文档内容
400mm——支吊架间距≤3m; ③垂直:≥2个固定点,支吊架间距≤4m。 8 1 7 9 8 4 可伸缩金属或非金属柔性风管的长长度度不不 宜宜大大于于22mm, 信 3 柔柔性性风风管管安安装装 微 柔性风管管支支、、吊吊架架的的间间距距不不应应大大于于11550000mmmm; 系 联 一 唯 ♦边长((直直径径))≥≥663300mmmm防防火火阀阀 独独立立支支吊吊架架 ♦消声器、静压箱-独立支吊架; (四)风管制作安装的检验与试验 (1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。风管强 度试验压力: 低压风管为1.5倍的工作压力; 124 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 高压风管为1.2倍的工作压力。 风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久形变 及损伤为合格。严严密密性性试试验验压压力力为为系系统统工工作作压压力力。。 注意:排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管规定。 考题练习 【【例例11】】在建筑安装分部工程划分中,通风与空调子分部工程包括( )。【【2222--66补补】】 A.室内热水系统 B.冷却水系统 C.室内供暖系统 D.防排烟系统 E.空调冷水系统 【【答答案案】】BDE。 【【解解析析】】送风系统、排风系统、防排烟系统、舒适性空调风系统、恒温恒湿空调风系统、净化空调 风系统、空调(冷、热)水系统、冷却水系统、冷凝水系统等15个子分部。 【【例例22】】关于通风空调系统风管安装技术要求的说法,正确的是( )。 A.风口、阀门处要设置支、吊架加固 B.当管线穿越风管时,要注意穿过部 位的密封处理 8 7 C.风管与风机连接处,应采用柔性1短管连接 9 4 8 D.室外立管的固定拉索可按就近3原则固定在避雷引下线上 信 【【答答案案】】C。 微 系 【【解解析析】】本题考查的是风管联系统安装的技术要求。风管系统安装的技术要求:A选项风口、阀门、检 题 查门及自控机构处不宜设置支押、吊架;B选项风管内严禁其他管线穿越;D选项室外立管的固定拉索严禁 准 拉在避雷针或避雷网上。精 【【例例33::1177++2222单单】】 【【背背景景】】 问题1:因空调设备没有按合同约定送达现场,耽误了风管的施工进度,为了赶进度,室内主风管连 接后,没有检测风管的严密性就开始风 管的保温作业,被监理工程师叫停,后经检验合格才交付下道工 序。 【【问问题题】】问问题题11中中,,应应检检验验风风管管的的哪哪些些部部 位位严严密密性性?? 【【解解析析】】风管严密性的检查主要是风管、部 件制作加工后的咬口缝、铆钉孔、风管的法兰翻边、风 管管段之间的连接等。 8 1 7 9 【【例例44】】指出图中的风管配件及部件安装不符合规 范要求之处,写出正确的8 4 规范要求。 信 3 微 系 联 一 唯 ①①风风管管穿穿墙墙套套管管厚厚度度11..22mmmm不不妥妥,,风管穿过需要封闭的防火墙时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋 管或防护套管。 ②②采采用用水水泥泥砂砂浆浆封封堵堵不不妥妥,,水水泥泥砂砂浆浆是是刚刚性性防防水水材材料料。。风管与套管之间应采用不燃且对人体无害的 柔性防水材料填充密实。 ③③防防火火阀阀未未设设置置单单独独支支架架不不妥妥,,根根据据规规范范,,边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立的支吊 125 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 架。 ④④防防火火阀阀位位置置不不妥妥,,距距防防火火墙墙225500mmmm。。根根据据规规范范,,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于 200mm。 ⑤⑤水水管管安安装装在在风风管管上上方方不不妥妥;;根根据据规规范范,,应将水管安装在风管下方。 第第1199讲讲 33..33..33 通通风风与与空空调调水水系系统统施施工工技技术术【【1199案案、、2222案案】】 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 2.连接处应设置独立支吊架,当设备安装在减 振基础上时,独立支架的固定点 8 为减振基座。 1 7 • 【【适适用用于于制制冷冷机机组组、、集集热热器器等等机机械械设设备备】】。。 8 4 9 信 3 (一)冷凝水管道安装技术要求 微 系 (1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要 求时,干管联坡度宜大于或等于8%,支支管管坡坡度度 一 宜宜大大于于或或等等于于11%%,,且应坡向出水口。 唯 (2)冷凝水管道与空调机组、风机盘管等设备的连接应采用软接,软管牢固、顺直,无扭曲,保持 畅通。冷凝凝水水管管道道与与空空调调机机组组连连接接应应按按设设计计要要求求安安装装存存水水弯弯。。 (3)冷凝水管道不得直接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。 (二)水系统管道强度严密性试验及管道冲洗 1.冷冻、冷却水管道水压试验 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验,应符合下列要求: 冷冷冻冻、、冷冷却却水水管管道道 试试验验压压力力 P工作压力≤1.0MPa时 P试=1.5倍工作压力,最低≥0.6MPa P工作压力>1.0MPa时 P试=P+0.5MPa 126 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 严密性试验压力应为设计工作压力。 2.空调水系统管路冲洗 冲洗合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。当当系系统统继继续续 运运行行22hh以以上上,,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。 【【1177--多多、、2211案案】】 阀阀门门进进场场 强度+严密性检验 冷冷凝凝水水管管 通水试验(管道坡度宜≥8%,支管≥1%) 开开式式水水箱箱连连接接前前 满水试验 风风机机盘盘管管 水水压压试试验验++风风机机三三速速试试运运转转,水压试验:工作压力的1.5倍,2min 制制冷冷剂剂((冷冷媒媒管管道道)) 强强度度、、气气密密性性、、真真空空试试验验、充注制冷剂检漏试验 8 小小提提示示:: 1 7 9 4 8 1.安装前试验 3 信 微 机组安装前宜进行风机三速试系运转及盘管水压试验。试验压力应为系统工作压力的1.5 倍,试验观 联 察时间应为 2min ,不渗漏为题合格; 押 准 2.检验参数 精 风机盘管机组要对供供冷冷 量量、、供供热热量量、、风风量量、、水水阻阻力力、、噪噪声声及及功功率率等参数进行复试,检验方法为随机 抽样送检,核查复验报告,同同一一 厂厂家家的的风风机机盘盘管管机机组组按按数数量量复复验验22%%,,不不得得少少于于22台台;;复验合格后再安装。。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 一一分分钟钟速速记记小小结结 127 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 33..33..55 通通风风与与空空调调系系统统的的调调试试和和检检测测8 7 1 9 通风与空调系统调试内容:设备单8 4机试运转及调试、系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调 3 信 试。 微 系 1.单机试运行 联 题 押 通风机、空气处理机组准中的风机不小于2h; 精 水泵试运行不应小于2h; 制冷机组正常运行不应少于8h。 22..系系统统非非设设计计满满负负荷荷条条件件下下的的联联合合试试运运行行及及调调试试 应在设备单机试运转合格后进行。 通通风风系系统统 连续试运行 不少于2h 空空调调系系统统带带冷冷((热热))源源 连续试运行 不少于8h 8 1 7 9 仅做不带冷(热)源的8试 4 运行及调试 不不在在制制冷冷期期或或供供暖暖期期 信 3 并 在第一个制冷期微或供暖期内补做 系 联 一 唯 33..系系统统非非设设计计满满负负荷荷条条件件下下的的联联合合试试运运行行及及调调试试内内容容 (1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。 (2)系统风风量量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。 (3)空调水水系系统统的测定和调整。 (4)室内空空气气参参数数的测定和调整。 (5)防防排排烟烟系系统统测定和调整。 若是节能检验? 128 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 调调试试要要求求 允允许许偏偏差差 系统总总风风量量与与设设计计风风量量的的允许偏差 -5%~+10% 各各风口的风风量量与设计风量的允许偏差 ≤15% 空调冷热水系统、冷却水系统的总总流流量量与设计流量的偏差 ≤10% 空气处理机组的水水流流量量,,定定流流量量与设计允许偏差 =15% 空气处理机组的水水流流量量,,变变流流量量与设计允许偏差 =10% 考考题题练练习习 【【例例55::2222--((二二))11】】 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 【【问问题题】】 1.风机盘管安装前应做哪些试 验?图一中风机盘管的安装存在哪些错误?如何整改? 【【解解析析】】 (1)风机盘管安装前应进行风风机机三三 速速试试验验和和水水压压试试验验。。 (2)错误一:风机盘管机组与冷冻水回水采用镀锌钢管。 改改正正::风风机机盘盘管管的的机机组组及及其其他他空空调调设设备备与与 管管道道的的连连接接应应采采用用耐耐压压值值大大于于或或者者等等于于11..55倍倍工工作作压压力力的的金金 属属或或非非金金属属柔柔性性连连接接管管。。 错误二:冷凝水管道坡度为5‰。 1 7 8 9 改改正正::冷冷凝凝水水管管道道坡坡度度为为88‰‰,,且且应应坡坡向向出出水水口口。。 错错误误三三::冷冷凝凝水水管管与与风风机机 8 4盘盘管管的的透透明明胶胶管管,,长长度度 220000mmmm。。 信 3 微 改改正正::冷冷凝凝水水管管与与风风机机盘盘管管连连接接时时,,宜宜设设置置透透明明胶胶管管,, 长长度度不不宜宜大大于于系115500mmmm。。 联 错误四:冷凝水管过滤器安装方向相反。 一 唯 改改正正::调调转转冷冷凝凝水水管管YY型型过过滤滤器器安安装装方方向向,,使使过过滤滤器器朝朝向向右右。。 【【例例66】】关于通风与空调系统进行试运行与调试的做法,正确的有( )。 A.设备单机试运转前进行口头完全技术交底 B.通风系统的连续试运行应不少于2h C.空调系统带冷(热)源的连续运行应不少于8h D.系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值为5% E.空调冷(热)水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10% 【【答答案案】】BCDE。 【【解解析析】】本题考查的是通风与空调工程的施工程序。选项A,设备单机试运转安全保证措施要齐全、 可靠,并有书面的安全技术交底。 【【例例77】】系统由内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。回 风口为带过滤器的木质单层百叶,安装在装饰地板上,风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管,管道 直径为DN100~250mm。安装完成后,试运行时发现呼吸式幕墙风管系统运行噪声非常大,自检发现噪声 大的主要原因是:①风管与排风机的连接不正确;②风管静压箱未单独安装支吊架。 129 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【问题】风口与装饰工程结合处应注意的事项有哪些?风管与排风机连接处要注意的方面有哪些? 【【解解析析】】 注意风口与装饰工程结合处的处理形式以及对装饰装修工程的成品保护。 风管与排风机连接处应设置长度为150~250mm的柔性短管;应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的 柔性材料;柔性短管松紧适度,不扭曲,柔性短管不应为异径连接管; 33..33..66 净净化化空空调调系系统统施施工工技技术术 (一)洁净度等级划分 1.洁净度等级:规定了N1级至N9级的9个洁净度等级,N1级洁净度的水平最高。 2.洁净手术部等生物洁净室,按空态或静态条件下的细菌浓度,分为I、II、 III、IV级,其中I级 手术室的洁净水平要求最高。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 (二)净化空调系统的施工联技术 题 1.风管制作 押 准 ①风管内不得有横向精拼接缝,不得设有加固框或加固筋。 ②当空气洁净度等级为N 1~N5级时,风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于80mm;当空气洁净度 等级为N6~N9级时,不应大于12 0mm。 2.风管安装 (1)净化空调系统风管及其部件的 安装,应在该区域的建筑地面工程施工完成,对施工现场彻底清 扫,可以无尘作业,且室内建立防尘措施的 条件下进行。 (2)在安装前,风管、静压箱及其他部件 的内表面应擦拭干净,且应无油污和浮尘。当施工停顿或 完毕时,端口应封堵。 8 1 7 (3)医院洁净手术部的净化空调系统风管漏风率 ,I 级洁净用房系统不应 8 4 9大于1%,其他级别的洁净 信 3 用房系统不应大于2%。 微 系 (4)负压隔离病房排风口应高出屋面不小于2m, 排风口 处应安装联防护网和防雨罩。 一 唯 3.高效过滤器安装要求 (1)高高效效过过滤滤器器安安装装前前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤 130 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,,空空吹吹1122hh以以上上。。 (2)高效过滤器应在现场拆开包装,其外外层层包装不不得得带带入入洁洁净净室室,但其最最内内层层包装必须在洁洁净净室室内内 方方能能拆拆开开。 (3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描检漏, 且应合格;合格后应立即安装。 4.净化空调系统的调试技术 (1)电电子子厂厂房房洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风速和换气次数;对于生生物物洁洁净净室室,含菌量和 压差是主要控制参数。 (2)电子厂房洁净空调应在系统正常7 8运行24h及以上;传染病医院净化空调系统应连续运行不少于 1 9 4 12h。 8 3 信 (3)洁净室(区)洁净度的检微测,应在空态或静态下进行。 系 联 一一分分钟钟速速记记小小结结 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 考考题题练练习习 【【例例88】】 131 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 表4中的净化空调系统风管制作技术方案中存在几个错误项?写出错误项整改后的规范要求。 【【解解析析】】 错误①:风管镀锌钢板镀锌层的厚度为80g/㎡ 整改后的规范要求:镀锌钢板镀锌层的厚度不应小于100g/㎡. 错误②:在风管内设置加固筋整改后的规范要求:风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加 固筋。 错误③:风管连接采用按扣式咬口连接。 整改后的规范要求:空气洁净度等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口。 【【例例99::2233年年】】关于消声器、消声弯头制作安装的说法,正确的是( )。 A.边长为630mm矩形消声弯管必须设置吸声导流片 B.消声器内消声材料的织物覆盖层应逆气流方向搭接 C.消声器内织物覆盖层的保护层可使用普通的铁丝网 D.消声器安装时,必须设置独立的支、吊架固定牢固 【【答答案案】】D 【【解解析析】】A平面边长大于800mm时必须设置,错误。 B顺气流方向搭接,错误。 C保护层应采用不易锈蚀的材料,不得采用普通铁丝网,错误。 8 7 1 9 4 【【例例1100】】电子厂房工业洁净空调侧8重控制( )。 3 信 A.含菌量 B.压差 微 C.洁净度 D.风速 E.换气次数 系 【【答答案案】】CDE。 联 题 【【解解析析】】电子厂房等工业押洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风速和换气次数;对于生物洁净 准 室,含菌量和压差是主要控制参数。 精 本本节节作作业业 1.中压风管的压力值是多少 ? 2.洁净空调如何调试? 3.空调安装哪些情况需要设置独立支 吊架? 4.风管穿越特殊空间的防护措施有哪些 ? 5.风机盘管安装前做什么试验? 6.空调节能验收哪几项? 8 1 7 9 7.负压隔离病房排风口应如何设置? 8 4 信 3 微 第第2200讲讲 系 联 一 唯 33..44 智智能能化化系系统统工工程程施施工工技技术术 ♛ 教教材材介介绍绍 132 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ♛ 分分值值分分布布✯ 8 1 7 9 22001199 22002200 220022 11 22002222 8 422002233 22002244 信 3 微 单选 1 1 系 1 1 联 一 唯 多选 2 2 案例 5 5 平平均均分分::33 ☞ 本本节节框框架架 133 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 33..44..11 智智能能化化系系统统的的分分部部分分项项工工程程及及施施工工程程序序 【【1177单单】】 7 8 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (一)安全技术防范系统的组 成 安全技术防范系统包括:出入口控 制系统、入侵报警系统、视频监控系统、电子巡查系统、停车库 (场)管理系统以及以防爆安全检查系统 为代表的特殊子系统等。 (二)建筑设备监控系统的组成 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 1.输入设备 134 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 2.主要输出装置 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 考考题题练练习习 9 1 7 8 4 【【例例11】】属于智能化工程的主要子分部工程是( )。 信 3 A.建筑设备监控系统 B.用户电话交换系 统 C.微信息网络系统 系 D.综合布线系统 E.防雷与接地系统 联 一 【【答答案案】】ABCD。 唯 【【解解析析】】E选项属于机房工程的分项工程 。 3.4.2 智能化系统的线缆和光缆施工技术 135 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (一)信号线缆敷设要求 线线路路 施施工工要要求求 信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于00..33mm;;信号线缆与电力电缆 交叉敷设时,宜成直直角角;; 多芯线缆的最小弯曲半径应应大大于于其外径的66倍。 线线缆缆 明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜宜大大于于11..55mm;; 当采用屏蔽线缆或穿金属保护管、槽内敷设时,宜宜大大于于00..88mm;; 8 7 1 9 4 (二)光缆敷设要求 8 3 信 微 系 敷设光缆时,其联最小动态弯曲半径应应大大于于光缆外径的2200倍倍。 题 光光缆缆 押 牵引力应加准在加加强强芯芯上上,其牵引力不应超过光缆允许张力的80%, 【【1166多多】】 精 牵引速度宜为1100--1155mm//mmiinn;预留长度≥≥88mm。 33..44..33 智智能能化化系系统统的的设设备备安安装 装技技术术 ((一一))建建筑筑监监控控设设备备的的安安装装要要求求 11..施施工工深深化化 深化中应做好与建筑给水排水、电气、 通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯等设备的接口确认,做 好与建筑装修效果的配合工作。 22..监监控控产产品品的的选选择择及及检检查查 8 1 7 9 需需考考虑虑:: 8 4 信 3 ①产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供 货周期等信息;微 系 ②产品支持的系统规模及监控距离; 联 一 唯 ③产品的网络性能及标准化程度。 例如,每个系统都有支持的常规监控点数限制和监控距离限制。 3.主要输入设备安装要求 (1)风风管管型传感器安装应在风风管管保保温温层层完完成成后后进行。 (2)水管管型型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前前进行。 (3)电电磁磁流流量量计计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上上游游应应有有1100倍倍管径长度的直管段,下下游游段段应应 有有44--55倍倍管管径径长度的直管段。 136 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (二)安全防范工程的设备安装技术 设设备备 安安装装高高度度HH 室内H离地≥2.5m; 摄像机 室外H离地≥3.5m; 8 7 1 9 4 各类识读装置 3 8 安装高度H离地≤1.5m 信 微 系 对讲主机操作面联板 安装高度H离地≤1.5m 题 押 准 电子巡精查设备 高度H离地1.3-1.5m 考考题题练练习习 【【例例22::2211--单单1133】】关于建筑设 备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。 A.铂温度传感器的接线电阻应小 于1欧姆 B.电磁流量计应安装在流量调节阀下游 C.风管型传感器应在风管保温前安 装 D.涡轮式流量传感器应垂直安装 【【答答案案】】A。 【【解解析析】】A选项正确。镍温度传感器的接 线电阻应小于3欧姆,铂温度传感器的接线电阻应小于1欧 姆。B选项错误,电磁流量计应安装在阀门的上游。C选项错误,风管型传感器应在风管保温后安装。D选 项错误,涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流 动方向必须与传感器壳体上所示8的流向标志一致。 1 7 9 8 4 【【例例33::2222--((二二))44】】 信 3 微 (1)风机盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录 ,其安装如图系所示(略)。 (2)管道保温层的捆扎金属丝间距为400mm且每块捆扎1 道。 一 联 唯 (3)施工资料中的恒温恒湿机组无中文说明。 施工单位对预验收中存在的工程质量问题进行了整改,整理竣 工资料,将工程项目移交建设单位。 【问题】恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?应如何进行改正。 【【解解析析】】不符合要求。 改正:进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文译 文),还应提供原产地证明和商检证明 3.4.4 智能化系统的调试和检测 (一)建筑智能化系统调试检测的条件与实施【【1188--多多44】】 137 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 在在系系统统试试运运行行合合格格后后进进行行;; 系系统统检检测测前前应应提提交交的的资资料料。。 (1)工程技术文件; 系系统统检检测测的的条条件件 (2)设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录; (3)自检记录; (4)分项工程质量验收记录; (5)试运行记录 (1)方案经建设单位或项目监理批准后实施; (2)主控项目和一般项目应符合规范规定; 实实施施 (3)检测程序:分项工程-子分部工程-分部工程; ((44))检检测测记记录录由由检检测测小小组组填填写写、、检检测测负负责责人人作作出出结结论论、、监监理理((建建设设)) 单单位位的的监监理理工工程程师师((项项目目专专业业技技术术负负责责人人))签签字字确确认认。。 (二)建筑智能化工程调试检测 8 7 1 9 4 8 3 信 摄摄像像机机、、探探测测器器、、出出入入口口识识读读 微 抽系检的数量不应低于2200%%,且不应少于33台,数量少于33台时应全部检测 设设备备、、电电子子巡巡查查信信息息识识读读器器等等联 题。 押 设设备备 准 精 总数的1100%%抽检,数量不应少于1100回回路路,总数少于1100路路时应全部检测。 照照明明回回路路抽抽检检:: 不同区域的照明设备分别进行开、关控制; 给给水水和和中中水水监监控控系系统统 应全全部部检测; 排排水水监监控控系系统统 系统应抽检 5500%%,且不得少于55套,总数少于55套时应全部检测; 考题练习 8 【【例例44】】智能化工程检测应包括的资料( ) 。 1 7 9 A.隐蔽工程记录 B .完成调试及验收 信 3 8 4 C.分部工程质量验收合格 D. 完成系统试运行微 系 【【答答案案】】D。 联 一 【【解解析析】】系统检测前应提交的资料:工程技术文件;设备 材料进唯场检验记录和设备开箱检验记录; 自检记录;分项工程质量验收记录;试运行记录。 本节作业 20.安全防范工程包括哪几个子分部工程? 21.光缆的敷设要求包括哪些? 22.系统检测合格后谁签字确认? 23.摄像头安装高度?电子巡查设备安装高度? 24.给排水系统调试时怎么抽检? 25.进口设备应提供哪些文件? 第第2211讲讲 电电梯梯工工程程安安装装技技术术 33..55 电电梯梯工工程程安安装装技技术术 138 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ♛ 教教材材介介绍绍 8 ♛ 分分值值分分布布 ✯ 1 7 9 4 8 3 信 22002211微 22002222 22002233 22002244 系 联 题 单选 押1 1 1 准 精 多选 案例 12 10 平平均均分分::66..2255 ☞ 本本节节框框架架 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 33..55..11 电电梯梯的的分分部部分分项项工工程程与与安安装装验验收收规规定定 139 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (一)电梯的分部分项工程【14单】 子子分分部部工工程程 8 分分项项工工程程 7 1 9 4 8 3 设备信进场验收,土建交接检验,驱动主机,导轨,门系统,轿厢,对重 微 曳引式电梯 系,安全部件,悬挂装置,随行电缆,补补偿偿装装置置,电气装置,整机安装验 联 题 电电梯梯工工程程 押 收 准 精 设备进场验收,土建交接检验,液压系统,导轨,门系统,轿厢,安全 液压电梯 部件,随行电缆,电气装置,整机安装验收 自动扶梯、人行道 设备 进场验收、土建交接检验,整机安装验收 (二)电梯的分类 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (1)电梯用途:乘客电梯、载货电梯、客货电梯、病床电梯、住宅电梯、消防电梯、观光电梯和施 工电梯等。 (2)其他分类 140 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (3)电梯的组成(★)【24年案例】 四大部位:电梯一般由机房、井道、轿厢、层站。 8 八大系统:电梯通常由曳引系统、导1 7向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、驱动系统、控制 9 4 8 系统、安全保护系统构成。 信 3 微 (三)自动扶梯 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 (四)电梯安装资料【【1199--单单99】】【【2200--单单99】】【【1166单单、、 2222单单】】 微 系 联 一 唯 名名称称 随随 机机 文文件件 (1)随机文件土建布置图、产品质量合格证、装箱单、安装使用维护 说明书、电气原理图。 曳曳引引式式 ((22))门门锁锁装装置置、、限限速速器器、、安安全全钳钳及及缓缓冲冲器器等等安安全全部部件件的的型型式式检检验验证证书书 制制造造单单位位 复复印印件件。。 (1)随机文件土建布置图、产品质量合格证、装箱单、安装使用维护 说明书、电气原理图。 自自动动扶扶梯梯、、人人行行道道 (2)设备技术资料必须提供梯梯级级、、踏踏板板的型式检验报告复印件、扶扶手手 带带、、胶胶带带断断裂裂强强度度证证明明文件复印件。 上述文件如为复印件则必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验合格章;对于进口电梯,则应当 141 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 加盖国内代理商的公章。 (1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数; 安安装装单单位位 (2)审批手续齐全的施工方案; (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。 (五)电梯准用程序【【一一级级1166--单单99、、1177单单1122】】【【2244年年改改】】 (1)电梯安装单位自自检检试运行结束后,由制制造造单单位位负负责责进进行行校校验验和和调调试试。。 (2)电梯检验和调试符合要求后,并经监督检验合格,可以交付使用。 (3)获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 考考题题练练习习 系 【【例例11】】电梯设备进场验收联的随机文件中不包括( )。【【2200、、1199单单】】 题 A.电梯安装方案 B.设押备装箱单 准 C.电气原理图 D.土精建布置图 【【答答案案】】A。 【【解解析析】】随机文件包括土建 布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证 电梯安全部件的型式检验证书复印件,设备装箱单,安装、使用维护说明书,动力电路和安全电路的电 气原理图。 【【例例22】】关于电梯安装、改造、修理的 说法,正确的是( )。 A.电梯安装只能由取得相应安装许可资质的单位实施 B.电梯安装单位必须对所安装的电梯安全 性能负责 C.电梯安装单位需对所安装的电梯进行校验和调试 8 D.电梯的制造单位可以安装本单位生产的各类 电梯 9 1 7 8 4 【【答答案案】】D。 信 3 【【解解析析】】A错误,D正确,电梯的安装、改造、修理, 必须由电梯制造微单位或者其委托的依照本法取 系 得相应许可的单位进行。 联 一 C错误,电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、 修理唯的,应当对其安装、改造、修理进行 安全指导和监控,并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。 B错误,电梯制造单位对电梯安全性能负责。 33..55..22 电电梯梯设设备备安安装装技技术术 (一)曳引式电梯安装【【2222单单】】 142 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 机房设固定电气照明,接接地地电电阻阻RR≤≤44ΩΩ。。 井道内设永久性电气照明((宜宜3366VV,,照照度度≥≥5500llxx)) 照照明明 井道最最高高点点和和最最低低点点00..55mm内应各装一盏灯,中间灯间距不超过过77mm,并分别在底坑和机 房有控制开关; 主电源开关应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,机房和底坑设置控制开关。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (一)曳引式电梯安装 1.土建交接验收 (1)厅门预留孔必须 设有高度度≥≥11220000mmmm安安全全防防护护门门,应有足够的强度,保护围封下部 应有高度≥≥110000mmmm的的踢踢脚脚板板 ,并应采用左右开启方式,不不能能上上下下开开启启。。 防防护护栏栏 机房通向井道的预留孔设置临 时盖板。 (2)轿厢缓冲器支座下的底坑地 面应能承受满满载载轿轿厢厢静静载载44倍倍的作用力。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 143 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)层门与轿厢门地坎之间的水平距离偏差为0 - +3mm,且最大距离不应超过35mm; 门门系系统统安安装装 (2)某电梯在门系统验收时,检查人员将层门打开到1/3行程、1/2行程、全行程时, 取消外力后,层门均自行关闭。 轿轿厢厢系系统统 轿厢(对重)反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。 悬悬挂挂装装置置、、随随 每个绳头组合必须安装防松动防脱落的装置。钢丝绳严禁有死弯,随行电缆严禁有打 行行电电缆缆、、补补偿偿 结和扭曲现象,且不得与底坑地面接触。 装装置置 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 瞬瞬时时式式:应载有联均匀分布的额额定定载载重重量量;; 安安全全钳钳 题 渐渐进进式式::应押载有均匀分布的112255%%额额定定载载重重量量。。 准 精 (1)动动力力和 和电电气气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝绝缘缘电电阻阻不得小于00..55MMΩΩ;; 电电气气装装置置安安装装 (2)电气可靠 接地PE线,接地支线应分别直接接至接地干线的接线柱上,不得互相连 接后再接地。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 三相电源应有断相、错相保护功能,使电梯不发生 危险故障 动力电路:短路保护、过载保护。 其他电路:短路保护。 曳引能力试验:(1)轿厢在行程上部范围空空载载上上行行;; 电电梯梯整整机机验验收收 (2)轿厢在行程下部范围载有112255%%额定载重量下下行行;; (3)分别停层33次次以上,轿厢必须可靠地制停。 电梯安装后运行试验:轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计规定的每小时 启动次数和负载持续率各运行11000000次次(每天≥88hh)。 考考题题练练习习 144 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【例例33】】【【22001133】】 【【背背景景】】 某安装公司承接一商务楼(地上30层、地下2层)的电梯安装工程,工程有32层32站曳引式电梯8 台,工期为90天。 安装公司项目部进场后,将电梯安装情况书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部 门,并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划。 【【问问题题】】(1)电梯安装前,项目部应提供哪些安装资料? 【【解解析析】】安装单位提供的安装资料: 1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。 2)审批手续齐全的施工方案。 3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。 【【例例44】】下列关于电梯井道照明说法错误的是( )。【【2222--1133补补】】 A.宜采用36V安全电压 B.中间灯每8m设置一个 C.照度不得小于50lx D.井道最高点装一盏灯 【【答答案案】】B 【【解解析析】】井道内应设置永久性电气照明,道照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于 50lx,井道最高点和最低点0.5m内应各装一盏灯,中间灯间距不超过7m,并分别在机房和底坑设置控制 8 开关。 1 7 9 4 8 3 信 33..55..33 自自动动扶扶梯梯安安装装技技术术 微 系 联 1.施工要求 题 押 建设单位(监理单位)准、土建单位、安装单位对土建工程共同验收,并办理交接手续。 精 施施工工前前 要要求求 自动扶梯的梯级或自动人行道踏板 或胶带上空 垂直净高度不不应应小小于于22..33mm。 安装之前,井道周围防护栏或屏障 其高度严严禁禁小小于于11..22mm。 有用于设备进场所需的通道和搬搬运运空空间间++标标识识基基准准线线。 8 验验收收 要要求求1 7 9 8 4 信 3 应测量不同回路导线之间、 动力 电路和电气安全微装置电路≥≥00..55MMΩΩ;; 系 导线对地的绝绝缘缘电电阻阻 其他电 路(控制、联照明、信号等)≥0.25MΩ 一 唯 应进行空空载载制动试验 制制停停距距离离应符 合要求。 应进行载载有有制制动动载载荷荷的下行制停距离试验 制制动动载载荷荷、、制制停停距距离离应符合要求。 (一)自动扶梯(或自动人行道)安装 2.安全保护验收【【2211单单】】 自动扶梯、自动人行道必必须须自自动动停停止止运运行行的情况有: (1)无控制电压、电路接地的故障、过载; (2)其他情况的开关断开的动作必须通过安全电路来完成。 一一分分钟钟速速记记总总结结 145 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 考考题题练练习习 【【例例55】】下列自动扶梯属于必须通过安7 8全电路完成的情况( )。【【2211单单】】 1 9 A.无控制电压 B.踏板8上4有异物 C.电路接地的故障 D.过载 3 信 【【答答案案】】B 微 【【解解析析】】排除法,ACD都是不系需要安全电路完成。 联 题 押 本本节节作作业业 准 精 26.电梯运行速度3.0m/ s属于哪种电梯? 27.井道的照明和开关如何 设置? 28.自动扶梯、人行道的随机文 件包括哪些? 29.土建验收防护门的安全措施包 括哪些? 30.电梯整机验收安装完毕后轿厢如何试运行? 每每日日一一鸡鸡汤汤 努力的最大目的,不是为了要感动谁 而在于谋求更多的选择权 1 7 8 9 而真正的选择是: 信 3 8 4 微 不不想想干干什什么么就就不不干干什什么么!!!! 系 联 一 第第2222讲讲 消消防防工工程程施施工工技技 术术((唯一一)) 33..66 消消防防工工程程施施工工技技术术 ♛ 教教材材介介绍绍 146 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ♛ 分分值值分分布布 ✯✯ 8 7 1 9 4 22002211 8 22002222 22002233 22002244 3 信 微 系 单选 1联 1 1 1 题 押 准 多选 精 案例 平平均均分分::11 ☞ 本本节节框框架架 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 33..66..11 消消防防系系统统的的分分部部分分项项工工程程及及施施工工程程序序 1.消防工程的分部分项工程: (1)消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、固定消防炮 147 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 灭火系统、自自动动跟跟踪踪定定位位射射流流灭灭火火系系统统。。 (2)气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟与排烟系统、火灾自动报警及消防联动控 制系统。 8 7 1 9 4 8 信 3 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (一)消防系统分类及其功能 1.消防给水及消火栓灭火系统 消火栓灭火系统可分为室外消火栓灭火系统和室内消火栓灭火系统。 148 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 自动喷水灭火系统由洒 水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及 管道、供水设施等组成。 2.自动喷水灭火系统 闭式:(1)湿式系统。准工作状 态时配水管道内充满用于启动系统的有有压压水水的闭式系统。 (2)干式系统。准工作状态时配水管 道内充满有有压压气气体体的闭式系统。 (3)预作用系统。准工作状态时配水管 道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上 的压压力力开开关关联联锁锁控制预作用装置和启动消防水泵 ,向配水管道供水的闭式系统。 8 (4)重复启闭预作用系统。能在扑灭火灾后自 动关阀、复燃时再次开阀喷水1 7的预作用系统。 9 8 4 (5)防护冷却系统。发生火灾时用于冷冷却却防防火火卷卷帘帘 、、防防火火玻玻璃璃墙墙等防火信 3分隔设施的闭式系统。 微 2.自动喷水灭火系统 系 联 开开式式::(1)雨淋系统。由开式洒水喷头、雨淋报警阀组等 组成 唯 ,一发生火灾时由火灾自动报警系统或 传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,用于灭火的 开式系统。 (2)水幕系统。由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,用于防火分 隔或防护冷却的开式系统。 3.气体灭火系统 149 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 按灭火介质的不同分为二氧化碳灭火系统、卤代烷灭火系统、惰性气体灭火系统等。 4.泡沫灭火系统 泡沫灭火系统主要由泡沫消防输送泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生装置、控制阀门 及管道等组成。 8 7 1 9 4 8 3 信 低低倍倍数数泡沫灭火系统 微 发泡倍数低于20的灭火系统; 系 联 题 中中倍倍数数泡沫灭火系统 倍数介于2200--220000的灭火系统; 押 准 精 高高倍倍数数泡沫灭火系统 发泡倍数高于220000的灭火系统; 5.防排烟系统 (1)防烟系统。防止火灾烟气在 楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚。 (2)排烟系统。将房间、走道等空 间的火灾烟气排至建筑物外的系统。 6.火灾自动报警及消防联动控制系统 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 150 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ①区域报警系统。适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的小型建筑等单独使用。 ②集中报警系统。宾馆、商务楼、综合楼等建筑使用,设置一个消防控制室。 ③控制中心报警系统。适用于大型建7 8筑群、超高层建筑,可对建筑中的消防设备实现联动控制和手 1 9 4 动控制,设置两个及以上消防控制室。8 3 信 微 系 联第第2233讲讲 消消防防工工程程施施工工技技术术((二二)) 题 押 准 33..66..22 消消防防工工程程施施工工精技技术术要要求求 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (一)消防给水,消火栓系统及自动喷水系统施工技术要求 (1)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧,栓口中心距地面应为1.1m。 消消火火栓栓安安装装 (2)试验:应取屋顶顶层层(或水箱间内)试验消火栓和首首层层取取两两处处消火栓做试射试验。 出口管上应安装止回阀、控制阀和压力表; 消消防防水水泵泵 系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关。安装压力表时应加设缓冲装置。压力 表和缓冲装置之间应安装旋塞;【【1177--多多66】】【【1199--((三三))】】 (二)自动喷水灭火系统安装要求 1.