文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-其他安全-精炼真题1
解题原则 案例主观题
1.先看问题,再读案例
带着问题定位案例中的关键词,避免无效读题。
2.考点绑定案例场景
知识点尽可能结合案例背景作答。
3.分点(列序号)答题,踩点给分(找隐患、程序类除外)
用数字序号分点,每一个得分点单独成句,阅卷老师按点给分,避免大段无结构表述。
4.宁多勿少,覆盖得分点(找隐患、程序类除外)
不确定的点可以补充作答,写错不扣分,写对就给分。
【2025年真题】
案例一
根据以上场景,回答下列问题。
1.根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》,辨识B公司涂装车间存在的重大事故隐患。
2.列出烘干间自动点火系统和燃料供给系统应设置的安全装置。
3.简述喷漆区的防静电安全技术措施。
4.分析B公司“6.5”爆燃事故直接原因,提出漆渣清理作业中的安全要求。
案例一
B公司是一家大型机械零部件喷涂企业,现有员工 120 人,设有综合管理部、生产部、营销部、
安全管理部等部门,配备2名专职安全管理人员。
B 公司涂装车间采用溶剂型涂料喷涂工艺。主要工艺为:上件→喷砂打磨→喷底漆→底漆打磨→
喷面漆→喷清漆→流平→烘干→自然冷却→下件,其中上件、下件需要起重机配合转运。涂装车间喷
漆房主要由前处理区、喷漆区、烘干区组成。
前处理区分为抛丸室和打磨间。抛丸室采用压缩空气驱动,配置通风除尘净化系统,该系统与压
缩空气设备和抛丸作业设备联锁。抛丸、打磨产生的粉尘和废气经除尘净化后统一排入烟囱。
喷漆区分为底漆间、底漆打磨间、面漆间及清漆间,采取了防静电安全技术措施,配置了可燃气
体报警装置和通风除尘系统。底漆打磨间使用干式巷道作为除尘风道,并在巷道内布置火花探测和喷
淋装置。喷漆区所有废气和粉尘经同一风道排入通风除尘系统。
烘干区有 2 个烘干间,采用天然气加热系统,燃烧装置的自动点火控制系统安装了温度检测器,
燃料供给系统安装了流量计。烘干间安装了与加热系统联锁的可燃气体探测器,并配置了排气补风系
统。
喷漆房北侧设置调漆间,配置了新风换气系统,新风经过滤后从调漆间上部送入、下部排出,换
气频率12次/小时。
2024 年 6 月 5 日 16 时 55 分,涂装车间主任甲安排 5 名员工到面漆间清理地面漆渣,作业期间
关闭了通风除尘系统。由于漆渣粘在地面,清渣难度大。为提高清理效率,员工乙向地面泼洒10kg有
机溶剂,软化漆渣,员工丙用铁铲铲漆渣,铲渣过程中,铁铲不时与钢格栅撞击。
17时16分,面漆间内发生爆燃,引燃残留的有机溶剂和漆渣,火势迅速蔓延,造成3人死亡、
2人受伤。
“6.5”燃爆事故发生后,B公司对涂装车间安全风险进行了全面辨识,提出了安全整改措施,完
善了有关作业安全规程。
1.根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》,辨识B公司涂装车间存在的重大事故隐患。
【解题思路】
扫码关注更多
第 1 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
考点定位:核心考点是《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第 10 号)的判定条
款。
答题逻辑:直接摘抄案例中符合判定标准的原文,不需要额外解释,每一条对应一个隐患点。
避坑提示:不要把一般隐患当成重大隐患;不要自己编造隐患;所有点必须来自案例原文换气次
数、除尘风道、通风系统关闭等属于该题的高频得分点,务必作答全面。
【参考答案】
B公司涂装车间存在的重大事故隐患:
(1)抛丸、打磨产生的粉尘和废气经除尘净化后统一排入烟囱。
(2)底漆打磨间使用干式巷道作为除尘风道。
