第四节气柜安全技术
考点1气柜安全技术
一、基本概念
气柜是储存、回收化工企业低压瓦斯(煤气)和调节瓦斯(煤气)管网压力的重要设施也是重要的清
洁生产和节能设施。
1、干式气柜的附属设施
1)柜内附属设施
8
7
(1)活塞,置于气柜内部,可以升降。9 1瓦斯的进柜压力是靠活塞的自重平衡的。当活塞的结构质量不能
4
8
3
满足瓦斯压力的要求时,可以用信活塞上面的混凝土配重块来调整。气柜活塞上配重块严禁随意挪动,
微
以防破坏活塞的平衡而影响其系安全运行。
联
题
押
准
精
(2)导轮,用以减少活塞升降时的摩擦阻力,保持水平升降,防止柜壁立柱的磨损。北向采用固定导
轮,南向由于受日晒时间较长,温度变化大,采用弹簧导轮。固定导轮与钢轨8的间隙用垫片来调节。
7
1
9
为避免导轮与导轨摩擦产生火花,导轮采用铜质。 4
8
3
信
(3)防回转装置,用于防止活塞受横向应力作用而产生的水平回转,分微别设置于南、北方向的两个导
系
向支柱上。 联
一
唯
(4)活塞油槽,沿活塞底板上部一周,槽内充满密封油,以将瓦斯密封住。
(5)沉淀油箱,用以过滤和沉淀自活塞外油室流到内油室的封油,以保证密封效果同时还对封油起到
缓冲作用,其连接管线的出入口均有滤网。
(6)隔仓帆布,又称隔油仓,目的在于减少因活塞倾斜而造成油槽内封油分布不均的现象,保证各仓
油位相同。
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.柜外附属设施
(1)柜容指示器,又称柜容指示仪,用以显示柜内储气容量,并实现储气容量上下限的报警自控。
(2)备用油箱,用于供油系统临时停电或故障不能供油时,向活塞油槽内自流送油维持油位。备用油箱
容量有限,两个油箱仅能维持2~4h。
(3)柜底油槽排水管,用于活塞落床时, 排放柜底油沟内的水。此外,封油需要更换时,亦可通过油槽
8
7
1
排水管卸出。 4 9
8
3
信
(4)放散管,沿柜壁外周均布3微个,用于气柜置换吹扫的气体排放。放散管底部设有采样口。
系
(5)安全放散管,安全放散管联是用来放散泄漏到活塞上部的瓦斯的,同时还可防止在气柜失控时,气柜
题
押
活塞冲顶而造成设备的破坏。
准
精
3.供油系统--封油的循环
1)封油的循环流程为:油 泵一柜上部溢流油箱一活塞油槽-柜底油沟一油水分离器-油泵。
2)气柜底部油沟的封油经油水 分离后,用油泵送到柜上部的溢流油箱,封油沿壁流下至活塞油槽,再
由此泄漏到柜底油沟,再经油泵送到柜顶,如此往复,完成气柜的密封。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
二、气柜运行过程中容易发生的事故(选择) 联
系
一
(1)活塞倾斜甚至倾翻。 唯
(2)活塞泄漏。
(3)活塞冒(冲)顶。
(4)火灾爆炸。引发该事故的原因可能是柜内瓦斯泄漏逸出遇明火。
(5)人员中毒。
三、气柜运行要求(选择,1-2分)★★★
1、气柜的运行
(1)气柜应设上、下限位报警装置,进出气柜管道应设自动连锁切断装置。
(2)气柜活塞升降速度不能太快,20000m³的干式气柜的活塞升降速度不能超过2m/min。
(3)气柜密封油每周要对其闪点分析一次,每月对其黏度分析一次。
(4)气柜活塞上部要设可燃气体报警仪表。
(5)气柜的静电接地电阻每半年检测一次,发现不合格时,立即整改。
(6)气柜的柜容指示仪表至少要有两种测量方式。
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2、气柜的运行管理
(1)加强对气柜运行的监控,进柜压力不能超过工艺卡片规定的数值。
(2)每日检查一次活塞导轮运行情况;每周两次对导轮加注润滑脂。
(3)装置开停工吹扫瓦斯管线,严禁向柜内吹扫,禁止蒸汽进入气柜内。
(4)每日检查一次活塞防回转装置。
(5)气柜运行过程中严禁打开运行高度以下的柜壁门。
(6)气柜运行中,应每天到柜顶部观察活塞运行情况,出现卡阻,要及时处理。
(7)每两小时检查一次油泵房内封油泵的运行情况,记录封油泵启动次数。
(8)冬季及时启用柜底油沟的加温措施,将封油温度控制在20~30℃,以保证封油的流动性。
