文档内容
学员专用请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》万人模考(二)
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对
每题得1分,没选或错选均不得分)。
1.用于制造低压阀门、管接头等受冲击和振动的零件的铸铁是( )。
A.普通灰铸铁
B.可锻铸铁
C.球墨铸铁
D.蠕墨铸铁
2.电磁波测距仪按其所采用的载波进行分类,不包括( )。
A.射线测距仪
B.微波测距仪
C.激光测距仪
D.红外测距仪
3.下列关于焊条的选用要求中,正确的是( )。
A.对于合金钢,应选用熔敷金属抗拉强度等于或稍低于母材的焊条
B.在焊接结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的不利情况下,应考虑选用比母材强度高的
焊条
C.对承受动载荷和冲击载荷的焊件,可选用塑、韧性指标较高的低氢型焊条
D.对受力不大、焊接部位难以清理的焊件,应选用碱性焊条
4.供暖设备锅炉本体工作压力1.18MPa,水压试验压力为( )MPa。
A.1.77
B.1.475
C.1.48
D.1.68
5.电动风阀的技术参数不包括( )。
A.输出力矩
B.驱动速度
C.驱动信号类型
D.驱动流量
6.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是( )。
A.电梯的动力电路必须有过载保护装置
B.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符
C.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动
D.上、下极限开关动作距离为50~100mm
7.高压细水雾灭火系统中,喷头与管道的连接宜采用端面密封或( )密封。
A.聚四氟乙烯
B.O型圈
C.麻丝
D.粘结剂
8.仪表安装一般要求中说法错误的是( )。
A.涡流流量计的信号线应使用屏蔽线
B.仪表上接线箱应采取密封措施,引入口宜朝上
C.测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应采取弯曲措施
D.节流件必须在管道吹洗后安装,其安装方向要符合要求
9.关于内衬水泥砂浆防腐钢管施工要求,错误的是( )。
A.待前一层干至不粘手时,再进行下一层施工
B.氯丁胶乳水泥砂浆边摊铺边压抹,不宜一次抹平
C.分层抹面厚度宜为5~10mm
D.水泥砂浆抹面应潮湿养护7d
10.绝热层施工时,不必留设膨胀间隙的情形是( )。
扫码关注更多内容
第1页共13页学员专用请勿外泄
A.填料式补偿器
B.波形补偿器
C.相邻管道的绝热结构之间
D.当滑动支座高度大于绝热层厚度时
11.下列关于汽轮机扣大盖的说法,不正确的是( )。
A.上、下汽缸闭合时扣盖区域应封闭管理,无关人员不得进入
B.扣盖工作从内缸吊装第一个部件开始至上汽缸就位,全程工作应连续进行,不得中断
C.汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装齐后进行试扣
D.试扣前应用干燥洁净的空气吹扫汽缸内各部件及其空隙
12.关于球壳板超声波探伤,说法错误的是( )。
A.抽查数量不得少于球壳板总数的20%
B.上下极板测厚抽查数量不得少于1块
C.每带不少于2块
D.若不合格加倍抽查,仍不合格50%抽查
13.施工企业最高计量标准器具,应送法定检定机构进行( )。
A.一次检定
B.周期检定
C.仲裁检定
D.使用检定
14.新建工程立项阶段,用户应与供电企业达成的意向性协议内容不包括的是( )。
A.供电可能性
B.用电容量
C.供电条件
D.用电设备
15.特种设备监督检验的工作内容说法错误的是( )。
A,施工企业自检及验收合格原则上可以不必监督检验
B.需要对制造、安装过程中涉及安全性能的项目确认核实
C.对出厂技术资料进行确认
D.监督检验单位应限期出具监督检验报告
16.关于竣工档案的组卷原则,说法不正确的是( )。
A.案卷内文件材料保存价值及密级大体相同
B.图纸卷厚度不宜超过20mm
C.不同载体的文件分别组卷
D.建设工程电子文件的排序可按纸质文件进行
17.下列施工组织设计编制依据中,属于工程文件的是( )。
A.招投标书
B.工程合同
C.标准规范
D.会议纪要
18.合同实施的偏差分析内容不包括( )。
A.产生偏差的原因分析
B.偏差的责任分析
C.纠偏措施的分析
D.合同实施趋势的分析
19.施工进度控制措施,不属于合同措施的是( )。
A.编制资金需求计划
B.加强工程索赔管理
C.订立专用条款
D.控制工程设计变更
20.设备采购监造时,文件见证点不应包括( )。
扫码关注更多内容
