1.下面管道可用于输送生活用水的是( )。
A.ABS塑料管
B.聚乙烯塑料管
C.硬聚氯乙烯塑料管
D.聚丙烯管
2.石油化工设备中属于粉碎设备的是( )。
A.叶滤机
B.球磨机
C.混合机
D.蒸发器
3.在重大的设备吊装前,常见的起重能力试验不包括( )。
A.埋置式地锚的拉力试验
B.基础的承压试验
C.卷扬机的制动试验
D.钢丝绳的强度试验
4.下列关于焊接工艺评定的说法,正确的是( )。
A.WPS根据合格的 PQR 来编制
B.与制造焊件有关的加工和操作细则性作业文件称为PQR
C.一个焊接工艺评定报告不可用于编制多个焊接作业指导书
D.一个焊接作业指导书必须依据多个焊接工艺评定报告编制
5.管道试运行时,热态紧固或冷态紧固应符合下列规定( )。
A.当设计压力为6.0MPa时,热态紧固最大内压应为0.3MPa
B.热态紧固应在卸压后进行
C.工作温度为350℃时,二次热态紧固温度应为350℃
D.热态紧固应在达到工作温度1h后进行
6.下列关于光缆的敷设要求,说法错误的是( )。
A.敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍
B.牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力的80%
C.牵引速度宜为10~15m/min
D.一次牵引的直线长度不宜超过2km
7.下列关于火灾自动报警系统的说法,正确的是( )。
A.触发器件仅包括感温、感烟等火灾探测器
B.区域报警系统适用于需要联动自动消防设备的大型建筑
C.集中报警系统仅需设置一台火灾报警控制器和消防联动控制器
D.控制中心报警系统适用于仅设置一个消防控制室的小型建筑
8.以下有关机械设备典型零部件的安装要求,错误的是( )。
A.用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍
B.用压铅法检查滑动轴承轴颈与轴瓦的顶间隙,铅丝直径不宜超过间隙的3倍
C.用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点,圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的小端
D.用塞尺检查滑动轴承轴颈与轴瓦的侧间隙,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
9.自动化仪表工程中,补偿导线不能采用的敷设方式是( )。
A.塑料导管敷设
B.电缆桥架敷设
C.金属导管敷设
D.直接埋地敷设
10.下列关于酸洗除锈技术要点说法错误的是( )。
A.酸洗处理前,采用工具除掉工件表面上的锈
扫码关注更多内容
第1页共14页学员专用请勿外泄
B.将工件金属表面浸入常温酸洗液中
C.酸洗液中溶入铁的含量不少于10%
D.酸洗后的金属表面用干净的高压空气吹干水分
11.关于绝热层施工的一般规定,下列做法正确的是( )。
A.硬质绝热制品用作保冷层时,拼缝宽度应大于2mm
B.绝热层施工时,层间接缝不宜错开
C.保冷管道上的支吊架,也必须进行保冷
D.采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝不得布置在管道下部垂直中心
线45°范围内
12.关于大型储罐安装的技术要求,以下说法正确的是( )。
A.包边角钢滚制完成后,其与弧形样板的间隙允许超过2m
B.罐底边缘板外侧200mm的对接焊缝应进行射线探伤检测
C.顶板安装时,径向长缝的焊接应由中心向外分段退步焊
D.壁板立缝组对时,弧形加强板可在立缝焊接前拆除,以提高组对效率
13.工程建设用电计量规定中,不正确的是( )。
A.计费电能表及附件的购置、安装、移动由施工单位负责办理
B.计量装置的设计应征得当地供电部门认可
C.对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜
D.用电计量装置原则上应装在供电设施产权分界处
14.关于计量检定与计量器具的监督,说法错误的是( )。
A.非强制检定也是法制检定
B.非强制检定可以由使用单位自己执行
C.监督管理职责包括调节计量纠纷
D.由省级以上人民政府计量行政部门任命并颁发监督员证
15.在《绿色建筑评价标准》中,使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为( )。
A.15分
B.20分
C.25分
D.30分
16.危大工程专项施工方案包括九个方面的内容,以下不属于施工工艺技术的是( )。
A.施工计划
B.技术参数
C.操作要求
D.检查要求
17.下列关于项目承包模式的表述中,错误的是( )。
A.项目总承包(EPC)模式下,承包商需承担设计、采购、施工直至达产达标的全部工作
B.设计和采购总承包(EP)模式中,材料采购均由业主另行委托
C.设计施工总承包(EC)模式下,承包商需承担设计及土建安装施工任务
D.施工总承包(C)模式中,承包商需对投料运行后因施工质量问题负责
18.下列工程中,需编制专项方案并组织专家论证的是( )。
