文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
环球网校一级建造师《公路工程管理与实务》新考纲精讲
3.3 钢筋、混凝土和钢结构施工
【知识点清单】
✎钢筋工程施工
✎混凝土工程施工
✎预应力混凝土工程施工
✎钢结构与钢混结构工程施工
【知识点】钢筋工程施工
一、一般规定
钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单,进场时应检查外观和标志,并按不同的钢种、等级、
牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验。
钢筋经进场检验合格后方可使用。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
钢筋在运输过程中应避免锈蚀、污染或被压弯;在工地存放时,应按不同品种、规格,分批分别
堆置整齐,存放的时间宜不超过6个月。
钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用,当需要代换时,应得到设计认可。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
二、普通钢筋的加工制作 唯
1.钢筋的表面应洁净,钢筋外表有严重锈蚀、麻坑、裂纹夹砂和夹层等缺陷时应予剔除,不得使
用。钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直才能使用。
2.箍筋末端应做弯钩,弯钩平直部分的长度,一般结构应不小于箍筋直径的5倍;有抗震要求的
结构,应不小于箍筋直径的10倍。
3.钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。
绑扎接头仅当钢筋构造复杂、施工困难时方可采用,绑扎接头的钢筋直径宜不大于28mm,对轴
扫码关注更多内容
第 1 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
心受压和偏心受压构件中的受压钢筋可不大于32mm;轴心受拉和小偏心受拉构件中不应采用绑扎接头。
4.钢筋的焊接接头宜采用闪光对焊,或采用电弧焊、电渣压力焊或气压焊,电渣压力焊仅可用于
竖向钢筋的连接,不得用作水平钢筋和斜筋的连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
5.电弧焊宜采用双面焊缝,仅在双面焊无法施焊时,方可采用单面焊缝。电弧焊接头的焊缝长度,
精
双面焊应不小于5d,单 面焊缝应不小于10d。
采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,两接合钢筋的轴线应保持一致。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
6.受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内力较小处,并错 开布唯置。
绑扎接头,两接头间距离应不小于1.3倍搭接长度。
焊接接头和机械接头,在接头长度区段(长度为35d,且不小于500mm)内,同一根钢筋不得有
两个接头。
7.钢筋安设、支承及固定要求
钢筋与模板之间应设置垫块,混凝土垫块应具有不低于结构本体混凝土的强度,并应有足够的密
扫码关注更多内容
第 2 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
实性。垫块应相互错开、分散设置在钢筋与模板之间,但不应横贯混凝土保护层的全部截面进行设置。
垫块在结构或构件侧面和底面所布设的数量应不少于4个/㎡,重要部位宜适当加密。
8.灌注桩钢筋骨架的制作、运输与安装规定
(1)主筋的接头应错开布置,大直径长桩的钢筋骨架宜在胎架上分段制作,且宜编号,安装时
应按编号顺序连接。
(2)在骨架外侧设置控制混凝土保护层厚度的垫块,垫块间距在竖向应不大于2m,在横向圆周
应不少于4处。 7 8
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
三、预应力钢筋的加工制作
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1.预应力钢筋进场时应分批验收,除对其质量证明书、包装、标志和规格等进行检查外,尚须按
下列规定进行检查:
(1)钢丝:分批检验时每批质量应不大于60t,应先从每批中抽查5%且不少于5盘,进行表面
质量检查。如检查不合格,则应对该批钢丝逐盘检查。
在表面质量检查合格的钢丝中抽取5%,但不少于3盘,在每盘钢丝的两端取样进行抗拉强度、
弯曲和伸长率的试验。
(2)钢绞线:分批检验时每批应不大于60t,应从每批钢绞线中任取3盘,并从每盘所选的钢
绞线端部正常部位截取一组试样进行表面质量、直径偏差和力学性能试验。
(3)螺纹钢筋:分批检验时每批应不大于100t,对表面质量应逐根目视检查,外观检查合格后
在每批中任选2根钢筋截取试件进行拉伸试验。
2.预应力筋的下料长度应通过计算确定并考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具厚度、千斤
