5.3 隧道钻爆法施工
三台阶法:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
三台阶预 留 核 心 土 法 :
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
(3)台阶法施工要求
①采用台阶法开挖隧道时,应根据围岩条件合理确定台阶长度和高度。台阶长度不宜过长,宜控制在一倍洞径
以内。
②台阶形成后,各台阶开挖、支护宜平行作业。
③下台阶开挖,左右侧宜交错进行。(避免同步开挖造成围岩应力叠加)
④循环进尺:
Ⅲ级围岩循环进尺不宜超过3.0m;
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
IV级软弱围岩上台阶循环进尺不宜超过2榀钢架设计间距,V、VI级围岩上台阶循环进尺不宜超过1榀钢架设计间
距(0.6m);
IV、V级围岩下台阶循环进尺不宜超过2榀钢架设计间距;
初期支护设计钢架未封闭成环的隧道,仰拱一次开挖长度不宜大于3m
3.中隔壁法施工:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)一般适用于Ⅳ、V级围岩浅埋双线隧道,软弱围岩或三线隧道采用中隔壁法时宜增设临时仰拱。
(2)中隔壁法施工 要求
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
①中隔壁法应先施工隧道的一侧,施作中隔壁墙后再施工隧道另一侧。中隔壁应设置为弧形。
②中隔壁法设置临时仰拱时,临时仰拱宜设为弧形, 各部施工应步步成环。
③开挖时,同层左、右两侧沿纵向应错开10~15m,单侧开挖应采用短台阶,台阶长度3~5m。
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
④开挖循环进尺不宜大于初期支护钢架设计间距。
4.双侧壁导坑法
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(
(
①
②
1
2
双
侧
)
)
侧
壁
适
双
壁
导
用
侧
导
坑
于
壁
坑
形
浅
导
法
状
埋
坑
开
应
双
法
挖
近
线
施
时
似
或
工
,
椭
三
要
应
圆
线
求
先
形
隧
开
,
道
挖
导
V 、
隧
坑
Ⅵ
道
宽
级
两
度
围
侧
宜
岩
导
为
。
坑
1/
,
3
再
隧
开
道
挖
宽
中
度
部
。
剩余部分。
③侧壁导坑、中部开挖应采用短台阶,台阶长度3~5m,必要时留核心土。
④侧壁导坑开 挖应超前中部10~15m
⑤开挖循环进尺不宜大于初期支护钢架设计间距。
说明: 8
7
1
(1)软弱围岩隧道,初期 支护应选用锁脚锚管(杆)、扩大4拱
9
脚、临时仰拱等措施以控制围岩及初期支护变形
8
3
信
量。
微
系
(2)采用中隔壁、双侧壁导坑法施工,临时支撑拆除应在初期支护封闭成环,并通过监控量测确认稳定后进
联
一
行,一次拆除长度不应超过15m。拆除过程中应加强监控量测。
唯
锁脚锚
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
采用钻爆法施工时,若围岩条件较好且隧道断面适中,宜优先选用的开挖方法是( )。
A. 中隔壁法(CD 法)
B. 双侧壁导坑法
C. 全断面法
D. 环形开挖预留核心土法
答案:C
解析:规范明确 “宜优先选用全断面法或台阶法”,全断面法效率高、成本低,适用于围岩稳定(Ⅲ 级及以
8
7
上)且断面尺寸适宜的情况。 1
9
4
8
3
信
微
关于全断面法施工要求,下列做法符合规范的是( )。
系
联
A. 在 Ⅰ 级围岩中,全断面开挖循环进尺设为 4.0m
题
押
B. 对 IV 级围岩采取超前预加固后,全断面开挖循环进尺 1.8m
准
精
C. Ⅲ 级围岩全断面开挖循环进尺为 3.0m
D
E
答
解
B
C
E
.
.
