文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
一级建造师
机电工程管理与实务
基础精学
主讲老师:朱旭阳
考点:通风与空调风系统施工技术 ★★★
三、风管安装
1.一般技术要求
1)风管穿墙
①当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防
护套管;
②风管与防护套管之间,采用不燃柔性材料封堵严密;
③穿墙套管与墙体两侧平齐;
8
7
1
④穿楼板套管底端与楼板底9面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
⑤风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;
⑥风管穿越建筑物变形缝墙体时,墙体处应设置钢制套管,墙体一侧的风管应设置柔性
短管,风管与钢套管之间采用不燃柔性材料封堵严密;
⑦外保温风管必须穿越封闭的墙体时,应加设套管;
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
2)风管内严禁其他管线穿越;
3)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统,必须设置可靠的防
静电接地装置;
4)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时,不得设置
接口; 8
7
1
9
5)室外风管系统的拉索等8 4金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接;
3
信
6)风管系统安装完毕微后,应进行严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值。
系
联
2.风管支吊架安装题
押
准
1)风管支吊架预制加工时,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不
精
得用电气焊切割;
2)支吊架的设置不 应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,
离风口和分支管的距离不宜小于200mm;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)风管吊架的吊杆直径不得小于6mm,横担固定吊杆 的 螺 栓上下应加锁母;保温风管
应加木质衬垫,其厚度不小于保温材料的厚度;
4)金属风管水平安装,直径或边长≤400mm时,支吊架间距不应大于4m;>400mm时,
间距不应大于3m;
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
5)悬吊的水平主、干风管直线长度超过20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点,
且每个系统不应少于1个;
6)垂直安装的风管,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m;风管支架宜设置
在法兰连接处,不宜单独以抱箍的形式固定风管,应使用型钢支架,并使风管重量通过法兰
作用于支架上; 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.金属风管安装
1)法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜顺气流方向且螺母宜在同一侧;
2)风管法兰的垫片厚度不应小于3 mm;垫片不应凸入管内,且不宜凸出法兰外;垫片
接口交叉长度不应小30mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4.金属无法兰连接风管安装
矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于150mm,弹
簧夹应一正一反交错卡压固定,不应松动。
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
5.阀门、部件安装
(1)风阀安装
1)斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启;
2)直径或长边尺寸≥630mm的防火阀,或边长> 1250mm的弯头和三通,应设独立的支
吊架;
3)防火分区隔墙两侧的防火7阀8,距墙表面不应大于200mm;【补充】
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4)消声器及静压箱安装时,应设置独立支吊架;
5)当采用回风箱作为静压箱时,回 风口处应设过滤网。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)风口安装
1)风管安装的支吊架不应设置在风口处,至风口的距离不宜小于200mm;
2)空调送风口边到火灾探测器的水平距离不应小于1.5m;
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
3)送风机进风口不应与排烟风机出风口设在同一面上,当设在同一面时,两者边缘的
水平距离不应小于20m,不足 20m的排风口应高出进风口边缘6m。
四、风管检验
8
7
1
1)风管批量制作前,对风4管9制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试
8
3
信
验; 微
系
2)风管强度试验压联力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,
题
押
且不低于750Pa;高准压风管为1.2倍的工作压力;
精
3)风管在试验 压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和
张口等永久变形及损伤 为合格;
4)严密性试验压力为 系统工作压力。
5)风管系统安装完成后, 应对安装后的主、干风管分段进行严密性检验;严密性检验,
主要检验风管、部件制作加工后的 咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接
严密性,检验合格后方能交付下道工序 。
6)排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。
8
1
7
五、风管绝热 9
8
4
信
3
1)风管的绝热材料进场施工前,应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行
微
系
复验,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告; 联
一
唯
2)穿越防火隔墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采 用 不燃材料;
3)风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统防腐和漏风量测试合格后进行;
4)风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作
方便;
5)风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用可单独拆卸的绝热结构。
【2012-E】风管制作安装完成后,必须对风管的( )进行严密性检验。
A.板材
B.咬口缝
C.铆接孔
D.法兰翻边
E.管段接缝
【答案】BCDE
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
【2021-E改】关于风管系统安装要点的说法,错误的是( )。
A.风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管
B.风管吊架的吊杆直径不得小于8mm
C.风管消声器安装时应单独设置支吊架
D.横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母
【答案】B
【2022-E】下列风管中,进行严密性试验时应符合中压风管规定的是( )。
A.排风风管
B.变风量空调的风管
C.新风风管
D.N1级洁净空调风管
8
7
1
9
4
【答案】B 3 8
信
微
【2011-Y】关于通风系空调系统风管安装技术要求的说法,正确的是( )。
联
A.风口、阀门处要题设置支、吊架加固补强
押
准
B.当管线穿过精风管时,要注意穿过部位的密封处理
C.风管与风机连接处,应采用柔性短管连接
D.室外立管的固定拉 索可依就近原则固定在避雷引下线上
【答案】C
【2022-Y改】下列加固方式中, 风管加固通常不采用的是( )。
A.槽钢内支撑
B.钢管内支撑 8
1
7
9
C.镀锌螺杆内支撑 8
4
信
3
微
D.扁钢内支撑 系
联
一
唯
【答案】A
【2017-E】问题1中,应检验风管哪些部位的严密性?