第2页共13页学员专用请勿外泄
A.检验记录
B.原材料进货记录
C.试验报告
D.配套零部件的合格证明书
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有
1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)。
21.直驱式风电机组的组成系统包括( )。
A.叶轮总成
B.测风系统
C.电控系统
D.齿轮变速
E.防雷保护
22.关于桅杆的地锚种类及使用要求,说法正确的有( )。
A.活动式地锚重复利用率高,且能承受较大的拉力
B.地锚结构形式应根据受力条件和施工地区的地质条件设计
C.埋入式地锚回填时应用净土分层夯实
D.埋入式地锚设置完成后,受力绳扣应进行预拉紧
E.地锚设置完成后应做好隐蔽工程记录
23.容量为300W的灯具,引入线可采用( )作隔热保护。
A.镀锌管
B.瓷管
C.PE管
D.矿棉
E.纤维
24.下列有关制冷剂管道、管件安装的做法,符合规定的有( )。
A.连接制冷机的吸、排气管道应设独立支架
B.管道上、下平行敷设时,吸气管应在上方
C.管道弯管的弯曲半径不应小于3倍管道直径
D.制冷剂管道的分支管,应按介质流向弯成90°与主管连接
E.制冷剂阀门的强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min
25.关于补偿温度变化所引起的偏差,下列说法正确的是( )。
A.调整两轴线倾斜时,上部间隙应小于下部间隙
B.调整两端面间隙时选择较大值
C.调整两轴心径向位移时,温度高的一端应高于温度低的一端
D.调整两轴线倾斜时,下部间隙应小于上部间隙
E.调整两轴心径向位移时,温度高的一端应低于温度低的一端
26.关于波纹管膨胀节的安装,正确的是( )。
A.安装前按设计文件规定进行预拉伸或预压缩,受力应均匀
B.自带临时约束装置的产品,安装时应保持自由状态
C.波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端,在垂直管道上应位于下部
D.连接膨胀节的管道安装时不得采用使管道变形或利用膨胀节补偿的方法进行调整
E.不得在波节上焊接临时支撑件
27.下列关于防静电接地装置的说法中,正确的有( )。
A.防静电的接地装置必须单独设置
B.设备的防静电接地线应单独与接地干线相连
C.连接螺栓不应小于M10,并有防松装置和涂以电力复合脂
D.容量为50m³及以上的储罐,其接地点不应少于两处
E.并列管道的防静电接地可以串联连接
28.转炉本体设备设置垫板时,垫板组底面积总和应根据( )计算确定。
A.设备重量
扫码关注更多内容
第3页共13页学员专用请勿外泄
B.设备体积
C.基础混凝土抗压强度
D.生产时的荷载
E.地脚螺栓紧固力
29.施工机械选择的方法包括( )。
A.差额计算法
B.比率法
C.单位工程量成本比较法
D.界限使用判断法
E.等值成本法
30.质量管理协调主要作用于( )的一致性要求。
A.施工实体进度形成
B.检验计划编制
C.质量检查
D.施工进度计划
E.验收记录形成
三、实务操作和案例分析题(共5题,案例一、二、三每题20分,案例四、五每题30分,共计
120分)。
案例一
【背景资料】
某安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调,建筑给排水、建筑电气
和消防等工程。
安装公司项目部在风管板材、绝热材料等进场后,对材料进行了进场验收,绝热材料对各种参数
进行了见证取样检验。通风空调风管采用工厂化预制,在风管批量制作之前,项目部检验了风管的制
作工艺,对风管进行了严密性试验。风管工作压力为 600Pa,安装公司试验时合理选择试验压力,顺
利通过验收。
风机盘管运达现场后项目部直接进行安装,被监理工程师制止,要求项目部补做风机盘管机组的
试验。经整改后重新安装,通风空调工程试运行验收合格。
建筑管道阀门进场后,施工单位根据相关规范进行抽检,具体抽检数量如表格所示:
阀门所在位置 阀门型号 总数(个) 抽检数量(个)
蝶阀 134 13
给水管道支管
球阀 76 8
给水管道主干管 截止阀 26 3
锅炉 安全阀 14 1
建筑管道安装时,安装公司计划按照管道安装一般应按先支管后主管、先下部后上部、先外后里
的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装塑料管道,后安装钢制管道的顺序进行。计划最终被
否定,安装公司随后进行了修改,后续施工还应重点控制给水管及排水管的施工距离。
工程完工后,通风空调工程、管道工程等都顺利通过了验收。
【问题】
1.风管绝热材料进场验收需要检验哪些参数?计算风管试验压力。
2.风机盘管机组安装前宜进行哪些试验?风机盘管与管道的连接件有何具体要求?