:
:
:
案
析
V
I
正
正
正
I
:
:
级
确
确
确
级
B
围
、
。
。
。
围
Ⅲ
岩
C
I
I
、
V
I
岩
未
E
级
级
级
全
采
围
围
围
断
取
岩
岩
岩
面
预
经
循
循
开
加
预
环
环
挖
固
加
进
进
循
措
固
尺
尺
环
施
后
进
≤
≤
,
可
尺
3
3
直
.
.
采
0
5
接
3
m
m
用
,
,
.
采
5
全
3
3
m
用
.
.
断
0
5
全
m
m
面
符
为
断
法
面
合
允
,
要
许
法
且
求
值
开
进
。
。
挖
尺
,
(
循
1
环
.8
进
m)
尺
≤
1
2
.
m
5
。
m
A:错误。 Ⅰ 级围岩循环进尺应≤3.5m,4.0m 超限。
D:错误。V 级围岩未预加固不得采用全断面法。
8
关于台阶法施工的循环 进尺控制,下列做法符合规范的是( )。7
1
9
4
A. Ⅲ 级围岩上台阶循环进尺 3.5m
3
8
信
B. IV 级围岩上台阶循环进尺为 2 榀钢架设计间距(微每榀间距 1.0m)
系
C. V 级围岩下台阶循环进尺为 2 榀 钢架设计间距联(每榀间距 0.6m)
一
D. 仰拱一次开挖长度 4m,且初期支护钢 架已唯封闭成环
E. V 级围岩上台阶循环进尺 0.6m(对应 1 榀钢架设计间距)
答案:B、C、E
解析:
B正确。IV 级围岩上台阶循环进尺≤2 榀钢架间距(1.0m×2=2.0m)。
C正确。IV、V 级围岩下台阶循环进尺≤2 榀钢架间距(0.6m×2=1.2m)。
E正确。V 级围岩上台阶循环进尺≤1 榀钢架间距(0.6m)。
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A错误。Ⅲ 级围岩循环进尺应≤3.0m。
D错误。仰拱开挖长度≤3m(无论支护是否成环)。
二、隧道支护
(一)隧道支护类型
铁路隧道支护类型包括超前支护、初期支护和二次衬砌。
初期支护在设计中承受部分围岩压力,施工中通过信息反馈监控量测,并根据反馈信息及时修改支护参数,初
8
7
期支护施作后即成为永久性承载结构一部分,它与围岩共同构1成了永久的隧道结构承载体系。
9
4
8
铁路隧道常用支护形式为锚喷支护,主要采用锚杆和喷射3混凝土、钢筋网片、钢支撑等材料,共同组成支护结
信
微
构,同时起控制围岩过大变形的目的。它是现代隧道工程中最常见也是最基本的支护形式和方法。
系
联
非爆破开挖和爆破开挖初期支护(预留排险时间)分别于8h和12h内完成开挖、架设钢架、喷混凝土作业。
题
押
仰拱距开挖工作面距离应尽量缩短,IV、V、VI级围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m。
准
精
(二)超前支护
对于围岩裂隙较多、破碎、富水地质条件,如洞口地段、断层地段8 ,不良地质隧道应按照设计或经批准方案,
7
1
进行超前支护,以提高围 岩强度、自稳和止水能力。超前支护4 9主要包括预注浆、超前小导管、超前锚杆、超前
8
3
信
管棚等方式。
微
系
(1)预注浆
联
根据设计和围岩情况可采用全孔一次性 注浆、分
一
段前进式注浆、分段后退式注浆三种方式。
唯
①孔深小于6m或地层裂隙较均匀的地层,可 采 取全孔一次性注浆。
②裂隙发育或破碎难以成孔的岩层,深孔注浆可采用分段前进式注浆;
围岩局部破碎,可以成孔的岩层,可采用分段后退式注浆。
③钻孔注浆施工应在止浆墙强度达到设计强度的75%以上后进行;注浆过程中应做好施工记录,包括孔位、孔
径、孔深浆液配合比、注浆压力、注浆量、跑浆、串浆等内容;注浆结束后,应通过检查孔、物探等方法检查
确认注浆效果。
(2)超前小导管
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
① 超前小导管沿隧道拱部均匀布设 信
微
系
环向间距:宜为30~50cm
联
题
外插角:宜为10°~15°;
押
准
长度:应大于2倍循环进尺,宜为3.5~5.0m
精
搭
②
法
③
配
初
关
接
小
清
随
始
于
注
长
导
孔
用
稀
隧
浆
度
管
,
,
浆
道
应
的
小
注
用
注
:
采
安
导
浆
于
浆
不
用
设
管
顺
渗
施
应
注
应
口
序
透
工
小
浆
采
应
为
填
的
于
泵
用
安
由
充
技
1
注
.
