文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》考点精讲
第13讲-3.2-3.3土石方与地基基础工程施工(3)
【考点】浅基坑支护☆☆
1.基坑工程施工前,应编制基坑工程专项施工方案,其内容应包括:
①支护结构、地下水控制、土方开挖和回填等施工技术参数;
②基坑工程施工工艺流程,基坑工程施工方法,基坑工程施工安全技术措施,应急预案,工程监
测要求等。【记忆提示:技参定标准,工艺顺流程,方法讲手段,安措护周全,应急防万一,工监保
稳定】
2.支护结构——浅基坑支护的类型
(1)斜柱支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时使用。
(2)锚拉支撑:适于开挖较大型、深度较深的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(3)型钢桩横挡板支撑:系适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性土层或砂土层中使用。
联
(4)短桩横隔板支撑题:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。
押
(5)临时挡土墙支准撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。
精
型钢桩横挡板支撑 短桩横隔板支撑 临时挡土墙支撑
(6)挡土灌注桩支护:适用于开挖较大、较浅(小于5m)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地
基有下沉、位移时采用。 7 8
1
9
(7)叠袋式挡墙支护:适用于一般黏性土、面积大、开挖深度应在58m4以内的浅基坑支护。
3
信
微
系
联
一
唯
叠袋式挡墙支护 挡土灌注桩支护
【考点】深基坑支护☆☆☆
考频:2024案例;2023多选;2021多选
1.深基坑支护—灌注桩排桩支护
(1)通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。
(2)排桩根据支撑情况可分为悬臂式支护结构、锚拉式支护结构、内撑式支护结构和内撑-锚拉
混合式支护结构。当以上支护方式都不适合时,可以考虑采用双排桩形式。
(3)适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。
除悬臂式支护适用于浅基坑外,其他几种支护方式都适用于深基坑。
扫码关注更多
第 1 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)施工要求有:【2024】
①灌注桩排桩应采取间隔成桩的施工顺序,已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距应大于 4 倍桩径,
或间隔施工时间应大于36h。
②灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于500mm;水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度
提高一个强度等级进行配制。
③灌注桩外截水帷幕宜采用单轴、双轴或三轴水泥土搅拌桩;截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜
小于200mm;采用高压旋喷桩时,应先施工灌注桩,再施工高压旋喷截水帷幕。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【例题·案例节选】【2024改编】
M 综合楼工程,基坑支护采用灌注桩排桩支护结构,其《灌注桩排桩支护方案》内容有:灌注桩
排桩采取间隔成桩的施工顺 序,已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距大于2倍桩径;灌注桩桩身设计强
度等级 C20,采用水下灌注时提 高一个等级;高压旋喷桩截水帷幕与灌注桩排桩净距小于 400mm,先
施工截水帷幕,后施工灌注桩;灌 注桩顶部泛浆高度不大于 300mm,节约混凝土用量;基坑内支撑的
拆除顺序根据现场施工情况调整。
【问题】写出《灌注桩排桩支护方案 》中的正确做法。
【参考答案】
正确做法1:已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距应大于4倍桩径。
8
正确做法2:水下灌注混凝土时混凝土强度应 比设计桩身强度提高一个强1
7
度等级进行配制。
9
8
4
正确做法3:截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜 小于200mm
信
3
微
正确做法4:采用高压旋喷桩时,应先施工灌注桩,再施工高压旋喷截水帷幕
系
正确做法5:灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于50 0mm。
联
一
唯
正确做法 6:支撑系统的施工与拆除顺序应与支撑结构的 设计 工况一致,严格执行先撑后挖的原
则。
2.深基坑支护—地下连续墙
扫码关注更多
第 2 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件很复杂的深基坑。
(2)地下连续墙施工要求有:
①应设置现浇钢筋混凝土导墙。
a.混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于200mm;
b.导墙顶面应高于地面100mm,高于地下水位0.5m 以上;
c.导墙底部应进人原状土200mm 以上;
d.导墙高度不应小于1.2m;导墙内净距应比地下连续墙设计厚度加宽40mm。
②地下连续墙单元槽段长度宜为 4~6m。槽内泥浆面不应低于导墙面 0.3m,同时应高于地下水
位0.5m以上。
8
7
1
③水下混凝土应采用导管法连续4 9浇筑。
8
3