顶长度、镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值、张拉工作长度等因素。
3.预应力筋可采用切断机或砂轮锯切断,严禁采用电弧切割。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【例题·多选】关于普通钢筋焊接施工的说法,正确的有( )。
A.接头采用搭接电弧焊时,应使接合钢筋轴线一致
B.接头搭接双面焊时,两钢筋不得弯曲,应直接紧贴焊接
C.焊接接头应设置在弯矩、剪力较小断面
D.接头应集中布置在内力较小的同一断面内
E.单面焊接的长度不应小于5d(d为钢筋直径)
【答案】AC
【解析】钢筋接头采用搭接电弧焊8时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使接合钢筋轴线一致。
7
1
9
受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内4力较小处,并错开布置。接头双面焊缝的长度不应小于5d,单面
8
3
信
焊缝的长度不应小于10d。
微
系
【例题·单选】下列钢丝,钢绞线,钢筋检验时分别抽取( )t。【2022】
联
题
A.60,100,60
押
准
B.100,60,60
精
C.60,60,100
D.100,60,100
【答案】C
【解析】钢丝:分批检验时每 批质量应不大于60t。
钢绞线:分批检验时每批质量应不大于60t。
螺纹钢筋:钢筋分批检验时每批质 量应不大于100t。
【例题·单选】预应力筋下料时应采 用( )。【2021】
A.切断机切断
B.电弧切割
1
7 8
9
C.乙炔-氧气切割 8 4
信
3
D.拉伸机拉断 微
系
【答案】A 联
一
【解析】预应力筋的下料,应采用切断机或砂轮锯切断 ,严禁唯采用电弧切割。
【知识点】混凝土工程施工
一、一般规定
1.进行混凝土强度试配和质量检测时,混凝土的抗压强度应以边长为 150mm的立方体尺寸标准试
件测定,且应取其保证率为95%。试件以同龄期者三块为一组,并以同等条件制作和养护。
2.成型的试件,置于标准养护条件下(温度:20±2℃;相对温度≥95%)养护28d 所测得的抗压
强度值(MPa)进行评定。
采用蒸汽养护的混凝土抗压强度,试件应先随构件同条件蒸汽养护,再转入标准条件下养护,
扫码关注更多内容
第 4 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
累计养护时间应为 28d。
3.每组试件的抗压强度应以三个试件测值的算术平均值为测定值,如有一个测值与中间值的差
值超过中间值的15%时,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过15%时,则该组
试件无效。
【例题·计算】
第一组:48.8MPa,50.0MPa,55.2MPa
以三个试件测值的算术平均值为测定值,取平均值51.3MPa。
【例题·计算】
第二组:48.8MPa,50.0MPa,60.2MPa
有一个测值与中间值的差值超过中间值的15%时,则取中间值50.0MPa为测定值。
【例题·计算】
第三组:41.8MPa,50.0MPa,60.2MPa
有两个测值与中间值的差值均超过15%,该组试件无效。
二、混凝土的配合比
1.混凝土的配合比应以质量比计量。
2.公路桥涵工程使用的外加剂,与水泥、矿物掺合料之间应具有良好的相容性(试验)。
8
(1)在钢筋混凝土和预应力混凝1 7土中,均不得掺用氯化钙、氯化纳等氯盐。
9
4
(2)混凝土中需要掺用粉煤灰3 8、粒化高炉矿渣粉、硅灰等掺合料时,其掺入量应在使用前通过
信
试验确定。 微
系
3.泵送混凝土的配合比联宜符合下列规定:
题
押
(1)胶凝材料用量宜不小于300kg/m³,水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐
准
精
水泥或粉煤灰硅酸盐水泥;细集料宜采用中砂,粗集料宜采用连续级配。
(2)应通过试验掺用 适量的泵送剂或减水剂,且宜掺用矿物掺合料。
(3)试配时应考虑坍落度经时损失。
4.设计和试配确定的配合比应填写试配报告单,提交施工监理工程师或有关方面批准。混凝土拌
制前将理论配合比换算为施工配合 比。
混凝土配合比使用过程中,应根据 混凝土质量的动态信息,及时调整、报批。
【例题·计算】
某C30混凝土结构试验室配合比相对用 量表示法为1:1.95:2.93,W/C=0.52,混凝土表观密度
为2400kg/m³。 8
1
7
【问题1】混凝土的试验室配合比转换成单位用 量表示法,应为多少?
8
4 9
【参考答案】 信
3
微
水泥:水:砂:碎石相对用量表示法为1:0.52:1 .95:2.93 系
联
水泥:2400×【1/(1+0.52+1.95+2.93)】=375kg/m³
唯
一
水:375×0.52=195kg/m³
砂:375×1.95=731kg/m³
碎石:375×2.93=1099kg/m³
水泥:水:砂:碎石单位用量表示法:375:195:731:1099
【问题2】施工现场砂的含水率为3%,碎石的含水率为1%,则混凝土施工配合比单位用量表示法
应为多少?