自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰〜5‰的坡度,且应坡向排水管; 2.喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施 拧。 151 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 3.水水流流指指示示器器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致。 4.自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排水设 施调试;联动试验。 试验对比【19-(二)】 消消火火栓栓系系统统的的调调试试 自自动动喷喷水水灭灭火火系系统统的的调调试试 水源调试和测试 水源测试 稳压泵或稳压设施调试 稳压泵调试 消防水泵调试 消防水泵调试 减减压压阀阀调调试试 7 8 1 9 4 8 3 信 消消火火栓栓调调试试 微 系 联 自自动动控控制制题探探测测器器调调试试 押 准 精 报警阀等快速启闭装置 报警阀调试 报报警警阀阀附附件件电电动动或或电电 磁磁阀阀等等阀阀门门调调试试 排水设施调试 排水设施调试 联锁控制试验 联动试验 干干粉粉灭灭火火装装置置 气气体体灭灭火火8系系统统的的调调试试 1 7 9 8 4 自动模拟启动 信模 3 拟启动试验 微 系 联 模拟启动试验 一 模拟喷气试验 唯 手动模拟启动 模拟切换试验 (三)防排烟系统施工技术要求 1.排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。 VS:各类线路暗敷时,不燃结构中,且保护层厚度不应小于30mm 2.排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm。 3.排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火 阀,距距墙墙表表面面不不应应大大于于220000mmmm。。 4.防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,,且且不不应应设设置置减减振振装装置置;;若若排排烟烟系系统统与与通通风风空空调调系系统统共共用用 且且需需要要设设置置减减振振装装置置时时,,不不应应使使用用橡橡胶胶减减振振装装置置。。【【2211单单】】 5.风机与风管的连接宜采用法兰连接,当风机仅仅用于防、排烟时,不不宜宜采采用用柔柔性性连连接接; 6.风管系统安装完成后,应进行严严密密性性检检验验;防排烟风管的允许漏风量应按中中压压系统风管确定。 152 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (四)火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求 8 7 1 9 4 8 3 信 对于安装点型感烟(感温)火微灾探测器、 一氧化碳火灾探测器 系 联 题 押 距墙、梁边 ≥0.5m 准 精 距多孔送风口 ≥0.5m 火火灾灾探探测测器器安安装装 距空调送风口边 ≥1.5m 探测器周围0.5m范围内不应有遮挡物 (五)工业项目的消防系统功能【【2233单单】】 8 石油储备库,地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上 应设低倍数泡泡沫沫灭火系统或1 7中倍数泡沫灭火系统, 9 8 4 卧式储罐 以 及消消防防冷冷却却水水系统和信火火3灾灾自自动动报报警警系系统统。。 微 系 应设置火 灾自动报 联 警系统、水水喷喷雾雾灭灭火火系系统统或其他 一 火火力力发发电电厂厂容容量量为为9900MMVV..AA及及以以上上的的油油浸浸变变压压器器 唯 灭火系统; 钢钢铁铁企企业业单单台台容容量量大大于于等等于于4400MMVV..AA非非总总降降压压变变电电所所 火灾自动报警系统,以及水水喷喷雾雾、、细细水水雾雾和和气气体体灭灭 的的油油浸浸变变压压器器 火火系系统统 燃燃气气轮轮发发电电机机组组((包包括括燃燃气气轮轮机机、、齿齿轮轮箱箱、、发发电电机机 宜采用全淹没气气体体灭灭火火系系统统,并应设置火灾自动报 和和控控制制间间)) 警系统 锌锌粉粉、、碳碳化化钙钙、、低低亚亚硫硫酸酸钠钠等等遇遇水水燃燃烧烧物物品品的的仓仓库库 不得设置室内外消防给水 小小提提示示::下下列列应应设设置置企企业业消消防防站站: 火电厂单台发电机组容量为300MW以上的; 站内应不少于2辆消防车,一辆为水罐或泡沫消防车,一辆为干粉或干粉泡沫联用车。 153 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 口口诀诀::有有油油用用泡泡沫沫;;有有电电喷喷气气体体;;怕怕水水不不给给水水;;一一物物降降一一物物;; 考考题题练练习习 【【例例11】】下列喷水灭火系统中,属于开式系统的是( )。【【2222--1144】】 A.雨淋系统 B.干式系统 C.湿式系统 D.预作用系统 【【答答案案】】A 【【解解析析】】开式系统包括雨林和水幕系统。 【【例例22】】下列仓库中,能使用自动喷水灭火系统的是( )。【【2233年年】】 A.聚乙烯储备仓库 B.锌粉储存库 C.低亚硫酸钠仓库 D.碳化钙仓库 【【答答案案】】A 【【解解析析】】储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。 【【例例33】】下列消防系统调试内容中,不属于自动喷水灭火系统的是( )。【【22002200--1100】】 A.稳压泵调试 B.消防水泵调试 C.排水设施调试 D.喷射功能调试 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试; 排水设施调试;联动试验。D属于消防炮试 验。 8 7 1 9 4 33..66..33 消消防防工工程程验验收收规规定定与与实实施施3 8 信 微 申请消防验收:人密场所、建系设工程。 联 备案+抽查:竣工验收合格题5个工作日内,申请备案 押 准 局局部部消消防防验验收收++提提前前验验收收 精 (一)消防工程验收的 相关规定 建建筑筑总总面面积积大大于于((万万㎡㎡)) 内内容容 2200000000㎡㎡((公公共共会会馆馆)) 体育场馆、 会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅 1155000000㎡㎡((交交通通站站)) 民用机场航站楼 、客运车站候车室、客运码头候船厅。 1100000000㎡㎡((花花钱钱地地方方)) 宾馆、饭店、商场、 市场。 8 1 7 9 8 4 影剧院,公共图书馆的阅 览室,营业性室内健信身 3 、休闲场馆,医院的门诊 微 22550000㎡㎡((社社会会福福利利)) 楼,大学的教学楼、图书馆、 食堂,劳动密 系 集型企业的生产加工车间,教 联 一 堂。 唯 室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校 11000000㎡㎡((老老幼幼病病残残)) 的教学楼、图书馆、食堂,学校集体宿舍,劳动密集型企业员工集体宿舍 歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功 550000㎡㎡((吃吃喝喝玩玩乐乐)) 能的餐馆、茶馆、咖啡厅。 (7)国家工程建设消防技术标准规定的一一类类高高层层住住宅宅建建筑筑。。 (8)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。(公共事业) (9)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的 充装站、供应站、调压站。 (10)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼(国家机关)。 (11)单单体体建建筑筑面面积积大大于于4400000000mm22或或者者建建筑筑高高度度超超过过5500mm的的公公共共建建筑筑。。 154 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (二)消防工程验收所需资料及条件 消消防防验验收收条条件件 建建设设单单位位申申请请消消防防验验收收资资料料 1.完完成成工程消防设计和合同约定的消防各项内容 2.有完整的工程消防技技术术档案和施工管管理理资料(含涉及消防的建筑 1.消防验收申报表; 材料、建筑构配件和设备的进场试验报告) 2.工程竣工验收报告 3.建设单位工程对涉及消防的各分分部部分分项项工工程程验验收收合合格格;;施施工工、、设设 3.涉及消防的建设工程竣工图纸 计计、、工工程程监监理理、、技技术术服服务务等单位确认工程消防质量符合有关标准。 4.消防设施性能、系统功功能能联联调调联联试试等内7 8容检测合格。 1 9 4 8 3 信 (三)消防验收的组织及程序微 系 联 1.消防工程验收的组织及验收程序 题 押 验收的申报者是工程的准建设单位,消防工程验收由国务院住房和城乡建设主管部门负责指导监督实 精 施。 验验收收程程序序::验验收收受受理理,,现现场场评评定定,,出出具具消消防防验验收收意意见见(形成《建筑工程消防验收意见书》)。 注:消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起1155日日内组织消防验收,并在现场评定检 查合格后签发《建筑工程消防验收意见书》。 2.施工过程中的消防验收 隐隐蔽蔽工工程程消消防防验验收收 部分工程实体将被隐蔽起来; 8 粗装修 消防验收属于消防设施的功9能1 7 性验收。 粗粗装装修修消消防防验验收收 8 4 验收合格 后,尚不具备投入使信 3 用的条件; 微 系 联 精精装装修修消消防防验验收收 验收合格后,房屋建筑具一备投入使用条件。 唯 考考题题练练习习 【【例例44】】下列场所的消防工程中,应该向住房和城乡建设主管部门申请消防设计审核的是( )。 A.建筑面积为15000㎡的展览馆 B.建筑面积为13000㎡客运车站 C.建筑面积为12000㎡的饭店 D.建筑面积为10000㎡的会堂 【【答答案案】】C。 【【解解析析】】本题考查的是建筑消防工程的验收程序。需要向公安机关消防机构申请消防验收的人员密 集场所工程有:(1)建筑总面积大于20000m2的体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅。(2) 建筑总面积大于15000m2的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。(3)建筑总面积大于 10000m2的宾馆、饭店、商场、市场。 【【例例55】】下列总面积在1000~2000m²的建筑场所应申请消防验收的是( )。 A.医院的门诊楼 B.博物馆的展示厅 C.大学的食堂 D.中学的教学楼 【【答答案案】】D。 155 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【解解析析】】人员密集场所的规定。建筑总面积大于1000m2的中小学的教学楼。博物馆展示厅-建筑总面 积大于20000m2;大学的食堂-建筑总面积大于2500m2;医院的门诊楼-建筑总面积大于2500m2。 【【例例66】】建设单位应当在工程竣工验收合格之日起( )内,报消防设计审查验收主管部门消防验 收备案。 A.5个工作日 B.7个工作日 C.5日 D.20日 【【答答案案】】A。 【【解解析析】】建设单位应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内,报消防设计审查验收主管部门消防 验收备案 【【例例77】】建设单位办理备案,应当提交( )。 A.与消防有关的构配件市场准入许可 B.消防验收备案表 C.工程竣工验收报告 D.涉及消防的建设工程竣工图纸 E.消防设施检测合格证明 【【答答案案】】BCD。 【【解解析析】】消防验收备案表;涉及消防的建设工程竣工图纸; 工程竣工验收报告。 8 7 1 本本节节作作业业 9 4 8 3 31.闭式自动喷水灭火系统包括信哪些? 微 系 32.自动喷水灭火系统做哪联些调试? 题 33.商务楼应设置哪种报押警系统? 准 34.建设单位向哪个部精门申请消防验收?需提交哪些资料? 35.火力发电厂容量为90 MV.A及以上的油浸变压器应配备什么消防设施? 每每日日一一鸡鸡汤汤 每个面对困境咬紧牙关的自己 都是自己的齐天大圣 第第2244讲讲 8 第第44章章 工工业业机机 电电工工程程安安装装技技术术 1 7 9 8 4 信 3 微 ♛ 教教材材介介绍绍 系 联 一 唯 156 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 44..11 机机械械设设备备安安装装技技术术 ♛ 分分值值分分布布✯✯ 22002211 22002222 22002233 22002244 单选 1 1 1 1 多选 案例 11 6 10 6 平平均均分分::99..2255 ☞ 本本节节框框架架 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 44..11..11 设设备备基基础础种种类类及及验验收收 (一)设备基础验收要求【14案、23案】 157 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)混凝土养护时间及混凝土强度。 11..混混凝凝土土强强度度的的验验 (2)预压强度试验,预压合格并有预压沉降详细记录。 收收要要求求 如大型锻压设备、汽轮发电机组、大型油罐。 坐标位置,平面外形 尺寸;【大小】 8 7 1 平面的水平度;基4 9础的垂直度;不同平面的标高; 8 3 信 微 系 联 22..设设备备基基础础位位置置、、 题 凸台上押平面外形尺寸和凹槽尺寸;【凹凸】 标标高高和和尺尺寸寸 准 预埋精地脚螺栓的标高和中心距; 预留地脚 螺栓孔孔洞洞的中心位置、深度和孔壁垂直度; 预埋活动地 脚螺螺栓栓锚锚板板的标高、中心线位置、带槽锚板和带螺纹孔锚板平整度等 ; 预埋地脚螺栓安装应满 足下列要求: 预预埋埋地地脚脚螺螺栓栓 (1)预埋地脚螺栓的位置 、标高及露出基础的长度应符合设计要求; 验验收收要要求求 (2)胀锚地脚螺栓中心到基 础边缘的距离不小于7倍的胀锚 8 地脚螺栓直径; ((★★)) 1 7 (3)安装胀锚地脚螺栓的基础强 度不得小于10MPa 8 4 9 信 3 微 1.直埋地脚螺栓:固定没有强烈振动 的设备; 系 联 一 2.活动地脚螺栓:固定工作时有强烈振动 和冲 唯 击的设备;例如T形头螺栓、拧入式 地地脚脚螺螺栓栓类类型型 螺栓、对拧式螺栓等。【24年单选】 ((★★)) 3.胀锚地脚螺栓:简单设备或辅助设备; 4.粘接地脚螺栓。 44..11..22 机机械械设设备备安安装装程程序序及及安安装装方方法法 158 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 • 调标高和水平 • 传递载荷 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (二)机械设备安装的主要工序 8 1 7 9 8 4 11..垫垫铁铁的的设设置置要要求求 信 3 微 (1)每个地脚螺栓栓旁旁边边至少应有一一组组垫铁,并应设置 在靠近地脚螺系栓和底座主主要要受受力力部部位位下下方方;; 联 一 (2)设备底座有接接缝缝处的两两侧侧,,各设置一组垫铁,每组组垫 铁的唯块数不不宜宜超超过过55块块。。 (3)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫 铁的厚度不宜小于2mm; (4)垫铁与设备基础之间应接触良好;每组垫铁应放置整齐平稳、接触良好。 (5)垫铁端面应露出设备底面外缘,平平垫垫铁铁宜露出1100~~3300mmmm,,斜斜垫垫铁铁宜露出1100~~5500mmmm,,垫铁组伸入 设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。 159 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (6)除除铸铸铁铁垫垫铁铁外外,,设备调整完毕后各垫铁相相互互间间用用定定位位焊焊焊焊牢牢。。 22..固固定定与与灌灌浆浆 一一次次灌浆 对地地脚脚螺螺栓栓孔孔进行的灌浆。 二二次次灌浆 对设备底底座座和和基基础础间间 进行的灌浆 8 7 1 9 4 8 3 灌浆工作一定要一次灌完,安装信精度要求高的设备二次灌浆,应在精平后24h内灌浆。 微 系 联 题 押 准 精 单体试运转 顺序:先先手手动动,,后后电电动动;;先先点点动动,,后后连连续续;;先先低低速速,,后后中中、、高高速速。。 8 设设备备 1 7 联动试运转 检查联联锁锁装装置置是否可靠,信信号号装装 置置是否正确; 8 4 9 试试运运 信 3 微 转转 考核设设备备的的性性能能、、生生产产工工艺艺和和生生产产能能力 力,检验设计系是否符合和满足正常生产的要 负荷试运转 联 求。 唯 一 考考题题练练习习 【【例例11::1188年年真真题题】】机械设备的安装过程中,大型压力机地脚螺栓可选用( )。 A.固定地脚螺栓 B.活动地脚螺栓 C.胀锚地脚螺栓 D.粘接地脚螺栓 【【答答案案】】B。 【【解解析析】】活动地脚螺栓又称长地脚螺栓,是一种可拆卸的地脚螺栓,用于固定工作时有强烈振动和 冲击的重型机械设备。如T形头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓等。 160 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【例例22--2222年年】】机械设备安装中,垫铁不能实现的功能是( )。 A.调整水平 B.传递载荷 C.调整标高 D.减少振动 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】设置垫铁的作用。一是找正调平机械设备,通过调整垫铁的厚度,可使设备安装达到设计 或规范要求的标高和水平度;二是能把设备重量、工作载荷和拧紧地脚螺栓产生的预紧力通过垫铁均匀 地传递到基础。 一一分分钟钟速速记记小小结结 8 7 1 9 4 8 3 信 微 (三)典型零部件的装配 系 联 1.螺纹连接件装配【【二二级级题1177--((二二))】】【20-多3】(四省份) 押 有有预预紧紧力力要要求求的螺纹连准接。常用紧固方法:定力矩矩法、测量伸伸长法、液液压拉伸法、加热热伸长法。 精 【【1199、、1188、、1177、、1166++2211案案】】 8 1 7 2.过盈配合件装配 9 8 4 一般采用压压入入装装配配、、低低温温冷冷装装配配和和加加热热装装配配法法,而 在安装现场,主主要要采采信用用 3 加加热热装装配配法法。。 微 系 联 一 唯 装配时: 33..联联轴轴器器装装配配要要求求 (1)两轴心径径向向位位移移、两轴线倾倾斜斜和端面间间隙隙的测量方法。 【【22001166多多、、22001199单单 (2)将两个半联轴器一起转动,应每转9900°°测量一次,并记记录录55个个位置的径向位 】】 移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。 161 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 44..轴轴承承装装配配要要求求 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 (1)滑动联轴承装配 题 押 轴颈和准轴瓦的侧间隙-塞尺检查;轴颈与轴瓦的顶间隙-压铅法。 精 (2)滚动轴承装配 44..轴轴承承装装配配要要求求 装配方法 有压压装装法法和和温温差差法法两种。 采用温差法 装配时,应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于120℃, 冷却温度不应低 于-80℃。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (1)齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面 应应靠靠 紧紧贴贴合合,且用00..0055mmmm塞塞尺尺检查不应 塞入。 (2)用压压铅铅法法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的33倍倍。铅丝的长度 不应小于5个齿距,沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。 相互啮合的轴向错位,应符合以下要求: 55..齿齿轮轮装装配配要要求求 齿宽B≤100mm时,轴向错位应≤5%B。 齿宽B>100mm时,轴向错位应≤5mm。 (3)用着着色色法法检查传动齿轮啮合的接触斑点,应符合下列要求: ①应将颜色涂在小齿轮上,用小小齿齿轮轮驱驱动动大大齿齿轮轮,使大齿轮转动3~4转。 ②圆圆柱柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑点,应趋于齿侧面中中部部; 圆圆锥锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中中部部并并接接近近小小端端。 162 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 考考题题练练习习 【【例例33】】关于齿轮装配的说法,正确的是( )。 A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面下部 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】选项A,齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合;选项B,圆柱齿轮 和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面中部;选项C,用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点。 【【例例44--1199年年】】机械设备联轴器装配时7 8,需要测量的项目有( )。 1 9 A.两轴心径向位移 B4.外径光洁度 C.联轴器的外径圆度 8 3 D.两轴线倾斜 信E.联轴器的端面间隙 微 【【答答案案】】ADE。 系 联 【【解解析析】】联轴器装配时,题应测量两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙。 押 准 精 第第2255讲讲 44..11..33 机机械械设设备备安安装装要要求求与与精精度度控控制制 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 163 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (二)设备安装精度的控制【14单、82 3单】 7 1 9 4 8 3 信 必要时修修配配法法,对补偿件进行补充加工,抵消过大的安装累积误差。 微 系 联 题①有利于抵消设备附附属属件件安装后重量的影响; 提提高高安安装装精精度度 押 准 的的方方法法 精 ②有利于抵消设设备备运运转转时产生的作用力的影响; 补偿偏差原则 ③有利于抵消零零部部件件磨磨损损的影响; ④有利于抵消摩摩擦擦面面间间油油膜膜的影响。 孕妇抹油 (二)安装精度的控制方法 ①补偿温温度度变化所引起的偏差。 • 调整两轴心径向位移时,运行中 温 度高的一端(汽轮机、干燥 1 7 8机)应应低低于于温度低的 9 一端(发电机、鼓风机、电动机); 8 4 引引起起偏偏差差主主要要 信 3 • 调整两轴线倾斜时,上部间隙小于下部 间隙,调整两端微面间间隙隙时选择较较大大值值。。 原原因因 系 ②补偿受受力力所引起的偏差 一 联 唯 ③补偿使用过程中磨磨损损所引起的偏差,如齿轮啮 合 间隙、可调轴承间隙等。 ④相相互互补补偿偿设备安装精度偏差。 考考题题练练习习 【【例例55--2211案案】】疏水泵联轴器为过盈配合件,施工人员在装配时,将两个半联轴器一起转动,每转 180°测量一次,并记录2个位置的径向位移值和位于同一直径两端测点的轴向位移值。质量部门对此提 164 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 出异议,认为不符合规范要求,要求重新测量。 【问题】联轴器是采用了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要求。 【【解解析析】】 (1)施工现场常采用加热装配法。 (2)质量部门提出异议合理。 (3)正确做法:将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量 值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。 【【例例66】】设备安装精度测量时,下列误差中,属于形状误差的是( )。 A.垂直度 B.同轴度 C.倾斜度 D.圆柱度 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】形状误差是指被测实际要素对其理想要素的变动量。主要形状误差有直线度、平面度、圆 度、圆柱度等。 【【例例77】】解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量,包括( )。 A.运动部件的加工精度 B.运动部件的相对运动精度 C.配合面之间的配合精度 D.接触质量 E.运动部件的制造质量 【【答答案案】】BCD。 8 【【解解析析】】本题考查的是影响设备安装7精度的因素。解体设备的装配精度包括:各运动部件之间的相 1 9 对运动精度,配合面之间的配合精度和8 4接触质量。 3 信 微 系 一一分分钟钟速速记记小小结结 联 题 押 准 精 8 1 7 9 4.1.4 机械设备试运行 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 1.设备试运行前应完成的工作 ①机器及附属设备、管道等安装工作全部完成,施工记录及资料应齐全。【【资资料料】】 ②与试运行有关的工艺管道及设备吹扫、清洗、气密完成。【【机机】】 ③有碍试运行检查部位除外的保温、保冷及防腐等工作基本完成。【【机机】】 165 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ④与试运行有关的土建、水、气、汽等公用工程及电气、仪表控制系统施工结束。【【机机】】 ⑤试运行人员,熟知设备构造、、性能、设备技术文件、试运行工艺,掌握操作规程。【【人人】】 2.单机试运行结束后应及时完成的工作 (1)切切断断电电源源和和其其他他动动力力源源。 (2)排气、排水、排污。卸卸压压。 (3)检查各紧固部件; (4)检查机器设备单机试运行系统各阀阀门门开关在规定状态。 (5)对润滑剂的清洁度进行检查,清清洗洗过过滤滤器器;必要时更更换换新新的的润润滑滑剂剂。。 (6)拆拆除除试运行中的临时装置和恢恢复复拆卸的设备部件及附属装置。对设备几何精度进行必要的复 查,各紧固部件复复紧紧。 (7)清清理理和和清清扫扫现现场场,,将机械设备盖上防护罩。 (8)整理试运行的各项记记录录。 3.泵试运行的要求 (1)试运行的介质宜采用清清水水;当泵输送介质不是清水时,应按介质的密度、相对密度折算为清水 8 进行试运行,流量不应小于额定值的2200%%1;7电流不得超过电动机的额定电流。 9 4 8 (3)轴承、轴承箱和油池润滑油3的温温升升不应超过环境温度40℃,滑滑动动轴轴承承的的温温度度不不应应大大于于7700℃℃,,滚滚 信 微 动动轴轴承承的的温温度度不不应应大大于于8800℃℃。。 系 联 (4)泵试运行时,各固定题连接部位不应有松动;各运动部件运行应正常,无异常声响和摩擦;附属 押 准 系统的运行应正常;管道连接应牢固、无渗漏。 精 机械密封的泄漏量≤5m L/h, 高压锅炉给水泵机械密封的 泄漏量≤10mL/h; (5)系统在试运行中应检查下 列各项并做好记录: 润滑油的压力、温度和各部分供 回油油情况; 吸入和排出介质的温温度度、、压压力力; 冷却水的供回水水情况; 各轴承的温温度度、、振振动动; 8 电动机的电电流流、、电电压压、、温温度度等。 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 本本节节作作业业 1. 试运行前的安装工序有哪些? 2. 垫铁的作用有哪些? 3. 基础的验收包括哪些方面? 4. 对于地脚螺栓孔验收内容包括? 5. 单机试运行的顺序是? 6. 影响设备安装精度的因素有哪些? 第第2266讲讲 44..22 工工业业管管道道施施工工技技术术 166 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ♛ 教教材材介介绍绍 8 ♛ 分分值值分分布布 ✫✫✫ 1 7 9 4 8 3 信 22002211微 22002222 22002233 22002244 系 联 题 单单选选 押11 11 11 11 准 精 多多选选 案案例例 55 55 1133 平平均均分分::66..7755 ☞ 本本节节框框架架 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 167 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 4.2.1 工业管道种类与施工程序 (一)工业管道分类 1.按管道设计压力分类: 8 管管道道类类别别 1 7 压压力力PP 9 4 8 3 信 真空管道 微 P<0 系 联 题 低压管押道 0≤P≤1.6 准 精 中压 管道 1.6
100 (二)工业管道安装的施工程序【【1199案案】】 测量定位→支架制作安装→管道元件、材料 检查→管道加工(预制)、安装→管道试验→防腐绝热 8 →管道吹扫、清洗→调试及试运行→竣工验收。【2 5年改】 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 4.2.2 工业管道施工技术要求 (一)工业金属管道安装前检验 168 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 1.管材及管件的检验 (1)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采用光光 谱谱分分析析或其他复查; (2)输送毒性程度为极极度度危危害害介质或设计压力≥≥1100MMPPaa管道——无损检测抽样检验,有缺陷修磨 (修磨后实际壁厚≥管子名义壁厚的90%,且≥设计壁厚)。 2.阀门检验【【1177--((二二))】】与阀门安装融合 8 7 1 4 9 阀门应完好,开启机构应灵活,阀门应无歪斜、变形、卡涩 8 1.外观 3 信 微 现象,标牌应齐全。 系 联 题 壳体试验压力为20℃时最大允许工作压力的11..55倍;密封试 押 2.壳壳体体压压力力准试试验验++密密封封试试 精 验为阀门在20℃时最大允许工作压力的11..11倍倍,试验持续时 验验;;试验介质:洁净水, 安安装装前前检检验验 间不得少于5min,试验温度为55~~4400℃℃,低于55℃℃时时,应采取 氯离子含量≤25ppm; 升温措施。 3.检查阀门填料,压盖螺栓应留有调节余量。 4.按介介质质流流向向确定安装方向 。 安全 阀::整整定定压压力力调调整整和和密密封封试试验验,记录、铅封、出具报告 法法兰兰、、螺螺纹纹连接-关关闭闭;; 8 阀阀门门安安装装 。 1 7 焊焊接接、、热热熔熔连接-开开启启;; 8 4 9 垂垂直直安安装装,, 出口接安全地点;铅 信 封3; 微 系 联 公称压力小于1.0MPa,且公称尺寸大于或等于600mm的闸阀,壳体一压力试验可按管道系统的试验压力 唯 与系统一并进行试压。闸板的密封试验可用色色印印等方法对密封面 进 行 检查,结合面上的色印应连连续续。 考题练习 【【例例11】】关于阀门的安装要求,正确的说法有( )。 169 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向 B.阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态 C.阀门与管道以焊接连接时,阀门应处于关闭状态 D.闸阀与管道以法兰方式连接时,阀门应处于关闭状态 E.安全阀应水平安装以方便操作 【【答答案案】】ABD。 【【解解析析】】(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门 填料,其压盖螺栓应留有调节余量。(2)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下 安装,以焊接方式连接时,阀门不得关闭,焊缝底层宜采用氢弧焊。(3)安全阀应垂直安装; 【【例例22】】有复验要求的合金钢管道元件应进行( )。 A.超声波检测 B.煤油检测 C.X射线检测 D.光谱检测 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】本题考查的是建筑管道工程施工程序及技术要点。对于有复验要求的元件还应该进行复 验,例如,合金钢管道及元件应进行光谱检测等。 4.2.2 工业管道施工技术要求 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (三)管道安装 8 1 7 1.管道与大型设备或动设备连接【16-(一)】 8 4 9 信 3 微 (1)连接时不不应应使设备承受附加外力;管 道安装合格后 系 ,不不得得承受设计以外的附加荷 联 一 载。 唯 管管道道与与动动设设备备 (2)连接前,应在自自由由状状态态下下检检验验法兰的平平行行度度和和同同轴轴度度,偏差应符合规定要求; 连连接接((汽汽轮轮机机 、、制制氧氧机机)) (3)最终连接时,应在联轴节上架设百百分分表表监视动设备的位移; (4)试压、吹扫合格后,应对该管道与动设备的接口进行复复位位检检查查;; 管管道道与与储储罐罐连连 在储罐液压((充充水水))试验及基础初初阶阶段段沉沉降降后后,再进行储罐接口处法兰的连接。 接接 170 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 2.伴热管及夹套管安装 (1)伴热管与主管平行安装,并应能自行排液;当一根主管需多根伴热管伴热时,伴 热管之间的相对位置应固定。。 伴伴热热管管道道 (2)不不得得将伴热管直接点点焊焊在主管上-隔离垫;伴热管经过主管法兰、阀门时,应设 置可拆卸的连接件。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 3.常用补偿装置安装 (1)“II”型和“Ω”型膨胀弯 管安装要求 ①预拉伸或预压缩的焊口位置与膨胀 弯管的起弯点距离应大于2m。 ②膨胀弯管水平安装时,平行臂应与管 道坡度相同,两垂直臂应相互平行;垂直安装时,应设置排 气装置(膨胀弯管在管道上方)或疏水装置(膨 胀弯管在管道下方)。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 171 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 4.支吊架安装【【1166--多多77、、1199案案】】 8 7 1 9 4 8 3 信 (1)补偿器预拉伸微之之前前固定; 系 固固定定支支架架 (2)无无热位移联的管道,其吊杆垂垂直直安装;有有热位移的管道,吊杆按位移值的11//22反反方方 题 押 向向安装。 准 精 导导向向支支架架或或滑滑 (1)滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象; 动动支支架架 (2)偏移量应为反方向位移值的1/2或符合设计文件规定。 (1)弹簧应调整至冷冷态态值值; 弹弹簧簧支支、、吊吊架架 (2)临时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后后方可拆除。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 一分钟速记小结 172 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 考题练习 【【例例33--2200案案】】A公司总承包2×660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电 机、水处理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。B公司在凝结水泵初步找正后,即 进行管道连接,因出口管道与设备不同心, 无法正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。 8 7 B公司整改后,并在联轴节上架设仪表监1视设备位移,保证管道与水泵的安装质量。 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 【【问问题题】】A公司为什么制止凝结水管道连接?B公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪种仪表监 视设备位移? 【【解解析析】】B公司在凝结水泵初步找正后,即进行 管道连接。且在连接时使用手 1 7 8拉葫芦强制对口,不符 9 合规范要求,所以A公司制止了B公司凝结水管道连接施 工。 8 4 信 3 整改: 微 (1)管道与凝结水泵连接前,应在自由状态下检验法 兰的平行度和 系 同轴度,偏差应符合规定要求; 联 一 (2)在凝结水泵安装就位并紧固地脚螺栓后再进行管道连 接。 唯 连接时都不应使凝结水泵承受附加外 力; (3)管道与凝结水泵最终应在联轴节上架设百分表监视机械设备位移。 【【例例44】】下列关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法,正确的有( )。【【2200--多多2255】】 A.法兰连接螺栓应对称紧固 B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除 C.法兰连接螺栓长度应一致 D.法兰连接螺栓安装方向应一致 E.热态紧固应在室温下进行 【【答答案案】】ACD。 【【解解析析】】管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;法兰连接应与钢 制管道同心,螺栓应能自由穿入,法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规 格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。管道试运行时,钢制管道热态紧固、冷态紧固温度应符合 规范要求,如工作温度大于350℃时,一次热态紧固温度为350℃,二次热态紧固温度为工作温度;如工 作温度低于-70℃时,一次冷态紧固温度为-70℃,二次冷态紧固温度为工作温度。 173 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 第第2277讲讲 4.2.4 管道系统试压与吹洗技术 (一)管道试验要求 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准准备备东东西西 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (一)管道试验要求 1.管道压力试验基本要求 (1)压力试验宜以液液体体为试验介质,当管道的PP ≤≤00..66MMPPaa时时,可采采用用气气体体为试验介质,但应采 设设计计 取可靠、有效的安全措施。 (2)管道安装完毕,热处理和无损检测合格后后,才能进行压力试验。 (3)脆性材料严严禁禁使使用用气气体体进行压力试验,压力试验温度严严禁禁接接近近金属材料的脆脆性性转转变变温温度度。。 (4)试验过程发现泄漏时,不不得得带带压压处处理理。。消除缺陷后应重新进行试验。 174 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 2.压力试验实施要点 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 3.管道压力试验的替代【【2200--((一一))】】 现场条件不不允允许许进行管道的液压和气压试验时,经过设计和建设单位同意,可同时采用下列方法代 替压力试验: (1)所有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝应应进进行行110000%%射射线线检检测测或或110000%%超超声声检检测测。。 (2)其他焊缝(包括管道支承件与管道组成件连接的焊缝)应进行110000%%渗渗透透检检测测或或110000%%磁磁粉粉检检测测。。 (3)由设设计计单位进行管道系统的柔柔性性分析。 (二)管道压力试验的规定及实施要点 4.管道泄漏性试验 175 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)输送极极度度和和高高度度危危害害介质以及可可燃燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。 (2)泄漏性试验应在压力试验合格后后进行,试验介质宜采用空空气气。 (3)泄漏性试验压力为设设计计压压力力。 (4)泄漏性试验可结合试车一一并并进行. (5)泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方 法巡回检查法法兰兰、、放放空空阀阀、、螺螺纹纹连连接接处处、、阀阀门门填填料料函函、、排排气气阀阀、、排排水水阀阀所有密封点无泄漏。 (6)经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。 (7)当设计文件和有关标准规定以卤7 8素、氮气、氨气或其他方法进行泄漏性试验时, 则应执行相 1 9 4 应的规定。 8 3 信 (8)泄漏性试验合格后,应及微时缓慢泄压,填写试验记录。 系 联 一分钟速记小结 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 (二)管道吹扫与清洗 一 联 唯 1.管道吹扫与清洗的基本要求 (1)管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面 的脏污程度确定。 176 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 管管道道材材质质 公公称称直直径径 吹吹洗洗方方法法 液体或气体管道 ≥600mm 人工清理 液体管道 水冲洗 <600mm 气体管道 压缩空气吹扫 蒸汽管道 蒸汽吹扫 非非热力管道 不不得得蒸蒸汽汽吹吹扫扫 1.管道吹扫与清洗的基本要求 (1)吹扫与清洗的顺序应按主主管管、、支支管管、、疏疏排排管管。 (2)吹扫与清洗时应设置禁区和警戒线,悬挂警示牌。 (3)空气爆破吹扫和蒸汽吹扫时,应采取在排放口安装消音器等降噪措施; 8 (4)化化学学清清洗洗和和脱脱脂脂作业时,操作1人7员应按规定穿戴专用防护服装,并应根据不同清洗液对人体的 9 4 8 危害程度佩佩戴戴防防护护眼眼镜镜、、防防毒毒面面具具等等信专专3用用防防护护用用具具。。 微 (二)实施要点【【1188--((二二))系】】【【1199--多多55】】、、2200案案 联 题 押 准 冲冲洗洗方方式式 介介质质 速速度度 其其他他要要求求 精 (1)排水时不得形成负压; 洁净水,氯离子 不不得得低低于于11 水冲洗 (2)不应小于被冲洗管截面积的6600%%; 不超过25ppm ..55mm//ss (3)排出口、与入口水目测一致为合格; (1)间断性吹扫; 不不宜宜小小于于 空气吹扫 压缩空气 (2)吹扫5min后靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物为 2200mm//ss 合格 ; 8 1 7 9 不不小小于于 (1)蒸汽 吹扫前,先暖管; 信 3 8 4 微 蒸汽吹扫 大流量蒸汽 (2)加热→冷却→再加热的顺序循环进行; 系 3300mm//ss 联 (3)轮流吹扫、每次只能一吹扫一根; 唯 酸洗合格后,系统试运转前进行油冲洗。不锈钢油系统管道,宜采用蒸汽吹净后油清洗。 油清洗 循环方式,每88hh在4400--7700℃内反复升降油温22--33次;充氮或封闭保护。 管道酸洗钝化应按脱脱脂脂去去油油、、酸酸洗洗、、水水洗洗、、钝钝化化、、水水洗洗、无油压缩空气气吹吹干干的顺序进行。 化学清洗 应采取封闭或充氮保护措施。 一分钟速记小结 177 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 考题练习 8 7 【【例例55】】管道系统压力试验中,当现9 1场条件不允许进行液压试验和气压试验时可采取其他方法,比如 4 8 通过对所有环向、纵向对接焊缝和螺信旋3缝焊缝进行100%( )。 微 A.射线检测和磁粉检测 B.渗透检测和磁粉检测 系 C.渗透检测和超声检测 联 D.射线检测和超声检测 题 【【答答案案】】D。 押 准 【【解解析析】】本题考查的精是工业管道系统试验。管道系统压力试验中,所有环向、纵向对接焊缝和螺旋 缝焊缝应进行100%射线检测 和100%超声检测。 