文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一建机电案例快问快答
1.分包单位编制的危大工程吊装方案应如何审批?
分包单位编制的危大工程吊装方案应当由分包单位技
术负责人审核签字、加盖单位公章,报总包单位技术
负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师
8
7
审查签字、加盖执9业1 印章后方可实施。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
2. 焊接作业准评定步骤有哪些?焊接试件检验项目至少应
精
包括哪些试验?
焊接作业评定步骤为焊接工艺评定的委托→拟定预焊
接工艺规程→施焊试件→签发报告。
试件检验项目至少应包括:外观检查、无损检测、力
8
7
1
9
4
8
3
学性能试验和弯曲试验。 信
微
系
联
一
唯
3. 无损检测技术要点:
(1)立式圆筒形钢制焊接储罐壁钢板最低标准屈服强度
大于 390MPa 时,焊接完毕后至少经过 24h 后再进行
无损检测。
(2) 对有延迟裂纹倾向的材料,应当至少在焊接完成
24h 后进行无损检测,但是,该材料制造的球罐,应
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
当在焊接结束至少 36h 后进行无损检测。
(3) 对有再热裂纹倾向的材料,应在热处理后增加一次
无损检测。
4. 机械设备安装程序有哪些?
机械设备安装的一般程序:施工准备→设备开箱检查
→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊
8
7
装就位→设备安装就9 1位→设备安装调整→设备固定与灌
4
8
3
信
微
浆→设备零部件系清洗与装配→润滑与设备加油→设备
联
题
押
准
试运营→工精程验收。
5. 影响设备安装精 度的因素有哪些?
影响设备安装精度的 因素有设备基础、垫铁埋设、设
备灌浆、地脚螺栓、设备制 造、测量误差、环境
8
因素。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
6. 变压器交接试验有哪些内容?
唯
一
(1)检查所有分接的电压比
(2)绝缘油试验或 SF6 气体试验
(3)测量铁芯及夹件的绝缘电阻
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)测量绕组连同套管的直流电阻
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(7)额定电压下的冲击合闸试验
(8)检查变压器的三相接线组别
(9)检查相位
7. 变压器绕组连同套管的交流耐压试验有哪些要求?
用2500V 摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,
用500V 摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值。
8
7
测量完后,将高、低9 1压绕组进行放电处理。电力变压 器
4
8
3
信
微
新装注油以后,系大容量变压器必须经过静置 12h 才能进
联
题
押
准
行耐压试验精。对 10kV 以下小容量的变压器,一般静置
5h 以上才能进 行耐压试验。
8. 架空线路导线连接要 求有哪些?
(1)每根导线在每一个档距 内只准有一个接头,
8
但在跨
1
7
9
8
4
越公路、河流、铁路、重要建 筑物、电力信
3
线和通信线
微
系
联
一
等处,导线和避雷线均不得有接头 。唯
(2) 不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,
只能在杆上跳线内连接。
(3) 接头处的机械强度不低于导线自身强度的 90%。电
阻不超过同长度导线电阻的 1.2 倍。
(4) 架空线的压接方法:钳压连接、液压连接和爆压连
接。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
9. 起重机选用的基本参数有哪些?
主要有吊装载荷(也称作:吊装重量)吊装计算载荷、额 定
起重量、最大幅度、最大起升高度等,这些参数是制
定吊装技术方案的重要依据。
8
7
10. 流动式起重机的如 9 1何选用?
4
8
3
信
微
(1)根据被吊装设系备或构件的就位位置、现场具体情况
联
题
押
准
等确定起重精机的站车位置,再确定作业半径;
(2) 根据被吊装 设备或构件的就位高度、设备外形尺寸、
吊索高度和站车位置和作业半径,依据起重机的起重
特性曲线,确定其臂 长。
(3) 根据上述已确定的作业半 径(回转半径)、臂长,8 依据 起
1
7
9
8
4
信
3
重机的起重性能表,确定起重 机的额定起微重量。(4)
系
联
一
如果起重机的额定起重量大于计算载 荷唯,则起重机 选择
合格,否则重新选择。
(5)计算吊臂与设备(平衡梁)之间的安全距离,若符合
规范要求,则选择合格,否则重选。
11.压力管道安装资料要求
(1) 长输管道 GA 类:GA1(GA1甲、GA1 乙)和 GA2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
级
公用管道 GB 类:燃气 GB1、热力 GB2(1)/GB2(2)
工业管道 GC 类:工艺、动力、制冷管道。
(2) 许可项目中,GA1 甲级可以覆盖 GA1 乙级、GA2
级;GA1 乙级可以覆盖 GA2级。GC1 级可以覆盖GC2、
GC3 级,GC2 级可覆盖 GC3 级。
8
7
12. 吊装方案编制内 9 1容有哪些?
4
8
3
信
微
编制说明与编制系依据、工程概况、吊装工艺设计、吊
联
题
押
准
装组织体系精、安全保证体系及措施、质量保证体系及
措施、吊装应 急预案、吊装计算校核书。
13. 起重机吊装工艺计 算书包括哪些内容?
主起重机和辅助起重机受 力分配计算;吊装安
8
全距离
1
7
9
8
4
核算;吊耳强度核算;吊索、 吊具安全系信数
3
核算。
微
系
联
一
唯
14. 架空线路有哪些试验?
(1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻(2)
测量 35KV 以上线路的工频参数(3)
检查线路各相两侧的相位应一致
(4) 冲击合闸试验(在额定电压下对空载线路的冲击合
闸试验,应进行 3 次)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)测量杆塔的接地电阻值
(6)导线接头测试:电压降法、湿度法
15. 防静电接地装置的要求有哪些?