A.25t桥式起重机的安装工程
B.单件最重8t的吊装工程
C.基础标高为50m的塔吊安装工程
D.跨度40m的钢结构安装工程
19.危险源辨识方法有很多,在项目施工现场通常采用( )方法。
A.安全检查表法
B.储存量比对法
C.LEC法
D.事件树分析法
20.在不合格物资处置时,对已经形成半成品或制成品的过程产品应( )。
扫码关注更多内容
第2页共14页学员专用请勿外泄
A.及时追回
B.通知业主和监理
C.应组织相关人员进行评审,提出处置措施
D.应联系供货单位提出更换
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有
1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)。
21.下列水准测量的主要技术要求中,错误的有( )。
A.各等级的水准点,应埋设水准标石
B.水准点应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点
C.一个测区及其周围不得超过3个水准点
D.水准观测应在标石埋设稳定后进行
E.两次观测高差较大,超限时应取两次观测的平均值
22.关于建筑室内排水管道的安装要求,说法正确的有( )。
A.金属排水管道上的吊钩或卡箍不应固定在承重结构上
B.立管的固定件间距不大于 3m
C.室内排水立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施
D.塑料管的坡度应高于铸铁管
E.排水塑料管伸缩节间距不得大于5m
23.金属导管施工技术中,说法错误的是( )。
A.钢导管不得采用套管熔焊连接
B.金属柔性导管不得熔焊连接
C.导管穿越密闭或防护密闭隔墙时,应设置预埋套管
D.暗配导管的表面埋设深度与建筑物表面的距离不应小于10mm
E.导管穿越密闭穿墙套管的一侧应设置过线盒,另一侧需做好封堵
24.曳引式电梯按根据系统功能可划分为( )。
A.导向系统
B.层站
C.井道
D.重量平衡系统
E.轿厢系统
25.关于冷却塔安装的要求,正确的有( )。
A.冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓
B.冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰
C.多台开式冷却塔的水面高度应一致
D.冷却塔进风侧距建筑物应大于1m
E.冷却塔的高度偏差值不应大于30mm
26.输电线路的导线连接采用( )时,其握着强度试验的试件应分别制作。
A.液压连接
B.爆压连接
C.钳压管连接
D.螺栓式耐张线夹
E.耐张线夹
27.发电机转子起吊时,以下不得作为着力点的有( )。
A.转子锻件
B.轴颈
C.集电环
D.励磁绕组
E.护环
28.高炉炉体的下部框架进行二次灌浆前应检查的内容包括( )。
A.纵横向中心线
扫码关注更多内容
第3页共14页学员专用请勿外泄
B.沉降观测点
C.柱间两对角线长度之差
D.立柱的垂直度
E.大梁的挠度
29.纳入《特种设备目录》的安全附件品种有( )。
A.减压阀
B.水力控制阀
C.燃气气瓶阀门
D.安全阀
E.紧急切断阀
30.按施工阶段划分,下列不属于施工质量过程检验的是( )。
A.隐蔽工程验收
B.分部分项工程验收
C.单位工程验收
D.质量控制点检验
E.原材料检查验收
三、实务操作和案例分析题(共5题,案例一、二、三每题20分,案例四、五每题30分,共计
120分)。
案例一
【背景资料】
某安装公司承接了某商业综合体(地上 30 层,地下 2 层)的曳引式电梯安装工程。整个建筑设
置14台电梯和2台扶梯。电梯功能划分如下图所示:
电梯、扶梯编号 服务区域或功能 备注
D1、D2、D3 乘客电梯-低区 2.5m/s
D4、D5、D6 乘客电梯-中区 2.5m/s
D7 乘客电梯-高区 7m/s
D8、D9 载货电梯 1m/s
D10、D11 观光电梯 2m/s
D12 消防电梯 1.5m/s
施工过程中发生了以下事件:
事件 1:电梯进场验收时,检查了曳引式电梯的随机文件,包括:门锁装置、限速器、安全钳及
缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件,设备装箱单,电气原理图。
事件2:自动扶梯整机验收时,自动扶梯梯级上方的垂直净高度为2m;测量控制电路的绝缘电阻
为0.3MΩ;在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的
允许偏差为±2%;扶手带的运行速度相对梯级的速度允许偏差为 3%;自动扶梯额定速度为 0.5m/s,
空载制动试验时测得制定距离为1.2m。监理工程师发现有问题,要求安装公司按规范整改。
事件3:自动扶梯整改后,进行自动扶梯试运行,某台自动扶梯试运行时,发生传动障碍,经查,
是某个梯级轴存在质量问题,影响了自动扶梯的安装精度和运行质量,经制造厂提供零部件返工返修,
运行合格。
【问题】
1.按运行速度分,D1、D7、D8、D12各属于什么电梯?
