第1题 单选题 (每题1分,共20题,共20分)
1、利用构筑物吊装法作业时应做到( )
A. 对承载的结构在非受力条件下的刚度和稳定性进行校核
B. 选择的受力点和方案应征得监理单位的同意
C. 采用角钢或木方对梁或柱角进行保护
D. 施工前,应派专人对受力点的结构进行检查并做好记录
2、不符合变压器送电试运行要求的是( )。
A. 变压器应进行3次空载全压冲击合闸,应无异常情况
B. 变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入
C. 要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压及温度,并做好试运行记录
D. 变压器空载运行24h
3、关于电缆敷设前的检查说法,错误的是( )。
A. 电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试验
B. 6kV以上的电缆,应做交流耐压
C. 6kV以上的电缆,应做直流泄漏性试验
D. 1kV以下的电缆用兆欧表测试交流耐压
4、焊接结构刚性大、接头应力高、易产生裂纹的普通结构钢焊缝,焊条应优先选用()。
A. 比母材强度高
B. 与母材相同的化学成分
C. 比母材强度低
D. 与母材相近的化学成分
5、下列配电柜开箱检查内容中,不合格项是()。
A. 配电柜体有吊环
B. 联锁装置采用钢丝
C. 母线标明相序色
D. 电器元件有合格证
6、管径小于或等于 80mm 的镀锌钢管宜用( )。
A. 螺纹连接
B. 法兰连接
C. 焊接
D. 卡压连接
7、在矩形风管无法兰连接中,不适用于中压风管连接的是()。
1 / 10A. S形插条
B. 薄钢板法兰插条
C. C形插条
D. 薄钢板法兰弹簧夹
8、室内照明灯具安装后的质量检查,应按每检验批的灯具数量抽查()。
A. 1%
B. 3%
C. 5%
D. 10%
9、下列不属于消火栓系统调试内容的是()。
A. 报警阀及附件阀门调试
B. 水源的调试
C. 消防水泵的振动及噪声
D. 消火栓调试
10、在轴系对轮中心找正时,首先要以()为基准;其次,对轮找中心通常都以全实缸、凝汽
器灌水至模拟运行状态进行调整。
A. 低压转子
B. 中压转子
C. 高压转子
D. 点转子
11、储罐焊缝质量检验说法有误的是( )。
A. 焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣、弧坑和 未焊满等缺陷
B. 浮顶及内浮顶储罐罐壁内侧焊缝余高≤2mm
C. 对接焊缝的咬边深度 ≤0.5mm
D. 两侧咬边总长度不应超过该焊缝总长度的10%
12、工程质量没有达到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的可
()。
A. 返修处理
B. 不作处理
C. 降级使用
D. 返工处理
13、修配法是对补偿件进行补充加工,其目的是()。
A. 补充设计工艺的不足
B. 修补设备制造缺陷
C. 修复施工中的缺陷
D. 抵消安装积累误差
14、下列属于B 类计量器具的是()。
2 / 10A. 气相色谱仪
B. 兆欧表
C. 千分表
D. 钢直尺
15、属于施工成本计划的编制方法是()。
A. 资金测算法
B. 施工预算法
C. 两算对比法
D. 工程估价法
16、施工单位应急预案体系组成的文件不包括()。
A. 综合应急预案
B. 专项应急预案
C. 现场处置方案
D. 个人应急预案
17、关于绿色施工评价顺序的说法,正确的是()。
A. 指标评价、要素评价、基本规定评价、阶段评价、批次评价、单位工程评价
B. 基本规定评价、批次评价、阶段评价、指标评价、要素评价、单位工程评价
C. 基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价、单位工程评价
D. 要素评价、指标评价、批次评价、阶段评价、基本规定评价、单位工程评价
18、离心通风机试运行要求有误的是( )。
A. 高温离心通风机进行高温试运行时,其升温速率不应大于50℃/h
B. 风机启动达到正常转速后,在调节门开度为0°~5°时进行带小负荷试运行
C. 具有滑动轴承的大型风机,带负荷试运行2h后应停机检查轴承,轴承应无异常现象
D. 轴承振动速度有效值不得超过4.6mm/s;
19、施工现场的下列人员中,不按特种作业人员管理的是()。
A. 建筑电工
B. 建筑架子工
C. 汽车起重机司机
D. 起重信号
20、联动试运行的目的不包括()。
A. 考核生产线的电气联锁
B. 检验设备安装质量
C. 检验设备制造质量
D. 检验生产线的产量
第2题 多选题 (每题2分,共10题,共20分)
21、智能化系统检测实施说法正确的有( )。
