3.6 装饰装修工程施工
3.6.1 轻质隔墙工程施工
一、轻质隔墙工程
1.轻质隔墙的分类
轻质隔墙主要有:板材隔墙、骨架隔墙、玻璃隔墙和活动隔墙。
2.施工环境要求
(1)木龙骨必须进行防火处理,并应符合有关防火规范要求。直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。
(2)轻钢骨架隔断工程施工前,应先安排外装。安装罩面板时先安装好一面,待隐蔽验收工程完成,并经有关
单位、部门验收合格,办理完工种交接手续后,再安装另一面。
4.施工要点
1)轻钢龙骨罩面板施工
(1)施工流程:放线→安装龙骨→机电管线安装→安装横撑龙骨(需要时)→门窗等洞口制作→安装罩面板
(一侧)→安装填充材料(岩棉)→安装罩面板(另一侧)。
(2)施工工艺
②安装龙骨
a.天地龙骨与建筑顶、地连接及竖龙骨与墙、柱连接可采用射钉或膨胀螺栓固定。轻钢龙骨与建筑基体表面接
触处,应在龙骨接触面的两边各粘贴一根通长的橡胶密封条,或根据设计要求采用密封胶或防火封堵材料。
b.由隔断墙的一端开始排列竖龙骨,有门窗时要从门窗洞口开始分别向两侧排列。
⑥安装罩面板(一侧)
a.单面板安装,宜竖向铺设,其长边(包封边)接缝应落在竖龙骨上。
c.罩面板就位后,用自攻螺钉将板材与轻钢龙骨紧密连接。
e.自攻螺钉帽涂刷防锈涂料,有自防锈的自攻钉帽可不涂刷。
2)板材隔墙施工
(1)工艺流程[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
放线→配板、修补→支设临时方木→配置胶粘剂→安装U形卡件或L形卡件(有要求时)→安装隔墙板→安装门
窗框→设备、电气管线安装→板缝处理。【1jz—1816】
隔墙板安装顺序应从门洞口处向两端依次进行,门洞两侧宜用整块板;无门洞的墙体,应从一端向另一端顺序
安装。
3.6.2 吊顶工程施工
1.吊顶工程的分类
按照吊预的分项工程分为:【25改】
(1)整体面层吊顶:包括以轻钢龙骨、铝合金龙骨和木龙骨等为骨架,以石膏板、水泥纤维板和木板等为整体
面层的吊顶。
(2)板块面层吊顶:包括以轻钢龙骨、铝合金龙骨和木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑
料板、玻璃板和复合板等为板块面层的吊顶。
(3)格栅吊顶:包括以轻钢龙骨、铝合金龙骨和木龙骨等为骨架,以金属、木材、塑料和复合材料等为格栅面
层的吊顶。
2.施工准备
(1)施工前应按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
(2)对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。
3.施工要求
1)施工流程
放线→弹龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条。【1jz—1611】
2)施工工艺
(2)固定吊挂杆件:[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
①当吊杆长度大于1500mm时,应设置反支撑,当吊杆长度大于2500mm时,应设置钢结构转换层。【1jz—2426】
②当吊杆遇到梁、风管等机电设备时,需进行跨越施工:在梁或风管设备两侧用吊杆固定角铁或者槽钢等刚性
材料作为横担,再将龙骨吊杆用螺栓固定在横担上。吊杆不得直接吊挂在设备或设备支架上。【1jz—2426】
②预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢。
④吊顶灯具、风口及检修口等应设附加龙骨及吊杆。
(3)安装主龙骨:
主龙骨间距不应大于1200mm。主龙骨宜平行房间长向安装。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,主龙骨的接长应采
取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。【1jz—2426】
(4)安装次龙骨:次龙骨间距不大于600mm。次龙骨不得搭接。【1jz—2426】在通风、水电等洞口周围应设附
加龙骨。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3.6.3地面工程施工
1.建筑地面工程分类
建筑地面工程子分部工程、分项工程划分为:
(1)整体面层:水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、硬化耐磨面层、防油渗面层、不发火(防爆)