2.电梯的随机文件还缺少哪些内容?电气原理图包括哪几个电路?
3.找出自动扶梯整机验收时发现的问题,并纠正。
4.扶梯制造对安装精度产生影响的原因。
案例二
【背景资料】
某机电工程安装公司中标一汽车制造厂厂房建设工程以及厂房车间设备安装工程。该工程厂房由
汽车冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间四个车间厂房组成。车间厂房结构柱由H型钢拼接而
成,车间厂房屋面由钢网架结构配合保温彩钢瓦制作而成。在施工过程中出现下列事件。
事件一:在厂房钢结构工程多节柱的安装过程中每节柱的定位轴线从下层柱的轴线引上,被监理
扫码关注更多内容
第4页共14页学员专用请勿外泄
工程师发现并及时制止。钢网架结构工程施工中,施工安装单位仅在总拼完成后测量其挠度值,所测
的挠度值为设计值的1.15倍。
事件二:在冲压车间设备安装过程中,某台设备采用桅杆起重机进行设备的安装,安装过程施工
图如下图所示。桅杆长度为30m,直线度偏差为25mm。
事件三:在车间厂房房屋保温彩钢瓦施工作业前期采购了屋面喷涂所用的油漆等相关材料,进行
了材料验收与保管。在屋面钢瓦油漆涂装施工作业时,油漆干燥后出现了油漆大面积剥落的情况,后
经建设单位、监理单位和施工单位共同研究发现是涂装作业时施工环境不符合相关规定要求。后期整
改后完成了车间屋面涂装作业工程。
【问题】
1.事件一中工程师的做法是否正确并说明理由?钢网架结构工程挠度值的测量是否符合要求并
说明理由?
2.找出事件二中(包括图)错误的做法并改正。
3.材料保管要求是什么?
4.事件三中涂装技术要求中施工作业环境的具体要求是什么?
案例三
【背景资料】
某机电安装公司中标一大型商业建筑机电工程项目,该项目包含建筑内部建筑管道工程、建筑电
气工程、通风与空调工程。通风与空调系统采用一台重3吨,功率为150KW磁悬浮变频离心式冷冻机
为整栋大楼提供制冷。冷冻机为整机采购,施工单位需安装冷冻水管、冷却水管、风机盘管等。通风
与空调系统的安装为整个项目的关键工程。施工过程中发生了下列事件:
事件一:施工单位进行了建筑电气的安装,在电线槽盒施工的时候,安装工人为图简便,采用延
长冷冻水管支吊架作为电线槽盒的支吊架。施工现场安装的情况如下图所示,发现许多不合格之处被
监理单位要求整改。
建筑管线安装示意图
扫码关注更多内容
第5页共14页学员专用请勿外泄
事件二:施工单位进行了通风与空调系统的施工,其中冷冻水管采用的是直径150m的镀锌钢管。
施工单位的施工图如上图所示,被监理单位要求整改,施工单位以管道不泄漏、强度满足要求为理由
拒绝整改。
事件三:施工单位进行了通风空调风机的安装。在通风与空调系统安装完成后进行了水压试验。
冷冻水管的工作压力为1.2MPa,冷却水管的工作压力为0.3MPa。试验压力均为工作压力的1.5倍。
水压试验合格后,施工单位对冷冻水泵、冷却水泵进行了试运转,严格检测试运转过程中润滑油、
轴承温度的变化,结果都符合要求。
【问题】
1.找出事件一中建筑电气安装工程的错误之处,并写出正确做法。
2.事件二中施工单位拒绝整改的做法是否正确,说明理由。
3.找出事件三中不正确的地方,写出正确做法。
4.泵试运转过程中润滑油、轴承温度的具体要求是什么?
