2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》考点精讲-第18讲
【课前学习建议】
本讲的学习内容如下:
1.电气照明施工技术,重点掌握。①照明配电箱安装技术要求②灯具安装技术要求③开关安装技
术要求④插座安装技术要求。此部分内容为考查案例的重点内容,需要结合实操图形来学习技术要求。
2.电气动力设备安装技术:动力配电(控制)箱安装要求、电动机安装接线要求、电动机试运行。
【考点】电气照明施工技术(★★)
【真题分布数据统计】(2018多/2019多/2024单)
1.照明配电箱安装技术要求
2.灯具安装技术要求(18、19、24)
3.开关安装接线要求
4.插座安装接线要求
1.照明配电箱安装技术要求
1)照明配电箱检查
箱内开关动作应灵活可靠;宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
地线与汇流排连接
2)照明配电箱安装要求
箱体应安装牢固、位置正确,安装高度符合设计要求,垂直度允许偏差不大于 1.5‰。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
3)照明配电箱内配线要求 联
一
箱内配线应整齐、无绞接现象;导线连接紧密、不伤线芯。回唯路编号应齐全,标识应正确、清晰。
同一电器接线端子上的导线连接不应多于2根。
2.灯具安装技术要求
1)灯具现场检查
扫码关注更多
第 1 页 共 7 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于 2MΩ。灯具内部接线应
为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且不应小于 0.5mm²。
(2)Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE(保护接地)端子,并设置接地标识。
消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
(3)水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,应按批
抽样送有资质的检测机构进行检测。
3)灯具安装固定
(1)灯具安装固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;
检查时按每检验批的灯具数量抽查 5%,且不得少于1套。(17、22二)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)吸顶或墙面上安装 的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于 2个,灯具应紧贴饰面。
(3)质量大于 3kg 的悬吊 灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上时,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于
灯具挂销直径,且不应小于6mm。采 用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
灯具的吊钩和螺 栓
联
一
唯
1.吊钩;2.接线盒;3.电线管 ;4 .螺栓
(4)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,
且持续时间不得少于 15min。查阅灯具同定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
扫码关注更多
第 2 页 共 7 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
5)防触电保护灯具的类型及接线要求
灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
接地规定:
Ⅰ类——必须
Ⅱ类——不需要 8
7
1
9
Ⅲ类——不许 4
8
3
信
(1)Ⅰ类灯具的防触电保微护不仅依靠基本绝缘,还需把外露可导电部分连接到保护导体上,因
系
此Ⅰ类灯具外露可导电部分联必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;铜
题
芯软导线(接地线)的截押面应与进入灯具的电源线截面相同。(19二)
准
精
(2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅 依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外
壳不需要与保护导体连接。
(3)Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流 50V,采用隔离变压器
供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接 。 8
1
7
9
接地规定: 8 4
信
3
Ⅰ类——必须 微
系
Ⅱ类——不需要 联
一
Ⅲ类——不许 唯
8)专用灯具安装要求
(1)落地式景观照明灯具距地面高度应大于2.5m;金属构架及金属保护管应分别与保护导体采
用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识。
扫码关注更多
第 3 页 共 7 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)航空障碍标志灯安装应牢固可靠,且应有维修和更换光源的措施;对于安装在屋面接闪器
保护范围以外的灯具,当需设置接闪器时,其接闪器应与屋面接闪器可靠连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
3.开关安装接线要求 联
题
安装在同一建筑物内押的开关,应采用同一系列的产品,开关通断位置应一致。开关距地面高度宜
准
为 1.3m,相同型号开关精并列安装时高度宜一致。
8
4.插座安装接线要求 1 7
9
1)插座安装要求
信
3 8
4
(1)一个房间内的插座宜由同一回路配电。 微
系
插座距地面高度一般为 0.3m,托儿所、幼儿园及小学 校的插座距
联
地面高度不宜小于 1.8m,同一
一
唯
场所安装的插座高度应一致。
(2)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,插座不得互换。
不间断电源插座及应急电源插座应设置标识。在潮湿场所应装设防水插座。
扫码关注更多
第 4 页 共 7 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2)插座接线要求:
(1)单相两孔插座,面对插座板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性线
(N)连接。
单相三孔插座,面对插座板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接地
线(PE)连接。
记忆:左零右相上接地
(2)三相四孔及三相五孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线端子不得与中
性线端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押 三相插座
准
(3)保护接地线精(PE)在插座之间不得串联连接。(19二)
相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
8
1
7
9
8
4
信
3
【例题·多选】关于灯具现场检查要求的说法,正 确的是( )。微【2019】
系
A.Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子 联
一
B.消防应急灯具有认证标志 唯
C.灯具内部接线为铜芯绝缘导线
D.灯具绝缘电阻不小于0.5兆欧
E.导线绝缘层厚度不小于0.6毫米
【答案】ABCE
【解析】此题考查灯具现场检查要求。
A正确。I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子。
B正确,消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
C正确,灯具内部接线应为铜芯绝缘导线,其截面应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm2。
D错误,E正确,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ,灯具内绝缘导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
【新教材已删除】
【例题·单选】灯具到达施工现场的检查内容不包括( )。【2024】
A.I类灯具的金属外壳应有专用的接地端子
B.消防应急灯具应有消防产品合格证认证标志
C.水下灯具应有省级检测机构的检测报告
D.抽样检测灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ
扫码关注更多
第 5 页 共 7 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】C
【解析】灯具现场检查
(1)I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子,并设置接地标识。
(2)消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
(3)水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,应按批
抽样送有资质的检测机构进行检测。
(4)灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于 2MΩ。灯具内部接线应
为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm²。
【例题·单选】关于单相三孔插座安装接线的要求,正确的是( )。
A.面对插座板,右孔与零线连接,左孔与中性导体连接,上孔与接地线连接
B.面对插座板,右孔与中性导体连接,左孔与接地线连接,上孔与零线连接
C.面对插座板,右孔与接地线连接,左孔与零线连接,上孔与中性导体连接
D.面对插座板,右孔与相线连接,左孔与中性线连接,上孔与保护接地线连接
【答案】D
【解析】单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔
与保护接地线(PE)连接。
【考点】电气动力设备安装技术(8 ★)
7
1
1.动力配电(控制)箱安装要求4 9
8
3
2.电动机安装接线要求(工信业部分详细展开)
微
系
3.电动机试运行
联
题
1.动力配电(控制)箱安装要求
押
准
(1)动力配电(控精制)箱的操作、维护间距应符合设计要求,箱前操作通道宽度,不宜小于1m。
(2)室外安装的动 力配电(控制)箱应有防雨、防水措施。
8
2.电动机安装接线要求 9 1
7
8
4
(1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安 装实施。 信 3
微
系
联
一
唯
(2)电动机外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。
1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ,抽查的数量为50%。
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆应有滴水弯。
扫码关注更多
第 6 页 共 7 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。如线路电压为380V,电动机额定电压
为 380V时应△接,电动机额定电压为 220V时应Y接。
【课中知识拓展】
8
将三相绕组首尾互相连接,三个端7点为电源端,输出电压380V
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
将电机绕组三相末端接在一起, 三相首端为电源端,输出电压220V
分类 绝缘电阻
单节不得小于20MΩ
母线槽
整体不应小于0.5MΩ
8
母线槽连接 接触电阻应小于107.1Ω
9
8
4
灯具 不应小于
信
32MΩ
微
低压电动机 不应小系于0.5MΩ
3.电动机试运行 一
联
唯
电动机试运行随设备(风机、水泵等)的试运行实施。
扫码关注更多
第 7 页 共 7 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178