【【例例66】】【背景】 管道试压前,项目部全面检查了 管道系统,试验范围内的管道已经按照图纸要求完成,焊缝已除锈 合格并涂好了底漆:膨胀节已设置了临 时约束装置,一块1.6级精度的压力表已校验合格待用,待试压管 道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上 述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时 整改。 【【问问题题】】 管管道道试试压压前前的的检检查查中中发发现现了了哪哪几几个个问问题题??应应如如何何整整改改?? 8 【【解解析析】】管道压力试验前,明显存在的问题及改 正方法如下: 9 1 7 8 4 1)焊缝已完成除锈与涂漆错误; 信 3 正确做法:试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热 外,已按设计图微纸全部完成,安装质量符合有 系 关规定。 联 一 2)压力表只准备了一块,错误。 唯 正确做法。用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定 要求,压力表不得少于两块。 3)待试验管道与其他系统用盲板隔离不妥,应该是待试管道与无关的系统已用盲板或其他隔离措施 隔开。 4)安全阀,爆破片等元件没有拆除。 正确做法:待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。 【【例例77--2222案案】】波纹补偿器安装时,项目专业质检员巡视现场发现,装有波纹补偿器的空调水管支架 安装(见图2)存在质量问题,要求停工整改。空调水管道安装后,施工人员进行试压冲洗,实施管道与 设备的连接。 178 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【问问题题】】图2中管道支架安装存在哪些错误?补偿器安装前应进行哪些工序? 【【解解析析】】(1)错误一:补偿器两端都设置固定支架,其中近的一端应设置活动支架; 错误二:水泵出口管道固定支架的固定点未设置在减振基座上。 错误三:两个固定支架之间应增设一个导向支架。 补偿器安装前应进行预拉伸或预压缩。 【【例例88】】蒸汽吹扫实施要点不包括( 8 )。 7 1 A.吹扫前,管道系统的绝热已完成9 B.蒸汽管道吹扫流速不大于30m/s 4 8 3 C.吹扫前先暖管 信 D.注意检查管道热位移 微 【【答答案案】】B。 系 联 【【解解析析】】本题考查的是工题业管道的吹扫与清洗。选项B:蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不 押 小于30m/s。 准 精 本本节节作作业业 9.阀门安装前检验的内容包括哪些? 10.合金钢氧气管道应做哪些试验? 11.液压试验的介质? 12.气压试验的要点有哪些? 13.有热位移的管道固定支架怎么设置? 14.蒸汽吹扫的顺序是什么?油冲洗的温度是 ? 8 1 7 9 第第22 88讲讲 8 4 信 3 微 系 44..33 电电气气装装置置安安装装技技术术 联 一 唯 ♛ 教教材材介介绍绍 179 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ♛ 分分值值分分布布 ✫✫✫ 8 7 1 9 4 22002211 3 8 22002222 22002233 22002244 信 微 系 单选 1联 1 1 1 题 押 准 多选 精 案例 10 5 6 平平均均分分::66..2255 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 ☞ 本本节节框框架架 180 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 44..33..11 变变配配电电装装置置安安装装技技术术 (一)变压器安装 7 8 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (一)变压器安装技术【【1144、、1166、、1177、、 2200案案++1199多多】】 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 1.变压器运输与就位【2019多】 运运输输:: (1)变压器在装卸和运输过程中,不应有严重冲击和振动,电压在220kV及以上且容量在150MV・A 及以上的变压器应装设三维冲击记录仪,冲击值应符合制造厂及设备技术文件要求。 (2)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须低 181 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 于-40℃,始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。 牵牵引引::牵引着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过15°,并采取防滑防溜措施,牵引速 度不应超过2m/min。。 吊吊装装::变压器吊装时,索具必须检查合格,,钢钢丝丝绳绳必必须须挂挂在在油油箱箱的的吊吊钩钩上上,变压器顶盖上部的吊环 仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。 用千斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱千斤顶支架部位,升降操作应协调,各点受力 均匀,并及时垫好垫块。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 2.变压器器身检查 (1)凡雨、雪天,风力达4级以上 ,相对湿度75%以上的天气,不得进行器身检查。 ②器身内检过 程中,必须向箱体内持续补充干燥空气,以保持含氧量不得低于18%,相对湿度不应大于20%。 (2)吊罩、吊芯检查时,吊吊索索与与铅铅垂垂线线的的夹夹角角不不宜宜大大于于 3300°°,起吊过程中,器身不得与箱壁有接 触。 (3)检查内容:铁芯检查,绕组检查,绝缘围 屏检查,引出线绝缘检查,无 1 7 8励磁调压切换装置的检 9 查,有载调压切换装置的检查,绝缘屏障检查,强迫油 循环管路与下轭绝缘 信 接3 8 4 口部位检查。 微 (4)器身检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲洗,不得有遗留杂物。 系 联 3.变压器的交接试验【【1177年年、、1122案案】】 一 唯 绝缘油试验或SF 6 气体试试验验 测量绕绕组组连连同同套套管管的直流电阻 测量铁铁芯芯及及夹夹件件的绝缘电阻 测量绕绕组组连连同同套套管管的绝缘电阻、吸收比 绕绕组组连连同同套套管管的交流耐耐压压试试验验、额定电电压压下的冲击合闸试试验验 检查相位、检查变压器的三相联接组别、所有分接的电压比 182 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 4.交接试验内容【【2200案案、、2222单单】】 其中注: 绕绕组组连连同同套套管管的的 高压:2500V摇表; 绝绝缘缘电电阻阻值值、、吸吸收收比比 低压:500V摇表。 绕绕组组连连同同套套管管的的 大大容量变压 器必须经过静置1122hh才能进行耐压试验。 8 7 1 交交流流耐耐压压试试验验 对1100kkVV以以9下下小容量的变压器,一般静置55hh以上。 4 8 3 信 微 额额定定电电压压下下的的 系 联应进行55次次,每次间隔时间宜为55mmiinn,应无异常现象 冲冲击击合合闸闸试试验验 题 押 准 精 5.送电试运行【【1166年年案案例例一一级级】】 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 情景还原 【【❁❁2255年年增增】】 183 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (二)气体绝缘金属封闭开关(GIS)设备安装技术【25年新增】 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 GIS(气体绝缘金属封闭开联关设备) 题 • 提示:GIS是组合电器押,由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线 准 精 终端等组成。 (二)气体绝缘金属封闭 开关(GIS)设备安装技术 (三)气体绝缘金属封闭开关(GIS)设 备安装技术【25年增】 11..GGIISS 8 • 运运输输::避免磕碰+干燥防潮 9 1 7 8 4 • 安安装装与与调调整整:: 信 3 微 (1)GIS设备基础混凝土强度应达到设备安装要求,预 埋件接地应良系好。 联 一 (2)装配工作应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于8 0%的条唯件下进行,并应采取防尘、防潮措 施。 • 充充注注SSFF66:: (1)运到现场后,每瓶均应做含水量检验。 (2)气体充入前内部进行真空处理。 • 交交接接试试验验:: (1)密封试验应在封闭式组合电器充气24h后,且在组合电器操动试验后进行。 (2)气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行 22..真真空空断断路路器器 • 运运输输::避免磕碰+定期检查灭弧室内压力; • 安安装装:: (1)安装应垂直,固定应牢固,相间支持瓷套应在同一水平面上。 (2)三相联动连杆的拐臂应在同一水平面上,拐臂角度应一致。 184 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (3)具备慢分、慢合功能的,在安装完毕后,应先进行手动缓慢分、合闸操作,手动操作正常,方 可进行电动分、合闸操作。 • 交交接接试试验验:: (1)应在断路器合闸及分闸状态下分别进行交流耐压试验. (2)测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间时, 应在断路器额定电压下进行。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 33..隔隔离离开开关关、、负负荷荷开开关关 安装与调整: (1)设备支架安装后,检查支架柱轴线,行、列的定位轴线允许偏差为5mm, 同相根开允许偏差为 10mm。 (2)隔离开关相间连杆应在同一水平线上。 (3)机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好,箱内安装有防潮装置时,加热器与各元件、电缆及电 线的距离应大于50mm。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (4)具有引弧触头的隔离开关由分到合时,在主动触头接触前,引弧触头应先接触;从合到分时, 触头的断开顺序应相反。 (5)触头应接触紧密,表面应平整、清洁,并应涂以薄层中性凡士林。 (6)设备连接端子应涂以薄层电力复合脂,连接螺栓应齐全、紧固。 (7)带有接地刀的隔离开关,接地刀与主触头间的机械或电气闭锁应准确可靠。 (8)在负荷开关合闸时,主固定触头应与主刀可靠接触;分闸时,三相的灭弧刀片应同时跳离固定 灭弧触头。 55..避避雷雷器器 安装: (1)并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上,相间中心距离允许偏差为 10mm, 铭牌应位于易 于观察的一侧。 185 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (2)避雷器的排气通道应通畅,排气口不得朝向巡检通道,排出的气体不致引起相间或对地闪络, 并不得喷及其他电气设备。 (3)监测仪安装位置应一致、便于观察,接地应可靠,监测仪计数器应调至同一值。 66..互互感感器器 安装: (1)互感器支架封顶板安装面应水平;并列安装的应排列整齐,同一组互感器的极性方向应一致。 (2)电容式电压互感器应根据产品成8套供应的组件编号进行安装,不得互换。组件连接处的接触面 7 1 9 应除去氧化层,并涂以电力复合脂。 8 4 3 信 微 系 联 题 押 准 精 第第2299讲讲 4.3.2 电动机设备安装技术 (一)电动机安装前的检查 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 1.抽芯检查 电动机出厂期限超过制造厂保证期限;或出厂日期已超过1年。 经外观检查或电气试验,质量可疑的。 2.电动机干燥方法 外部加热干燥法;电流加热干燥法。 186 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 3.电动机干燥时注意事项【【一一级级1155单单、、2211案案、、2222单单】】 (1)烘干温度缓慢上升,一般每每小小时时的温升控制在在55~~88℃℃。 (2)干燥中要严格控制温度,在规定范围内,干燥最高允许温度应按绝缘材料的等级来确定,一般 铁芯和绕组的最高温度应控制在7700~~8800℃℃。。 (3)干燥时不不允允许许用用水水银银温温度度计计; (4)定时测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。测定时一定 要断开电源,以免发生危险。 (5)当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经经55hh稳稳定定不不变变。。 4.电动机试运行【【1155多多、、1199案案、、2211案案8】】 7 1 9 4 8 3 信 试试运运行行前前的的检检查查微 试试运运行行中中的的检检查查 系 联 (1)应用500V兆欧表测量电 押 题动机绕组的绝缘电阻 (1)电机的旋转方向应符合要求,无杂声;振振动动 准 ,对对于于338800VV的的异异步步电电动动机机精应应不不低低于于00..55MMΩΩ。 (双振幅值)不应大于标准规定值; (2)检查电动机安装是否牢固,地地脚脚螺螺栓栓是否全 (2)绕线型电动机换向器、滑环及电刷的工作情 部拧紧。 况正常; (3)电动机的保护接地线必必须须连连 接接可可靠靠,接地线 (3)电动机第一次启动一般在空空载载情况下进行, (铜芯)的截面不小于44mmmm22,,有防松弹 簧垫圈。 空载运行时间为22hh,并记录电动机空载电流。 (4)检查联轴器、启动、控制装置。 (4)无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于 (5)通电检查转向是否正确。 5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。 (6)对于绕线型电动机还应检查滑滑环环和和电电刷刷。 【25年改】 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 考题练习 【【例例11】】气体绝缘金属封闭开关(GIS)设备安装要求中,说法正确的是( )。 A.运输中有防潮要求的附件,才采用S型圈防潮 B.空气相对湿度小于85%的条件下进行 C.GIS设备套管不得采用瓷外套 D.GIS设备基础预埋件应接地 187 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】对于有防潮要求的附件、备件、专用工器具及设备专用材料应置于干燥的室 内,特别是组 装用 “O” 形圈、吸附剂等。A错误。 GIS备基础混凝土强度应达到设备安装要求,预埋件接地应良好。D正确。 装配工作应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,并应 采取防尘、防潮措施。C 错误。 【【例例22--1144年年】】【背景】 C公司完成110kV变电站的施工后,编制了变压器送电试运行方案,变压器空载试运行12小时,记录 了变压器的空载电流和一次电压,在验收时没有通过。 【【问问题题】】 变变压压器器空空载载试试运运行行应应达达到到多多少少个个小小时时??试试运运行行中中还还应应记记录录哪哪些些技技术术参参数数?? 【【解解析析】】变压器空载试运行应达到24h,主要检测的参数包括冲击电流、空载电流、一、二次电压、 温度。 【【例例33--1199年年】】下列关于油浸式变压器施工说法中正确的是( )。 A.变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合 B.顶盖气体继电器气流方向有0.5%的坡度 8 C.牵引速度不应小于2m/min 1 7 9 4 D.二次搬运时变压器倾斜角不得8超过15° 3 信 E.可使用变压器顶盖上部的吊微环吊装变压器 系 【【答答案案】】AD。 联 题 【【解解析析】】牵引点应在重心押以下且牵引角不得超过15°。顶部吊耳仅做吊芯检查使用;就位后油路继 准 电器沿气流方向应有1.0-1.5%的升坡。牵引速度不应超过2m/min。 精 【【例例44】】380V电动机试运 行前应检查的内容有( )。 A.电动机绕组的绝缘电阻 B.电动机的地脚螺栓是否接地 C.电动机的保护接地线是否连 接可靠 D.电动机的温度是否有过热现象 E.绕线式电动机的滑环和电刷 【【答答案案】】ACE。 【【解解析析】】本题考查的是电机试运行。应 用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻;选项B应为检查地 脚螺栓是否拧紧;电动机的保护接地线必须连接可靠,须有防松弹簧垫圈;对于绕线型电动机还应检查 滑环和电刷;选项D属于试运行中的检查。 8 1 7 9 一分钟速记小结 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 4.3.3 输配电线路施工技术 (一)架空线路施工技术 188 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 1. 导线连接 押 准 (1)不同金属、不同精规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。 (2)导线或架空地线应 使用合格的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 (3)架线施工前应由具有资质的检测单位对试件进行连接 后的唯握着强强度度试试验验。 (4)握着强度试验的试试件件不不得得少少于于 33 组组。 (5)试件握着强度试验结果应符合要求。液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;螺栓 式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%;钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设 计使用拉断力的95%,架空地线的连接强度应与导线相对应。 2.线路试验 189 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)测量绝缘子和线路的绝绝缘缘电电阻阻。。 (2)测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。 (3)各相两侧的相相位位应一致。 线线路路试试验验 (4)冲冲击击合合闸闸试试验验。在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验,应进行33次次。 【【一一级级1166案案】】 (5)测量杆塔的接接地地电电阻阻值值,应符合设计的规定。 (6)导线接接头头测试:①电压降法:≤同样长度导线电压降的1.2倍。②温度法-红外线 测温仪。 ☬小小提提示示:: (1)变变压压器器冲击合闸:全压冲击,空空载载55次次,每次间隔时间5min。 (2)输输电电线线路路,在额定状态下对空载线路的冲击合闸试验,应应进进行行33次次。。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 (二)电缆线路施工技术 信 3 8 4 微 系 联 一 唯 1.电缆直埋敷设要求【16-多4】【19-案】 190 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 191 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 铠铠装装电电缆缆 接地电阻RR≤≤1100ΩΩ。 软土 (1)一一般般电缆埋深应不小于00..77mm,,穿越农农田田时应不小于11mm。 沟沟底底 (2)电缆敷设后,上面要铺110000mmmm厚厚的的软软土土和和细细沙沙,再盖上 碎石:要先敷设100mm厚 混混凝凝土土保保护护板板,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各5500mmmm。 的软土或细沙 设设标标桩桩 直线每隔50-100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处等。 有铸铸铁铁或或混混凝凝土土保保护护盒盒,接头下面应垫混凝土基础板,长度伸出保护盒两端660000--770000mmmm 中中间间接接头头 。。 电缆相互交叉、与非热力管道和管道交交叉叉、穿越公路时都要穿在保护管内,保保护护管管长 与与管管道道交交叉叉 度超出交交叉叉点点11mm,交叉净净距距不应小于225500mmmm。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 2.电缆排管施工要求【铠装 电缆】【25年改】 电电力力电电缆缆排排管管孔孔径径 不小于110000mmmm;; 控控制制电电缆缆的的孔孔径径 不小于7755mmmm;; 埋埋地地深深度度 人行道为≥500mm;一般地区≥700mm。 8 1 7 9 直线距离超过100m、排管转弯和分支处都要设置排管 电缆井 8 4 信 3 微 系 排管通向井坑有不小于00..11%%的坡度。以便管内的水流入井坑 内 联 一 唯 3.支架上敷设电缆 由高至低分别为 • 电力电缆 • 强电至弱电的控制 • 信号电缆 192 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 • 通信电缆 4.电缆施放 ①人工施放:必须每隔11..55~~22mm放置滑轮一个。 ②用机械拖放:一般速度不超过1155mm//mmiinn ,必须加钢丝套。【【长长度度不不超超330000mm,,直直径径大大,,不不用用加加钢钢丝丝 套套】】 ③用机械敷设电缆时的最大牵引强度应符合规定。【删除27kN】数据 8 ④交流单单芯电缆不不得得单单独独穿入钢管内1 7 。 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 小小提提示示:: 9 8 4 信 3 微 标标记记 敷敷设设 位位置置 系 联 一 唯 标牌 电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道 及 竖井的两端、人井内等【17-多2】 排管电缆井 直线超超过过110000mm处处、排管转弯处、分支处。 标志桩 在电缆接头、转弯处、进入建筑物处、直直线线段段5500--110000mm处。 一分钟速记小结 193 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 考题练习 【【例例55】】架空线路试验内容包括( )。 A.测量线路的绝缘电阻 B.交流耐压试验 C.冲击合闸试验 D.测量杆塔的接地电阻值 E.泄漏电流试验 【【答答案案】】ACD。 【【解解析析】】(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定;(2)检查架空线各相的两侧相位应一 致;(3)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次;(4)测量杆塔的接地电阻值应符合设计 的规定;(5)导线接头测试。(6)35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进 8 行。 1 7 9 4 8 3 信 【【例例66】】电缆排管施工技术要求微中,说法正确的是( )。 系 A.敷设电力电缆的排管孔联径一般为150mm 题 B.埋入地下的排管顶部至地面的距离应不小于以下数值:人行道为700mm 押 准 C.在电缆排管直线距离超过50m处、排管转弯处、分支处都要设置排管电缆井。排管通向电缆井应 精 有不小于0.2%的坡度,以便 管内的水流入电缆井内 D.埋入地下的排管顶部 至地面的距离应不小于以下数值:一般地区不小于700mm 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】(1)敷设电力电缆的排管孔径一般为100mm。(2)埋入地下的排管顶部至地面的距离应不 小于以下数值:人行道为500mm;一般 地区为700mm。(3)在电缆排管直线距离超过100m处、排管转弯 处、分支处都要设置排管电缆井。排管通向电缆井应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流入电缆井 内。(4)穿入管中的电缆数量应符合设计要 求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。 4.3.4 防雷与接地装置施工技术 8 (一)防雷措施 9 1 7 8 4 (1)架设接闪线。 信 3 微 (2)增增加加绝缘子串的片数加强绝缘。 系 联 一 (3)降降低低杆塔的接地电阻。 唯 (4)装设管型接闪器或放电间隙,以限制雷击形成过电压。 (5)装装设设自自动动重重合合闸闸。。 (6)采用消弧圈接地方式。 7.不同电压等级输电线路接闪线设置: 550000kkVV及及以以上上送送电电线线路路 全线装设双接闪线 输电线路愈高高,保护角愈小小 222200~~333300kkVV线线路路 全线装设双接闪线 保护角为2200°°~~3300°° 雷电特别强烈地区采用双接闪线。在少少雷雷区区或雷电活动轻微的地区,可不沿 111100kkVV线线路路 线架设接闪线,但但杆杆塔塔仍仍应应随随基基础础接接地地。。 194 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 小小提提示示::在靠近变电站的进线,必须架设11~~22kkmm的接闪线保护,用于限制流经接闪器的雷电流和限制 入侵波的陡度。 2.工业建筑物和构筑物的防雷装置(★) (1)装设独立的接闪针或接闪线,保护建筑物和构筑物及突出屋面的物体。 (2)有爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,管顶上或其附近的接闪针针尖应 高出管顶3m以上。 【【针针尖尖高高管管道道】】 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 3.防静电施工(★) (1)防静电的接地装置可与防感应雷和 电气设备的接地装置共同设置。【可以共用】 只做防静电的接地装置,每一处接地体的接 地电阻应符合设计规定。 (2)设备、机组、储罐、管道等的防静电接地 线,应单独与接地体或接地干 8 线相连,除并列管道 1 7 外不不得得互互相相串串联联接接地地。。 8 4 9 信 3 微 系 联 一 唯 (3)防静电的接地线应与设备、机组、储罐等固定接地端子或螺栓连接,连连接接螺螺栓栓不不应应小小于于MM1100,, 并有防松装置和涂以电力复合脂。 (4)容量为50m³及以上的储罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间间距距不不应应大大于于3300mm,, 并应在罐 体底部周围对称地与接地体相连,接地体应连接成环形的闭合回路。 195 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 本节作业 13.架空线路的握着强度试验试件如何选取?液压试件合格标准? 14.直埋电缆的敷设包括哪些内容? 15.成套配电装置的安装数据要求? 16.变压器的交接试验内容包括哪些? 17.电缆在机械拖放注意事项? 8 你会学习吗? 1 7 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 第第3300讲讲 44..44 自自动动化化仪仪表表工工程程安安装装技技术术 ♛ 教教材材介介绍绍 1 7 8 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 ♛ 分分值值分分布布 ✫ 196 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 22002211 22002222 22002233 22002244 单选 1 1 1 多选 案例 5 平平均均分分::22 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ☞ 本本节节框框架架 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 44..44..11 自自动动化化仪仪表表设设备备安安装装技技术术 (一)取取源源部部件件安安装装要要求求 取源部件包括:温度取源部件、压力取源部件、流量取源部件、物位取源部件、 分析取源部件等。 197 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 1.取源部件安装的一般要求【【1166多多、、1199单单】】 1.取源部件的安装,应在设备制造或管道预制、安装的同时进行; 对比:取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。 2.安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接; 一一般般规规定定 开孔与焊接:必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行; 3.连接不宜采用卡套式接头; 8 7 1 44..当当设设备备及及管管道道有有绝绝热热9层层时时,,安安装装的的取取源源部部件件应应露露出出绝绝热热层层外外。。 4 8 3 信 微 2.温度取源部件安装 系 联 题 温度取源部件与管道位置押不同时: 准 精 安安装装位位置置 要要求求 垂垂直直安装 取源部件轴线应与管道轴线垂垂直直相相交交; 拐拐弯弯处安装 宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重重合合 倾倾斜斜角度安装 宜逆着物料流向,取源部件轴 线应与管道轴线相相交交 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 3.压力取源部件安装【21案】 198 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 测测量量对对象象 取取压压点点位位置置 测量气气体体压力 取压点在管道的上半部; 测量液液体体压力 在管道的下半部与水平中心线成0~45°夹角的范围内; 测量蒸蒸汽汽压力 在管道的上半部,以及下半部与水平中心线成0~45°夹角的范围内。 8 4.节流(流量)装置在水平和倾斜的1 7管道上安装要求。 9 4 8 3 信 微 测测量量对对象象 系 取取压压口口位位置置 联 题 测量气气体体流量 取压口在管押道的上半部; 准 精 测量液液体体流量 在管道的下半部与管道水平中心线成0~45°夹角的范围内; 测量蒸蒸汽汽流量 在管道的上半部与管道水平中心线成0~45°角的范围内。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 小小提提示示:: 一 联 唯 压压力力取源部件与温温度度取源部件在同一管段上时,压力取源部 件 应 安装在温温度度取取源源部部件件的的上上游游侧侧。。 5.物位取源部件安装 (1)安装位置:应选在物位变化灵敏,且且不不使使检测元件受到冲击的部位; (2)安装方式:应垂直安装。 (3)雷达、超声波等取源部件应使检测元件与被测对象区域内无遮挡,并应远离物料进出口。 199 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 6.分析取源部件安装位置: (1)应安装压压力力稳稳定定、、能能灵灵敏敏反反映映真真实实成成分分变变化化和取得具有代表性的分析样品位置;取样点周围不不 应应有有层层流流、、涡涡流流、、空空气气渗渗入入、、死死角角、、物物料料堵堵塞塞或或非非生生产产过过程程的化学反应。 (2)在水平和倾斜的管道上安装时,安装方位与安装压力取源部件方位相同。 8 (3)可燃气体检测器和有毒气体检测7器的安装位置应根据所检测气体的密度确定,其密度大于空气 1 9 4 时,检测器应安装在距地面200~300m3 8m处;其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏区域的上方。 信 微 (二)仪表设备安装要求 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 11..一一般般规规定定 信 3 微 (1)仪表中心距操作地面的高度宜为11..22--11..55mm。。 系 联 一 (2)安装过程中不不应应敲击、震动仪表。 唯 (3)设计要求需要脱脂的仪表,应应经经脱脱脂脂检检查查合合格格后后安安装装。。 (4)安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后安装,当必须与管道同时安装时,在管道吹吹扫扫前前应应将将仪仪 表表拆拆下下。。 (5)直接安装在设备或管道上的仪表在安装完毕后应进行压压力力试试验验。。 (6)仪表接线箱(盒)应采取密封措施,,引引入入口口不不宜宜朝朝上上。。 200 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 考考题题练练习习 【【例例11】】当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内时,其测量的参数 是( )。 A.气体压力 B.气体流量 C.蒸汽压力 D.蒸汽流量 【【答答案案】】C。 【【解解析析】】测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成 0°~45°夹角范围内。 8 【【例例22】】自动化仪表的取源部件安装1,7正确的做法是( )。 9 4 A.在工艺管道的防腐,衬里,吹3 8扫后开孔和焊接 信 B.同一管段上的压力取源部件微安装在温度取源部件下游侧 系 C.温度取源部件在管道上联垂直安装时,应与管道轴线垂直相交 题 D.温度取源部件应近邻押阀门出口侧安装 准 【【答答案案】】C。 精 【【解解析析】】A选项:开孔应 该在压力试验前进行;B选项压力取源部件应装在温度取源部件的上游侧;D 选项:阀门等处不宜安装;C选项表述正确。 【【例例33】】下列关于仪表管路管道试验说法正确的是( )。【【2222年年】】 A.液压试验的压力应为设计压力 的1.15倍 B.气压试验的压力应为设计压力的1.25倍 C.真空管道压力试验应采用0.4MPa的气 压试验压力 D.仪表管道宜采用设计压力为0.6MPa气体 做试验 【【答答案案】】D 8 【【解解析析】】液压试验的压力应为设计压力的1.5倍 ,A错误 1 7 9 气压试验的压力应为设计压力的1.15倍,B错误 信 3 8 4 真空管道压力试验应采用0.2MPa气压试验压力,达到 试验压力后,稳微压 15min,采用发泡剂检验应 系 无泄漏。C错误 联 一 唯 4.4.3 自动化仪表系统调试要求 仪表试验包括:单单台台仪表的校准和试验、仪仪表表电电源源设备的试验、综综合合控控制制系系统统的试验、回回路路试验 和系系统统试验。仪表回路试验和系统试验必须全部检验。【20单】 (一)自动化仪表调试的一般要求 201 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 室内温度保持在10-35℃; 室室内内环环境境 试验室无电磁场干扰; 交流及6600vv以以上上的直流电源电压,波动不超过±±1100%%,VV<<6600vv的的直流电源电压,波动不应 电电源源电电压压 超过±±55%%。 经计量检定合格证明,标准仪器仪表基本误差的绝对值≤≤被校准仪表的的11//33;; 仪仪表表校校准准度度 测试:单台仪表的校准点应在仪表全全量量程程范围内均匀选取,一般不应少于55点点;回回路路试 【2015单】 验时,仪表校准点不应少于33点点。。 考题练习 【【例例44】】下列自动化仪表工程的试验内容中,必须全数检验的是( )。【【2200--单单55】】 A.单台仪表校准和试验 B.仪表电源设备的试验 C.综合控制系统的试验 D.回路试验和系统试验 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】调试工作: 8 7 (1)仪表试验。包括:单台仪表的1校准和试验、仪表电源设备的试验、综合控制系统的试验、回路 9 4 8 试验和系统试验。 3 信 (2)仪表回路试验和系统试验微必须全部检验。 系 (3)调试程序。先单体设联备或部件调试,后局部、区域调试和回路调试,最后整体系统联调。 题 押 准 【【例例55】】关于自动化仪精表调试的做法,正确的是( )。【【2244年年真真题题】】 A.仪表试验时电源电压 保持稳定 B.回路试验可在系统投用后进行 C.试验用仪表基本误差的绝对值大于被测仪表 D.单台仪表的校准点在仪表全量程内随机选取 【【答答案案】】A。 【【解解析析】】A正确,仪表试验的电源电压应稳定。 B错误,仪表工程在系统投用前应 进行回路试验; C错误,校准和试验用的标准仪器仪表 应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超 过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。 D错误,单台仪表的校准点应在仪表全量程 范围内均匀选取,一般不应少于5个点;回路试验时,仪 表校准点不应少于3个点。 8 1 7 9 【【例例66】】仪表设备安装一般要求有( )。 8 4 信 3 A.对仪表进行绝缘电阻测量时应有防止电子元件被损 坏的措施 微 系 B.仪表上接线盒应采取密封措施,引入口宜朝上 联 一 C.测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应采取 防弯唯曲措施 D.节流件必须在管道吹洗前安装,其安装方向要符合要求 E.质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上 【【答答案案】】ACE。 【【解解析析】】选项B,仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上;选项D,节流件必须在管道 吹洗后安装;节流件安装方向,必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面,孔板的锐边或 喷嘴的曲面侧迎着被测流体的流向。 本本节节作作业业 18.自动化仪表调试阶段包括哪些内容? 19.温度取源部件与管道倾斜怎么安装? 20.压力取源部件测量蒸汽应安装在哪? 21.仪表室内保存的环境要求有哪些? 第第3311讲讲 202 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 44..55 防防腐腐蚀蚀工工程程施施工工技技术术 ♛ 教教材材介介绍绍 8 7 1 9 4 8 3 ♛ 分分值值分分布布 ✫ 信 微 系 联 题 22002211 22002222 22002233 22002244 押 准 精 单选 1 1 1 多选 案例 平平均均分分::00..7755 ☞ 本本节节框框架架 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 44..55..11 防防腐腐蚀蚀措措施施和和施施工工方方法法 (一)防腐蚀措施和施工方法 203 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 1.材料腐蚀类型【【2200单单】】 按照破坏形态分类 全面腐蚀、局部腐蚀 按腐蚀机理分 化学腐蚀、电化学腐蚀、物理腐蚀 (二)金属材料的防腐蚀方法 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (三)防腐蚀施工方法 204 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 2.表面处理方法 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 2.表面处理方法【25年改】 1 7 8 9 ①表面处理方法有化化学学除除锈锈、、动动力力除除锈锈、、喷喷((抛抛)) 射射除除锈锈、、火火焰焰除除锈锈等等 信 。。3 8 4 微 ②化学处理包括:酸洗除锈、碱洗除锈,除锈方法包括浸泡、喷淋等。 系 联 ③动力除锈包括手手工工和和动动力力工工具具两种。手动工具包括钢丝刷、粗砂一纸、铲刀、刮刀或类似的手工工 唯 具。动力工具包括旋转钢丝刷、电动砂轮或除锈机等。 ④喷(抛)射处理包括:干喷射、湿喷射、喷砂、喷丸、喷粒、高压水。 205 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 敞敞开开式式干干喷喷射射::无油、干燥压缩空气,且金属表面的温度应高于露点以上3℃。 封封闭闭式式循循环环喷喷射射:: 喷嘴喷射磨料进行金属表面的除锈。 封封闭闭式式循循环环抛抛射射::离心式叶轮抛射磨料。 湿湿喷喷射射::压缩空气通过喷嘴喷射掺水(+缓蚀剂)。 考题练习 【【例例11】】用氯丁胶乳水泥砂浆衬里的防腐蚀方法属于( )。【【1199--单单66】】 A.介质处理 B.腐蚀剂7 8 C.覆盖层 D.电化学保护 1 9 【【答答案案】】C。 8 4 3 信 【【解解析析】】防腐蚀方法主要包括微:介质处理法、电化学保护法、添加缓冲剂以及覆盖层处理法,其 系 中,覆盖层处理法包括:衬里施工、涂层施工、金属涂层施工。氯丁胶乳水泥砂浆属于衬里施工。 联 题 押 (四)涂料涂层防腐施准工方法 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 206 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 4.5.2 设备及管道防腐蚀施工微技术 系 1.防腐蚀施工的基本要求 联 题 ((11))施施工工环环境境温温度度宜宜为为押1100〜3300℃℃,,相相对对湿湿度度不不宜宜大大于于8855%%,,或或被被涂涂覆覆的的基基体体表表面面温温度度应应比比露露点点温温度度 准 精 高高33℃℃。。 (2)涂料应在储存期内 使用,采用双组份涂料,应按质量比配制,并应搅拌均匀。 (3)涂层应均匀,涂覆厚度 、层数以及前一层涂膜与后一层涂膜间隔时间应按照不同涂料的涂覆工 艺要求确定。 (4)氟涂料、富锌涂料宜采用喷涂 法施工 2.地上设备及管道涂层施工 (1)底漆宜在焊接施工前进行涂装,但应 将全部焊道留出,焊焊道道两两侧侧各各5500mmmm宽宽。。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (2)防防腐腐蚀蚀涂涂料料质质量量证证明明文文件件应应包包括括合合格格证证、、质质量量检检验验报报告告和和产产品品技技术术文文件件。。 (3)需涂装的钢材表面应进行表面处理。表面处理前,应先对钢材表面的锈蚀等级进行判断;表面 处理后应对钢材表面的除锈等级进行评定。 (4)涂漆前应对标识、焊接坡口、螺纹等特殊部位加以保护。 (5)除产品技术文件规定外,前一道漆膜表干后,方可涂下一道漆。 考题练习 【【例例22--2222++2211++1188年年】】在涂料涂层施工时会发生涂料回弹和大量漆雾飞扬现象的是( ) A.空气喷涂法 B.刷涂法 C.滚涂法 D.高压无气喷涂法 【【答答案案】】A。 【【解解析析】】高压无气喷涂优点:克服了一般空气喷涂时,发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象,不仅 节省了漆料,而且减少了污染,改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍 ,涂膜 质量较好, 适宜于大面积的物体涂装。 207 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【例例33】】下列选项中,不符合金属表面处理要求的是( )。 A.相对湿度80% B.基体表面温度高于露点温度3℃ C.除锈后基体呈均匀粗糙面 D.密封面与基体一起喷射 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】对螺纹、密封面及光洁面应妥善保护,不得误喷。 第第3322讲讲 44..66 绝绝热热工工程程施施工工技技术术 ♛ 分分值值分分布布 ✫ 22002211 22002222 22002233 22002244 单选 1 1 1 多选 8 7 1 9 4 8 案例 3 5 5 信 微 系 联 平平均均分分::33..2255 题 押 准 精 ☞ 本本节节框框架架 8 1 7 9 8 4 信 3 微 4.6.1 绝热结构和施工方法 系 联 一 (一)绝热结构【【1199单单】】 唯 保保冷冷结结构构 保保温温结结构构 保冷层 保温层 防潮层 保护层 保护层 1.绝热层施工方法 粘粘贴贴法法施施工工 适用于各种轻质绝热材料制品,如泡沫塑料类,泡沫玻璃,半硬质或软质毡、板等。 