考点2;消防设施(选择,1-2分)★★
(一)消防给水系统
1.消防供水设施
1)消防水泵房
①宜设在被保护区域(化工装置区、油罐区)全年最小频率风向的下风侧。
化工消防技术
②消防冷却水泵及泡沫液供水泵应设备用泵,消防水泵房的位置应保证启泵后 5min 内,将消防
冷却水和泡沫混合液送到任何一个着火点。
2)消防水池的设置要求
①消防水池的容量应能满足火灾延7 8续时间内,满足消防用水总量的要求。
1
9
②消防水池的补水时间不宜超8过448h,但当消防水池有效总容积大于 2000m3 时,不应大于 96h。
3
信
③消防水池的总蓄水有效容微积大于 500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m3
系
时,应设置能独立使用的两联座消防水池。
题
两座 押
准
两格 精
④储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水
高度不应大于 6m;取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于 15m,与甲、
乙、丙类液体储罐的距离不宜小于 40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m,当采取防止辐射热
的保护措施时可减小为40m。
【真题·单选-2020】某化工企业有甲、乙、丙类液体储罐和液化石油气储罐,设置了供消防车取
水的消防水池。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列针对消防水池所设取水口
(井)位置的要求中,正确的是()。
A.与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于10m
B.与甲类液体储罐等构筑物的距离不宜小于60m 7 8
1
9
C.与液化石油气储罐的距离不宜小于40m 8 4
3
信
D.取水口(井)应确保吸水高度不大于6m 微
系
【答案】 D 联
一
【解析】供消防车取水的消防水池,应设取水口 (井),且吸唯水高度不应大于6m。吸水口(井)
与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m,
与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。
2、室外消火栓设施
1)室外消火栓的作用是为水枪和消防车供水,室外地上式消火栓应有直径为150mm或100mm,两
个直径为65mm大栓口;
2)其他事项
(1)室外消火栓的保护半径不应超过150m,间距120m。
(2)每个室外消火栓的出水流量按10~15L/S计算。---则根据设计流量能求出消防栓个数。
扫码关注更多
第 1 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
如:一个建筑物室外消火栓设计流量为40L/S,则该建筑物室外消火栓的数为40/(10-15)=3-4
个。
(3)消火栓距路边不宜小于0.5m,但不应大于2m;距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5m。
(4)距离罐壁 15m 范围内的消火栓在火灾时因辐射热而难以使用,因此不应计算在该罐可使用
的数量内。
(5)建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数不宜少于2个。
3)室外消火栓的间距
(1)市政、化工厂公用工程及厂前 区消火栓的间距不应超过120m
8
7
(2)工艺装置区和储罐区的室9外1消火栓间距应根据水带长度和充实水柱有效长度确定,且不应
4
8
大于60m,当工艺装置区宽度大于信 3120m时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓,当装置内设有消
微
防道路时,应在道路边设置消系火栓,距保护对象15m以内的消火栓不应计算在该保护对象可使用的数
联
量之内。 题
押
【例题·单选】关于准室外消防栓的描述中错误的有()
精
A.消火栓的保护半径不应超过150m。
B.布置在建筑物周围 的室外消火栓宜沿建筑周围集中布置
C.每个室外消火栓的出水流量按10~15L/S计算。
D.消火栓距路边不宜小于0 .5m,但不应大于2m;
【答案】B
【解析】应为均匀分散布置
3、室内消火栓
1)室内消火栓的配置要求。应采用DN6 5mm栓口,并与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体
内;
8
2)应配置公称直径65mm有内衬里的消防水带 ,长度不宜超过25m,并宜9 1配
7
置当量喷嘴直径16mm
8
4
或19mm的消防水枪。 信 3
微
系
联
一
唯
3)距地面高度宜为1.1m,其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面呈90°
或向下;
4)室内消火栓的间距。室内消火栓的间距按直线距离计算,通常消火栓按 2 支消防水枪的 2 股
充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30m;消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布
置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。
扫码关注更多
第 2 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
5)室内消火栓的充实水柱和水压要求。高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建
筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓
栓口动压不应小于0.25MPa,消防水枪充实水柱按10m计算。