(1)防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地
装置共同设置。
(2) 设备、机组、储罐、管道等的防静电接地线,应单
8
7
独与接地体或接地9干1 线相连,除并列管道外不得互相
4
8
3
信
微
串联接地。 系
联
题
押
准
(3) 防静电接精地线的安装,应与设备、机组、储罐等固
定接地端子或 螺栓连接,连接螺栓不应小于 M10,并
有防松装置和涂以 电力复合脂。
(4) 容量为 50m 及以上的储罐,其接地点不应少于两
处,且接地点的间距不应 大于 30m,并应在罐8 体底部
³ 1 7
9
8
4
信
3
周围对称与接地体相连,接地 体应连接成微环形的闭合
系
联
一
回路。 唯
16. 如何防止低合金高强度钢产生延迟裂纹?
应采取焊条烘干、减少应力、焊前预热、焊后热处理
措施外,尽量严格执行焊后热消氢处理的工艺,必要
时打磨焊缝余高。
对容易产生焊接延迟裂纹的钢材,焊后应及时进行热
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
处理。当不能及时进行热处理时,应在焊后立即均匀
加热至 200~350℃,并保温缓冷。
17. 如何防止钢材焊接产生再热裂纹的方法:
(1)预热:预热温度为 200~450℃。若焊后能及时后热,
可适当降低预热温度。
(2) 应用低强度焊缝,使焊缝强度低于母材以增高其塑
8
7
性变形能力。 9 1
4
8
3
信
微
(3) 减少焊接应力系 ,合理地安排焊接顺序、减少余高、
联
题
押
准
避免咬边及精根部未焊透等缺陷以减少焊接应力。
18. 降低焊接应力 的工艺措施有哪些?
采用较小的焊接线能 量、合理安排装配焊接顺序、层
间进行锤击、预热拉伸补 偿焊缝收缩、焊接高
8
碳钢选
1
7
9
8
4
用塑性较好的焊条、预热、消 氢处理、焊信
3
后热处理、
微
系
联
一
利用振动法消除焊接残余应力。 唯
19. 工业管道安装的施工程序有哪些?
施工准备→测量定位→支架制作安装→管道预制安装
→仪表安装→试压清洗→防腐保温→调试及试运行→
交工验收。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
20. 阀门检验要求:
(1)阀门外观检查。阀门应完好,开后机构应灵活,阀
门应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。
(2) 阀门应进行壳体压力试验和密封试验。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
安全阀的校验应进行整定压力调整和密封试验,委托
押
准
精
有资质的检 验机构完成。安全阀校验应做好记录、铅
封,出具校验报 告。
21. 金属储罐罐底焊接顺 序要求有哪些?
8
1
7
焊接顺序:中幅板焊缝→罐 底边缘板对接焊
8
4 9缝靠边缘
信
3
微
300mm 部位→罐底与罐壁板连 接的角焊
系
缝(在底圈壁
联
一
唯
板纵焊缝焊完后施焊)→边缘板剩余 对接焊缝→边缘板
与中幅板之间的收缩缝。
22. 金属储罐罐壁采用焊条电弧焊和自动焊接的焊接
工艺要求有哪些?
(1)焊接工艺原则:先焊纵向焊缝,后焊环向焊缝。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2) 焊接顺序:①罐壁采用焊条电弧焊时的焊接顺序:
罐壁纵向焊缝→组对第一圈和第二圈环缝一组对纵向
焊缝焊接活口→第一圈与第二圈环缝→纵向焊缝活口
焊缝→下一圈壁板纵向焊缝,依次类推。
②自动焊接工艺要求纵焊缝采用气电立焊时,应向下
向上焊接;对接环焊缝采用埋弧自动焊时,焊机应均
匀分布,并沿同一方向施焊。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
23. 储罐壁板控系制焊接变形的措施有哪些?
联
题
押
准
(1)壁板焊接
精
要先纵缝、后环缝,环缝焊工要对称分布,
沿同一方向施 焊。
(2) 打底焊时,焊工 要分段跳焊或分段退焊。
(3) 在焊接薄板时,应 采用直径 3.2 的焊条,采用小电
流、快速焊的焊接参数施 焊,用小焊接热输入8 ,减少
1
7
9
8
4
信
3
焊缝的热输入量,降低焊接应 力,减少焊微接变形。
系
联
一
唯
24. 储罐充水试验项目有哪些?
(1)罐底严密性试验
(2)罐壁强度及严密性试验
(3)固定顶强度及严密性试验
(4)固定顶的稳定性试验
(5)浮顶、内浮顶罐升降试验
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
25.球形罐焊接顺序有哪些要求?
(1)焊接程序原则:先焊纵缝,后焊环缝;先焊短缝,
后焊长缝;先焊坡口深度大的一侧,后焊坡口深度小
的一侧。
(2)焊条电弧焊时,焊工应对称分布、同步焊接,在同 等
时间内超前或滞后的长度不宜大于 500mm,焊条电弧
8
7
1
焊的第一层焊道应4 9 采用分段退焊法。多层多道焊
8
3
信
微
系
时·每层焊道引弧点宜依次错开 25~50mm。
联
题
押
准
精
26 锅炉受热面 施工程序有哪内容?
锅炉受热面的施工程序为:设备及其部件清点检查→
合金设备(部件)光谱复 查→通球试验与清理→联箱找正
划线→管子就位对口焊接→ 组件地面验收→组8件吊装→
1
7
9
8
4
信
3
组件高空对口焊接→组件整体 找正等。微
系
联
一
唯
27.管道穿墙、楼板要求有哪些?
管道穿越道路、墙体、楼板或构筑物时。应加套管或
砌筑涵洞进行保护,除了符合设计文件和现行标准的
规定外,还应符合下列规定:
(1)管道焊缝不应设置在套管内;
(2) 穿越墙体的套管长度不得小于墙体厚度;
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3) 穿越楼板的套管应高出楼面 50mm;
(4) 穿越屋面的套管应设置防水肩和防水帽;
(5) 管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料。
28.工业管道系统试验前应具备的条件有哪些?