208 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (二)绝热层施工方法 • 2222案案 适用于软质毡、板、管壳,硬质、半硬质板等各类绝热材料制品的施工。施工: 捆扎法 (1))不不得得采采用用螺螺旋旋式式缠缠绕绕捆捆扎扎; 【21单】 (2)每块绝热制品上的捆捆8 扎扎件件不不得得少少于于两两道道,对有振动的部位应加强捆扎; 7 1 9 (3)双层或多层绝热8 4层,,应应逐逐层层捆捆扎扎,并应对表面进行找平和严缝处理。 3 信 微 系 该方法仅适用于外形规则且保温面为非凹面的小型设备及设计允许的小小口口径径管道和施施 联 题 缠绕法 工工困困难难的管押道与管束,施工简单,检修方便,使用辅助材料少,并并且且适适用用于于不不规规则则的的 准 管管道道。。 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 该法较适合异形管件的绝热以及室外地面或地下管道一绝热。 唯 施工:(1)在模具内涂刷隔离剂; 浇浇注注法法施施工工 (2)大大面积浇注时,应设对称称多多点点浇浇口口,分段分片进行,浇注应均匀,并迅速封口; 【【1155多多、、2222单单 (3)轻质粒料浇注时应一一次次浇浇注注成成型型,当间断浇注时,施施工工缝缝宜宜留留在在伸伸缩缩缝缝的的位位置置上上 】】 ;; (4)试块的浇注应在浇注绝热层的同同时时进行。 喷喷涂涂法法施施工工 209 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 考题练习 【【例例11】】关于保温结构的说法,正确的是( )。 A.保冷结构与保温结构相同 B.保温结构任何条件下都不需要防潮 C.保冷管道和保温管道各层的功能不同 D.保温结构与保冷结构的热量流动方向相反 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】A错误:与保冷结构不同,保温结构通常只有防腐层、保温层及保护层三层组成;B错误: 保温结构在潮湿环境或埋地状态下才需增设防潮层。C错误:保温结构各层的功能与保冷结构各层的功能 相同。 【【例例22】】下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是( )。【【2211--单单55】】 8 A.应螺旋式缠绕捆扎 B.多层一次7捆扎固定 C.每块捆扎至少一道 D.振动部位加强捆扎 1 9 【【答答案案】】D。 8 4 3 信 【【解解析析】】A选项错误,绝热层施微工不得采用螺旋式缠绕捆扎;B选项错误,双层或多层绝热层的绝热 系 制品,应逐层捆扎;C选项错误联,每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;D选项正确。 题 押 4.6.2 设备及管道绝热准施工技术 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 (一)绝热施工的一般规定 唯 2.绝热层施工技术要求【【2233单单、、1188单单】】【【二二级级2211、、1177、、1144】】 (1)当采用一种绝热制品,保保温温层层厚度≥110000mmmm或保保冷冷层层厚度≥≥8800mmmm时,应分为两层或多层逐层施 工,各层厚度宜接近 。 (2)拼缝宽度: 保保温温层层时,拼缝宽度≤≤55mmmm;用作作保保冷冷层层时,拼缝宽度≤22mmmm。。 (3)搭接长度: 绝热层施工时,每层及层间接缝应应错错开开,其搭接的长度≥≥110000mmmm (4)接缝位置要求: 水平管道的纵向接缝位置,不不得得布置在管道垂直中中心心线线两两侧侧4455°°范围内。 (5)附件保冷要求:保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行 保冷。 (三)绝热层施工工艺 210 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 3.伸缩缝的留设要求:【【2222单单】】 (1)设备或管道采用硬硬质质绝热制品时,应留设伸缩缝。 (2)两固定管架间水平管道的绝热层应至至少少留留设设一一道道伸缩缝。 (3)立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下下面面留设伸缩缝。 (4)弯头两端的直管段上,可可各各留留一一道道伸缩缝;当两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝 可根据介质温度确定仅仅留留一一道道或或不不留留。。 (5)伸缩缝留设宽度,设计温度等于或大于350℃,伸缩缝的宽度宜为25mm;设计温度小于350℃ 时,伸缩缝的宽度宜为20mm。 8 7 考题练习 1 9 4 【【例例33】】下列关于绝热层施工的技3 8术要求,正确的是( )。【【1188--单单1133】】 信 A.当采用一种绝热制品,保温微层厚度大于等于80mm时,应分两层或多层逐层施工 系 B.硬质绝热制品用作保温联层时,拼缝宽度应小于等于2mm 题 C.水平管道的纵向接缝押位置,不得布置在管道上部垂直中心线45°的范围内 准 D.绝热层施工时,每精层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜大于等于100mm 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】绝热层施工技术要 求:(绝热施工技术标准规范) (1)分层施工:当采用一种 绝热制品,保温层厚度≥100mm或保冷层厚度≥80mm时,应分为两层或 多层逐层施工,各层厚度宜接近。 (2)拼缝宽度:硬质和半硬质绝热制品用作保温层时,拼缝宽度≤5mm;用作保冷层时,拼缝宽度 ≤2mm (3)搭接长度:绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜≥100mm。 (4)接缝位置:水平管道的纵向接缝位置 ,不得布置在管道下部垂直中心线45°范围内。 8 (二)防潮层施工【【2200单单】】 9 1 7 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 一分钟速记小结 211 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 考题练习 【【例例44--2244年年】】 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 【【问问题题】】塔体就位调整后,还需要对塔体的哪些部位进行保冷施工?图中的A部位保护层应如何搭接? 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】(1)对塔体进行保冷施工的部位有:塔体、裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等。 【【例例55--2222年年】】某施工单位中标南方一高档商务楼机电工程项目,工程内容:建筑给排水、建筑电 气、通风空调和智能化等。工程主要设备由建设单 位指定品牌,施工单位组织采购8。商务楼空调采用风 1 7 机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系 统采用进口恒温恒湿空 8 4调9机组,管道保温层采用 岩棉管壳,用铁丝捆扎间距为350mm。预验收中发现以下 质量问题: 信 3 微 【【问问题题】】管道绝热施工是否符合要求?说明理由。 系 【【解解析析】】不符合要求。 一 联 唯 理由:管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时,属于半硬质绝热 制品 ,管壳应采用金属丝、粘结带等捆 扎,间距应≤300mm ,且每节至少应捆扎2道。 本本节节作作业业 22.干喷射的技术要点有哪些? 23.常用的喷射除锈的方法有哪些? 24.空气喷涂法有哪些优缺点? 25.绝热层分层要求? 26.伸缩缝留设宽度的要求? 每每日日一一鸡鸡汤汤 你间间隙隙性性的努力和蒙混过日子 都都是是对对以以前前努努力力的的清清零零 212 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 第第3333讲讲 44..77 石石油油化化工工设设备备安安装装技技术术 ♛ 教教材材介介绍绍 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 ♛ 分分值值分分布布 ✫✫ 精 2200 2211 22002222 22002233 22002244 单选 1 1 多选 4 案例 6 10 8 1 7 平平均均分分:: 55..55 8 4 9 信 3 微 ☞ 本本节节框框架架 联 系 一 唯 4.7.1 塔器设备安装技术 213 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 筒体、封头、人孔、精接管和裙座等组成。 (一)塔器就位安装 1.塔器就位 塔高≤30m,垂直度偏差≤塔高 的1/1000; 塔高>30m,垂直度偏差允许值为1 /1000塔高,且≤50mm。 高度≥20m的塔,其垂直度的测量工作 不不应应在一侧阳光照射或风力大于4级的条件下进行。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 2.现场组焊 卧式组焊 焊成整体→对现场施焊的环焊缝进行无损检测→热处理→耐压试验、气密性试验 立式组焊 正装法组焊,即在基础上先安装下段,由下至上逐段组对焊接的立式安装方法。 214 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 4.塔器产品焊接试件 押 准 (1)试板制备的要求精 应由施焊塔器的焊工,在与施焊相同的条件下采用与施焊塔器相相同同的焊接工艺焊接试板。 试板材料应与塔器用材具有相相同同标标准准、、相相同同牌牌号号、、相相同同厚厚度度和和相相同同热热处处理理状状态态。。 试板焊接后及时打上焊焊工工钢钢印印代代号号,经检验员外观检查合格后,打打上上检检验验员员钢钢印印号号。。 塔器焊后需热处理时,试件应随焊缝一起进行热处理。 (2)试板的检验与评定 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (二)耐压试验 1.水压试验 (1)洁净淡水、氯离子含量不超过25ppm。 (2)压力表:在塔器最高与最低点(2块);在校验有效期内,压力表精度不低于1.6级。压力表量 215 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 程1.5倍-3倍试验压力。 (3)充满液体后,升至设计压力,稳压10min,确认无泄漏后,继续升至规定的试验压力,保压不 少于30min,然后将压力降至规定试验压力的80%,对所有连接接头和连接部位全面检查。 (4)合格标准:对所有焊接接头和连接部位,无渗漏,无可见变形,无异常声响为合格。 2.气压试验 采用气压试验代替液压试验的规定: 压压力力容容器器气压试验前对塔筒体的对接焊缝进行100%射线或超声检测,以符合原设计文件规定的合格 标准为合格; 常常压压设设备备气压试验前对设备的对接焊缝进行25%射线或超声检测,射线检测III合格,超声检测II级 合格; 本单单位位技技术术总总负负责责人人批准的安全技术措施;试压系统的安全泄放装置应进行压力整定。 考题练习 【【例例11】】关于压力容器焊接试板要求的说法,正确的有( )。 A.试板应采用与施焊压力容器相同的条件和工艺在试验场完成操作 B.试板应由该压力容器的施焊焊工进7 8行焊接 1 9 C.试板检测不合格,应报废 4 8 3 D.不得刻意避开试板焊缝外观信不合格的部分截取试样 微 E.焊接试板应同炉、同工艺系随容器进行热处理 联 【【答答案案】】BE。 题 押 【【解解析析】】试板应采用与准施焊压力容器相同的条件和相同的工艺条件制作AA错错误误,可以避开试板焊缝外 精 观不合格的部分截取试样DD错错误误。试板检测不合格,应复验,CC错错误误。。 【【例例22】】下列检测试验中, 属于钢制压力容器产品焊接试板试验的是( )。 A.扭转试验 B.射 线检测 C.耐压试验 D.弯曲试验 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】本题考查的是产品焊接试板 的制作与检验。产品焊接试板试验包括:拉伸试验、弯曲试 验、冲击试验。 第第3344讲讲 8 1 7 9 8 4 4.7.2 储罐制作与安装技术 信 3 微 系 联 一 唯 (一)金属储罐的分类及其结构特点 ①外浮顶储罐的结构特点:其优点是可减少或防止罐内液体蒸发损失。大型储油罐大多采用浮顶 罐。 ②内浮顶储罐是由拱顶罐内部增设浮顶而成。这种罐主要用来储存汽油、航空煤油等。 (二)气柜分类及结构特点 216 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 1.湿式气柜 湿式气柜是设置水槽,用水水密封的气柜,包括直升式气柜(导轨为带外导架的直导轨)和螺旋式气 柜(导轨为螺旋形)。 2.干式气柜(简称干式柜) 国国内内主要有多多边边稀稀油油密密封封干干式式气气柜柜、、圆圆筒筒形形稀稀油油密密封封干干式式气气柜柜和和橡橡胶胶膜膜密密封封干干式式气气柜柜。 (三)金属储罐安装方法和施工要求【 15案、14单】 8 7 1 金属储罐的安装方法主要有正装法4 9和倒装法两种。 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 1.金属储罐正装法 较适用于大型浮顶罐。 1.脚手架随随罐罐壁壁板板升升高高而而逐逐层层搭搭设设;; 外搭 脚手架 2.在壁壁板板内内侧侧挂挂设设移移动动小小车车进 行内侧施工; 9 1 7 8 3.采用吊车吊装壁板。 8 4 信 3 架设 微 系 正装法 1.每组对一圈壁板,就在壁壁板板内内侧侧沿沿圆圆 周周挂挂上上一一圈圈联三三脚脚架架。。 一 内挂 2.一台储罐施工宜用22层层至至33层层脚脚手手架架,,11个个 或或22个唯个楼楼梯梯间间,脚手架从下下至至上上交替使 脚手架 用; 3.在罐罐壁壁外外侧侧挂挂设设移移动动小小车车进行罐壁外侧施工;4.采用吊车吊装壁板。 2.金属储罐倒装法 217 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 中心柱组装法 液压顶升法 边柱倒装法 倒倒装装法法 葫芦提升法 充气顶升法 水浮顶升法 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 (四)金属拱顶储油罐的倒装法施工 微 系 联 一 唯 218 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 (二)金属拱顶储油罐的押倒装法施工 准 1.罐底安装 精 (1)底板铺设前应在基础上用经纬仪划出十字线,并划出底板外圆周线,按排板方位图在基础圈梁 上标出底板、边缘板的位置。 (2)底板由中心向外铺设,注意做出中心标志,留出伸缩缝。罐底中幅板宽度不应小于500mm,长度 不应小于1000mm。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (3)罐底板任意相邻两个焊接接头之间的距离以及边缘板焊接接头距底圈罐壁纵焊缝的距离不应小 于300mm。【25年改】 (4)底板边缘板外侧 300mm的对接焊缝应先行组焊并进行射线探伤检测,焊缝合格后,在罐底板上 按罐体半径于罐内侧焊好限位铁. 2. 包边角钢安装【25年改】 组对时,包边角钢本身对接缝须离开壁板立缝300mm 以上:焊接顺序是先焊内侧断续焊,后焊外侧角 缝; 焊工均匀分布,同向施焊。 219 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 3.顶板安装 (1)设立临时立柱和中心支撑圈,然后对称吊装瓜皮板;顶板搭接宽度误差为±5mm。 (2)焊接要求:先焊内侧的短焊缝,后焊外侧的搭接角缝;径向长缝应由中心向外分段退步焊;焊接 与包边角钢的角缝时,焊工均布且沿同一方向分段退步焊接。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 4.圈板组焊【25年改】 按图吊装第二圈板(各圈罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板长的1/3,且不应小于300mm); 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 1/3,且不应小于300mm 一 唯 5.焊接要求 (1)环缝焊接要求:焊工均布,在焊接层次和焊接方向上同步,严禁在同一地方焊接若干层。 (2)底板焊接要求:罐底板铺设后,先完成底板边缘板外侧 300mm 对接焊缝的焊接,并进行无损检 测。 先焊中幅板,后焊边缘板;先焊短缝,后焊长缝;焊工均布,隔缝焊接,分段退焊,严禁一遍成 型;罐底收缩缝应在底圈壁板和罐底板之间的角缝施焊完后才能进行;在底板排板图上注明焊接顺序, 并向班组交底。 220 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 6.预防变形的技术措施 (1)组装技术措施:焊缝要分散、对称布置;底板边缘板对接接头采用不等间隙,间隙要外小内大; 采用反变形措施,在边缘板下安装楔铁,补偿焊缝的角向收缩;用弧形护板定位控制纵缝的角变形。 (2)焊接技术措施:根据焊接工艺评定报告,编制合理的焊接作业指导书,采取对称焊、分段焊、跳 焊等方法减少焊接变形。 7.矫正焊接变形技术措施 (1)机械矫正:采用龙门架、千斤顶对局部变形处加压,产生与焊接变形相反方向的塑性变形,矫正 焊后残余变形;采用锤击法使材料延伸以8补 偿焊接收缩产生的变形。 7 1 9 (2)火焰加热矫正:火焰加热急冷的4方法。 8 3 信 8.储罐试验 微 系 联 题 押 检检验验内内容容 准 精 罐底 严密性 强度+严密性 罐壁 当沉降观测值 在圆周任何10m范围内不均匀沉降超过13mm或整体均匀沉降超过50mm 时,应立即停止充水。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 • 储罐试水要先注水至罐高1/2,观察24h,沉降符合要求; • 注水到设计要求的充水高度,静置48h,无变形、无渗漏。 ☬小小提提示示:: 储储罐罐底底板板采用真真空空箱箱法法进行严密性试验。真空度不得低于5533kkPPaa,表面刷肥皂水,无气 泡、无渗漏为合格。 考题练习 【【例例33】】关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求,正确的是( )。 A.一台储罐施工宜用2~3层脚手架 B.在储罐壁板内侧挂设移动小车 221 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 C.脚手架随储罐壁板升高逐层搭设 D.储罐的脚手架从上到下交替使用 【【答答案案】】A。 【【解解析析】】一台储罐施工宜用2~3层脚手架;1~2个楼梯间,脚手架从下至上交替使用。 【【例例44】】储罐壁板焊接措施不包括( )。【【2222--单单】】 A.先纵缝后环缝 B.一方向施焊 C.由中心向外施焊 D.分段退焊 【【答答案案】】C。 【【解解析析】】由中心向外施焊属于罐底焊接原则。 第第3355讲讲 4.7.3 金属球罐安装技术 (一)球壳板超声波测厚和探伤【15案】 球球壳壳板板超超声声波波 抽查数量不得少于球壳板总数的2200%%,,实测厚 若不合格,加倍,再不合格—100%. 测测厚厚 度应不小于设计厚度 8 7 1 球球壳壳板板超超声声波波 抽查数量不得少于球壳4 9板总数的2200%%,,且且每每带带 若发现超标缺陷,应加倍抽查,若仍有 8 3 信 探探伤伤 不不少少于于22块块,,上上、、下下微极极不不少少于于11块块 超标缺陷,则100%检验。 系 联 题 押 准 精 (二)球形罐组装 8 散装法和分带法。 1 7 9 8 4 支柱和赤道板组对→赤道带板组装→中心柱安装→ 下温带板组装→上温 信 带3板组装→中心柱拆除→下 微 极板组装→上极板组装。 系 联 一 唯 ☬小小提提示示::与储罐的安装方法做对比记忆 储罐安装的方法为正装法、倒装法。 (三)焊接要求【17案、15案】 222 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 先焊纵缝,后焊环缝; 焊焊接接原原则则 先焊短缝,后焊长缝; 先焊坡口深度大的一侧,后焊坡口深度小的一侧。 焊工应对称分布、同步焊接,在同等时间内超前或滞后的长长度度不不宜宜大大于于550000mmmm,, 焊焊条条电电弧弧焊焊 焊条电弧焊的第一层焊道应采用分分段段退退焊焊法法。 多层多道焊时,每层焊道引弧点宜依次错开2255--5500mmmm。。 (四)球形罐焊后整体热处理 1.依据:球形罐根据设计图样要求、盛装介质、厚度、使用材料等确定是否进行焊后整体热处理。 球形罐焊后整体热处理应在压力试验前进行。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 考题练习 唯 【【例例55::2244年年真真题题】】圆柱形金属储罐制作时,为防止变形而采 用 的措施有( )。 A.储罐排板时应尽量使焊缝集中 B.储罐排板时安排焊缝对称布置 C.采取对称焊方法减少焊接变形 D.边缘板对接接头间隙外大内小 E.用弧形板定位控制纵缝角变形 【【答答案案】】BCE 【【解解析析】】预防变形的技术措施 组装技术措施:储罐排板要符合规范的要求,焊缝要分散、对称布置;底板边缘板对接接头采用不 等间隙,间隙要外小内大;(A,D错误) E正确,采用反变形措施,在边缘板下安装楔铁,补偿焊缝的角向收缩;用弧形护板定位控制纵缝的 角变形。 4.7.4 设备钢结构制作与安装技术 223 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 制作-安装-检验 (一)钢结构制作 8 7 1.变形矫正 1 9 4 8 3 信 微 碳素结构钢 在环境温度低于系--1166℃℃不应进行冷矫正和冷弯曲 联 题 押 低合金结构钢 在环境温度准低于--1122℃℃时,不应进行冷矫正和冷弯曲,加热矫正后应自自然然冷冷却却 精 加热温度不应超过990000℃℃((66--77--88--99)) (二)高强度螺栓连接要求【 22单、20多、19多、17单】 连接面 分别进行 抗滑滑移移系系数数试试验验和复验 11..连连接接摩摩擦擦面面 采用手工砂轮打磨时,打磨方 向应与受力方向垂直 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 大六角头 可采用扭扭矩矩法法或或转转角角法法 22..螺螺栓栓施施拧拧 穿入方向应一致;不得强行穿入开孔; 螺栓安装 开孔:可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。 224 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 2-3扣,允许有10%外露1-4扣。 1.施拧分为:初拧—50%((颜颜色色标标记记))、、【【复复拧拧--颜颜色色标标记记】】、、终拧-100%; 2.高强度螺栓的拧紧宜在2244h内完成; 33..扭扭矩矩控控制制 3.顺序:宜由螺栓群中中央央顺顺序序向向外外拧紧; 4.扭剪型高强度螺栓连接副施拧——专专业业电电动动扳扳手手施拧,终拧以拧断尾部梅花头为合 格。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 4.检查 高强度大六角头螺栓连接副终拧 扭矩检查:宜在螺栓终拧1h后、48h之前完成检查。检查方法采用扭 矩法或转角法,与施工方法相同。 扭剪型高强度螺栓终拧后,除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花卡头者外,未在终拧中扭断 梅花卡头的螺纹数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花卡头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副用扭扭 矩矩法法或或转转角角法法进行终拧并做标记。检查数量为节点数的10%,但不应少于10个节点。 8 1 7 (三)钢结构安装注意事项 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 一分钟速记总结 225 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 考题练习 【【例例66】】关于高强螺栓连接的说法正确是( )。【【1199--多多2266】】 A.螺栓连接前应进行摩擦面抗滑移系数复验 B.不能自由穿入的螺栓孔可由气割扩孔 C.高强螺栓初拧和终拧后涂刷颜色标记 D.高强螺栓终拧后的螺栓露螺母2-3扣 E.扭剪型高强螺栓的拧紧应采用扭矩法 【【答答案案】】AD。 8 7 1 【【解解析析】】螺栓不能自由穿入时可采4 9用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。选项B错误;钢结 8 3 构制作和安装单位应按规定分别进行信高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件 微 摩擦面应单独进行抗滑移系数试验系。合格后方可进行安装。选项A正确;初拧(复拧)后应对螺母涂刷颜 联 色标记。选项C正确;高高强强度度螺螺题栓栓连连接接副副终终拧拧后后,,螺螺栓栓丝丝扣扣外外露露应应为为22~~33扣扣,,其其中中允允许许有有1100%%的的螺螺栓栓丝丝扣扣外外 押 露露11扣扣或或44扣扣。。选项D正确;对准所有梅花卡头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副可采用扭矩法或转角法进行 精 终拧并作标记。EE选选项项为为““应应””,,所所以以不不正正确确。 【【例例66--2222】】下列关于金属结 构安装质量检验的说法正确的( )。 A.吊车梁和吊车桁架组装、焊接完成后不允许下挠 B.高强度螺栓连接后,螺栓丝扣 外露应为1~5扣 C.多节柱安装时应从下层柱的轴线引上 D.高强度螺栓的终拧紧宜在1h内连接 【【答答案案】】A 【【解解析析】】吊车梁和吊车桁架组装、焊接完成后不允许下挠,A正确。高强度螺栓连接副终拧后,螺栓 丝扣外露应为2~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外 露1扣或4扣。B错误。 8 1 7 多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层9柱的轴线引上,避免造 8 4 成过大的累积误差。C错误 信 3 微 高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩检查:宜在螺栓终 拧1h后、24h系之前完成检查,D错误。 联 一 唯 本节作业 27.钢结构厚涂型涂料耐火极限的要求? 28.塔器设备水压试验的压力表有何要求? 29.球形罐焊接原则是什么? 30.高强度螺栓的扭矩如何控制? 31.储罐充水试验内容? 32.简述储罐罐壁强度和严密性试验的过程? 每日一鸡汤 穷不学习穷穷无无尽尽 富不学习富富不不长长 第第3366讲讲 226 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 44..88 发发电电设设备备安安装装技技术术 ♛ 教教材材介介绍绍 8 7 1 9 4 8 3 信 微 ♛ 分分值值分分布布 ✫✫ 系 联 题 押 准 22002200 22002211 22002222 22002233 22002244 精 单选 1 1 1 1 多选 2 案例 5 6 平平 均均分分::33..44 8 ☞ 本本节节框框架架 9 1 7 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 4.8.1 电厂锅炉设备安装技术 227 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (一)电厂锅炉设备的组成 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (二)电站锅炉主要设备 的安装技术 1.锅炉钢架安装 其钢结构的连接方式有两种: 焊接和高强度螺栓连接。 (1)钢架按从下到上,分层、分区 域进行吊装; (2)吊装时,平台、扶梯、栏杆安排同 步进行; (3)起吊节点的选定。即根据组件的结构 、强度、刚度,机具起吊高度,起重索具安全要求等选 定; 8 1 7 9 8 4 信 3 (1)弹弹簧簧秤秤配配合合钢钢卷卷尺尺检查中心位置和 大梁间的对角线误微差; 系 钢架安装 (2)用经经纬纬仪仪检查立柱垂直度; 联 一 找正的方法 (3)用水水准准仪仪检查大梁水平度和挠度;板梁挠 度 在 唯钢板承重前,锅炉水压前、锅炉水 压试验上水后和放水后、锅炉整套启动前进行。 由立柱 、横梁、水平支撑、垂直支撑和斜支撑、平台、扶梯、顶板梁等 2.锅炉受热面组合安装 锅炉受热面的施工程序为:设备及部件清点点检查→合金设备(部件)光谱复查→通通球球试验与清理→ 228 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 联箱找找正划线→管子就位对对口口焊接→组件地面验收→组件吊装→组件高空对口焊接→组件整体找正等。 3.组合形式 优优点点::在于组合场占用面积少; 直直立立式式 缺缺点点::钢钢材材耗耗用用量量大大,,安安全全状状况况差差。 优优点点::就是克服了直立式组合的缺点; 横横卧卧式式 缺缺点点::占地面积大且可能造成设备变形或损伤。 8 7 1 9 4 先上后下, 即先吊杆3 8后联箱再到管屏。因为锅炉的过热器、再热器管屏受力由联箱承 信 微 吊吊装装原原则则 受,所以先吊 系 联 挂联箱 题 押 准 精 总结:【【1155单单】】 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 一分钟速记总结 229 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 考题练习 【例1】锅炉受热面组件采用直立式组合的优点是( )。【【22002211】】 A.组合场面积大 B.便于组件吊装 C.钢材耗用量小 D.安全状况较好 【【答答案案】】B。 【【解解析析】】其优点在于组合场占用面积7 8少,便于组件的吊装;缺点在于钢材耗用量大,安全状况较 1 9 差。 8 4 3 信 微 【【例例22】】电站锅炉本体受热面系组合安装时,设备清点检查的紧后工序是( )。 联 A.找正划线 题B.管子就位 C.对口焊接 D.通球试验 押 【【答答案案】】D。 准 精 【【解解析析】】受热面组合安装的一般程序:首先是设备清点检查,(光谱分析)其次是通通球球试试验验,再次 是联箱找正划线,最后进行管 子就位对口和焊接等。 【【例例33】】锅炉管道的冲洗与吹洗 范围,不包括( )。 A. 蒸汽管道 B.过热 器 C.再热器 D.省煤器 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】 锅炉吹管应包括:锅锅炉炉过过热热器器、、再再热热器器、、主主蒸蒸汽汽管管道道及及再再热热蒸蒸汽汽。。 第第3377讲讲 8 1 7 9 8 4 4.8.2 汽轮发电机安装技术 信 3 微 系 联 一 唯 230 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (一)汽轮发电机系统设备组成 1.汽轮机的组成【一级13-多6】 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 231 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 2.发电机设备组成【【二二级级1133--多多66】】 7 1 9 4 汽轮发电机由定子和转子两部分组3 8成。 信 微 (1)旋转磁极式发电机定子主系要由机座、定子铁芯、定子绕组、端盖等部分组成。 联 (2)转子主要由转子锻件、题励磁绕组、护环、中心环和风扇等组成。 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (二)电站汽轮机的安装 232 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 1.转子安装 转子安装内容:转转子子吊吊装装、、转转子子测测量量和和转转子子、、汽汽缸缸找找中中心心。。 吊装:应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 3.低压缸组合安装【14年多选】 ◆组合时汽缸找中心的基准可以用激激光光 、、拉拉钢钢丝丝、、假假轴轴、、转转子子。 对比隔板找中心的基准可以用激激光光、、拉拉钢钢丝丝 、、假假轴轴。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 4.上、下汽缸闭合 流程:吹扫→试扣→塞尺→正式扣盖→拧螺栓 233 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)汽轮机扣大盖时扣盖区域应封闭管理,扣盖工作从下下气气缸缸吊吊入入第第一一个个部部件件至至上上气气缸缸就就位位且且紧紧固固 连连接接螺螺栓栓为为止止,,全程应连续进行,不不得得中中断断。。 (2)进行试扣。 汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装齐后进行试试扣扣,以便对汽缸内零部件的配合情况全面 检查。确保气缸内部清清洁洁无杂物、结合面光洁。 (3)汽轮机安装中、低压缸螺栓大都采用冷冷紧紧。汽缸螺栓冷紧时,应先采用5500%%~~6600%%的规定力矩对 汽缸螺栓左左右右对对称称进行预紧,然后再用110000%%的规定力矩进行紧固。 注:高压缸可采用热紧。 5.凝汽器安装【20案、23单】 ①支撑方式:弹簧支座坐落在凝汽器基础上。 ②连接:凝汽器与低压缸排气口——采用伸缩性能的中间连接段,不得改变尺寸,不得给气缸附加 额外应力。 ③试验:汽侧灌水试验——凝汽器组装完毕后,汽汽侧侧应应进进行行灌灌水水试试验验 灌灌水水高高度度宜宜在在汽汽封封洼洼窝窝以以下下110000mmmm。2244hh无渗漏。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 6.轴系对轮中心找正——以低压转子为基准【【一一级级1144--单单88】】 是对高高中中对轮中心、中中低低对轮中心、低低低低对轮中心和低低发发对轮中心找正。 8 例如:某工程600MW超临界机组轴系中心找正要 进行6次。即:【【一一级级1166--((五五 1 7))、、1177、、1188、、2200案案】】 9 8 4 ①轴系初找; 信 3 微 ②凝汽器灌水至运行重量后的复找; 系 联 ③汽缸扣盖前的复找; 一 唯 ④基础二次灌浆前的复找; ⑤基础二次灌浆后的复找; ⑥轴系联结时的复找; 234 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 除第一次初找外,所有轴系中心找正工作都是在凝凝汽汽器器灌灌水水至至运运行行重重量量的的状状态态下下进行的 (三)发电机安装程序【【一一级级1155--单单77、、2200单单】】 定子就就位→定子及转子水水压试验→发电机穿穿转子→氢氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励 磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密试验等。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 4.主要设备的安装技术要点【【1177案案、、2233案案】】 (1)发电机转子穿装前进行单独气气密密性性试试验验。重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密封状 况。消除泄漏后,应再经漏漏气气量量试试验验,试 验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。 (2)穿装方法【【1177案案】】 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 235 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 一分钟速记总结 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 考题练习 【【例例44】】发电机安装程序中,发电机穿转子的紧后工序是( )。【20-单4】 A.端盖及轴承调整安装 B.氢冷器安装 C.定子及转子水压试验 D.励磁机安装 【【答答案案】】B。 【【解解析析】】发电机设备的安装程序是:定子就位、找正→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷 器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。 【例5】凝汽器组装完毕后,汽侧应进行的试验是( )【【2233年年】】 A.真空试验 B.压力试验 C.通球试验 D.灌水试验 236 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【答答案案】】D 【【解解析析】】凝汽器组装完毕后,汽侧应进行灌水试验。 【【例例66】】【背景】 钳工班只测量了转子XX面柱度,转子水平度和推力盘不平度后,将清洗干净的各部件装配到下缸体 上,检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上推一次完成扣盖,并按技术人员 交底单中的中紧力矩。一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡检过程中,紧急制止了 该工序的作业。 【【问问题题】】汽汽轮轮机机转转子子还还应应有有哪哪些些测测量量?? 【【解解析析】】轴颈椭圆度、不柱度的测量,转子跳动测量(径向、端面、推力盘瓢偏)、转子弯曲度测 量、联轴器端面止口配合间隙测量。 4.8.3 风力发电设备安装技术 (一)风力发电设备的组成 1.风力发电设备的分类 按安装的区域可分为陆地风力发电和海上风力发电。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (一)风力发电设备的安装 程序 施工准备—基础及锚栓安装-塔 底变频器、电器柜安装—塔塔筒筒安安装装——机机舱舱安安装装——发发电电机机安安装装——叶叶片片与与 轮轮毂毂地地面面组组合合——叶叶轮轮安安装装—其他部件安 装—电气设备安装—调试试运行—验收。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (二)风力发电设备安装技术要求 安装前:风力发电设备的专专项项施施工工方方案案,+方案中 应包括在吊装过程中防止风机设备损伤的针针对对性性措措施施。(同光伏) 237 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 塔筒安装要求: (1)塔筒分多段供货,现场根据塔筒重量、尺寸以及安装高度选择吊车的吊装工况。 (2)按照由下至上的吊装顺序进行塔筒的安装。 ① 塔筒结合面法兰清理干净,第一节安装前在第一节塔筒下法兰外缘和内缘各涂一圈密封胶。 VS:机舱紧固件:在螺栓表面涂抹润滑脂。 ②塔筒螺栓分别使用电动扳手和液压扳手等专用工具,并按厂家要求进行紧固。 8 7 VS:扳手:使用电动扳手和液压扳手1。 9 4 8 4.8.4 太阳能发电设备安装技术信 3 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (一)光伏发电设备的组成【【1188单单】】 (二)光伏发电设备的安装程序【【2211单单】】 施工准备—基础检查验收—设备检查—光伏支架安装—光光伏伏组组件件安安装装——汇汇流流箱箱安安装装——逆逆变变器器安安装装— 电气设备安装—调试-验收。 (三)光伏与风力发电设备安装技术要求【18多】 1.光伏组件之间的接线在组串后应进行光伏组件串的开开路路电电压压和和短短路路电电流流的测试,施工时严禁接触 组串的金属带电部位。 238 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 2.汇汇流流箱箱安装:所有开关和熔断器处于断开状态、汇流箱安装垂直度偏差应<11..55mmmm。。 3.逆逆变变器器安装:逆变器基础型钢其顶部应高高出出抹平地面1100mmmm并有可靠的接地,逆变器本体的预留孔 及电缆管口进行防火封堵。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 光光热热发发电电设设备备 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 239 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 (四)光热发电设备的安押装程序 准 (1)槽式光热发电设精备安装程序 施工准备→基础检查验收→设备检查→集集热热器器支支架架安安装装→→集集热热器器及及附附件件安安装装→→换换热热器器及及管管道道系系统统安安 装装→汽轮发电机设备安装→电气设备安装→调试→验收。 (2)塔式光热发电设备安装程序【22年】 施工准备→基础检查验收→设备检查→定定日日镜镜安安装装→→吸吸热热器器钢钢结结构构安安装装→→吸吸热热器器及系统管道系统安 装→换换热热器器及系统管道安装→汽轮发电机设备安装→电气设备安装→调试→验收。 (五)光热发电设备的安装技术要求 8 ①塔架安装按照驱驱动动塔塔 →→边边塔塔 →→侧侧塔塔的顺 序进行。 1 7 9 8 4 ②集热器组合时,对紧固件应先进行初初紧紧, 信 3 微 槽式 ③ 集热器应从驱驱动动端端到到末末端端进行安装 系 联 一 ④ 每个单元集热器安装后应进行旋转试验,试验转动 角度 唯 能满足集热器安装技术 要求。无技 术要求时,试验转动角角度度应为--118800°°~~118800°°,误差为±±1100°° 。。 ①定日镜与支架固定牢固,安装位置、镜面调整角度符合设计要求。 塔式 ③ 塔式吸热器管屏设备内部应清洁,无杂物、无堵塞;安装时应对称进行,单单面面安安装装应应不不多多 于于22组组。。 240 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 考题练习 7 8 1 9 【【例例77】】发电机转子穿装方法不包8括4( )。 3 信 A.滑道式方法 B.接轴方法 C.液压顶升方法 D.两台跑车的方法 微 【【答答案案】】C。 系 联 【【解解析析】】发电机转子穿装题常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座做平衡重量的方法、 押 用两台跑车的方法。 准 精 【【例例88】】直驱式风力发电 系统的组成不包括( )。 A.塔筒 B .机舱总成 C.变速箱 D.测风系统 【【答答案案】】C。 【【解解析析】】直驱式风电机组:主要由塔筒(支撑塔)、机舱总成、发电机、叶轮总成、测风系统、电 控系统和防雷保护系统组成。 【【例例99】】不属于光热发电设备组成的是( )。 A.汇流箱 B.集热器设备 C.汽轮机 D.热交换器 【【答答案案】】A。 8 1 7 【【解解析析】】汇流箱属于光伏发电的组成。 8 4 9 信 3 微 本节作业 系 联 33.汽轮机包括几大系统? 唯 一 34.光热发电设备包括几种类型? 35.汽轮机转子安装的内容包括? 36.汽轮找中心的方法有哪些? 37.锅炉蒸汽吹洗的范围有哪些? 38.集热器支架安装的紧后工序? 第第3388讲讲 44..99 冶冶炼炼设设备备安安装装技技术术 ♛ 教教材材介介绍绍 241 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ♛ 分分值值分分布布 ✫✫✫ 8 7 1 9 4 8 3 信 22002211 22002222 22002233 22002244 微 系 联 单单选选 题11 11 押 准 精 多多选选 22 案案例例 1100 平平均均分分::33..55 ♛ 本本节节框框架架 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 4.9.1炼铁设备安装技术 242 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (一)高炉炼铁设备 高炉炼铁系统主要设备由高炉本体及原料系统、送风系统、煤气系统、渣铁系统设备组成。 8 7 1 9 4 8 炉体框架、炉壳3、冷却设备、炉喉钢砖、炉顶保护板、炉顶装料设备等主要部件 信 高炉本本体体设备包括 微 。 系 联 题 押 原料系系统统设备包括 矿槽设准备、焦槽设备、中间料仓设备、料车上料设备、上料主皮带机等。 精 送送风风系统设备包括 鼓风设备、热风炉设备、风口装置等。 煤煤气气系统设备包括 煤气除尘器设 备、环缝洗涤塔设备等 渣渣铁铁系统设备包括 炉前设备、铸铁机 、水力冲渣设备等 高炉是横断面为圆形的炼铁竖炉,自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹 、炉缸5部分。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (二)高炉本体结构的安装要求 1.