第二节化工建设项目工程质量安全保障
知识概览
工程质量安全保障
1-质量验收程序和组织(了解)
2-施工过程质量检验(掌握)
考点1工程质量安全保障
一、质量验收程序和组织
(一)质量验收一般规定
单项工程的中间交接应由建设单位组织总承包单位、设计单位、监理单位、施工单位、检测单位
等按单位工程分专业进行验收。
1.单项工程中间交接应具备的条件
(1)按设计文件内容施工完成。
(2)工程质量初验合格。
(3)工艺和动力管道的耐压试验、系统清洗、吹扫完成、隔热施工基本完成,工业炉煮炉完成。
质量验收程序和组织
(4)静设备耐压试验、无损检测、清扫完,隔热施工完;安全附件调试合格。
(5)大机组用空气、氮气或其他介8 质负荷试运转完,机组保护性连锁和报警等自控系统调试联校
7
1
合格。 4 9
8
3
(6)电气、仪表、计算机及信防毒、防火、防爆等系统调试联校合格。
微
(7)安装施工临时设施己系拆除,竖向工程施工完成。
联
(8)未完工程尾项的题责任已经确认,完成时间已经明确,且不影响联动试车。
押
准
(9)现场满足安全管理规定的试车要求。
精
口诀:完工初验+各项合格+尾项确认
2.单项工程中间交接的内容
(1)按设计文件内容对工程实物量的核实。
(2)工程质量的初验资料及有关调试记录的审核验证。
(3)安装专用工具和剩余随机备件、材料的清点。
(4)尾项项目清单与实施方案的确认。
(5)随机技术资料完整性的核查。
【单选】某石化企业根据建设项目工程进度研究、讨论新建柴油加氢改质项目中的加氢装置中间
交接工作,下列工程建设管理内容中,不属于单项工程中间交接内容的是( 8)。【2019】
7
1
9
A.按设计文件内容对工程实物量的核实 4
8
3
信
B.安装专用工具和剩余随机备件、材料的清点
微
系
C.拆除安装施工的临时设施
联
一
D.随机技术资料完整性的核查
唯
【答案】C。
【解析】单项工程中间交接的内容:(1)按设计文件内容对工程实物量的核实;(2)工程质量
的初验资料及有关调试记录的审核验证;(3)安装专用工具和剩余随机备件、材料的清点;(4)尾
项项目清单与实施方案的确认;(5)随机技术资料完整性的核查。
二、施工过程质量检验
(一)管道工程质量检验
管道工程质量检验主要包括外观检查、无损检测、压力试验、泄漏性试验、硬度检验、力学性能
检验及其他检验等。
1.外观检查
外观检查应包括对各种管道元件及管道在加工制作、焊接、安装过程中的检查。
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.无损检测
焊缝内部质量的检验通过无损检测方法来判别。外观检验合格后,应按要求对焊缝进行射线探伤、
超声波探伤、磁粉探伤和渗透探伤。
项目 射线探伤 RT 超声波探伤 UT 磁粉探伤 MT 渗透探伤 PT
检测部
内部缺陷 内部缺陷 表面 / 近表面 表面开口缺陷
位
原理 射线穿透成像 声波反射 磁场 + 磁粉显痕 渗透液渗入显痕
8
适用材 1 7 铁磁性材料(钢 / 金属、玻璃、陶瓷
几乎所有材料 4 9金属、板材、焊缝
料 3 8 铁) 等
信
主要缺 气孔、夹渣、未焊透微、裂 裂纹、未焊透、缩
系 表面裂纹、折叠、冷隔 表面微裂纹、针孔
陷 纹 联 孔
题
3.压力试验 押
准
管道安装完毕、热精处理和无损检测合格后,应进行压力试验。管道压力试验前,应编制试压方案
及安全措施。
(1)一般规定
①压力试验应以液体为试验 介质。当管道的设计压力小于或等于 0.6MPa 时,也可采用气体为试
验介质但应采取有效的安全措施。
②脆性材料严禁使用气体进行压 力试验。
压力试验温度严禁接近金属材料的脆 性转变温度。
③当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。
施工过程质量检验
8
④试验过程中发现泄漏时,不得带压处理。 消除缺陷后应重新进行试验。1 7
9
⑤试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时 约 束装置。
信
3 8
4
微
⑥压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时,应重
系
新进行压力试验。
联
一
唯
(2)液压试验
①液压试验应使用洁净水。当对不锈钢、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢镍及镍合金管道或设
备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25mg/L。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不
得低于50℃,并应采取安全防护措施。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
③试验时,环境温度不宜低于5℃。当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍。埋地钢管道的试验压
力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4MPa。
⑤承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于 0.5MPa 时,应为设计压力的 2
倍;当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
⑥对承受外压的管道,试验压力应为设计内外压力之差的1.5倍,并不得低于0.2MPa。
⑦液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后稳压10min,再将试验压力降至设计压力稳压30min,
