一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。
A.发出有毒烟雾 B.产生烟尘较多
C.腐蚀性能较高 D.绝缘电阻下降
2.下列考核指标中,与锅炉可靠性无关的是( )。
A.运行可用率 B.容量系数
C.锅炉热效率 D.出力系数
3.长输管线的中心定位主点不包括( )。
A.管线的起点 B.管线的中点
C.管线转折点 D.管线的终点
4.发电机安装程序中,发电机穿转子的紧后工序是( )。
A.端盖及轴承调整安装 B.氢冷器安装
C.定子及转子水压试验 D.励磁机安装
5.下列自动化仪表工程的试验内容中,必须全数检验的是( )。
A.单台仪表校准和试验 B.仪表电源设备的试验
C.综合控制系统的试验 D.回路试验和系统试验
6.在潮湿环境中,不锈钢接触碳素钢会产生( )。
A.化学腐蚀 B.电化学腐蚀
C.晶间腐蚀 D.铬离子污染
7.关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法,正确的是( )。
A.环向和纵向缝应对接粘贴密实 B.玻璃纤维布不应用平铺法
C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布 D.玻璃纤维布表面需涂胶泥
8.工业炉窑烘炉前应完成的工作是( )。
A.对炉体预加热 B.烘干烟道和烟囱
C.烘干物料通道 D.烘干送风管道
9.电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。
A.电梯安装方案 B.设备装箱单
C.电气原理图 D.土建布置图
10.消防灭火系统施工中,不需要管道冲洗的是( )。
A.消火栓灭火系统 B.泡沫灭火系统
C.水炮灭火系统 D.高压细水雾灭火系统
11.工程设备验收时,核对验证内容不包括( )。
A.核对设备型号规格 B.核对设备供货商
C.检查设备的完整性 D.复核关键原材料质量
12.下列施工组织设计编制依据中,属于工程文件的是( )。
A.投标书 B.标准规范
C.工程合同 D.会议纪要
13.关于施工单位应急预案演练的说法,错误的是( )。
A.每年至少组织一次综合应急预案演练
B.每年至少组织一次专项应急预案演练
C.每半年至少组织一次现场处置方案演练
D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练
第 1 页 共 14 页14.机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。
A.试验检验法 B.实测检验法
C.抽样检验法 D.感官检验法
15.压缩机空负荷试运行后,做法错误的是( )。
A.停机后立刻打开曲轴箱检查 B.排除气路及气罐中的剩余压力
C.清洗油过滤器和更换润滑油 D.排除气缸及管路中的冷凝液体
16.下列计量器具中,应纳入企业最高计量标准器具管理的是( )。
A.温度计 B.兆欧表
C.压力表 D.万用表
17.110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当该线路最大风偏水平距离为0.5m时,则
导线边缘延伸的水平安全距离应为( )。
A.9m B.9.5m
C.10m D.10.5m
18.取得A2级压力容器制造许可的单位可制造( )。
A.第一类压力容器 B.高压容器
C.超高压容器 D.球形储罐
19.下列分项工程质量验收中,属于一般项目的是( )。
A.风管系统测定 B.阀门压力试验
C.灯具垂直偏差 D.管道焊接材料
20.工业建设项目正式竣工验收会议的主要任务不包括( )。
A.编制竣工决算 B.查验工程质量
C.审查生产准备 D.核定遗留尾工
二、多项选择题(共10小题,每题2分,每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至
少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.吊装作业中,平衡梁的主要作用有( )。
A.保持被吊物的平衡状态 B.平衡或分配吊点的载荷
C.强制改变吊索受力方向 D.减小悬挂吊索钩头受力
E.调整吊索与设备间距离
22.钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有( )。
A.适用焊接位置多 B.焊接熔池易控制
C.热影响区比较小 D.焊接线能量较小
E.受风力影响最小
23.机械设备润滑的主要作用有( )。
A.降低温度 B.减少摩擦
C.减少振动 D.提高精度
E.延长寿命
24.下列接闪器的试验内容中,金属氧化物接闪器应试验的内容有( )。
A.测量工频放电电压 B.测量持续电流
C.测量交流电导电流 D.测量泄漏电流
E.测量工频参考电压
25.关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法,正确的有( )。
A.法兰连接螺栓应对称紧固 B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除
C.法兰连接螺栓长度应一致 D.法兰连接螺栓安装方向应一致
第 2 页 共 14 页E.热态紧固应在室温下进行
26.关于高强度螺栓连接紧固的说法,正确的有( )。
A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正 B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致
C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成 D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧
E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧
27.关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,正确的有( )。
A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5mm间隙
B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装
C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移
D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个
E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫
28.关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有( )。
A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行
B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm
C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置
D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致
E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω
29.关于空调风管及管道绝热施工要求的说法,正确的有( )。
A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料
B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行
C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面
D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好
E.多重绝热层施工的层间拼接缝应一致
30.建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。
A.通信协议 B.责任边界
C.数据流向 D.结果评判
E.链路搭接
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30
分)
案例(一)
背景资料:
某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容包含:设备、管道和通风空调等
工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施,进行了监督检查:施工方案齐全,临时设
施通过验收,施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,但材料采购因资金问题影响了
施工进度。
不锈钢管道系统安装后,施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行
试压时(见图1),监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定,要求整改。由于现场条
件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许安装公司对
管道环向对接焊缝和组成件连接焊缝采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计
单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要求。
检查金属风管制作质量时,监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要
求。安装公司进行了返修和加固,风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求,验收
合格。
第 3 页 共 14 页图1管道系统水压试验示意图材料1
问题:
1.安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项完成的较好?哪几项需要改进?
