文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》案例特训
专题三 智能化、电梯、消防
【案例导入】
【例题·案例节选】
【背景资料】
某施工单位中标南方一高档商务楼机电工程项目,工程内容:建筑给排水、建筑电气、通风空调和智
能化等。工程主要设备由建设单位指定品牌,施工单位组织采购。
商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系统采用进口恒温恒湿空调机
组,管道保温层采用岩棉管壳,用铁丝捆扎。
施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现以下质量问题:施工资料中的恒温恒湿机组无中文说
明。
【问题】恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?应如何进行改正。
【参考答案】
(1)不符合要求。
(2)改正:进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文
8
译文),还应提供原产地证明和商检1证7明。
9
4
【例题·案例节选】 3 8
信
微
【背景资料】
系
联
A 公司承接一机电工程项目题,承包内容包括通风空调工程,建筑智能化工程,建筑给排水及供暖和消
押
防工程。其中通风空调和准供暖工程分包给 B 公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、
精
塑料管)、传感器、阀门等均由 A公司采购。施工中,A 公司发现空气传感器安装不符合规范要求,
如图1所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图1 室内传感器安装示意图
【问题】
1.图1中空气传感器安装应如何整改?写出空气传感器安装位置要求。
2.选择监控设备产品应考虑哪几个技术因素?
【参考答案】
1.(1)整改:CO 传感器应安装在房间的下部,CO传感器应安装在房间的上部。
2
(2)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
2.监控设备产品应考虑的技术因素有:
(1)产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。
(2)产品支持的系统规模及监控距离。
(3)产品的网络性能及标准化程度。
【例题·案例节选】
【背景资料】
扫码关注更多内容
第 1 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
某机电安装公司总承包一大型商务办公楼的机电工程,承包范围建筑给排水、建筑电气、空调通风,
消防和电梯(12部曳引式电梯)等安装工程。
在编制项目施工管理规划时,安装公司要求项目部对文明施工管理做出总体布置,编制文明施工实施
细则:加强施工总平面的布置和管理,合理布置和安放施工期间现场所需的设备、材料等,并明确设
备、材料等物资的需用量。曳引式电梯机房的设备布置如图1所示;安装驱动主机的承重梁采用钢板
制作:承重梁制作安装完成,项目部自检合格后,即用混凝土浇筑固定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【补充】电梯构造示意图
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
1.图1中的①、②分别表示什么部件?除机房外曳引式电梯还有哪些组成部分?
2.制作驱动主机承重梁的钢板厚度最小是多少?项目部在承重梁浇筑固定前还应完成哪项工作?
【参考答案】
1.(1)①曳引机、②限速器
(2)除机房外电引式电梯的组成部分还有:井道、轿厢、层站。
2.(1)制作驱动主机承重梁的钢板厚度最小是20mm。
(2)项目部在承重梁浇筑固定前还应完成的工作有:上报监理单位组织验收,并验收合格。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【例题·案例节选】
【背景资料】
某安装公司承接一项公共建筑的电梯安装工程,工程有28层,28站曳引式电梯8台,工期为90天,
开工日期3月18日,其中2台消防电梯需在4月30日前交付,在通过消防验收后,作为施工电梯使
用,电梯井道的脚手架工程、机房及厅门预留孔的安全防护设施由建筑工程公司实施,验收合格。
安装公司项目部编制了电梯施工方案,书面告知了工程所在地的特种设备安全监督管理部门,工程按
期开工。电梯安装前,项目部对机房和井道进行交接检验,均符合电梯安装要求,工程按施工进度计
划实施,电梯验收合格,交付业主。
【问题】
1.厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?
2.电梯运行试验时,运行载荷和运行次数(时间)各有哪些规定?
【参考答案】
1.电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于 1200mm 的安全保护围封(安全防护门),并
应保证有足够的强度;保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,并应采用左右开启方式,不能
上下开启。
8
2.轿厢分别在空载、额定载荷工况下1,7按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行 1000
9
4
次(每天不少于8h),电梯应运行3 8平稳、制动可靠、连续运行无故障。
信
微
【例题·案例节选】
系
联
【背景资料】 题
押
安装公司承接了某大学图准书馆的消防安装工程,内容包含:消防给水及消火栓系流、自动喷水灭火系
精
统,高压细水雾灭火系统和火灾自动报警安装,该图书馆共三层,总建筑面积为 4200m2,高 14m,其
中一、二层为阅览室,采用自动喷水灭火系统;三层为藏书室,采用高压细水雾灭火系统。
工程开工前,项目部完成了施 工组织设计及施工方案编制等技术准备工作,并由方案编制人员向施工
人员进行了技术交底。交底时使用 了大量的细部节点图,如下图 2。并对消防水泵接合器组装进行交
底。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
1.图中1、2号件的名称是?水流是流向A端还是B端?
