文档内容
[[[注注注:::天天天一一一文文文化化化专专专有有有版版版权权权,,,未未未经经经许许许可可可不不不可可可转转转发发发或或或复复复印印印传传传播播播]]]
第12章绿色建造及施工现场环境管理
12.2 绿色施工及环境保护
12.2.1 绿色施工及环境保护要求【25改】
1.组织与管理
1)实施组织
总承包单位应对工程项目的绿色施工负总责。分包单位应对承包范围内的工程项目绿色施工负责。项目部应建立以
项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系。【1jz—2135—2】
4)绿色施工评价
(1)绿色施工评价框架体系由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价、单位工程评价及评价
等级划分等构成,绿色施工评价依此顺序进行。
(2)阶段评价应在批次评价的基础上进行。建筑工程阶段划分为:地基与基础工程,主体结构工程,装饰装修与
机电安装工程。
(3)单位工程评价应在阶段评价的基础上进行,评价等级划分为:不合格、合格和优良三个等级。
(4)单位工程绿色施工评价由建设单位组织,施工单位和监理单位参加;阶段评价由建设单位或监理单位组织,
建设单位、监理单位和施工单位参加;批次评价由施工单位组织,建设单位和监理单位参加。
(5)评价结果应由建设、监理和施工单位三方签认。
(6)单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价。
2.环境保护技术要点
(1)施工期间确需夜间施工的,应办理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民。
(2)夜间室外照明灯应加设灯罩,透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
(5)施工现场使用的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。混凝土、砂浆搅拌场所
应采取封闭、降尘措施。
12.2.2 施工现场卫生防疫及职业健康
2.建筑工程施工职业健康管理
1)职业病类型【25改】
(1)矽尘肺。例如:碎石设备作业、爆破作业。
(2)水泥尘肺。例如:水泥搬运、投料、拌合。【1jz—2213补】
(3)电焊尘肺。例如:手工电弧焊、气焊作业。【1jz—2213补】[[[注注注:::天天天一一一文文文化化化专专专有有有版版版权权权,,,未未未经经经许许许可可可不不不可可可转转转发发发或或或复复复印印印传传传播播播]]]
(4)一氧化碳中毒。例如:手工电弧焊、电渣焊、气割、气焊作业。
(5)苯中毒。例如:油漆作业、防腐作业。
(6)中暑。例如:高温作业。
(7)手臂振动病。例如:操作混凝土振动棒、风镐作业。【2jz—5.30—2115】
(8)电光性皮炎。例如:手工电弧焊、电渣焊、气割作业。
(9)噪声致聋。例如:木工圆锯、平刨操作,无齿锯切割作业,卷扬机操作,混凝土振捣作业。【1jz—1527】
2)施工生产职业病防治管理措施【25改】
(1)要采取有效的职业病防护设施,为劳动者提供个人使用的职业病防护用具、用品见表12.2-1。防护用具、用
品必须符合防治职业病的要求,不符合要求的,不得使用。
表12.2-1现场常见工种配备劳动防护用品表
序号 工种 应配备劳动防护用品 备注
1 架子工、塔司、起重工 紧口工作服、系带防滑鞋、工作手套
2 信号工 专用标识服装,有色防护眼镜(强光环境)
3 维修电工 绝缘鞋、绝缘手套、紧口工作服
4 电焊工、气割工 阻燃防护服、绝缘鞋(含鞋盖)、电焊手 高处作业时,安全帽可用
套、焊接防护面罩、阻燃安全带(高处作业 与面罩连接式的
时)
5 防水工、油漆工 防静电工作服、防静电鞋和鞋盖、防护手 涂刷作业时
套、防毒口罩、防护眼镜
噪声环境下人员应配备:耳塞、耳罩或防噪声帽有毒、有害环境下人员应配备:
防毒面罩或面具
(2)应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。
(3)对从事接触职业病危害作业的劳动者,应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。
12.2.3 施工现场文明施工及成品保护
1.文明施工
1)现场文明施工管理的主要内容【1jz—1435—2】【现场文明施工还应包含哪些工作内容?】
(1)抓好项目文化建设。
(2)规范场容,保持作业环境整洁卫生。
(3)创造文明有序安全生产的条件。
(4)减少对居民和环境的不利影响。
2)现场文明施工管理的基本要求
(1)建筑工程施工现场应当做到“文明施工六化”:围挡、大门、标牌标准化;材料码放整齐化;安全设施规范[[[注注注:::天天天一一一文文文化化化专专专有有有版版版权权权,,,未未未经经经许许许可可可不不不可可可转转转发发发或或或复复复印印印传传传播播播]]]