④导管水平布置距离不应大信于3m,距槽段端部不应大于1.5m,导管下端距槽底宜为300~500mm;
微
系
⑤钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土,间隔不宜大于4h;现场混凝土坍落度宜为200±20mm,
联
题
强度等级应比设计强度提押高一级进行配制;混凝土浇筑面宜高出设计标高300~500mm。
准
精
⑥混凝土达到设计强度后方可进行墙 底注浆。注浆管应采用钢管;单元槽段内不少于2根,槽段
长度大于6m时宜增加注浆管;注浆管下端应 伸到槽底20~500mm;注浆压力应控制在2MPa以内,注
浆总量达到设计要求或注浆量达到80%以上,压 力达到2MPa可终止注浆。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【例题·多选】关于地下连续墙施工要求,正确的有( )。【2023】
A.地下连续墙单元槽段长度宜为8~10m
B.导墙高度不应小于1.0m
C.应设置现浇钢筋混凝土导墙
D.水下混凝土应采用导管法连续浇筑
E.混凝土达到设计强度后方可进行墙底注浆
【答案】CDE
【解析】地下连续墙单元槽段长度宜为 4~6m,选项 A错误。应设置现浇钢筋混凝土导墙,导墙
高度不应小于1.2m,选项B错误。
3.深基坑支护—土钉墙
土钉墙可分为单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙、微型桩复合土钉墙等
类型。
扫码关注更多
第 3 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)适用条件:基坑侧壁安全等级为二级、三级。
(2)土钉墙的构造要求
①土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比(墙面垂直高度与水平宽度的比值)不宜大于 1:0.2。
②土钉墙宜釆用洛阳铲成孔的钢筋土钉。
8
7
③土钉水平间距和竖向间距宜为11~2m;土钉倾角宜为 5°~20°。
9
4
8
④土钉钢筋宜选用HRB400、信H3RB500 钢筋,直径 16~32mm;土钉孔注浆材料可选用水泥浆(0.4~
微
0.5)或水泥砂浆(1:2~1:3),系强度不宜低于20MPa。
联
⑤土钉墙高度不大于 题12m 时,喷射混凝土面层要求有:厚度 80~100mm,设计强度等级不低于
押
C20;应配置钢筋网和通准长的加强钢筋,宜采用HPB300级钢筋,钢筋网用直径6~10mm、间距150~
精
250mm,加强钢筋用直径 14~20mm。
⑥土钉与加强钢筋宜采用焊接连接。
(3)土钉墙的施工要求【2021多选】 1 7
8
9
8
4
①土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段, 逐层施作,限时封闭
信
3,严禁超挖”的原则要求。
微
②每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。 系
联
③开挖后应及时封闭临空面,应在 24h 内完成土钉安放和喷射一混凝土面层。在淤泥质土层开挖
唯
时,应在 12h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。
④上一层土钉完成注浆48h 后,才可开挖下层土方。
⑤成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺施工。第一次注浆宜为水泥砂浆,注浆量不应小于钻
孔体积的 1.2 倍,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆,注浆量为第一次
注浆量的30%~40%。注浆压力宜为0.4~0.6MPa。
⑥钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混
凝土覆盖后铺设。
⑦作业应分段分片依次进行,同一分段内应自下而上,一次喷射厚度不宜大于120mm。
【例题·多选】基坑土钉墙施工需遵循的原则有( )。【2021】
A.同步支护
B.分层分段
C.多层施作
D.限时封闭
E.严禁超挖
【答案】BDE
扫码关注更多
第 4 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【解析】本题考查土钉墙施工要求。土钉墙施工必须遵循"超前支护,分层分段,逐层施作,限时
封闭,严禁超挖"的原则要求。
【例题·单选】土钉墙施工要求,正确的是( )。
A.超前支护、严禁超挖
B.全部完成后抽查土钉抗拔力
C.同一分段喷射混凝土自上而下进行
D.成孔注浆型钢筋土钉采用一次注浆工艺
【答案】A
【解析】土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的原则
要求。每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。作业应分段分片依次进行,同一分段内应自下
而上,一次喷射厚度不宜大于120mm。成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺施工。
4.深基坑支护—咬合桩围护墙
(1)咬合桩分 I、Ⅱ两序跳孔施工,Ⅱ序桩施工时利用成孔机械切割I序桩桩身,形成连续的咬
合桩墙。
(2)采用软切割工艺的桩,I序桩终凝前应完成Ⅱ序桩的施工,I序桩应采用超缓凝混凝土,缓
凝时间不应小于60h。
(3)适用条件:基坑侧壁安全等7级8为一级、二级、三级。适用于较深的基坑,可同时用于截水。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5.深基坑支护—型钢混 凝土搅拌墙
①适用条件:基坑侧壁安全 等级为一级、二级、三级。
②适用于黏性土、粉土、砂土、砂砾土等较深的基坑,深度不宜大于12m。
6.深基坑支护—水泥土重力式围护墙
①适用条件:基坑侧壁安全等级为二 、三级;