(3)喷漆区所有废气和粉尘经同一风道排入通风除尘系统。
(4)烘干间采用天然气加热系统,燃烧装置的自动点火控制系统安装了温度检测器,燃料供给系
统安装了流量计。
(5)新风换气系统的换气频率12次/小时。
(6)涂装车间主任甲安排5名员工到面漆间清理地面漆渣,作业期间关闭了通风除尘系统。
存在粉尘爆炸危险的工贸企业
不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统,或
者不同建(构)筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的;
【解读】
判定情形:
可燃性粉尘与可燃气体(含蒸气)共用一套除尘系统。
扫码关注更多
第 2 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
存在粉尘爆炸危险的工贸企业
除尘系统采用重力沉降室除尘,或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的。
【解读】
1.说明:
“重力沉降室”是指粉尘在重力作用下沉降而被分离的一种惯性除尘器。
2.判定情形:
(1)除尘系统采用重力沉降室除尘。
(2)除尘系统采用砖混或者混凝土砌筑的干式巷道作为除尘风道。
机械企业
使用煤气(天然气)的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置,或者监测报警装置未
与紧急自动切断装置联锁,或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的。
说明:“燃烧装置的燃气总管”是指以煤气(天然气)为燃料的烘烤器、熔炼炉、精炼炉、保温
炉、加热炉、退火炉、热处理炉等单台设备的煤气(天然气)入口总管道。
扫码关注更多
第 3 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
机械企业
使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时,未采取防止可燃气体在周边密闭或者半
密闭空间内积聚措施的。
使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。
扫码关注更多
第 4 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【解读】
1.说明:
“水性漆”即水性涂料,是指挥发物的主要成分为水的一类涂料。
机械企业
【解读】
2.判定情形:
(1)使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警。
(2)使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置通风设施。
(3)使用非水性漆的调漆间、喷漆室的通风换气次数小于15次/小时。
注:“换气次数”是指单位时间内室内空气的更换次数,即通风量与房间容积的比值。
2.列出烘干间自动点火系统和燃料供给系统应设置的安全装置。
【参考答案】
依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》的要求,烘干间自动点火系统和燃料供给系统应设置的
安全装置:
(1)管道压力监测报警装置
(2)紧急自动切断装置
(3)监测报警装置(温度检测器、流量计等)与紧急自动切断装置联锁
(4)火焰监测装置
(5)熄火保护系统
3.简述喷漆区的防静电安全技术措施。
【参考答案】
喷漆区的防静电安全技术措施:
(1)设置静电监测报警装置,并与通风系统、可燃气体报警器联锁。
(2)在入口、作业区设置“必须消除静电”“禁止穿带钉鞋”等安全标志标识。