2.建设单位向消防主管部门办理验收备案的做法是否合规?为什么?
【参考答案】
1.(1)1-止回阀;2-安全阀。(2)水流是流向A端。
2.不合规。
理由:该大学图书馆面积为4200m2,超过2500m2,属于特殊建设工程。
建设单位应当向本行政区域内地方人民政府住房和城乡建设主管部门申请消防设计审查,并在建设工
程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收。因此办理备案不合规。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【例题·案例节选】
【背景资料】
项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下∶风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法;穿
过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手
柄操作灵敏,调节阀体未进行保温;因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。
【问题】请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?
【参考答案】
问题1:穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙;
正确做法:缝隙应该用不燃柔性材料封堵。
问题2:防火阀距离墙体500mm存在问题;
正确做法∶防火阀距离墙体应不大于200mm
问题3:为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温存在问题;
正确做法∶风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作灵活方
便。调节阀需要进行保温。
问题4:空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成存在问题;
8
正确做法∶过滤器应在单机试运转完1成7后安装。
9
4
【例题·案例节选】 3 8
信
微
【背景资料】
系
联
施工过程中,消防排烟系统题设计工作压力为 750pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场排烟防火阀及
押
风管安装见图 1。监理单准位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接工艺提出整
精
改要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图1 排烟防火阀及风管安装示意图
【问题】请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求。
【参考答案】
(1)排烟防火阀距离隔墙距离太远。
正确做法:防火墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。
(2)排烟防火阀没有设置独立支、吊架。
正确做法:排烟防火阀设置独立支、吊架。
(3)风管法兰连接的垫片厚度2mm不正确。
正确做法:风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于 3mm,不应凸入管内或法兰外;排烟风
管法兰垫片应为不燃材料。
(4)法兰连接处的螺栓孔间距250mm不正确。
正确做法:本题中排烟管道为中压,
微中低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应小于等于150mm。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【考点回归】
一、监控产品的选择及检查
1.需考虑:
(1)产品的品牌和生产地,
(2)应用实践以及供货渠道和供货周期等信息;
(3)产品支持的系统规模及监控距离;
(4)产品的网络性能及标准化程度。
2.进口设备应提供:
质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文译文),还应提供原产地证明
和商检证明。
【关键词提示:一书一报告三证明】
二、主要输入设备安装要求
(1)风管型传感器安装---风管保温层完成后
(2)水管型传感器开孔与焊接---压力试验、清洗、防腐和保温前
(3) 温度传感器接线电阻:一波(铂)三折(镍)
8
(4)电磁流量计在流量调节阀的上游1 7---上游10;下游4-5倍
9
4
(5)涡轮式流量传感器---水平安3 8装
信
微
(6)空气质量传感器---反映空气质量
系
联
【提示】电磁流量计 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 5 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
3
8
信
微
【补充】空气质量传感器安装时,
系
联
探测气体比重轻的空气质量题传感器应安装在房间的上部,安装高度不宜小于1.8m,例如 CO 传感器应
押
安装在距离地面 2~2.5准m 的位置,且避免安装在送排风机附近;
精
探测气体比重重的空气质量传感器应安装在房间的下部,安装高度不宜大于 1.2m,例如CO 传感器宜
2
安装在离地面约 1.2m 的墙面上,且避免安装在受新风机器、空调机影响或发生结露等位置,如图
1-4-39所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【补充】室内外温湿度传感器
安装位置宜距门、窗和出风口大于 2m,且在同一区域内安装的室内温湿度传感器距地高度应一致,
高度差不应大于10mm,如图 1-4-38所示。室外温湿度传感器应有防风防雨措施。室内外温湿度传感
器不应安装在阳光直射的地方,应远离有较强振动、电磁干扰、潮湿的区域。
扫码关注更多内容
第 6 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
三、电梯组成
(1)曳引式电梯组成
①从系统功能分:由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、驱动系统、控制系统
8
和安全保护系统等组成。 1 7
9
4
②从空间占位分:由机房、井道、3 8轿厢、层站四大部分组成。
信
微
系
联
题
押
准
精
8
9
1
7
8
4
(2)自动扶梯的组成 信
3
微
自动扶梯主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、 主传动系统(系包括电动机、减速装置、制动
联
器及中间传动环节等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、 上下盖
唯
一板、梳齿板、扶梯骨架、安全装置
