夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

05.2026二建《市政》简答200问(完整版)_2026二建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_26-2026年二建市政-学天网校-案例突破班-邓子彪_--配套讲义--

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 62 页PDF · 3.5MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《05.2026二建《市政》简答200问(完整版)_2026二建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_26-2026年二建市政-学天网校-案例突破班-邓子彪_--配套讲义--》第1页预览
2
《05.2026二建《市政》简答200问(完整版)_2026二建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_26-2026年二建市政-学天网校-案例突破班-邓子彪_--配套讲义--》第2页预览
3
《05.2026二建《市政》简答200问(完整版)_2026二建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_26-2026年二建市政-学天网校-案例突破班-邓子彪_--配套讲义--》第3页预览
4
《05.2026二建《市政》简答200问(完整版)_2026二建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_26-2026年二建市政-学天网校-案例突破班-邓子彪_--配套讲义--》第4页预览
5
《05.2026二建《市政》简答200问(完整版)_2026二建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_26-2026年二建市政-学天网校-案例突破班-邓子彪_--配套讲义--》第5页预览
6
《05.2026二建《市政》简答200问(完整版)_2026二建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_26-2026年二建市政-学天网校-案例突破班-邓子彪_--配套讲义--》第6页预览
7
《05.2026二建《市政》简答200问(完整版)_2026二建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_26-2026年二建市政-学天网校-案例突破班-邓子彪_--配套讲义--》第7页预览
8
《05.2026二建《市政》简答200问(完整版)_2026二建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_26-2026年二建市政-学天网校-案例突破班-邓子彪_--配套讲义--》第8页预览
9
《05.2026二建《市政》简答200问(完整版)_2026二建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_26-2026年二建市政-学天网校-案例突破班-邓子彪_--配套讲义--》第9页预览
10
《05.2026二建《市政》简答200问(完整版)_2026二建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_26-2026年二建市政-学天网校-案例突破班-邓子彪_--配套讲义--》第10页预览

本文档共 62 页 剩余 52 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
2026 年全国二级建造师执业资格考试
市政公用工程管理与实务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
案例 200 问
题
押
准
精
(完整版)
学天教育教学研究院 市政组
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
模块一:道路
1.问:路面结构自下而上由哪三层构成?他们的作用分别是什么?★★
答:(1)组成:路面结构自下至上由垫层、基层、面层组成。
(2)作用:①垫层的作用是改善土基的湿度和温度状况,保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀
能力,扩散由基层传来的荷载应力,以减小土基所产生的变形。②基层的作用是承重。③面层的作
用是直接承受汽车车轮的作用并直接受阳光、雨雪、冰冻等温度和湿度及其变化。
2.问:写出温拌沥青混合料的优点。★
答:显著降低拌合和铺设温度,进而降低石油资源的消耗,释放更少的二氧化碳、气溶胶和蒸
汽。施工时可在较低温度摊铺,路面可以8更快放行;施工季节放宽,尤其适用于较冷的地区。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
3.问:按照空隙率大小分类,沥青混合料分成哪三种类型,并写出这三种类型的代表混合料。★★
联
题
押
★
准
精
答:(1)密级配:AC 型混合 料,骨架型混合料 SMA;
(2)半开级配:热拌沥青碎石 AM;
(3)开级配:开级配磨耗层 OGFC 。
4.问:按照力学特性,基层分为哪三类?并 写出这三种类型的代表材料。★★★
答:(1)刚性基层:碾压混凝土,贫混凝土;
8
1
7
(2)半刚性基层:无机结合料稳定基层(包括[水 泥、石灰、二灰] 稳
8
定4 9 [粒料、土]);
信
3
(3)柔性基层:沥青稳定类材料,级配类材料(级配 碎石、砾石)。微
系
联
唯
一
5.问:写出降噪排水路面的结构形式。★★
答:上面层采用OGFC 沥青混合料或透水沥青混合料 PAC,中、下面层等采用密级配沥青混合料。
6.问:写出水泥混凝土道路基层的作用。★★
答:防止或减轻由于唧泥导致的板底脱空和错台等病害;与垫层共同作用,可控制或减少路基不均
匀冻胀或体积变形对混凝土面层产生的不利影响;为混凝土面层提供稳定而坚实的基础,并改善
接缝的荷载传递能力。
7.问:分别写出水泥混凝土路面纵向接缝和横向接缝的设置及施工要求。★★★
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
答:(1)纵向施工缝(真缝)和纵向缩缝(假缝)都与路线中线平行;纵向接缝均应设置拉杆(螺
纹钢筋,两端固定)。
(2)横向胀缝(真缝):①邻近桥梁或其他固定构筑物处(与结构物衔接处)、道路交叉处、填挖土
方变化处、板厚改变处、小半径平曲线处应设置胀缝场合。②中间设传力杆:光圆钢筋,一端固
定、一端(套管端)滑动;③下部设胀缝板、上部灌注嵌缝料<冬凹夏平>。
(3)横向缩缝(假缝):①切缝时间:25%~30%设计强度;②切缝宽度:4~6mm;③快速路、主干
路应设传力杆;次干路、支路可不设传力杆。④切缝深度:设传力杆时,≥面层厚度的 1/3,且
≥70mm;不设传力杆时,≥面层厚度的 1/4,且≥60mm。
(4)横向施工缝(真缝):留在胀缝处或留在缩缝处均设传力杆。
8
7
1
8.问:混凝土面层应具有较大的粗糙度4 9,有哪些方法可以形成构造深度?★
8
3
信
答:刻槽、压槽、拉槽或拉毛等微方法。
系
联
题
押
准
9.问:水泥混凝土面层中精的钢筋进场时,需要检查哪些文件?★★
答:生产厂的牌号、炉号,检验报告和合格证。
10.问:路基工程施工前,需要对路基土进行哪些关键试验?★★
速记:加水击树叶
答:对路基土进行天然含水量、液限、塑限 、标准击实、CBR 试验。
8
1
7
9
8
4
11.问:写出三种管道的施工遵循原则及施工顺序。★ ★★ 信
3
微
系
联
一
唯
答:(1)新建管线施工必须遵循“先地下,后地上、先深后浅”的原则。
(2)管道顺序:燃气管道→给水管道→热力管道。
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
12.问:路基压实标准试验段的需要确定的技术参数是什么?★★★
速记:预度三亚
答:(1)确定路基预沉量值。
(2)合理选用压实机具。
(3)按压实度要求,确定压实遍数。
(4)确定路基宽度内每层虚铺厚度。
(5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件,选择压实方式。
13.问:路基填筑前,项目部应如何对原地面积水、杂草杂物、坟坑井穴以及横向坡度陡于1:5的
8
7
1
路段进行处理?★★★ 4 9
8
3
信
答:(1)对原地面积水、杂草杂物微、坟坑井穴:排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应
系
联
妥善处理坟坑、井穴、树根坑题的坑槽,分层填实至原地面高。
押
准
(2)当原地面横坡陡于1精:5时,应修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于 300mm,宽度不应小
于 1.0m,台阶顶面应向内倾斜。
14.问:填土路基施工,填筑和压实要点有哪些?★★★
答:(1)根据测量中心线桩和下坡脚桩, 分层填土、压实。性质不同的填料应分类、分层填筑。
(2)路基填方高度应按设计标高增加预沉量 值。
8
(3)路基填土宽度每侧应比设计规定宽 500mm。 1 7
9
8
4
(4)对过湿土翻松、晾干,或对过干土均匀加水, 使其含水量在最佳含信
3
水量范围之内。
微
系
(5)碾压先轻后重,最后碾压应采用不小于 12t 级的压路 机。 联
一
唯
(6)填方高度内的管涵顶面填土500mm 以上才能用压路机碾 压 。
15.问:写出路基压实的原则。★★★
(1)土质路基压实原则:“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快,轮迹重叠”。
(2)先低后高(该条原则同时适用于路基、半刚性基层和沥青面层):直线段碾压应从路基边缘向
中央进行,设超高的平曲线段碾压应从内侧向外侧进行。
16.问:无机结合料稳定基层的摊铺要点有哪些?★★
答:1.〈季节〉①水泥或石灰稳定类:宜在春末和气温较高(夏季)季节施工。②施工最低气温为
5℃。
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
2.〈时间〉水泥稳定土自搅拌到摊铺碾压成型,不应超过3h;水泥土分层摊铺时,应在下层养护7d
后,方可摊铺上层材料。
3.〈水〉①厂拌混合料摊铺时路床应湿润。②混合料在摊铺前其含水率宜为最佳含水率的允许偏差
范围内。
4.〈厚度〉①混合料摊铺时应根据试验确定的松铺系数控制虚铺厚度。
5.〈离析〉摊铺中发生粗、细集料离析时,应及时翻拌。
17.问:无机结合料稳定基层的压实要点有哪些?★★★
答:1.压实系数应经试验确定。
2.〈厚度〉①每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于100mm。②禁止用薄层贴补的方法进行找
8
7
1
平。 4 9
8
3
信
3.〈时间〉①石灰稳定土和二灰稳微定土:在当天碾压成型。②水泥稳定土:宜在水泥初凝前碾压成
系
联
型。 题
押
准
4.〈原则〉(1)碾压时采精用先轻型、后重型压路机碾压。(2)①直线和不设超高的平曲线段,应由
两侧向中心碾压;②设超高的平曲线段,应由内侧向外侧碾压。③纵、横接缝(槎)均应设直槎。
18.问:无机结合料稳定基层的养护要点有哪些?★★★
答:(1)养护方法:水泥稳定类基层和石 灰稳定类基层宜采用洒水养护,保持湿润。二灰稳定类基
层的养护可以采用湿养,始终保持表面潮湿 。也可以采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,采用
8
喷洒沥青乳液养护时,应及时在乳液面撒嵌丁料。 1 7
9
8
4
(2)养护时间:养护期视季节而定,常温下不宜少于 7d。 信
3
微
系
(3)养护要求:①养护期应封闭交通。②需通行的机动车 辆应限速联,严禁履带车辆通行。
一
唯
19.问:土工合成材料具有哪些功能?★
速记:甲(加)方(防)派(排)个(隔)驴(滤)
答:具有加筋、防护、过滤、排水、隔离等功能。
20.问:土工合成材料具有加筋的功能,这项功能可分为路堤加筋、台背路基填土加筋、路面裂缝防
治,分别写出这三项用途的作用。★★
答:(1)路堤加筋:采用土工合成材料加筋,提升路堤的稳定性。
(2)台背路基填土加筋:采用土工合成材料加筋,减小路基与构造物之间的不均匀沉降。
(3)路面裂缝防治:旧水泥混凝土路面、新旧沥青混凝土路面加铺沥青面层前,铺设土工合成材
料,以防止裂纹反射到沥青面层上。
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
21.问:沥青混凝土施工前准备,需要施工透层、粘层、封层的部位分别有哪些?★★★
答:(1)透层(液体沥青、乳化沥青):沥青混合料面层与非沥青材料基层(半刚性基层、级配
类基层)粘结。
(2)粘层(液体沥青、乳化沥青):在既有结构和路缘石、检查井等构筑物与沥青混合料层的连
接面应喷洒粘层油。为加强路面沥青层之间,沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥
青材料薄层。
(3)封层:铺筑在面层表面的称为上封层,铺筑在面层下面的称为下封层。
22.问:沥青混合料摊铺作业,梯队摊铺、速度、厚度、温度这些方面的要点有哪些?★★★
8
7
1
答:(1)梯队摊铺:通常采用2台或多4 9台摊铺机前后错开10~20m 呈梯队方式同步摊铺,两幅之间
8
3
信
应有30~60mm宽度的搭接,并应微避开车道轮迹带。
系
联
(2)摊铺速度:宜控制在2~题6m/min 的范围内。(改性沥青混合料的摊铺速度宜放慢至1~
押
准
3m/min。) 精
(3)厚度:下面层宜采用钢丝绳或路缘石、平石控制高程与摊铺厚度,上面层宜采用导梁或平衡
梁的控制方式。松铺系数应根据混 合料类型、施工机械和施工工艺等通过试铺试压确定。
(4)温度:最低摊铺温度根据铺筑层厚度、气温、沥青混合料种类、风速、下卧层表面温度,
按规范要求执行。
8
23.问:AC、OGFC和SMA的初压、复压、终压分别 用什么压路机?★★★ 1 7
9
8
4
答:沥青面层的压实机械: 信
3
微
系
初压 复压 联 终压
一
唯
AC 钢轮机静压 轮胎机碾 压 钢轮机静压
SMA 钢轮机静压或振动机振压 振动机振压 钢轮机静压
OGFC 钢轮机静压 钢轮机静压 钢轮机静压
24.问:沥青路面施工时的纵向和横向冷接缝处理方法分别是什么?★★★
答:(1)纵向冷接缝:宜加设挡板或将先铺的沥青混合料刨出毛槎,涂刷粘层油后再铺新料,新
料重叠在已铺层上 50~100mm,软化下层后铲走,再进行跨缝压密挤紧。
(2)横向冷接缝:采用机械切割或人工刨除层厚不足部分,使工作缝成直角连接。清除切割时
留下的泥水,干燥后涂刷粘层油,铺筑新混合料,接槎软化后,压路机先进行横向碾压,再纵
向充分压实,连接平顺。
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
25.问:写出改性沥青混合料面层摊铺和压实的作业要点。★★
(1)摊铺:①改性沥青SMA混合料,摊铺温度不低于160℃。②摊铺速度宜放慢至1~3m/min。
(2)压实:①初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90℃~120℃。②宜采用
振动压路机或钢筒压路机碾压,不应采用轮胎压路机碾压。③振动压实应遵循“紧跟、慢压、高
频、低幅”的原则。④碾压改性沥青SMA混合料过程中应密切注意压实度变化,防止过度碾压。
26.问:分别写出热拌沥青混合料路面和水泥混凝土面层开放交通的条件。★★★
答:(1)热拌沥青混合料路面:应待摊铺铺层自然降温至表面温度低于 50°C 后,方可开放交
通。
8
7
1
(2)水泥混凝土面层:①在混凝土达4 9到设计弯拉强度 40%以后,可允许行人通过。②混凝土完全
8
3
信
达到设计弯拉强度且填缝完成后微,可以开放交通。
系
联
题
押
准
27.问:写出天然石材路面精的施工要点。★
答:(1)铺砌应采用干硬性水泥砂浆,虚铺系数应经试验确定。
(2)当采用水泥混凝土做基层时 ,铺砌面层胀缝应与基层胀缝对齐。
(3)不得用在料石下填塞砂浆或支垫方法找平。
(4)伸缩缝材料应安放平直,并应与料 石粘贴牢固。
(5)铺砌面层完成后,必须封闭交通,并应湿润养护,当水泥砂浆达到设计强度后,方可开放交
通。 8
1
7
9
信
3
8
4
微
28.问:写出雨水支管与雨水口的施工要点。★ 系
联
一
答:(1)雨水管端面应露出井内壁,其露出长度不应大于2 cm。 唯
(2)雨水管穿井墙处,管顶应砌砖券。
(3)井底应采用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡。
(4)处于道路基层内的雨水支管应做360°混凝土包封,且在包封混凝土达到设计强度75%前不得
放行交通。
(5)雨水口不得设置在人行道慢坡、绿化带岛头、出入口等位置。
29.问:分别写出重力式、衡重式、钢筋混凝土悬臂式、钢筋混凝土扶壁式挡土墙的挡土原理。并写
出挡土墙结构承受的三种土压力的大小关系。★★★
速记:小主盖大被
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
答:1.原理:(1)重力式挡土墙:依靠墙体自重抵挡土压力作用。
(2)衡重式挡土墙:上墙利用衡重台上填土的下压作用和全墙重心的后移增加墙体稳定。
(3)钢筋混凝土悬臂式挡土墙和钢筋混凝土扶壁式挡土墙:依靠墙踵板上的填土重量维持挡土构
筑物的稳定。
2.三种土压力大小:主动土压力最小;静止土压力其次;被动土压力最大,位移也最大。
30.问:挡土墙施工时,应按要求设置哪些细部结构?挡土墙的墙背填土有何要求?★★★