案例四
【背景资料】
某机电安装公司承接北方某城市核心区新建住宅小区 1-3号楼机电安装工程,总建筑面积 8
万㎡,地下 1 层、地上 18 层,为装配式框架结构,采用精装交付标准。工程范围涵盖室内给水
排水系统、建筑电气照明系统、消防水系统及火灾自动报警系统,建设单位要求严格执行《建筑
给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等国家标准,争创市级优质工程。
施工期间正值冬季,现场采取封闭式管道加工棚保证施工质量。项目部在施工组织设计中明
确了各专业施工工艺及验收标准,但在具体实施过程中发生以下事件:
事件一:在厨房管道施工中,给水引入管与排水排出管水平距离仅0.8m,且给水管道铺在排
水管道下方未加套管;卫生间给水横管经检查坡度为1%;楼梯间水表直接安装在暖气立管旁,表
前直管段长度仅为5倍水表接口直径。监理单位检查时指出多处不符合《建筑给水排水及采暖工
程施工质量验收规范》要求。
事件二:在室内电气施工时,塑料导管连接未涂专用胶粘剂,墙体剔槽埋设导管后,仅用普
通砂浆抹面保护,厚度约 10mm;埋地敷设的塑料导管出地面处未采取防护措施,直接裸露在外。
质监站抽查时发现导管敷设存在安全隐患,要求限期整改。
事件三:住宅楼消防工程完工后,施工单位直接向建设单位申请消防验收,未通过消防设计
审查验收主管部门受理。
事件四:通风空调系统的(矩形风管)防排烟部分安装图如下,已知风管的设计工作压力为
600pa,监理单位检查时发现部分安装不符合规范要求,责令施工单位进行整改。
【问题】
1.指出事件一中的错误之处,并写出正确做法。
2.针对事件二,写出正确做法。
3.在事件三中,消防验收的法定程序包括哪些环节。
扫码关注更多内容
第6页共14页学员专用请勿外泄
4.消防验收形式分为哪几类?消防设计审查验收主管部门完成消防验收的最长时限是多少天?
5.针对事件4,图中防排烟安装图存在哪些错误?
案例五
【背景资料】
某总承包甲单位承建了一医院的通风空调工程,中标价 8000 万元,工期 270 天,工程内容有通
风空调系统、水系统和冷热(媒)设备。主体设备有 7 台风冷式热泵机组,9 台水泵、120 台吸顶式
空调机组,560台风机盘管,42台排风机,均由总承包单位采购。
总承包单位将通风空调系统、水系统和冷热(媒)设备系统的安装工作分包给乙安装单位。甲总
包单位考虑了各种施工进度计划的制约因素,并通过多次协调沟通后向监理单位提交了施工进度计划,
并顺利通过。乙安装单位项目部进场后,编制了通风空调工程的施工技术方案,主要包括施工工艺与
方法,质量技术要求和安全要求等,方案的重点是隐蔽工程施工,风冷式热泵机组、吸顶式空调机组
的吊装,冷热水管的法兰焊接,空调管道的安装及试压,空调机组调试与试运行等操作要点。
水系统安装完成后,监理工程师组织施工单位对冷热水管道进行的分项验收,发现该管道膨胀节、
支架及衬垫安装存在问题(如下图所示),监理工程师要求施工单位进行整改。施工单位整改完成后,
进行离心泵的单体试运行。离心泵的设计流量为80m3/h,试运行时,检查离心泵机械密封的泄漏量为
6mL/h;填料密封的泄漏量为 25mL/min。试运行完成后,施工单位立即关闭所有阀门,被监理工程师
制止。
冷热水管布置图
通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下,乙安装单位对通风空调的风系统、水系统和
冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管,新风机和排风机单机试车合格后,用热球风
速仪对抽样房间总风量和各风口进行测定与调整及其它内容的调试,全部数据如下表所示,通风空调
工程在夏季做了带冷源的试运转,并通过竣工验收。
表 系统风量检测表 单位:m³/h
设计 测定 设计 送风口1 送风口2 送风口3 送风口4 送风口5
总风量 总风量 风口风量
30000 34000 6000 6100 6150 6250 7000 7120
【问题】
1.机电工程施工进度计划安排会受到哪些因素的制约?
2.空调工程的施工技术方案编制后应如何组织实施交底?重要项目的技术交底文件应由哪个施
工管理人员审批?
3.冷热水管布置图中膨胀节、支架及衬垫的安装存在什么问题?
4.找出表格中的不合格项,说明理由。
5.试运行中存在什么问题?监理工程师制止的原因是什么?