3.建筑管道安装计划被否定的原因是什么?管道给排水管道的施工距离应为多少?
4.背景中阀门抽检数量是否符合要求?说明理由。
案例二
【背景资料】
某机电安装公司中标某云计算数据中心项目,规划用地 20 亩,总建筑面积 2.5 万㎡,设计
机柜3438台,按国家A级标准建设,概算投资5.03亿元。A公司作为总承包单位承接该项目机
电安装工程,工程内容包含一栋四层数据中心大楼、室外柴油发机组、埋地储油罐、雨水调蓄池
等。
由于工期紧张,A公司数据中心大楼的通风空调安装工程分包给B公司,在B公司进场前,A
扫码关注更多内容
第4页共13页学员专用请勿外泄
公司已经完成了所有士建、电气等相关专业的预留工作。在空调安装工程施工过程中,监理工程师指
出B公司制冷机组的安装存在以下问题:
(1)水冷机组安装基础的预留位置以及相关的压力管道布置不合理,其安装如下图所示。
(2)管道保温壳的捆扎金属丝间距为500mm,且每节捆扎一道。
水冷冷水机组安装示意图
B 公司项目部经过讨论,认为施工图布置不合理,无法继续按图施工,故向监理单位提出设计变
更并征得业主同意。拿到变更图纸后,B 公司加快施工进度,在目标工期截止前将各分项工程施工完
毕。并在电动机、压缩机、水泵等设备及辅助系统、控制系统试运行全部合格,联动试运行合格后,
A公司组织编制了负荷试运行规程并报监理单位审批,监理单位拒绝A公司的申请。
【问题】
1.监理工程师指出制冷机组安装存在的问题有哪些?并说明理由。
2.管道的绝热施工是否符合要求?说明理由。
3.设计变更按内容性质分为哪几类?此设计变更属于哪一类?施工单位提出设计变更的具体程
序应如何执行?
4.监理单位拒绝A公司提交的负荷试运行规程的做法是否正确,并说明理由。
案例三
【背景资料】
某施工单位中标一大学研究中心供配电及10kV外线工程,中标范围主要包括配电房变压器设备、
高低压柜设备、直流屏等采购安装,两路新建 10kV 市政电源进线(公线 T 接,一主一备)部分拉管
施工,电缆井施工等。项目部进场后,认真开展项目开工前的各项准备工作,与各供应商签订了设备
采购合同,并要求双方认真履行。在施工过程中,发生了以下事件。
事件一:一段直埋电缆与原有管道交叉,施工前,施工单位向监理单位提交了施工方案,并附上
示意图,监理工程师认为电缆埋设不符合要求,要求施工单位整改。整改合格后,施工单位严格按照
要求施工,施工完毕,自检合格后立即进行回填。在回填过程中被监理工程师叫停施工。
直埋电缆敷设示意图
扫码关注更多内容
第5页共13页学员专用请勿外泄
事件二:变压器交接试验完成后,项目部开始送电试运行,进行3次空载全压冲击合闸,均
无异常情况。并记录了二次电压、温度。监理工程师检查试运行记录时,认为变压器试运行不符
合规范要求,且记录的数据不完整,要求项目部重新进行送电试运行。
【问题】
1.编制设备采购计划时,应如何分析市场现状?设备采购合同履行的环节包括哪些内容?