【参考答案】
砂:731×(1+3%)= 753kg/m³
碎石:1099×(1+1%)= 1110kg/m³
水:195-731×3%-1099×1%=162
水泥:水:砂:碎石= 375 : 162 : 753 : 1110 ,
相对用量表示法为1 : 2.01 : 2.96 ,W/C= 0.43。
三、混凝土的拌制与运输
1.混凝土的配料宜采用自动计量装置。计量器具应定期检定,迁移后应重新标定。
2.混凝土拌合物应搅拌均匀、颜色一致,不得有离析和泌水现象。
扫码关注更多内容
第 5 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3.混凝土搅拌完毕后,应检测坍落度及其损失,一般在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测,每一
工作班或每一单元结构物应不少于两次,评定时以浇筑地点的测值为准。当混凝土拌合物从搅拌机出
料起至浇筑入模的时间不超过15min 时,其坍落度可仅在搅拌地点取样检测。
4.混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍落度不符合要求时,应进行二次搅拌。二次
搅拌时不得任意加水,确有必要时,可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水胶比不变;
二次搅拌仍不符合要求,则不得使用。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
四、混凝土的浇筑
1.对支架、模板、钢筋和预埋件等进行检查,清理模板内的杂物、积水及钢筋上的污物。模板如
有缝隙或孔洞时,应填塞严密且不漏 浆。
2.自高处向模板内倾卸混凝土时,应 防止混凝土离析。直接倾卸时,其自由倾落高度宜不超过
2m;超过2m 时,应通过串筒、溜管(槽) 或振动溜管(槽)等设施下落;倾落高度超过10m 时,应
设置减速装置。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝
土。上下层同时浇筑时,上、下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。在倾斜面上浇筑混凝土时,应从
低处开始逐层扩展升高,保持水平分层。
扫码关注更多内容
第 6 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
混凝土分层浇筑厚度
捣实方法 浇筑层厚度(mm)
用插入式振动器 300
用附着式振动器 300
用表面振动器 无筋或配筋稀疏时 250
配筋较密时 150
4.混凝土的浇筑应连续进行,如因故必须中断时,其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能
重塑的时间。超出时应按浇筑中断处理,须留置施工缝。
混凝土的运输、浇筑及间歇的全部允许时间(min)
混凝土强度等级 气温不高于25℃ 气温高于25℃
≤C30 210 180
>C30 180 150
5.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,宜设置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位,
施工缝的处理规定:
(1)混凝土表面的光滑表层、松弱层应予以凿除。
(2)新混凝土浇筑前,应采用洁净水冲洗经凿毛处理后的混凝土面。
8
7
(3)重要部位、有抗震要求或9钢1筋稀疏的钢筋混凝土结构,宜在施工缝处补插锚固钢筋;
4
8
有抗渗要求的混凝土,其施信工3缝宜做成凹形、凸形或设置止水带;
微
施工缝为斜面时宜浇筑或系凿成台阶状。
联
6.浇筑期间应随时检查题支架、模板、钢筋、预应力管道和预埋件等稳固情况。新浇筑混凝土的强
押
度达到 2.5MPa 之前,不准得使其承受行人、运输工具、模板、支架和脚手架等荷载。
精
五、混凝土的养护
1.应在混凝土浇筑完成、收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。
2.混凝土的养护严禁采用 海水,洒水保湿养护时间应不少于7d。对重要工程或有特殊要求的混
凝土,酌情延长养护时间,并应使 混凝土表面始终保持湿润状态。
3.当气温低于5℃时,应采取保 温养护措施,不得向混凝土表面洒水。
六、大体积混凝土施工
1.大体积混凝土在选用原材料和进行 配合比设计时,应按照降低水化热温升的原则进行:
(1)水泥:低水化热和凝结时间长的水 泥。
8
粗集料:连续级配。 1 7
9
细集料:中砂。
信
3 8
4
微
外加剂:缓凝剂、减水剂。
系
掺合料:粉煤灰、粒化高炉矿渣粉。 一
联
唯
(2)配合比设计时,在保证混凝土强度、和易性及坍落 度要 求的前提下,宜采取改善粗集料级
配、提高掺合料和粗集料的含量、降低水胶比等措施,减少单方混凝土的水泥用量。
(3)大体积混凝土进行配合比设计及质量评定时,可按 60d 龄期的抗压强度控制。
2.应提前制订专项施工方案。
(1)应使其内部最高温度不大于75℃,内表温差不大于25℃,混凝土表面与大气温差不大于20℃。
(2)分层、分块浇筑;当结构尺寸相对较小或能满足温控要求时,可全断面一次浇筑。
