文档内容
100 ★管材及管件的检验 当对管材及管件的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批管道元件或材料不得 使用。 (3)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、 钛及钛合金材料的管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对 材质进行复查,并做好标识。材质为不锈钢、有色金属的管材及管件,在运输和储存期间不得与 88第1篇 机电工程技术 建造师小超人 碳素钢、低合金钢接触。 (5)GC1级压力管道的管材、管件在使用前采用外表面磁粉或渗透无损检测抽样检验,要求检验 批应是同炉批号、同型号和规格、同时到货。通常,导磁性材料的管材和管件采用磁粉检测,非 导磁性材料的管材和管件采用渗透检测。 (6)输送毒性程度为极度危害介质或设计压力大于或等于10MPa管道的管材、管件,使用前采 用外表面磁粉或渗透无损检测抽样检验,对经磁粉或渗透检测发现的表面缺陷应进行修磨,修磨 后的实际壁厚不得小于管子名义壁厚的90%,且不得小于设计壁厚。 (7)合金钢螺栓、螺母应采用光谱分析或其他方法对材质进行复验, 并做好标识,以防止混用;设计压力大于或等于10MPa的GC1级压力管道 等所用的螺栓和螺母,尚需按设计规定进行硬度检验。 ★压力管道安装许可参数级别 压力管道安装许可参数级别 许可级别 GA1 设计压力大于或等于4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输气管 GA1级覆盖 道 GA2级 GA2 GA1级以外的长输管道 — GB1 燃气管道 — GB2 热力管道 — GC1 1.输送毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介 GC1级、GCD 质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺 级覆盖 GC2 管道;(毒) 级 2.输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括 液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道;(可 燃) 3.输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设 计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工 艺管道(高压高温) GC2 1.GC1级以外的工艺管道;2.制冷管道 — GCD 动力管道 — ★锅炉安装(散装锅炉除外)、修理、改造许可 许可参数 许可范围 备注 级别 A 额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉 A 级覆盖 B 级。 B 额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉;有机热载体锅炉 黄金N问: 案例背景: 施工单位承接某制药厂工程。 该工程中,某车间制冷管道的设计压力为0.2MPa,施工单位为保证进度,向建设单位申请将 该车间的施工,分包给资质为GB1的分包公司。建设单位以资质不符未采纳施工单位申请。 问题:本案例中,制冷管道可分包给具有哪些资质的单位? 89第1篇 机电工程技术 建造师小超人 【答案】可分包给具有:GC2、GC1、GCD的单位。 黄金N问: 案例背景: 施工单位承接某制药厂工程。 管道不锈钢阀门安装前,施工单位对阀门进行了相关的检验。检验如下: (1)对阀门外观检查;(2)壳体压力试验;(3)安全阀进行整定压力调整和密封试验。 问题:1.阀门检验、试验是否完整,如不完整请补充。 2.根据案例背景,写出阀门试验时的试验压力。 3.进行阀门试验时,应采用何种介质?对这种介质有哪些要求? 1.【答案】不完整。试验补充:密封试验。 检验补充:对不锈钢阀门进行光谱分析或其他方法对材质进行复查。 2.【答案】壳体压力试验:阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍; 密封试验:阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍。 3.【答案】应以洁净水为介质,水中的氯离子含量不得超过25ppm。 ★阀门检验 (1)阀门外观检查。阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐 全。(口诀:大蜜蜂呀) 壳体压力试验 密封试验 介质 应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量 不得超过25ppm。 试验压力 20℃时最大允许工作压力的 阀门在20℃时最大允许工作压 1.5倍 力的1.1倍 时间 持续时间不得少于5min 温度 试验温度为5~40℃,低于5℃时,应采取升温措施。 安全阀 进行整定压力调整和密封试验。做好记录、铅封,并出具校 验报告。 ★公称压力小于1.0MPa,且公称尺寸大于或等于600mm的闸阀, 壳体压力试验可按管道系统的试验压力与系统一并进行试压。 闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查, 结合面上的色印应连续。 黄金N问: 案例背景: 管道与大型设备采用法兰连接,按图(2)进行。 问题:图(2)法兰拧螺栓顺序是否正确?有哪些具体要求? 【答案】(1)法兰拧螺栓顺序不正确,因为图中并不是对称施拧。 (2)法兰拧螺栓具体要求:法兰螺栓孔应跨中布置; 法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入; 法兰平面之间应保持平行,法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的 方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致, 螺栓应对称紧固。 90第1篇 机电工程技术 建造师小超人 ★管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片需要 拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接;法兰螺栓孔应跨中布置;法兰连接 应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入;法兰平面之间应保持平行,法兰接头的歪斜不得用强紧 螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。 黄金N问: 案例背景: 安装公司承接某工业管道工程, 工程中包括管道安装、机械设备安装、 储罐安装。 大型水泵安装时, 先将水泵与出水口管段连接完毕后, 再将水泵整体紧固在水泵基础上。 监理工程师进行现场检查时, 发现不符合规范,要求整改,如右图所示: 问题:请指出水泵及管道安装时的错误之处。 【答案】(1)先将水泵与出水口管段连接完毕后,再将水泵整体紧固在水泵基础上错误。改正: 管道与大型设备或动设备连接,应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。 (2)水泵入口异径管应使用偏心异径管,且保持上平,使用同心异径管容易形成气囊。(3)水 泵出口压力表应加表弯,以便起到缓冲作用。(4)管道焊缝不应设置在套管内。(5)穿过墙体 的套管长度不得小于墙体厚度。(6)管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料,聚氨酯为可 燃材料。 ★保护套管安装(补充) 管道焊缝不应设置在套管内;穿越墙体的套管长度不得小于墙体厚度;穿越楼板的套管应高出楼 面50mm;穿越屋面的套管应设置防水肩和防水帽;管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材 料。 ★管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装定位并紧固地 脚螺栓后进行。无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力。管道与动设备 连接前,管道内部应清理干净。自由状态下法兰的平行度和同轴度,应符合设计要求。 91第1篇 机电工程技术 建造师小超人 管道与动设备最终连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移。 管道试压、吹扫和清洗合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验。 管道安装完成、检验合格后,不得承受设计以外的附加荷载。 ★黄金N问:大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备应在什么时候连接? 【答案】大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,或储罐底部管道沿地面敷设在支架 上时,应在储罐液压(充水)试验合格后安装,或在储罐液压(充水)试验及基础初阶段沉降后, 再进行储罐接口处法兰的连接。 黄金N问: 背景资料: 安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台额定蒸发量 12t/h,锅炉出口蒸汽压力 1.0Mpa,蒸汽温度 195℃。蒸汽主管采用 219x6mm 无缝钢管,安装 高度 H+3.2m,管道采用 70mm 厚岩棉保温,蒸汽主管全部采用氩弧焊焊接。 问题:图中的滑动支架高度及吊点的安装位置应如何修改? 【答案】(1) 滑动支架高度:管道采用70mm厚岩棉保温,而滑动支架只有50mm不符合要求,应 改为大于70mm。 (2)吊点的安装位置:有热位移的管道,其吊杆应偏置安装,吊点应设在位移的相反方向,并按位移值 的1/2偏位安装。 黄金N问: 背景资料: 某施工单位承接一火力发电厂项目,内容有工业管道工程,静置设备,锅炉安装,汽轮发电 机组等。 进行阀门安装时,对螺纹方式连接的阀门,施工单位在阀门开启状态下安装,以焊接方式连 接的阀门,施工单位在阀门关闭状态下安装,被监理工程师制止。在进行支吊架安装时,由于管 道支吊架安装和导向支架安装不符合规范,监理工程师要求整改,施工如下图所示: 92第1篇 机电工程技术 建造师小超人 问题:阀门连接为什么被监理工程师制止?说明理由。管道支吊架及导向支架错误之处在哪?如 何改正? 【答案】(1)阀门连接不符合规范要求,被监理工程师制止。 理由:当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。以焊接方式连接时, 阀门应在开启状态下安装。 (2)支吊架偏置方向设置错误。 改正:有热位移的管道,其吊杆应偏置安装,吊点应设在位移的相反方向,并按位移值的1/2偏 位安装。 安全阀水平安装错误。 改正:安全阀安装应垂直安装。 导向支架中,支架便宜方向设置错误。改正:有热位移的管道,支架安装位置应从支承面中心向 位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2。 黄金N问: 案例背景: 某安装公司承接一化工搬迁改造项目。 工程内容包括:设备安装、 工艺管道和电气仪表的安装。 设备中的三台反应器体积超大、超重, 卧式安装,均为压力容器,高温运行。 