3.3 钢筋、混凝土和钢结构施工
3.3.1 钢筋工程施工
钢筋和混凝 一、普通钢筋的加工制作
土施工 二、预应力钢筋的加工制作:检查要求、下料长度、下料机械。
一、普通钢筋的加工制作
宜采用闪光对焊、或采用电弧焊、电渣压力焊或气压焊。电渣压力焊仅可用于竖向钢筋的
焊接接头
连接,不得用作水平钢筋和斜筋的连接。
接头位置 受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内力较小处,并错开布置。
① 宜由中到 边对称地向两端进行。
8
钢筋骨架施焊顺 7
1
9
② 先焊4骨架下部,后焊骨架上部。
8
3
序 信
③ 微相邻焊缝采用分区对称跳焊,不得顺方向一次焊成。
系
联
题
押
准
二、预应力钢筋的加工制作精
1.预应力筋进场时应分批验收,验收规定:
类型 每批质量 抽样数量 检查内容
抽查5%且不少于5 进行表面质量检查,在每盘钢丝的两端取
① 钢丝 不大于60t
盘 样进行抗拉强度、弯曲、伸长率的试验。
每批钢绞线中任取
② 钢绞线 不大于60t 进行表面质量、直径偏差、力学性能试验。
3盘
8
每批中任选2根钢 对表面质量应逐根1 7目视检查,进行拉伸试
9
③ 螺纹钢筋 不大于100t 8 4
筋 验。 信 3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
2.预应力筋制作时的下料
①下料长度考虑因 结构的孔道长度或台座长度;锚夹具厚度;千斤顶长度;镦头预留量;冷拉伸长值;
素 弹性回缩值;张拉伸长值;张拉工作长度。
① 采用切断机或砂轮锯。
②下料机械
② 严禁采用电弧切割。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.3.2 混凝土工程施工
一、混凝土强度试配和质量评定方法
二、混凝土理论配合比换算施工配合比
混凝土工程施工
三、混凝土浇筑
四、大体积混凝土温控
一、混凝土强度试配(抗压强度)和质量评定方法
试件尺寸 边长为 150mm 的立方体试件。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
以同龄期者三块为一组制作和养护(标养:置于标准养护条件下(温度为20
试件养护
±2℃及相对湿度不低于95%)养护28d。
8
7
1
9
① 每组试件的4抗压强度应以三个试件测值的算术平均值为测定值;
8
3
信
微
② 如有一个测值与中间值的差值超过中间值的 15% 时,则取中间值为测
系
强度取值 联
定值;题
押
准
③ 精如有两个测值与中间值的差值均超过 15%时,则该组试件无效。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
二、混凝土理论配合比换算施工配合比
理论配合比:
水泥:砂:石子:水=1:1.95:2.93:0.52
施工配合比:
施工现场砂的含水率为3%,碎石的含水率为1%。
水泥:砂:石子:水=1:1.95(1+3%):2.93(1+1%):(0.52-1.95×3%-2.93×1%)=1:2.01:2.96:0.43
三、混凝土的浇筑
1.防止混凝土离析措施
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
① 倾落高度≥2m时 通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落。
② 倾落高度≥10m时 设置减速装置。
2.混凝土浇筑要求
8
7
1
浇筑方式 按一定厚度(300m9m)、顺序和方向分层浇筑。
4
8
3
① 应在下层混信凝土初凝或能重塑前 浇筑完成上层混凝土。
微
浇筑要点 系
② 上下层同时联浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.施工缝处理
位置留设 宜留置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位。
① 凿毛的最小深度应不小于8mm。
② 新混凝土浇筑前,应采用洁净水冲洗干净。
A.直径:可以比结构主筋小一个规格;
处理规定
③ 补插锚固钢筋 B.间距:不小于150mm;
C.插入和外露的长度:均不宜小于300mm。
有抗渗要求的混凝土,其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带。
施工缝为斜面时宜浇筑或凿成台阶状。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
8
四、大体积混凝土施工 1 7
9
4
8
3
1.选用原材料和进行配合比设计时的信规定
微
系
水泥联 宜选用低水化热和凝结时间长的水泥。
题
材料选用 押
准集料 粗集料宜采用连续级配,细集料宜采用中砂。
精
配合比设计 减少 单方混凝土的水泥用量。
大体积混凝土可按 60d 龄期 的抗压强度控制。
2.大体积混凝土的浇筑、养护和温度控制规定
浇筑:
A.下层混凝土的顶面作凿毛处理。
8
1
7
9
分层浇筑 B.新浇筑混凝土与下层已浇筑混凝土的温差 宜小于20℃。
8
4
信
3
C.应采取措施将各层间的浇筑间歇期控制在7d 以内。 微
系
联
A.块与块之间的竖向接缝面应平行于结构物的短边。
唯
一
分块浇筑 B.按施工缝的要求进行凿毛处理。
C.后浇段宜采用微膨胀混凝土。
宜在气温较低时进行。但混凝土的入模温度应不低于5℃;热期施工时,其入模温度宜不高于
浇筑环境
28℃。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
温度控制:
8
7
1
A.内部最高温度不大于75℃4 9;
8
3
信
温度要求 B.内表温差不大于25℃微;
系
联
C.混凝土表面与大题气温差不大于20℃。
押
准
精 A.内降:混凝土内部设置冷却水管通循环水冷却。
内降外保
B.外保:混凝土外部覆盖蓄热或蓄水保温。
采取措施 A.进出口水的温差:宜小于或等于10℃;
内部通水降温的要
B.水温 与内部混凝土的温差:宜不大于20℃;
求
C.降温速 率:宜不大于2℃/d。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
养护:
A.硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥 养护时间不宜少14d。
养护
B.其他品种水泥 8 不宜少于21d。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178