补充:充实水柱是指由水枪喷嘴起到射流90%水柱水量穿过直径38cm圆圈处的一段射流长度。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【例题·单选】已知某建筑高度为27m的高层商场,其室内消防栓的充实水柱应为()M
A.13
B.10
C.15
D.12
【答案】A
【解析】高层建筑、厂房、库房和室 内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不
应小于 0.35MPa,消防水枪充实水柱应按 13 m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,
消防水枪充实水柱按10m计算。 8
1
7
【例题·单选】单层的戊类厂房,其室内消防 栓消火栓栓口动压不应小
8
4 9于()MPa
A.0.35 信
3
微
B.0.2 系
联
C.0.25
唯
一
D.0.15
【答案】A
【解析】高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不
应小于 0.35MPa,消防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,
消防水枪充实水柱按10m计算。
4、消防泵的检查与维护管理★★
1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检
情况,每月应检测记录。
3)每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。
4)每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应
手动启动柴油机消防水泵运行一次。
5)每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验。
6)每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
【真题·单选-2022】关于消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理的说法,正确的是()。
扫码关注更多
第 3 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
A.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转—次
B.每周应对稳压泵的启停泵压力和启泵次数等进行检查并记录运行情况
C.每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行—次实验
D.每半年应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
【答案】C
【解析】消防泵的检查与维护管理
1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情
况,每月应检测记录。 --A错误
3)每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。--B错误
4)每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手
动启动柴油机消防水泵运行一次。
5)每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验。 --C符合
6)每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。---D错误
(二)蒸汽灭火系统
1、蒸汽灭火系统按用途和安装方式可分为全充满固定灭火系统和局部应用式半固定灭火系统。
2.蒸汽灭火系统的适用场所: 8
7
1
使用蒸汽的甲、乙类厂房; 4 9
8
3
操作温度等于或超过本身自信燃点的丙类液体厂房;
微
液体硫黄的储罐; 系
联
单台锅炉蒸发量超过2题t/h的燃油、燃气锅炉房;
押
准
炼油厂、石油化工厂、油泵房、重油罐区等场所。
精
以上,均宜设置蒸汽 灭火系统
但由于二硫化碳等挥性大、闪点低的易燃液体设备,不得采用蒸汽灭火系统。
3.室内蒸汽灭火短管的开 关阀,也可设在蒸汽管线上,但其位置离保护油罐的距离,宜在 15~
30m,且应设在防火堤之外。
(三)泡沫灭火系统(重点)
1、分类(按发泡倍数):
低倍数泡沫灭火系统:发泡倍数低于 20的泡沫灭火系统。
中倍数泡沫灭火系统:发泡倍数为20~200的泡沫灭火系统。
高倍数泡沫灭火系统:发泡倍数高于200的 泡沫灭火系统。 8
1
7
9
---低倍数泡沫灭火系统应用广泛
8
4
信
3
【补充】储罐的分类
微
1)固定顶罐
系
联
一
唯
2)内浮罐
扫码关注更多
第 4 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3)浮顶罐
2、泡沫灭火系统的类型
1)低倍数泡沫灭火系统按照安装7 8形式有3种类型。
1
9
(1)固定式泡沫灭火系统。一8 4般由消防水泵、消防水池、泡沫液罐、比例混合器、混合液管线、
3
信
泡沫室(或泡沫产生器)或泡沫微喷头等组成。
系
【注意】固定式泡沫灭联火系统的泡沫比例混合器同储罐联通处有玻璃板。
题
押
准
精
(2)半固定式泡沫灭火系统。由泡沫室或泡沫喷头、管线和水泵接合器组成,由泡沫消防车通过
水泵接合器供应泡沫混合液。
(3)移动式低倍数泡沫灭火系统。移动 式低倍数泡沫灭火系统是以泡沫枪或泡沫管架代替泡沫
室(或泡沫产生器),以消防车代替水泵,以水 带代替管道的灭火设备。
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)低倍数泡沫灭火系统按照喷射方式有两种
(1)液上喷射系统:泡沫从液面上喷入被保护储罐内的灭火系统,应用最为广泛。它有固定式、
半固定式、移动式三种应用形式。
扫码关注更多
第 5 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)液下喷射系统:泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统。泡沫在注入液体燃烧层下部之