反应器吊装就位如图所示安装验收时, 被监理要求整改,经整改符合要求。 问题: 反应器的安装被监理工程师拒绝验收的原因是什么? 【答案】反应器是高温工作的设备, 考虑设备的热膨胀, 安装时地脚螺栓应在制作底板长孔的中间, 位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向。 黄金N问: 问题:图中有哪些错误之处?并改正。 【答案】(1)波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端,在介质流出端错误。 改正:波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端,在水平管道上应位于介质流入端。 (2)法兰螺栓孔居中布置错误。改正:应跨中布置。 93第1篇 机电工程技术 建造师小超人 ★阀门安装 (2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时, 阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层应采用氩弧焊并对阀门采取防变形措施。当非金属管道 采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。 (口诀:热开冷闭) (3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点; 在安全阀的进、出管道上设置截止阀时,应加铅封, 且应锁定在全开启状态。 ★常用补偿装置安装 (1)“Ⅱ”型和“Ω”型膨胀弯管安装要求 ①安装前按设计文件规定进行预拉伸或预压缩;预拉伸或预压缩在两个固定支架之间的管道安装 完毕、与固定支架连接牢固后进行。 ②预拉伸或预压缩的焊口位置与膨胀弯管的起弯点距离应大于2m。 ③膨胀弯管水平安装时,平行臂应与管道坡度相同, 两垂直臂应相互平行;垂直安装时,应设置排气装置 (膨胀弯管在管道上方)或疏水装置(膨胀弯管在管道下方)。 ★波纹管膨胀节 ③波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端,在水平管道上应位于介质流入端, 在垂直管道上应位于上部。 ★膨胀节两端应合理设置导向支座和固定支座。 ★支吊架安装 (2)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应于位移的相反方向偏置,设 计文件无规定时,按位移值的1/2偏位安装。两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。在热负荷 运行时,应及时对支吊架进行检查与调整。 (3)固定支架应按设计文件要求或标准图安装, 并应在补偿器预拉伸或预压缩之前固定。 没有补偿装置的冷、热管道直管段上, 不得同时安装2个及2个以上的固定支架。 (4)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象;有热位移的管道,支架 安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,设计文件无规定时,偏移量应为位移值的1/2,绝 热层不得妨碍其位移。 (5)弹簧支吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的 临时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。 (6)有热位移的管道,在热负荷运行时,应及时对支吊架进行检查与调整,检查与调整的主要内 容为: 94第1篇 机电工程技术 建造师小超人 活动支架的位移方向、位移值及导向性能是否符合设计文件的规定; 管托是否脱落; 固定支架是否牢固可靠; 弹簧支吊架的安装标高与弹簧工作负荷是否符合设计文件的规定; 可调支架的位置是否合适等。 ★静电接地安装 (1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时, 应设导线跨接。管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式符合设计文件的要求,静电接地引 线宜采用焊接形式。 (2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,应采 用同材质连接板过渡。 黄金N问: 题目训练: 问题:水压试验有哪些不符合规范规定?写出正确的做法。 【答案】不符合规范要求之处:压力表只有1块,压力表安装位置错误。 正确做法:压力表不得少于2块,应在加压系统的第一个阀门后(始端)和系统最高点(排气阀 处、末端)各装1块压力表。 ★管道试验前应具备的条件 ①试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有关标准规定。管道 的防腐和绝热在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前不得进行防腐、 绝热。 ②试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;压力试验所需的液体、气体等试验介质已 准备充足。 ③在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查,包括:管道元件的质量证明文件、管 道元件的检验或试验记录、管道加工和安装记录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、管道 轴测图、设计变更及材料代用文件。 ④管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、爆破片及仪表 元件等已经拆下或已隔离。 