化;生活设施整洁化;职工行为文明化;工作生活秩序化。
(2)建筑工程施工要做到工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗洒、垃圾不乱弃,努力营造良好的施工
作业环境。
3)现场文明施工管理的控制要点
施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰。在建工程内严禁住人。
(7)施工现场应建立现场防火制度和火灾应急响应机制,落实防火措施,配备防火器材。明火作业应严格执行动
火审批手续和动火监护制度。高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管,每层留设消防水源接口。【1jz—
1835—5】【识图】
(8)施工现场应设宣传栏、报刊栏,悬挂安全标语和安全警示标志牌,加强安全文明施工宣传。【1jz—1831—
3】【施工现场安全文明施工宣传方式有哪些?】
12.3 施工现场消防
12.3.1 施工现场防火要求
1.建立防火制度
(1)施工现场要建立健全防火安全制度。
(2)建立义务消防队,人数不少于施工总人数的10%。【1jz—1530】
(3)建立动用明火审批制度。
2.施工现场动火等级的划分【1jz—2214补】【1jz—2420】
(1)一级动火作业
①禁火区域内。
②油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。
③各种受压设备。
④危险性较大的登高焊、割作业。
⑤比较密封的室内、容器内、地下室等场所。
⑥现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。
(2)二级动火作业
①在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。
②小型油箱等容器。
③登高焊、割等用火作业。
(3)在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。
3.施工现场动火审批程序【1jz—2420】【1jz—2017】[[[注注注:::天天天一一一文文文化化化专专专有有有版版版权权权,,,未未未经经经许许许可可可不不不可可可转转转发发发或或或复复复印印印传传传播播播]]]
动火作业等 组织者 事项 批准人
级
一级 项目负责人 组织编制防火安全技术方案,填写动火申 企业安全管理部门
请表
二级 项目责任工程师 组织拟定防火安全技术措施,填写动火申 项目安全管理部门项目负责人
请表
三级 所在班组 填写动火申请表 项目安全管理部门项目责任工程
师
动火证当日开具、当日有效,如动火地点发生变化,则需重新办理动火审批手续。【1jz—1530】【25+】
4.施工现场防火要求
(4)不得在高压线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。
(7)危险物品与易燃易爆品的堆放距离不得小于30m。
(8)乙炔瓶和氧气瓶使用时距离不得小于5m;距火源的距离不得小于10m。
12.3.2 施工现场消防管理
1.施工期间消防管理规定
施工组织设计应含有消防方案及防火设施布置平面图,并按照有关规定报公安监督机关审批或备案。【2012案例
五、2】
2.消防器材的配备
(1)临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。
(2)大型临时设施总面积超过1200㎡时,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放
易燃物品。[[[注注注:::天天天一一一文文文化化化专专专有有有版版版权权权,,,未未未经经经许许许可可可不不不可可可转转转发发发或或或复复复印印印传传传播播播]]]
(3)临时木料间、油漆间、木工机具间等,每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类匹配的灭
火器、高压水泵。
(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应少于两处。
(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防
水管长度不小于25m。
【2jz-1732-2】施工单位在每月例行的安全生产与文明施工巡查中,对照《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-
2011)中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查;经统计,现场生产区临时设施总面积超过了1200m2,
检查组认为现场临时设施区域内消防设施配置不齐全,要求项目部整改。
问题:针对本项目生产区临时设施总面积情况,在生产区临时设施区域内还应增设哪些消防器材或设施?