(1)试验范围内的管道安装质量合格。
(2)试验方案已经过批准,并已进行了安全技术交底,
8
7
在压力试验前,相9关1 资料已经建设单位和有关部门复
4
8
3
信
微
查。 系
联
题
押
准
(3)管道上的精膨胀节的处理。管道上的膨胀节已设置了
临时约束装置 。
(4)试验用压力表在 周检期内并已经校验,其精度不得
低于 1.6 级,表的满刻度至应为被测最大压力的 1.5~2
倍,压力表不得少于两块 。 8
1
7
9
8
4
信
3
(5)管道的加固、回路分割、元 件隔离管道微已按试验方
系
联
一
案进行了加固。待试管道与无关系 统唯已用盲板或其他
隔离措施隔开。待试管道上的安全阀、爆破片及仪表
元件等已拆下或加以隔离。
29.工业管道液压试验要求:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
30.泄漏性试验要求:
8
7
1
9
4
8
(1)输送极度和高度信 3危害介质以及可燃介质的管道,必
微
系
联
须进行泄漏性题试验。
押
准
精
(2) 应在压力 试验合格后进行·试验介质宜采用空
气。
(3) 试验压力为设计压力;可结合试车一并进行。
(4) 试验应逐级缓慢升压 ,当达到试验压力,并且停压
8
1
7
10min 后,采用涂刷中性发 泡剂等方法,巡
8
4 9回检查阀
信
3
微
门填料函、法兰或螺纹连接处、 放空阀
系
、排气阀、排
联
一
唯
净阀等所有密封点有无泄漏。
31.汽轮机转子吊装要求和测量内容有哪些?
转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂试验证书的
专用横梁和吊索转子测量应包括:轴颈椭圆度、不柱
度的测量,推力盘晃度、瓢偏度测量,转子弯曲度测
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
量。
32.汽轮机轴系中心找内容主要包括哪几个?
轴系初找;凝汽器灌水至运行重量后的复找;汽缸扣
盖前的复找;基础二次灌浆前的复找;基础二次灌浆
后的复找;轴系联结时的复找;除第一次初找外,所
有轴系中心找正工作都是在凝汽器灌水至运行重量的
8
7
状态下进行的。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
33.发电机转准子安装要进行哪些试验,重点检查哪些内
精
容?
发电机转子穿装前 进行单独气密性试验。重点检查集
电环下导电螺钉、中 心孔堵板的密封状况,消除泄漏
后应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合
8
1
7
9
8
4
制造厂规定。 信
3
微
系
联
一
唯
34. 整组出厂的供热管道散热器安装之前应做什么试
验?有哪些要求?
整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压
力如设计无要求时应为工作压力的 1.5 倍;但不小于
0.6MPa。试验时间为 2~3min,压力不降且不渗不漏。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
35.低温热水地板辐射供暖系统安装要求:
(1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
(2) 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压
力的 1.5 倍,但不小于0.6MPa。稳压1h 内压力降不大
于 0.05MPa 且不渗不漏。
36.母线槽支架安装要求
8
7
(1)室内配电母线槽的9 1 圆钢吊架直径不得小于 8mm,室
4
8
3
信
微
内照明母线槽的系圆钢吊架直径不得小于 6mm。
联
题
押
准
(2) 水平或垂精直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,
且每层不得少 于一个支架,距拐弯 0.4~0.6m 处应设置
支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单
元处。
8
1
7
9
8
4
37.母线槽安装连接要求 信
3
微
系
联
一
(1)母线槽直线段安装应平直,配电 母唯线槽水平度与垂
直度偏差不宜大于 1.5‰,全长最大偏差不宜大于
20mm;照明母线槽水平偏差全长不应大于 5mm,
垂直偏差不应大于 10mm。母线应与外壳同心,允许
偏差应为±5mm。
(2) 母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;
母线槽直线敷设长度超过 80m,每 50~60m 宜设置伸
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
缩节。
(3) 母线槽不宜安装在水管的正下方。
(4) 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙
体处,垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专
用部件支座,其孔洞四周应设置高度为 50mm 及以上
的防水台,并应采取防火封堵措施。
(5) 母线槽的连接紧固应采用力矩扳手,搭接螺栓紧固
8
7
1
力矩应符合产品技4 9术文件的要求或规范标准要求。母
8
3
信
微
系
线槽连接的接联触电阻应小于 0.1Ω。
题
押
准
(6) 母线槽精的金属外壳等外露可导电部分应与保护导
体可靠连接, 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,
且母线槽全长与保 护导体可靠连接不应少于 2 处。
38.母线槽通电前检查
8
1
7
9
8
4
信
3
(1)母线槽通电运行前应进行检 验或试验,
微
高压母线交
系
联
一
流工频耐压试验应符合交接试验规 定唯;低压母线绝缘
电阻值不应小于 0.5MΩ。
(2) 检查分接单元插入时,接地触头应先于相线触头接
触,且触头连接紧密,退出时,接地触头应后于相线
触头脱开。
(3) 检查母线槽与配电柜、电气设备的接线相序应一致。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
39.金属导管与保护导体连接要求
镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处
的两端宜采用专用接地卡固定保护连接导体;专用接
地卡固定的保护连接导体应为铜芯软导线,截面不应
小于 4mm 。
²
40. 可弯曲金属导管及柔性导管敷设要求
8
7
(1)刚性导管经柔性9导1 管与电气设备、器具连接时,柔
4
8
3
信
微
性导管的长度在系动力工程中不宜大于 0.8m,在照明工
联
题
押
准
程中不宜大精于 1.2m。
(2) 可弯曲金属 导管或柔性导管与刚性导管或电气设
备、器具间的连接应采用专用接头。
(3) 可弯曲金属导管和 金属柔性导管不应作为保护导
体的接续导体。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
41.建筑管道阀门元件检验要求:
唯
阀门应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在
每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查 10%,且不少
于一个。
安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强
度试验和严密性试验。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍;严密性试
验压力为公称压力的 1.1 倍。试验压力在试验持续时间
内应保持不变,且壳体填料及密封面无渗漏。阀门试
压的试验持续时间应不少于下表规定。
阀门试压的试验持续时间不应少于下表的规定:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
42.管道安装原则和要求有哪 些? 9 1
7
8
4
信
3
微
(1)管道安装一般原则:先主管后 支 管、先
联
系
上部后下部、
一
唯
先里后外、先安装钢质管道,后安装 塑料管道。
(2) 冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管
道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
(3) 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 1m。
室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平
净距不得小于 0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在
排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于
排水管管径的 3 倍。
43.管道穿过墙壁和楼板要求:
管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。
安装在楼板内套管:其顶部应高出装饰地面 20mm;
8
7
1
卫生间及厨房内套管4 9:其顶部应高出装饰地面 50mm,
8
3
信
微
系
底部应与楼板底面相平;
联
题
押
准
安装在墙壁精内的套管其两端与饰面相平。
穿过楼板的套 管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和
防水油膏填实,端 面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙
宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口
不得设在套管内。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
44. 室内隐蔽或埋地的排水管道系 统唯灌水试验要求有
哪些?
