当前位置:首页>文档>答案解析2025年一建《机电实务》考前模拟卷(A)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_03-机电《考前模拟AB卷》DL

答案解析2025年一建《机电实务》考前模拟卷(A)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_03-机电《考前模拟AB卷》DL

  • 2026-03-07 03:40:45 2026-01-30 23:10:48

文档预览

2026-01-30 23:10:48

文档内容

二建、监理、一建、一造、二2造0、2安5一全、建消机防、电咨实询、务检A测课卷程押题联系QQ/微信:3849178 参考答案及解析 一、单项选择题 1.【答案】B 【解析】伸缩缝留设要求: (1)设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝。 (2)两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。 (3)立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。 (4)弯头两端的直管段上,可各留一道伸缩缝;当两弯头之间的间距较小时,其直 管段上的伸缩缝可根据介质温度确定仅留一道或不留设。 8 (5)当方形设备壳体上有加1 7强筋板时,其绝热层可不留设伸缩缝。 9 4 8 (6)球形容器的伸缩缝信 3,必须按设计规定留设。当设计对伸缩缝的做法无规定时, 微 浇注或喷涂的绝热层系可用嵌条留设。 联 题 (7)多层绝热押层伸缩缝的留设。中、低温保温层的各层伸缩缝,可不错开。保冷层 准 及高温保温精层的各层伸缩缝必须错开。 2.【答案】C 【解析】C选项错误,投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,并可 以补充、修改或者撤回投标文件。 3.【答案】D 【解析】A选项错误,室内生活污水管道应按铸铁管、塑料管等不同材质及管径设置 排水坡度,铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度;B选项错误,金属排水管道上的吊钩 或卡箍应固定在承重结构上;C选项错误,生活饮用水箱(池)、中水7 8箱(池)、雨 1 9 4 水清水池的泄水管道、溢流管,不得与污水管道直接连接,采用间3 8接排水,并应留出 信 微 不小于100mm的隔断空间。 系 联 4.【答案】C 一 唯 【解析】A选项错误,消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统 的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置;B选项错 误,消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、 控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统; D选项错误,室内消火栓栓口不应安装在门轴侧;消火栓栓口中心距地面应为1.1m。 5.【答案】B 【解析】B选项错误,合高压进线开关,检查高压电压是否正常;合变压器柜开关, 检查变压器是否有电,合低压柜进线开关,查看低压电压是否正常。分别合其他柜的 开关。 6.【答案】C 第 13 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 【解析】C选项错误,告知方式主要包括:送达、邮寄、传真、电子邮件或网上告知。 7.【答案】C 【解析】C选项错误,系统检测应在系统试运行合格后进行。 8.【答案】C 【解析】A选项错误,高差法和仪高法的测量原理相同,区别在于计算高程时次序上 的不同。在安置一次仪器,需要同时测量多个前视点的高程时,仪高法比高差法方便。 B选项错误,沉降观测点的设置:沉降观测采用二等水准测量方法。每隔适当距离选 定一个基准点与起算基准点组成水准环线。例如:对于埋设在基础上的基准点,在埋 设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。D选项错误,工程测 量应遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则,即先依据建设单位提供的永久基 准点、线为基准,然后测设出8 设备的准确位置。 7 1 9 9.【答案】B 8 4 3 信 【解析】汽轮机、干微燥机在运行中输送介质或物料因素,温度比与之连接的发电机、 系 联 鼓风机、电动机题高,在对这类机组的联轴器装配定中心时,应考虑温差的影响,控制 押 安装偏差的方准向。调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机) 精 应低于温度低 的一端(发电机、鼓风机、电动机),调整两轴线倾斜时,上部间隙小 于下部间隙,调整 两端面间隙时选择较大值,使运行中温度变化引起的偏差得到补偿。 10.