【考点1】工程测量方法及要求
【考查分值】2分
【考点频率】5年4次,2018单选、2019案例、2021多选、2022多选
【考点难度】★★★
1.机电工程测量的作用和内容
(1)安装定位:将设计图纸上的钢结构、设备或管线测设到实地。
(2)变形监测:已完成工程实体的变形监测,包括沉降观测和倾斜观测。
测定:地貌➡图纸
测设:图纸➡构筑物
2)机电工程测量的主要内容(提示:全过程)
(1)设备安装放线、基础检查、验收。
(2)工序或过程测量。
(3)变形观测。
(4)交工验收检测。
(5)工程竣工测量。
2.机电工程测量的特点 7 8
1
9
(1)机电工程测量贯穿于整个8 4施工过程。
3
信
(2)精度要求高。 微
系
(3)工程测量与工程施联工工序密切相关。
题
(4)机电工程测量受押施工环境因素影响大,测量标志极易被损坏。
准
3.机电工程测量的精基本原理与方法
1)高程测量
确定地面点高程的测量工作。某一点的高程一般是指这点沿铅垂线方向到大地水准面的距离,又
称海拔或绝对高程。
高程分为绝对高程和相对高程。
我国规定以黄海平均海水面作为高程的基准面(绝对±0.000),并在青岛设立水准原点,作为全
国高程的起算点。地面点高出水准面的垂直距离称为“绝对高程”。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
测量高程通常采用的方法有:水准测量、三角高程测量和气压高程测量。
(1)水准测量 提示:水准=高度
测量原理:利用一条水平视线,并借助于竖立在地面点上的标尺,来测定地面上两点之间的高差,
然后根据其中一个点的高程来推算出另外一点高程的方法。
测量方法:高差法和仪高法。
高差法——利用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待测点高程的水
准测量方法。
仪高法(仪器高程法)——利用水准仪和水准尺,只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测
算几个前视点的高程。
例如:当安置一次仪器,同时需要测量多个前视点的高程时,仪高法比高差法方便。
记忆技巧:高差法—一对一;仪高法—一对多
(2)三角高程测量(测定大地控制点)
扫码关注更多内容
第 1 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
①测量原理:三角高程测量是指通过观测两个控制点的水平距离和天顶距(或高度角)来求两点
间高差的方法。
②特点:观测方法简单,受地形条件限制小,是测定大地控制点高程的基本方法。
例如:在山区或地形起伏较大的地区测定地面点高程时,采用水准测量进行高程测量—般难以进
行,实际工作中常采用三角高程测量的方法施测。
测量精度的影响因素:距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标高的误差。
测量仪器:经纬仪、全站仪和(激光)测距仪。
(3)气压高程测量(低精度、方便经济)
①测量原理:根据大气压力随高程而变化的规律,用气压计进行高程测量的一种方法。
补充:大气压随高度升高而减小
②特点:由于大气压力受气象变化的影响较大,因此气压高程测量比水准测量和三角高程测量的
精度都低,主要用于低精度的高程测量。但它的优点是在观测时点与点之间不需要通视,使用方便、
经济和迅速。
③测量仪器:最常用的仪器为空盒气压计和水银气压计。
2)基准线测量提示:经纬=角度
基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。测定待定位点
8
的方法有水平角测量和竖直角测量。7
1
9
4
水准测量与基准线测量的区别8
3
信
分类 测量微仪器 测量原理 测量内容 测量方法
系
联
水准仪、 水平视线
题
水准测量 高程、高差 高差法、仪高法
押
水准标尺 原理
准
精
经纬仪、 水平角测量、竖
基准线测量 两点成一线 基准线
检定钢尺 直角测量
(2)安装基准线的设置
平面安装基准线不少于纵横 两条。
(3)安装标高基准点的设置
根据设备基础附近水准点,用水准 仪测出标志的具体数值。相邻安装基准点高差应在 0.5mm以内。
(4)沉降观测点的设置
(提示:对被观测物体的高程变化所进 行的测量中所使用的观测点)
例如,对于埋设在基础上的基准点,在埋设 后就开始第一次观测,随后的观8测在设备安装期间连
1
7
续进行。
8
4 9
【考点扩展】工程测量的基本原理与方法主要包 括测量高程、基准线信测
3
量,注意区分高程测量和
微
基准线测量的原理,属于常考知识点。 系
联
【考点经典题】
唯
一
【2021多选】
采用三角高程测量方法测量时,影响测量精度的因素有( )。
A.垂直角误差
B.大气垂直折光误差
C.仪器高误差
D.大气压力变化误差
E.视标高误差
【答案】ABCE
【解析】三角高程测量精度的影响因素:距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和
视标高的误差。
【点拨】此题考查了三角高程测量,属于教材的新增知识点,每年教材的新增知识点一定要重视。
此题根据三角高程测量的原理以及勾股定理就可以找到影响测量精度的因素。
【2019案例】
【背景资料】B 公司首先完成压缩机基础施工,与 A 公司办理中间交接时,共同复核了标注在中
心标板上的安装基准线和埋设在基础边缘的标高基准点。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【问题】
2.标注的安装基准线包括哪两个中心线?测试安装标高基准线一般采用哪种测量仪器?
【参考答案】
2.安装基准线包括纵、横两条中心线。
测试安装标高基准线一般采用水准仪。
【点拨】此题考查了基准线测量及测量标高的仪器,此知识点涉及基准线测量原理、安装基准线
的设置、安装标高基准点的设置、沉降观测点的设置。属于测量专业重要的知识点,需要从原理上进
行深入掌握,能够把理论知识运用到案例题中。
【考点2】吊装方案的编制与实施
【考查分值】3分
【考点频率】5年3次,2019多选、2020案例、2023案例
【考点难度】★★★
1.吊装方案的编制内容
1)编制说明
2)工程概况
3)吊装工艺设计(1)施工工艺(2)吊装参数表(3)机具。(4)吊点及加固。(5)工艺图(吊
装平、立面布置图)。(6)地锚施工图8。 (7)吊装作业区域地基处理措施。
7
1
2.吊装方案实施 4 9
8
3
吊装方案实施要点(加回)(信12、13、15、17、20、21、23)
微
(1)“危大工程”是指房系屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中,容易导致人员群死群伤或者
联
造成重大经济损失的分部分题项工程。
押
准
(2)“起重吊装及起重机械安装拆卸工程” 属于危大工程,其划分范围详见表2.2-1。
精
表2.2-1 起重吊装及起重机械安装拆卸工程划分范围
(1)采 用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的的起重吊装
工程。
危大工程
(2)采用起 重机械进行安装的工程。
(3)起重机械安 装和拆卸工程。
(1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工
超过一定规模的 程。
危大工程 (2)起重量300kN及以上 ,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m
及以上的起重机械安装和拆 卸 工程
1
7 8
9
(3)施工单位应当在危大工程施工前组织工程 技术人员编制专项施工方8 4案。实行施工总承包的,
信
3
专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工 程实行分包的,微专项施工方案可以由相关专业
系
分包单位组织编制。 联
一
(4)专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分 包单位唯技术负责人共同审核签字并加盖单
位公章。由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
提示:2总2章
(5)对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论
证。与本工程无利害关系的专家人数不得少于5名。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核
和总监理工程师审查。
序
分类 条件 审批 论证
号
①非常规起重设备、方法,且单件
施工单位技术负责
危险性较大的分部分项 起吊重量≥10kN的起重吊装工程 不需要论
1 人审批、总监签字
工程 ②采用起重机械进行安装的工程 证
2总2章
③起重机械自身的安装、拆卸
①非常规起重设备、方法,且单件 施工单位技术负责
施工单位
超过一定规模的危险性 起吊重量≥100kN起重吊装工程 人审批、总监签字
2 组织专家
较大的分部分项工程 ②起重量≥300kN起重设备安装和 2总2章+
论证
拆卸工程 专家论证
扫码关注更多内容
第 3 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
③高度≥200m起重设备的安装和
拆卸工程
【考点经典题】
【2019多选】
设备吊装工艺设计中,吊装参数表的主要内容包括( )。
A.设备规格尺寸
B.设备重心位置
C.设备就位标高
D.设备吊装重量
E.设备运输线路
【答案】AD
【解析】吊装参数表:设备规格尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方 位及标高
等。若采用分段吊装,应注明设备分段尺寸、分段重量。
【2020案例】
【背景资料】
某施工单位承接了一处500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设计有一台
桥式起重机(额定起重量50t,跨度189 米),方案采用直立桅杆吊装系统进行设备就位安装。
7
1
【问题】 4 9
8
3
1.本工程的哪个设备安装应信编制危大工程专项施工方案?该专项方案编制后必须经过哪个步骤
微
才能实施? 系
联
【参考答案】 题
押
1)桥式起重机的安准装应该编制危大工程专项施工方案
精
2)专项施工方案应 当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查
签字、加盖执业印章。施工单位组织召开专家论证会方可实施。
【点拨】此题考查吊装专 项施工方案的实施,注意从谁审核谁批准入手,回答出“两总”“两章”
和“专家论证”。
【考点3】焊接工艺评定
【考查分值】2分
【考点频率】5年1次, 2020多选
【考点难度】★★
1)焊接工艺评定报告及作用 8
1
7
9
(1)焊接工艺评定报告
8
4
信
3
焊接工艺评定是为验证所拟定的焊接工艺正确性而 进行的试验过程微及结果评价。
系
(2)焊接工艺评定作用 联
一
①验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性,并评定施焊单 位在唯限制条件下,焊接成合格接头的能
力。
②依据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书,用于指导焊工施焊和焊后热处理工作,一个焊接
工艺评定报告可用于编制多个焊接作业指导书。一个焊接作业指导书可以依据一个或多个焊接工艺评
定报告编制。
2)焊接工艺评定要求(修改)
(1)锅炉
焊接前,应制定焊接工艺评定作业指导书,并进行焊接工艺评定。焊接工艺评定合格后,应编制
用于施工的焊接作业指导书。
(2)容器
常压容器,钢制焊接储罐焊接前,施工单位必须有合格的焊接工艺评定报告。
(3)管道
①长输管道焊接前,应制定详细的预焊接工艺规程,并对此焊接工艺进行评定。工艺评定的目的
在于验证用此工艺能否得到具有合格力学性能,如强度、塑性和硬度等的完好焊接接头。
②工业管道。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)钢结构
施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接接头、焊接位置、焊后热处理等各种参数
及参数的组合,应在钢结构制作及安装前迸行焊接工艺评定试验。
3)焊接工艺评定规则(新增、加回来)
(1)各种焊接方法的通用评定规则
焊接方法的评定规则、母材的评定规则、填充金属的评定规则、焊后热处理的评定规则、试件厚
度与焊件厚度的评定规则。
(2)各种焊接方法的专用评定规则
接头、填充金属、焊接位置、预热(后热)、气体、电特性、技术措施对各种焊接方法的影响程
度可分为重要因素、补加因素和次要因素。
当改变任何一个重要因素时,都需重新进行焊接工艺评定。
当增加或变更任何一个补加因素时,则可按照增加或变更 的补加因素,增焊冲击韧性试件进行
试验。
当增加或变更次要因素时,不需要重新评定,但需重新编制预焊接工艺规程。
比如
需要(重新)评定的情况:
8
变更焊接方法、1 7首次国外、改变材料、气体、线能量等。
9
4
序号 分类 3 8 评定规则
信
微
1 改变重要因素 重新进行焊接工艺评定
系
联
2 增加或变更任何题一个补加因素 增焊冲击韧性试件进行试验
押
3 增加或变准更次要因素 不需要重新评定,但需重新编制预焊接工艺规程
精
4)特殊材料焊接工艺措施
(1)有延迟裂纹倾向 的材料
提示:焊接后经过一段时 间才产生的裂纹为延迟裂纹。具有潜伏期、缓慢扩展期和突然断裂期三
个阶段。这类裂纹可能在焊后数小时、数天或更长时间内出现。
①产生延迟裂纹的原因
产生延迟裂纹与焊缝含扩散氢、接 头所承受的拉应力以及由材料淬硬倾向决定的金属塑性储备有
关,是三个因素中的某一因素与其相互作 用的结果。
②防止产生延迟裂纹的措施
可采取焊条烘干、减少应力、焊前预热、焊 后热处理措施。严格执行焊后热8消氢处理工艺,打磨
1
7
焊缝余高。
8
4 9
信
3
对容易产生焊接延迟裂纹的钢材,焊后应及时进行热处理。当不能及时进行热处理时,应在焊后
微
系
立即均匀加热至 200〜350°C,并保温缓冷。 联
一
唯
(2)有再热裂纹倾向的材料(提示:热处理后出现)
①产生再热裂纹与钢中所含碳化物形成元素(Cr、Mo、Ti、B 等)有关,主要包括:Mn-Mo-Nb、
Mn-Mo、Mn-Mo-Nb-B、Mn-Mo-Nb-Ni、Cr-Mo、Cr-Mo-V等系列合金钢。
②防止产生再热裂纹的方法:
1)预热,预热温度为200〜450℃。
2)应用低强度焊缝,使焊缝强度低于母材以增高其塑性变形能力。
3)减少焊接应力,合理地安排焊接顺序、减少余高、避免咬边及根部未焊透等缺陷以减少焊接
应力。
(3)抗硫化氢腐蚀钢
①焊接接头布氏硬度不大于190HBW。
②焊缝咬边深度不得大于0.4mm。
【考点扩展】焊接工艺评定是焊接技术的重要知识点,包含焊接工艺评定的定义及作用、焊接工
艺评定依据、焊接工艺评定步骤等,考查形式可以是选择题也可以是案例题。
【考点经典题】
【2017多选】
扫码关注更多内容
第 5 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
关于焊接工艺评定的说法,正确的有( )。
A.用于验证和评定焊接工艺方案的正确性
B.直接用于指导生产
C.是焊接作业指导书的支持文件
D.同一焊接工艺评定可作为几份焊接作业指导书的依据
E.多份焊接工艺评定可作为一份焊接作业指导书的依据
【答案】ACDE
【解析】焊接工艺评定作用
①验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性,并评定施焊单位在限制条件下,焊接成合格接头的能力。
②依据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书,用于指导焊工施焊和焊后热处理工作,一个焊接
工艺评定报告可用于编制多个焊接作业指导书。一个焊接作业指导书可以依据一个或多个焊接工艺评
定报告编制。
【点拨】此题考查了焊接工艺评定的作用及定义,属于常规记忆性知识点。新增焊接工艺评定规
则。
【2020案例】
【背景资料】
C 公司首次从事钢筒所用材质的焊8接 任务,进行了充分的焊接前技术准备,完成焊接工作必须的
7
1
工艺文件,选择合格的焊工,验证施4 9焊能力;顺利完成了钢筒制造、组对焊接和检验等。
8
3
【问题】 信
微
3.C公司在焊接前应完成系哪几个焊接工艺文件?焊工应取得什么证书?
联
【参考答案】 题
押
3.焊接工艺文件包括准:焊接工艺评定报告、焊接作业指导书;
精
焊工证书:《职业技 能鉴定资格证书》、《特种作业操作证》、《特种设备作业人员证》。
【点拨】此题考查焊 接工艺评定的文件,需要理解焊接工艺评定的作用和评定步骤。
【考点4】室内给水管道 施工技术要求
【考查分值】约2分
【考点频率】5年2次,2019多选、2020多选
【考点难度】★★
1)管道测绘放线
2)管道元件检验
(1)主要材料、成品、半成品、配件、器 具和设备必须具有中文质量合格8证明文件,规格、型
1
7
号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求 。
8
4 9
(2)对品种、规格、外观等进行验收。包装应完 好,表面无划痕及信外
3
力冲击破损。
微
(3)管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设 备及管道上的
系
安全阀应由具备资质的单位进
联
一
行整定。 唯
(4)阀门安装前,应做强度和严密性试验,试验应在每批 (同牌号、同型号、同规格)数量中
抽查 10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。
(5)阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5倍;严密性试验压力为公称压力的 1.1倍;试验压
力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
表3.1-4阀门的严密性和强度试验持续时间
最短试验持续时间(s)
公称直径DN(mm) 严密性试验
强度试验
金属密封 非金属密封
≤50 15 15 15
65~200 30 15 60
250~450 60 30 180
3)管道支吊架安装
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向
扫码关注更多内容
第 6 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
偏移。
(3)塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合规范的规定。采用金属制作的管道支架,
应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
(4)金属管道立管管卡安装时,楼8层高度小于或等于 5m,每层必须安装1个;楼层高度大于 5m,
7
1
9
每层不得少于2个;管卡安装高度8,4距地面应为 1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管
3
信
卡应安装在同一高度上。 微
系
4)管道预制 联
题
(2)钢管热弯时应不押小于管道外径的 3.5倍;冷弯时应不小于管道外径的 4倍;焊接弯头应不
准
小于管道外径的 1.5倍精;冲压弯头应不小于管道外径。
5)管道及配件安装
(1)管道安装一般应本 着先主管后支管,先上部后下部,先里后外的原则进行安装,对于不同
材质的管道应先安装钢质管道, 后安装塑料管道。
(2)冷热水管道上下平行安装 时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在冷水管道
左侧。
(3)给水引入管与排水排出管的水 平净距不得小于 1m。
室内给水与排水管道平行敷设时,两管 间的最小水平净距不得小于 0.5m;交叉铺设时,垂直净
距不得小于 0.15m。
8
1
7
给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在 排水管的下面时,给水管
8
4应9加套管,其长度不得小
于排水管管径的 3倍。 信
3
微
(4)给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装 置。 系
联
(5)水表应安装在便于检修,不受暴晒、污染和冻结的 地方
唯
。一安装螺翼式水表,表前与阀门应
有不小于 8倍水表接口直径的直线管段。(流量仪表)
(6)管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。
安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 20mm;
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面 50mm,底部应与楼板底面相平;
扫码关注更多内容
第 7 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
安装在墙壁内套管其两端与饰面相平。
穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内(通
用)。
6)防腐绝热
(1)室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。
(2)管道的防腐方法主要是涂漆。进行手工油漆涂刷时,漆层要厚薄均匀一致。多遍涂刷时,
必须在上一遍涂膜干燥后才可涂刷第二遍。
【考点经典题】
【2020多选】关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,正确的有( )。
A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5mm
B.无热伸长的金属管道吊架应垂直安装
C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移
D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个
E.塑料管道与金属支架之间加衬非金属垫
【答案】ABDE
【解析】管道支吊架安装: 7 8
1
9
(1)滑动支架应灵活,滑托与8 4滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。
3
信
(2)无热伸长管道的吊架微、吊杆应垂直安装。
系
(3)有热伸长管道的吊联架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
题
【2018案例节选】 押
准
【背景】某项目管精道工程,内容有:建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施工。
施工中,采购的第一 批阀门按计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱检查,按规范要求进行了
强度和严密性试验,主干管 上起切断作用的DN400、DN300阀门和其他规格的阀门抽查均无渗漏,验
收合格。
名称 公称压力 DN400 DN300 DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24
球阀 1.6MPa 38 62 84
蝶阀 1.6MPa 16 26 12 8
1
7
9
8
4
合计 4 8 32 50 5
信
03 62 84
微
【问题】 系
联
2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度一试验?其中,DN300闸阀的强度试
唯
验压力应为多少MPa?最短试验持续时间是多少?