95第1篇 机电工程技术 建造师小超人 ⑤试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大 压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。 ⑥管道已按试验方案进行了加固。 ⑦待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。 黄金N问: 题目训练: 某钢制工业管道系统0.2Mpa,压力试验地上与地下分开做,如下图: 问题:1.找出图中错误之处并改正。 2.计算压力试验的试验压力。 1. 【答案】(1)加压系统使用碳素钢管道,试压管道使用不锈钢,错误。改正:加压系统改为 不锈钢管。 (2)压力表精度等级不符合要求。改正:精度等级不应小于1.6级。 (3)压力表无表弯错误。改正:压力表应设置表弯起缓冲作用。 (4)安全阀、爆破片未拆下或加以隔离。改正:管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已经拆下 或已隔离。 2.【答案】地上部分试验压力为:0.2x1.5=0.3Mpa。埋地部分试验压力为:0.4Mpa。 黄金N问: 背景资料: 某施工单位承接一火力发电厂项目,内容有工业管道工程,静置设备,锅炉安装,汽轮发电 机组等。 在进行管道压力试验前,施工单位做如下准备: (1)试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规 定。 (2)焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热。 (3)试验方案已批准,并已进行技术安全交底。 (4)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。 监理工程师认为压力试验前应具备的条件并不全面,要求补充。 问题:背景中,施工单位在压力试验前,还应补充哪些条件? 96第1篇 机电工程技术 建造师小超人 【答案】还应补充: (1)管道上的膨胀节已设置临时约束装置。 (2)试验用压力表已校验,并在有效期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大 压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。 (3)符合压力试验要求的液体或气体已备齐。 (4)管道已按试验的要求进行加固。 (5)待试管道与无关系统已用盲板或其他措施隔离。 (6)待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或已隔离。 黄金N问: 背景资料: ...... 在试验过程中,发现空调供水管个别法兰兰接触和焊缝处有渗漏现象,施工人员及时返修后, 重新试验未发现渗漏。 问题:试验过程中管道渗漏时严禁哪些操作? 【答案】试验过程发现泄漏的处理规定: 试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。 黄金N问: 背景资料: 某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容包含:设备、管道和通风空调等工程 安装。 由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许 安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊缝采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后 设计单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要求。 问题:背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分 析? 【答案】(1)应对背景中的工艺管道系统所有环向、纵向对接焊缝进行100%射线检测或100% 超声检测; 除环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝以外的所有焊缝(包括管道支承件与管道组成件连接的焊缝) 应进行100%渗透检测或100%磁粉检测。 (2)设计单位对工艺管道系统应进行管道系统的柔性分析。 ★管道压力试验基本技术要求 压力试验以液体或气体为介质,对管道逐步加压到试验压力,以检验管道的强度和严密性。压力 试验在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后进行。 ①压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试 验介质,但应采取可靠、有效的安全措施。 ②脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。 ③进行压力试验时,要划定禁区,无关人员不得进入。 ④试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。 ⑤试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。 ⑥试验介质的排放应符合环保要求。 ⑦压力试验完毕后,不得在管道上进行修补或增添物件。 97第1篇 机电工程技术 建造师小超人 当在管道上进行修补或增添物件时,应重新进行压力试验。 经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,可不重新进行 压力试验。 ⑧压力试验合格后,应及时填写“管道系统压力试验记录”。 ★管道压力试验的替代 替代试验必须取得建设单位和设计单位的同意。 ①对于输送无毒、无害、非可燃流体介质,温度和压力工况使用条件较低的管道,现场施工条件 不允许单独进行管道压力试验时,通过技术分析和验算,可结合试车用管道输送的流体进行压力 试验。输送气体介质的管道,需按照气压试验的要求进行预试验。 ② 当管道的设计压力大于0.6MPa,设计和建设单位认为液压试验不切实际时 (例如:管道系统设计未考虑充水载荷、生产中不允许残留微量水渍等),可按设计要求和施工 技术标准的规定以气压试验代替液压试验。 ③考虑到气压试验的危险性,经过技术分析和验算,可采用液压—气压试验代替气压试验。液压 —气压试验应符合设计要求及气压试验的规定。当管道的上下落差较大时,被液体充填部分管道 的压力不应大于以液压试验方式计算的试验压力。 ④现场条件不允许进行管道的液压试验和气压试验时, 可同时采用下述方法代替压力试验:所有环向、 纵向对接焊缝和螺旋焊缝应进行100%射线检测或 100%超声检测;其他焊缝(包括管道组成件与管道支承件连接的焊缝)应进行100%的渗透检测 或100%的磁粉检测;应由设计单位进行管道系统的柔性分析;管道系统应采用敏感气体或浸入液 体的方法进行泄漏性试验,试验要求应在设计文件中明确规定。 ★管道液压试验 ①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金管道 或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm(25×10-6)。 ②试验前,注入液体时应排尽空气。 ③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 ④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压 力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。 ⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按式(4.2-1)计算: PT=1.5P[σ]T/[σ]t(4.2-1) 式中PT——试验压力(表压)(MPa); P——设计压力(表压)(MPa); [σ]T——试验温度下,管材的许用应力(MPa); [σ]t——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。 当比值[σ]T/[σ]t大于6.5时,应取6.5;应校核管道在试验压力条件下的应力,当试验压力在试验 温度下产生超过管材屈服强度的应力时,应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应力。 ⑥当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管 道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力, 并无法将管道与设备隔开, 以及设备的试验压力大于管道试验压力的77%时, 经设计单位或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。 (记忆方法:设备≥管道,按管道;管道试验压>设备试验压≥77%管道试验压,按设备) 98第1篇 机电工程技术 建造师小超人 ⑪液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min, 再将试验压力降至设计压力,稳压30min,检查压力表有无压降、 管道所有部位有无渗漏和变形。 (口诀:1030) 黄金N问: 背景资料: 某管道系统在设计温度的试验压力为 3mpa,在常温试压时,试验温度与设计温度下的管材 允许应力比值为 6.5。安装公司在进行该系统压力试验时,设置了常温下临时压力试验系统如下 图。 问题:图 3 中的 A,B 点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验压力。 【答案】(1)A 压力表,设置在最不利点;B 排气阀,设置在系统最高点。 (2)PT=1.5P[σ]T/[σ]t=3*6.5=19.5Mpa 黄金N问: 案例背景: 工程中工业管道复杂,包含地上钢制管道施工,夹套管施工,伴热管施工,制冷管道施工, 真空管道施工等。安装公司对伴热管安装编制了相关的技术要点如下: ①伴热管与主管平行安装,并应能自行排液。 ②水平伴热管宜安装在主管的上方一侧或两侧, 或靠近支架的侧面。③铅垂伴热管应均匀分布在主管周围。 ④将伴热管直接点焊在主管上使位置相对固定。 ⑤为提高更好的热传导,任何情况下伴热管均与主管直接接触。 ⑥伴热管经过主管法兰、阀门时,应设置可拆卸的连接件。 夹套管外管设计压力为 0.6Mpa,设计温度为 180℃,蒸汽伴热。安装公司考虑到夹套管焊 99第1篇 机电工程技术 建造师小超人 接难度大,容易发生延迟裂纹,安装公司在施工前,对夹套管焊接编制了质量预控方案,夹套管 施工如下图所示,监理工程师认为不合理,要求整改 夹套管外管进行液压试验时,安装公司为了安全起见,常温下(30℃)进行液压试验,经查 表,180℃时管道许用应力[σ]t=2Mpa,30℃时管道许用应力[σ]T=18Mpa。 真空管道进行真空度试验,试验初始压力为-0.098Mpa,试验最终压力为-0.094Mpa。 问题:1.伴热管的哪些技术要求错误?怎样整改?夹套管施工图有何不妥,夹套管外管焊接前, 内管应完成哪些工作以及试验检测? 2.计算夹套管外管常温下的试验压力。真空管道真空度试验是否合格?说明理由。 1.【答案】(1)伴热管: 1)水平伴热管宜安装在主管的上方一侧或两侧,或靠近支架的侧面。错误。 改正:水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支架的侧面。 