应检查压力表无压降、管道所有部位无渗漏。
(3)气压试验
①承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍。
真空管道的试验压力应为0.2MPa。
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
③试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。
④试验前应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
⑤试验时应缓慢升压,当压力升至试验压力的 50%时,如未发现异状或泄漏,应继续按试验压力
的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压
力,采用发泡剂检验应无泄漏。
(4)替代试验
①经设计和建设单位同意,也可用液压-气压试验代替气压试验。
②现场条件不允许进行管道液压和8 气压试验时,可同时采用无损检测、管道系统柔性分析和泄漏
7
1
试验代替压力试验,但应经建设单位4 9和设计单位同意。
8
3
4.泄漏性试验 信
微
(1)对输送极度和高度危系害流体以及可燃流体的管道,必须进行泄漏性试验。
联
(2)泄漏性试验应在题压力试验合格后进行且试验介质宜采用空气。
押
(3)泄漏性试验压准力应为设计压力。
精
(4)泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力停压 10min 后,应巡回检查阀门填料函、法
兰或螺纹连接处、放空阀 、排气阀等所有密封点,以无泄漏为合格。
(5)真空系统在压力试验 合格后,应按设计文件规定进行 24h 的真空度试验,增压率不应大于
5%。
5.硬度检验及其他检验
要求热处理的焊缝和管道组成件, 热处理后应进行硬度检验。焊缝的硬度检验区域应包括焊缝和
热影响区。对于异种金属的焊缝,两侧母 材热影响区均应进行硬度检验。
【总结】 8
1
7
试验类型 试验压力 试验方法
8
4 9
内压地上:1.5P 信
3
微
埋地钢1.5P且≥0.4
系
联
一
水压 埋地铸铁:≤0.5,2P; 1.5P,1 0min; 唯 降至1P30min
>0.5,P+0.5
压力试 外压:1.5△p且≥0.2
验 1.15P 0.2Mpa预实验
另外需设泄压压力 升至试验压力 50%,10%为梯度逐级稳压 3min,
气压
≤1.1试验压力 升至试验压力10min,降回设计压力
(P≤0.6Mpa)
真 空 管 道 不 小 于
0.2Mpa
泄漏性 内压空气试验 1P 1P,10min无泄漏
试验 外压真空试验 24真空,增压率不超过5%
【单选】某天然气调压站管道施工完成后准备进行管理压力试验,下列试验压力方法中错误的是
( )。
A.当对某PVC管段进行液压实验时,水中氯离子含量30mg/L
B.某管段设计压力0.7Mpa,采用氮气进行压力试验
C.承受内压的地上钢管道及有色金属管道液压试验压力应为设计压力的1.5倍
D.某天然气管段用压缩空气进行气压试验
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】B。
【解析】B错,管道压力试验应采用液体,当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气
体为试验介质但应采取有效的安全措施。A 对,液压试验应使用洁净水。当对不锈钢、镍及镍合金管
道,或对连有不锈钢镍及镍合金管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25mg/L。当
采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃,并应采取安全防护措施。C对,承受内压的地
上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的 1.5 倍。埋地钢管道的试验压力应为设计压力的
1.5 倍,并不得低于0.4MPa。D对,气压试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒
的气体。
(二)压力容器质量检验
压力容器质量检验主要包括外观检查、无损检测、耐压试验、泄漏试验等。
(1)外观检查:外观检测包含壳体和封头的外观与几何尺寸、焊接封头的表面质量检测。
(2)无损检测:方法包括射线、磁粉、超声、渗透和涡流检测等。压力容器的对接接头应当采用
射线检测或者超声检测,有色金属制压力容器对接接头应当优先采用X射线检测;角焊缝、焊接接头
具有裂纹倾向的焊接接头应当进行表面检测;铁磁性材料制压力容器焊接接头的表面检测应当优先采
用磁粉检测。
(3)耐压试验:耐压试验分为液压试验、气压试验以及气液组合压力试验三种。耐压试验前,应
编制试压方案及安全措施,试压前应进8 行试验条件确认。试压时不得超压。
7
1
试验用压力表至少采用两个量程4 9相同且经过校验的压力表,试验用压力表应当安装在被试验压力
8
3
容器顶部便于观察的位置。 信
微
耐压试验场地应当有可靠系的安全防护设施,并且经过单位技术负责人和安全管理部门检查认可。
联
保压期间不得采用连续题加压来维持试验压力不变,耐压试验过程中不得带压紧固螺栓或者向受压
押
准
元件施加外力。
精
试验后再次检修需重 新试验。
(4)泄漏性试验:耐压试验合格后,对于介质毒性程度为极度、高度危害或者设计上不允许有
微量泄漏的压力容器,应当进 行泄漏试验
【2025案例】
1.C企业制造的液氯储罐为三类压力容器,在出厂前除外观检查外还应进行哪些质量检测?
