文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 2025环球网校一级建造师《案例带刷》-案例-15 模块一质量管理 【案例-15·质量管理】【背景资料】 某办公楼项目,框架结构,总建筑面积31500m2,局部地下一层,地上16层,泥浆护壁钻孔灌注 桩,地下防水外防外贴。A施工总包单位与建设单位签订了施工总包合同。 地下工程施工时,地下室采用防水混凝土施工,防水等级为二级,施工人员认为抗渗等级应为 P6,混凝土安设计强度等级进行试配。其外防外贴的施工示意图如图15-1所示: 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 砂 青 面 保 是 防 类 的 湿 支 浆 水 防 模 1 项 地 找 孔 养 剂 . 水 和 目 下 永 平 洞 护 等 卷 绑 部 室 久 层 、 材 7 对 墙 材 扎 保 缝 ; 天 料 ) 钢 地 体 护 隙 6 拌 . ; 筋 下 拆 墙 堵 混 和 过 1 室 模 ; 塞 凝 , 1 中 3 程 后 . 抹 土 M . 卷 5 砂 细 , 中 平 垫 材 水 含 施 石 , ; 层 保 泥 防 泥 混 工 施 ; 护 砂 水 量 凝 缝 工 7 层 浆 . 层 土 处 不 缝 卷 防 施 保 , 没 得 材 图 水 骨 工 护 有 大 加 1 层 5 料 要 层 清 于 强 - 施 1 集 求 ( 理 层 3 工 地 % 中 4 一 干 ; ; 0 提 下 , m 遍 净 8 防 m 出 . 室 混 ) 成 , 结 水 了 防 凝 ; 施 型 构 层 技 水 土 4 工 , 墙 施 . 术 外 松 卷 铺 缝 体 工 要 防 散 材 抹 未 ; 前 求 外 防 , 时 按 应 9 ; 贴 . 出 水 应 规 采 卷 采 示 现 层 压 定 用 材 用 意 了 ( 实 处 加 强 普 图 改 渗 、 理 强 度 通 性 表 漏 。 层 等 硅 沥 面 水 ; 级 酸 青 应 现 1 盐 M 0 类 提 象 5 . 水 卷 的 防 浆 , 泥 材 普 水 压 后 、 通 防 卷 光 分 自 砂 水 材 , 析 来 浆 层 并 ) 原 水 ( 及 将 ; 因 、中 改 时 基 5 , . 砂 性 进 层 认 水 、 行 沥 表 为 泥 【 问题】 1.指 出地下防水施工及图15-1中的错误,并给出正确做法? 2.地下 室砂浆防水层施工中有哪些不妥之处?写出正确做法。 3.引起地下室施工缝处渗水原因还有哪些?给出具体的处理措施。 【参考答案】 8 7 1 不妥 1:防水等级 为二级,施工人员认为抗渗等级应9为 P6,混凝土按照设计抗渗等级试配;【1 4 8 分】 3 信 正确做法:防水等级为二级,施工人员认为微抗渗等级最低为 P8,混凝土试配比设计抗渗等级提 系 高 0.2MPa【1分】 联 不妥2:未设置临时性保护墙 【1分】一 唯 正确做法:应在永久保护墙上设 置临时保护墙,底面折向立面卷材顶端固定在临时性保护墙上。 【1分】 不妥3:从底面折向立面与永久性保护墙的接触部位满粘法施工。【1分】 正确做法:从底面折向立面与永久性保护墙的接触部位应采用空铺法施工。【1分】 不妥4:阴阳角处卷材加强层的宽度为100mm,且加强层设置成折角。【1分】 正确做法:阴阳角处卷材加强层的宽度为 300~500mm,且加强层应该设置成圆弧形。 不妥5:卷材接槎的搭接长度为120mm。【1分】 正确做法:采用改性沥青防水卷材时,卷材接槎的搭接长度应为 150mm。【1分】 不妥6:墙体水平施工缝留置位置不对。【1分】 正确做法:墙体水平施工缝,应留在高出底板表面不小于300mm 的墙体上。【1分】 不妥7:垫层之上防水层保护层厚度为40mm【1分】 扫码关注更多内容 第 1 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178学员专用请勿外泄 正确做法:垫层之上防水层保护层厚度不低于50mm。【1分】 2.不妥之一:采用普通硅酸盐水泥、自来水、中砂、防水剂等材料拌和,中砂含泥量不得大于 3%;【1分】 理由:水泥砂浆应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水泥。砂宜采用中砂,含泥量不应大 于1%。【1分】 不妥之二:防水层施工前应采用强度等级 M5 的普通砂浆将基层表面的孔洞、缝隙堵塞抹平;【1 分】 理由:应采用与防水层防水砂浆相同等级的防水砂浆(M5的普通砂浆)将基层表面的孔洞、缝隙堵 塞抹平;【1分】 不妥之三:防水层施工要求一遍成活;【1分】 理由:防水砂浆宜采用多层抹压法施工。【1分】 不妥之四:及时保湿养护7天;【1分】 理由:终凝后水泥砂浆防水层至少养护 14天。【1分】 3.(1)原因还有: ①钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难。