【参考答案】
2.阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查
10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。
第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查44个进行强度试验。
DN300闸阀的强度试验压力应为1.6×1.5=2.4MPa。
最短试验持续时间是180s。
【点拨】试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,安装在主干管上起切断作用
的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验(DN300、DN400需全部试验,即4+8)
故不应该是总数抽10%,应为同型号抽10%,不足整数取大值
DN250:闸阀16×10%=1.6,取2个,蝶阀16×10%=1.6,取2个,共4个
DN200:闸阀24×10%=2.4,取3个,蝶阀26×10%=2.6,取3个,共6个
DN150:球阀38×10%=3.8,取4个,蝶阀12×10%=1.2,取2个,共6个
DN125:球阀62×10%=6.2,取7个
DN100:球阀84×10%=8.4,取9个
扫码关注更多内容
第 8 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4+8+4+6+6+7+9=44
【考点5】灯具安装技术要求
【考查分值】约1分
【考点频率】5年1次, 2019多选
【考点难度】★★★
1)灯具现场检查要求
(1)Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE(保护接地)端子,并设置接地标识。
(2)消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
(3)水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,应按批
抽样送有资质的检测机构进行检测。
(4)灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于 2MΩ。灯具内部接线应
为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且不应小于 0.5mm²。
3)灯具固定要求
(1)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查
时按每检验批的灯具数量抽查 5%,且不得少于1套。(17、22二)
(2)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,
8
且持续时间不得少于 15min。施工或强1 7度试验时观察检查,查阅灯具同定装置及悬吊装置的载荷强度
9
4
试验记录;应全数检查。 3 8
信
微
(3)吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于 2个,灯具应紧贴饰面。
系
联
(4)悬吊式灯具安装题要求:质量大于 3kg 的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋
押
吊钩的直径不应小于灯具准挂销直径,且不应小于6mm。当采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,
精
壁厚不应小于1.5mm。
5)灯具的接地要求
灯具按防触电保护形式分 为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
(1)Ⅰ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还需把外露可导电部分连接到保护导体上,因
此Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采 用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;铜
芯软导线(接地线)的截面应与进入灯 具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕
搪锡连接。(19二)
(2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外
壳不需要与保护导体连接。
1
7 8
9
(3)Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电 压,电源电压不超过交8 4流 50V,采用隔离变压器
信
3
供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。 微
系
接地规定: 联
一
Ⅰ类——必须 唯
Ⅱ类——不需要
Ⅲ类——不容许
8)专用灯具安装要求
(1)当无围栏防护时,安装落地式景观照明灯具,灯具距地面高度应大于2.5m;金属构架及金
属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识。
(2)航空障碍标志灯安装应牢固可靠,且应有维修和更换光源的措施;对于安装在屋面接闪器
保护范围以外的灯具,当需设置接闪器时,其接闪器应与屋面接闪器可靠连接。
【考点经典题】
【2019多选】关于灯具现场检查要求的说法,正确的是( )。
A.I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子
B.消防应急灯具有认证标志
C.灯具内部接线为铜芯绝缘导线
D.灯具绝缘电阻不小于0.5兆欧
E.导线截面应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm²
【答案】ABCE
扫码关注更多内容
第 9 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【解析】此题考查灯具现场检查要求。
A正确。I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子。
B正确,消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
C正确,灯具内部接线应为铜芯绝缘导线,其截面应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm2。
D 错误,E 正确,灯具的绝缘电阻值不应小于 2MΩ,灯具内部接线应为铜芯绝缘导线,导线截面
应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm²。
【点拨】此题考查灯具现场检查要求。此部分知识一建主要以选择题进行考查,二建曾经考查过
案例改错题,这里要引起注意。
【考点5】风管安装
【考查分值】约5分
【考点频率】5年4次,2020案例、2021案例、2022单选、2023单选
【考点难度】★★★
1)一般技术要求
(1)当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防
护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。(16案)
风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼
板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm7。8
1
9
(对比建筑管道20、50mm) 8 4
3
信
(2)风管穿越建筑物变形微缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时,墙体处
系
应设置钢制套管,墙体一侧联的风管应设置柔性短管,风管与套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
题
押
准
精
8
(3)外保温风管必须穿越封闭的墙体时,应 加设套管。 9 1
7
8
4
(4)风管内严禁其他管线穿越。 信
3
微
(5)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆 环境的风管系系统,必须设置可靠的防静电接
联
地装置。(通用)
唯
一
(6)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其 他辅助生产房间时,不得设置接口。
(7)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
(8)风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值。(16案)
2)风管支吊架安装
(1)风管支吊架预制加工时,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电
气焊切割。
(2)支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风
口和分支管的距离不宜小于200mm。
离风口和分支管的距离不宜小于200mm。
扫码关注更多内容
第 10 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)风管吊架的吊杆直径不得小于 6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母;保温风管应加木
质衬垫,其厚度不小于保温材料的厚度。
(3)金属风管水平安装,直径或边长小于等于 400mm 时,支吊架间距不应大于 4m;大于 400mm
时,间距不应大于 3m。
螺旋风管的支吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支吊架间距不应大于3m。
(5)垂直安装的风管,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于 4m。
(6)悬吊的水平主、干风管直线8长度大于 20m 时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点,且每
7
1
9
个系统不应少于1个。 8 4
3
信
(7)风管或空调设备使用微的可调节减振支吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求。
系
(8)不锈钢板、铝板风联管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
题
3)金属风管安装 押
准
(1)风管安装的精位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管的接口不得缩小其有效过风截
面。
(2)法兰的连接螺栓应 均匀拧紧,螺母宜顺气流方向且螺母宜在同一侧。
(3)风管接口的连接应严 密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于
3mm。垫片不应凸入管内,且不宜凸出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于 30mm。
(4)风管与砖、混凝土风道的连 接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出
屋面处应设置防雨装置,且不得渗漏。
(5)风管的连接应平直,接口不得安装 在墙内或楼板内。
(6)金属无法兰连接风管的安装技术要求:(共板法兰)
8
①风管连接处应完整,表面应平整。 9 1
7
8
4
②承插式风管的四周缝隙应一致,不应有折叠状 褶皱。内涂的密封胶信应3完整,外粘的密封胶带应
微
粘贴牢固。 系
③矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,中、低压系统风管 的弹簧夹一间
联
距不大于 150mm,高压风管的弹
唯
簧夹间距不应大于 100mm,弹簧夹应一正一反交错卡压固定, 不 应松动。
(7)柔性短管的安装(17、21案)
①柔性短管的长度宜为 150~250mm
与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。
柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边宜为6~
9mm,紧贴法兰,铆接平顺,铆钉间距宜为 60~80mm。
②柔性短管的安装应松紧适度、目测平顺,不应有强制性的扭曲。
③可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于 2m。柔性风管支吊架的间距不应大于 1500mm,
承托的座或箍的宽度不应小于25mm,两支架间风道的最大允许下垂应为100mm,且不应有死弯或塌凹。
6)阀门、部件安装
(1)风阀安装
④直径或长边尺寸大于等于 630mm 的防火阀,或边长大于 1250mm 的弯头和三通,应设独立的支
吊架。
(2)消声器及静压箱的安装技术要求:
①消声器及静压箱安装时,应设置独立支吊架,固定牢固。
扫码关注更多内容
第 11 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
②当采用回风箱作为静压箱时,回风口处应设置过滤网。
(3)风口的安装技术要求
①通风与空调工程常见的风口类型主要有:百叶风口、散流器、喷口、旋流风口、条缝形风口等,
风口与风管的连接应严密牢固,风口与装饰面贴合应紧密,同一厅室、房间内的相同风口的安装高度
应一致,排列应整齐。
②风管安装的支吊架不应设置在风口处,至风口的距离不宜小于 200mm。
③空调送风口边到火灾探测器的水平距离不应小于 1.5m。
④送风机进风口不应与排烟风机出 风口设在同一面上,当设在同一面时,两者边缘的水平距离不
8
7
1
应小于20m,不足20m的排风口应高出9进风口边缘6m。(气流短路:气流走捷径,吸回风口形成短路)
4
8
3
【考点经典题】 信
微
【例题·单选】关于消声系器、消声弯头制作安装的说法,正确的是( )。【2023】
联
A.边长为630mm矩形消题声弯管必须设置吸声导流片
押
B.消声器内消声材料准的织物覆盖层应逆气流方向搭接
精
C.消声器内织物覆盖层的保护层可使用普通的铁丝网
D.消声器安装时,必 须设置独立的支、吊架固定牢固
【答案】D
【解析】A平面边长大于800mm时必须设置,错误。
B顺气流方向搭接,错误。
C保护层应采用不易锈蚀的材料, 不得采用普通铁丝网,错误。
【例题·案例节选】【2016】
【问题】指出图中的风管及配件安装不 符合规范要求之处,写出正确的规范要求?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【参考答案】
(1)风管穿墙套管厚度为1.2mm不符合规范要求,正确的是厚度应不小于1.6mm的钢板;
(2)防火阀距防火墙表面距离为250mm不符合规范要求,正确的是应不大于200mm;
(3)风管支架设置不符合规范要求,正确的是防火阀长边大于630mm,宜设置独立支吊架;
(4)风管与套管之间水泥砂浆密封不符合规范要求,应采用不燃的柔性材料封堵。
【考点6】通风与空调水系统施工技术
【考查分值】约5分
【考点频率】5年4次,2019案例、2021案例、2022案例、2023案例
【考点难度】★★★
1.水管道安装
扫码关注更多内容
第 12 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
1)冷冻冷却水管道安装技术要求
(1)管道常采用的连接方式有:螺纹连接、焊接、法兰连接、沟槽连接等。
(2)镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理;螺
纹连接的螺纹应清洁规整,接口处的外露螺纹应为 2~3 扣,不应有外露填料。镀锌管道采用焊接和
法兰焊接连接时,对焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。
(4)管道采用法兰连接时,法兰面应与管道中心线垂直、同心,连接螺栓长度应一致,螺母应
在同一侧,并应均匀拧紧。紧固后的螺母应与螺栓端部平齐或略低于螺栓。法兰衬垫的材料、规格与
厚度应符合设计要求。
(2)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采
取柔性防水套管。管道穿楼板和墙体处8应设置钢制套管。设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,
7
1
9
设置在楼板的套管,其底部与楼板8底4部平齐,顶部应高出装饰面 20~50mm(对比建筑管道),且不得
3
信
将套管作为管道支撑。当穿越防微火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝
系
隙应使用不燃材料堵塞紧密联。
题
(8)固定在建筑结构押上的管道支吊架,不得影响结构体的安全。
准
(9)无热位移的精管道吊架的吊杆应垂直安装,有热位移的管道吊架的吊杆应向热膨胀(或冷收
缩)的反方向偏移安装。 竖井内的立管应按每两层或三层设置滑动支架。(对比建筑管道)
(11)冷(热)水管道 与支吊架之间,应设置衬垫。衬垫的承压强度应满足管道全重,且应采用
不燃与难燃硬质绝热材料或经防 腐处理的木衬垫。衬垫的厚度与绝热层厚度相同,宽度应不小于支吊
架支承面的宽度。衬垫一般采用下方上圆方式,表面平整、接合面的空隙应填实,用抱箍固定于型钢
支架上。
2)冷凝水管道安装技术要求
(1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于 8‰,支
管坡度宜大于或等于 1%,且应坡向出水口。
8
(16、22案) 9 1
7
8
4
(2)冷凝水管道与空调机组、风机盘管等设备 的连接应采用软接,信软3管牢固、顺直,无扭曲,
微
保持畅通。冷凝水管道与空调机组连接应按设计要求安装 存水弯。 系
(3)冷凝水管道不得直接接入生活污水管道,且不应 接入雨水一
联
管道。
唯
2.水系统阀部件安装
1)阀门安装
(1)阀门安装前应进行外观检查,工作压力大于 1.0MPa 及在主干管上起到切断作用和系统冷、
热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,试验应合格;其他
阀门可以不单独进行试验。
壳体强度试验压力为常温条件下公称压力的 1.5 倍,持续时间不应少于 5min,阀门的壳体、填
料应无渗漏。严密性试验压力为公称压力的 1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不变,阀门压力
试验持续时间与允许泄漏量应符合要求。
3.制冷剂管道、管件安装
(2)制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于 3.5 倍管道直径,最大外径与最小外径之差不应大于
0.08倍管道直径,且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。
(3)制冷剂管道的分支管,应按介质流向弯成90°与主管连接,不宜使用弯曲半径小于1.5 倍
管道直径的压制弯管。
扫码关注更多内容
第 13 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)铜管采用承插钎焊焊接连接时,承口应迎着介质流动方向。当采用套管钎焊焊接连接时,
插接深度应符合规定;当采用对接焊接时,管道内壁应齐平,错边量不应大于 0.1倍壁厚,且不大于
1mm。
(5)制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。强度试验压力为阀门公称压力的 1.5 倍,持
续时间不应少于 5min;严密性试验压力为阀门公称压力的 1.1倍,持续时间 30s,不漏为合格。
4.水系统强度严密性试验及管道冲洗
1)冷冻、冷却水管道水压试验
(1)冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于等于 1.0MPa 时,
金属管道及金属复合管道应为 1.5 倍工作压力,最低不应小于 0.6MPa;当工作压力大于 1.0MPa 时,
应为工作压力加0.5MPa。(19案)
严密性试验压力应为设计工作压力。
提示:小乘大加(小陈一大家)
各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为 1.5 倍工作压力,且不应小于 0.9MPa;严密性试
验压力应为1.15倍的设计工作压力。
2)空调水系统管路冲洗
3)冷凝水管道通水
8
4)制冷剂管道试验要求 1 7
9
4
8
(1)制冷剂管道系统安装完毕3,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试
信
微
验和充注制冷剂检漏试验,技系术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关规定。(21案)
联
记忆:气枪真漏 题
押
(2)制冷系统的吹准扫排污应采用压力为 0.5〜0.6MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气,应以白
精
色(布)标识靶检查 5min,目测无污物为合格。系统吹扫干净后,系统中阀门的阀芯应拆下清洗干
净。
【考点经典题】
【2019案例节选】
【背景资料】
空调供水管及开式冷却水系统施工 完成后,项目部进行了强度和严密性试验,施工图中注明空调
供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
【问题】计算空调供水管和开式冷却水 的试验压力。试验压力最低不应小于多少MPa?
【参考答案】空调供水管试验压力:1.3+0 .5=1.8MPa
8
1
7
开式冷却水的试验压力:0.9x1.5=1.35MPa
8
4 9
当工作压力小于等于1.0MPa时,应为1.5倍工作 压力,最低不应小信于
3
0.6MPa。
微
【考点7】智能化系统的设备安装技术 系
联
【考查分值】约3分 一
唯
【考点频率】5年3次,2020多选、2021单选、2022案 例
【考点难度】★★
1.建筑监控设备的安装要求
1)施工深化
建筑设备监控设备安装前应先进行施工深化,施工深化中应做好与建筑给水排水、电气、通风空
调、防排烟、防火卷帘和电梯等设备的接口确认,做好与建筑装修效果的配合工作。
施工图深化=施工图细化
对于某些工程,如智能化工程,只有方案和粗略的设计思路,远远达不到施工的要求,这需要施
工单位对该方案进行深化,深化图纸经审核后,作为具体的施工图。
2)监控产品的选择及检查
(2)需考虑:
①产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息;
②产品支持的系统规模及监控距离;
③产品的网络性能及标准化程度。
①产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息;
扫码关注更多内容
第 14 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
②产品支持的系统规模及监控距离;
③产品的网络性能及标准化程度。
提示:品牌+性能
记忆口诀:整形模具平地起
对应:标准化程度、网络性能、系统规模、监控距离、品牌、生产地、供货渠道和供货周期
(3)工程中使用的设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应按相应的国家现行标
准进行。
①接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位置、接口
类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。
②接口测试文件应符合设计要求;接口测试文件应包括测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试
方法、测试内容和测试结果评判等内容。
分类 要求 内容
接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量、接口通信协议、
接口技术文件 符合合同要求
数据流向和接口责任边界等内容
测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试方法、测试内容和测试结果
接口测试文件 符合设计要求
评判等 内容。
8
7
(4)进口设备应提供质量合格9证1明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文译
4
8
文),还应提供原产地证明和商检信 3证明。
微
(通用答案)(22案) 系
联
3)监控设备的安装要题求
押
(3)主要输入设备准安装要求
精
①各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场
所,而且便于调试和维护 。
②风管型传感器安装应在 风管保温层完成后进行。
③水管型传感器开孔与焊接 工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
④传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。
镍温度传感器的接线电阻应小于 3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω。
⑤电磁流量计应安装在流量调节阀的 上游,流量计的上游应有 10 倍管径长度的直管段,下游段
应有 4〜5倍管径长度的直管段。
8
9
1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑥涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。
⑦空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
(4)主要输出设备安装要求
1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行①模拟动作试
验和②压力试验。阀门外壳上的箭头指向与水流方向一致。
2)电动风阀控制器安装前,应检查①线圈和阀体间的电阻、②供电电压、③输入信号等是否符
合要求,宜进行④模拟动作检查。
问题:电动风阀的技术参数?
输出力矩、驱动速度、角度调整范围、驱动信号类型等
2.安全防范工程的设备安装技术
2)摄像机安装要求
(1)安装前应通电检测,工作应正常,在满足监视目标视场范围要求下,室内安装高度距地不
宜低于 2.5m,室外安装高度距地不宜低于 3.5m,应考虑防雷、防雨措施。
扫码关注更多内容
第 15 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)摄像机及其配套装置(镜头、防护罩、支架等)安装应牢固,运转应灵活。
3)出入口控制设备安装要求
(1)各类识读装置的安装高度离地不宜高于 1.5m。
4)对讲设备(可视、非可视)安装要求
(1)对讲主机(门口机)可安装在单元防护门上或墙体主机预埋盒内,对讲主机操作面板的安
装高度离地不宜高于 1.5m,操作面板应面向访客,便于操作。
(3)对讲分机(用户机)安装位置宜选择在住户室内的内墙上,其高度为离地 1.4〜1.6m。
5)电子巡查设备安装要求
在线巡查或离线巡查的信息采集点(巡查点)的数目应符合设计与使用要求,其安装高度为离地
1.3〜1.5m。
3.综合布线系统的设备安装技术
1)综合布线系统的机柜安装要求
(1)机柜数量规划应计算配线设备、网络设备、电源设备及理线等设施的占用空间,并考虑设
备安装空间冗余和散热需要。
(2)机柜单排安装时,前面净空不应小于 1000mm,后面及机列侧面净空不应小于 800mm;多排
安装时,列间距不应小于1200mm。 7 8
1
9
【考点经典题】 8 4
3
信
【2021单选】关于建筑设备微监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。
系
A.铂温度传感器的连接联电阻应小于1Ω
题
B.电磁流量计应安装押在流量调节阀下游
准
C.风管型传感器应精在风管保温前安装
D.涡轮式流量传感器 应垂直安装
【答案】A
【解析】主要输入设备安装要求:
(1)各类传感器的安装位置 应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动
的场所,而且便于调试和维护。
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作, 必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
(4)传感器至现场控制器之间的连接应 符合设计要求
例如,镍温度传感器的接线电阻应小于 3Ω , 铂温度传感器的接线电阻应
1
7小8于 1Ω,并在现场控
9
制器侧接地。 8 4
信
3
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流 量计的上游应有1微0倍管径长度的直管段,下游
系
段应有4〜5倍管径长度的直管段。 联
一
唯
(6)涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须 与 传感器壳体上所示的流向标志一致。
(7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
【2019案例节选】
【背景资料】
安装公司项目部进场后,了解商业中心建筑的基本情况,建筑设备安装位置、控制方式和技术要
求等。
【问题】建筑设备监控系统深化设计应具有哪些基本的要求?
