文档内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
第七篇:安全
(二)
P324~326 六、脚手架
1. 纵向水平杆(大横杆)
(1)立杆内侧,长度不小于3跨;
(2)接长:对接或搭接;相邻接头不设在同步或同跨内;相邻接头水平错开至少
500mm;
(3)接头中心距最近主节点≤纵距1/3。
(4)搭接长度≥1m。
1. 纵向水平杆(大横杆)
纵距
L≥500mm
步
距
×
L≤1/3纵距
L≥3跨
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
2
www.haixue.com
≥
≤
5
纵
0 0
距 / 3
纵 距
接头不在同跨(平面)
2. 扫地杆
(1)纵上横下
(2)用直角扣件固定于立杆上
(3)距钢管底端≤200mm
2. 扫地杆
步
横
距
向 扫 地
....
杆纵
向 扫 地 杆
....
≤ 1m
....
≥ 500
一 跨
.....
一 跨
..... ...
.
≤
≤
≤
1
1
2
8
8
0
0
0
0
0
0
0
≤ 2 0 0
3. 立杆嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)对接扣件应交错布置。
(2)两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内每隔一根立杆的两个相邻接头在
高度方向错开的距离不宜小于500mm。
(3)各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
4. 连墙件
(1)h≤24m,宜用刚性连墙件,亦可用钢筋与顶撑配合使用;h>24m,必须采用刚性
连墙件。
(2)在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件,连墙件竖向间距不应大
于建筑物层高,且不应大于4m。
(3)连墙点的水平间距不得超过3跨,竖向间距不得超过3步,连墙点之上架体的悬
臂高度不应超过2步。
(三步三跨)
5. 剪刀撑
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
h<24m剪刀撑布置 h≥24m剪刀撑布置
5. 剪刀撑
(1)h<24m,在外侧两端、转角及中间不超过15m的立面上,各设一道剪刀撑(由底
到顶),剪刀撑净距≤15m。
(2)h≥24m,外侧全立面连续设。
(3)每道剪刀撑宽度≥4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。
6. 脚手架搭设过程中,应在下列阶段进行检查,检查合格后方可使用:
(1)基础完工后及脚手架搭设前;
(2)首层水平杆搭设后;
(3)作业脚手架每搭设一个楼层高度;
(4)悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后;
(5)搭设支撑脚手架,高度每2~4步或不大于6m。
7. 脚手架验收内容
(1)材料与构配件质量;
(2)搭设场地、支承结构件的固定;
(3)架体搭设质量;
(4)专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术
资料。
◆ 补充背诵点
脚手架定期检查内容 P326
背景资料:某工程悬挑脚手架搭设到设计高度后,监理工程师组织总承包单位技术负
责人(授权委派技术人员)、项目负责人等相关人员进行验收。验收内容包括专项施工方
案、产品合格证、检查记录等技术资料。
【问题】脚手架验收内容还有哪些?总承包单位参与危大工程(悬挑脚手架)验收的
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
人员还有哪些?
【答案】
1. 脚手架验收还包括:
(1)材料与构配件质量
(2)搭设场地、支承结构件的固定
(3)架体搭设质量
(4)使用说明及检测报告、测试记录等技术资料
2. 总包参与人员还有:
(1)项目技术负责人
(2)专项方案编制人员
(3)专职安全员
P326~331 七、主体工程安全控制要点
1. 现浇混凝土模板与支撑系统主要安全隐患
(1)模板支撑架体地基、基础下沉。
(2)架体的杆件间距或步距过大。
(3)架体未按规定设置斜杆、剪刀撑和扫地杆。
(4)架体的节点构造和连接的紧固程度不符合要求。
(5)主梁和荷载显著加大部位的构架未加密、加强。
(6)高支撑架未设置一至数道加强的水平结构层。
2. 现浇混凝土工程施工主要安全控制内容
(1)模板支撑系统设计
(2)模板支拆施工安全
(3)混凝土浇筑高处作业安全
(4)混凝土浇筑设备使用安全
◆ 补充背诵点
(1)装配式混凝土构件运输与安装主要安全隐患 P326
(2)装配式混凝土工程施工主要安全控制内容 P327
P332~337 八、高处作业
1. 需制订高处作业安全技术措施的作业项
(1)临边与洞口作业
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)攀登与悬空作业
(3)操作平台
(4)交叉作业
(5)安全防护网搭设
2. 电梯井口
(1)设置高度不低于1.5m的防护门,并设挡脚板。
(2)井内每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。电梯井内平网网体与井壁的空隙
不得大于25mm。
3. 悬挑式操作平台
(1)搁置点、拉结点、支撑点设置在主体结构上。
(2)悬挑长度≤5m,悬挑梁应锚固。
(3)斜拉式悬挑操作平台,两侧连接吊环应与前后两道斜拉钢丝绳连接,每一道钢丝
绳应能承载该侧所有荷载。
(4)支承式悬挑操作平台,钢平台下方至少两道斜撑。
(5)悬臂梁式操作平台,采用型钢制作悬臂梁或悬挑桁架。
(6)设置4个吊环,吊运时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环。
(7)外侧略高于内侧;外侧应安装防护栏杆并应设置防护挡板全封闭。
4. 建筑施工安全网
(1)密目式安全立网搭设
每个开眼环扣应穿系绳,系绳应绑扎在支撑架上,间距不得大于450mm。相邻密目网
间应紧密结合或重叠。
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时,四周边绳应与支撑架贴紧,边
绳的断裂张力不得小于3kN,系绳应绑在支撑架上,间距不得大于750mm。
(2)平网
平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧,边绳的断裂张力不得小于7kN,系绳沿网
边应均匀分布,间距不得大于750mm。
◆ 补充背诵点
(1)安全防护设施验收资料 P333
(2)哪些恶劣气候需停止露天攀登与悬空高处作业 P333
背景资料:施工方在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底中强调,要求使用吊环进
行钢平台吊运,安装时需保证平台标高一致,并要求在卸料平台外侧安装防护栏杆封闭。
架子工对此提出异议。项目专职安全员在安全“三违”巡视检查时,发现存在违章作业现
象,要求立即停止悬挑式钢质卸料平台安装作业。
【问题】指出悬挑式钢质卸料平台安装技术交底内容的不妥之处,并说明理由。“三
违”巡查还应包括哪些内容?