后,上升至液体表面并扩散开,形成一个泡沫层的灭火系统。该系统通常设计为固定式和半固定式。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2、选型
1)可能发生可燃液体火灾的 场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。
2)下列场所应采用固定式泡沫灭 火系统:
(1)甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的固定顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐:
单罐容积等于或大于10000m³的非水溶 性可燃液体储罐;
单罐容积等于或大于500m³的水溶性可燃 液体储罐;
化工消防技术
1
7 8
9
(2)甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃 液体的浮顶罐及浮盘为8 4非易熔材料的内浮顶罐:
信
3
单罐容积等于或大于50000m³的非水溶性可燃液体 储罐; 微
系
单罐容积等于或大于1000m³的水溶性可燃液体储罐; 联
一
唯 单罐容积/m³
火灾危险性 储罐类型 非 水 溶
水溶性
性
甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液 固定顶罐+内浮顶(易熔浮盘) ≥10000 ≥500
体 浮顶罐+内浮顶(浮盘非易熔) ≥50000 ≥1000
3)下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:
罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m³的非水溶性可燃液体储罐;
润滑油储罐;
可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。
4)除以上规定外的可燃液体罐宜采用半固定式泡沫灭火系统。
【补充1】《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021
1. 泡沫液的选择和储存
1)非水溶性甲、乙、丙类液体储罐固定式低倍数泡沫灭火系统泡沫液的选择应符合下列规定:
应选用3%型氟蛋白或水成膜泡沫液;
当选用水成膜泡沫液时,泡沫液的抗烧水平不应低于C级。
2)对于水溶性甲、乙、丙类液体及其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体,必须选用抗
扫码关注更多
第 6 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
溶水成膜、抗溶氟蛋白或低黏度抗溶氟蛋白泡沫液。
3)盛装泡沫液的储罐应采用耐腐蚀材料制作。
泡沫液中含有无机盐、碳氢与氟碳表面活性剂及有机溶剂,长期储存对碳钢等金属有腐蚀作用。
另一方面,某些材料或防腐涂层对泡沫液的性能有不利影响,尤其是碳钢对水成膜泡沫液的性能影响
最大。
不锈钢、聚四氟乙烯等材料可满足储存各类泡沫液的要求。
2.储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择应符合下列规定:
1)非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,可选用液上喷射系统,条件适宜时也可选用液下喷射
系统;
2)水溶性甲、乙 、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应
选用液上喷射系统;
3)外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;
4)非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液
体立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
泡沫液供给强度及连续供给时间
1)固定顶储罐
固定顶储罐的保护面积应按其 横截面积确定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(1)非水溶性液体储罐液上喷射系固定式灭火系统,其泡沫混合液供给强度6.0L/(min·m2 )和
连续供给时间:
甲类液体:不应小于60min
乙类液体:不应小于45min
丙类液体:不应小于30mi
(2)非水溶性液体储罐液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于6.0L/(min·m2 )、连续
供给时间不应小于60min;
(3)常见水溶性液体泡沫混合液供给强度及连续供给时间:
扫码关注更多
第 7 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
苯胺、乙二醇:8 L/(min·m2 ) +30min
甲醇、乙醇: 10 L/(min·m2 ) +30min
丙酮、异丙醇: 12 L/(min·m2 ) +30min
2)外浮顶储罐
(1)钢制单盘式与双盘式外浮顶储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定。
(2)非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小 12.5L/(min·m2),连续供给时间不应小于
60min。
8
3)内浮顶储罐 1 7
9
4
(1)钢制单盘式、双盘式储罐3 8的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定。
信
(2)非水溶性液体的泡沫微混合液供给强度不应小12.5L/(min·m2),水溶性液体的泡沫混合液供
系
联
给强度为固定顶储罐的1.5倍;
题
押