扫码关注更多内容
第7页共14页学员专用请勿外泄
参考答案及解析
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对
每题得1分,没选或错选均不得分)。
1.【答案】B
【解析】此题考查非金属材料的类型及应用。
聚乙烯管(PE管):无毒,可用于输送生活用水。
2.【答案】B
【解析】此题考查石油化工设备。
粉碎设备包括研磨机、破碎机、磨碎机、粉碎机、球磨机、砂磨机和超微粉碎设备、振动磨、
气流磨、流能微粒磨、流能缩粒磨等。
3.【答案】D
【解析】此题考查吊装方案的实施。
在重大的设备吊装前,应对新设计制作的桅杆等吊装机械、自制的吊梁、吊具等机具进行起
重能力试验,以确定其最大负荷能力。如埋置式地锚的拉力试验、基础的承压试验、卷扬机的运
转和制动试验等。
4.【答案】A
【解析】此题考查焊接工艺评定。
【选项B】焊接工艺评定报告(PQR)。记载验证性试验及其检验结果,对拟定的预焊接工艺
规程进行评价的报告。
【选项C】一个焊接工艺评定报告可用于编制多个焊接作业指导书。
【选项D】一个焊接作业指导书可以依据一个或多个焊接工艺评定报告编制。
5.【答案】A
【解析】此题考查管道安装。
①钢制管道试运行时,热态紧固或冷态紧固应符合下列规定:
工作温度 一次热态、冷态紧固温度 二次热态、冷态紧固温度
250~350 工作温度 -
>350 350 工作温度
-20~-70 工作温度 -
<-70 -70 工作温度
②热态紧固或冷态紧固应在达到工作温度 2h 后进行。
③紧固螺栓时,钢制管道最大内压应根据设计压力确定。当设计压力小于或等于 6.0MPa 时,热
态紧固最大内压应为0.3MPa;当设计压力大于6.0MPa时,热态紧固最大内压应为0.5MPa。冷态紧固
应在卸压后进行。
6.【答案】D
【解析】此题考查智能化系统的线缆和光缆施工技术。
敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。
光缆的牵引端头应做好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。
牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力的80%;
牵引速度宜为10~15m/min;
一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
7.【答案】C
【解析】此题考查消防系统分类及其功能。
【A选项】触发器件包括火灾探测器(感温探测器、感烟探测器、感光探测器、气体探测器、
图像型探测器及复合探测器等)和手动火灾报警按钮。
【B 选项】区域报警系统适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的小型建筑等单独使
用。
【D选项】控制中心报警系统适用于大型建筑群、超高层建筑。
8.【答案】C
【解析】此题考查机械设备典型零部件的安装。
用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点,圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面中部;
扫码关注更多内容
第8页共14页学员专用请勿外泄
圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端;齿顶和齿端棱边不应有接触。
9.【答案】D
【解析】此题考查自动化仪表线路施工要求。
补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设,不得直接埋地敷设。当补偿导线与测量仪表之间不
采用切换开关或冷端温度补偿器时,宜将补偿导线和仪表直接连接。
10.【答案】C
【解析】此题考查防腐蚀施工方法。
酸洗除锈技术要点
①酸洗处理前,金属表面采用工具或喷射除锈除掉表面上大部分氧化皮、锈和旧涂层,以缩短酸
洗除锈时间。
② 将金属表面浸入常温酸洗液中,直至氧化皮和锈全部除掉。酸洗液中应加入足够缓蚀剂,以
减少对金属的腐蚀。金属表面达到要求后,用淡水充分冲洗干净。然后分别浸入磷化液和钝化液进行
磷化和钝化处理。酸洗液中溶入铁的含量不超过10%。
③ 酸洗后的金属表面应用干净的高压空气吹干水分,且不应码垛堆放。
11.【答案】C
【解析】此题考查施工技术要求。
【选项A】硬质或半硬质绝热制品用作保冷层时,拼缝宽度应≤2mm。
【选项B】绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜≥100mm。
【选项D】水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道下部垂直中心线45°范围内;当采用大管
径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。
12.【答案】C
【解析】此题考查金属拱顶储油罐的倒装法施工。
【A 选项】对包边角钢进行滚弧处理,用核准的弧形样板检查,然后在平台上用千斤顶校准弯曲
弧度,采用弧形样板检查,间隙不能大于2m。
【B选项】底板边缘板外侧300mm对接焊缝应先行组焊并进行探伤检测。
【D选项】壁板立缝采用专用组对工具组对,每道立缝设置3块以上弧形加强板,待立缝内侧清
根后焊接完毕才能拆除。
13.【答案】A
【解析】此题考查工程建设用电计量规定。
计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及表计接线等,均由供