【解析】1)焊接质量无损检测: 采用射线或超声检测及表面无损检测;
2)耐压试验与密封性试验;
3)材质验证与厚度检测;
4)几何尺寸与形状公差检测; 8
1
7
9
5)安全附件校验;
8
4
信
3
6)内壁防腐检测。
微
【单选】压力容器质量检验主要包括外观检查、无损 检测、耐压试
系
验和泄漏试验等,关于耐压试
联
一
验和泄漏试验的说法,正确的是( )。【2024】
唯
A.试验用压力表应安装在被试验容器安放位置的顶部
B.耐压试验保压期间应连续加压以维持试验压力不变
C.容器需经泄漏试验合格后方可进行耐压试验
D.气密性试验压力为容器的设计压力的1.2倍
【答案】A。
【解析】试验用压力表应当符合《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21)的有关规定,
并且至少采用两个量程相同且经过校验的压力表,试验用压力表应当安装在被试验压力容器顶部便于
观察的位置。A正确;
保压期间不得采用连续加压来维持试验压力不变,耐压试验过程中不得带压紧固螺栓或者向受压
元件施加外力。B错误;
耐压试验合格后,对于介质毒性程度为极度、高度危害或者设计上不允许有微量泄漏的压力容器,
应当进行泄漏试验;C错误。
泄漏试验根据试验介质的不同,分为气密性试验以及氨检漏试验、卤素检漏试验和氮检漏试验等。
气密性试验压力为压力容器的设计压力,D错误。
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【章节回顾总结】
压力管道试验内容 压力容器试验内容
外观检查 外观检查
无损检测 无损检测
(射线、超声波、磁粉、表面渗透) (射线、超声波、磁粉、表面渗透、涡流)
压力试验 耐压试验
泄漏性试验 泄漏试验
硬度检验
力学性能检验及其他检验
试验类型 试验压力 试验方法
内压地上:1.5P
埋地钢1.5P且≥0.4
1.5P,10min;
水压
埋地铸铁:≤0.5,2P;
降至1P,30min
>0.57,8P+0.5
1
9
4
压 力 外信 3 8 压:1.5△p且≥0.2
试验 微
系
联 0.2Mpa预实验
题 1.15P
押 升至试验压力50%,10%为梯度逐级稳
准 另外需设泄压压力≤1.1 试
气压
精 压3min,升至试验压力10min,降回
验压力
(P≤0.6Mpa )
设计压力
真空管道不小于0.2Mpa
泄 漏 内压空气试验 1P 1P,10min无泄漏
性 试
外压真空试验 24真空,增压率不超过5%
验
试验 注意事项
8
液压试验应使用洁净水,当采用可 燃液体介质进行试验时,其9 1
7
闪点不得低于50℃
8
4
不锈钢、镍及镍合金管道,水中氯离 子含量不得超过25m信g
3
/L
液压实验 微
试验前,注入液体时应排尽空气 系
联
试验时,环境温度不宜低于5℃ 一
唯
气压试验 试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他 不 易 燃和无毒的气体
对输送极度和高度危害流体以及可燃流体的管道,必须进行泄漏性试验
泄漏性试验
试验介质宜采用空气
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178