2.图1中的水压试验有哪些不符合规范规定?写出正确的做法。
3.背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何
分析?
4.监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验收?
案例(二)
背景资料:
A公司总承包2×660MW火力发电厂1#机组的安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、
水处理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。
B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接,因出口管道与设备不同心,无法正常
对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。B公司整改后,并在联轴节上架设仪表
监视设备位移,保证管道与水泵的安装质量。
锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽
工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下,
公司对凝汽器汽侧进行了灌水试验(见图2),无泄露,但造成部分弹簧支座因过载而损坏。
返修后,进行汽轮机组轴系对轮中心找正工作,经初找、复找验收合格。
主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成,单位工程验收合格后,建设单位
及时向政府有关部门申请项目的专项验收,并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定
的相关材料等,项目通过专项验收。
问题:
第 4 页 共 14 页1.A公司为什么制止凝结水管道连接,B公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪种仪表
监视设备位移?
2.说明监理工程师制止土方回填的理由。隐蔽工程验收通知内容有哪些?
3.写出凝汽器灌水试验前后的注意事项。灌水水位应高出哪个部件?轴系中心复找工作应在
凝汽器什么状态下进行?
4.建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收?
案例(三)
背景资料:
某生物新材料项目由A公司总承包,A公司项目部经理在策划组织机构时,项目部根据
项目的大小和具体情况配备了项目部技术人员,满足了技术管理要求。
项目中的料仓盛装的浆糊流体介质温约42℃,料仓外壁保温材料为半硬质岩棉材料。
料仓由ABCD四块不锈钢壁板组焊而成。尺寸和安装位置如图3所示。门吊架横梁上挂设4
只手拉葫芦,通过卸扣、钢丝绳吊索与料仓壁板上吊耳(材料为Q235)连接成吊装系统。
料仓的吊装顺序为:A、C→B、D;料仓四块不锈钢焊接方法是焊条电弧焊。设计要求:料仓
正方形出料口连接法兰安装水平,允许偏差≤1mm,对角线允许偏差≤2mm,中心位置允许偏
差≤1.5mm。
料仓工程质量检查时,质量员提出吊耳与料仓壁板为异种钢焊接违“禁止不锈钢与碳素
钢接触”的规定。项目部对料仓临时吊耳进行了标识和记录根据材质和严重程度编制并提交
了质量问题调查报告,及时返修后,质量验收合格。
问题:
1.项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人员?保温材料到达施工现场应检查哪
些质量证明文件?
2.分析图中存在哪些安全事故危险源?不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康
危害因素?
3.料仓出料口端平面基准标高和纵横中心线的测量应分别使用哪种测量仪器?
4. 项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给哪些单位?
案例(四)
背景资料:
A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内
第 5 页 共 14 页电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备
材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装
工作的逻辑关系及持续时间图。
A公司将3000m电缆排管分包B公司,预计单价130元/m,工期30天,B公司签订合同
后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m,但支付B公
司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。
A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,
A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施
工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。
变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲
击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程
师提出异议,要求重新冲击合闸试验。
建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,
在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件
证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。
10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间
代号 工作内容 紧前工作 持续时间(d) 可压缩时间(d)
A 基础框架安装 —— 10 3
B 接地干线安装 —— 10 2
C 桥架安装 A 8 3
D 变压器安装 AB 10 2
E 开关柜、配电箱安装 AB 15 3
F 电缆敷设 CDE 8 2
G 母线安装 DE 11 2
H 二次线路敷设 E 4 1
I 试验调整 FGH 20 3
J 计量仪表安装 GH 2 ——
K 试运行验收 IJ 2 ——
问题:
1.按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩
到多少天?