电企业负责办理,施工单位应提供工作上的方便。
14.【答案】D
【解析】此题考查计量监督。
国家法定计量检定机构的计量检定人员,必须经县级以上人民政府计量行政部门考核合格,并取
得计量检定证件。其他单位的计量检定人员,由其主管部门考核发证。无计量检定证件的,不得从事
计量检定工作。“由县级以上即可”。
15.【答案】A
【解析】此题考查施工标准。
使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为15分。
16.【答案】A
【解析】此题考查危大工程专项施工方案的主要内容。
主要内容包括:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理
及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关图纸九个方面的内容。其中的施工
工艺技术包括:技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等。
17.【答案】B
【解析】此题考查项目的承包模式。
承包商承担工程的设计、设备采购(大部分业主把材料采购另行委托)及现场安装的技术指导,
并承担投产运行后设计和设备质量的责任。
18.【答案】D
【解析】此题考查施工方案的类型。
扫码关注更多内容
第9页共14页学员专用请勿外泄
超过一定规模的危大工程:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上的
起重吊装工程;起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以
上的起重机械安装和拆卸工程;跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和
索膜结构安装工程;重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
19.【答案】A
【解析】此题考查危险源的辨识。
危险源辨识方法有很多。如安全检查表、预危险性分析、故障类型和影响性分析、事件树分
析、LEC法、储存量比对法等。
例如:项目施工现场危险源辨识通常采用“安全检查表”方法。
20.【答案】C
【解析】此题考查不合格品管理。
①当发现不合格物资时,应及时停止该工序的施工作业或停止材料使用,并进行标识隔
离。
②已经发出的材料应及时追回。
③属于业主提供的设备材料应及时通知业主和监理。
④对于不合格的原材料,应联系供货单位提出更换或退货要求。
⑤已经形成半成品或制成品的过程产品,应组织相关人员进行评审,提出处置措施。
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有
1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)。
21.【答案】CE
【解析】此题考查工程测量的要求。
一个测区及其周围至少应有3个水准点。
两次观测高差较大且超限时应重测。当重测结果与原测结果分别比较,其较差均不超过限值
时,应取三次结果的平均数。
22.【答案】BC
【解析】此题考查室内排水管道施工技术。
【A选项】金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。
【D选项】铸铁管的坡度应高度塑料管的坡度。
【E 选项】排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不
得大于4m。
23.【答案】ADE
【解析】此题考查供电干线和配电线路施工技术。
A正确说法:钢导管不得采用对口熔焊连接。
D正确说法:暗配导管的表面埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。
E 正确说法:导管穿越密闭或防护密闭隔墙时,应设置预埋套管,预埋套管的制作和安装应符合
设计要求,套管两端露出墙面的长度宜为30~50mm,导管穿越密闭穿墙套管的两侧应设置过线盒,并
应做好封堵。
24.【答案】ADE
【解析】此题考查电梯的分类和组成。
曳引式电梯。从系统功能分:由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、
驱动系统、控制系统和安全保护系统等组成。从空间占位分:由机房、井道、轿厢、层站四大部
分组成。
25.【答案】BCDE
【解析】此题考查设备安装施工技术要求。
冷却塔安装要求:
(1)基础的位置、标高应符合设计要求,允许误差应为±20mm,进风侧距建筑物应大于 1m。冷
却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,固定应牢固。
(2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为 2‰。多台冷却塔安装时,
排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。
26.【答案】CD
扫码关注更多内容
第10页共14页学员专用请勿外泄
【解析】此题考查导线连接。
握着强度试验的试件不得少于3组。导线采用螺栓式耐张线夹及钳压管连接时,其试件应分别制
作。
27.【答案】BCE
【解析】此题考查发电机设备的安装技术要求。
例如,某1000MW发电机转子总重88t,全长13575mm,最大直径处为1310mm,定子内径为1410mm。