2.事件一中,找出直埋电缆示意图的错误,并写出正确的规范要求。
3.事件一中,自检合格后,监理工程师制止施工单位回填是否合理,并说明理由。
4.事件二中,说明监理工程师要求变压器重新试运行的理由。变压器试运行时还有哪些数据
需要记录?
案例四
【背景资料】
某建设单位新建超高层传媒大厦,根据地方行政管理要求,对生活给水泵房工程进行招标,要求
投标单位按招标工程量清单项目进行报价。某建设工程公司依据该招标文件、施工方案及自身实力,
对分部分项工程项目清单的人工费单价、材料费单价、机械费单价和综合税费单价进行了测算汇总,
建设工程公司成功中标该专业分包工程。
建设工程公司项目部进场后,编制了专业施工方案,并经报审批准后开始现场施工。施工过程中,
不锈钢敞口水箱的安装如图所示,监理工程师对水箱的底座和溢流水管的安装提出了整改意见,整改
合格后,项目部对水箱进行了检测试验,并交付使用。
不锈钢敞口水箱的安装示意图
【问题】
1.对投标单位专业资格审查包括哪几个方面?
2.请指出图中不锈钢生活水箱安装存在的质量问题和采取的整改措施。
3.施工方案编制的内容有哪些?
4.不锈钢敞口水箱交付使用前应进行哪些检测试验?
5.水泵的性能参数有哪些?
案例五
【背景资料】
A 公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建
设单位采购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。
为了保证工程质量,项目部通过对影响施工质量因素的特性分析,编制了质量预控方案及质量预
防措施,并在施工过程中加以实施。
为了保证施工人员的身体健康,项目部对施工现场可能引起职业病的危险因素进行了分类并采取
了防护措施,且建立了施工现场职业健康管理制度。
监理工程师对风管的安装进行现场检查时候发现,风管经过一处建筑物变形缝,A 安装公司采用
了柔性短管进行过渡,柔性短管与镀锌钢板风管采用法兰连接,柔性短管与角钢法兰的组装详图如下
图所示,监理工程师认为不符合规定,要求A安装公司立即整改。
扫码关注更多内容
第6页共13页学员专用请勿外泄
柔性短管与角钢法兰的组装示意图
【问题】
1.项目部编制的质量预控方案内容主要包括哪些?质量预控方案的表达形式有哪些?
2.为了预防电焊工可能出现的职业病,主要防护措施有哪些?
3.项目部建立的施工现场职业健康管理制度有哪些?
4.组装详图中存在哪些错误,A公司应该如何整改?图中的①、②分别代表什么部件?
5.通风与空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应包括哪些内容?
扫码关注更多内容
第7页共13页学员专用请勿外泄
参考答案及解析
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对
每题得1分,没选或错选均不得分)。
1.【答案】B
【解析】此题考查黑色金属材料的分类及应用。
可锻铸铁。铸铁中石墨呈团絮状存在;有较高的强度、塑性和冲击韧度。用于制造弹簧支架、
低压阀门、低压阀、管接头等受冲击和振动的零件。
2.【答案】A
【解析】此题考查其他测量仪器。
电磁波测距仪按其所采用的载波可分为:微波测距仪、激光测距仪、红外测距仪。
后两者又统称为光电测距仪。
3.【答案】C
【解析】此题考查焊接材料。
【A选项】对于合金钢,要求焊缝金属合金成分与母材相同或接近
【B 选项】在焊接结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的不利情况下,应考虑选用比
母材强度低的焊条。
【D 选项】对受力不大、焊接部位难以清理的焊件,应选用对铁锈、氧化皮、油污不敏感的
酸性焊条。
4.【答案】C
【解析】此题考查建筑供暖系统试验与调试。
项次 设备名称 工作压力P(MPa) 试验压力(MPa)
P<0.59 1.5P但不小于0.2
1 锅炉本体 0.59≤P≤1.18 P+0.3
P>1.18 1.25P
2 可分式省煤器 P 1.25P+0.5
3 非承压锅炉 大气压力 0.2
5.【答案】D
【解析】此题考查建筑智能化系统工程的组成。
电动风阀。由风门驱动器和蝶阀组成,调节风门以达到调节风管的风量和风压。技术参数有输出力
矩、驱动速度、角度调整范围、驱动信号类型等。
6.【答案】C
【解析】此题考查曳引式电梯安装。
限速器上的轿厢(或对重)下行标志必须与轿厢(或对重)的实际下行方向相符。限速器铭
牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。限速器绳张紧开关液压缓冲器复位开关等必须