室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。
灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面
高度。满水 15min 水面下降后,再灌满观察 5min,液面
不降,管道及接口无渗漏为合格
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
45.建筑管道系统通球试验要求:
排水管道主立管及水平干管安装结束后均应作通球试
验。
通球球径不小于排水管径的 2/3,通球率必须达到
100%。
46. 质量大于 10kg 的灯具固定要求有哪些?
8
7
质量大于 10kg 的灯9 1具,固定装置及悬吊装置应按灯具
4
8
3
信
微
重量的 5 倍恒定系均布载荷做强度试验,且持续时间不
联
题
押
准
得少于 15精min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯
具同定装置及 悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数
检查。
47.灯具的接地要求
8
1
7
9
8
4
灯具按防触电保护形式分为Ⅰ 类、Ⅱ类和Ⅲ信类
3
。(1)Ⅰ类
微
系
联
一
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝 缘唯,I 类灯具外露
可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,
连接处应设置接地标识。铜芯软导线(接地线) 的截面应与
进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导
线连接器或缠绕搪锡连接。 (2)Ⅱ类灯具的
防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加
强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
护导体连接。
(3)Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源
电压不超过交流 50V,采用隔离变压器供电。因此Ⅲ
类灯具的外壳不容许与保护导体连接。
48.风管系统安装一般规定
(1)当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,
8
7
必须设置厚度不小于9 1 1.6mm 的钢制防护套管;风管与
4
8
3
信
微
防护套管之间,系应采用不燃柔性材料封堵严密。
联
题
押
准
(2) 风管安装精必须符合下列规定:
①风管内严禁 其他管线穿越。
②输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境
的风管系统必须设置 可靠的防静电接地装置。
③输送含有易燃、易爆气 体的风管系统通过生8 活区或
1
7
9
8
4
信
3
其他辅助生产房间时不得设置 接口。 微
系
联
一
④室外风管系统的拉索等金属固定 件唯严禁与避雷针或
避雷网连接。
(3) 风管系统安装完毕后,应按系统类别要求进行施工
质量外观检验。合格后,应进行风管系统的严密性检
验,漏风量应规范允许的数值。
49. 通风与空调风管批量制作前的检验有哪些?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,
应进行风管强度与严密性试验。如试验压力,低压风
管为1.5 倍的工作压力;中压风管为1.2 倍的工作压力,
且不低于750Pa;高压风管为1.2 倍的工作压力。排烟、
除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中
压风管的规定。
8
50.建筑设备监控系1统7 系统检测的条件
9
4
8
3
信
微
(1)系统检测应在系系统试运行合格后进行。
联
题
押
(2)
系统检测准前应提交的资料:工程技术文件;设备材
精
料进场检验记 录和设备开箱检验记录;自检记录;分
项工程质量验收记录;试运行记录。
51.安全技术防范系统检测规定
8
1
7
9
8
4
(1)子系统功能应按设计要求逐 项检查。 信
3
微
系
联
一
(2) 摄像机、探测器、出入口识读设 备 唯 、电子巡查信息
识读器等设备抽检的数量不应低于 20%,且不应少于
3 台,数量少于 3 台时应全部检测。
52.公共照明控制系统调试检测
(1)按照明回路总数的 10%抽检,数量不应少于 10 回
路,总数少于 10 路时应全部检测。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2) 不同区域的照明设备分别进行开、关控制;利用计
算机对公共照明开、关进行监视,满足必要的照明要
求。例如,以光照度、时间等为控制依据对公共照明
设备(场景照明、景观照明)进行监控检测。
53.给水排水监控系统调试检测
(1)给水和中水监控系统应全部检测;
8
7
(2) 排水监控系统应9抽1 检 50%,且不得少于 5 套,总数
4
8
3
信
微
少于 5 套时应全系部检测。例如,给水系统、排水系统
联
题
押
准
和中水系统精液位、压力参数及水泵运行状态检测;自
动调节水泵转 速;水泵投运切换;故障报警及保护。
54. 曳引式电梯设备进 场验收检查内容及随机文件有
哪些?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
55.自动扶梯的主要参数有哪些?
自动扶梯的主要参数有提升高度、倾斜角度、额定速
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
度、梯级宽度。
56.电梯施工前应履行的告知手续有哪些?