答案: 还应增设的消防器材与设施有:消防桶、消防锹、消防钩、消防斧、盛水桶(池)、消防砂箱(池)、灭
火器。[[[注注注:::天天天一一一文文文化化化专专专有有有版版版权权权,,,未未未经经经许许许可可可不不不可可可转转转发发发或或或复复复印印印传传传播播播]]]
3.灭火器设置要求
(3)手提式灭火器设置在挂钩、托架上或消防箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于
0.15m。【2jz—2027】,其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m。【1jz—1435—3】
(5)对于环境干燥、条件较好的场所,手提式灭火器可直接放在地面上。【2jz—2027】【1jz—1435—3】【手提
式灭火器还有那些放置方法?】
4.重点部位的消防要求
1)存放易燃材料仓库的消防要求
(1)易燃材料仓库应设在水源充足、消防车能驶到的地方,并应设在下风方向。【1jz—1530】
(2)易燃材料露天仓库四周内,应有宽度不小于6m的平坦空地作为消防通道,通道上禁止堆放障碍物。
(4)有明火的生产辅助区和生活用房与易燃材料之间,至少应保持30m的防火间距。有飞火的烟囱应布置在仓库的
下风地带。
(10)仓库或堆料场内电缆一般应埋入地下;若有困难需设置架空电力线时,架空电力线与露天易燃物堆垛的最小
水平距离不应小于电杆高度的1.5倍。【1jz—1735—2】【识图】
(12)安装的开关箱、接线盒,应距离堆垛外缘不小于1.5m,不准乱拉临时电气线路。
(13)仓库或堆料场严禁使用碘钨灯,以防碘钨灯引起火灾。【1jz—1735—2】【识图】
【1jz-1735-2】施工中,木工堆场发生火灾。紧急情况下,值班电工及时断开了总配电箱开关。经查,火灾是因为
临时用电布置和刨花堆放不当引起。部分木工堆场临时用电现场布置剖面示意图见图5。[[[注注注:::天天天一一一文文文化化化专专专有有有版版版权权权,,,未未未经经经许许许可可可不不不可可可转转转发发发或或或复复复印印印传传传播播播]]]
图5 木工堆场临时用电布置剖面示意图(单位:米)
问题:指出图5中措施做法的不妥之处。正常情况下,现场临时配电系统停电的顺序是什么?
答案:不妥之处:
不妥1:分配电箱距离开关箱太远(30.5m)
不妥2:开关箱距离胶合板模板堆场太近(1m)
不妥3:电杆距离胶合板堆场太近(4.5m)
不妥4:碘钨灯的使用
不妥5:木工棚没有封闭
不妥6:抛光、电锯等部位应设置防护罩
不妥7:现场未设置灭火器
正常停电顺序是:开关箱→分配电箱→总配电箱。
2)电、气焊作业场所的消防要求
(4)施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定:
①焊工必须持证上岗,无证者不准进行焊、割作业;
②属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业;
③焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割作业;
④焊工不了解焊件内部是否有易燃、易爆物时,不得进行焊、割作业;
⑤各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗或未排除危险之前,不准进行焊、割作业;
⑥用可燃材料对设备做保温、冷却、隔声、隔热的,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,
不准焊、割作业;
⑦有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割作业;
⑧焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全防护措施前,不准焊、割作业;
⑨附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割作业;
⑩与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割作业。[[[注注注:::天天天一一一文文文化化化专专专有有有版版版权权权,,,未未未经经经许许许可可可不不不可可可转转转发发发或或或复复复印印印传传传播播播]]]
【巧记关键词】:保温容易动情;抵压外单位证件
3)油漆料库与调料间的消防要求
(1)油漆料库与调料间应分开设置【1jz—1530】,且应与散发火星的场所保持一定的防火间距。
(2)性质相抵触、灭火方法不同的品种,应分库存放。
4)木工操作间的消防要求
(2)操作间应设消防水箱和消防水桶,储存消防用水。
(6)操作间只能存放当班的用料,成品及半成品要及时运走。