②适用于淤泥质土、淤泥基坑,深度不 宜大于7m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【总结】深基坑支护结构适用的基坑侧壁安全等级
支护结构 适用的基坑侧壁安全等级
灌注桩排桩支护 一级、二级、三级
地下连续墙 一级、二级、三级
土钉墙 二级、三级
咬合桩围护墙 一级、二级、三级
型钢水泥土搅拌墙 一级、二级、三级
板桩围护墙 一级、二级、三级
水泥土重力式围护墙 二级、三级
【考点】基坑监测☆☆☆
(1)应实施监测的基坑工程
①基坑设计安全等级为一、二级的基坑。
②开挖深度大于或等于5m;
③开挖深度小于5m,但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程。
扫码关注更多
第 5 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。
(3)基坑工程监测,应符合下列规定:
①基坑工程施工前,应编制基坑工程监测方案。【经建设方、设计方等认可后方可实施】【补
充】
【基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方,监测单位应编制监测方案,经建
设方、设计方、监理方等认可后方可实施。(补充)】
②应根据基坑工程安全等级、周边环境条件、支护类型及施工场地等确定基坑工程监测项目、
监测点布置、监测方法、监测频率和监测预警。
(4)下列基坑工程的监测方案应进行专项论证:
①工程地质、水文地质条件复杂的基坑工程;
②邻近重要建筑、设施、管线等破坏后果很严重的基坑工程;
③已发生严重事故,重新组织实施的基坑工程;
④采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程;
⑤其他需要论证的基坑工程。
(5)基坑工程的现场监测应采用仪器监测与现场巡视检查相结合的方法。
(6)基坑工程整个施工期内,每天 均应有专人进行巡视检查。巡视检查应包括主要内容:支护
8
7
1
结构、施工状况、周边环境、监测设4 9施及其他巡视检查内容。
8
3
(7)巡视检查的方法以目测信为主,可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等
微
系
设备进行。
联
题
(8)当出现下列情况之一时:
押
准
①基坑支护结构的精位移值突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起或陷落等;
②基坑支护结构的支 撑或锚杆体系出现过大变形、压曲、断裂、松弛或拔出的迹象;
③基坑周边建筑的结构 部分出现危害结构的变形裂缝;
④基坑周边地面出现较严重的突发裂缝或地下裂缝、地面下陷;
⑤基坑周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等;
⑥冻土基坑经受冻融循环时,基 坑周边土体温度显著上升,发生明显的冻融变形;
⑦出现其他危险需要报警的情况。
必须立即进行危险报警,并应通知有关 各方对基坑支护结构和周边环境保护对象采取应急措
施。
8
【口诀】刘永隆的味增陷饺子,吃了牙变松 ,果断拔。 9 1
7
8
4
【总结】 信
3
微
系
联
一
唯
【考点】地下水控制技术方案选择☆☆
考频:2019单选
1.地下水控制技术方案选择
(1)依据场地的水文地质、基础规模、开挖深度、土层渗透性能等条件,选择包括集水明排、
截水、降水及地下水回灌等地下水控制的方法。
扫码关注更多
第 6 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)在软土地区开挖深度浅时,可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排;当基坑开挖深
度超过3m,—般就要用井点降水。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜釆用截水或回灌方
法。
(3)施工中地下水位应保持在基底底面以下 0.5~1.5m。
(4)当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算。必要时可采取水平封底
隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定;避免突涌的发生。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.降水施工技术
(1)降水常用的有轻型 井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、真空降水管井、降水管井
等方法。它们大多都适用于填土、 黏性土、粉土和砂土,只有降水管井不宜用于填土,但又适合于
碎石土和黄土。
(2)井点降水的适用条件
类型 土层渗透系数 降水深度
轻型 单级
1
7 8 ≤6m
9
井点 8 4
多级 1×10⁻⁷~2×10⁻⁴cm/s含 上层滞水或潜水土层
信
3 6~10m
微
喷射井点
系
8~20m
联
一
唯
真空降水管井 大于1×10⁻⁶cm/s含上层滞水或 潜 水土层
>6m
非真空降水管井 大于1×10⁻⁵cm/s含水丰富潜水、承压水和裂隙水土层
扫码关注更多
第 7 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
小结论:浅排深降,井点选择两指标。
(3)截水
①截水即利用截水帷幕切断基坑外的地下水流入基坑内部。截水帷幕的渗透系数宜小于1x10-
6cm/s,
②截水帷幕常用高压喷射注浆、地下连续墙、小齿口钢板桩、深层水泥土搅拌桩等。
(4)井点回灌技术
回灌井点就以一道隔水帷幕,阻止回灌井点外侧的建筑物下的地下水流失,使地下水位基本保
持不变,土层压力仍处于原始平衡状态,从而可有效地防止降水对周围建(构)筑物、地下管线等的
8