3 / 10A. 测方案经设计单位批准后实施
B. 按系统检测方案所列检测项目进行检测,主控项目和一般项目应符合规范规定
C. 系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程
D. 分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写
E. 监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)做出检测结论
22、下列情形中,经事后报告就可中止供电的有( )。
A. 私自向外转供电力者
B. 受电装置经检查不合格
C. 拒不在限期内拆除私增用电容量者
D. 可能发生电气火灾的
E. 可能造成停电行为的
23、施工现场内部协调管理的分类包括( )。
A. 与施工进度计划安排的协调
B. 与施工质量管理的协调
C. 与施工项目负责人的协调
D. 与施工监理的协调
E. 与施工作业面安排的协调
24、吊装方案的主要内容包括( )等。
A. 编制依据
B. 吊装组织体系
C. 吊装工艺设计
D. 安全保证体系及措施
E. 成本分析与降低成本措施
25、激光经纬仪主要用于施工及设备安装中的( )。
A. 定线
B. 定距
C. 定位
D. 测量已知角度
E. 测量已知高度
26、单位(子单位)工程质量验收评定合格的标准有( )。
A. 构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格。
B. 质量控制资料应完整、真实
C. 已绘制竣工图
D. 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功 能的检验资料应
完整
E. 主要功能项目的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定
27、关于插座接线要求,正确的有()
4 / 10A. 同一场所的三相插座,其接线的相序应一致
B. 插座的保护接地线端子应与中性线端子连接
C. 保护接地线(PE) 在插座之间不得串联连接
D. 相线(L) 与中性线(N) 应利用插座本体的接线端子转接供电
E. 单相两孔插座,面对插座板,右孔(或上孔)与相线(L) 连接,左孔(或下孔)与中性线(N)
连接
28、关于胀锚地脚螺栓安装,正确的是()
A. 钻孔处不得有裂缝
B. 钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
C. 安装胀锚螺栓的基础强度不得小于20MPa
D. 部分静置的简单设备可采用胀锚地脚螺栓的连接方式
E. 胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径
29、塔器现场到货的状态有()。
A. 部件
B. 整体
C. 分段
D. 分片
E. 配件
30、机电安装工程制订具体的工程回访计划,依据的内容有()。
A. 工序质量
B. 技术应用特点
C. 过程管理
D. 技术创新做法
E. 工程规模
答案解析
1 答案:C
解析:利用构筑物吊装
1)编制专门吊装方案,应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核;A选项
错误;
2)选择的受力点和方案应征得设计人员的同意;B选项错误;
3)对于通过锚固点或直接捆绑的承载部位,还应对局部采取补强措施;如采用大块钢
板、枕木等进行局部补强,采用角钢或木方对梁或柱角进行护
4)施工时,应设专人对受力点进行监视;D选项错误;
C选项正确;
2 答案:A
解析:本题考查的是送电试运行
变压器送电试运行
(1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。B选项正确;
5 / 10(2)变压器应进行5次空载全压冲击合闸,应无异常情况。A选项错误;
(3)要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压及温度,并做好试运行记录。C选项正
确;
(4)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。D选项正确;
3 答案:D
解析:电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试验。6kV以上的电缆,应做交流耐压和直
流泄漏性试验;1kV以下的电缆用兆欧表测试绝缘电阻,并做好记录。D选项错误,ABC
正确
4 答案:C
解析:
在焊接结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的不利情况 下,应考虑选用比母