电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行的电梯情
况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督
管理部门,告知后方可施工。
办理告知需要的材料一般包括《特种设备开工知申请
8
7
书》一式两份、电9梯1 安装资质证原件、电梯安装资质
4
8
3
信
微
证复印件加盖公系章、组织机构代码证复印件加盖公章
联
题
押
准
等。 精
57.曳引式电梯厅 土建交接检验的验收要求
(1)电梯安装之前,所 有厅门预留孔必须设有高度不小
于 1200mm 的安全保护围 封(安全防护门),并
8
应保证
1
7
9
8
4
有足够的强度。 信
3
微
系
联
一
(2) 井道内应设置永久性电气照明, 井唯道照明电压宜采
用 36V 安全电压,井道内照度不得小于 50lx,井道最
高点和最低点 0.5m 内应各装一盏灯,中间灯间距不
超过 7m,并分别在机房和底坑设置控制开关。
(3) 轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢
静载 4 倍的作用力。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
58.自动扶梯、自动人行道设备进场验收要求有哪些?
(1)设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式试验报告
复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印件;对公共
交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度
证书复印件。
(2) 随机文件应该有土建布置图,产品出厂合格证,装
箱单,安装、使用维护说明书,动力电路和安全电路
8
7
1
的电气原理图。 4 9
8
3
信
微
系
(3) 设备零部件联应与装箱单内容相符,设备外观不应存
题
押
准
在明显的损精坏。
59.通风与空调风管安装完毕后,应进行哪些检验?
风管系统安装完成后 ,应对安装后的主、干风管分段
进行严密性试验。严密性 检验,主要检验风管8 、部件
1
7
9
8
4
信
3
制作加工后的咬口缝、铆接孔 、风管的法微兰翻边、风
系
联
一
管管段之间的连接严密性,检验合 格唯后方能交付下道
工序。
60.空调水系统管道安装施工技术要求
(1)冷冻冷却水管道安装技术要求
①管道与水泵、制冷机组的接口应为柔性接管,且不
得强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
②管道穿越墙体或楼板处应设置钢制套管,管道接口
不得布置在套管内。钢制套管应与墙体饰面或楼板底
部平齐,上部应高出楼层地面 20-50mm,且不得将套
管作为管道支撑。当穿越防火分区时,应采用不燃材
料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙,应使
用不燃绝热材料填塞紧密。
(2)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要
8
7
1
求时,管道坡度宜大4 9于或等于 8‰,且应坡向出水口。
8
3
信
微
系
设备与排水管的连接应采用软接,并应保持畅通。
联
题
押
准
精
61.空调冷冻、 冷却水管道应进行什么检验和试验?有哪
些要求?
空调冷冻、冷却水管 道系统安装完毕,外观检查合格
后,应按设计要求进行水 压试验。当设计无要
8
求时,
1
7
9
8
4
应符合下列规定: 信
3
微
系
联
一
(1)冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热 )系唯统的试验压力,
当工作压力≤1.0MPa 时,应为 1.5 倍工作压力,最低
不应小于 0.6MPa;当工作压力大于 1.0MPa 时,应为
工作压力加 0.5MPa。
(2) 各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为 1.5 倍
工作压力,且不应小于 0.9MPa;严密性试验压力应为
1.15 倍的设计工作压力。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
62.风机盘管机组安装前应进行什么试验?有哪些要求?
风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水
压试验。试验压力应为系统工作压力的 1.5 倍,试验观
察时间应为 2min,不渗漏为合格。
63.通风空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转,
8
通风系统和空调系统1 7调试时间有哪些要求?
9
4
8
3
信
微
通风系统的连续系试运行应不少于 2h,空调系统带冷(热)
联
题
押
源的连续试准运行应不少于 8h。
精
64. 空调系统非设 计满负荷条件下的联合试运转及调
试内容有哪些?
(1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
8
1
7
9
8
4
(2) 系统风量的测定和调整(通风 机、风口、系信统3平衡)。 (3)
微
系
联
空调水系统的测定和调整。 一
唯
(4)室内空气参数的测定和调整。
(5)防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风
压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与
消防的规定。
65.特殊建设工程消防验收所需资料有哪些?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)消防验收申报表;
(2)工程竣工验收报告;
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
66.评标委员会组成要求:
一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,
其成员人数为 5 人以上单数。其中技术、经济等方面
8
7
的专家不得少于成1员总数的 2/3。专家由招标人从招
9
4
8
3
信
微
标代理机构的专系家库或国家、省、直辖市人民政府提
联
题
押
准
供的专家名册中随机抽取,特殊招标项目可由招标人
精
直接确定。
67.废标及其确认
有下列情况之一的,评标委员会应当否决其投标:
8
1
7
9
8
4
(1)投标文件没有对招标文件的 实质性要求和信
3
条件做出
微
系
联
一
响应;
唯
(2)投标文件中部分内容需经投标单位盖章和单位负责
人签字的而未按要求完成及投标文件未按要求密封;
(3)弄虚作假、串通投标及行贿等违法行为;
(4)低于成本的报价或高于招标文件设定的最高投标
限价;
(5)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投
标报价(但招标文件要求提交备选投标的除外)。
68. 施工方与建设方具备合同关系(可判定是否可以索
赔)
(1)监理指令错误造成施工方费用和工期损失,施工方
要向建设方索赔;
8
7
1
(2) 设计文件错误造4 9成施工方费用和工期损失,施工方
8
3
信
微
系
要向建设方索赔;
联
题
押
准
(3) 建设方负精责联系供货商设备质量不合格,造成施工
方费用和工期 损失,建设方承担主要责任,工期顺延;(4)
验收合格的隐蔽工 程监理要求复验,若复验合格, 建设
方承担费用损失、相应顺延工期;若复验不合格, 承包
方自行承担费用损失、工期 不顺延;
1
7 8
9
8
4
信
3
(5)分包单位1 在施工中对分包 单位2 的成微品造成破坏,
系
联
一
分包单位 2 需向总包提出索赔,总 包 唯再向分包单位 1
索赔;
(6)分包单位因自身原因造成工期延误及其他损失,建
设方向总包索赔,总包向分包索赔;
(7)特殊:法律原因、物价调整或政治原因造成承包商
损失,可向建设单位索赔(约定总价或单价不变,价格 不
索赔);
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(8)不可抗力因素索赔:工期顺延,费用不索赔(各自人、
机各自负责,现场清理、工程损失归建设单位负责)
69.设备监造大纲的内容有哪些?