和电气系统等。
梯级安装示意图
扫码关注更多内容
第 7 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
四、电梯安装资料
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 8 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
五、电梯安装要求
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
六、消防水泵接合器 题
押
利用消防车的接口,向建准筑物内消防给水管道送水加压,扑救火灾。
精
消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,
止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 9 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
七、自动喷水灭火系统安装要求
(1)管道横向安装坡度----2‰~5‰
(2)喷头与顶板的距离----75~150mm【 补充掌握】
(3)喷头的试验及安装----密封性能试验;在系统试压、冲洗合格后进行
(4)安装要求----专用扳手,严禁利用框架施拧
8
(5)报警阀组----供水管网试压、冲洗合格后进 行 9 1
7
8
4
(6)系统调试----水源测试;消防水泵调试;稳压泵 调试;报警阀调试信;
3
排水设施调试;联动试验
微
系
联
一
唯
八、防烟排烟系统
(1)材料---不燃材料
排烟风管隔热层厚度---≥40mm不燃绝热材料;法兰垫片厚度---≥3mm
(2)方向、位置---顺气流方向;200mm;独立支吊架
(3)防排烟风机---混凝土或钢架基础上;不应设置减振装置
(4)排烟风机与空调共用---且减振、不应使用橡胶减振装置
(5)连接---法兰连接、不燃柔性短管;仅用于防排烟---不宜采用柔性连接
(6)安装完成------严密性检验;按中压系统
扫码关注更多内容
第 10 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
九、消防验收规定
8
7
1
9
4
8
3
信
微
【模拟特训】
系
联
【例题·案例节选】 题
押
【背景资料】 准
精
某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能化监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字
控制器、电动调节阀、风门驱动器、各类传感器(温度、压力、流量)及各种规格线缆(双绞线、同
轴电缆)。合同约定:设备、 材料为进口产品,并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求,由外
商代理负责供货,并为设备及运输 购买了保险。
【问题】选择监控设备产品应考虑哪 几个技术因素?
【参考答案】
监控设备产品应考虑的技术因素有:
(1)产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。
8
(2)产品支持的系统规模及监控距离。 9 1
7
8
4
(3)产品的网络性能及标准化程度。 信
3
微
【例题·案例节选】 系
联
【背景资料】
唯
一
某机电单位通过招标、总包超高层商务楼机电安装工程。工程范 围:给排水、建筑电气、通风空调、
消防、电梯。工程需三联供机组、电梯、自动扶梯等,由建设单位通过招标选厂家,且与制造商签订
三联供机组与设备的供货合同。
招标文件中电梯和自动扶梯是由电梯制造厂负责安装及运维的。为方便现场协调,建设单位授权机电
施工单位按主合同的招标条件与电梯制造厂签订供货和安装合同。因电梯、自动扶梯是特种设备,机
电施工单位对电梯制造厂进行安装资质等内容的审核,并检查了电梯制造厂提交的安装资料。
自动扶梯等设备进场验收合格,资料齐全。安装后,某台自动扶梯试运行时,发生机械传动部分故障,
经检查是某个梯级轴(见下图)存在质量问题,影响了自动扶梯的安装精度和运行质量,损坏了中间
传动环节,经制造厂提供零部件返工返修后,自动扶梯安装试运行合格。
扫码关注更多内容
第 11 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
【问题】 3 8
信
微
1.三联供机组、电梯、自动扶梯分别由哪家监造?
系
联
2.自动扶梯进场验收的技术题资料提供哪些文件的复印件?随机文件有哪些?
押
3.传动部位图123分别表准示什么?
精
【参考答案】
1.三联供机组由建设单位监造,电梯和自动扶梯应由施工单位监造。
2.(1)设备技术资料必须提 供梯级或踏板的型式检验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印
件;对公共交通型自动扶梯、自动 人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。
(2)随机技术文件有土建布置图, 产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,动力电路和
安全电路的电气原理图。
3.1-是梯级踏板;2-是梯级链;3-是导轨。
【例题·案例节选】
8
【背景资料】 9 1
7
8
4
排烟风机进场报验后,安装就位于屋顶的混凝土基础 上,风机与基础之间信安
3
装橡胶减振垫,设备与排
微
烟风管之间采用长度 200mm 的普通帆布短管连接(见图 1)。监理单位系在验收过程中,发现排烟风机
联
的上述做法不合格,要求施工单位整改。
唯
一
【问题】指出图1屋顶排烟风机安装的不合格项,应怎么纠正?
【参考答案】
(1)“风机与基础之间安装橡胶减震垫”不合格。
纠正:防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共
用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
扫码关注更多内容
第 12 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)“设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接”不合格。
纠正:防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
(3)“排烟风机入口处没有安装排烟防火阀”不合格。
纠正:排烟风机入口处应设置排烟防火阀。
(4)“防排烟风机没有设置专用机房”不合格。
纠正:防排烟风机必须设置在专用机房里。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 13 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178