动作可靠。限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠,且应使驱动主机立即制动。
7.【答案】B
【解析】此题考查消防工程施工技术要求。
喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封,
不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等密封材料。
8.【答案】B
【解析】此题考查仪表设备安装要求。
仪表上接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上;测温元件安装在易受被测物料强烈
冲击的位置,应按设计文件规定采取防弯曲措施;节流件必须在管道吹洗后安装,其安装方向要
符合要求;涡轮流量计和涡街流量计的信号线均应使用屏蔽线,其上下游直管段的长度应符合设
计文件要求。
9.【答案】B
【解析】此题考查衬里。
氯丁胶乳水泥砂浆边摊铺边压抹,宜一次抹平。
10.【答案】D
【解析】此题考查绝热层施工技术要求。
扫码关注更多内容
第8页共13页学员专用请勿外泄
膨胀间隙的留设:
有下列情况之一时,必须在膨胀移动方向的另一侧留设膨胀间隙:
1)填料式补偿器和波形补偿器;
2)当滑动支座高度小于绝热层厚度时;
3)相邻管道的绝热结构之间;
4)绝热结构与墙、梁、栏杆、平台、支撑等固定构件和管道所通过的孔洞之间。
11.【答案】D
【解析】此题考查汽轮机主要设备的安装技术要求。
【D 选项】汽轮机试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙,确保汽缸内部清洁无杂物、
结合面光洁,并保证各孔洞通道部分畅通,需堵塞隔绝部分应堵死。
12.【答案】D
【解析】此题考查球壳和零部件的检查验收。
球壳板周边100m范围应进行超声波检查抽查,被抽查数量不得少于球壳板总数的20%,且每带不
少于2块,上、下极不少于1块。其结果应符合规范规定,若发现超标缺陷,应加倍抽查,若仍有超
标缺陷,则100%检验。
13.【答案】B
【解析】此题考查计量检定。
施工企业使用实行强制检定的计量器具,应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计
量检定机构申请周期检定。
14.【答案】D
【解析】此题考查工程建设用电的规定。
新建工程在立项阶段,用户应与供电企业联系,就工程供电的可能性、用电容量和供电条件等达
成意向性协议,方可定址,确定项目。
15.【答案】A
【解析】此题考查监督检验的要求。
监督检验应该在企业自检合格的基础上,必须按照国家特种设备监督管理部门颁布的关于监督检
验的安全技术规范进行,主要内容有以下几个方面:
(1)对制造、安装过程中涉及安全性能的项目确认核实:如焊接工艺、焊工资格、力学性能、
化学成分、无损探伤、载荷试验、出厂编号等重要项目。
(2)对出厂技术资料进行确认。
(3)对受检单位质量管理体系运转情况进行抽查。
监督检验合格后,监督检验单位应按规定的期限出具监督检验报告,报告中应当包括上述三项内
容和结论。
16.【答案】B
【解析】此题考查竣工档案的组卷要求。
案卷不宜过厚,文字材料卷厚度不宜超过20mm,图纸卷厚度不宜超过50mm。
17.【答案】D
【解析】此题考查施工组织设计的编制与实施。
工程文件:施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资
料、会议纪要等。
18.【答案】C
【解析】此题考查合同履约。
合同实施的偏差分析内容包括:产生偏差的原因分析,合同实施偏差的责任分析,合同实施趋势
分析。
19.【答案】A
【解析】此题考查施工进度控制措施。
【A选项】编制资金需求计划属于经济措施。
20.【答案】B
【解析】此题考查设备监造工作内容。
文件见证点设置:
扫码关注更多内容
第9页共13页学员专用请勿外泄
制造厂提供质量符合性的检验记录、试验报告、原材料与配套零部件的合格证明书或质
保书等技术文件。设备制造相应的工序和试验已处于可控状态。。
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有
1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)。
21.【答案】ABCE
【解析】此题考查电力工程设备。
直驱式风电机组:主要由塔筒(支撑塔)、机舱总成、发电机、叶轮总成、测风系统、电控