答:(1)施工中应按设计要求施作挡土墙的排水系统、泄水孔、反滤层和结构变形缝。
(2)墙背填土应采用透水性材料或设计要求的填料。
8
7
1
31.问:道路的土路基、半刚性基层和4 9沥青面层、水泥混凝土面层的检验与验收主控项目分别有哪
8
3
信
些?★★★ 微
系
联
速记:猿(原)猴(厚)压弯题;猿(原)猴(厚)拉狗(构)
押
准
答:(1)土路基:压实度精和弯沉值;
(2)半刚性基层:原材料,7 天无侧限抗压强度,压实度;
(3)沥青面层:原材料,厚度, 压实度,弯沉值。
(4)水泥混凝土路面:原材料,厚度,弯拉强度,构造深度。
32.问:写出排水垫层、路基、半刚性基层、 沥青面层施工厚度要求。★
8
答:(1)排水垫层最小厚度为150mm。 1 7
9
8
4
(2)路基每层最大压实厚度宜不大于300mm,顶面最 后一层压实厚度应信不
3
小于100mm。
微
系
(3)半刚性基层施工每层最大压实厚度为200mm,且不宜 小于100联mm。
一
唯
(4)沥青面层压实层最大厚度不宜大于100mm。
33.问:写出道路雨期施工和冬期施工的基本要求。★★★
答:1.道路雨期施工的基本要求(分天设人):
(1)加强与气象台站联系,掌握天气预报,安排在不下雨时施工。
(2)调整施工步序,集中力量分段施工。
(3)做好防雨准备,在料场和搅拌站搭雨棚,或施工现场搭可移动的罩棚。
(4)建立完善排水系统,防排结合;并加强巡视,发现积水、挡水处,及时疏通。
(5)道路工程如有损坏,及时修复。
2.道路冬期施工的基本要求:
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(1)应尽量将土方、土基施工项目安排在冰冻期前完成。
(2)在冬期施工中,既要防冻,又要快速施工,以保证质量。准备好防冻覆盖和挡风、加热、
保温等物资。
34.问:写出路基、基层、面层冬期施工的要求。★★
答:1.路基施工
(1)采用机械为主、人工为辅方式开挖冻土,挖到设计高程立即碾压成型。
(2)如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。
(3)城镇快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。次干路以下道路填土材料中冻土
块最大尺寸不应大于100mm,冻土块含量应小于15%。
8
7
1
2.基层施工 4 9
8
3
信
(1)石灰及石灰粉煤灰稳定土(微粒料、钢渣)类基层,宜在进入冬期前30~45d 停止施工,不应
系
联
在冬期施工。 题
押
准
(2)水泥稳定土(粒料)精类基层,宜在进入冬期前15~30d 停止施工。当上述材料养护期进入冬
期时,应在基层施工时向基层材料中掺入防冻剂。
(3)级配砂石(砾石)、级配碎石 施工,应根据施工环境最低温度洒布防冻剂溶液,随洒布随碾
压。
3.沥青混凝土面层
(1)城镇快速路、主干路的沥青混合料面层 严禁冬期施工。次干路及其以下道路在环境温度低于
8
5℃时,应停止施工。当风力6 级及以上时,沥青 混合料面层不应施工。 1 7
9
8
4
(2)粘层、透层、封层严禁冬期施工。 信
3
微
系
4.水泥混凝土面层 联
一
唯
(1)施工中应根据气温变化采取保温防冻措施。施工现场环 境 日 平均气温连续5d稳定低于5℃,
或最低气温低于-3℃时,宜停止施工(注:本句话的气温条件为冬期来临的标志)。
(2)拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长。
(3)混凝土板弯拉强度低于1MPa或抗压强度低于5MPa时,不得受冻。
(4)混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪,摊铺混凝土时气温不低于5℃。
(5)尽量缩短各工序时间,快速施工。成型后,及时覆盖保温层,减缓热量损失,使混凝土的强
度在其温度降到0℃前达到规范要求强度。养护期混凝土面层最低温度不应低于5℃。
35.问:写出路基、基层、面层雨期施工的要求。★★★
答:1.路基施工
9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(1)对于土路基施工,要有计划地组织快速施工,分段开挖,切忌全面开挖或挖段过长。
(2)挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,坚
决换料重做。
(3)填方路基填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土等。利用挖方土
作填料,含水率符合要求时,应随挖随填,及时压实。含水率过大难以晾晒的土不得用作雨期施工
填料。填方地段施工,应留2%~3%的横坡整平压实,以防积水。
2.基层施工
(1)对稳定类材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。
(2)下雨来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。
(3)雨期施工水泥稳定材料,特别是水泥土基层时,应特别注意天气变化,防止水泥和混合料遭
8
7
雨淋。降雨时应停止施工,已摊铺的水9 1泥混合料应尽快碾压密实。路拌法施工时,应排除下承层
4
8
3
信
表面的水,防止集料过湿。 微
系
联
3.面层施工 题
押
(1)沥青面层不允许在下准雨或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度,加强施工现场与沥青拌
精
合厂及气象部门联系,做到及时摊铺、及时完成碾压。沥青混合料运输车辆应有防雨措施。
(2)水泥混凝土面层施工前应 准备好防雨棚等防雨设施。施工中遇雨时,应立即使用防雨设施
完成对已铺筑混凝土的振实成型,不应再开新作业段,并应采用覆盖等措施保护尚未硬化的混
凝土面层。
36.问:写出水泥混凝土路面高温期施工的要求。 ★ 8
1
7
9
答:(1)严控混凝土的配合比,保证其和易性,必 要 时可适当掺加缓
信
凝3 8
4
剂,特高温时段混凝土
微
拌合可掺加降温材料(如冰水)。尽量避开气温过高的 时段,可选系早晨、晚间施工。
联
一
(2)加强拌制、运输、浇筑、抹面等各工序衔接,尽量使 运输唯和操作时间缩短。
(3)加设临时罩棚,避免混凝土遭日晒,减少蒸发量,及时覆盖,加强养护,多洒水,保证正
常硬化过程。
(4)采用洒水覆盖保湿养护时,应控制养护水温与混凝土面层表面的温差不大于 12℃,不得采
用冰水或冷水养护以免造成骤冷而导致表面开裂。
(5)高温期水泥混凝土路面切缝应视混凝土强度的增长情况,比常温施工适度提前。
模块二:桥梁
37.问:桥梁下部结构包括桥墩、桥台、承台、墩台基础,分别写出他们的作用。★★★
答:(1)桥墩:多跨桥的中间支承桥跨结构的结构物。
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(2)桥台:设在桥的两端;一边与路堤相接,以防止路堤滑塌;另一边则支承桥跨结构的端
部。为保护桥台和路堤填土,桥台两侧常做锥形护坡、挡土墙等防护工程。
(3)承台:为承受、分布由墩身传递的荷载,在桩基顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平
台。
(4)墩台基础:是保证桥梁墩台安全并将荷载传至地基的结构。
38.问:桥梁为双幅分离式结构,单幅桥横断面设置6片梁,两侧设置防护栏杆。该桥由两侧简支引
桥和主桥连续梁组成,其中单侧引桥为50m+100m+50m,连续梁为3×(3×30m),采用先简支后连续
工艺施工。求该桥多孔跨径总长并判断桥梁分类。求防护栏杆长度。求连续梁段需要预制的梁板
数。★★★
8
7
1
答:1.多孔跨径总长:3×(3×30m)4 9+(50m+100m+50m)×2=670m。桥梁是大桥。
8
3
信
2.栏杆长度:670×4=2680m。 微
系
联
3.连续梁段需要预制的梁板数题:9 跨×每跨 6 片×2 幅=108 片。
押
准
精
39.问:某桥梁上部结构为3×25m简支预应力T梁,其中每跨边梁2片,中梁4片,已知每片T梁
每侧底部有一个支座,求总支座数 量并写出支座的作用。★★★
答:(1)梁的总片数:3×6=18 片;支座总数:18×2=36 个。
(2)支座作用:在桥跨结构与桥墩或桥 台的支承处所设置的传力装置。它不仅要传递很大的荷
载,并且还要保证桥跨结构能产生一定的变 位。
8
1
7
9
8
4
40.问:写出桥梁伸缩缝的作用和设置位置。★★ 信
3
微
系
答:(1)作用:桥梁伸缩缝的作用在于调节由车辆荷载和 桥梁建筑联材料引起的上部结构之间的位
一
唯
移和连结。
(2)设置的位置:为满足桥面变形的要求,通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接
位置上设置伸缩装置。
41.问:按照受力特点分类,写出梁式桥、拱式桥、刚架桥、悬索桥的结构特点?★★★
答:(1)梁式桥:受弯矩最大。
(2)拱式桥:桥墩或桥台将承受水平推力,拱桥的承重结构以受压为主。
(3)刚架桥:梁部主要受弯,而在柱脚处也具有水平反力,其受力状态介于梁桥和拱桥之间。
(4)悬索桥:受拉,结构自重较轻,构造简单,受力明确,能以较小的建筑高度经济合理地修建
大跨度桥,刚度差。
11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
42.问:按桥梁多孔跨径总长度或单孔跨径的长度,桥梁是如何分类的?★★★
答:如下表:
桥梁分类 多孔跨径总长L(m) 单孔跨径L(m)
0
特大桥 L>1000 L0>150
大桥 1000≥L≥100 150≥L0≥40
中桥 100>L>30 40>L0≥20
小桥 30≥L≥8 20>L0≥5
43.问:模板、支架设计时需要计算强度8和 验算刚度,计算强度和验算要分别考虑哪些荷载?★★★
7
1
9
4
答:如下表: 3 8
信
微
系 荷载组合
联
模板构件名称 题
押
计算强度用 验算刚度用
准
精
梁、板和拱的底模及支承板 、拱架、支架等 ①+②+③+④+⑦+⑧ ①+②+⑦+⑧
缘石、人行道、栏杆、柱、梁板、拱等的侧模板 ④+⑤ ⑤
基础、墩台等厚大结构物的侧模板 ⑤+⑥ ⑤
表中:①模板、拱架和支架自重(竖向力↓);
②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体 的自重力(竖向力↓);
③施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载(竖向力↓,临时);
8
1
7
9
④振捣混凝土时的荷载(竖向力↓+水平力→,临时 ); 8 4
信
3
微
⑤新浇筑混凝土对侧面模板的压力(水平力→); 系
联
一
⑥倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载(水平力→,临时); 唯
⑦设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力(竖向力
↓,或有);
⑧其他可能产生的荷载,如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载等(竖向力↓,或有)。
44.问:模板、支架和拱架的设计中应设施工预拱度,施工预拱度需要考虑的因素有哪些?★★★
答:(1)设计文件规定的结构预拱度;
(2)支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形;
(3)受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形;
(4)支架、拱架基础受载后的沉降。
12
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
45.问:承插型盘扣式支架的重要杆件有哪些?★★★
答:立杆,(横向、纵向)水平杆,(横向、纵向)扫地杆,斜杆(撑),抛撑,(横向、纵向、
水平向)剪刀撑,基座,可调托撑,可调底座。
46.问:支架基础必须具有足够的承载力,若承载力不足,可采用的处理措施有哪些?处理范围有何
要求?★★★
答:1.处理措施:①地基换填、②地基硬化(混凝土硬化处理);
2.地基处理范围应宽出支架搭设范围不小于0.5m。
8
7
1
47.问:写出支架基础预压的作用和预4 9压荷载。★★★
8
3
信
答:(1)作用:检验支架搭设范围微内基础的①承载能力和②沉降状况。
系
联
(2)荷载:不应小于支架基题础承受的混凝土结构恒载与钢管支架、模板重量之和的 1.2 倍。
押
准
精
48.问:写出支架预压的作用、预压荷载及加载方式。★★★
答:(1)作用:检验结构的承载能 力和稳定性、消除其非弹性变形、观测结构弹性变形及基础沉
降情况。
(2)荷载:上部结构自重及未铺设的模 板重量之和的 1.1 倍。
(3)加载方式:预压加载可按最大施工荷载 的 60%、80%、100%分三次加载,加载时应对称、分层
8
进行,禁止集中加载、卸载。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
49.问:分别写出非承重侧模、芯模、承重模板拆除时的混 凝土强度联要求?★★★
一
唯
答:(1)非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏( 即 :拆模不伤构件)时方可拆除,
混凝土强度宜为2.5MPa 及以上。
(2)芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时,方可拔出。
(3)钢筋混凝土结构的承重模板、支架,如图所示:
构件跨度L 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率
序号 构件类型
(m) (%)
≤2 ≥50
1 板 2<L≤8 ≥75
>8 ≥100
2 梁、拱、壳 ≤8 ≥75
13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
>8 ≥100
3 悬臂构件 — ≥100
(4)构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强度确定。
50.问:模板、支架及拱架拆除的顺序是什么?★★
答:模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。支架和拱架应按几个循环卸落,卸
落量宜由小渐大。每一循环中,在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。简支梁、连续梁结
构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。
51.问:写出钢筋存放的要求。★★
8
7
1
9
答:(1)在工地存放时应不得混杂(8 4分类堆放),并应设立识别标志;
3
信
微
(2)存放的时间宜不超过 6 个月系;
联
题
(3)钢筋不得直接置于地面押,应垫高或堆置在台座上,顶部应采用合适的材料覆盖,防水浸、雨
准
精
淋。
52.问:钢筋进场应按现行国家相 关标准的规定,抽取试件作哪些检验?★
答:抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验。
53.问:直螺纹钢筋接头现场抽检项目包括哪些?★
8
答:(1)极限抗拉强度试验; 1
7
9
8
4
信
3
(2)加工质量检验:钢筋丝头长度检验、螺纹量规检查丝头质量;
微
系
(3)安装质量检验:单侧外露螺纹、扭力扳手检验拧紧 扭矩。
联
一
唯
54.问:写出混凝土抗压试件的尺寸、养护条件。★★
答:1.试件的尺寸:边长为 150mm 的立方体试件。
2.养护条件:
(1)同条件养护;
(2)标准养护:温度20±2℃、相对湿度在95%以上条件下,养护至28d 龄期。
55.问:写出混凝土拌合物坍落度的检测要求。★★
答:混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样检测。每一工作班或每一单元结
构物不应少于两次。评定时应以浇筑地点的测值为准。
14
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
56.问:混凝土浇筑方法包括连续浇筑和不连续浇筑,分别写出两种方式的要求。★★★
答:(1)连续浇筑:可以分层,但下层混凝土初凝前要完成上层混凝土浇筑。
(2)间歇浇筑,要进行施工缝的处理,对于无水环境的施工缝:清除混凝土表面浮浆→凿毛→清
洗干净→保持表面湿润,但不得积水→水平施工缝铺一层与混凝土同配比的水泥砂浆、垂直施
工缝刷水泥浆→浇新混凝土;对于遇水环境的施工缝防水处理:止水带、遇水膨胀止水条、预埋
注浆管、凹凸缝等。
57.问:分别写出混凝土浇筑时分层离析的预防措施和处理方法,以及坍落度损失的处理方法。★★
★
8
7
1
答:(1)分层离析预防措施:自高处向4 9模板内倾卸混凝土时,其自由倾落高度不得超过2m;当倾落
8
3
信
高度超过2m 时,应通过串筒、溜微槽或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时应设置减速装
系
联
置。 题
押
准
(2)分层离析处理方法:精应对混凝土拌合物进行二次快速搅拌。
(3)坍落度损失的处理方法:严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水,加入原水胶比的水泥浆
或减水剂进行搅拌。
58.问:写出混凝土检验评定时试件的取样 频率和数量、试验名称。★★★
答:1.取样频率和数量:
(1)每100 盘,但不超过 100m3的同配合比混凝 土,取样次数不应少于一次
1
7 8;
9
8
4
(2)每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100 盘 和 100m3时其取样信次3数不应少于一次;
