当前位置:首页>文档>RS-机电总结——倍数_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_70-机电《倍数总结》RS

RS-机电总结——倍数_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_70-机电《倍数总结》RS

  • 2026-03-11 08:45:09 2026-01-30 07:13:31

文档预览

2026-01-30 07:13:31

文档内容

2025 版机电总结——倍数 1、在均匀电场中,六氟化硫(SF )击穿强度约为空气的3倍,在0.3~0.4MPa下, 6 其击穿强度等于或优于变压器油。广泛用于全封闭组合电器、断路器、气体绝缘变压器 等的绝缘。 2、压制钢丝绳吊索的接头表面应光滑,无裂纹、飞边和毛刺。钢丝绳端部应超出铝合 金接头1~1.5倍绳径。 3、动滑车随吊物同步移动,按其装设目的有省力动滑车,如不计摩阻力,单轮可省力 一半;还有增速动滑车,其较滑车可使重物运动速度提高1倍。 4、手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05倍的手拉葫芦额定载荷。 5、埋入式地锚基坑的前方,缆风绳受力方向坑深2.5倍的范围内不应有地沟、线缆、 地下管道等。 6、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。 7、钢管热弯时应不小于管道外径的3.5倍;冷弯时应不小于管道外径的4倍;焊接弯 头应不小于管道外径的1.5倍;冲压弯头应不小于管道外径。8、给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管, 其长度不得小于排水管管径的3倍。 9、安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。 10、明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时, 其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。埋设于混凝土内的导管弯曲半径不宜小于管外径的 6倍,当埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。 11、非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接保护联结导体,保护联结导体 宜为圆钢,且直径不应小于6mm,搭接长度应为圆钢直径的6倍。 12、电缆保护导管的内径应不小于电缆外径的1.5倍。 13、质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做 强度试验,且持续时间不得少于15min。 14、扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。圆钢(铜杆)之间 搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)之间搭接为圆钢(铜 杆)直径的6倍,双面施焊。 15、接地模块的顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。16、工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关 的强度测试合格的证书或试验报告。 17、风管强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力, 且不低于750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。 18、制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5倍管道直径,最大外径与最小外径之差不 应大于0.08倍管道直径,且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。 19、制冷剂管道的分支管,应按介质流向弯成90°后与主管连接,不宜使用弯曲半径小 于1.5倍管道直径的压制弯管。 20、铜管采用承插钎焊焊接连接时,承口应迎着介质流动方向。当采用套管钎焊焊接连 接时,插接深度应符合规定;当采用对接焊接时,管道内壁应齐平,错边量不应大于 0.1倍壁厚,且不大于1mm。 21、非屏蔽和屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径不应小于电缆外径的4倍。 22、多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍。 23、敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。24、2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;其他芯数的水平光缆、主干光缆 和室外光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的10倍。 25、电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管 段,下游应有4~5倍管径长度的直管段。 26、测量底坑深度及承载力是否符合图纸要求,轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受 满载轿厢静载4倍的作用力。 27、压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2~2.5倍。 28、胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径。 29、齿轮装配:用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的 3倍,铅丝 的长度不应小于5个齿距,沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。 30、滑动轴承装配:轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3。 轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍。 31、静载试验:将小车停在起重机的主梁跨中或有效悬臂处,无冲击地起升额定起重量 1.25倍的荷载,距地面100~200mm处悬吊停留10min后,应无失稳现象。32、各机构的动载试运行应在全行程上进行;试验荷载应为额定起重量的1.1倍。 33、试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应 为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。 34、电压降法:导线接头两端的电压降,不超过同样长度导线电压降的1.2倍。 35、电缆保护管的内径一般应不小于电缆外径的1.5倍。 36、电缆线芯连接金具其内径应与电缆线芯匹配,间隙不应过大,截面宜为线芯截面的 1.2~1.5倍。 37、通常接地模块顶面埋深不应小于0.6m。接地模块间距不应小于模块长度的3~5 倍。 38、在节流件的下游安装温度计时,温度计与节流件间的直管段距离不应小于管道内径 的5倍。 39、在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆的弯曲半径不应小于光缆外 径的15倍;光缆敷设完毕后,光缆端头应做密封防潮处理。40、高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他金属管的弯曲半径宜大于管子 外径的3.5倍,塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的4.5倍。 41、附件保冷:保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度 应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。设备裙座内、外壁均应进行保冷。 42、塔器焊接产品试件的复验:试样的拉伸、弯曲试验如不合格,允许复验。对不合格 的项目取双倍试样进行复验,达到合格指标为合格。 43、塔器最高与最低点且便于观察的位置,各设置一块压 力表。两块压力表的量程应 相同,并校验合格且在校验有效期内,压力表精度不低于1.6级。压力表量程不低于 1.5倍且不高于3倍试验压力。试验压力以装设在设备最高处的压力表读数为准。 44、钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不 应超过相应设计值的1.15倍。 45、汽包锅炉一次系统试验压力应为汽包设计压力的1.25倍。直流锅炉一次系统试验 压力应为过热器出口联箱设计压力的1.25倍,且不小于省煤器进口联箱设计压力的1.1 倍。再热器试验压力应为进口联箱设计压力的1.5倍。 46、打桩或钻探机具的高度,以及打桩或钻探机具一旦倾倒可能会危及架空电力线路、 杆塔及其拉线的距离,一般不得小于打桩或钻探机具高度的1.5倍。47、减压阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况进行校核,其压力不应大于配水 件的产品标准规定的公称压力的1.5倍;当减压阀串联使用时,应按其中一个失效情况 下计算减压阀后最高压力。 48、系统总阻力时,各级空气过滤器的阻力应按其初阻力的1.5~2.0倍计算。