面层、自流平面层、涂料面层、塑胶面层、地面辐射供暖的整体面层等。【1jz—1103】
(2)板块面层:砖面层(陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层)、大理石面层和花岗石面层、预制板块
面层(水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块面层)、料石面层(条石、块石面层)、塑料板面层、活动
地板面层、金属板面层、地毯面层、地面辐射供暖的板块面层等。
(3)木、竹面层:实木地板、实木集成地板、竹地板面层(条材、块材面层)、实木复合地板面层(条材、块
材面层)、软木类地板面层(条材、块材面层)、地面辐射供暖的木板面层。
2)瓷砖面层
(1)基底处理→放线→浸砖→铺设结合层砂浆→铺砖→养护→检查验收→勾缝→成品保护。【1jz—2132—4】
【地面瓷砖面层施工工艺内容还有哪些?】
4)地毯面层
地毯面层采用地毯块材或卷材,以空铺法或实铺法铺设。
(1)施工流程:基底处理→放线→地毯剪裁→钉倒刺板条→铺衬垫→铺设地毯→细部收口。【1jz—2211补】
3.6.4 墙体饰面工程施工
3)材料技术要求
民用建筑工程室内装修所用的水性涂料必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛含量检测报告
【1jz—2117】。
3.饰面板工程
1)饰面板工程分类
饰面板工程按面层材料不同,分为石材饰面板工程、瓷板饰面工程、金属饰面板工程、木质饰面板工程、玻璃
饰面板工程、塑料饰面板工程等。
2)施工准备
(1)后置埋件的现场拉拔力合格。
(2)采用湿作业法施工的石板安装工程,石板应进行防碱封闭处理。【1jz—1711】
3)材料技术要求
饰面板工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
(1)室内用花岗石板的放射性、室内用人造木板的甲醛释放量;[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(2)水泥基粘结料的粘结强度;
(3)外墙陶瓷板的吸水率;
(4)严寒和寒冷地区外墙陶瓷板的抗冻性。
4.饰面砖工程
1)饰面砖工程分类
饰面砖是指内墙饰面砖粘贴和高度不大于100mm、【1jz—1913】抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外
墙饰面砖粘贴等工程。
3)材料技术要求
饰面砖工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
(1)室内用瓷质饰面砖的放射性;
(2)水泥基粘结材料与所用外墙饰面砖的拉伸粘结强度;
(3)外墙陶瓷饰面砖的吸水率;
(4)严寒及寒冷地区外墙陶瓷饰面砖的抗冻性。
3.6.5 建筑幕墙工程施工
1.建筑幕墙分类
(1)按建筑幕墙的面板材料可分为:
①玻璃幕墙:按照构造方式分为框支承玻璃幕墙(包括明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙)、全
玻幕墙、点支承玻璃幕墙。
②金属板幕墙:包括铝板幕墙、不锈钢板幕墙、搪瓷钢板幕墙、锌合金板幕墙、钛合金板幕墙等。
③金属复合板幕墙:包括铝塑复合板幕墙、铝蜂窝复合板幕墙、钛锌复合板幕墙等。
④石材幕墙:包括花岗石幕墙、大理石幕墙、石灰石幕墙、砂岩幕墙。【1jz—2227】【人造板幕墙的面板有】
⑤人造板材幕墙:包括瓷板幕墙、陶板幕墙、微晶玻璃板幕墙、石材蜂窝板幕墙、木纤维板幕墙、纤维增强水
泥板幕墙和预制混凝土板幕墙等。
(2)按幕墙面板支承形式分类[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
①框支承幕墙:分为构件式幕墙、单元式幕墙和半单元式幕墙。
②肋支承幕墙:分为玻璃肋支承玻璃幕墙(全玻璃幕墙)、金属肋支承幕墙和木肋支承幕墙。
③点支承幕墙:分为穿孔式点支承幕墙、夹板式点支承幕墙、背栓式点支承幕墙和短挂件点支承幕墙。【25
改】
2.施工准备
(1)施工测量
根据土建施工单位给出的标高基准点和轴线位置,对已施工的主体结构与幕墙有关的部位进行全面复测。复测
的内容包括:
①轴线位置、各层标高、垂直度、混凝土结构构件(梁、柱、墙、板等)局部偏差和凹凸程度;
②预埋件的位置偏差及漏埋情况等。
(2)后置埋件符合设计要求。锚板和锚栓的材质、锚栓埋置深度及拉拔力等合格。
3.幕墙安装要点