【参考答案】施工深化中还应做好与建筑给水排水、电气、通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯
等设备的接口确认,做好与建筑装修效果的配合工作。
【考点8】自动扶梯安装技术
【考查分值】约3分
【考点频率】5年3次,2021单选、2022单选、2023案例
【考点难度】★★
1)设备进场验收
(1)设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式检验报告复印件,扶手带、胶带的断裂强度证明
文件复印件。
扫码关注更多内容
第 16 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)随机文件应该有①土建布置图,②产品出厂合格证,③装箱单,④安装、使用维护说明书,
以及⑤动力电路和安全电路的电气原理图。
(3)设备零部件应与装箱单内容相符,设备外观不应存在明显的损坏。
【对比】
曳引式电梯和自动扶梯(或自动人行道)进场验收的对比参见下表
名称 设备进场验收 随机文件
①土建布置图,②产品出厂合格证,③门锁装置、限速器、
曳引式、 检查设备、部件等与装箱单相
安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式试验证书复
强制式 符,设备外观不存在明显的损
印件,④设备装箱单,⑤安装、使用维护说明书,⑥动力
电梯 坏。
电路和安全电路的电气原理图
自动扶 设备技术资料必须提供梯级、
梯、自动 踏板的型式检验报告复印件, ①土建布置图,②产品出厂合格证,③装箱单,④安装、
人 扶手带、胶带的断裂强度证明 使用维护说明书,⑤动力电路和安全电路的电气原理图
行道 文件复印件。
总结:图+说明书+合格证+装箱单+安全试验
2)土建交接验收(修改)
8
(1)建设单位、监理单位、土建7单位、安装单位共同参与土建工程的验收,并办理交接手续。
1
9
4
(2)井道周围必须设有保证安8全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。
3
信
(3)根据电梯设备供应商微提供的电梯设备进场所需通道和搬运空间,检查确认是否有足够空间
系
位置用于桁架的运输吊装。联
题
3)桁架吊装 押
准
桁架吊装到建筑楼精层结构预留孔支撑端,桁架支撑角钢搭接的建筑楼层结构支撑端的部分必须大
于角钢宽度的 2/3。用水平仪检查,第一块梯级的水平度不大于 1/1000,可通过加减垫片调整其水平
度,桁架安装应牢固。
5)围裙板安装
(1)自动扶梯(或自动人行道)的围裙板在梯级、踏板或胶带的两侧,任何一侧的水平间隙不
应大于 4mm,且两侧对称位置处的间 隙总和不应大于 7mm。
6)内外盖板安装
外盖板安装在护壁板外侧,与护壁板成 直角;内盖板安装在护壁板内侧,与围裙板连接;内盖板
与外盖板的接缝对齐,内外盖板的间隙不应大于 0.5mm。
8
8)梳齿板安装 9 1
7
8
4
调整前沿板支撑处,达到梳齿板梳齿与踏板面齿 槽的啮合深度至少为信 34mm,间隙不应超过 4mm 的
微
要求。 系
联
3.自动扶梯(或自动人行道)整机验收 一
唯
1)外观验收
(1)梯级、踏板、胶带的楞齿及梳齿板应完整、光滑;内盖板、外盖板、围裙板、扶手支架、
扶手导轨、护壁板接缝应平整;接缝处的凸台不应大于 0.5mm。
(2)自动扶梯梯级、自动人行道踏板或胶带上方,垂直净高度不应小于 2.3m。该净高度应延续
到扶手转向端端部。扶手带顶面至梯级前缘、踏板表面或胶带表面之间的垂直距离应为 0.9~1.1m。
2)绝缘电阻要求:
导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于 1000Ω/V,动力电路和电气安全装置电路不得小于
0.5MΩ,其他电路(控制、照明、信号等)不得小于 0.25MΩ。
3)安全保护验收
自动扶梯(或自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行。
发生下列情况时,必须通过安全触点或安全电路使开关断开并停止运行:
①梯级、踏板下陷,或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。
②直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。
③控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。
④无中间出口的连续安装的多台自动扶梯(或自动人行道)中的一台停止运行。
扫码关注更多内容
第 17 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
⑤附加制动器动作。
⑥驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。
⑦扶手带入口保护装置动作。
4)设备性能验收
(1)自动扶梯(或自动人行道)的性能试验,在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿
运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为±5%;扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带
的速度允许偏差为 0~+2%。
【考点经典题】
【2021单选】下列自动扶梯故障中,必须通过安全触点电路来完成开关断开的是( )。
A.无控制电压
B.接地故障
C.电路过载
D.踏板下陷
【答案】D
【解析】自动扶梯、自动人行道在无控制电压、电路接地故障、过载时,必须自动停止运行。下
列情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成:
1)控制装置在超速和运行方向非8操纵逆转下动作。
7
1
9
2)附加制动器动作。 4
8
3
信
3)直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。
微
系
4)驱动装置与转向装置联之间的距离(无意性)缩短。
题
5)梯级、踏板下陷,押或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。
准
6)无中间出口的精连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行。
7)扶手带入口保护 装置动作。
【2022单选】自动扶梯扶手带的运行速度相对梯级速度的最大允许偏差为( )。
A.﹢1%
B.﹢2%
C.﹢3%
D.﹢5%
【答案】B
【解析】扶手带的运行速度相对梯级、踏 板或胶带的速度允许偏差为0~+2%。
【考点9】消防工程施工技术要求
1
7 8
9
【考查分值】约3分 8 4
信
3
【考点频率】5年4次,2019案例、2020单选、2 021单选、2023微案例
系
【考点难度】★★★ 联
一
1.消防给水及消火栓系统施工技术要求(对比建筑管道 ) 唯
(1)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力 表;
系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;
安装压力表时应加设缓冲装置。
压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;
压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的 2~2.5倍。
(4)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧,栓口中心距地面应为 1.1m,允许偏差为±20mm。
(5)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试
射试验,达到设计要求为合格。
(6)消火栓系统的调试应包括:
水源调试和测试;
消防水泵调试;
稳压泵或稳压设施调试;
减压阀调试;
消火栓调试;
扫码关注更多内容
第 18 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
自动控制探测器调试;
干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置调试,并应包含报警阀的附件电动阀或电磁阀等阀门的
调试;
排水设施调试;
联锁控制试验。
2.自动喷水灭火系统安装要求
(1)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设 2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难
以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。
(2)喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的
框架施拧。
(3)报警阀组(接通、切断、报警)的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时先安
装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。
(4)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致。
(5)自动喷水灭火系统的调试应包括:
水源测试;
消防水泵调试;
8
7
稳压泵调试; 9 1
4
8
3
报警阀调试; 信
微
排水设施调试; 系
联
联动试验。 题
押
3.水喷雾灭火系统安准装要求
精
(1)雨淋报警阀组 的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
(2)喷头应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行安装。
(3)系统调试应包括:水 源测试;动力源和备用动力源切换试验;消防水泵调试;稳压泵调试;
雨淋报警阀、电动控制阀、气动控 制阀的调试;排水设施调试;联动试验。
4.细水雾灭火系统安装要求
(4)喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。
5.固定消防炮灭火系统安装要求
(2)消防炮安装应在供水管线系统试压 、冲洗合格后进行。
8
(3)固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做 喷射功能调试。
1
7
9
6.自动跟踪定位射流灭火系统安装要求 8
4
信
3
(1)气压稳压装置安装时,四周应设检修通道, 其宽度不宜小于微0.7m,气压稳压装置顶部至楼
系
板或梁底的距离不宜小于 0.6m。 联
一
(3)系统调试应包括:水源调试和测试;消防水泵调 试;气唯压稳压装置调试;自动控制阀和灭
火装置手动控制功能调试;系统的主电源和备用电源切换测试; 系统自动跟踪定位灭火模拟调试;模
拟末端试水装置调试;系统自动跟踪定位射流灭火试验;联动控制调试。
提示:
水源测试;
消防水泵调试;
稳压泵调试;
(报警阀调试);
(排水设施调试);
联动试验。
7.气体灭火系统施工技术要求
(1)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的
安全阀应通过专用的泄压管接到室外。
(2)灭火剂输送管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格。
(3)安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管道管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的
扫码关注更多内容
第 19 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。
(4)气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。
8.泡沫灭火系统施工技术要求
(5)泡沫灭火系统的调试包括:动力源和备用动力的切换试验;水源的测试;消防泵和稳压设
备的试验;泡沫比例混合装置的调试;泡沫产生装置的调试;报警阀的调试;泡沫消火栓的冷喷试验;
泡沫灭火系统的喷水和喷泡沫试验等。
9.干粉灭火系统施工技术要求
(4)干粉灭火装置的联动控制组件应进行模拟启动试验,包括自动模拟启动和手动模拟启动试
验。
10.防排烟系统施工技术要求(不燃)
(1)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于 40mm 的不燃绝热材料。
(2)排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于 3mm。
(3)排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧
的防火阀,距墙表面不应大于 200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
(4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系
统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
8
(5)风管与风机的连接宜采用法1 7兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防、
9
4
排烟时,不宜采用柔性连接。 3 8
信
微
(6)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确
系
联
定。
题
押
(7)排烟防火阀的阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于
准
精
200mm。
(8)风机应设在混凝 土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用
且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
重复
(9)防排烟系统调试应包括设 备单机调试和系统联动调试,主要调试内容包括:排烟防火阀的
调试,常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试,活动挡烟垂壁的调试,自动排烟窗的调试,送风机、排
烟风机的调试,机械加压系统风速及余压 的调试,机械排烟系统风速和风量的调试,以及机械加压送
风系统、机械排烟系统、自动排烟窗和活动 挡烟垂壁的联动调试等。
11.火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求
8
(1)各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内 ,且保护层厚度不应小于 39 10
7
mm。
8
4
(2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属管 内或金属线槽中,严信禁
3
与动力、照明、交流线、
微
视频线或广播线等穿入同一线管内。 系
联
(3)控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连 接。
唯
一
(4)火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5 m; 探测器周围 0.5m 内不应有遮挡物;
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m;至多孔送风口的水平距离不应小于 0.5m。
(5)对于点型火焰探测器和图像型火灾探测器,安装位置应保证其视场角覆盖探测区域,并应
避免光源直接照射在探测器的探测窗口。
(6)可燃气体探测器安装时,安装位置应根据探测气体密度确定。
(7)手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)
面高度宜为 1.3~1.5m。
【考点经典题】
【2021单选】下列设备安装时,不能采用橡胶减振垫的是( )。
A.冷水机组
B.排烟风机
C.空调机组
D.冷却塔
【答案】B
【解析】防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调
扫码关注更多内容
第 20 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
【2019案例节选】
【背景资料】
在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,
完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调试工作未完成
【问题】
B公司还有哪些调试工作未完成?
【参考答案】
B公司未完成的调试工作还包括:水源测试;排水设施调试和联动试验。
【考点10】典型零部件的装配
【考查分值】约3分
【考点频率】5年1次,2019多选
【考点难度】★★★
典型零部件装配是机械设备安装方法的重要组成部分。主要包括:螺纹连接件装配、过盈配合件
装配、齿轮装配、联轴器装配、轴承装配等。
(1)螺纹连接件装配
①螺纹连接按其紧固要求紧固。有8规定预紧力的螺纹连接,在紧固时应按预紧力要求并做测量,
7
1
9
如有密封要求的容器、设备上的重8要4螺纹连接件等。
3
信
②有预紧力要求的螺纹连接微常用紧固方法:定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、加热伸长法。
系
记忆:一定三伸 联
题
(2)过盈配合件装配押↔间隙配合
准
过盈配合件的装配精方法,一般采用压入装配、低温冷装配(补充:轴置于干冰或液氮)和加热装
配法(补充:对孔件进行加热),而在安装现场,主要采用加热装配法。
记忆:冷热鸭
(3)齿轮装配
①齿轮装配时,齿轮基准面端 面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用 0.05mm 塞尺检查不应塞
入;基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求。
②相互啮合的圆柱齿轮副的轴向错位 装配要求:
a.齿宽B≤100mm时,轴向错位应≤5%B ;
b.齿宽B>100mm时,轴向错位应≤5mm。
8
1
7
③用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜 超过间隙的3倍,铅丝的
8
4长9度不应小于5个齿距,
沿齿宽方向应均匀放置至少 2根铅丝。 信
3
微
④用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点时的要求 :
系
联
一
1)应将颜色涂在小齿轮上,在轻微制动下,用小齿轮驱 动大唯齿轮,使大齿轮转动 3〜4转。
2)圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面中部;圆锥 齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中
部并接近小端;齿顶和齿端棱边不应有接触。
(4)联轴器装配
联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法的要求:
扫码关注更多内容
第 21 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
①将两个半联轴器暂时互相连接,应在圆周上画出对准线或装设专用工具,可采用塞尺直接测量、
塞尺和专用工具测量或百分表和专用工具测量。
②将两个半联轴器一起转动,应每转 90°测量一次,并记录 5 个位置的径向位移测量值和位于
同一直径两端测点的轴向测量值。
③两轴心径向位移、两轴线倾斜计8算值应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231
7
1
9
—2009的规定。 8 4
3
信
④测量联轴器端面间隙时,微应将两轴的轴向相对施加适当的推力,消除轴向窜动的间隙后,再测
系
量其端面间隙值。 联
题
(5)滑动轴承装配 押
准
精
①瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中 分面的接合情况、轴瓦内孔与轴8颈的接触点数,应符
1
7
9
合随机技术文件规定。对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓 时,用 0.05mm 塞尺从外8 4侧检查上下轴瓦接合面,
信
3
任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的 1/3;对于薄 壁轴瓦,在装配微后,在中分面处用 0.02mm 塞
系
尺检查,不应塞入。 联
一
补充:轴承间隙的检测及调整 唯
顶间隙、侧间隙
②轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查,单侧间隙应为顶间隙的 1/2〜1/3。轴颈与轴瓦的顶间隙
可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的 3倍。
②轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查,单侧间隙应为顶间隙的 1/2〜1/3。轴颈与轴瓦的顶间隙
可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的 3倍。
轴承间隙的检测及调整 方法 要求
顶间隙 压铅法 D(铅丝)≤3×顶间隙
侧间隙 塞尺 单侧间隙应为顶间隙的1/2~1/3
(6)滚动轴承装配
装配方法有压装法和温差法两种。
①采用压装法装配时,压入力应通过专用工具或在固定圈上垫以软金属棒、金属套传递,不得通
过轴承的滚动体和保持架传递压入力;
扫码关注更多内容
第 22 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
②采用温差法装配时,应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于 120°C,冷却温度
不应低于-80°C。(过盈配合)
③轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线 120°范围内、与轴承盖孔在对称于中心线 90°范围内应
均匀接触,且用 0.03mm 的塞尺检查时,塞尺不得塞入轴承外圈宽度的 1/3。
④轴承装配后应转动灵活。
【考点经典题】
【2018单选】下列有关机械设备典型零部件的安装技术要求,正确的是( )。
A.将两个半联轴器一起转动,应每转120°测量一次
B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面边缘
C.滑动轴承的轴颈和轴瓦侧间隙可用塞尺检查
D.采用温差法装配滚动轴承时,应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于100°C
【答案】C
【解析】A.将两个半联轴器一起转动,应每转120°测量一次(90°);
B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面边缘 (中部);
D.采用温差法装配滚动轴承时,应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于 100℃
(120℃)。
【2021案例节选】 7 8
1
9
【问题】 8 4
3
信
联轴器是采用了哪种过盈装微配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要求。
系
【参考答案】 联
题
(1)加热装配法。 押
准
(2)质量部门提精出异议合理。
(3)正确做法:将 两个半联轴器一起转动,应每转 90°测量一次,并记录 5 个位置的径向位移
测量值和位于同一直径两端 测点的轴向测量值。
【考点11】机械设备安装要求
【考查分值】约3分
【考点频率】5年2次,2021案 例、2023案例
【考点难度】★★★
1.机械设备安装要求
1)设备安装的基准线和基准点
2)垫铁的设置要求
1
7 8
9
3)设备无垫铁安装施工要求 8 4
信
3
4)二次灌浆的技术要求 微
系
1)设备安装的基准线和基准点 联
一
(1)基准线和基准点的设置要求 唯
①机械设备就位前,按工艺布置图并依据测量控制网或相 关建筑物轴线、边缘线、标高线,划
定安装的基准线和基准点。
③对于与其他设备有机械联系的机械设备,应划定共同的安装基准线和基准点。
④平面位置安装基准线与基础实际轴线或与厂房墙、柱的实际轴线、边缘线的距离,允许偏差为
20mm。
⑤对于与其他设备无机械联系的机械设备,其定位基面、线或点与安装基准线的允许偏差为 20mm,
与安装基准点的允许偏差为-10~+20mm。
⑥对于与其他设备有机械联系的机械设备,其定位基面、线或点与安装基准线的允许偏差为 2mm,
与安装基准点的允许偏差为 1mm。
提示:10倍关系
(2)永久基准线和基准点的设置要求
①需要长期保留的基准线和基准点,则应设置永久中心标板和永久基准点,最好采用铜材或不
锈钢材制作,用普通钢材制作需采取防腐措施,需涂漆或镀锌。
②永久中心标板和基准点的设置,通常是在主轴线和重要的中心线部位,应埋设在设备基础或现
扫码关注更多内容
第 23 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
浇楼板框架梁的混凝土内。
④对于重要、重型、特殊设备,需设置沉降观测点,用于监视、分析设备在安装、使用过程中基
础的变化情况。如汽轮发电机组、透平压缩机组、大型储罐等。
2)垫铁的设置要求(加回)(16、21)
(1)垫铁与设备基础之间的接触良好;每组垫铁应放置整齐平稳、接触良好。
(2)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方;
(4)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于 2mm。设备调平
后,每组垫铁均应压紧。
(5)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出 10~30mm,斜垫铁宜露出 10~50mm。垫铁组
伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
(6)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。
3)设备无垫铁安装施工要求