(3)导电金属工器具(如导电刮板、金属调漆棒等)选用铜材质(防静电材质)。
(4)人员正确穿戴防静电服、鞋、手套等个体防护。
(5)喷漆枪、喷漆机械手、涂料储罐(桶)、工件支撑架等设备及金属部位可靠接地。
扫码关注更多
第 5 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(6)不同金属部件需用导线跨接。
(7)地面采用导电材料(如导电橡胶、金属地板)。
(8)入口处设置人体静电释放器(静电消除器)。
(9)作业区域安装加湿器,保持科学合理的湿度。
(10)划定“防静电重点区”,禁止无关人员进入。
4.分析B公司“6.5”爆燃事故直接原因,提出漆渣清理作业中的安全要求。
【参考答案】
B公司“6.5”爆燃事故直接原因:
(1)作业期间关闭了通风除尘系统,员工乙违规泼洒 10kg 有机溶剂,溶剂快速挥发形成可燃
气体,地面残留的漆渣与挥发的可燃气体混合。
(2)员工丙使用铁铲清理漆渣时,铁铲与面漆间的钢格栅频繁撞击,产生机械火花,直接点燃现
场积聚的可燃气体混合物。
漆渣清理作业中的安全要求:
(1)可燃气体报警装置在作业前仔细检查,确保正常运行。
(2)二氧化碳、ABC型干粉灭火器等消防器材设置齐全。
(3)保证自动喷水灭火装置正常运行且有效。
(4)作业现场设置禁止烟火、当心火灾等安全标志标识。
(5)清理工具选用铜制或抗静电塑料材质(如铜铲),严禁使用铁、钢等金属硬质工具。
(6)作业人员正确穿戴防静电服、鞋、手套等个体防护装备。
(7)疏散通道、安全出口保持畅通,无阻塞。
(8)推荐采用自动化代替人工操作。
(9)防爆型应急照明设置在疏散通道、安全出口等关键位置。
(10)清理作业期间,严禁关闭通风除尘系统。
(11)禁止直接泼洒有机溶剂软化漆渣。
(12)使用符合防爆要求的可燃气体检测报警仪,全方位检测面漆间内的可燃气体浓度。
(13)可燃气体浓度超标时,立即停止作业。
(14)漆渣清理需办理动火等危险作业工作票,审批合格后方可作业。
(15)电气设备采用防爆型。
(16)设置专人监护。
(17)持续有效通风,保证通风量充足。
【2024年真题】
案例二
根据以上场景,回答下列问题。
1.分析该起事故的直接原因。
2.指出J公司在检修作业中存在的安全管理问题。
3.简述H公司对J公司项目部夜间检维修作业应履行的安全职责。
4.辨识导流板电弧切割作业存在的主要职业病危害因素。
5.根据《安全色和安全标志》(GB 2894),列出检维修作业现场应设置的安全警告标志。
案例二
H公司为一家水泥生产企业,注册资本62亿元,设有综合部、生产部、技术部、财务部、采购销
售部、安全管理部等部门。水泥生产采用回转密烧结工艺,尾气经脱硫脱硝装置处理后排放。因原有
脱硫脱硝装置无法满足环保要求,2023 年 2 月,H 公司委托有资质的 J 公司对脱硫脱硝装置进行改
扫码关注更多
第 6 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
造,并签订了《回转窑烟气排放脱硫脱硝项目改造合同》,由公司负责项目前期调研、设计勘测、施
工等工作。
J公司在H公司设立项目部,并任命项目经理,负责项目部全面工作。脱硫脱硝项目主体工程为
脱硫工作段,主要由脱硫塔、出口烟道和烟气升温箱三部分组成。脱硫塔内部结构自下而上依次为石
膏浆池喷淋层(共4层)一下除雾器一上除雾器一湿式电除尘一出口塔帽。
2023年4月20日,J公司项目经理电话请示 H 公司负责人同意后,于 22时30 分安排脱硫工作
段检维修作业。现场共15人,作业人员13人分三组作业,管理人员2人负责现场巡检。第一组5人
在烟道垂直段内部电弧切割导流板、安装旋流器。第二组3人在脱硫塔内部第4层进行喷淋头的清堵
和安装。第三组5人在脱硫塔内部第1~3层间进行喷淋头清堵。