扫码关注更多内容
第 7 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)分层浇筑时,在上层混凝土浇筑之前应对下层混凝土的顶面作凿毛处理,且新浇筑混凝土
与下层已浇筑混凝土的温差宜小于20℃,并应采取措施将各层间的浇筑间歇期控制在 7d以内。
(4)分块浇筑时,块与块之间的竖向接缝面应平行于结构物的短边,并应在浇筑完成拆模后按
施工缝的要求进行凿毛处理。分块施工所形成的后浇段,宜采用微膨胀混凝土并应一次浇筑完成。
(5)大体积混凝土的浇筑宜在气温较低时进行,混凝土的入模温度应不低于5℃;热天施工时,
宜采取措施将混凝土入模温度控制在 28℃以下。
(6)大体积混凝土的温度控制宜按照“内降外保”的原则,混凝土内部采取设置冷却水管循环
通水、混凝土外部采取覆盖蓄热或蓄水保温等措施进行。混凝土内部通水降温时,进出口水的温差宜
小于或等于10°C,且水温与内部混凝土的温差宜不大于20℃,降温速率宜不大于2℃/d。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(7)大体积混凝土采用硅系酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时,浇筑后的养护时间不宜少于14d,采
联
用其他品种水泥时不宜少于题21d。
押
在寒冷天气或遇气温准骤降天气时浇筑的混凝土,除应对其外部加强覆盖保温外,宜适当延长养护
精
时间。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
七、高强度混凝土、高性能混凝土 联
一
1.高强度混凝土 唯
(1)宜选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。掺合料可选用 粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和硅灰等,
粉煤灰等级应不低于Ⅱ级。
(2)高强度混凝土的配合比应有利于减少温度收缩、干燥收缩和自身收缩引起的体积变形,避
免早期开裂,高强度混凝土的水泥用量宜不大于500kg/m³,胶凝材料总量宜不大于600kg/m³。
(3)高强度混凝土的设计配合比确定后,尚应采用该配合比进行不少于6次的重复试验进行验
证,其平均值应不低于配制强度。
(4)高强度混凝土的施工应采用强制式搅拌机拌制,不得采用自落式搅拌机搅拌。
(5)搅拌混凝土时高效减水剂宜采用后掺法,且宜制成溶液加入,如为粉剂应扣除溶液用水量。
2.高性能混凝土
(1)高性能混凝土水泥宜选用品质稳定、标准稠度用水量低、强度等级不低于42.5的硅酸盐水
泥或普通硅酸盐水泥,不宜采用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或复合硅
酸盐水泥,亦不宜采用早强水泥。
(2)外加剂应选用高性能减水剂、高效减水剂或复合减水剂,并应选择减水率高、坍落度损失
小、适量引气、与水泥之间具有良好的相容性、能明显改善或提高混凝土耐久性能且质量稳定的产品。
(3)配合比:控制胶凝材料总量;降低用水量;掺加矿物掺合料。
扫码关注更多内容
第 8 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)高性能混凝土的搅拌应采用搅拌效率高且均质性好的卧轴式、行星式或逆流式强制式搅拌
机。搅拌时,宜先投入细集料和掺合料干拌均匀,再加水泥和部分拌和用水搅拌,最后加入粗集料、
外加剂溶液及余额拌和用水,搅拌至均匀为止。
(5)新浇筑的混凝土应及早养护并减少暴露时间,防止表面水分的蒸发;终凝后,应立即开始
对混凝土进行持续潮湿养护。养护期内不应间断且不得形成干湿循环,常温下养护应不少于14d。
【例题·单选】为防止混凝土离析,自高处向模板倾卸混凝土时,混凝土自由倾落高度宜不超过
( )m。【2020】
A.2
B.3
C.4
D.7
【答案】A
【解析】自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,从高处直接倾卸时,其自由倾落高
度不宜超过2m,以不发生离析为度。
【例题·单选】关于桥梁高强度混凝土拌制的说法,错误的是( )。【2019】
A.不得使用立窑水泥
B.胶凝材料总量宜大于600kg/m³7 8
1
9
C.应采用强制式搅拌机拌制 8 4
3
信
D.高效减水剂宜制成溶液后微采用后掺法加入
系
【答案】B 联
题
【解析】高强度混凝押土水泥宜选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。掺合料可选用粉煤灰、粒化高
准
炉矿渣粉和硅灰等,粉精煤灰等级应不低于II级。高强度混凝土的水泥用量不宜大于500kg/m³,胶凝材
料总量不宜大于600kg/ m³。高强度混凝土的施工应采用强制式搅拌机拌制,不得采用自落式搅拌机搅
拌。搅拌混凝土时高效减水 剂宜采用后掺法,且宜制成溶液后再加入,并应在混凝土用水量中扣除溶
液用水量。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 9 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178