2.计算B公司电缆排管CPI、SPI,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。
3.电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验?
4.变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写
出正确的冲击合闸试验要求。
5.变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证
明不是安装质量问题?
案例(五)
背景资料:
某施工单位承接一处理500kt/a的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设
计有一台型冶金桥式起重机(额定起重量50t,跨度19m),方案采用直立桅杆吊装系统进行
设备就位安装。
工程中的氧气输送管道设计压力为0.8MPa。材质:20#钢,304不锈钢,321不锈钢。
第 6 页 共 14 页规格主要有φ377,φ325,φ159,φ108,φ89,φ76。制氧站在地上管网及底吹炉、阳极
炉、鼓风机房界区内工艺管道共约1500m。
施工单位编制了施工组织设计及各项施工方案,经审批通过,在氧气管道安装合格具备
压力试验条件后,对管道系统进行了强度试验。用氮气作为试验介质,先缓慢升压到设计压
力50%,经检查无异常,以10%试验压力逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,稳压10min。
降到设计压力,检查管道无泄漏。
为了保证富氧底吹炉内衬的砌筑质量,施工单位对砌筑过程中的质量问题进行现场调查
并统计质量问题(见下表),针对质量问题用因果分析图找出了主要原因。
序号 质量问题 频数 累计频数 频率(%) 累计频率
1 错牙 44 44 47.3 47.3
2 三角缝 31 75 33.3 80.6
3 圆周砌体圆弧度超差 8 83 8.6 89.2
4 端墙砌体平面度超差 5 88 5.4 94.6
5 炉膛砌体线尺寸超差 2 90 2.2 96.8
6 膨胀缝宽度超差 1 91 1.0 97.8
7 其他 2 93 2.2 100
8 合计 93
问题:
1.本工程的哪些设备安装应编制危大工程专项施工方案?该专项方案编制后必须经过哪些
步骤才能实施?
2.施工单位承接本项目应具备哪些特种设备的施工许可?
3.影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到质量问题的主要
原因后要做什么工作?
4.直立单桅杆吊装系统由哪几部分组成?卷扬机走绳、桅杆缆风绳和起重机捆绑绳的安全系
数分别不小于多少?
5.氧气管道的酸洗钝化有哪些工序内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。
第 7 页 共 14 页2020年全国一级建造师执业资格考试
《机电工程管理与实务》
【参考答案】
一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.【答案】D
【解析】无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂,氢氧化物又称为碱,其特性
是容易吸收空气中的水分(潮解)。潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降,由原来
的17MΩ/km可降至0.1MQ/km。
2.【答案】C
【解析】锅炉可靠性:锅炉可靠性一般用五项指标考核,即运行可用率、等效可用率、容量
系数、强迫停运率和出力系数。
3.【答案】B
【解析】 定位的依据:定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进
行管线定位。例如,管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。
4.【答案】B
【解析】发电机设备的安装程序是:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷
器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试
验等。
5.【答案】D
【解析】仪表回路试验和系统试验必须全部检验。
6.【答案】B
【解析】材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在运输和储存期间不得与碳素钢、低
合金钢接触。不锈钢接触碳素钢会产生电化学腐蚀。
7.【答案】D
【解析】 玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工
(1)胶泥应涂抹至规定厚度,其表面应均匀平整。
(2)立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上搭下。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置,
应在两侧搭接,并应缝口朝下。
(3)玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴,其环向、纵向缝的搭接宽度≥50mm, 搭接处