微
系
(3)当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m3时,每 200m3取联样不应少于一次。
一
唯
2.试验名称:抗压强度试验。
59.问:分别写出预应力钢丝、预应力钢绞线、无粘结预应力筋进场的资料文件、外观和力学检验的
要求。★★★
答:1.资料文件:质量证明文件、包装、标志和规格。
2. 外观和力学检验要求见下表:
外观检验 力学检验
类型 检验批
取样 检验 取样 检验 不合格处置
外形 5%, 力学性能试验 未试验盘,双倍复验;
钢丝 60t 逐盘
尺寸 ≥3 盘 其他试验 仍有不合格,逐盘检验
15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
表面质量
外形
力学性能试验 未试验卷,双倍复验;
钢绞线 100t 逐卷 尺寸
其他试验 仍有不合格,逐卷检验
表面质量
无粘结
逐盘 未试验盘卷,双倍复验;
预应力 60t 外观
卷 仍有不合格,该批不合格
筋
60.问:写出预应力筋和锚具、夹具和连接器的存放要求。★★
8
7
1
答:1.预应力筋: 9
4
8
3
信
(1)预应力筋和金属管道在室外微存放时,时间不宜超过6 个月。
系
联
(2)预应力钢丝应在清洁、干题燥,并在防雨防潮条件下分类贮存。无粘结预应力筋在成品堆放期
押
准
间,应按不同规格分类堆精放在通风良好的仓库中;露天堆放时,不应放置在受热影响的场所,不宜
直接与地面接触,并应覆盖防 雨布。
2.预应力锚具、夹具和连接器应在仓库内配套保管。
61.问:分别写出预应力管道和锚具、夹具、连接器的进场检验要求。★
答:1.预应力管道:检查出厂合格证和质量保 证书,核对其类别、型号、规格及数量,应进行管道
外观质量检查、径向刚度和抗渗漏性能检验。
1
7 8
9
8
4
2.锚具、夹具和连接器: 信 3
微
系
(1)按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型 号、规格联、数量,确认无误后进行外观
一
唯
检查、硬度检验和静载锚固性能试验。
(2)锚具、夹片应以不超过1000 套为一个验收批。连接器的每个验收批不宜超过500 套。
(3)静载锚固性能试验:通过外观和硬度检验的同批中抽取6 套锚具(夹片或连接器),组成3 个
预应力筋锚具组装件,由具有相应资质的专业检测机构进行静载锚固性能试验。
62.问:写出张拉设备的校准要求。★★
答:张拉设备的校准期限不得超过半年,且不得超过200 次张拉作业。张拉设备应配套校准,配套
使用。
63.问:写出先张法张拉和放张的要求。★★★
16
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
答:1.有设计要求时,符合设计要求;
2.设计没有要求时:
(1)张拉预应力:①应力控制,伸长值校核——实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。
②同时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋的初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横
梁始终保持平行。③张拉过程中,预应力筋不得断丝、断筋或滑丝。
(2)放张预应力:①放张预应力筋时混凝土强度不得低于强度设计值的75%。②放张顺序:分阶
段、对称、交错地放张。
64.问:预应力管道应该在波峰和最低部位分别设置哪种预留孔?★★
答:曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔。
8
7
1
9
4
8
3
信
65.问:后张法预应力筋先穿束后浇筑混凝土和先浇筑混凝土后穿束的要求分别是什么?★★★
微
系
答:(1)先穿束后浇混凝土时,联浇筑混凝土之前,必须检查管道并确认完好;浇筑混凝土时应定
题
押
时抽动、转动预应力筋。准
精
(2)先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通。
66.问:写出后张法施工预应力筋张拉时混凝土强度、张拉端的设置、张拉顺序的要求。★★★
答:1.有设计要求时符合设计要求;
2.设计没有要求时:
(1)混凝土强度不得低于强度设计值的75%。且 应将限制位移的模板拆除后8,方可进行张拉。
1
7
9
(2)预应力筋张拉端的设置应符合下列规定:曲线 预 应力筋或长度大
信
于3 8等
4
于 25m 的直线预应力
微
筋,宜在两端张拉;长度小于 25m 的直线预应力筋,可 在一端张拉。系
联
一
(3)预应力筋的张拉顺序:可采取分批、分阶段对称张拉 。宜唯先中间、后上、下或两侧。
67.问:写出后张法施工时孔道压浆的评定要求。★★
答:每一工作班应留取不少于 3 组试块,标养28d,以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。
68.问:写出后张法施工时封端和封锚的材料及强度要求。★★★
答:(1)封端:采用与预应力结构构件相同强度等级的细石混凝土或无收缩防水砂浆封闭保护。
(2)封锚:不宜低于结构混凝土强度等级的 80%,且不低于 30MPa。
69.问:写出围堰施工高度及合龙顺序要求。★★★
17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
答:(1)围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。
(2)应自上游开始至下游合龙。
70.问:写出常见的沉入桩基础施工的沉桩方式及适用条件。★★
答:(1)静力压桩:仅用于软土--软黏土(标准贯入度N<20)、淤泥质土。
(2)锤击沉桩:宜用于砂类土、黏性土。
(3)振动沉桩:宜用于锤击沉桩效果较差的密实的黏性土、砾石、风化岩。
(4)射水沉桩:在密实的砂土、碎石土、砂砾的土层中用锤击法、振动沉桩法有困难时,可采用
射水作为辅助手段进行沉桩施工。在黏性土中应慎用射水沉桩;在重要建筑物附近不宜采用射水沉
桩。
8
7
1
(5)钻孔埋桩:宜用于黏土、砂土、4 9碎石土,且河床覆土较厚的情况。
8
3
信
微
系
联
71.问:沉入桩的施工沉桩顺序题和终止锤击的控制指标有哪些?★★
押
准
答:1.沉桩顺序:对于密精集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打;根据基础的设计标高,宜先
深后浅;根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。
2.桩终止锤击的控制应视桩端土质 而定,一般情况下以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅。
72.问:写出灌注桩不同成孔方式的设备、常用设备适用的地层条件。★★★
答:见下表:
成桩方式与设备 应 用特点
1
7 8
9
8
4
正循环回转钻 可钻 强风化岩和中风化信岩3,不能钻微风化岩
正循环钻孔灌注 微
系
机 联
一
唯
反循环钻孔灌注 反循环回转钻 可钻强风化岩 和 中风化岩,不能钻微风化岩
机
冲击钻成孔灌注 冲抓钻机
泥浆护壁 桩 可用于强风化岩、中风化岩和微风化岩,但成孔
冲击钻机
成孔桩 慢、噪声大
旋挖成孔灌注桩 旋挖钻机 可用嵌岩钻头,用于中风化岩及以下岩层。
潜水钻成孔灌注 -
潜水钻机
桩
钻孔扩底灌注桩 钻机+扩孔钻 地下水位以下的填土层、粘性土层、粉土层、砂土
头 层和粒径不大的砂砾(卵)石层,其扩底部设置于
18
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
成桩方式与设备 应用特点
较硬(密)实的粘土层、粉土层、砂土层和砂砾
(卵)石层。
长螺旋钻孔灌注 地下水位以上,只能钻强风化岩,不能钻中风化
长螺旋钻机
桩 岩和微风化岩
干作业成
旋挖成孔灌注桩 旋挖钻机
孔桩
钻孔扩底灌注桩 钻孔+扩孔钻 地下水位以上
头
沉管成孔 锤击沉管成孔桩 锤击沉管桩机 -
桩 振动沉管成孔桩 振动沉管 桩机 -
8
7
1
9
爆破成孔 爆破成孔灌注桩 凿岩8钻4机 地下水位以上
3
信
微
系
联
题
押
准
精
73.问:分别写出泥浆的原材料、作用、性能指标、分类、绿色环保要求。★★★
答:(1)原材料:泥浆制备宜 选用高塑性黏土或膨润土。
(2)作用:①护壁;②携渣;③冷却钻头;④润滑钻具。
(3)性能指标:密度、黏度、含砂率 、胶体率、pH 值(酸碱度)。
(4)分类:泥浆池包括制浆池、储浆池、沉淀池。
(5)【补充扩展】绿色环保:①泥浆宜在循环 处理后重复使用,减少排放量。②施工完成后废弃
8
的泥浆应采取先集中沉淀再处理的措施,严禁随 意排放污染环境。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
74.问:写出护筒的顶面高程和作用。★★ 一
唯
答:(1)顶面高程:护筒顶面宜高出施工水位或地下水位2m, 并 宜高出施工地面0.3m。
(2)作用:①稳定孔壁、防止塌孔(护孔);②隔离地表水;③保护孔口地面;④固定桩孔位
置;⑤钻头导向。
75.问:写出避免钻孔时相邻孔位相互扰动的措施。★★
答:钻孔应连续作业。相邻桩之间净距小于5m时,邻桩混凝土强度达5MPa 后,方可进行钻孔施
工;或间隔钻孔施工。
76.问:写出水下灌注混凝土灌注前沉渣厚度的要求。★★★
速记:要我(15)是您(40),爱上玲玲(200、300)
19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
答:(1)应符合设计要求;
(2)设计未要求时端承型桩的沉渣厚度不应大于50mm。摩擦型桩的桩径不大于1.5m 时,沉渣厚度
小于等于200mm;桩径大于1.5m 或桩长大于40m 或土质较差时,沉渣厚度不应大于300mm。
77.问:写出水下混凝土灌注要点。★★★
答:(1)混凝土配合比应通过试验确定,须具备良好的和易性,坍落度宜为180~220mm。
(2)开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为 300~500mm;导管一次埋入混凝土灌注面以
下不应少于 1.0m;在灌注过程中,导管埋入混凝土深度宜为 2~6m。
(3)灌注水下混凝土必须连续施工,中途停顿时间不宜大于30min,并应控制提拔导管速度,严禁
将导管提出混凝土灌注面。灌注过程中的故障应记录备案。
8
7
1
(4)桩顶混凝土浇筑完成后应高出设4 9计标高0.5~1m,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设
8
3
信
计强度。 微
系
联
题
押
准
78.问:写出常用的三项梁精、板架设方法。★★
答:常用的方法有起重机架梁法、跨墩龙门吊架梁法和穿巷式架桥机架梁法。
79.问:梁、板的预制台座施工时,需要符合哪些要求?★
答:(1)预制台座的地基应具有足够的承 载力。
(2)预制台座的间距应能满足施工作业要求 。
8
(3)在预制台座上按梁、板构件跨度设置相应的 预拱度。当后张预应力混凝1 7土梁预计的拱度值较
9
8
4
大时,可考虑在预制台座上设置反拱。 信
3
微
系
联
一
唯
80.问:构件场内移运时,吊点位置和起吊交角分别有何要求 ? ★
答:(1)吊点位置:应按设计规定;设计无规定时,梁、板构件的吊点应根据计算决定。
(2)起吊交角:交角小于60°时,应设置吊架或起吊扁担,使吊环垂直受力。
81.问:写出简支梁、板湿接缝的浇筑时间要求。★★
答:梁、板之间的横向湿接缝,应在一孔梁、板全部安装完成后方可进行施工。
82.问:写出先简支后连续梁安装的施工要求。★★
答:(1)对湿接头处的梁端,应按施工缝的要求进行凿毛处理。永久支座应在设置湿接头底模之前
安装。
20
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(2)施工程序应符合设计规定,应在一联梁全部安装完成后再浇筑湿接头混凝土。
(3)湿接头的混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑,且一联中的全部湿接头应一次浇筑完
成。湿接头混凝土的养护时间应不少于14d。
(4)湿接头应按设计要求施加预应力、孔道压浆;浆体达到强度后应立即拆除临时支座,按设计
规定的程序完成体系转换。同一片梁的临时支座应同时拆除。
83.问:挂篮组装完成后,要进行哪项试?试验的目的是什么?★★
答:(1)试验名称:载重试验。
(2)试验的目的:消除非弹性变形;获得分级荷载下的弹性变形数据,为箱梁悬浇施工线形控
制提供依据。
8
7
1
4
9
8
3
信
84.问:悬臂浇筑法的施工顺序是微怎样的?★★★
系
联
答:(1)在墩顶托架或膺架上题浇筑0 号段并实施墩梁临时固结;
押
准
(2)在0 号块段上安装悬精臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段,宜从悬臂前端开
始,最后与前段混凝土连接;
(3)在支架上浇筑边跨主梁合龙 段;
(4)最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。
85.问:悬臂浇筑法的合龙要求是什么?★★ ★
8
答:(1)合龙顺序:先边跨、后次跨、最后中跨, 合龙段的长度宜为 2m。1 7
9
8
4
(2)合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临 时连接,并将合龙信
3
跨一侧墩的临时锚固放松
微
系
或改成活动支座。 联
一
唯
(3)合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中 逐 步 撤除,以使悬臂端挠度保持稳
定。
(4)合龙宜在一天中气温最低时进行。
(5)合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。宜采用微膨胀混凝土或纤维混凝土,
增加混凝土的抗裂性。
(6)连续梁的梁跨体系转换,应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成,并解除各
墩临时固结后进行。
(7)梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。
86.问:确定悬臂浇筑段前段标高时应考虑的因素有哪些?监测项目有哪些?★★★
21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
速记:温室(实)预挂
答:1.前段标高时应考虑的因素:(1)挂篮前端的垂直变形值;(2)预拱度设置;(3)施工中已
浇段的实际标高;(4)温度影响。(温室预挂)
2.监测项目:(1)挂篮前端的垂直变形值;(2)预拱度设置;(3)施工中已浇段的实际标高;
(4)结构物的变形值、应力。
87.问:钢梁出厂前,应对哪三个项目进行验收?★★
答:试拼装验收;钢梁质量验收;应交付的文件验收。
88.问:写出钢梁制造企业应向安装企业提供的文件。★
8
7
1
答:(1)产品合格证; 4 9
8
3
信
(2)钢材和其他材料质量证明书微和检验报告;
系
联
(3)施工图,拼装简图; 题
押
准
(4)工厂高强度螺栓摩擦精面抗滑移系数试验报告;
(5)焊缝无损检验报告和焊缝重大修补记录;
(6)产品试板的试验报告;
(7)工厂试拼装记录;
(8)杆件发运和包装清单。
8
89.问:写出城区内钢梁常用的安装方法。★ 1 7
9
8
4
答:城区内常用安装方法:吊机整孔架设法、门架吊 机整孔架设法、支信
3
架架设法、缆索吊机拼装
微
系
架设法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法等。 联
一
唯
90.问:钢梁安装前应进行哪些准备工作?★★
答:(1)钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强
度、刚度及稳定性进行验算。
(2)应对桥台、墩顶顶面高程、中线及各孔跨径进行复测,误差在允许偏差范围内方可安装。
(3)应按照构件明细表,核对进场的构件、零件,查验产品出厂合格证及钢材的质量证明书。
(4)对杆件进行全面质量检查,对装运过程中产生缺陷和变形的杆件,应进行矫正。
91.问:写出钢梁安装要点。★★
答:(1)钢梁安装过程中,每完成一节段应测量其位置、标高和预拱度,不符合要求应及时校正。
22
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(2)钢梁杆件工地焊缝连接,应按设计的顺序进行。无设计顺序时,焊接顺序宜为纵向从跨中向
两端、横向从中线向两侧对称进行。
(3)钢梁采用高强螺栓连接前,应复验摩擦面的抗滑移系数。高强螺栓连接前,应按出厂批号,每
批抽验不小于8 套扭矩系数。高强螺栓穿入孔内应顺畅,不得强行敲入。穿入方向应全桥一致。施
拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。施拧时,不得
采用冲击拧紧和间断拧紧。
92.问:写出钢-混结合梁的构成及适用范围。★★
答:(1)构成:钢梁、钢筋混凝土桥面板、传剪器(剪力钉)。
(2)适用范围:适用于城市大跨径或较大跨径的桥梁工程,目的是减轻桥梁结构自重,尽量减少
8
7
1
施工对现况交通与周边环境的影响。4 9
8
3
信
微
系
联
93.问:钢-混结合梁采用支架题法施工时,支架设计验算应考虑哪些荷载?★
押
准
答:除应考虑钢梁拼接荷精载外,应同时计入混凝土结构荷载和施工荷载。
94.问:写出钢-混结合梁施工时浇 筑混凝土的要求。★★
答:(1)现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、补偿收缩性混凝土。
(2)混凝土桥面结构应全断面连续浇筑.