采用无收缩灌浆料或环氧树脂做二次灌浆的机器设备宜采用无垫铁安装。
(1)根据设备重量、底座结构,确定临时支撑件或调整螺钉的位置和数量。
(2)设备底座上设有安装用调整螺钉时,其调整螺钉支承板上表面水平度允许偏差不大于
1/1000。
8
7
(3)采用无收缩混凝土或自密9实1灌浆料,捣实灌浆层,达到设计强度 75%以上时,撤出调整工
4
8
具,再次紧固地脚螺栓,复查设信备3精度,将临时支撑件的空隙用灌浆料填实。
微
4)二次灌浆的技术要求(系新增)
联
(1)灌浆一般宜采用题细碎石混凝土或水泥浆,其强度等级比基础的混凝土等级高一级。
押
(2)灌浆时应捣实准,并不应使地脚螺栓倾斜和影响设备的安装精度。
精
(3)当灌浆层与设 备底座面接触要求较高时,宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆。灌浆层厚度不
应小于25mm,如仅用于固定垫铁或防止油、水进入的灌浆层,且灌浆无困难时,其厚度可小于25mm。
(4)灌浆前应设外模板 ,外模板至设备底座面外缘的距离不宜小于 60mm,模板拆除后表面应进
行抹面处理,当设备底座下不需要 全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应设内模板。
(5)灌浆工作一定要一次灌完, 安装精度要求高的设备二次灌浆,应在精平后 24h 内灌浆,否
则应对安装精度重新检查测量。
【考点经典题】
【单选】下列关于二次灌浆描述正确的是 ( )。
A.强度等级与基础的混凝土等级应一致
1
7 8
9
B.灌浆层厚度不应小于50mm 8 4
信
3
C.外模板至设备底座面外缘的距离不宜小于60mm 微
系
D.灌浆工作可分次灌完 联
一
【答案】C 唯
【考点12】工业管道施工技术要求
【考查分值】约5分
【考点频率】5年4次,2019案例、2020多选、案例、2021案例、2023案例
【考点难度】★★★
1.阀门检验
(1)阀门外观检查。阀门应完好,开启机构应灵活,阀门应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应
齐全。
(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验,试验不合格者不得使用。
①阀门壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得
超过 25ppm(25×10-⁶)。(=25mg/L)。
记忆技巧:25ppm=pm2.5
②阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的 1.5倍,密封试验为阀门在20℃时
最大允许工作压力的 1.1倍,试验持续时间不得少于 5min,试验温度为 5~40℃,低于5℃时,应采
取升温措施。
扫码关注更多内容
第 24 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
工业管道
介质及要求 试验压力 试验时间 试验温度
阀门检验
壳体压力 20℃时最大允许工
洁净水 持续时间
试验 作压力的1.5倍 5~40℃,当低于5℃
不锈钢阀门试验时,水中的 不得少于
20℃时最大允许工 时,应采取升温措施
密封试验 氯离子含量不得超过25ppm 5min
作压力的1.1倍
(新增)③公称压力小于1.0MPa,且公称尺寸大于或等于600mm 的闸阀,壳体压力试验可按管
道系统的试验压力与系统一并进行试压。闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查,结合面
上的色印应连续。
④安全阀的校验应按照设计文件和有关特种设备安全技术规范的规定,委托有资质的检验机构进
行整定压力调整和密封试验,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。
3.管道安装
2)管道敷设及连接
(8)管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装定位并紧固
地脚螺栓后进行。无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力。
①管道与动设备连接前,管道内部应清理干净;自由状态下法兰的平行度和同轴度,应符合设
8
计要求。 7
1
9
4
②管道与动设备最终连接时,3 8应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移。
信
③管道试压、吹扫和清洗合微格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验。
系
联
④管道安装完成、检验合格后,不得承受设计以外的附加载荷。
题
押
序号 程序准 要求
精
1 连接前 自由状态下法兰的平行度和同轴度,应符合设计要求
2 连接时 应在联轴器上架设百分表监视动设备位移
3 试压、吹扫清洗合格后 应对该管道与机器的接口进行复位检查
4 安装完成后 不得承受设计以外的附加载荷
(9)大型储罐的管道与泵或其 他有独立基础的设备连接,应在储罐液压(充水)试验合格后安
装,或在储罐液压(充水)试验及基础 初阶段沉降后,再进行储罐接口处法兰的连接。
(10)伴热管及夹套管安装:
①伴热管与主管平行安装,并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相
对位置应固定。 8
1
7
②水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧 ,或靠近支架的侧面。铅
8
4垂9伴热管应均匀分布在主
管周围。 信
3
微
③不得将伴热管直接点焊在主管上;对不允许与主管 直接接触的伴
系
热管,在伴热管与主管间应设
联
一
置隔离垫;伴热管经过主管法兰、阀门时,应设置可拆卸的 连接件
唯
。
④夹套管外管剖切后安装时,纵向焊缝应设置于易检修部位 。
⑤夹套管的连通管不得存液。
⑥夹套管支承块的材质应与主管内管的材质相同,支承块不得妨碍管内介质流动。
3)保护套管安装
管道穿越道路、墙体、楼板或构筑物时,应加套管或砌筑涵洞进行保护。保护套管安装的要求:
(1)管道焊缝不应设置在套管内。
(2)穿越墙体的套管长度不得小于墙体厚度。
(3)穿越楼板的套管应高出楼面 50mm。
(4)穿越屋面的套管应设置防水肩和防水帽。
(5)管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料。
分类 穿墙 穿楼板
工业管道 长度不得小于墙体厚度 套管应高出楼面50mm
风管 穿墙套管与墙体两侧平齐 套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm
墙体内的套管应与墙体两
空调水管 底部与楼板底部平齐,顶部应高出装饰面20~50mm
侧饰面相平
扫码关注更多内容
第 25 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,底部应与
楼板底面相平
建筑管道 两端与饰面相平
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面
50mm,底部应与楼板底面相平
4)阀门安装
(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门填料,
其压盖螺栓应留有调节余量。
(2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接
时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层宜采用氩弧焊并对阀门采取防变形措施。
(3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截
止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。
5)常用补偿装置安装(新增)
(1)“Ⅱ”型和“Ω”型膨胀弯管安装要求
①安装前按设计文件规定进行预拉伸或预压缩;预拉伸或预压缩在两个固定支架之间的管道安装
完毕、与固定支架连接牢固后进行。
②预拉伸或预压缩的焊口位置与膨胀弯管的起弯点距离应大于2m。
8
7
③膨胀弯管水平安装时,平行臂9 1应与管道坡度相同,两垂直臂应相互平行;垂直安装时,应设置
4
8
排气装置(膨胀弯管在管道上方信)3或疏水装置(膨胀弯管在管道下方)。
微
(2)波纹管膨胀节 系
联
①安装前按设计文件规题定进行预拉伸或预压缩,受力应均匀。
押
②安装时应设临时约准束装置,自带临时约束装置的产品,安装时应保持约束状态。临时约束装置
精
应待管道安装固定或压力 试验合格后再拆除或解除。
③波纹管膨胀节内套管 焊接固定的一端,在水平管道上应位于介质流入端,在垂直管道上应位于
上部。
④波纹管膨胀节应与管道保持同心,不得偏斜,应避免膨胀节的周向扭转;膨胀节两端应合理设
置导向支座和固定支座,连接膨胀节 的管道安装时不得采用使管道变形或利用膨胀节补偿的方法进行
调整。
⑤安装时应避免膨胀节波节受到机械损伤,例如:应避免焊渣飞溅到波节上,不得在波节上焊接
临时支撑件,不得将钢丝绳等吊装索具绑扎在 波节上,等等。
8
6)支吊架安装 1 7
9
(1)支吊架安装位置应准确,安装应平整牢固 , 与管子接触应紧密
信
。3 8
4
微
(2)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向偏置,
系
设计文件无规定时,按位移值的 1/2 偏位安装。 一
联
唯
(3)固定支架应按设计文件要求或标准图安装,并应在 补偿 器预拉伸或预压缩之前固定。没有
补偿装置的冷、热管道直管段上,不得同时安装2个及2个以上的固定支架。
(4)导向支架(轴向)或滑动支架(径向+轴向)的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。
有热位移的管道,支架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,设计文件无规定时,偏移量
应为位移值的1/2,绝热层不得妨碍其位移。
(5)弹簧支吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧
的临时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
7)静电接地安装
(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。每对法兰或螺纹接头间电阻值超过 0.03Ω时,
应设导线跨接。管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式符合设计文件的规定,静电接地引线宜
采用焊接形式。
(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,应
采用同材质连接板过渡。
(3)静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。
【考点经典题】
扫码关注更多内容
第 26 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【2023单选】关于阀门安装时的说法,正确的是( )。
A.螺纹连接时阀门应开启
B.安全阀门应该水平布置
C.焊接连接时阀门应关闭
D.按介质流向定安装方向
【答案】D
【解析】当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。以焊接方式连
接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层宜采用氧弧焊。
安全阀应垂直安装。
【单选】管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的( )。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
【答案】D
【解析】其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或符合设计文
件规定,绝热层不得妨碍其位移。 8
7
1
【考点13】工业管道试验要求4 9
8
3
【考查分值】约5分 信
微
【考点频率】5年4次,系2020案例、2021案例、2022案例、2023案例
联
【考点难度】★★★ 题
押
1.管道试验要求 准
精
1)管道试验的类型 及条件
根据管道系统不同的使用要求,管道试验主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验。
记忆:公鸭写真
(2)管道试验前应具备的条 件(案例)(13、15、17、18、20、23)
①试验范围内的管道安装工程已 按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有关标准规定。实体
完工
②试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底。
③在压力试验前,相关资料已经建设单位 和有关部门复查。
8
包括:管道元件的质量证明文件、 1 7
9
8
4
管道元件的检验或试验记录、 信 3
微
管道加工和安装记录、 提示 :1图2文件系4记录
联
焊接检查记录、 一
唯
检验报告和热处理记录、
管道轴测图、
设计变更及材料代用文件。
④管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替。
管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或已隔离。
⑤试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于 1.6级(误差±1.6%),表的满刻度
值应为被测最大压力的 1.5~2倍,压力表不得少于 2块。
补充:试压时应至少在系统的始端和系统最高点(末端)各装1块压力表
⑥管道已按试验方案进行了加固。
⑦待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。
(1)管道压力试验基本要求
压力试验以液体或气体为介质,对管道逐步加压到试验压力,以检验管道强度和严密性。
压力试验在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后,进行。
①压力试验应以液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6MPa 时,也可采用气体为试
扫码关注更多内容
第 27 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
验介质,但应采取可靠、有效的安全措施。
②脆性材料(铸铁、陶瓷、玻璃)严禁使用气体进行试验,压力试验温度严禁接近金属材料的脆
性转变温度。
③进行压力试验时,要划定禁区,无关人员不得进入。
④试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
⑤试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
⑥试验介质的排放应符合环保要求。
⑦压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时,应重
新进行压力试验。经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,
可不重新进行压力试验。
⑧压力试验合格后,应及时填写“管道系统压力试验记录”。
(2)管道压力试验的替代
建设单位是管道的使用单位,是安全生产的责任主体,而设计单位应对所设计管道的安全可靠性
负责,所以,替代试验必须取得建设单位和设计单位的同意。
①对于输送无毒、无害、非可燃流体介质,温度和压力工况使用条件较低的管道,现场施工条件
不允许单独进行管道压力试验时,通过技术分析和验算,可结合试车用管道输送的流体进行压力试验。
8
7
输送气体介质的管道,需按照气压试1验的要求进行预试验。
9
4
8
②当管道的设计压力大于0.信63MPa,设计和建设单位认为液压试验不切实际时(例如:管道系统
微
设计未考虑充水载荷、生产中系不允许残留微量水渍等),可按设计要求和施工技术标准的规定以气压
联
试验代替液压试验。 题
押
④现场条件不允许进准行管道的液压试验和气压试验时,可同时采用下述方法代替压力试验:
精
1)所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行100%射线检测和100%超声检测。(内部检测)
2)其他焊缝(包括管道 组成件与管道支承件连接的焊缝)应进行 100%渗透检测或100%磁粉检测。
(表面检测)
3)应由设计单位进行管道系 统的柔性分析。
4)管道系统采用敏感气体或浸入 液体的方法进行泄漏试验,试验要求应在设计文件中明确规定。
5)未经液压和气压试验的管道焊缝 和法兰密封部位,可在生产车间配备相应的预保压密封夹具
应对管道泄漏。
(3)管道液压试验
8
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及 镍合金管道,或对连有不锈1 7钢管、镍及镍合金管道
9
或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm。
信
3 8
4
微
②试验前,注入液体时应排尽空气。
系
③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低 于5℃时,一
联
应采取防冻措施。
唯
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设 计 压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压
力应为设计压力的1.5倍,且不得低于 0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按式(4.2-1)计算:(新增)
P=1.5P[σ]/[σ]t(4.2-1)
T T
式中P——试验压力(表压)(MPa);
T
P——设计压力(表压)(MPa);
[σ]——试验温度下,管材的许用应力(MPa);
T
[σ]t——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
当比值[σ]/[σ]t大于6.5时,应取6.5;应校核管道在试验压力条件下的应力,当试验压力在
T
试验温度下产生超过管材屈服强度的应力时,应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应力。
⑥当管道与设备作为一个系统进行试验时
条件 试验压力
管道的试验压力≤设备的试验压力 管道的试验压力进行试验
设备的试验压力<管道试验压力,
可按设备的试验压力进行试验
并且设备的试验压力>管道试验压力的77%,设计或建设单位同意
扫码关注更多内容
第 28 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
提示:避免损坏设备或管道----取小的
(新增)
⑦承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当试验压力小于或等于0.5MPa时,应为设计压力的2
倍;当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。(小乘大加)
⑧位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力。液体管道的试验压力应以最高点的压力
为准,最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。
⑨承受外压的管道,试验压力应为内外压力之差的1.5倍,且不得低于0.2MPa。
⑩夹套管内管的试验压力应按内部或外部试验压力的最高值确定。夹套管外管的试验压力在设计
无规定的情况下,按式(4.2-1)计算确定。
试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压 10min,再将试验压力降至设计压力,稳压 30min,
检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
⑪
(4)管道气压试验(提示:危险)
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的 1.15倍,真空管道的试验压力应为
0.2MPa。
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
③试验时应装设压力泄放装置,其 设定压力不得高于试验压力的 1.1倍。
8
7
1
④试验前,应用空气进行预试验4 9,试验压力宜为 0.2MPa。
8
3
⑤试验时,应缓慢升压,当信压力升至试验压力的 50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力
微
系
的 10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压 10min,再将压力降至设计压
联
题
力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏,停压时间应根据查漏工作需要确定。
押
准
提示:步步惊心 精
(5)管道泄漏性试 验
泄漏性试验是以气体为 试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他
手段检查管道系统中泄漏点的试验。
① 输送极度和高度危害介质 以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格 后进行,试验介质宜采用空气。(提示:先强后漏)
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压 10min 后,采用涂刷中性发泡剂或采
8
用显色剂、气体分子感测仪等其他方法,巡回检查 阀门填料函、法兰或螺纹连9接1
7
处、放空阀、排气阀、
8
4
排净阀等所有密封点应无泄漏。 信 3
微
记忆口诀:法空罗汉排气, 系
联
对应:法兰、放空阀、螺纹连接处、阀门填料函、排净阀、排一气阀。
唯
(新增)
⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
⑦当设计文件和有关标准规定以卤素、氮气、氨气或其他方法进行泄漏性试验时,则应执行相应
的规定。
⑧泄漏性试验合格后,应及时缓慢泄压,填写试验记录。
(6)管道真空度试验
真空度试验是对管道系统抽真空,检测管道系统在规定时间内的增压率,以检验管道系统的严密
性。
真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行 24h 的真空度试验,增压率不应大于 5%。
增压率按式(4.2-2)计算:
△P=[(P₂-P₁)/P₁]×100%(4.2-2)
式中△P——24h的增压率;
P₁——试验初始压力(表压)(MPa);
P₂——试验最终压力(表压)(MPa)。
扫码关注更多内容
第 29 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
工业管
图示 试验过程 试验压力 合格标准 重点检查部位
道试验
应缓慢升压,待达到 压力表有
液压 试验压力后,稳压 无压降、
10min,再将试验压 1.5P设 管道所有
试验 力降至设计压力,稳 部位有无
压30min 渗漏
应缓慢升压,当压力
升至试验压力的50%
时,如未发现异常或
泄漏,继续按试验压
气压 发泡剂检
力的10%逐级升压,
1.15P设 验无泄漏
每级稳压3min,直至
试验 为合格
试验压力。应在试验
压力下稳压10min,
再将压力降至设计
8 压力
7
1
9
4 阀门填料函、法
8
3
信
兰或者螺纹连
微
应逐级缓慢升压,当
系
接处、放空阀、
联
达到试验压力,并且
题
密封点应 排气阀、排净阀
押
泄漏 停压10min后,采用 P设
准
无泄漏 等所有密封点
精
涂刷中性发泡剂等
试验 方法巡回检查
(法空罗汉牌
汽水)
真空度 真空系统在压力试验合 格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于
试验 5%
分类 试验名称 目的 介质 试验压力
阀门
壳体压力试验 阀门承压能力 洁 净 水、不锈钢阀门要求水中氯
9
离
1
7 8子不超过 1.5P工
密封试验 阀门密封性 25ppm 8 4 1.1P工
信
3
液压试验 检验管道强度和 洁 净水(氯离子≤微25ppm) 1.5P设
系
气压试验 严密性 不易燃、 无毒气体(联空气、氮气) 1.15P设
管道 一
检测:气体(发 泡剂唯、显色剂、气体分子感
泄漏性试验 密封性 P设
测仪)
管道类型 试验 试验名称 试验压力
壳体压力试验 工作压力的1.5倍
1、工业阀门
密封试验 工作压力的1.1倍
设计压力的1.5倍
工业管道 液压试验
(埋地不小于0.4MPa)
2、工业管道
气压试验 设计压力的1.15倍
泄漏试验 设计压力
强度试验 公称压力的1.5倍
3、建筑阀门
严密性试验 公称压力的1.1倍
建筑管道
工作压力的1.5倍,
4、建筑管道 水压试验
且不低于0.6MPa
扫码关注更多内容
第 30 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【考点经典题】
【2020案例节选】
【背景资料】工程中的氧气输送管道设计压力为0.8MPa。施工单位编制了施工组织设计及各项施
工方案,经审批通过,在氧气管道安装合格具备压力试验条件后,对管道系统进行了强度试验。用氮
气作为试验介质
【问题】氧气管道的酸洗钝化有哪些工序内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。
【参考答案】
(1)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。
(2)工业管道气压试验压力为:1.15倍设计压力。
氧气管道采用氮气的试验压力=0.8×1.15=0.92MPa。
【2021案例节选】
【背景资料】
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公
司进场后,根据工程特点,对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设
计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司。
【问题】 8
7
1
该工程的埋地管道试验压力应为4 9多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措施?