应粘贴密实,不得出现气泡或空鼓。
(4)粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法。
(5)待第一层胶泥干燥后,应在玻璃纤维布表面再涂抹第二层胶泥。
8.【答案】B
【解析】工业炉在投入生产前必须烘干烘透。烘炉前应先烘烟囱及烟道。
9.【答案】A
【解析】随机文件包括土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器
等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件,设备装箱单,安装、使用维护说明书,动力电
路和安全电路的电气原理图。
10.【答案】B
【解析】水灭火系统施工程序
(2)消火栓系统施工程序
施工准备→干管安装→立管、支管安装→箱体稳固→附件安装→强度严密性试验→冲洗→系
统调试。
(4)消防水炮灭火系统施工程序
第 8 页 共 14 页施工准备→干管安装→立管安装→分层干、支管安装→管道试压→管道冲洗→消防水炮安装
→动力源和控制装置安装→系统调试。
(5)高压细水雾灭火系统施工程序
施工准备→支吊架制作、安装→管道安装→管道沖洗→管道试压→吹扫→喷头安装→控制阀
组部件安装→系统调试。
水灭火系统都需要进行管道冲洗。
11.【答案】C
【解析】C选项属于外观检查的内容。
设备验收内容主要包括核对验证、外观检查、运转调试检验和技术资料验收四项。
(一)核对验证
1.核对设备的型号规格、设备供货厂商、数量等。
2.设备整机、各类单元设备及部件出厂时所带附件、备件的种类、数量等应符合制造商出厂
文件的规定和定购时的特殊要求。
3.关键原材料和元器件质量及质量证明文件复核,包括关键原材料、协作件、配套元器件的
质量及质保书。设备复验报告中的数据与设计要求的一致性。关键零部件和组件的检验、试
验报告和试验记录以及关键的工艺试验报告与检验、试验记录的复核。
4.验证产品与制造商按规定程序审批的产品图样、技术文件及相关标准的规定和要求的符合
性。设备与重要设计图纸、文件与技术协议书要求的差异复核,主要制造工艺与设计技术要
求的差异复核。
5.购置协议的相关要求是否兑现。
变更的技术方案是否落实,查阅设备出厂试验的质量检验的书面文件,应符合设备采购合同
的要求,验证监造资料,查阅制造商证明和说明出厂设备符合规定和要求所必需的文件和记
录。
(二)外观检查
1.主要检验内容
(1)设备的完整性、管缆布置、连接件、焊接结构件。
(2)工作平台、加工表面、非加工表面。
(3)外观、涂漆、贮存、接口。
(4)非金属材料、备件、附件专用工具。
(5)包装、运输、各种标志。
12.【答案】D
【解析】工程文件,如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产
品工艺性试验资料、会议纪要等。
13.【答案】D
【解析】(1)应急预案演练计划
1)生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故风险特点,每年
至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案
演练。
2)施工单位、人员密集场所经营单位应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练,
并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
14.【答案】C
【解析】机电工程工序质量检查的基本方法包括:感官检验法、实测检验法和试验检验法等。
15.【答案】A
【解析】空气负荷单机试运行后,应排除气路和气罐中的剩余压力,清洗油过滤器和更换润
第 9 页 共 14 页滑油,排除进气管及冷凝收集器和气缸及管路中的冷凝液;需检查曲轴箱时,应在停机15min
后再打开曲轴箱。
16.【答案】B
【解析】考查计量的法律规定。A类为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量
器具。例如,一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪;列入国家强
制检定目录的工作计量器具。
17.【答案】D
【解析】不同电压等级架空电力线路保护距离表
序号 架空电力线路电压等级 外侧水平延伸距离
1 1~10 KV 5m
2 35~110KV 10m
3 154~330KV 15m
4 500KV 20m
某施工项目部要在220kV的超高压电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风偏平
距离为0.5m,风偏后距施工建筑物的安全距离为15m,则导线边缘延伸的距离应为15.5m。
18.【答案】A
【解析】
压力容器制造许可级别与制造压力容器范围
级别 制造压力容器范围
A 超高压容器、高压容器(A1)第三类低、中压容器(A2);球形储罐现场组焊或
球壳板制造(A3);非金属压力容器(A4)医用氧舱(A5)
D 第一类压力容器(D1);第二类低、中压容器(D2)
国质检锅[2003]194号印发的《锅炉压力容器制造许可条件》第十六规定:具有A1级或A2
级或C级压力容器制造许可企业即具备D级压力容器制造许可资格.