(1) 制定监造计划及进行控制和管理的措施;
(2) 明确设备监造单位,若外委则需签订设备监造委
托合同;
8
7
1
(3) 明确设备监造4 9过程,有设备制造全过程监造和制
8
3
信
微
系
造中重要部位的监造;
联
题
押
准
(4) 明确精有资格的相应专业技术人员到设备制造现
场进行监造工 作;
(5) 明确设备监造 的技术要点和验收实施要求
70.设备监造周报及月报有 哪些内容?
8
1
7
9
8
4
信
3
“监造周报”和“监造月报”内容:
微
系
联
一
(1) 设备制造进度情况;质量检 查的唯内容;
(2) 发现的问题及处理方式;前次发现问题处理情况
的复查;
(3) 监造人、时间等其他相关信息。
71. 索赔的分类
(1)按照索赔目的和要求分类:工期索赔;费用索赔
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)按照索赔事件的性质分类:有工程延期索赔;工程
加速索赔;工程变更索赔;工程终止索赔;不可预见
的外部障碍或条件索赔;不可抗力事件引起的索赔;
其他索赔,如货币贬值、汇率变化、物价变化、政策
法令变化等原因引起的索赔。
72.索赔成立的条件
8
7
1
应该同时具备以下9三个前提条件:
4
8
3
信
微
(1)与合同对照,系事件已造成了承包人工程项目成本的
联
题
押
准
额外支出,精或直接工期损失;
(2) 造成费用增 加或工期损失的原因,按合同约定不属
于承包人的行为责任或风险责任;
(3) 承包人按合同规定 的程序和时间提交索赔意向通
知和索赔报告。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
73.按编制对象分类(可根据对象确 定
唯
编一制什么施工组
织设计)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
74.施工组织设计编制内容有哪些?
施工组织设计包括工程概况、编制依据、施工部署、
施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工
方法、主要施工管理计划及施工现场平面布置等基本
内容。
8
7
75.施工方案编制内
9
1容有哪些?
4
8
3
信
微
工程概况、编制系依据、施工安排、施工进度计划、施
联
题
押
准
工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量
精
安全保证措施 等基本内容。
76.施工组织设计审批 要求:(考查某类施工组织设计
审批要求)
8
1
7
9
8
4
施工组织总设计应由总承包单 位技术负责信人3 审批后,
微
系
联
向监理报批。
唯
一
单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技
术负责人授权的技术人员审批;专项工程施工组织设
计应由项目技术负责人审批;
施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,报总承
包单位审核、审批;然后由总承包单位项目经理或其
授权人签章后,向监理报批。工程未实行施工总承包
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
的,施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,由
施工单位项目经理或其授权人签章后,向监理报批。
77.大件工程设备运输的要求
(1) 沿途公路作业:在大件设备运输前应会同有关单
位对道路地下管线设施进行检查、测量、计算,由此
确定行驶路线和需采取的措施。
8
7
1
(2) 沿途桥梁作业4 9:按照车辆运输行走路线,按桥梁
8
3
信
微
系
的设计负荷、使用年限及当时状况,车辆行驶前对每
联
题
押
准
座桥梁进行精了检测、计算,并采取了相关的修复和加
固措施。
(3) 现场道路作业 :道路两侧用大石块填充并盖厚钢
板加固;车辆停靠指定 位置后,考虑顶升、平移、拖运
等作业工作,在作业区内均 铺设厚钢板增加承
1
7载8 力; 沿
9
8
4
信
3
途其他施工用的障碍物要尽数 拆除和搬离微。
系
联
一
唯
(4) 大件运输作业确保可靠性、安 全 性。全过程均委
托有关主管单位部门对重要道路、路段及所有桥梁进
行引导、监护、测试,确保运输作业时车辆及设施的
可靠性、安全性。
(5) 运输作业前备齐所有的书面证明资料,制定运
输作业方案报公司审批,并组织讨论,明确备单位工
作范围、职责、监督人。运输作业前对作业人员进行
必
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
要的技术交底和安全交底,对作业车辆及工器具作全
面检查,以确保大件设备运输万无一失。
78.分析施工进度偏差对后续工作和总工期的影响
(1) 分析出现进度偏差的工作是否为关键工作
①若出现进度偏差的工作位于关键线路上,即该工作
为关键工作,则无论偏差大小,都对后续工作及总工
8
7
1
期产生影响,必须4 9采取相应的调整措施。
8
3
信
微
系
②若出现偏差的工作不是关键工作,则需要比较偏差
联
题
押
准
值与总时差精和自由时差的大小关系,确定对后续工作
和总工期的影 响程度。
(2) 分析进度偏差 是否大于总时差
①若工作的进度偏差大于该工作的总时差,此偏差必
将影响后续工作和总工期, 必须采取相应的调8整措施。
1
7
9
8
4
信
3
②若工作的进度偏差小于或等 于该工作的微总时差,此
系
联
一
唯
偏差对总工期无影响,但它对后续 工 作的影响程度,
则需要比较偏差与自由时差的大小来确定。
(3) 分析进度偏差是否大于自由时差
偏差大于自由时差,影响后续工作;
偏差小于或等于自由时差,不影响后续工作。
79.赢得值法的三个基本参数
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)已完工程预算费用(BCWP) BCWP=已完工程量
×预算单价
(2) 计划工程预算费用(BCWS) BCWS=计划工程量