2)将伴热管直接点焊在主管上使位置相对固定。错误。 改正:不得将伴热管直接点焊在主管上。 3)为提高更好的热传导,任何情况下伴热管均与主管直接接触。错误。 改正:对不允许与主管直接接触的伴热管,在伴热管与主管间应设置隔离垫 (2)夹套管支撑块材质选择错误,根据相关规范,夹套管支承块的材质应与主管内管的材质相同。 固应选择合金材质。 (3)夹套管外管焊接前,内管应安装完毕,内管焊缝应进行 100%射线检测,并应经试压合格。 2.【答案】(1)[σ]T/[σ]t=9,大于6.5,此时取6.5计算。 PT=1.5P[σ]T/[σ]t=1.5*0.6*6.5=5.85Mpa。外管常温下的试验压力为5.85Mpa。 (2)真空度试验增压率:△P=[(P₂-P₁)/P₁]×100%=4%,满足要求。 理由:真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大 于5%。 黄金N问: 背景资料: A公司承接某化工厂机电安装工程,合同内容包括厂区内污水处理系统管道安装、通风空调 机组安装、通风空调集热器安装等内容。 实施阶段,质检员巡检时发现管道的橡胶接头安装方式有质量隐患(如图3),施工人员对橡胶 接头进行了整改。 问题:指出图3有哪些错误?如何改正? 【答案】错误一:限位杆在法兰内侧没有定位螺母; 改正:限位杆两侧均应有定位螺母,定位螺母应调到合适位置预留工作空隙。 错误二:上游螺栓方向错误; 改正:橡胶软接头螺栓的螺杆应伸向接头外侧,防止划伤接头表面且便于安装。 错误三:螺栓规格不同,且漏出长度不同。 改正:连接螺栓应使用同一规格螺栓,长度应一致,螺母应在同一侧,并应均匀拧紧。 100第1篇 机电工程技术 建造师小超人 ★伴热管及夹套管安装: ①伴热管与主管平行安装,并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相 对位置应固定。 ②水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主 管周围。 ③不得将伴热管直接点焊在主管上;对不允许与主管直接接触的伴热管, 在伴热管与主管间应设置隔离垫;伴热管经过主管法兰、阀门时, 应设置可拆卸的连接件。 ④夹套管外管剖切后安装时, 纵向焊缝应设置于易检修部位。 ⑤夹套管的连通管不得存液。 ⑥夹套管支承块的材质应与主管内管的材质相同,支承块不得妨碍管内介质流动。 ★夹套管加工应符合设计文件规定。外管与内管间隙应均匀, 按设计文件的要求焊接支承块, 支承块不得妨碍内管与外管的热胀冷缩。 内管焊缝应进行100%射线检测,并应经试压合格后再封入外管。 夹套管加工完毕后,外管部分应进行压力试验。夹套弯管的外管组焊应在内管制作完毕并经无损 检测合格后进行。 黄金N问: 背景资料: ......工程中的氧气输送管道设计压力为0.8MPa。 施工单位编制了施工组织设计及各项施工方案,经审批通过,在氧气管道安装合格具备压力 试验条件后,对管道系统进行了强度试验。用氮气作为试验介质,先缓慢升压到设计压力50%, 经检查无异常,以10%试验压力逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,稳压10min。降到设 计压力,检查管道无泄漏。 问题:氧气管道的酸洗钝化有哪些工序内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。 【答案】 (1)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。 (2)氧气管道采用氮气的试验压力=0.8×1.15=0.92MPa。 ★管道气压试验 气压试验具有释放压缩气体能量的危险,必须特别注意使气压试验时脆性破坏的可能性降至最低, 同时采取严格的安全保护措施。 ①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为 0.2MPa。 ②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。 ③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。 ④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。 ⑤试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力 的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设 计压力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏,停压时间应根据查漏工作需要确定。 (口诀:10310) 101第1篇 机电工程技术 建造师小超人 ★化学清洗 (1)当进行管道化学清洗时,应与无关设备及管道进行隔离。 (2)化学清洗液的配方应经试验鉴定后再采用。 (3)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。当 采用循环方式进行酸洗时,管道系统应预先进行空气试漏或液压试漏检验合格。 (口诀:脂酸水钝水气) (4)对不能及时投入运行的化学清洗合格的管道, 应采取封闭或充氮保护措施。 黄金N问: 背景资料: 某安装公司承接一燃气厂... 燃气管道系统进行试运行时,同时进行了泄漏性试验。 问题:做泄漏性试验时,应巡回检查哪些部位? 【答案】巡回检查阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。 黄金N问: 背景资料 某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站为半地下式钢筋混凝土结构,水 泵泵组设计为三用一备。