【1分】 ②下料方法不当,骨料集中于施工缝处。【1分】 ③接槎部位产生收缩裂缝。【1分】 (2)施工缝的处理 ①施工缝接缝处清理干净并冲洗干净。【1分】 ②浇灌混凝土前先浇同配比减石子砂浆,并加强接缝处混凝土的振捣。【1分】 ③施工缝设置止水带,并保证施工质量。【1分】 ④根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。【1分】 【考点】地下工程防水等级与做法 1.明挖法地下工程现浇混凝土主体结构防水做法 外设防水层 防水 现浇混凝土结构最低抗渗 防水做法 防水混凝土 防水 防水涂 水泥基防 等级 等级 卷材 料 水材料 不少于2道; 不应少于 为1道, 一级 防水卷材或防水涂料不应少 P8 3道 应选 于1道 不应少于 为1道, 二级 不少于1道;任选 P8 2道 应选 不应少于 为1道, 三级 _ P6 1道 应选 2.明挖法地下工程结构接缝防水设防措施见下表(3.5-4)规定。 施工缝 变形缝 后浇带 诱导缝 水 泥 基 渗 透 结 晶 型 防 水 材 料 扫码关注更多内容 第 2 页 共 5 页 混 凝 土 界 面 处 理 剂 或 外 涂 型 预 埋 注 浆 管 遇 水 膨 胀 止 水 条 或 止 水 胶 中 埋 式 止 水 带 外 贴 式 止 水 带 中 埋 式 中 孔 型 橡 胶 止 水 带 外 贴 式 中 孔 型 止 水 带 可 卸 式 止 水 带 密 封 嵌 缝 材 料 外 贴 防 水 卷 材 或 外 涂 防 水 涂 料 补 偿 收 缩 混 凝 土 预 埋 注 浆 管 中 埋 式 止 水 带 遇 水 膨 胀 止 水 条 或 止 水 胶 外 贴 式 止 水 带 中 埋 式 中 孔 型 橡 胶 止 水 带 密 封 嵌 缝 材 料 外 贴 式 止 水 带 外 贴 防 水 卷 材 或 外 涂 防 水 涂 料 二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 不应少于2种 应选 不应少于2种 应选 不应少于1种 应选 不应少于1种 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 【记忆提示:三缝一带—带土缝带】 【考点】防水混凝土施工要求 抗渗等级 抗渗等级不得小于P6,试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa 水泥 宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 粗骨料 洁净石子,粒径不宜大于40mm 细骨料 宜中粗砂,不宜使用海砂。含泥量不应大于3%,泥块含量不宜大于1% 坍落度 其入泵坍落度宜控制在120~160mm 搅拌 机械搅拌,搅拌时间不宜小于2min 【总结】混凝土浇筑与养护 (1)分层厚度不得大于500mm,并应采用机械振捣,8避 免漏振、欠振和超振。 7 1 (2)墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与9侧墙的交接处,应留在高出底板表面≥300mm 4 8 的墙体上。 3 信 (3)垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多微的地段,并宜与变形缝相结合。 系 联 题 押 准 精 剂 型 、 防 【 ① ② ③ 水 水 总 水 垂 遇 泥 涂 结 平 直 水 基 料 】 施 施 膨 渗 , 施 工 工 胀 透 并 工 缝 缝 止 结 应 缝 浇 浇 水 晶 及 应 筑 筑 条 型 时 ( 按 混 混 防 浇 胶 设 凝 凝 水 筑 ) 计 土 土 涂 混 应 及 前 前 料 凝 与 规 , , 等 土 应 应 接 范 材 。 将 将 缝 要 料 其 其 表 求 , 表 表 面 做 再 面 面 密 好 铺 浮 清 贴 施 3 浆 理 ; 0 工 ~ 和 干 选 缝 5 杂 净 用 0 防 m 物 的 , m 水 再 厚 遇 清 构 涂 的 水 除 造 刷 膨 , 1 。 : 然 混 胀 1 后 凝 水 止 铺 土 泥 水 设 界 砂 条 面 净 浆 ( 处 浆 胶 , 理 或 ) 并 涂 剂 应 应 刷 或 具 及 混 水 有 时 凝 泥 缓 浇 土 基 胀 筑 界 渗 性 混 面 透 能 凝 处 结 , 土 理 7 晶 d 的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%,最终膨胀率宜大于220%。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 【考点】水泥砂浆防水层施工 一 (1)用于地下工程主体结构的迎水唯面或背水面,不能用于受持续振动或温度高于80℃的地下工 程防水。【2023单选】(部位) (2)水泥砂浆应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水泥。