【答案】B 【解析】导线连接: (1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。 (2)导线或架空地线应使用合格的 电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。 (3)架线施工前应由具有资质的检测 单位对试件进行连接后的握着强度 8 试验 1 7 (4)握着强度试验的试件不得少于3组。 导线采用螺栓式耐张线夹 8 及4 9钳压管连接时, 信 3 其试件应分别制作。 微 系 (5)试件握着强度试验结果应符合要求。液压握 着强度不得联小于导线设计使用拉断 一 唯 力的95%;螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线 设计 使用拉断力的90%;钳压管 直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。架空地线的连接强度应与 导线相对应。 11.【答案】D 【解析】计量器具具有准确性、统一性、溯源性、法制性四个特点。 12.【答案】A 【解析】(1)缆风绳的设置要求:直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6~8根,对倾 斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳,后背主缆风绳的设置数量不应少于2根。 (2)缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°;直立单桅杆各相邻缆风绳 之间的水平夹角不得大于60°。 第 14 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 (3)缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。 (4)需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。 13.【答案】B 【解析】B选项错误,常用的地耐力检测方法有压重法。压重块应静置24h,测量记录 压重块4个位置的沉降量,若四个点最大沉降量不大于50mm,则证明处理的地基合格。 14.【答案】A 【解析】A选项错误,应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。 15.【答案】B 【解析】施工进度控制措施,技术措施: (1)为实现计划进度目标,优化施工方案,分析改变施工技术、施工方法和施工机 械的可能性。 8 7 1 9 (2)审查分包单位提交的8 4进度计划,使分包单位能在满足总进度计划的状态下施工。 3 信 (3)编制施工进度控微制工作细则,指导项目部人员实施进度控制。 系 联 (4)采用网络计题划技术及其他适用的计划方法,并结合计算机的应用,对机电工程 押 进度实施动态准控制。 精 16.【答案】C 【解析】C选项错 误,组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。 17.【答案】B 【解析】单位工程绿色施工阶段评价应由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理 单位和施工单位参加。 18.【答案】A 【解析】A选项错误,有色合金的强度 和硬度比纯金属高,电阻比纯金 8 属大、电阻温 1 7 度系数小,具有良好的综合性能。 8 4 9 信 3 19.【答案】A 微 系 【解析】危险源辨识方法有很多。如安全检查表、 预危险性联分析、故障类型和影响性 一 唯 分析、事件树分析、LEC法、储存量比对法等。例如 :项 目施工现场危险源辨识通常 采用“安全检查表”方法。 20.【答案】D 【解析】A项错误,按照泵的工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。B 项错误,叶轮式泵分为离心泵、轴流泵、混流泵和旋涡泵等。容积式泵根据运动部件 运动方式的不同分为往复泵和回转泵两类。往复泵有活塞泵、柱塞泵等;回转泵有齿 轮泵、螺杆泵和叶片泵等。C项错误,泵的性能参数主要有流量和扬程,还有轴功率、 转速、效率和必需汽蚀余量。容积属于压缩机的主要性能参数。 二、多项选择题 21.【答案】ACDE 第 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 【解析】B选项错误。柔性短管应采用不透气的柔性材料(如橡胶、硅胶或防火布), 避免漏风或污染。 22.【答案】AB 【解析】C选项错误,班组长要认真落实安全技术交底,每天要对工人进行施工要求、 作业环境的安全交底。 D选项错误,专项施工方案实施前,项目技术负责人(或编制人员)应向施工现场管 理人员进行交底。 E选项错误,交底记录由安全员负责整理归档,交底人及安全员应对安全技术交底的 落实情况进行检查,发现有违反安全规定的情形应立即采取整改措施,安全技术交底 记录一式三份,分别由工长、施工班组和安全员留存。 23.