砌体结构工程技术与质量管理
【真题再现】
【真题·案例节选】【2023】
新建办公楼项目,高44米,建筑面积9万平方米,采用的是钢筋混凝土框架剪力墙结构。
在二次结构墙体砌体施工过程中,施工人员根据设计图纸的设计要求和规定进行了墙体砌筑。在
二次结构墙体与结构柱连接处,采用了先浇筑柱后砌筑墙体的施工顺序,并在连接处设置了拉结钢筋。
【问题】
在二次结构砌体墙体施工过程中,有哪些不妥之处,并说明正确做法。
【参考解析】
不妥之处:采用了先浇筑柱后砌筑墙体的施工顺序,并在连接处设置了拉结钢筋。
正确做法:砌体与构造柱的连接处以及砌体抗震墙与框架柱的连接处均应釆用先砌墙后浇柱的施
工顺序,并应按要求设置拉结钢筋。
【重点串讲】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
【砖砌体工程】 7
1
9
4
1.设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,然后砌砖3 8墙,最后浇筑混凝土。墙
信
与柱应沿高度方向每500mm 设2φ6拉筋(一砖墙),每边伸入墙内不应少微于1m;构造柱应与圈梁连接;
系
砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm,马牙联槎从每层柱脚开始,先退后进。
一
唯
扫码关注更多内容
第 1 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在 1.5m 或一步脚手架高度内。
【混凝土小型空心砌块砌体工程】
1.施工采用的小砌块的产品龄期不应小于 28d。
2.小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
3.小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2;多排
孔小砌块的搭接长度可适当调整,但不宜小于小砌块长度的 1/3,且不应小于 90mm。
4.墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于
斜槎高度。
单排孔 多排孔 斜槎
【填充墙砌体工程】
8
7
1.砌筑填充墙时,轻骨料混凝土1小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于 28d,
9
4
8
蒸压加气混凝土砌块的含水率宜信小3于30%。
微
2.砌块进场后应按品种、系规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。
联
3.蒸压加气混凝土砌块题采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润。
押
4.轻骨料混凝土小准型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位
精
或环境:
①建筑物防潮层以下墙 体;
②长期浸水或化学侵蚀环境;
③砌块表面温度高于80℃的部位;
④长期处于有振动源环境的墙体 。
5.在厨房、卫生间、浴室等处采用 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体
时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为 150mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6.填充墙砌体砌筑,应在承重主体结构检验批验收合格后进行;填充墙顶部与承重主体结构之间
的空隙部位,应在填充墙砌筑14d 后进行砌筑。
7.蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝,搭砌长度不宜小于砌块长度的 1/3,且不应小
于 150mm。
8.当填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋采用化学植筋时,应进行实体检测。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【检验批】
1.砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:
①所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
②不超过 250m³砌体;
③主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计),填充墙砌体量少时可多个楼层合并。
2.砌体结构工程检验批验收时,其主控项目应全部符合规范的规定,一般项目应有 80%及以上的
抽检处符合规范的规定。有允许偏差的项目,最大超差值为允许偏差值的1.5倍。
【模拟训练】
【练习·案例节选】【2022一建】7 8
1
9
4
新建住宅小区,单位工程地下82~3层,地上2~12层,总建筑面积12.5万m²。项目部填充墙施
3
信
工记录中留存有包含施工放线、微墙体砌筑、构造柱施工、卫生间坎台施工等工序内容的图像资料,详
系
