让步接收
D.经施工单位勘查,顶圈壁板受力少,不影响使用功能,予以让步接收
【答案】C
【解析】当设备基础施工质量不符合要求时,应按下列规定处理:
1)经返工、返修或更换构件、部件的应重新组织验收。
2)经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的,应予以验收。
3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和
使用功能时,可予以验收。
4)经返工或加固处理能够满足结构安全使用的设备基础,可根据技术处理方案和协商文件进行验收。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178