该泵站为全厂提供循环冷却水,其中,鼓风机房冷却水管道系统主要材 料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求。 问题:鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗 所需最小流量的计算应依据哪个规格的管道? 【答案】(1)合格标准:应连续进行冲洗,当设计无规定时,以排出口的水色和透明度与入口水 目测一致为合格。 (2)系统冲洗的最低流速不得低于1.5m/s。 (3)最小流量的计算应依据DN100的管道。理由:大管径管道的流速满足了要求,则小管径管 道的流速也将满足要求。 102第1篇 机电工程技术 建造师小超人 ★管道泄漏性试验 泄漏性试验是以气体为介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段 检查管道系统中泄漏点的试验。 ①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。 ②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。 ③泄漏性试验压力为设计压力。 ④泄漏性试验可结合试车一并进行。 ⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂或采 用显色剂、气体分子感测仪等其他方法, 巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、 放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。 (口诀:法空田螺净排气) ⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。 ★管道真空度试验 真空度试验是对管道系统抽真空,检测管道系统在规定时间内的增压率,以检验管道系统的严密 性。 真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。 增压率按式计算: △P=[(P₂-P₁)/P₁]×100% 式中 △P——24h的增压率; P₁——试验初始压力(表压)(MPa); P₂——试验最终压力(表压)(MPa)。 2.管道吹扫与清洗 1)管道吹扫与清洗的基本技术要求 (2)管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表 面的脏污程度确定: (口诀:用工撸面条) ①公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。 ②公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。 ③公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。 ④蒸汽管道应采用蒸汽吹扫;非热力管道不得采用蒸汽吹扫。 2)水冲洗 (1)水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道时,水中氯离子含量不得超过 25ppm(25×10-6)。 (2)水冲洗的流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。 (3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。 (4)水冲洗应连续进行,当设计无规定时,排出口的水色和透明度应与入口处目测一致。管道冲 洗合格后,应及时将管内积水排净并吹干。 (5)锈蚀和污染严重的管道,可使用高压水分段冲洗以达到清洁目的。 3)空气吹扫 (1)宜利用工厂生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间断性吹扫。吹扫压力不得大于系统容 器和管道的设计压力,吹扫流速不宜小于20m/s。 103第1篇 机电工程技术 建造师小超人 (2)吹扫忌油管道时,气体中不得含油,应使用无油压缩空气或其他不含油的气体进行吹扫。 (3)空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验,吹扫5min后靶板 上无铁锈、尘土、水分及其他杂物即为合格。 4)蒸汽吹扫 (1)蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成。 (2)为蒸汽吹扫安装的临时管道,应按正式蒸汽管道安装技术要求进行施工,安装质量要求与正 式蒸汽管道相同,临时管道吹扫干净后,方可用于正式蒸汽管道的吹扫。 (3)蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于30m/s;吹扫前先进行暖管、及时疏水,暖 管时应检查管道的热位移,有异常时应及时进行处理。 (4)蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃、易爆物品及其他杂物。 (5)蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行, 宜采取每次吹扫一根、轮流吹扫的方法。 6)油清洗 (1)润滑、密封、控制系统的油管道,应在设备及管道酸洗合格后、系统试运行前进行油清洗。 不锈钢管油系统管道,宜采用蒸汽吹净后再进行油清洗。 (2)油清洗应采用循环的方式进行。每8h应在40~70℃内反复升降油温2~3次,并及时清洗 或更换滤芯。 (3)当设计文件或产品技术文件无规定时,管道油清洗后应采用滤网检验。 (4)油清洗合格的管道,采取封闭或充氮保护措施。 104