8
3
【参考答案】 信
微
(1)埋地钢管道的试验压系力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
联
题
根据题意:1.5×0.2=0.3MPa<0.4MPa,故试验压力为0.4MPa。
押
准
(2)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。
精
【考点14】变压器 安装技术
【考查分值】约5分
【考点频率】5年4次, 2019多选、2020案例、2022单选、2023案例
【考点难度】★★★
1)变压器运输与就位
(1)变压器在装卸和运输过程中, 不应有严重冲击和振动,电压在220kV及以上且容量在150MV·A
及以上的变压器应装设三维冲击记录仪, 冲击值应符合制造厂及设备技术文件要求。
(用于变压器、电力开关、精密设备等设 备在运输过程中发生的振动、冲击、温湿度等变化过程
的全程监控)
1
7 8
9
(2)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体 压力应保持在 0.01~0.8
4
03MPa(表压,相对压力)
信
3
(略大于大气压强),干燥气体露点必须低于-40℃, 始终保持为正压力微,并设置压力表进行监视。
系
负压:受潮 联
一
唯
(3)当利用机械牵引变压器时,牵引着力点应在变压器 重心 以下并符合制造厂规定,运输倾斜
角不得超过15°,并采取防滑、防溜措施,牵引速度不应超过 2m/min。
(4)变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊
环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。
(5)变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,除制造厂规定
不需要设置安装坡度外,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有 1.0%~1.5%的升高坡度。
2)变压器器身检查(新增)
(1)变压器运输和装卸过程中冲撞加速度出现大于 3g 或冲撞加速度监视装置出现异常情况时,
应由建设、监理、施工、运输和制造厂等单位代表共同分析原因并出具报告;进行运输和装卸过程分
析,并确定进行现场器身检查或返厂进行检查及处理。
(2)变压器器身检查要求:
①凡雨、雪天,风力达4级以上,相对湿度75%以上的天气,不得进行器身检查。
②器身内检过程中,必须向箱体内持续补充干燥空气,以保持含氧量不得低于18%,相对湿度不
应大于20%。
(3)吊罩、吊芯检查时,吊索与铅垂线的夹角不宜大于 30°,起吊过程中,器身不得与箱壁有
扫码关注更多内容
第 31 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
接触。
(4)检查内容:铁芯检查;绕组检查;绝缘围屏检查;引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置
的检查;有载调压切换装置的检查;绝缘屏障检查;油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
提示:
油浸式电力变压器是否需要吊芯检查,应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间和运输过程
中有无异常而确定。
4)变压器的交接试验
变压器的交接试验
①绝缘油的试验项目包括外状、水溶性酸、酸值、闪点、水含
量、界面张力、介质损耗因数、击穿电压、体积电阻率、油中
含气量、油泥与沉淀物、油中溶解气体组分含量色谱分析、变
1 绝缘油试验或SF 气体试验 压器油中颗粒度限值。
6
②SF 气体绝缘的变压器应进行SF 气体含水量检验及检漏。SF
6 6 6
气体含水量(20℃的体积分数)不宜大于250μL/L,变压器应
无明显泄漏点。
8
1
7变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化
2 测量绕组连同套管的直流电阻4 9
3 8 不应大于2%
信
微
系
(1)电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允
联
题
许偏差应为±1%。
押
3 检查所有分接的电压比
准
(2)其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±
精
0.5%。
4 检查变压器的三相接线组别 直流感应法或交流电压法
采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min应无闪络及击穿现
5 测量铁芯及夹件的绝缘电阻
象【补充】
测量绕组连同套管的绝缘电 用 2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V
6
阻、吸收比 摇表 测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值
电力变压 器 新装注油以后,大容量变压
1
7器8必须经过静置12h才
9
7 绕组连同套管的交流耐压试验 能进行耐压试 验。对 10kV 以下小容8量4的变压器,一般静置 5h
信
3
以上才能进行耐 压试验 微
系
联
在额定电压下对变压器的冲击一合闸试验,应进行5次,每次间
唯
隔时间宜为5min,应无 异 常现象,其中750kV变压器在额定电
8 额定电压下的冲击合闸试验
压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于 30min,其
后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min
9 检查相位 相位应与电网相位一致
6)送电试运行
(1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。
(2)变压器应进行 5 次空载全压冲击合闸,应无异常情况;全电压冲击合闸时,励磁涌流不应
引起保护装置的误动作。
(3)油浸变压器带电后,检查油系统所有焊缝和连接面不应有渗油现象。
(4)变压器并联运行前,应核对好相位。
(5)变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度,并做好试运行记录。
(6)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
【考点经典题】
【2022单选】新装110KV电力变压器新装注油后耐压试验前需至少静置( )。
扫码关注更多内容
第 32 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
A.6h
B.12h
C.18h
D.24h
【答案】B
【解析】电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。对10kV
以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
【2020案例节选】
【背景资料】
变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验
收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求
重新冲击合闸试验。
【问题】变压器高、低压绕组的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出
异议,写出正确后冲击合闸要求。
【参考答案】(1)变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用2500V和500V的兆欧表。
(2)监理工程师提出异议的原因是变压器在额定电压下的冲击合闸试验不符合规范要求。
(3)正确的冲击合闸要求:在额8定 电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行 5 次,每次间隔时
7
1
间宜为5min,应无异常现象。 4 9
8
3
【考点15】配电装置安装技信术
微
【考查分值】约3分 系
联
【考点频率】5年3次题, 2021单选、2022案例、2023案例
押
【考点难度】★★ 准
精
一、配电装置的现场 检查(对比建筑电气)
(2)配电装置安装前的检查(外+内+文件)
①包装及密封应良好,设 备和部件的型号、规格、柜体几何尺寸应符合设计要求。备件的供应范
围和数量应符合合同要求。
②柜内电器及元部件齐全,无损 伤和裂纹等缺陷。
③柜内设备的布置应安全合理,保证开关柜检修方便。柜内设备与盘面要保持安全距离。
④配电装置具有机械、电气防误操作的联锁装置。
⑤配电装置内母线应按国标要求标明相序 色,并且相序排列一致。(相序:相位的顺序)
8
⑥技术文件应齐全,所有的电器设备和元件均 应有合格证,关键部件应有1 7产品制造许可证的复印
9
8
4
件,其证号应清晰。
信
3
微
2)配电装置柜体的安装要求 系
(1)基础型钢的安装垂直度、水平度允许偏差,位置 偏差及不一
联
平行度,基础型钢顶部平面,应
唯
符合规定。基础型钢的接地应不少于两处。
(2)柜体的接地应牢固、可靠,以确保安全。装有电器的柜门应用截面积≥4m㎡裸铜软线与金
属柜体可靠连接。
(3)将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上,再找平找正。柜体安装垂直度允许偏差不应大
于 1.5‰,相互间接缝不应大于 2mm,成列盘面偏差不应大于 5mm。(22案)
(4)柜体安装完毕后,每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接,以保证柜体的接地牢固
良好。
3)配电装置试验及调整要求
(1)配电装置应分别进行模拟试验,操作、控制、联锁、信号和保护应正确无误、安全可靠。
(2)高压试验内容
母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等设备及元部件试验的内容有:
绝缘试验,主回路电阻测量和温升试验,峰值耐受电流、短时耐受电流试验,关合、关断能力试验,
机械试验,操作振动试验,内部故障试验,SF 气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检查,防护等级
6
检查。
(2)高压试验内容
扫码关注更多内容
第 33 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等设备及元部件试验的内容有:
绝缘试验,主回路电阻测量和温升试验,峰值耐受电流、短时耐受电流试验,关合、关断能力试验,
机械试验,操作振动试验,内部故障试验,SF 气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检查,防护等级
6
检查。
记忆:慈母避开鸭流感
(3)配电装置的主要整定内容(保护系数)(18、21)
名称 内容
过电流保护整定 电流元件整定和时间元件整定
过负荷告警整定 过负荷电流元件整定和时间元件整定
三相一次重合闸整定 重合闸延时整定和重合闸同期角整定
零序过电流保护整定 电流元件整定、时间元件整定和方向元件整定
过电压保护整定 过电压范围整定和过电压保护时间整定
4)配电装置送电运行验收
(3)送电验收
①由供电部门检查合格后将电源送进室内,经过验电、校相无误。
②合高压进线开关,检查高压电压8 是否正常;合变压器柜开关,检查变压器是否有电,合低压柜
7
1
进线开关,查看低压电压是否正常。4 9分别合其他柜的开关。
8
3
③空载运行24h,无异常现象信,办理验收手续,交建设单位使用。同时提交施工图纸、施工记录、
微
系
产品合格证说明书、试验报告单等技术资料。
联
题
【考点经典题】 押
准
【2021单选】下列精整定内容中,属于配电装置过电流保护整定的是( )。
A.合闸元件整定
B.温度元件整定
C.时间元件整定
D.方向元件整定
【答案】C
【解析】配电装置的主要整定内容
(1)过电流保护整定:电流元件整定 和时间元件整定。
(2)过负荷告警整定:过负荷电流元件 整定和时间元件整定。
(3)三相一次重合闸整定:重合闸延时整 定 和重合闸同期角整定。
1
7 8
9
(4)零序过电流保护整定:电流元件整定、时 间元件整定和方向元件8整4定。
信
3
(5)过电压保护整定:过电压范围整定和过电压 保护时间整定。 微
系
【2022案例节选】 联
一
【问题】配电柜整改的规范要求。柜体垂直度和盘面偏 差分别唯是多少?
【参考答案】
(1)①柜体安装完毕后,每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接,槽钢应有不少于两处
接地。
②柜体相互间接缝不应大于2mm。
(2)柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5‰,成列盘面偏差不应大于5mm。
【考点16】自动化仪表设备安装技术
【考查分值】约3分
扫码关注更多内容
第 34 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【考点频率】5年3次,2019单选、2021案例、2023单选
【考点难度】★★★
1.取源部件安装要求
补充:取源部件——在被测对象上,为安装连接检测元件所设置的专用管件、引出口和连接阀等
元件。
1)取源部件安装的一般要求
(1)设备上的取源部件应在设备制造时同时安装。管道上的取源部件安装应在管道预制或安装
的同时进行。
(2)在设备或管道上进行取源部件的开孔和焊接,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验
前进行。
在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。
(3)安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源阀门与设备或管
道的连接不宜采用卡套式接头。
当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。
(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件,应在砌筑或浇筑的同时埋入,埋设深度、露出
长度应符合设计和工艺要求,当无法同时安装时,应预留安装孔。安装孔周围应按设计文件规定的材
8
7
料填充密实,封堵严密。 1
9
4
8
(5)取源部件安装完毕后,信应3与设备和管道同时进行压力试验。
微
2)温度取源部件安装 系
联
(1)温度取源部件与题管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直;
押
与管道呈倾斜角度准安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交;
精
(2)在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
3)压力取源部件安装
(2)压力取源部件与温度 取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
3)压力取源部件安装
(2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
提示:有压力很敏感
(4)在水平和倾斜的管道上安装压力 取源部件时,取压点的方位应符合下列要求:
①测量气体压力时,应在管道的上半部;
8
②测量液体压力时,应在管道的下半部与管 道水平中心线成0°〜45°夹
1
7角范围内;
9
8
4
③测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半 部与管道水平中心线信 3成0°〜45°夹角范围内。
微
系
联
一
唯
4)流量取源部件安装
(1)流量取源部件上、下游直管段的最小长度应符合设计要求,在规定的直管段最小长度范围
内,不得设置其他取源部件或检测元件,直管段内表面应清洁,无凹坑或凸出物。
(3)在节流件的下游安装温度计时,温度计与节流件间的直管段距离不应小于管道内径的 5倍。
(4)在水平和倾斜的管道上安装节流装置时,取压口的方位要求:
①测量气体流量时,应在管道的上半部;
②测量液体流量时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0°〜45°夹角范围内;
③测量蒸汽流量时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0°〜45°夹角范围内。
扫码关注更多内容
第 35 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
5)物位取源部件安装
(1)物位取源部件的安装位置,应选在物位变化灵敏,且检测元件不应受到冲击的部位。
(8)静压液位计取源部件的安装位置应远离液体进、出口。
(9)重锤料位计取源部件的安装位置应在容器中心与侧壁之间,应垂直安装。
(10)雷达、超声波等的取源部件应使检测元件与被测对象区域内无遮挡物,并应远离物料进出
口。
6)分析取源部件安装
(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品
的位置。取样点周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。
(2)被分析的气体内含有固体或液8体杂质时,取源部件的轴线与水平线之间的仰角应大于15°。
7
1
9
(3)在水平和倾斜的管道上安8 4装分析取源部件时,安装方位与安装压力取源部件的要求相同。
3
信
【考点经典题】 微
系
【2023单选】关于温度联检测仪表安装的说法,错误的是( )。
题
A.受物料强烈冲击的押位置安装时应采取防弯曲措施
准
B.压力式温度计的精感温包应大部分浸入被测对象中
C.多粉尘环境安装的 测温元件应采取防止磨损措施
D.表面温度计的感温面 与被测对象表面应紧密接触
【答案】B
【解析】(1)测温元件安装 在易受被测物料强烈冲击的位置时,应采取防弯曲措施。
(2)压力式温度计的感温包必须 全部浸入被测对象中。
(3)在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的措施。
(4)表面温度计的感温面与被测对象 表面应紧密接触,并应固定牢固。
【2021案例节选】
【问题】
1
7 8
9
2.图2-1的取压点范围适用何种介质管道?说 明温度取源部件安装被监8 4理要求整改的理由。
信
3
微
系
联
一
唯
图2-1压力取源部件安装范围示意图 图2-2温度取源部件安装示意图
【参考答案】
(1)蒸汽介质的管道。
(2)理由1:温度取源部件顺着物料流向安装。
正确做法 1:温度取源部件与管道呈倾斜角度安装宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线
相交。
理由2:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接。
正确做法2:安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。
扫码关注更多内容
第 36 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【考点17】设备及管道绝热施工技术
【考查分值】约1分
【考点频率】5年2次, 2021单选、2023单选
【考点难度】★★
1.绝热施工的一般规定
(1)对需要绝热的设备、管道及其附件必须检查确认合格后才能进行保温绝热施工。
(2)在有防腐、衬里的设备及管道上焊接绝热层的固定件时,焊接及焊后热处理必须在防腐、
衬里和试压之前进行。
(3)绝热工程宜在设备及管道压力强度试验、严密性试验及防腐工程合格后施工。
总结:焊接→热处理→强度、严密性试验→防腐、衬里→绝热
(4)分层施工
当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm或保冷层厚度≥80mm时,应分为两层或多层逐层施工,
各层厚度宜接近。
①拼缝宽度
硬质或半硬质绝热制品用作保温层时,拼缝宽度≤5mm;用作保冷层时,拼缝宽度≤2mm。
②搭接长度
8
绝热层施工时,每层及层间接缝1应7错开,其搭接的长度宜≥100mm。
9
4
③接缝位置要求: 3 8
信
a.水平安装的管道最外层的微纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线两侧45°范围内。
系
联
b.当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管
题
押
道垂直中心线位置。 准
精
8
1
7
2.绝热层施工技术
8
4 9
2)捆扎法施工 信
3
微
(1)捆扎间距 系
联
硬质绝热制品捆扎间距≤400mm;半硬质绝热制品捆扎间距≤一300mm;软质绝热制品捆扎间距≤
唯
200mm。
(2)捆扎方式
①不得采用螺旋式缠绕捆扎。
②每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道,对有振动的部位应加强捆扎。
③双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处理。
④不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品,其
孔缝应采用矿物棉填塞。
8)喷涂法施工
(1)工艺调节
喷涂施工时,应根据设备、材料性能及环境条件调节喷射压力和喷射距离。
(2)过程控制
①喷涂时应均匀连续喷射,喷涂面上不应出现干料或流淌现象。喷涂方向应垂直于受喷面,喷枪
应不断地进行螺旋式移动。
②可在伸缩缝嵌条上划出标志或用硬质绝热制品拼砌边框等方法控制喷涂层厚度。
扫码关注更多内容
第 37 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
③喷涂时应由下而上,分层进行。大面积喷涂时,应分段分层进行。接槎处必须结合良好,喷涂
层应均匀。
(3)环境条件要求
在风力大于三级、酷暑、雾天或雨天环境下,不宜进行室外喷涂施工。
9)涂抹法施工
(1)绝热层涂抹时,应分层涂敷。待上层干燥后再涂敷下层,每层的厚度不宜过厚。
(2)绝热涂料分层涂敷施工时,可根据具体情况加设铁丝网。
12)伸缩缝及膨胀间隙的留设要求
(2)伸缩缝留设宽度要求
①设计温度等于或大于350℃时,伸缩缝的宽度宜为 25mm;设计温度小于350℃时,伸缩缝的宽
度宜为 20mm。
②绝热层为双层或多层时,各层均应留设伸缩缝,并应错开,错开间距不宜小于 100mm。
(3)伸缩缝的填充要求
①填充前应将伸缩缝或膨胀间隙内杂质清除干净。
②保温层的伸缩缝,应采用矿物纤维毡条、绳等填塞严密,并应捆扎固定。高温设备及管道保温
层的伸缩缝外,应进行保温。
8
③保冷层的伸缩缝,应采用软质1绝7热制品填塞严密或挤入发泡型粘结剂,外面应用 50mm 宽的不
9
4
干性胶带粘贴密封,保冷层的伸缩3 8缝外应再进行保冷。
信
3.防潮层施工 微
系
1)玻璃纤维布复合胶泥联涂抹施工
题
(1)胶泥应涂抹至规押定厚度,其表面应均匀平整。
准
精
(2)立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上搭下。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置,应
在两侧搭接,并应缝口朝 下。
提示:上压下——顺水搭接,是为了防雨水渗入
(3)玻璃纤维布应随第一 层胶泥层边涂边贴,其环向、纵向缝的搭接宽度≥50mm,搭接处应粘
贴密实,不得出现气泡或空鼓。
(4)粘贴的方式,可采用螺旋形 缠绕法或平铺法。
(5)待第一层胶泥干燥后,应在玻璃纤维布表面再涂抹第二层胶泥。
4.保护层施工
1)金属保护层施工
8
1
7
(1)当固定保冷结构的金属保护层时,严禁损坏防潮层。 9
8
4
(2)当有下列情况之一时,金属保护层必须按规 定嵌填密封剂或在信接
3
缝处包缠密封带。
微
①露天、潮湿环境中保温设备、管道和室内外保冷设 备、管道与其系附件的金属保护层。
联
②保冷管道的直管段与其附件的金属保护层接缝部位,以及管一道支吊架穿出金属保护壳的部位。
唯
(3)立式设备金属保护层的接缝和凸筋,应呈棋盘形错 列 布 置(图 4.6-1)。金属保护层下料
时,应按设备外形先行排板划线,并应综合考虑接缝形式、密封要求及膨胀收缩量,留出 20~50mm
的余量。(新增)
【考点经典题】
【2020单选】关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法,正确的是( )。
A.环向和纵向缝对接粘贴密实
B.玻璃纤维布不应用平铺法
C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布
D.玻璃纤维布表面需涂胶泥
【答案】D
【解析】玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工
(1)胶泥应涂抹至规定厚度,其表面应均匀平整。
(2)立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上搭下。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置,应
在两侧搭接,并应缝口朝下。
扫码关注更多内容
第 38 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴,其环向、纵向缝的搭接宽度≥50mm,搭接处应粘
贴密实,不得出现气泡或空鼓。
(4)粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法。
(5)待第一层胶泥干燥后,应在玻璃纤维布表面再涂抹第二层胶泥。
【2021单选】下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是( )。
A.应螺旋式缠绕捆扎
B.多层一次捆扎固定
C.每块捆扎至少一道
D.振动部位加强捆扎
【答案】D
【解析】捆扎方式
1)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道,对有振动的部位应加强捆扎。
3)双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处理。
4)不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品,
其孔缝应采用矿物棉填塞。
【考点18】设备钢结构制作与安装8 技术
7
1
【考查分值】约5分 4 9
8
3
【考点频率】5年5次,201信9多选、2020多选、2021单选、2022案例、2023案例
微
【考点难度】★★★ 系
联
1.钢结构制作 题
押
1)钢结构制作内容准
精
(1)零(部)件加 工。包括各种杆件、节点板、筋板、支座、焊接球、螺栓球等的制作加工。
(2)钢结构预制。包 括H型钢、钢柱、钢梁(吊车梁)、钢桁架、墙架、檩条、支撑、钢平台板、
钢梯、金属压型板等的预制加 工。
2)钢结构制作程序和要求( 新增)
(1)金属结构制作的一般程序
原材料(钢材、焊材、连接用紧固 件等)检验→排料、拼接→放样与号料→切割、下料→制孔→
矫正和成型→构件装配→焊接→除锈、涂 装(油漆)→构件编号、验收出厂。
(4)变形矫正
①型钢加热矫正时,加热温度根据钢材性能 选定,碳素结构钢在环境温度8低于-16℃、低合金结
1
7
9
构钢在环境温度低于-12℃时,不应进行冷矫正和冷 弯曲。(22案) 8 4
信
3
②碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热 温度应为 700~微800℃,最高温度严禁超过
系
900℃,最低温度不得低于 600℃;低合金结构钢在加热矫 正后应自联然冷却。
一
③矫正后钢板的局部平面度偏差小于 1.5mm,其中当板 厚大于唯14mm时偏差应小于 1.0mm;矫正后
的型钢的弯曲矢高偏差小于型钢长度的 1/1000,且不超过 5.0m m。
2.钢结构安装
一般程序为:钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)、钢梯、防护栏安装→其
他构件安装。
一般程序为:钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)、钢梯、防护栏安装→其
他构件安装。
4)高强度螺栓连接要求(17、19、20、23)
(1)钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,
现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验。
高强度螺栓连接处的摩擦面可根据设计抗滑移系数的要求选择处理工艺,采用手工砂轮打磨时,
打磨方向应与受力方向垂直。
(3)高强度螺栓安装时,穿入方向应一致,应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入;螺栓不能自
由穿入时可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔,且扩孔数量应征得设计单位同意。
(4)高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧,大型节点在初拧和终拧间增加复拧;初拧扭矩值
扫码关注更多内容
第 39 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
可取终拧扭矩的 50%,复拧扭矩应等于初拧扭矩,初拧(复拧)后应对螺母涂刷颜色标圮;高强度螺
栓的拧紧宜在 24h 内完成。
(5)高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。扭剪型高强度螺栓连接
副应采用专业电动扳手施拧。
(6)终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格。
(7)高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩检查:宜在螺栓终拧 1h后、24h之前完成检查。检查
方法采用扭矩法(公斤数)或转角法(角度),与施工方法相同。检查数量为节点数的 10%,但不应
少于 10个节点,每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个。
(8)扭剪型高强度螺栓终拧后,除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花卡头者除外,未在
终拧中扭断梅花卡头的螺纹数不应大于该节点螺栓数的 5%。对所有梅花卡头未拧掉的扭剪型高强度
螺栓连接副用扭矩法或转角法进行终拧并做标记。检查数量为节点数的 10%,但不应少于 10个节点。
(23案)
(9)高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为 2~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1
扣或4扣。
3.注意事项
(1)多节柱安装时,每节柱的定位 轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上,
8
7
1
避免造成过大的累积误差。 9
4
8
3
(2)吊车梁和吊车桁架组装信、焊接完成后不允许下挠。
微
(3)钢网架结构总拼完成系后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过
联
题
相应设计值的 1.15倍。
押
准
(5)涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。
精
(6)薄涂型防火涂料 的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,
80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
【考点经典题】
【2020多选】关于高强度螺 栓连接紧固的说法,正确的有( )。
A.紧固用的扭矩扳手在使用前应 校正
B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致
C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成
D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧
E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧
1
7 8
9
【答案】ABC 8 4
信
3
【解析】(1)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采 用扭矩法或转角微法。施工用的扭矩扳手使用前
系
应进行校正,其扭矩相对误差不得大于±5%。 联
一
(2)高强度螺栓安装时,穿入方向应一致。 唯
(3)高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成。
(4)高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。
(5)高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。
【2023案例节选】
【问题】
3.高强度螺栓连接副在安装前需做哪些试验?高强度螺栓终拧合格的标志是什么?