4月21日2时30分,第一组作业人员在烟道垂直段内部对导流板进行电弧切割作业时,产生的
金属熔渣掉落到烟道下部导流板及支撑物上,飞溅并引燃了烟道水平段内的除雾器。作业人员发现火
情后,使用现场仅有的2具5kg干粉灭火器进行扑救,扑救无效,火势快速蔓延,引燃了烟道内涂刷
的玻璃鳞防护层,高温烟气经烟道向脱硫塔内部第二组和第三组作业面快速扩散。第一组作业人员见
火势无法控制,随即撤离。现场巡检人员组织第二组人员迅速撤离,并用手机通知第三组人员撤离,
但未接通。2时40分,第二组3名人员沿脱硫塔塔身外挂钢梯撤离到地面。第三组5名人员未接到撤
离通知,在发现大量高温烟气时,由于作业环境复杂,逃生通道不畅,未能及时撤出,导致全部死亡。
1.分析该起事故的直接原因。
【解题思路】
点火源:电弧切割产生的金属熔渣
可燃物:烟道内的除雾器、玻璃鳞防护层
蔓延条件:消防器材不足,无法初期灭火
直接从案例中摘抄这三个关键内容,不需要额外延伸
【参考答案】
该起事故的直接原因:
(1)作业人员在烟道垂直段内部对导流板进行电弧切割作业时,产生的金属熔渣掉落到烟道下
扫码关注更多
第 7 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
部导流板及支撑物上,飞溅并引燃了烟道水平段内的除雾器。
(2)事发的作业现场仅有 2 具 5kg 干粉灭火器,消防设施(器材)配置明显不足,无法控制火
势。
(3)火势快速蔓延,引燃了烟道内涂刷的玻璃鳞防护层,高温烟气经烟道向脱硫塔内部快速扩
散。
2.指出J公司在检修作业中存在的安全管理问题。
【参考答案】
J公司在检修作业中存在的安全管理问题:
(1)作业现场安全生产规章制度不完善。
(2)作业现场安全操作规程不健全,作业人员岗位职责不明确。
(3)检修作业安全技术交底不充分,导致作业人员安全意识淡薄,且不适应作业环境的复杂地
形。
(4)作业现场监护人数量不足,且监护不到位。
(5)作业现场安全检查不到位,未能及时发现灭火器材配置不足。
(6)作业现场设置安全标志标识不全面,导致第三组 5 名人员未能及时找到疏散通道与安全出
口。
(7)作业现场未设置隔绝式正压空气呼吸器、手电筒等个体防护装备与物资。
(8)作业人员与监护人员,通讯联络不畅,导致出现事故,第三组5名人员未接到撤离通知。
(9)疏散通道、安全出口堵塞。
安全管理缺陷/问题
(1)制度(责任制、规章、规程)、审批(作业许可)
(2)标(安全标志)、具(工器具)、体(个体防护)
(3)应急:案(预案)、练(演练)、人(救援人员)、材(救援器材)
(4)安全教育:日常;作业前(安全交底)
(5)安全检查、隐患治理、重大危险源监督管理
(6)人:安管机构设置、安管人员配备、人员持证
(7)安全生产投入
3.简述H公司对J公司项目部夜间检维修作业应履行的安全职责。
【参考答案】
由案例背景可知,H公司是脱硫脱硝装置改造项目的发包单位;J公司是承包商(施工单位)。
H公司对J公司项目部夜间检维修作业应履行的安全职责:
(1)在夜间作业开始前,H公司应对J公司的夜间作业方案进行安全评估,并认真审批夜间作业
计划。
(2)H公司监督确认J公司的工作人员均接受必要的作业前安全教育培训,特别是夜间作业的特
殊安全要求。
(3)H公司安排专业安全管理人员对J公司在作业现场的施工全过程安全巡查,确保安全措施到
位,发现隐患及时整改。
(4)H公司安排专业安全管理人员做好J公司夜间作业的安全监督记录,如发生安全事故时,应
及时如实上报事故情况给H公司相关负责人。
(5)H公司监督J公司确保施工现场有足够的照明,并设置清晰的安全标志标识。
(6)H公司要求J公司制定并提供夜间作业的应急预案。
(7)H 公司要求 J 公司施工作业人员能够正确佩戴和使用与夜间检维修作业相适应的个体防护
扫码关注更多