系统和防雷保护系统组成。发电机位于机舱与轮毂之问。直驱式风电机组机舱里面取消了发电机、
齿轮变速系统,将发电机直接外置到与轮毂连接部分。
22.【答案】BCDE
【解析】此题考查桅杆的稳定性。
【选项 A】活动式地锚。是在一钢质托排上压放块状重物如钢锭、条石等组成,钢丝绳拴接
于托排上。这种地锚一般承受的力不大,重复利用率高,适合于改、扩建工程。
23.【答案】BD
【解析】此题考查灯具安装技术要求。
容量在 100W 及以上的灯具,引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。灯具表面及其附
件的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。
24.【答案】ADE
【解析】此题考查制冷剂管、管件安装。
【B选项】管道上、下平行敷设时,吸气管应在下方。
【C 选项】制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5 倍管道直径,最大外径与最小外径之差
不应大于0.08倍管道直径,且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。
25.【答案】ABE
【解析】此题考查机械设备安装精度控制。
补偿温度变化所引起的偏差包括以下要求:调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端应
低于温度低的一端;调整两轴线倾斜时,上部间隙小于下部间隙;调整两端面间隙时选择较大值。
26.【答案】ADE
【解析】此题考查管道安装。
【B 选项】安装时应设临时约束装置,自带临时约束装置的产品,安装时应保持约束状态临
时约束装置应待管道安装固定或压力试验合格后再拆除或解除。
【C 选项】波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端,在水平管道上应位于介质流入端,在垂直
管道上应位于上部。
27.【答案】BCDE
【解析】此题考查防静电施工。
【A 选项】防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置。只做防静电的
接地装置,每一处接地体的接地电阻应符合设计规定。
28.【答案】ACDE
【解析】此题考查转炉本体安装技术。
垫板安设一般采用坐浆法,垫板组底面积总和应根据设备重量、生产时的荷载、地脚螺栓紧
固力、基础混凝土抗压强度及安全系数计算确定。垫板的数量、大小及安装位置需按设备厂家给
定的技术文件进行配置。在每个地脚螺栓的旁边应设置两组垫板组,垫板组应尽量靠近地脚螺栓
和设备主要受力部位。
29.【答案】CDE
【解析】此题考查施工机械选择的方法。
施工机械选择的方法:应用综合评分法、单位工程量成本比较法、界限使用判断法、等值成
本法。
30.【答案】BCD
【解析】此题考查内部协调管理的内容。
质量管理协调主要作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性,作用于质
量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性,作用于不同专业施工工序交接间的及时
扫码关注更多内容
第10页共13页学员专用请勿外泄
性,作用于发生质量问题后处理的各专业间作业人员的协同性。
三、实务操作和案例分析题(共5题,案例一、二、三每题20分,案例四、五每题30分,共计
120分)。
案例一
【参考答案】
1.(1)绝热材料进场时,应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等指标进行复验。(3分)
(2)该风管系统属于中压系统,试验压力为1.2倍工作压力,且不低于750Pa。所以试验压力=600
×1.2=720Pa,720Pa<750Pa,所以试验压力应为750Pa。(2分)
【评分标准:共5分。导热系数或热阻,1分;密度,1分;吸水率,1分;600×1.2=720Pa,720Pa
<750Pa,1分;750Pa,1分。】
2.(1)风机盘管安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的
1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。(3分)
(2)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于 1.5 倍工作压力的金属或非金属柔
性连接,连接应牢固。(2分)