【参考答案】
3.(1)抗滑移系数试验。
(2)拧断尾部梅花头为合格,未在终拧中扭断梅花卡头的螺纹数不应大于该节点螺栓数的5%;
对所有梅花卡头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副用扭矩法或转角法进行终拧并做标记。检查数
量为节点数的10%,但不应少于10个节点。
【考点19】汽轮机主要设备的安装技术要求
【考查分值】约2分
【考点频率】5年2次,2020案例、2023单选
【考点难度】★★
扫码关注更多内容
第 40 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
1)汽轮机设备安装程序
基础和设备的验收→底座(台板)安装→汽缸和轴承座安装→轴承安装→转子安装→导叶持环
或隔板的安装→汽封及通流间隙的检査与调整→上、下汽缸闭合→联轴器安装→二次灌浆→汽缸保
温→变速齿轮箱和盘车装置安装→调节系统安装→调节系统和保安系统的整定与调试。
记忆:基座刚周转,环间必连贯,保持调整试
2)电站汽轮机的安装
(1)基础和设备的验收
(2)汽缸和轴承座安装
①低压缸组合安装
提示:先下后上,先外后内
低压外下缸组合包括
低压外上缸组合包括
低压内缸组合包括
提示:先下后上,先外后内
低压外下缸组合包括:低压外下缸后段(电机侧)与低压外下缸前段(汽侧)先分别就位,调整
水平、标高、找中心后试组合,符合要 求后,将前、后段分开一段距离,再次清理检查垂直结合面,
8
7
1
确认清洁无异物后再进行正式组合。9
4
8
信
3
组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。记忆:垃圾转嫁
微
系
低压外上缸组合包括:联先试组合,以检查水平、垂直结合面间隙,符合要求后正式组合。
题
低压内缸组合包括:押当低压内缸就位找正、隔板调整完成后,低压转子吊入汽缸中并定位后,再
准
进行通流间隙调整。 精
②整体到货的高、中 压缸安装技术要点
整体到货汽轮机高、中 压缸现场不需要组合装配。
(3)转子安装
①转子安装:转子吊装、转子 测量和转子、汽缸找中心。
②转子吊装应使用由制造厂提供 并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索。
③转子测量应包括:
轴颈椭圆度、不柱度的测量,转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏),转子弯曲度测量,联
轴器端面止口配合间隙测量。
8
转子测量应包括:轴颈椭圆度、不柱度的测量 ,转子跳动测量(径向、端1
7
面和推力盘瓢偏),转
9
8
4
子弯曲度测量,联轴器端面止口配合间隙测量。 信 3
微
记忆:联轴不弯就退票 系
联
(4)隔板的安装 一
唯
①隔板安装找中心方法一般有假轴找中心、拉钢丝找中心 、 激光准直仪找中心。
②采用钢丝找中心时,钢丝的固定装置对钢丝紧力和位置应能微调,所用钢丝直径不宜超过
0.40mm,钢丝的拉力应为破坏应力的 3/4,测量时应对钢丝垂弧进行修正,制造厂有明确要求时,应
按其要求执行。
(5)汽封及通流间隙的检查与调整
①汽封径向及轴向间隙应符合制造厂要求,现场安装不得随意改动制造厂提供的有关数据。
②当径向汽封间隙过大时,可以修刮汽封块在洼窝中承力的接触部位,
间隙过小时可修刮或加工汽封片边缘使其尖薄平滑。
③当通流部分间隙及汽封轴向间隙不合格时,应由制造厂确定处理方案。
(6)上、下汽缸闭合
①连续进行,不得中断:上、下汽缸闭合也称汽轮机扣大盖。汽轮机扣大盖时扣盖区域应封闭管
理,扣盖工作从向下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止,全程工作应连续进
行,不得中断。
②进行试扣:汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装齐后进行试扣,以便对汽缸内零部件
的配合情况全面检查。
扫码关注更多内容
第 41 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙,确保汽缸内部清洁无杂物、结合面光洁,并保
证各孔洞通道部分畅通,需堵塞隔绝部分应堵死。
例如,汽轮机安装中,低压缸螺栓大都采用冷紧。汽缸螺栓冷紧时,应先采用 50%~60%的规定
力矩对汽缸螺栓左右对称进行预紧,然后再用 100%的规定力矩进行紧固。
对于汽轮机高压缸螺栓采用热紧时,加热应使用专用工具,螺栓应均匀受热,蝶、纹(教材错
误:螺纹)部位避免直接受到烘烤,热紧螺栓应按冷紧时相同的顺序进行,加热后热紧工作一次完成,
如一次性达不到规定值应待螺栓完全冷却后,再重新加热。
总结汽缸扣盖施工顺序:
压缩空气吹扫汽缸→试扣→塞尺检查→汽缸中分面抹涂料→正式扣盖
(7)凝汽器安装
①凝汽器壳体的就位和连接:鉴于凝汽器结构尺寸相当庞大,其支承方式多釆取通过弹簧支座坐
落在凝汽器基础上的支承形式。
②凝汽器内部设备、部件的安装
包括管板、隔板冷却管束的安装、连接。凝汽器组装完毕后,汽侧应进行灌水试验。灌水高度宜
在汽封洼窝(汽封的内圆)以下 100mm,维持24h应无渗漏。已经就位在弹簧支座上的凝汽器,灌水
试验前应加临时支撑。灌水试验完成后 应及时把水放净。
8
7
(8)轴系对轮中心的找正(149、116、17、20)
4
8
3
①轴系对轮中心找正主要是信对①高中对轮中心、②中低对轮中心、③低低对轮中心和④低发(低
微
压转子一发电机转子)对轮中系心的找正。
联
题
押
准
精
轴系连接示意图
②在轴系对轮中心找正时,首先要以低压转子为基准;
(提示:低压转子体积最大)
其次,对轮找中心通常都以全实缸、 凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整;
再次,各对轮找中心时的端面张口和圆 周高低差要有预留值;最后,一般在各不同阶段要进行多
次对轮中心的复查和找正。
8
1
7
9
序号 汽轮机轴系中心 找正阶段 8 4 状态
信
3
微
1 轴系初找 系 空负荷
联
一
2 凝汽器灌水至运行重量后的 复找 唯
3 汽缸扣盖前的复找
凝汽器灌水至
4 基础二次灌浆前的复找
运行重量
5 基础二次灌浆后的复找
6 轴系联结时的复找
记忆:复出前后灌溉
3.发电机设备的安装技术要求
1)发电机设备安装程序
发电机设备的安装程序是:
台板(基架)就位、找正→定子就位、找正→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装
→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。
提示:定子及转子的冷却水系统需要作水压试验
扫码关注更多内容
第 42 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
发电机设备的安装程序是:台板(基架)就位、找正→定子就位、找正→定子及转子水压试验→
发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→
整体气密性试验等。
记忆:旧水船,请盖茨夫妻
2)发电机定子安装技术要求
(2)发电机定子的吊装技术要求
发电机定子吊装通常有采用液压提升装置吊装、专用吊装架吊装和行车改装系统吊装三种方案。
记忆:夜专车
3)发电机转子安装技术要求
(1)发电机转子穿装前进行单独气密性试验。
补充:发电机转子密封试验一般是氢气冷却的发电机转子要做的试验之一,目的是防止发电机堂
内的氢气进入发电机转子内部,经发电机转子漏入励磁装置的外罩内而产生爆炸危险。
重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密封状况,消除泄漏后应再经漏气量试验,试验压力
和允许漏气量应符合制造厂规定。
(2)发电机转子穿装工作要求:
①必须在完成机务(如支架、千斤 顶、吊索等服务准备工作)、电气与热工仪表的各项工作后,
8
7
1
会同有关人员对定子和转子进行最后9清扫检查,确保其内部清洁,元任何杂物并经签证后方可进行。
4
8
3
②转子穿装要求在定子找正信完、轴瓦检查结束后进行。
微
转子穿装工作要求连续完系成,用于转子穿装的专用工具由发电机制造厂提供,不同的机组有不同
联
的穿转子方法, 题
押
常用的方法有滑道式准方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。
精
【考点经典题】
【多选】大型汽轮机 低压外下缸体前段和后段找中心时,可作为基准的有( )。
A.激光
B.拉钢丝
C.吊线坠
D.假轴
E.转子
【答案】ABDE
【解析】低压外下缸组合时汽缸找中心的基 准可以用激光、拉钢丝、假轴8、转子等。
1
7
【2023单选】凝汽器组装完毕后,汽侧应进行 的试验是( )。
8
4 9
A.真空试验 信
3
微
B.压力试验 系
联
C.气密性试验
唯
一
D.灌水试验
【答案】D
【解析】凝汽器组装完毕后,汽侧进行灌水试验。
【考点20】计量检定的相关规定
【考查分值】约1分
【考点频率】5年3次,2020单选、2021案例、2022多选
【考点难度】★★
1.计量检定
1)按检定目的和性质分类的计量检定(14、15、22)
计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定。
记忆:中彩守候期
计量检定按其检定的目的
内容
和性质分类
首次检定 对未曾检定过的新计量器具进行的第一次检定
后续检定 计量器具首次检定后的检定,包括强制性周期检定、修理后检定、有效
扫码关注更多内容
第 43 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
期内的检定
(抢修后笑)
使用中检定 控制计量器具使用状态的检定
周期检定 按规定的时间间隔和程序进行的后续检定
仲裁检定 以裁决为目的的计量检定、测试活动
2)按检定的必要程序和依法管理的形式分类的计量检定
按检定的必要程序和我国依法管理的形式分为:强制检定和非强制检定。
(1)强制检定的特性
①强制检定是由政府计量行政部门强制实行。使用强制检定的计量器具的单位和个人,都必须按
照规定申请检定。
②强制检定由政府计量行政部门指定所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构具体执行。
③强制检定的检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程确定。
④强制检定的计量器具范围有:社会公用计量标准器具;部门和企业、事业单位使用的最高计量
标准器具;用于①贸易结算、②安全防护、③医疗卫生、④环境监测等方面的列入计量器具强制检定
目录的工作计量器具。
⑤强制检定是固定检定关系,实行 定点定期的检定,使用单位没有选择的余地。(三定:定期
8
7
定点定关系) 9 1
4
8
记忆:环卫安全帽 信 3
微
(2)非强制检定的特性 系
联
③非强制检定可由使用题单位自己执行。本单位不能检定的,可以自主决定委托包括法定计量检定
押
机构在内的任何有权对外准开展量值传递工作的计量检定机构检定。
精
2.计量器具的A、B、C分类(新增)
按检定性质,项目部的计量器具分为A、B 、C三类。 8
1
7
1)A类计量器具
8
4 9
(1)A类计量器具的范围 信
3
微
①公司最高计量标准和计量标准器具; 系
联
一
用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测方面, 并列入
唯
强制检定工作计量器具范围的计量
器具;
②生产工艺过程中和质量检测中关键参数用的计量器具;
③进出厂物料核算用计量器具;
④精密测试中准确度高或使用频繁而量值可靠性差的计量器具。
例如:一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪、回路电阻测试仪、数
字绝缘电阻测试仪、采样器、气相色谱仪、离子色谱仪、CO报警仪、氯气报警仪、气体监控仪、开
关机械检测仪、变比测试仪、压力检测仪、超声波探伤仪、超声波测厚仪、超声波巡检仪;
列入国家强制检定目录的工作计量器具。
2)B类计量器具
(1)B类计量器具的范围
①安全防护、医疗卫生和环境监测方面,但未列入强制检定范围内的计量器具。
②生产工艺过程中非关键参数用的计量器具。
③产品质量的一般参数检测用计量器具。
④二、三级能源计量用计量器具。
扫码关注更多内容
第 44 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
企业内部物料管理用计量器具。
例如:卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设备安装找正时可
用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动,还有焊接检验尺、5m 以上卷尺、千分尺、千分表、水平
仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪;压力表、测力计、转速表、
砝码、硬度计、万能材料试验机、天平;电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、
电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器;示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。
常见、常用
3)C类计量器具
(1)C类计量器具的范围
①低值易耗的、非强制检定的计量器具;
②一般工具用计量器具;
③在使用过程中对计量数据无精确要求的计量器具;
④国家计量行政部门允许一次性检定的计量器具。
例如:钢直尺、木尺、弯尺、样板、5m 以下的钢卷尺等。非标准计量器具,如垂直检测尺、游
标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。
分
定义 包含 记忆
8
类 1 7
9
4
3 8 一级平晶、水平仪检具、千分表检具、
①公司最高计量标准和计量信标准器具;用
微 兆欧表、接地电阻测量仪、回路电阻测
于贸易结算、安全防护、系医疗卫生和环境
联 试仪、数字绝缘电阻测试仪、采样器、
监测方面,并列入强制题检定工作计量器具
押 气相色谱仪、离子色谱仪、CO报警仪、 贵、
范围的计量器具;准
A 精 氯气报警仪、气体监控仪、开关机械检 涉及安全、
②生产工艺过程中 和质量检测中关键参
类 测仪、变比测试仪、压力检测仪、超声 用于检定、
数用的计量器具;
波探伤仪、超声波测厚仪、超声波巡检 “仪”居多
③进出厂物料核算用计量 器具;
仪;
④精密测试中准确度高或使 用频繁而量
列入国家强制检定目录的工作计量器
值可靠性差的计量器具。
具。
卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量
不同深度缝隙的大小、百分表在设备安
装找正时可用来测量设备的端面圆跳动
8
①安全防护、医疗卫生和环境监测方面, 和 径向圆跳动,还有焊接检9验1
7
尺、5m以
8
4
但未列入强制检定范围内的计量器具。 上卷 尺、千分尺、千分表信、3水平仪、直
微
B
②
器
生
具
产
。
工艺过程中非关键参数用的计量 角
温
尺
度
、
计
塞
、
尺
温
、
度
水
指
准
示一
仪
调
联
、
节
系经
仪
纬
;
仪
压
、
力
测
表
厚
、
仪
测
;
常见常用
类 唯
③产品质量的一般参数检测用计量器具。 力计、转速表 、 砝码、硬度计、万能材
④二、三级能源计量用计量器具。 料试验机、天平;电压表、电流表、欧
企业内部物料管理用计量器具。 姆表、电功率表、功率因数表;电桥、
电阻箱、检流计、万用表、标准电信号
发生器;示波器、阻抗图示仪、电位差
计、分光光度计等
①低值易耗的、非强制检定的计量器具;
②一般工具用计量器具; 钢直尺、木尺、弯尺、样板、5m以下的
C ③在使用过程中对计量数据无精确要求 钢卷尺等。非标准计量器具,如垂直检 便宜的、非
类 的计量器具; 测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角 标的
④国家计量行政部门允许一次性检定的 检测尺等
计量器具。
【考点经典题】
【2022多选】计量检定按其检定的目的和性质分为( )。
A.首次检定
B.后续检定
扫码关注更多内容
第 45 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
C.强制检定
D.周期检定
E.仲裁检定
【答案】ABDE
【解析】计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和
仲裁检定。
【2020单选】下列计量器具中,应纳入企业最高计量标准器具管理的是( )。
A.温度计
B.兆欧表
C.压力表
D.万用表
【答案】B
【解析】A类为公司最高计量标准和计量标准器具。
例如,一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪;列入国家强制检定目录
的工作计量器具。
【考点21】工程建设用电的规定
【考查分值】约1分 8
7
1
【考点频率】5年2次,2019单4 9选、2021多选
8
3
【考点难度】★★ 信
微
1.工程建设用电办理 系
联
1)工程建设用电申请题内容
押
工程建设用电申请内准容主要包括:
精
用电申请书的审核、 供电条件勘查、供电方案确定及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、
施工中间检查、竣工检验、供用电合同(协议)签约、装表接电等项业务。
2)工程建设用电申请资 料
(1)建设工程申请用电时, 应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料,主
要包括:用电地点、电力用途、用电 性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等。并
依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。
(2)新建工程在立项阶段,用户应与 供电企业联系,就工程供电的可能性、用电容量和供电条
件等达成意向性协议,方可定址,确定项目。
(3)未按规定办理的,供电企业有权拒绝 受 理其用电申请。如因供电企
1
7业8供电能力不足或政府
9
规定限制的用电项目,供电企业可通知用户暂缓办 理。 8 4
信
3
(4)对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容 量变压器、用户微暂停、用户暂换、用户迁址、
系
用户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户销户和 改变用电联类别等用户变更用电,同样也应
一
事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业 场所唯办理手续,变更供用电合同。
3)工程建设用电办理手续
(1)总承包合同约定,工程项目的用电申请由承建单位负责或者仅是施工临时用电由承建单位
负责申请,则施工总承包单位需携带建设项目用电设计规划或施工用电设计规划,到工程所在地管辖
的供电部门,依法按程序、制度和收费标准办理用电申请手续。
(5)工程建设项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时
间,而工程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。
此时,总承包单位要①告知供电部门并②征得同意。同时要妥善③采取安全技术措施,④防止
自备电源误入市政电网。
3.工程建设临时用电的相关规定
1)工程建设临时用电的准用程序
(1)施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用
电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报用电方案。
(2)按照电业部门批复的方案及临时用电安全技术规范进行临时用电设备、材料的采购和施工。
(3)对临时用电施工项目进行检查、验收,并向电业部门提供相关资料,申请送电。
扫码关注更多内容
第 46 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)经电业部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通。
总结:
编制→申报→采购和施工→验收→申请送电→送电开通
2)工程建设临时用电施工组织设计的编制
(1)临时用电通常根据用电设备总容量的不同,应编制安全用电技术措施和电气防火措施,或
临时用电施工组织设计。
补充:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2018
(1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。
(2)施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电和电气防
火措施。
(2)供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施。
(3)临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管理组织机构、
配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防火措施。
提示:共性+个性
3)工程建设临时用电的检查
(1)临时用电工程安装完毕后,由 安全部门组织检查验收,参加人员有监理单位代表、主管临
8
7
1
时用电安全的项目部领导、有关专业9技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、
4
8
3
电工班长及安全员。必要时请主信管部门代表和建设单位的代表参加。
微