(3)浇筑顺序:顺桥向应自跨中开始向支点 处交汇,或由一端开始浇筑;横桥向应先由中间开始
8
向两侧扩展。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
95.问:按照从下到上的顺序写出桥梁基层混凝土、防水层 及其中间联功能层的位置。★★★
一
唯
答:钢筋混凝土整平层(混凝土基层)→基层处理剂→防水 层 →粘层→沥青混凝土面层(铺装
层)。
96.问:写出桥面防水卷材施工的要求。★
答:(1)卷材防水层铺设前应先做好节点、转角、排水口等部位的局部处理,然后再进行大面积铺
设。
(2)铺设防水卷材时,任何区域的卷材不得多于3 层,搭接接头应错开500mm 以上,严禁沿道路
宽度方向搭接形成通缝。
(3)卷材的展开方向应与车辆的运行方向一致,卷材应采用沿桥梁纵、横坡从低处向高处的铺设
方法,高处卷材应压在低处卷材之上。
23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
97.问:写出伸缩装置施工安装的要求。★
答:(1)伸缩装置上桥安装前,按照安装时的气温调整安装时的定位值,并应由安装负责人检查签
字后方可用专用卡具将其固定。
(2)伸缩装置吊装就位前,将预留槽内混凝土凿毛并清扫干净,吊装时应按照厂家标明的吊点位
置起吊,必要时做适当加强。
(3)安装时,应保证伸缩装置中心线与桥梁中心线重合,伸缩装置顺桥向应对称放置于伸缩缝的间
隙上,然后沿桥面横坡方向测量水平标高,并用水平尺或板尺定位,使其顶面标高与设计及规范要
求相吻合后垫平。随即,将伸缩装置的锚固钢筋与桥梁预埋钢筋焊接牢固。
(4)浇筑混凝土前,应彻底清扫预留槽,并用泡沫塑料将伸缩缝间隙处填塞,然后安装必要的模
8
7
1
板。 4 9
8
3
信
(5)伸缩装置两侧预留槽混凝土微强度在未满足设计要求前不得开放交通。
系
联
题
押
准
98.问:写出箱涵顶进作业精时的施工要求。★
答:(1)每次顶进应检查液压系统、传力设备、刃脚、后背和滑板变化情况等,发现问题及时处
理。
(2)挖运土方与顶进作业循环交替进行。
(3)箱涵身每前进一顶程,应观测轴线 和高程,发现偏差及时纠正。
(4)箱涵吃土顶进前,应及时调整好箱涵的轴线和高程。
8
1
7
9
99.问:分别写出施工人员坠入泥浆池和行人坠入泥 浆 池的安全防护要求
信
。3 8
4
★★★
微
答:(1)施工人员坠入泥浆沉淀池:池边防护(护栏、 警示标、警示系灯);
联
一
(2)行人坠入泥浆沉淀池:施工现场封闭管理(①作业区 设围挡唯;②警示标志;③专人值守;④
非作业人员严禁入内)+池边防护(护栏、警示标、警示灯)。
100.问:写出支架搭设人员的上岗要求和安全防护设备。★★★
答:(1)上岗要求:作业人员应经过专业培训、考试合格,持证上岗,并应定期体检,不适合高
处作业者,不得进行搭设与拆除作业。
(2)安全防护设备:进行搭设与拆除作业时,作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
101.问:写出支架和脚手架的关系。★★
答:脚手架不得与模板支架相连接。脚手架支搭完成后应与模板、支架和拱架一起进行检查验
24
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
收。
102.问:为了保证支架安全,需要对通行孔采取哪些支架安全保护设施?★★★
答:(1)防车(船)影响支架施工:护桩;限高架;安全警示标志;夜间设警示灯;反光标志;
河中支架设防漂流物冲撞的防护设施。
(2)防支架施工影响车(船):作业平台上的脚手板铺满、铺稳;作业平台设置防护栏杆;作业
平台下设水平安全网。
103.问:模板、支架和拱架拆除的安全措施有哪些?★★★
答:(1)模板、支架和拱架拆除现场应设作业区,其边界设警示标志并由专人值守,非作业人
8
7
1
员严禁入内。 4 9
8
3
信
(2)模板支架、脚手架拆除采用微机械作业时应由专人指挥。
系
联
(3)模板支架、脚手架拆除题应按施工方案或专项方案要求进行,遵循先支后拆、后支先拆的顺
押
准
序,严禁上下同时作业。精
(4)严禁敲击、硬拉模板、杆件和配件。
(5)严禁抛掷模板、杆件、配件 。
(6)拆除的模板、杆件、配件应分类码放。
104.问:写出支座施工质量检验的主控项目。 ★★★
8
答:(1)支座应进行进场验收。 1 7
9
8
4
(2)支座安装前,应检查跨距、支座栓孔位置和支 座垫石顶面高程、信
3
平整度、坡度、坡向,确
微
系
认符合设计要求。 联
一
唯
(3)支座与梁底及垫石之间必须密贴,间隙不得大于 0.3m m。
(4)支座锚栓的埋置深度和外露长度应符合设计要求。
(5)支座及其粘结灌浆和润滑材料应符合设计要求。
105.问:写出钢梁施工主要控制项目。★★
答:钢材、焊接材料、涂装材料;高强度螺栓连接副等紧固件及其连接;高强螺栓的栓接板面
(摩擦面)除锈处理后的抗滑移系数;焊缝无损检测;涂装检验。
106.问:写出钻孔垂直度的控制要点。★★
答:(1)施工前应压实、平整施工场地。安装钻机时应严格检查钻机的平整度和主动钻杆的垂直
25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
度,钻进过程中应定时检查主动钻杆的垂直度,发现偏差立即调整。
(2)定期检查钻头、钻杆、钻杆接头,发现问题及时维修或更换。
(3)在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进,应低速、低钻压钻进。发现钻孔偏斜,应及时回填黏
土,冲平后再低速、低钻压钻进。在复杂地层钻进,必要时在钻杆上加设扶正器。
107.问:写出灌注桩钻孔时塌孔与缩径的原因。★★★
答:主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注混凝土
等原因所致。
108.问:写出孔底沉渣控制的方法。★★★
8
7
答:(1)要选择合适的钻孔机具及钻孔1方式。
9
4
8
3
信
(2)根据钻进过程中土层情况配备合适的泥浆指标,主要有密度、黏度、含砂率和胶体率。
微
系
(3)确保清孔彻底、充分,成联孔至设计标高后进行第一次清孔,在混凝土灌注前进行第二次清
题
押
孔。常用的清孔方法有:抽准浆法、换浆法、掏渣法、喷射法等。
精
(4)准确测定沉渣厚度,沉渣厚度=终孔深度-清孔后深度,终孔深度采用丈量钻杆长度的方法测
定。
(5)确保水下灌注混凝土首灌量。
109.问:灌注混凝土时堵管的原因和预防措施有哪些?★★★
答:(1)原因:灌注导管破漏→预防措施:① 安装前专人检查导管,可采用8肉眼观察与敲打听
1
7
9
声结合的方式进行,检查项目:导管孔洞和裂缝、 接头密封、厚度;
信
②3 8
4
导管使用前进行水密承
微
压和接头抗拉试验,严禁用气压试验。进行水密试验的 水压不应小系于孔内水深 1.5 倍的压力。
联
一
(2)原因:灌注导管底距孔底深度太小→预防措施:应 0.3~唯0.5m。
(3)原因:隔水栓不规范→预防措施:隔水栓应认真细致制作,隔水栓直径和椭圆度符合使用
要求。
(4)原因:灌注过程中灌注导管埋深过大→预防措施:应 2~6m。
(5)原因:混凝土配制质量差→预防措施:混凝土须具备良好的和易性,坍落度宜为 180~
220mm。
(6)原因:完成二次清孔后灌注混凝土的准备时间太长→预防措施:完成第二次清孔后,应立
即开始灌注混凝土,若因故推迟灌注混凝土,应重新进行清孔。
110.问:写出灌注混凝土过程中钢筋骨架上浮的原因和预防措施。★★
26
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
答:(1)原因:混凝土初凝和终凝时间太短,使孔内混凝土过早结块,当混凝土面上升至钢筋骨架
底时,结块的混凝土托起钢筋骨架。
(2)原因:清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土面上,形成较
密实的砂层,并随着孔内混凝土逐渐升高,当砂层上升至钢筋骨架底部时托起钢筋骨架。预防措
施:认真清孔。
(3)原因:混凝土灌注至钢筋骨架底部时,灌注速度太快,造成钢筋骨架上浮。预防措施:当灌
注的混凝土面距钢筋骨架底部1m左右时,应降低灌注速度。当混凝土面上升到骨架底口4m以上
时,提升导管,使导管底口高于骨架底部2m以上,然后恢复正常灌注速度。
111.问:写出灌注混凝土过程中桩身混凝土强度低或混凝土离析的原因和预防措施。★★
8
答:(1)原因:水泥质量差;预防措施7:严格把好进场水泥的质量关。
1
9
4
8
3
(2)原因:施工现场混凝土配合比信控制不严;预防措施:控制好施工现场混凝土配合比。
微
系
(3)原因:搅拌时间不够;预联防措施:掌握好搅拌时间和混凝土的和易性。
题
押
准
精
112.问:灌注桩桩身夹渣或 断桩的原因是什么?★★
答:(1)初灌混凝土量不够,造 成初灌后埋管深度太小或导管根本就没有进入混凝土。
(2)混凝土灌注过程拔管长度控制 不准,导管拔出混凝土面。
(3)混凝土初凝和终凝时间太短,或灌 注时间太长,使混凝土上部结块,造成桩身混凝土夹渣。
(4)清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多。
8
1
7
9
113.问:写出桩顶混凝土不密实或强度达不到设计要 求的原因和预防措施8。4★★
信
3
微
答:(1)原因:超灌高度不够;预防措施:桩顶混凝土 灌注完成后应系高出设计标高 0.5~1m。
联
一
(2)原因:混凝土浮浆太多;预防措施:增大碎石含量, 减少唯桩顶浮浆。
(3)原因:孔内混凝土面测定不准;预防措施:在灌注最后阶段,孔内混凝土面测定应采用硬杆
筒式取样法测定。
114.问:混凝土灌注过程因故中断该如何处理?★
答:(1)若刚开灌不久,孔内混凝土较少:可拔起导管和吊起钢筋骨架,重新钻孔至原孔底,安
装钢筋骨架和清孔后再开始灌注混凝土。
(2)若开灌已较长时间:迅速拔出导管,清理导管内积存混凝土和检查导管后,重新安装导管
和隔水栓,然后按初灌的方法灌注混凝土,待隔水栓完全排出导管后,立即将导管插入原混凝
土内,此后便可按正常的灌注方法继续灌注混凝土。此法的处理过程必须在混凝土的初凝时间
27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
内完成。
115.问:钻孔灌注桩在终孔后、成桩后,应对哪些项目进行检验?★★★
答:(1)钻孔灌注桩在终孔后,宜采用专用仪器对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行
检验;
(2)成桩后:对桩基承载力和桩身的完整性进行检验,桩身完整性宜选择有代表性的桩采用无破
损法进行检测,重要工程或重要部位的桩宜逐桩进行检测;设计有要求或对无破损法检测和桩的质
量有疑问时,应采用钻取芯样法。
116.问:大体积混凝土出现裂缝的原因和预防措施是什么?★★★
8
7
1
答:1.原因:①水泥水化热影响;②4 9内外约束条件的影响;③外界气温变化的影响;④混凝土
8
3
信
的收缩变形;⑤混凝土的沉陷裂微缝;
系
2.预防措施: 联
题
押
(1)材料: 准
精
1)水泥:①选用低水化热水泥、②降低水泥用量;
2)骨料:①控制骨料级配;② 控制骨料含泥量;
3)外加剂:掺缓凝剂、减水剂。
4)坍落度不大于 180mm。
(2)浇筑:分层浇筑,连续分层时 300-500mm;选择在气温低时浇筑。
(3)养护:控制拆模时温差 20℃,方法有预埋 冷水管法,保温法,大体积8混凝土保湿养护时间
1
7
9
不宜少于 14d。
信
3 8
4
微
系
联
一
117.问:写出张拉施工质量控制的“六不张拉”原则。★ 唯
答:(1)没有预应力筋出厂材料合格证;
(2)预应力筋规格不符合设计要求;
(3)配套件不符合设计要求;
(4)混凝土强度达不到设计要求;
(5)准备工作不充分、安全设施未做好;
(6)张拉前交底不清,不张拉。
118.问:写出悬臂浇筑质量控制的内容。★★
答:(1)桥墩两侧平衡偏差不得大于设计要求,轴线挠度必须在设计要求范围内。
28
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(2)梁体表面不得出现超过设计要求的受力裂缝。
(3)悬臂合龙时,两侧梁体的高差必须在设计要求允许范围内。
119.问:写出钢箱梁定位码板和箱梁节段对接环缝的焊接顺序。★
答:(1)定位码板的装焊顺序:桥面板、底板、腹板。由桥轴线向两边进行,腹板由上而下对称
进行。
(2)箱梁节段对接环缝焊接顺序:先焊底板,再焊纵腹板,最后焊桥面板。焊接采用对称施
焊,从中轴线向两侧展开,纵腹板从下向上施焊。
模块三:隧道
8
7
120.问:浅埋暗挖法的施工十八字方针1是什么?复合式衬砌包括哪些结构?复合式衬砌的施工顺序
9
4
8
3
信
是怎样的?★★
微
系
联
答:(1)十八字方针:管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测。
题
押
准
(2)复合式衬砌结构形式,主要包括初期支护、防水层和二次衬砌三部分。
精
(3)顺序:初期支护→初期 支护变形稳定→防水层→防水层验收合格→二次衬砌。
121.问:写出基坑内加固和基坑外的 主要目的。★★
速记:坑外汁水煮鸭
答:(1)基坑外加固的目的主要是止水,有时 也可减少围护结构承受的主动土压力。
(2)基坑内加固的目的主要有:提高土体的强 度和土体的侧向抗力,减少8围护结构位移,保护
1
7
9
8
4
基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破 坏;防止坑底土体
信
渗3流破坏;弥补围护墙体
微
插入深度不足等。 系
联
一
唯
122.问:对于深基坑和浅基坑,可以用的地基加固方法是什么?★★★
答:(1)换填材料加固处理法,以提升地基承载力为主,适用于较浅基坑,方法简单、操作方便。
(2)采用水泥土搅拌、高压喷射注浆、注浆或其他方法对地基掺入一定量的固化剂或使土体固
结,以提升土体的强度和土体的侧向抗力为主,适用于深基坑。
123.问:水泥土搅拌法加固软土技术具有的优点及缺点是什么?★★★
答:(1)优点:①最大限度地利用了原土。
②搅拌时无振动、无噪声、无污染,可在密集建筑群中进行施工,对周围原有建筑物及地下沟
管影响很小。
③根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。
29
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
④与钢筋混凝土桩基相比,可节约钢材并降低造价。
(2)缺点:施工机械高。
124.问:水泥土搅拌桩的施工质量检测方法有哪些?★★
答:(1)在成桩3d内,采用轻型动力触控检查上部桩身的均匀性;
(2)在成桩7d后,采用浅部开挖桩头进行检查,开挖深度宜超过停浆(灰)面下0.5m,检查搅拌
的均匀性,量测成桩的直径。
(3)作为重力式水泥土墙时,还应用开挖方法检查搭接宽度和位置偏差,应采用钻芯法检查水泥
土搅拌桩的单轴抗压强度、完整性和深度。
8
7
125.问:高压喷射注浆有哪三种基本形9 1状?可采用哪三种方法实现?这三种方法的介质分别是什
4
8
3
信
么?★★ 微
系
联
答:(1)基本形状:旋喷(固题结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)和摆喷(固结体为扇状)。
押
准
(2)三种方法:①单管法精:喷射高压水泥浆液一种介质。②双管法:喷射高压水泥浆液和压缩空
气两种介质。③三管法:喷射 高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。
126.问:基坑边坡稳定控制措施有哪 些?★★
答:(1)根据土层的物理力学性质及边坡高度确定基坑边坡坡度,并于不同土层处做成折线形
边坡或留置台阶。
(2)施工时严格按照设计坡度进行边坡开挖, 不 得挖反坡。
1
7 8
9
8
4
(3)在基坑周围影响边坡稳定的范围内,应对地面 采取防水、排水、信 3截水等防护措施,禁止雨
微
系
水等地面水侵入土体,保持基底和边坡的干燥。 联
一
唯
(4)严格禁止在基坑边坡坡顶较近范围堆放材料、土方和 其他 重物以及停放或行驶较大的施工
机械。
(5)对于土质边坡或易于软化的岩质边坡,在开挖时应及时采取相应的排水和坡脚、坡面防护
措施。
(6)在整个基坑开挖和地下工程施工期间,应严密监测坡顶位移,随时分析检测数据。当边坡
有失稳迹象时,应及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载或其他有效措施。
127.问:放坡开挖时常用的护坡措施有哪些?★★★
答:(1)叠放砂包或土袋;
(2)水泥砂浆或细石混凝土抹面;
30
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(3)挂网喷浆或混凝土;
(4)其他措施:包括锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。
128.问:写出土钉墙的适用条件,写出预应力锚杆复合土钉墙的施工要求。★
答:(1)土钉墙适应于地下水位以上或降水的非软土基坑。当基坑潜在滑动面内有建筑物、重要
地下管线时,不宜采用土钉墙。
(2)采用预应力锚杆复合土钉墙时,预应力锚杆符合下列要求:
①宜采用钢绞线锚杆;
②预应力锚杆应设置自由段,自由段长度应超过土钉墙坡体的潜在滑动面;
③锚杆与喷射混凝土面层之间设置腰梁连接,腰梁与喷射混凝土面层紧密接触;
8
7
1