发电机转子的穿装采用汽机房两台 130/30t 行车,以及厂家提供的一套专用滑移工具。转子起吊时,
护环、轴颈、风扇、集电环等不得作为着力点,用软性材料缠裹钢丝绳。在转子悬挂处于水平状态时,
利用水平仪调整滑架并扳紧连接螺栓。
28.【答案】ACD
【解析】此题考查高炉本体结构的安装要求。
炉体下部框架安装时,与基础固定的第一段立柱吊装就位后,应调整和检查纵横向中心线、标高、
柱间两对角线长度之差和立柱的垂直度,符合要求后应进行二次灌浆。
29.【答案】CDE
【解析】此题考查特种设备的种类。
安全附件品种包括安全阀、爆破片装置、紧急切断阀、燃气气瓶阀门。
30.【答案】CE
【解析】此题考查施工质量检验。
施工质量检验按施工阶段通常可分为:进货检验、过程检验和最终检验三种。
(1)进货检验
主要对原材料、半成品、零部件及工艺设备的检验,包括原材料检查验收、材料复验、材料报检
等。
(2)过程检验
施工期间各方所进行的检验,包括质量控制点检验,隐蔽工程检验,关键过程,特殊过程检验,
过程试验,检验批和分部分项验收等。
(3)最终检验
即竣工验收阶段的质量检验,包括单位工程验收、联动试车、质量监督检查核定。
三、实务操作和案例分析题(共5题,案例一、二、三每题20分,案例四、五每题30分,共计
120分)。
案例一
【参考答案】
1.(1)D1属于中速电梯;(1分)
(2)D7属于超高速电梯;(1分)
(3)D8属于低速电梯;(1分)
(4)D12属于中速电梯。(1分)
【评分标准:D1 属于中速电梯,1 分;D7 属于超高速电梯,1 分;D8 属于低速电梯,1 分;D12
属于中速电梯,1分;全部回答正确得5分】
2.(1)电梯的随机文件还缺少下列内容:①安装、使用维护说明书;②产品出厂合格证;③土
建布置图。(3分)
(2)电气原理图包括:动力电路、安全电路。(2分)
【评分标准:安装、使用维护说明书,1分;产品出厂合格证,1分;土建布置图,1分;动力电
路,1分;安全电路,1分;共5分】
3.(1)问题1:自动扶梯梯级上方的垂直净高度为2m。(1分)
正确做法:不应小于2.3m。(1分)
(2)问题2:在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度
之间的允许偏差为±2%;(1分)
正确做法:允许偏差为±5%。(1分)
(3)问题3:扶手带的运行速度相对梯级的速度允许偏差为3%;(1分)
正确做法为:扶手带的运行速度相对梯级的速度允许偏差为0~+2%。(1分)
(4)错误4:空载制动试验时测得制停距离为1.2m;(1分)
扫码关注更多内容
第11页共14页学员专用请勿外泄
正确做法:空载制动试验时测得制停距离为0.2~1m。(1分)
【评分标准:4个错误,4个正确做法,每个1分,共8分】
4.加工精度和装配精度。(2分)
【评分标准:加工精度,1分;装配精度,1分;共2分】
案例二
【参考答案】
1.(1)监理工程师做法正确。(2分)
理由:多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上,
避免造成过大的累积误差。(1分)
(2)仅在总拼完成后测量其挠度值不符合要求。(1分)
理由:钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过
相应设计值的1.15倍。(1分)
【评分标准:监理工程师做法正确,2 分;理由,1 分;挠度值的测量判断,1 分;理由,1 分;
共5分】
2.(1)错误之处一:桅杆的缆风绳与地面夹角60°错误。(0.5分)
正确做法:缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°。(0.5分)
(2)错误之处二:桅杆长度30m,卷扬机距离桅杆的距离为25m,小于桅杆长度。(0.5分)
正确做法:使用桅杆吊装时,卷扬机与桅杆之间的距离必须大于桅杆的长度。(0.5分)
(3)错误之处三:卷扬机钢丝绳从卷筒的上部放出。(0.5分)
正确做法:卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部放出。(0.5分)
(4)错误之处四:桅杆长度为30m,直线度偏差为25mm。(0.5分)
正确做法:桅杆组装应执行使用说明书的规定,桅杆组装的直线度应小于其长度的1/1000,且总
偏差不应超过20mm。(0.5分)
【评分标准:4个错误,4个正确做法,每个0.5分,共4分】
3.(1)专人管理;(1分)
(2)建立台账;(1分)
(3)标识清楚;(1分)
(4)安全防护;(1分)
(5)分类存放;(1分)
(6)定期盘点。(1分)
【评分标准:每条1分,共6条,共6分】
4.施工环境温度宜为10~30℃,相对湿度不大于85%,或涂覆的基体表面温度比露点温度高3℃。
(5分)
【评分标准:10~30℃,85%,表面温度比露点温度高3℃,回答正确共得5分】
案例三
【参考答案】
1.(1)错误一:延长空调冷冻水管支吊架作为电线槽盒支吊架错误。(1分)
正确做法:建筑电气系统电线槽盒与冷冻水管的支吊架应分开独立设置,不得共用支吊架。(1
分)
(2)错误二:电线槽盒安装在冷水管道的下方错误。(1分)
正确做法:配线槽盒宜安装在冷水管的上方、热水管道和蒸汽管道的下方。当不能满足要求时,
应采取防水、隔热措施。(1分)
(3)错误三:电线槽盒支吊架间距为3.5m错误。(1分)
正确做法:电线槽盒水平安装的支架间距宜为 1.5~3m;垂直安装的支架间距不应大于 2m。(1
分)
(4)错误四:镀锌线槽连接板没有防松垫圈,采用普通螺母连接错误。(1分)