【答案】ABE 8 7 1 9 【解析】起重机选用的基8 4本参数主要有:吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起 3 信 升高度等。 微 系 联 24.【答案】BD 题 押 【解析】A选准项错误,单位(子单位)工程验收:单位工程完工后,由施工单位向建 精 设单位提出报 验申请,由建设单位项目负责人组织施工单位、监理单位、设计单位等 项目负责人进行验 收;C选项错误,专项验收应在分层质量验收合格的基础上,在工 程总体验收前进行;E 选项错误,隐蔽工程验收:施工单位进行自检,并在隐蔽前48h 以书面形式通知建设单位(监理单位)或工程质量监督、检验单位进行验收。 25.【答案】BE 【解析】B选项错误,施工现场出 口应设置洗车设施,保持开出现场车辆的清洁。E 选项错误,不得在施工现场燃烧废弃物。 8 1 7 26.【答案】CD 8 4 9 信 3 【解析】A选项错误,每片悬式绝缘子的绝缘 电阻值,不应低于微300MΩ;B选项错误, 系 35kV及以下的支柱绝缘子的绝缘电阻值,不应低 于500MΩ;联 E选项错误,在额定电压 一 唯 下对空载线路的冲击合闸试验,应进行3次。 27.【答案】ABCD 【解析】E选项错误,捆扎间距对硬质绝热制品不应大于400mm。 28.【答案】ABDE 【解析】C选项,母线槽的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应 设置弹簧支架,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并采取防火封堵措 施。 29.【答案】DE 【解析】汽轮机本体主要由静止部分和转动部分组成。静止部分包括汽缸、喷嘴组、 隔板、隔板套、汽封、轴承及紧固件等;转动部分包括动叶栅、叶轮、主轴、联轴器、 第 16 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 盘车器、推力盘、机械危急保安器等。 30.【答案】BDE 【解析】B选项错误,当利用机械牵引变压器时,牵引着力点应在变压器重心以下并 符合制造厂规定,运输倾斜角不得超过15°,并采取防滑、防溜措施,牵引速度不应 超过2m/min。D项错误,变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的 吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。E 选项错误,装有气体继电器的变压器,除制造厂规定不需要设置安装坡度外,应使变 压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。 三、实务操作与案例分析题 【案例一·参考答案】 8 1.(1)不妥之处一:排水管1 7与通气管连接方式错误; 9 4 8 正确做法:连接管应该信是3通气管处高,排水管处低。 微 (2)不妥之处二:系套管顶部高出地面20mm; 联 题 正确做法:卫生押间套管应高出地面50mm。 准 (3)不妥之精处三:套管下端伸出20mm; 正确做法:底部 应与楼板底面相平。 (4)不妥之处四: 排水管与通气管使用PVC管道,穿越楼板处未设置阻火圈或防火 套管; 正确做法:高层建筑中明装 排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 2.(1)该工程热水供暖管道水 压试验的压力应为0.3MPa,当设计未注明时,蒸汽、 热水供暖系统,应以系统顶点工作压力 加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压 力不小于0.3MPa。 1 7 8 9 (2)热水供暖管道压力试验合格的标准为 : 供暖系统应在试验压 信 力3 8 4 下10min内压力降 微 不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗不漏。 系 联 3.单机试运行主要考核单台设备机械性能,检验动 设备的 唯 制一造、安装质量和设备性能 等是否符合规范和设计要求。 4.测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。 【案例二·参考答案】 1.(1)变电所安装计划工期为58天; (2)如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到48天。 第 17 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782.(1)B公司电缆排管CPI=BCWP/ACWP=130×1000/200000=0.65; (2)B公司电缆排管SPI=BCWP/BCWS=130×1000/130×1500=0.67; (3)SPI<1,B公司电缆排管施工进度落后。 3.(1)变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用2500V和500V的兆欧表。 (2)监理工程师提出异议的原因是变压器在额定电压下的冲击合闸试验次数3次少于 5次,间隔时间3min少于5min。