④注浆时将注浆管插至孔底并由孔底注4 9浆,且注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm;注浆及拔
8
3
信
管时,注浆管出浆口应始终埋入注微浆液面内,应在新鲜浆液从孔口溢出后停止注浆;注浆后,当浆
系
联
液液面下降时,应进行补浆。题
押
准
精
129.问:常见的深基坑围护结构的特点是什么?★★★
答:关键词:强度、刚度、止水性 、环境、施工方便、经济性(回收)。
类型 特点
1.预制混凝土 板桩施工较为困难,对机械要求高,而且挤土现象严重
预制混凝土
2.桩间采用槽榫结合方式,接缝效果较好,有时需辅以止水措施
板桩
8
3.自重大,受起吊设 备限制,不适合大深度基坑1 7
9
8
4
信
3
1.成品制作,可反复使用
微
系
2.施工简便,但施工有噪声
联
一
唯
钢板桩 3.刚度小(但是强度大),变形大 ,与多道支撑结合,在软弱土层
中也可采用
排桩 4.新的时候止水性尚好,如有漏水现象,需增加防水措施
1.截面刚度大于钢板桩,在软弱土层中开挖深度大
钢管桩
2.需有防水措施相配合
1.刚度大,可用在深大基坑;
灌注桩 2.施工对周边地层、环境影响小;
3.需降水或和止水措施配合使用,如搅拌桩、旋喷桩等
SMW 1.强度大,止水性好;
工法桩 2.内插的型钢可拔出反复使用,经济性好;(部分回收)
31
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
3.用于软土地层时,一般变形较大
1.配筋率较低
咬合桩 2.受力整体性好
3.施工灵活
重力式水泥土挡墙/ 1.无支撑,墙体止水性好,造价低
水泥土搅拌桩挡墙 2.墙体变位大
1.刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层
2.强度大、变位小,隔水性好,同时可兼作主体结构的一部分
地下连续墙
3.可临近建筑物、构筑物使用,环境影响小
4.造价高
8
7
1
9
8
4
3
信
微
130.问:钻孔灌注桩围护结构止系水性差,可以采取哪些止水措施?★★★
联
题
答:止水帷幕一般采用深层押搅拌桩。当基坑上部受环境条件限制时,也可采用高压旋喷桩止水帷
准
精
幕。近年来,素混凝土桩与钢筋混凝土桩间隔布置的钻孔咬合桩也应用较多,此类结构可直接作为
止水帷幕。
131.问:写出钻孔咬合桩的成孔工艺、 施工顺序和切割成孔的施工要点。★★
答:(1)成孔工艺:钻孔咬合桩的施工可 采用液压钢套管全长护壁、机械冲抓成孔工艺。
(2)相邻咬合桩应按先施工素混凝土桩、后施 工钢筋混凝土桩的顺序进行。
8
(3)钢筋混凝土桩应在素混凝土桩初凝前,通过 成孔时切割部分素混凝土9桩1
7
身形成与素混凝土桩
8
4
信
3
的互相咬合,但应避免过早切割。
微
系
联
一
唯
132.问:分别写出钢结构的支撑和钢筋混凝土结构的支撑的特点 。写出支撑结构挡土的应力传递路
径。★★★
答:(1)钢筋混凝土:混凝土结硬后刚度大,变形小,强度的安全、可靠性强,施工方便,但支
撑浇制和养护时间长,围护结构处于无支撑的暴露状态的时间长、软土中被动区土体位移大,
如对控制变形有较高要求时,需对被动土压区软土加固。施工工期长,拆除困难;
(2)钢结构:安装、拆除施工方便,可周转使用,支撑中可加预应力(活络头),可调整轴力
而有效控制围护墙变形;施工工艺要求较高,如节点和支撑结构处理不当,或施工支撑不及
时、不准确,会造成失稳。
(3)支撑结构挡土的应力传递路径是围护(桩)墙→围檩(冠梁)→支撑。
32
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
133.问:内支撑体系的施工要求有哪些?★
答:(1)内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计工况一致,必须坚持先支撑后开挖的原则。
(2)围檩与围护结构之间紧密接触,不得留有缝隙。如有间隙应用强度等级不低于 C30 的细石混
凝土填充密实或采用其他可靠连接措施。
(3)钢支撑应按设计要求施加预应力。当监测到预应力出现损失时,应再次施加预应力。
(4)支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载力后进行。当主体结构的底板和楼板
分块浇筑或设置后浇带时,应在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件。
134.问:基坑土方开挖的基本要求有哪些?★★
答:(1)应根据支护结构设计、降水或隔水要求,确定基坑开挖方案。
8
7
1
(2)基坑周围地面应设排水沟,且应4 9避免雨水、渗水等流入坑内;同时,基坑内也应设置必要
8
3
信
的排水设施,保证开挖时及时排微出雨水。放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措
系
联
施。当采取基坑内、外降水措题施时,应按要求降水后方可开挖。
押
准
(3)软土基坑必须分层精、分块、对称、均衡地开挖,分块开挖后必须及时支护。对于有预应力
要求的钢支撑或锚杆,还必须按设计要求施加预应力。当基坑开挖面上方的支撑、锚杆和土钉
未达到设计要求时,严禁向下开 挖。
(4)基坑开挖过程中,必须采取措施防止开挖机械等碰撞支护结构、格构柱、降水井点或扰动
基底原状土。
(5)当开挖揭露的实际土层性状或地下水情 况与设计依据的勘察资料明显不符,或出现异常现
8
象、不明物体时,应停止开挖,在采取相应措施 后方可继续开挖。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
135.问:控制基坑变形的主要方法有哪些?★★ 联
一
唯
答:(1)增加围护结构和支撑的刚度;
(2)增加围护结构的入土深度;
(3)加固基坑内被动区土体;
(4)减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖后未及时支撑的暴露时间;
(5)通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。
136.问:保证深基坑坑底稳定的方法有哪些?★★★
答:(1)保证深基坑坑底稳定的方法有加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水
等措施。
(2)适时施做底板结构。
33
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
137.问:围护结构与主体结构为分离式结构形式和复合墙结构形式时,分别采用何种侧墙模架体
系?★
答:(1)围护结构与主体结构为分离式结构形式时,侧墙一般采用对拉螺栓模板体系;有防水要求
的结构对拉螺栓要采取止水措施。
(2)城市隧道围护结构与主体结构墙为复合墙结构形式时,主体结构侧墙一般采用单侧支撑体
系。单侧支撑体系由预埋件系统部分和架体两部分组成。
138.问:写出地铁车站施工缝的留设位置要求。★★★
答:墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于 300mm 的墙体上。拱、板与墙结合的水平施
工缝,宜留在拱、板与墙交接处以下 150mm~300mm 处;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多
的地段,并宜与变形缝相结合。
8
7
1
9
8
4
3
信
微
139.问:写出车站后浇带施工技系术要点。★★★
联
题
答:(1)后浇带补偿收缩混押凝土(注:还应不低于结构混凝土强度)浇筑前,后浇带部位和外
准
精
贴式止水带应采取保护措施。
(2)后浇带两侧的接缝表面 应先清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水
涂料;后浇混凝土的浇筑时间应 符合设计要求(注:一般应在大块混凝土养护 42 天之后)。
(3)后浇带混凝土应一次浇筑,不得 留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少
于 28d。
8
140.问:【补充扩展】写出止水螺栓中部的防水要 求,并写出预留孔处理方9法1
7
。★★★
8
4
信
3
答:(1)螺栓中部应加焊止水环,止水环不宜采用圆形 ,且与螺栓满焊微牢固。
系
(2)预留孔处理:螺栓拆卸后,在池壁形成的螺栓锥形槽 ,应采用一
联
无收缩、易密实、具有足够强
唯
度、与池壁混凝土颜色一致或接近的材料封堵。
141.问:地下水控制方法可划分为哪几类?★
答:地下水控制方法可划分为集水明排、降水、隔水和回灌四类,可单独或组合使用。
142.问:地下水控制过程中抽排出的地下水应如何处理?★
答:地下水控制过程中抽排出的地下水经沉淀处理后应综合利用,当多余的地下水符合城市地表水
排放标准时,可排入城市雨水管网或河湖,不应排入城市污水管道。
143.问:地面标高为±0.00m,地下水位标高为-5.50m,基底标高为-7.50m,计算基坑开挖降水深度
34
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
和降水后的地下水位高程?★★★
答:(1)地下水位应降至基础垫层以下不小于0.5m;降水深度为:0.00—(—7.50)+0.5=8.00
(m);
(2)降水后的地下水位高程:—7.50—0.5=—8.0(m)。
8
7
1
9
4
8
144.问:写出常用降水井的降水深度3。★★★
信
微
系
答:下表:
联
题
押
准
降水井 精 降水深度(m)
真空井点 单级≤6,多级≤12
喷射井点 ≤20
管井 不 限
渗井 由下伏 含水层的埋藏条件和水头条件确定
辐射井 4~20
8
1
7
电渗井 ≤6
8
4 9
信
3
微
潜埋井 ≤2
系
联
一
唯
145.问:写出集水明排施工时明沟的位置要求、深度要求,写出集水井的深度要求。★★
答:明沟宜布置在拟建建筑基础边0.5m 以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m。明沟的底面应
比挖土面低0.3~0.4m,集水井底面应比沟底面低0.5m 以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流
畅通。
146.问:轻型井点(真空井点)的布置要求有哪些?★★★
答:(1)当真空井点孔口至设计降水水位的深度不超过6.0m时,宜采用单级真空井点;当大于
6.0m且场地条件允许时,可采用多级真空井点降水,多级井点上下级高差宜取4.0~5.0m。
(2)井点系统的平面布置应根据降水区域平面形状、降水深度、地下水的流向以及土的性质确定,
35
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
可布置成环形、U形和线形(单排、双排)。
根据基坑宽度和长度,即L和B的关系来确定(此项布置为所有井点的通用原则):
①L/B≤20:环形井点(或 U 形井点(开口在下游侧));
②L/B>20,且B≤6m:单排井点(布置在上游侧);
③L/B>20,且B>6m:双排井点。
④单排或双排布置,两端应外延布置降水井,外延长度为条状或线状降水井点围合区域宽度的1~2
倍。
(3)井点间距宜为0.8m~2.0m,距开挖上口线的距离不应小于 1.0m,降水区域四角位置井点宜加
密。
8
7
1
147.问:写出压力注浆法止水帷幕的注4 9浆顺序。★
8
3
信
答:(1)注浆孔应按序列编号,注微浆宜按隔一孔或多孔的顺序进行,当地下水流速较大时,应从水
系
联
头高的一端开始注浆。 题
押
准
(2)对渗透系数变化较小精的地层,应先注浆封顶,后自下而上注浆,防止浆液上冒;对渗透系数
随深度加深而增大的地层,则应自下而上注浆;对互层地层,应先对渗透系数或孔隙率大的地层注
浆。
(3)采用定量、定压结合方式注浆,对先序注浆孔采取定量注浆,对后续注浆孔采取定压注浆。
148.问:需要采取回灌措施的条件是什么?回 灌时除了回灌井还需要设置何种井点?为防止回灌水
8
向上反渗,应如何操作?★★ 1 7
9
8
4
答:(1)当基坑周围存在需要保护的建(构)筑物或 地下管线且基坑信外
3
地下水位降幅较大时,可
微
系
采用地下水人工回灌措施。 联
一
唯
(2)实施地下水人工回灌措施时,应设置水位观测井。
(3)回灌井施工结束至开始回灌,应至少有 2~3 周的时间间隔,以保证管井周围止水封闭层充
分密实,防止或避免回灌水沿管井周围向上反渗、从地面喷溢等情况发生。管井外侧止水封闭层顶
至地面之间,宜用素混凝土充填密实。
149.问:【补充扩展】根据图片写出浅埋暗挖法的施工方法及施工顺序。★★
答:下表:
36
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
施工方法 示意图
全断面法
正台阶法
台阶法
上台阶环形开挖
8
7
1
9
4
预留核心土8法
3
信
微
系
联
题
单侧壁 押
准
精
导坑法
双侧壁
导坑法
8
中隔壁法(CD 工法) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
交叉中隔壁法(CRD 工法)
150.问:工作井的井口防护有哪些要求?★
答:(1)防雨:竖井应设置防雨棚、挡水墙;
(2)防坠:竖井应设置安全护栏,护栏高度不应小于1.2m;竖井周边应架设安全警示装置。
151.问:写出马头门的破除顺序和同一工作井内多个马头门的开启顺序。★
答:(1)马头门的开挖应分段破除竖井井壁,宜按照先拱部、再侧墙、最后底板的顺序破除。
(2)马头门开启应按顺序进行,同一竖井内的马头门不得同时施工。一侧隧道掘进15m 后,方可开
37
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
启另一侧马头门。马头门标高不一致时,宜遵循“先低后高”的原则。
152.问:写出超前小导管注浆加固和深孔注浆加固的施工要点。★★
答:(1)超前小导管:超前小导管应沿隧道拱部轮廓线外侧设置;超前小导管从钢格栅的腹部穿
过,后端应支承在已架设好的钢格栅上,前端嵌固在地层中;前后两排小导管的水平支撑搭接长度
不应小于 1.0m;注浆材料可采用普通水泥单液浆、改性水玻璃浆、水泥-水玻璃双液浆等注浆材
料。
(2)深孔注浆:注浆段长度宜为10~15m,并应预留一定的止浆墙厚度。深孔注浆可采取前进式
分段注浆、后退式分段注浆等方法。
8
7
1
153.问:写出喷射混凝土的施工要求。4 9★★★
8
3
信
答:(1)喷射作业分段、分层进行微,喷射顺序由下而上。
系
联
(2)喷头应保证垂直于工作面题,喷头距工作面不宜大于1m。
押
准
(3)分层喷射时,应在前精一层混凝土终凝后进行。
(4)钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于20mm。
(5)喷射混凝土终凝 2h 后进行养 护,时间不小于14d;气温低于5℃不得喷水养护。
154.问:复合式衬砌的防水层由哪两部分 组成?施做时间有何要求?分别如何施工?★★
答:(1)塑料防水板防水层由塑料防水板与缓 冲层组成;
8
(2)在初期支护结构趋于稳定后铺设。 1 7
9
8
4
(3)缓冲层应用暗钉圈固定在基面上,铺设塑料防水 板时,应边铺边用信
3
压焊机将塑料防水板与暗
微
系
钉圈焊接。 联
一
唯
155.问:写出地下管线的调查和保护措施?★★★
答:1.调查措施:
(1)查阅管线资料;
(2)向建设单位、管线产权、管理单位查询;
(3)必要时由建设单位组织相关单位参加调查配合会;
(4)施工单位在相关单位的现场监督下进行坑探;
(5)将管线位置、高程标在施工图纸上;
(6)在现场管线位置做好标志。
2.保护措施:
38
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(1)编制施工保护方案,对管线进行拆改保护(方法:拆迁;改移;悬吊加固等)。
(2)将管线位置埋深等标在施工平面图上。
(3)管线位置在现场做出醒目标志。
(4)在施工过程中,必须设专人随时检查地下管线、维护加固设施,以保持完好。
(5)观测管线沉降和变形并记录,遇到异常情况必须立即采取安全技术措施。
(6)施工前,必须制定应急预案和有效安全技术措施。
156.问:写出围护结构浇筑混凝土的强度要求和超灌的高度要求。★★★
答:围护结构采用水下灌注混凝土时,混凝土强度等级应提高一个等级。混凝土灌注宜高出设计文
件规定的标高300mm~500mm。
8
1
7
9
4
8
3
157.问:写出基坑验槽的单位和项信目。★★★
微
系
答:(1)单位:勘察、设计、联监理、施工、建设单位。
题
押
(2)验收项目:①主控项准目:地基承载力;②一般项目:基底高程;轴线偏位;基坑尺寸。
精
158.问:写出明挖法结构施工时 ,底板、墙体和顶板的混凝土浇筑顺序。★★
答:(1)底板混凝土应沿线路方向分层留台阶灌注,灌注至高程初凝前,应用表面振捣器振捣一遍
后抹面;
(2)墙体混凝土左右对称、水平、分层连续灌注,至顶板交界处间歇1~1.5h,然后再灌注顶板
混凝土。
8
1
7
9
(3)顶板混凝土连续水平、分台阶由边墙、中墙分 别向结构中间方向
信
灌3 8
4
注;灌注至高程初凝前,
微
应用表面振捣器振捣一遍后抹面;混凝土柱可单独施工, 并应水平、系分层灌注。
联
一
唯
159.问:写出基坑回填质量验收的主控项目。★★★
答:(1)基坑回填土的土质、含水率应符合设计文件要求。
(2)基坑回填宜分层、水平机械压实,压实后的厚度应根据压实机械确定,且不应大于 0.3m;
结构两侧应水平、对称同时填压;基坑分段回填接槎处,已填土坡应挖台阶,其宽度不应小于
1.0m,高度不应大于 0.5m。