(2)临时用电工程检查内系容包括:架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备
联
电源、各种配电箱及开关箱题、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气
押
防护等。 准
精
(3)检查情况应做 好记录,并要由相关人员签字确认。
(4)临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应
复测接地电阻值,对不安全因 素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
5.施工用电的安全规定 一
联
唯
2)施工单位安全用电事故报告规定
施工过程中对于出现人身触电死亡;
导致电力系统停电;
专线掉闸或全厂停电;
电气火灾;
重要或大型电气设备损坏、停电期间向电力系统倒送电等事故的,施工单位应及时向供电部门
报告。
【考点经典题】
【单选】临时用电的准用程序中包括:①协助建设单位向当地电业部门申报用电方案;②经电业
部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通;③对施工项目进行检查、验收,向电业部门提供相关
资料,申请送电;④进行临时用电设备、材料的采购和施工。其正确的准用程序是( )。
A.①→③→④→②
B.③→④→①→②
C.①→④→③→②
D.④→③→①→②
扫码关注更多内容
第 47 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】C
【解析】首先需要申报,然后根据批复文件进行施工,施工完毕施工单位进行验收,申请用电,
电业部门接到申请后进行检查验收,同意送电。
【考点22】特种设备制造、安装、改造及维修的规定
【考查分值】约5分
【考点频率】5年4次,2020单选、2021案例、2022多选、2023单选、案例
【考点难度】★★★
1.特种设备生产的许可制度
(1)特种设备生产许可制度是一项重要的市场准入制度,是特种设备安全监察的一项重要行政
管理措施。
2.特种设备生产单位许可
1)压力管道设计、安装许可
压力管道设计、安装许可参数级别见表5.3-1。
表5.3-1压力管道设计、安装许可参数级别
许可级别 许可范围 备注
1.设计压力大于或等于84 .0MPa(表压,下同)的长输输气管道; GA1级覆盖GA2
GA1 1 7
2.设计压力大于或等4于96.4MPa的长输输油管道 级
8
3
信
GA2 GA1级以外的长输微管道 ——
系
联
GB1 燃气管道 题 ——
押
准
精
GB2 热力管道 ——
1.输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、
急性毒性类别2 气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2
液体介质的工艺管 道;(有毒)
2.输送《石油化工企业 设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)、
《建筑设计防火规范》G B50016-2014(2018年版)中规定的火灾危险 GC1级、GCD级
GC1
性为甲、乙类可燃气体或者 甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计 覆盖GC2级
压力大于或者等于4.0MPa的工 艺管道;(可燃)
3.输送流体介质,并且设计压力大 于或者等于10.0MPa,或者设
1
7计8压力
9
大于或者等于4.0MPa且设计温度高 于或者等于400℃的工艺8 4管道(高
信
3
压、高温) 微
系
联
1.GC1级以外的工艺管道; 一
GC2 唯 ——
2.制冷管道
GCD 动力管道 ——
2)固定式压力容器制造、安装、修理、改造许可
(1)固定式压力容器制造(含安装、修理、改造)
①大型高压容器(A1)、球罐(A3)、非金属压力容器(A4)、超高压容器(A6)的制造(含安
装、修理、改造)许可由国家市场监督管理总局负责。
②其他高压容器(A2)、中、低压容器(D)制造(含安装、修理、改造)由国家市场监督管理
总局授权省级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部门负责实施。
③大型高压容器是指内径大于或等于 2m 的高压容器。
④超大型压力容器是指因直径过大无法通过公路、铁路运输的压力容器。专门从事超大型中低压
非球形压力容器分片现场制造的单位,应取得相应级别的压力容器制造许可(许可证书注明超大型中
低压非球形压力容器现场制造),持有 A3 级压力容器制造许可证的制造单位可以从事超大型中低压
非球形压力容器现场制造。
⑤覆盖关系:A1级覆盖A2、D级,A2级覆盖D级。
扫码关注更多内容
第 48 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)固定式压力容器安装级别
①固定式压力容器安装不单独进行许可(任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单
位均可以进行压力容器安装),各类气瓶安装无需许可。
②压力容器制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的
工业管道(易燃易爆有毒介质除外,且不受长度、直径限制);任一级别安装资格的锅炉安装单位或
压力管道安装单位均可进行压力容器安装。
③压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
3)锅炉安装(散装锅炉除外)、修理、改造许可
锅炉安装(散装锅炉除外)许可参数级别见表5.3-2。
许可参数级别 许可范围 备注
额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽和 A级覆盖B级。
A
热水锅炉 A级锅炉安装覆盖GC2、GCD级压力管道安装
额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸
B B级锅炉安装覆盖GC2级压力管道安装
汽和热水锅炉;有机热载体锅炉
4)电梯制造(含安装、修理、改造 )许可
8
7
1
电梯许可参数级别见表5.3-3。9
4
8
3
信 许可参数级别
设备类别 微 备注
系 A1 A2 B
联
题
曳引驱动乘客电梯 2.5m/s<额定速度 额定速度 A1级覆盖A2级和B级,
押
额定速度>6.0m/s
准
(含消防员电梯) ≤6.0m/s ≤2.5m/s A2级覆盖B级
精
曳引驱动载货电梯和强
制驱动载货电梯
(含防爆电梯中的载货
电梯)
自动扶梯与自动人行道 不分级
液压驱动电梯
杂物电梯
(含防爆电梯中的杂物
8
电梯) 1 7
9
5)起重机械制造、安装、修理、改造许可
信
3 8
4
起重机械许可参数级别见表5.3-4。 微
系
许可参数级别 一
联
设备类别 唯 备注
A B
A级覆盖B级,岸边集装箱起重机、装卸
桥式、门式起重机 200t以上 200t及以下(注)
桥纳入A级许可
流动式起重机 100t以上 100t及以下(注) A级覆盖B级
门座起重机 40t以上 40t及以下(注) A级覆盖B级
机械式停车设备
塔式起重机、升降机
不分级
缆索起重机
桅杆起重机
类别 安装覆盖范围
1、GA1级>GA2级,
压力管道
2、GC1级、GCD级>GC2级
压力容器 1、A1>A2、D级,A2>D级
扫码关注更多内容
第 49 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2、压力容器制造单位可设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力
容器相连接的工艺管道
3、锅炉安装、压力管道>压力容器
1、A级>B级
锅炉 2、A级锅炉>GC2、GCD级压力管道
3、B级锅炉>GC2级压力管道
1、A1>A2、B级
电梯
2、A2>B级
起重机 A级>B级
3.特种设备制造、安装、改造单位应当具备的条件
(1)有与生产相适应的专业技术人员。
(2)有与生产相适应的设备、设施和工作场所。
(3)有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度。
(4)电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单
位进行。电梯制造单位委托其他单位进8 行电梯安装、改造、修理的,应当对其安装、改造、修理进行
7
1
安全指导和监控,并按照安全技术规4 9范的要求进行校验和调试。
8
3
电梯制造单位对电梯安全性信能负责。
微
4.特种设备的施工告知 系
联
题
1)特种设备安装、改造、修理施工前告知规定(10、21、23)
押
准
(1)特种设备安精装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修
理情况书面告知直辖市或 者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可施工,告知
不属于行政许可。
提示:何时、何人、何地
5.特种设备安装、改造、修理 单位提供竣工资料的规定
特种设备安装、改造、修理竣工 后,安装、改造、修理的施工单位应当在验收后 30 日内将相关
技术资料和文件移交特种设备使用单位。 特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。
【考点经典题】
【2023单选】下列压力管理施工,覆盖 GC2压力管道安装的是( )。
8
A.GA2 1 7
9
B.GB1
信
3 8
4
C.GB2 微
系
D.GCD 联
一
【答案】D 唯
【2021案例节选】
【背景资料】安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设备、工艺管道
安装(到厂房外第一个法兰口)。厂房内主要设备有压缩机组及 32/5 吨桥式起重机(跨度30.5m)。
压缩机组由活塞式压缩机、汽轮机、联轴器、分离器、冷却器、润滑油站、高位油箱、干气密封系统、
控制系统等辅助设备、系统组成。
【问题】
1.本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知?
【参考答案】
1.(1)工艺管道安装、32/5吨桥式起重机安装。
(2)应该在施工前办理安装告知。
【考点23】施工方案的编制与实施
【考查分值】约5分
【考点频率】5年2次,2021案例、2023案例
【考点难度】★★★
1.施工方案的类型
扫码关注更多内容
第 50 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
1)专业工程施工方案
2)安全专项施工方案
1)专业工程施工方案
指以组织专业工程(含多专业配合工程)实施为目的,用于指导专业工程施工全过程各项施工活
动需要而编制的工程施工方案。
2)安全专项施工方案
按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)
及相关安全生产法律法规中所规定的危险性较大的专项工程以及按照专项规范规定和特殊作业需要
而编制的工程施工方案。
(1)安全专项施工方案的编制
实行施工总承包的,应由施工总承包单位组织编制。
(2)安全专项施工方案审核、实施
(提示:谁编?谁审?谁批?)
①专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字,加盖单位公章,并由总监理工程师签字、
加盖执业印章后方可实施。
②危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由
8
总承包单位技术负责人及分包单位技1术7负责人共同审核签字,并加盖单位公章。
9
4
8
提示:2总2章 3
信
微
③对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施
系
联
工方案进行论证。实行施工题总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工
押
方案应当通过施工单位审准核和总监理工程师审查。
精
(3)专家论证后的实施要求
①论证意见为“修改 后通过”的,施工单位应当根据论证意见修改完善后,重新履行审批程序。
②论证意见为“不通过” 的,施工单位修改后应当重新组织专家论证。
3.施工方案编制依据
编制依据包括:与工程有关的 法律法规、标准规范、施工合同、施工组织设计、设计文件、设备
技术文件、施工现场条件、施工企业管 理制度及同类工程施工经验等。
提示:大的是小的的依据,前面的是 后面的依据
依据类通用答案
依据=参考资料(图、文件、合同、1标4 规 )
1
7 8
9
4.施工方案的编制内容及要点 8 4
信
3
1)施工方案的编制内容 微
系
工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施 工准备与联资源配置计划、施工方法及工艺
一
要求、质量和安全环境保证措施等。 唯
5.专项施工方案的编制要求
2)专项施工方案编制的主要内容
(1)工程概况
(2)编制依据
(3)施工计划
(4)施工工艺技术
(5)施工安全保证措施
(6)施工管理及作业人员配备和分工
(7)验收要求(安全)
(8)应急处置措施
(9)计算书及相关图纸
施工组织设计>施工方案>危大工程专项施工方案
施工组织设计 施工方案 危大工程专项施工方案
1.工程概况 1.工程概况 1.工程概况
2.编制依据 2.编制依据 2.编制依据
扫码关注更多内容
第 51 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3.施工部署 3.施工安排 3.施工计划
4.施工进度计划 4.施工进度计划 4.施工工艺技术
5.施工准备与资源配置计划 5.施工准备与资源配置计划 5.施工安全保证措施
6.主要施工方法 6.施工方法及工艺要求 6.施工管理及作业人员配备和分工
7.主要施工管理措施 7.质量安全环境保证 7.验收要求
8.施工现场平面布置 措施 8.应急处置措施
9.计算书及相关图纸
3)机电安装工程中涉及的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程
(1)起重吊装工程:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100kN及以上。
(2)起重机械安装和拆卸工程:起重量大于等于 300kN,或搭设总高度大于等于 200m,或搭设
基础标高大于等于200m。
(3)钢结构安装工程:跨度大于等于 36m。
(4)大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺:重量大于等于 1000kN。
7.施工方案交底
(1)工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底。除分项、专项工
程的施工方案需进行技术交底外,涉及“四新”技术(即新产品、新材料、新技术、新工艺)以及
8
7
特殊环境、特种作业等也必须向施工1作业人员交底。
9
4
8
提示:2项2特4新 信 3
微
(2)交底内容为该工程的系①施工程序和顺序、②施工工艺、③操作方法、要领、④质量控制、
联
⑤安全措施等。 题
押
(2)交底内容为该准工程的①施工程序和顺序、②施工工艺、③操作方法、要领、④质量控制、
精
⑤安全措施等。
记忆:许志安衣领潮
8
1
7
9
8
4
信
3
施工组织设计交底和施工方案交底的对比 微
系
交底类型 时间 谁向谁交底 哪些需 要交底 联 交底的内容
一
唯 工程特点、难点、
施工组织设计的编制 主要施工工艺及施工方法、施
施工组织
开工前 人员应向现场施工管 单位工程 工进度安排、项目组织机构设
设计交底
理人员 置与分工、质量、安全技术措
施等。
分项、专项工程;新产
品、新材料、新技术、 施工程序和顺序、施工工艺、
施工方案 施工方案的编制人员
施工前 新工艺即“四新”项目; 操作方法、要领、质量控制、
交底 应向施工作业人员
特殊环境、特种作业 安全措施等。
2项2特4新
交底类型 相同或相似 不同
施工组织设计交 主要施工工艺及施 质量技术 安全技术 工程特点、难点、进度安排、组织
底内容 工方法 措施 措施 机构设置与分工
施工方案交底内 施工工艺、操作方
质量控制 安全措施 施工程序和顺序
容 法、要领
扫码关注更多内容
第 52 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【考点经典题】
【2021案例节选】
【背景资料】《桥式起重机安装安全专项施工方案》的“验收要求”中,针对施工机械、施工材
料、测量手段三项验收内容,明确了验收标准、验收人员及验收程序。该方案在专家论证时,专家提
出“验收要求”中验收内容不完整,需要补充。
【问题】
桥式起重机安装方案论证时,还需要补充哪些验收内容?方案论证应由哪个单位来组织?
【参考答案】
(1)施工人员、施工方法、施工环境。
(2)安装公司组织专家论证。
【考点24】索赔的类型与实施
【考查分值】约3分
【考点频率】5年2次,2021案例、2022案例
【考点难度】★★★
1.索赔的起因与分类
1)索赔的起因(违约、错误、变化、不可抗力)
(1)合同当事方违约,不履行或8未 能正确履行合同义务与责任。
7
1
9
(2)合同错误,如合同条文不8 4全、错误、矛盾等,设计图纸、技术规范错误等。
3
信
(3)合同变更。 微
系
(4)工程环境变化,包联括法律、物价和自然条件的变化等。
题
(5)不可抗力因素,押如恶劣气候条件、地震、疫情、洪水、战争状态等。
准
2)索赔的分类 精
索赔分类 内容
目的和要求 工期 索赔;费用索赔
工程延期 索赔;工程加速索赔;工程变更索赔;工程终止索赔;不可预见的外
索赔事件的性质 部障碍或条件索赔;不可抗力事件引起的索赔;其他索赔,如货币贬值、汇率
变化、物价变 化、政策法令变化等原因引起的索赔
当事人
总包方——业主; 总包方——分包方;
(前提条件:存在合
总包方——供货商;总包方——保险公司
同关系)
8
2.承包人向发包人提起的索赔——非承包人 的原因 9 1
7
8
4
1)承包商可以提起索赔的事件 信 3
微
(1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损 失。 系
联
(2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理一工程师提出的工程变更,以及承
唯
包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失 。
(3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,导致施工条件的改变,造成了
时间、费用的增加。
(4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
(5)发包人延误支付期限造成承包人的损失。
(6)对合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所
发生的损失或费用。
(7)非承包人的原因导致工程暂时停工造成了损失。
(8)物价上涨、法规变化及其他原因造成了损失。
2)索赔成立的前提条件
(07、10、11、12、14、16、17、18、21、22)
同时成立
缺一不可
应该同时具备以下三个前提条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
扫码关注更多内容
第 53 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
1.真正损失了
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;
2.不是我的责任
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
3.时限内
【考点经典题】
【2021案例节选】
【问题】索赔成立的前提条件是什么?
【参考答案】索赔成立的三个前提条件:
1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
【考点25】工程费用—进度偏差分析与控制
【考查分值】约5分
【考点频率】5年2次, 2020案例、2022案例
【考点难度】★★
8
1.赢得值法的基本参数 7
1
9
4
(一)已完工程预算费用(B3C8WP)(一鱼越大越好)
信
已完工程预算费用(BCWP)微=已完工程量×预算单价
系
(二)计划工程预算费联用(BCWS)
题
计划工程预算费用(押BCWS)=计划工程量×预算单价
准
(三)已完工程实精际费用(ACWP)
已完工程实际费用(ACWP)=已完工程量×实际单价
BCWP=B×P
ACWP=A×P
8
BCWS=B×S 9 1
7
8
4
2.赢得值法的评价指标 信 3
微
1)费用偏差(CV) 系
联
CV=BCWP-ACWP 一
唯
费用偏差=已完工程预算费用-已完工程实际费用
2)进度偏差(SV)
SV=BCWP-BCWS
进度偏差=已完工程预算费用-计划工程预算费用
3)费用绩效指数CPI
CPI=BCWP/ACWP
4)进度绩效指数SPI
SPI=BCWP/BCWS
记忆:
已完预算走在前
C=钞票,CBA
S=速度,SBB
2.赢得值法的评价指标
1)费用偏差(CV)
CV=BCWP-ACWP 答案<0,不好
扫码关注更多内容
第 54 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
费用偏差=已完工程预算费用-已完工程实际费用
2)进度偏差(SV)
SV=BCWP-BCWS
进度偏差=已完工程预算费用-计划工程预算费用
3)费用绩效指数CPI 答案<1,不好
CPI=BCWP/ACWP
4)进度绩效指数SPI
SPI=BCWP/BCWS
【考点经典题】
【2022案例节选】
【问题】第二月底到第三月底期间,项目进度超前还是落后了多少万元?此期间项目盈利还是亏
损了多少万元?
