5.1.1 计量器具的使用管理规定 ★
5.1 计量的规定
5.1.2 计量检定的相关规定 ★
5.2 建设用电及施工的 5.2.1 工程建设用电的规定 ★
第5章 规定 5.2.2 电力设施保护区内施工作业的规定 ★
相关法规 5.3.1 特种设备的分类 ★★★
5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修
5.3 特种设备的规定 ★★★
的规定
5.3.3 特种设备的监督检验 ★★★
6.1.1 建筑电气及智能系统工程设计与施
★★
工标准
6.1 建筑机电工程设计 6.1.2 建筑给水排水与供暖工程设计和施
★★
与施工标准 工标准
第6章 8
1 7 6.1.3 通风与空调工程设计和施工标准 ★★
9
相关标准 4
8
信 3 6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准 ★★
微
系 6.2.1 石油化工工程设计与施工标准 ★★
6.2 工业机联电工程设计
题 6.2.2 电力工程设计与施工标准 ★★
与施工标押准
准
精 6.2.3 冶炼工程设计与施工标准 ★★
P256~P262 建设用电及施工的规定 ★
考点要求:
【读】工程建设用电办理
【记】工程建设临时用电相关规定
【读】工程建设用电计量规定
8
7
【记】电力设施保护区 9 1
4
8
3
信
【记】电力设施保护区内施工应遵守的规定 微
系
联
一
历年考情:
唯
年份 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
题型 单选 多选 多选 ~ 单选
1. 工程建设用电办理
1)工程建设用电申请资料
(1)建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关用电资
料,主要包括:电力用途、用电地点、用电性质、用电设备清单、用电负荷、用电规划、
保安电力;
(2)对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容量的变压器、用户暂停、用户暂换、
用户迁址、用户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类别等用
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
户变更用电,同样也应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业场所办
理手续,变更供用电合同。
2)工程建设用电办理手续
(1)总承包合同约定,工程项目的用电申请由承建单位负责或者是仅施工临时用电由承
建单位负责,施工总承包单位需到工程所在地管辖的供电部门办理用电申请手续。
(2)承包单位如果仅申请施工临时用电,临时用电结束或施工用电转入建设项目电力设
施供电,总承包单位应及时向供电部门办理终止用电手续。
(3)用户遇有特殊情况,需要延长供电方案有效期的,应在有效期到期前10天向供电
企业提出申请办理延长手续。
(4)工程项目地处偏僻,虽用电8申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段
7
1
9
4
8
时间,而工程又急需开工,信则3总承包单位通常是用自备电源如柴油发电机组先行解决用电
微
系
问题;此时,总承包单联位要告知供电部门并征得同意,同时妥善采取安全技术措施,防止
题
押
自备电源误入市政准电网。
精
【2017】根据工程建设用电的规定,需要提交用电申请资料的是( )。
A. 用电线路
B. 用电档案
C. 用电规划
8
1
7
9
D. 用电变更
信
3 8
4
微
【答案】D
系
联
一
唯
【解析】对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容 量 的变压器、用户暂停、用户
暂换、用户迁址、用户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类
别等用户变更用电,同样也应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业
场所办理手续,变更供用电合同。
【2018】下列施工临时用电的变化,不需要变更用电合同的是( )。
A. 减少合同约定的用电量
B. 改变用电类别
C. 增加两个二级配电箱
D. 更换大容量变压器
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】C
【解析】对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容量的变压器、用户暂停、用户
暂换、用户迁址、用户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类
别等用户变更用电,同样也应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业
场所办理手续,变更供用电合同。
2. 工程建设临时用电相关规定
1)临时用电施工组织设计编制
(1)临时用电通常根据用电设备的总容量不同,编制安全用电技术措施和电气防火措
施,或临时用电施工组织设计;
(2)临时用电施工组织设计主要8内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管理组织
7
1
9
4
8
机构、配电装置安装、防雷信接3地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防火
微
系
措施。 联
题
押
2)工程建设临准时用电检查
精
(1)临时用电工程 安装完毕后,由安全部门组织检查验收;
(2)临时用电工程检查内容包括:架空线路、电缆线路、配电线路、室内配线;变压