160.问:写出同一隧道内相对开挖时贯通隧道的要求,以及两条平行隧道间距小于1倍洞径时的要
求。★★★
答:(1)同一隧道内相对开挖(非爆破方法)的两开挖面距离为2 倍洞跨且不小于 10m 时,一端应
39
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
停止掘进,并保持开挖面稳定。
(2)两条平行隧道(含导洞)相距小于1倍洞径时,其开挖面前后错开距离不得小于15m。
模块四:管道
161.问:某管道沟槽采用放坡开挖的形式,沟槽底宽无要求,管道外径2.0m,沟槽一侧的工作面宽
度是0.5m,深度为5m,两侧放坡坡度均为1:1.2,已知开挖一立方米的价格为20元,问1km的沟
槽开挖总费用为多少?★★★
答:沟槽底宽:2.0+2×0.5=3.0m。{当设计无要求时,B=D0 外+2×(b1 工+b2 支+b3 模)}
沟槽顶宽:5m×1.2×2+3m=15m;
沟槽截面面积:(15+3)×5÷2=45 ㎡;
8
7
挖土体积:45 ㎡×1000=45000m³; 1
9
4
8
3
信
总费用:45000×20=900000 元。
微
系
联
题
押
准
162.问:确定给排水管道沟槽坡度应该考虑哪些因素?★★★
精
速记:深知(支)土和(荷) 水
答:土的类别;坡顶荷载(坡顶 无荷载、坡顶有静载、坡顶有动载);地下水位;开挖深度;沟
槽支撑。
163.问:对于给排水管道,写出人工挖槽的分 层要求和机械开挖的清底要求?★★★
答:(1)人工开挖沟槽的槽深超过3m 时应分层开 挖,每层的深度不超过2m。8
1
7
9
8
4
(2)机械挖槽时,槽底预留200~300mm 土层,由人 工开挖至设计高程
信
,3整平。
微
系
联
一
164.问:写出钢板桩支护结构中内支撑和围护的拆除时间和 要 求 唯。★★
答:(1)支撑体系应分层、分段拆除,沟槽回填到一定高度(支撑底面或管道两侧及管顶以上
0.5m)后方可拆除相应支撑。
(2)在全部地下工程完成且回填后进行板桩拔除。拔桩后出现的孔隙,应立即灌砂或注浆,减少
对邻近构筑物、道路的影响。
165.问:沟槽出现超挖扰动时,不同的情况该如何处理?★★★
答:(1)超挖扰动、且槽底无水
h<150mm:原土回填,夯实;h>150mm:石灰土回填,夯实。
(2)超挖扰动、且槽底有水或浸水(或受冻)扰动
40
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
①给水管道、排水管道:h≤100mm,级配砂石、级配砂砾回填;h≤300mm:块石、卵石回填。
②燃气管道:级配砂石或天然砂回填。
(3)超挖回填后应压实,压实度应接近原地基土密实度。
166.问:写出沟槽验槽的质量检验项目。★★★
答:(1)主控项目:原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻;地基承载力应满足设计要求;进行
地基处理时,压实度、厚度满足设计要求。
(2)一般项目:槽底高程;槽底中线每侧宽度;沟槽边坡。
167.问:写出给排水管道中柔性管道沟槽回填的施工要点。★★★
8
7
1
答:(1)管内径大于800mm 的柔性管4道9,回填施工时应在管内采取预变形措施,并不得损坏管道。
8
3
信
(2)管基有效支承角范围应采用微中粗砂填充并捣固密实,与管壁紧密接触处,不得用土或其他材
系
联
料填充;管道中心标高以下回题填时应采取防止管道上浮、位移的措施。
押
准
(3)沟槽回填从管底基础精部位开始到管顶以上500mm范围内,采用人工回填;管顶500mm以上部
位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大200mm。
168.问:写出给排水管道中柔性管道沟槽回填后对变形率的检查要求。★★
答:柔性管道回填至设计高程时,应在12 h~24h 内测量并记录管道变形率,管道变形率应符合设
计要求;当设计无要求时,钢管或球墨铸铁管 道变形率应不超过2%,化学建材管道变形率应不超过
8
3%;当超过时,需采取处理措施。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
169.问:写出给排水管道沟槽回填主要控制项目。★★★ 联
一
唯
答:回填材料;柔性管道的变形率;有功能性试验要求的管 道 ,试验合格;回填土压实度。
170.问:写出管道不开槽施工方法与适用条件。★★★
答:下表:
施工工法 密闭式顶管 盾构 浅埋暗挖 定向钻 夯管
施工速度快、
工法优点 施工精度高 施工速度快 适用性强 施工速度快
成本较低
施工速度慢、
工法缺点 施工成本高 施工成本高 控制精度低 控制精度低
施工成本高
41
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
施工工法 密闭式顶管 盾构 浅埋暗挖 定向钻 夯管
给水排水管道、 给水排水管道、 给水排水管道、
适用范围 钢管、PE 管 钢管
综合管道 综合管道 综合管道
适用管径
300~4000 3000 以上 1000 以上 300~1200 200~1800
(mm)
不超过0.5倍
施工精度 不大于±50mm 不大于50mm 不大于30mm 不可控
管道内径
施工距离 较长 长 较长 较短 短
含水地层不适
适用地质条 除硬岩外的相对 各种土层(应不带 砂卵石地层
各种土层 用、砂卵石地
件 均质地层 水作业) 不适用
7 8 层困难
1
9
4
8
3
信
微
系
171.问:写出沉井施工中垫层、联预制、下沉、封底的施工要求。★★★
题
押
答:(1)刃脚的垫层采用砂准垫层上铺垫木或素混凝土;
精
(2)混凝土应对称、均匀 、水平连续分层浇筑,并应防止沉井偏斜。设计无要求时,混凝土强度
应达到设计强度等级75%后,方 可拆除模板或浇筑后节混凝土;
(3)下沉、封底施工分为:排水下 沉(对应干封底)和不排水下沉(对应水下封底)。
172.问:写出密闭式顶管法施工时顶进设备 安装的顺序。(另一种问法:顶进过程中需要检查的设备
有哪些?)★★★
8
1
7
9
答:工作井(工作井的围护结构为反力墙(后座墙 ))施工→后背制作→8
4
千斤顶就位→观测仪器
信
3
微
安放→导轨铺设→顶铁就位。 系
联
一
唯
173.问:写出密闭式顶管法顶进时的减阻措施及其原则。★★
答:(1)在管道顶进时,为了减小管道外壁的摩阻力,必须在管道外围压注触变泥浆。
(2)应遵循同步注浆与补浆相结合和先注后顶、随顶随注、及时补浆的原则,制定合理的注浆工
艺。
174.问:写出密闭式顶管法同步注浆和补注浆材料的指标和施工时需要检测的指标。★
答:(1)顶管机尾部同步注浆宜选择黏度较高、失水量小、稳定性好的材料;补浆的材料宜黏滞
小、流动性好。
(2)施工中应对触变泥浆的黏度、重力密度、PH 值,注浆压力,注浆量进行检测。
42
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
175.问:写出密闭式顶管法施工时纠偏的原则和方法。★★★
答:(1)原则:勤测量;勤纠偏(在顶进中及时纠偏);微纠偏(采用小角度纠偏方式)。
(2)方式:①纠偏时开挖面土体应保持稳定;采用挖土纠偏方式,超挖量应符合地层变形控制和
施工设计要求。②刀盘式顶管机应有纠正顶管机旋转措施。
176.问:顶管结束后采用哪些材料进行触变泥浆置换?★★
答:采用水泥砂浆、粉煤灰水泥砂浆等易于固结或稳定性较好的浆液置换泥浆填充管外侧超挖、塌
落等原因造成的空隙。
8
7
1
177.问:写出给水管道水压试验时,管4 9道内注水与浸泡的要求。★
8
3
信
答:(1)应从下游缓慢注入,注入微时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管
系
联
道内的气体排除。 题
押
准
(2)试验管段注满水后,精宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验。浸泡时间规定:
①有水泥砂浆衬里金属管道(球墨铸铁管、钢管)、塑料管道(化学建材管道):≥24h;
②内径<1m的混凝土管道:≥48h ;
③内径>1m的混凝土管道:≥72h。
178.问:写出必须要进行严密性试验(包括闭 水和闭气)的无压管道类型。★★★
8
答:污水管道;湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨 水管道,必须经严密性试1 7验合格后方可投入运
9
8
4
行。 信
3
微
系
联
一
唯
179.问:可以采用内渗法代替闭水试验的管道有哪些?★
答:(1)全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管道处于地下水位以下,除达到设计要求外,管渠的混
凝土强度等级、抗渗等级检验合格。
(2)不开槽施工的内径大于或等于 1500mm 钢筋混凝土结构管道,设计无要求且地下水位高于管
道顶部时。
180.问:写出排水管道闭水试验的管段抽取原则、试验水头的选取、合格判定标准。★★★
答:1.抽取原则:(1)试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不
超过 5 个连续井段。
(2)当管道内径大于 700mm 时,可按管道井段数量抽样选取 1/3 进行试验;试验不合格时,抽
43
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
2.试验水头的选取:试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加
2m计。试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;计算出
的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
3.合格判定标准:从试验水头达到规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断
地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于 30min,渗水量不超过允许
值试验合格。
181.问:根据输气压力分类,城镇燃气管道可以分为哪些等级?★★★
答:下表:
8
7
1
9
名称 4 压力(MPa)
8
3
信
微
A 系 2.5<P≤4.0
高压燃气管道 联
题
押B 1.6<P≤2.5
准
精
A 0.8<P≤1.6
次高压燃气管道
B 0.4<P≤0.8
A 0.2<P≤0.4
中压燃气管道
B 0.01<P≤0.2
低压燃气管道 P≤0.01
8
1
7
182.问:写出定向钻施工时导向孔钻进的要求。★★
8
4 9
信
3
答:(1)钻孔时应匀速钻进,并严格控制钻进给进力和 钻进方向。钻进微应保持钻头正确姿态,发生
系
联
偏差应及时纠正,且采用小角度逐步纠偏;
唯
一
(2)第一根钻杆入土钻进时,应采取轻压慢转的方式,稳定钻 进导入位置和保证入土角,且入土
段和出土段应为直线钻进,其直线长度宜控制在20m左右。
183.问:写出定向钻法施工中扩孔的施工要点。★
答:扩孔根据终孔孔径、管道曲率半径、土层条件、设备能力可一次完成或分多次完成。
184.问:写出定向钻法施工中管道铺设的施工要点。★★
答:(1)准备管线回拉铺设施工前,检查①已焊接完成的管线长度、焊缝、防腐、②回拖管段的质
量、③拖拉装置安装、④拖拉装置与管段连接等,检验合格并经压力试验合格后,方可进行拖管。
44
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(2)应从出土点向入土点连续进行管道回拖,应采用匀速慢拉的方法
(3)回拖过程中应有发送装置,避免管段与地面直接接触和减小摩擦力;发送装置可采用水力发
送沟、滚筒管架发送道等形式。
185.问:燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道时有何要求?★
答:(1)穿越电车轨道或城镇主要干道时宜敷设在套管或管沟内;
(2)穿越铁路、高速公路的燃气管道的设置在套管内;
(3)燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道。
(4)穿越高铁、电气化铁路、城市轨道交通时,应采取防止杂散电流腐蚀的措施,并确保有效。
8
7
1
186.问:燃气管道通过河流时有哪些方4 9法?分别有何要求?★
8
3
信
答:(1)利用桥梁跨越河流:①随微桥梁跨越河流的燃气管道,其输气压力不应大于 0.4Mpa;②采用
系
联
加厚的无缝钢管或焊接钢管;题③对焊缝进行100%无损检测。④管道应设置必要的补偿和减振措施。
押
准
⑤采用阴极保护的埋地钢精管与随桥管道之间应设置绝缘装置。
(2)穿越河底:①燃气管道至河床的覆土厚度应根据水流冲刷条件及规划河床标高确定,对于通
航河流,还应满足疏浚和投锚深度 要求。②稳管措施应根据计算确定。③燃气管道对接安装引起的
误差不得大于3°。
(3)利用管桥跨越。
8
187.问:钢管对口焊接及质量检验的顺序是怎样的 ?★★★ 1 7
9
8
4
答:对口质量检查(坡口质量、对口间隙、错边量、 纵焊缝位置)→定信
3
位焊(点固焊)→打底焊
微
系
→填充焊→盖面焊→焊缝外观质量检查→焊缝内部质量检 验(无损联检验)→强度试验→严密性试
一
唯
验。
188.问:写出定位焊、打底焊、填充焊、盖面焊的施工要求。★★
答:(1)定位焊:采用氩弧焊,钢管的纵向焊缝(螺旋焊缝)端部不得进行定位焊。
(2)氩弧焊打底,焊条电弧焊填充、盖面。
189.问:写出钢管防腐层施工的时间要求和检测方法。★★
答:(1)时间:现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。补口防腐前必须将焊口两侧直管
段铁锈全部清除。
(2)焊口防腐后应用电火花检漏仪检查。
45
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
190.问:写出燃气管道聚乙烯管热熔连接的焊接接头连接完成后的检验项目及其比例。★★★
答:应对接头进行 100%卷边对称性和接头对正性检验,并应对开挖敷设不少于 15%的接头进行
卷边切除检验。水平定向钻非开挖施工应进行 100%接头卷边切除检验。
191.问:写出燃气管道功能性试验的试验要求。★★★
答:(1)管道吹扫:
①介质:清管球清扫(公称直径≥100mm 的钢质管道);气体吹扫(其他管道)。
②吹扫合格判定:当目测吹扫排气无烟尘时,应在排气口设置白布或涂白漆的木靶板检验,5min
内靶上无铁锈、尘土等其他杂物可判定为合格。
8
7
1
(2)强度试验:埋地管道回填土宜回4 9填至管上方0.5m 以上,并留出焊口。
8
3
信
①试验压力:设计输气压力的 1.微5 倍,且不小于 0.4MPa(SDR17.6的聚乙烯管不小于0.2Mpa)。
系
联
②试验介质:水压试验;气压题试验。
押
准
③试验判定:无压力降。精
(3)严密性试验:强度试验合格后进行,且管线全线应回填。
①试验介质:空气或者惰性气体。
②试验判定:稳压≥24h,每小时记录不应少于 1 次。修正压力降小于 133Pa 为合格。
192.问:写出环形焊缝不应该设置的位置,以 及焊缝返修的次数要求。★★
8
答:1.环形焊缝不应该设置的位置:(1)焊口不得 置于建(构)筑物等的墙1 7壁中。
9
8
4
(2)支、吊架处管道不得有环形焊缝。 信
3
微
系
2.焊缝返修的次数要求:同一部位焊缝的返修次数不得超 过两次。根联部缺陷只允许返修一次。
一
唯
193.问:写出管道保温层施工的时间要求以及保温材料进场验收的项目。★★
答:(1)管道、管路附件和设备的保温应在压力试验、防腐验收合格后进行。
(2)保温材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收,并应从进场的每批材料中,任选1~
2组试样进行导热系数、保温层密度、厚度和吸水率等测定。
194.问:写出常用的支、吊架的名称和特点。★★
答:下表:
固定支架 使管道在支承点处无任何方向位移,承受作用力很大,且较为复杂,固定支架
处的固定卡板,与管道焊接,严禁与固定支架结构焊接。
46
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
滑动支架 管道在该处允许有较小的轴向自由伸缩,摩擦力较大,形式简单,加工方便,
使用广泛
导向支架 只允许管道沿自身轴向自由移动,形式简单,作用重要,使用较广泛
滚动支架 变滑动为滚动,减少与管道的摩擦力,一般只用于热媒温度较高和规格较大
且无横向位移的架空敷设管道上
弹簧支架 主要是减振,提高管道的使用寿命,管道有垂直位移时使用,不能承受水平荷
载,形式较复杂,使用在重要场合
刚性吊架 适用于垂直位移为零或很小的管道(件),加工、安装方便,能承受管道
(件)荷载及水平位移
弹簧吊架 承受管道(件)的荷 载,起到减振作用,能承受三向位移和荷载,形式较复
8
7
1
9
杂,使用在重要或8 4有特殊要求的场合,弹簧的临时固定件,应在管道安装、试
3
信
微
压、保温完系成后拆除。
联
题
押
准
精
195.问:写出常用的补偿器的名称和特点★★
答:下表:
名称 补偿能力 占地 轴向推力 密封性
自然补偿
较小 — — —
(L形/Z形)
8
方形补偿器 大 大 — — 1
7
9
8
4
信
3
微
波纹管补偿器 大 小 大 —
系
联
一
唯
套筒式补偿器
大 小 大 热媒易泄漏
(填料式补偿器)
球形补偿器 — 小 — 热媒易泄漏
196.问:写出换热站设备安装前复核检查的单位和项目。★★