见图1-1~图1~4。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
【问题】 唯
分别写出填充墙施工记录图 1-1~图 1-4 的工序内容。写 出四张图片的施工顺序。(如 1→2→3
→4)。
【参考解析】
(1)图1-1:施工放线;图1-2 :构造柱施工;图1-3 :墙体砌筑;图1-4 :卫生间坎台施工。
(2)四张图片的施工顺序:1→4→3→2
【练习·案例节选】【2021一建】
某施工单位承建一高档住宅楼工程,钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上26层,建筑面积
36000m²。
二次结构填充墙施工时,为抢工期,项目工程部安排作业人员将刚生产7天的蒸压加气混凝土结
构砌块用于砌筑作业,要求砌体灰缝厚度、饱满度等质量满足要求,后被监理工程师发现,责令停工
整改。
【问题】
蒸压加气混凝土砌块使用时的要求龄期和含水率应是多少?写出水泥砂浆砌筑蒸压加气混凝土
砌块的灰缝质量要求。
【参考解析】
扫码关注更多内容
第 3 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)蒸压加气混凝土砌块使用时的要求龄期不应小于28d,含水率宜小于30%。
(2)蒸压加气混凝土砌块砌体采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时,
水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。
【练习·案例节选】
某新建住宅工程,建筑面积1.5万平方米,地下2层,地上11层,钢筋混凝土剪力墙结构,室
内填充墙体采用蒸压加气混凝土砌块,水泥砂浆砌筑。
监理工程师审查填充墙砌体施工方案时,指出以下错误内容:砌块使用时,产品龄期不小于14d;
砌筑砂浆可现场人工搅拌;砌块使用时提前2d浇水湿润,卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎台;
填充墙砌筑可通缝搭砌;填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式,进行外观检查验收。要求改
正后再报。
施工单位依据施工工程量等因素,按照一个检验批不超过300m3砌体,单个楼层工程量较少时可
多个楼层合并等原则,制订了填充墙砌体工程检验批计划,报监理工程师审批。
【问题】
1.逐项改正填充墙砌体施工方案中的错误之处。
2.检验批划分的考虑因素有哪些?指出砌体工程检验批划分中的不妥之处,写出正确做法。
【参考答案】
1.错误之一:砌块使用时,产品龄8 期不小于14d。
7
1
正确做法:砌筑填充墙时,蒸压4 9加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d。
8
3
错误之二:砌筑砂浆可现场信人工搅拌。
微
正确做法:砂浆应采用机系械搅拌。
联
错误之三:砌块使用时题提前2d浇水湿润。
押
正确做法:蒸压加气准混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇
精
水湿润。
错误之四:卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎台。
正确做法:在厨房、卫生 间、浴室等处采用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝
土坎台,其高度宜为150mm。
错误之五:填充墙砌筑可通缝搭砌。
正确做法:蒸压加气混凝土砌块填 充墙砌筑时应上下错缝,搭砌长度不宜小于砌块长度的1/3,
且不应小于150mm。
错误之六:填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式,进行外观检查验收。
正确做法:当填充墙与承重墙、柱、梁的连 接钢筋采用化学植筋时,应进8行实体检测。
1
7
2.(1)检验批划分的考虑因素有工程量、楼层 、施工段、变形缝。
8
4 9
(2)不妥之处:按不超过300m3砌体的原则划分 砌体结构工程检验批信。
3
微
正确做法:砌体结构工程按“不超过250m3砌体划分 为一个检验批 系 ”的规定进行划分。
联
一
【总结】
唯
扫码关注更多内容
第 4 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
钢结构工程技术与质量管理
【真题再现】
【练习·案例】【2021第一批】
某单位中标一汽车修理厂项目,包括1栋七层框架结构的办公楼、1栋钢结构的车辆维修车间及
相关配套设施。施工中发生了以下事件。
事件一:维修车间吊车梁设计使用40mm厚Q235钢板(设计有Z向性能要求),材料进场后专业
监理工程师要求全数抽样复验。施工单位以设计无特殊要求为由拒绝了专业监理工程师的要求。
事件二:维修车间屋面梁设计为高强度螺栓摩擦连接。专业监理工程师在巡检时发现,施工人员
正在用钢丝刷人工除锈法处理摩擦面,当螺栓不能自由穿入时,工人现场用气割扩孔,扩孔后部分孔
径达到设计螺栓直径的1.35倍。
【问题】
1.事件一中专业监理工程师的要求是否合理,并说明理由。
2.指出事件二中错误之处,并说明理由。高强度螺栓连接摩擦面的处理方法还有哪些?