高炉炉体框架安装 243 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 1.其钢结构的连接方式有焊接和高强度螺栓连接两种。 2.高炉炉壳焊接 炉壳应先焊内侧焊缝再焊外侧焊缝,并应先焊各带立焊缝、后焊横焊缝。应由多名焊工均布圆周, 采用对称方向、多层多焊道、分段退焊的7 8方法进行焊接。 1 9 4 3.高炉炉壳安装 8 3 信 微 ①高炉炉壳的安装可采用正正装装法法、、倒倒装装法法、上部倒装和下部正装法、线外拼装整体滑移法等安装工 系 联 艺。采用正装法时,炉壳安装题与框架安装应同步进行。 押 采用倒装法、 上部倒装准下部正装法、线外拼装整体滑移法时,框架应先于炉壳的安装。 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 4.风口装置安装 (1)带水冷装置的大套、中套及小套,安装前进行压压力力试试验验。。 ((22))风口大套、中套及小套,可采用高炉热风环管下的电动单轨吊并辅以链式起重机吊装就位,中 套及小套可采用配重平衡法吊装。 244 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 5.热风炉安装技术 热风炉主要作用是向高炉连续不断地输送温度高达1100~1300℃的热风。按结构形式分类为:内燃 式热风炉、外燃式热风炉、顶燃式热风炉。 热风炉设备安装内容主要包括:各类阀门和补偿器、助燃风机、检修设备、换热器、炉箅子及其支 柱等。 4.9.2 炼钢设备安装技术 (一)转炉炼钢工艺设备 8 1.转炉生产设备 1 7 9 4 8 转炉炼钢生产主要由四四大大系系统统构信成3,即原料供应系统,吹炼、精炼与出钢系统,供氧系统,烟气净 微 化与煤气回收系统。 系 联 题 押 准 精 情景还原: 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 • 倾动装置由电动机、 一次减速机、二次减速机、扭力杆装置组成。 • 倾动装置一次减速器正反向单独运转各不应少于1h, 运行应平稳,应无异常振动 和噪声,轴承应 温升正常。 (二)转炉本体安装技术 245 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 垫板安设一般采用坐坐浆浆法法,垫板组底面积总和应根据设备重量、生产时的荷载、地脚螺栓紧固力、 基础混凝土抗压强度及安全系数计算确定。 考题练习 【例1】下列不属于高炉炼钢设备的是( )。 A.原料系统 B.送风系统 C.渣铁系统 D.热风系统 【【答答案案】】D 【【解解析析】】高炉炼铁系统主要设备由高炉本体及原料系统、送风系统、煤气系统、渣铁系统设备组 成。 【例2】垫板安设一般采用( ),垫板组底面积总和应根据设备重量、生产时的荷载、地脚螺栓 紧固力、基础混凝土抗压强度及安全系数计算确定。 A.台车法 B.滑移法 C.坐浆法 D.正装法 【【答答案案】】C 【【解解析析】】垫板安设一般采用坐浆法,垫板组底面积总和应根据设备重量、生产时的荷载、地脚螺栓 紧固力、基础混凝土抗压强度及安全系数计算确定。 4.9.3 轧机设备安装技术 8 7 1 9 ((一一))轧轧机机机机架架吊吊装装 4 8 3 信 1.轧机设备的组成 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 轧机设备(轧钢设备构成) 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 2.轧机机架吊装 轧机机架吊装方法有行行车车吊吊装装法法、、流流动动式式起起重重机机吊吊装装法法、、专专用用起起重重装装置置吊吊装装法法等。 246 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)行车吊装法 ①利用车间内单台行车进行吊装,先要校核起重能力和提升高度能否满足吊装要求,并考虑机架运 输车的进场路线、进车方向、卸车、起吊位置及吊点的设置等问题。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (2)流动式起重机吊装法 要根据轧机机架重量及厂房高 度选择适用的流动式起重机械,同时考虑吊车的站位处地基承载力能 否满足的问题;此法适用于单机架轧机 机架的吊装,施工成本相对较高。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (3)专用起重装置吊装法 适应不同环境下吊装作业的专用起重装置,如横向滑移垂直液压顶升装置、智能液压提升装置或全 自动液压顶升装置,可完成超重超高轧机机架的安装工作,不受机组行车、厂房结构等情况影响。 2.轧机机架安装【【2244案案】】 (1)轧机地脚螺栓的紧固通常采用液压螺母拉伸法,应将螺栓紧固力矩值转换为相应的液压值,紧 固力应达到设计要求。 (2)轧机机架的精调就是以基础沉降观测为依据,如果基础沉降均匀,各部安装精度检查均在标准 内,则不需再进行精调,直接进行二次灌浆。 考题练习 【例3】以下说法错误的是( )。 247 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 A.单台行车吊装法是最常用的吊装方法之一 B.在不能采用行车吊装法的情况下,可考虑使用移动式起重机吊装 C.全自动液压顶升装置可完成超重超高轧机机架的安装工作 D.移动式起重机吊装法施工成本相对较低 【【答答案案】】D 【【解解析析】】移动式起重机吊装法适用于单机架轧机机架的吊装,施工成本相对较高。 ☞ 本本节节框框架架 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 44..99..55 炉炉窑窑砌砌筑筑施施工工技技术术押 准 (一)炉窑及砌筑材精料的分类与性能 1.炉窑的分类:动态炉窑 和静态炉窑。炉窑的砌筑工程应于炉体骨架结构和有关设备安装完毕,经 检查合格并签订交接证明书后, 才可进行施工。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 水泥回转窑 系 联 一 2.动态炉窑的施工: 唯 (1)动态炉窑砌筑必须在炉炉窑窑单单机机无无负负荷荷试试运运转转合合格格并验收 后 方可进行。 (2)砌筑的基本顺序:起始点选择(从热热端向向冷冷端或从从低低端向向高高端)。 (三)耐火砖底砌筑施工技术要求【25年删减】 1.底和墙砌筑 1)反拱底应从从中中心心向向两两侧侧对对称称砌砌筑筑。砌筑反拱底前,应用样样板板找准砌筑弧形拱的基面;斜坡炉底应 248 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 放线砌筑。 2)斜坡炉底应放线砌筑。 (三)砌筑施工 【【2211单单、、1155单单】】 • 砌砖时应用木槌或橡胶锤找正,不应使用铁锤。砌砖中断或返工拆砖时,应做成阶梯形的斜槎。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 2.耐火砖拱和拱顶施工技题术要求 押 准 精 2.耐火砖拱和拱顶砌筑技术要点【25年删 减】 8 砌砌筑筑部部位位 技技术术要要求求 1 7 9 8 4 信 3 • 表面应平整,角度应正确; 微 系 拱脚 • 不得用加厚砖缝的方法找平拱脚; 联 一 唯 • 拱脚砖应紧靠拱脚梁砌筑。 应应错错缝缝砌砌筑筑,,并并应应沿沿纵纵向向缝缝拉拉线线砌砌筑筑,,保保持持砖砖面面平平直直;; 砌筑 拱拱和和拱拱顶顶必必须须从从两两侧侧拱拱脚脚同同时时向向中中心心对对称称砌砌筑筑。。 拱和拱顶的中心线对称均匀分布。 锁砖 锁砖砌入拱和拱顶内的深度宜为砖长的2/3~3/4, 拱和拱顶内锁砖砌入深度应一致。 考题练习 【例4】关于耐火砖砌筑施工的说法,正确的是( )。【【2211年年】】 A.砌砖时应使用铁锤找正 B.反拱底应从中心向两侧对称砌筑 C.砌砖中断时应做成断面平齐的直搓 D.拱的砌筑应从拱脚一侧依次砌向另一侧 【【答答案案】】B。 249 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【解解析析】】A选项错误,砌砖时应用木槌或橡胶锤找正;B选项正确;C选项错误,砌砖中断或返工拆砖 时,应做成梯形斜槎;D选项,拱的砌筑应从两侧拱脚向中心对称砌筑。 【例5】拱顶砌筑的做法正确的是( )。 A.拱和拱顶应对称砌筑 B.拱或拱顶上部找平层的加工砖,可用相应材质的耐火浇注料代替 C.锁砖深度砍掉砖长的2/3 D.锁砖砌入深度应错落有致 【【答答案案】】B。 【【解解析析】】拱和拱顶应错缝砌筑,并应沿纵向缝拉线砌筑,保持砖面平直。A错误;锁砖应按拱和拱顶 的中心线对称均匀分布。锁砖砌入拱和拱顶内的深度宜为砖长的2/3~3/4,拱和拱顶内锁砖砌入深度应 一致。CD错误。 (四)耐火浇注料的施工【【1144单单】】 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (五)耐火喷涂料施工技术要求【【1166--单单88】】 8 1 7 9 1.喷涂料应采用半半干干法法喷涂; 8 4 信 3 2.喷涂时,料和水应均匀连续喷射,喷涂面上不允许 出现干料或流淌微。3.喷涂方向应垂直于受喷 系 面,喷嘴与喷涂面的距离宜为1~ 1.5m,喷嘴应不断地进行螺 旋式移动, 联 使粗细颗粒分布均匀 。 一 唯 4.大面积喷涂应分分单单元元连连续续进行 ,且在本单元内应一次达到 设计 厚度。喷涂内衬厚度超过300mm需分 层喷涂时,应在前层耐火喷涂料凝结前喷完次层。 5.喷涂完毕后 ,应及时开设膨胀缝线,1-3mm厚的楔形板压入30-50mm制成 。 (六)烘炉的技术要求 250 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (六)烘炉的技术要求 (1)工业炉在投入生产前必必须须烘烘干干烘烘透透。应先先烘烘烟烟囱囱和和烟烟道道,,后后烘烘炉炉体体;【【2200--单单88】】 (2)耐火浇注料内衬应按规定养护后,才可进行烘炉。 (3)烘炉必必须须按按烘烘炉炉曲曲线线进行,并应测定和绘制实际烘炉曲线。 考题练习 8 【例6】下列关于耐火喷涂料施工技术7要求的说法,错误的是( )。 1 9 A.喷涂方向与受喷面成60°~758°4夹角 B.喷嘴应不断地进行螺旋式移动 3 信 C.喷涂料应采用半干法喷涂微 D.大面积喷涂应分单元连续进行 系 【【答答案案】】A。 联 题 【【解解析析】】喷涂方向与受喷面应垂直。所以A错误。 押 准 精 每每日日一一鸡鸡汤汤 大道至简 短短期拼智智力力 中中期拼毅毅力力 长长期拼体体力力!!!! 第第3399讲讲 计计量量的的规规定定 8 1 7 第第55章章 相相 关关法法规规 8 4 9 信 3 微 ♛ 教教材材介介绍绍 系 联 一 唯 55..11 计计量量的的规规定定 251 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 本节框架 ♛ 分分值值分分布布✯ 题题型型 22002211 7 8 22002222 22002233 22002244 1 9 4 8 3 信 单选 微 1 系 联 多选 题2 2 押 准 精 案例 6 平平均均分分::22..7755 5.1.1 计量器具的使用管理规定 (一)计量器具、计量基准器具和计 量标准器具 1.计量器具的分类 8 名名称称 意意义义 1 7 9 8 4 信 3 国国家家计量基准器具;经国务院计量行政 部门批准作为统微一全国量值最最高高依据的计量 计量基基准准器具 系 器具。 联 一 唯 计量标标准准器具 准确度低于计量基准、用于检定其他计量标准 或工作计量器具的计量器具。 工作计计量量器具 企业、事业单位进行计量工作时应用的计量器具 计量器具的特点:具有准准确确性性、、统统一一性性、、溯溯源源性性、、法法制制性性四个特点。 2.计量基准器具具备的条件: • 经国家鉴定合合格格; • 具有正常工作所需要的环环境境条件; • 具有称职的保存、维护、使用人人员员; • 具有完善的管理制制度度。 (二)计量器具的使用管理要求【【1188--((二二))】】【【1199--单单1166】】【【2211多多】】【【2211案案】】 1.使用管理的规定 252 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)任何单位和个人不准在工作岗位使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的 计量器具(教学示范除外)。 (2)应认真执行有关计量器具的使用、操作、管理和保养、搬运和储存的控制程序和管理制度。 (3)所选用的计量检测设备,必须满足被测对象及检测内容的要求,在量程范围内。检检测测器器具具的测 量极限误差必必须须小小于于或或等等于于被被测测对对象象所所能能允允许许的的测测量量极极限限误误差差,必须具有技术鉴定书或产品合格证书。 (4)计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、“封存”等标志。 合合格格 经周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度; 禁禁用用 经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的; 封封存存 根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的,重新启用时,必须经检定合格后。 (5)使使用用计计量量器器具具前前,,应应检检查查其其状状态态标标识识,要注意检查: ◆标标识识:不在检定周期内、检定标识不清或封存的,视为不合格,不得使用; ◆归归零零:每次使用前,应对计量器具7 8进行校准复位检查。 使用中若发现计量器具偏离标准状态,应 1 9 4 立即停用,重新校验核准。如出现损坏8或性能下降时,应及时进行修理和重新检定。 3 信 微 系 考题练习 联 题 1.根据《计量法》,关于押计量器具使用的说法,正确的是( )。 准 A.计量标准器具是国家计量基准器具 精 B.进口的计量器具必须 经过国务院计量行政部门检定合格后使用 C.检测器具的测量极限 误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 D.强制检定与非强制检定均 属于法制检定 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】计量基准器具是国家计量 基准器具,进口的计量器具,必须经省级以上人民政府计量行政 部门检定合格后销售使用。检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误 差,必须具有技术鉴定书或产品合格证书。 2.在施工中,不准使用的计量器具有( )。【【2211--多多2299】】 8 A.被认定为C类的计量器具 B.无鉴定合格 印的计量器具 C.超过检 1 7定周期的计量器具 9 D.经检定不合格的计量器具 E.未做仲裁鉴定 的计量器具 8 4 信 3 【【答答案案】】BCD。 微 系 【【解解析析】】计量器具是工程施工中测量和判断质量是否符合 规定的重联要工具,直接影响工程质量任何 一 单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证或者超过检 定周期 唯 以及经检定不合格的计量器具。 5.1.2 计量检定的相关规定 (一)计量检定 1.按检定的目的和性质分类的计量检定 253 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 2.按检定的必要程序和依法管理的形式分类的计量检定 (1)强强制制检定 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ((22))非非强强制制检检定定 8 应应用用范范围围 特特点点1 7 9 8 4 信 3 非强制检定可可由由使使用用单单位位自自己己执执行行。。政政府府计计量量行行政政 非强 制检定可由使用微单位自己执行。本单位不能检 系 部部门门只只侧侧重重于于监监督督检检查查。。 定的,可 以自主决联定委托(就近原则) 一 唯 (二)计量器具的A、B、C分类【【2200--单单1166】】 ①低值易耗的、非强制检定的计量器具。 ②一般工具用计量器具。 CC类类计计量量器器具具的的范范围围 ③在使用过程中对计量数据无精确要求的计量器具。 ④国家计量行政部门允许一次性检定的计量器具。 254 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ①公司最高计量标准和计量标准器具;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和 环境监测方面,并列入强制检定工作计量器具范围的计量器具。 AA类类计计量量器器具具的的范范围围 ②生产工艺过程中和质量检测中关键参数用的计量器具。 ③进出厂物料核算用的计量器具。 ④精密测试中准确度高或使用频繁而量值可靠性差的计量器具。 ①安全防护、医疗卫生和环境监测方面,但未列入强制检定范围内的计量器具 。 BB类类计计量量器器具具的的范范围围 ②生产工艺过程中非关键参数用的计量器具。 ③产品质量的一般参数检测用的计量器具。 ④二、三级能源计量用计量器具;企业内部物料管理用计量器具 AA类类 BB类类 CC类类 卡尺可8 测量轴及孔的直径、塞尺 7 1 9 可8测4量不同深度缝隙的大小、百 3 信 一一级级平平晶晶、水平仪检检具具、千分表 微分表在设备安装找正时可用来测 系 检具、兆兆欧欧表表、、接接地地电电阻阻测测量量仪仪联 量设备的端面圆跳动和径向圆跳 题 押 、回路电 准 动,还有焊接检验尺、5m以上卷 精 阻测试仪、数字绝缘电阻测试仪 尺、千分尺、千分表、水平仪、 例如:钢直尺、木尺、弯尺、样 、采样器、气相色谱仪、离子色 直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪 板、55mm以以下下的的钢钢卷卷尺尺等等。。 谱仪、CO报警仪、氯气报警仪、 、测厚仪;温度计、 温度指示调 非非标标准准计计量量器器具具,如垂直检测尺 气体监控仪、开关机械检测仪、 节仪;压力表、测力计、转速表 、游标塞尺、对角检测尺、内外 变比测试仪、压力检测仪、超超声声 、砝码、硬度计、万能材料试验 角检测尺等。 波波探探伤伤仪仪、、 机、天平 ; 电压表、电流表、欧 超超声声波波测测厚厚仪仪、、超超声声波波巡巡检检仪仪;; 姆表、电功 率表、功率因数表; 列入国国家家强强制制检检定定目录的工作计 电桥、电阻箱、 检流计、万用表 8 1 7 9 量器具。 、 标准电信号发生 器;示波器、 8 4 信 3 阻抗图示仪、电位差计 、分光光 微 系 度计等。 一 联 唯 1.A类计量器具的管理: ①A类计量器具中属属于于强强制制检检定定的计量器具,必须严格按国家计量行政部门的检定管理办法,执行强 检。 ②A类计量器具中属属于于非非强强制制检检定定的计量器具,按有关的检定管理办法、规章制度和检定周期定期进 行检定;对准确度高、量值易变、使用频繁的计量器具列列为为抽抽查查重重点点,加强日常监督管理。 ③A类计量器具的配置数量,应能确保计量器具按期检定,检定与维修期间生产经营活动正常进行; A类计量器具原则上由计量管理部门统一控制管理。 2.B类计量器具的管理: 对列入B类管理范围的计量器具,如符合国家检定规程要求的应按规定进行周期检定;对无检定规程 但需要校准的计量器具(检测设备)应按规定进行校准;B类计量器具的配备数量,应能保证企业生产经营 活动正常进行。 255 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 3.C类计量器具的管理: 一般工具用计量器具,可根据实际使用情况实行一次性检定和有效期管理使用; 对准确度无严格要 求、性能不易改变的低值易耗计量器具和工具类计量器具可在使用前安排一次性检定;对C类计量器具要 进行监督管理,如采用不定期抽查和比对的方式对其进行校对。 考题练习 3.计量器具修理后的检定属于( )。【【1155++1144--单单】】 A.使用中检定 B.周期检定 C.后续检定 D.仲裁检定 【【答答案案】】C。 【【解解析析】】本题考查的是计量检定的要求。后续检定:计量器具首次检定后的检定,包括强制性周期 检定、修理后检定、周期检定、有效期内的检定。 4.【【2211--((五五))33】】 《桥式起重机安装安全专项施工方案》“验收要求”中,针对施工机械、施工材料、测量手段三项 验收内容,明确了验收标准、验收人员及验收程序。该方案在专家论证时专家提出“验收要求”中验收 内容不完整,需要补充。在压缩机组安装过程中,检查发现钳工使用的计量器具无检定标识,但施工人 员解释:在用的计量器具全部检定合格,检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。 8 【【问问题题】】安安装装现现场场计计量量器器具具的的使使用用存存1 7在在什什么么问问题题??应应如如何何整整改改?? 9 4 问题一:钳工使用的计量器具无检8定标识 3 信 整改:施工中使用的计量器具微必须有合格的检定标识。 系 问题二:检定报告及检定合联格证由计量员统一集中保管。 题 整改:检定合格证应随附押在计量器具上。【二建上有】书上没找到。 准 精 考题练习 55..下列计量器具中,属于 B类计量器具的有( )。【22-7补】 A.木尺 B.钢直尺 C.塞尺 D.焊接检验尺 E.卡尺 【【答答案案】】CDE 【【解解析析】】钢直尺、木尺属于C类。 8 1 7 9 8 4 第第4400讲讲 建建设设用用电电 及及施施工工的的规规定定信 3 微 系 联 55..22 建建设设用用电电及及施施工工的的规规定定 唯 一 ♛ 教教材材介介绍绍 256 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ♛ 分分值值分分布布✯ 8 7 1 9 4 题题型型 22002211 3 8 22002222 22002233 22002244 信 微 系 单选 联 1 题 押 准 多选 精 2 2 案例 平平均均分分::11..2255 ☞ 本节框架 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 5.2.1 工程建设用电的规定 (一)工程建设用电办理【【1177--单单1188】】【【1188--单单1188】】【【1166--((五五))】】 1. 工程建设用电申请内容 工程建设用电申请内容主要包括:用电申请书的审核、供电条件勘查、供电方案确定及批复、有关 费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检查、竣工检验、供用电合同(协议)签约、装表接电等业 务。 (2)变更手续:对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容量变压器、用户暂停、用户暂换、用 257 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 户迁址、用户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类别等用户变更用电,同 样也应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更供用电合同。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 (二)供用电协议内容和双方责任【【2222年年多多】】 系 联 供用电协议(合同)应当题具备以下内容: 押 (1)供电方式、供电质准量和供电时间。 精 (2)用电容量和用电地 址、用电性质。 (3)计量方式和电价、电 费结算方式。 (4)供用电设施维护责任的划 分;协议(合同)的有效期限。 (5)违约责任,以及双方共同认 为应当约定的其他条款。 (三)临时用电准用程序【【1199--单单1177】】 1.工程建设临时用电施工组织设计编制 ((11))临临时时用用电电通常根据用电设备总容量的不 同,应编制 8 ◆安全用电技术措施和电气防火措施, 1 7 9 ◆临时用电施工组织设计。 信 3 8 4 微 (2)临时用电施工组织设计主主要要内内容容应包括:工程概 况、编制依据系、用电施工管理组织机构、配电 联 装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电一及防火措施。 唯 2.工程建设临时用电的定期检查 258 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (四)工程建设用电计量规定 1.用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构 进行检定合格,方为有效。 2.计量装置的设计应征得当地供电部门认可,施工单位应严格按施工设计图纸进行安装,安装完毕 应由供电部门检查确认。 (1)新新装装、、换换装装及及校校验验后后应应对计量装置加加封封,请施工单位在工作凭证上签章。 ◆对≤≤1100kkVV电压供电的用户,应配置专用的电电能能计计量量柜柜((箱箱)); ◆对≥≥3300kkVV电压供电的用户,应有专专用用的的电电流流互互感感器器二二次次线线圈圈和专专用用的的电电压压互互感感 器器二二次次连连接接线线,并不得与保护、测量回路共用。 33..用用电电计计量量装装置置安安 用电计量装置原原则则上上应装在供电设施的产产权权分分界界处处。。(如产权分 装装 界处不适宜装表的, 安装位置的原 (1)对专专线线供供电电的高压用户,可在供供电电变变压压器器输输出出端端装表计量 则 ; 8 7 1 (92)对公公用用线线路路供电的高压用户,可在用户受电装置的低低压压侧侧 4 8 3 信计计量量。。)) 微 系 联 题 考题练习 押 准 【【例例11】】建设工程的供精用电协议内容中应包括( )。【【2211--多多】】 A.供电方式 B. 用电容量 C.违约责任 D.用电规划 E.供电时间 【【答答案案】】ABCE。 【【解解析析】】供电企业和工程建 设或施工单位应当在供电前根据工程建设需要和供电企业的供电能力签 订供用电协议(合同)。供用电协议 (合同)应当具备以下内容: (1)供电方式、供电质量和供电 时间; (2)用电容量和用电地址、用电性质 ; (3)计量方式和电价、电费结算方式; (4)供用电设施维护责任的划分;协议( 合同)的有效期限; (5)违约责任,以及双方共同认为应当约定的其他条款。 8 1 7 9 【【例例22】】关于用电计量装置安装位置的说法,正确 的 是( )。 信 3 8 4 A.公用线路的高压用户在变压器输入端装计量装置 微 系 B.专线供电的高压用户在变压器输入端装计量装置 联 一 C.公用线路的高压用户在变压器输出端装计量装置 唯 D.用电计量装置应装在供电设施的产权分界处 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】如产权分界处不适宜装表的,对专专线线供供电电的高压用户,可在供供电电变变压压器器输输出出端端装表计量; 对公公用用线线路路供电的高压用户,可在用户受电装置的低低压压侧侧计计量量。。 【【例例33】】施工单位( )不需要携带有关证明文件到供电企业用电营业场所办理的手续,变更供用 电合同。【【1188--单单1188】】 A.更换大容量变压器 B.增加一个二级配电箱 C.改变用电类别 D.暂停用电 【【答答案案】】B。 【【解解析析】】对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容量变压器、用户暂停、用户暂换、用户迁 址、用度移表、用户更名和过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类别等用户变更用电,同样也 应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更供用电合同。 5.2.2 电力设施保护区内施工作业的规定 259 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (一)电电力力设设施施的的保保护护范范围围 包括架空电力线路的杆杆塔塔、、基基础础、、拉拉线线、、接接地地装装置置、、导导线线、、避避雷雷 针针、、金金具具、、绝绝缘缘子子、登杆塔的爬梯和脚钉,以及导线跨越航道的 电力线线路路设施 保护设施、巡线站和保线站,巡视检修专用道路、船舶和桥梁、 标志牌及辅助设施; 架空电力电电缆缆、地下电力电电缆缆、水底电力电电缆缆、、电电缆缆管道、电电缆缆 电力电电缆缆线线路路设 线线路路设设施施保保护护范范 隧道、电电缆缆沟、电电缆缆桥、电电缆缆井、电缆缆联结装置、盖板、人孔、 施 围围 标石、水线标志牌及辅助设施; 电力线路上的变变压压器器、、电电容容器器、、断断路路器器、、刀闸、避避雷雷器器、、互互感感器器 线路相关设设施施 、、熔熔断断器器、、计计量量仪仪表表装装置置、、配配电电室室、、箱箱式式变变电电站站及辅助设施等; 电力调调度度场场所、电力调调度度通信设施、电网调调度度自动化设施、电电网网 电力调调度度设施 运运行行8 控控制制设设施施;; 7 1 9 4 8 3 信 (二)电力设施保护区 微 系 1.架空电力线路保护区【【22联00单单】】 题 押 准 精 架空电力线路电压等级 外侧水平延伸距离 1~10kV【【个个】】 5m 不不同同电电压压等等级级 35~110kV【【十十】】 10m 架架空空电电力力线线路路保保护护区区 154~330kV【【百百】】 15m 500kV【【半半千千】】 20m 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 架空电力线路电压等级 外侧水平延伸距离 1~10kV【【个个】】 5m 不不同同电电压压等等级级 35~110kV【【十十】】 10m 架架空空电电力力线线路路保保护护区区 154~330kV【【百百】】 15m 500kV【【半半千千】】 20m 260 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 22..电电缆缆敷敷设设情情况况:: 电缆环境 两侧水平延伸距离 地下电缆 0.75m 电电力力电电缆缆 线线路路保保护护区区 海底电缆 2海里(港内为两侧各100m) 江河电缆 100m(中小河流一般不小于各50m) 3.保保护护区区内内取取土土规规定定【【1155单单】】 电压等级 禁止取土的范围 35kV 4m 各电压等级的杆塔 周围禁止取土的范围 110~220kV 5m 8 7 1 9 4 8 信 3 330~500kV 8m 微 系 联 题 押 准 精 ((取取土土坡坡度度一一般般不不得得大大于于4455°°)) 8 1 7 4.电力保护区施工方案的确定 8 4 9 信 3 微 (1)进行图纸会审 系 联 一 唯 ①进行开挖地下管沟和大件吊装或卸载 , 以 及爆破作业等。制定施工方案前先 要摸清周边电力设施的实情。 ②在方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施,并写明要求在作业时请 (2)编制施工方案 电力设施的管理部门派人员监管 ③在编制施工方案时,尽量邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加, 以使方案更加切实可行 (3)施工方案报批 报经经电电力力管管理理部部门门批批准准后后执行; 考题练习 【【例例44】】110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当该线路最大风偏水平距离为0.5m时,则导线边 缘延伸的水平安全距离应为( )。【【2200--单单】】 261 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 A.9m B.9.5m C.10m D.10.5m 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】项目部要在110kV的高压电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风偏水平距离为 0.5m,风偏后距施工建筑物的安全距离为10m+最大偏风水平距离,则导线边缘延伸的距离应为10.5m。 【【例例55】】按架空电力线路保护区内取土规定,220kV杆塔周围禁止取土的范围是( )。【【1155--单单 1188】】 A.5m B.6m C.7m D.8m 【【答答案案】】A。 【【解解析析】】本题考查的是机电设施保护区应遵守的规定。各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是: 35kV、110-220kV和330-500kV的范围分别是4m、5m、8m。 第第4411讲讲 特特种种设设备备的的规规定定 55..33 特特种种设设备备的的规规定定 ♛ 教教材材介介绍绍 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 ♛ 分分值值分分布布 ✯✯✯ 信 3 微 系 联 一 题题型型 22002211 22002222 唯22002233 22002244 单选 1 多选 2 2 案例 6 5 6 平平均均分分::55..55 ☞ 本节框架 262 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 5.3.1 特种设备的分类 1.特种设备的种类 特种设备目录中特种设备的种类包括: 锅炉、压力容器、压力管道、压压力力管管道道元元件件、电梯、起重机 8 7 1 械、客运索道、大型游乐设施、场(厂4 9)内专用机动车辆和安全附件共十类。【【2222多多】】 8 3 信 注意:《中华人民共和国特种微设备安全监察条例》不适用于军事装备、核设施、航空航天器、铁路 系 机车、海上设施和船舶以及矿山联井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察。 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 1.特种设备的种类 微 系 (1)承压类 联 一 唯 V大于或者等于30L,且额定蒸汽压力 ≥0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉 承压蒸蒸汽汽锅炉 ; 锅锅炉炉 【【2211案案】】 承压热热水水锅炉 出口水压≥0.1MPa(表压),且额定功率≥0.1MW; 有机热热载载体体锅炉 额定功率≥0.1MW; 压压力力容容器器 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备 公称直径小小于于115500mmmm,且且其最高工作压力小小于于11..66MMPPaa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀 压压力力管管道道 性气体的管道和设备本体所属管道除除外外;; (2)非承压类 263 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 电电梯梯 非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。 • 额定起重量≥≥00..55tt的的升升降降机机; • 额定起重量≥≥33tt(或额定起重力矩≥≥4400tt··mm的塔式起重机,或生产率≥≥330000tt//hh的 起起重重机机械械 装卸桥),且且提提升升高高度度≥≥22mm的起重机; • 层数≥≥22层层的机械式停车设备。 客客运运索索道道 非公用客运索道和专用于单位内部通勤的客运索道除外 是指用于经营目的,承载乘客游乐的设施,其范围规定为设计最大运行线速度大于 大大型型游游乐乐设设施施 或者等于2m/s,或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。 用于体育运动、文艺演出和非经营活动的大型游乐设施除外。 5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规定 (一)特种设备生产的许可制度 8 1.压力管道设计、安装许可【【2233单单、、72222多多】】 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 接上表【25年改动】 工艺管道:1.输送《危险化学品目录》中规 定的毒毒性性程度为急性毒性类别 8 1介质、急性毒性类别 1 7 2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒 性类别2液体介质的工艺 8 4 9管道; 信 3 2.规范中规定的火灾危险性为甲甲、、乙乙类类可可燃燃气体或 者甲类可燃液体微(包括液化烃),,并并且且设计 GGCC11 系 压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道; 联 一 唯 3.输送流体介质,并且设设计计压压力力大大于于或或者者等等于于1100..00MMPPa, 或者 设计压力大大于于或或者者等等于于44..00MMPPaa且且设 计温度高于或者等于440000℃℃的工艺管道。 1.GC1级以外的工艺管道; GC2 2.制冷管道 GCD 动力管道 2.固定式压力容器制造、安装、修理、改造许可 264 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 注:持有A3 级压力容器制造许可证的制造单位可以从事超大型中低压非球形压力容器现场制造。 2.固定式压力容器制造、安装、修理、改造许可【【2222案案】】 (1)固固定定式式压力容器安装不不单单独独8 进进行行许许可可,,各各类类气气瓶瓶安安装装无无需需许许可可。。 7 1 9 4 8 安安装装 (2)任任一一级级别别安装资格的信锅锅3炉炉安安装装单单位位或或压压力力管管道道安安装装单单位位均可可进进行行压压力力容容器器安安装装。 微 系 联 ③压力容器改造和重题大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。 押 准 精 3.锅炉安装(散装锅炉除外)、修理、改造许可 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 总结: 资资质质 从从事事压压力力容容器器安安装装 从从事事压压力力管管道道安安装装 锅锅炉炉安安装装许可证 可以安装(氧舱除外),不受级别限制 相连接的可以安装 压压力力容容器器制制造造许可证 可以安装相应制造许可级别范围内的 压压力力管管道道安安装装许可证 可以安装(氧舱除外),不受级别限制 可以安装许可证书范围内的 4.电梯制造(含安装、修理、改造)许可 265 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 AA11级级覆覆盖盖AA22和和BB级级,,AA22覆覆盖盖BB级级。。 5.起重机械制造、安装、修理、改造许可 设设备备类类别别 许许可可参参数数级级别别 许许可可范范围围 A 额定起重量>100t 流动式起重机 B 额定起重量≤100t 8 起重机械制制造造桥桥、、门门式式起起重重机机((AA))、、7流流动动式式起起重重机机((AA))、、门门座座式式起重机(A)的许可由国国家家市场监 1 9 4 督管理总局负责实施; 3 8 信 微 其他级别制造许可+安装许可系——由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门或由省级市场 联 监督管理部门负责实施。 题 押 一一分分钟钟速速记记总总结结:: 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (三)特种设备制造、安装、改造单位应当具备的条件 (1)有与生产相适应的专业技术人员; 具具备备的的条条件件 (2)有与生产相适应的设备、设施和工作场所; (3)有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度。 (四)特种设备的施工告知【【2233案案】】 266 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责 特种设备安全监督管理的部门。告知后即可施工,告知不属于行政许可。 特特种种设设备备开开工工告告知知 告知方式 送达、邮寄、传真、电子邮件或网上告知; 施工单位应填写“特种设备安装改造维修告知单”。施工单位应提供特种设备许可证书复印件(加盖 单位公章) (四)特种设备的施工告知【【2233案案】】 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (五)特种设备安装、改 造、修理单位提供竣工资料的规定 (1)特种设备安装、改造、 修理竣工后,安装、改造、修理的施工单位应当在验收后30日内将相关 技术资料和文件移交特种设备使用单 位。特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。 5.3.3 特种设备的监督检验 (一)监督检验的主要工作内容 部部门门::负责特种设备安全监督管理的部门核 准。 性性质质::在企业自检合格的基础上,由特种设备 安全监督管理部门核准的检验机 8 构对制造或安装单位 1 7 进行的制造或安装过程中的验证性检验,属于强制性检 验。【25年改】 8 4 9 信 3 主要工作内容: 微 系 1.对制造、安装过程中涉涉及及安安全全性性能能的的项项目目确确认认核核实实:如 焊接工艺联、焊工资格、力学性能、化学成 一 分、无损探伤、载荷试验、出厂编号等重要项目。 唯 2.对出出厂厂技技术术资资料料进进行行确确认认。。 3.对受检单位质量管管理理体体系系运转情况进行抽查。 监督检验合格后,监监督督检检验验单单位位应应按按规规定定的的期期限限出出具具监监督督检检验验报报告告,,报告中应当包括上述三项内容 和结论。 (二)监督检验的实施【25年删减】 1.起重机械的定期检验与首检: 267 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)桥式起重机; (2)流动式起重机; 首首检检 (3)缆索起重机; 起起重重机机械械 (4)桅杆起重机; 塔塔式式起起重重机机、、升升降降机机、、流流动动式式起起重重机机、缆缆索索起起重重机机每年1次; 定期检验 其其他他++桅桅杆杆++桥桥式式起重机每2年1次; 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 考题练习 【【例例11】】国家对押实施首检的起重机械制定了目录,下列起重机械中实施首检的起重机械是 准 ( )。 精 A.桥式起重机 B.塔式 起重机 C.装卸桥 D.施工升降梯 【【答答案案】】A。 【【解解析析】】首检的起重机械类型如下: 1)桥式起重机; 2)流动式起重机; 3)缆索式起重机; 4)桅杆式起重机; 【【例例22】】安装公司安装2T×6m单梁式起 重机,安装完成验收合格后,整理起重机竣工资料向监理工程 师申请验收时,监理工程师认为施工资料中缺少特种设备安装告知及监督检验资料,要求安装公司补 齐。 【问题】在起重机竣工资料报验时,监理 工程师的做法是否正确?说明理由。 【【解解析析】】监理工程师的做法不正确。按相关规定,额定起重量≥3t(或额定起重量起重机≥40t·m 8 的塔式起重机,或生产率≥300t/h的装卸桥),且提 升高度≥2m的起重机;层数1 7 ≥2层的机械式停车设 9 8 4 备。本题中,设计的一套2T×6m单梁式起重机,没有达 到额定起重量≥3t的 信 标3准,所以不属于特种设 备,不需要进行监督检验和书面告知。 微 系 联 一 【【例例33】】根据《特种设备生产单位许可目录》,工业管道可 分为唯( )。【【2211--多多2255】】 A.长输管道 B.燃气管道 C.制冷管道 D . 动力管道 E.热力管道 【【答答案案】】CD。 【【解解析析】】压力管道分为长输管道(包括:输油管道、输气管道)、公用管道(包括:燃气管道、热 力管道)、工业管道(包括:工艺管道、动力管道、制冷管道),所以本题正确选项是CD。 【【例例44::2211++2200--((五五))11】】 【背景资料】安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设备、工艺管道安 装(到厂房外第一个法兰口)。厂房内主要设备有压缩机组及32/5吨桥式起重机(跨度30.5m)。压缩机 组由活塞式压缩机、汽轮机、联轴器、分离器、冷却器、润滑油站、高位油箱、干气密封系统、控制系 统等辅助设备、系统组成。 【【问问题题】】本本工工程程需需办办理理特特种种设设备备安安装装告告知知的的项项目目有有哪哪几几个个??在在哪哪个个时时间间段段办办理理安安装装告告知知?? 【【解解析析】】 (1)工艺管道安装、32/5吨桥式起重机安装。 (2)施工前办理安装告知。 268 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 第第4422讲讲 建建筑筑机机电电工工程程设设计计与与施施工工标标准准((一一)) 第第66章章 相相关关标标准准 66..11 建建筑筑机机电电工工程程设设计计与与施施工工标标准准 ♛ 教材介绍 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ♛ 分值分布✯ 年年份份 22002200 22002211 22002222 22002233 22002244 单单选选 多多选选 1 7 8 9 8 4 案案例例 信 3 2 微 系 联 一 ♛ 本节框架 唯 269 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 6.1.1 建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准 《建筑照明设计标准》GB 50034-2024 1.