【答案】主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管
段之间连接的严密性,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。
【2022-E】风管矩形内弧形弯头设置导流片的作用是什么?
【答案】风管矩形内弧形弯头设置导流片的作用是减小风管局部阻力和噪声。
【2022-E】施工过程中,消防排烟系统设计工作压力750Pa,排烟风管采用角钢法兰连
接,现场排烟防火阀及风管安装如图1所示,监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的
安装和排烟风管法兰连接的工艺提出整改要求。
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
【问题】请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求。
【答案】1)排烟防火阀距离防火墙表面350mm,不符合要求;防火分区隔墙两侧的防
火阀距墙表面应不大于200mm;
2)排烟防火阀没有设置独立的8 支吊架,不符合要求;排烟防火阀应设置独立的支吊架;
7
1
9
3)排烟风管采用法兰连接8 4时的法兰垫片厚度2mm,不符合要求;排烟风管法兰垫片应
3
信
为不燃材料且厚度不小于3微mm;
系
联
4)法兰连接处的题螺栓孔间距250mm,不符合要求;该系统为中压系统,因此法兰螺栓
押
准
及铆钉间距应小于等于150mm。
精
【2016-Y】指出 图1中的风管及配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【答案】1)穿墙套管厚度1.2mm不符合规范要求;应 设 钢板厚度不小于1.6mm的预埋
管或防护套管;
2)风管与防护套管之间采用水泥砂浆密封不符合规范要求;风管与防护套管之间应采
用不燃且对人体无害的柔性材料封堵;
3)风管与水管共用支吊架不符合规范要求;应分别设置支吊架;
4)防火阀未设置独立吊架不符合规范要求;长边尺寸≥630的防火阀应设置独立支吊
架;
5)防火阀距离防火墙250mm不符合要求;防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应
大于200mm;
【2021-Y】在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题:
1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;
2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定;
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。
【问题】监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。
【答案】监理工程师要求项目部整改的要求合理,原因是,按照规范要求:
1)柔性短管的长度宜为150~250mm;
2)矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定;
3)柔性短管与法兰组装采用压板铆接连接的铆钉间距宜为60~80mm。
【例题】通风与空调系统的风管工作压力为2000Pa。项目部决定风管及部件在现场加
工,某段室外金属风管的施工示意图如下图所示,监理工程师认为图中的做法存在多处不妥,
要求施工单位改正后实施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【问题】指出风管 施工示意图中存在的错误并改正。
【答案】1)工作压力为2000Pa,属于高压风管,风管的拼接采用按扣式咬口不符合要
求,应该采用单咬口、转角咬口、联 合角咬口等连接方式。
2)密封胶涂在风管外侧不符,密封 胶宜在正压侧。
3)风管板材的拼接缝应错开,不得有十 字形接缝。 8
1
7
9
4)风管内敷设控制线不符,风管内严禁其 他管线穿越。 8 4
信
3
5)风管与避雷网连接不符合要求,室外风管系 统的拉索等金属微固定件严禁与避雷针或
系
避雷网连接。 一
联
唯
总结
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178