答:管道及设备安装前,土建施工单位、工艺安装单位及监理单位应对预埋吊点的数量及位置,
设备基础位置、表面质量、几何尺寸、标高及混凝土质量,预留孔洞的位置、尺寸及标高等共
同复核检查,并办理书面交验手续。
47
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
197.问:写出供热管道功能性试验的试验要求。★★★
答:(1)强度试验:应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行。
①试验压力为1.5 倍设计压力,且不得低于 0.6MPa。
②试验介质:清洁水。
③目的:检验管道本身与安装时焊口的强度。
(2)严密性试验:应在试验范围内的管道工程全部安装完成后进行,其试验长度宜为一个完整的设
计施工段。
①试验压力为1.25 倍设计压力,且不得低于 0.6MPa。
②试验介质:清洁水。
③目的:对管道的一次全面检验。
8
7
1
4
9
8
3
信
198.问:采用起重设备或垂直运输微系统时,应满足哪些要求?★★
系
联
答:(1)起重设备必须经过起题重荷载计算。
押
准
(2)使用前应按有关规定精进行检查验收,合格后方可使用。
(3)起重作业前应试吊,吊离地面100mm 左右时,应检查重物捆扎情况和制动性能,确认安全后
方可起吊;起吊时工作井内严禁站 人,当吊运重物下井距作业面底部小于500mm时,操作人员方可
近前工作。
(4)严禁超负荷使用。
(5)工作井上、下作业时必须有联络信号。
8
1
7
模块五:管廊
8
4 9
信
3
微
199.问:写出综合管廊内管线布置的要求。★ 系
联
一
答:(1)天然气管道应在独立舱室内敷设。 唯
(2)热力管道采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设。
(3)热力管道不应与电力电缆同仓敷设。
(4)110kV及以上电力电缆不应与通信电缆同侧布置。
(5)给水管道与热力管道同侧布置时,给水管道宜布置在热力管道下方。
(6)进入综合管廊的排水管道应采取分流制,雨水纳入综合管廊可利用结构本体或采用管道方式;
污水应采用管道排水方式,宜设置在综合管廊底部。
(7)压力管道进出综合管廊时,应在综合管廊外部设置阀门。
(8)综合管廊应预留管道排气阀、补偿器、阀门等附件在安装、运行、维护作业时所需要的空间。
48
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
200.问:写出现浇管廊施工的施工要点。★
答:(1)预留孔、预埋管、预埋件及止水带等周边混凝土浇筑时,应加强振捣。
(2)先浇筑混凝土底板,待底板混凝土强度大于5MPa,再搭设满堂支架施工侧墙与顶板。
(3)基坑回填应在综合管廊结构及防水工程验收合格后进行。管廊顶板上部1000mm 范围内回填
材料不得使用重型及振动压实机械碾压。
(4)对综合管廊特殊狭窄空间、回填深度大、回填夯实困难等回填质量难以保证的施工,采用预拌
流态固化土新技术。
模块六:海绵城市
201.问:写出海绵城市建设技术的四种设施类型,以及每种类型内包含的主要设施。★★★
8
7
答:(1)渗透设施:透水铺装、下沉式1绿地、生物滞留设施、渗透塘。
9
4
8
3
信
(2)存储与调节设施:湿塘、雨水湿地、蓄水池、调节塘、调节池。
微
系
联
(3)转输设施:植草沟、渗透管渠。
题
押
准
(4)截污净化设施:植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤设施。
精
202.问:写出透水路面自上而下 设置的三个层位及其对应的渗透系数要求。★★
答:透水路面自上而下宜设置透水面 层、透水找平层和透水基层,透水找平层及透水基层渗透系
数应大于面层。
203.问:写出下沉式绿地的主要施工要求。★★ 8
1
7
9
8
4
答:(1)与路面、广场等硬化地面相连接的绿地,宜 低于硬化地面100~
信
3200mm,进水口拦污设施应
微
正确设置,以初期净化雨水。绿地内溢流口(雨水口)顶 面标高应高系于绿地50~100mm,以确保暴
联
一
雨时溢流排放。 唯
(2)在地下水位较高的地区,应在绿地低洼处设置出流口,通过出流管将雨水缓慢排放至下游排水
管渠。
(3)栽植土以排水良好的砂质壤土为宜,如土壤渗透性较差,应通过改良措施增大土壤渗透能
力。
(4)在下沉式绿地的雨水集中入口、坡度较大的植被缓冲带,应按设计要求放置隔离纺织物料,
栽种临时或永久性的植被,以及在裸露的地方添加覆盖物,阻止雨水径流对土壤的侵蚀。
(5)对于土壤渗透性较差的地区,可适当缩小雨水溢流口高程与绿地高程的差值,使得下沉式绿地
集蓄的雨水能够在24h 内完全下渗。
49
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
204.问:写出生物滞留设施的主要施工要求。★★
答:(1)生物滞留设施由植物层、土壤层、过滤层(或排水层)、蓄水层构成。
(2)生物滞留设施内应按设计要求设置溢流设施,地面溢流设施顶部一般应低于汇水面100mm。
(3)复杂型生物滞留设施结构层外侧及底部应设置透水土工布,防止周围原土侵入。
205.问:写出雨水湿地的主要施工要求。★★★
答:(1)雨水湿地一般由进水口、前置塘、沼泽区、出水池、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通
道等构成。
(2)进水口和溢流出水口(包括溢流竖管和溢洪道)应设置碎石、消能坎等消能设施,防止水流
冲刷和侵蚀。
8
7
1
(3)前置塘对径流雨水进行预处理。4 9
8
3
信
(4)沼泽区包括浅沼泽区和深沼微泽区,是雨水湿地主要的净化区。
系
联
(5)出水池(湿塘中称为主题塘)主要起防止沉淀物的再悬浮和降低温度的作用。
押
准
(6)雨水湿地的调节容积精应在24h 内排空。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
206.问:分别写出蓄水池、调节塘、调节池、植草沟的作 用。★★一
联
唯
答:(1)蓄水池指具有雨水储存功能的集蓄利用设施,同时也 具有消减峰值流量的作用。
(2)调节塘也称干塘,以消减峰值流量功能为主,起到一定的补充地下水和净化雨水的作用。
(3)调节池主要用于消减下游雨水管渠峰值流量,减少下游雨水管渠断面,常用于雨水管渠中
游,是解决下游现状雨水管渠过水能力不足的有效办法。
(4)植草沟可转输雨水,利用沟内的植物和土壤截留、净化雨水径流。
207.问:分别写出植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤的作用。★★
答:(1)植物缓冲带为坡度较缓的植被区,经植被拦截及土壤下渗作用减缓地表径流流速,并去除
径流中的部分污染物。
(2)初期雨水弃流设施指通过一定的方法或装置将存在初期冲刷效应、污染物浓度较高的降雨初
50
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
期径流予以弃除,以降低雨水的后续处理难度。
(3)人工土壤渗滤分利用了地表下面土壤中栖息的土壤动物、土壤微生物、植物根系以及土壤所
具有的物理、化学特性将雨水净化,主要作为雨水存储设施的配套雨水净化设施。
模块七:基础设施更新
208.问:写出沥青路面中裂缝、拥包、车辙及坑槽处理的要求。★★★
答:见下表:
裂缝 ①缝宽≤10mm:采用专用灌缝(封缝)材料或热沥青灌缝,缝内潮湿时应采用乳化沥青
灌缝。
②缝宽>10mm,按“坑槽处理”修补。
8
7
拥包 ①拥包峰谷高差≤15mm:采用9机1械铣刨平整;
4
8
3
信
②当拥包峰谷高差>15mm微且面积>2m2:应采用铣刨机将拥包全部除去,并应低于路表面
系
联
30mm 及以上,然后按题“坑槽处理”修补。
押
准
车辙 ①当车辙>15mm,精可采用铣刨机清除,然后按“坑槽处理”修补;
②当联结层损坏时, 应将损坏部位全部挖除,重新修补;
坑槽 ①坑槽深度已达基层,应先处治基层,再修复面层;
②修补的坑槽应为顺路方向切割成矩形,坑槽四壁不得松动,加热坑槽四壁,涂刷粘层
油,铺筑混合料,压实成型,封缝,开放交通。槽深大于50mm时应分层摊铺压实;
③当采用就地热再生修补方法时,应先 沿加热边线退回100mm,翻松被加热面层,喷洒乳
8
1
7
9
化沥青,加入新的沥青混合料,整平压实。 8 4
信
3
微
系
联
一
209.问:写出微表处的适用条件。★★ 唯
答:(1)微表处宜用于城镇快速路和主干路的上封层;
(2)城镇道路进行维护时,原有路面结构应能满足使用要求,原路面的强度满足要求、路面基本无
损坏,经微表处理后可恢复面层的使用功能;
(3)微表处理技术应用于城镇道路维护,可单层或双层铺筑,具有封水、防滑、耐磨和改善路表
外观的功能,MS-3 型微表处混合料还具有填补车辙的功能。
(4)可达到延长道路使用期目的,且工程投资少、工期短。
210.问:写出水泥混凝土路的裂缝、板边板角破损、面板脱空的修复要求。★★★
答:见下表:
51
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
裂缝 ①轻微裂缝<2mm宽:直接灌浆法处治;
②2mm≤中等裂缝<15mm:扩缝补块,扩缝补块的最小宽度不应小于 100mm;
③严重裂缝≥15mm:挖补法全深度补块;
注:扩缝补块、挖补法全深度补块时应进行植筋,植筋深度不应小于板厚的2/3。
板边板角 ①当水泥混凝土路面板边轻度剥落时,快速路和主干路的养护不得采用沥青混合料修
补;
②板角断裂应按破裂面确定切割范围;
凿除破损部分时,应保留原有钢筋,没有钢筋时应植入钢筋;
新旧板面间应涂刷界面剂、8 与原有路面板的接缝面涂刷沥青、胀缝设置胀缝板;
7
1
9
4
8
采用早强补偿收缩混信凝3土浇筑。
微
系
脱空、唧 用弯沉仪或探地雷联达等设备检测:
题
押
准
浆 ①当板边实测精弯沉值在0.20mm~1.00mm时,应钻孔注浆处理,注浆后两相邻板间弯
沉差宜控制在0 .06mm 以内。(此条为非开挖式基底处理。需通过试验确定注浆压
力、初凝时间、注浆 流量、浆液扩散半径等参数。)
②当板边实测弯沉值大于 1.00mm或整块水泥混凝土板面板破碎时,应拆除原有混凝
土面板,重新铺筑。(此条为 开挖式基底处理。)
8
1
7
9
211.问:在旧混凝土路面上加铺沥青面层前,除了修 复旧路面之外,还应8该4做好哪些准备工作?★
信
3
微
★★ 系
联
一
答:(1)应注意原有雨水管以及检查井的位置和高程,为配 合沥唯青混凝土加铺应将检查井高程进行
调整。
(2)预防反射裂缝:①设置应力消减层。②采取玻纤网、土工织物等土工合成材料:土工合成材
料张拉、搭接和固定,洒布粘层油,铺沥青面层。
212.问:写出管道的更新和修复技术的名称。★
答:见下表:
管道更新 破管外挤(爆管法或胀管法);破管顶进
局部修复 密封法、补丁法、铰接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法等。
全断面修 (1)内衬法:穿插法、改进穿插法(折叠内衬法和缩径内衬法)、原位固化法、
52
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
复 不锈钢内衬法、管片内衬法;
(均不可 (2)缠绕法;
扩大断 (3)喷涂法。
面)
模块八:测量与监测
213.问:写出测量作业前的准备工作和作业时的作业要求。★★
答:(1)准备工作:①建设单位应向施工单位和监理单位提供导线控制点、高程控制点的资料。
②接桩后,施工单位、监理单位对建设单位提供的控制点进行复测。③依据设计图纸、施工组织设
计和施工方案,编制施工测量方案。④定期对仪器进行检校。
8
7
(2)作业要求:①测量员应经专业培9训1、考核合格,持证上岗;②施工测量用的控制桩和监测点要
4
8
3
信
经常校测;③测量记录严禁擦改、微涂改,必要时可斜线划掉改正,但不得转抄;④应建立测量复核
系
联
制度。 题
押
准
精
214.问:写出常用的测量仪器 的测量项目。★★★
答:见下表:
仪器 测量项目 备注
全站仪 距离、角度、高程 -
水准仪 高程 b=HA+a-HB
经纬仪 角度 -
1
7 8
9
8
4
激光准直(指向)仪 角度坐标、定向准直 点位坐标信
3
的传递、同心度找正
微
系
陀螺全站仪(经纬仪) 地下隧道的中线方位校核 - 联
一
唯
215.问:写出城市管道施工测量时井室和管道放线的高程和平面基准。★★★
答:(1)井室(支墩、支架):①矩形井室应以管道中心线及垂直管道中心线的井中心线为轴线进
行平面放线;②圆形、扇形井室应以井底圆心为基准进行平面放线;③支墩、支架以轴线和中心为
基准平面放线。④以内底高程作为高程控制基准。
(2)管道:①排水管道工程高程应以管内底高程作为施工高程控制基准,②给水等压力管道工程
应以管道中心线高程作为施工高程控制基准。③管道中线桩(无压管道间距10m,压力管道间距
15~20m)作为平面控制基准。
216.问:写出一、二、三级基坑工程监控量测项目和环境监测项目。★★★
53
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
答:(1)基坑应测项目下表:
工程监测等级
监控项目
一级 二级 三级
支护桩(墙)、边坡顶部水平位移 √ √ √
支护桩(墙)、边坡顶部竖向位移 √ √ √
支护桩(墙)体水平位移 √ √ ○
立柱结构竖向位移 √ √ ○
立柱结构水平位移 √ ○ ○
支撑轴力 √ √ √
锚杆拉力 √ √ √
8
7
1
9
4
地表沉降 8 √ √ √
3
信
微
竖井井壁支护结构净空收敛 系 √ √ √
联
题
地下水位 押 √ √ √
准
精
(2)环境监测项目:地下水位变化;管线位移;邻近建(构)筑物(位移);建筑裂缝宽度;地
表裂缝宽度。
217.问:写出需要实施基坑监测的情形 。★
答:(1)基坑设计安全等级为一、二级的基坑。
(2)开挖深度大于或等于5m的下列基坑:土质 基坑;极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩
8
1
7
体基坑;上部为土体,下部为极软岩、破碎的软岩、 极破碎的岩体构成的
8
土4 9岩组合基坑。
信
3
(3)开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复 杂的基坑。 微
系
联
一
唯
218.问:基坑工程的监测单位和监测方案有哪些要求?★★★
答:基坑工程施工前,由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位
编制监测方案,并经建设方、设计方等认可,必要时与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一
致后方可实施。
219.问:写出道路、桥梁、隧道和轨道交通工程的监测项目。★★
答:(1)道路:路面和路基的竖向位移监测、道路挡墙竖向位移监测和道路挡墙倾斜监测,高填
方路基还应进行施工过程中和施工之后的沉降监测。
(2)桥梁:基坑及环境监测、模架监测、桥梁墩台的竖向位移监测、桥梁墩柱的倾斜监测、桥
梁结构应力监测和桥梁裂缝宽度监测。
54
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(3)浅埋暗挖法隧道:初期支护结构拱顶沉降、初支结构底板隆起、初支结构净空收敛、初支
结构应力、中柱结构竖向位移、中柱结构应力。
模块九:法规、管理
220.问:写出市政公用工程施工影响到其他行业的审批部门★★★
答:通用部门:市政工程行政主管部门
(1)城市道路:①占路:公安交通管理部门;②挖路:公安交通管理部门+城镇规划部门+设计文
件。
(2)城市绿地:城市绿化行政主管部门(办理临时用地手续)。
(3)通航河道:河道管理部门+水利管理部门+航道管理部门+海事管理部门。
8
7
(4)其他行业:“背景资料”中影响到1的其他行业名称+“管理部门”。
9
4
8
3
信
微
系
联
221.问:施工现场的动火作业需要符合哪些要求?★★
题
押
准
答:(1)动火作业应办理动火许可证;动火许可证的签发人收到动火申请后,应前往现场查验并确
精
认动火作业的防火措施落实 后,再签发动火许可证。
(2)动火操作人员应具有特种作 业操作证。
(3)对动火区域可燃物进行隔离。
(4)动火作业应配备灭火器材,并应设 置动火监护人进行现场监护,每个动火作业点均应设置一
个监护人。
8
1
7
9
8
4
222.问:施工组织设计的内容包括哪些?★★★
信
3
微
速记:北(备)平盖(概)房(方)不(部)错(措) 系
联
一
答:工程概况、施工总体部署、施工现场平面布置、施工 准备唯、施工技术方案、主要施工保证措
施(进度保证措施、质量保证措施、安全管理措施、绿色施工及环境管理措施、成本控制措
施、季节性施工保证措施、交通组织措施、构(建)筑物及文物保护措施和应急措施)。
223.问:专项施工方案的内容包括哪些?★★★
速记:计划盖(概)安居(据),人挤(技)应验图
答:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人
员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸。
224.问:施工组织设计的编审程序是怎样的?★★★
答:施工组织设计由施工单位项目负责人主持编制,经施工总承包单位技术负责人审批,并加
55
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
盖企业公章,再经监理单位总监理工程师、建设单位项目负责人审核后方可实施。