(3)连续供给时间不应小于60min。
准
精
【真题·单选-2025】某沿海地区化工企 业的甲醇固定顶储罐,按要求配置了固定的泡沫灭火系
统。根据《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151),下 列 泡沫灭火系统配置方案中符
1
7合8标准要求的是( )。
9
A.选用抗溶性氟蛋白泡沫液,泡沫混合液供给 强度为8L/(min·m2),连8 4续供给时间40min
信
3
B.采用液上喷射系统,泡沫产生器型号与混合液流 量匹配,泡沫产微生器材质为碳钢
系
C.泡沫液泵的工作压力和流量保证在设计流量范围内 泡沫液供给联压力大于供水压力
一
D.盛装泡沫液的储罐采用碳钢材料制作,泡沫液储罐上 面搭建唯遮阳棚
【答案】C
【解析】A选项错误:甲醇储罐其泡沫混合液供给强度不应小于10L/(min·㎡)、连续供给时间不
应小于30min。
B: 泡沫产生器应根据其应用环境的腐蚀特性,采用碳钢或不锈钢材料制成; 如在海边使用时,
可采用含有钼元素的不锈钢材料制作,以应对海洋大气环境的腐蚀。
D:选项错误,沿海地区不建议选用碳钢材质,容易被腐蚀。
【补充2】《石油库设计规范》 GB50074-2014
1、储罐的泡沫灭火系统设置方式,应符合下列规定:
1)容量大于500m³的水溶性液体地上立式储罐和容量大于1000m³的其他甲B、乙、丙A类易燃、
可燃液体地上立式储罐,应采用固定式泡沫灭火系统。
2)容量小于或等于 500m³的水溶性液体地上立式储罐和容量小于或等于 1000m³的其他易燃、可
燃液体地上立式储罐,可采用半固定式泡沫灭火系统。
3)地上卧式储罐、覆土立式油罐、丙B类液体立式储罐和容量不大于200m³的地上储罐,可采用
移动式泡沫灭火系统。
【原则】依据那个标准,就参考那个标准作答
扫码关注更多
第 8 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
《石油化工企业设计防火标准 》GB50160-2008(2018年版)
《石油库设计规范》 GB50074-2014
2、储罐应设消防冷却水系统。消防冷却水系统的设置应符合下列规定:
1)容量大于或等于3000m³或罐壁高度大于或等于15m 的地上立式储罐,应设固定式消防冷却水
系统。
2)容量小于3000m³且罐壁高度小于 15m的地上立式储罐以及其他储罐,可设移动式消防冷却水
系统。
3、火灾时需要操作的消防阀门不7 8应设在防火堤内。消防阀门与对应的着火储罐罐壁的距离不应
1
9
小于15m,如果有可靠的接近消防阀8 4门的保护措施,可不受此限制。
3
信
4、当石油库采用低压消防给微水系统时,应保证每个消火栓出口处在达到设计消防水量时,给水压
系
力不应小于0.15MPa。 联
题
5、储罐的消防冷却水押供应范围,应符合下列规定:
准
1)着火的地上固定顶储精罐以及距该储罐罐壁不大于1.5D(D为着火储罐直径)范围内相邻的地上储罐,
均应冷却。当相邻的地上 储罐超过3座时,可按其中较大的3座相邻储罐计算冷却水量。
2)着火的外浮顶、内浮顶储 罐应冷却,其相邻储罐可不冷却。当着火的内浮顶储罐浮盘用易熔材料制
作时,其相邻储罐也应冷却。
3)着火的地上卧式储罐应冷却, 距着火罐直径与长度之和1/2范围内的相邻罐也应冷却。
【真题·单选-2024 】根据《石 油库设计规范》(GB 50074),石油库的消防设施设置,应综合考
虑石油库等级、储罐型式、液体火灾危险性及与邻近单位的消防协作条件等因素。关于石油库消防设
施设置的说法,正确的是( )。
A.容量为600m3的地上乙醇立式储罐,可 采用半固定式泡沫灭火系统
8
B.容量为1200m3的地上甲苯立式储罐,应采 用半固定式泡沫灭火系统
1
7
9
C.容量为300m3的地上甲醇立式储罐,可采用 移动式泡沫灭火系统 8
4
信
3
D.覆土立式油罐和容量不大于200m3的地上储罐, 可采用移动式泡微沫灭火系统
系
【答案】D 联
一
1)容量大于500m³的水溶性液体地上立式储罐和容量大 于10唯00m³的其他甲B、乙、丙A类易燃、
可燃液体地上立式储罐,应采用固定式泡沫灭火系统。
2)容量小于或等于 500m³的水溶性液体地上立式储罐和容量小于或等于 1000m³的其他易燃、可
燃液体地上立式储罐,可采用半固定式泡沫灭火系统。
3)地上卧式储罐、覆土立式油罐、丙B类液体立式储罐和容量不大于200m³的地上储罐,可采用
移动式泡沫灭火系统。
(四)灭火器的管理与维护
1、灭火器不论已经使用还是未经使用,手提式和推车式的干粉、二氧化碳灭火器,距出厂日期满
5年,以后每隔2年,必须进行水压试验等检查;
2、手提式清水灭火器距出厂日期满3年,以后每隔1年,必须进行水压试验等检查。
3、灭火器自出厂之日起,达到以下年限应报废:(标准已废止)
1)水基型灭火器。---6年
2)手提式干粉灭火器(储气瓶式)。----8年
3)手提储压式干粉灭火器、推车式干粉灭火器(储气瓶式)。---10年
4)洁净气体灭火器。---10年
5)二氧化碳灭火器及推车储压式干粉灭火器。---12年
扫码关注更多
第 9 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【补充】根据《 消防设施通用规范 GB55036-2022 》灭火器自出厂之日起,达到以下年限应报
废:
【例题·单选】以下灭火器同一时间出厂,则那类灭火器最先达到报废时限()
A.清水型灭火器
B.BC干粉灭火器
C.二氧化碳灭火器
8
D.洁净气体灭火 1 7
9
4
【答案】A 3 8
信
【解析】水基型灭火器先达微到报废时限
系
【真题·单选-2024】某联石油化工企业一甲类仓库储存有桶装苯,仓库内配置了相应的灭火器扑
题
押
救苯初起火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),关于该仓库的火灾分类和灭火器类型选
准
精
择的说法,正确的是()。
A.A类火灾,选择碳酸 氢钠干粉灭火器
B.B类火灾,选择水型 灭火器
C.B类火灾,选择磷酸铵盐 干粉灭火器
D.C类火灾,选择水型灭火器
【答案】C 苯为B类火灾,选择磷酸铵盐干粉灭火器