【答案】
(1)不妥之处及理由
不妥1:使用吊环进行钢平台吊运。
理由:应使用卡环吊运。
不妥2:安装时保证卸料平台标高一致。
理由:安装时外侧应略高于内侧。
不妥3:卸料平台外侧安装防护栏杆封闭。
理由:应安装防护栏杆并设置防护挡板全封闭。
(2)“三违”巡查还应包括:违章指挥、违反劳动纪律。
P337~338 九、塔吊
1. 塔吊拆装配备人员
(1)安全生产考核合格证书:项目负责人、安全负责人、机械管理人员。
(2)特种作业操作资格证书:起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索
工。
2. 无载荷情况下,塔身与地面的垂直度偏差不得超过4‰。
3. 安全保护装置:动臂变幅限制器、行走限位器、力矩限制器、吊钩高度限制器、行
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
程限位开关。
4. 突然停电时:
(1)控制器拨到零位;
(2)断开电源开关;
(3)采取措施将重物安全降到地面。
5. 6级及以上大风、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止塔吊露天作业。雨雪过后
或雨雪中作业时,应先进行试吊,确认制动器灵敏可靠后方可作业。
6. 在起吊荷载达到塔吊额定起重量的90%及以上时,应先将重物吊离地面
200~500mm,然后进行下列检查:机械状况、制动性能、物件绑扎情况等,确认安全后方
可继续起吊。对有晃动的物件,必须拉溜绳使之稳定。
背景资料:施工现场所用塔吊实际额定起重荷载标准值为80KN,在吊装一捆荷载值为
75KN、数量为60根、直径为28mm、长度为5m的钢筋时,将钢筋吊起离地面18cm处,进
行安全检查,确认能够满足稳定性后才继续起吊。
【问题】塔吊在钢筋吊起18cm时进行安全检查是否合理?说明理由。写出具体检查内
容。
【答案】
(1)钢筋吊起18cm时进行安全检查:不合理。
理由:钢筋起吊荷载值75KN,已经达到额定荷载值的90%(80KN)及以上,按规定应
将重物吊起离地面20~50cm时进行安全检查。
(2)安全检查的内容包括:机械状况、制动性能、物件绑扎情况。
P339 十、施工电梯
1. 周围5m内,不得堆放,不得挖沟开槽。电梯2.5m范围内应搭坚固的防护棚。
2. 层间平台防护
(1)平台两侧边:防护栏杆+挡脚板,密目式安全立网或工具式栏板封闭。
(2)平台口:高度≥1.8m的防护门,设防外开装置。
停层平台
8
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
3. 遇下列情况,施工电梯应停止运行:
(1)天气恶劣,如雷雨、6级及以上大风、大雾、导轨结冰。
(2)灯光不明,信号不清。
(3)机械发生故障,未彻底排除。
(4)钢丝绳断丝磨损超过规定。
◆ 补充背诵点
施工电梯投入使用前需检查内容 P339
P340~341 十一、其他施工机具安全管理要点
1. 铆焊设备
(1)气焊电石起火时必须用干砂或二氧化碳灭火器,严禁用泡沫、四氯化碳灭火器或
水灭火。电石粒末应在露天销毁。
(2)未安装减压器的氧气瓶严禁使用。
2. 气瓶
(1)气瓶的放置地点,不得靠近热源和明火;禁止敲击、碰撞;禁止在气瓶上进行电
弧引焊;禁止用带油的手套开气瓶。
(2)两瓶之间的安全距离至少5m;气瓶距明火的距离至少10m。
(3)气瓶内的气体不能用尽。
(4)气瓶必须配有瓶帽、防震圈;旋紧瓶帽,轻装,轻卸,严禁抛、滑、滚动或撞
击。
P341~343 十二、常见施工安全事故预防措施
(1)在主要施工部位、作业层面、危险区域以及主要通道口设置安全警示标识。
(2)在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护
设施高度低于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿
应采取安全防护措施。
(3)起重机械最高处的风速超过9.0m/s时,应停止起重机械安装拆卸作业。
P163 十三、生产安全重大事故隐患判定标准
1. 模板工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(1)模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求;
(2)模板支架承受的施工荷载超过设计值;
(3)模板支架拆除及滑模、爬模爬升时,混凝土强度未达到设计或规范要求。
9
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 脚手架工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(1)基础承载力和变形不满足设计要求;
(2)未设置连墙件或连墙件整层缺失;
(3)附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。
背景资料:现场组织设备设施安全检查时,发现模板支架的地基基础承载力不满足设
计要求,判定为重大事故隐患。监理工程师通知施工方对其他设备设施逐一进行安全验收
检查。
【问题】模板工程还有哪些情形也应判定为重大事故隐患?设备设施安全验收检查的
对象还有哪些?
【答案】
1. 模板工程应判定为重大事故隐患的情形还有:
(1)模板工程的地基基础变形不满足设计要求。
(2)模板支架承受的施工荷载超过设计值。
(3)模板支架拆除及滑模、爬模爬升时,混凝土强度未达到设计或规范要求。
2. 设备设施安全验收检查的对象还有:塔吊、外用施工电梯、龙门架及井架物料提升
机、电气设备、脚手架等。
10
www.haixue.com