单项选择题
11.钢筋采用绑扎连接时,钢筋搭接处,应用绑丝扎牢,绑扎不少于( )道。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案:B
解析:2025版教材P212。
解析:钢筋搭接处,应在中心和两端用绑丝扎牢,绑扎不少于3道。
12.根据《水利部关于进一步做好在建水利工程安全度汛工作的通知》,在建工程超标准洪水应急预案应于每年
主汛期前( )编制完成。。
A.10天
B.20天
C.1个月
D.45天
答案:C
解析:2024版教材P173。
解析:工程度汛方案和超标准洪水应急预案应于每年主汛期前1 个月编制完成。
(2025版教材,已将该知识点删除)
13.关于工程建设标准的说法,正确的是( )。
A.国家技术标准分为四个层次
B.国家工程建设标准分为两个类别
C.水利行业标准分为四个层次
D.企业技术标准分为三个层次
答案:B
解析:2025版教材P190。
解析:国家工程建设标准分为强制性标准和推荐性标。
14.按照水力发电建设项目设计规模划分标准,大型项目的单机容量至少为( )。
A.100MW
B.150MW
C.200MW[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
D.250MW
答案:D
解析:2025版教材P218。
表9.1-2 水力发电项目规模划分表
建设项目 单位 特大型 大型 中型 小型 备注
水力发电 MW ---- ≥250 50~250 < 50 单机容量
15.监理机构对承包人的检验结果进行复核,正确是( )。
A.跟踪检测时,土方试样不应少于承包人检测数量的5%
B.跟踪检测时,混凝土试样不应少于承包人检测数量的5%
C.平行检测时,混凝土试样不应少于承包人检测数量的5%
D.平行检测时,土方试样不应少于承包人检测数量的5%
答案:D
解析:2025版教材P274。
解析:监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。其中:(1) 平行检测的检测
数量,混凝土试样不应少于承包人检测数量的3 % , 重要部位每种强度等级的混凝土最少取样1组。(2)土方
试样不应少于承包人检测数量的5%;重要部位至少取样3组。(3)跟踪检测的检测数量,混凝土试样不应少于承
包人检测数量的7%,土方试样不应少于承包人检测数量的10%。
16.型号为QP - 2x250- 9/2的启闭机类型是( )。
A.卷扬式启闭机
B.螺杆式启闭机
C.液压式启闭机
D.轮盘式启闭机
答案:A
解析:2025版教材P143。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
17.河道水下疏浚工程施工,断面中心线偏移不应大于( )。
A.1.0m
B.2.0m
C.3.0m
D.5.0m
答案:A
解析:2025版教材P134。
解析:断面中心线偏移不应大于1.0m。
18.关于水利水电工程施工企业资质的说法,正确的是( )。
A.电力工程施工总承包三级资质企业可承担20万kW以下发电工程施工
B.水利水电工程施工总承包一级资质企业可承担各类型水利工程施工
C.水利水电工程施工总承包三级资质企业可承担坝高70m大坝施工
D.隧道工程专业承包二级资质企业可承担断面为80㎡隧道施工
答案:B
解析:2025版教材P218~220。
解析:
5)电力工程施工总承包特级资质(什么都能干)
6)电力工程施工总承包一级资质(什么都能干)
7)电力工程施工总承包二级资质(干下表)
8)电力工程施工总承包三级资质(干下表)
资质 发电 送电 备注 记忆[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
总承包二级 20万kW 220kV 单机容量
数数玩,
个十百。
总承包三级 10万kW 110kV 单机容量
解析:B
19.下列废弃物处理方式中,属于对<危险>废弃物处理的是( )。
A.先拦后弃
B.分类处理
C.焚烧处理
D.回收利用
答案:C
解析:2025版教材P503。
解析:固体废弃物包括:➊工程弃渣、➋工程废弃物、➌办公及生活垃圾、➍危险废弃物等,
(固体废弃物)其处置应做到:⓵资源化、⓶减量化、⓷无害化。(记忆:自建屋)
固体废弃物应遵循分类处置的原则,宜设置专门的弃置场所。
危险废弃物应按规定进行:⓵掩埋、⓶焚烧处理、⓷上交有关部门。
20.应急预案体系包括( )。
A.整体应急预案、专项应急预案、现场处置方案
B.综合应急预案、特种应急预案、现场处置方案[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
C.综合应急预案、专项应急预案、现场处置预案
D.综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案
答案:D
解析:2025版教材P494。
解析:施工单位项目部应当编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案三种应急预案,构成项目部应急
预案体系。