正确做法:镀锌梯架、托盘、槽盒之间的连接处可不跨接保护联结导体,但连接板每端不应少于
2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。(1分)
【评分标准:4个错误,4个正确做法,每个1分,共8分】
2.施工单位的做法不正确。(2分)
扫码关注更多内容
第12页共14页学员专用请勿外泄
理由:直径为150mm的镀锌钢管采用焊接连接错误,空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或
等于100mm的镀锌钢管应采用沟槽连接(卡箍连接)。(2分)
【评分标准:不正确,2分;理由,2分;共4分】
3.(1)错误一:冷冻水管试验压力为1.5倍工作压力错误。(1分)
正确做法:工作压力大于1.0MPa时应为工作压力加0.5MPa,冷冻水管工作压力为1.2MPa,试验
压力1.2+0.5=1.7MPa。(1分)
(2)错误二:冷却水管试验压力为1.5倍工作压力错误。(1分)
正确做法:工作压力小于或等于 1.0MPa 时,金属管道及金属复合管道应为 1.5 倍工作压力,最
低不应小于 0.6MPa。冷却水管的工作压力为 0.3MPa,试验压力 0.3×1.5=0.45MPa,所以试验压力为
0.6MPa。(1分)
【评分标准:2个错误,2个正确做法,每个1分,共4分】
4.润滑油不得有渗漏和雾状喷油;轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度40℃,滑
动轴承的温度不应大于70℃;滚动轴承的温度不应大于80℃。(4分)
【评分标准:润滑油不得有渗漏和雾状喷油,1分;温升不应超过环境温度 40℃,1分;滑动轴
承的温度不应大于70℃,1分;滚动轴承的温度不应大于80℃,1分;共4分】
案例四
【参考答案】
1.(1)室内给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 1m;给水管道铺在排水管道下方时,
应加设钢套管,套管长度不得小于排水管径的3倍。(2分)
(2)给水水平管道应有2%-5%的坡度;坡向应利于排水和排气,坡向泄水装置。(2分)
(3)螺翼式水表表前与阀门间的直管段长度,不宜小于8倍水表接口直径。(2分)
【评分标准:3条错误及正确做法,每条2分,共6分】
2.(1)塑料导管采用插入法连接时,连接处的结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固密封。(2
分)
(2)墙体剔槽埋设塑料导管时,应采用强度等级不小于 M10 的水泥砂浆抹面保护,保护砂浆的
面保护厚度不应小于15mm。(2分)
(3)直埋于地下或楼板内的刚性塑料导管,在出地面或楼板易受机械损伤的一段应采取保护措
施。(2分)
【评分标准:每条2分,共3条,共6分】
3.(1)消防验收法定程序包括验收受理、现场评定和出具验收意见。(6分)
【评分标准:验收受理,2分;现场评定,2分;出具验收意见,2分;共6分】
4.(1)隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。(3分)
(2)消防设计审查验收主管部门完成消防验收的最长时限是15日。(3分)
【评分标准:隐蔽工程消防验收,1分;粗装修消防验收,1分;精装修消防验收,1分;15日,
3分;共6分】
5.(1)防排烟系统的柔性短管采用涤纶错误;必须为不燃材料。
(2)柔性短管长度为300mm错误;柔性短管的长度宜为150mm~250mm。
(3)柔性短管采用异径连接管错误;柔性短管不应为异径连接管。
(4)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定错误;应采用法兰连接。
(5)600pa为中压系统,采用s型插条错误。
(6)吊杆直径为5mm错误,应不小于6mm。
【评分标准:每条1分,共6条,共6分】
案例五
【参考答案】
1.机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时机、施工机
具作业人员配备和施工场地环境等诸因素的制约。(6分)
【评分标准:
2.(1)通风空调工程的施工技术方案编制后,组织实施交底应在作业前进行,并分层次展开,
直至交底到施工操作人员,并有书面交底资料。(3分)
(2)重要项目的技术交底文件应由项目技术负责人审批,并在交底时到位。(3分)
扫码关注更多内容
第13页共14页学员专用请勿外泄
【评分标准:组织实施交底,3分;重要项目的技术交底文件审批人员,3分;共6分】
3.存在的问题:
①膨胀节焊缝位置应该为水流的流入端;(2分)
②衬垫材料用聚氨酯泡沫不符合要求,应采用不燃或难燃硬质绝热材料或者经防腐处理的木衬垫;
(2分)
③衬垫的厚度应与绝热层厚度应该相同;(2分)
④衬垫的宽度不小于支架支承面的宽度30mm。(2分)
【评分标准:4个问题,每个2分;共8分】
4.(1)测定的总风量 34000m3/h 不符合要求;系统总风量与设计风量的偏差为-5~+10%。(2
分)
(2)送风口4和送风口5风量不符合要求;各风口风量与设计风量的偏差为15%。(3分)
【评分标准:总风量、送风口4、送风口5风量不符合要求,理由,共5分】
5.(1)离心泵的机械密封的泄漏量不应超过5mL/h;填料密封的泄漏量不应超过20mL/min;(2
分)
(2)监理制止的原因:离心泵试运转后,应关闭泵的入口阀门,待泵冷却后再依次关闭附属系
统的阀门。(3分)
【评分标准:问题,2分;原因,3分;共5分】
扫码关注更多内容