材强度低的焊条。C选项正确;
5 答案:B
解析:配电柜型号、规格符合设计要求,柜体应有吊环;A选项正确;
柜内电器及部件无损伤和裂纹 等缺陷;
具有机械、电气防误操作的联锁装置,机械联锁装置不允许采用钢丝。B选项错误;
柜内母 线标明相序色,且相序排列一致;C选项正确;
技术文件齐全,电器元件均有合格证。D选项正确;
6 答案:A
解析:螺纹连接。螺纹连接是利用带螺纹的管道配件连接,管径小于或等于 80mm 的
镀锌钢管宜用螺纹连接,多用于明装管道。钢塑复合管一般也用螺纹连接。镀锌钢管套
丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。
7 答案:A
解析:矩形风管无法兰连接形式包括:S 形插条、C 形插条、立咬口、包边立咬口、
薄钢板法兰插条、薄钢板法兰弹簧夹、直角形平插条。
其中S 形插条、直角形平插条适用于微压、低压风管;其他形式适用于微压、低压和中
压风管。
8 答案:C
解析:灯具安装固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或 塑料
塞固定;检查时按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
9 答案:C
解析:
消火栓系统的调试应包括:水源调试和测试;消防水泵调试;稳压泵或稳压设施调
试;减压阀调试;消火栓调试;自动控制探测器调试;干式消火栓系统的报警阀等快
速启闭装置调试,并应包含报警阀的附件电动或电磁阀等阀门的调试;排水设施调
试;联锁控制试验。
10 答案:A
6 / 10解析:在轴系对轮中心找正时,首先要以低压转子为基准;其次,对轮找中心通常都以全
实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整。
11 答案:B
解析:焊缝外观质量检查:焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣、弧坑和 未焊
满等缺陷;浮顶及内浮顶储罐罐壁内侧焊缝余高≤1mm; 对接焊缝的咬边深度
≤0.5mm, 连续长度≤100mm, 两侧咬边总长度不应超过该焊缝总长度的10%。
12 答案:B
解析:
不作处理:某些工程质量虽不符合规定的要求,但经过分析、论证、法定检测 单位
鉴定和设计等有关部门认可,对工程或结构使用及安全影响不大,经后续工序可以 弥补
的;或经检测鉴定虽达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和 使用
功能的,也可不作专门处理。
13 答案:D
解析:
必要时选用修配法,对补偿件进行补充加工,抵消过大的安装累积误差。这种 方
法是在调整法解决不了时才使用。
14 答案:C
解析:A选项;气相色谱仪是A类
B选项;兆欧表是A类
C选项正确;千分表是B类
D选项;钢直尺是C类
15 答案:B
解析:
施工成本计划的编制方法有施工预算法、清单测算法、技术节约措施法
16 答案:D
解析:生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
17 答案:C
解析:
绿色施工评价框架体系应由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶 段
评价、单位工程评价及评价等级划分等构成,绿色施工评价依此顺序进行。
18 答案:D
解析:
离心通风机试运行要求
7 / 10(1)启动前关闭进气调节门。
(2)点动电动机,电动机旋转方向应正确,各部位应无异常现象和摩擦声响。
(3)风机启动达到正常转速后,在调节门开度为0°~5°时进行带小负荷试运行。B选
项正确
(4)带小负荷试运行正常后,应逐渐开大调节门,但电动机电流不得超过额定值, 直
至规定的负荷,轴承达到稳定温度后,连续运行时间不应少于20min。
(5)具有滑动轴承的大型风机,带负荷试运行2h后应停机检查轴承,轴承应无异 常现
象;当合金表面有局部研伤时应进行修整,再连续运行不应少于6h。C选项正确;
(6)高温离心通风机进行高温试运行时,其升温速率不应大于50℃/h; 进行冷态 试运
行时,其电动机不得超负荷运行。A选项正确;
(7)试运行中,在轴承表面测得的温度不得高于环境温度40℃,轴承振动速度有 效值
不得超过6.3mm/s; 矿井用离心通风机振动速度有效值不得超过4.6mm/s。D选项错
误;
(8)风机的安全和联锁报警与停机控制系统应经模拟试验,其动作应灵敏、正确、 可
靠,并应记录实测数值备查。
19 答案:C
解析:
特种作业人员包括:建筑电工;建筑架子工;建筑起重信号司索工;建筑起重机械司