19.【答案】C
【解析】主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性
能及附件的材质、技术性能等;结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如
管道的焊接材质、压力试验,风管系统的测定,电梯的安全保护及试运行等。
20.【答案】A
【解析】召开正式竣工验收会议
由验收委员会或验收小组主任主持会议,以大会和分组形式履行以下主要职责和任务:
1)听取项目建设工作汇报。
2)审议竣工验收报告。
3)审查工程档案资料。
4)查验工程质量。
5)审查生产准备。
6)核定遗留尾工。
7)核实移交工程清单。
8)审核竣工决算与审计文件。
9)做出全面评价结论。
10)通过竣工验收会议纪要。
11)全面竣工验收结束后,项目建设单位应迅速将项目及其相关资料档案移交给生产使用单
位,办理固定资产移交手续。
二、多项选择题(共10小题,每题2分,每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至
第 10 页 共 14 页少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.【答案】ABE
【解析】平衡梁的作用
1.保待被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备。
2.缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度。
3.减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备。
4.多机抬吊时,合理分配或平衡各吊点的荷载。
22.【答案】ABC
【解析】(1)电弧热量集中,可精确控制焊接热输入,焊接热影响区窄。
(2)焊接过程不产生熔渣、无飞溅,焊缝表面光洁。
(3)焊接过程无烟尘,熔池容易控制,焊缝质量高。
(4)焊接工艺适用性强,几乎可以焊接所有的金属材料。
(5)焊接参数可精确控制,易于实现焊接过程全自动化。
钨极惰性气体保护焊适用于各种焊接位置,包括平焊、平角焊、横焊、立焊和仰焊,以及水
平固定的管件对接头的全位置焊。由于空气对流、过堂风、微风都可能被坏气体对焊接区的
保护,野外施工时应配置附属防风设施。
23.【答案】ABE
【解析】润滑与设备加油是保证机械设备正常运转的必要条件,通过润滑剂减少摩擦副的摩
擦、表面破坏和降低温度,使设备具有良好工作性能,延长使用寿命。
24.【答案】BDE
【解析】1.测量接闪器的绝缘电阻。
2.测量接闪器的泄漏电流、磁吹接闪器的交流电导电流、金属氧化物接闪器的持续电流。
3.测量金属氧化物接闪器的工频参考电压或直流参考电压,测量FS型阀式接闪器的工频放
电电压。
25.【答案】ACD
【解析】管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;法兰连接
应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入,法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰
连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。
热态紧固或冷态紧固应在达到工作温度2h后进行。
26.【答案】ABC
【解析】高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧,D错;高强度螺
栓连接副施拧分为初拧和终拧,E错。
27.【答案】ABDE
【解析】管道支吊架安装
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3〜5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要
求。
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。
(3)有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
(4)塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合规范的规定采用金属制作的管道支
架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
(5)金属管道立管管卡安装应符合下列规定:楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个;
楼层高度大于5m,每层不得少于2个;管卡安装高度,距地面应为1.5〜1.8m, 2个以上
管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
28.【答案】ABDE
第 11 页 共 14 页【解析】B选项:照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。母线槽
段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定
的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。
29.【答案】AD
【解析】空调水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防
腐处理结束后进行,B错误;
矩形风管绝热层的纵向接缝宜处于管道上部,C错。
多重绝热层施工时,层间的拼接缝应错开,E错。
30.【答案】ABC
【解析】接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量、接口通信
协议、数据流向和接口责任边界等内容。
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30
分)
案例(一)
1.【答案】
(1)该项目施工方案齐全,临时设施设置合理,施工人员按计划进场,技术交底满足施工
要求,施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备;说明该公司在施工准备时,技术准备
和现场准备做的比较充分,制定配置计划时,劳动力配置计划合理。
(2)该项目在材料采购时因资金问题影响了施工进度,说明资金准备和物质配置计划不合
理,需要改进。
2.【答案】(1)图中只安装了1块压力表不符合要求;正确做法:至少有两块压力表。
(2)加压系统的碳钢管与系统的不锈钢管道直接连接不符合要求。正确做法:更换加压系