灯具选择应满足场所环境的要求 ①特别潮湿的场所应采用有相应防护措施的灯具。 ②有腐蚀性气体或蒸汽场所应采用满足相应防腐蚀要求的灯具。 ③高温场所宜采用散热性能好、耐高温的灯具。 ④多尘埃的场所应采用防护等级不低于IP5X的灯具。 ⑤在室外的场所应采用防护等级不低于IP54的灯具。 ⑥建筑一体化灯具:安装在人员可触及场所的灯具,III类。 正常工作条件下,人员可触及灯具表面的温度不应超过45℃;安装于地面及潮湿场所的灯具,其防护 等级不应低于IP67。 (2)照明采用交流(AC)电源供电时的要求: ①光源额定功率1500W以下宜采用AC220V供电,1500W及以上的高强度气体放电灯的电源电压宜采用 AC380V供电。 8 ②安装在有人接触的水下灯具应采用7安全特低电压(SELV)供电,其电压值不应大于AC12V。 1 9 4 ③当移动式和手提式灯具采用防电3 8击类别为Ⅲ类灯具时,应采用安全特低电压(SELV)供电,在干 信 微 燥场所不大于AC50V,在潮湿场所系不大于AC25V。 联 请注意:当移动式和手提题式灯具,III类,在干燥场所不大于DC120V, 在潮湿场所不大于DC60V。 押 准 6.1.2 建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准 精 (一)设计标准 1.《建筑给水排水与节水通 用规范》GB 55020—2021 (1)集中热水供应系统应设热 水循环系统,居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水 时间分别不应大于15s,公共建筑配水 点出水温度不应大于10s。 (一)设计标准 (2)建建筑筑高高度度不不超超过过110000mm 的的建建筑筑的的生生活活 给给水水系系统统,,宜宜采采用用垂垂直直分分区区并并联联供供水水或或分分区区减减压压的的供供水水方方 式式;; 8 建建筑筑高高度度超超过过110000mm 的的建建筑筑,,宜宜采采用用垂垂直直串串联联供供 水水方方式式。。 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (一)设计标准 (3)当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于0.45MPa;当设有集中热水系统时, 分区静水压力不宜大于0.55MPa。 (4)给水管道的下列管段上应设置止回阀,装有倒流防止器的管段处,可不再设置止回阀: ①直接从城镇给水管网接入小区或建筑物的引入管上。 270 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ②密闭的水加热器或用水设备的进水管上。 ③ 每台水泵的出水管上。 (二)施工标准 (1)排水管道不得布置在生活饮用水池(箱)的上方。 (2)地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力流排水系统。 (3)卫生器具水封装置的水封深度不得小于50mm,排水管段上不得重复设置水封。 (4)热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施,应设置防止热水系统超温、超压的安全装置,保 证系统功能的阀件应灵敏可靠。 (5)给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定:给水管道 应为蓝色环;热水供水管道应为黄黄色色环环;热水回水管道应为棕色环;中水管道、雨水回用和海水利用管 道应为淡绿色环;排水管道应为黄棕色环。 采暖: (1)安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如受条件限制时,其偏移角不得大于15°。 (2)热交换器应以工作压力的1.5倍做水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力 加0.3MPa; 热水 8 部分应不低于0.4MPa。 7 1 9 4 (3)蒸汽锅炉安全阀应安装通向3 8室外的排汽管。热水锅炉安全阀泄水管应接到安全地点。在排汽管 信 微 和泄水管上不得装设阀门。 系 联 题 押 准 精 3.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019 (1)绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行。在建筑工程施工图设计完成后,可进行预评价。绿色 建筑划分应为基本级、一星级、二星级、三星级4个等级。 8 1 7 (2)绿色建筑评价指标体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节9约、环境宜居5类指标组 8 4 成,且每类指标均包括控制项和评分项;评价指标体系 还统一设置加分项。信 3 微 系 (3)使用较高用水效率等级的卫生器具,评评价价总总分分值值为为 1155分分。。 联 一 唯 考题练习 【【例例11】】绿色建筑评价说法正确的是( )。 A.绿色建筑评价指标体系有4类指标 B.绿色建筑划分为5个星级 C.每类指标均包括控制项和评分项 D.评价指标体系还统一设置创新项 【【答答案案】】C 【【解解析析】】绿色建筑划分应为基本级、一星级、二星级、三星级4个等级。 绿色建筑评价指标体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成,且 每类指标均包括控制项和评分项;评价指标体系还统一设置加分项。 使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为15分。 【【例例22::2244年年真真题题】】项目竣工验收后,A公司负责生物医药车间的低碳运维管理工作建立提高能源资 源利用效率,减少碳排放的运行管理目标,依托碳排放监测平台对车间碳排放进行采集和统计,其中净 化空调系统的碳排放计算中包含了冷源及热源能耗。第一年运行后统计数据,该车间碳排放量达到了目 标。 净化空调系统的碳排放计算还应包括哪些能耗? 271 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【解解析析】】碳排放计算还应包括输配系统及末端空气处理设备能耗。 第第4433讲讲 建建筑筑机机电电工工程程设设计计与与施施工工标标准准((二二)) 6.1.3 通风与空调工程设计和施工标准 (一)设计标准 1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736—2012 空调系统: (1)空调区较多多,建筑层高较低且各区温度要求独立控制时,,宜宜采采用用风风机机盘盘管管加加新新风风空空调调系系统统;; (2)空调区的空气质量、温湿度波动范围要求严格或空气中含有较多油烟时,不宜采用风机盘管加 新风空调系统。 风机: (1)事故排风的室外排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m;当水平距离不足20m 时,排风口应高出进风口,并不宜小于6m。 2.《洁净厂房设计规范》GB 50073—82 013 7 1 9 在下列情况下,局部排风系统应单8 4独设置: 3 信 ① 排风介质混合后能产生或加微剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染。 系 ② 排风介质中含有毒性的联气体。 题 押 ③ 排风介质中含有易燃准、易爆气体。 精 对比: 事故排风系统应设自动和手动控制开关,手动控制开关应分别设在洁净室内外便于操作处。 防火阀: 下列情况之一的通风、净化空调 系统的风管应设防火阀: ① 风管穿越防火分区的隔墙处,穿 越变形缝的防火隔墙的两侧。 ② 风管穿越通风、空气调节机房的隔墙 和楼板处。 ③垂直风管与每层水平风管交接的水平管段 上。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 3.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015—2021 (1)新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在2016年节能设计标准的基础上分别降低30%和 20%。 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%,其他气候区居住建筑平均节能率应为65%;公共建筑平 均节能率应为72%。 6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准 4.《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366—2019 272 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算,如建筑材料生产及运输、 建造及拆除、 建筑物运行三个阶段,并可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。 (2)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳 汇系统在建筑运行期间的碳排放量。暖暖通通空空调调系系统统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配系统及末端空 气处理设备能耗。 1.设计标准—《建筑防火通用规范》GB 55037—2022 (1)消消防防电电梯梯≥≥11部部:: ① 建筑高度大于33m的住宅建筑; ② 5层及以上且建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层)的老年人照料设 施; ③ 一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。 (2)民用建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层;消防控制室应位于建筑的首 层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口。 (3)电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井应分别独立设置,井壁的耐火极限均不应低 8 于1.00h。 1 7 9 4 8 ((22))应应设设置置自自动动灭灭火火系系统统 信 3 微 ①一类高层公共建筑及其地下系、半地下室; 联 ②二类高层公共建筑及其题地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物 押 准 品库房; 精 ③特级和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于 3000个的体育馆,座位数大于5 000个的体育场的室内人员休息室与器材间等; ④任一层建筑面积大于1500m2或 总建筑面积大于3000m2的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑 和旅馆建筑; ⑤中型和大型幼儿园,老年人照料设施 ,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的 单、多层病房楼、门诊楼和手术部; ⑥设置具有送回风道(管)系统的集中空气调 节 系统且总建筑面积大于3000 1 7m82的其他单、多层公共 9 建筑; 8 4 信 3 微 ⑦建筑面积大于1000m2且平时使用的人民防空工程。 系 联 ((33))应应设设置置火火灾灾自自动动报报警警系系统统:: 一 唯 ①商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类 似用途的建筑;旅馆建筑; ②图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; ③地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度 建筑; ④特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼 堂,座位数超过3000个的体育馆; ⑤疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; ⑥托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的其他儿 童活动场所; ⑦歌舞娱乐放映游艺场所; ⑧其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的商店营业厅, 以及其他一类高层公共建筑。 273 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ⑨建筑高度大于100m 的住宅建筑。 2.《消防设施通用规范》GB 55036-2022(★★) (1)消防水泵应采取自灌式吸水;消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,在平时 应使消防水泵处于自动启泵状态,且应具有机械应急启泵功能,机械应急启泵时,消防水泵应能在接受 火警后5min内进入正常运行状态。 ((11))末末端端试试水水装装置置:: ①应由试水阀、压力表以及试水接头组成。 ②供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置DN25 的试水阀。 ③ 末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径 不应小于75mm。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 ((22))设设置置机机械械加加压压送送风风准系系统统 精 建筑高度大大于于110000mm的住 宅、建筑高度大大于于5500mm的公共建筑等的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室 和合用前室应设置。 对于建筑高度大于100m的建筑中的防烟楼梯间及其前室,其其机机械械加加压压送送风风系系统统应应竖竖向向分分段段独独立立设设 置置,且每段的系统服务高度不不应应大大于于110000mm。。 ((33))设设置置机机械械加加压压送送风风系系统统 建筑高度大于50m的公共建筑、建筑高度大于100m的住宅建筑,其机械排烟系统应竖向分段独立设 置,且公共建筑中每段的系统服务高度应小于或等于50m,住宅建筑中每段的系统服务高度应小于或等于 100m。 1 7 8 9 ((44))设设置置排排烟烟防防火火阀阀 信 3 8 4 微 功能:排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能: 系 联 位置:排烟风机入口处;排烟管道穿越防火分区处;垂直主排烟管一道与每层水平排烟管道连接处的 唯 水平管段上;一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。 ((55))送送风风量量余余压压值值 ①前室、合用前室封闭避难层(间)、封闭梯间与疏散走道之间的压差应为25~30Pa; ②防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40~50Pa。 4.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309—2018 (1)灯具光源应急点亮、熄灭的T要求 ① 高高危危险险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s。 ②其其他他场场所所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s。 ③ 具有两两种种及及以以上上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应 大于5s。 (2)方向标志灯 274 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (2)方向标志灯 ① 有维护结构的疏散走道、楼梯应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m 以 下的墙面、柱面 上。 ② 方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m; 方向标志灯的标志面与 疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。 8 7 1 9 4 考题练习 3 8 信 【【例例33】】照明采用交流(AC)电微源供电时要求正确的是( )。 系 A.光源额定功率2000W以下联宜采用AC220V供电 题 B.有人接触的水下灯具押应采用安全特低电压供电,18V 准 C.手提式灯具类别为精II类灯具时在干燥场所不小于AC50V D.手提式灯具类别为I II类灯具时潮湿场所不大于AC25V 【【答答案案】】D 【【解解析析】】①光源额定功率15 00W以下宜采用AC220V供电,1500W及以上的高强度气体放电灯的电源电 压宜采用AC380V供电; ②安装在有人接触的水下灯具应采 用安全特低电压(SELV)供电,其电压值不应大于AC12V; ③当移动式和手提式灯具采用防电击 类别为Ⅲ类灯具时,应采用安全特低电压供电,在干燥场所不 大于AC50V,在潮湿场所不大于AC25V。 第第4444讲讲 工工业业机机电电 工工程程设设计计与与施施工工标标准准 1 7 8 9 8 4 信 3 66..22 工工业业机机电电工工程程设设计计与与施施工工标标准准 微 系 联 ♛ 本节框架 唯 一 6.2.1 石油化工工程设计与施工标准 275 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (一)施工标准 1.《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020 (1)高强度螺栓连接副: (1)报告:高强度大六角头-- 应随箱扭矩系数检验报告,扭剪型高强度螺栓-- 应随箱紧固轴力 (预拉力)检验报告。 (2)进场时:抽取试件且应分别进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验. (2)石油化工管道紧固: 管道系统试运行时,高温或低温管道的连接螺柱,应按下列规定进行热态紧固或冷态紧固: ① 热态紧固或冷态紧固应在紧固作业温度稳定后进行。 ② 紧固管道连接螺栓时,管道的最大内压力应符合下列规定:当当设设计计压压力力≤≤66MMPPaa时时,热态紧固的最 大内压力应小于0.3MPa; 当当设设计计压压力力>>66MMPPaa时时,热态紧固的最大内压力应小于0.5MPa; 冷态紧固应在卸压 后进行; 2.《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB 50461-2008 (1)设备基础交付安装时,基础混凝土强度不得低于设设计计强强度度的的7755%%。基础施工单位应提交测量记 8 录及技术资料,安装单位应进行相关数据1 7的复测。 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (2)垫铁按下列规定设置垫铁组: ① 裙裙式式支支座座每个地脚螺栓近旁应至少设置1组垫铁;鞍式支座、耳式支座每个地 脚螺栓应对称设置 2组垫铁;球形储罐支柱式支座,每个地脚螺栓近旁应对称设置2组 垫铁;其其他他支支柱柱式式支支座座每个地脚螺栓 8 1 7 近旁宜设置1组垫铁。 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 ② 有加强筋的设备支座,垫铁应垫在加强筋下。 ③ 相邻两垫铁组的中中心心距距不不应应大大于于550000mmmm,, 垫垫铁铁组组高高度度宜宜为为3300~~8800mmmm。。 ④ 支柱式设备每组垫铁的块数不应超过3块,其他设备每组垫铁的块数不应超过5块; 斜垫铁应成对相向使用,搭搭接接长长度度不不应应小小于于全全长长的的33//44。。 276 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (2)大型设备正式吊装前进行试吊: 对下列情况进行检查: ①起重机运转及设备重量情况。 ②观测机索具的受力情况。 ③观测吊装安全距离及起重机站位处地基变化情况 (3)地耐力检测应符合下列要求: ①设备吊装作业地面应参考项目所在地的地质资料,依据吊装区域地面实际地耐力检测结果,当地 耐力不能满足时采取地基处理措施。 ②设备吊装常用的地基处理方法有碾碾压压法法、、换换填填法法、、强强夯夯法法((强强夯夯置置换换法法))、、桩桩基基法法。。 8 ③常用的地耐力检测方法有压重法。1 7压重块应静置24h,测量记录压重块4个位置的沉降量,若四个 9 4 8 点最大沉降量不大于50mm,则证明处理3的地基合格。 信 微 6.2.2 电力工程设计与施工标系准 联 (一)施工标准 题 押 准 1.《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121—2015 精 (1)当风速大于制造厂 家的规定时,不得进行塔架、机舱、风轮、叶片等部件的吊装作业。制造厂 家未规定安装风速的,叶片和风 轮安装风速不不宜宜超超过过88mm//ss,塔架、机舱安装风速不不宜宜超超过过1100mm//ss。。 (2)上段塔架与机舱应连续安 装,特殊情况不能连续安装的,应采取安全措施防止塔架共振。 (3)每段塔架安装后应检查其安 装位置和垂直度,塔架中心线的垂直度应满足设计要求。 请注意:风力发电机组的塔筒中心与 公路、铁路、机场、输电线路、通信线路、天然 气石油管线等 设施的避让距离宜大大于于轮轮毂毂高高度度与与叶叶轮轮之之和和的的 11..55倍倍。。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 3.《光伏发电站施工规范》GB50794—2012 (1)固定式支架及手动可调支架安装过程中不应强行敲打,不不应应气气割割扩扩孔孔。对热镀锌材质的支 架,现现场场不不宜宜打打孔孔。。 (2)同一光伏组件或光伏组件串的正正负负极极不不应应短短接接。 (3)严严禁禁在在雨雨中中进行光伏组件的连线工作。 (4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝绝缘缘电电阻阻不不应应小小于于2200MMΩΩ。。 (5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校校对对电电缆缆相相序序和和极极性性。 6.2.3 冶炼工程设计与施工标准 277 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (一)设计标准 1.《钢铁企业节能设计标准》GB/T50632—2019 (1)球团生产设计应选取新新型型结结构构、漏漏风风率率小小的链箅机–回转窑–环冷机或带式焙烧机,以及新新型型 节节能能的燃料燃烧装置、高高效效率率的工艺风机等节能型设备。 (2)热风炉设计应采用烟烟气气余余热热回回收收措措施施,,应应预预热热助助燃燃空空气气或或煤煤气气。热风炉寿命不应小于25年,漏 风率不应大于2%。 2.《氧气站设计规范》GB 50030—2013 (1)氧气站的氧气、氮气等放散管和液氧、液氮等排放管均应引至室外安全处,放散管口距地面不 得低于4.5m。 (2)积聚液氧、液体空气的各类设备、氧气压缩机、氧气灌充台和氧气管道应设导除静电的接地装 置,接地电阻值不应大于10Ω。【【电电气气设设备备接接地地】】 (3)厂区管道架空敷设时,氧气管道应敷设在不燃烧体的支架上;除氧气管道专用的导电线路外, 其他导电线路不得与氧气管道敷设在同一支架上。【【助助燃燃分分离离】】 请注意: 1.氧气压缩机的试运行必须在氮气或7 8无油空气试运行合格后进行,严禁采用氧气直接试运行。 1 9 4 2.进入冷箱或密闭容器作业,必须8采取通风措施,在作业过程中氧气含量始终不得低于19.5%。 3 信 微 系 考题练习 联 题 【【例例11】】汇流箱进线端及押出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于( )MΩ。 准 A.10 B.20 C.30 D.40 精 【【答答案案】】B 【【解解析析】】汇流箱进线端及 出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。 【【例例22】】下列说法错误的是( )。 A.同一光伏组件或光伏组件串的 正负极应短接 B.严禁在雨中进行光伏组件的连线工作 C.锅炉未办理工程验收手续,严禁投入使用 D.设备支座的底面作为安装标高的基准 【【答答案案】】A 【【解解析析】】同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。 【【例例33】】 设备吊装常用的地基处理方法有( ) 。 1 7 8 9 A.地耐力检测 B.碾压法 C.强夯 8 4法 信 3 D.压重法 E. 换填法 微 【【答答案案】】BCE 系 联 【【解解析析】】设备吊装常用的地基处理方法有碾压法、换填法 、强夯 唯 法一(强夯置换法)、桩基法。 常用的地耐力检测方法有压重法。压重块应静置24h, 测量记 录 压重块4个位置的沉降量,若四个点 最大沉降量不大于50mm, 则证明处理的地基合格。 每日一鸡汤 哈达洛夫斯基说过: 你努力就会有努努不不完完的力! 你穷就会一直穷! 第第33篇篇 机机电电工工程程项项目目管管理理实实务务 11..电电阻阻数数据据总总结结 278 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 参参数数 绝绝缘缘电电阻阻//接接地地电电阻阻 电梯机房电阻 R≤4Ω 直埋电缆敷设 R≤10Ω 氧气台和氧气管道静电接地装置 R≤10Ω 共用接地 R<1Ω 独立接地 R<4Ω 镍温度传感器的接线电阻 R<3Ω 铂温度传感器的接线电阻 R<1Ω 电梯动力与安全装置之间 R≥0.5MΩ 8 7 1 9 低压电动机 8 4 R≥0.5MΩ 3 信 微 系 自动化电缆敷设前 R≥5MΩ 联 题 押 准 精 参参数数 绝绝缘缘电电阻阻//接接地地电电阻阻 母线槽通电 前 R≥0.5MΩ 1kv兆欧表测量每段母线槽 R≥20MΩ 汇流箱进线端及出线端与汇地端 R≥20MΩ 照明灯具绝缘电阻值 R≥2MΩ 8 1 7 9 22..试试运运行行时时间间 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 279 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 参参数数 试试运运行行时时间间 风机、水泵、电动机 T≥2h 制冷机组(空调)、带冷热源调试 T≥8h 通风系统试运行 T≥2h 空调系统试运行 T≥8h 锅炉停炉冷却一次 12h以上 高效过滤器 空吹≥12h 传染病医院净化空调 T≥12h 电子厂房净化空调 T≥24h 8 7 1 9 配电柜运行 8 4 T≥24h 3 信 微 系 变压器空载 T≥24h 联 题 押 锅炉满负准荷运行 168h 精 33..防防火火封封堵堵材材料料 部部位位 防防火火材材料料 高层建筑管道防火 阻燃材料 建建筑筑管管道道保保护护套套管管 阻阻燃燃材材料料++防防水水油油膏膏 8 1 7 防排烟系统 不燃 8 4材9料 信 3 微 风管与穿墙套管 系不燃材料 联 一 唯 44..压压力力试试验验 280 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 管管道道 试试验验压压力力 水水压压::11..55倍倍设设计计压压力力-地上钢管 工工业业管管道道压压力力试试验验 1.5倍设计压力,且不得低于00..44MMPPaa(埋地) 气压:1.15倍设计压力 冷水:11..55倍倍工工作作压压力力,,且且不不得得低低于于00..66MMPPaa 热水:【【1133442244】】 建建筑筑管管道道压压力力试试验验 蒸汽供暖——顶点+0.1,且≥0.3MPa 高温热水-顶点+0.4MPa 塑料管-顶点+0.2,且≥0.4MPa 当P≤1MPa时,P =1.5倍工工作作压压力力,且不得低于0.6MPa 空空调调系系统统水水管管道道 试 【【小小乘乘大大加加】】 当P>1MPa时,P =P+0.5MPa 试 8 7 1 9 管管道道 8 4 试试验验压压力力 3 信 微 系 应以工作压力的1.5倍做水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa; 热 联 热热交交换换器器 题 水部分押应不低于0.4MPa。 准 精 当生活 给水系统分区供水时。各分区的静水压力不宜大于0.45MPa; 建建筑筑管管道道 当设有集 中热水系统时,分区静水压力不宜大于0.55MPa。 55..安安装装坡坡度度 管管道道安安装装 坡坡度度 电电缆缆排排管管 坡向电缆井不得低于00..11%% 8 1 7 9 汽汽水水同同向向供供暖暖管管道道 不得小于22‰‰,,应应为为33‰‰.. 8 4 信 3 微 系 汽汽水水逆逆向向供供暖暖管管道道 不得小于55‰‰ 联 一 唯 散散热热器器支管 应为11%%。。 主管:坡度宜大于或等于88%%;; 空调冷冷凝凝水水排水管 支管:坡度宜大于或等于1%,坡向出水口 第第4455讲讲 机机电电工工程程企企业业资资质质、、施施工工项项目目管管理理机机构构 第第77章章 机机电电工工程程企企业业资资质质与与施施工工组组织织 ♛ 教材介绍 281 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 77..11 机机电电工工程程企企业业资资质质 ♛ 本节框架 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ♛ 分分值值分分布布 ✯ 22002211 22002222 22002233 8 22002244 1 7 9 8 4 单选 信 3 微 系 多选 联 2 一 唯 案例 2 平平均均分分::11 7.1.2 施工企业资质 (一)建筑业企业资质划分 建筑业企业资质等级分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。 (二)施工总承包资质标准 1.机电工程施工总承包资质分为特特级级、、一一级级、、二二级级、、三三级级。 2.机电工程施工总承包资质标准要求: 1)企业的净资产。 2)企业的主要人员配置。 282 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 3)企业的工程业绩。 (三)施工总承包一级资质标准要求及承包工程范围 1.机电工程施工总承包一级资质标准: • 企企业业净净资资产产1亿元以上。 • 企企业业主主要要人人员员:机电工程、建筑工程专业一级注册建造师合计不少于12人,其中机电工程专业一 级注册建造师不少于9人。技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有机电工程相 关专业高级职称。 • 企企业业工工程程业业绩绩:近5年承担过单项合同额2000万元以上的机电工程施工总承包工程2项,工程质量 合格 2.石油化工工程施工总承包一级资质标准: • 企企业业净净资资产产1亿元以上。 • 企企业业主主要要人人员员:机电工程专业一级注册建造师不少于15人。技术负责人具有10年以上从事工程施 工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称。 • 企企业业工工程程业业绩绩::近5年承担过下列2类中的1类工程的施工,工程质量合格。 8 ①单项合同额1亿元以上的中型石油化7工工程施工总承包或主体工程承包3项。 1 9 4 ②单项合同额3500万元以上的石油3 8化工主体装置(可含附属设施)检维修工程3项。 信 微 3.电力工程施工总承包一级资系质标准: 联 • 企业净资产1亿元以上。题 押 准 • 企业主要人员:机电工程专业一级注册建造师不少于15人;技术负责人具有10年以上从事工程施 精 工技术管理工作经历,且具 有电力工程相关专业高级职称。 • 企业工程业绩:近5年承 担过下列5类中的2类工程的施工:累计电站装机容量180万kW以上; 单机容量20万kW机组累计6台; 220kV送电线路累计600km; 220kV电压等级变电站累计8座; 220kV电缆工程累计100km。 4.冶金工程施工总承包一级资质: 8 • 企业的净资产1亿元以上。 1 7 9 8 4 • 企业主要人员:机电工程、矿业工程专业一级注 册建造师合计不少于信135人, 其中机电工程专业一 微 级注册建造师不少于10人。技术负责人具有15年以上从事工 程施工技术管系理工作经历,且具有冶金工程 联 相关专业高级职称。 唯 一 • 企业工程业绩(见下页) 近10年承担过下列11类中的3类工程的施工总承包或主体工程承包: ① 年产100万t 以上炼钢或连铸工程(或单座容量120t 以上转炉或90t 以上电炉)。 ② 年产80万t 以上的轧钢工程。 ③ 年产100万t 以上炼铁工程(或单座容积1200m³以上高炉)或烧结机使用面积180m² 以上烧结工 程。 ④ 年产90万t 以上炼焦工程(焦炉炭化室高度6m 以上)。 ⑤ 小时制氧10000m³以上制氧工程。 ⑥ 年产30万t以上氧化铝加工工程。 ⑦ 年产15万t以上铝或10万t以上铜、铅、锌或2万t以上镍等有色金属冶炼、 电解工程。 ⑧ 年 产5万t以上有色金属加工工程或生产5000t以上金属箔材工程。 ⑨ 日产2000t 以上新型干法水泥生产线工程。 283 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ⑩ 日产2500t以上新型干法水泥生产线预热器系统或水泥烧成系统工程。 11 日熔量400t以上浮法玻璃工程或年产75万t以上水泥粉磨工程。 (四)专业承包资质标准 1.专业承包资质分别有建筑机电工程专业承包、消防设施工程专业承包、起重设备安装工程专业承 包、输变电工程专业承包等。 2.专业承包资质等级分为一级、二级、三级。 3.专业承包资质标准要求分别是企业净资产、企业主要人员、企业工程业绩。 (五)专业承包一级资质标准要求及承包工程范围 1.建筑机电工程专业承包一级资质标准及承包工程范围 (1)企业净资产:2000万元以上。 (2)企业主要人员:机电工程专业一级注册建造师不少于8人。技术负责人具有 10年以上从事工程 施工技术管理工作经历,且具有机电工程相关专业高级职称等其他 人员。 (3)企业工程业绩:近5年承担过单项合同额1500万元以上的建筑机电安装工程 2项,工程质量合 格。 8 (4)承包工程范围: 一级资质可承7担各类建筑工程项目的设备、线路、管道的安装,35kV 以下变 1 9 4 配电站工程,非标准钢结构件的制作、3 8安装。 信 微 2.输变电工程专业承包一级资系质标准及承包工程范围 联 (1)企业净资产:5000万题元以上。 押 准 (2)企业主要人员:机电工程专业一级注册建造师不少于10人。技术负责人具有 10年以上从事工 精 程施工技术管理工作经历, 且具有电力工程相关专业高级职称等其他 人员。 (3)企业工程业绩:近5年 承担过下列3类中的2类工程的施工: ① 220kV 送电线路累计600km 。 ② 220kV电压等级变电站累计8座 。 ③220kV 电缆工程累计100km。 一分钟速记总结 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 77..22 施施工工项项目目管管理理机机构构 ♛ 分分值值分分布布 ✯ 284 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 22002211 22002222 22002233 22002244 单选 1 多选 案例 平平均均分分::00..2255 ☞ 本本节节框框架架 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 项项目目管管理理--建建设设程程序序 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 7.2.2 施工项目管理的任务及施工特点【【1166单单】】 (一)设计阶段项目管理的任务 285 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)对项目的建设环境、建设规模、建设标准、投资、工期等进行估计。 (2)对新技术、新工艺、新设备、新材料的应用要提供科研方向。 初初步步设设计计阶阶段段 (3)初步设计应满足编制施工招标投标文件、主要设备材料订货、编制施工图设 计文件的需要。 (1)在施工图设计的同时落实设备的技术资料。 施施工工图图设设计计阶阶段段 (2)施工图设计完成及审查后,应将施工图设计文件向有关行政管理部门备案; 审批取得规划许可证。 (二)采购阶段项目管理的任务 1.机电工程项目采购内容有:工程采购、货物采购与服务采购; 采购方式可采用招标采购、直接采 购或询价采购。 2.采购计划管理 制订货物采购计划,货物采购计划要涵盖工程建设的全过程。要与设计进度、施工进度合理搭 接,处处理理好好接接口口管管理理关关系系。。安排采购计划8时,要从贷款成本、集中采购与分批采购等方面分析利弊。 7 1 9 应分析市场现状,通过供货能力、8 4所购设备的生产周期、仓储保管能力、货物运距、运输方法和时 3 信 间,综综合合确确定定采采购购批批量量以以及及供供货货的的微最最佳佳时时机机,使货物供给与施工进度安排有恰当的时间提前量。 系 联 3.采购合同管理 题 押 (1)材材料料采采购购合同的履履准行行环环节节: 精 产品的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、采购合同的变更等。 (2)设设备备采采购购合同履履行行环环节节: 到货检验,损害、缺陷、缺少的处理,监造,施工安装服务,试运行服务等。 (三)试运行及验收阶段项目管理的任务 1.试运行准备工作有技术准备、组织准备、物资准备。 2.试运行实施:按机电工程项目的特点组织试运行;试运行达到连续无故障试运行规定时间。 考考题题练练习习 8 【【例例11】】【背景】 1 7 9 8 4 某机电安装企业通过竞标承包了某市能源中心的机 电安装工程,包括管 信 道3线路施工站场内运行设备 安装等。合同约定:业主负责进口设备的采购,承包单位 负责所有关键技微术参数设备和物资采购。 系 承包商通过制订详细、周密的采购计划,完成了合同采购 工作。在联管道线路施工过程中,发现部分 一 线路内部存在一定程度的钢管锈蚀,可能会影响管道的安全运 行。为唯此该企业项目部报请业主批准,邀 请相关工程专家进行了论证,制定了切实可行的措施。 在站场设备安装时,进口阀门由于运输原因不能及时到货安装,承包商为了不影响工程进度,自行 购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止安装工作 【问题】 1.业主和承包企业应采取的合理的采购方式是什么? 2.对施工过程中出现的主材问题寻求解决的办法是否属于项目采购管理的内容? 【【解解析析】】 1.业主对进口设备选择公开招标采购方式,对关键参数设备和物资选择询价采购方式(邀请报价采购 方式) 。 2.属于项目采购管理的内容。邀请工程专家对现场出现的材质问题进行论证属于服务采购。 【【例例22】】机电工程项目采购按采购方式可分为( )。 A.招标采购 B.货物采购 C.直接采购 D.询价采购 E.服务采购 【【答答案案】】ACD。 【【解解析析】】机电工程项目采购按采购方式可分为招标采购、直接采购和询价采购3种类型。 286 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 第第4466讲讲 施施工工组组织织设设计计 77..33 施施工工组组织织设设计计 ♛ 分值分布✯✯✯ 年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 单单选选 1 多多选选 2 案案例例 11 11 10 平平均均 88..7755 ♛ 本节框架 7 8 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 7.3.1 施工组织设计编制与实施 (一)施工组织设计类型【19案】 8 1 7 9 8 4 类类型型 对对象象 组组 织织编编制制 信 3 审审批批 微 系 ①施工组织总设计 以整体工程或群体工程 施工总承包 单位 总包 联 技术负责人→监理报监 一 唯 ②单位施工组织设计 单位(子)工程 施工单位 施工单位技术负责人→总包→报监 ③专项工程施工组 由项目技术负责人审批-总包审核、审批—然后由总承包单位项目经理或其授权 织设计 人签章后,向监理报批 应当由施工单位技术负责人审核签字,加盖单位公章,并由总监理工程师签字 专项施工方案 、加盖执业印章后方可实施。 287 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (二)编制内容【17-案】【20-案】 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 小小提提示示: 1 7 8 9 1.施工准备与资源配置计划:施工准备包括技术准 备、现场准备和资金 信 准3 8 4 备;资源配置计划包括劳 微 动力配置计划和物资配置计划。尽量做到均衡施工。 系 联 (三)交底 一 唯 (1) 工程开工前,施工组织设计的编制人员应向现场施工管 理 人 员做施工组织设计交底,以做好施 工准备工作。 (2) 施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点;主要施工工艺及施工方法; 施工进度安排; 项目组织机构设置与分工;质量、安全技术措施等。 (四)施工组织设计的实施【21单】 1.施工组织设计在实施的过程中是否需要调整及修改? 解解析析::(1)当工程设计有重大修改;(2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止;(3) 主要施工方法有重大调整;(4)主要施工资源配置有重大调整;(5)施工环境有重大改变。 2.修改的施工组织设计可以直接用于指导施工吗? 288 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 解解析析::不能,未经批准不得擅自修改。对于施工组织设计的重大变更,须履行原审批手手续续。 7.3.2 施工方案的编制与实施 (一)施工方案的类型及实施 1.安全专项施工方案 非非常常规规起起重重设设备备,,110000KKNN及及以以上上 起重量330000kkNN及及以以上上 起重机械安装和拆卸 搭设总高度220000mm及及以以上上 搭设基础标高在220000mm及及以以上上的 跨度3366mm及及以以上上的钢结构 钢结构安装 超超过过一一定定规规模模 跨度6600mm及及以以上上网架和索索膜膜结构 的的危危大大工工程程 8 7 1 重量11000000kkNN及及以以上上4 9的大型结构 整体顶升、平移、转体 8 3 信 微 非常规起重系设备,100KN及以上 联 题 押 起重量准600kN及以上的超重设备安装工程 精 电力建设工程 高度200 m及以上的内爬起重设备的拆除工程 风机(含海上 )吊装工程 (一)施工方案的类型 2.安全专项施工方案的审核、实施 (1)结论“修改后通过”,施工单位按照论证意见,重新履行审批程序。 (2)结论“不通过”,施工单位修改后应重重新新 组组织织专专家家论论证证。。 1 7 8 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (二)施工方案交底 1.工程施工前,施工方案的编编制制人人员员→作作业业人人员员技术交底。 2.需要技术交底包括:分分项项工工程程、、专专项项工工程程、、四四新新工工程程、、特特殊殊作作业业等等也也必必须须交交底底。。 3.危大工程安全专项方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向现场管理人员进行交底。施 工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确 认。 (三)施工方案比较 1.施工方案经济评价一般采用综合评价法。 289 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 2.技术经济比较【25年删减】 比较各方案的技术先进水平(国家、行业、省市级水平); 技术创新程度(填补空白、领先); 技技术术 技术规模及效率(吊装的起吊吨位、吊装直径、起吊高度); 实施时的安全性、可靠性、事故率等。 比较各方案的经济性、一次性投资总额,资金时间价值,对环境影响的程度, 产 经经济济 值贡献率,对工程进度和费用的影响,综合性价比。 考题练习 【【例例11】】属于超过一定规模的危大工程的是( )。 A.跨度36m及以上的钢结构安装工程 B.起重量200KN的起重机械安装 C.重量100kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体 D.跨度80m及以上的钢制桥梁安装 8 【【答答案案】】A。 1 7 9 4 【【解解析析】】钢结构:跨度36m及以上3 8的钢结构安装工程,重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平 信 移、转体。 