225.问:专项施工方案的编审程序是怎样的?★★★
答:见下表:
项目 组织编制 审核 审查
危大工程实 施工单位技术负责人审核签字、加盖单 监理工程师审查签字、
总包单位
施总包的 位公章 加盖执业印章
危大工程实 分包单位技术负责人及总承包单位技术 监理工程师审查签字、
专业分包
施分包的 负责人共同审核签字并加盖单位公章 加盖执业印章
8
7
1
9
226.问:施工组织设计应如何进行交8底4?★★★
3
信
微
答:施工组织设计经审批后,由系施工单位项目负责人组织进行交底,项目技术负责人对其中的
联
题
施工技术方案、新技术应用押和重要部位技术措施等进行交底。项目部相关管理人员、专业分包
准
精
单位施工主要管理人员均应接受交底,交底应形成记录。
227.问:写出施工方案的主要内容 。★★
速记:法师(施)平顺租(组)机(急)
答:(1)施工方法(核心内容);(2)施 工机具;(3)施工组织;(4)施工顺序;(5)现场平面
布置;(6)技术组织措施;(7)应急预案。
8
1
7
9
8
4
信
3
228.问:施工方案实施前,应当如何进行交底?★★★
微
系
答:施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应 当向施工
联
现场管理人员进行书面方案交
一
唯
底。施工现场管理人员应当向作业人员进行书面安全技术交底 ,并由双方和项目专职安全生产
管理人员共同签字确认。并归档保存。
229.问:设计变更的程序是怎样的?★★★
答:施工单位提出设计变更申请,总监理工程师审核后报建设单位,建设单位审批后通知设计
单位,设计单位出具设计变更文件和设计变更通知单,并交建设单位,建设单位发监理单位,
监理单位发施工单位,施工单位按图施工。(注:若是方案变更,去掉建设单位和设计单位即可)
230.问:需要编制专项方案的危大工程和需要专家论证的超规模危大工程有哪些?★★★
答:下表:
56
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
超过一定规模的危险性较大的分部分项工
危险性较大的分部分项工程范围
程范围
(1)开挖深度超过3m(含 3m)的基
坑(槽)的土方开挖、支护、降水工
程。
(一)基坑 开挖深度超过5m(含 5m)的基坑(槽)
(2)开挖深度虽未超过3m,但地质条
工程 的土方开挖、支护、降水工程。
件、周围环境和地下管线复杂,或影响
毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土
方开挖、支护、降水工程。
(1)各类工具式模板工程:包括滑
8
模、爬模、飞模、隧道1模7等工程。
9
8 4 (1)各类工具式模板工程:包括滑模、
3
(2)混凝土模板支信撑工程:搭设高度
微
系 爬模、飞模、隧道模等工程。
5m 及以上,或搭联设跨度10m 及以上,
题
押 (2)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m
或施工总荷准载(荷载效应基本组合的设
精
及以上,或搭设跨度18m 及以上,或施工
(二)模板
计值,以下简称设计值)10kN/㎡及以
工程及支撑 总荷载(设计值)15kN/㎡及以上,或集
上,或集中线荷 载(设计值)15kN/m
体系
中线荷载(设计值)20kN/m 及以上。
及以上,或高度大于支撑水平投影宽度
(3)承重支撑体系:用于钢结构安装等
且相对独立无联系构件的 混凝土模板支
满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN 及
撑工程。
以上。
(3)承重支撑体系:用于钢结构 安装
8
1
7
9
等满堂支撑体系。 8
4
信
3
微
(1)采用非系常规起重设备、方法,且单
(1)采用非常规起重设备、方法,且 一
联
件 起吊重唯量在100kN 及以上的起重吊装工
(三)起重
单件起吊重量在10kN 及以上的起重吊
吊装及起重 程。
装工程。
机械安装拆 (2)起重量300kN 及以上,或搭设总高
(2)采用起重机械进行安装的工程。
卸工程
度200m 及以上,或搭设基础标高在200m
(3)起重机械安装和拆卸工程。
及以上的起重机械安装和拆卸工程。
(1)搭设高度24m 及以上的落地式钢 (1)搭设高度50m 及以上的落地式钢管
管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚 脚手架工程。
(四)脚手
手架)。 (2)提升高度在150m 及以上的附着式升
架工程
(2)附着式升降脚手架工程。 降脚手架工程或附着式升降操作平台工
(3)悬挑式脚手架工程。 程。
57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(4)高处作业吊篮。 (3)分段架体搭设高度20m 及以上的悬
(5)卸料平台、操作平台工程。 挑式脚手架工程。
(6)异型脚手架工程。
(1)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或
拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉
可能影响行人、交通、电力设施、通讯
(五)拆除 尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构
设施或其它建、构筑物安全的拆除工
工程 筑物的拆除工程。
程。
(2)文物保护建筑、优秀历史建筑或历
史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
(六)暗挖 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧
8
7
工程 道、洞室工程。
9
1 道、洞室工程。
4
8
3
信 (1)施工高度50m 及以上的建筑幕墙安
微
系
(1)建筑幕墙联安装工程。 装工程。
题
押
(2)钢结构准、网架和索膜结构安装工 (2)跨度36m 及以上的钢结构安装工
精
程。 程,或跨度60m 及以上的网架和索膜结
(3)人工挖孔桩 工程。 构安装工程。
(4)水下作业工程。 (3)开挖深度16m 及以上的人工挖孔桩
(七)其它 (5)装配式建筑混凝土 预制构件安装 工程。
工程。 (4)水下作业工程。
(6)采用新技术、新工艺、新材 料、 (5)重量1000kN 及8以上的大型结构整
1
7
9
新设备可能影响工程施工安全,尚无 国 体顶升、平移
信
、3 8转
4
体等施工工艺。
微
家、行业及地方技术标准的分部分项工 (6)采用新系技术、新工艺、新材料、新
联
一
程。 设 备可能唯影响工程施工安全,尚无国家、
行业及地方技术标准的分部分项工程。
231.问:写出专家论证会的组织者、参会专家的要求、三种论证结果的后续工作。★★★
答:(1)实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。
(2)专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取,符合专业要求且人数
不得少于5 名。与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。
(3)①通过:实施。
②修改后通过:修改完善后,重新履行审核程序,告知专家(无需再次论证)。
③不通过:按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。
58
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
232.问:写出专业分包和劳务分包合同管理的规定。★★
答:1.专业分包:
(1)市政工程中除主体结构以外的部分可以进行专业分包。
(2)分包人不得将其承包的分包工程转包给他人,也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分
包给他人,否则将被视为违约,并承担违约责任。
(3)分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
2.劳务分包:劳务分包人不得将合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
3.总包与分包承担相关连带责任。
8
7
1
233.问:施工期间出现了工期延误问题4 9,如何赶工?★★★
8
3
信
答:(1)增加资源供应,缩短工微作持续时间;
系
联
(2)调整工作关系——依次题施工的工期>流水施工的工期>分段平行施工的工期。
押
准
精
234.问:写出设计交底的组织者、参加者、形成文件的名称。★★★
答:(1)建设单位组织;(2)设计 、施工、勘察、监理单位参加;(3)文件名称:设计交底记
录。
235.问:写出见证取样的做法。★★★
8
答:(1)取样:施工单位在现场随机取样; 1 7
9
8
4
(2)见证:监理单位或建设单位; 信
3
微
系
(3)检测:具备见证取样检测资质的检测单位(独立的 第三方)。联
一
唯
236.问:写出开工前项目划分的参与单位及划分结果。★★
答:开工前,施工单位应会同建设单位、监理单位将工程划分为单位、分部、分项工程和检验
批,作为施工质量检查、验收的基础,根据合同段并结合使用功能划分单位工程。
237.问:分别写出单位、分部、分项工程和检验批的验收组织者和参与者。★★★
答:(1)检验批应由专业监理工程师组织,施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验
收。
(2)分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。
(3)分部工程(子分部)应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验
59
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的
验收,设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的
验收。
(4)建设单位收到工程竣工报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设
计、勘察、监理等单位(项目)负责人进行单位工程验收。
238.问:单位工程完工后,提交工程竣工报告前,应履行哪些程序?★★★
答:单位工程完工后,施工单位应组织有关人员进行自检,总监理工程师应组织各专业监理工程
师对工程质量进行竣工预验收,对存在的问题,应由施工单位及时整改。整改完毕后,由施工单位
向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。
8
7
1
4
9
8
3
信
239.问:写出工程竣工验收与竣工微备案程序。★★
系
联
答:(1)勘察单位应编制勘察题工程质量检查报告,按规定程序审批后向建设单位提交。
押
准
(2)设计单位应对设计文精件及施工过程的设计变更进行检查,并应编制设计工程质量检查报告,
按规定程序审批后向建设单位提交。
(3)施工单位应自检合格,并应 编制工程竣工报告,按规定程序审批后向建设单位提交。
(4)监理单位应在自检合格后组织工程竣工预验收,预验收合格后应编制工程质量评估报告,按
规定程序审批后向建设单位提交。
(5)建设单位应在竣工预验收合格后组织监 理、施工、设计、勘察单位等相关单位项目负责人进行
8
工程竣工验收。 1 7
9
8
4
(6)建设单位必须在竣工验收7 个工作日前将验收的 时间、地点及验收信
3
组名单书面通知负责监督该
微
系
工程的监督管理部门。 联
一
唯
(7)建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15 日内, 向 工程所在地的县级以上人民政府建
设主管部门(备案机关)备案。
(8)列入城建档案管理机构接收范围的工程,城建档案管理机构应按照建设工程竣工联合验收的规
定对工程档案进行验收。
240.问:写出安全事故划分等级及事故处理的要求。★★★
答:(1)安全事故等级划分:特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故;
60
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(2)事故处理流程:停止施工(保护现场)→上报(现场人员立即报告单位负责人;单位负责人
1h 内上报事故发生地政府主管部门)→查明原因(政府查明)→采取措施(确定处理方案,审批后
实施,监理验收实施结果)→恢复施工(四不放过:原因未查清,措施未落实,责任人未处理,
有关人员未教育;总监下发复工令)
241.问:有限空间作业安全防护管理要点有哪些?★★★
8
7
答:(1)凡进入有限空间进行施工、检9 1修、清理作业的,施工单位应实施作业审批。
4
8
3
信
(2)作业人员必须接受安全技术微培训,考核合格后方可上岗,并进行安全技术交底。
系
联
(3)有限空间作业必须“先通题风,再检测(有毒有害气体),后作业”,在作业过程中,还应通过
押
准
实时检测。 精
(4)作业人员必要时可穿戴 防毒面具、防水衣、防护靴、防护手套、安全帽、系有绳子的防护
腰带,配备无线通信工具和安全灯等。
(5)作业区和地面设专人值守。
(6)按交通方案设置反光锥桶、安全标志、警示灯,设专人维护交通秩序。
242.问:写出基坑周围堆放物品的规定。★★
1
7 8
9
8
4
答:(1)严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载;临时 土石方的堆放应信进3行自身稳定性、邻近建
微
系
筑物地基和基坑稳定性验算。 联
一
唯
(2)支撑结构上不应堆放材料和运行施工机械。
(3)材料堆放、挖土顺序、挖土方法等应减少对周边环境、支护结构、工程桩等的不利影响。
(4)基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放,并应及时外运。
(5)基坑周边必须进行有效防护,并设置明显的警示标志;基坑周边要设置堆放物料的限重
牌,严禁堆放大量的物料。
(6)建筑基坑周围 6m 以内不得堆放阻碍排水的物品或垃圾,保持排水畅通。
(7)开挖料运至指定地点堆放。
243.问:承插型盘扣式钢管模板支撑架构造应符合哪些要求?★★
答:(1)当支撑架搭设高度大于16m 时,顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。
61
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
教学研究院-市政组
(2)支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度不应超过650mm,且丝杆外露长
度不应超过400mm,可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于150mm。
(3)支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得小于150mm,丝杆外露长度不宜大于300mm,作为扫地
杆的最底层水平杆中心线距离可调底座的底板不应大于550mm。
(4)当支撑架搭设高度超过8m、周围有既有建筑结构时,应沿高度每间隔4 个~6 个步距与周围
已建成的结构进行可靠拉结。
(5)支撑架应沿高度每间隔4 个~6 个标准步距应设置水平剪刀撑。
244.问:临边防护的栏杆有哪些安装要点?★
答:临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于180mm的挡脚板组成。防护栏杆应为两道横
8
7
1
杆,上杆距地面高度应为1200m,下杆4 9应在上杆和挡脚板中间设置。当防护栏杆高度大于1200mm
8
3
信
时,应增设横杆,横杆间距不应大微于600mm,防护栏杆立柱间距不应大于2000mm。防护栏杆的整体
系
联
构造,应使栏杆上杆能承受来题自任何方向的1000N的外力。
押
准
精
245.问:写出施工现场扬尘控制的规定(无需完全掌握12条,选择4~6条即可)。★★★
答:(1)现场应建立洒水清扫制 度,配备洒水设备,并应由专人负责。
(2)对裸露地面、集中堆放的土方应采取抑制扬尘措施。
(3)运送土方、渣土等易产生扬尘的车 辆应采取封闭或遮盖措施。
(4)现场进出口应设冲洗池和吸湿垫,应保 持进出现场车辆清洁。
8
(5)易产生扬尘的施工作业应采取遮挡、抑尘等 措施。 1 7
9
8
4
(6)高空垃圾清运应采用封闭式管道或垂直运输机 械完成。 信
3
微
系
(7)现场使用散装水泥、预拌砂浆应有密闭防尘措施。 联
一
唯
246.问:写出施工现场围挡的要求。★★★
答:沿工地四周连续设置围挡,市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度
不低于 2.5m,其他工地的围挡高度不低于 1.8m,围挡材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美
观。
248.问:施工现场的五牌一图是什么?★★★
答:(1)五牌——工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明
施工牌。
(2)一图——施工现场总平面图。
62
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178