文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
本节框架
4.1.1 设备基础种类及验收 ★★★
4.1.2 机械设备安装程序及安装方法 ★★★
4.1 机械设备安装技术
4.1.3 机械设备安装要求与精度控制 ★★★
4.1.4 机械设备试运行 ★★★
4.2.1 工业管道种类与施工程序 ★★★
4.2.2 工业管道施工技术要求 ★★★
4.2 工业管道施工技术
4.2.3 管道工厂化预制技术 ★
4.2.4 管道系统试压与吹洗技术 ★★★
4.3.1 变配电装置安装技术 ★★★
4.3.2 电动机设备安装技术 ★★★
4.3 电气装置安装技术
4.3.3 输配电线路施工技术 ★★★
4.3.4 防雷与接地装置施工技术 ★★★
8
1 7 4.4.1 自动化仪表设备安装技术 ★
9
4
8
4.4 自动化仪表信工3程安装技术 4.4.2 自动化仪表管线施工技术 ★
微
系 4.4.3 自动化仪表系统调试要求 ★
联
第4章 题 4.5.1 防腐蚀措施和施工方法 ★
4.5 防腐押蚀工程施工技术
准
工业机电工 4.5.2 设备及管道防腐蚀施工技术 ★
精
程安装技术 4.6.1 绝热结构和施工方法 ★
4.6 绝热工程施工技术
4.6.2 设备及管道绝热施工技术 ★
4.7.1 塔器设备安装技术 ★★★
4.7.2 储罐制作与安装技术 ★★★
4.7 石油化工设备安装技术 4.7.3 金属球罐安装技术 ★★★
4.7.4 设备钢结构制作与安装技术 ★★★
4.7.5 长输管道施工技术 ★
8
4.8.1 电厂锅炉设备安装技术 7 ★★★
1
9
4
4.8.2 汽轮发电机安装技术 3 8 ★★★
4.8 发电设备安装技术 信
微
4.8.3 风力发电设备安装技术 ★
系
联
4.8.4 太阳能发电设一备安装技术 ★
唯
4.9.1 炼铁设备安装技术 ★★
4.9.2 炼钢设备安装技术 ★★
4.9 冶炼设备安装技术 4.9.3 轧机设备安装技术 ★★
4.9.4 空分与制氧设备安装技术 ★★
4.9.5 炉窑砌筑施工技术 ★
P160~P163 变配电装置安装技术-变压器安装技术 ★★★
考点要求:
【记】变压器运输就位
【记】变压器器身检查
【记】变压器本体安装
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【记】变压器交接试验
【记】变压器送电试运行
历年考情:
年份 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
题型 案例 ~ 单选 案例 单选
1. 变压器安装技术
1)变压器运输就位
(1)变压器在装卸和运输过程中不应有严重冲击和振动,电压在220kV及以上且容量在
150MV·A及以上的变压器应装设三维冲击记录仪;
(2)充干燥气体运输的变压器,8油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体
7
1
9
4
8
露点低于-40℃,始终保持正信压3,并设压力表进行监视;
微
系
(3)变压器运输途中联采取防雨防潮措施;
题
押
准
精
(4)利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不超过15°,
牵引速度不超过2m/min;
(5)变压器吊装时,钢丝绳必须 挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上的吊环仅作吊芯检查
使用,严禁用此吊环吊装整台变压器;
8
1
7
(6)装有气体继电器的变压器,应使变压器 顶盖沿气体继电器的气流
8
方4 9向有1.0%~1.5%
信
3
微
的升高坡度;
系
联
一
(7)用千斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放在油 箱千斤唯顶支架部位,并及时垫好垫
块。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【2019】关于油浸式变压器二次搬运就位的说法,正确的有( )。
A. 变压器可用滚杠及卷扬机拖运的运输方式
B. 顶盖沿气体继电器气流方向有0.5%的坡度
C. 就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定
D. 二次搬运时的变压器倾斜角不得超过15°
E. 可使用变压器顶盖上部的吊环吊装整台变压器
【答案】ACD(教材内容有变化,此答案为以当年教材为依据)
【解析】B选项,坡度应为1.0%~1.5%;E选项,变压器吊装时钢丝绳必须挂在油
箱的吊钩上。
【2024】变压器充干燥气体运8输时,油箱内的气体压力应保持在( )。
7
1
9
4
8
A. 1~10KPa 信 3
微
系
B. 10~30KPa 联
题
押
C. 30~50KPa准
精
D. 50~80KPa
【答案】B
【解析】充干燥气体运输 的变压器,油箱内气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥
气体露点低于-40℃,始终保持正压 ,并设置压力表进行监视。1兆帕(MPa)=1000千帕
(KPa)。
8
1
7
2)变压器器身检查
8
4 9
信
3
微
(1)雨雪天气、4级以上风力天气、75%以上相对湿度天气不得进行检查;器身内检过
系
联
一
程中,必须向箱体持续补充干燥空气,以保持含氧量不低 于18唯%,相对湿度不大于20%;
(2)吊芯检查时的吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°;
(3)检查内容有:铁芯、绕组、引出线绝缘、绝缘围屏、绝缘屏障;无励磁调压切换装
置、有载调压切换装置;强迫油循环管路与下轭绝缘接口;
(4)检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲洗,不得遗留杂物。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3)变压器本体安装
(1)冷却装置安装前应进行密封试验;强迫油循环风冷却器,持续30min无渗漏;强迫
油循环水冷却器,持续1h无渗漏;
(2)变压器低压侧中性点必须直接与接地装置引出的接地干线连接,变压器箱体、支架
或外壳应接地,且有标识;变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸
的连接点。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
4)变压器交接准试验
精
(1)绝缘油试验或 SF 气体试验
6
(2)测量铁芯及夹件的绝缘电阻
(3)测量绕组连同套管的直 流电阻
(4)测量绕组连同套管的绝缘电 阻、吸收比
(5)进行绕组连同套管的交流耐压试验
8
1
7
(6)检查相位、所有分接的电压比、三相绕 组的连接组别
8
4 9
信
3
微
(7)进行额定电压下的冲击合闸试验
系
联
一
唯
(1)绝缘油试验或SF 气体试验
6
SF 气体绝缘的变压器应进行SF 气体含水量的检验及检漏。
6 6
(2)测量铁芯及夹件的绝缘电阻
在变压器所有安装工作结束后应测量铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹
件的绝缘电阻。
(3)测量绕组连同套管的直流电阻
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
① 变压器的直流电阻与出厂实测值比较,变化不大于2%;
② 1600kVA以上的变压器,各相绕组之间差别不大于2%;无中性点引出的绕组,线间
差别不大于1%;
③ 1600kVA及以下的变压器,各相绕组之间差别不大于4%;无中性点引出的绕组,线
间差别不大于2%。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比(R ÷R )
60s 15s
用2500V摇表测量 各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量各相低压绕组
对外壳的绝缘电阻值;测量后放电处理。
(5)进行绕组连同套管的交流 耐压试验
电力变压器新装注油以后,大容量 变压器静置12h进行耐压试验;10kV以下小容量变
压器,静置5h以上进行耐压试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)检查相位、所有分接的电压比、三相绕组的连接组 别
采用直流感应法或交流电压法分别检测变压器三相绕组的极性和连接组别。
(7)进行额定电压下的冲击合闸试验
额定电压下变压器冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间宜为5min。其中750kV变
压器第一次冲击合闸后的带电运行时间不少于30min,其后可逐次缩短,但不少于5min。
5)变压器送电试运行
(1)变压器第一次投入,可全压冲击合闸,且由高压侧投入;
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)变压器应进行5次空载全压冲击合闸,无异常情况;
(3)变压器试运行要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压及温度,并做好试运行记
录;
(4)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
【2022】新装110kV电力变压器注油后进行耐压试验,须最少静置的时间是( )。
A. 6h B. 12h
C. 18h D. 24h
【答案】B 8
7
1
9
4
8
【解析】电力变压器新信装3注油以后,大容量变压器静置12h进行耐压试验;10kV以下
微
系
小容量变压器,静置5h联以上进行耐压试验。
题
押
考点总结 准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178