【重点串讲】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
【焊接连接】 1 7
9
1.钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、 高 强度螺栓连接和铆
信
接3 8。
4
微
2.焊工应经考试合格并取得资格证书,应在认可的范围内焊接作业,严禁无证上岗。
系
3.施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、 接头形式一、
联
焊接位置、焊后热处理等各种参
唯
数及参数的组合,应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定 试 验。
4.焊缝缺陷通常分为:裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合、未焊透、形状缺陷和其他缺陷。
【高强度螺栓连接】
1.安装环境气温不宜低于-10℃。当摩擦面潮湿或暴露于雨雪中时,停止作业。
2.高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉。高强度螺栓不得兼做安装螺栓。
3.高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。若螺栓不能自由穿入时,可采用
铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,修整后或扩孔后的孔径不
应超过1.2倍螺栓直径。
扫码关注更多内容
第 5 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4.同一接头中,高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在 24h内完成。高强度螺栓连接副初拧、
复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的部位、从螺栓群中央向四周进行。
【防火涂料涂装】
1.防火涂料施工可采用喷涂、抹涂或滚涂等方法。
2.厚型防火涂料,在下列情况之一时,宜在涂层内设置与钢构件相连的钢丝网或其他相应的措施:
①承受冲击、振动荷载的钢梁;
②涂层厚度等于或大于40mm的钢梁和桁架;
③涂料粘结强度小于或等于0.05MPa的钢构件;
④钢板墙和腹板高度超过1.5m的钢8梁。
7
1
9
3.防腐涂料和防火涂料的涂装油4漆工属于特殊工种。施涂时,操作者必须有特殊工种作业操作证(上
8
3
信
岗证)和劳动防护。 微
系
【施工质量管理】 联
题
1.对属于下列情况之押一的钢材,应进行全数抽样复验。钢材复验内容应包括力学性能试验和化
准
学成分分析,其取样、精制样及试验方法可按相关试验标准或其他现行标准执行。
①国外进口钢材;
②钢材混批;
③板厚等于或大于40mm, 且设计有Z向性能要求的厚板;
④建筑结构安全等级为一级, 大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;
⑤设计有复验要求的钢材;
⑥对质量有疑义的钢材。
【口诀】进口混批有Z性,大跨一级有 疑义
2.焊条、焊剂、药芯焊丝、电渣焊熔嘴和 焊钉用的瓷环在使用前,必须按
8
照产品说明书及有关
1
7
焊接工艺的规定进行烘焙。
8
4 9
3.高强度螺栓连接构件摩擦面加工处理方法有喷 砂、喷(抛)丸、酸洗信
3
、砂轮打磨。
微
【模拟训练】
系
联
一
【练习·案例节选】【2021第一批】
唯
某单位中标一汽车修理厂项目,包括1栋七层框架结构的办 公楼、1栋钢结构的车辆维修车间及
相关配套设施。施工中发生了以下事件。
事件一:维修车间吊车梁设计使用40mm厚Q235钢板(设计有Z向性能要求),材料进场后专业
监理工程师要求全数抽样复验。施工单位以设计无特殊要求为由拒绝了专业监理工程师的要求。
事件二:维修车间屋面梁设计为高强度螺栓摩擦连接。专业监理工程师在巡检时发现,施工人员
正在用钢丝刷人工除锈法处理摩擦面,当螺栓不能自由穿入时,工人现场用气割扩孔,扩孔后部分孔
径达到设计螺栓直径的1.35倍。
【问题】
1.事件一中专业监理工程师的要求是否合理,并说明理由。
2.指出事件二中错误之处,并说明理由。高强度螺栓连接摩擦面的处理方法还有哪些?
【参考解析】
1.合理。
属于下列情况之一的钢材,需要全数抽样复检:
①国外进口钢材;
②钢材混批;
扫码关注更多内容
第 6 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
③板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;
④建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;
⑤设计有复验要求的钢材;
⑥对质量有疑义的钢材。
2.(1)错误之处一:工人现场用气割扩孔。
理由:螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。
错误之处二:扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的1.35倍。
理由:修整或扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径。
(2)喷砂、喷(抛)丸、酸洗、砂轮打磨。
【练习·案例节选】【2022一建】
某新建办公楼工程,地下 1 层,地上 18 层,总建筑面积 2.1 万㎡,钢筋混凝土核心筒,外框采
用钢结构。
外框钢结构工程开始施工时,总承包项目部质量员在巡检中发现,一种首次使用的焊接材料施焊
部位存在焊缝未熔合、未焊透的质量缺陷,钢结构安装单位也无法提供其焊接工艺评定试验报告。总
承包项目部要求立即暂停此类焊接材料的焊接作业,待完成焊接工艺评定后重新申请恢复施工。
【问题】
哪些情况需要进行焊接工艺评定试8 验?焊缝缺陷还有哪些类型?
7
1
【参考解析】 4 9
8
3
(1)施工单位首次采用的钢信材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度
微
以及焊接工艺参数、预热和后系热措施等各种参数及参数的组合,应在钢结构制作及安装前进行焊接工
联
艺评定试验。 题
押
(2)焊缝缺陷还有准:裂纹、孔穴、固体夹杂、形状缺陷和上述以外的其他缺陷。