砂宜采用中砂,含泥量不应大 于1%。(配备) (3)水泥砂浆防水层施工的基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿润、无明水。基层表面 的孔洞、缝隙,应采用与防水层相同的防水砂浆堵塞并抹平。(基层处理) (4)防水砂浆宜采用多层抹压法施工。应分层铺抹或喷射,铺抹时应压实、抹平,最后一层表 面应提浆压光。 (5)水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不应低于 5℃。 夏季不宜在 30℃以上或烈日照射下施工。(施工环境) 扫码关注更多内容 第 3 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 (6)水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于 5℃,并应保持砂浆表面湿 润,养护时间不得少于14d。(养护) 【考点】防水卷材施工 (1)主体结构侧墙和顶板上的防水卷材应满粘; (2)结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工; (3)铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得 相互垂直铺贴。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 卷题材搭接缝 押 (4)采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定: 准 ①先铺平面,后铺立面,交接处精应交叉搭接。 墙或 ② ③ ④ 围 卷 临 护 从 材 时 结 底 接 性 构 面 槎 保 模 折 的 护 板 向 搭 墙 的 立 接 宜 接 面 长 采 触 的 度 用 部 卷 , 石 位 材 改 灰 , 与 性 砂 应 永 沥 浆 将 久 青 砌 卷 性 类 筑 材 保 卷 , 临 护 材 内 时 墙 应 表 贴 的 为 面 附 接 宜 在 1 触 5 做 该 0 部 m 找 墙 m 位 , 平 上 , 合 层 或 应 成 。 模 采 高 板 用 分 上 空 子 , 铺 类 并 法 卷 应 施 材 将 工 应 顶 ; 为 端 卷 1 临 材 00 时 与 mm 固 临 ; 定 时 。 性 保护 8 7 1 9 8 4 3 (5)采用外防内贴法铺贴卷材防水层时,应符信合下列规定- 微 1)混凝土结构的保护墙内表面应抹厚度为 20mm的1:3水泥砂浆找平层,然后铺贴卷材。 系 2)卷材宜先铺立面,后铺 平面;铺贴立面联时,应先铺转角,后铺大面。 一 唯 扫码关注更多内容 第 4 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 (6)卷材防水层经检查合格后,应及时做保护层。顶板卷材防水层上的细石混凝土保护层上部 采用人工回填土时厚度不宜小于50mm,采用机械碾压回填土时厚度不宜小于70mm,防水层与保护层 8 之间宜设隔离层。底板卷材防水层上细石混凝土保护层厚7度不应小于 50mm。侧墙卷材防水层宜采用 1 9 软质保护材料或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆层。 4 8 3 【考点】质量通病【流淌和鼓泡已考,但需要信再看看】 微 原因分析: 系 ①屋面板变形,找平联层开裂。 题 ②基层温度收缩变形。 押 ③卷材质量低准劣,老化脆裂。 无规则卷 精 通病防治: 防 工 水 程 防 土 渗 开 水 施 材 漏 裂 混 工 水 凝 缝 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ 治 做 严 控 在 在 在 钢 下 接 理 好 格 制 开 支 浇 筋 料 槎 屋 砂 控 耐 裂 模 筑 过 方 部 面 浆 制 热 处 和 上 密 法 位 板 找 原 度 补 绑 层 , 不 产 变 平 材 和 贴 钢 混 内 当 生 形 层 料 提 卷 筋 凝 外 , 收 , , 和 高 材 的 土 模 骨 缩 再 留 铺 韧 过 时 板 料 裂 铺 分 设 性 程 , 距 集 缝 一 格 质 , 中 未 离 中 层 缝 量 防 , 按 狭 于 卷 ; , 止 规 施 窄 施 材 改 老 定 工 , 工 作 善 化 处 缝 混 缝 缓 沥 ; 理 没 凝 处 冲 青 施 有 土 剂 胶 工 及 浇 ; 配 缝 时 捣 合 清 困 比 除 难 ; 干 净 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 扫码关注更多内容 第 5 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178