1)构件式玻璃幕墙【1jz—2430】
(1)幕墙立柱安装
①铝合金立柱通常是一层楼高为一整根,接头处应有一定空隙,上、下立柱之间通过活动接头连接。当每层设
两个支点时,一般宜设计成受拉构件,不设计成受压构件。上支点宜设圆孔,在上端悬挂,采用长圆孔或椭圆
孔与下端连接,形成吊挂受力状态。【1jz—2430】
②铝合金立柱与钢镀锌连接件(支座)接触面之间应加防腐隔离柔性垫片。
③每个连接部位的受力螺栓,至少需要布置2个。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
④立柱应先与连接件(角码)连接,然后连接件再与主体结构预埋件连接。
(2)幕墙横梁安装
①横梁一般分段与立柱连接,连接处应设置柔性垫片或预留1~2mm的间隙,间隙内填胶,以避免型材刚性接
触。【1jz—2430】
(3)玻璃面板
④幕墙开启窗的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm。
(4)密封胶
①密封胶的施工厚度应大于3.5mm,一般控制在4.5mm以内。
②密封胶在接缝内应两对面粘结,不应三面粘结。【1jz—2430】
③硅酮结构密封胶与硅酮耐候密封胶的性能不同,二者不能互换使用。
2)单元式玻璃幕墙
(1)单元式玻璃幕墙主要特点有:工厂化程度高、工期短、造型丰富、施工技术要求较高等。同时存在单方材
料消耗量大、造价高,幕墙的接缝、封口和防渗漏技术要求高,施工有一定的难度等缺点。【1jz—2228补】[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
4)点支承玻璃幕墙
(1)点支承玻璃幕墙面板玻璃应采用钢化玻璃及其制品。以玻璃肋作为支承结构时,应采用钢化夹层玻璃。
【25改】
5)石材幕墙
(1)石材幕墙用主要材料
①石材:天然石板厚度不应小于25mm,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm。【25改】
②骨架材料:石材幕墙的骨架最常用的是钢管或型钢,较少采用铝合金型材。
③密封胶:同一石材幕墙工程应采用同一品牌的硅酮密封胶,不得混用;石材与金属挂件之间的粘结应用环氧
胶粘剂,不得采用“云石胶”【1jz—2320】。
(2)石材面板与骨架的连接方式
石材面板与骨架连接,通常有通槽式、短槽式和背栓式三种。其中通槽式较为少用,短槽式使用最多【1jz—
2218】。短槽式又分为T形、L形和SE形等,后两种应用较普遍。背栓式连接方式的使用面正在不断扩大。
6)金属幕墙
(1)常用的金属幕墙板材主要有铝板、不锈钢板、锌合金板、钛合金板等。【25改】
(2)施工要点:
①金属幕墙工艺流程:放线→连接件安装→固定骨架→安装幕墙金属板→节点处理→密封→清理。
7)人造板材幕墙
(1)人造板材幕墙工程适用于非地震区和抗震设防烈度不大于8度地震区的民用建筑;应用高度不宜大于
100m。
4.建筑幕墙防火、防雷和成品保护技术要求
1)建筑幕墙防火【25改】
(1)设置幕墙的建筑,其上下层外墙上开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度
不小于开口宽度的防火挑檐。
(2)幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用矿物棉等背衬材料填塞且填塞高度均不应
小于200mm;背衬材料承托板应采用钢质承托板,且承托板的厚度不应小于1.5mm。【1jz—1929】【1jz—
1712】【1jz—1532—2】【建筑幕墙与各楼层楼板间的缝隙隔离的主要防火构造做法是什么?】
(3)同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。【1jz—1929】[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2)建筑幕墙的防雷构造要求
(1)幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。【1jz—2023】【1jz—1929】[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(2)幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把上柱与下柱的连接处连通。
(3)主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,
形成防雷通路。