第四节 气柜安全技术
考点1 气柜安全技术
一、气柜安全管理要求
1、定义
气柜是储存、回收化工企业低压瓦斯(煤气)和调节瓦斯(煤气)管网压力的重要设施,
也是重要的清洁生产和节能设施。
湿式气柜 干式气柜
1
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
2、气柜设施
(1)柜内设施:活塞(置于气柜内部,可以升降)、导轮(减少活塞升降时的摩擦力)、
防回转装置、活塞油槽(将气体密封)、沉淀油箱、隔仓帆布。
(2)柜外设施:柜容指示器、备用油箱、柜底油槽排水管、放散管、安全放散管。
3、气柜运行过程中容易发生的事故
(1)活塞倾斜甚至倾翻。
(2)活塞泄漏。
(3)活塞冒(冲)顶。
(4)火灾爆炸。引发该事故的原因可能是柜内瓦斯泄漏逸出遇明火。
(5)人员中毒。
2
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
4、气柜的运行安全
(1)气柜应设上、下限位报警装置,进出气柜管道应设自动连锁切断装置。
(2)气柜活塞升降速度不能太快,20000m³的干式气柜的活塞升降速度不能超过2m/min。
(3)气柜密封油每周要对其闪点分析一次,每月对其黏度分析一次。
(4)气柜活塞上部要设可燃气体报警仪表。
(5)气柜的静电接地电阻每半年检测一次,发现不合格时,立即整改。
(6)气柜的柜容指示仪表至少要有两种测量方式。
5、气柜的管理
(1)加强对气柜运行的监控,进柜压力不能超过工艺卡片规定的数值。
(2)每日检查一次活塞导轮运行情况;每周两次对导轮加注润滑脂。
(3)装置开停工吹扫瓦斯管线,严禁向柜内吹扫,禁止蒸汽进入气柜内。
(4)每日检查一次活塞防回转装置。
(5)气柜运行过程中严禁打开运行高度以下的柜壁门。
(6)气柜运行中,应每天到柜顶部观察活塞运行情况,出现卡阻,要及时处理。
(7)每两小时检查一次油泵房内封油泵的运行情况,记录封油泵启动次数。
(8)冬季及时启用柜底油沟的加温措施,将封油温度控制在20~30℃,以保证封油的
流动性。
(9)监控好柜容及进柜压力,每2h记录一次。
6、气柜防火防爆方面采取的安全技术措施
(1)气柜区域应严格控制机动车辆的通行,执行机动车辆进出许可制度,并且进入气
柜区域的车辆必须有合格的火花熄灭设施。
(2)气柜区域内的作业(指动火、检维修等)要严格执行作业票制度,严禁无票作业、
超范围作业。气柜出现紧急情况时,现场人员有权责令停止各种作业。
(3)与气柜相关的各种操作要使用防爆工具,现场电气设备采用防爆型。
(4)气柜入口处要设置人体静电导除设施。
(5)巡回检查要注意检查各静密封点有无泄漏,发现隐患及时整改。
7、气柜防中毒措施
(1)低压瓦斯气体中含有少量硫化氢气体,操作人员在采样、放空、置换时要站在上
风口。
(2)进柜检查时要注意采取预防中毒保护措施。
(3)柜内瓦斯报警仪应灵敏可靠,并对其定期校验;发生报警要认真查找原因,严禁
随意消警。
(4)气柜压缩机的放空要采用密闭放空。
3
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
【例题】(模拟)关于气柜运行管理的下列说法,正确的是( )。
A.装置开停工时可向柜内吹扫瓦斯管线,但禁止蒸汽进入气柜内
B.气柜柜容及进柜压力每4小时记录一次,油泵房内封油泵运行情况每小时检查一次
C.冬季应将封油温度控制在20~30℃,每月对其闪点和黏度各分析一次
D.气柜活塞导轮运行情况每日检查一次,每周两次对导轮加注润滑脂
【答案】D
【解析】装置开停工吹扫瓦斯管线,严禁向柜内吹扫;气柜柜容及进柜压力每2小时记
录一次,油泵房内封油泵运行情况每2小时检查一次;每周要对其闪点分析一次,每月对其
黏度分析一次。
4
课程咨询请扫码