文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
马进市政出品 VIP 图形案例班
2026 年二建市政案例练习十七(2 月 27 日)
【背景资料】(自命题案例,完成时间:35分钟)
某桥梁工程9#桥墩设计为30根桩径φ2.0m的钻孔桩,长度92m。9#墩位位于流域主河
道,从施工安全、方便和经济角度考虑及结合专家组意见,决定采用拉森钢板桩围堰施工。
钢板桩围堰采用拉森Ⅵ型钢板桩打设,围堰围合区域平面尺寸为26×26m,沿承台四周各预
留1m的施工空间。施工水位345m,钢板桩入土深度为8m,对撑采用Φ630mm螺旋钢管。钢
板桩围堰立面布置图如图5-1所示。
8
7
1
9
施工中,发生如下事件: 4
8
3
信
事件一:此墩位于深水区域,主要以砂类土为主,钻孔灌注桩采用正循环钻机施工,施
微
系
工过程中严格控制泥浆比重、含砂率、沉联渣厚度等各项指标,严格控制护筒埋设深度。
题
押
准
精
事件二:施 工单位事先确定了钢板桩打设顺序,拟先施工靠近定位角桩一侧上游的钢板
8
7
1
桩,再从河流上游向 河流下游顺序施工,然后对称施9工垂直栈桥的板桩,再施工栈桥一侧板
4
8
3
桩,最后合拢处位于河流下游处。如图5-2所示信。
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
马进市政出品 VIP 图形案例班
事件三:封底混凝土厚度为1.5米,施工完成后,开始承台钢筋绑扎,冷却管安置,模
板支立。混凝土浇筑后,在其终凝后通入冷却水,以降低混凝土内部最高温度,并立即进行
覆盖养护工作;混凝土拆模时,施工人员测得混凝土的表面温度与中心温度分别为52oC和
75oC。
事件四:钢板桩搭设完成后,止水效果不是很理想,板桩之间局部渗漏水现象严重。
问题:
8
7
1
1.列式计算图5-1中打设的拉森Ⅵ型钢板桩长度是多4 9少米?
8
3
信
2.指出事件一中护筒顶面标高的设置要求?
微
系
3.根据背景资料的表述,写出图 5-2 中钢
联
板桩正确的打设顺序(用图中字母和“→”表示,
题
如有同时施工的,字母并列如a、b表押示)。
准
4.列式计算9#桥墩承台设计混凝土精浇筑的方量。
5
6
.
.
改
分
正
析
事
事
件
件
三
四
中
中
的
钢
错
板
误
桩
做
止
法
水
。
效 果 不 理想的可能原因是什么?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
马进市政出品 VIP 图形案例班
【马进答案】(满分20分,自命题案例)
1.答:346-338.42+1.5+8=17.08m (4分,可以多答,未列式子扣 1分)
2.答:宜高出施工水位 2m;高度尚应能满足孔内泥浆面高度的要求
(4 分,第一得分点 3分,第二个得分点 1 分,可以多答;出处:26 版教材P62-63)
3. 答:c→a、d→b
(2 分,不可以多答,格式不能错)
4.答:(26-2)×(26-2)×(343.426-338.42)=2883
8
. 456m3;
7
1
(4 分,可4 9以多答,结果错误,式子分 1分)
8
3
信
5. 答:改正一:在混凝土刚浇筑完成时就开始进行
微
系
改正二:拆模时温差应控制在20oC以内
联
题
(2押分,每个得分点1分,可以多答;出处:26版教材P101)
准
6.答:施打前未对钢板桩的锁口用精止水材料捻缝
(4 分,每个 2分;可以多答;出处:26版教材 P59)