装
下
细
术
0
引
浆
m
孔
至
小
要
;
孔
,
口
上
裂
求
应
(
为
阀
、
隙
,
与
钻
加
门
浆
,
以
钢
孔
速
,
液
后
下
架
)
注
先
续
描
构
顶
外
浆
稀
浓
述
成
入
露
,
后
浆
错
联
法
长
可
浓
增
误
合
,
度
安
,
强
的
支
钻
不
装
加
是
护
注
孔
宜
分
固
(
。
浆
方
小
浆
效
压
向
于
器
)
果
力
应
同
3
。
0
。
应
顺
时
c m
符
直
多
。
合
,
管
设
钻
注
计
孔
浆
要
深
,
求
度
配
,
和
制
使
直
好
浆
径
的
液
应
浆
充
与
液
满
导
应
钢
管
在
管
匹
规
及
配
定
其
,
时
周
钻
间
围
孔
内
的
采
注
空
用
完
隙
吹
,
。
孔
随
A. 注浆顺序应由下至上,浆液浓度应先稀后浓
B. 配制好的浆液应在规定时间内注完,且必须随配随用
C. 为加快注浆速度, 可采用分浆器实现多管同步注浆
8
7
1
D. 注浆压力越大越好,以 确保浆液充分填充地层裂隙 9
4
8
3
答案:D 信
微
解析:根据规范要求,注浆压力需 严格按设计要求控系制(通常 0.5~1.0MPa)。压力过大会导致地层劈裂、浆液
联
外溢甚至破坏既有结构,而非 “越大越 好”。 一
唯
(3)超前管棚
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
① 超前小导管沿隧道拱部均匀布设
外插角:宜为1°~5°;
搭接长度:不应小于3.0m;应与钢架构成联合支护。
管棚施工应符合下列要求:
② 洞口管棚一般采用套拱内埋设导向管定位,套拱长宜为2~3m。套拱施工时应将导向管牢固、准确固定在拱
架上,再浇筑混凝土。
③管棚节间用丝扣连接。管棚单、双序孔的连接丝扣宜错开半个节长。
8
7
④管棚安装后,管口应封堵钢管与孔壁间空隙,连接压浆管。1
9
4
8
⑤管棚注浆前,宜将开挖工作面用喷射混凝土封闭。 3
信
微
⑥管棚注浆应将钢管及其周围的空隙充填密实。
系
联
题
押
关于隧道超前管棚施工的技术要求,以下描述错误的是( )。
准
精
A. 超前小导管外插角宜为 1°~5°,并与钢架构成联合支护
B
C
D
答
解
根
套
.
.
.
案
析
据
拱
洞
管
管
:
:
规
长
口
棚
棚
范
度
B
管
节
注
要
应
棚
间
浆
求
为
套
采
前
:
拱
用
应
2 ~
长
丝
将
3
度
扣
开
m (
宜
连
挖
选
为
接
工
项
,
作
1
单
面
~
B
、
用
2
中
m ,
双
喷
“
导
序
射
1
向
孔
混
~
管
丝
凝
2m
需
扣
土
”
固
应
封
错
定
错
闭
误
在
开
)
拱
半
;
架
个
上
节
浇
长
筑混凝土
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178