【评分标准:共 5 分。三速试运行,1 分;水压试验,1 分;试验压力应为系统工作压力的 1.5
倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格,1分;耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金
属柔性连接,连接应牢固,2分。】
3.(1)安装公司原计划被否定的原因是因为施工顺序不正确。(6分)
正确的做法为:管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对
于不同材质的管道应先安装钢质管道后安装塑料管道。
(2)给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 1m,室内给水与排水管道平行敷设时,两管
间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。
【评分标准:共6 分。施工顺序不正确,1 分;先主管后支管、先上部后下部、先里后外、先安
装钢质管道后安装塑料管道,每个0.5分;1m、0.5m、0.15m,每条1分】
4.(1)球阀抽检数量正确,其余的不符合要求。
蝶阀应抽检14个,截止阀与安全阀应逐一检验,截止阀检验26个,安全阀检验14个。(2分)
(2)理由1:阀门安装前,应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型
号、同规格)数量中抽查 10%,且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度
试验和严密性试验。所以蝶阀应抽检14个,截止阀全部检验,数量为26个。(1分)
理由2:锅炉的阀门(尤其是安全阀)应逐个在其公称压力的1.25倍下进行严密性试验,所以安
全阀应全部检验,数量为14个。(1分)
【评分标准:共 4 分。球阀抽检数量正确,0.5 分;蝶阀应抽检 14 个,0.5 分;截止阀检验 26
个,0.5分;安全阀检验14个,0.5分;理由1,1分;理由2,1分】
案例二
【参考答案】
1.错误一:制冷机组直接通过地脚螺栓安装在基础上。理由:机组就位于基础上,应按设计要求
设置减振器或减振垫。(2分)
错误二:水冷冷水机组两端与隔墙之间的预留空间过小。理由:水冷冷水机组一端必须预留与机
组蒸发器、冷凝器长度相当的抽管空间,以检修和清扫蒸发器、冷凝器和换热管。(2分)
【评分标准:共4分。错误一回答正确,1分;理由正确,1分;错误二回答正确,1分;理由正
确,1分】
2.(1)不符合要求。
(2)管道保温壳的捆扎金属丝间距为 500mm,不符合要求,其间距应为 300~350mm;管道保温
壳的捆扎金属丝每节捆扎1道,不符合要求,每节至少捆扎2道。
【评分标准:共4分。不符合要求,2分;300~350mm,1分;2道,1分】
3.(1)按设计变更内容性质分为:重大设计变更、一般设计变更(2分)
(2)此设计变更属于重大设计变更(1分)
(3)施工单位提出设计变更申请的变更程序
①施工单位提出变更,报监理单位审核。(1分)
②审核技术是否可行、施工难易程度和工期是否增减,核算造价影响,审核后报建设单位审批。
扫码关注更多内容
第11页共13页学员专用请勿外泄
(1分)
③建设单位同意后,通知设计单位实施设计变更,出变更图纸或变更说明。(1分)
④建设单位将变更图纸或变更说明发至监理、施工单位。(1分)
【评分标准:共7分。设计变更分类回答正确,2分;此设计变更属于重大设计变更,1分;
变更程序,4分】
4.正确。理由:联动和负荷试运行规程由建设单位负责组织编制,并负责试运行的组织、指
挥和操作,施工单位及相关方可依据建设单位的委托派人参加,配合负荷试运行。(5分)
【评分标准:共5分。正确,2分;理由,3分】
案例三
【参考答案】
1.(1)分析市场现状,通过供货能力、所购设备的生产周期、仓储保管能力、货物运距、运输
方法和时间,综合确定采购供货的最佳时机,使货物供给与施工进度安排有恰当的时间提前量。(3
分)
(2)设备采购合同履行的环节包括:到货检验,损毁、缺陷和缺少的处理,监造,施工安装及
试运行服务等。(3分)
【评分标准:共6分。供货能力、所购设备的生产周期、仓储保管能力、货物运距、运输方法和
时间、最佳时机、时间提前量,3 分;到货检验,损毁、缺陷和缺少的处理,监造,施工安装及试运
行服务,3分】
2.错误1:保护管超出交叉点800mm,正确要求:超出交叉点1000mm。(1分)
错误2:电缆保护管与管道交叉净距200mm,正确要求:交又净距不应小于250mm。(1分)