表模块建造费用
第一个月底时 第二个月底时 第三个月底时 第四个月底时
累计(万元) 累计(万元) 累计(万元) 累计(万元)
已完工程预算费用 600 960 1350 1680
8
计划工程预算费用 55107 950 1500 1700
9
4
已完工程实际费用 3 8660 1080 1580 1760
信
微
(1)二月底:SV=BCWP-BCWS=960-950=10;
系
联
三月底:SV= BCWP-BCWS=1350-1500=-150;
题
押
在此期间进度落后,落后数值为:-150-10=-160万元;此期间落后了160万元。
准
精
(2)此期间价值:
二月底:CV= BCWP-A CWP=960-1080=-120
三月底:CV= BCWP-ACW P=1350-1580=-230;
在此期间亏损值:-230-( -120)=-110万元;此期间亏损110万元。
【考点26】施工质量检验
【考查分值】约3分
【考点频率】5年2次,2020单选、 案例、2022案例
【考点难度】★★
1.施工质量检验分类
8
1)按质量检验的目的划分 9 1
7
8
4
按质量检验的目的通常可分为:施工过程质量检 验、质量验收检验和信 3质量监督检验三种。
微
2)按施工阶段划分 系
联
按施工阶段通常可分为:进货检验、过程检验和最终检验三种一。
唯
2.施工质量检验的依据和内容
1)质量检验的主要依据(依据=纸质资料)
施工质量检验主要依据:
有关的质量法律、法规;施工质量验收标准规范、规程;施工合同;设计文件、施工图纸;产品
技术文件;企业内部标准等。
3.施工质量“三检制”
施工质量的三级检查制度,简称“三检制”,即操作者的“自检”,施工人员之间的“互检”(交
接检)和专职质量检验人员“专检”相结合的一种检验制度。
项目 内容 作用 程序 记录保存
由施工人员对自己的施工作业或已 工程施工工序完 “自检”记录由施
防止不合格
完成的分项工程进行自我检验,实施 工后,由施工作业 工作业队负责人填
自检 品进入下道
自我控制、自我把关,及时消除异常 队负责人组织质 写并
工序
因素 量“自检” 保存
①指同组施工人员之间对所完成的 对自检的复 自检合格后,报请 “互检”记录由领
互检
作业或分项工程进行互相检查, 核和确认 项目部,组织上下 工员负责填写(要
扫码关注更多内容
第 55 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
②或是本班组的质量检查员的抽检, 道工序“互检” 求上、下道工序施
③或是下道作业对上道作业的交接 工负责人签字确
检验 认)并保存
互检合格后由现
“专检”记录由各
质量检验员对分部、分项工程进行 弥补自检、 场施工员报请质
专检 相关质量检查人员
检验 互检的不足 量检查人员进行
负责填写
“专检”
4.施工质量检验
2)工序质量检验。机电工程工序质量检查的基本方法包括:
感官检验法(肉眼看)、实测检验法(尺子量)和试验检验法(射线、超声波检测等)等。
5.不合格品管理
2)不合格品处置
(1)不合格物资处置(使用中)
①当发现不合格物资时,应及时停止该工序的施工作业或停止材料使用,并进行标识隔离。
②已经发出的材料应及时追回。
③属于业主提供的设备材料应及时通知业主和监理。
8
④对于不合格的原材料,应联系1供7货单位提出更换或退货要求。
9
4
⑤已经形成半成品或制成品的3 8过程产品,应组织相关人员进行评审,提出处置措施。
信
微
⑥实施处置措施。
系
联
(2)不合格工序处置题
押
①返修处理(修修准补补)
精
②返工处理(拆掉重做)
③不作处理
④降级使用(限制使用)
⑤报废处理
记忆口诀:返修不见报,
对应:返工、返 修、不作处理、限制使用、报废处理。
①返修处理:(修修补补)
工程质量未达到规范、标准或设计要求, 存在一定缺陷,但通过修补或更换器具、设备后,可使
产品满足预期的使用功能,可以进行返修处理。
1
7 8
9
②返工处理:(拆掉重做) 8 4
信
3
工程质量未达到规范、标准或设计要求,存在质量 问题,但通过返微工处理可以达到合格标准要求
系
的,可对产品进行返工处理。 联
一
③不作处理: 唯
某些工程质量虽不符合规定的要求,但经过分析、论证、法 定检测单位鉴定和设计等有关部门认
可,对工程或结构使用及安全影响不大、经后续工序可以弥补的;或经检测鉴定虽达不到设计要求,
但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的,也可不作专门处理。
④降级使用(限制使用):
工程质量缺陷按返修方法处理后,无法保证达到规定的使用要求和安全要求,又无法返工处理,
可作降级使用处理。
⑤报废处理:
当采取上述方法后,仍不能满足规定的要求或标准,则必须报废处理。
10.3.2 质量监督检验与验收
2.施工质量验收
划分 组织 参加
检验批 专业监理工程师 施工单位项目专业质量检查员、专业工长
分项工程 建设单位专业技术负责人(监理工程师) 施工单位专业技术质量负责人
扫码关注更多内容
第 56 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
分部工程 建设单位项目负责人 施工单位和监理、设计等有关单位项目负
(子分部) (总监理工程师) 责人及技术负责人
单位工程 建设单位项目负责人 施工单位、监理单位、设计单位等项目负
(子单位) (亲力亲为) 责人
(2)隐蔽工程验收:
隐蔽工程是指工程项目建设过程中,某一道工序所完成的工程实物,被后一工序形成的工程实物
所隐蔽,而且不可逆向作业的工程。
例如:直埋电缆敷设工程施工中,电缆将被土所覆盖,即是隐蔽工程,隐蔽方式为覆土掩埋。由
于隐蔽工程被后续工序隐蔽后,其施工质量就很难检验及认定,所以在工程具备隐蔽条件时,施工单
位进行自检,并在隐蔽前 48h 以书面形式通知建设单位(监理单位)或工程质量监督、检验单位进
行验收。
通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。(3w1h)
(3)工程专项验收:
工程专项验收主要包括:消防验收、环境保护验收、工程档案验收、建筑防雷验收、建筑节能专
项验收、安全验收和规划验收等。专项验 收应在分层质量验收合格的基础上,在工程总体验收前进行。
8
7
【考点经典题】 9 1
4
8
【2020单选】机电工程工序信质3量检查的基本方法不包括( )。
微
A.试验检验法 系
联
B.实测检验法 题
押
C.抽样检验法 准
精
D.感官检验法
【答案】C
【解析】工序质量检验。 机电工程工序质量检查的基本方法包括:感官检验法、实测检验法和试
验检验法等。
【考点27】安全风险管理策划
【考查分值】约3分
【考点频率】5年3次,2020单选、2022案例、2023案例
【考点难度】★★★
1.项目危险源辨识
8
1
7
2)危险、有害因素与危险源 9
8
4
(1)危险和有害因素分类 信
3
微
按可能导致生产过程中危险和有害因素的性质进行分 类。生产过程系危险和有害因素共分为四大类,
联
分别是“人的因素”“物的因素”“环境因素”和“管理因素”。 一
唯
①人的不安全行为:不采取安全措施、误操作、不按操作 规 程操作等不安全行为。
②物(设施)的不安全状态:可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、设备缺陷、保护措施和
安全装置的缺陷。
③可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件:物理的(噪声、振动、湿度、辐射、高温、低温等)、
化学的(生产性粉尘、易燃易爆、有毒、危险气体、毒物等)以及生物因素。
④管理缺陷:安全监督和检查缺失、事故防范有疏漏、应急管理有遗漏、作业人员缺乏安全培训、
防护用品配备不到位等。
2.危险源的分类与分级
1)危险源分类
危险源分为物理危险源、化学危险源、生物危险源、社会心态危险源等各种类型。
2)危险源分级
按照危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果,危险源分为:一级、二级、
三级、四级危险源。
3.施工安全重大危险源的主要类型
(1)存在于分部、分项(工序)工程施工、施工装置运行过程的重大危险源:起重作业、物料
提升作业、临时建筑(工棚、围墙等)失稳,坍塌、倒塌意外。
扫码关注更多内容
第 57 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)高度大于 2m 的作业面(高空、洞口、临边作业)。
(3)因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳(带)等造成人员踏空、滑倒、
失稳等意外。
(4)工程材料、构件及设备的堆放与搬(吊)运过程中发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等
意外。
(5)施工用易燃易爆化学物品临时存放或使用不符合要求、防护不到位,造成火灾或人员中毒
意外。
(6)工地饮食因卫生不符合标准,造成集体中毒或疾病。
补充:
危险源、风险源、安全技术措施的通用答案
焊接、起重吊装、高空作业、动用明火、临时用电、带电调试、受限空间作业、管道焊接试压吹
扫、单机试运行、联动试运行、冬季、夏季高温、雨季、夜间、交叉、多工种、临边防护、化学危险
品、缺氧、冻伤、无损检测、机械打击
【考点经典题】
【单选】( )可能导致人身伤害或健康损害的一种根源、状态或行为,或其组合
A.危险源
8
B.事件 7
1
9
4
C.事故 8
3
信
D.风险 微
系
【答案】A 联
题
【解析】危险源是指押可能导致人身伤害或健康损害的一种根源、状态或行为,或其组合。
准
【考点28】人力资精源管理要求
【考查分值】约5分
【考点频率】5年3次 ,2020案例、2022单选、2023单选
【考点难度】★★★
人力资源配置
2.人力资源配置
1)施工现场项目部主要人员的配备
(1)项目部负责人:项目经理、项目副 经理、项目技术负责人。项目经理必须具有机电工程建
造师资格及安全生产考核合格证。
8
(2)项目技术负责人:必须符合规定,且具 有规定的机电工程相关专业1职
7
称,有从事工程施工
9
8
4
技术管理工作经历。
信
3
微
(3)项目部技术人员:根据项目大小和具体情况, 按单位、分部系、分项工程和专业配备。
(4)项目部现场施工管理人员:施工员、材料员、安 全员、机一械
联
员、劳务员、资料员、质量员、
唯
标准员等必须经培训、考试、持证上岗。
(5)项目部现场主要技术工人,根据项目具体情况,按单位、分部、分项工程和专业配备,必
须持证上岗。(20案)
记忆:老子按标志踩鸡屎
2)机电工程特种作业人员和特种设备作业人员配置要求
补充:
分类 证书 发证单位 人员
国家应急管理部 电工作业、焊接与热切割作业、高处作
特种作业人员 特种作业操作证
(原安监局) 业、制冷与空调作业(24教材修改)
锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、
电梯、起重机械、客运索道、大型游乐
特种设备作业 特种设备作业人 市场监管部门
设施、场(厂)内机动车辆——制造和
人员 员证 (质检总局)
安装的生产人员(焊工、探伤工、司炉
工等)
扫码关注更多内容
第 58 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2)特种作业人员配置要求
(1)特种作业(修改)
特种作业是指容易发生事故,对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大
危害的作业,直接从事特种作业的从业人员称为特种作业人员。
涉及的作业范围通常有:电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业等。(22案)
(2)特种作业人员资格条件要求
特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得特种作业操作证后,方可上岗作业。
(3)特种作业人员管理要求
特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。特种作
业操作证复审年限,以相关主管部门规定为准。离开特种作业岗位 6个月以上的特种作业人员,应当
重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。
要点:培训、持证、复审、6个月
3)特种设备作业人员配置要求
(1)特种设备作业人员
锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)
内专用机动车辆等特种设备的作业人员 及其相关管理人员统称特种设备作业人员。
8
7
(2)从事锅炉、压力容器与压力9 1管道焊接的焊工的要求
4
8
焊接应由持有特种设备作业信人3员证的焊工担任。
微
焊工特种设备作业人员证系(考试合格项目)有效期以相关主管部门规定为准。持证手工焊焊工或
联
者焊机操作工某焊接方法中题断特种设备焊接作业 6个月以上,该手工焊焊工或者焊接操作工若再使用
押
该焊接方法进行特种设备准焊接作业前,应当复审抽考。
精
要点:培训、持证、 复审、6个月
(3)无损检测人员的规定
①级別分类和要求:无损 检测人员的级别分为:Ⅰ级(初级)、Ⅱ级(中级)、Ⅲ级(高级)。其
中:
Ⅰ级人员可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料。
Ⅱ级人员可根据无损检测工艺规程 编制针对具体工件的无损检测操作指导书,按照规范、标准规
定,评定检测结果,编制或者审核无损检 测报告;
Ⅲ级人员可根据标准编制和审核无损检测 工艺,确定用于特定对象的特殊无损检测方法、技术和
工艺规程,对无损检测结果进行分析、评定或者 解释。
1
7 8
9
Ⅰ级(初级)-记录; 8
4
信
3
Ⅱ级(中级)-审核; 微
系
Ⅲ级(高级)-解释。 联
一
员工培训及劳动力管理 唯
2.劳动管理
劳动管理的主要对象是劳动力。对劳动力的管理关键在于合理安排、正确使用、指导纠偏。使用
的关键在于提高效率、调动劳动力的积极性。
1)优化配置劳动力
2)劳动力的动态管理
3)劳动保护
1)优化配置劳动力
(1)优化配置的依据
项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力供给市场状况,包括劳动力供
给方的议价能力和可获得性。
(14、18、23案)
2)劳动力的动态管理
劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协调,以解决
劳务失衡、劳务与生产要求脱节的动态过程。
扫码关注更多内容
第 59 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【考点经典题】
【单选】关于机电工程无损检测人员的说法,正确的是( )。
A.无损检测人员的资格证书有效期以上级公司规定为准
B.无损检测I级人员可评定检测结果
C.无损检测II级人员可审核检测报告
D.无损检测III级人员可根据标准编制无损检测工艺
【答案】D
【解析】选项A,持证人员的资格证书有效期以相关主管部门规定为准;选项B,无损检测II级
人员可评定检测结果;选项C,无损检测III级人员可审核检测报告。
【2020案例节选】
【问题】项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人员?
【参考答案】项目经理应根据项目大小和具体情况,按单位、分部、分项工程和专业配备技术人
员。
【考点29】施工协调管理
【考查分值】约4分
【考点频率】5年3次, 2020案例、2022案例、2023案例
【考点难度】★★★ 8
7
1
1.内部协调管理的内容 4 9
8
3
2)内部协调管理的分类 信
微
系
(1)与施工进度计划安排的协调(16)
联
题
(2)与施工资源分配押供给的协调
准
(3)与施工质量精管理的协调(20)
(4)与施工安全管 理的协调
(5)与施工作业面安排 的协调
(6)与施工工程资料形成 的协调
提示:质量、安全、进度、作业面、2资
2.内部协调管理的形式和措施
1)内部协调管理的形式
(1)例行的管理协调会。
(2)建立协调调度室或设立调度员。
8
1
7
(3)项目经理或授权的其他领导人指令。 9
8
4
2)内部协调管理的措施 信
3
微
(1)组织措施。 系
联
一
(2)制度措施。
唯
(3)教育措施。
(4)经济措施。
3. 项目外部协调管理
与施工单位有合同契约关系的单位的协调 合同关系
与施工单位有洽谈协商记录的单位的协调 提供资源的
项目外部协
调管理
与施工行为监督检查单位的协调 政府职能部门
与人员驻地生活直接相关的单位或个人的协调 周边的
1.与施工单位有合同契约关系的单位的协调
1)协调单位
发包单位、业主及其代表、监理单位;材料供应单位或个人;设备供应单位;施工机械出租单位;
经委托的检验、检测、试验单位;临时设施场地或建筑物出租单位或个人;其他。
2.与施工单位有洽谈协商记录的单位的协调
扫码关注更多内容
第 60 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
1)协调单位
工程设计单位;与工程试运行相关的市政供水、供气、供热、供电单位;交通市政运输道路管理
以及航道、车站、港口、码头等管理单位;通信、污水排放、建筑垃圾处置等管理单位;其他。
提示:提供资源的
3.与施工行为监督检查单位的协调
1)协调单位
工程质量监督机构;施工安全监督机构;特种设备安全监督机构;消防安全监督机构;环保监察
机构;海关和检验检疫机构;其他。
提示:管我们的政府职能部门
4.与人员驻地生活直接相关的单位或个人的协调
1)协调单位或个人
工程所在地的基层行政机构;工程所在地的公安机构;工程所在地的医疗机构;租用临时设施的
出租方;工程周边的居民;其他。
提示:周边的
【考点经典题】
【2023单选】项目部与人员驻地生活直接相关的协调机构不包括( )。
A.工程所在地的行政机构 7 8
1
9
B.特种设备安全监督机构 8 4
3
信
C.工程所在地的公安机构 微
系
D.工程所在地的医疗机联构
题
【答案】B 押
准
【解析】机电工程精项目部与人员驻地生活直接相关的单位或个人的协调:工程所在地的基层行政
机构;工程所在地的公安 机构;工程所在地的医疗机构;租用临时设施的出租方;工程周边的居民;
其他。
B属于对施工行为监督检查单位的协调。
【多选】下列沟通协调内容中 ,属于施工资源配备协调的有( )。
A.设备材料有序供应
B.专业管线综合布置
C.施工垃圾分类堆放
D.施工机具优化配置
8
E.工程资金合理分配
1
7
9
【答案】ADE 8
4
信
3
【解析】施工资源分为人力资源、施工机具、施工 技术资源、设备微和材料、施工资金资源等,也
系
称五大生产要素。 联
一
【考点30】保修与回访管理 唯
【考查分值】约3分
【考点频率】5年2次,20191单选、2023案例
【考点难度】★★
2.工程保修的责任范围(10、11、13、23)
总结:谁的责任谁出钱,施工单位来修理
(2)对保修期和保修范围内发生的质量问题,应先由建设单位组织设计、施工等单位分析质量
问题的原因,确定保修方案,由施工单位负责保修。
①质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的,施工单位负责修理并承担修
理费用。
②质量问题是由双方的责任造成的,应协商解决,商定各自的经济责任,由施工单位负责修理。
③质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由建设单位承担修理费用,
施工单位协助修理。
④质量问题发生是因建设单位(用户)责任,修理费用或者重建费用由建设单位负担。
⑤涉外工程的修理按合同规定执行,经济责任按以上原则处理。
扫码关注更多内容
第 61 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3.工程保修期限(17多、19单、23案)
(1)建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:
①建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。
②电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为 2年。
③供热和供冷系统为 2个供暖期、供冷期。
④其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
3年OK,1年,无效条款
5.工程保修程序(17案)
1)工程检查修理
2)工程保修验收
16.2.2 工程回访
4.工程回访的方式
1)季节性回访
(1)冬季回访,如冬季回访锅炉房及供暖系统运行情况。
(2)夏季回访,如夏季回访通风空调制冷系统运行情况。
2)技术性回访
8
7
1
(1)①主要了解在工程施工过9程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和
4
8
3
使用后的效果,②发现问题及时信加以补救和解决。
微
(2)③总结经验,获取科系学依据,不断改进完善,为进一步推广创造条件。
联
题
④这类回访既可定期也可不定期地进行。
押
准
3)保修期满前的精回访
4)信息传递方式回 访
采用邮件、电话、传真 或电子信箱等。
5)座谈会方式回访。
形式
由建设单位组织座谈会或意见 听取会。
6)巡回式回访。
总结:
空调、锅炉—季节性回访;
4新—技术性回访;
8
任何工程都有保修期满前的回访。 1 7
9
【考点经典题】
信
3 8
4
【单选】根据《建设工程质量管理条例》,建设工 程在正常使用条微件下,最低保修期限要求的说
系
法,错误的是()。 联
一
A.设备安装工程保修期为2年 唯
B.电气管线安装工程保修期为3年
C.供热系统保修期为2个供暖期
D.供冷系统保修期为2个供冷期
【答案】B
【解析】建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。电气管线、给水排水管道、设备安装工
程保修期为2年。供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。其他项目的保修期由发包方与承包方约定。
扫码关注更多内容
第 62 页 共 62 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178