器、配电室与自备电源、配电 箱及开关箱;电气设备安装及调试、照明装置、防雷接地、
电气防护等;
(3)临时用电工程应定期检查,施工现 场每月一次,基层公司每季一次,基层公司检查
8
1
7
时,应复测接地电阻值;
8
4 9
信
3
微
(4)临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理,其中的电工维修
系
联
一
记录可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档 。 唯
【2019】临时用电施工组织设计的主要内容不包括( )。
A. 电费的结算方式
B. 电源的进线位置
C. 配电箱安装位置
D. 电气接线系统图
【答案】A(教材内容有变化,此答案为以当年教材为依据)
【解析】临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管
理的组织机构、配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用
电及防火措施。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3. 工程建设用电计量规定
(1)用电计量装置属于强制检定范畴,由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构检
定合格方为有效。
(2)计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及表计接
线等,均由供电企业负责。
(3)计量装置的设计应征得当地供电部门认可,安装完毕后应由供电部门检查确认。
(4)高压用户的成套设备中装有自备电能表及附件时,经供电企业检验合格、加封并移
交供电企业维护管理的,可作为计费电能表。
8
7
(5)对10kV及以下电压供电1的用户,应配置专用的电能计量柜;对30kV及以上电压供
9
4
8
3
信
电的用户,应有专用的电流微互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保
系
联
护、测量回路共用。 题
押
准
精
(6)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处;如产权分界处不适宜装表的,
对专线供电的高压用户 ,可在供电变压器输出端装表计量;对公用线路供电的高压用户,
可在用户受电装置的低压侧计量。
(7)当用电计量装置不安装在 产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均由
产权所有者负担。
4. 电力设施保护区
8
1
7
9
1)架空电力线路保护区
信
3 8
4
微
架空电力线路保护区是指导线边线向外侧水平延 伸并垂直于地
系
面所形成的两平行面内
联
一
唯
的区域。不同电压等级架空电力线路的保护距离详见下表:
序号 电压等级(kV) 外侧水平延伸距离(m)
1 1~10 5
2 35~110 10
3 154~330 15
4 500 20
为防止导线因风力影响与建筑相碰而造成事故,应考虑风偏的影响,例如:某施工项
目部要在220kV的电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风偏水平距离为
0.5m,则导线边线向外侧水平延伸的距离应为15.5m。
2)电力电缆线路保护区
序号 电缆环境 两侧水平延伸距离
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1 地下电缆 0.75m
2 海底电缆 2海里(港内为两侧各100m)
3 江河电缆 100m(中小河流不小于50m)
【2012】35kV架空电力线路保护区范围的导线边缘向外侧延伸的距离为( )。
A. 3m
B. 5m
C. 10m
D. 15m
【答案】C
【2020】110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当该线路最大风偏水平距离为
8
0.5m时,导线边缘向外侧延伸的水7平安全距离应为( )。
1
9
4
8
3
A. 9m 信
微
系
联
B. 9.5m 题
押
准
C. 10m 精
D. 10.5m
【答案】D
【解析】为防止导线因风力 影响与建筑相碰而造成电力线路短路,应考虑风偏的影
响。
5. 电力设施保护区内施工应遵守的规 定
8
1
7
9
架空电力线路保护区内施工必须经县级以上 地方电力主管部门批准,8 4并采取安全措
信
3
微
施。保护区内取土规定要求如下: 系
联
一
① 各电压等级杆塔周围禁止取土的范围分别是: 唯
35kV→4m、110~220kV→5m、330~500kV→8m。
② 取土坡度一般不大于45°。
③ 取土时必须预留通道,以供巡视和检修线路的人员或车辆通行。
【2015】按架空电力线路保护区内取土规定,220kV杆塔周围禁止取土的范围是
( )。
A. 5m
B. 6m
C. 7m
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
D. 8m
【答案】A
【解析】各电压等级杆塔周围禁止取土的范围分别是:35kV→4m、110~220kV→5m、
330~500kV→8m。
【2024】关于在电力杆塔周围取土的说法,正确的是( )。
A. 110kV杆塔的4m外可以取土
B. 220kV杆塔的5m外可以取土
C. 330kV杆塔的6m外可以取土
D. 500kV杆塔的7m外可以取土
【答案】B 8
7
1
9
4
8
【解析】各电压等级杆信塔3周围禁止取土的范围分别是:35kV→4m、110~220kV→5m、
微
系
330~500kV→8m。 联
题
押
考点总结 准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6