错误3:保护板下细沙厚度只有80mm,正确要求:电缆数设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,
再盖上混凝土保护板。(1分)
错误4:行车道电缆埋深只有600mm,正确要求:直埋电缆的埋深应不小于700mm。(1分)
【评分标准:每个错误、正确要求回答正确,各0.5分,共4分】
3.合理。(2 分)回填属于隐蔽工程,施工单位进行自检,并在隐蔽前 48h以书面形式通知
建设单位(监理单位)或工程质量监督、检验单位进行验收。通知内容包括:隐蔽验收的内容、
隐蔽方式、验收时间和地点等。(3分)
【评分标准:合理,2分;理由,3分;共5分】
4.(1)变压器应进行5次空载全压冲击合闸,应无异常情况。(2分)
(2)变压器试运行还需记录冲击电流、空载电流、一次电压。(3分)
【评分标准:5次、无异常情、冲击电流、空载电流、一次电压,每个1分;共5分】
案例四
【参考答案】
1.专业资格审查是资格审查的重点,主要内容包括:
(1)类似工程业绩;(1分)
(2)人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;(2分)
(3)履行合同任务而配备的施工装备等;(1分)
(4)财务状况,包括申请人的资产负债表、现金流量表等。(2分)
【评分标准:共 6 分,采分点:类似工程业绩、主要人员的名单和简历、人员状况、施工装备、
财务状况、资产负债表、现金流量表】
2.图中不锈钢生活水箱安装的质量问题:
(1)型钢底座与不锈钢水箱之间直接接触,易产生电化学腐蚀现象,应在型钢底座上加设橡胶
绝缘垫;(3分)
(2)水箱的溢流水管直接接入生活废水管,易污染生活水水质,水箱的溢流水管应间接排放到
生活废水管,留出不小于100mm的隔断空间,且溢流水管末端应加装防虫网罩。(3分)
【评分标准:共6分,每条3分】
3.施工方案编制内容包括:工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施
工方法及工艺要求、质量和安全环境保证措施等内容。(6分)
【评分标准:工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺
要求、质量和安全环境保证措施,每个1分,共6分】
扫码关注更多内容
第12页共13页学员专用请勿外泄
4.不锈钢敞口水箱,安装完成后应做满水试验,静置24h观察,应不渗不漏;(3分)
交付使用前还必须进行冲洗和消毒,生活饮用水水质还应进行见证取样检验,水质符合《生活饮
用水卫生标准》GB5749—2022的要求。(3分)
【评分标准:满水试验、静置24h观察、不渗不漏、冲洗和消毒、见证取样,水质符合要求,共
6分】
5.泵的主要性能参数:流量、扬程、轴功率、效率、转速、必需汽蚀余量。(6分)
【评分标准:流量、扬程、轴功率、效率、转速、必需汽蚀余量,每个1分,共6分】
案例五
【参考答案】
1.(1)工序(过程)名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施。(3分)
(2)文字、表格和预控图三种表达形式。(3分)
【评分标准:共 6 分,工序(过程)名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施、文字、
表格、预控图,每个1分。】
2.配备防尘防毒口罩、护目镜、防护面罩、热辐射防护服。(4分)
【评分标准:防尘防毒口罩、护目镜、防护面罩、热辐射防护服,每个1分,共4分】
3.职业健康责任制度、职业健康计划制度、职业健康检查制度。(6分)
【评分标准:职业健康责任制度、职业健康计划制度、职业健康检查制度,每个2分,共6分】
4.(1)错误1:柔性短管的长度为500m。(1分)
改正1:柔性短管的长度应设置为150~250m(1分)
错误2:压条翻边为5mm(1分)
改正2:压条翻边宜为6~9mm(1分)
(2)①铆钉;(2分)②镀锌钢板压板。(2分)
【评分标准:共 8 分。(1)错误1、改正 1、错误 2、改正 2,各 1 分,共 4 分;(2)①铆钉,
2分;②镀锌钢板压板,2分】
5.(1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。(2分)
(2)系统风量的测定和调整。(1分)
(3)空调水系统的测定和调整。(1分)
(4)室内空气参数的测定和调整。(1分)
(5)防排烟系统的测定和调整。(1分)
【评分标准:第1条2分;第2-5条,各1分;回答全面,共6分】
扫码关注更多内容
第13页共13页