微 系 联 题 【【例例22】】施工方案交底主要包括哪些内容? 押 准 【【解解析析】】施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施。 精 【【例例33】】安装公司将蒸汽 主管的焊接改为底层采用氩弧焊,面层采用电弧焊,经设计同意后立即进入 施工,但被监理工程师叫停,要求安装公司修改施工组织设计,并审批后方能施工。【22-(二)4】 【【问问题题】】监理工程师要求修改 施工组织设计是否合理?为什么? 【【解解析析】】监理工程师要求修改施工 组织设计合理,蒸汽主管的焊接方法改变属于施工方法有重大变 更,需对施工组织设计进行修改或补充。 修改过的施工组织设计应履行原审批手续。 【【例例44】】施工方案的经济合理性比较包括 ( )。【【1188--多多2266】】 A.比较各方案的资金时间价值 B.比较各方案的技术水平 C.比较各方案综合性价比 D.比较各方案对环境影响 1 7 8的损失 9 E.比较各方案的技术效率 8 4 【【答答案案】】ACD。 信 3 微 【【解解析析】】经济合理性比较:比较各方案的一次性投资总 额;资金时间系价值;对环境影响的程度;产值 联 贡献率;对工程进度和费用的影响;综合性价比。 一 唯 7.3.3 施工技术交底 一、施工技术交底的依据 290 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 施工技术交底的依据:项目质量策划、施工组织设计、专项施工方案、工程设计文件、施工工艺及 质量标准等。 (一)施工技术交底的类类型型与内容【17案】 名名称称 人人员员 内内容容 设设计计交交底底与与图图纸纸会会 设计交底由建设单位组织。 审审 是保证工程质量的重要环节,是保证工程质量的前提。 开工前,组织有关工程技术管理部门,对项目职能部门、专业技术负责人、主要 项项目目总总体体交交底底 施工负责人及分包单位有关人员进行交底【二级20-(二)】 开工前,项目技术负责人对本专业范围内的负责人、技术管理人员、施工班组长 单单位位工工程程 及施工人员 分分部部分分项项工工程程 专业技术负责人或施工员向施工人员 8 7 1 9 4 8 7.3.4 设计变更管理 信 3 微 (一)按照设计变更的内容性系质分类【19-单9】 联 题 押 准 分分类类 内内容容 精 对总工期 和里程碑影响、工程质量标准或整体设计功能改变,工程费用超出批准 重重大大设设计计变变更更 的设计概算 等。增加了概算中没有列入的单项工程,工艺方案变化,设计规模扩 大,主要工艺设 备改变等原因,提出的设计变更。 一一般般设设计计变变更更 发生的局部改进、完善 (二)设计变更程序和要求【16-(一)】【 18-(三)】 8 1.施工单位提出设计变更申请的变更程序【25年 删减】 1 7 9 8 4 (1)施工单位提出变更,报监理单位审核; 信 3 微 (2)审核技术上是否可行、施工难易程度和工期是否 增减,核算造系价影响,审核后报建设单位审 联 一 批。 唯 (3)建设单位同意后,通知设计单位实施设计变更,出变更 图 纸或变更说明;建设单位将变更图纸 或变更说明发至监理、施工单位。 考题练习 【【例例55::2244年年真真题题】】本项目设计交底应由哪个单位组织?哪些单位必须要正确贯彻设计意图?施工技术 交底分哪几种? 【【解解析析】】 (1)本项目设计交底由建设单位组织。 291 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (2)施工单位和监理单位必须要正确贯彻设计意图。 (3)施工技术交底分为总体交底、单位交底、分部分项交底。 7.3.5 施工资料及信息化管理【25年改】 (一)建设工程项目资料的分类 8 7 1 9 4 8 3 信 微 1.建设工程文件:包括工程准系备阶段文件、施工文件和竣工验收文件。【【2255年年删删减减】】 联 题 押 准 精 2.施工技术文件内容包括:①工 程技术文件报审表②施工组织设计、施工方案、危大施工方案、③ 技术交底记录,④图纸会审记录、⑤设计 交底记录,⑥设计变更通知单,⑦工程洽商记录⑧技术核定 单。 (二)施工技术资料管理要求【21单】 1.建立项目施工技术资料管理责任制,明确各 岗位的职责,项目部应设立专专职职 8 资资料料员员。。 1 7 2.施工技术资料的形成、收集和整理,应从从合合同同签签 订订开开始始,,直直到到竣竣工工为为止止 8 4。。9【同步】 信 3 3.施工技术资料应【真实】。 微 系 4.施工技术资料的保存应以分分项项工工程程为基本单位进行。 联 一 注:小型工程也可以子子分分部部工工程程为为单单位位保存,但保存过程 中应进唯行分项区分; 5.每项建设工程应编制一套电子档案,随随纸纸质质档档案案一一并并移移交交城城建建档档案案管管理理机机构构。。 电子档案应签署具有法律效力的电子印章或电子签名。 (三)项目竣工档案的主要内容【25年9变6】 1.一一般般施施工工记录。包括:施工组织设计、施工方案、技术交底、施工日志。 2.图纸交底记录。包括:图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录。 292 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 3.设备材料检查、安装记录:质量合格证、质量保证书、检测报告、设备装箱单、 商检证明和说明 书,设备安装记录,设备试运行记录等。 4.施施工工记记录录。。如隐隐蔽蔽工工程程检查记录等。 5.施工试试验验、、检检测测记录。 6.施工质质量量验验收收记录。 (四)机电工程竣工档案管理要求 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 2.竣工档案的组卷原则 (1)不同载体的文件应分别组卷。 (2)文字卷厚度不宜超过20mm, 图纸卷不宜超过50mm。 (3)建设工程电子文件的组织和排序可按纸质文件进行。 3.竣工档案的移交【17-多9】【16-(三)】 (1)机电工程项目竣工档案一一般般不不少少于于22套套,,一套由建设单位保管,一套((原原件件))移移交交当当地地城城建建档档 案案管管理理机机构构保保存存。。 (2)施工单位向建设单位移交工程档案资料时,应编制《工程档案资料移交清单》,双方按清单查 阅清点。移交清单一一式式两两份份,,移交后双方在移交清单上签签字字盖盖章章,,双方各保存一份存档备查。 4.项目竣工档案保管要求【16-(四)】 293 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 应根据卷内文件的保存价值:永永久久、、长长期期、、短短期期【【1100年年】】。。 密级:绝绝密密、、机机密密、、秘秘密密。 总结: 考题练习 8 【【例例66】】施工技术交底类型不包括(1 7 )。 9 4 A.设计交底 B.项目8总体交底 C.图纸会审 D.安全技术交底 3 信 【【答答案案】】D。 微 系 【【解解析析】】施工技术交底类型联包括:设计交底及图纸会审、项目总体交底、单位工程技术交底、分部 题 分项工程技术交底。 押 准 精 【【例例77】】施工技术资料文件的立卷以( )为基本单位进行保存。 A.单位工程 B.分部工程 C.子分部工程 D.分项工程 【【答答案案】】D。 【【解解析析】】本题考查的是施工技 术资料与竣工档案管理。施工技术资料的保存应以分项工程为基本单 位进行保管。 每每日日一一鸡鸡汤汤 • 博博观观而约取 • 厚厚积积而薄发 8 1 7 9 8 4 第第4477讲讲 工工程程 招招标标投投标标 信 3 微 系 联 一 第第88章章 工工程程招招标标投投标标与与 合合同同唯管管理理 ♛ 分分值值分分布布 ✯ 22001188 22001199 22002200 22002211 22002222 22002233 单选 1 多选 案例 平平均均分分::00..116677 88..11 工工程程招招标标投投标标 294 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ☞ 本本节节框框架架 88..11..11 工工程程招招标标投投标标管管理理要要求求 8 7 1 (一)招标方式对比 4 9 8 3 信 微 系 应应当当公公开开招招标标联的的 可可以以邀邀请请招招标标的的 题 押 准 1.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只 精 有少少量量潜潜在在投投标标人人可供选择。 ①国有资金占控股或主导地位 依法必须招标 2.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比比例例 ②大型基础设施、公用事业等关 系社会公共利益、 过过大大 公众安全的项目; 3.国务院发展改革部门和省、自治区、直辖市人民 ③使用国际组织或外国政府贷款、援助 资金的项目 政府确定的重点项目不适宜公开招标,经经批批准准: 。 4.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,不宜公 开招标的,也可采用邀请招标。 8 1 7 9 小小提提示示::【25年加】 信 3 8 4 微 采用邀请招标,应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或组织发出投标邀请 系 联 书。 一 唯 (二)招标流程 295 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 11..资资格格预预审审 题 押 资格预审内容包括基基本本准资资格格审审查查和专专业业资资格格审审查查。 精 类类 似似工工程程业业绩绩;; 人人员员状状况况::包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历; 专专业业资资格格审审查查 【【1155--((四四))】】 (施工方案):包括履行合同任务而配备的施工装备等; 财财务务状状况况::包括申请人的资产负债表、现金流量表等; 8 2.开标与评标 9 1 7 8 4 信 3 微 开标时间应与提交投标文件截止时间相同; 系 联 开开标标 一 唯 投标人少少于于33个个的,不不得得开开标标。招标人应当重新招标; 招标人代表和技技术术、、经经济济等方面的专家组成; 55人人以以上上单单数数;; 评评标标 评标委员会组成 技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的22//33;; 定定标标 【【1177--多多77】】 专家由招标人从招标代理机构的专专家家库库或国家、省、直辖市人民政府提供的 专家名册中随随机机抽取,特殊招标项目可由招标人直接确定。 2.不平等招标 招标人有下列行为属于不平等招标: (1)向不同投标人提供有差别的信息。 296 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (2)设定与项目不相适应的资格、技术及商务条件。 (3)对不同投标人采取不同的资格审查或评标标准。 (4)限定或指定特定的专利、商标、品牌原产地或供应者。 (5)非法限定投标人的所有制形式或组织形式。 (6)依法必须招标的项目,以特定行政区域或特定行业的业绩、奖项作为加分或中标条件。 88..11..22 工工程程招招标标条条件件与与程程序序 (一)招标条件 (1)项目已履行审批手手续续并获批准; (2)资金已落实,并在招标文件中如实载明。 (3)招标人人已依法成立; (4)初步设计及概算已履行审批手手续续,并获批准; (5)招标范围、招标方式和招标组织形式等应履行核准手续,并已获核准。 (6)有招标所需设计图图纸纸及及技技术术资资料料等。 (二)废标及其确认 8 7 1 9 4 (1)投标文件没有对招标文件8的实质性要求和条件做出响响应应;; 3 信 微 系 (2)投标文件中部分内联容需经投标单位盖章和单位负责人签字的而未按要求完成及投标文件未 题 按要求密密封封;; 押 准 精 (3)弄虚作假、串通 投标行贿等违违法法行行为为;; 否否决决 投投标标 (4)低低于于成本报价或高高于于 招标文件设定的最高投标限价; (5)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件; (6)同一投标人提交两两个个以以上上不同的投标文件或者投标报价(但招标文件要求提交备选投标的 除外)。 8 1 7 9 88..11..33 工工程程投投标标条条件件与与程程序序 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (一)认真进行调查研究及调查重点: 297 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)工程所在地的劳动资资源源和材料资源情况(含价格);设备市场的租赁情况(货源及价格)等。 (2)工程所在地的自自然然条条件件、施工条件及环境、治安环境、气候、交通、通信、水电等资源情况。 (3)工程业主方项目资资金金落实情况。 (4)竞竞争争对对手手的状况,尤其是经验、业绩、装备、技术等。 (5)对拟分包的专专业业承承包包公司的考察,重点是资质、价格、技术及业绩等。 (6)参加现场踏勘与标前会议交底和答疑。 (二)投标策略:【【2211单单】】 技技术术标标的的策策略略 商商务务标标的的策策略略 (1)突出自身优势,尤其在 业绩信誉、在施工装装 备备、、技技术术水平和力量、施工组织重重点点强强调调。 (1)不平衡报价法 (2)提出适当缩缩短短工工期期的目目标标和具体措措施施。。 (2)多方案报价法 (3)质质量量控控制制的优势:优于业主提出的质量目标 (3)增加建议方案法 及实现目标的具体措施; (4)投标前突然竞价法 8 7 1 (4)向业主提出有利于降降低低工工程程造造价价、9缩短工期 (5)无利润竞标法 4 8 3 、保证质量的合理化建议及一些优惠信条件。 微 系 联 题 (三)电子招标投标办法押 准 (1)电子招标投标系精统根据功能的不同,分为交交易易平平台台、、公公共共服服务务平平台台、、行行政政监监督督平平台台。。 8 免费注册、登录、上传、拒收。 1 7 9 8 4 (2)电子招标投标交易平台应当允许社会公众、市 场主体免费注册登录 信 3和获取依法公开的招标投标 微 信息,任何单位和个人不得在招标投标活动中设置注册登记 、投标报名等系前置条件限制潜在投标人下载 联 资格预审文件或者招标文件。 唯 一 (3)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交 , 并可以补充、修改或者撤回投标文 件。 考考题题练练习习 【【例例11::1155--((四四))】】【【背背景景】】 某钢厂炼钢技改项目内容包括钢结构、工艺设备、工业管道、电气安装等,为节能减排,新增氧气 制取、煤气回收和余热发电配套设施。炼钢车间起重机梁轨顶标高27.8m,为多跨单层全钢结构(塔楼部 分多层)。炼钢工艺采用顶底复合吹炼,转炉吹氧由球罐氧气干管(D426×9,P=2.5MP)经加料跨屋面输 送至氧舱阀门室。 该项目由具有承包资质的A公司施工总承包。在分包单位通过资格预审后,经业主同意,A公司将氧 气站、煤气站和余热发电站机电安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。 【【问问题题】】(1)A公司审查分包单位专业资格包括哪些内容? 【【答答案案】】(1)资格预审内容包括:基本资格审查和专业资格审查,专业资格审查是资格审查的重 点,主要内容包括:施工经历;人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简 历;履行合同任务而配备的施工装备等;财务状况,包括申请人的资产负债表,现金流量表等。 298 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【例例22】】机电工程投标的条件中不包括( )。 A.机电工程项目已经具备招标条件 B.投标人已经组织了投标班子 C.投标人已经编制了投标文件 D.投标人已经提交了投标保证金 【【答答案案】】B。 【【解解析析】】机电工程投标的条件包括:(1)机电工程项目具备了招标条件;(2)投标人资格已符合 规定,并对招标文件作出实质性响应;(3)投标人已按招标文件要求编制了投标文件;(4)投标人已 按招标文件要求提交了投标保证金。 第第4488讲讲 工工程程合合同同管管理理((一一)) 88..22 合合同同管管理理 ♛ 分分值值分分布布 ✯✯ 22002211 22002222 22002233 22002244 单单选选 11 11 8 7 1 9 4 8 多多选选 3 22 信 微 系 案案例例 11联00 66 66 题 押 准 精 平平均均分分::66..55 ☞ 本本节节框框架架 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 88..22..11 总总包包合合同同与与分分包包合合同同 (一)施工总包合同 299 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 11..总总承承包包单单位位((施施工工承承包包单单位位))的的工工作作 1)向分包人提供与分包工程相关的各种证证件件、、批批件件和各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施 工场地; 2)组织分包人参加图图纸纸会会审审,向分包人进行设计图纸交底; 3)提供本合同专用条款中约定的设设备备和和设设施施;;为分包人提供施工所要求的场场地地和和通通道道等; 4)负责施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他施工人员之间的交交叉叉配配合合,确保分包 人按照经批准的施工组织设计进行施工。 88..22..22 合合同同风风险险防防范范 (一)合同风险主要表现形式及防范要点【【1177案案】】 1.合同风险防防范范要要点点: (1)规范合同行为,诚信守法。 (2)加强合同评审、评估、管控。 (3)加强索赔管理,索赔和反索赔来8弥补或减少损失。 7 1 9 ((44))管管控控、、转转移移、、规规避避、、消消减减风风8险险4。 3 信 (二)国际机电工程项目合同微风险防范措施【【2233多多】】 系 联 题 押 项项目目所所处处的的环环境境风风险险防防范范措措施施 准 精 (1)政政治治风险防范:政局动荡、战战争争、汇兑限制和政府违约。措施:东道国政府批准 +付款担保、向国家出口信用公司投保政治保险; 国国际际工工程程 (2)市市场场和和收收益益风险防范;措施:在特许协议中,由东道国政府对项目付款义务提供 项项目目所所处处的的 担保(主权担保); 环环境境风风险险 (3)财财经经风险防范:汇率 、利率等。 (4)法法律律风险防范:措施: 明确仲裁在双方都认可第三国; (5)不不可可抗抗力力风险防范;措施: 投保保险。 8 1 7 9 8 4 信 3 项项目目实实施施中中 (1)建建设设风险防范:工程费用超支、工期延误、工程质量不合格、安全管理薄弱; 微 系 自自身身风风险险防防范范 (2)营营运运风险防范:主要指在整个营运期间 承包商能力联影响项目投资效益的风险; 一 【【1199--多多99】】 (3)技技术术风险防范:技术风险主要指设计、设 备、唯施工所用的规范; 【【2211--单单】】 (4)管管理理风险防范:主要指项目在建设、运营过程中管理不善而导致亏损。 88..22..33 合合同同履履约约与与变变更更 (一)合同管理 1.分分析析合同风风险险,如签订固定总价合同或垫资合同,制定风险对策,分解、落实合同 合合同同分分析析 任务。 2.分分析析合同中的漏漏洞洞,澄清有争议的内容。 300 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (一)合同履约 1.组织分包单位与项目有关人员进行交底,分析合同条条文文,熟悉合同中的主要内容、 合合同同交交底底 规定和程序,了解合同双方的责责任任和工作范范围围、各种行为的法律后后果果等等。 2.将各项任务和责任分解落实到具体部门、人员或分包单位,明确工作要求和目标。 合同跟跟踪踪与与控控制制【【1177--单单1133】】 合合同同控控制制 合同实施的偏偏差差分分析析 合同实施的偏偏差差处处理理(处理措施:组织措施、技术措施、经济措施、合同措施) (二)工程分包单位管理【【2211案案】】 (1)全过程管理: 1)五过程:施施工工准准备备、、进进场场施施工工、、工工序序交交验验、、竣竣工工验验收收、、保保修修。。 8 7 总总包包职职责责 2)五方面:质质量量、、安安全全9 1、、进进度度、、技技术术、、工工程程款款支支付付。。 4 8 3 (2)对分包管理:信对分包工程进行有效控制和记录,保证质量和进度满足要求,保证 微 系 分包合同的正常履行,保证总承包单位的利益和信誉。 联 题 押 (1)工作准中的停检点应在自检合格的前提下,由总承包单位检查合格后报请监理(业 精 主代表) 进 行检查。 分分包包职职责责 (2)对开工、 关键工序交验、竣工验收等过程自行检验。 (3)自检合格后, 通知总承包单位组织预验收。 (1)分包不具备相应资资质质 ; 违违法法分分包包 (2)未经总包合同约定或业 主认认可可; 合合同同 (3)主主体体、、关关键键工作; 8 (4)分包工程再再分分包包。 1 7 9 8 4 信 3 若因分包单位责任造成重大质量事故或安全事故-有权解 除合同,追责。微 系 联 一 唯 第第4499讲讲 工工程程合合同同管管理理(( 二二)) (三)合同的变更 1.合同变更的范围 (1)增增加加或或减减少少合同中任何工作,或追加额外的工作; 机机电电工工程程项项目目合合 (2)取取消消合同中任何工作,但转转由由他人实施的工作除外; 同同变变更更范范围围 (3)改变合同中任何工作的质质量量标标准准或其他特性; (4)改改变变工程的基线、标高、位置和尺寸。 2.合同变更定价的原则及程序 (1)已标价工工程程量量清清单单或预算书有有相相同同子目的,按按照照相相同同子目单价认定。 (2)已标价工程量清单或预算书中无无相相同同子目,但有类似子目的,参参照照类类似似子目的单价认定。 301 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (3)变更导致实际完成的变更工程量变化幅度超过规定的,由合同当事人商商定定或或确确定定变更工作的单 价。 88..22..44 索索赔赔的的类类型型与与实实施施 (一)索赔的起因与分类 (1)合同当事方违违约约,不履行或未能正确履行合同义务与责任。 (2)合同错错误误,如合同条文不全、错误、矛盾等,设计图纸、技术规范错误等。 11..起起因因 (3)合同变变更更; (4)工程环境变化,包括法律、物价和自然条件的变化等。 (5)不不可可抗抗力力因因素素,如恶劣气候条件、地震、疫疫情情、、洪水、战争状态等。 前前提提条条件件 (1)与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额额外外支支出出,,或或直直接接工工期期损损失失。 【【1166--((三三))】】 (2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行行为为或或风风险险责责任任 【【1177--((二二))】】 。 8 【【1188--((二二))】】 1 7 (3)承包人按合同规4 9定的程序和时间提交索索赔赔意意向向通通知知和索索赔赔报报告告。。 8 【【2211--案案】】 3 信 微 系 联 2.索赔的分类 题 押 (1)按照索赔目目的的和要准求分类 精 ①工工期期索赔; ②费费用用索赔。 (2)按照索赔事件的性性质质分分类类 ①有工程延延期期索赔; ②工程加加速速索赔; ③工程变变更更索赔; ④工程终终止止索赔; 8 ⑤不可预见的外外部部障障碍碍或或条条件件索赔; 1 7 9 ⑥不不可可抗抗力力事件引起的索赔; 信 3 8 4 微 ⑦其他索赔,如货币贬值、汇率变化、物价变化、政策 法令变化等原系因引起的索赔。 联 (三)正式索赔【二级22单】 一 唯 正式索赔报告包括: 索赔申请表 批复的索赔意向书 编制说明 与本项工程施工索赔有关的证明材料+计算资料。 考考题题练练习习 【【例例11】】【【背背景景】】 A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目,中标价2.5亿美元,合同约定,总 工期36个月,支付币种为美元,设备全套由中国制造,所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。 工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付,竣工验收后全部付清,工程进度款支付每拖欠一天,业 主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变 化而作调整,施工过程中发生下列事件: 事件1:A公司因:(1)当地发生短期局部战乱,造成工期延误30天,直接经济损失30万美元; 302 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (2)原材料涨价,增加费用150万美元;(3)所在国劳务工因工资待遇罢工,工期延误5天,共计增加 劳务工工资50万美元;(4)美元贬值,损失人民币1200万元;(5)进度款多次拖延支付,影响工期5 天,经济损失(含利息)40万美元;(6)所在国税率提高,税款比原来增加50万美元;(7)遭遇百年 一遇的大洪水,直接经济损失20万美元,工期拖延10天。 【【问问题题】】 (1)A公司中标的工程项目包含哪些承包内容? (2)从事件1中分析,国际机电工程总承包除项目实施中自身风险外,还存在哪些风险? (3)事件1中,A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少? ((11))AA公公司司中中标标的的工工程程项项目目包包含含哪哪些些承承包包内内容容?? 【【解解析析】】A公司中标的工程项目包含:设计、设备和材料采购、土建和安装施工、试运行直至投产运 行。 ((22))从从事事件件11中中分分析析,,国国际际机机电电工工程程总总承承包包除除项项目目实实施施中中自自身身风风险险外外,,还还存存在在哪哪些些风风险险?? 【【解解析析】】国际合同除了风险本身的风险外还有环境风险,包括:①政治风险;②市场和收益风险; ③财经风险;④法律风险;⑤不可抗力风险。 ((33))事事件件11中中,,AA公公司司可可向向业业主主索索赔赔的的工工期期和和费费用用金金额额分分别别是是多多少少?? 【【解解析析】】事件1中:①当地发生短期局部战乱,造成工期延误30天,直接经济损失30万美元;本事件 为不可抗力,可索赔工期30天; ②原材料涨价,增加费用150万美元; 按合同约定不能索赔。 8 7 ③所在国劳务工因资待遇罢工,工9期1延误5天,共计增加劳务工资50万美元;由于A公司自身原因造 4 8 成的事件不可索赔。 3 信 微 ④美元贬值,损失人民币1200万元;按合同约定不能索赔。 系 ⑤进度款多次拖延支付,影联响工期5天,经济损失(含利息)40万美元;可索赔工期5天,费用40万 题 美元。 押 准 ⑥所在国税率提高,精税款比原来增加50万美元;按合同约定得不到索赔。 ⑦遭遇百年一遇的大洪 水:直接经济损失20万美元,工期拖延10天,为不可抗力,可索赔工期10 天,直接经济损失费用如果只是 设备人员窝工等损失,通常得不到索赔。 以上事件可索赔工期:30+5+10=45(天) 可索赔费用:40万元 本节作业 1.总包单位对分包如何实行全过程管理? 2.合同索赔成立的3个条件? 8 3.国际工程项目有哪些风险? 1 7 9 8 4 4.对于政治风险应如何防范? 信 3 微 每日一鸡汤 系 联 当你还在犹豫要不要考的时候,你大概率就是陪跑的; 唯 一 当你想要考但是不愿意花时间,你大概率就是考不过的; 当你花了时间,但是只会埋头苦干,你大概率会考不过题难的时候; 当你找对了方法,但是中道崩阻,你大概率结果也不会是圆满的。 第第5500讲讲 施施工工进进度度计计划划、、施施工工进进度度控控制制 第第99章章 施施工工进进度度管管理理 ♛ 分分值值分分布布 303 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 22002211 22002222 22002233 22002244 单选 1 多选 案例 6 6 平平均均分分::33..2255 ☞ 本节框架 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 9.1.1 施工进度计划的类型与编制 1.施工进度计划表示方法 施工进度计划表示方法有横横道道图图和和网网络络图图、、流流水水作作业业图图表表等等。其中常用的有横横道道图图和和网网络络 图图((双双))。 名名称称 内内容容 8 1 7 9 (1)施工总进度计划节点较大, 划分得也较粗,各专业8 4工程相互制约的依赖关系 信 3 和衔接的逻逻辑辑关关系系比较清清楚楚,用横横道道 图图表示较好。 微 系 形形式式选选择择 联 一 (2)机电工程规模较大、专业工艺关系复 杂、唯制约因素较多,施工设计图纸、工 【25年改】 程设备、特殊材料和大宗材料采购供应尚尚未未全全 部部清清晰晰,为便于调整进度计划用网网 络络图图表示较好。 304 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 3.施工进度计划编制的要点 (1)应能最最大大限限度度地地调调动动积极性,发挥投资效益。 (2)协调关系时应分清主次、抓住重点,要要满满足足先先地地下下后后地地上上、、先先干干线线后后支支线线等施工基本顺序要 求。 (3)确定各项工作的持续时间,计计 算算出出工工程程量量。 (4)应满足连续均衡施工要求,使资源 得到充分的利用; (5)留出一些后备工程。 9.2.1 影响施工进度的因素 8 1 7 9 (一)施工进度偏差的因素 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 305 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 影影响响因因素素 内内容容 影响机电工程施工进度的单位主要有建设单位、设计单位、监理单位、设备材料 供应单位,还有交通、通信、供水、供电等政府有关部门。 人人 施工单位(人)的自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与管控能 力的影响。例如,①施工方法失误造成返工;②施工组织管理混乱;③处理问题 不够及时;④各专业分包单位不能如期履行合同等。 机机、、料料 不能按计划运抵施工现场,或质量不符合要求。 设计单位对设计图纸的变更或施工单位要求设计修改,新的施工规范标准更新; 法法 新工艺、新技术的应用等。 施工过程中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素,承包单位寻求 环环 相关单位解决而造成工期拖延。 8 7 1 9 4 钱钱 建设单位没有给3 8足工程预付款,拖欠工程进度款。 信 微 系 联 9.2.3 施工进度计划调整 题 押 小提示:对比施工进度准偏差的原因: 精 设计单位原因 图纸提供 不及时或图纸修改 建设单位原因 建设资金没有落实 ①项目管理混乱; 施工单位原因 ②分包单位违约,施工现场协调不好; ③施工方案、施工方法不当 8 1 7 监理单位原因 监理项目部管理混乱,监理人员 没 有全员到岗,监理违 信 3 约 8 4 9, 现场组织协调差,监 理人员偏少,现场施工检查不及时、检查方法不当等影响计划进度。 微 系 联 供货商原因 延期送达,或送达后验收不合格 唯 一 9.2.2 施工进度控制措施 1.组织措施 2.技术措施 (1)为实现计划进度目标,优优化化施施工工方方案案,分析改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。 (2)审审查查分分包包单单位位提提交交的的进进度度计计划划,使分包单位能在满足总进度计划的状态下施工。 (3)编编制制施施工工进进度度控控制制工工作作细细则则,指导项目部人员实施进度控制。 (4)采用网网络络计计划划技技术术及其他适用的计划方法,并结合计算机的应用,对机电工程进度实施动态控 制。 3.合同措施 4.经济措施 (1)在工程预算中考虑加快施工进度所需的资金,编制资金需求计划,满足资金供给,保证施工进 306 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 度目标所需的工程费用等。 (2)施工中及时办理工程预付款及工程进度款支付手续。 (3)对应急赶工给予优厚的赶工费用,对工期提前给予奖励,对工程延误收取误期损失赔偿金。 总总结结:: 组组织织措措施施 人、组织、会议、流程、分解等; 合合同同措措施施 合同措施、合同风险、索赔; 经经济济措措施施 资金、费用、投资、损失等与钱有关; 技技术术措措施施 方案、进度计划、方法; 9.2.3 施工进度计划调整 2.施工进度偏差分析 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 3.施工进度计划调整方法 1.改变某些工作的衔接关系 进进度度计计划划调调整整方方法法 1 7 8 2.缩短某些工作的持续时间 9 8 4 信 3 微 进进度度计计划划调调整整内内容容 包括:施工内容、工程量、起止时间 、持续时间、系工作关系、资源供应等。 联 一 唯 调整的对象必须是关键工作,该工作有压缩 的 潜力,与其他可压缩对象相比赶工 进进度度计计划划调调整整原原则则 费是最低的。 第第5511讲讲 工工程程费费用用--进进度度偏偏差差分分析析与与控控制制 99..33 工工程程费费用用一一进进度度偏偏差差分分析析与与控控制制 9.3.1赢得值法的基本参数与评价指标 1.已完工程预算费用(BCWP)=已完工程量×预算单价; 2.计划工程预算费用(BCWS)=计划工程量×预算单价; 3.已完工程实际费用(ACWP)=已完工程量×实际单价; 9.3.1 赢得值法的基本参数与评价指标 307 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 CV=BCWP-ACWP; 费费用用偏偏差差((CCVV)) >>00,,费费用用节节支支;;<<00,,费费用用超超支支;; 费用偏差=已完工程预算费用-已完工程实际费用 SV=BCWP-BCWS; 进进度度偏偏差差((SSVV)) >>00,,进进度度超超前前;;<<00,,进进度度延延误误;; 进度偏差=已完工程预算费用-计划工程预算费用 费费用用绩绩效效指指数数CCPPII CPI=BCWP/ACWP; >>11,,费费用用节节支支;;<<11,,费费用用超超支支;; 进进度度绩绩效效指指数数SSPPII SPI=BCWP/BCWS; >>11,,进进度度超超前前;;<<11,,进进度度延延误误;; 3.项目费用-进度综合控制分析 当当AACCWWPP>>BBCCWWSS>>BBCCWWPP CV<0,SV<0 控制措施:工程项目应更换效率高的管理人员和施工人员。 当当BBCCWWPP>>BBCCWWSS>>AACCWWPP CV>0,SV>0 若三个参数偏差不大,工程费用投入和施工进度维持现状。 8 当当BBCCWWPP>>AACCWWPP>>BBCCWWSS CV>0,SV>0 工程项7目应减少施工作业人员,放慢施工进度。 1 9 4 8 3 信 当当AACCWWPP>>BBCCWWPP>>BBCCWWSS CV<0,SV>0 工微程项目更换部分管理人员及施工人员,增加工作效率高的人员。 系 联 题 当当BBCCWWSS>>AACCWWPP>>BBCCWWPP CV<0,SV<0 工程项目应增加效率高的管理人员和施工作业人员。 押 准 精 当当BBCCWWSS>>BBCCWWPP>>AACCWWPP CV>0, SV<0 工程项目迅速增加施工管理人员和施工作业人员 考题练习 【【例例11】】【【背背景景】】 某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,合同内容包括设备基础、设备钢架(多 层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安 装等。工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施 工进度计划如图1。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 在施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机,其他工作不使用 塔式起重机。经建设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织施工。 在施工过程中,由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备钢架制作工作停工10天(其他工作持续 时间不变),建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔式起重机按原计划进场,调整进度计 划,保证该项目按原计划工期完工。 塔式起重机按计划进场安装检查时,发现塔式起重机定期检验是2年检验了1次,被监理工程师要求 重新监督检验。施工单位申请了定期监督检验,检验项目、检验程序合格,塔式起重机通过验收,按进 度计划进行吊装作业。 308 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意。施工单位提出的费 用补偿要求如下,但建设单位没有全部认可。 (1)工艺设备调整工作压缩3天,增加赶工费10000元。 (2)塔式起重机闲置10天损失费:1600元/天(含运行费300元/天)×10天=16000元。 (3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。 【【问问题题】】 (1)施工单位按原计划安排塔式起重机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备 钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。 (2)说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。 (3)施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。 【【问问题题】】((11))施施工工单单位位按按原原计计划划安安排排塔塔式式起起重重机机在在工工程程开开工工后后最最早早投投入入使使用用的的时时间间是是第第几几天天??按按原原 计计划划设设备备钢钢架架吊吊装装与与工工艺艺设设备备吊吊装装工工作作能能否否连连续续作作业业??说说明明理理由由。。 【【解解析析】】按原计划塔式起重机在工程开工后第37天投入使用;吊装作业不能连续作业;因为设备钢 架吊装完成后,工艺设备基础施工尚未完成,还需闲置7天。 【【问问题题】】((22))说说明明施施工工单单位位调调整整方方案案后后能能保保证证原原计计划划工工期期不不变变的的理理由由。。 【【解解析析】】施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由:虽然设备钢架制作耽误10天,但有7天 总时差,采取压缩关键工作(工艺设备调整)3天后,虽然改变了关键线路,可实现总工期不变。 【【问问题题】】((33))施施工工单单位位提提出出的的33项项费费用用 补补偿偿要要求求是是否否合合理理??计计算算建建设设单单位位应应补补偿偿施施工工单单位位的的总总费费 8 7 用用。。 9 1 4 8 【【解解析析】】施工单位提出的3项费信用3补偿要求: 微 ①工艺设备调整工作压缩3天,增加赶工费10000元;要求合理。 系 ②塔式起重机闲置10天损失联费:1600元/天(含运行费300元/天)×10天=16000元;要求不合理。 题 ③设备钢架制作工作停工押10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元;要求合理。 准 建设单位应补偿施工精单位的总费用:10000+(1600-300)×3 +15000 =28900元。 【【例例22】】 【【背背景景】】 事件1:项目部将2000m电缆 排管施工分包给B公司,预算单价为120元/m,在3月22日结束时检测,B 公司只完成电缆排管施工1000m,但支 付给B公司的工程进度款累计已达160000元,项目部对B公司提出警 告,要求加快施工进度。 事件2:在热水管道施工中,按施工图 设计位置施工,碰到其他管线,使热水管道施工受阻,项目部 向设计单位提出设计变更,要求改变热水管道的走向,结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完 成。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 309 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【问问题题】】 ((11))计计算算事事件件11中中的的CCPPII和和SSPPII及及其其影影响响,,请请问问是是否否影影响响总总工工期期?? ((22))请请问问事事件件22延延误误是是否否影影响响工工期期?? 【【解解析析】】 (1)事件1中预算单价120元/m,B公司已完成电缆排管施工1000m,可得: 已完工程预算费用BCWP=1000m×120元/m=120000元; 已完工程实际费用ACWP=160000元; 计划工程预算费用BCWS=(2000/20×12)m×120元/m=144000元; 所以:事件1中的CPI=BCWP/ACWP=120000/160000=0.75,说明费用超支。 事件1中的SPI=BCWP/BCWS=120000/144000=0.83,说明进度延误。 影响总工期,理由:工作电缆排管施工在关键线路上,是关键工作,时差为0,延误影响总工期。 ((22))请请问问事事件件22延延误误是是否否影影响响工工期期?? 【【解解析析】】②不影响工期。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 ((22))请请问问事事件件22延延误误是是否否影影响响工工期期?? 【【解解析析】】②不影响工期。 理由:水泵及管道安装工作在非关键线路上,是非关键工作,总时差为50d;原计划到4月9日完工, 拖延到4月29日才完成,说明工作延误20天,延误时间没有超出总时差,所以不影响工期。 本节作业 310 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 1.网络图的进度计划有哪些优势? 2.与分包单位进行进度协调的目的是什么? 3.进度计划调整的原则?方法? 4.计算CV、SV? 第第5522讲讲 施施工工质质量量控控制制策策划划、、施施工工质质量量预预控控、、施施工工质质量量检检验验 第第1100章章 施施工工质质量量管管理理 ♛ 分分值值分分布布 22002200 22002211 22002222 22002233 22002244 单选 1 多选 8 7 1 9 4 8 案例 18 信 3 微 系 联 题 平平均均分分::33..88 押 准 精 ☞ 本本节节框框架架 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 1100..22..11 施施工工质质量量预预控控方方法法及及内内容容 这些影响因素通常包括人、机、料、法、环、测等。【以下简述】 311 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)持证要求人员进行操作技能考核测试,确定能否上岗; 11..对对施施工工人人员员的的控控 (2)施工前组织业务培训和技术交底; 制制 (3)对人员的质量意识、职业道德、错误行为等进行过程监督评价。 22..对对施施工工机机具具设设备备 (1)进场施工机具、设备的性能、完好情况进行验收; 的的控控制制 (2)加强使用过程保养、维修监督管理。 (1)进场材料和设备进行检查验收,核实规格型号、材质、数量、批次、执行的 33..对对工工程程材材料料、、设设 标准,查验质量证明文件,建立登记台账; 备备的的控控制制 (2)对工程设备及材料进行试验和复验。 (1)施工组织设计、施工方案、作业指导书、工艺文件的可操作性; 44..对对施施工工方方法法的的控控 (2)检验和试验计划、质量控制点设置准确; 制制 (3)关键工程和特殊工程施工措施完备,能有效保证施工质量; (4)现场总平面布8置 和施工进度计划的动态管理。 7 1 9 4 8 3 55..对对施施工工环环境境的的控控 (1)自然条件信的影响,包括风、雨、温度、湿度、粉尘、地质条件等; 微 系 制制 (2)合理规划施工平面布置。 联 题 押 准 1100..22..22 质质量量预预控控方方案案精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 1.文字表达方式 例如“合金钢管道焊接裂纹的质量预控方案”制定如下: ◆ 预预控控方方案案名名称称:合金钢管道焊接裂纹质量预控方案。 ◆ 可可能能出出现现的的质质量量问问题题:焊接裂纹。 ◆ 制制定定的的预预控控措措施施: ①检查焊接人员的合格项目;建立焊接指令卡,明确焊工可以施焊的部位、材质和焊接方法。 ②施焊前进行焊接工艺评定,编制焊接工艺卡并进行交底。 ③检查焊材质量,控制焊材发放,防止材料错用;对焊材进行烘干,配备焊条保温桶。 ④检查设备完好情况。 ⑤焊前预热,焊后进行缓冷或热处理。 312 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 ⑥控制焊接电流、电压。 2.