第 8 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
装备和作业工器具。
(8)H公司要求J公司配备必要的安全设备和设施,如灭火器、急救箱等,并确保齐全有效。
(9)H公司要求J公司做好夜间作业的安全警戒,并保证疏散通道、安全出口保持畅通。
(10)H公司对J公司进行统一、协调管理。
“三合一”通用答题模板(甲方安全职责;乙方安全职责;安全管理协议)
乙方:提供、接受、执行
甲方:组织、审批、审核、审查、监督、安排
1.资料:
(1)优选作业单位【双资质;双安全;证章程】
双资质:安全资质、专业资质
双安全:安全业绩、安全条件
证章程:专业人员持证情况、安全规章制度、安全操作规程
(2)作业过程【双报告;两案;一交底】
双报告:危险作业审批报告、危险有害因素分析报告
两案:施工作业方案、应急预案
一交底:作业前的安全技术交底记录
2.安全管理人员(安全监督检查)【双人监、查、护】
甲、乙两方都委派安管人员进行安全监督、检查;设专人监护
3.入场前的安全教育培训;门禁管理 ;事故责任划分【入门事故】
4.统一协调管理
4.辨识导流板电弧切割作业存在的主要职业病危害因素。
【参考答案】
导流板电弧切割作业中存在的主要职业病危害因素包括:
(1)粉尘:电弧切割过程中会产生大量的烟尘和金属粉尘。
(2)有害气体:电弧切割会释放出臭氧、一氧化碳、氮氧化物等。
(3)噪声:切割设备运行时产生的高噪声水平可能导致听力损伤。
(4)紫外线:电弧产生的强烈紫外线辐射可能对皮肤和眼睛造成伤害,如电光性眼炎。
(5)高温:切割过程中产生的高温可能导致皮肤灼伤。
(6)振动:长时间使用手持切割工具可能导致振动病。
(7)工频电磁场:导流板电弧切割作业工具。
(8)高频电磁场:导流板电弧切割作业工具。
答题模板
问题:辨识××作业/场所可能存在的职业病危害因素。
记忆技巧:
化【华】(化学因素)
紫【子】(紫外线)
电【点】(工、高频电磁场)
红(红外线)
粉(粉尘)
声(噪声)
光(激光)
动(振动)
扫码关注更多
第 9 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
波(微波)
温【纹】(高、低温)
5.根据《安全色和安全标志》(GB 2894),列出检维修作业现场应设置的安全警告标志。
【参考答案】
检维修作业现场应设置的安全警告标志:
(1)注意安全
(2)当心火灾
(3)当心爆炸
(4)当心触电
(5)当心中毒
(6)当心机械伤人
(7)当心伤手
(8)当心烫伤
(9)当心弧光
(10)当心高温表面
(11)当心坠落
(12)当心跌落
问题:简述××场所(作业)应设置的安全标志?
场景一:易燃易爆/动火作业
警告:注意安全;当心火灾;当心爆炸;当心中毒;当心触电;当心烫伤;当心弧光;当心高温
表面;当心摩擦、撞击。
禁止:禁止吸烟;禁止烟火;禁止带火种;禁止穿带钉鞋;禁止放置易燃物;禁止开启无线移动
通信设备。
指令:必须戴防护帽;必须戴遮光护目镜;必须戴防护面罩;必须穿防护服;必须戴防护手套;
必须穿防静电鞋;必须消除静电;必须接地。
提示:安全出口;紧急集合点;应急避难场所;可动火区;急救点;应急电话。
场景二:有限空间-检维修
警告:注意安全;当心火灾;当心爆炸;当心中毒;当心触电;当心腐蚀;当心窒息;当心有限
空间。
禁止:禁止入内;禁止吸烟;禁止烟火;禁止带火种;禁止穿带钉鞋;禁止放置易燃物。
指令:必须戴防护帽;必须穿防护服;必须戴防护手套;必须戴防护面罩;必须穿防护鞋;必须
加锁;必须通风;必须使用隔绝式呼吸器;必须接地。
提示:安全出口;紧急集合点;应急避难场所;可动火区;急救点;应急电话。
扫码关注更多
第 10 页 共 10 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178