×预算单价
(3) 已完工程实际费用(ACWP) ACWP=已完工程量
×实际单价
8
7
80.赢得值法的四个
9
1评价指标
4
8
3
信
微
(1)
费用偏差系(CV)
联
题
押
准
1)费用偏差 CV 是指检查期间,已完工程预算费用
精
BCWP 与已完 工程实际费用 ACWP 之间的差异。2)
计算公式为:CV=BCWP-ACWP
3)费用偏差 CV 分析:
①当 CV 为负值时,表示 执行效果不佳,即实8际费用
1
7
9
8
4
信
3
超过预算费用即超支。
微
系
联
一
②当 CV 为正值时,表示实际费用 低唯于预算费用,表
示有节余或效率高。
③当 CV=0,表示项目按计划执行。
(2) 进度偏差(SV)
1)进度偏差 SV 是指检查期间,已完工程预算费用
BCWP 与计划工程预算费用 BCWS 之间的差异。2)
计算公式为:SV=BCWP-BCWS
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)进度偏差 SV 分析:
①当进度偏差 SV 为负值时,表示进度延误,即实际
进度落后于计划进度;
②当进度偏差 SV 为正值时,表示进度提前,即实际
进度快于计划进度。
③当 SV=0,表明进度按计划执行。
(3) 费用绩效指数 CPI
8
7
1
1) 费用绩效指数 C4 9PI 是指已完工程预算费用 BCWP
8
3
信
微
系
与已完工程实际费用 ACWP 之比。
联
题
押
准
2) 计算公精式为:CPI=BCWP/ACWP
3) 费用绩效指数 CPI 分析:
①当费用绩效指数 CPI<1 时,表示超支,即实际费
用高于预算费用;
②当费用绩效指数 CPI>1 时,表示节支,即实8 际费用
1
7
9
8
4
信
3
低于预算费用。 微
系
联
一
③当费用绩效指数 CPI=1 时,表 示 实 唯际费用与预算费
用吻合,表明项目费用按计划进行。
(4) 进度绩效指数 SPI
1) 进度绩效指数 SPI 是指已完工程预算费用 BCWP
与计划工程预算费用 BCWS 之比。
2) 计算公式为:SPI=BCWP/BCWS
3) 进度绩效指数 SPI
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
①当进度绩效指数 SPI<1 时,表示进度延误,即实际
进度比计划进度拖后;
②当进度绩效指数 SPI>1 时,表示进度提前,即实际
进度比计划进度快;
③当进度绩效指数 SPI=1 时,表示实际进度等于计划
进度。
8
7
81. 重要项目的技术 9 1交底文件有谁审批?
4
8
3
信
微
对于重要项目的系技术交底文件,应由项目技术负责人
联
题
押
准
审核或批准精,交底时技术负责人应到位。
82.施工技术交底 类型有哪些?
施工技术交底有:设 计交底,施工组织设计交底,施
工方案交底,设计变更交 底等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
83.机电安装工程技术交底的重点 有哪
唯
一些?
机电安装工程技术交底的重点有:设备构件的吊装;
焊接工艺与操作要点;调试与试运行; 大型设备基础
埋件、构件的安装;隐蔽工程的施工要点;管道的清
洗、试验及试压等。
84.工程分承包单位协调管理的重点有哪些?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)施工进度计划安排、临时设施布置。
(2)甲供物资分配、资金使用调拨。
(3) 质量安全制度制定、重大质量事故和重大工程安
全事故的处理。
(4) 竣工验收考核、竣工结算编制和工程资料移交。
影响周围居民生活时,施工单位要提早通报取得谅解,
并尽可能采取措施降低影响程度。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
85.人工费、工程系设备、材料、施工机械成本控制措施
联
题
押
准
(1) 人工 精 费成本的控制措施。严格劳动组织,合理安
排生产工人进 出厂时间;严密劳动定额管理,实行计
件工资制;加强技术培训,强化生产工人技术素质,
提高劳动生产率。
(2) 工程设备成本控制措 施。加强工程设备管8 理,
1
7
9
8
4
信
3
控制设备采购成本、运输成本、设备质量成本。
微
系
联
一
(3) 材料成本的控制措施。材料 采购唯方面从量和价两
个方面控制。材料使用方面,从材料消耗数量的控制,
采用限额领料和有效控制现场施工耗料。
(4) 施工机械成本的控制措施。优化施工方案;严格
控制租赁施工机械;提高施工机械的利用率和完好率。
86.生产安全事故应急预案包括哪些内容?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
生产经营单位应急预案包括综合应急预案、专项应急
预案和现场处置方案。
87.不合格品处置方法有哪些?
返修处理、返工处理、不作处理、降级使用(限制使
用)、报废处理。
8
88.隐蔽工程验收要1求7 及内容有哪些?
9
4
8
3
信
微
在工程具备隐蔽系条件时,施工单位进行自检,并在隐
联
题
押
蔽前 48h 以准书面形式通知建设单位(监理单位)或工
精
程质量监督、检验单位进行验收。
通知内容包括:隐 蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时
间和地点等。
8
1
7
9
8
4
89.排列图法要求 信 3
微
系
联
排列图又叫帕累托图法,它是将质 量
唯
改一 进项目按照从
重要到次要的顺序进行排列分析,从而寻找影响质量
主次因素的一种有效方法。
通常按累计频率划分为主要因素 A 类(0%~80%)、
次要因素 B 类(80%~90%) 和一般因素 C 类
(90%~100%)三类。
第一步:按频数由大到小排序
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二步:计算累计频率
第三步:按划分标准,进行 ABC 分类
90.机械设备整机空负荷试运转后,应及时处理的事项
有哪些?