统碳钢管为不锈钢管,或者采用不锈钢法兰或过渡接头连接。
3.【答案】(1)应对背景中的工艺管道系统所有环向、纵向对接焊缝进行100%射线检测和
100%超声检测;
对管道支承件与管道组成件连接的焊缝应进行100%渗透检测或100%磁粉检测。
(2)设计单位对工艺管道系统应进行管道系统的柔性分析。
4.【答案】(1)监理工程师提出整改要求正确。因为相关规范要求风管板材拼接的接缝应错
开,不得有十字形接缝。
(2)风管经过加固后,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全及使用功能要求,可按技术处理
方案和协商文件的要求予以验收。
案例(二)
1.【答案】(1)B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接。且在连接时使用手拉葫芦
强制对口,不符合规范要求,所以A公司制止了B公司凝结水管道连接施工。
(2)B公司在管道与凝结水泵连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差
应符合规定要求;在凝结水泵安装定位并紧固地脚螺栓后再进行管道连接。连接时都不应使
凝结水泵承受附加外力。
(3)管道与凝结水泵最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机械设备位移。
2.【答案】(1)施工单位进行自检,并在隐蔽前48h以书面形式通知建设单位(监理单位)
或工程质量监督、检验单位进行验收,验收完成后,才能回填。施工单位通知后第二天就回
填。不满足时间要求。
(2)隐蔽工程验收通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
第 12 页 共 14 页3.【答案】(1)就位在弹簧支座上的凝汽器,灌水试验前应加临时支撑。灌水试验完成后应
及时把水放净。
(2)灌水高度应充满整个冷却管的汽侧空间并高出顶部冷却管100mm,维持24h应无渗漏。
(3)轴系中心复找应在凝汽器灌水至模拟运行状态时进行。
4.【答案】建设工程项目投入试生产前应完成消防验收;建设工程项目试生产阶段应完成安
全设施验收及环境保护验收。都答对共计5分。
案例(三)
1.【答案】项目经理根据项目大小和具体情况,按分部、分项工程和专业配备技术人员。
对于到达施工现场的绝热材料及其制品,必须检查其出厂合格证书或化验、物性试验记录,
凡不符合设计性能要求的不予使用。有疑义时必须做抽样复核。
2.【答案】图中存在的危险源有:高空作业、高空物体坠落、受限空间作业、机械伤害、x
射线辐射、吸入有害烟雾气体或尘埃;
不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在的职业健康危害因素有:电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化
物、臭氧、紫外线、红外线、高温、高处作业
3.【答案】料仓出料口端平面基准标高使用水准仪测量;纵横中心线使用经纬仪测量。
4.【答案】项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给建设单位、监理单位和本单位
管理部门。
案例(四)
1.【答案】1)变电所安装计划工期为58天;2)如果每项工作都按表压缩天数,变电所安
装最多可以压缩到48天;
2.【答案】1)B公司电缆排管CPI=BCWP/ACWP=130×1000/200000=0.65
2)B公司电缆排管SPI=BCWP/BCWS=130×1000/130×1500=0.67
3)SPI<1,B公司电缆排管施工进度落后。
3.【答案】质量管理协调主要作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性,
作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性,作用于不同专业施工工序
交接间的及时性,作用于发生质量问题后处理的各专业间作业人员的协同性。
10kV电力电缆应做:交流耐压试验、直流泄漏试验和直流耐压试验。
4.【答案】1)变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用2500伏和500伏的兆欧表。
2)监理工程师提出异议的原因是变压器在额定电压下的冲击合闸试验次数少于5次,间隔
时间3min少于5min。不符合规范要求。
3)正确的冲击合闸试验要求:在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次
间隔时间宜为5min,应无异常现象。
5.【答案】变电所工程可以单独验收。因为变压器基本按设计文件要求建成,能够满足生产
第 13 页 共 14 页或使用的需要。
试运行验收中发生的问题A公司可提供:施工图纸、设备技术资料、设计说明书、设计变更
单及有关技术文件;合同。来证明不是安装质量问题。
案例(五)
1.【答案】(1)桥式起重机的安装应该编制危大工程专项施工方案。
(2)该方案采用直立桅杆吊装系统对一台50t桥式起重机进行就位安装,属于超过一定规
模的危大工程。
施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案,专项施工方案应当由
施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章。
施工单位还应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
2.【答案】应具备的特种设备施工许可包括:压力管道安装许可(氧气管道安装许可)、起
重机械安装许可(桥式起重机安装许可、桅杆式起重机安装许可)。
3.【答案】(1)影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有1个:错牙。
(2)累计频率是47.3%。
(3)找到质量问题的主要原因之后要确定根据质量问题的范围、性质、原因和影响程度,
确定处置方案;项目制定的处置方案应经建设单位、监理单位同意并批准;对于需要进行返
修处理的,必须经监理或建设单位代表批准,并商定接受标准。
4.【答案】
(1)通常由桅杆、缆风系统、提升系统、托排滚杠系统、牵引溜尾系统等组成;
(2)作卷扬机走绳时,安全系数应大于或等于5;作桅杆缆风绳时,安全系数应大于或等
于3.5;作起重机捆绑绳扣使用时,安全系数应大于或等于6;
5.【答案】
(1)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进
行。
(2)氧气管道采用氮气的试验压力=0.8×1.15=0.92MPa。
第 14 页 共 14 页