表格表达形式:例如管道焊接过程质量预控方案 过过程程 可可能能出出现现的的 质质量量影影响响因因素素的的预预控控措措施施 名名称称 质质量量问问题题 裂纹 控制焊材发放,防止错用;进行焊前预热,采取焊后缓冷或热处理; 严格按工艺 卡施焊;控制清根质量;保持现场清洁;采取防风沙措施;确保设备完好 夹渣 合合金金 进行焊条烘干+配备焊条保温桶; 钢钢管管 气孔 道道焊焊 采取防风措施;控制氩气纯度;焊焊接接前前进进行行预预热热 接接 检查坡口质量;控制组对间隙 未焊透 控制焊接电流电压;对电焊机仪表进行检定 8 7 1 9 4 8 1100..33..11 施施工工工工序序质质量量检检验验 信 3 微 1.施工质量检验分类 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 2.质量“三检制” 系 联 一 唯 313 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 3.施工质量检验 1 7 9 4 8 (1)材料质量检验 信 3 微 对材料质量检验的内容包括:系材料实体质量检验、质量证明文件检查和试验复验等内容。 联 (2)工序质量检验 题 押 准 机电工程工序质量检精查的基本方法包括:感官检验法、实测检验法和试验检验法等。 4.不合格品管理 (1)不合格品处置 不合格物资处置: ①当发现不合格物资时,应及时停 止该工序的施工作业或停止材料使用,并进行标识隔离。 ②已经发出的材料应及时追回。 ③属于业主提供的设备材料应及时通知业 主和监理。 ④对于不合格的原材料,应联系供货单位提 出更换或退货要求。 8 ⑤已经形成半成品或制成品的过程产品,应组织 相关人员进行评审,提出处1 7 置。 9 8 4 (2)不合格工序处置【【2200单单】】 信 3 微 系 联 一 唯 314 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 1100..33..22 质质量量监监督督检检验验与与验验收收系 联 (一)质量监督检验 题 押 准 1.工程质量监督检验精的内容: ①执行法律法规和工程 建设强制性标准的情况。 ②抽查涉及工程主体结构安 全和主要使用功能的工程实体质量。 ③抽查工程质量责任主体和质 量检测等单位的工程质量行为。 ④抽查主要建筑材料、建筑构配件 的质量。 ⑤对工程竣工验收进行监督。 ⑥组织或者参与工程质量事故的调查处理 。 ⑦定期对本地区工程质量状况进行统计分析 。 8 ⑧依法对违法违规行为实施处罚。 1 7 9 8 4 2.施工质量验收 信 3 微 ① 检检验验批批验收:由专业监理工程师组织施工单位项目 专业质量检查系员、专业工长 等进行验 联 一 收。【【33专专】】 唯 ② 分分项项工程验收:在施工单位自检的基础上,由建设单位专 业 技术负责人(监理 工程师)组织施工 单位专业技术质量负责人进行验收。【【33专专】】 ③ 分分部部(子分部)工程验收:在各分项工程验收合格的基础上,由施工单位向建设单位提出报验申 请,由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织施工单位和监理、 设计等有关单位项目负责人及技术负 责人进行验收。【【44++22】】 ④ 单单位位(子单位)工程验收:单位工程完工后,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项 目负责人组织施工单位、监理单位、设计单位等项目负责人进行验收。【【44总总】】 2.施工质量验收 315 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 施工单位进行自检,隐蔽前48h以书面形式通知建设单位(监理单位)或工程质量 ((22)) 监督、检验单位进行验收; 隐隐蔽蔽工工程程验验收收 通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等; ((33)) 消防验收、环境保护验收、工程档案验收、建筑防雷验收、建筑节能专项验收、 工工程程专专项项验验收收 安全验收和规划验收; 考考题题练练习习 【【例例11::2200--单单1144】】机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。 A.试验检验法 B.实测检验法 C.抽样检验法 D.感官检验法 【【答答案案】】C。 【【解解析析】】工序质量检验。机电工程工序质量检查的基本方法包括:感官检验法、实测检验法和试验 检验法等 第第5533讲讲 施施工工质质量量统统计计 与与分分析析、、施施工工质质量量问问题题和和质质量量事事故故处处理理 8 7 1 9 4 8 3 1100..44 施施工工质质量量统统计计与与分分析析信 微 系 联 1100..44..22 质质量量数数据据统统计计分分析析方方法法及及应应用用 题 押 施工常用的有统计调查准表法、分层法、排列图法、因果分析图法。 精 统统计计方方法法 特特点点 又叫帕累托图 法,通常是把影响质量而需要改进的项目按从最重要到次要的顺序 排列起来,从中 找出“关键的少数”并集中人、财、物力解决,忽略“次要的多 数”以后处理,以求 以最少的投入获得最大的质量改进效益。 排列图法 主主要要因因素素AA类类 00%%~~8800%% 8 1 7 按累计频率划分 次次要要因因素素BB类类 8 4 9 8800%%~~9900%% 信 3 微 一一般般因因素素CC类类系 9900%%~~110000%% 联 一 唯 因果分析图(即因果图)也称石川图、鱼刺 图 、特性要因图,它表示质量特性波 因果分析图法 动与其潜在(隐含)原因的关系,即表达和分析原因关系的一种图表。 10.4.2 质量数据统计分析方法及应用 1.排列图法 316 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 检检查查项项目目 不不合合格格点点数数 频频率率 累累计计频频率率 焊工操作原因 18处 45% 45% A 焊条未烘干 13处 32.5% 77.5% A 环境影响 4处 10% 87.5% B 焊接位置影响 3处 7.5% 95% C 焊接设备影响 1处 2.5% 97.5% C 其他原因 1处 2.5% 100% C 合计 40处 100% 2.因果分析 8 7 例如,钢结构安装后,图为因果图9分1析结果。 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 1100..55 施施工工质质量量问问题题和和质质量量事事故故处处理理 10.5.1 施工质量问题调查处理 1.施工质量问题的调查处理 317 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 质质量量问问题题调调查查内内容容::质量题问题发生的范围、部位、性质、影响程度、施工单位、施工人员等。 押 向建设单位、监理单位准和本单位管理部门进行报告,写出质量问题调查报告。 精 10.5.2 施工质量事故调 查处理 1 .施工质量事故 根据工程质量事故造成的人员 伤亡或者直接经济损失,工程质量事故分为4个等级。 质质量量事事故故 质质量量问问题题 一一般般事事故故 较 较大大事事故故 重重大大事事故故 特特别别重重大大事事故故 8 <100万 【100万~1000万) 【1000万~5 000万) 【5000万~1亿1 7) >1亿 9 8 4 信 3 微 2.施工质量事故报告制度 系 联 一 唯 3.特种设备事故调查与处理 318 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)特种设备:分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。 (2)◆ 特特别别重重大大事事故故由国国务务院院或或者者国国务务院院授授权权有关部门组织事故调查组进行调查。 ◆ 重重大大事事故故由国国务务院院特特种种设设备备安安全全监监督督管管理理部部门门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 ◆ 较较大大事事故故由省省、、自自治治区区、、直直辖辖市市特特种种设设备备安安全全监监督督管管理理部部门门会同有关部门组织事故调查组进行调 查。 ◆ 一一般般事事故故由设设区区的的市市的的特特种种设设备备安安全全监监督督管管理理部部门门会同有关部门组织事故调查。 4.施工质量事故的处理【25年增】 住房和城乡建设主管部门对事故相关责任者实施行政处罚。【【直直接接处处罚罚】】 处罚权限不属本级住房和城乡建设主管部门的,应当在收到事故调查报告批复后15个工作日内,将 事故调查报告(附具有关证据材料)、结案批复、本级住房和城乡建设主管部门对有关责任者的处理建议 等转送有权限的住房和城乡建设主管部门。【【不不直直接接处处罚罚--1155日日移移交交】】 对单单位位行政处罚:罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书其中一项或多项。 处处罚罚 对事故责责任任人人 罚款、停止执业、 吊销执业资格证书、终身不予注册其中一项或多项。 8 7 1 9 4 8 3 考题练习 信 微 【【例例22】】质量预控方案一般包系括( )。 联 A.施工技术交底 题 B.工序(过程)名称 C.质量检查点的设置 押 D.可能出现的质量问题准 E.提出的质量预控措施 精 【【答答案案】】BDE。 【【解解析析】】质量预控方案一 般包括:工序(过程)名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施 三部分内容。 【【例例33::2200--((三三))22】】 锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施 工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽工程验收。 第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下,A公司对凝汽器汽侧进行 了灌水试验,无泄漏,但造成部分弹簧支座因 过载而损坏。返修后,进行汽轮机组对轮中心找正工作, 经初找、复找验收合格。主体工程、辅助工程和 公用设施按设计文件要求建成,单位工程验收合格后, 建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收 ,并提供备案申报表、施工许可8文件复印件及规定的 1 7 相关材料等,项目通过专项验收。 8 4 9 【【问问题题】】22..说说明明监监理理工工程程师师制制止止土土方方回回填填的的理理由由。。 隐隐蔽蔽工工程程验验收收通通知知的的信内内 3 容容包包括括哪哪些些?? 微 【【解解析析】】 系 联 (1)锅炉给水管道应在压力试验合格,并进行防腐绝热后回填,一②隐蔽工程应在隐蔽前48h以书面 唯 形式通知监理单位,申请时间上不满足要求。 (2)隐蔽工程验收通知内容包括:隐蔽验收的内容,隐蔽的方式、验收时间和地点等。 【【例例44】】【【背背景景】】 某公司承接不锈钢管道安装工程,该管道系统主要作用是为工厂柴油发动机生产线设备提供润滑 油。 该公司在办理完开工文件后,进行了材料进场检查。并对管段进行了预制工作。按照施工技术文 件,进行弯管制作,完工后,施工单位检查了弯管的中心偏差,对于有缺陷的产品及时做出处理,确保 管道安装工程可以如期进行。 施工单位对该工程建立了严格的管理制度,对工序进行严格质量控制,控制方式包括:质量预控、 工序分析、质量控制点设置等。对管路安装,管道清洗,管段焊接等工序进行了周密的工序分析工作, 并将润滑油油泵的安装,系统注油,油系统试运行等工序作为质量控制点进行管理。 管道安装施工完毕,施工单位进行了试运行工作,并在试运行后,对管路进行了油清洗,清洗中, 每12h内在70-80℃内反复升降油温4次,油清洗合格后,再次对管道进行了蒸汽吹扫。 吹扫合格后,将施工记录交给监理工程师进行审查,监理工程师,以吹扫工序不合格为由,命令施 319 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 工单位返工。施工单位重新进行吹扫工作后,该工程予以验收。 【【问问题题】】 11..关关于于背背景景中中管管道道油油清清洗洗的的方方法法有有哪哪些些错错误误?? 22..蒸蒸汽汽吹吹扫扫有有哪哪些些要要求求?? 33..弯弯管管的的不不合合格格品品应应如如何何处处理理?? 管道安装施工完毕,施工单位进行了试运行工作,并在试运行后,对管路进行了油清洗,清洗中, 每12h内在70-80℃内反复升降油温4次,油清洗合格后,再次对管道进行了蒸汽吹扫 11..关关于于背背景景中中管管道道油油清清洗洗的的方方法法有有哪哪些些错错误误?? 【【解解析析】】润滑、密封、控制系统的油管道,应在机械设备及管道酸洗合格后,系统试运转前进行油 冲洗。不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。油清洗应采用循环的方式进行。每8h应在40- 70℃内反复升降油温2-3次,并及时更换或清洗滤芯。 22..蒸蒸汽汽吹吹扫扫有有哪哪些些要要求求?? 【【解解析析】】蒸汽吹扫,流速不小于30m/s,吹扫前先行暖管、及时疏水,检查管道热位移,检查管道热 位移。蒸汽吹扫应按加热-冷却-再加热的顺序循环进行,并采取每次吹扫一根,轮流吹扫的方法。 按照施工技术文件,进行弯管制作,完工后,施工单位检查了弯管的中心偏差,对于有缺陷的产品 及时做出处理,确保管道安装工程可以如期进行。 33..弯弯管管的的不不合合格格品品应应如如何何处处理理?? 【【解解析析】】对于弯管的中心偏差质量缺陷 问题,如果偏差不大,可以返修处理,如果偏差较大且量比 8 7 较多,则应返工重做,返修返工后的弯9管1还需要再次验收方可使用。 4 8 3 信 本本节节作作业业:: 微 系 联 1.质量预控方案包括哪些题内容? 押 2.三检制的作用有哪些准? 精 3.隐蔽工程应提前多久 通知监理单位?通知哪些内容? 4.特种设备较大事故由谁来 调查? 5.质量事故对施工单位有哪些 行政处罚? 第第5544讲讲 施施工工成成本本管管理理 第第1111 章章 施施工工成成本本管管理理 8 ♛ 分分值值分分布布✯ 9 1 7 8 4 信 3 微 22002211 22002222 2200系2233 22002244 联 一 唯 单选 1 多选 2 2 案例 5 平平均均分分::22..55 本本章章框框架架 320 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 1111..11 施施工工图图预预算算 8 1111..11..22 施施工工图图预预算算编编制制及及应应用用 1 7 9 4 8 施工图预算的编制可以采用工料单3价法和综合单价法两种计价方法,工料单价法是传统的定额计价 信 微 模式下的施工图预算编制方法,而系综合单价法是适应市场经济条件的工程量清单计价模式下的施工图预 联 算编制方法。 题 押 准 精 工料单价法 将分部分项 工程的单价定为直接工程费单价。 全费用综合单 单价中综合了分项工程人人工工费费、、材材料料费费、、机机械械费费、、管管理理费费、、利利润润、、规规费费 价 、、人人 材材机机价价差差、、税税金金以及一定范围的风风险险等全部费用。 综合单价法 单价中综 合了分项工程人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、 清单综合单价 企业管理费、 利润以及一定范围的风险费用,但并未包括措施费、规费 和税金。 8 1 7 9 小小提提示示::对比施工预算编制方法:【25年改】 信 3 8 4 微 1.实物法+实物金额法+单位估价法。 系 联 2.通过施工预算与施工图预算对比,能反映施工企业劳动成本与社一会平均劳动成本之间的差异,可 唯 体现降低工程成本计划的要求。 1111..22 施施工工成成本本分分析析与与控控制制 1111..22..11 施施工工成成本本计计划划 1.目标成本即项目成本所规定的奋斗目标,是企业下达给项目部的考核成本。 项目目标成本=预计结算收入一税金一项目目标利润 2.计划成本 计划成本是施工项目部在企业下达的考核目标成本基础上,根据工程项目的技术特征、自然地理特 征、劳动力素质、设备情况等,考虑项目部的管理水平和能力,自行制订的项目计划费用,即项目管理 的成本目标,它是控制项目成本支出的标准。 3.公式 321 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 4.施工成本计划的编制依据和程序 施工成本计划的编制依据 (1)工程承包合同。 (2)项目管理实施规划。 (3)项目经理与企业签订的内部目标成本责任书及有关资料。 (4 )相关设计文件和可行性研究报告。 (5)已签订的分包合同(或估价书)。 (6)生产要素价格信息。 8 7 (7)类似项目的成本资料。 1 9 4 8 (8)施工成本预测资料。 信 3 微 1111..22..22 施施工工成成本本分分析析 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 1111..22..33 施施工工成成本本控控制制 微 系 1.各阶段项目施工成本控制的要点 联 一 唯 (1)优化施工方案,对施工方法、施工顺序、机械设备的选择、技术组织措施、商务 招采措施等方面进行认真研究分析,运用价值工程理论,制定出技术先进、经济合理 的施工方案。 施施工工准准备备阶阶段段 (2)编制成本计划,并按照项目部管理部门进行分解。 (3)做出施工队伍、施工机械、临时设施建设等其他间接费用的支出预算,进行控制 。 施施工工阶阶段段 322 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 施施工工准准备备阶阶段段 • 对分解的成本计划进行落实; • 加强施工任务单和限额领料单的管理; • 原始资料搜集和整理,正确计算月度成本,预算成本与实际成本的差异; 施施工工阶阶段段 • 进行成本差异分析,采取有效的纠偏措施; • 经常检查对外经济合同的履行情况; • 加强施工过程中信息收集,注意工程变更,做好变更的成本核算、过程索赔和签证 的签订,关注现场施工条件变化对成本控制的影响,为后期结算提供强有力依据。 2.施工成本控制的方法 • 以施工图控制成本:实行“以收定支”,或者叫“量入为出”,这是项目施工成本控制中最有效 的方法之一。具体的处理方法包括人工费的控制、材料费的控制、施工机械使用费的控制。 • 工期成本的动态控制 • 施工成本偏差控制 8 7 1 9 实实际际偏偏差差==目目标标成成本本一一实实际际成成本本 8 4 3 信 计计划划偏偏差差==目目标标成成本本一一计计划划成成本本微 系 联 1111..33..22 工工程程进进度度款款支支付付 题 押 工程进度款支付 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 考考题题练练习习 【【例例11】】施工阶段项目成本控制要点包括( )。 A.落实成本计划 B.成本预测 C.成本计划分解 D.成本考核 【【答答案案】】A。 【【解解析析】】施工阶段项目成本的控制要点:①落实分解的成本计划;②对实际发生的费用进行记录、 整理及核算,计算实际成本;③成本差异的分析,采取有效的纠偏措施;④关注工程变更及不可预计的 外部条件对成本控制的影响。 【【例例22】】成本控制的依据包括( )。 A.合同文件 B.施工组织设计 C.进度报告 D.施工单位的施工经验 E.质量目标 【【答答案案】】AC。 323 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【解解析析】】成本控制的依据有:合同文件、成本计划、进度信息(进度报告)、工程变更与索赔资 料、各种资源的市场信息等。 【【例例33】】 ( )是传统的定额计价模式下的施工图预算编制方法。 A.预算单价法 B.工料单价法 C.实物法 D.综合单价法 【【答答案案】】B。 【【解解析析】】施工图预算的编制可以采用工料单价法和综合单价法两种计价方法,工料单价法是传统的 定额计价模式下的施工图预算编制方法,而综合单价法是适应市场经济条件的工程量清单计价模式下的 施工图预算编制方法。 【【例例44::二级23年】3.A公司于2020年8月承接一学校体育馆的采暖工程,合同额为650万元。采暖热 源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40°C,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖, 比赛场馆、训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。 本工程于2021年6月顺利通过验,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率达5%。 【【问问题题】】本本工工程程项项目目的的目目标标成成本本和和成成本本降降低低额额分分别别是是多多少少?? 【【问问题题】】本工程项目的计划成本和成本降低额分别是多少? 【【解解析析】】(1)目标成本=实际成本/(1-成本降低率 )=513/(1-5%)=540万元 (2)成本降低额=目标成本-实际成本=540-513=27万元。 8 7 1 9 4 8 3 信 第第5555讲讲 施施工工安安全全管管理理 微 系 联 题 押 第第1122章章 施施工工安安全全管管理理 准 精 ♛ 分分值值分分布布 22001188 22001199 22002200 22002211 22002222 22002233 单选 1 多选 案例 5 5 5 1 7 812 5 9 8 4 信 3 平平均均分分::55.. 55 微 系 联 一 ☞ 本本节节框框架架 唯 324 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 12.1.1 安全风险评估与控制 8 1.安全风险评价 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 2.风险控制 (1)风险控制的不同阶段 • 事前控制:编制施工技术方案,依据风险评价结果,制定风险削减措施等。 325 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 • 事中控制(施工过程):生产、安全、技术等管理人员深入现场,指导、监督施工作业的活动。 • 事后控制:风险控制分析总结、分析事故原因等 (2)风险控制的技术措施与管理措施 • 风险控制的技术措施:消除风险的措施;降低风险的措施;控制风险的措施。 • 风险控制的管理措施:制定、完善管理程序和操作规程;制定、落实风险监控管理措施;制定、 落实应急预案;加强员工的职业健康、安全和环境教育培训;建立检查监督和奖惩机制。 12.1.2 现场危险源识别 1.危险、有害因素与危险源 8 生产过程危险和有害因素共分为四大1 7类,分别是“人的因素” “物的因素”“环境因素”和“管理 9 4 8 因素”。 3 信 微 系 联 人人的的不不安安全全题行行为为 管管理理缺缺陷陷 押 准 精 安全监督和检查缺失、 不采取安全措 施、 事故防范有疏漏、 误操作、 应急管理有遗漏、 不按操作规程操作等 作业人员缺乏安全培训、 防护用品配备不到位等 2.施工安全重大危险源的主要类型【【2211、、2222案案、、1188案案考考吊吊装装】】 【【模模板板】】起重、高空、机械伤害、密闭空间、临时用电、塌方、火灾、触电、试运行、压力试验、 8 1 7 冬雨期施工、焊接等。 9 8 4 3.危险源的辨识 信 3 微 系 项目存储仓库中的危险化学品为单一品种,则该危险化学 品的数量联即为单元内危险化学品的总量, 一 若等于或超过相应的临界量,则定义为重大危险源。 唯 326 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 表表1122..11--11 危危险险化化学学品品名名称称及及临临界界储储存存量量表表 序序号号 危危险险化化学学品品 临临界界储储存存量量((tt)) 1 叠氮化钡 0.5 2 叠氮化铅 0.5 3 雷酸汞 0.5 4 三硝基苯甲醚 5 5 三硝基甲苯 5 6 硝化甘油 1 7 硝化纤维素 10 8 7 1 9 4 4.危险源的辨识 3 8 信 微 存储的危险化学品为多品种时系,则按式(12.1-1 计算,若计算结果大于等于1,则定义为重大危险 联 源。 题 押 q /Q +q /Q +......+q准/Q ≥1 1 1 2 2 精n n q q ——每种危险化学品实际存在量,单位为吨。 1… n Q 1… Q n ——各危险化学品相对 应的临界量,单位为吨。 1122..22 施施工工安安全全管管理理规规定定与与实实施施【【2211案案、、2200单单】】 1122..22..11 施施工工现现场场安安全全管管理理规规定定 1.安全生产责任制 (1)项项目目经经理理为工程项目安全生产第一责任 人,应负责分解落实安全生产责任,实施考核奖惩,实 8 现项目安全管理目标。 1 7 9 8 4 项项目目总总工工程程师师对本工程项目的安全生产负技术责任 ; 信 3 微 施施工工员员对所管辖劳务队(或班组)的安全生产负直接领 导责任。 系 联 一 (2)专职安全员的配备 唯 总总承承包包工工程程 安安全全员员数数目目 劳劳务务分分包包单单位位 安安全全员员数数目目 5000万以下 ≥1名 50人以下 1名 5000万到1个亿 ≥2名 50人到200人 2名 1亿元及以上 ≥3名 200人及以上 3名,不得少于施工人员总数的5‰ 2.项目部各类人员的安全生产职责 327 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)全面负责项目的安全生产工作,是是安安全全生生产产的的第第一一责责任任人人;; (2)严格执行安全生产法规、规章制度,与项目管理人员和项目分包单位签订安全 生产责任书; 项项目目经经理理安全 (3)负负责责建建立立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员,建立和完善安安全全管管理理制制 生产职责 度度; (4)组织制制订订项目安全生产目标和施工安全管理计计划划,并贯彻落实; (5)组组织织并参加项目定期的安全生产检查,落实隐患整改,编编制制应应急急预预案案并并演演练练;; (6)及时、如实报告生产安全事故,配配合合事事故故调调查查。。 专专职职安安全全生生产产 管理人员职责 项项目目经经理理安全 生产职责 8 7 1 9 (1)对项目安全生8产4管理情况应实施巡查; 3 信 (2)阻止和处理微违章指挥、违章作业等现象; 专专职职安安全全生生产产 系 (3)对危险联性较大的分部分项工程应依据方案实施监督,并做好记录; 题 管理人员职责 押 (4)发准现现场存在安全隐患时,应及时向项目部和项目经理报告; 精 (5)建立项目安全生产管理档案,并应定期向企业报告项目安全生产情况。 3.安全检查 安全检查类型 包括日常巡查、专项 检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查、飞行检查。 安全检查的重点 查违章指挥和违章作业、查 直接作业环节的安全保证措施等。 12.2.2 安全技术措施与交底 1 7 8 9 1.吊装作业的安全技术措施要点 信 3 8 4 微 系 联 一 唯 (1)大型设备吊吊装装前前,,应应了解掌握吊装时的天气情况,办理吊装作业许可。 (2)吊装过程中 328 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 1)吊点及吊索具受受力力;; 2)起升卷卷扬扬机机及变幅卷扬机; 3)超起系统工工作作区区域域;; 吊装过程中, 4)起重机吊装主要参数仪仪表表显显示示变变化化情情况况(吊臂长度、工作半径、仰角、载荷及负 应重点监测 载率等); 5)吊装安安全全距距离离;; 6)起重机水平度及地基变变化化情况等。 2.临时用电安全技术措施要点 临时用电方案由施工企业总工程师批准,报监理和业主审批后,协助业主向当地电业部门申报用电 方案;临时用电工程必须由持证电工施工。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 3.受限空间作业【补充】 8 1.受限空间作业 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 329 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)受限空间内不不得得作为外来制件的涂涂漆漆作业场所; (2)涂装作业前必必须须办办理理作作业业票票。进入前,应进行空气含氧量和有毒气体检测; (3)深度超超过过11..22mm的受限空间作业时,应在腰腰部部系系上上保保险险绳绳,绳的另一头交给监护 人员,作为预防性防护; (4)严严禁禁向密闭空间内通通氧氧气气和和采采用用明明火火照照明明; 受受限限空空间间 (5)编制密闭容器内作业安安全全技技术术措措施施,,进进行行交交底底,设置专专人人监监护护;; 作作业业 (6)采取空空气气流流通通措施,如安装通风机强制通风。 (7)在油罐内安安全全电电压压为为1122VV的行灯照明,行行灯灯必必须须有有金金属属保保护护罩罩。。 4.安全技术交底 安全技术交底记录: (1)书面交底后,应保存安全技术交8 底记录和所有参加交底人员的签字。 7 1 9 (2)交底记录由安全员负责整理归4档,安全技术交底记录一式三份,分别由工长、施工班组和安全 8 3 信 员留存。 微 系 联 题 考考题题练练习习 押 【【例例11】】【【背背景景】】 准 精 通过招标确认该工程由具有施工总承包一级(房建、机电)资质的A公司总承包,合同造价为15200 万元,A公司将土建施工工程 分包给具有相应资质的B公司承包。 A公司项目部管理人员进场后 ,成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员,B公司配备了两 名兼职安全管理员,A公司项目部建立了安全生产管理体系,制定了安全生产管理制度。 【【问问题题】】 ((11))项项目目部部配配备备的的安安全全管管理理人人员员是是否否符符合合规规定定要要求求??说说明明理理由由。。 【【解解析析】】 (1)A公司项目部和B公司项目部配备的安全管理人员不符合规定的要求。 理由是:专职安全生产管理人员按工程合同 价配备:1亿元及以上的工程不少于3人(而A公司项目部 8 只成立了安全领导小组,未设立安全生产监督管理部 门,且未足额配置专职安全1 7生产管理人员,按要求 9 应配备3人,项目部只配备了2名),且按专业配备专职 安全生产管理人员。B公8 4 司作为专业分包,应当配 信 3 置专职安全生产管理人员至少1人(而B公司项目部只配备 2名兼职安全管理微员)。 系 联 一 12.2.3 应急预案编制与实施 唯 1.应急预案实施 综合应急预案 综合应急预案一般是公司级别的应急管理。 每年演练一次 专项应急预案 专项应急预案是针对专业的应急预案。 每年演练一次 现场处置方案 现场处置方案是针对现场突发情况而制定的通用型处置方案。 每半年演练一次 小小提提示示:: 企业或项目部应当组织有关安全、技术、施工管理等专业人员对本项目编制的应急预案进行审定, 必要时还可以邀请安全生产监督管理部门专家参加。 • 应急预案经评审或者论证后,由企业主要负责人签署发布:应急预案应当至少每3年修订1次,预案 修订情况应记录并归档。 330 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 2.应急预案的备案 3.应急演练的范围与频次 应急预案的演练分为项目部级演练、8企 业级演练以及配合政府联合演练三个级别。 7 1 9 • 项目部级-演练的频次在每半年8至4少1次。 3 信 • 企业级-演练的频次在每年至微少1次。 系 • 配合政府-由政府相关部联门控制。 题 押 4.应急实施 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 5.应急响应后期处置及应急总结 微 系 1)应急响应后期处置:后期处置包括现场清理、人员清 点和撤离、联善后处理和事故调查等;现场保 一 唯 护与现场洗消;事故调查处理;事故善后处理;事故应急总结。 2)应急总结:应急终止后,现场应急指挥部负责编写应急总结,连同值班记录等资料进行汇总、归 档,并起草上报材料,报上级公司、地方政府相关部门。 12.3.1 安全事故调查与处理【【2211案案】】 1.安全事故处置 安全事故:现场有关人员→施工单位负责人→县级以上政府+安监局; 紧急安全事故:现场有关人员→县级以上安监局; 331 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 12.3.2 施工现场职业健康 1.引起职业病的危害因素及来 源 (1) 粉尘:电焊烟尘、矿渣棉粉尘 、砂轮磨尘、岩棉粉尘、珍珠岩粉尘。 (2) 化学因素:氨、苯、甲苯、汽油 、乙炔、氢氧化钠、碳酸钠(纯碱)、酚醛树脂、环氧树脂、脲 醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂、丙酮。 (3) 物理因素:噪声、高温、低温、紫外线 、红外线。 8 (4) 放射性因素:密封放射源产生的电离辐射( γ射线)、X射线装置产生的X1 7射线。 9 8 4 2.机电工程安装典型职业病危害因素及防护措施 信 3 微 系 联 一 唯 考考题题练练习习 【【例例22】】【【背背景景节节选选】】 在定期的安全培训中,安全工程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况画成施工现场示意图 (见图2),要施工人员对照识别。 332 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【问问题题】】指出图2中A、B、C、D各点分别存在哪些安全隐患? 【【解解析析】】A处高处坠落,物体打击。 B未按照规定穿着防护服、违章指挥 C有构件滑脱的安全隐患。 D点存在机械伤害的隐患。 本本节节作作业业:: 8 7 1.应急预案的类型?多久演练一次?1 9 4 8 3 2.密闭空间作业应有哪些防护措信施? 微 3.焊接作业人员易产生哪些职系业病?如何防护? 联 题 4.重大安全事故如何上报押? 准 5.应急报警的报告时精效? 6.应急总结包括哪些内容? 第第5566讲讲 绿绿色色建建造造及及施施工工现现场场环环境境管管理理 第第1133章章 绿绿 色色建建造造及及施施工工现现场场环环境境管管理理 ♛ 分分值值分分布布 ✯✯✯ 8 1 7 22002211 220022 22 22002233 8 4 9 22002244 信 3 微 单选 系 联 一 唯 多选 案例 10 5 平平均均分分::33..7755 本本节节框框架架 333 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 1133..11 绿绿色色施施工工 8 7 1 9 1133..11..11 绿绿色色施施工工要要点点及及评评价价 4 8 3 信 1.绿色及施工要点【25年改】微 系 联 题 押 准 精 (二)绿色施工要点 工程项目绿色施工应符合如下 要求: 8 ① 建立健全的绿色施工管理体系和制度。 1 7 9 8 4 ②具有齐全的绿色施工策划文件。 信 3 微 ③ 设立清晰醒目的绿色施工宣传标志。 系 联 一 ④ 建立专业培训和岗位培训相结合的绿色施工培训制度, 并有 唯 实施记录。 ⑤ 绿色施工批次和阶段评价记录完整,持续改进的资料保存 齐 全。 ⑥ 采集和保存实施过程中的绿色施工典型图片或影像资料。 ⑦ 推广应用“四新”技术。 ⑧ 分包合同或劳务合同包含绿色施工。 职责 工程总承包单位对工程项目的绿色施工负总责; 项目部应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系。 2.资源节约技术要点 1)节材 新技术:BIM技术优化;“BIM技术、工厂化预制、模块化安装”等先进施工技术; • 对工程成品采取保护措施。 334 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 2)节水 ①制订用水消耗指标,办公区、生活区、生产区用水单独计量,并建立台账,定期进行核算、对比分 析。【节约】 ②施工中采用先进的节水施工工艺。 ③管道打压采用循环水。【节约】 8 7 1 ④施工现场机具、设备、车辆冲洗9、喷洒路面、绿化浇灌等采用非传统水源。【节约】 4 8 3 ⑤非传统水源应进行水质检测。信【安全】 微 系 ⑥施工废水与生活废水有收联集管网、处理设施和利用措施; 【节约】 题 ⑦做好水资源保护,不得押向水体倾倒有毒有害物品及垃圾;制订水上和水下机械作业方案,并采取 准 安全和防污染措施。 【保精护】 3)节能 ①制订用能消耗指标,办公 区、生活区、生产区用能单独计量,并建立台账,定期进行核算、对比分 析。【低能耗】 ②合理安排施工工序和施工进度,共 享施工机具资源,减少垂直运输设备能耗,避免集中使用大功 率设备;【省电】 ③高能耗设备单独配置计量仪器,定期监控 能源利用情况,并有记录,通过数据分析找出设备使用 的异常情况并采取改进措施,避免高耗能设备出现 不必要的能源浪费。【低能耗】 8 1 7 ④ 优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保 的施工设备和机具。 【 8 4省9电】 信 3 ⑤合理布置施工总平面图,避免现场二次搬运;【低能耗】 微 系 ⑥减少夜间作业、冬期施工和雨天施工时间。【低能耗】 联 一 ⑦根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能等可再 生能源唯。【新能源】 ⑧无直接采光的施工通道和施工区域照明宜采用声控、光控、延时等控制方式。 【省电】 4)节地 ①施工总平面根据功能分区集中布置。降低对土地资源的浪费。【省地】 ②加大管道、钢结构的工厂化预制深度,节省现场临时用地。 【省地】 ③优化土石方工程施工方案,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动。【保护】 ④危险品、化学品存放处采取隔离措施。【【防防污污染染】】 ⑤污水排放管道不得渗漏;【【防防污污染染】】 ⑥对机用废油、涂料等有害液体进行回收,不得随意排放;【【防防污污染染】】 ⑦工程施工完成后,进行地貌和植被复原。【保护】 总总结结 335 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 3.人力资源节约和保护要点【微25年增加】 系 联 题 ①绿色施工押策划文件中应包含人力资源节约和保护内容,并建立相关制度; 准 精 人人力力资资源源节节约约 ②施工现场人员实行实名制管理并按规定要求持证上岗; 和和保保护护 ③施工现场应 按规定配备消防、防疫、医务、安全、健康等设施和用品; ④人员健康保障 、劳动保护及劳务节约。 ① 优化绿色施工组织 设计和绿色施工方案,合理安排工序; ②因地制宜制订各施工阶 段劳务使用计划,合理投入施工作业人员; 劳劳务务节节约约 ③建立施工人员培训计划和培 训实施台账; ④建立劳务使用台账,统计分析 施工现场劳务使用情况; 8 ⑤使用高效施工机具和设备。 1 7 9 8 4 信 3 微 4.绿色施工评价【17、22年案例】【25年改】 系 联 (1)绿色施工评价框架体系 唯 一 由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价 、单位工程评价及评价等级划分等构 成,绿色施工评价依此顺序进行。 336 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (2)评价组织、程序与资料 评评价价频频次次 绿色施工项目自 评次数每每季季度度不应少于11次次,且每阶段不应少于11次次。。 绿绿色色施工评价 建建设设单单位位组组织织 施工单位和监理单位参加 评评价价组组织织 施施工工阶段评价 建建设设//监监理理单单位位组组织织 建设+监理+施工单位参加 施工批批次次评价 施施工工单单位位组组织织 建设单位和监理单位参加 8 1 7 9 (1)单位工程绿色施工评价应由施工 单 位书面申请,在工 信 程3 8竣竣 4 工工前前进行评价。 微 (2)存档备案年限应为竣竣工工交交付付后后1122个个月月或遵照当地行政主管部门规定。 系 评评价价事事项项 联 (3)单位工程绿色施工评价应按标准填写基本规定评评一价价表表、、要要素素与与批批次次评评价价表表、、技技术术 唯 创创新新与与阶阶段段评评价价表表及及单单位位工工程程评评价价表表。。 1133..22 施施工工现现场场环环境境管管理理 (一)环境保护 337 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 (1)运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,应采取措施封封闭闭严严密密。施工现场出口 应设置洗车设施,保持开出现场车辆的清洁。 (2)及时进行地地面面硬硬化化。 (3)土方作业阶段,达到作业区区目目测测扬扬尘尘高高度度小小于于11..55mm,不扩散到场区外。 (4)对易产生扬尘的堆放材料应采采取取覆覆盖盖措措施施;对粉末状材料应封闭存放。 扬扬尘尘控控制制 (5)管道和钢结构预制应在封封闭闭的厂房内进行喷喷砂砂除除锈锈作作业业;; (1)大型照明灯应尽量控制照射角度。 (2)夜间电焊作业应采取遮挡措施。 光光污污染染控控制制 (1)不同的污水设置相应的处理设施。 (2)污水委托有资质的单8位进行废水水质检测,提供检测报告。 7 1 9 (3)保护地下水环境8 4。采用隔水性能好的边坡支护技术。 3 信 (4)化学品等有毒微材料、油料的储存地,严格的隔水层做好渗漏液收集 水水污污染染控控制制 系 联 题 押 (1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。 准 精 (2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。 (3)防腐保温 用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造 成污 染时应及时进行 清理。 (4)对于有毒有害废 弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。 土土壤壤保保护护 (5)施工后应恢复施工活 动破坏的植被。 8 1 7 (1)制订建筑垃圾减量化计划。 8 4 9 信 3 (2)封闭式,实行袋装化,及时清运。 微 系 联 一 建建筑筑垃垃圾圾 唯 考考题题练练习习 【【例例11::1177年年真真题题】】在项目施工阶段,项目参加全国建筑业绿色施工示范工程的过程检查。专家对机 电工程采用BIM技术优化管线排布、风管采用工厂化加工,现场用水用电控制管理等方面给予表扬,检查 得92分,综合评价等级为优良。 【【问问题题】】绿色施工的评价指标有哪些?单位工程施工阶段评价应由谁组织? 【【解解析析】】 绿色施工评价指标分为:控制项、一般项和优选项。单位工程施工阶段评价应由建设或监理单位组 织,建设单位、监理单位、施工单位参加。 【【例例22::2222--补补((二二))44】】 变压器安装后,进行变压器油过滤工作,因油过滤时的特殊要求,安装公司成立了事故小组,编制 专项应急处理方案,并对人员培训,因油过滤工作24小时以上不能间断,现场布置强光灯,并有人值 守,期间发生漏油事件,施工人员对漏油收集后,就地掩埋处理。 【【问问题题】】油油过过滤滤工工作作中中从从哪哪几几方方面面考考虑虑环环境境保保护护的的检检查查措措施施?? 338 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 一一级级建建造造师师--机机电电工工程程 【【解解析析】】 (1)土壤污染控制:过滤用的油料,若对现场地面造成污染时应及时进行清理。 对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。 (2)水污染控制:对于油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理。 (3)光污染控制:现场布置强光灯,应控制照射角度。 1133..22..22 现现场场文文明明施施工工要要求求 (一)现场文明施工的目标、管理内容及管理措施 1)现场文明施工的目标 规范施工现场的场容,保持作业环境的整洁卫生;科学组织施工,使生产有序进行;减少施工对周 围居民和环境的影响;保证施工现场人员的安全和身体健康。 (二)现场文明施工的目标与措施 2)现场文明施工管理内容 施工平面布置;现场围挡、标牌;施工场地管理;材料堆放、周转设备管理;现场生活设施管理; 现场消防、防火管理;医疗急救的管理;社区服务的管理;治安管理等。 (三)临时用电要求 8 7 1 9 4 8 3 信 ① 施工区、生活区、办公区的配电线路架设和照明设备、灯具的安装、使用应符合规 微 系 范要求;特殊施联工部位的用电线路按规范要求采取特殊安全防护措施。 题 ② 配电箱和押开关箱选型、配置合理,安装符合规定,箱体整洁、牢固。 准 精 临时用电要求 ③ 电动机具电源线压接牢固,绝缘完好;电焊机一、二次线防护齐全,焊把线双 线 到位,无破损 。 ④ 临时用电有方 案和管理制度,值班电工个人防护整齐,持证上岗;值班、检测、 维修记录齐全。 (1)施工现场有保卫、消 防制度和方案、预案,有负责人和组织机构,有检查落实和 整改措施。 保卫消防要求 (2)施工现场出入口设警卫室。 8 1 7 9 (3)施工现场有明显防火标志。 8 4 信 3 (4)易燃、易爆、剧毒材料必须单独存 放;明火作业要严微格审批程序。 系 联 一 唯 每每日日一一鸡鸡汤汤 困难像弹簧~ 你强强它就弱~ 你弱弱它就强~ 339 / 339 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178