影响。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【例题·多选】可以起到防止深基坑坑底突涌的措施有( )。【2016】
A.集水明排
B.钻孔减压
C.井点降水
D.井点回灌
8
E.水平封底隔渗 1
7
9
8
4
【答案】BE
信
3
微
【解析】本题考查基坑出现安全问题的应急措施。当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,
系
应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔 减压措施保
联
证坑底土层稳定。
一
唯
【例题·单选】不宜用于填土土质的降水方法是( )。【 201 9】【2013】改编
A.轻型井点
B.降水管井
C.喷射井点
D.电渗井点
【答案】B
【解析】本题考查基坑降水。降水常用的有轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、
真空降水管井、降水管井等方法。它们大多都适用于填土、黏性土、粉土和砂土,只有降水管井不
宜用于填土,但又适合于碎石土和黄土。
【例题·单选】工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是( )。
A.避免坑底土体回弹
B.避免坑底出现管涌
C.减少排水设施,降低施工成本
D.防止降水井点对井点周围建(构)筑物、地下管线的影响
【答案】D
【解析】本题考查井点回灌的目的和意义。井点回灌是防止降水井点对井点周围建(构)筑
扫码关注更多
第 8 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
物、地下管线的影响。故本题答案为D。
【例题·单选】一较深基坑,降水深度大于6m,土渗透系数大于1×10-5cm/s,且为丰富的潜
水、承压水和裂隙水土层。此基坑宜选用降水方案为( )。
A.真空轻型井点
B.喷射井点
C.管井井点
D.截水
【答案】C
【解析】本题考查井点降水的适用范围。真空降水管井适用于渗透系数大于1×10-6cm/s的含上
层滞水或潜水土层,降水深度(地面以下)大于6m,非真空的降水管井适用于渗透系数大于1×10-
5cm/s的含水丰富的潜水、承压水和裂隙水土层,降水深度(地面以下)大于6m。
【考点】土方开挖☆☆☆
考频:2021单
1.土方开挖
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
土方开挖的顺序、方押法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严
准
禁超挖”的原则。 精
2.浅基坑开挖
(1)人工挖土,应预留150~300mm—层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。机械开挖
8
基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上 预留200~300mm 厚土层人工9 1
7
挖除。
8
4
(2)在地下水位以下挖土,应在基坑四周挖好临 时排水沟和集水井信,3或采用井点降水,将水位
微
降低至坑底以下500mm 以上,以利挖方进行。降水工作 应持续到基础系(包括地下水位下回填土)施
联
工完成。 一
唯
3.深基坑的土方开挖
(1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作
法挖土。前者无支护结构,后三种皆有支护结构。
(2)分层厚度宜控制在 3m以内。
(3)多级放坡开挖时,坡间平台宽度不小于3m。
扫码关注更多
第 9 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
中心岛式挖土 盆式挖土
4.岩石基坑开挖
(1)爆破开挖宜先在基坑中间开槽爆破,再向基坑周边进行台阶式爆破开挖。
(2)接近支护结构或坡脚附近的爆破开挖,应采取减小对基坑边坡岩体和支护结构影响的措
施。爆破后的岩石坡面或基底,应采用8机械修整。
7
1
9
(3)周边环境保护要求较高的8 4基坑,基坑爆破开挖应采取静力爆破等控制振动、冲击波、飞石
3
信
的爆破方式。 微
系
【例题·单选】深基坑联工程无支护结构挖土方案是( )。【2021】
题
A.中心岛式 押
准
B.逆作法 精
C.盆式
D.放坡
【答案】D
【解析】本题考查基坑开挖。 深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩
式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土。 前者无支护结构,后三种皆有支护结构。
【例题·单选】土方开挖遵循的原则是( )。【2022】
A.开槽支撑
B.先挖后撑成型
C.先浅后深
1
7 8
9
D.局部超挖 8 4
信
3
【答案】A 微
系
【解析】土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一 致,并遵循联“开槽支撑,先撑后挖,分层
一
开挖,严禁超挖”的原则。 唯
【例题·单选】当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下 道工序时,应预留( )一层土不
挖,待下道工序开始再挖至设计标高。
A.5-10cm
B.10-15cm
C.15-30cm
D.50-100cm
【答案】C
【解析】本题考查土方开挖的相关要求。基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动,当用人工挖
土,基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应预留150-300mm一层土不挖,待下道工序开始再挖至
设计标高。故本题答案为C。
扫码关注更多
第 10 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178