(1) 切断电源和其他动力源。
(2) 放气、排水、排污和防锈涂油。
8
7
1
(3) 对蓄势器和蓄4 9势腔及机械设备内剩余压力,应
8
3
信
微
系
泄压。
联
题
押
准
(4) 空负精荷试运转后,应对润滑剂的清洁度进行检查,
清洗过滤器; 必要时更换新的润滑剂。
(5) 拆除试运转中 的临时装置或恢复临时拆卸的设
备部件及附属装置。
(6) 清理和清扫现场,将 机械设备盖上防护
1
7 8罩。
9
8
4
信
3
(7) 整理试运转各项记录。 微
系
联
一
唯
91. 工业安装工程合格标准:
工业安装工程合格标准(通用模板)如下:
(1) 所包含的低一级项目质量应全部合格。(分项、
分部、单位)
(2) 质量控制资料应齐全。
例如:分项工程质量验收合格标准:分项工程所含的
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
检验项目均应符合合格质量的规定,分项工程的质量
控制资料应齐全。
分部工程质量验收合格标准:分部工程所含的分项工
程的质量应全部合格,分部(子分部) 工程的质量控
制资料应齐全。
92.建筑安装工程分项工程、分部工程质量验收合格标
8
准 1 7
9
4
8
3
信
微
(1) 分项工程系质量验收合格标准:
联
题
押
所含检验批准的质量均应验收合格;所含检验批的质量
精
验收记录应完 整。
(2) 分部工程质量 验收合格标准:
①分部(子分部)工 程所含分项工程的质量均应验收
合格。
8
1
7
9
8
4
信
3
②质量控制资料应完整。
微
系
联
一
③建筑安装分部工程中有关安全、 节唯能、环境保护和
主要使用功能的抽样检验结果应符合有关规定。
④观感质量验收应符合要求。
93.建筑安装工程质量验收评定为“不合格”时工程
处理的办法
当建筑安装工程质量验收评定为“不合格”时,应按
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
下列规定进行处理:
(1)经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新
进行验收。
(2) 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要
求的检验批,应予以验收。
(3) 经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变
外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和
8
7
1
协商文件进行以验4收9 。
8
3
信
微
系
(4) 通过返修联或加固处理仍不能满足安全使用要求
题
押
准
的分部工程精、单位(子单位)工程,严禁验收。
94.绿色施工要点包括要求内容?
绿色施工要点:绿色 施工管理、节能与能源利用、节
材与材料资源利用、节地 与施工用地保护、节8 水与水
1
7
9
8
4
信
3
资源利用与环境保护 微
系
联
一
唯
95.扬尘控制要求有哪些?
(1) 运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时,不应污
损道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,
必须采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设
施,保持开出现场车辆的清洁。
(2) 现场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
硬化。
(3) 土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,达到作
业区目测扬尘高度小于 1.5m,不扩散到场区外。
(4) 对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对
粉末状材料应封闭存放。
96.绿色施工评价要素包括哪些内容?
8
7
绿色施工每个阶段9 1应按以下五个要素进行评价:环境
4
8
3
信
微
保护、节材与材系 料资源利用、节水与水资源利用、节
联
题
押
准
能与能源利精用、节地与土地资源保护。(四节一环保)
97.绿色施工评价 组织要求:
(1) 单位工程绿色施 工评价应由建设单位组织,项
目部和监理单位参加。
8
1
7
9
8
4
(2) 单位工程施工阶段评价 应由监理单位信
3
组织,建
微
系
联
一
设单位和项目部参加。 唯
(3) 单位工程施工批次评价应由施工单位组织,建
设单位和监理单位参加。
(4) 项目部应组织绿色施工的随机检查,并对目标
的完成情况进行评估。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
98.中间交接的内容有哪些?
(1) 按设计内容对工程实物量核实交接。
(2) 工程质量的初评资料及有关调试记录的交审与
验证。
(3) 安装专用工具和剩余随机备件、材料的交接。
(4) 工程尾项清理及完成时间的确认。
(5) 随机技术资料的交接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
99.工程保修的系责任范围
联
题
押
准
(1) 按照 精 《建设工程质量管理条例》的规定,建设工
程在保修范围 和保修期限内发生质量问题时,施工单
位应当履行保修义务,并对造成的损失承担施工方责
任的赔偿。
总承包单位依法将建设工 程分包给其他单位的8 ,分包
1
7
9
8
4
信
3
单位应当按照分包合同的约定 对其分包工微程的质量向
系
联
一
总承包单位负责,总承包单位与分 包唯单位对分包工程
的质量承担连带责任。
(2) 对保修期和保修范围内发生的质量问题,应先由
建设单位组织设计、施工等单位分析质量问题的原因,
确定保修方案,由施工单位负责保修。
1) 质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工
质量不良造成的,施工单位负责修理并承担修理费用。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2) 质量问题是由双方的责任造成的,应协商解决,商
定各自的经济责任,由施工单位负责修理。
3) 质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质
量不良造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单
位协助修理。
4) 质量问题发生是因建设单位(用户)责任,修理
费用或者重建费用由建设单位负担。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
100.工程保修期系限要求
联
题
押
准
根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程在
精
正常使用条件 下的最低保修期限为:
(1) 建设工程的保 修期自竣工验收合格之日起计算。
(2) 电气管线、给水 排水管道、设备安装工程保修期
为 2 年 。 8
1
7
9
8
4
信
3
(3) 供热和供冷系统为 2 个 采暖期、供微冷期。
系
联
一
(4) 其他项目的保修期由发包方 与承唯包方约定。
建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,
施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔
偿责任。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178