不符合规范要求。 (3)正确的冲击合闸试验要求:在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次, 每次间隔时间宜为5min,应无异常现象。 4.试运行验收中发生的问题A公司可提供:施工图纸、设备技术资料、设计说明书、 设计变更单及有关技术文件、变压器安装说明书、施工记录、合同等,来证明不是安装质 量问题。 【案例三·参考答案】 1.(1)不妥之处一:项目副经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任; 正确做法:项目经理是项目安全生产第一责任人,对本工程项目的安全生产负全面领 导责任。 (2)不妥之处二:项目总工程师对本工程项目的安全生产也负部分领导责任; 正确做法:项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任。 2.危险源包括: ①高处坠落; ②受限空间作业(窒息、中毒); ③触电; ④焊缝无损检测射线探伤; ⑤焊接烟尘、弧光等。 3.焊接顺序原则: ①先焊纵缝,后焊环缝; ②先焊短缝,后焊长缝; ③先焊坡口深度大的一侧,后焊坡口深度小的一侧。 4.球壳板的型式与尺寸应符合图样要求,表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和 第 18 页夹杂等缺陷,球壳板不得有分层。 【案例四·参考答案】 1.(1)本工程需办理特种设备安装告知的项目有:工艺管道安装、32/5吨桥式起重 机安装。 (2)开始施工前办理安装告知。 2.(1)验收要求:施工安全有关的人员、机械设备、施工材料、施工环境、测量手 段等施工条件及安全设施的验收确认,包括验收标准、验收程序、验收人员、验收内容。 (2)方案论证应由安装公司组织。 3.(1)水平仪、水准仪、经纬仪、钢直尺、塞尺,卡尺,兆欧表、接地电阻测量仪 等计量器具。 (2)问题一:钳工使用的计量器具无检定标识; 整改:施工中使用的计量器具必须有合格的检定标识。 问题二:检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管; 整改:检定合格证应随时附在计量器具上。 4.(1)问题一:15mm垫铁薄的平垫铁在厚的下边; 整改:15mm的平垫铁应放在中间。 问题二:斜垫铁露出设备底座60mm; 整改:斜垫铁露出设备底座宜为10~50mm。 问题三:地脚螺栓距离孔壁10mm,距离太近; 整改:地脚螺栓距离孔壁一般大于15mm。(超纲) (2)质量问题的整改、复查记录。 5.合格。理由:在试运行的开始阶段,主机的排气应缓慢升压,每5min升压不得大于 0.1MPa,并应逐步达到工况;轴承润滑油温度和轴承振动稳定后,应连续运行4~8h。轴 承壳振动速度有效值应小于等于6.3mm/s。 【案例五·参考答案】 1.(1)A单位将防腐蚀工程和脚手架安装工程分包给B单位的做法合法,因为防腐蚀 工程和脚手架安装工程不属于主体工程,可以分包给具有相应资质的单位。 (2)B单位将防腐蚀工程再次分包给C单位的做法不合法,因为严格规定分包单位不 得把工程转包给其他单位,再分包属于违法分包。 (3)技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施 工人员的素质确定。 2.(1)事件一中监理工程师的做法合理。理由:轮胎式起重机属于流动式起重机, 首检合格后每年应进行一次周期检验,2019年5月8日至2020年6月20日已经超过一年未检 验。 (2)还应提交: 第 19 页①安全保护装置和电动葫芦型式试验证明。 ②整机型式试验证明或者样机型式试验申请表。 ③特种设备安装改造修理告知书。 ④施工合同和施工方案。 3.(1)错误一:灯具安装采用塑料塞固定错误; 整改:在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定。 (2)错误二:金属导管采用φ6mm圆钢吊架; 整改:圆钢吊架的直径应不小于8mm,并应设置防晃支架。 4.(1)变配电室的金属梯架应至少设置3个与接地保护导体的连接点。 (2)全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个接地连接点,起始端和终点端均应可 靠地接地。 5.项目施工总承包单位的工作: (1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料,向分包人提 供具备施工条件的施工场地。 (2)组织分包人参加图纸会审,向分包人进行设计图纸交底。 (3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施;为分包人提供施工所要求的场地和 通道等。 (4)负责施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他施工人员之间的 交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。 第 20 页