(9)监控好柜容及进柜压力,每2h记录一次。
(10)气柜运行中,遇有以下情况时,应停止向外送气:
①柜内储气量达到允许下限。
②主要仪表及主要设备发生故障,操作不能控制。
③活塞运动阻力过大或卡住,柜内压力下降或形成负压。
8
7
1
(11)气柜运行中,遇有下面的情况,9应立即紧急放空。
4
8
3
①供油系统停电或故障,4H内不信能恢复时。
微
系
②活塞油槽密封失效,大量联瓦斯泄漏到活塞上部空间。
题
③柜底阀门、人孔或柜壁押突然泄漏,无法处理。
准
精
(12)若供油系统停电时间超过 4h,应迅速将火炬水封罐内的水撤掉,将柜内低压瓦斯(含装置排放的
低压瓦斯)从火炬排放掉。
【真题·单选-2021】气柜是回 收、储存炼化企业低压瓦斯和调节瓦斯管网压力的重要设施,在低压瓦
斯的回收和生产平衡中起着重要作 用。气柜在运行过程中,易发生活塞倾斜或倾翻、活塞泄漏、活塞
冒顶、火灾爆炸、人员中毒等事故。 关于气柜运行安全管理的说法,错误的是()。
A.气柜运行中活塞升降速度不能过快, 活塞倾斜度不能超过规定数值
B.装置开停工用蒸汽吹扫瓦斯管线时,可通 过气柜对吹扫气进行回收
C.气柜运行中,供油系统停电且4h内不能恢复 时,应立即紧急放空 8
1
7
9
D.气柜压缩机的放空要采用密闭放空 8 4
信
3
【答案】B 微
系
【解析】装置开停工吹扫瓦斯管线,严禁向柜内吹扫,禁 止蒸汽进一入
联
气柜内。
唯
四、气柜的安全措施(选择+简答,1分)★★
1、防火防爆方面采取的安全技术措施
(1)气柜区域应严格控制机动车辆的通行,执行机动车辆进出许可制度,并且进入气柜区域的车辆
必须有合格的火花熄灭设施。
(2)气柜区域内的作业(指动火、检维修等)要严格执行作业票制度,严禁无票作业、超范围作业。
气柜出现紧急情况时,现场人员有权责令停止各种作业。
(3)与气柜相关的各种操作要使用防爆工具,现场电气设备采用防爆型。
(4)气柜入口处要设置人体静电导除设施。
气柜安全技术
(5)巡回检查要注意检查各静密封点有无泄漏,发现隐患及时整改。
(6)气柜瓦斯管线检修投用前,要用肥皂水对各静密封点试漏,确认无泄漏方可投用。
(7)气柜瓦斯管线检修投用前,要进行氮气置换。
(8)现场作业人员必须穿防静电工作服及防静电鞋。
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(9)气柜静电接地及防雷接地电阻定期检测,确保其符合要求。
【真题·单选-2023】气柜区域的安全管理应以防火防爆、防中毒作为重点,关于气柜区域防火防爆的
说法,正确的是()。
A.机动车辆经批准或配备火花熄灭设施可在气柜区域通行;
B.气柜出现紧急情况时,现场人员上报停止作业的请求,获得批准后停止作业;
C.气柜的气相管线检修投用前,用肥皂水对各静密封点试漏,确认无泄漏可投用;
D.巡回检查要注意检查各静密封点有无泄漏,发现隐患要开展风险分级管控分析。
【答案】C
【解析】A 选项:气柜区域应严格控制机动车辆的通行,执行机动车辆进出许可制度,并且进入气柜
区域的车辆必须有合格的火花熄灭设施。
B 选项:气柜区域内的作业(指动火、检维修、保温等)要严格执行作业票制度,严禁无票作业、超范
围作业。气柜出现紧急情况时,现场人员有权责令停止各种作业。
D选项:巡回检查要注意检查各静密封点有无泄漏,发现隐患及时整改。
2、气柜防中毒措施
8
7
1
(1)低压瓦斯气体中含有少量硫化氢9气体,操作人员在采样、放空、置换时要站在上风口
4
8
3
(2)进柜检查时要注意采取预防信中毒保护措施。
微
系
(3)柜内瓦斯报警仪应灵敏联可靠,并对其定期校验;发生报警要认真查找原因,严禁随意消警。
题
(4)气柜压缩机的放空要押采用密闭放空。
准
精
3、气柜的检修周期一般为2~5年,气柜的检修内容及检查内容参考《气柜维护检修规程》(SHS01036)。
【真题·单选-2019】对气 柜而言,冬季应及时启用柜底油沟的加温措施,将封油温度控制()℃,以
保证封油的流动性。
A.20-30
B.50-80
C.0-10
D.50以上
【答案】A 8
1
7
9
【解析】冬季及时启用柜底油沟的加温措施,将封 油温度控制在20~30℃,8 4以保证封油的流动性。