机;建筑起重机械安装拆 卸工;高处作业吊篮安装拆卸工。
20 答案:D
解析:联动试运行目的
主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁,检验设备全部性能和制造、安装质量是否
符合规范和设计要求。
21 答案:B,C,D
解析:系统检测实施
(1)依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制系统检测方案,
检测方案经建设单位或项目监理批准后实施。A选项错误;
(2)按系统检测方案所列检测项目进行检测,主控项目和一般项目应符合规范 规定。B选
项正确;
(3)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程。C选项正确;
(4)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程 检测汇
总记录。
(5)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小 组填
写,检测负责人做出检测结论,监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负 责人)签
字确认。D选项正确;E选项错误;
22 答案:A,C
解析:经批准或事后报告就可中止供电的情形包括:①危害供用电安全,扰乱供用电秩
序,拒绝检查者;②受电装置经检查不合格,在指定期间未改善者;③拒不在限期内拆
除私增用电容量者;④私自向外转供电力者;⑤违反安全用电、计划用电有关规定,拒
8 / 10不改正者;⑥不可抗力和紧急避险;⑦确有窃电行为。
故AC正确;
23 答案:A,B,E
解析:施工现场内部协调管理的分类包括:①与施工进度计划安排的协调;②与施工资
源分配供给的协调;③与施工质量管理的协调;④与施工安全管理的协调;⑤与施工作
业面安排的协调;⑥与施工工程资料形成的协调。
24 答案:A,C
解析:吊装方案的主要内容包括:
1.编制说明
2.工程概况
3.吊装工艺设计
25 答案:A,C,D
解析:激光经纬仪用于施工及设备安装中的定线、定位和测设已知角度。
26 答案:A,B,D,E
解析:
单位(子单位)工程质量验收评定合格的标准
单位(子单位)工程质量验收,是建筑工程投入使用前的最后一次验收,也是最重 要的
一次验收。其验收评定合格的标准有5个方面:
(1)构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格。
(2)质量控制资料应完整、真实。
(3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功 能的检
验资料应完整。
(4)主要功能项目的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定。
(5)观感质量验收应符合要求。
27 答案:A,C,E
解析:插座接线要求:
(1)单相两孔插座,面对插座板,右孔(或上孔)与相线(L) 连接,左孔(或下孔)与中性线
(N) 连接。
(2)单相三孔插座,面对插座板,右孔与相线(L) 连接,左孔与中性线(N) 连接,上孔与
保护接地线(PE) 连接。
(3)三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE) 应接在上孔;插座的保护接地线端子不
得与中性线端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(4)保护接地线(PE) 在插座之间不得串联连接。
(5)相线(L)与中性线(N) 不应利用插座本体的接线端子转接供电。
28 答案:A,B,D,E
解析:部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺
栓安装应满足下列要求:
1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径。
9 / 102)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa。
3)钻孔处不得有裂缝
4) 钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
29 答案:B,C,D
解析:实际中塔器会以不同组装形式出厂,即不同的到货状 态。到货状态分为整体、分
段、分片三种。
30 答案:A,B,C,D
解析:承包单位应结合项目实施过程中的技术应用特点、技术创新做法、工序质量、过
程管理以及机电工程各系统的调试的具体情况,制定本工程具体的工程回访计划
考证就上233网校APP